表5-2

居住建筑节能设计文件检查表(严寒及寒冷地区)省(市、自治区)项目名称

检查组成员签字:日期:

建筑节能设计报告书规定性指标

建筑节能设计报告书居住建筑-规定性指标

目录 1.建筑概况 (4) 2.设计依据 (4) 3.模型观察 (4) 4.工程材料 (5) 5.体型系数 (5) 6.窗墙比 (5) 6.1窗墙比 (5) 6.2外窗表 (6) 7.按户按房间统计窗墙比 (6) 8.屋顶构造 (6) 8.1屋顶构造一 (6) 9.外墙构造 (7) 9.1外墙相关构造 (7) 9.1.1外墙构造一 (7) 9.1.2热桥柱构造一 (7) 9.2外墙平均热工特性 (8) 10分户墙构造 (9) 10.1户间隔墙构造一 (9) 11采暖与非采暖隔墙构造 (9) 11.1控温与非控温隔墙构造一 (9) 12挑空楼板构造 (10) 12.1挑空楼板构造一 (10) 13楼板构造 (10) 13.1控温房间楼板构造一 (10) 14户门构造 (10) 15阳台门构造 (11) 16可开启面积 (11) 17外窗热工 (11) 17.1外窗构造 (11) 17.2外窗K (11) 17.3外遮阳类型 (12) 17.4平均遮阳系数 (12) 17.5外窗遮阳系数 (13) 18凸窗热工 (13)

18.1凸窗构造 (13) 18.2凸窗K (13) 18.3外遮阳类型 (13) 18.4平均遮阳系数 (14) 18.5凸窗遮阳系数 (14) 19凸窗板 (15) 19.1凸窗顶板 (15) 19.1.1凸窗顶板构造一 (15) 19.2凸窗侧板 (15) 19.3凸窗底板 (15) 19.3.1凸窗底板构造一 (15) 20隔热检查 (16) 21外窗气密性 (16) 22结论 (16)

建筑节能检测项目及要求

建筑节能检测项目及检测要求 1.各类检测项目均为见证取样送检,即应在监理(建设)人员见证下抽样,由建设单位委托有资质的检测机构实施。 2.各类检测项目在检测过程中应对重要环节留有影相资料。检测报告中应附有典型破坏界面的图像资料。 3.现场检测项目的检测结果不能满足标准要求的,按以下规定处理: 1)建筑外窗现场气密性检测不能满足标准要求的,施工方须将整改方案和结果报监督站备案,整改完成后由监理(或建设)与施工双方共同确定同等数量的建筑外窗试样进行复试。复试结果符合上述要求的,评定为符合设计或标准要求。 2)其他项目检测结果不能满足标准要求的,应重新抽取双倍试样复试。复试结果符合标准要求的,评定为符合设计或标准要求。 3)复试结果仍不能满足标准要求的,由设计、建设、监理、施工四方共同商定处理办法,并报监督站备案。 4. 外墙外保温工程每个施工班组均应先做样板,样板面积应≥30m2;所做样板的各类拉拔试验均合格后,方可进行外墙外保温施工;外保温中的每一层施工完毕后,应按要求进行相应的拉拔试验;若建设或施工单位应工程进度特殊需要,提出申请,也可在外墙保温及面层全部施工完成后,进行相应的各类拉拔试验。

5. 建筑面积≤1000 m2的公共建筑,若建设单位申请,材料设备复验的检测项目:门窗节能可只做气密性、水密性、抗风压性等三性检测, 其它均按上述材料设备复验要求进行检测;围护结构现场实体检测,可只进行外墙节能构造试验,也可不进行现场拉拔试验。 6. 对于评优工程、节能示范工程等项目,应按国家标准规范规定的建筑节能检测项目及要求检测。

建筑节能工程外墙保温现场检测抽样方法、数量及判定标准

建筑节能检测方法综述

建筑节能现场检测方法 田斌守 摘要本文综述了几种建筑物围护结构传热系数现场检测方法的原理、操作方法、适用条件,指出各种方法的优缺点及注意事项。 关键词建筑节能检测热流计法热箱法控温箱-热流计法非稳态法当今飞速发展的国民经济活动必然导致前所未有的资源能源消耗速度。而许多资源能源是不可再生的,为了人类的可持续发展,节约能源刻不容缓。据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的27.5%。随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快以及住房体制改革的深化,建筑能耗在我国增长趋势很大,很可能是我国今后能耗的一个主要增长点。为建设节约型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部也相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,目前正在建设领域逐步实施。 建筑节能工作从流程上可分为设计审查、现场检测、竣工验收三个大的阶段。对节能建筑的评价,从建设前期对施工图纸审查计算阶段、向现场检测和竣工验收转移是大势所趋。建筑节能现场检测也是落实建筑节能政策的重要保证手段。目前,全国范围内建筑节能检测都执行JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》,它是最具权威性的检测方法,它的发布实施,为建筑节能政策的执行提供了一个科学的依据,使得建筑节能由传统的间接计算、目测定性评判到现在的直接测量,从此这项工作进入了由定性到定量、由间接到直接、由感性判断到科学检测的新阶段。 根据我们对建筑节能影响因素和现场检测的可实施性的分析,我们认为能够在实验室检测的宜在实验室检测(如门窗等作为产品在工程使用前后它的性状不会发生改变),除此之外,只有围护结构是在建造过程中形成的,对它的检测只能在现场进行。因此建筑节能现场检测最主要的项目是围护结构的传热系数,这也是最重要的项目。如何准确测量墙体传热系数是建筑节能现场检测验收的关键。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架空地板)的

