10KV变电站交接试验报告

10KV变电站交接试验报告
10KV变电站交接试验报告

结论:合格

结论:合格

结论:合格

结论:合格

结论:合格

结论:合格

结论:合格

结论:合格

审核:校阅:试验:

结论:合格

审核:校阅:试验:

结论:合格

审核:校阅:试验:

结论:合格

审核:校阅:试验:

结论:合格

审核:校阅:试验:

10kV电压互感器交接试验报告

结论:合格

审核:校阅:试验:

10kV系统图

结论:合格

审核:校阅:试验:

接地电阻试验报告

结论:合格

审核:校阅:试验:

结论:合格

审核:校阅:试验:

结论:合格

审核:校阅:试验:

结论:合格

审核:校阅:试验:

结论:合格

审核:校阅:试验:

结论:合格

审核:校阅:试验:

35KV变电站设备预防性试验合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 35KV变电站设备预防性试验合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、 公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方 达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成XX35K咬电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程 的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制

度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。 第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15利依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则,按本合同

地面35KV变电站预防性试验安全技术措施

地面35KV变电站预防性试验安全技术措施 一、施工原因 我站向尧电提出申请,准备于5月9日,由临汾供电公司测试所对我矿35KV 变电站进行预防性试验。按照要求,5月9日9:00—13:00,停天煜线,5月9日13:30—18:30,停核煜线。 二、施工组织 施工负责人:唐海坤 安全负责人:芦彪 技术负责人:代礼华 三、施工步骤 1. 停一回路天煜线。 2. 断开801开关断路器,将小车摇至实验位置。 3. 断开800开关断路器,将小车摇至实验位置。将8002小车摇至实验位置。 4. 断开301开关断路器,将小车摇至实验位置, 5. 将300开关断路器断开,将小车摇至实验位置。将3002开关小车摇至试验位置。 6. 断开361开关断路器,将小车摇至实验位置,对35KVⅠ段开关柜、1#主变、10KVⅠ段开关柜、1#10KV变压器及1#无功补偿柜进行预防性试验。 7. 实验结束后,送一回路天煜线。 8. 将361小车摇至工作位置,合361断路器。 9. 将301小车摇至工作位置,合301断路器。 10. 将801小车摇至工作位置,合801断路器。 11. 停二回路核煜线。 12. 断开802开关断路器,将小车摇至试验位置。 13. 断开302开关断路器,将小车摇至试验位置。 14. 断开362开关断路器,将小车摇至试验位置。 15. 对35KVⅡ段开关柜、2#主变、10KVⅡ段开关柜、2#10KV变压器及2#无功补偿柜进行预防性试验。 16. 断开800开关断路器,将小车摇至实验位置,将8002小车摇至实验位置。

对10KVⅡ段开关柜、2#10KV变压器及2#无功补偿柜进行预防性试验。 17. 实验结束后,依次将362开关、302开关、802开关小车摇至工作位置,但以上三台开关断路器不合。 18. 将3002开关小车摇至工作位置。将300开关小车摇至工作位置,合300断路器。 19. 将8002开关小车摇至工作位置。将800开关小车摇至工作位置,合800断路器。 四、试验内容 1. 35KV开关继电保护调试、馈出高压电缆绝缘测试、直流耐压、泄漏试验。 2. 10KV开关继电保护调试、馈出高压电缆绝缘测试、直流耐压、泄漏试验。 3. 1#主变和2#主变绝缘、直流耐压、直流电阻测试。 4. 10KV1#主变和10KV2#主变绝缘、直流耐压、直流电阻测试。 五、施工前准备工作 1. 提前一天与尧电调度联系,确定施工的具体时间。 2. 提前一天通知恒昇、恒晋煤业停电时间安排。 3. 停电前,双回路运行的设备倒换到另一回路上。 4. 安排专人负责对仪器仪表和安全工具进行检查,确保完好, 5. 检修人员的防护用具和劳保用品必须佩带齐全。 六、安全技术措施 1. 工作前,工作完毕后必须向调度室汇报。 2. 高压试验时,现场应拉好警戒线,悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派专人看守;试验设备两端不在同一地点时,另一端必须派人看守。 3. 试验人员做好自主保安,试验现场不得有闲杂人员。 4. 电气试验接线要牢固,中间不得有接头,试验接线要一人接线,一人检查,确认无误后方可送电试验。试验过程中要做到有呼有应。 5. 高压试验工作不得少于两人,试验人员必须了解被试设备工作原理、电气及机械特性,了解试验现场情况,施工负责人明确试验工作内容、工作步骤。 6. 各负责人要明确好各自责任,严把责任关口,试验人员要有明确分工,坚守岗位,各行其责。

