文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防安全技术实物-建筑防火 答案与解析

消防安全技术实物-建筑防火 答案与解析

消防安全技术实物-建筑防火 答案与解析
消防安全技术实物-建筑防火 答案与解析

《消防安全技术实物——建筑防火》答案与解析

2.1建筑防火概述

一、单项选择题

1、( A )是指采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道、防烟楼梯间及其前室或消防电梯前室的系统。

A、防烟系统

B、排烟系统

C、防排烟系统

D、通风系统

【答案】A

【解析】防排烟系统可分为排烟系统和防烟系统。排烟系统是指采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑外,控制建筑内的有烟区域保持一定能见度的系统,防烟系统是指采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道、防烟楼梯间及其前室或消防电梯前室的系统。由题意可知,正确答案为A。

2、下列选项中,不属于建筑主动防火措施的是( D )。

A、自动灭火系统

B、火灾自动报警系统

C、防排烟系统

D、建筑防火间距

【答案】D

【解析】通常,建筑防火措施包括被动防火和主动防火两个方面。建筑主动防火措施主要是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统等。由题意可知,只有D不属于主动防火措施,即正确答案为D。

3、下列选项中,不属于建筑被动防火措施的是( C )。

A、建筑防火分区分隔

B、建筑防火构造

C、防排烟系统

D、建筑防火【答案】C

【解析】通常,建筑防火措施包括被动防火和主动防火两个方面。建筑被动防火措施主要是指建筑防火间距、建筑耐火等级、建筑防火构造、建筑防火分区分隔、建筑安全疏散设施等。由题意可知,只有C不属于被动防火措施,即正确答案为C。

二、多项选择题

1、由于引起建筑火灾的原因众多,其导致的危害呈多种形式,主要有(A、B、C、E)。

A、危害人员生命

B、造成经济损失

C、破坏生态环境

D、影响企业声誉

E、影响社会稳定

【答案】A、B、C、E

【解析】建筑火灾具有空间上的广泛性、时间上的突发性、成因上的复杂性、防治上的局限性等特点,其危害性主要表现在危害人员生命、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定等,所以正确答案为A、B、C、E。

2、建筑防火是指在建筑设计和建设过程中采取防火措施,以防止火灾发生和减少火灾对生命财产的危害,通常包括(A、C )。

A、主动防火

B、主动灭火

C、被动防火

D、被动灭火

E、社会防控

【答案】A、C

【解析】建筑防火是指在建筑设计和建设过程中采取防火措施,以防止火灾发生和减少火灾对生命财产的危害。通常,建筑防火措施包括被动防火和主动防火两个方面。所以,正确答案为A、C。

3、如果建筑内空间面积过大,火灾实则燃烧面积大、蔓延扩展快,因此在建筑内实行(B、D),可有效地控制火势的蔓延,即利于人员疏散和扑火救灾,也能达到减少火灾损失的目的。

A、安全疏散

B、防火分区

C、防排烟

D、防火分隔

E、总平面布置

【答案】B、D

【解析】如果建筑内面积过大,火灾时则燃烧面积大、蔓延扩展快,因此在建筑内实行防火分区和防火分隔,可有效地控制火势的蔓延,即利于人员疏散和扑火救灾,也能达到减少火灾损失的目的。防火分区包括水平防火分区和竖向防火分区。所以,根据题意,正确答案为B、D。

简答题:

1、建筑防火措施有哪些?

答:建筑防火措施包括被动防火和主动防火两个方面。

(1)建筑被动防火措施主要是指建筑防火间距、建筑耐火等级、建筑防火构造、建筑防火分区分隔、建筑安全疏散设施等。

(2)建筑主动防火措施主要是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统等。

2、建筑火灾的原因及危害有哪些?

答:建筑起火的原因归纳起来主要有电气火灾、生产作业类火灾、生活用火不慎、吸烟、玩火、放火和自燃、雷击、静电等其他原因引起火灾等。建筑火灾的危害性主要表现在危害人员生命、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定等

2.2生产和储存物品的火灾危险性分类

一、单项选择题

1、评定液体火灾危险性的主要指标为( A )

A、闪点

B、自燃点

C、爆炸温度极限

D、流动性

【答案】A

【解析】闪点是评定液体火灾危险性的主要指标,评定可燃液体火灾危险性最直接的指标是蒸气压,蒸气压越高,越易挥发,闪点也越低,由于蒸气压很难测量,所以世界各国都是根据液体的闪点来确定其危险性。闪点越低的液体,越易挥发而形成爆炸性气体混合物,引燃也越容易。由题意可知,正确答案为A。

2、若火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于( A )时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定。

A、5%

B、10%

C、20%

D、30%

【答案】A

【解析】当符合下述条件之一时,可按火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定:(1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。(2)丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%。所以,根据题意,正确答案为A。

3、若丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于( C )时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定。

A、5%

B、10%

C、20%

D、30%

【答案】C

【解析】本题解析参照习题2解析。

4、若某生产企业的一座镁粉厂房内存放有汽油、煤油和柴油,且汽油、煤油和柴油所占本层面积分别达到5%、6%和7%,则该厂房的火灾危险性依据( B )来确定。

A、镁粉

B、汽油

C、煤油

D、柴油

【答案】B

【解析】由于镁粉厂房中存放有汽油、煤油和柴油,且汽油、煤油和柴油所占本层面积均大于5%,所以火灾危险性要根据其中危险性较大的部分确定,在镁粉、汽油、煤油和柴油中,汽油的火灾危险性是最大的,因此,正确答案为B。

5、若某生产企业的一座铝粉厂房内存放有乙炔和煤油,且乙炔气体在标准状态下的存放量为30m3,煤油所占本层的面积达到7%,则该厂房的火灾危险性为( A )。

A、甲类

B、乙类

C、丙类

D、丁类

【答案】A

【解析】由于镁粉厂房内存放有乙炔和煤油,乙炔气体存放量为30m3,超过不按其火灾危险性确定的最大允许量25m3;煤油所占本层的面积达到7%,大于5%。因此,在铝粉、乙炔和煤油中,选择火灾危险性较大者即为乙炔,其火灾危险性为甲类,因此,正确答案为A。

6、根据《石油库设计规范》(GB 50074-2002)对石油库储存油品的火灾危险性细化分类,乙A类对应的油品闪点范围是( B )℃。

A、28≤Ft≤35

B、28≤Ft≤45

C、28

D、45

【答案】B

【解析】《石油库设计规范》(GB 50074-2002)将石油库储存油品的火灾危险性分为三类,具体如下表所示。所以,根据题意,正确答案为B。

二、多项选择题

1、评定气体火灾危险性的主要指标为(B、C)。

A、闪点

B、自燃点

C、爆炸极限

D、扩散性

E、化学活性

【答案】B、C

【解析】爆炸极限和自燃点是评定气体火灾危险性的主要指标。可燃气体的爆炸浓度极限范围越大,爆炸下限越低,越容易与空气或其它助燃气体形成爆炸性气体混合物,其火灾爆炸危险性越大。可燃气体的自燃点越低,遇有高温表面等热源引燃的可能性越大,火灾爆炸的危险性越大。因此,正确答案为B、C。

2、评定固体火灾危险性的主要指标为(C、D)。

A、闪点

B、自燃点

C、燃点

D、熔点

E、沸点

【答案】C、D

【解析】对于绝大多数可燃固体来说,熔点和燃点是评定其火灾危险性的主要标志参数。熔点低的固体易蒸发或汽化,燃点也较低,燃烧速度也较快。因此,根据题意,正确答案为C、D。

简答题:

1、评定物质火灾危险性的指标有哪些?