建筑节能检测试题

1、已知:一平开铝合金断热窗规格为1.5×1.5m,填充板的面积S为0.9m2,填充板的热导率为0.82 W/(m2·k);由标定试验确定的检测装置的热箱外壁热流系数M1和试件框热流系数M2分别为8.89 W/k和1.42 W/k;试验投入加热功率为212w,热箱外壁内、外表面面积加权平均温度分别为17.5℃和17.3℃,试件框热侧、冷侧表面面积加权平均温度分别为17.8℃和-18.2℃,填充板两表面的平均温度分别为14.7℃和-18.0℃,热箱空气温度和冷箱平均空气温度分别为19.4℃和-19.1℃,求该外窗试件的传热系数K值? 解:窗的面积A=1.5×1.5=2.25m2 K=(θ—M1·△θ1—M2·△θ2—S·∧·Δθ3)/( A·△t) =(212—8.89×0.2—1.42×36—0.9×0.82×32.7)/( 2.25×38.5) =1.56 W/(m2·K) 2、双试件防护热板法测量某种保温材料的导热系数,测得试件热侧表面平均温度35.1℃,冷侧表面平均温度15.0℃,试件平均厚度为29.8mm,热稳定状态时加热功率为1.040W,设备的计量面积为0.0225m2,求该保温材料的导热系数。答:保温材料的热阻R= A·△t /Q=(35.1-15.0)*0.0225/1.04=0.44 (m2?K)/W 保温材料的导热系数λ=d/R =0.0298/0.44=0.0677 W/(m?K) 3、热流计法现场检测外墙传热系数,测得外墙内表面平均温度36.4℃,外表面平均温度17.2℃,室外空气温度为17.8℃,室内空气温度为38℃;热稳定状态的热流计读数为1.84mv,该热流计标定系数为11.63 W/m2?mv,求该墙体的传热系数K。 解: 建筑外墙的内外壁温差△t=36.4-17.2=19.2℃ 热流量Q=1.84*11.63=21.40W 墙体的热阻R=△t/Q=19.2/30.59=0.90 (m2?K)/W 墙体的传热阻R0= R+Ri+Re=0.90+0.11+0.04=1.05 (m2?K)/W 墙体的传热系数K=1/ R0=1/1.05=0.95 W /(m2?K)

建筑节能试题填空题

二、填空题 1、外门窗室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。当室外表面所受的压力低于室内表面 所受压力时,压力为压。 2、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001规定:多层住宅外窗宜采用 窗;外窗宜设置活动式外遮阳。 3、GB/T8484-2008,规定了建筑外窗保温性能分级及检测方法。现有一樘窗的传热系数K 值为2.8 W/(m2·K),它对应的保温性能分级为级。 4、传热的三种基本方式是传导、对流和 5、热传导是由引起的物体内部微粒运动产生的热量转移过程。 答案:1、负 2、平开 3 、5 4、辐射 5 、温差 1.通常应把钢筋混凝土梁作成,以使外露部分减小,或干脆把过梁全部包起来。 2.所谓最低能耗体形,是指建筑的与其有效传热系数相对应的最佳节能体形。 3. 是经济效益最好的一种建筑节能措施。 4.集中式空调系统是由、空气处理机组、末端设备和输送管道组成的。 5.性能性指标由建筑热环境的和能耗指标两部分组成。 答案:1. L形 2. 各外表面尺寸 3. 门窗密封 4. 集中冷热源 5. 质量指标 1.建筑节能设计的性能性指标由两部分组成。 2.空调系统很多,概括起来可分为两大类:。 3.集中式空调系统是由组成。 4.门窗节能的主要措施有:。 5.屋面按其保温层所在位置,主要可分为四种类型。 答案:1. 建筑热环境的质量指标和能耗指标 2.集中式空调系统和分散式空调系统3. 集中冷热源、空气处理机组、末端设备和输送管道 4. 减少传热量和减少空气渗透量5. 单一保温屋面、外保温屋面、内保温屋面和夹芯屋面 1.实现围护结构的节能,就应提高建筑物_______、_______、_______、_______等围护结构各部分的保温隔热性能,以减少_______,并提高门窗的_______,以减少_______耗热量。 2、建筑节能方法有在_______、_______、_______、_______和_______采取适合地方特点的措施以实现节能的建筑节能方法。 3、保温绝热材料一般均是轻质、疏松、多孔、纤维材料。按其成分可分为_____和_____两种。 4、保温绝热材料按形态可分为_____、_____、_____及_____四种。 5、胶粉聚苯颗粒保温浆料的_____、_____、_____、_____和_____是决定其导热系数的重要因素。 答案: 2.1:外墙、屋面、地面、门窗、传热损失、气密性、空气渗透 2:建筑体形、布局、朝向、间距、围护结构的设计上 3:有机材料无机材料 4:纤维状层状气泡状微孔状 5:组成结构干表观密度孔隙率吸湿性

建筑节能检测作业指导书

建筑节能检测 作业指导书 文件编号:******-ZY-2010.003 版本号:第一版 发放编号: 受控状态: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2010年09月01日生效日期:2010年12月01日

