电力系统继电保护二次回路的保护研究

摘要

在电力系统安全运行中,高压断路器可靠动作与否决定了系统运行的稳定性和可靠性。而高压断路器可靠动作与否取决于控制回路的可靠性,而其中“防跳”回路和跳合闸回路的可靠性是控制回路的关键。本论文就实际工程中控制回路图的具体方案提出“防跳”回路改善和跳合闸回路监视保护的合理化措施。

首先,介绍电力系统二次回路的概念,对二次回路的控制回路反措施要求进行简单叙述。分析比较国内外控制回路中应用的“防跳”回路原理上,对于目前国内广泛应用的两种“防跳”回路进行仿真研究,对于存在的高压断路器辅助触点竞争问题,提出具体的解决措施。

其次,分析国内目前控制回路的监视方法,根据实际工程控制回路图进行MATLAB 仿真研究,发现目前监视方法都无法很好的实现跳合闸回路完整性监视。在目前监视方法上,考虑跳合闸线圈保护问题,对仿真模型进行改动,实现跳合闸回路的完整性监视和跳合闸线圈保护作用。

最后,对实际工程控制回路进行改进并分析可行性,合理设计硬件方案以实现对控制回路的实时监视和保护,并在Protel99SE上完成各种元器件的搭建连线。通过分析控制回路中可能出现的各种电流状况,完成单片机软件程序命令设计。

关键词:二次回路,防跳跃闭锁回路,跳合闸回路监视保护,MATLAB

POWER SYSTEM RELAY PROTECTION SECONDARY

CIRCUIT PROTECTION RESEARCH

ABSTRACT

Reliable operation of the high voltage circuit breaker in the safe operation of the power system,whether or not the decision of the stability and reliability of the system is running. The reliable operation of the high voltage circuit breaker or not depends on the reliability of the control loop,which"Anti﹣jump"loop and the tripping/closing loop reliability is the key to control loop.Paper on practical engineering control loop diagram specific proposals"Anti ﹣jump"the loop improvement and rationalization tripping/closing loop monitoring protection.

First of all,the introduction of the concept of the secondary loop of the power system, and a brief description of the requirements of the secondary loop of the control loop countermeasures.On the analysis and comparison of domestic and foreign control loop applications of"Anti﹣jump"loop principle,for domestic two widely used"Anti﹣jump" loop simulation studies,for the presence of high voltage circuit breaker auxiliary contacts competition issues,and propose concrete solutions measures.

Secondly,the analysis of domestic current control loop monitoring method,the control loop diagram according to the actual engineering the MATLAB simulation study found that the current monitoring methods are not good tripping/closing loop integrity monitoring. Tripping/closing Coil protection issues in the current monitoring methods,consider changes to the simulation model,tripping/closing loop integrity monitoring and tripping/closing coil protection role.

Finally,to improve the control loop of the actual project and analyze the feasibility, reasonable design hardware solutions to achieve complete various components of real﹣time monitoring and protection of the control loop,and Protel99SE build connections.Through the analysis of a variety of current condition may occur in the control loop,complete single-chip software program command design.

Key Words:Secondary loop,Anti leaping locking loop,The tripping/closing loop monitoring and protection,Matlab.

目录

第一章绪论 (1)

1.1前言 (1)

1.2防跳跃闭锁回路的研究现状 (1)

1.3跳合闸回路的监视保护研究现状 (2)

1.4本文工作 (3)

第二章高压断路器控制回路 (4)

2.1电力系统二次回路 (4)

2.1.1二次回路的简介 (4)

2.1.2二次回路的分类及要求 (4)

2.2断路器控制方式及选择 (4)

2.3断路器控制回路设计时应注意下基本要求 (5)

2.4断路器控制回路在线监测 (6)

2.4.1采样与模数变换过程 (6)

2.4.2数字滤波 (8)

2.4.3全周傅式算法 (10)

第三章高压断路器防跳跃闭锁回路 (12)

3.1防跳工作原理介绍 (12)

3.1.1微机保护装置的防跳工作原理 (12)

3.1.2断路器本体防跳工作原理 (13)

3.1.3微机保护装置和断路器本体防跳共存时控制回路分析 (13)

3.1.4两者共存时应用中的问题及防跳的选择 (15)

3.2常用防跳回路 (16)

3.2.1串联式防跳回路 (16)

3.2.2并联式防跳回路 (17)

3.2.3跳闸线圈辅助接点式防跳回路 (17)

3.2.4弹簧储能式防跳回路 (18)

3.2.5利用防跳继电器KO防跳 (19)

3.3实际工程中防跳回路存在问题的分析和改进 (19)

3.3.1利用MATLAB对控制回路进行简化仿真分析 (20)

3.3.2实际工程中控制回路的改进 (23)

3.4实际应用中注意的问题 (23)

第四章高压断路器控制回路监视保护 (25)

4.1现有的高压断路器监视方式 (25)

4.2结合实际工程深入探讨问题存在及解决 (26)

4.2.1实际工程的控制分析 (26)

4.2.2利用MATLAB对控制回路建模分析 (29)

4.2.3实际工程中具体解决方案措施 (34)

4.2.4实际工程控制回路改进后分析 (35)

第五章高压断路器控制回路监视保护硬件设计 (39)

5.1硬件系统概述 (39)

5.2硬件电路方案图 (39)

5.2.1断路器电流信号采集 (40)

5.2.2断路器电压信号处理 (40)

5.2.3断路器电压信号转换 (41)

5.2.4单片机环节 (41)

5.2.5通信环节 (42)

5.2.6隔离电路 (43)

5.3总结 (44)

第六章高压断路器控制回路软件设计 (45)

6.1主程序设计 (45)

6.2子程序设计 (46)

6.2.1子程序主程序 (46)

6.2.2控制回路电流监视保护程序 (47)

6.3总结 (54)

第七章总结 (55)

7.1主要工作回顾 (55)

7.2本课题今后需进一步研究的地方 (55)

参考文献 (56)

个人简历在读期间发表的学术论文 (59)

致谢 (60)

第一章绪论

1.1前言

在现代电力系统运行中,高压断路器可靠动作与否决定了电力系统运行的稳定性和可靠性,而断路器可靠动作与否除了制造工艺之外,关键的是断路器控制回路的可靠性,因此对断路器控制回路可靠性要求十分严格。

在发生故障时,根据继电保护[1]要求,开关设备能够快速,准确的切除故障,除了发出命令的继电保护[2]装置能够准确可靠动作之外,作为命令的执行元件—断路器能否可靠动作也是关键因素,也是切除故障的至关重要一环。假若发生故障时,继电保护装置[5]正确动作,而断路器拒绝跳闸,故障不能及时排除,势必会造成故障扩大,设备[7]寿命减短,经济损失加大。所以发生故障时绝对不允许出现断路器拒绝跳闸事件,即使断路器有紧急跳闸装置,可见断路器控制回路可靠动作很重要。

根据世界性会议对断路器展开数据调查(见表1.1)及对数据的有关研究,通过分析得出断路器运行中的事故发生与控制回路有直接的关系,且通过对变电站实际运行中断路器的运行情况调查可知,断路器控制回路可靠动作,则保障了电力系统的安全运行,所以深入研究断路器控制回路动作状况并解决存在的问题,提高其动作稳定性。

表1-1大小事故率分布情况的对比(单位:/百开关*年)

