文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › RSLogix5000软件编程实例

RSLogix5000软件编程实例

RSLogix5000软件编程实例
RSLogix5000软件编程实例

Lab 3. RSLogix5000软件编程实例

实验主题:

创建项目(具体步骤参见实验一和实验二)

z创建RSLogix5000工程

z配置模块

z建立任务

z建立程序和例程

z建立TAG

指令应用

z位指令— XIC、XIO、OTE、OTL、OTU、ONS等

z计时器和计数器— TON、TOF、CTU、CTD、RES等

z输入输出指令-MSG等

z比较指令— CMP、LIM、EQU、LES、GRT等

z数据传送指令— MOV、MVM、COP等

z函数计算指令— CPT、ADD、SUB、MUL、DIV、CLR等(注意溢出等问题)

z程序控制指令— JMP、JSR、RET等

z PID指令——张力控制(手动自动调节、KP、KI的设定、跟踪)

Tag名的定义及程序设计方法:怎样优化程序,提高程序的可读性

z Tag命名的规范和标准

z程序命名的规范

z压缩程序,同一功能用统一程序

z减少跳转

如何编写大规模、复杂的程序

z做好编程准备工作,了解程序的需求性

z理清思路,做好功能分块

z从单个设备开始,从最基本的逻辑开始

z保证单动正确,然后加上连锁

z安全第一,模拟运行

如何保证安全

z MCC测试位置运行

z软件I/O强制

z停止第一

z必须有手动功能

程序的修改

z尽量避免下载程序,大规模在线修改技巧

RSLogix5000指令应用实例:

一、位指令

XIC(检查是否闭合)和XIO(检查是否断开)是输入指令,OTE(输出激励)、OTL(输出锁存)和OTU(输出解锁)是输出指令。位指令要求操作数的数据类型都必须是BOOL。

应用程序如下图所示(编程方法参见实验二):

当控制器处于运行或者远程运行状态时,可以在标记数据库的Monitor(监视)页面中或者通过右键菜单改变某一个中间变量(非I/O点,指由用户自己定义的标签)的值。

点击这里

当输入条件发生变化时,测试输出结果如下所示:

如果Limit_switch_1=1 并且Limit_switch_2=0,则Light_1灯亮;如果Limit_switch_3=1,则Light_2灯亮,并且锁存该状态,即使下一轮程序扫描到Limit_switch_3=0,Light_2灯依然点亮,如测试结果②中的梯级1的输出状态所示。

如果Limit_switch_1=1 并且Limit_switch_2=1,则回路中的常闭触点被打开,Light_1=0,灯灭。

如果Limit_switch_4=1,则Light_2灯的输出锁存被解除,灯灭。

注意:程序的一行梯级中,可以只有输出指令,但不能只有输入指令,否则将产生逻辑错误。

二、计时器和计数器指令

TON(延时导通计时器)、CTU(加计数器)、RES(复位指令)等指令都是输出指令。

计时器指令要求操作数的数据类型必须是计时器结构体TIMER,该结构体中包含的元素如下表:

元素数据类型说明

.EN BOOL 使能位-标识计时器指令被使能

.TT BOOL 计时位-标识计时操作正在进行

.DN BOOL 完成位-标识计时操作已完成

.PRE DINT 预置值-用户预设的计时要求值

.ACC DINT 累加值-标识指令被使能后经过的时间

RSLogix5000中计时器的时间基为1ms,例如,如果用户需要一个2s的计时器,应当将预置值设置为2000。

计数器指令要求操作数的数据类型必须是计数器结构体COUNTER,该结构体中包含的元素如下表:

元素数据类型说明

.CU BOOL 加计数使能位-标识加计数器指令被使能

.OV BOOL 溢出位-标识计数值超过上限值2147483647

.DN BOOL 完成位-标识计数值已等于或大于预设值

.PRE DINT 预置值-用户预设的计数要求值

.ACC DINT 累加值-标识指令被使能已经计过的次数

TON和CTU指令的应用程序如下所示:

当输入条件发生变化时,测试输出结果如下所示:

如果Limit_switch_1=1,计时器Timer_1开始计时,Timer_1.TT位被置1,Light_1灯亮。

当计时器计时完成,Timer_1.DN位被置1,Light_2灯亮,计数器Counter_1计数一次。

当计数器计数达到5次后,计数工作完成,Counter_1.DN位被置1,Light_3

灯亮。

如果Limit_switch_2=1,计数器Counter_1被复位。

三、比较指令

CMP(比较表达式指令)、EQU(等于指令)、GRT(大于指令)、LES(小于指令)、LIM(极限比较指令)等指令都是输入指令。

比较指令的应用程序如下图所示:

测试输出结果如下所示:

对于极限比较指令LIM,如果Low Limit < High Limit,则当测试值等于或在Low Limit和High Limit之间时,Light_4灯亮;如果Low Limit > High Limit,则当测试值等于或在Low Limit和High Limit之外时,Light_5灯亮。

四、计算指令

ADD(加法指令)、SUB(减法指令)、MUL(乘法指令)、DIV(除法指令)、CPT(表达式计算指令)等指令是输出指令。

计算指令的应用程序及测试结果如下图所示:

在使用计算指令的时候,要特别注意溢出问题,如测试程序的梯级2的输出结果所示,Value3×1000所得的结果超出了RSLogix5000中整形数据的数值范围(最大值为2147483647),因此发生了溢出,得到了不正确的计算结果。