答:评定物质火灾危险性的指标有以下三个方面:

(1)评定气体火灾危险性的主要指标为爆炸极限和自燃点,其他指标有气体比重和扩散性、化学性质活泼性、带电性以及受热膨胀性等。

(2)评定液体火灾危险性的主要指标是闪点,其他指标有自燃点、爆炸温度极限、受热蒸发性、流动扩散性和带电性等。

(3)评定固体火灾危险性的主要指标是熔点和燃点。熔点越低,固体越易蒸发或汽化,燃点也较低,越易燃烧。

2、在确定生产或储存物品火灾危险性时,有哪些注意事项?

答:在确定生产或储存物品火灾危险性时,需要注意的有:

(1)同一区域内有不同火灾危险性类别时,应按火灾危险性较大的部分确定。

(2)当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定。

①火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。

②丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%。

(3)丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量的l/4或可燃包装体积大于物品本身体积的l/2时,应按丙类确定。

2.3建筑分类与耐火等级

一、单项选择题

1、建筑高度大于( D )m的住宅建筑为一类高层民用建筑。

A、27

B、32

C、50

D、54

【答案】D

【解析】民用建筑的分类参见下表所示,其中表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。所以,由题意可知,正确答案为D。

2、建筑高度大于( C )m的公用建筑为一类高层民用建筑。

A、27

B、32

C、50

D、54

【答案】C

【解析】本题解析参照习题1解析。

3、( B )m一下的住宅建筑、建筑高度不超过( B )m的公共建筑和工业建筑为单层、多层建筑。

A、24,27

B、27,24

C、54,27

D、54,24

【答案】B

【解析】本题解析参照习题1解析。

4、建筑高度不大于( A )m的单层公共建筑属于单、多层民用建筑。

A、24

B、27

C、32

D、50

【答案】A

【解析】本题解析参照习题1解析。

5、建筑高度不大于( B )m的住宅建筑属于单、多层民用建筑。

A、24

B、27

C、32

D、50

【答案】B

【解析】本题解析参照习题1解析。

6、建筑构件的耐火性能是以( D )的耐火极限为基础,再根据其他构件在建筑物中的重要性以及耐火性能可能的目标值调整后制定的。

A、柱

B、承重墙

C、隔墙

D、楼板

【答案】D

【解析】因为建筑构件的耐火性能是以楼板的耐火极限为基础,再根据其他构件在建筑物中的重要性以及耐火性能可能的目标值调整后制定的。所以,正确答案为D。

7、地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应该低于( A )。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

【答案】A

【解析】民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合:地下、半地下建筑(室),一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应该低于二级。所以,根据题意,正确答案为A。

8、单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应该低于( B )。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

【答案】B

【解析】本题解析参照习题7解析。

二、多项选择题

1、我国强制性国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中的建筑材料及制品的燃烧性能等级不包括(C、D、E)。

A、A

B、B1

C、C

D、D

E、E

【答案】C、D、E

【解析】国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中的建筑材料及制品的燃烧性能等级分为A、B1、B2、B3,而GB 8624-2006和国外(欧盟)把建筑材料及制品的燃烧性能等级分为A1、A2、B、C、D、E、F七个等级,其对应关系为A对应A1、A2;B1对应B、C;B2对应D、E;B3对应F。因此,根据题意,正确答案为C、D、E。

2、建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的(A、D)决定的。

A、燃烧性能

B、阻燃性能

C、火灾危险性

D、耐火极限

E、发火性能

【答案】A、D

【解析】建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的,并分为一、二、三、四级。所以,正确答案为A、D。

3、建筑材料及制品燃烧性能等级附加信息包括(A、B、C、E)。

A、产烟特性

B、燃烧滴落物

C、微粒等级

D、耐火等级

E、烟气毒性等级

【答案】A、B、C、E

【解析】建筑材料及制品燃烧性能等级附加信息包括产烟特性、燃烧滴落物、微粒等级和烟气毒性等级。对于A2级、B级和C级建筑材料及制品,应给出产烟特性等级、燃烧滴落物/微粒等级(铺地材料除外)、烟气毒性等级;对于D级建筑材料及制品,应给出产烟特性等级、燃烧滴落物/微粒等级。所以,根据题意,正确答案为A、B、C、E。

4、建筑构件的燃烧性能,主要是指组成建筑构件材料的燃烧性能,我国把建筑构件按其燃烧性能进行分类为有(A、B、C)。

A、不燃性

B、难燃性

C、可燃性

D、易燃性

E、易爆性

【答案】A、B、C

【解析】建筑材料及制品的燃烧性能等级分为不燃材料(制品)、难燃材料(制品)、可燃材料(制品)和易燃材料(制品)四个等级;而建筑构件主要指建筑内的墙、柱、梁、楼板、门、窗等,其燃烧性能分为不燃性、难燃性和可燃性三类。从材料的本身而言有易燃材料,如果做成建筑构件则需要进行防火或阻火处理,至少达到可燃的等级,因此,建筑构件的燃烧性能不包含易燃性,即正确答案为A、B、C。

简答题:

1、建筑构件根据燃烧性能是如何分类?

答:建筑构件按其燃烧性能分为不燃性、难燃性和可燃性三类。

(1)不燃性构件是指用不燃烧性材料做成的构件。

(2)难燃性构件是指用难燃烧性材料做成的构件或用燃烧性材料做成而用非燃烧性材料做保护层的构件。

(3)可燃性构件是指用可燃烧性材料做成的构件。

2、建筑耐火分几级,在确定民用建筑耐火等级需注意哪些问题?

答:建筑耐火等级由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要建筑构件的燃烧性能和耐火极限决定,分为一、二、三、四级。其中,在确定民用建筑耐火等级需注意:

(1)民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合:地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级; 单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

(2)建筑高度大于100m 的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。

(3)一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料,但屋面防水层可采用可燃材料。(4)二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于l00㎡时,房间的隔墙可采用耐火极限不低于0.50h 的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h 的不燃性墙体。

(5)二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。

(6)建筑内预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。

2.4总平面布局和平面布局

一、单项选择题

1、厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于( A )m,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。

A、5

B、10

C、12

D、14

【答案】A

【解析】厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m,围墙两侧建筑的的间距应满足相应建筑的防火间距要求,正确答案为A。

2、甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于( D )m。

A、15

B、20

C、30

D、50

【答案】D

【解析】甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m,正确答案为D。

3、当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于( B )m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开。

A、0.5

B、1

C、2

D、3

【答案】B

【解析】当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开的方式,当必须在防火墙上开门时,应设置甲织级防火门。正确答案为B。

4、对于建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减少的条件时,( D )。

A、在规范基础上减少2m

B、在规范基础上减少4m

C、在规范基础上减少不超过25%

D、仍不应减少

【答案】D

【解析】对于建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减小的条件时,仍不应减小,正确答案为D。

5、除规范另有规定外,高层乙类厂房与甲类厂房的防火间距不应小于( C )m。

A、12

B、10

C、13

D、11

【答案】C

【解析】在设置防火间距时应考虑建筑的火灾危险性、建筑高度、耐火等级等因素,根据厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距规定(详见教材表2-4-1),高层乙类厂房与甲类厂房的防火间距不应小于13m,因此,正确答案为C。

6、甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于( C )m。

A、15

B、20

C、30

D、50

【答案】C

【解析】本题解析参照习题2解析。

7、两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但对于甲类厂房之间,防火间距不应小于( B )m。

A、2

B、4

C、5

D、10

【答案】B

【解析】两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m,因此,正确答案为B。

8、相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且面积之和不大于该外墙面积的( C )时,其防火间距可按相关规定减少25%。

A、1%

B、3%

C、5%

D、10%

【答案】C

【解析】对于相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且面积之和不大于该外墙面积的5%时,其防火间距可按教材中表2-4-4规定减少25%。正确答案为C。