相关元件大事故小事故

第一次第二次第一次第二次正常工作0.76(48%)0.14(21%)0.92(26%) 1.44(31%)电气控制回路0.30(19%)0.19(29%)0.57(16%)0.92(20%)

操作机构0.52(33%)0.29(43%) 2.06(58%) 2.05(44%)其他——0.05(7%)——0.25(5%)总失效率 1.58(100%)0.67(100%) 3.55(100%) 4.66(100%)

1.2防跳跃闭锁回路的研究现状

目前,在实际工程设计中,高压断路器控制回路接线中都有电气防跳跃闭锁回路(简称防跳)。“跳跃”就是指断路器合闸后,如果断路器的控制手柄未复归(合闸回路仍然接通)[43],若系统发生故障,微机保护动作跳闸后会再次合闸,出现反复的跳闸合闸现象[10],造成设备被损坏,严重时会危急人身安全,所以即使断路器有机械闭锁装置,也

要在控制回路接线中加装电气“防跳”回路[12]。

“防跳”目的就是在断路器出现反复跳合闸时,闭锁合闸回路使其无法再次合闸。国内“防跳”回路[21][26]由于国产断路器内部没有“防跳”功能,只能通过控制二次操作回路的接线来进行“防跳”。但是,随着国外断路器的引进,断路器机构本身自带了“防跳”功能,给断路器运行和现场调试带来了方便,考虑断路器本体“防跳”性能比较好,就开始采用断路器机构箱本体防跳,取消操作箱外部“防跳”功能[6]。

目前,实际工程设计中使用微机保护装置控制断路器跳合闸操作。而控制回路的“防跳”功能可以选择断路器操作箱“防跳”或断路器操作机构的防跳来实现,前者是基于串联“防跳”回路原理,后者是基于并联防跳回路原理,这2种“防跳”回路也是目前国内外使用比较广泛的电气“防跳”回路。两者[35]如何设置如何正确合理的选择应根据实际工程是需要,从而保障电力系统可靠运行及设备安全。

1.1.33跳合闸回路的监视保护研究现状

现有的断路器控制回路的监视保护方法[50]有限,仅限于跳闸合闸保护、跳闸位置和合闸位置监视指示灯、保护测控装置及信号电源开关报警小母线、装置事故音响、控制回路断线报警等。

在实际工程中,对于断路器控制回路监视方法[17]大体上有四种:一是在跳合闸回路并联一个辅助回路,串接电阻和红路灯进行监视;二是在跳合闸回路并联一个辅助回路,串接电阻和跳合闸位置继电器,靠两个继电器的常闭接点来进行监视;三是在跳闸回路中串接一个灯光进行监视;四是在跳闸回路中串接一个高内阻继电器进行监视。

上述四种监视方式:前面两种监视原理一样,断路器在合闸后对跳闸回路能否跳闸进行完整性监视,而合闸回路下次能否正常合闸不知道;同理,断路器在跳闸后对合闸回路能否合闸进行完整性监视,而跳闸回路下次能否正常跳闸不知道;第三种监视方式,只是在合闸后对跳闸回路能否跳闸进行完整性监视,跳闸后跳闸回路下次能否正常跳闸不知道;第四种监视方式,此方法可以实现对跳闸回路进行跳闸或合闸情况下完整性监视,但是合闸回路在合闸后完整性没有进行监视。

通过对现有的四种跳合闸回路的监视方式分析,我们发现都不能实现对跳合闸的完整性监视,若系统发生故障,则断路器可能拒绝跳闸,故障不能及时切除,则会造成系统不稳定,设备损坏,事故扩大等后果;若故障排除后,也有可能发生断路器拒合闸[36]现象,虽然损失不大,但是妨碍了供电的可靠性,所以有必要对断路器实现真正的完整性监视。

高压断路器在实际运行中,经常会发生跳闸合闸线圈被烧毁的事情,断路器线圈被烧毁主要原因就是因为线圈动作设定是短时间通电的,如果发生断路器操作机构卡死或者辅助触点切换不正常,造成线圈长时间通电而被烧毁[18]。而目前对于跳合闸线圈保护并没有具体的措施,只是要求变电站值班人员在断路器进行跳合闸操作时注意控制屏台

上跳合闸位置指示灯和电流变化,当出现异常情况时立即采取必要措施,这种方法不科学,所以有必要对跳合闸线圈进行保护。

1.1.44本文工作

本文主要做了以下几个方面的工作:

(1)分析了国内外“防跳”回路的研究现状,并结合实际工程控制回路进行仿真研究,给出一种合理化改善。

(2)分析了国内外对控制回路监视保护技术的现状,并结合实际工程控制回路进行仿真研究,提出一种改进方法。

(3)在分析研究(2)的基础上,结合实际工程,给出了具体的硬件方案并在Protel 上完成元器件的搭接连线。

(4)通过分析控制回路中可能出现的各种动作,完成单片机软件程序命令设计。

第二章高压断路器控制回路

在现代电力系统[3]运行中,高压断路器可靠动作与否决定了电力系统运行的稳定性和可靠性,而断路器可靠动作与否除了制造工艺之外,关键的是断路器控制回路的可靠性,因此对断路器控制回路可靠性要求十分严格。

2.1电力系统二次回路

2.2.11.1二次回路的简介

在电力系统运行中,电气设备[9]分为一次设备和二次设备。二次回路[4]就是把二次设备按一定功能要求连接起来所形成的电气回路,以实现对一次系统设备运行工况的监视、测量、控制、保护、调节等功能[24][25]。

2.2.11.2二次回路的分类及要求

根据二次回路的作用,二次回路[16][31]可分为继电保护及安全自动装置回路、测量回路、调节回路、控制回路、信号回路、直流电源回路等。

(1)控制回路:控制断路器进行跳合闸操作。

(2)信号回路:反映一次设备工作状态,并在一次设备出现异常运行状况时,提醒运行人员对一次设备运行状况进行及时处理。

(3)测量回路:指示或记录一次设备的运行参数,当一次设备发生故障时,运行人员可查看一次设备运行情况,分析故障并及时处理。

(4)继电保护与自动装置回路:对一次设备运行状态进行控制,并在系统发生故障时能够自动处理,并发出信号。

(5)调节回路:根据系统运行需要,一次设备参数的变化,实时调节一次设备参数。

(6)操作电源:直流及交流电源系统。

2.2断路器控制方式及选择

断路器的控制方式[14]有多种,分析如下:

1.按控制地点分

断路器的控制方式按控制地点分为集中控制和就地(分散)控制两种。

(1)集中控制:在主控制室的控制台上,用控制开关或按钮通过控制电缆去接通或断开断路器的跳合闸线圈,对断路器进行控制。

(2)就地(分散)控制:在断路器安装地点(配电现场)就地对断路器进行手动或自动跳合闸操作。

2.按控制电源电压分

断路器的控制方式按控制电源电压分为强电控制和弱电控制两种。

(1)强电控制:从断路器的控制开关到其操作机构的工作电压均为110V或220V。

(2)弱电控制:控制开关的工作电压是弱电(直流48V),而断路器的操动机构的电压是220V。目前在500KV变电所二次设备分散布置时,在主控制室采用弱电一对一控制。