************建筑材料检测有限公司 一.对《建筑节能工程施工质量验收规范》的介绍 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411–2007依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果。主要突出了工程验收中的基本要求和重点,并充分考虑了我国现阶段建筑节能的实际情况。 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 二. 检测术语、检测方案及检测流程 2.1 检测术语 2.1.1 进场验收 对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。 2.1.2 进场复验 进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。 2.1.3 见证取样送检 施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。 2.1.4 现场实体检验 在监理工程师或建设单位代表的见证下,对已经完成施工作业的分项或分部工程,按照有关规定在工程实体上抽取试样,在现场进行检验或送至有见证检测资质的检测机构进行检验的活动。简称实体检验或现场检验。 2.1.5 质量证明文件 随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。适用时,也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等

河南省居住建筑节能设计审查备案表(寒冷地区75%)G04

表G.0.4河南省寒冷地区居住建筑暖通专业节能设计备案表审查合同编号: 工程项目名称设计单位名称 建设单位名称设计校对审核项目建设地点建筑面积(m2)供暖(空调)面积(m2) 5.1.2 5.1.7 供暖(空调) 设计热负荷 供暖(空调)设计 热负荷指标 空调设计 冷负荷 kW 空调设计冷 负荷指标 W/㎡ 5.1.4 供暖/空调 方式 ()1.集中供暖;()2.集中空调;()3.燃气壁挂炉;()4.电供暖; ()5.热泵、多联机;()6.无集中供暖空调,()7.其他 5.3.6 5.3.7 供暖设计温度供水 75 ℃回水 50 ℃ 空调设计温度供水℃回水℃ 5.3.3 5. 6.5 5.6.6 5.6.7 5.6.8 计 量 方 式 热力入口(热量结算点)计量()1.超声波热量表;() 2.电磁式热量表;()3.冷量热量能量表;()4.其他结算点内热计量方式()1.户用热量表;()2.热量分配表;()3.流量温度分摊法;()4.通断时间面积法 5.3.2 5.3.5 5.3.7 5.3.10 末端形式 ()1.散热器() 2.低温地板辐射采暖()3.风机盘管() 4.低温电热膜供暖() 5.发热电缆辐射供暖()6. 电散热器() 7.全空气系统() 8.其他 5.3.3 5.3.4 5.3.8 室温控制方式 ()1.室温自力式温控阀()2.室温电动温控阀()3.户温自力式温控阀()4.户温电动温控阀 ()5.电供暖控制器() 6.电动水阀与风速调节结合() 7.其他 5.1.4 5.2.1 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.9 热源 1市政供热 2燃气锅炉房 3燃气壁挂炉 4其他 类型热源名称数量(台)容量 热效率(%) 热效率设计值热效率限值 5.4.2 5.4.3 5.4.4 冷(热)源 1空气源热泵机组 2冷水(热泵)机组 3单元式空调机组 4多联式空调机组 机组 类型 数量(台) 名义制冷量 (kW) 制冷综合性能系数IPLV(C)性能系数COP/能效比EER(W/W) 设计值(铭牌)限值设计值限值 5.2.15 5.4.10 输配系统 耗电输冷(热)比 EC(H)R 系统 类型 总输送长度 ∑L(m) 耗电输热(冷)比 设计值 A(B+a∑L)/△T限值 循环水泵 变频调节 流量(m3/h)扬程(m)功率(kW) 是□否□ 是□否□ 是□否□ 5.4.11 5.4.9 附录J 通风系统 风道系统单位 风量耗功率Ws [W/(m3/h)] 系统名称限值要求Ws设计值通风风机的全压(Pa)变频调节 是□否□ 是□否□ 室内空调风管绝 热 风管类型冷/热介质温度(℃)材料类型 绝热层 设计厚度(mm) 设计热阻 [(㎡·K)/W] 最小热阻 [(㎡·K)/W] 一般空调风管0.81 低温风管 1.14 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 地源热泵系统 ()地下水源热泵保证回灌措施:水质处理措施: ()污水源热泵水质处理措施: ()地表水源热泵防冻措施: ()土壤源热泵热响应实验结果:散热量W/m;散冷量W/m 冷热平衡措施: 5.2.17 5.4.9 附录H 附录J 供热(冷)管 道及设备保温 与绝热 冷/热介质 温度(°C) 公称直径 (mm) 保温材料 材料类型导热系数[W/(m·K)] 密度(kg/m3)吸水率(憎水性)设计厚度(mm) 是否符合标准要求供暖/空调 负荷计算 热源效率 冷源性能系数 耗电输冷比 输冷(热)比 单位风量耗功率 冷、热水 管道保温 风管绝热层 的最小热阻 计量方式 控制方式 各种能源 计量设计是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□ 审查机构对节能设计专项审查意见审查人(签字)年月日审查机构(公章) 注:1.建设单位持经审查合格的节能设计备案表到建设行政主管部门办理施工许可手续。 2.此表一式四份,由设计单位填写,建设单位随送审图纸一并报审。审查机构审查合格,签字、盖章后存档一份,建设、设计单位各存档一份, 建设行政主管部门备案一份。 1

