文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 青岛涵碧楼度假酒店会所外脚手架施工方案(报审)

青岛涵碧楼度假酒店会所外脚手架施工方案(报审)

青岛涵碧楼度假酒店会所外脚手架施工方案(报审)
青岛涵碧楼度假酒店会所外脚手架施工方案(报审)

中国建筑工程总公司

CHINA ST A TE CONSTRUCTION ENGRC CORP.

青岛涵碧楼度假酒店工程项目

外脚手架施工方案

中建三局建设工程股份有限公司

青岛涵碧楼度假酒店工程项目经理部

二O一四年一月

目录

1.编制依据 (4)

2.工程概况 (5)

2.1.工程概况 (5)

2.2.设计概况 (5)

3.材料选择和质量规定 (6)

3.1.钢管 (6)

3.2.工字钢........................................................................................ 错误!未定义书签。

3.3.扣件 (6)

3.4.脚手板 (6)

4.方案选型及施工部署 (7)

4.1.脚手架的选型 (7)

4.2.施工部署 (8)

4.3.施工部署.................................................................................... 错误!未定义书签。

4.4.材料计划 (8)

5.外脚手架构造要求 (10)

5.1.立杆构造要求 (10)

5.2.纵向水平杆构造要求 (10)

5.3.横向水平杆构造要求 (11)

5.4.连墙件构造要求 (11)

5.5.剪刀撑构造要求 (11)

5.6.外架防护 (11)

5.7.脚手板构造要求 (11)

5.8.横向斜撑 (12)

5.9.洞口搭设 (12)

6.脚手架的搭设、使用和拆除规定 (14)

6.1.脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (14)

6.2.脚手架搭设质量的检查验收规定 (14)

6.3.脚手架的使用规定 (15)

6.4.脚手架的拆除规定 (16)

7.安全防护棚、施工爬梯 (18)

7.1.安全防护棚 (18)

7.2.施工爬梯 (19)

8.脚手架平面图 (20)

8.1.架体搭设平面布置图 (20)

8.2.架体分阶段搭设平面图............................................................ 错误!未定义书签。

8.3.架体悬挑平面图........................................................................ 错误!未定义书签。

8.4.外架节点图 (21)

9.脚手架的搭设、使用和拆除规定 (25)

9.1.落地架计算书 (25)

9.2.悬挑架计算书 (33)

1.编制依据

1、青岛民用建筑设计研究院设计的本工程施工图纸及设计变更。

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。

3、《建筑施工安全检查标准》(GB59-2011)。

4、《碳素结构钢》(GB700-89)。

5、《简明计算手册(第二版)》。

6、现场的实际情况。

2.工程概况

2.1.工程概况

青岛市涵碧楼酒店新建项目位于青岛市黄岛开发区凤凰岛张屯嘴,北临环岛路,南邻大海,交通便利,属台湾乡林集团在大陆投资兴建的30家涵碧楼酒店之一。总用地面积141498平米,总建筑面积129073.49平米,地下建筑面积80535平米,地上建筑面积56599平米,分为主体酒店工程、会所客房区工程及独栋客房区工程。

会所客房工程为最高5层建筑,地上5层,地下0层,建筑高度19.4米(沿环岛路),建筑面积3.06万平米。

2.2.设计概况

会所客房工程分为三个独立单体,分别为CV1、CV2、CV3,三栋单体呈扇形分布,南侧为靠海面,北侧为靠山面,如下图:

3.材料选择和质量规定

3.1.钢管

3.1.1、钢管应为力学性能适中的Q235钢,其力学性质应符合国家现行标准《碳素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。

3.1.2、钢管的截面尺寸应为外径48mm,壁厚3.0mm。用于立杆、纵向水平杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。用于横向水平杆的钢管长度为1.2m左右,以适应脚手架宽的需要。

3.1.3、钢管质量的检验要求:

1、钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。

2、钢管的外观质量检验应按下表进行:

1、应使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。

2、技术要求:

①扣件应采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作。

②铸铁不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼或其它影响使用的铸铁缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。

③扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。

④扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应不小于1mm。

⑤当扣件紧夹钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。

⑥扣件表采用扣件,在螺栓拧紧扭力矩达到65N*m时,不得发生破坏。

⑦脚手架采用扣件,在螺栓拧紧力矩达到65KN*m时,不得发生破坏。

3.3.脚手板

本工程拟采用木脚手板,脚手板两端使用14号镀锌钢丝捆紧。腐朽的木脚手板不得使用。

4.方案选型及施工部署

4.1.脚手架的选型

根据现场实际情况,各客房南侧迎海面○7轴以南为1层结构,○1~○6轴为5层结构。北侧靠近支护墙,与支护墙最大距离为1.8米,最小距离为0.65米。○D~○G/○4~○7轴之间东西两侧结构距离为2.85米如下图:

结合本工程的实际情况,本工程外架选用双排、单排和三排单立杆扣件式钢管脚手架式架合施工。

脚手架的立杆纵距为1.5m,立杆横距为0.9m,步距为1.8m(外排大横杆间距0.6m),内排立杆距主体结构构件0.35m(按距离最近层考虑)。

4.2.施工部署

根据现场实际情况,现将外架搭设部署如图二所示:

本架体均为落地式脚手架,高度约为24米,立杆纵距为1.5m,立杆横距为0.9m,步距根据楼层高度控制在1.8m(外侧大横杆纵距为0.6m),内排立杆距框架柱外侧

0.35m。

该架体仅做为外墙等施工的安全防护架,其上不得堆放材料。

根据施工情况和图纸情况,脚手架在结构外侧搭设,搭设速度根据主体结构施工逐层进行,但必须高于施工层1.5米。

4.3.材料计划

本工程搭设外脚手架需用材料见下表:

5.外脚手架构造要求

5.1.立杆构造要求

5.1.1、基本参数:立杆采用单立杆,脚手架的立杆纵距为1.5m,立杆横距为0.9,内排立杆距悬挑构件0.35m(按距离最近层考虑),钢管接长采用对接扣件。

5.1.2、立杆采用6m长钢管搭设,除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接,对接、搭设应符合以下要求:

对接接头扣件开口方向应向下或向内,以防雨雪进入。

①对接接头扣件开口方向应向下或向内,以防雨雪进入。

②立杆上的对接扣件应交错布置,相邻两个立杆接头不应设在同步同跨内,相邻立杆接头在高度方向错开应不小于500mm。各接头与中心节点相距不应大于步距的1/3。

③立杆的搭接长度不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端不应小于100mm。

④外侧立杠及大横杆刷黄油漆,剪刀撑刷黑黄相间油漆。

5.1.3、落地架基础不平时构造做法

5.2.纵向水平杆构造要求

5.2.1、基本参数:内侧纵向水平杆步距为1.8m,外侧纵向水平步距为0.6m。

5.2.2、纵向水平杆设置于立杆的内侧、横向水平杆之下,并采用直角扣件与立杆扣紧。

5.2.3、纵向水平杆一般采用对接扣件连接,至边角处也可采用搭接。对接、搭接应符合以下要求:

①搭接接头应交错布置,不应设在同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,与相近立杆的距离不大于立杆纵距的1/3,即500mm。

②搭接接头长度不应小于1.5m,并应等距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

5.2.4、纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨,即4.5m。

5.3.横向水平杆构造要求

5.3.1、每一主节点处必须设置一根横向水平杆,横向水平杆长度1.2m左右,采用直角扣件扣紧在纵向水平杆之上,该杆的轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。

5.3.2、操作层非主节点处的横向水平杆根据支撑脚手板的需要设置。

5.3.3、在结构施工阶段,横向水平杆伸出大横杆外的长度应统一严格控制在150mm;在装修施工阶段可根据实际情况适当放宽调整。

5.4.连墙件构造要求

为防止外架受水平力产生变形,外架应和结构进行刚性拉结。在结构层施工时候用窗洞口与外架钢管锁定,防止外架倾覆。按照两步三跨设置,且连墙点竖向间距不得大于4米。

5.5.剪刀撑构造要求

为增强脚手架的纵向刚度,保证脚手架具有必要的承载能力,需在脚手架外侧面设置与墙面平行的十字交叉斜杆,即剪刀撑。

5.5.1、架体低于24m时剪刀撑跨越宽度不应小于4跨,且不应小于6m,高度为4~5步距,斜杆与地面的倾斜角度宜在45°~60°之间,在每面脚手架的两端设置一道剪刀撑,且并应从底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m设置。