9、两相邻高层建筑中,其较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋面板的耐火极限不低于

1.00h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于( B )m。

A、2

B、4

C、5

D、10

【答案】B

【解析】相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋面板的耐火极限不低于1.00h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。虽然B、C、D的距离都符合要求,但是结合题设的“不应小于”,只能选择B。所以,正确答案为B。

10、锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口,外墙开口部位的上方可设置宽度不小于( D )m的不燃烧体防火挑檐。

A、0.5

B、0.6

C、0.8

D、1

【答案】D

【解析】锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于lm的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙。所以,正确答案为D。

11、厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置并应采用防火墙和耐火极限不低于( B )h的不燃烧体楼板与其他部分隔开。

A、1

B、1.5

C、2.5

D、3

【答案】B

【解析】厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开。所以,正确答案为B。

二、多项选择题

1、当锅炉房内设置储油间时,对于下列选项,其总储存量不应为( B、C、D、E )m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开的方式,当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。

A、1

B、3

C、4

D、5

E、8

【答案】B、C、D、E

【解析】本题解析参照单项选择题习题3解析。

2、下列选项中,属于防火间距确定的原则的是(A、C、D)。

A、防止火灾蔓延

B、保持火势

C、保障灭火救援场地需要

D、节约土地资源

E、加速灭火

【答案】A、C、D

【解析】影响防火间距的因素很多,但防火间距主要是根据当前消防扑救力量,结合火灾实例和消防灭火的实际经验确定的,其原则主要有防止火灾蔓、保障灭火救援场地需要、节约土地资源、防火间距的计算等。所以,根据题意,正确答案为A、C、D。

简答题:

1、防火间距确定的主要原则有哪些?

答:影响防火间距的因素很多,但防火间距主要是根据当前消防扑救力量,结合火灾实例和消防灭火的实际经验确定的,其原则主要有:

(1)防止火灾蔓。

(2)保障灭火救援场地需要。

(3)节约土地资源。

(4)防火间距的计算。

2、防火间距不足时可采取哪些技术措施?

答:当防火间距由于场地等原因,难于满足国家有关消防技术规范的的要求时,可根据建筑物的实际情况,采取以下补救措施:

(1)改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。

(2)调整生产厂学的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。

(3)将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗或加防火水幕保护。

(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。(5)设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救。

2.5防火防烟分区与分割

一、单项选择题

1、二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多不超过过( D )层。

A、2

B、3

C、5

D、6

【答案】D

【解析】如教材中表2-5-1中所示,二级耐火等级的乙类厂房最多允许层数为6层,故正确答案为D。

2、无特殊情况下,当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可按相关规定增加( A )。

A、1倍

B、2倍

C、1000㎡

D、2000㎡

【答案】A

【解析】无论是厂房、仓库,还是民用建筑,一般情况下,当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按相应规定增加1.0倍。所以根据题意,正确答案为A。

3、四级耐火等级的丁类厂房建筑层数最多允许层数为( A )层。

A、1

B、2

C、3

D、5

【答案】A

【解析】如教材中表2-5-1中所示,四级耐火等级的丁类厂房最多允许层数为1层,故正确答案为A。

4、当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,与中庭相连通的门应采用( A )防火门。

A、甲级

B、乙级

C、丙级

D、丁级

【答案】A

【解析】当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,中庭应与周围相连通空间进行防火分隔,采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不应低于1.00h,但采用C类防火玻璃时,应设置闭式自动喷水灭火系统保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合规范的相关规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗,所以,根据题意,正确答案为A 。

5、防火墙一般是指具有不少于( B )耐火极限的不燃性实体墙。

A、2.5h

B、3.00h

C、4.00h

D、4.5h

【答案】B

【解析】防火墙是具有不少于3.00h耐火极限的不燃性实体墙,故正确答案为B。

6、防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,且应高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于( C )cm。

A、40

B、45

C、50

D、60

【答案】C

【解析】防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上,且应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,应高出不燃性墙体屋面不小于40cm,出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于50cm。所以,根据题意,正确答案为C。

7、一、二级耐火等级高层建筑内的展览厅,当设有自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过( B )㎡。

A、2000

B、4000

C、6000

D、10000

【答案】B

【解析】一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,但设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡.所以,根据题意,正确答案为B。

8、防火阀是在用于管道内阻火的活动式封闭装置,平时处处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到( A )℃时会自动关闭。

A、70

B、90

C、100

D、150

【答案】A

【解析】防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片就会熔断断开而防火阀自动关闭。所以,正确答案为A。

9、排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟,阻火作用的阀门,当管道内的烟气达到( D )℃时排烟阀门自动关闭。

A、70

B、150

C、250

D、280

【答案】D

【解析】防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的

活动式封闭装置;平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔

合金片熔断断开而防火阀自动关闭。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且

在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。当管道内的烟气达到280℃时排烟防火阀门自动关闭。因此,正确答案为D。

10、在中央空调系统的送、回风管在穿过机房的房间隔墙和和楼板处,均应按规定设置( A )。

A、防火阀

B、排烟防火阀

C、防回流措施

D、防火隔板

【答案】A

【解析】在穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处应设置防火阀。故正答案为A。

11、建筑物内的防火墙不应设在转角处,如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间

最近的水平距离不应小于( C )m。

A、10

B、6

C、4

D、2

【答案】C

【解析】建筑物内的防火墙不应设在转角处,如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口

之间最近的水平距离不应小于4m;紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近的水平距离不应

小于2m。所以,根据题意,正确答案为C。

二、多项选择题

1、划分防烟分区的措施有( A、B、E )。

A、挡烟垂壁

B、隔墙

C、隔断

D、固定家具

E、从顶棚下突出不小于0.5m的梁

【答案】A、B、E

【解析】防烟分区是在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,其中挡烟设施主要有挡烟垂壁、

隔墙、防火卷帘、建筑横梁等,但对建筑横梁要求是,其高度要超过50cm,隔断是指那些

可伸缩滑动和自由拆装、不到顶的隔断。因此,正确答案为A、B、E。

2、防火门是指具有一定耐火极限,且在发生火灾时能自行关闭的门,其可分为( A、B、C)。

A、甲级防火门

B、乙级防火门

C、丙级防火门

D、丁级防火门

E、戊级防火门

【答案】A、B、C

【解析】防火门按耐火极限分为甲、乙、丙、三级,耐火极限分别不低于1.50h、1.00h和0.50h,对应的分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门所以,根据题意,正确答案为A、B、C。

3、防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置,下列应设置防火阀的部位有(A、B、C、D )。

A、穿越防火分区处

B、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙处

C、穿越重要的房间楼板处

D、穿越防火分隔处的变形缝两侧

E、穿越建筑的电梯前室处

【答案】A、B、C、D

【解析】本题解析参照简答题习题2解析。

简答题:

1、中庭防火分隔设计要求有哪些?

答:当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的的最大允许建筑面积时,其防火分隔设计应符合:

(1)中庭应与周围相连通空间进行防火分隔。采用防火隔墙时,时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不应低于1.00h;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。

(2)高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

(3)中庭应设置排烟设施。

(4)中庭内不应布置可燃物。

2、哪些部位需要设置防火阀?