计算指令支持混合数据类型变量的使用,但是这样会损失精度,也可能发生取整误差,而且指令执行时间长。最优的数据类型是DINT或REAL。

五、数据传送指令

MOV(传动指令)、COP(文件复制指令)等指令是输出指令。

MOV、COP等指令支持混合数据类型变量的使用,但是这样会损失精度,也可能发生取整误差,而且指令执行时间长。最优的数据类型是DINT或REAL。

数据传送指令的应用程序如下图所示:

当输入条件发生变化时,测试输出结果如下所示:

如果Limit_switch_1=1,则Timer_1结构体被复制到Array_1数组中,覆盖的目标地址为Array_1的前三个元素。

如果Limit_switch_2=1,则Timer_1结构体的元素0、元素1和元素2分别被复制到Value0、Value1和Value2中。

RSLogix5000的软件编程实例:

简单的题目,经典的道理

题目1:编写程序产生一个方波

用于重复性控制条件

题目2:编写程序产生一个脉宽可变的方波

用于可变可调的比例控制

题目3:无需手动控制,0~3号灯循环点亮,每个灯亮1S

题目4:0~4号灯循环亮,每个灯亮1S,循环5次结束。规定地址start:循环开始;stop:循环停止;OUT0~4表示灯

如果有开关量输出模块输出到实际输出地址中,观察模块的状态灯。

适用于周期性工作的设备,如果某些排渣阀

题目5:写出传动程序中的爬行运行切换的程序。

考察指令的灵活运用,是否实现功能,程序是否简单易读

题目6:编写一阀门控制,完成自动循环动作,(有多个逻辑,手动控制,液位连锁,电机连锁,计时连锁,可选)。考察学员如何编写程序实现多个条件的逻辑控制。

Tag自己定义,要求简单易懂。程序逻辑明了

例:除砂器冲洗程序:

通过现场控制面板“本控/DCS”按钮控制中浓除砂器,当打到DCS时,起动按以下程序:

1、检查顶部排渣阀门是否关闭,如果关闭,请到下一步;

2、打开底部排渣阀;

3、打开冲洗水阀;

4、延时15秒;

5、关闭底部排渣阀;

6、延时45秒;

7、关闭冲洗水阀;

8、检查底部排渣阀是否关闭,如果关闭,请到下一步;

9、打开顶部排渣阀;

10、600秒后;

11、关闭顶部排渣阀;

回到步骤1

编写程序应掌握一个原则,就是直接输出地址只能出现一次。即使逻辑正确也要避免同一直接输出地址出现多次。

题目7:编写MCC电动机启动程序。

地址:IN0:ready

IN1:fault

IN2:running

OUT0:start_command

本题有简单----复杂的编辑方法,由简单到复杂体现到编程人员的考虑问题的全面性

考察:程序的完整性,安全性(延时自动停止),全面的故障分类。

题目8:有A,B两台电机,现在客户要求:A停止时B要停止;B停止时A要停止。

地址:IN0:A电机ready信号

IN1:A电机running信号

IN2:A电机fault信号

IN3:B电机ready信号

IN4:B电机running信号

IN5:B电机fault信号

OUT0:A电机输出

OUT1:B电机输出

可行性分析!

题目9:有一油泵站,有两台电动机A,B互为备用,只有一组启动/停止按钮,要求和油压信号连锁,实现手动和自动启停,两台要循环启动,增加使用寿命。

地址:IN0:A电机ready信号

IN1:A电机running信号

IN2:A电机fault信号

IN3:B电机ready信号

IN4:B电机running信号

IN5:B电机fault信号

IN6:油压连锁信号,1=自动启动,0=自动停止

OUT0:A电机输出,OUT1:B电机输出

题目10:编写一浓度PID控制指令。

完成PID调节---手自动切换----正反向调节-----输出限幅

考察:有没有手动/自动切换,切换有没有做到无扰动,有没有考虑连锁等

题目11:编写流量的累积值

考察:时间基准的应用,学会正确应用中间值,清零是否合理,有无防止溢出。

题目12:有0~9号电机,由外部信号控制组启动和停止,按顺序间隔5S启动。

编写程序

考察:对比较大的程序的编写,启动/停止是否为脉冲,运行状态信号是否

作为连锁条件,是否考虑到长时间启动不成功自动停止,外部连锁信号是否滤波

例:底浆粗选工段

本工段设备包括:2#碎后池、2#碎后池搅拌器M20、粗筛供浆泵M21、一段

粗筛M53、浮选筛浆机M24、稳位箱、排渣分离机M25、二段粗筛M26, 浮选筛进

料池搅拌器M22, 浮选筛浆机供浆泵M23。

DCS总开机程序:

1、联锁投入,总起动;

2、设定二段粗筛良浆出口阀门FV3204 0%开度,排渣阀50%开度;

3、设定浮选筛浆机良浆出口阀门FV3205 0%开度,轻渣排渣阀FV3203

100%开度;

4、设定一段粗筛良浆出口阀门FV3202 0%开度,排渣阀FV3201 50%开度;

5、HC3201阀开,HC3205a阀开;

6、起动排渣分离机电机M3207;

7、延时5秒,起动二段粗筛电机M3208;