3.按控制电源的性质分

断路器的控制方式按控制电源的性质可分为直流操作和交流操作两种。

直流操作一般采用蓄电池供电;交流操作一般是由电流互感器、电压互感器或所用变压器提供电源。

4.按控制操作方式分

断路器的控制方式按操作方式可分为一对一控制和一对N选线控制两种。

(1)一对一控制:每一个断路器都有一套独立的控制回路。

(2)一对N选线控制:N个断路器只有一套控制回路、一个控制开关。

5.按控制回路监视方式分

断路器的控制方式按按控制回路监视方式可分为灯光监视和音响监视两种。

(1)灯光监视:在跳合闸回路并联一条辅助回路,串接电阻和灯光对跳合闸回路进行监视,接线简单,并能指示断路器的位置。

(2)音响监视:在跳合闸回路并联一条辅助回路,串接电阻和跳合闸位置继电器,在信号回路串接两个继电器常闭触点启动音响报警监视,并能提醒运行人员处理。

由上述分析可知,对于断路器控制可以采取强电控制和弱电控制,两者区别主要是控制电源的不同和控制方式的不同。如果采用弱电控制,则它的优点是可以节省设备和电缆,而且目前变电站大都采用微机保护,弱电控制容易与计算机通信进行控制。但是弱电控制也有控制设备接线复杂,操作繁琐,端子间电气绝缘距离较小容易短路等缺点。如果采用强电控制,它的优点是操作简单,稳定性高,但是强电控制需要的控制室的面积较大,不方便运行人员进行操作。

目前,变电站500KV以上等级采用弱电控制,而500KV以下等级采用强电控制,而且变电站采取自动化管理方式,站内都采取微机保护进行控制。

2.2.33断路器控制回路设计时应注意下基本要求[22][40]

(1)能对控制回路电源及跳合闸回路完整性进行监视。一旦失去控制电源,而此时若系统发生故障,则故障也无法切除。或者当断路器处于合闸位置时,保护动作跳闸,但若此时断路器拒绝跳闸,则故障也会无法切除,造成事故扩大,影响系统正常运行。

所以一旦控制电源和控制回路完整性被破坏,则要发出信号提醒运行人员。

(2)无论断路器是否带有机械闭锁,都应该有防止多次跳合闸的电气“防跳”措施。“跳跃”对断路器是绝对不允许的,不仅会对设备造成损坏,严重时会危急人身安全。

而在变电站实际工程中,因为断路器外部操作箱和内部操动机构都有“防跳”功能,在实际应用时,一般都是采取其中之一的防止断路器“跳跃”的电气回路。

(3)对于断路器处于合闸位置还是跳闸位置,控制回路中有明显的指示信号,对于自动或者手动跳合闸也应该有不同的显示信号。

(4)当断路器进行跳合闸操作时,应有跳合闸保持继电器保证跳合闸完成,跳合闸操作完成后,应由断路器辅助触点自动解除合闸命令,防止跳合闸线圈长时间通电被烧毁。

(5)对于采用弹簧操作机构,液压和气压的断路器,应有对弹簧机构的弹簧是否拉紧到位,液压或气压机构的应用压力是否正常等进行监视,当操作动力消失或不足时,应立即对断路器进行闭锁动作,并发出报警信号。

(6)在满足断路器控制要求的前提下,应尽可能是控制回路简单[30],使用的设备,保护装置,电缆数较少。

2.4断路器控制回路在线监测

断路器控制回路完整性是保障电力系统安全运行的重要条件,对控制回路实施在线监测能够满足继电保护的“四性”要求,对控制回路在线监测就是基于数字式继电保护技术[72],它主要包括数字核心部件,模拟量输入接口部件,开关量输入接口部件,开关量输出接口部件,人机对话接口部件以及外部通信接口部件。而其中数字采集系统和数据处理是在线监测的重要关键部分。

2.4.1采样与模数变换过程

(1)采样过程描述及采样定理

设输入模拟信号为)(x t A ,现在以确定的时间间隔s T 对其连续采样,得到一组代表)(x t A 在各采样点瞬时值得采样值序列)(n x ,可表为

,......

3,2,1),()(==n nT x n x S A (2-1)设输入模拟信号

)

sin()(x ?ω+=t X t m A (2-2)

则有)

sin()(?ω+=S m nT X n x (2-3)

其中)(n x 是以n 为变量,以S T 为时间间隔的一组采样序列。

上述确定的相邻采样值之间的间隔时间S T 称为采样周期。设采样频率为S f ,则

S S T f 1

=(2-4)

采样率反映了采样速度。在电力系统的实际应用中,习惯用采样率S f 相对于基波频率的倍数(记为N )来表示采样速率,称为每基频周期采样点数,或简称为N 点采样。设基频频率为1f 、基频周期为1T ,则有

S S T T f f N 11==(2-5)

如何选择采样率,或者说,对连续信号进行采样时应选择多高的采样率才能保证不丢失原始信号中的信息?研究表明,采样值能完整、正确和惟一地恢复输入连续信号的充分必要条件是,采样率S f 应大于输入信号的最高频率max f 的2倍,即

max

2f f S >(2-6)

(2)模数变换过程及技术指标模数变换的基本原理简单地说是用一个微小的标准单位电压来度量一个无限精度的待测量的电压值,从而得到它所对应的一个有限度的数字值。显然,选定的标准单位电压越小,A/D 变换的分辨率越高,得到的数字量就能越精确地刻划瞬时采样值;但无论多小,总会有误差,该误差被称为量化误差。这也说明了A/D 的分辨率越高,量化误差越小。

A/D 变换器的主要技术指标是分辨率、精度和变换速率。

(a )分辨率是反映A/D 对输入电压信号微小变化的区分能力的一种度量。A/D 变换器分辨率的计算公式为

D A B D A D A U /2r //=(2-7)

式中D A r /——A/D 变换器的分辨率(用最小可分辨电压表示),V ;D A U /——A/D 变换器额定满量程电压,即最大允许的输入信号电压,V ;

D A B /——A/D 变换器最大可输出数字量对应的二进制位数。

以满量程电压值为±5V 、最大可输出数字量对应的二进制位数D A B /=12的A/D 变换器为例,其A/D 变换器的分辨率D A r /=10/212=10/4096≈0.00244(V)。也就是说,如果输入信号电压比这个数值还小,则该A/D 变换器将无法分辨。由于A/D 转换器的分辨率与其输出数据的位数直接相关,通常又用A/D 变换器的二进制位数D A B /来表示。在数字保护装置中多使用12位、14位或16位分辨率的A/D 变换器。

(b )A/D 变换器的精度是指A/D 变换的结果与实际输入的接近程度,也就是准确度,或者说A/D 变换器的精度反映变换误差。A/D 变换器的精度通常最低有效位(ISB )

来表征,即当A/D 变换结果用二进制数来表示时,其低位端最大可能有几位是不准确的。

(C )A/D 变换器的速度通常用完成一次A/D 变换的时间来表示,记为D A T /?。目前数字保护装置中常用A/D 变换器的变换时延仅为数微妙。

2.4.2数字滤波

目前,大多数数字式继电保护是以故障信号中的基频分量或某种整次谐波分量为基础构成。而在实际故障情况下,输入的电流、电压信号中,除了保护所需的有用成分外,还包含有许多无效的“噪声”分量,如衰减直流分量和各种高频分量等。为了消除噪声分量的影响,有两种基本途径:一是首先采用数字滤波器对输入信号采样序列进行滤波,然后再使用算法对滤波后的有效信号进行运算处理;二是设计算法时使其本身具有良好的滤波性能,直接对输入信号采样序列进行运算处理。但一般情况下这两种基本途径或多或少都需要用到数字滤波器。

