绪论

1化工自动化:部分或全部的用自动化装置来管理生产过程的方法

2.化工自动化的目的:(1)加快生产速度,降低生产成本,提高产品质量和产量

(2)减轻劳动强度、改善劳动条件

(3)保证生产安全,防止事故发生货扩大,达到延长设备使用寿命、提高设备利用率,保障人生安全的目的

(4)根本改变劳动方式,提高工人文化技术水平,以适应当代信息技术革命和信息产业革命的需要

3.化工仪表的参数:主要有热工量(压力、流量、液位、温度等)和成分(或物位)量

4.化工仪表的分类:a 检测仪表 包括各种参数的测量和变送

b 显示仪表 包括模拟量显示和数字量显示

c 控制仪表 包括气动、电动控制仪表及数字式控制器

d 执行器 包括气动、电动、液动等执行器

5.自动检测系统中主要的自动化装置为:敏感元件、传感器、显示仪表

A 敏感元件亦称检测元件,它的作用是对被检测的变量做出响应,把它转换为合适测量的物理量

B 传感器可以对检测元件输出的物理量信号做进一步的信号转换,当转换后的信号为标准的统一信号时,此时的传感器一般成为变送器

C 显示仪表的作用是将检测结果以指针位移、数字、图像等形式,准确的指示、记录或储存,是操作人员能正确了解工艺操作情况和状态

第一章 化工检测仪表

1.测量的实质:将被测参数与其相应的测量单位进行比较的过程

2.测量的原理:将被检测参数经过一次或多次的信号能量转换,最后获得便于测量的信号能量形式,并由指针位移或数字形式显示出来

3.测量误差:由于仪表读得的测量值与被测参数的真实值之间,总是存在一定的差距,这种差距就称为测量误差

4.测量误差的分类:

A 系统误差 测量的大小和方向均不随测量过程而改变。主要有仪表本身的缺陷,观测者的习惯或偏向,外界因素环境条件的幻化等

B 疏忽误差 由于测量者在测量过程中疏忽大意所致

C 偶然误差 只在同样的条件下,反复多次,每次测得的结果都不重复的误差。由偶然因素引起的

5.误差的表示方法:绝对误差和相对误差

A 绝对误差是指示仪表指示值与被测量的真实值之间的差值 绝对误差=测量值—真实值

B 相对误差是绝对误差与它的真实值之间的比值 相对物产=绝对误差/真实值

6.检测仪表的品质指标

A 检测仪表的准确度 %100-max ??=标尺下限值

标尺上限值δ 根据仪表的使用要求,规定一个在正常情况下允许的最大误差,这个允许最大误差就叫允许误差

%100-?±=标尺下限值

标尺上限值差值仪表允许的最大绝对误允δ

仪表的允δ越大,表示它的准确的越低;反之,仪表的允δ越小,表示它的准确的越高。

仪表的准确度等级:将仪表的允许相对百分误差去掉“±”号及“%”表示仪表的准确度等级。目前我国仪表常用的准确度等级有0.005,0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,0.5,1.0,

1.5,

2.5,4.0等。

准确度等级四衡量仪表质量优劣的重要指标,一般数值越小,准确度等级越高,仪表的准确度也越高

7.检测仪表的恒定度

检测仪表的恒定度常用变差来表示。它是在外界条件不变的情况下,用同一仪表对某一参数值进行正反行程(即被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,仪表正、反行程指示值之间存在的差值,此差值极为变差

变差的大小用仪表测量同一参数值,正、反行程值之间的最大绝对差值与仪表标尺范围之比的百分数输表示,即%100-?=

标尺下限值

标尺上限值最大绝对差值变差 注意:仪表的变差不能超出仪表的允许误差

8.灵敏度与灵敏限

灵敏度:仪表指针的线位移或角位移,与引起这个位移的被测参数变化量的比值称为仪表的灵敏度用公式表示为:x

S ??=α(S 仪表的灵敏度;α?指针的线位移或角位移;x ?引起α?所需的被测参数变化量)

仪表的灵敏度,在树枝上就等于单位被测参数变化量所引起的仪表指针移动的距离(或转角)

灵敏限:是指引起仪表指针发生动作的被测参数的最小变化量。通常仪表灵敏限的数值应不大于仪表允许绝对误差的一半。

9.反应时间 反应时间就是用来衡量仪表能不能尽快反应出参数变化的品质指标。仪表反应时间的长短,实际上反应了仪表的动态特性的好坏。

10.线性度 用来说明输出量与输入量的实际关系曲线偏离直线的程度。

线性度通常用实际测得的输入—输出特性曲线(称为标定曲线)与理论拟合直线之间最大偏差与检测仪表满量程速出范围之比的百分数来表示 %100max ??=仪表量程

f f δ(f δ线性度max f ?标定曲线对于理论拟合曲线的最大偏差) 11.重复性

重复性表示检测仪表在被测参数按同一方向作全量程连续多次变动时所得标定特性曲线不一致的程度。若标定的特性曲线一致,重复性就好,重复性误差就小

重复性误差z δ通常用max z ?与测量仪表满量程输出范围之比的百分数来表示即 %100max ??=仪表量程

z z δ(z δ重复性误差max z ?同方向多次重复测量时仪表示值最大偏差值(以仪表示值大单位计算))

12.检测系统中的常见信号类型

A 位移信号

位移信号包括直线位移和角位移两种形式,它属于一种机械信号。在测量力、压力、质量、

振动的物理量时,通常都首先要把它们转换成位移量,然后再做进一步的处理

B 压力信号 压力信号包括气压信号和液压信号,工业检测中主要应用气压信号

C 电气信号 常用的电气信号有电压信号、电流信号、阻抗信号和频率信号等

D 光信号 光信号包括光通量信号、干涉条纹信号、衍射条纹信号、末儿条纹信号等

13.检测系统中信号的传递形式

A 模拟信号 在时间上市连续变化的,亦即在任何瞬时都可以确定其数值的信号,成为模拟信号

B 数字信号 数字信号是一种以离散形式出现的不连续信号,通常用二进制数“0”和“1”组合的代码序列来表示

C 开关信号 用两种状态或用两个数范围表示的不连续信号叫做开关信号

14.检测方法的分类 按检测结果的获得过程测量方法可以分为直接测量和间接测量

A 直接测量 利用经过标定的仪表对被测参数进行测量,并可以从现实结果获得被测参数的具体数值,这种测量发放叫直接测量

B 间接测量 当被测量不宜直接测量时,可以通过测量与被测量有关的几个相关量后,在经过计算来确定被测量的大小

第二章 压力检测

1.压力:均匀垂直地作用在单位面积上的力S

F p

2.常见的压力:表压(相对压力)、绝对压力、负压(真空度)

3.表压=绝对压力—大气压力;真空度=大气压力—绝对压力

4.测量压力的仪表按转换原理不同可分为

A 液柱式压力计 根据流体力学原理,将被测压力转换成液柱高度进行测量的

B 弹性式压力计 将被测压力转换成弹性元件的位移进行测量的

C 电气式压力计 通过机械和电气元件将被测压力转换成电量(如电压、电流、频率等)来进行测量的

D 活塞式压力机 根据水压机液体传送压力的原理,将被测压力转换成活塞上所加平衡砝码的重量进行测量的

5.弹性是压力计的测量原理:利用各种形式的弹性元件,在被测介质压力的作用下,是弹性元件受压后产生弹性变形的原理而制成的测压仪表。

6.弹性元件:a 弹簧管式弹性元件b 薄膜式弹性元件c 波纹管式弹性元件

7.电气式压力计:把压力转换为电信号输出,然后测量电信号的压力表叫电气式压力计

8.电气式压力计一般是由压力传感器、测量电路和信号处理装置组成。

9.传感器:应变片式传感器、压阻式压力变送器、电容式压力传感器

10.仪表测量范围的确定原则:

A 压力计上限值应高于工艺生产中可能的最大压力值

B 测量稳定压力时,最大压力不应该超过量程的2/3;

C 测量脉动压力时,最大压力不应该超过量程的1/2;

D 测量高压压力时,最大压力不应该超过量程的3/5;

E 被测压力的最小值不应低于仪表量程的1/3.