8、延时5秒,二段粗筛排渣阀回复动流量自动控制位置上,二段粗筛良浆出

口阀在15秒内打到预设的25%的开度,然后打动流量自动控制位置上。

9、延时5秒,起动浮选筛浆机电机M3205;

10、延时5秒,起动一段粗筛电机M3201;

11、浮选筛进料池液位等于或大于30%;

12、浮选筛进料池搅拌器起动;

延时5秒,起动浮选筛浆机供浆泵电机M3204;

13、浮选筛浆机良浆出口阀门15秒内打到预设的25%的开度上,然后打到流

量自动控制位置上,浮选筛浆机排渣阀回复到流量自动控制位置上;

14、延时3秒,起动2#碎后池搅拌器电机M3110;

15、延时5秒,起动一段粗筛供浆泵电机M3111;

延时5秒,一段粗筛排渣阀回复动流量自动控制位置上,一段粗筛良浆出口阀在

15秒内打到预设的25%的开度,然后打动流量自动控制位置上。

联锁:

1、如果一段粗筛供浆泵电机M3111停止,一段粗筛良浆阀将马上关闭,且一

段粗筛主电机只能运行2min;

2、如果一段粗筛主电机M3201停止,一段粗筛供浆泵电机M3111将不能起动;

3、如果二段粗筛电机M3208或浮选筛浆机电机M3205停止,浮选筛供浆泵电

机M3204将停止;

4、如果浮选筛浆机供浆泵电机M3204停止,浮选筛浆机电机M3205及二段粗

筛电机M3208只能运行2min;

5、如果以下任何电机停止超过15秒,所有其后的电机也将停止:

a:分级筛供浆泵电机M3211;

b:一段粗筛供浆泵电机M3111;

6、如果以下任何电机停止超过15秒,所有其后的电机也将停止:

a:浮选筛供浆泵电机M3204;

b:一段粗筛供浆泵电机M3111。

Note:

AB-PLC-ControlLogix系统基础培训手册

AB-PLC-ControlLogix系统基础培训手册

ControlLogix 基础培训手册 罗克韦尔自动化 自动控制及信息产品集团 中国.济南

ControlLogix基础培训手册 目录 1 常用工具 1.1 通讯管理工具RSLinx 1.2 模块升级工具ControlFLASH 2 ControlLogix编程指南 2.1 ControlLogix平台简介 2.2 Logix5000编程软件快速入门 2.2.1 安装控制器 2.2.2 创建及下载工程 2.2.2.1 创建工程 2.2.2.2 添加模块 2.2.2.3 改变模块属性 2.2.2.4 查看I/O 2.2.2.5 创建标签(Tag) 2.2.2.6 利用别名标签(Alias Tag)记录I/O 2.2.2.7 输入梯形图程序 2.2.2.8 下载工程 2.2.3 查看程序扫描时间 2.2.4 查看控制器内存使用情况 2.3 梯形图常用指令 2.4 功能块图编程与过程控制

1 常用工具 1.1 通讯管理工具RSLinx RSLinx是罗克韦尔自动化公司为用户提供的通讯管理软件,它运行在Windows操作系统的计算机上。 用户只需选择一种从该计算机到工业控制网络上任一模块的通讯方式,就可以通过该软件建立起与工业控制网络上所有设备的通讯。 RSLinx操作举例(计算机到Logix处理器为串口连接): 1) 用户选择从计算机到网络的通讯方式:串口方式 2) 用户检查计算机上相关通讯卡是否已经安装,连接电缆是否 正确:使用1756-CP3连接计算机和处理器。 3) 点击RSLinx“communication(通讯)”下拉菜单中的 “Configure Drivers(配置驱动方式)”选项。

Rockwell-AB-RSlogix5000-培训教程及操作说明-实验(共5)

实验1. 熟悉硬件 所有模块都放在桌面上 Be familiar with Hardware Objective Benefit -Identify Lab components -chassis design Robust, easy installation, without tools -Power up Demo -Insert ENBTs/CNBs -RIUP/Easy installation -Connect to Enternet -Communicate independency of CPU -Off load cpu/High performance -Configure RsLinx/RsWho Remote configuration and browsing -Insert I/O modules slot independency -Browse remote chassis I/O Flexibility in system upgrade -Insert CPU All RIUP, Easier installation (Without HYD02,SRM ) -Monitor I/O module status Easy to diagnose/ maintain 主要议题: ?认识各模块 ?RIUP ?通讯建立 请按步骤: 1) 请查看各模块的外形,通讯模块,I/O模块,运动控制模块,处理器模块 框架式设计可靠,安装容易,无需工具。端子可取下,接线方便,更换快速。 2) 上电 3) 插入ENBT/ENET, CNB 模块, 连接以太网线 体会带电热插拔。安装方便。 4) 打开RSLinx,点击或 5) 在工具条上点击