数字滤波器的特点是不以计算电气量特征参数为目的,而是通过对采样序列的数字运算得到一个新的序列,在这个新的采样序列中已滤除了不需要的频率成分,只保留了需要的频率成分。

一般地,线性数字滤波器的运算过程可用常系数线性差分方程表述为

∑∑==?+?=k t t k t t t n y b t n x a n 00)

()()(y (2-8)

式中)(n x 、)(n y ——分别为滤波器的输入值采样序列和输出值采样序列;

t a 、t b ——滤波器的系数,简称滤波系数。

通过选择滤波系数t a 和t b ,可控制数字滤波器的滤波特性。在式(2-8)中,若系数t b 全部为0时,称之为有限冲激响应(FIR )数字滤波器,此时,当前的输出)(n y 只是过去和当前的输入值)t -(n x 得函数,而与过去的输出值)t -(n y 无关。若系数t b 不全为0,即过去的输对现在的输出也有直接影响,称之为无限冲激响应(IIR )数字滤波器。与模拟滤波器对比,FIR 和IIR 数字滤波器可以理解为前者没有输出信号对输入的反馈,而后者则有输出信号对输入的反馈。

数字滤波器的滤波特性用频率响应特征来表征,包括幅频特性和相频特性。幅频特性反映经过数字滤波后,输入和输出信号的幅值随频率的变化情况;而相频特性则反映输入和输出信号的相位移随频率的变化情况。获得数字滤波器的频率响应特性需要使用数学工具Z 变化。

设离散序列)(n x 的Z 变换为[])()(x z X n Z =,这里δsT e z =,ωσj +=S 。对离散系统的差分方程式(2-8)进行Z 变换,有

t K

t t t K t t z Y b z z X a z Y ?=?=∑∑+=)z ()()(0

0(2-9)

定义该离散系统的转移函数为)

()()(z X z Y z H =

,则有∑∑=?=??==K t t

t K t t t z b z a z X z Y z H 0

1)()()((2-10)注意)()()(z j H e z H z H ω?=,)()()(z j y e

z Y z Y ω?=,)(x )()(z j e z X z X ω?=均为复数,因此,

式(2-10)还可以表示为()()[])()()

()()()()()()(z )()(z j z j z j z j x z y x y H e z X z Y e z X e z Y X z Y e z H z H ????ω??==== (2-11)

若在式(2-11)中取S T j e z ω=带入,即获得该系统的频域响应特性,记为)(ωH 。于是得到幅频和相频特性响应分别为

()()

()ωωωZ Y H = (2-12)

()()()

ω?ω?ω?X Y H ?= (2-13)在数字保护中,只要各通道模拟信号采用同样的数字滤波器,无论相频特性响应如何,都不会改变各种信号的相对相位关系,从而不会影响相位判别,因此,通常主要关系幅频特性响应,因为它真正反映了对不同频率信号的增益。

对于FIR 型数字滤波器,其差分方程为

)

()(y 0t n x a n h t t ?=∑=(2-14)

这意味着当前滤波输出与当前及前K 个输出数据有关。更确切地说,需等待K+1个输入数据之后滤波器才可能得到第一个滤波器输出数据,也就是说,滤波输出采样序列相对于输入采样序列出现了时间上的延迟,K 越大则时延越长。定义FIR 数字滤波器的响应时延τ为

S

KT =τ(2-15)由于S T 为常数,因而在实用中广泛采用数字滤波器产生一个输出数据所需要等待的

输入数据的个数来表示时延,称为数据窗,记为d W (为整数)。显然有????=+=S d d T W K W )1(1τ(2-16)

时延和数据窗反映数字滤波器对输入信号的响应速度,是非常重要的技术指标。

FIR 型数字滤波器的优点是由于采用有限个输入信号的采样值进行滤波计算,不存在信号反馈,因而滤波器没有稳定问题,也不会因计算过程中舍入误差的累积造成滤波特性逐步恶化。此外,由于滤波器的数据窗明确,便于确定它的滤波时延,易于在滤波特性与滤波时延之间进行协调,而IIR 数字滤波器利用了反馈信号,易于获得较理想的

滤波特性,但存在滤波系统稳定性问题,在设计和应用中需特别注意。目前在实用的数字保护装置中实用FIR 数字滤波器居多。

2.4.3全周傅式算法

全周傅氏算法的基本思想源于傅里叶级数。假设输入信号为周期函数,即输入信号中除基频分量外,还包括直流分量和各种整次谐波分量。仍以电压为例,此时输入信号可表示为

[]

[]

∑∑∑===++=++=++=M k I Rk M k k k M

k k m t kw U t k U U t k U t k U U t k U U t u 1

1k 10m 1

1mk 1mk 0m 1

1mk 0)cos()sin()cos(sin )sin(cos )

sin()(ωω?ω??ω(2-17)

式中1ω——基频角频率;

M ——信号中所含的最高次谐波的次数;

k ——谐波次数,表示第k 次谐波;

mk U 、k ?——第k 次谐波分量的幅值和相位;

k R U ——第k 次谐波分量的实部,k m Rk U U ?cos =;

k I U ——第k 次谐波分量的虚部,k m Ik U U ?sin =;

m0U ——直流分量,即第零次谐波。

根据三角函数系在区间[]1,0T (1T 为基频周期)上的正交性和傅里叶系数的计算方

法,可在式(2-17)中直接导出实、虚部计算式为

???????==∫∫11

011k 1011)cos()(2)sin()(2T T Rk dt t k t u T U dt t k t u T U ωω(2-18)

取每基频周期N 点采样,并采用按采样时刻分段的矩形面积之和(也可以采用梯形面积之和)来近似上式连续积分,则有

???????×=×=∑∑?=?=10k 10)2kt cos()(2)2sin()(2N t I N t Rk N t u N U N kt t u N U ππ(2-19)

该算法的数据窗为一个完整的基频周期,称之为全周傅氏算法。注意到全周傅氏算法的滤波系数为可事先算得的常数,故算法的实时计算量不大。如取k=1,则得到基频分量的实部和虚部为

???????×=×=∑∑?=?=101101

)2t cos()(22sin()(2N t I N t R N t u N U N t t u N U ππ(2-20)

式(2-20)的幅频特性可以看出,全周傅氏算法可保留基波并完全滤除恒定直流分量及所有整次谐波分量;虽不能完全滤除非整次谐波分量,但有很好的抑制作用,尤其对高频分量的滤波能力相当强。分析表明,全周傅氏算法的主要缺点是易受衰减的非周期分量的影响,在最严重情况下,此时的计算误差可能超过10%。为减少由衰减直流分量引起的计算误差,一个简单可行的方法是对输入的原始采样数据先进行一次差分滤波,然后再进行傅氏计算。

观察式(2-19),其实部和虚部算法实质上是两个FIR 数字滤波器,而这两个FIR 数字滤波器的系数严格满足正交条件,因此全周傅氏算法的实部和虚部算法构成了一组正交滤波器。正是这种正交特性,使其可正确获得基波及各次谐波对应向量的实部和虚部。由此可以看出,输入信特征量的实、虚部算法与数字滤波器可以统一起来,构造实、虚部算法无非是要找到一组正交滤波器。