第三章 流量检测

1.流量:指单位时间内流过管道某一截面的流体数量大小,即瞬时流量。而在某一时间段内流过管道的两六题流量的总和,即瞬时流量在某一时间段内的累计值,称为总量。

2.流量的表示方法:质量流量,体积流量

3.流量仪表的分类:

A 速度式流量计:测量流体在管道内的流苏速作为测量依据计算流量的仪表

B 容积式流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数量作为测量依据来计算流量的仪表

C 质量式流量计:以测量流过质量为依据的流量计

4.差压式流量计:基于流体流动的节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差而实现流量检测的。

5.节流现象:流体在有节流装置的管道中流动时,在节流装置前后的管壁处,流体的静压力产生差异的现象称为节流现象。

6.节流装置:孔板、文丘里管、喷嘴

7.流量的基本方程式

P F Q ?=12ραε或P F M ?=12ραε

α流量系数 ε膨胀校正系数 F 节流装置的开孔面积 ?P 节流装置前后实际测得的压力差 1ρ节流装前的流体密度

8.差异变送器:可以将信号?P 转换为统一的气压信号或电流信号,可以连续地测量差压、液位、分界面等工艺参数。

9.差压式流量计是在节流面积不变的条件下,以压差变化来反应流量的大小

10转子流量计:压力降不变,利用节流面积的变化来测量流量的大小,即转子流量计采用的是恒压降,变节流面积的流量测量法

11.测量原理:被测流体有锥形管下部进入,沿着锥形管向上运动,流过转子与锥形管之间的环隙,再由锥形管上不流出,当流体流过锥形管时,位于锥形管中的转子收到一个向上的力,使转子浮起,当这个力正好等于浸没在流体力的转子的中立时,作用在转子上下两个力达到平衡,此时转子就停浮在一定高度。转子在锥形管中的平衡位置的高低与被测介质流量大小相应,如果在锥形管外沿沿其高度刻上对应的流量值,那么根据转子平衡位子的高低就可以直接读出流量的大小。

12.质量式流量计:测量单位时间内所流过的介质的质量

13.质量流量计可分为两大类,一类是直接式质量流量计,它能够直接得到与质量流量成比例的信号,也就是说检测元件能够直接反应质量流量的大小;另一类是补偿式或推导式质量流量计,它是它是检测出体积流量和流体的密度,然后通过运算器得到与质量流量成比例的输出信号!

第四章 物位检测

1.物位:液位、料位、界面的统称

2.按工作原理的不同,将物位检测仪表可分为:直读式物位仪表、压差式物位仪表、浮力式物位仪表、电磁式物位仪表、核辐射式物位仪表、声波式物位仪表、光学式物位仪表

第五章温度检测——表征物体冷热程度的物理量

1接触式温度计:热量将由较热的物体传到较冷的物体,直到量物体的冷热程度完全一致,即到达平衡状态为止

要求:测温的物体的物理性质必须是连续、单值地虽温度变化,并且要复现性好

2.非接触式温度计:测温元件是不予被测物体直接接触的。它是利用物体的热辐射(或其他特性),通过对辐射能量(或亮度)的检测来实现测温的。

3.利用热膨胀原理测温:利用液体或固体受热时产生热膨胀的原理,可制成膨胀式温度计

4.液体膨胀式温度计注意事项:

a经常检查零点位置,当发现有零点迁移是,应把位移值加到以后的所有读书上

b应使温度计有足够的插入深度c保持温度计的清洁d避免剧烈振动

e读数时,观察者的视线应与标尺垂直,对水银温度计是按凸出弯月面的最高点读数,对酒精等有机液体温度计则是按凹月面的最低点读数

5.双金属温度计的测温原理:感温元件是用两片线膨胀系数不同的金属片焊接在一起而制成的。当双金属片受热后,由于两金属片的膨胀长度不相同而产生弯曲。温度越高,产生的线膨胀长度差越大,因而引起弯曲的角度就越大。

6.应用压力随温度变化的原理测温:利用封闭在固定体积中的气体、液体或某种液体的饱和蒸汽受热时,其压力会随着温度而变化的性质,可以制成压力计式温度计

7.应用热阻效应测温:利用导体或半导体的电阻随温度变化的性质,可以制成热电阻式温度计

8.应用热电效应测温:利用金属的热电性质可以制成热电偶温度计

9.应用热辐射原理测温:利用物体辐射能随温度而变化的性质可以制成核辐射高温计

10.热电偶温度计:是基于热电效应这一原理测量温度的

11.组成:a热电偶:测温元件

B检测仪表:用来测量热电偶产生的热电势信号

C导线:连接热电偶与检测仪表的。为提高测量精度,一般都要采用补偿导线和考虑冷断温度补偿

12.产生热电势的条件:两电极的的材料不同;两电极的接触点温度不同

13.如果组成热电偶回路的两种导体材料相同,则无论两接点温度如何,回路的总热电势为零;如果热电偶两接点温度相同,尽管两导体材料不同,回路的总热电势也为零。

14.中间导体定律:有热电偶回路中接入第三种均质导体后,只要保证所接入的导体两端的温度相同,就不会影响热电偶的热电势。

15.热电效应:两种不同的导体或半导体材料A和B组成闭合回路,如果两结合处的温度不同,则该回路中就会有电动势产生。

16.冷端补偿的原因:在实际工作中,由于热电偶的冷端温度靠近设备或管道,故冷端温度不仅受环境温度的影响,而且还受设备或管道中物料的温度的影响,因而冷端温度难于保持恒定。

17.冷端补偿的方法:a零度恒温法(冰浴法)b计算修正法c冷端补偿器法d补偿导线法e 仪表机械调零法

18.热电阻温度计:其测温元件是热电阻。利用热电阻的电阻值虽温度变化而改变的特性来进行温度测量的

19.热电阻测温原理:电阻温度计就是把温度变化所引起导体电阻的变化,通过测量电路(电桥)转换成电压(毫伏)信号,然后送至显示仪表以指示或记录被检测温度的

20.热电偶温度计是吧温度的变化通过测温元件——热电偶转化为热电势的变化来测量温度

的;而热电阻温度计则是把温度的变化通过测温元件——热电阻转化为电阻值的变化来测量温度的!