预防性试验总结

有机硅车间电气预防性试验总结 预防性试验是电力设备运行和维护工作的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一,是对现运行电设备电气性能的综合性的测试及评价,关系到电气设备及电气线路还能否继续正常、可靠投入生产运行;为提高电力设备健康水平及设备的安全稳定运行和车间生产可靠有序,我单位根据实际情况编制预防性试验方案和严格按照招标文件的技术要求及根据DL/T 596-2006电力设备预防性试验规程,完成了对有机硅车间电气设备的预防性试验工作。在设备试验中,对一次设备及二次回路的绝缘电阻、直流耐压、泄漏电流、直流电阻、交流耐压、断口及整体以及相间绝缘、高压柜进行继电保护二次的过流、速断及限时速断整定、一次传动、断路器性能的检测、电动机、变压器等项目进行认真细致的检查试验。 在这次试验中发现的问题汇总如下: 1.10KV变电站开关柜1AH10反应导热油泵、2AH1导热油站 2#变压器真空断路器弹跳时间过长超出规定范围值,建议跟 换备用真空断路器。 2.10KV变电站部分综合保护装置内置电源已经馈电,造成装置 持续报警建议及时跟换新电池。 3.10KV开关柜内五防连锁及断路器机械机构部分卡塞严重,建 议联系厂家重新调整及对滑道、转轴部位做润滑处理。 4.10KV开关柜电缆及过电压保护器搭接部分松动,已进行了处

理。 5.10KV开关柜Ⅰ、Ⅱ段电容柜综合保护装置定值及出口设置错 误,保护装置不能联动开关跳闸已根据实际情况进行了调整, 可正常使用。 6.35KV变电站Ⅱ段AH110变压器柜断路器动、静触头套管存在 放电现象,为安全起见建议及时更换套管。 7.现场P1106、P1104、K1201C、C2121A等高压电动机因设备 长时间运行、震动等原因,导致接线室内端子松动严重,已 及时进行了处理。 8.10KV变电站1#导热油变压器过电压保护器B相放电电压偏 低,超出规定值,建议及时更换。 9. 10KV变电站、1#、2#、3#低压配电室均存在通风不良室内温度过高的现象,我们的电气元件只要投入运行,在正常情况下是持续运行的,内部电子元件就会发热,假如温度过高就会影响电气设备的安全运行,继电保护规程规定环境温度为应该保持在5℃---30℃,如果温度过高可能对微机保护装置的程序存储器芯片故障,也就是存储器对温度的干扰特别灵敏回导致保护装置误动,同时也影响电子元件的使用寿命。现在已经发生过由于温度的影响引起保护误动的诸多案例,希望贵公司能够对电气设备运行环境温度的影响引起注意! 山东淄建集团有限公司电气调试部 2015年8月8日

电力设备预防性试验及维护

电力设备预防性试验及维护 合同编号: 电力设备预防性试验及维护 合 同 书 甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司 甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司 为了更好地保障甲方电力设备设施与用电的安全,甲、乙双方 在平等自愿的基础上,经充分协商,就乙方为甲方指定的高压配电 设备及线路进行预防性试验及维护事宜,签订本合同。 一、服务范围

110KV变电站一座、110KV线路5、5公里 二、服务项目 按客户约定的时间对上述约定内容进行定期检测、维护并出具 检测报告。 三、服务内容 试验服务: 1、结合现场实际情况及服务项目附表,与甲方配合完成配电设备的 停、送电工作、线路维护工作。 2、乙方派出持有高压电工进网作业许可证的作业人员(试用期 或临时进入施工现场的人员须经“安规”考试合格),使用经 校准合格的试验仪器,并配备相关的工具、车辆等物资。 3、按中国国家电网公司JJL/T 596-1996《电力设备预防性试验规 程》标准对附件所列电力设备进行测试,并在试验完毕后出具 《试验报告》。 4、对测试发现的不合格的设备出具处理意见。 5、试验及维护设备有缺陷需进行维修、改造或更换的,更换材料 及维修、改造等费用另计(费用由甲方承担)。 维护服务: 1、对甲方指定的上述高压配电设备进行一次检测、维护。 2、乙方免费提供电力技术咨询。 3、设置紧急事故报障电话,乙方在接报后及时组织工程人员处理, 但涉及设备材料更换、大修(吊芯)等费用由甲方承担。 四、服务标准 按照中国国家电网公司DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》规定的有关项目与标准进行相关的试验。 五、甲方的权利与义务 1、甲方有权检查乙方的服务履行情况。 2、在乙方提供服务时,如因乙方操作失误对甲方的设备造成了损 坏,甲方有权要求乙方赔偿。如因甲方的电力设备设施残旧、