总得来看,全周傅氏算法原理清晰,计算精度高,因此在数字保护装置中得到了广泛应用。不过该算法的数据窗较长,使保护的动作速度受到一定限制。实际上,无论采用何种算法或数字滤波器,要提高滤波性能,都不可避免地需要延长它们的数据窗,这需要根据实际要求在这两者之间进行权衡。

对断路器控制回路实施防跳回路设计和跳合闸回路的监视保护,保障电力系统安全运行,并且对断路器实时在线监测,能够确保断路器的可靠动作。

第三章高压断路器防跳跃闭锁回路

目前,在实际工程设计中,高压断路器控制回路接线中都有防跳跃闭锁回路(简称防跳)[27]。“跳跃”就是指断路合闸后,如果断路器的控制手柄未复归(合闸回路仍然接通)[43],若系统发生故障,微机保护动作跳闸后会再次合闸,出现反复的跳闸合闸现象,造成设备被损坏,严重时会危急人身安全,所以即使断路器有机械闭锁装置,也要在控制回路接线中加装电气“防跳”回路[37]。

3.1防跳工作原理介绍

3.1.1微机保护装置的防跳工作原理

微机保护装置的“防跳”回路[46]是由跳闸回路启动的,其接线原理图如图3—1所示:

当断路器处于合闸状态时,若此时系统发生故障,微机保护动作,跳闸回路接通,则会达到TBJ电流线圈启动电压,TBJ动作后,串接于合闸回路中的常闭触点TBJ—1断开,则会使合闸回路断开,如果合闸信号还存在,由于常开触点TBJ—2闭合,并联于合闸回路的TBJ电压线圈“防跳”回路接通,则会达到TBJ电压线圈启动电压,即使跳闸结束后,断路器常开触点QF断开,跳闸回路断开,TBJ电流线圈复归,而由于TBJ电压线圈一直动作,串接于合闸回路中的常闭触点TBJ—1一直断开合闸回路,断路器常闭触点QF闭合也不会使断路器合闸,从而防止断路器多次跳合闸。

图3-1微机保护装置的“防跳”原理图

Fig.3-1Microcomputer protection device against jump principle diagram

3.1.2断路器本体防跳工作原理

断路器本体的“防跳”回路[45][13]是由合闸回路启动的,其接线原理图如图3—2所示:

断路器合闸完成后,常闭触点QF断开,切断合闸回路;如果合闸信号还存在,由于常开触点QF闭合,并联于合闸回路的KO电压线圈“防跳”回路接通,则会达到KO 电压线圈启动电压,其常开触点KO就会闭合使KO电压线圈一直动作,即使跳闸结束后,断路器辅助触点QF断开,而KO电压线圈一直动作,则串接于合闸回路的KO常闭接点就一直断开合闸回路,断路器常闭触点QF闭合也不会使断路器合闸,从而防止断路器多次跳合闸。

图3-2断路器本体“防跳”原理图

Fig.3-2The circuit breaker body jump preventer schematic diagram

3.1.3微机保护装置和断路器本体防跳共存时控制回路分析

当微机保护装置与断路器本体“防跳”共存时,断路器“防跳”环节与控制回路[23][48]存在着不同的关系,其中图3—3为两种“防跳”共存时[44]的原理图。

(1)断路器进行正常跳合闸操作:

断路器合闸完成后,常闭触点QF断开,切断合闸回路;常开触点QF闭合,监视跳闸回路是否完好,能否正常跳闸。由图3—3接线原理上可知,由于常开触点QF闭合,并联于合闸回路的KO电压线圈“防跳”回路通过跳闸位置监视回路接通,则跳闸位置继电器和KO电压线圈继电器会存在以下几种动作状况[41][11]。

继电保护二次回路图及其讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视得断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视得断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视得断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作得事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线得横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动得过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护与中性点间隙接地保------24 线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29 储能电容器组接线图------------------------------------------------------29 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29 变压器强油循环风冷却器工作与备用电源自动切换回路图------30 变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31 开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32 直流回路展开图说明------------------------------------------------------33 1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要就是反映直流电源电压得高低。KV1就是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2就是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

电力系统继电保护不稳定原因及解决办法研究 臧海洋

电力系统继电保护不稳定原因及解决办法研究臧海洋 摘要:电力系统继电保护运行中对电力能源传输起到很好的保护作用,但是受 到多方面因素的影响,继电保护存在很多不稳定因素。基于此,本文分析了造成 电力系统继电保护不稳定的原因,提出相关事故处理办法,以期电力系统继电保 护稳定运行,为社会平稳发展奠定基础。 关键词:电力系统;继电保护;不稳定;解决办法 引言 电力系统的维护是保障电力系统正常运行的关键,同时对电力系统来讲意义 非凡。电力系统维护期间,继电保护非常关键,继电保护是保障电力系统如果发 生故障或者运行异常时降低影响的重要手段。真正实现在最短时间以及最小区域 内控制电力系统故障,及时清除故障。继电保护技术性非常强,要求从故障分析 到处理等能力都要得到提升,继电保护存在一些不稳定现象,文章主要寻找产生 不稳定的原因以及优化措施。 1电力系统对继电保护设备的要求 现阶段随着电力系统建设规模的不断扩大,电力系统对于继电保护设备提出 了更高的要求,其要求继电保护装置一方面要具有可靠性,要求该装置能够对于 出现问题的电力保护装置提供可靠的解决方法,减少故障损失,另一方面要具有 快速性,保证在电力系统出现问题时其能够以最快的速度进行处理,降低危害。 此外,还需要具有灵敏性,对于电力系统的故障能够快速灵敏地进行控制,降低 损失。继电保护装置只有能够满足可靠性、灵敏性以及快速性的要求才能为电力 系统安全稳定运行提供有力的保障。 2电力系统继电保护不稳定原因分析 2.1系统硬件出现问题 继电系统保护装置的硬件组成相对复杂,影响继电不稳定的因素较多,具体 可从以下几方面分析:继电保护装置。影响继电保护装置可靠性的模块有电源供 应模块、中央处理模块、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块; 二次回路。二次回路绝缘老化、裸露导致接地的现象并不少见,这也是在成继电 保护系统不稳定的主要原因之一;继电保护辅助装置。交流电压切换箱、三相操 作继电器箱和分相操作继电器箱是辅助装置的重要组成部分,对继电保护的稳定 性有着重要影响;装置的通信、通道和接口。影响正常通信的因素有收发信机、 光纤以及微波通信接口等装置,如果这些装置出现问题将会导致继电保护装置动 作发生错误;断路器。断路器在电力网络中占据着重要地位,不但影响继电保护 的稳定性,对电力系统主接线的稳定性也有一定影响。 2.2软件问题 计算机技术的成熟与升级,网络化信息时代的到来,为电力系统的技术优化 创造了机会,同时也全面渗透到电力企业发展中。帮助电力系统实现现代化发展,优化继电保护装置,不断融入先进的网络程序技术。这些程序技术的融入,帮助 继电保护装置更健康的运行,起到重要的指导性作用,并且强化了继电保护装置 中的操控权。但是继电保护装置相关软件开发应用等都属于初级阶段,实际投入 使用的年限并不长,所以程序中难免会存在一些编码错误或者程序设计错误等问题,这些隐藏问题一旦暴露出来,就会对继电保护系统造成影响,运行不够稳定,数据分析不全面等,甚至会出现编码错误现象。软件机构设计方面缺少合理性, 输入定值稳定,影响电力系统继电保护装置的功能发挥。