2019年省建筑节能检测员考试题{B卷}

建筑节能检测员考试题[B卷] 准考证号成绩: 一、单项选择题(每个选项1分,共计20分) 1、水蒸气扩散是由引起的湿迁移过程。B A、温差 B、水蒸气分压力差 C、大气压 D、毛细作用 2、依据GB/T8484-2008,检测抗结露因子中规定:热箱空气平均温度设定 为℃,温度波动幅度不应大于±0.3K。C A、10±0.5 B、15±0.5 C、20±0.5 D、25±0.5 3、我国标准分为:。B A、国家标准、专业标准、地方标准和企业标准 B、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准 C、国家标准、部门标准、地方标准和内部标准 D、国家标准、行业标准、部门标准和内部标准 4、玻璃遮阳系数是通过窗玻璃的太阳辐射得热量与透过标准mm透明窗玻璃的太阳辐射得热量的比值。B A、2 B、3 C、4 D、5 5、传热系数K与传热阻R 关系是。(d:厚度△t表面温差)A A、 K=1/ R 0 B、 K=d/ R C、 K= R / d D、 K=△t/ R 6、JGJ144中规定,EPS板的导热系数应W/(m2·K)。C A、≤0.021 B、≤0.031 C、≤0.041 D、≤0.051 7、依据GB/T13475-2008,试验室内测定墙体保温性能的项目为。C A、热阻 B、导热系数 C、传热系数 D、蓄热系数 8、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001和浙江省标准 DB33/1015-2005规定,建筑物1~6层的外窗及阳台门的气密等级,不低于现行国家标准《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB/T7107-2008规定的A级,7层及7层以上的外窗及阳台门的气密等级,不得低于该标准规定的B级。 A、3 B、4 C、5 D、6

居住建筑节能设计

居住建筑节能设计 发布者:潘坚力陈赛发布时间:2006-11-22 10:54:00 居住建筑节能设计 The energy conservation housing architectural design 潘坚力Panjianli 陈赛Chensai 摘要:阐述建筑耗能的现状及建筑节能的必要性;讲解节能型居住建筑应从整体规划设计、建筑单体设计、建筑细部构造设计、建筑设备设计等多方面综合考虑。以实际工程为例阐述节能型居住建筑的设计方法。 关键词:建筑节能节能型居住建筑设计工程实例 Abstract: elaborate construction energy consumption present situation and the necessity for building energy conservation ;The explanation of energy conservation house should be designed from the whole plan,the construction monomer design,the construction detail structure design,the construction equipment design and so onthe various synthesis consideration.Take the actual project as example elaborating the energy conservation housing construction design method . Key words: Energy conservation construction,The Energy conservation housing architectural design ,project example 早在20世纪70年代,建筑节能概念就被正式提出。建筑节能的中心是减少建筑耗能,提高建筑中的能源利用效率。同时,建筑节能需以不影响人们感觉舒适度为前提,即室温冬季不低于18摄氏度,夏季不高于26摄氏度。时隔30年,2004年,围绕着石油与能源问题的“大事件”再次集中发生,而我国的能源问题更是显露无遗。 能源环境恶化的同时,随着我国改革开放的不断深入,人民生活水平的不断提高,人们的居住环境的要求也越来越高。近年来我国的建筑规模迅速扩大,同期比较,我国一年建成的房屋建筑面积是发达国家建筑面积的总和还要多。有资料显示,本世纪20年内,我国的建筑业仍将迅速发展,预计到2020年底全国房屋建筑将达近700亿平方米。 建筑节能要求十分迫切 1、建筑能耗约占社会总能耗的1/3 我国建筑能耗的总量逐年上升,在能源总消费量中所占的比例已从上世纪七十年代末的10%,上升到近年的27.45%。而国际上发达国家的建筑能耗一般占全国总能耗的33%左右。以此推断,国家建设部科技司研究表明,随着城市化进程

居住建筑供热计量及节能改造工作量和节能效果核算方法

居住建筑供热计量及节能改造工作量和节能效果核算方法 根据《关于推进北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的实施意见》(建科[2008]95号)、《关于印发<北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金管理暂行办法>的通知》(财建[2007]957号)、《关于印发<北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则>(试行)的通知》(建科[2008]126号),对既有居住建筑供热计量及节能改造工作量和节能效果的计算方法说明如下: 一、改造工作量 (一)室内采暖系统供热计量及温度调控改造工作量 改造后的室内采暖系统应满足分户计量和室温可调的要求,达不到要求的不予核算全部节能改造工作量。达到要求的按采暖系统改造覆盖的实际建筑面积核定室内采暖系统供热计量及温度调控改造工作量。 (二)建筑围护结构节能改造工作量 1.对于改造后,改造部分传热系数满足国家建筑节能设计标准要求(地方标准要求高于国家标准的应满足地方标准要求)的建筑,按改造内容核定建筑围护结构节能改造面积,计算公式如下: 围护结构改造的核定改造面积(㎡)=围护结构对应的建筑面积×(∑改造内容工作量系数) 式中:围护结构节能改造内容包括门窗节能改造、外墙节能改造及屋面、楼梯间节能改造,对应的工作量系数分别为:严寒地区40%、50%、10%,寒冷地区50%、40%、10%。 2.对于改造后,改造部分的传热系数仍未满足国家建筑节能设计标准要求的建筑,计算公式如下: 围护结构改造的核定改造面积(㎡)=围护结构对应的建筑面积×[∑(改造内容工作量系数×未达标项的修正系数)] 式中:

未达标项的修正系数=未达标项的传热系数限值/未达标项的实测传热系数 注:(1)未达标项的传热系数限值参见《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)。 (2)围护结构传热系数检测方法参见《采暖居住建筑节能检验标准》 (JGJ132-2001)。 (三)热源及管网热平衡改造工作量 热源及管网热平衡改造为适应室内采暖系统供热计量及温度调控改造后引起的流量及水力平衡变化所进行的必要的改造,所采用的改造手段应与改造后的室内采暖系统供热计量及温度调控形式相适应。具体工作量计算公式如下: 热源及管网改造的核定改造工作量(㎡)=管网改造所覆盖的实际建筑面积(㎡)×(θ1+θ2) 式中:θ1为锅炉房或热力站计量装置安装的工作量系数。对于已安装该项计量装置的项目,θ1取值为70%;对于未安装该项计量装置的项目,θ1取值为0;θ2为热源及管网调控装置安装的工作量系数。对于改造后热源及管网满足水力平衡、气候补偿、变频等调控要求的项目,θ2取值为30%;对于不满足水力平衡、气候补偿、变频等调控要求的项目,θ2取值为0。 二、节能效果系数 根据《关于推进北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的实施意见》(建科[2008]95号),以热源为单位,对其所覆盖区域内的室内供热系统计量及温度调控系统供热系统,建筑围护结构进行改造的,热源端的节能量高于30%的,节能效果系数为1.2;节能量高于20%的,节能效果系数为1;节能量高于15%的,节能效果系数为0.8;以热力站为单位,对其所覆盖区域内的室内供热系统计量及温度调控系统供热系统,建筑围护结构进行改造的,热力站节能量高于40%的,节能效果系数为1.2;节能量高于30%的,节能效果系数为1;节能量高于20%的,节能效果系数为0.8。节能量的计算公式如下: 节能量(%)=(改造前能耗×对应的气象修正系数-改造后能耗×对应的气象修正系数)×供热计量收费价格系数×热环境修正系数/(改造前能耗×对应的气象修正系数)(一)能耗(千克标准煤)=采暖能耗(千克标准煤)+0.404×电耗(千瓦时)

建筑节能检测方法综述

建筑节能检测方法综述 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

建筑节能现场检测方法 田斌守 摘要本文综述了几种建筑物围护结构传热系数现场检测方法的原理、操作方法、适用条件,指出各种方法的优缺点及注意事项。 关键词建筑节能检测热流计法热箱法控温箱-热流计法非稳态法当今飞速发展的国民经济活动必然导致前所未有的资源能源消耗速度。而许多资源能源是不可再生的,为了人类的可持续发展,节约能源刻不容缓。据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的%。随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快以及住房体制改革的深化,建筑能耗在我国增长趋势很大,很可能是我国今后能耗的一个主要增长点。为建设节约型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部也相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,目前正在建设领域逐步实施。 建筑节能工作从流程上可分为设计审查、现场检测、竣工验收三个大的阶段。对节能建筑的评价,从建设前期对施工图纸审查计算阶段、向现场检测和竣工验收转移是大势所趋。建筑节能现场检测也是落实建筑节能政策的重要保证手段。目前,全国范围内建筑节能检测都执行JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》,它是最具权威性的检测方法,它的发布实施,为建筑节能政策的执行提供了一个科学的依据,使得建筑节能由传统的间接计算、目测定性评判到现在的直接测量,从此这项工作进入了由定性到定量、由间接到直接、由感性判断到科学检测的新阶段。 根据我们对建筑节能影响因素和现场检测的可实施性的分析,我们认为能够在实验室检测的宜在实验室检测(如门窗等作为产品在工程使用前后它的性状不会发生改变),除此之外,只有围护结构是在建造过程中形成的,对它的检测只能在现场进行。因此建筑节能现场检测最主要的项目是围护结构的传热系数,这也是最重要的项目。如何准确测量墙体传热系数是建筑节能现场检测验收的关键。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架