110KV变电站年度预防性试验项目(风电公司)

2013年度变电站预防 性试验项目 批准: 审核: 编写:谢泽波 中国新能源风电场 编制:安生部日期:2013年11月27日

目的 为了发现运行设备中的隐患,预防发生事故或设备损坏。华能饶平大埕风电站自2012年5月17日投运,设备运行已满一年,按照电力设备预防性试验规程(DLT956-1996)及南方电网公司电气设备预防性试验规程规定,需对运行中的电气设备定期做年度预防性试验。 一、试验范围 110KV升压站全站的一次及二次电气设备。 二、试验内容 序号项目名称单位工程量备注 一110kV设备 1 110kV主变台 2 带有载调压分接开关,含中性点接地保护装置 2 110kV GIS设备套 1 含1个110kV线路出线间隔、2个主变出线开关间隔、1个母线间隔、1个PT间隔、一个只带隔离开关和一个地刀的备用 间隔 二35kV设备 1 35kV高压开关柜设 备 台18 7个馈线柜、2个主变变 低柜、2个PT消弧柜、4 个无功补偿柜、1个站用 变柜、1个母联开关柜、 1个母联隔离柜 2 35kV共箱母线组 2 3 35kV油浸变压器台 1 4 35kV FC电容器补偿 装置 套 2

5 35kV SVG无功补偿 设备 套 2 2套SVG连接变、2个补 偿柜 三其他设备 1 10kV备用油浸变压 器 套 1 2 低压馈线柜套 1 5面380V低压馈线柜 3 综自屏柜套 1 故障录波屏、110kV#1主变保护屏、110kV#主变保护屏、110kV线路保护屏、110kV母线保护屏、110kV 线路测控屏、110kV #1主变测控屏、110kV#2主变测控屏各1台 4 直流系统套 1 蓄电池(108*2V)、直流充电屏、#1直流馈线屏、#2 直流馈线屏 5 避雷针座 3 6 变电站接地网个 1 7 PT柜 三、具体试验项目内容及要求 根据《GB26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》、《Q/CSG10007—2004电力设备预防性试验规程》(Q/CSG10007—2004未明确要求按《DL/T 596电力设备预防性试验规程》执行)、《Q/CSG10008-2004继电保护及安全自动装置检验条例》、《Q/CSG10703-2007接地装置运行维护规程》、原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力设备进行预防性试验、检查、清扫,对站内设备有脱漆和锈蚀现象的进行全面清洁防腐上漆;更换主变、35kV站用变、10kV备用变的干燥剂。其中预防项目包含但不限于所列条目: (一)、GIS的预防性试验 1、SF6气体微水测试及气体的泄漏测试

变电站实习报告范本

变电站实习报告范文 变电站实习报告范文(一) 岁月如梭,韶光易逝。社会实践就这样结束了,我作为这次实践的一员,作为一名大学生,能参与到这次实践中,使我感到无比荣幸! 供用电技术主要是面对用电侧各种电气设备的供电及用电。可以去各种工业企业,它胶有大量的用电设备,需要人员来管理和完成其供电保证。 我们所学的专业旨在培养掌握供用电技术基本知识,具有供用电工程及电力系统施工、维护、自动控制、试验分析和技术开发能力的实用型、技能型人才。主要相目有《二次回路读图》、《继电保护》、《电气测量》、《高压电气设备》、《高压预防性试验》、《变电值班实习》等核心课程。供用电技术包括:输电变电线路及设备安装调试、高低压输电线路维护、变电站电力运行监控、用电设备的使用及维修等相关技术。 一、实习目的: 通过在学校所学的知识,在掌握基本理论知识和技能的基础上,综合运用所学基础理论知识、基本技能和专业知识与工作实践相结合,全面检验我们的分析问题和解决问题的能力,日常工作把理论和实践相结合,更好地巩固自己的知识。 二、实习的单位及岗位介绍: 在工作前,我们进行了安全生产教育,这是每一个参加电力工作者的必经之路。只有进行了安全教育才能走上岗位,安全事故的通报

