文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 松下变频器VF-7F说明书

松下变频器VF-7F说明书

松下变频器VF-7F说明书
松下变频器VF-7F说明书

VF-7F松下变频器的操作说明书

参数设定

参数序号参数名称设置对象设定值或代码出厂设置

01 第一加速时间设置加速时间:从0.2Hz到最高输出频率 0000:40毫秒,0.1-1600秒**005.0

02 第一减速时间设置减速时间:从最高输出频率到0.2Hz 0000:40毫秒,0.1-1600秒**005.0

03 频率范围设置伏/赫方式 50 60 FF(50:50Hz,FF自由方式) 60

04 伏/赫曲线设置伏/赫曲线 0 1 0:恒定转矩,1:降减转矩 0

05 直流转矩提升设置转矩提升值 0-40% 0.5

06 过载保护功能选择热过载保护功能 0:无过载保护功能,1:加保护且不降低输出频率 2:加保护但降低输出频率,3:用于特种电动机 2

07 过载电流设定电流值 0.1-300A *

08 自控/外控设定自控或外控方式 0-6 0

09 自控/外控频率自控或外控设定控制频率(伏/安) 0:自控 1:VR(10k) 2:0-5V 3:0-10V 4:4-20mA 0

10 反转锁定设置成只能正转 0:正转/反转 1:正转(不反转) 0

11 停止方式选择高定减速停止或惯性停止 0:减速停止 1:惯性停止 0

12 停止频率设定停止频率 0.2-60Hz 00.50

13 直流制动时间设定直流动态制动时间 000:无直流制动功能。0.1-30秒 000

14 直流制动电子设定直流动态制动电平 0-100 00

15 最大频率设定最大输出频率 50-400Hz 60.00

16 基础频率设定基础频率 45-400Hz 60.00

17 加速频率保持设定防止加速失速功能 0:无失速保护功能 1:有失速保护功能 1

18 减速频率保持设定防止减速失速功能 0:无失速保护功能 1:有失速保护功能 1

19 多速功能设定选择多速功能 0:多速 1:加/减速 2:加/减速与多速连动 0

20 多功能输入选择选择SW1、2和SW3的功能设定值有:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 0

21 仅供制造商使用 ------ ------- --

22 辅助联锁装置选择辅助联锁装置跳闸功辅助停止 0:辅助联锁跳闸装置 1:辅助停止 0

23 输出端子选择选择检测频率功能,选择输出端子功能 0:运行信号;1到达信号;2:过载信号; 3:频率检测信号;4:反转信号 0

24 输出继电器选择选择输出继电器功能 0:运行信号;1到达信号;2:过载信号; 3:频率检测信号;4:反转信号; 5:故障信号(加电时)6:故障信号(不加电时) 5

25 检测频率(输出端子) 设定检测频率值 0000,0.2-400Hz 00.50

26 检测频率(输出继电器) 设定检测频率值 0000,0.2-400Hz 00.50

27 点动频率设定点频率值 0.2-20Hz 10.00

28 点动加速时间设置点动加速时间 0000:40毫秒,0.1-1600秒 **005.0

29 点动减速时间设置点动减速时间 0000:40毫秒,0.1-1600秒 **005.0

30 预设第2频率设定第2频率 0000:0V停止,0.2-400Hz 20.00

31 预设第3频率设定第3频率 0000:0V停止,0.2-400Hz 30.00

32 预设第4频率设定第4频率 0000:0V停止,0.2-400Hz 40.00

33 预设第5频率设定第5频率 0000:0V停止,0.2-400Hz 15.00

34 预设第6频率设定第6频率 0000:0V停止,0.2-400Hz 25.00

35 预设第7频率设定第7频率 0000:0V停止,0.2-400Hz 35.00

36 预设第8频率设定第8频率 0000:0V停止,0.2-400Hz 45.00

37 第2加速时间设定第2加速时间 0.1-1600秒 **005.0

38 第2减速时间设定第2减速时间 0.1-1600秒 **005.0

39 第3加速时间设定第3加速时间 0.1-1600秒 **005.0

40 第3减速时间设定第3减速时间 0.1-1600秒 **005.0

41 第4加速时间设定第4加速时间 0.1-1600秒 **005.0

42 第4减速时间设定第4减速时间 0.1-1600秒 **005.0

43 第2基础频率设定第2基础频率 45-400Hz 60.00

44 第2直流提升值设定第2提升值 0-40% 05

45 第1跨跃频率设定第1跨跃频率 0000:无第1跨跃频率,0.2-400Hz 0000

46 第2跨跃频率设定第2跨跃频率 0000:无第2跨跃频率,0.2-400Hz 0000

47 第3跨跃频率设定第3跨跃频率 0000:无第3跨跃频率,0.2-400Hz 0000

48 跨跃频带设定跨跃频率带宽 0:无跨跃频率功能,1-10Hz 0

49 电流限制功能设定电流限制功能 00:无电流限制功能0.1-9.9 00

50 断电起动方式选择接通电源后的起动方式 0:继续运行 1:停止运行 2:等待时间过后继续运行 3:停止运行 1

51 瞬时停电再起动选择瞬时停电功能 0:无再起动 1:0Hz再起动 2:连续再起动 0

52 等待时间设定参数50和51的等待时间 0.1-100秒 000.1

53 加速/减速方式设定加速/减速方式 0:线性加/减速方式 1:S型加/减速方式 0

54 下限频率设定下限频率 0.2-400Hz 00.50

55 上限频率设定上限频率 0.2-400Hz 400.0

56 偏置/增益功能选择选择偏置/增益功能 0:无偏置/增益功能 1:有偏置/增益功能 0

57 偏置频率设定偏置频率 -99.9-400Hz 000.0

58 增益频率设定增益频率 0000:0V停止,0.2-400Hz 60.00

59 0-5V输出电压调整调整0-5V输出信号 75-125% 100

60 监控器选择选择监控器方式 0:频率 1:频率 2:线速度 3:线速度 0

61 线速度系数设定线速度系数 000.1-100 030.0

62 最大输出电压根据电动机的额定值设定最大输出电压 0:无最大输出电压,1-5000V 000

63 过电流失速值设定防止过电流失速值 0-200% 140

64 载波频率设定载波频率 0.8/1.1/1.6KHz;2.5/5.0/7.5/12.5/15.0KHz 0.8

65 矢量控制选择设定控制系统 0:伏/赫控制 1:矢量控制 0

66 电动机容量设定适用电动机机容量 0.2/0.4/0.7/1.5/2.2/3.7 *

67 电动机电极与适用电动机的电极适配 2/4/6 4

68 电动机常数测定功能选择电动机常数测定功能 0:无恒量测定功能 1:电压补偿测定2:转差补偿测定 3:建议恒量值 0

69 电压补偿常数设定电压补偿常数 00.01-99.99 建议恒量

70 转差补偿频率设定转差补偿频率 -05.00-05.00 03.00

71 密码设定密码(防止操作错误) 0:未设置密码,1-999掩码 000

72 数据清除清除出厂时设置的数据 0/1/2 0

73 波特率设置通信速度 300/600/1200/4800/9600 9600

74 停止位长度设置停止位长度 1/2 1

75 奇偶校检设定奇偶比特 0/1/2 0

76 耦合试验次数设定耦合试验次数 0-10 0

77 选择有效值(CR/LF) 选择CR或LF 0/1/2/3 0