绿色建筑与居住建筑节能75%标准

绿色建筑与居住建筑节能75%标准 一、建筑节能背景 建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,增大室内外能量交换热阻,以减少供热系统、空调制冷制热、照明、热水供应因大量热消耗而产生的能耗。 JGJT177-2009公共建筑节能检测标准是对建筑物室内平均温度、湿度、非透光/透光外围护结构热工性能、建筑外围护结构气密性能、采暖空调水系统性能、空调风系统性能、采暖空调能耗及年冷源系统能效系数、供配电系统、照明系统、监测与控制系统等性能检测。此标准于2010年7月1日正式实施。 JG132-2009居住建筑节能检测标准是对室内平均温度、外围护结构热工缺陷、外围结构热桥部位内表面温度、围护结构主体部位传热系数、外窗窗口气密性能、耗电输热比、外窗外遮阳设施、室外管网水力平衡度、补水率、室外管网热损失率、锅炉运行效率、外围护结构隔热性能等进行节能检测。 《公共建筑节能设计标准》,以2005版发布的节能水平为基准,结合不同气候区、不同类型建筑的分布情况,明确了本次修订后我国公共建筑整体节能量的提升水平。这种基于动态基准的节能率评价方法也符合目前国际习惯做法。本标准适用于新建、改建和扩建的公共建筑节能设计。 《居住建筑节能设计标准》针对居住建筑节能目标和室内设计参数、建筑物耗热量指标的计算、建筑热工设计、采暖/空调与通风的节能设计、建筑节能设计的判定等实现节能。 二、建筑节能现状 1、建筑能耗占全国总能耗的比例将上升至35%。我国建筑能耗的总量逐年上升,在能源总消费量中所占的比例已从上世纪七十年代末的10%,上升到27.45%。而国际上发达国家的建筑能耗一般占全国总能耗的33%左右。以此推断,国家建设部科技司研究表明,随着城市化进程的加快和人民生活质量的改善,我国建筑耗能比例最终还将上升至35%左右。如此重的占比,建筑耗能已经成为我国经济发展的软肋。 2、97%以上高耗能建筑,加剧能源危机。截至2013年底,中国既有建筑面积已达500亿平方米以上,其中城镇既有建筑面积从2001年的110亿平方米增加至2013年的270亿平方米。以如此建设增速,预计到2020年,全国高耗能建筑面积将达到700亿平方米。每年建成的建筑面积已超过所有发达国家年建成建筑面积的总和,而且97%以上属于高能耗建筑。目前建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三大“耗能大户”。因此,如果不开始注重建筑节能设计,将直接加剧能源危机。 3、我国建筑节能状况落后,亟待改善。在70年代能源危机后,发达国家开始致力于研究与推行建筑节能技术,而我国却忽视了这一方面的问题。时至今日,我国建筑节能水平远远落后于发达国家。举例说明,国内绝大多数采暖地区围护结构的热功能都比气候相近的发达国家差许多。外墙的传热系数是他们的3.5至4.5倍,外窗为2至3倍,屋面为3至6倍,门窗的空气渗透为3至6倍。欧洲国家住宅的实际年采暖能耗已普遍达到每平方米6升油,大约相当于每平方米8.57公斤标准煤,而在我国,达到节能50%的建筑,它的采暖耗能每平方米也要达到12.5公斤,约为欧洲国家的1.5倍。

上海住宅建筑节能检测评估标准

上海住宅建筑节能检测评估标准 概述 1.1 编制本标准目的在于降低能耗尤其是尖峰负荷 2 热工节能检测方法一般规定 2.1 规定热流计法适用范围 包括屋顶、外墙、分户墙、楼板的传热系数现场和实验室测量。 2.2 规定热箱适用范围 包括屋顶、外墙、分户墙、楼板、门窗的传热系数实验室测量。热箱法不宜用于现场检测,而门、窗传热系数检测只能用热箱法。 2.3 规定了热流计法的要求 1.热流计的要求,参照了《建筑用热流计》(JG/T3016)规定。仪器仪表可参照GB/T13475的规定。规定主要是为减小测量误差,缩短现场检测时间。测量误差和以下因素有关: (1)热流计和温度传热器的标定误差。标定得好的误差约为5%; (2)数据记录系统的误差由制造商作出产品保证,计量认证。 (3)由热流计和温度传感器与被测构件表面接触是否良好是引起差异的随机误差。仔细粘贴热流计和温度传感器,这种误差平均值5%,并且可以通过多个热流计和温度传感器减小这种误差。 (4)构件受到太阳辐射而引起的热影响,可通过采用日落后Ih 至日出的数天数据来减小这种误差。 (5)对于厚重的构件,需要通过一定时间来达到热稳定,采取加热数天后开始取数据的办法来减小这种影响。

(6)采用自动化可与电脑连接的巡回控测仪器。在目前,实际上已没有什么困难,国内同行基本上都采取了此类仪器,手工记录的仪器基本上也已不再用了。 2.为了测量的精度,也使检测的工作量不要太大,对测点数作了规定。 3.对测点位置作了规定。 4.对热流计的安装和位置作了规定。 5.对温度传感器的安装和位置作了规定。 6.对现场检测季节的规定,有利于测量的正确。其他季节检测宜放在实验室进行。 7.现场检测对构件及气候的要求。 8.对热流计法测量的时间要求,这是考虑了构件的蓄热和放热过程。重质材料一般需要更长时间。 9.规定记录间隔的最大时间,应记录的参数。 10.热流计法的热阻及传热系数的计算公式。 2.4 标准贯彻了《节能设计标准》中有关内表面最高计算温度而设定的条款要求 因为内表面最高计算温度是对夏季室内自然通风条件而言的。天气不晴朗数据无意义。故测量的气候条件规定是必须的,因为同样的气温,太阳辐射不同,会引起外围护结构外表面的温度差异,以至内表面温度也会不同。 1.上海自然通风条件下夏季屋顶、外墙内表面的最高计算温度为