21.常用的热电阻有通电阻,铂电阻Pt100表示为在0C0时Pt电阻的阻值为100Ω;铜电阻Cu100表示为在0C0时Cu电阻的阻值为100Ω

22.电动温度变送器主要有热电偶变送器、热电阻温度变送器和直流毫伏变送器三种

23.温度变送器结构组成:温度检测元件、输入电路、放大电路和反馈电路

热电偶温度变送器的温度检测元件是热电偶,它将被测温度转换为热电势送至输入电路。热电阻温度变送器的温度检测元件四热电阻,它将被测温度转换为电阻值变化送至输入电路。直流毫伏变送器是直接将毫伏信号送至输入电路。

热电偶温度变送器的输入电路主要是一个冷端温度补偿电桥,它的作用是实现热电偶冷端温度补偿和零点调整。热电阻温度变送器输入电路的作用是将电阻体电阻值得变化转化为毫伏信号送至放大电路,同时它还包含线性化的功能,所以补仓热电阻温度变送器的测温元件热电阻阻值变化与被测温度之间的非线性关系。

放大电路的功能是将由输入电路来的毫伏信号进行多级放大,并将放大后的输出电压信号转换成具有一定负载能力的4~20mA DC的标准电流输出信号。

反馈电路的作用是使变送器的输出信号I0能与被测温度t成一定的对应关系。

简单的说,放大电路与反馈电路构成一个负反馈电路,起着电压——电流转换器的作用。

第六章显示仪表

1.电子自动平衡电桥和电子自动电位差计之间的不同之处:

(1)它们测量的电量形式不同。电桥用来测量电阻;而电位差计用来测量电势。

(2)两者的作用原理不同。当仪表达到平衡时,电子平衡电桥的测量桥路本身处于平衡状态,即测量桥路无输出;而电子电位差计的测量桥路本身处于不平衡状态,即测量桥路有不平衡电压输出,只不过它与被测电势大小不同,而极性相反,互相抵消,从而使仪表达到平衡状态罢了。

(3)感测元件与测量桥路的连接方式不同。平衡电桥的感测元件热电阻是连接在桥臂中;而电位差计的感测元件热电偶是连接在桥路输出回路中,连接热电阻一般要用三线制接法;连接热电偶要用补偿导线。

(4)当用热电偶配位电子电位差计时,其测量桥路需要考虑热电偶冷端温度的自动补偿问题;而用热电阻配位电子平衡电桥时,则不存在这个问题。

第七章自动控制系统概述

1.自动化装置的组成(1)测量元件与变送器作用是测量液位,并将液位的高低转化为一种特定的信号(如标准电流信号、标准气压信号、电压等)

(2)自动控制器接受变送器送来的信号,与工艺要求的液位高度相比较,得出偏差,并按某种运算规律算出结果,然后将此结果,用特定的信号(电流或气压)发送出去。

(3)执行器通常指控制器,它和普通阀门的功能一样

2.被控对象,自动控制系统中,将需要控制气工艺参数的生产设备、机器、一段管道或设备的一部分叫做被控对象

3.控制系统的作用:通过信息的获取、变换与处理来实现的,载有变量信息的物理量就是信号

4.自控制系统方块图

自动控制系统的方块图就是行信号流的较大出发,将组成自动控制系统的各个环节用信号线相互连接起来的一种图形。

5.自动控制系统是具有被控变量负反馈的闭环系统。它与自动测量、自动操纵等开环系统比较最本质的差别,就在于控制系统有无负反馈存在。开环系统的被控变量不是反馈到输入端。

6.自动控制系统的分类:可以按被控量分类,例如温度、流量、压力、液位等;也可以按控制器的控制作用来分类,例如比例控制系统、比例积分控制系统等。为了便于分析自动控制系统的性质,可将控制系统按设定值形式的不同分为三类,即定值控制系统、程序控制系统与随动控制系统。

7.静态与动态:在自动控制中,把被控量不随时间而变化的平衡状态称为系统的静态,而把被控量随时间而变化的不平衡状态称为系统的动态。

8.自动控制系统在干扰作用下的过度过程的几种基本形式:

A非周期震荡过程b衰减震荡过程c等幅震荡过程d发散震荡过程

9.控制系统的控制指标

衰减比n= B∶B’

最大偏差A=B+C

余差C=e(∞)=r-y(∞)

稳定时间ts 从阶跃扰动开始作用起至被控量又建立新的平衡状态止,这一段时间叫做稳定时间(或称过渡时间)。

震荡周期或频率过度过程的同向两个波峰(或波谷)之间的间隔时间

热工仪表试题库.

热工仪表试题库 一、填空题: 1、在测量误差的分类当中,误差大小和符号固定或按一定规律变化的是系统误差。 2、测温范围在1000℃左右时测量精度最高的温度计为铂铑10-铂热电偶。 3、鉴定变送器时,选用的标准器及配套设备所组成的检定装置,其测量总不确定度应不大于被检 变送器允许误差的1/4 。 4、LC振荡器和RC振荡器的工作原理基本相同,但LC振荡器产生的频率较高。 5、在三相对称正弦交流电路中,三相间的角度差为120°。 6、工业用弹簧管压力表校验方法采用示值比较法。 7、A/D转换器的输入量一般都为电压。 8、工业用热电偶检定时,与二等标准水银温度计进行比较,检定时油槽温度变化不得 超过±0.1℃ 9、双积分式A/D转换是将一段时间内的模拟电压平均值转换与其成比例的时间间隔。 10、电擦除可编程只读存储器的代号为 EEPROM 。 11、中温区温度的范围为 273.15~630.527K 。 12、电容式压力(差压)变送器的输出信号为 4~20mA 。 13、补偿式水位/差压转换装置(补偿式平衡容器)在正常水位时达到全补偿。 14、测量仪表热电偶热电动势的理论依据是中间导体定律。 15、以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理 论依据是中间温度定律。 16、标准节流装置用于截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道。 17、智能仪表是指以单片机为核心的仪表。 18、电位差计是以伏级直流电压信号为输入量的平衡仪表。 19、采用声循环法的超声波流量计能消除声速对测量的影响。 20、电动机的旋转磁场的转速与电源频率成正比,与磁极对数成反比。 21、汽轮机液压调节系统采用比例式调节器。 22、仪表的精确度用允许误差来表示。 23、反应测量结果中系统误差大小程度的是准确度。 24、能把高级语言编写的源程序转换成机器语言的程序称为编译程序。 25、用标准节流装置测管道流量时,要求流体在前 1 倍管道直径长处形成典型的紊流,同时 流束充满管道。 26、在运算放大电路中,漂移的主要原因是温度。 27、V / F转换器的作用是实现电压/ 频率转换。 28、用镍铬-镍硅热电偶测量主汽温度时,误用了镍铬-康铜热电偶的补偿导线,会造成测量误差, 使仪表的指示偏大。 29、分散控制系统中不常采用的网络结构为树型。 30、弹簧管压力表量程偏大时应将示值调整螺钉向内移。 31、使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程为标度变换。 32、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器的功率信号采用实发功率信号,可使汽 轮机调节阀的动作比较平稳。 33、工作用热电偶的检定周期一般为半年。 34、火焰监视器探头电路中的对数放大器将光电元件输出信号进行放大。

《热工测量及仪表》学生练习题讲课教案

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01某1.5级测量范围为0~100kPa的压力表,在50kPa,80kPa,100kPa三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa,+1.2kPa,+1.0kPa,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为- 100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.04 对某状态下的流体进行压力测量,得测量值如下: 试用统计学方法处理随机误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成?