答:应设置防火阀的部位有:

(1)穿越防火分区处。

(2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。

(3)穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

(4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。

(5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处处可不设置防火阀。

(6)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回方流措施或在支管置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。

2.6安全疏散

一、单项选择题

1、一个容纳人数为2800人的剧院,其需要设置的疏散门个数至少为( A )。

A、10

B、12

C、13

D、14

【答案】A

【解析】对于剧院,其每个疏散出口的平均疏散人数不应超过过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散出口的平均疏散人数不应超过400人。所以,有2000/250+800/400=10,即至少设置10疏散门,选择A。

2、若某建筑内阶梯形观众厅允许疏散时间为3min,单股人流宽度为0.55m,其百人所需疏散宽度为( B )m。

A、0.43

B、0.5

C、0.9

D、1

【答案】A

【解析】百人宽度指标=(N/At)b,所以,有[100/(3*37)]*0.55≈0.5。即正确答案为B。

3、下列说法,正确的是( C )。

A、在地上建筑中,各楼梯总疏散宽度应按本层人数计算

B、在地下建筑中,下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算

C、在地上建筑中,下层楼梯总疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一层人数计算

D、在地下建筑中,上层楼梯的总宽度应按其下层人数最少一层的人数计算

【答案】C

【解析】地上建筑中疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一层人数计算:地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数数计算,所以,根据题意,正确答案为C。

4、当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加( D )。

A、2倍

B、1倍

C、50%

D、25%

【答案】A

【解析】安全疏散距离一般应按相应规定进行设置,当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加25%,所以,正确答案为D。

5、封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或( B )级防火门的楼梯间。

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

【答案】B

【解析】封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间,其有墙和门与走道分隔,比敞开楼梯间安全,但因其只设有一道门,在火灾情况下人员进行疏散时难以保证不使烟气进入楼梯间,所以,正确答案为B。

6、高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,其每个疏散出口的平均疏散人数不应超过( A )人。

A、250

B、400

C、600

D、700

【答案】A

【解析】高层建筑内设有固定座位的观众厅,会议厅等人员密集场所,观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人,故正确答案为A。

7、一个能容纳10000人的体育馆观众厅,其需要设置的疏散门的个数至少为( C )。

A、11

B、13

C、15

D、17

【答案】C

【解析】体育馆观众厅的每个疏散出口的平均疏散人数数不宜超过400~700人,按最多疏散人数700为计算标准,其疏散门个数为10000/700≈14.3,取15,所以,正确答案为C。

8、建筑高度超过( D )m的公共建筑和住宅建筑应设置避难层。

A、32

B、45

C、50

D、100

【答案】D

【解析】建筑高度超过100m的公共建筑和住宅建筑应设置避难层,即正确答案为D。

9、疏散走道的地面最低水平照度不应低于( A )1X。

A、1

B、3

C、5

D、10

【答案】A

【解析】疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx,人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx,楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx。所以,根据题意,正确答案为A。

10、缓降器是高层建筑的下滑自救器具,由于其操作简单,下滑平稳,是目前前市场上应用最广泛的辅助安全疏散产品,其中,自救绳绳长为38m缓降器适用于( B )层。

A、3~5

B、6~10

C、11~16

D、17~20

【答案】B

【解析】缓降器根据自救绳的长度分为三种规格,绳长38m的缓降器适用于6~10层·绳长53m的缓降器适用于11~6层;绳长74m的缓降器适用于16~20层。所以,根据题意,正确答案为B。

11、每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于( B )m。

A、3

B、5

C、10

D、15

【答案】B

【解析】每座建筑或每个防火分区的安全出口数目不应少于2个,每个防火分区相邻2个安全出口或每个房间疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m,所以,根据题意,正确答案为B。

二、多项选择题

1、下列关于疏散走道设置的疏散指示标志说法中,正确的是(A、B、D)。

A、疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上

B、安全出口标志宜设在出口的顶部

C、灯光疏散指示标志可用难燃材料制作保护罩

D、可采用蓄电池作备用电源

E、灯光疏散指示标志之间的间距不应大于30.0m

【答案】A、B、D

【解析】安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志;沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m,对于袋形走道,不应大于10.0m,在走道转角区,不应大于1.0m;应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩;应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过过100m的民用建筑不应少于1.5h,对于医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000平方米的公共建筑不应少于1.0h,对于其他建筑不应少于0.5h。所以,根据题意,正确答案为A、B、D。

2、应设置疏散指示标志的场所和部位有(A、B、C)。

A、民用建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅等人员密集场所疏散路线以及疏散出口处

B、歌舞游艺场所的疏散走道和其他主要疏散路线以及疏散出口处

C、一类高层民用建筑的走道和安全出口处

D、所有高层民用建筑的走道和安全出口处

E、多层单元式住宅的安全出口处

【答案】A、B、C

【解析】公共建筑及其他一类高层民用建筑,高层厂房(仓库)及甲乙丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。所以,根据题意,正确答案为A、B、C。

3、高层建筑封闭楼梯间的门可以是(B、C)。

A、双向弹簧门

B、甲级防火门

C、乙级防火门

D、丙级防火门

E、向疏散方向开启的普通门

【答案】B、C

【解析】虽然封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间,但是高层和人员密集建筑的楼梯间的门应采用乙级防火门,且须向疏散方向开启。因此,根据题意可知,封闭楼梯间的门起码是乙级防火门,故正确答案为B、C。

4、一个容纳人数为2400人的阶梯形观众厅设置了10个疏散门,其允许疏散时间为2min,单股人流宽度为0.55,则其疏散门的宽度设为( D、E )m是合适的。

A、0.9

B、1

C、1.4

D、1.8

E、2

【答案】D、E

【解析】根据题意可知,疏散门的宽度至少为[(2400/10)/(2*37)]*0.55≈1.78,取1.8m,因此,正确答案为D、E。

简答题:

1、百人宽度指标含义及其计算公式如何表达?

答:百人宽度指标是指每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。其计算公式为(N/At)b

其中,N为疏散人数(即00人);t为允许疏散时间(min);A为单股人流通行能力(平、坡地面为43人/min,阶梯地面为37人/min);b为单股人流宽度,0.55~0.60m。(2)高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

(3)中庭应设置排烟设施。

(4)中庭内不应布置可燃物。

2、防烟楼梯间适用范围及设置要求是什么?

答:防烟楼梯间适用范围及设置要求:

(1)防烟楼梯间的适用范围为:

①一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑

②建筑高度大于33m的住宅建筑

③建筑高度大于32m且任一层人数超过0人的高层厂房

④当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时(2)防烟楼梯间的设置,除应满足疏散楼梯的设置要求外,还应满足:

①在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。前室可与消防电梯间的前室合用

②前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0平方米,居住建筑不应小于4.5平方米。合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0平方米,居住建筑不应小于6.0平方米。

③疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启

3、疏散指示标志的设置应符合:

答:应设置防火阀的部位有:

(1)安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志

(2)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m。

2.7建筑电气防火

一、单项选择题

1、根据使用场所的潮湿、化学腐蚀、高温等环境因素及额定电压要求,选择适宜的电线电缆,其中固定敷设的供电线路宜选用( C )线缆。

A、铁芯

B、铝芯

C、铜芯

D、锰芯

【答案】C

【解析】固定敷设的供电线路宜选用铜芯线缆。重要电源、重要的的操作回路及二次回路、电动机的励磁回路等需要确保长期运行在连接可靠条件下的回路;移动设备的线路及振动场所的线路;对铝有腐蚀的环境;高温环境、潮湿环境、爆炸及火灾危险环境;工业及市政工程等场所不应选用铝芯线缆。所以,根据题意,正确答案为C。

2、在特别潮湿的作业场所内,携带式照明灯具的供电供电电压不得超过( A )V。

A、12

B、24

C、36

D、72

【答案】A

【解析】照明电压一般采用220V;携带式照明灯具(俗称行灯)的供电电压不应超过36V;如在金属容器内及特别潮湿场所内作业,行灯电压不得超过12V。36V以下照明供电变压器严禁使用自耦变压器。所以,根据题意,正确答案为A。