架体高于24m时剪刀撑通高设置。

5.5.2、剪刀撑主要采用6m长钢管,斜杆接长采用旋转扣件搭接,搭接长度不小于1.0m,设置不少于3个旋转扣件,端部扣件盖板的边缘至杆端不应小于100mm。

5.5.3、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

5.6.外架防护

脚手架作业层外侧必须围护高度大于1.5米的栏杆和设置挡脚板。栏杆的净空间距小于0.5米。

5.7.脚手板构造要求

5.7.1、脚手板一般应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。脚手板宜采用平铺,也可采用搭接铺设,搭接构造见下图。

5.8.横向斜撑

超过24m以上架体必须设置斜向斜撑,除拐角外,其余每隔6跨设置一道。

5.9.洞口搭设

如果施工过程中需在外脚手架上留置洞口,如卸料平台、构造如下:

6.脚手架的搭设、使用和拆除规定

6.1.脚手架的搭设作业应遵守以下规定

6.1.1、搭设场地应平整,立杆下面需垫木垫板。

6.1.2、在搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。

6.1.3、脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行:

①按施工设计定位预埋连墙件。

②按施工设计放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置。

③周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设。

④应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第l步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设。

6.1.4、剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。

6.1.5、脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m。当作业层高出其下连墙件2步或4m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

6.1.6、装设连墙件或其它撑拉杆件时,应注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和整架的显著变形。

6.1.7、工人在架上进行搭设作业时,作业面上宜铺设必要数量的脚手板并予临时固定。工人必须戴安全帽和佩挂安全带。不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。

6.1.8、在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置和对立杆纵距作≥100mm 的构架尺寸放大。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。

6.2.脚手架搭设质量的检查验收规定

6.2.1 脚手架的验收标准规定

①构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。

②节点的连接可靠,其中扣件的拧紧程度应控制在扭力矩达到40~60N*M。

③钢脚手架立杆垂直度应≥1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值不大于50mm。

④纵向水平杆的水平偏差应≤1/250,且全架长的水平偏差值不大于50mm。

⑤作业层铺板、安全防护措施等需符合上述的要求。

6.2.2 脚手架的验收和日常检查按以下规定进行

①搭设完毕后,检查合格后,方允许投入使用或继续使用;

②下层梁板模板拆除时;

③连续使用达到3个月;

④施工中途停止使用超过15天,再重新使用之前;

⑤在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力因素作用之后;

⑥在使用过程中,发现有显著的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在的情况时。

6.3.脚手架的使用规定

1、本外架只能作操作架,不允许将其作为外围柱、梁模板的支撑架使用。

2、外架搭设好后,进行全封闭使用,外架底部满铺脚手板,下挂密目安全兜网一道,外架外侧立面挂密目安全立网一道。

3、外架在使用过程中,要经常检查,确保安全可靠。六级及六级以上大风和雨、雪天应停止脚手架作业;雨、雪之后上架作业时,应把架面的积雪、积水清除掉,仔细检查确认安全后,方可上人操作。

4、施工人员应严格执行《建筑安装工人安全技术操作规程》。

5、作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。

6、在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件、安全网和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应临时加固措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。

7、工人在架上作业中,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

8、人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通(梯)道,严禁攀援脚手架上下。

9、每班工人上架作业时,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方许开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,解决以后才能恢复正常作业;发现有异常和危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。

10、架上作业时应注意随时清理落到架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料工具,以免影响自己作业的安全和发生掉物伤人。

11、在进行撬、拉、推、拔等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚跟,或一手把持在稳固的的结构或支持物上,以免用力过猛时身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以免拆下的模板材料掉落架外。

12、在脚手架上进行电气焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以免火星点着易燃物,并同时准备防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。

13、在每步架的作业完成之后,必须将架上剩余材料物品移至上(下)步架或室内;每日收工前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去;在作业期间,应及时清理落人安全网内的材料和物品。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