AB-PLC编程软件RSLOGIX5000入门8-——程序导入导出

AB-PLC编程软件RSLOGIX5000入门8-——程序导入导出

AB PLC编程软件RSLOGIX5000入门8 ——程序导入导出 这里将介绍使用部分导入/导出工具来帮助加速程序开发。 关于梯形图部分导入/导出工具 大多数时候,应用开发时都会有许多代码段重复许多次。例如,在传送带系统中具有与各个传送带关联的核心代码;启动/停止、报警和电源管理代码。 之前,您通常可能会采用片段文件的方法,具体操作是剪切梯形图的梯级并将其保存为桌面上的片段文件,或者直接剪切/复制粘贴。但当进行此操作时,您可能必须花时间来创建所有标签并更改标签名称。您正期待更方便快速的方法。梯形图部分导入/导出工具 这是RSLogix 5000 版本13开始具备的新功能。 梯形图部分导入/导出工具提供的基本功能是从项目中提取特定梯级的代码并将其保存到外部文件中(L5X)。之后,您可以将代码导入到任何RSLogix 5000 项目中。其中一个重要区别是,部分导入/导出功能不仅限于诸如片段文件

的梯形图梯级。导出文件包含所有的标签定义、UDT 和关联的注释。因此,导入文件后,所有创建工作便已完成,产生的代码不会验证出任何错误。 除此之外,RSLogix 5000 的功能还更进一步,它提供一个列出所有关联标签、UDT 和说明的对话框,从而可在导入之前进行相应的修改。这有助于避免潜在的标签命名冲突。 使用梯形图部分导入/导出工具导出到L5X 文件 1. 在计算机桌面上,双击Lab Files 文件夹。 2. 双击LFP2 文件夹。 3. 双击Z_A7_Base_PIE_CLX.ACD 文件以在RSLogix 5000 中启动该项目。 4. 在控制器项目管理器中,双击Conveyor 文件夹以将其展开。这便是代码

rslogix5000培训手册

ControlLogix 基础培训手册 罗克韦尔自动化 自动控制及信息产品集团 中国.北京 2002年10月

ControlLogix基础培训手册 目录 1 常用工具 1.1 通讯管理工具RSLinx 1.2 模块升级工具ControlFLASH 2 ControlLogix编程指南 2.1 ControlLogix平台简介 2.2 Logix5000编程软件快速入门 2.2.1 安装控制器 2.2.2 创建及下载工程 2.2.2.1 创建工程 2.2.2.2 添加模块 2.2.2.3 改变模块属性 2.2.2.4 查看I/O 2.2.2.5 创建标签(Tag) 2.2.2.6 利用别名标签(Alias Tag)记录I/O 2.2.2.7 输入梯形图程序 2.2.2.8 下载工程 2.2.3 查看程序扫描时间 2.2.4 查看控制器内存使用情况 2.3 梯形图常用指令 2.4 功能块图编程与过程控制

3 ControlNet组态软件(RSNetworx for CN)3.1 ControlNet基本知识 3.2 RSNetworx for CN操作步骤 4 DeviceNet组态软件(RSNetworx for DN)4.1 DeviceNet基本知识 4.2 RSNetworx for DN操作步骤 5 流程监控软件RSView

1 常用工具 1.1 通讯管理工具RSLinx RSLinx是罗克韦尔自动化公司为用户提供的通讯管理软件,它运行在Windows操作系统的计算机上。 用户只需选择一种从该计算机到工业控制网络上任一模块的通讯方式,就可以通过该软件建立起与工业控制网络上所有设备的通讯。 RSLinx操作举例(计算机到Logix处理器为串口连接): 1) 用户选择从计算机到网络的通讯方式:串口方式 2) 用户检查计算机上相关通讯卡件是否已经安装,连接电缆是 否正确:使用1756-CP3连接计算机和处理器。 3) 点击RSLinx“communication(通讯)”下拉菜单中的 “Configure Drivers(配置驱动方式)”选项。

Rockwell AB_RSlogix5000 培训教程及操作说明_实验5(共5)

实验五创建ControlLogix项目和梯形图 进行控制系统CPU对时 本实验中,我们将利用RSLogix5000编程软件在ControlLogix处理器中创建二个项目。一个项目为主系统-设置并获取CPU的时钟,并且将它广播出去。另外一个项目为从系统-消费主系统CPU广播的的数据并将该数据设置为本CPU的时钟,实现系统对时。我们将第一组定为主系统,其他三组为从系统与主系统对时。然后交换。 本实验的主题: ●创建一个ControlLogix项目 ●设置CPU的时钟 ●GSV指令获取系统时钟 ●Producer一个数组 ●Consumer一个数组 ●CSV指令设置系统时钟 ●通过RsNetWorx组态ControlNet网络 主系统程序如下: 生产主管找到你,说他需要CPU在报告故障和事件的时候必须协调系统的时间,而且系统误差必须小于7ms, 这样可以保证系统的一致性。你知道这对ControlNet而言可以精确的保证系统的误差小于指标,并答应主管马上完成。 1.双击RSLogix5000图标。出现如下画面: 2.点击File(文件)→ New(新建)。你将会看到New Controller (新建控制器)画面。起始槽 号为0。看一下框架,你会发现共有10槽,既然起始槽号为0,那么5555控制器(带