3、耐火电缆在明敷时,其面积应不小于( B )平方毫米。

A、2

B、2.5

C、3

D、6

【答案】B

【解析】耐火电缆应考虑自身在火灾时的机机械强度,因此,明敷的耐火电缆截面积应不小于2.5平方毫米,即正确答案为B。

二、多项选择题

2021年一级注册消防工程师消防安全技术实务教材第二篇建筑防火重要知识点

一级注册消防工程师《消防安全技术实务》教材第二篇建筑防 火重要知识点 消防工程师当前是比较热门考试,在近几年内含金量会逐渐提高,因此考试人也比较多。但是人们对于考试还是比较迷茫,特别是考试教材重点。对于自学考试小伙伴们来说,最需要就是教材重点了。今天柚子就带人们看一下消防工程师教材重点,以便协助人们备考,但愿能协助人们! 第二篇建筑防火 第一章概述 本章重要讲述建筑防火有关办法。重点在于建筑建筑防火技术办法等内容。 重点: 建筑火灾因素 建筑火灾危害 建筑防火原理和技术办法 第二章生产和储存物品火灾危险性分类 本章重要讲述物品火灾危险性有关知识,匝点在于生产、储运物品火灾危险性分类等内容。难点在于生产和储存中常用物质火灾危险性分类,丁、戊类物品包装后储存时火灾危险分类。 重点: 1、生产火灾危险性分类 评估物质火灾危险性重要指标

生产火灾危险性分类办法 2、储存物品火灾危险性分类 储存物品火灾危险性分类办法 储存物品火灾危险性特性 第三章建筑分类与耐火级别 本章重要讲述建筑分类、耐火级别和材料燃烧性能有关知识。重点在于民用建筑分类、建筑耐火级别等有关内容。难点在于高层民用建筑分类、民用建筑对耐火级别规定。 重点: 1、建筑分类 按使用性质分类 按建筑构造分类 按建筑高度分类 2、建筑材料燃烧性能分级 3、建筑构件燃烧性能和耐火极限 建筑构件燃烧性能:不燃性、难燃性、可燃性 建筑构件耐火极限 4、建筑耐火级别规定

厂房和仓库耐火级别 民用建筑耐火级别 第四章总平面布局和平面布置 本章重要讲述总平面布局、建筑防火间距及建筑平面布置有关知识。重点在于总平面布局和平面布置规定,难点在于防火间距局限性技术办法及其应用。 重要: 1、建筑消防安全布局 建筑选址、建筑总平面布局 2、建筑防火间距 建筑防火间距拟定原则 防火间距:厂房、仓库、民用建筑防火间距 防火间距局限性时消防技术办法 3、建筑平面布置 设备用房布置 人员密集场合布置 特殊场合布置 住宅建筑及设立商业服务网点住宅建筑

2018消防安全技术综合能力重点笔记

消防安全技术综合能力 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 第一节中华人民共和国消防法 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当实行每日防火巡查,并建立巡查记录; 同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共 用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备 案,公安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止施工。建设单位在工程验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止使用。 公安机关消防机构实施消防安全检查的时限和工作要求,规定公安机关消防机构应当自受理申请 之日起十个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的,不得投入使用、营业。 第二节相关法律 土地的划拨与出让必须取得规划许可证。同时,以划拨方式提供国有土地使用权的,建设单位在 报送有关部门批准或者核准前,应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。 《行政处罚法》规定的行政处罚种类有:警告;罚款;没收违法所得,没收非法财物;责令停产 停业;暂扣或吊销许可证,暂扣或吊销执照;行政拘留;以及法律、行政法规规定的其他行政处罚。 (1)失火罪,是指由于行为人的过失引起火灾,造成严重后果,危害公共安全的行为。 (2)消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为。 (3)重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (4)强令违章冒险作业罪,是指强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (5)重大劳动安全事故罪,是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (6)大型群众性活动重大安全事故罪,是指举办大型群众性活动违反安全管理规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (7)工程重大安全事故罪,是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。 第三节部门规章 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可 以根据需要组织防火巡查。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。

建筑工程施工现场消防安全技术规范

WORD格式 总平面布置 一般规定 1、临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。 2、下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局: (1)施工现场的出人口、围墙、围挡。 (2)场内临时道路。 (3)给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度。 (4)施工现场办公用房、宿舍、发电机房、变配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等。 (5)临时消防车道、消防救援场地和消防水源。 3、施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于2个。当确有困难只能设置1个出人口时,应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。 4、施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对独立布置,防火间距应符合本规范第1条和第2条的规定。 5、固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧,并宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的上风侧。 6、易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。 7、可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。 防火间距 1、易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火距不应小于6m。 2、施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距不应小于表的规定,当办公用房、宿舍成组布置时,其防火间距可适当减小,但应符合下列规定: (1)每组临时用房的栋数不应超过10栋,组与组之间的防火间距不应小于8m。 (2)组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m,当建筑构件燃烧性能等级为A级时,其防火间距可减少到3m。

2020年一级消防工程师-消防安全技术实务教材新旧对比

2020年注册消防工程师考试教材变化——消防安全技术实务 第一篇消防基础知识 原:P3,按燃烧发生瞬间的特点分类。 现:P3,修改:按燃烧形成的条件和发生瞬间的特点分类。 现:P9,增加:少数可燃固体也会存在闪燃现象,例如,一些熔点较低的固体发生蒸发燃烧的过程,但可燃固体的闪点不易测定。 原:P7, 2常见可燃物的燃点 现:P10,增加: 通常,用燃点作为评定固体火灾危险性大小的主要依据之一。 原:P7,3.燃点与闪点的关系 现:P10,删除。 原:P8, 第三节燃烧产物及典型物质的燃烧(一)燃烧产物的概念10-7-10-4 现:P11,修改为1nm-1mum 原:P15,一、电气 现:P19,修改:一、电气使用不慎 原:P22,美国消防协会(NFPA) 现:P29,修改:美国消防协会 第二篇建筑防火 原:P74,二、厂房和仓科的耐火等级,(一)一般规定,(二)特殊规定 现:P96,删除标题(一),修改(二)为(一)部分厂房和仓库耐火等级的特殊要求 原:P75,(三) 部分建州构件的特殊要求 现:P99,修改为(二)部分类别、耐火等级厂房和仓库建筑构件的特殊要求 原:P78, (一)一般规定, (二)特殊规定 现:P103,删除标题(一),修改(二)为(一)部分民用建筑整体或局部区域耐火等级的特殊要求 原:P132,(二)电线电缆导体材料的选择 现:P172,内容调整修改:固定敷设的供电线路宜选用铜芯电线电缆;消防电源回路、消防设备控制回路等需要在高温、潮湿、爆炸和火灾危险环境下使用的线缆,应选择铜芯电线电缆。 非熟练人员容易接触的线路(如公共建筑与居住建筑)、线芯截面面积为6mm2及以下的电线电缆不宜选用铝芯电线电缆;工业及市政工程等场所不应选用铝芯电线电缆。 对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用铝芯电线电缆。 原:P134,二、电气线路的保护措施规范《剩余电流动作保护装置安装和运行》( GB/T13955 -2005) 现:P174,修改:《剩余电流动作保护装置安装和运行》( GB/T13955-2017) 原:P164,(5 )主机房应设置可靠的送风、排风系统,室内不应出现负压。… 现:P213,内容微修改:(5)主机房应设置可靠的送风、排风系统,室内不应出现负压。燃油机组机房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按不少于6次/h确