6.4.脚手架的拆除规定

6.4.1、脚手架的拆除作业应按确定的拆除程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。在拆除过程中,单排架的自由悬臂高度不得超过两步,当必须超过两步时,应加设临时拉接。

6.4.2、工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业,并按规定使用安全防护用品。

6.4.3、拆除工作中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖,拆下的扣件应放入袋内,传递至地面并放指定地点堆存。

6.4.4、拆下的钢管与配件,应成捆用由井架及时传送至楼层内,防止碰撞,严禁抛掷。

6.4.5、参与拆除作业的人员,须持证上岗,安全帽、安全带、防滑鞋等要穿戴齐全,严禁酒后作业。

6.4.6、在整个拆除作业过程中,项目安全员应切实作好现场巡查工作,在主要通道处设置警戒区,安排警戒员一名巡视,确保拆除作业顺利进行。

6.4.7、凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱连接的杆件,造成事故。

6.4.8、工人在架上作业时,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失、和落物;严禁在架上嬉闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

6.4.9、在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件;确因需要拆除时,必须经技术主管同意,采取相应补救措施。

6.4.10、在拆除过程中,应作好配合、协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危

险性的作业。

6.4.11、如遇大风、大雨等恶劣天气,应立即停止作业,并注意保护脚手架,必要时加强与墙体的连接,确保牢靠。

7.安全防护棚、施工爬梯

7.1.安全防护棚

1、立杆横距(m):3.5 ;立杆纵距(m):1.5 ;防护棚高度(m):4 ;上下防护层间距h1(m):0.6 ;立杆步距h(m):1.5 ;

2、斜撑与立杆连接点与地面的距离(m):1.8 ;斜撑与立杆连接点到下防护层的距离h3: 1.8;

3、水平钢管搭设方式:钢管沿纵向搭设;水平钢管间距(m):0.5 ;钢管类型(mm):Φ48 ×3.0 ;扣件连接方式:单扣件;

7.2.施工爬梯

1、在现场搭设钢管扣件式临时施工爬梯;

2、爬梯搭设尺寸为3m宽5m长,高度21m;

3、爬梯靠近外架搭设与主体拉结,四周设置剪刀撑,踏步板、踢脚板,扶手等具体做法参照标准图集施工。

20

8. 脚手架平面图

8.1. 架体搭设平面布置图

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

专项施工方案报审表全

建设工程专项施工方案报审表 表AQ-B2-03 工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成中国移动青县综合楼(分部分项)的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、施工方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C10-01

工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成基槽开挖的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、基槽开挖方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C8-01 工程名称:中国移动青县综合楼编号:

致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成脚手架工程施工的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、脚手架施工方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C12-01 工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成临电施工组织设计的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

安全专项施工方案报审表

安全专项施工方案报审表 安全专项施工方案报审表工程名称: 城中村寨下组团场外工程 致: 浙江华诚工程管理有限公司(监理单位) 我方已根据有关规定完成了城中村寨下组团场外工程具体的安全施工方案安全组织设计施工专项方案的编制,并经我单位上级技术负责人(或有关产权单位负责人)审查批准,请予以审查。 1. 安全管理和安全保证体系的组织机构,工长、安全管理人员、特种作业配备的人员数量及安全资 格培训持证上岗情况: ? 2. 施工安全生产责任制,安全管理规章制度,安全操作规程制定情况: ? 3. 起重机械设备、施工机具和施工用电等设置符合规范要求: ? 4. 基坑支护、模板、脚手架工程、起重机械设备和整体提升脚手架拆装等专项方 案符合规范要求: ? 5. 事故应急救援预案的制定情况: ? 6. 冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况: ? 7. 施工总平面图及布置合理,办公、宿舍、食堂等临时设施以及施工现场场地、道路、排污、排水、 防水措施符合有关安全技术标准规范和文明施工要求。? 详见附件(专项施工方案) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 07 年05 月28 日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 年月日