《居住建筑节能检测标准》

《居住建筑节能检测标准》试题 一、单选题 1、室内平均温度检测测点应设于室内活动区域,且距楼面mm范围内有代 表性的位置;温度传感器不应受到太阳辐射或室内热源的直接影响。 A、600~1500 B、600~1800 C、700~1500 D、700~1800 2、室内平均温度应采用温度自动检测仪进行连续检测,检测数据记录时间间隔 不宜超过。 A、20 min B、30 min C、40 min D、60 min 3、年空调耗冷量指标验算室内计算温度为。 A、22℃ B、24℃ C、26℃ D、28℃ 4、红外热像仪设计适用波长范围应为,传感器温度分辨率(NETD) 应小于,温差检测不确定度应小于,红外热像仪的像素不应少于。 A、6.0~12.0μm 0.10℃ 0.5℃ 76800点 B、8.0~12.0μm 0.08℃ 1.0℃ 78800点 C、8.0~14.0μm 0.08℃ 0.5℃ 76800点 D、6.0~14.0μm 0.10℃ 1.0℃ 78800点 5、外围护结构热工缺陷检测前宜采用表面式温度计在受检表面上测出参照温 度,调整红外热像仪的发射率,使红外热像仪的测定结果该参照温度。 A、小于 B、大于 C、等于 6、外围护结构热工缺陷检测时,受检表面同一个部位的红外热像图,不应少 于张。当拍摄的红外热像图中,主体区域过小时,应单独拍摄张以上(含张)主体部位红外热像图。 A、2 2 2 B、1 2 2 C、1 1 1 D、2 1 1

7、热桥部位内表面温度检测持续时间不应少于 ,检测数据应逐时记录。 A、48h B、60h C、72h D、96h 8、围护结构主体部位传热系数检测温度记录时间间隔不应大于min。可记录 多次采样数据的平均值,采样间隔宜短于传感器最小时间常数的。 A、80 1/2 B、60 1/2 C、80 1/3 D、60 1/3 9、外窗m/s的条件下进行。 A、2.7 B、3.3 C、3.6 D、4.2 10、外窗窗口气密性能的检测差压表、大气压力表、和长度尺的不确定度分别不 应大于。 A、2.0Pa、180Pa、2mm B、2.0Pa、180Pa、3mm C、2.5Pa、200Pa、2mm D、2.5Pa、200Pa、3mm 11、隔热性能检测应在围护结构施工完成个月后进行,检测持续时间不应 少于 h。 A、6 12 B、12 12 C、6 24 D、12 24 12、外围护结构隔热性能检测内外表面温度传感器应对称布置在受检外围护结构主体部位的两侧,与热桥部位的距离应大于墙体(屋面)厚度的倍以上。每侧温度测点应至少各布置点,其中一点应布置在接近检测面中央的位置。 A、3 3 B、3 6 C、6 3 D、6 6 13、采暖系统室外管网热损失率的检测应在采暖系统正常运行h后进行,检

2012建筑节能试题1{A卷}

2012年建筑节能检测技术培训试题[A卷] 准考证号成绩: 一、单项选择题(每个选项1分,共计20分) 1、国家标准和行业标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中,标准 为推荐性国家标准。 A《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005) B《建筑外门窗保温性能分级及其检测方法》(GB/T 8484-2008) C《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG 158-2004) D《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》(JG/T211-2007) 2、浙江省属于全国建筑热工设计分区的哪一个地区 B 。 A、严寒地区 B、夏热冬冷地区 C、夏热冬暖地区 D、温和地区 3、《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》(DB33/T1054-2008)中规定:无机轻集料保温砂浆系统的系统抗风压值R d应不小于kPa。 A、3.0 B、4.0 C、5.0 D、6.0 4、依据《绝热稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法》GB/T13475-2008,可测量建筑构件的热性质有。 A、热阻、传热系数 B、导热系数、传热系数 C、热阻、蓄热系数 D、蓄热系数、导热系数 5、传热系数K与传热阻R 关系是 A 。(d:厚度△t表面温差) A、 K=1/ R 0 B、 K=d/ R C、 K= R / d D、 K=△t/ R 6、依据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007,外墙节能构造钻芯检验中,每个单位工程外墙每种节能保温做法至少抽查处。 A、1 B、2 C、3 D、4 7、施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机 抽取试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测活动称为。 A、进场验收 B、进场复验 C、型式检验 D、见证取样送检

建筑节能哪些需要检测

建筑节能检测都有哪些检测项目1、建筑保温(绝热)材料检测 模塑聚苯板、挤塑聚苯板 岩棉、玻璃棉、聚氨酯 无机纤维喷涂层、保温砂浆、保温浆料 耐碱玻纤维网布、镀锌铁丝网 橡塑保温板、管、酚醛泡沫制品、泡沫玻璃 膨胀玻化微珠、各类夹芯板 2、建筑保温粘接材料检测 胶粘剂、抹面砂浆、界面剂、抗裂砂浆、瓷砖粘接剂等 3、门窗工程检测 外窗气密性、水密性、抗风压性能 外窗气密性、水密性现场检测 外窗、外门保温性能(传热系数) 门窗玻璃可见光透射比、遮阳系数、传热系数 4、幕墙工程检测 幕墙气密性、水密性、抗风压性能、层间变形 幕墙现场淋水试验 幕墙保温性能(传热系数)检测 幕墙热工性能现场检测 隔热铝材、铝材、铝单板、蜂窝板 中空玻璃露点 铝塑复合板 硅酮耐候胶、结构胶