使我知道有许多事故发生的原因是作业人员未认真执行安全操作规程,不按规章作业,工作负责人现场勘查不到位。很多的事实证明,如果对危险点不预测、不防范、不控制,在一定的条件下就可能演变为事故,后果不堪设想。安全生产要坚持"安全第一、预防为主"的思想,并切实落实到日常工作的作保一个小细节中去。安全规则使我毛骨悚然,电力行业的危险深深的印入我的脑海。做为我以后要从事的行业,我必须从现在做起。在老师傅的指导下,我了解了更多有关安全规程基本内容,如;保证安全的组织措施是;工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间接,转移,和终结制度。 保证安全的技术措施是:停电;验电;接地;悬挂标示牌和装设遮拦。 电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备:电压等级在1000伏及以上者;低压电气设备;电压等级在1000伏以下者。 高压设备接地时,室内不准接近故障点4米以内,室外不准接近故障点8米以内,进入上述范围内人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 无论电气设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作;若有必要移开遮拦时,应有监护人在场,并符合安全距离。 在运行中的高压设备上工作,分为三类: 全部带电的工作,系指室内高压设备全部停电{包括架空线路与电缆引入线在内},并且通过邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。 部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。

铜街大沟尾矿库10KV配电站电气调试工程交接试验报告

電氣檢驗報告 專案名稱:雲南華聯鋅銦股份有限公司8000t/d選礦擴建工程銅街大溝尾礦庫10KV配電站調試工程 檢驗專案:銅街大溝尾礦庫10KV配電站配電系統交接試驗委託單位:中國十五冶金建設集團有限公司第二工程公司檢驗類型:委託檢查 中國十五冶金建設集團有限公司 電氣試驗檢測所

檢驗報告 專案名稱雲南華聯鋅銦股份有限公司 8000t/d選礦擴建工程銅街 大溝10KV配電站調試工程 檢驗地點文山州馬關縣都龍鎮 委託單位中國十五冶委託人 檢驗類別委託試驗受檢單位雲南華聯鋅銦股份有限公司來樣方式委託方指定 檢驗依據電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-2006及產品出廠報告 檢驗方法《電氣試驗方法》及國家標準進行試驗 檢驗專案檢驗專案附在後面 使用儀錶 檢驗設備詳見設備清單 檢驗結論遵照《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-2006》以及電氣試驗方法進行檢驗,檢驗專案合格。 簽發日期:年月日 備註 批准:成露審核:鄭能文檢驗:聶向峰鄭能文

电气试验项目 1 交流电动机 测量绕组绝缘电阻及吸收比测量绕组直流电阻定子绕组直流耐压和泄漏电流测量定子绕组交流耐压绕线电机转子绕组交流耐压测量附属设备绝缘电阻等 2 电力变压器测量绕组的直流电阻检查所有分接头电压比检查三相变接线组别或单相变极性测量与铁芯绝缘的各固件及铁芯绝缘电阻测量绕组的绝缘电阻、吸收比测量绕组的介损测量绕组的直流泄漏电流绕组交流耐压试验额定电压冲击合闸试验等 3 互感器测量绕组绝缘电阻交流耐压试验测量直流电阻检查接线组别和极性等 4 真空断路器测量绝缘电阻交流耐压试验测量每相回路电阻测量主触头分合闸时间和周期性, 合闸时触头的弹跳时间测量分合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻等 5 隔离开关、负 荷开关及高 压熔断器 测量绝缘电阻测量高压限流熔丝管熔丝的直流电阻测量负荷开关导电回路的电阻 交流耐压试验检查操作机构的最低动作电压操作机构的实验 6 套管测量绝缘电阻交流耐压试验 7 绝缘子测量绝缘电阻交流耐压试验 8 电力线路检 查测量绝缘电阻直流耐压试验及泄漏电流测量交流耐压试验测量金属屏蔽层电阻和导电电阻比检查电缆线路两端的相位 9 电容器测量绝缘电阻测量电容器、断路器电容器的介损及电容值 10 避雷器测量避雷器及基座绝缘电阻测量避雷器的工频参考电压和持续电流测量金属氧化 物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流等 11 二次回路测量绝缘电阻交流耐压试验二次回路中的操作、保护、测量、信号等设备试验 12 1kv及以下装 置和线路测量绝缘电阻动力配电装置的交流耐压试验检查配电装置的不同电源馈线间或馈线侧的相位 13 接地装置接地网电气完整性测试接地阻抗 14 低压电器测量低压电器连同所接电缆及二次回路的绝缘电阻电压线圈动作值校验低压电器 动作情况检查低压电器脱扣器的整定低压电器连同二次回路的交流耐压试验 15 电池组试验充电机的检查检测蓄电池组的绝缘电阻及绝缘监测装置蓄电池的维护和浮充电 16 PLC系统的 调试 一般检查单元测试整机测试联动试验 17 变频调速系 统的调试 一般检查和单元测试整流组的调试逆变组的调试电机空载升速试验 18 DCS控制系 统 一般检查单元测试整机测试联动试验