总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 年月日本表一式三份,经项目经理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 安全专项施工方案报审表工程名称: 城中村寨下组团场外工程 致: 浙江华诚工程管理有限公司(监理单位) 我方已根据有关规定完成了城中村寨下组团场外工程具体的安全施工方案施工用电施工专项方案的编制,并经我单位上级技术负责人(或有关产权单位负责人)审查批准,请予以审查。8. 安全管理和安全保证体系的组织机构,工长、安全管理人员、特种作业配备的人员数量及安全资 格培训持证上岗情况: ? 9. 施工安全生产责任制,安全管理规章制度,安全操作规程制定情况: ? 10. 起重机械设备、施工机具和施工用电等设置符合规范要求: ? 11. 基坑支护、模板、脚手架工程、起重机械设备和整体提升脚手架拆装等专项方案符合规范要求: ? 12. 事故应急救援预案的制定情况: ? 13. 冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况: ? 14. 施工总平面图及布置合理,办公、宿舍、食堂等临时设施以及施工现场场地、道路、排污、排水、 防水措施符合有关安全技术标准规范和文明施工要求。? 详见附件(专项施工方案) 承包单位(章): 项目经理:

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

脚手架工程专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 凯东新城一期工程包括住宅AZ6、AZ7、AZ8和住宅AZ1、AZ2及部分商铺楼,AZ6、AZ7、AZ8三栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,AZ1,AZ2两栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,而两个整体建筑群又由三层裙楼商铺联系在一起,一层留消防通道和小区次入口,AZ6为16层高,AZ7为17层高,AZ8为18层高,AZ1为16层高,AZ2为18层高,商铺分一层和三层均有。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要

施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。

脚手架专项施工方案最新版

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务): 审批人:职称(职务): 批准人:职称(职务): 编制单位:四川双泰建筑工程有限公司 编制时间:年月日

脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。 4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其接长采用对接扣件连接,但对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平

专项施工方案报审表

专项施工方案报审表工程名称:某某地10#楼桩基工程编号:

某某10#楼 桩基工程 专 项 施 工 方 案 安徽岩土工程有限责任公司二O一一年六月

签署页

1.工程概况 某某柱基工程(人工挖孔桩)位于地块,由宿松县规划建筑设计院勘察,建筑工程设计有限公司设计。10#楼桩基84根,桩径为800mm,桩长9000mm,桩基护壁150mm、护壁钢筋Φ8@200双向单层,护壁混凝土C30,桩芯混凝土C30。 1.2 编制依据及内容 1.2.1编制依据 a.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) b.《建筑地基处理技术规范》(GBJ79-2002) c.《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50203-2002) d.《工程测量规范》(GB50026-2007) e.《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) f. 某某《岩土工程勘察报告》 j. 福州芳园建筑工程设计有限公司设计桩基工程施工有关图纸 1.2.1 编制内容 本施工方案编制内容为某某桩基(人工挖孔桩)工程施工方案。 1.3 编制原则 a.统筹组织,超前安排,网络控制,确保重点,确保工期提前; b.采用先进的施工技术,努力提高机械化,确保工程质量; c.科学合理安排各施工工序,组织连续均衡,紧凑有序,确保安全生产。2.施工前期准备 2.1施工总平面布置

为了确保工程工期、质量和施工安全,我们在充分考虑施工现场条件的前提下,结合施工工艺的要求,对施工现场进行合理的规划布置。 2.2 施工临时设施 施工人员住宿和生活设施均采用临设工棚,规划用户共计800m2。现场搭设临时办公室和材料库及门卫室各一间。 3.主要分部分项施工工艺、方法、技术措施 3.1 施工工艺 3.1.1 人工挖孔桩施工工艺 3.1.1.1 工艺流程: 人工挖孔灌注桩施工工艺流程图

脚手架专项施工方案(最新、完整版)

XXXXXX建设项目 脚手架搭拆专项安全施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxx项目部 2013年12月17日

目录 一、编制依据-- ------------------------------------------3 二、工程概况------------------------------------ --------4 三、脚手架材料选择---------------------------------------4 四、脚手架搭设流程及方法---------------------------------4 五、脚手架的劳动力安排----------------------------------11 六、脚手架的检查与验收---------------------------------11 七、脚手架搭设安全技术措施------------------------------11 八、脚手架拆除安全技术措施------------------------------13 九、脚手架计算书------------------------- --------------14