习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。 3.07 用两支分度号为K 的热电偶测量A 区和B 区的温差,连接回路如下图所 示,当热电偶参比端温度0t 为0℃时,仪表指示200℃。问在参比端温度 上升到250C 时,仪表指示值为多少?为什么? 图3.07 3.08热电偶测温时,为何要对冷端温度进行补偿?补偿方法有哪些?

测量仪表复习题整理全解

温度测量仪表习题 1、常用的温标有几种?它们之间的关系如何? 答:常用温标有摄氏温标(℃)、华氏温标(℉)和凯氏温标(K)三种;华氏温标和摄氏温标关系是:℃=5/9 (℉-32),℉=9/5 ℃+32;凯氏温标和摄氏温标关系:℃=K-273.15。 2、试简述摄氏温标,华氏温标和凯氏温标对温度表示的不同处是什么? 答:摄氏温标(℃)又称百分温标,它把标准大气压下冰的融点定为零度(0℃);把水的沸点定为壹百度(100℃),在0℃至100℃之间划分一百等份,每一等份为一摄氏度。 华氏温标(℉)规定标准大气压下冰的融点为32℉,水的沸点为212℉,中间划分180等分,每一等分为1华氏度。 凯氏温标(K)又称热力学温标,是一种绝对温标。它规定分子运动停止时的温度为绝对零度或最低理论温度(0K)。 。 4、玻璃温度计是利用(感温液体受热膨胀)原理工作的。压力式温度计利用气体、液体或蒸气的体积或压力随温度变化性质设计制成;双金属温度计是利用(固体受热膨胀)的性质制成。 5、压力式温度计主要由(温度)、(毛细管)、(弹簧管压力计)三部分组成。 6、压力式温度计是怎样工作的?有何特点? 答:它是利用感温物质的压力随温度而变化的特性工件的。当温包内感温物质受到温度的作用后,密闭系统内的压力发生变化,使弹簧管的自由端产生位移,通过连杆和传动机构带动指针,在刻度盘上指示相应的温度。其特点是:可远距离显示,但滞后大,反应慢。 7.热电偶产生热电势的条件是:(两热电极材料不同)及(两接点温度不同)。 11、热电偶测温时为什么需要进行冷端补偿? 答:热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,且只有在冷端温度恒定不变时是,热电势值

热工仪表技师-理论考试习题大全

<<热工仪表检修>>技师理论试卷 一、选择题 1(La2A1063).反应测量结果中系统误差大小程度的是( )。 (A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;(D)真实度。案:A 2(La2A2065).计算机的一个Byte的长度为( )。 (A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1个二进位;(D)16个二进位。答案:A 3(La2A3067).V/F转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。答案:C 4(Lb2A2119).电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成( )来实现信号间转换的。 (A)电阻值;(B)电压值;(C)电流值;(D)电压或电流。答案:A 5(Lb2A2121).火焰的( )信号更能区分不同类型的火焰。 (A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。答案:A 6(Lb2A2123).振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( )称为接触式相对传感器。 (A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感器。答案:D 7(Lb2A3125).扩散硅压阻片的测压原理是半导体的电阻变化率与被测压力( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关系;(D)成一定的函数关系。答案:A 8(Lb2A3127).对管道中流体压力的正确测量,所测得的压力值应是流体的( )。 (A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;(D)脉动压力。答案:B 9(Lb2A3129).测振仪器中的某放大器的放大倍数K随频率上升而( )的称微分放大器。 (A)增加;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。答案:A 10(Lb2A3131).DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( )级水平。

热工测量及仪表试卷

二O一O年滨海项目热工计量基础知识试卷 热工测量及仪表总份: 一、填空题(本大题共14小题,每空1分,共22分) 在每小题的空白处填写正确的答案。 1、标准状况下1kgf/cm2 = Pa = atm(保留有效数学4位)。 2、热力学温度的单位名称是,压力的计量单位名称是。 3、选取压力表的测量范围时,被测压力不得小于所选量程的。 4、在弹簧管式压力表中,游丝的作用是为了。 5、在相同的条件下,压力表在同一检定点上正反行程示值之差的绝对值称为。 6、在规定条件下,变送器各端子之间的绝缘电阻应满足:输出端子对接地端子不小 于,电源端子对接地端子不小于。 7、1 mbar等于kPa =mmH2O =PSI 8、压力变送器通常由、和转换单元组成。 9、绝对压力低于大气压力时的表压力称作负压力,它等于压力与压力之差。 10、测量范围-25~100℃的温度计,其下限值℃,上限值℃。 11、精度等级为II级,材质为镍铬-康铜的热电偶允许误差为或。 12、表示测量误差的基本形式是和。 二、单项选择题(本大题共16小题,每小题1分,共16分) 在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1、表征仪表读数精密性的指标是() A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 2、华氏度T与摄氏度t之的换算关系() A、t=9/5(T-32) ℃ B、t=5/9(T-32) ℃ C、t=5/9(T+32) ℃ D、t=9/5(T+32) ℃ 3、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的() A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、2/3 4.改变三相异步电动机正反转,需要任意调换()相可以实现。 A.一相B.二相C.三相D.四相 5、表示电压范围,应写作()。 A.220V±10%;B.(220±10%)V;C.220±22V;D.220(1±10%)V; 6、一测量管道蒸汽压力的压力表安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值() A、偏大 B、偏小 C、不变 D.不确定 7、仪表校验室应清洁、安静、光线充足,室内相对湿度度() A、不大于75% B、不小于75% C、不大于85% D、不小于85% 8、带有止位销的压力表在无压力时指针应紧靠止销,同时“缩格”应不得超过压力表允许误差()

热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题 一.名词解释 1.冶金生产过程自动化的概念。 答:自动化就是在工业生产的设备上配备自动化装置以代替工人的直接劳动,从而使生产在不同程度上 自动地进行。那么,这些用自动化装置来管理和控制生产过程的方法则称为自动化。而用相应的自动化装 置来管理和控制冶金生产过程的则称为冶金自动化。 2.生产过程自动化主要包括哪几方面的内容? 答:1)自动检测系统2) 自动信号和联锁保护系统3)自动操纵及自动开停车系统4) 自动控制系统 3.自动调节系统主要由哪几个环节组成? 答:㈠自动化装置1测量元件与变送器2自动控制器3执行器㈡被控对象 4.自动调节系统的最大偏差的概念。 答:最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是 第一个波的峰值。 5.什么是自动调节系统的余差? 答:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是 过渡过程终了时的残余偏差。 6.测量仪表的理论上的绝对误差和工程上的绝对误差有什么不同? 答:理论上的绝对误差是仪表指示值与被测量的真值的差值;工程上的绝对误差被校表的读数值与标准表 的读数值的差值.因为真值无法得到 7.测量仪表的相对误差的定义? 000x x x x y -=?=x :被校表的读数值,x 0 :标准表的读数值 8.测量仪表的指示变差的概念。 答:变差是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即 被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大 偏差。 9.测压仪表主要有哪几类? 答:1.液柱式压力计2.弹性式压力计3.电气式压力计4.活塞式压力计 10.生产过程检测中,主要的工艺参数是什么? 答:温度、压力、流量、物位 二.简答题 1.仪表的选型原则,尤其是压力仪表的选择时,其量程范围的确定原则是什么? %100max ?-?=测量范围下限值 测量范围上限值δ相对百分误差δ

热工测量及仪表_判断题.