110kV 变电站电气设备定期维护及预防性试验技术规范书

附件六:技术规范书 110kV变电站电气设备定期维护及预防性试验 技术规范书 一、变电站电气设备(包括箱变)预防性试验及定期维护防腐方案 1、定期维护、清洁防腐工作: 变电站站内电气设备的维护:每年安排设备清洁、构架防腐维护一次。本项工作配合预防性试验进行。 项目包括:站内电气设备、绝缘子、瓷瓶、主变、构架的清污;全站户外构架、设备底座、避雷针等金属部分防腐除锈补漆工作;各色相重新上色工作;各接线端子及接线盒防锈工作;各转动、传动部件加注润滑油;各气压、密闭部位检漏工作等。具体项目见附下表。 序号电压 等级 设备名称备注项目 1 110kV 110kV线路TYD 整体除锈、补漆,端子箱、一、二次回路接头检 查 2 110kV刀闸整体除锈、补漆,转动部分加油脂,辅助触点检查、消缺,螺栓紧固,绝缘支柱加装绝缘橡胶伞裙(每组六只),操作电机维护 3 110kV SF6开关整体除锈、补漆,转动部分加油脂,辅助触点检查、消缺,密封检查、螺栓紧固,操作电机维护 4 110kV CT 除锈、补漆,螺栓紧固、二次回路检查 5 110kV PT 密封检查,螺栓紧固,一、二次回路接线、快熔检查 6 110kV 主变 (龙岭为有载调压) 无载 调压 有载调压补油,螺栓紧固,处理主变低压套管渗 漏油,必要时更换密封,整体除锈、补漆。 7 35kV母线支撑绝缘子清洁、底座防腐除锈,绝缘子螺栓检查,户外母线绝缘护套检查更换,母线调整。 8 35kV 断路器、隔离开关 开关 柜组 合 消缺,一、二次回路紧固,整体除锈、补漆,母 线桥震动试验检查 9 母线PT 10 电容器组(无功补偿)消缺,螺栓紧固、户外除锈防腐 11 站用变压器清洁、回路紧固 12 直流系统蓄电池及回路检查,孔洞封堵 13 继保室控制屏回路检查,孔洞封堵 2、预防性试验工作: 变电站电气设备预防性试验:

箱式变电站试验报告

高压开关柜试验报告 单位名称设备编号1AH 型号1AH 额定电压10KV 额定电流20A 试验性质检测试验生产厂家出厂编号1AH 1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A10KV <50 15℃ B10KV <50 15℃ C10KV <50 15℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 合闸(MΩ)分闸(MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 态 相别 A15℃≥2500MΩ B15℃≥2500MΩ C15℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸 相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号2AH 型号2AH 额定电压10KV 额定电流20A 试验性质检测试验生产厂家出厂编号2AH 1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A B C 2、绝缘电阻测量 开关状 态相别 合闸(MΩ) 分闸 (MΩ) 温度0C使用 ZC-7 摇表A15℃≥2500MΩ B15℃≥2500MΩ C15℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号3AH 型号3AH 额定电压10KV 额定电流20A 试验性质检测试验生产厂家出厂编号3AH 1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A10KV <50 15℃ B10KV <50 15℃ C10KV <50 15℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 态相别 合闸(MΩ) 分闸 (MΩ) 温度0C使用 ZC-7 摇表A15℃≥2500MΩ B15℃≥2500MΩ C15℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论合格 试验日期试验人

高压电力电缆电气交接试验.doc

精品文档 初版 版次日期审核改版原因批准 ****风场一期 ****MW 工程 编号 作业指导书 高压电力电缆电气交接试验 ( Q/SEPC技 4.4.50-2014 ) 编写 / 日期: 单位:山东电力建设第二工程公司电仪工程处

一、工程概述 ****一期 ****MW 试验风电场工程电力电缆主要试验项目有电缆的绝缘电阻、交流耐压试验和相位检查。 二、编制依据 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 3、厂家技术资料 三、施工准备 序号名称单位数量 一工器具 1 平口螺丝刀把 2 2 扳手套 1 3 万用表块 1 4 放电棒根 1 5 警戒绳根若干 6 保险丝盘若干 7 测试线根若干 二试验仪器设备 1 高压数字兆欧表块 1 2 变频谐振交流耐压试验装置块 1 3 干湿温度计块 1 4 直流电阻测试仪台 1 三劳动力组织 1 电气试验工名 2 2 辅助工名 2 五施工电源 1 漏电保护移动电源盘个 2 四、主要施工方案 电力电缆敷设就位,电缆两端的电缆头制作完毕,电缆头表面清洁无杂物,按照工程进度