消防安全技术综合能力 真题及答案

2017年消防安全技术综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、某歌舞厅的经理擅自将被公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接 群众举报后即派员到现场核查,确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻。根据《中华人民共和国消防法》下列处罚决定中正确的是() A. 对该歌舞厅法定代表人处3日拘留,并处500元罚款 B. 对该歌舞厅经理处3日拘留,并处500元罚款 C. 对该歌舞厅经理处10日拘留,并处300元罚款 D. 对该歌舞厅经理处500元罚款 2、某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下,出具了检测结果为合格 的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》对该消防设施检测机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应当予以处罚。下列罚款处罚中正确的是() A. 5000元以上,1万元以下罚款 B. 1万元以上,5万元以下罚款 C. 5万元以上,10万元以下罚款 D. 10万元以上,20万元以下罚款 3、根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中应按重大责任事故罪 予以立案追诉的是() A. 违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行, 导致发生死亡两人的火灾事故 B. 在生产作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤四人的事故 C. 强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D. 安全生产设施不符合国家规定,导致发生死亡两人的事故 4、老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全专业培训机构,面向社会从事消防 安全专业培训。他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并到同级民政 部门申请民办非企业单位登记。 A. 省级教育行政部门 B. 省级公安机关消防机构 C. 地市级教育行政部门 D. 地市级公安机关消防机构 5、某消防工程施工单位,对消火栓系统进行施工前的进厂检验。根据现行国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓固定接口密封性能现场试 验的说法中,正确的是() A. 试验数量宜从每批中抽查1%,且不应少于3个 B. 当仅有1个不合格时,应再抽查2%,且不应少于10个 C. 应缓慢均匀升压至1.6MPa,并应稳压1min D. 当第二次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增 6、某硫酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的()。

权威版2015年消防工程师考试《安全技术实务》教材新修订内容解析

权威版2015年消防工程师考试《安全技术实务》教 材新修订内容解析 (1)50 页表 2-3-1 修订后的内容: 一类高层公共建筑第 2 款“建筑高度 24 米以上部分,任一楼层……”二类高层公共建筑“除一类高层公共建筑之外……” (2)62 页修订后的内容: 1)乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本 表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防 火间距不应小于6m。确需相邻布置时,参照下(2)、(3)。 2)两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙或相邻两座高度相同的一二级建筑 中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶耐火极限不小于 1.00h 时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于 4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃 性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大 于该外墙面积的 5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按表 2-4-1 的规定减少 25%。 (3)64 页修订后的内容: 2)两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类不应小 于 6m;丁、戊类不应小于 4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙或相邻两座高度相同的一二级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶耐火极限不小于 1.00h 时,且总占地面积不大于……。 (4)65 页修订后的内容:

3)相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶耐火极限不低于1.00h 时,其防火间距可不限。 (5)67 页修订后的内容 4)当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m3,且储油间应采用 耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与锅炉间隔开,当必须在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。 (6)68 页修订后的内容: (二)柴油发电机房布置3)机房内应设置储油间,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间隔开;当必须在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。 (三)消防控制室布置 2)附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位, 亦可设置在建筑物的地下一层,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开,疏散门应直通室外或安全出口。 (四)消防设备用房布置 ……消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外,设置在地下层或楼 层上时,其疏散门应直通安全出口。消防水泵房的门应采用乙级防火门;…… (7)70 页修订后的内容: (二)液体中间储罐 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于5m 3。……

2015《消防安全技术综合能力》真题及答案解析

2015一级注册消防工程师执业资格考试 《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80 题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是( )。 A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积ll00m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580m2的网吧 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P3,书上没有,119号令内容 2 .某单位新建办公楼项目己获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是( )。 A.获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供 C.获得施工许可五天内提供、 D.获得施工许可十个工作日内提供 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P3,119号令 3.根据《机关、团体、企业、事业单消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查。 A.年 B.季 C.月 D.周 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P15 4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( )后,方可执业。 A.学位 B.职称 C.学历 D.资格 【拓迪答案】D 【拓迪解析】P20 5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是( )和诚实守信。 A.确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识 6.注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守

施工现场消防安全技术规范标准

建设工程施工现场消防安全 技术规范 1 总则 1.0.1 为预防建设工程施工现场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场的防火。 1.0.3 建设工程施工现场的防火,必须遵循国家有关方针、政策,针对不同施工现场的火灾特点,立足自防自救,采取可靠防火措施,做到安全可靠、经济合理、方便适用。 1.0.4 建设工程施工现场的防火,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 临时用房 Temporary construction 在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物,包括办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。 2.0.2 临时设施 Temporary facility 在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性设施,包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。 2.0.3 临时消防设施 Temporary fire control facility 设置在建设工程施工现场,用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等各类消防设施。包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等。 2.0.4 临时疏散通道 Temporary evacuation route 施工现场发生火灾或意外事件时,供人员安全撤离危险区域并到达安全地点或安全地带所经的路径。 2.0.5 临时消防救援场地 Temporary fire fighting and rescue site 施工现场中供人员和设备实施灭火救援作业的场地。 3 总平面布局 3.1 一般规定 3.1.1 临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。 3.1.2 下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局: 1 施工现场的出入口、围墙、围挡; 2 场内临时道路; 3 给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度; 4 施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险

《消防安全技术综合能力》

B )。 C )。

14. A. B. C. D. 15 方法是( A. B. C. D. 16 (C 17 A B C D 18 ( C A 10 s B 20 s C 30 s D 60 s 19 ( B ) A B C D 20. A B C D 21 A B C D 的减光片)。

A.3 B.5 C.15 D.1 31 于( A )m D. 4.5 32 A B C D 33 A B C. D 34.餐饮、 A.200 B.300 C.400 D.500 35. m A.0.4, B.0.5 C.0.5, D.0.4,36. 于(B A.3 B.4 C.5 D.6 37 A B 对不设窗1h高度不低 安全出口数

A B C D 46. A B C D 47. A B C D 48 ( D )。 A B C D 49. A.A B.B1 C.A级、 D.B1 50 A. 100 B. 200 C. 300 D. 400 1 A. B. C. D. E. 2.ABC A )。 )规定。。

B C D E 10 A. B. C. D. E. 11 A. B. C. D. E 12. A. B. C. 符合设计要求 D. E 13. A. B. C D. E 14 A. B. C. D. E. 15 A. B.机)

B.断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位。 C.断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器转入备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响,备电工作 时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于2h D.关闭应急照明控制器的主程序,系统内的消防应急灯具应能按设计的联动逻辑转入应急工作状态。 E.应急照明控制器应有消防应急灯具转入应急状态的时间 22.以下关于消防设备应急电源安装要求叙述正确的有(ACD )。 A.消防设备应急电源的电池应安装在通风良好的地方 B.当消防设备应急电源安装在密闭环境中,应设有故障自动切除装置C D E 23 A B C D E 24 A B C D E 25. 术标准的是 (ABDE A B C 2.00h D 水量不小于I0L/s E.消防电梯行驶速度从首层到顶层的运行时间不超过1min

2018年版注册消防工程师《消防安全综合能力》教材电子版目录.doc

目录 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 1 第一节中华人民共和国消防法 1 第二节相关法律 5 第三节部门规章16 第四节规范性文件25 第二章注册消防工程师职业道德30 第一节注册消防工程师职业道德概述30 第二节注册消防工程师职业道德的原则31 第三节注册消防工程师职业道德规范32 第四节注册消防工程师职业道德修养34 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查38 第二节建筑耐火等级41 第二章总平面布局与平面布置检查45 第一节总平面布局45 第二节平面布置50 第三节救援设施的布置59 第三章防火防烟分区检查 62 第一节防火分区62 第二节防烟分区67 第三节防火分隔设施69 第四章安全疏散设施检查 77 第一节安全出口与疏散出口77 第二节疏散走道与避难走道82 第三节疏散楼梯间84 第四节避难疏散设施86 第五章防爆检查90 第一节建筑防爆90 第二节电气防爆92 第三节设施防爆93 第六章建筑装修和保温系统检查96 第一节建筑内部装修96 第二节建筑外墙的装饰98 第三节建筑保温系统99 第三篇消防设施安装、检测与维护管理 第一章消防设施质量控制、维护管理与消防控制室管理101 第一节消防设施安装调试与检测验收101 第二节消防设施维护管理 106 第三节消防控制室管理110 第二章消防给水113 第一节系统构成113 第二节系统组件(设备)安装前检查114 第三节系统安装调试与检测验收118 第四节系统维护管理132 第三章消火栓系统135 第一节系统构成135 第二节系统组件(设备)安装前检查136 第三节系统安装调试与检测验收142

2020年一级消防工程师考试消防安全技术综合能力真题及答案(供参考)

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1-7题暂缺 8[单选题] 某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是() A、通风设施设置导除静电的接地装置 B、排风系统采用防爆型通风设备 C、厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D、厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9[单选题] 某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是() A、公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B、自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C、公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D、当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B

10[单选题] 某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0. 85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0. 50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是() A、预应力混凝士楼板 B、钢结构屋顶承重构件 C、轻钢龙骨石膏板吊顶 D、难燃性外墙 参考答案:B 11[单选题] 在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6 层,每层划分为12 个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()A、由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B、仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m 的消防车登高操作场地 C、消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D、建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6 个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12[单选题] 关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是()

消防安全技术综合能力..