电力系统继电保护与故障检测新方法研究 张勇

电力系统继电保护与故障检测新方法研究张勇 发表时间:2018-04-18T17:01:42.150Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:张勇1 陈聪2 [导读] 摘要:人们生产生活中需要电力维持正常,因此电力系统的安全性和稳定性会对人们的生产生活产生直接的影响。 (1中南电力设计院有限公司湖北省武汉市 430071; 2国网湖北省电力公司技术培训中心湖北省武汉市 430079) 摘要:人们生产生活中需要电力维持正常,因此电力系统的安全性和稳定性会对人们的生产生活产生直接的影响。为了能够确保电力系统的安全性和稳定性,必须对电力系统进行检测、控制和保护,而继电保护与故障检测均能够在电力系统运行中应用,是保证电力系统安全性的重要措施。 关键词:电力系统;继电保护;故障检测 对于维持电力系统安全稳定运行而言,继电保护装置起着关键性的作用。电力系统是个整体,在其运行过程中,会受到天气气候,人为操作以及突发灾难等的影响,从而给电力系统的稳定运行带来一定的挑战。继电保护系统的正常运行,能够在电力系统发生故障的时候及时切除故障,从而控制故障范围的延伸,减小故障带来的损失。所以,加强系统继电保护故障检测已经成为保障现代电力系统安全稳定不可缺少的技术措施。 一、电力系统继电保护及故障检测的作用 1.1电力系统继电保护常见故障 ①继电保护装置质量较差。在市场经济的背景下,市场竞争不断加剧,存在部分厂家为谋取利益,生产质量不合格的继电保护产品投放至市场。这些继电保护产品质量较差,在电力系统中的应用将对电力系统的安全造成威胁。例如继电器零部件的材质和精度不达标、整体性能不合格,微机保护装置的元器件运行失调且性能与质量较差,容易导致装置的运行出现故障。②继电采样通道出现故障。电力系统中继电保护装置的应用更加广泛,但继电保护系统中,由于各种原因的影响,继电保护采样通道经常出现问题,包括压互信号故障以及流互信号故障等,不利于电力系统的安全运行。③外部故障干扰造成继电保护装置工作异常。继电保护装置应和外部二次回路,直流系统,有效结合互感器共同作用才能起到保护电力系统的作用。然而,外部设备如果出现故障,将导致继电保护装置的判断失灵,失去其应有的保护作用。 1.2电力系统继电保护故障检测的作用 电力系统继电保护及故障检测能够有效保证电力系统的安全运行,一旦系统内部某个设备或元件出现故障时,系统能够自动发出相关指令,从而有效降低故障对电力系统的实际影响,并能够实现系统内部资源的有效整合,从而促进电力系统的快速恢复运行,从而有效减少系统故障对社会生活产生的不便。电力系统继电保护及故障检测能够实现对电力系统运行情况的监测,及时发现电网运行中的异常情况和故障问题,进而对出现问题的故障区域和问题原因进行分析,采取合理的解决措施对故障进行处理。一旦电力系统内部工作状态不稳定,继电保护和故障检测能够在第一时间自动发出信号,提醒值班人员电力系统出现异常,以便故障问题能够得到第一时间的处理,从而有效降低电力系统故障问题所导致的安全隐患。从总体情况来看,电力系统继电保护和故障检测在实际应用过程中具有良好的优势,灵敏度高且可靠性较强,若相关人员能够对此进行规范操作和利用,那么继电保护及故障检测在电力系统的运行中发挥着重要的作用。 二、基于小电流接地系统的故障检测方法 2.1利用空间电磁场探测单相接地故障支路方法 若小电流接地系统出现单相接地故障时,应当全面系统的对接地点的各个支路的零序电压和电流特点进行科学合理的分析,针对其周围磁场分布的实际变化情况采取有效的措施,从而对故障问题进行合理的解决。根据小电流接地系统稳态分析的基础和不考虑负载与线路间互感影响因素的条件下,对配电线路周围的电磁场进行仿真接地点探测,得出了三相电压和电流三相合成的电场和磁场与零序电压和零序电流分别产生的电场和磁场具有可替代性的结论,并利用5次谐波电流电压的电场和磁场作为检测信号,实现故障点的探测和定位。证实了利用空间电磁场探测故障支路和故障点方法的可行性。 2.2识别故障支路和故障接地相的方法 在电力系统的实际运行过程中,若小电流接地系统出现故障,并且故障类型是单相接地故障时,电力系统会呈现出明显的暂停状态,为故障检测的有序进行提供可靠的基础。通过小电流接地系统模型的有效建立,能够对故障发生之前暂停状态的信号形成一定识别状态的波形和波段,并且系统各支路的负荷电流的波形也出现一定形式的变化,电力系统相关人员通过采取有效措施对故障信号的波段进行科学合理地分解,促进故障支路与健全支路的有效对比,从而对出现故障的支路和接地相进行有效地识别和判定,进而采取有效措施对故障进行处理。相关研究人员的研究表明,识别故障支路与故障接地相的方法在实际应用过程中,应当对故障的实际情况进行有效地分析,确保电力系统故障检测的稳定性和精准性,进而促进电力系统故障得到科学合理地解决。 三、分析系统的继电保护与故障检测 3.1综合故障分析系统功能 电力系统运行中的故障分析系统是电力系统中的重要组成部分,其分析的有效性对于电力系统的故障定位和故障解决具有重要的意义,能够准确及时地将故障信息提供给调度人员,促进系统恢复决策的及时性和快速性,并且为电力系统的稳定运行提供大量的可靠信息,实现电力系统故障分析功能的有效价值。电力系统故障分析系统具有综合性和多元化的功能,通过对系统内部各项功能的有效应用,能够对系统运行的相关数据进行可靠的记录,从而为自动化监控系统提供可靠的数据支撑。电力系统能够将故障录波器的功能进行合理的应用,实现机电保护与故障检测的有机协调,促进电力系统各项设备之间的数据共享和传输,从而满足系统运行的实际需求。综合故障分析系统的有效应用,能够在一定程度上保证故障测算的准确性和可靠性,促进系统数据的应用更加灵活。电力系统故障分析系统能够对多样化的故障信息进行集中化、一体化的处理,实现信息数据的共享。 3.2综合故障分析系统的继电保护与检测方法 从总体情况来看,综合故障分析系统的继电保护与检测方法采取网络化的方式,通过主站对电力系统的整体进行协调配置,从而促进了数据之间的传播和共享,并根据继电保护装置的实际反应情况采取行之有效的措施,促进故障定位的准确性,并保证故障原因分析的可

《继电保护及二次回路》

第一章 继电保护工作基本知识 第一节 电流互感器 电流互感器(CT )是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A ,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A 或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A 。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X 的存在,所以流入保护装置的电流I Y ≠I ,当取消多点接地后I X =0,则I Y =I 。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT 必 2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT 的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT 本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT 本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT 本体的L1端一般都安装在I 母或者分段的I 段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT 需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT 是一穿心CT ,其变比为(600/N )/5,N 为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT ,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT 二次电流分别为0.5A ,1A ,3A ,5A ,10A ,15A 时CT 的二次电流。 3、绕组的伏安特性 I Y I CT 绕组 保 护装置 I X 图1.1