要求施工。 五、施工工艺流程 测量绝缘交流耐压检查电缆线技术准备 电阻路的相位 试验 工艺流程要求与标准 一)技术准备 1) 施工前对所有施工人员进行详细的安全、技术交底。 二、测量绝缘电阻 1)测量应在每一相上进行,测量一相时其它两相导体、金 属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。用2500V 及以上兆欧 表测量。 2)耐压试验前后,绝缘电阻值应无明显变化。 3)橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于 0.5MΩ/km, 用 500V兆欧表测试。 4)记录测试时环境温度和相对湿度。 三、交流耐压试验 1)用变频谐振耐压试验装置进行。 2)试验电压为相对地电压的 2 倍,时间为 60min。 3)试验前后应进行绝缘电阻测量,试验后绝缘电阻不低于 试验前的 70%。 4)在对一相进行试验时,其它各相的导体及电缆屏蔽层应 良好接地。 5)试验期间内不应有击穿、闪络现象。 6)记录测试时的环境温度和相对湿度。 7)当不具备上述条件时,上可采用施加正常系统相对地电

KV变电站电气设备预防性试验合同

山西********煤业有限公司 35KV变电站设备预防性试验合同合同编号: 合同名称:35KV变电站电气设备预防性试验工程甲方:山西************煤业有限公司 乙方:太原*********有限公司 二零一四年四月

甲方:山西**********煤业有限公司 乙方:太原**********有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成白芦35KV变电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 2014年04月19日——-2014年 04月31日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1 甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1 乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2 如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。

3.2.3 乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。 第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15%为依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则,按本合同总价的10%作为违约金,同时,甲方有权终止本合同。因此给甲方造成损失的,乙方负全额赔偿责任和费用。对工作不负责任或不合格人员,甲方有权提出更换,否则甲方有权终止合同。 5.2因乙方原因工作不能按合同规定的期限完成,每延迟一天按合同总价款

箱式变电站参数

箱式变电站参数

一、 箱变性能描述 一、箱变性能描述 箱式变电站产品型号及含义 X B □ 1 - □ - □ / □□□□ 变压器容量 外壳材料 J:金属; F:非金属 结构形式 P:品字 M:目字 低压侧额定电压 高压侧额定电压 方案号 设计序号 Z:智能型;J:紧凑型 变电站 箱式 箱式变电站主要技术参数

注:上表中数值为一般国产开关元件(FN11、12,DW45等)技术参数,若选用高档元件或进口高档元件,表中技术参数可相应调整,等同于元件参数。 箱式变电站结构特点 箱体的材料是不可燃的,箱体的骨架尽可能采用型材组装,对于焊接的部位必须清除焊疤,锈迹,并采取有效的防腐、防锈措施。 箱体外壳材料为金属或非金属材料制作,基座、箱体和一切外露金属部件均喷涂耐久的防护层。开设的百叶窗为人字形并具有防尘结构。 箱体有足够的机械强度,在起吊、运输、安装过程中不易变形或损伤。并耐受以下的负荷和撞击: a) 顶部负荷: ——最小值为2500N/m2 (竖立负荷或其他负荷); ——在车辆通行处(例如停车场)的地下安装的变电站顶部,最小值为50kN,作用在600cm2的表面上(830kN/m2); ——雪负荷(根据当地气候条件确定); b) 外壳上的风负荷; ——风负荷按国标GB/T 11022-1999要求; c) 在面板、门和通风口的外部机械撞击: ——外部机械撞击的撞击能量为20J。 大于该值的意外机械撞击(例如车辆的撞击)未包含在本说明中,但应予以防止,

如需要可在变电站外部及周围采取其他措施。 箱体采用自然通风,也可加装强迫通风装置。箱体内装有温湿度自控仪:当变压器室温度过高时,启动排风机向外排风,抽入底部电缆井冷风;当高、低压室内湿度增高时,启动操作机构内加热器,以保持箱内温湿度在设定范围内 箱体防雨:箱顶应有防雨檐,防雨檐下垂一定深度,以确保各门的上端水平门缝,在45度斜雨时,不被水直接淋到,并留有余度。箱体上所有的门都向外开,门上装有把手、暗闩,装有能防雨、防锈和防堵的锁,并能满足淋雨试验的要求。 选用变压器按国标GB/T 6451-1999和GB/T 10228-1997要求。 变压器高、低压连线应满足额定电流和热稳定电流的要求,高压侧因有限流熔断器,因此导线截面按机械强度选用。导体上应有明显的相别标记。 高压室内所有电器元件均选用定型产品,装配限流熔断器时,其技术性能必须满足相应标准或规范要求,电器元件的安装要便于导线的连接、操作维护等。高压室应有独立封闭的隔板和门。 高压进线用电缆时,电缆进线孔设有适用于电缆孔径的塑料护套圈。高压连接的进出口处有相别标记,并设置可靠固定支架 高压室门内侧具有主回路接线图,并有操作程序和注意事项。 高压室有带电显示和可靠的防误操作装置。 低压配电室内所有电器元件均选用定型产品,其技术性能必须满足相应标准或规范要求。 低压母线和连接导线的选用: 导体截面按额定电流和短时耐受电流要求,固定方式按峰值耐受电流要求,零线母线截面与主母线取相同截面。导体上应有明显的相别标记。 仪表和信号等的装设位置要易于观察和安全更换。 低压室门的内侧有主回路的线路图,并应有操作,维护注意事项。 低压室内装设三相、单相电源插座,供维修使用。 低压装有无功补偿装置,补偿容量一般为变压器容量的30%或用户指定,并具有循环自动投切功能。 电能计量装置按电力部门有关规定和当地供电部门要求制作。 接地符合GB/T 11022规定。箱体内设有完整的专用接地系统,其导体的电流密度安国标