2016年一级《消防工程师技术实务》习题 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 一、单项选择题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为()。 B A.闪点B.闪燃C.燃点D.爆燃 2.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为()。 D A.自燃点B.闪点C.自燃D.燃点 3.阴燃是()的燃烧特点。 A A.固体B.液体C.气体D.固体、液体、气体 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。 B A.>28℃B.<28℃C.≥28℃D.≤28℃ 5.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的()过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。 D A.物理、化学B.化学、生物C.物理、生物D.生物、物理、化学 6.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有()现象,称为燃烧。 D A.火焰、发光B.发光、发烟C.火焰、发烟D.火焰、发光和(或)发烟 7.下列()储罐燃烧可能发生沸溢、喷溅。 D A.汽油B.煤油C.柴油D.原油 8.木材的燃烧属于()。 B A.蒸发燃烧B.分解燃烧C.表面燃烧D.阴燃 9.液体的燃烧方式是()。 C A.一闪即灭B.蒸发燃烧C.沸溢燃烧D.分解燃烧 10.下列物质中()为最典型的未完全燃烧产物。 B A.H20 B.CO C.C02D.HCN 14.因物质本身起化学反应,产生大量气体和高温而发生的爆炸称为()。 B A.物理爆炸B.化学爆炸C.粉尘爆炸D.核爆炸 15.阴燃是()的燃烧特点。 A A.固体B.液体C.气体D.固体、液体、气体 16.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。 B A.>28℃B.<28℃C.≥28℃D.≤28℃ 17.生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为() C A.≤10%B.≥10%C.<10%D.>10% 18.二氧化碳灭火剂主要靠()灭火。 B A.降低温度B.降低氧浓度C.降低燃点D.减少可燃物 19.干粉灭火剂灭火的主要机理是()。 C A.降低氧浓度B.降低温度C.化学抑制D.降低氧浓度和冷却 20.泡沫灭火剂灭火的主要机理是()。A A.冷却、窒息B.抑制燃烧链式反应C.降低氧浓度D.降低温度 21.液体燃烧是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,期间不会产生的现象是()。B A.闪燃 B.阴燃 C.沸溢 D.喷溅 22.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物中,其不包括()。D A.氰化氢 B.一氧化碳 C.氨气 D.氯气 23.液态烃类物质燃烧具有()火焰,并散发浓密的黑色烟云。 A

2018年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》教材重点一

2018年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》教材重点一消防工程师现在是比较热门的考试,在近几年内含金量会逐渐提高,所以考试的人也比较多。但是大家对于考试还是比较迷茫的,尤其是考试的教材重点。对于自学考试的小伙伴们来说,最需要的就是教材重点了。今天柚子就带大家看一下消防工程师的教材重点,以便帮助大家备考,希望能帮助大家! 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 本章主要讲述燃烧的相关知识。重点在于燃烧条件、燃烧的类型、燃烧产物。 重点: 1、燃烧条件 可燃物、助燃物、引火源、链式反应自由基 2、燃烧类型及特点 燃烧类型分类 闪点、燃点、自燃点 3、燃烧产生 典型燃烧产物 燃烧产物的危害性 第二章火灾基础知识 本章主要讲述火灾的相关知识。重点在于火灾的发展和蔓延等相关内容。难点在于灭火的基本原理。 重点:

1、火灾的定义、分类与危害 2、火灾发生的常见原因 电气、吸烟、用火不慎、作业不慎、玩火、放火、雷击 3、建筑火灾蔓延的机理与途径 4、灭火的基本原理与方法 冷却灭火 隔离灭火 窒息灭火 化学抑制灭火 第三章爆炸基础知识 本章主要讲述爆炸的相关知识。重点在于爆炸极限等相关内容。难点在于爆炸极限的应用。重点: 1、爆炸的概念及分类 2、爆炸极限 气体和液体蒸气的爆炸极限 可燃粉尘的爆炸极限 爆炸极限在消防上的应用 3、爆炸危险源 引起爆炸的直接原因 常见爆炸引火源:机械火源、热火源、电火源、明火 最小点火能量 第四章易燃易爆危险品消防安全知识

本章主要讲述易燃易爆危险品的相关知识。重点在于各种物品的分类等内容。 重点: 1、爆炸品 爆炸品的分类 爆炸品的特性及参数 2、易燃气体 易燃气体的分级 易燃气体的火灾危险性:易燃易爆性、扩散性、可缩性和膨胀性、带电性、腐蚀性和毒害性易燃气雾剂 3、易燃液体 易燃液体的分类 易燃液体的火灾危险性:易燃性、爆炸性、受热膨胀性、流动性、带电性、毒害性 4、易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的特质 5、氧化性物质和有机过氧化物 今天柚子主要分享的是第一篇的重点知识和内容,其余篇章会分享第二篇的重点内容,希望能帮助小伙伴备战2018年注册消防工程师考试!

(必过版)2017版消防安全技术综合能力所有考点

第一篇消防法及相关法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 (3) 第二章注册消防工程师职业道德 (4) 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查 (5) 第二章总平面布局与平面布置检查 (6) 第三章防火防烟分区检查 (12) 第四章安全疏散检查 (13) 第五章防爆检查 (16) 第六章建筑装修和保温系统检查 (17) 第三篇消防设施安装、检测与维护管理 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理 (18) 第二章消防给水 (19) 第三章消火栓系统 (20) 第四章自动喷水系统 (22) 第五章水喷雾灭火系统 (23) 第六章细水喷灭火系统 (24) 第七章气体灭火系统 (24) 第八章泡沫灭火系统 (25) 第九章干粉灭火系统 (26) 第十章建筑灭火器配置 (26) 第十一章防排烟系统 (27) 第十二章消防用电设备的供配电与电气防火 (28) 第十三章消防应急照明和疏散指示系统 (29) 第十四章火灾自动报警系统 (30) 第十五章城市远程监控系统 (31) 第四篇消防安全评估方法与技术 第一章区域消防安全评估方法与技术要求 (32) 第二章建筑火灾风险分析方法与评估要求 (32) 第三章建筑消防性能设计方法与技术要求 (32) 第五篇消防安全管理 第一章消防安全管理概述 (34) 第二章社会单位消防安全管理 (34) 第三章社会单位消防宣传与教育培训 (38) 第四章应急预案编制与演练 (39) 第五章施工消防安全管理 (39) 第六章大型群众性活动消防安全管理 (39)

第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 1、《中华人民共和国消防法》自1998年9月1日起施行。 2、消防工作贯预彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络。 3、单位安全职责: (1)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; (2)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理;(3)任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告; 4、消防设计审核、消防验收和备案抽查制度: (1)大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,由公安机关消防机构实行建设工程消防设计审核、消防验收;其他工程实行备案抽查制度。(包括设计审核、验收) (2)建设单位应当自依法取得施工许可之日起7个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止施工。 (3)建设单位在工程验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止使用。 5、公众聚集场所使用、营业前的消防安全检查: (1)公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查; (2)公安机关消防机构应当自受理申请之日起10个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对该场所进行消防安全检查; 6、举办大型群众性活动时,承办人应当依法向公安机安申请安全许可,制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散批示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定; 7、《消防法》强化了法律责任追究,共设有警告、罚款、拘留、责令停产停业(停止施工、停止使用)、没收违法所得、责令停止执业(吊销相应资质、资格)6类行政处罚。 8、