幕墙干挂石材 干挂件、干挂空心陶瓷板、幕墙瓷板 石材干挂胶、石材胶黏剂 5、建筑玻璃检测 幕墙玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数 门窗玻璃可见光透射比、遮蔽系数、传热系数 中空玻璃露点 钢化玻璃表面应力 6、采暖散热器检测 各类散热器标准散热量、金属热强度检测 交联聚乙烯管PE-X 耐热聚乙烯管PE-RT 聚丁烯管PB 铝塑复合管XPAP 硬聚氯乙烯建筑给水管PVC-U 硬聚氯乙烯建筑排水管PVC-U 无规共聚聚丙烯管PP-R 8、建委节能备案项目检测 系统节能检测(室内平均温度、空调系统各风口风量、总风量、空调机组的水流量、空调系统冷热水、冷却水总流量、室外管网水力平衡度、管网输送效率、供热系统补水率、照度与照明功率密度) 外墙实体构造检测(保温层钻芯) 外窗现场气密性、水密性 9、电线电缆检测

建筑节能工程检测项目一览表

建筑节能工程检测项目一览表 序号项目 名称 检测项目备注 1 外 墙 保 温 工 程 系 统 型 式 检 验 要 求 膨胀聚苯板 EPS(XPS)薄 抹灰外墙外 保温系统 1、吸水量 2、抗冲击强度 3、抗风压值 4、水蒸气湿流密度 5、不透水性 6、耐候性 7、抗震性能(外墙饰面使用面砖时) 8、耐冻融 胶粉聚苯 颗粒外墙 外保温系 统 1、耐侯性 2、吸水量 3、抗冲击强度(C型、T型) 4、抗风压性 5、耐冻融 6、水蒸气湿流密度 7、不透水性 8、耐磨损,500L砂 9、系统抗拉强度(C) 10、饰面砖粘结强度(T型)(现场抽 测) 11、抗震性能(T型) 12、火反应性 聚氨酯硬 泡体外墙 外保温系 统 1、耐侯性 2、抗风压值 3、耐冻融性能 4、抗冲击强度(普通型、加强型) 5、吸水量 6、热阻 7、抹面层不透水性 8、水蒸气湿流密度 原材料型 式检验指 标 各类外墙 保温系统 原材料检测应符合有关产品标准要 求

工程见证取样复验 项目膨胀聚苯板 EPS(XPS)薄 抹灰外墙外 保温系统材 料 1、胶粘剂: a拉伸粘结强度(与水泥砂浆)、 b拉伸粘结强度(与膨胀苯板)。 2、膨胀聚苯板: a导热系数、 b表观密度、 c尺寸稳定性、 d氧指数、 e压缩强度。 3、抹面胶浆: a拉伸粘结强度(与膨胀苯板)、 b柔韧性。 4、耐碱网布: a单位面积质量、 b耐碱断裂强力、 c耐碱断裂强力保留率、 胶粉聚苯颗 粒外墙外保 温系统材料 1、界面砂浆: a界面砂浆压剪粘结强度(原强度、 耐水) 2、胶粉聚苯颗粒保温浆料: a湿表观密度、 b干表观密度、 c导热系数、 d抗压强度。 3、抗裂砂浆: a拉伸粘结强度、 b浸水拉伸粘结强度、 c压折比。 4、耐碱网布: a外观、 b单位面积质量(普通型、加强型)、 c 断裂强力(经、纬向) (普通型、 加强型)、 d耐碱强力保留率(经、纬向)、 e断裂伸长率(经、纬向)、

采暖居住建筑节能检验标准

采暖居住建筑节能检验标准JGJ 132-2001 目次 1、总则………………………………………………………………… 2、术语………………………………………………………………… 3、一般规定…………………………………………………………… 4、检测方法…………………………………………………………… 4.1建筑物单位采暖耗热量…………………………………………… 4.2小区单位采暖耗煤量……………………………………………… 4.3建筑物室内平均温度……………………………………………… 4.4建筑物围护结构传热系数………………………………………… 4.5建筑物围护结构热桥部位………………………………………… 4.6建筑物围护结构热工缺陷………………………………………… 4.7室外管网水力平衡度……………………………………………… 4.8供热系统补水率…………………………………………………… 4.9室外管网输送效率………………………………………………… 5、检验规则…………………………………………………………… 5.1检验对象的确定…………………………………………………… 5.2合格判定…………………………………………………………… 附录A仪器仪表的性能要求………………………………………… 1总则 1.0.1为了贯彻国家有关节约能源的法律、法规和政策,检验采暖居住建筑的实际节能效果,制定本标准。 1.0.2本标准适用于严寒地区设置集中采暖的居住建筑及节能技术措施的节能效果检验。1.0.3在进行采暖居住建筑及节能技术措施的节能效果检验时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语 2.0.1水力平衡度(HB)hydraulic balance level采暖居住建筑物热力入口处循环水量(质量流量)的测量值与设计值之比。 2.0.2供热系统补水率(Rmu)rate of water makeup 供热系统在正常运行条件下,检测持续时间内系统的实水量与设计循环水量之比。 2.0.3热像图thermogram 用红外摄像仪拍摄的表示物体表面表观辐射温度的图片。 3一般规定 3.0.1对试点小区应检验下列项目: 1建筑物单位采暖耗热量; 2、小区单位采暖耗煤量; 3、建筑物室内平均温度; 4、建筑物围护结构传热系数; 5、建筑物围护结构热桥部位内表面温度; 6、建筑物围护结构热工缺陷; 7、室外管网水力平衡度; 8、供热系统补水率; 9、室外管网输送效率。