一、编制依据 1、编制依据 (1)、本项目工程施工图纸 (2)、JGJ59-2011《最新建筑施工安全检查标准》 (3)、JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (4)、JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规程 (5)、《建筑施工手册》(第四版) 2、脚手架型式 本工程内架采用扣件式满堂红脚手架,板底立杆纵横间距1.0米,第一步纵向水平杆距地面高度为1.8米,其余为1.00米,板下横向水平杆净距为0.20米,靠墙立杆离墙间距0.5~0.6m,脚手板满铺。并同柱支撑连成整体,每隔6.00米设一道剪刀撑。

脚手架专项施工方案范文

脚手架专项施工方 案

乡城县农产品质量安全监督检验检测站建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务): 审批人:职称 (职务): 批准人:职称(职务): 编制单位:四川双泰建筑工程有限公司 编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案

1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30- 、J84- )《建筑结构荷载规范》(GB50009- ) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7)的有关规定经计算确定。 地基基础要求

4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。 4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其接长采用对接扣件连接,但对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个

住宅小区脚手架专项施工方案

住宅小区脚手架专项施工方案 1

脚手架专项施工组织设计(方案)报审表 工程名称:xx有限公司年产40万吨二氧化碳项目编号: 2

注:本表由承包单位填表,一式四份。 宁夏德大气体高低压配电室 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制: 3

审核: 施工单位:xxx建筑公司 年 6 月 15 日 脚手架施工组织设计 xxx科技有限公司年产40万吨二氧化碳项目高低压配电室工程位于xx,建筑面积391.55㎡.层高为4.5米。该工程抗震等级为八级,防火等级为二级。防水为一级防水,采用聚氯乙烯卷材与聚氯乙烯涂抹组合。 本工程采用落地式双排钢管脚手架,搭设高度7.4米。 一、主要参数: 1、落地架:材料:钢管φ48×3.5,可锻铸铁扣件(对接、直角、旋转), 脚手板为竹笆片脚手板,栏杆挡板为竹笆片脚手板挡板; 搭设:双排脚手架,搭设高度22.4m,立杆采用单立杆,纵距1.5m,横距为1.05m,步距1.8m; 小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为2 根;内排架离墙300mm; 连墙件采用两步三跨,双扣件连接; 脚手板铺设2层(底层、作业层); 2、悬挑架:材料:钢管φ48×3.5,可锻铸铁扣件(对接、直角、旋转), 脚手板为竹笆片脚手板,栏杆挡板为竹笆片脚手板挡板; 搭设:双排脚手架,搭设高度15m,立杆采用单立管,纵距1.5m,横距为1.05m,步距1.8m; 小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为2 根,内排架离墙300mm; 连墙件采用两步三跨,连墙件连接方式为双扣件连接;脚手板铺设2层(底层、作业层及其上下层)悬挑主梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.5m,建 筑物内锚固段长度2.3 m。主梁间距为立杆间距的2倍,水平联梁采用12.6 4

脚手架专项施工方案123

禹洲国际大酒店酒店区及下沉广场幕墙工程 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制单位:厦门市莆兴建工有限公司 编制时间:2017年5月5日 目录 一、工程概况: 0 二、编制依据: (1) 三、材料质量要求 (1) 五、脚手架的强度验算: (2) 六、脚手架的搭设方法 (4) 九、环保与文明施工 (5) 一、工程概况: 1、工程简介 工程名称:禹洲国际大酒店酒店区及下沉广场幕墙工程 建设单位:厦门禹洲酒店投资管理有限公司 监理单位:厦门高诚信建设监理有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 总包单位:厦门中联永亨建设集团有限公司 施工单位:浙江亚厦幕墙有限公司 幕墙施工面积:约50000㎡ 质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 本工程为禹洲国际大酒店酒店区及下沉广场幕墙工程,一层吊顶铝板,顶部最大高度为约12.5m,地下室下沉广场及庭院外立面及吊顶铝板,地下室外立面最大高度7.25m,地下室吊顶最大高度5.85m。为便于装饰铝板工程的施工,在外立面施工部位搭设双排脚手架,吊顶部位搭设满樘红钢管脚手架作