10kV 站用变电缆(三芯)交接试验报告

10kV橡塑绝缘电缆高压试验报告 变电站:巴浪湖330kV变电站试验日期:2017.8.18设备名称站用变电缆试验性质交接 环境温度25℃环境湿度30% 设备型号ZC-YJV22-8.7/15kV-3* 185 额定电压10kV 生产厂家江苏中天科技股份有限 公司 长度75m 截面(mm2)3*185 材质铜 一、绝缘电阻(MΩ) 使用仪器:C.A6549多功能绝缘测试仪编号:143683 LGH 有效期至: 2018.2.21 相别 耐压前耐压后 A B C A B C 主绝缘绝缘电阻10000 10000 10000 10000 10000 10000 外护套、内衬层绝缘5000 5000 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》17.0.3条: 测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定: 1、耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 2、橡塑电缆外护套、内衬层的绝缘电阻不应低于0.5MΩ/km; 3、0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表;6/6kV及以上也可用5000V兆欧表。橡塑电缆外护套、内衬层的测量用500V兆欧表。 二、直流电阻(mΩ) 使用仪器:BZC3391B变压器直流电阻测试仪编号:JD327 有效期至: 2018.2.21 A B C Rx 35.25 35.33 35.21 Rp 75.95 Rp/Rx 2.15 2.15 2.16 三、相序检查 使用仪器:BZC3391B变压器直流电阻测试仪编号:JD327 有效期至: 2018.2.21 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》17.0.7条: 检查电缆线路的两端相位应一致,并与电网相位相符合。 四、交流耐压 使用仪器:CYDC-30kVA/300kV串级式工频交流试验仪编号:018521-1有效期至:

最全的电气交接预防性试验报告模版..

环网柜试验报告 一、铭牌参数 出厂编号: 环境温度: 二、绝缘电阻及交流耐压 : 测量 相别 绝缘电阻(M Q ) 交流耐压 结论 耐压前 耐压后 加压部位 施加电压KV/(1min ) A 合闸对地 B 合闸对地 C 合闸对地 使用仪表: 三、导电回路 测量相别 接触电阻(Q ) 结论 使用仪器 消弧回路 工作回路导电电阻 A - B - C - 试验结论 本报告盖章生效 试验员: 断路器试验报告 试验地点: 试验性质: 试验日期: 年 月 日 额定电压 出厂日期 额定电流 湿度: 审核:

四、测量断路器的分合闸时间、同期性及弹跳时间 试验性质: 试验地点: 试验日期: 年 月 日 1、合闸时间及同期性 温度: C 湿度: % 4.2分闸时间及同期性 温度: C 湿度: %

试验结论: 本报告盖章生效 试验员:审核:

氧化锌避雷器试验报告 使用仪表: 三、直流耐压及泄漏电流 (使用仪器: ) 温度: C 湿度: % 相另y 编 号 U imA (KV ) 0.75U imA (a A ) A B C 注:i m A —— 直流直流电压值、i m A —— i m A 电压下的泄漏电流。 四、外观检查情况: 试验结论: 本报告盖章生效 试验员:一、铭牌参数 型 号 制造厂家 额定电压 出厂日期 试验日期: 年 月曰 二、绝缘电阻: 温度: 湿度: 相另y 厂家序号 绝缘电阻(M Q ) A B C 安装地点 审核:

试验员: 审核: 电力电缆试验报告 二、绝缘电阻 测量部位 主绝缘电阻(M Q ) R15 ” R60'' K 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 A-BCE B-ACE C-ABE 环境温度 温度: C 湿度: % 使用仪表 试验结论: 本报告盖章生效 一、铭牌参数 型 号 绝缘种类 长 度 生产厂家 额定电压 投产日期 敷设地点 试验地点: 试验性质: 试验日期: 年 月 日 三、直流耐压及泄漏电流(使用仪器: 温度: 湿度: 相别 0.253 0.50L 试 0.75L 试 1.00U 试(35 kV ) 1, 2, 3, 4, 5, A-BCE B-ACE C-ABE 试验分析 下列电压下的泄漏电流(卩A )

箱式变电站试验报告

高压开关柜试验报告 单位名称设备编号型号 额定电压10KV 额定电流 A 试验性质检测试验生产厂家出厂编号 1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A10KV <50 15℃ B10KV <50 15℃ C10KV <50 15℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 合闸(MΩ)分闸(MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 态 相别 A15℃≥2500MΩ B15℃≥2500MΩ C15℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸 相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号型号 额定电压10KV 额定电流 A 试验性质检测试验生产厂家出厂编号 1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A B C 2、绝缘电阻测量 开关状 态相别 合闸(MΩ) 分闸 (MΩ) 温度0C使用 ZC-7 摇表A15℃≥2500MΩ B15℃≥2500MΩ C15℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号型号 额定电压10KV 额定电流 A 试验性质检测试验生产厂家出厂编号 1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A10KV <50 15℃ B10KV <50 15℃ C10KV <50 15℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 态相别 合闸(MΩ) 分闸 (MΩ) 温度0C使用 ZC-7 摇表A15℃≥2500MΩ B15℃≥2500MΩ C15℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论合格 试验日期试验人

10kV电力电缆试验报告

10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线#23塔23T02刀闸至10kV城西线公用电缆1号分接箱601开关 1、铭牌: 2、电缆长度:422米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C 湿度:50% 试验日期:2016年10月18日

4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表 6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆1号分接箱604开关至10kV城西线上郭南1号支线1T01RD跌落式熔断器 1、铭牌: 2、电缆长度:15米

3、绝缘及交流耐压:温度:28°C 湿度:50% 试验日期:2016年10月18日 4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表 6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程

安装位置:10kV城西线公用电缆1号分接箱603开关至10kV城西线公用电缆2号分接箱601开关 1、铭牌: 2、电缆长度:232米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C 湿度:50% 试验日期:2016年10月28日 4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表

6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆2号分接箱602开关至10kV城西线上郭南2号公用箱变801开关 1、铭牌: 2、电缆长度:10米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C 湿度:50% 试验日期:2016年10月18日

电气设备交接和预防性试验规程

目录 1 总则 2 旋转电机 3 电力变压器及电抗器(消弧线圈) 4 互感器 5 开关设备 6 套管 7 支柱绝缘子和悬式绝缘子 8 电力电缆线路 9 绝缘油和六氟化硫气体 10 避雷器 11 母线 12 二次回路 13 1KV及以下的配电装置和电力馈线 14 接地装置 15 电除尘器

附录A 同步发电机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求 附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准 附录C 污秽等级与对应附盐密度值(参考件) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法(参考件) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法(参考件) 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值(参考件) 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 附录H 电力变压器的交流试验电压 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值 1 总则 1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。依据电力部DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》、GB50150-1791《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》(2005),结合公司多年来实践的具体情况,特制定本规程。 1.2 本规程所规定的各项试验标准,是电力设备绝缘监督工作的基本要求,也是电力设备全过程管理工作的重要组成部分。在设备的验收、维护、检修工作中必须坚持以预防为主,积极地对设备进行维护,使其能长期安全、经济运行。

1.3 对试验结果必须进行全面地、历史地综合分析和比较,即要对照历次试验结果,也要对照同类设备或不同相别的试验结果,根据变化规律和趋势,经全面分析后作出判断。 1.4 本规程规定了各种电力设备的交接和预防性试验的项目、周期和要求。倘遇特殊情况而不能执行本规程有关规定时,如延长设备的试验周期、降低试验标准、删减试验项目以及判断设备能否投入运行等,应由分厂报至分公司安技处,由分公司安技处组织人员讨论,形成初步意见后报安全副总批准。 1.5 110KV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110KV及以上的电力设备,除有特殊规定外,可不进行耐压试验。 50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为 1min;其他耐压方法的施加时间在有关设备的试验要求中规定。 非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求: 1)220KV设备静置时间大于48h 2)110KV及以下设备静置时间大于24h 1.6 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验,已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采取所连接设备中的最低试验电压。 1.7 当电力设备的额定电压与实际使用的额定电压不同时,应根据下列原则确定试验电压:

相关文档