建设工程施工现场消防安全技术规范GB

建设工程施工现场消防安全技术规范 50720-2011 4 建筑防火 4.1 一般规定 4.1.1 临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施。 4.1.2 临时用房的防火设计应根据其使用性质及火灾危险性等情况进行确定。 4.1.3 在建工程防火设计应根据施工性质、建筑高度、建筑规模及结构特点等情 况进行确定。 4.2 临时用房防火 4.2.1 宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A 级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A 级; 2 建筑层数不应超过 3 层,每层建筑面积不应大于300m2; 3 层数为3 层或每层建筑面积大于200m2 时,应设置不少于2 部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m; 4 单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0 米;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.5m; 5 疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度; 6 宿舍房间的建筑面积不应大于30m2,其它房间的建筑面积不宜大于100m2;

7 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于0.8m,房间建筑面积超过50m2 时,房门的净宽度不应小于1.2m; 8 隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。 4.2.2 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定: 1 建筑构件的燃烧性能等级应为A 级; 2 层数应为1 层,建筑面积不应大于200 m2; 3 可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30 m2,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20 m2; 4 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门的净宽度不应小于0.8m。 4.2.3 其他防火设计应符合下列规定: 1 宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造; 2 会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启。 4.3 在建工程防火 4.3.1 在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置,也可利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯。 4.3.2 在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定:

一级消防工程师考试《技术实务》练习试题

一级消防工程师考试《技术实务》练习试题(1) 1月26日 一、单项选择题 1.液体燃烧是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,期间不会产生的现象是(B)。 A.闪燃 B.阴燃 C.沸溢 D.喷溅 【解析】沸溢是含乳化水的液体在燃烧过程中形成的热波而在液面产生猛烈沸腾现象。喷溅是液体燃烧形成的热波向下传播过程中,当热波达到水垫时,水垫的水大量蒸发,蒸气体积迅速膨胀,以至把水垫上面的液体层抛向空中,产生向外喷射的现象。阴燃是指只冒烟而无火焰的缓慢榉烧,是针对固体燃烧而言的。因此,阴燃不是液体燃烧呈现的现象。 2.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物中,其不包括(D)。 A.氰化氢 B.一氧化碳 C.氨气 D.氯气 【解析】燃烧产物中含有大量的有毒成分,如CO、HCN、SO2、NO2、NH3、HCl等,这些气体均对人体有不同程度的危害。其中不包括氯气。 3.液态烃类物质燃烧具有(A)火焰,并散发浓密的黑色烟云。 A.橘色 B.无色 C.黄色 D.蓝色 【解析】可燃液态烃类燃烧时,通常产生橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。醇类燃烧时,通常产生透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。某些醚类燃烧时,液体表面伴有明显的沸腾状,这类物质的火灾较难扑灭。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a12880233.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

4.醇类液体燃烧具有(D)火焰,几乎不产生烟雾。 A.橘色 B.无色 C.黄色 D.蓝色 【解析】醇类燃烧时,通常产生透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。 5.固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,但不包含(C)。 A.蒸发燃烧 B.分解燃烧 C.闪燃 D.阴燃 【解析】固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,主要有蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)和动力燃烧(爆炸)5种。故固体可燃物燃烧不包括闪燃,即答案为C。 二、多项选择题 1.燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,其中大部分燃烧的必要条件有(ABDE)。 A.可燃物 B.氧化剂 C.明火 D.引火源 E.链式反应自由基 【解析】燃烧的发生和发展必须具备三个必要条件是指可燃物、氧化剂和引火源。而大部分燃烧发生和发展需要的四个必要条件是指可燃物、氧化剂、温度和链式反应自由基。根据题意是选择大部分燃烧的必要条件,因此,答案是A、B、D、E。 2.燃烧按照其形成的条件和发生瞬间可分为(BE)。 A.闪燃 B.爆炸 C.自燃 D.点燃 E.着火 【解析】燃烧类型按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点可分为着火和爆炸。因此,答案为B、E。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/8a12880233.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

新版GB50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范.pdf

建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011 1 总则 1.0.1为防止建设工程施工现场火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的各类建设工程施工现场 的防火。 1.0.3建设工程施工现场的防火,必须遵循国家有关方针、政策,针对不同施工现场的火灾特点,立足自防自救,采取可靠防火措施,做到安全可靠、经济适用、方便适用。 1.0.4建设工程施工现场的防火除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1临时用房 在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久建筑物, 包括办公用房、宿舍、厨房、锅炉房、发电机房、变配电房、库 房等。 2.0.2临时设施 在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性设施, 包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作

业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。 2.0.3临时消防设施 设臵在建设工程施工现场,用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等的各类消防设施,包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标志、临时疏散通道等。 2.0.4临时疏散通道 施工现场发生火灾或意外事件时,供人员安全撤离危险区域并到达安全地点或安全所经的路径。 2.0.5临时消防救援场地 施工现场中供人员和设备实施灭火救援作业的场地。 3 总平面布局 3.1 一般规定 3.1.1临时用房、临时设施的布臵应满足现场防火、灭火及人 员疏散的要求。 3.1.2 下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局: 1施工现场的出入口、围墙、围挡; 2场内临时道路; 3 给水管网或管路和配电线路的敷设或架设的走向、高度;

消防安全技术实务培训教材

消防安全技术实务 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 一、燃烧的的发生和进展,必须具备3个必要条件——可燃物、助燃物(氧化剂)和 引火源(温度)。 二、大部分燃烧发生和进展需要4个必要条件——可燃物、助燃物(氧化剂)、引火 源(温度)和链式反应自由基 第二节燃烧类型 一、燃烧类型分类:按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,可分为着火和爆炸。 其中着火分为点燃和自燃,自燃又可分为化学自燃和热自燃。 二、闪点、燃点、自燃点的概念 闪点:在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度(采纳闭杯法测定),称为闪点。闪点是可燃性液体性质的要紧标志之一,是衡量液体火灾危险性大小的重要参数。闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。 闪点是推断液体火灾危险性大小以及对可燃性液体进行分类的要紧依据。可燃性液体的闪点越低,其火灾危险性也越大。例如,汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,显然汽油的火灾危险性就比煤油大。依照闪点的高低,能够确定生

产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类不:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 燃点:在规定的试验条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时刻所需的最低温度,称为燃点。 易燃液体的燃点一般高出其闪点1~5℃,且闪点越低,这一差值越小,特不是在放开的容器中专门难将闪点和燃点区分开来。因此,评定这类液体火灾危险性大小时,一般用闪点。关于闪点在100℃以上的可燃液体,闪点和燃点差值达30℃,这类液体一般情况下不易发生闪燃,也不宜用闪点去衡量它们的火灾危险性。固体的火灾危险性大小一般用燃点来衡量。 自燃点:在规定的条件下,可燃物质产生自燃的最低温度,称为自燃点。在这一温度时,物质与空气(氧)接触,不需要明火的作用,就能发生燃烧。 不同的可燃物有不同的自燃点,同一种可燃物在不同的条件下自燃点也会发生变化。可燃物的自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。关于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、容器的材质和内径等因素的阻碍。而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数量、固体的颗粒度、受热时刻等因素的阻碍。第三节燃烧方式与特点 一、气体燃烧:扩散燃烧和预混燃烧(爆炸式燃烧)。 二、液体燃烧:闪燃、沸溢、喷溅。 液态烃类燃烧时,通常具有橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。

相关文档