有钥匙的模块)位于第四槽,即3号槽。因此,填写画面,与下图一致,然后按OK。 现在我们已经创建了一个ControlLogix项目。此时我们还没有与项目相关的任何I/O 模块,项目中也没有可执行的代码(如梯形图)。你正在离线工作。所作的任何改变都只限于软件中,并存储在计算机的硬驱中。在进入到在线操作以前,这些变化并不能反映到5555控制器中。注意:所有模块都可带电插拔 3.将鼠标移到“Controller”文件夹下面的“Controller Tags”,双击打开。

ab实验 Lab 3_RSLogix5000软件编程实例

Lab 3. RSLogix5000软件编程实例 实验主题: 创建项目(具体步骤参见实验一和实验二) z创建RSLogix5000工程 z配置模块 z建立任务 z建立程序和例程 z建立TAG 指令应用 z位指令— XIC、XIO、OTE、OTL、OTU、ONS等 z计时器和计数器— TO N、TOF、CTU、CTD、RES等 z输入输出指令-MSG等 z比较指令— CMP、LIM、EQU、LES、GRT等 z数据传送指令— MOV、MVM、COP等 z函数计算指令— CPT、ADD、SUB、MUL、DIV、CLR等(注意溢出等问题) z程序控制指令— JMP、JSR、RET等 z PID指令——张力控制(手动自动调节、KP、KI的设定、跟踪) Tag名的定义及程序设计方法:怎样优化程序,提高程序的可读性 z Tag命名的规范和标准 z程序命名的规范 z压缩程序,同一功能用统一程序 z减少跳转 如何编写大规模、复杂的程序 z做好编程准备工作,了解程序的需求性 z理清思路,做好功能分块 z从单个设备开始,从最基本的逻辑开始 z保证单动正确,然后加上连锁 z安全第一,模拟运行 如何保证安全 z MCC测试位置运行 z软件I/O强制 z停止第一 z必须有手动功能

程序的修改 z尽量避免下载程序,大规模在线修改技巧 RSLogix5000指令应用实例: 一、位指令 XIC(检查是否闭合)和XIO(检查是否断开)是输入指令,OTE(输出激励)、OTL(输出锁存)和OTU(输出解锁)是输出指令。位指令要求操作数的数据类型都必须是BOOL。 应用程序如下图所示(编程方法参见实验二): 当控制器处于运行或者远程运行状态时,可以在标记数据库的Monitor(监视)页面中或者通过右键菜单改变某一个中间变量(非I/O点,指由用户自己定义的标签)的值。 点击这里

AB PLC编程软件RSLOGIX5000入门3——下载程序-推荐下载

AB PLC编程软件RSLOGIX5000入门3—— 下载程序 AB的编程软件下载程序前,必须正确配置RSLINX软件,在此介绍 § 启动 RSLinx 通讯软件 § 组态通讯驱动程序 启动 RSLinx 软件 在实验的本部分中,您将启动 RSLinx 软件,并通过该软件组态用来与演示箱中的 Logix 处理器通信的驱动程序。 1. 双击桌面上的 RSLinx 图标 启动 RSLinx 软件。 2. 单击 RSWho 图标 。 将出现罗克韦尔软件 RSLinx Gateway - [RSWho - 1] 画面。 RSWho RSWho 画面实际上是 RSLinx 的网络浏览器界面,借此可查看所有活动的网络连接。 此画面的左侧窗格是树形控件,该部分以层次视图显示网络和设备。当网络或设备已折叠,即指示为 +符号时,可单击 + 符号或双击该网络或设备图标来展开视图并开始浏览。当网 络或设备已展开,即指示为 – 符号时,可单击 – 符号或双击该网络或设备图标来折叠该视图。 RSWho 画面的右侧窗格是列表控件,该控件以图形化方式表示网络中存在的所有设备。 添加 AB_ETHIP-1 (Ethernet/IP) 驱动程序 在实验的本部分中,您将添加用来与 Logix 处理器通讯的 Ethernet/IP 驱动程序。 1. 在"通讯"(Communications) 菜单中,选择"组态驱动程序"(Configure Drivers)。 将显示"组态驱动程序"(Configure Drivers) 对话框。

2. 在"可用驱动程序类型"(Available Driver Types) 下拉菜单中,选择"EtherNet/IP 驱动程序"(EtherNet/IP Driver),然后单击"添加新驱动程序"(Add New) 按钮。 在 RSLinx 中,您将注意到共列出了两种不同的以太网驱动程序:EtherNet/IP 驱动程序和以太网设备。一般情况下,您应使用新的 EtherNet/IP 驱动程序... 它将自动扫描并查找网络中所有兼容EtherNet/IP 的设备。但使用此驱动程序无法找到少数几种较早的罗克韦尔以太网产品。较早的以太网设备驱动程序适用于所有罗克韦尔以太网产品,但其仅会扫描您手动令其搜索的 IP 地址。如果需要,您可在 RSLinx 中同时激活两种不同类型的驱动程序和/或每种类型的多个实例。 3. 单击"确定"(OK) 接受默认名称 (AB_ETHIP-1)。 4. 确保已启用"浏览本地子网"(Browse Local Subnet) 单选按钮,然后单击"确定"(OK)。