判断题 15、一般压力表的弹性元件,不准直接测量高温介质,应使高温介质冷却到50~60℃以下时,方可进行测量。(×) 16、现场取压导管,一般不允许水平敷设,至少要按大于15°的坡度进行敷设(×) 17、现场安装压力表时,其取压导管的长度规定不应超过50m。(×) 18、标准压力表的精度等级应不低于0.25级。(×) 19、氧气压力表严禁测量一切含油成分介质的压力,因此仪表上应有明显的禁油标记。(√) 20、按计量物质数量的不同方法、流体流量有质量流量、体积流量等。(√) 21、质量流量的常用计量单位是m3/h。(×) 22、当流体的压力和温度参数未知时,体积流量的数据只“模糊地”给出了流量值,所以常用“标准体积流量”这一计量单位,即:m3(标准)/h。(√) 23、节流件前后两侧,流束的收缩和扩大是瞬间形成的,因此相应的压力变化就是瞬间变化。(×) 24、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。(×) 25、对于一个具体的标准孔板,在不同的雷诺数值下的流量系数α值也是不同。(√) 26、角接取压法其上、下游引压导管位于孔板法兰前后端面处。(×) 27、当测量介质为液体时,引压导管应由节流装置向差压计方向低倾斜。(√) 28、工程上测量流量时,使用的节流件通常都存在着压力损失。(√) 29、节流件中心线与管道中心线必须在同一轴线上安装。(√) 30、当双波纹管差压计阻尼阀逆时针转动时,阻尼时间增大;顺时针转动时,阻尼时间减小(X) 31、如果输出轴加上压差时不能起动,则表示双波纹管的活动范围不够。(√) 32、在同一流量下,同一形式的节流件选择较小的压差力可以得到较高的测量灵敏度和准确度。(×) 44、温度是从热平衡的观点,描述温度系统冷热程度的一种物理量。(×) 45、任意两个冷热程度不同的物体相接触,必然发生热交换现象。(√) 46、摄氏温标是利用基于水银体积热膨胀的测温特性来测量温度的。(×) 47、华氏温标规定,在标准大气压纯水的冰点为华氏32度,沸点为华氏212度,此两点间水银柱长度分为180等分。每等分代表华氏1度,符号为°F。(√)48、热力学温标又叫开尔文温标或绝对温标。它是建立在卡诺循环基础上的理想温标。(√) 49、热力学温标所定义的温度只与热量有关,而与物质的性质无关。(√) 50、热力学温标定义纯水的三相点温度值为273.15开尔文度,记为273.15K。(√) 51、国际实用温标是用来复现摄氏温标的,它是为了实用而建立起来的一种国际协议性温标。×) 52、中华人民共和国国务院宣布自1968年1月1日起采用68国际实用温标。(×)54、测温仪表是利用物体在温度变化时,它的某些物理量也随着变化的特性来测量温度的。(√) 55、测温仪表按测量方法可分为接触式和非接触式两大类。(√) 56、工业用热电阻和热电偶是接触式测温仪表。(√) 57、热电阻是利用导体或半导体的电阻随温度变化而变化的特性来测量温度的一种感温元件。√)

热工仪表检修工复习题(DOC)

<<热工仪表检修>>初级工 题目部分 一、选择题(共66题) 1.压力的法定计量单位名称是( C )。 (A)mmH2O;(B)bar;(C)Pa;(D)Ton。 2.表征仪表的主要质量指标之一是( D )。 (A)绝对误差;(B)相对误差;(C)引用误差;(D)基本误差。 3.下列( A )是三位有效数字。 (A)0.0170;(B)0.1070;(C)1.7×103;(D)1070。 4.下列关于电压的描述中,( A )是正确的。 (A)衡量电场力转移电荷做功的能力的物理量;(B)电压的单位为焦耳;(C)电压的方向是从低位能指向高位能;(D)电压的大小与电荷绕行的途径有关。 5.在负载中,电流的方向与电压的方向总是( A )的。 (A)相同;(B)相反;(C)视具体情况而定;(D)任意。 6.根据欧姆定律,相同的电压作用下,下列( B )的描述是对的。 (A)电阻越大,电流越大;(B)电阻越大,电流越小;(C)电阻越小,电流越小;(D)电流大小与电阻无关。 7.根据欧姆定律,线性电阻的大小与( D )有关。 (A)电流;(B)电压;(C)电位;(D)材料。 8.下列有关几个电阻并联的述中,( D )是正确的。 (A)电阻越大,电压越大;(B)电阻越大,电压越小;(C)电阻越大,电流越大;(D)电阻越小,电流越大。 9.两个10Ω的电阻并联后再与一个10Ω的电阻串联,其等效电阻为( C )Ω。 (A)5;(B)10;(C)15;(D)20。 10.一般指示式仪表希望在( D )刻度下工作。 (A)任意;(B)大于10%满量程;(C)大于20%满量程;(D)大于30%满量程。 11.下列( A )是法定计量单位。 (A)米;(B)公尺;(C)公分;(D)公厘。

热工仪表试卷试题及答案

期末考试试卷 科目:热工测量仪表二00八~二00九学年第一学期班级___________姓名__________ 学号_______ 一、填空题(每空2分,共26分) 1.误差的表示方法分绝对误差和相对误差。 2.测量系统的基本特性静态特性和动态误差。 3.温标分为经验温标、热力学温标、国际实用温标。 4.传热的三种基本方式:导热、对流换热和辐射换热。 5.当物体温度高于绝对零度时,就会以电磁波的形式向外辐射能量,这一过程被 称为辐射。 6.热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中会产生热电势,这种现象称为热电效应。 7.玻璃液体温度计是根据物体的热胀冷缩原理制成的。 8.膜片分为平面膜片,波纹膜片和挠性膜片。 9.工业上常用的弹性元件有膜片、波纹管和弹簧管。 10.压电式压力计的原理是压电效应。 11.流量计按测量方法分类为容积法、速度法和质量流量法。 12.管内流体有两种流动状态层流和紊流。 二、选择题(共30分) 1.热电偶测温三要素,其中不包括( D )。 A 不同材料 B 不同温度 C 闭合回路 D 相同温度 2.双金属温度计应用的原理是( A )。 A 热胀冷缩 B 热电效应 C 辐射原理 D 压电效应 3.金属热电阻温度计的引线方式不采用( C )。 A 两线制 B 三线制 C两相三线制 D 四线制 4.铂电阻温度计不具有( B )。 A 准确度好、稳定性好 B 有较低的电阻率 C 复现性好 D铂容易提纯 5.不属于热电偶的基本定律是( D )。 A 均质导体定律 B 参考电极定律 C 中间导体定律 D 电阻定律 6.在光纤结构中,最主要的是( C )。 A 芯线 B 包层 C 芯线和包层 D 保护层 7.不属于压电晶体的是( B )。 A 石英晶体 B 压电陶瓷 C 铌酸锂晶体 D 水溶性压电晶体 8.不属于单相流的是( D )。 A 固体 B 气体 C 液体 D 稳定流 9.雷诺数属于( A )测量中。 A 流量 B 压力 C 温度 D 物位 10.不属于标准节流装置的结构是( D )。 A 标准孔板 B 标准喷嘴 C 文丘里管 D 偏心孔板 三、简答题(共44分) 1.电阻式温度计的特点?(9分) 答:(1)工业上广泛用于测量-200︿800℃内的温度,其性能价格比高;(2)在中、低温区稳定性好、准确度高,且不需要冷端温度补偿;(3)灵敏度高,输出信号大,