业层。脚手架上不堆放材料,只要满足施工作业人员及零星材料的负荷即可,脚手架的使用荷载不超过2.5KN/㎡。 二、编制依据: 1、本方案根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术JGJ-130-2011及相关技术规范、技术资料编制。 2、禹洲国际大酒店酒店区及下沉广场幕墙工程施工图。 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 4、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 6、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 7、本工程施工组织设计 三、材料质量要求 A、钢管:钢管采用全部采用Φ48×3.5钢管,钢管机械性能应符合国家标准,钢管应刷防锈漆,钢管上严禁打孔,不得使用严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。。 B、扣件:扣减不能有裂纹、气孔、砂眼、疏松等铸造缺陷,扣件与钢管的贴合面应接触良好,扣件加紧钢管时,开口处的最小间距要小于5mm,共有3种扣件:直角扣件、旋转扣件,对接扣件。 C、脚手板:采用300*40*4000mm的松木或杉木脚手板,两端应用4mm的镀锌铁丝箍两道。 四、构造及搭设要求: 为满足施工搭设的脚手架,横距1500mm,纵距1500mm,步距1500mm。 A、立杆:①立杆下应有20*20cm厚18mm木板或6#槽钢做垫板。②脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在大坡度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于布局的1/3,即460mm。③当立杆底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低跨处延长不小于2跨,高低差不得大于1m,立杆距坡上方边缘不得小于0.5m。 B、纵向水平杆:脚手架必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角接头扣件固定在紧靠纵向扫地杆的下方的立杆上纵向水平杆宜设置在立杆内侧,纵向水平杆接长应采用接扣件连接。纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内,应错开不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不易大于纵距的1/3,即330mm。 C、横向水平杆:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件连接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,同时为满足小横杆的承载力要求,操作层小横杆间距为600mm。 D、脚手板:操作层脚手板的铺设按照主龙骨的走向铺设。脚手板对接铺设时,接头处设两横向水平杆,搭接铺设的脚手板,接头处必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm,不允许有探头板,脚手板总挑长度不易超过150mm.。脚手板与水平横杆用14#铁丝穿孔绑扎牢固。脚手架留出35cm墙柱装饰面搭设。 E、剪刀撑:脚手架的剪刀撑纵横均要设置,每间隔6m设一道,从下到上全高设置,剪刀撑与楼地面的角度为45度至60度,剪刀撑杆件底端应与地面顶紧,剪刀撑必须采用搭接接长,搭接长度不小于1米。 F、脚手架离墙距离400mm,每隔三步四跨在柱子或距洞口≥500mm处设置顶墙杆,以保证脚手架的稳定,脚手架立杆上层操作层距顶板距离为1800mm。 H、在作业层四周设1.2m防护栏杆,挂设密目网封闭。

钢管脚手架专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 1、编制依据 最新资料,WORD 文档,可下载编辑!

1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 1.2.1建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 1.2.2建筑施工高处作业安全技术规范 1.2.3建筑施工安全检查标准 1.3宣城市职业教育中心(II标段)工程施工组织设计 1.4参考手册 1.4.1建筑施工施工手册 1.4.2简明施工计算手册 1.4.3实用建筑施工安全手册 1.4.4建筑施工脚手架实用手册 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:姜玮(项目经理)——负责协调工作 副组长:周香明(项目现场负责人)——现场施工总指挥 组员:韦能武(技术负责人)——方案编制、技术交底 周祥(施工员)——现场施工协调 邹建新(安全员)——现场施工指挥、质量检查 2.2设计总体思路

结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 基槽回填土采用2:8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置槽钢,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 全楼脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m,双立杆应采双管底座。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆

施工组织设计(专项)施工方案报审表

施工组织设计(专项)施工方案报审表 工程名称:通盛御河花园小区智能化项目编号: 致:山东琴岗工程建设监理有限责任公司(项目监理机构) 我方已完成通盛御河花园小区智能化项目工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日 审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