Rockwell AB_RSlogix5000 培训教程及操作说明_实验5

实验五创建ControlLogix项目和梯形图 进行控制系统CPU对时 本实验中,我们将利用RSLogix5000编程软件在ControlLogix处理器中创建二个项目。一个项目为主系统-设置并获取CPU的时钟,并且将它广播出去。另外一个项目为从系统-消费主系统CPU广播的的数据并将该数据设置为本CPU的时钟,实现系统对时。我们将第一组定为主系统,其他三组为从系统与主系统对时.然后交换。 本实验的主题: ●创建一个ControlLogix项目 ●设置CPU的时钟 ●GSV指令获取系统时钟 ●Producer一个数组 ●Consumer一个数组 ●CSV指令设置系统时钟 ●通过RsNetWorx组态ControlNet网络 主系统程序如下: 生产主管找到你,说他需要CPU在报告故障和事件的时候必须协调系统的时间,而且系统误差必须小于7ms, 这样可以保证系统的一致性.你知道这对ControlNet而言可以精确的保证系统的误差小于指标,并答应主管马上完成。 1.双击RSLogix5000图标。出现如下画面: 2.点击File(文件) New(新建)。你将会看到 NewController (新建控制器) 画面。起始槽号为0.看一下框架,你会发现共有10槽,既然起始槽号为0,那么55

55控制器(带有钥匙的模块)位于第四槽,即3号槽。因此,填写画面,与下图一致,然后按OK. 现在我们已经创建了一个ControlLogix项目。此时我们还没有与项目相关的任何I/O模块,项目中也没有可执行的代码(如梯形图)。你正在离线工作。所作的任何改变都只限于软件中,并存储在计算机的硬驱中.在进入到在线操作以前,这些变化并不能反映到5555控制器中。注意:所有模块都可带电插拔 3.将鼠标移到“Controller”文件夹下面的“Controller Tags”,双击打开. 确认你在此输入了数字3。5555控制器位于3号槽。

罗克韦尔RSLOGIX5000的使用方法

罗克韦尔RSLOGIX 5000的使用方法 摘要:通过示例项目讲解RSLOGIX 5000从项目的启动、实施到测试过程,深入浅出地软件的的编程方法 关键词:PLC;软件;编程 A description of ROCKWELL programming software RSLOGIX 5000 and its application Abstract:The programming method employing the ROCKWELL RSLOGIX 5000 software is briefly described with examples,including the start—up of an item,and execution and debugging of the item. 1 引言 RSLOGIX5000是美国AB公司开发的用于对其公司PLC产品编程的软件。它具有以下特点: 1.统一的项目查看 2.灵活的梯形图编辑器 3.拖放式操作 4.梯形图查看选项 5.定制数据监视 6.状态文件分类显示 7.简易的通讯配置 8.强大的数据库编辑器 9.查找与替换 10.直观的windows界面 11.项目校验快捷地更正程序错误等。 2 创建工程 下面介绍如何使用RSLogix5000,首先要创建新的RSLogix5000工程文件。具体步骤如下:打开RSLogix5000,见图1-1 图1-1 打开后的窗口为RSLogix5000的工程,见图1-2: 首先你要给PLC的处理器定义,定义的内容有名字、类型、机架的背扳所在槽号、创建的文件路径等。这里处理器类型选1756 L1 controllogix 5550,名字定为PLC,description定为练习,背板定为13槽,槽号0槽,路径默认。

AB PLC编程软件RSLOGIX5000入门7——UDT用户自定义数据类型

AB PLC编程软件RSLOGIX5000入门7——UDT用户自定义数据类型 在本章中,我们将介绍如何通过用户自定义数据类型和数据范围划定来规划标签数据库。这里将学到 § 了解使用 UDT 的优势 § 学习如何优化 UDT 规划 § 使用数据范围划定帮助简化并加快开发工作 我们现在将重点关注 Logix 控制器中的数据规划。 打开现有控制器文件 1. 在计算机桌面上,双击 Lab Files 文件夹。 2. 双击名为 Conveyor_Program_S 3.ACD 的现有项目。 这样将在 RSLogix 5000 中启动该项目。 为传送带创建用户自定义数据类型 您已重新组织了程序规划以更好地利用 Logix,现在已准备好开始对数据规划进行重新组织。可注意到,工程师规划数据的方式仍像使用带有整数、实数和定时器数据表的传统 PLC 一样。问题是,当与设备关联的数据分布到控制器内存中的各处时便很难进行跟踪。您已再次决定充分利用 Logix,使用用户自定义数据类型。 用户自定义数据类型 用户自定义数据类型也称为 UDT 或结构,借此按逻辑方式对数据进行组织或分组,以便所有与设备关联的数据都可组合在一起。 例如,每个传送带都有 8 个整数值、3 个实数值、2 个定时器和 11 个与其关联的布尔值。在传统PLC 中,可能需要 4 个不同的数据表。然后,当您具有多条传送带时,您可能需要详细地将传送带映射到各个数据表中。这样就会变得很难管理。 通过 UDT 能够实现的是将不同的数据类型(整数、实数、定时器、布尔等)组合到一起,共同作为用户自定义数据类型。然后便可创建该 UDT 类型的数组。这可使得编程工作、代码的记录和数据的跟踪都更加轻松。 1. 在控制器项目管理器中,双击"控制器标签"(Controller Tags)。

可编程控制器罗克韦尔RSLogix5000介绍

第二章RSLogix5000编程学习目标: ■学会创建任务、程序、例程 ■深入理解标签、结构体和数组 ■掌握编写梯形图程序 ■学习I/O组态方法 ■掌握RSLogix5000功能块图编程