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

电力系统继电保护技术研究

电力系统继电保护技术研究 电力系统如今正随着科学技术的进步而进步,信息化和网络化的发展趋势势必会应用在继电保护技术的发展之中,因此我们应该对继电保护装置进行充分地维护,要定期地对其进行检查,检查它的运行情况和零件配备情况,一旦发现故障应该及时处理,从而确保设备能够正常稳定的运行,为继电保护技术的发展提供有利的条件。 标签:电力系统;继电保护技术;研究 一、继电保护技术发展现状 随着计算机技术的快速发展,计算机技术在电力系统继电保护领域中得到了广泛地应用,新的现代控制原理被广泛应用到微机继电保护中来,从而将微机继电保护的发展推向了更高的层面;目前,继电保护技术主要向计算机数字化、网络化、一体化以及智能化等趋势发展。 二、继电保护在电力系统中的配置和应用情况 (一)继电保护装置的任务 在电路中,如果发生了短路或异常的情况,电力系统内部元件的电气量可以发生变化,从而实施技电保护的动作,这个过程就是继电保护。继电保护装置的根本任务就是确保供电系统能够正常稳定的运行,同时,还要对各个供电设备起到一定的监视作用,从而为相关的工作人员提供科学的数据。如果供电的系统出现故障,继电保护装置可以对发生故障的部分进行快速的切除,确保非故障的系统能够正常稳定地运行,一旦发生了运行的异常情况,继电保护系统能够对人工及时地发出警报,从而使相关的人员能够对故障进行及时地处理。 (二)继电保护装置的要求 首先,对于继电保护装置提出的要求,就是它应该具备一定的选择性,一旦电路系统发生了故障,继电保护器可以通过选择性地对故障的部分进行切除,断开离固站点距离最近的电路器,确保其他的电路部分能够正常的运行。其次,应该具有一定的敏感性。在继电器对装置加以保护的范围之内,无论是电路的哪一处出现了短路和断路的情况,保护的装置都应该选择接受,而且,在非故障区域,还要确保继电装置不发生错误的动作。最后,就是继电保护装置,应该具有一定的快速性,應该在短时间内及时地对故障电路进行快速切除,从而加快系统电压的恢复速度,为整个电力设备的正常运行提供有力的条件。 (三)继电保护装置的应用 如今,继电保护装置已经广泛地应用到了各种电力设备之中,如对于企业的

继电保护及二次回路验收规范要求Word

继电保护及二次回路验收规范要求W o r d 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目次 1 范围 (1) 2引用标准 (1) 3验收项目及内容 (2) 通用检查项目 (2) 500kV线路保护验收项目 (9) 断路器保护验收项目 (17) 辅助保护验收项目 (20) 短引线保护验收项目 (22) 200kV线路保护验收项目 (25) 110 kV线路保护验收项目 (34) 变压器保护验收项目 (39) 发电机保护验收项目 (44) 母线保护验收项目 (49) 故障录波器验收项目 (52)

1范围 本规范规了继电器保护设备验收时需要进行的检查项目和要求,用以判断设备是否具备投入电网运行的条件,预防设备损坏及接线错误,保证继电保护设备安全正常运行。 本规范适用于在南方电网内从事二次设备安装、调试及运行维护的各单位,是继电保护及二次设备验收或定检后投入运行前检验的标准。 2引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注定日期的引用文件,其随后所有的修改文件(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50171—1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB7261—1987 继电器及继电保护装置基本实验方法 GB50172—1992 电气安装工程蓄电池施工及验收规范 GB/T15145—1994 微机线路保护装置通用技术条件 DL428—1991 电力系统自动低频减负荷技术规定 DL478—1992 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL497—1992 电力系统自动低频减负荷工作管理规定 DL/T524—1993 继电保护专用电力线载波收发信息机技术条件 DL/T553—1994 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则 DL/T559—1994 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T584—1995 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T623—1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程 DL/T667—1999 远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准 DL/T781—2001 电力用高频开关整流模块 DL400—1991 继电保护和安全自动装置技术规范 NDGJ8—1989 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规 (82)水电生字第11号继电保护和安全自动装置运行管理规程 (87)水电生字第108号继电保护及电网安全自动装置检验条例 (87)电生供字第254号继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 电力系统继电保护技术监督规定(试行) 3验收项目及内容 设备安装试验报告要求记录所使用的试验仪器、仪表的型号和编号;所有的设备安装试验报告要求有试验人员、审核人员、负责人员及监理工程师签字,并作出试验结论。

电力系统继电保护课程教学大纲

电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4 学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

继电保护及二次回路基础知识

基本知识 讲课内容: 1、二次回路基础知识(二次回路内容、二次回路图分类、常用符号及元器件表示方式,变配电所二次设备布置) 2、继电保护的基础知识(继电保护的基本任务、对继电保护的基本要球、继电保护的基本工作原理及构成、继电器的基本原理及分类、互感器的极性、方向、误差、接线) 3、结合公司装置及技术说明书讲解公司装置是如何实现继电保护的基本任务,满足继电保护的基本要求的;公司装置中使用的继电器的类型;互感器的各种接线方式如何在公司装置上实现 讲课要求:1、了解二次回路的基本知识 2 、掌握继电保护的基础知识3、针对 讲课内容出相应的习题,10 道左右 二次回路基本知识 一、二次回路内容 变配电所的二次部分对于实现变配电所安全、优质和经济的电能分配具有极为重要的作用。 变配电所的电气设备按其作用的不同可分为一次设备和二次设备,其控制保护接线回路又可分为一次回路和二次回路。 一次设备是指直接输送和分配电能的高电压、大电流设备,包括电力母线、电力线路、高压断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器等。 由变配电所一次设备组成的整体称为变配电所一次部分。二次设备是指对一次设备进行监察、控制、测量、调节和保护的低电压、小电流设备,包括继电保护及安全自动装置、操作电源、熔断器等。 由变配电所二次设备组成的整体称为变配电所二次部分。 一次回路又称为一次接线是将一次设备相互连接而形成的电路。 二次回路又称为二次接线是将二次设备相互连接而形成的电路。包括电气设备的测量回路、控制操作回路、信号回路、保护回路等。 二次回路的工作任务是反映一次设备的工作状态及控制一次设备,即在一次设备发生故障时,能迅速反应故障,并使故障设备退出工作,保证变配电所处于安全的运行状态。 二次回路的主要内容是高压电气设备和电力线路的控制、信号、测量及监察、继电保护及自动装置、操作电源等系统 a、控制系统

电力系统继电保护-在线作业

欢迎您:W320901121259 | 退出系统 ?在线作业 ?成绩管理 在线作业 ?进行中的 ?未开始的0 ?已过期的 成绩详细信息 序号时间成绩状态查看 1 2013-03-0 2 20:36:12 100.0 结束 2 2013-03-02 20:30:3 3 95.0 结束 3 2013-03-02 20:24:59 95.0 结束 返回 电力系统继电保护-在线作业_A用户名:W320901121259最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 单相接地短路,若,当时,接地点的零序电压为() 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0

用户解答: 知识点: 2. 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 3. 2/3 1/2 不确定 3/4 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 高压输电线路非全相运行计算的边界条件与哪种短路的边界条件相同( ) 电流三段保护,电流Ⅰ,Ⅱ段电流互感器的接线采用接于A 、C 相两相两继电器式接线是为了不同出线不同相别单相接地有( )几率只切除一回线路