施工组织设计 工程内容 枣庄通盛御河花园通盛御河花园位于:枣庄市峄城区承河路,总建筑面积123000㎡,15栋单体及地下车库。,一二期项目占地小区总户数为40719㎡。 根据甲方要求,本次能化系统弱电集成系统工程包括以下八个项目: ①电视监控系统; ②楼宇非可视对讲系统 ③停车场道闸系统; ④背景音乐系统; ⑤电子广告牌系统 总工期要求 按总体建设工程基本要求,以及贵单位针对本项目工程的计划、要求,总承包施工单位施工进度要求,制定相应的工期计划,并保证按计划施工,按期保质完成本工程。 本工程工期要求:一期30天,二期45天,室外30天合计105天。 要求质量标准:合格。

1.施工组织设计的指导思想 “通盛御河花园高层住宅楼智能化弱电系统工程”施工组织设计是按贵方提供的智能化弱电系统设计图结合我方设计优化,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本弱电系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术人员、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《有线电视系统工程技术规范》(GB50200—94); ※《有线电视设计、安装调试验收规范》(GB51/T46—91);

脚手架搭设施工专项方案

脚手架安全施工方案 一、施工概况 贵广铁路11标段三项目部管段,桥墩施工采用脚手架搭设,高度在2m-21m之间,其中最大桥为辽畔特大桥,34-32m,其余大桥为新塘大桥、孔塘大桥、大坡头大桥、下毫大桥、盛坑大桥、塘坑大桥,新增加大、中桥十三座,墩柱施工均计划采用脚手架搭设。 建设单位:贵广公司 监理单位:中铁二院监理公司 设计单位:中铁四院 施工单位:中铁十六局 二、 主要编制依据 [1]建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); [2]建筑施工安全检查标准(JGJ 59—99); [3]建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); [4]建筑施工手册(第四版)。 [5]安全规范要求及现场实际情况 三、危险源识别与监控 (1)脚手架工程事故的类型分析 1)整架倾倒或局部垮架; 2)整架失稳、垂直坍塌; 3)人员从脚手架上高处坠落; 4)落物伤人(物体打击); 5)不当操作事故(闪失,碰撞等)。 (2)引发事故的主要原因分析 1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等;

②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等; ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载; ④地基出现过大的不均匀沉降。 2)人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设置围挡防护; ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大; ③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落; ④不当操作产生的碰撞和闪失等。 3)落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人; ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人; ③整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人或路过行人等。 4)不当操作大致有以下情形: ①用力过猛,致使身体失稳; ②在架面上拉车退着行走; ③拥挤碰撞; ④集中多人搬运或安装较重构件; ⑤架面上的冰雪未清除,造成滑落。 5)其他伤害 ①在不安全的天气条件(六级以上大风、雷雨和雪天)下继续施工; ②在长期搁置以后未作检查的情况下重新投入使用; ③脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间没有保持安全操作距离等。 (3)危险源的监控 1)对脚手架构配件材料的材质、使用机械、工具、用具进行监控;2)对脚手架的构架和防护设施承载可靠和使用安全进行监控; 3)对脚手架的搭设、使用和拆除进行监控,坚决制止乱搭、乱改和乱用情况,浇筑混凝土前必须进行脚手架的验收和签认。

施工组织设计报审表样板

A2 工程名称:贵州广铝80万吨氧化铝建设工程——全厂加压泵房及储水池编号:致:山东智诚建设项目管理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了全厂加压泵房及储水池工程施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:给水管道及设备安装施工方案 承包单位(章)_____________________ 项目经理_____张波__________ 日期2011 年3 月1日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期年月日总监理工程师审查意见: 项目监理机构___________________ 总监理工程师___________________ 日期年月日 甲方代表审查意见: 建设单位(章)___________________ 甲方代表___________________ 日期年月日 (本表由承包单位填报,一式四份)

A2 工程名称:贵州广铝80万吨氧化铝建设工程——综合过滤编号:致:山东智诚建设项目管理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了综合过滤工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章)_____________________ 项目经理_____________________ 日期年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期年月日总监理工程师审查意见: 项目监理机构___________________ 总监理工程师___________________ 日期年月日 甲方代表审查意见: 建设单位(章)___________________ 甲方代表___________________ 日期年月日 (本表由承包单位填报,一式四份)