2.1 编写RSLogix5000梯形图 2.1.1 创建任务、程序和例程 本次课程基于一个假想的工业环境。您是一位压缩机装配项目程序开发人员。图2-1描述了压缩机装配项目的整个工艺流程。 在该项目中,传送带上的压缩机经过三个装配站:冲压、卷边和焊接。然后,压缩机被传送到第二个传送带并接受质量检查。通过检查的压缩机码垛后装船运走。 图2-1 工艺流程图 冲压、卷边和焊接三个装配站和传送带1由控制器P1控制,质量检查和码垛站以及传送带2由控制器P2控制。图2-2给出了模拟各工作站运行时所用按钮和指示灯等离散量输入/输出点。 光眼检测到有部件放置到传送带上(PartSensor 由0变为1)后,站1、2和3顺序执行,然后传送带动作。当光眼再次检测到有部件送至传送带上,上述操作再次执行,以此循环。下面我们以时序图方式描述控制器P1的操作流程,如图2-3所示。 PartSensor 光眼 检查 码垛 焊接 卷边 冲压

本实验主题: ●创建并组态一个控制器项目●创建任务 ●组态任务属性 ●创建程序 ●编辑程序排列表 ●创建例程 ●分配例程 Press站工作中StationActive 光眼检测输入PartSensor Stake站工作中StationActive Weld站工作中StationActive 光眼故障指示 Part_Sensor_Fault_ Indicator 传送带输出 ConveyorOutput(P1) 检查站工作中 StationActive 码垛站工作中 StationActive 检查通过 PartPASSED 检查未通过 PartFAULT 传送带输出 ConveyorOutput(P2)

rslogix5000软件介绍

一、 控制器项目的创建 一个首次使用,或者Firmware刷新后,或内存丢失的控制器,是不能直接在线连接的,必须将项目下载到控制器。一般的,先在离线状态下建立一个项目,进行组态和编程,然后下载到指定的控制器。下面,首先学习创建一个项目的操作。 双击桌面上的RSLogix5000图标,或从启动程序中找到RSLogix5000编程软件,打开编程软件,出现图1‐1所示画面. 图1.1 下拉File,点击New,进入图1.2所示画面。 图1.2 说明: y Type 下拉选择本项目要下载的目标控制器类型。 y Revision 选择编程软件的版本号,不同的软件版本,对应了不同的操作系统功能,目标控制器Firmware的主要版本必须与之相同,否则不能下载。 y此项被选择时,控制器将作为冗余控制器。 y Name 此项必填,作为项目文件名称和控制器名称,支持数字、字母和下划线。 y Description 对该项目加以文字说明,可书写汉字。 y Chassis Type 下拉选择本项目要下载的目标控制器所在的机架类型,避免与实际机架不服。

y Slot 指定本项目要下载的目标控制器在机架中所在槽的位置。 y Create In 指定本项目的磁盘存储文件在磁盘中的存放路径,默认值在C:\RSLogix 5000\Projects,亦可自行确定。 点击OK,进入如图1.3所示画面。 图1.3 至此,一个项目被创建。 二、 本地I/O模块的建立和监控 在I/O Configuration下,选中1756的背板,右击,选中New Module,出现下图所示画面。 1756机架可插放的模块在这里都能找到,亦可分类选择。 (1)数字量输入/输出模块的建立和监控 数字量模块有8点、16点和32点之分,有交流和直流之分,有隔离和非隔离之分,模块用途各异,外端接线不同,不过组态过程是相似的。

Rockwell AB_RSlogix5000 培训教程及操作说明_实验4(共5)

实验四创建ControlLogix项目和梯形图控制 变频器的频率 本实验中,我们将利用RSLogix5000编程软件在ControlLogix处理器中创建一个项目。我们将添加PowerFlex70变频器和简单的梯形图阶梯,来演示实际的控制过程。 本实验的主题: ●创建一个ControlLogix项目 ●添加PowerFlex70变频器 ●观察RsLogix5000自动生成的对象数据模型 ●添加控制调节频率的阶梯 ●通过RsNetWorx组态ControlNet网络 ●PLC控制调节变频器频率 上午的第一件事情,电气工程主管找到你,说他需要你在工厂的整体控制程序中添加一些PLC梯形图逻辑。他只懂梯形图,因此他不希望你用功能块图来编程。 他说,工厂新添置了一台变频器并带ControlNet接口,他希望通过网络控制变频器,并不希望有任何的电气接线。你知道这非常简单,并答应主管在午饭前完成。这也使你下午有充分的时间尽情休息。 1.双击RSLogix5000图标。出现如下画面: 2.点击File(文件)→ New(新建)。你将会看到New Controller (新建控制器)画面。起始槽 号为0。看一下框架,你会发现共有10槽,既然起始槽号为0,那么5555控制器(带有钥匙的模块)位于第四槽,即3号槽。因此,填写画面,与下图一致,然后按OK。