用户解答: 2/3 知识点: 4. 都无死区 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 5. 与短路点的位置无关 短路点越远零序电压 越大 不确定 短路点越远零序电压越大 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 与短路点的位置无关 知识点: 6. 功率方向继电器采用 接线是为了( )短路没有死区 小接地电流系统单相接地母线零序电压的大小( )

继电保护原理及二次回路

本文档着重阐述了继电保护的基本原理与运行特征分析的基本方法,分析了各种继电保护装置做了系统分析,并介绍了继电保护的新发展。主要内容包括:互感器及变换器、电网相间短路的电流电压保护、电网相间短路的方向电流保护、电网的接地保护、电网的距离保护、电网的差动保护、电动机保护和电力电容器保护等。 继电保护工作基本知识 第一节电流互感器 电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X的存在,所以流入保护装置的电流I Y≠I,当取消多点接地后I X=0,则I Y=I。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差 动回路的各个比较电流都在各自的端子箱 接地,有可能由于地网的分流从而影响保 护的工作。所以对于差动保护,规定所有 电流回路都在差动保护屏一点接地。 图1.1 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方

向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时CT的二次电流。 3、绕组的伏安特性 理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因为外界负荷大小改变电流大小,实际中的CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值,伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制。伏安特性试验时特别注意电压应由零逐渐上升,不可中途降低电压再升高,以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑,对于二次侧是多绕组的CT,在做伏安特性试验时也应将其他二次绕组短接。 10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供,如图1.2,横坐标表示二次负荷,纵坐 标为CT一次电流对其额定一次电流的倍数。 根据所测得U,I2值得到R X1,R x1=U/ I2,找 出与二次回路负载R x最接近的值,在图上找到该 负荷对应的m0,该条线路有可能承受的最大负载 的标准倍数m,比较m 和m0的大小,如果m> m0,则该CT不满足回路需求,如果m≤m0,该 CT可以使用。伏安特性测试点为I2在0.5A,1A, 3A,5A,10A,15A时的二次绕组电压值。 第二节电压互感器 电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V 绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。 PT变比测试由高压专业试验。 PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》(以下简称《技术问答》)上有详细分析。

电力系统继电保护技术的现状及发展研究

电力系统继电保护技术的现状及发展研究 发表时间:2016-12-13T13:57:40.417Z 来源:《电力设备》2016年第19期作者:敖园明唐莛[导读] 随着社会不断进步,经济持续发展,我国电力系统继电保护技术不断完善。 (国网银川供电公司宁夏银川 750011)摘要:随着社会不断进步,经济持续发展,我国电力系统继电保护技术不断完善。电力系统继电保护技术扮演着关键性角色,关乎电力系统的“安全、稳定”运行,是提高电能转化率的关键所在。因此,本文作者多角度客观分析了电力系统继电保护技术现状,多层次探讨了新时期电力系统继电保护技术的发展趋势。 关键词:电力系统;继电保护技术;现状;发展 一、电力系统继电保护技术的现状 在新形势下,电力能源的重要性不言而喻,关乎我国不同行业、领域的持续发展,人们正常工作、生活、学习。通常情况下,电力系统由电能产生、输送、分配与使用这几个环节构成,电力系统的高效运行离不开“科学、合理”的继电保护技术系统,必须注重继电保护能力的提高,要客观分析电力系统继电保护技术的现状。 1、起步比较晚,发展迅速 就电力系统继电保护来说,电力系统故障和维护是其研究重点。20世纪70年代,我国才开始不断引进国外先进的电力系统继电保护技术,和国外相比,起步时间相对较晚,但我国电力市场有着较大的潜力,其发展速度并不慢,逐渐将微机继电保护系统应用到电力系统运行中,微型计算机是在其中发挥着关键性作用,可以动态控制微机继电保护系统。实际上,我国真正意义上引进微机保护技术是在1984年,起初,只是保护对应的电脑样机,确保其处于安全、稳定运行中。在新形势下,微机保护技术应用范围不断扩大,线路保护产品应运而生,降低了线路故障发生率,微机保护技术水平进一步提高。自20世纪80年代以来,各类新技术不断被应用其中,我国已生产出220kV 系统继电保护,不需要进口相关的继电保护设备,表明我国在这方面已具有一定的优势。 2、微机继电持续发展 在电力系统持续发展浪潮中,电力系统继电保护进一步发展,微机继电保护技术日渐成熟,在一系列深入研究与实践中,充分展现了电力系统继电保护的核心作用,特别是电网发展方面。站在客观的角度来说,在电力继电保护发展过程中,微机保护是其是核心发展方向,具有较好的自测功能,较高的逻辑处理能力、数值计算机能力等,可靠性、选择性、灵敏度等都非常高,远远优于传统电磁继电器、晶体管,计算机技术被广泛应用其中,促使电力自动化顺利实现,微机继电性能进一步提高。 二、电力系统继电保护技术的发展 1、电力系统继电保护技术计算机化 在电力系统继电保护技术发展中,继电保护装置计算机化已成为一种必然趋势。在电力系统发展中,继电保护已被提出新的更高要求,要具备较大的长期存放空间,能够储存海量的电力系统故障数据信息,具备强大的数据信息快速处理与通信能力,要和其他类型保护、控制装置等相互作用,共享全系统数据信息、网络资源,甚至进行高级语言编程。就微机保护来说,要充分利用计算机技术相关优势,运算与存贮记忆的能力,提高信息数据的准确率。在计算机技术、通信技术发展过程中,高“可靠性、灵活性”的通用软硬件平台应运而生,有利于动态监测电力系统运行情况,降低故障发生率,其继电保护技术具有鲜明的计算机化特点。相应地,在电力系统运行中,相关人员要借助计算机网络技术,优化利用广域与区域通信系统,采集相关信息数据,在控制中心集中进行必要的分析与决策,发布各类控制命令,提高其运行效率与可靠性。下面便是继电保护通信系统可靠性分层结构示意图。 继电保护通信系统可靠性分层结构 2、电力系统继电保护技术网络化 当下,网络化已成为电力系统继电保护技术发展的重要趋势,计算机技术不断被应用到电力系统建设中,不断开发其多样化保护功能,确保电力系统各方面运行数据信息及时传输到对应的网络平台中,顺利实现数据信息快速共享,将现有微机保护模式、新建系统保护模式灵活应用其中,促使电力系统安全运行能力进一步提高。 3、电力系统继电保护技术一体化 在新形势下,用电环境处于动态变化中,加上用电客户用电量的增加,电力系统继电保护已被提出全新的要求,必须实现继电保护综合自动化,而继电保护技术一体化是其关键所在。在电力系统运行中,智能终端被应用其中,在计算机网络技术作用下,可以迅速“集成、传送”各方面的电力数据信息,动态保护电力继电系统。在继电保护技术一体化作用下,一系列电网运行数据被自动被输入到对应的计算机网络平台中,可实时监测电力系统,明显优于传统继电保护系统。 三、结语 总而言之,在社会市场经济背景下,电力容量应用范围持续扩大,必须多角度促进电力继电保护系统发展,优化创新继电保护技术,提高继电保护系统的技术含量。站在长远的角度来说,电力系统继电保护技术将会朝着“计算机化、网络化、智能化”等方向发展,有着更加广阔的发展前景。参考文献:

相关文档
相关文档 最新文档