热工测量及仪表试题D

热工测量及仪表试题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答 案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共24分) 1.测量时环境温度的改变造成的误差属于( )。 A.疏失误差 B.随机误差 C.系统误差 D.基本误差 2.某温度计刻度范围为0~600℃,通过检定,在整个刻度范围内,最大基本误差为±7.2℃,按国家工业仪表的规定,该温度计的精度等级为( )。 A.1.0级 B.1.2级 C.1.5级 D.2.0级 3.通常称K分度热电偶指的是下列何种热电偶?( ) A.铂铑10—铂 B.铂铑30—铂铑6 C.镍铬—镍硅 D.铜—铜镍 4.在热电偶测温系统中,如果补偿导线型号正确而和热电偶冷端极性接反,则会使指示温度比正确的测量值( )。 A.偏高 B.偏低 C.不受影响 D.不同型号情况不同 5.电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影

响,其理论依据是( )。 A.均质定律 B.中间导体定律 C.中间温度定律 D.参考电极定律 6.用光学高温计测量实际物体的温度时,所测得结果是物体的亮度温度,它和物体的真实温度相比( )。 A.亮度温度低于真实温度 B.亮度温度高于真实温度 C.亮度温度等于真实温度 D.因不同物体而或高、或低 7.某压力表标尺范围为0~25,要求其测量误差不超过±0.1,则此表的精度至少是( )。 A.0.2级 B.0.3级 C.0.4级 D.0.5级 8.为了减小云母水位计的指示误差△H,应该( )。 A.缩短云母水位计的汽水连通管高度L B.加长云母水位计的汽水连通管高度L C.将云母水位计中心线的安装位置等于汽包中心线 D.将云母水位计中心线的安装位置偏高于汽包中心线约△H值

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01 某1.5级测量范围为0~100kPa 的压力表,在50kPa ,80kPa ,100kPa 三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa ,+1.2kPa ,+1.0kPa ,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为-100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d 的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴 真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t 分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成? 习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。

热工检修试题1

一、填空题 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确工作负责人。 2、对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期 一般为三个月,最长周期不应超过半年。 3、电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘表测试, 应不小于20MΩ。 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括:一次风量控制、出口温度控制、给 煤量控制系统。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是监视,二是保护。 线路变更后,须经查线、编号和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的,也有采用 双位控制方式实现的,例如汽轮机转速达到额定转速的 103%时,自动关闭调节汽门,当转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据,当流体流经节流件(或传感 器)时,在其两侧产生差压,而这一差压与流量的平方成正比. 8、技术监督告警分一般告警和重要告警。 9、热工电缆的设计应注意强电和弱电必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆 必须避开热源和有防火措施;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉炉膛火焰和汽包水位进行远 距离和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表 现为负向变化。 12、直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由氧化锆探头、温度补偿装置。 13、施工前必须对施工人员进行技术交底,以便科学地组织施工,保证热工仪表及 控制装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线。 14、建立DCS系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行,定期存档。 15、施工中若发现图纸有误时,应停止施工并及时汇报,经设计人员核对无误后方 可继续施工。 16、热控设备需暂时退出运行的重要保护系统,应报厂级领导审判并限时恢复。 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围原则上3米以内距离内使用对讲 机 18、日巡检中,做好缺陷记录;并按有关规定及时安排消缺。 19、平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路不得保温;引到差压变送器的两根取 样管应平行敷设共同保温。 20、锅炉跟随、汽机跟随、协调控制三种方式的切换试验。 21、进行103%超速试验时,首先选择投入103%电气超速试验,然后再设置目标转 速为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min,选择“进行”,即可进行103%电气超速试验。 22、保护试验应按试验操作止逐步进行,做好详细试验记录并建立试验档案。

热工仪表班长考试题及答案

阅卷人:李宗杰、高洪增审卷人:孙曙光、马波 热工仪表班长考试题及答案 一、判断题(每题2分,共20分) 1.温度变送器的作用是把一次元件(热电偶或者热电阻)的不同输出转变为统一的4~20mA 的直流电流信号,作为调节、控制、记录、显示等装置的标准输入信号。()√ 2.标准节流装置在选型时要考虑其压力损失不应超过规定要求,但对前后直管段要求不 高。()× 3.角接取压装置有消除和平衡压差的效果,使节流件的测量精确度提高,且使压力信号稳 定。()× 4.热电偶分度表是在其冷端温度为0℃的条件下制成的,使用热电偶时,如果冷端温度不 为0℃时,必须将冷端温度修正到0°C。()√ 5.差压与流量的平方成对数关系。()× 6.热电偶的测温范围较宽但动态响应速度比较慢。()× 7.仪表的灵敏度是指仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。()√ 8.将混合在一起的K型和J型热电偶分别套上绝缘管,使其测量端同时放入盛有热水的容 器中,冷端处在环境温度下,用电位差计分别测量其热电势,热电势高的为K型热电热电偶。()× 9.氧化锆传感器输出电压与烟气中含氧量呈对数关系。()√ 10.在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差称为偶然误差。 ()× 二、不定项选择题(每题2分,共40分) 1.当工艺管道内有爆炸和火灾危险的介质密度大于空气时,安装的保护套管(槽)线路就 应在工艺管道的()。A、5m处;B、10m处;C、上方;D、下方。 C 2.在安装就地控制接线箱时,要尽量避免电缆从箱子的()接入。 A、左侧;B、右侧;C、 箱底;D、箱顶。 D 3.铜电阻的测量范围是()。A、-50℃—150℃;B、-100℃—150℃;C、-50℃—250℃; D、-100℃—250℃。 A 4.下列弹性膜片中,能用作弹性式压力表弹性元件的是()。A、金属膜片;B、塑料膜片; C、波纹管; D、弹簧管。 ACD 5.氧化锆传感器中的感受元件的材料利用它能传递()的性质。A、锆离子;B、氧离子; C、氧化锆离子晶体; D、氧离子空穴。 B 6.铠装热电偶的优点主要有()。A、测量端的热容量小;B、动态响应快;C、机械强度 高;D、机械强度低。 ABC 7.仪表管道应敷设在环境温度()?C的范围内,否则应有防冻成隔热措施。 A、0-50;B、 10-40;C、0-60;D、5-50。 D

热工测量与仪表(试题)

热工测量与仪表(试题) 一、单选题 (共 207 题) 【 1 】. 旋转速度(转速)单位r/min是______。 A.国家选定的国际单位制单位 B.国际单位制的辅助单位 C.国家选定的非国际单位制单位 D.国际单位制中具有专门名称的导出单位 答案:() 【 2 】. 准确度等级为0.2%数字式转速表,其允许示值误差为______,允许示值变动性为______。 A.0.2%n+2字±0.2%n±1字 B.±0.2%n±1字0.2%n; C.±0.2%n 0.2%n+1字 D.±0.2%n±1字0.2%n+2字 答案:() 【 3 】. 测试保护回路电缆绝缘电阻时,要求在环境温度______℃;相对湿度≯______%,采用额定直流输出电压为______V的摇表进行。要求芯线间和芯线对屏蔽层(或芯线对地间)的绝缘电阻均应≮______MΩ。 A.15~45 80 500 20 B.15~60 80 250 20 C.10~55 75 500 10 D.5~50 75 250 10 答案:() 【 4 】. “接地”这一节内容未包括的是______。 A.计算机控制系统的接地检修与质量要求

B.保护接地检修与质量要求 C.电缆和补偿导线屏蔽层的接地检修与质量要求 D.接地防护 答案:() 【 5 】. 根据检定规程要求,进行差压变送器密封性检查时,平稳地升压(或疏空),使压力变送器测量室压力达到测量上限值(或当地大气压力90%的疏空度后,密封______min,应无泄漏。在最后______min内,观察压力表压力显示,其下降值不得超过测量上限值的______%。 A.10 3 0.5 B.10 5 1.0 C.15 3 1.5 D.15 5 2 答案:() 【 6 】. 通入锆头标准气体后,CRT显示开始变化,约1分钟后,显示值与标气值的偏差满足精度要求,根据此标定结果,该氧化锆氧量计测量回路______。 A.优表 B.合格 C.不合格 D.无法判断 答案:() 【 7 】. 检定工业弹簧管式压力表进行耐压试验时,当示值达到测量上限后,应耐压______分钟,弹簧管重新焊接过的压力表应耐压______分钟。 A.3 5 B.5 10 C.5 15 D.3 10 答案:() 【 8 】. 机组检修后,测量仪表管路油漆颜色应符合规定要求,其中______表示油管路,______表示空气管路,______表示蒸汽管路,______表示水管路。 A.兰黄红绿 B.黄绿红兰

最新年热工测量及仪表考试题

2015年江西省火电建设公司热控工程处 《热工仪表安装与仪表调试考试题》 单位_______姓名_______分数______。。。一、填空题(10分)每题1分 1.电气设备着火时,应立即将有关设备_断开电源,然后进行救火, 对带电设备使用_干式灭火器或二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。 2.测量推力瓦块温度计的连接线导线,由于____、____等原因很容 易折断,安装时要注意引线不受_____和_____,并用卡子固定。 答:振动;油冲击;机械损伤;磨擦。 3.热工测量回路的导线不应和_____回路、_____回路等导线穿入同一条管内。 答:动力;信号。 4.为热电偶铺设补偿导线或一般导体作为热电偶和变器的引线时,如遇有电力线,两者应避免______走线。 答案:平行 5.热电偶测温时,补偿导线极性接反,将给测量造成______。 答:负误差 6.一级旁路的减温水是______,二级旁路的减温水是______。 答:给水;凝结水。 7.按参数种类不同,热工仪表可为(温度)、(压力)、(流量)、(料位)、(成分分析)及(机械量)等仪表。 8.测量过程有三要素:一是(测量单位)、二是(测量方法)、三是(测量工具)。 9.仪表的校验一般都采用被校表与标准表的示值直接比较的方法,称

为(直接比较法),标准表的测量上限不应超过被校表上限的(25%);量程调整应包括(下限调整)和(上限调整)两个方面。 10.仪表调校的主要内容(调零点)、(调量程)、(调线性)。 二、选择题(30分)每题2分 1、仪表必须在规定的温度、湿度条件下工作才能保证其准确度,这是因为(B) A. 有一个统一的环境条件 B. 仪表因周围环境温度、湿度改变而使实际值发生变化,当温度、湿度超过一定范围时仪表的示值误差会超过其允许误差 C. 按仪表使用说明书要求 D. 仪器仪表必须在20℃、60%湿度的环境条件下使用,才能保证不超出其准确度等级所表示的误差值。 2、测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A. 疏失误差 B. 随机误差 C. 系统误差 D. 基本误差 3、仪表的校验点应在全刻度范围内均匀选取,其数目除特殊规定外,应不少于(B) A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 4、测量热电偶产生的热电势应选用(C)来测量。 A. 功率表 B. 电流表 C. 直流电位差计 D. 直流电桥 5、热电阻测温时,当仪表指示为无限大时,其故障原因之一是热电阻(A)

热工仪表考试复习题

考试复习题 一、名词解释: 1、测量:测量就是通过实验的方法把被测量与其所采用的同一种类的单位量进行比较,求出其数值的过程。 2、测量结果的真实值:测量结果的真实值是指在某一时刻、某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小。一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。 3、测量仪表:被测量与其单位用实验方法进行比较,需要一定的设备,它输入被测量,输出被测量与单位的比值,这种设备就叫测量仪表。 4、测量结果的真实值:测量结果的真实值是指在某一时刻、某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小。一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。 5、绝对压力:指被测介质作用在物体单位面积上的全部压力,是物体所受的实际压力。 6、弹性元件输出特性:弹性元件上的压力与弹性元件产生的相应唯一活弹性力的关心为线性关系 7、弹性迟延:给弹性元件加压力或减压力时,输出特性曲线不相重合的现象。 8、弹性后效:当弹性元件加压力或减压力到某一数值时,弹性变形不能同时达到相应值,而是要经历过一段时间之后才能达到应有的应变量。 9、刚度:弹性元件产生单位变形所需要的压力 10、灵敏性:在单位压力作用下产生的输出变形。 11、固有频率:弹性原件的无阻尼自由振动频率或自振频率。 12、分度误差:由于热电阻材料纯度和工艺的差异将产生分度误差。 13、亮度温度在波长为λ的单色辐射中,若物体在温度T时的亮度Lλ和全辐射体在温度T s时的亮度L0λ相等,则把T s称为被测物体在波长λ时的亮度温度。 14、辐射温度:若物体在温度为T时的总辐射出射度与全辐射体在温度为T’时的总辐射出射度相等,则把T’称为实际物体的辐射温度。 15、比色温度:若温度为T的实际物体在两个波长下的光谱辐射出射度的比值与温度为T c 的全辐射体在同样两波长下的光谱辐射出射度的比值相等,则把T c称为实际物体的比色温度。 16、热电偶的补偿导线:热电偶的补偿导线实际上是一对在规定温度范围(一般为0~100℃)内使用的热电偶丝。采用与热电偶电极材料相同的金属材料或在规定温度范围内,热电特性与所配接的热电偶相同,且易于获得的价格低廉的金属材料做成。在测温中作为热电偶与二

热工测量与仪表练习题

二.简答 1.简述测量方法的分类 答:测量方法按测量结果的获取方式来分,可分为直接测量法、间接测量法和组合测量法;按被测量与测量单位的比较方式来分,测量可分为偏差测量法,微差测量法与零差测量法;按被测量在测量过程中的状态来分,测量又可分为静态测量方法和动态测量方法。 2.热工测量仪表按其功能件可以分成哪些?各部件的功能是什么? 答:热工测量仪表按其功能可以分为:感受件,显示件,传递件。其中感受件直接与被测对象相联系,感受被测量的量值,并将感受到的被测量信号转换成相应的信号输出。而显示件最终是通过它向观察者反映被测量的变化,其功能可以分为:①显示被测量瞬间值;②记录被测量随时间变化;③显示被测量对时间的积分结果;④反映被测量是否超过允许限值;⑤根据被测量与规定值的偏差情况,发出对被测对象进行调节的信号。传递件的功能如下;①单纯起传递作用;②将感受件输出的信号放大,以满足远距离传输以及驱动显示,记录装置的需要;③为了使各种感受件的输出信号便于与显示仪表和调节装置配接,要通过传递件转换成标准化的统一信号。 3.什么叫测量? 答:测量就是通过实验的方法把被测量与其所采用的同一种类的单位量进行比较,求出其数值的过程。 4.什么叫测量仪表? 答:被测量与其单位用实验方法进行比较,需要一定的设备,它输入被测量,输出被测量与单位的比值,这种设备就叫测量仪表。 5.什么叫测量结果的真实值? 答:测量结果的真实值是指在某一时刻、某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小。一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。 压力表部分 8.压力表式温度计是根据物质的什么性质测温的?简述其结构。 答:压力表式温度计测温物质有惰性气体、液体、低沸点液体。它是利用定容气体、液体热胀冷缩压力变化或饱和汽、饱和压力变化的性质进行测温的。其基本结构是由感温元件温包、传压元件毛细管、变形元件弹簧管构成的密封系统。 9.压力表式温度计的测温过程是怎样的? 答:测温时将温包插入被测介质中,当介质温度变化时,温包内的感温物质因温度升高(或降低)而膨胀(或收缩)导致压力增大(或减少).使弹簧管的曲率发生变化,其自由端发生位移。通过连杆和传动机构带动指针转动,并在刻度盘上直接显示出温度的数值。 10.说明压力表式温度计有什么特点? 答:压力表式温度计有三个特点: (1)振动影响小 (2)准确度低。(3)时间常数大。 18.简述液柱式压力计的测压原理。 答:流体静力学原理指出:液体内某二点的静压力;由这一点的深度、液体的比重和外加压力决定。液柱式压力计就是根据这一原理测压的。当封液的比重一定,外界压力一定时,被测压力只与封液液柱高度有关,读取液柱高度即可得知被测压力的大小。 19.活塞式压力计由哪些部件组成? 答:活塞式压力计,由活塞、活塞缸、承重盘、专用法码、表接头、油杯、加压泵和手轮组成。 21.简述力平衡式压力变送器的工作原理。 答:此压力变送器是按力平衡原理工作的,被测压力通过弹性敏感元件转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转,杠杆的偏转由检测放大器转换为O毫安~10毫安的直流电流输出,电流流入处于永久磁场内的反馈动圈中,使之产生与作用力相平衡的电磁反馈力。当作用力与该电磁反馈力达到动平衡时,杠杆系统就停止偏转。此时的电流即为变送器的输出电流,它与被测压力成正比。 26.简述弹簧管式一般压力表应检定哪些项目? 答:压力表的检定内容有:外观检查、示值检定。示值检定又分为基本误差、回程误差和轻敲变动量。 27.怎样选取弹簧管式一般压力表的检定点? 答:弹簧管式一般压力表的检定点,按标有数字的分度线进行示值检定(包括零值)。对压力真空(联成)表其压力部分按标有数字的分度线进行示值检定,真空部分,测量上限为0.06兆帕时检三点;测量上限为0.15兆帕时,检二点。 29.使用液柱式压力计应注意哪些问题? 答:使用液柱式压力计应注意以下四点: (1)为提高读数准确度,可采用放大尺、游标尺或光学读数仪等辅助装置。 (2)测量较大压力时,可采用密度较大的工作液;测量较小压力时,采用密度较小的工作液。 (3)从测点到压力计之间连接管应尽量短。 (4)一般使用的U型管压力计液柱高度不超过1.5米。 30.如何根据被测对象正确地选用压力表? (易) 答:压力表的选用应根据生产过程对压力测量的要求、被测介质的性质、现场环境条件等来选择。对压力表的型式、准确度等级、测量范围等都必须从实际出发,本着节约原则,合理选用。为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,一般在被测压力较稳定的情况下,最大压力值应不超过仪表量程的3/4;在被测压力波动较大情况下,最大压力值应不超过仪表量程的2/3。为了保证测量准确度,被测压力最小值应不低于满量程的1/3。 37.说明下列普通型、径向无边压力表的符号:Y、Z、YZ、YX、ZX、YZX的含义。

热工仪表试题

热工仪表试题 2010年热工仪表试题 一、填空: ,、按照测量结果得到的程序,测量分为直接测量和间接测量。 ,、按照仪表是否与被测对象接触,测量分为接触测量和非接触测量。 ,、无论简单仪表还是复杂仪表,其部件按功能可看成是由传感器和变换器、显示器三个环节组成,它们之间用信号线路或信号管路联系。 ,、国际单位制中,温度的单位是开尔文。 ,、热力学温度的符号是,,其单位名称是开尔文。 ,、热力学温度单位的符号是,,其定义是水的三相点热力学温度的 1/273.16。 ,、摄氏温度的符号是t,其单位名称是摄氏度,单位符号为?。 ,、热力学温度和摄氏温度之间的关系是t=T-273.16。 ,、玻璃液体温度计由装有工作液体的感温包、毛细管、和刻度标尺等组 成。 ,,、玻璃液体温度计按结构可分为棒式温度计、内标式温度计、和外标式温度计。 ,,、玻璃液体温度计按用途可分为工业用、试验室用、标准水银温度 计。 ,,、工业用玻璃液体温度计一般做成内标尺式,实验室用玻璃液体温度计一般是棒式。 ,,、热电偶是由两根不同性质的导体焊接或绞接构成的。 ,,、热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中便会产生热电势。 ,,、热电偶焊接的一端称为热端,与导线连接的一端称为冷端。 ,,、热电厂常用测温热电偶有K型,J型和S型等几种。 ,,、热电阻温度计是基于导体和半导体的电阻值随温度而改变的特性而测温的。 ,,、工业热电阻由感温元件、绝缘管、内引线、保护套管、接线盒等五部分组成的。 ,,、热电阻的测温范围宽、精度高,铂热电阻常用作-,00,+500?范围的

标准温度计。 ,,、常与热电偶配套测温的二次表有测温毫伏表和电子电位差计两种。 ,,、电子自动平衡电桥作为二次表,常与热电阻配套使用测温。 ,,、补偿导线在0,100范围内具有与热电偶相同的热电特性。 ,,、工业常用热电阻有铂电阻、铜电阻、镍电阻三种。 ,,、铜热电阻一般只用于150?以下的没有水分及无浸蚀性介质中的湿度测 量。 ,,、国际单位制中,压力的单位是牛顿/米2,又叫帕斯卡,符号是Pa,其定义是1牛顿力垂直均匀作用在1米2面积上所产生的压力。 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-5 Kgf/cm2 ,,、1帕斯卡等于0.987×10-5物理大气压 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-4米水柱 ,,、1千克/厘米2压力等于10米水柱。 ,,、压力表的精度等级是用引用误差表示的。 ,,、具有单向标尺的压力表,其允许误差是按测量上限的百分数计算 的。 ,,、具有双向标尺的压力表,其允许误差的按测量上限和下限之和的百分数计算的。 ,,、具有无零标尺的压力表,其允许误差是按测量上限和下限之差的百分数计算的。 ,,、在选择使用压力表时,为使压力表能安全可靠地工作,压力表的量程应选得比被测压力值高1/3。 ,,、安装压力表时,取样点的选择应有代表性,不能将测点选在有涡流的地方。 ,,、一般取样点与压力表安装点间距应不超过50米。 ,,、压力表的轻敲位移就是在同一点上由轻敲表壳所引起的指针位置移 动。 ,,、工业用压力表的精度等级有1.0,1.5,2.5三种。 ,,、标准压力表的精度等级有0.25,0.4,0.6三种。