现在我们已经创建了一个ControlLogix项目。此时我们还没有与项目相关的任何I/O 模块,项目中也没有可执行的代码(如梯形图)。你正在离线工作。所作的任何改变都只限于软件中,并存储在计算机的硬驱中。在进入到在线操作以前,这些变化并不能反映到5555控制器中。 下一件事情是要辨认我们想用在这个项目中的、插在本地背板上的I/O模块。由于不能在线添加输入/输出模块,因此,现在(处于离线状态)正好可以添加模块(如下所述,暂时我们只添加两块模块)。根据主管的要求,你需要添加模拟量输入模块和模拟量输出模块。在机架中,有如下设备: 0号槽:DO —1756-OB16D/A (诊断型、16点、一半输出已经接线) 1号槽:CNET 2号槽:DI —1756-IB16D/A (诊断型、16点、输入点0-15都已接线) 3号槽:5555处理器 4号槽:DO —1756-OB16D/A (诊断型、16点、一半输出已经接线) 5号槽:5555处理器 6号槽:AI —1756-IF6I/A (隔离型电压/电流输入、6通道、0-5、两个通道已接线) 7号槽:AO —1756-OF6VI/A (隔离型电压输出、6通道、0-5、两个通道已接线) 8号槽:1756- MO8SE 9号槽:1756- ENBT 以太网通讯模块

AB Logix5000软件安装步骤

AB Logix5000软件安装步骤 安装软件步骤: 1、windows2000安装。 2、应用软件的安装。 系统软件安装步骤 windows2000的安装按正常步骤安装即可。对于其他设置没有特殊要求。然后安装RICHWIN。 应用软件安装步骤: AB系统软件安装,应先安装Linx,然后分别安装Logix5000、Rsview32等软件。 一、RSLINX的安装 RSLinx软件是下位机Logix5000与上位机Rsview32之间通讯用的软件。1.双击Setup.exe进入图1 图1 2.点击Install Rslinx项,进入图2

图2 3.点击next按钮,进入图3 图3 4.选择接受上述协议后,next按钮可选,点击next按钮,以后出现的窗口均点击next按钮,直到出现图4后点击install按钮进行安装

图4 5.安装过程中会出现图5界面,并伴有多个信息提示框,点击确定即可,系统自动安装直到成功。 图5

二、RSLinx的配置 完成RSLinx的安装后,还需要对硬件进行配置。只有进行正确的配置后,Logix5000与Rsview32才能进行正常的通讯,才能把数据采上来。 1双击RSLinx图标,弹出图1 图1 2配置硬件设备。选择菜单Communications下的Configure Drivers项,弹出(图2),在图2中选择合适的驱动类型(一般选择1784-PCIC(S) ControlNet Devices),这时,add new按钮有效,点击它后,通讯卡的状态便显示在下面窗口中;同时点击在窗口右侧的Configure按钮,对通讯卡进行配置。 图2 4配置DDE/OPC。回到主菜单(图1),选择DDE/OPC项中的Topic configuration项(见图3),qq为Rsview32项目中的目标路径名称,将qq与右侧窗口中当前运行的通讯卡相连(即选择左侧qq,在选择右侧通讯卡后,点击下方done按钮)这样,上下位机便可以通讯,进行软件编程。

AB PLC编程软件RSLOGIX5000入门8 ——程序导入导出

AB PLC编程软件RSLOGIX5000入门8 ——程序导入导出 这里将介绍使用部分导入/导出工具来帮助加速程序开发。 关于梯形图部分导入/导出工具 大多数时候,应用开发时都会有许多代码段重复许多次。例如,在传送带系统中具有与各个传送带关联的核心代码;启动/停止、报警和电源管理代码。 之前,您通常可能会采用片段文件的方法,具体操作是剪切梯形图的梯级并将其保存为桌面上的片段文件,或者直接剪切/复制粘贴。但当进行此操作时,您可能必须花时间来创建所有标签并更改标签名称。您正期待更方便快速的方法。 梯形图部分导入/导出工具 这是 RSLogix 5000 版本 13开始具备的新功能。 梯形图部分导入/导出工具提供的基本功能是从项目中提取特定梯级的代码并将其保存到外部文件中(L5X)。之后,您可以将代码导入到任何 RSLogix 5000 项目中。其中一个重要区别是,部分导入/导出功能不仅限于诸如片段文件的梯形图梯级。导出文件包含所有的标签定义、UDT 和关联的注释。因此,导入文件后,所有创建工作便已完成,产生的代码不会验证出任何错误。 除此之外,RSLogix 5000 的功能还更进一步,它提供一个列出所有关联标签、UDT 和说明的对话框,从而可在导入之前进行相应的修改。这有助于避免潜在的标签命名冲突。 使用梯形图部分导入/导出工具导出到 L5X 文件 1. 在计算机桌面上,双击 Lab Files 文件夹。 2. 双击 LFP2 文件夹。 3. 双击 Z_A7_Base_PIE_CLX.ACD 文件以在 RSLogix 5000 中启动该项目。 4. 在控制器项目管理器中,双击 Conveyor 文件夹以将其展开。这便是代码保存的位置。一旦 Conveyor 文件夹展开后,其将类似下图。 5. 双击 Conveyor 例程以打开梯形图编辑器。 6. 在工具栏菜单中,选择"编辑 > 全选"(Edit > Select All)。这将选中此例程中的全部 8 个梯级。

RSLogix5000激活步骤

Rockwell Software PLC编程调试软件RSLogix5000在安装完成后,需要激活才能够正常使用。 本文介绍RSLogix5000两种情况下的激活方法。 如果需要激活的软件对应的电脑能够正常上网,在线激活步骤如下: 1:打开 Rockwell Software 目录下的激活工具 Factory Talk Activation Manager 2:选择管理激活--获取新的激活---选择目标---将激活下载到此计算机。之后点击输入激活信息 3:输入序列号和秘钥,之后点击下载激活。

4:之后点击下载激活,几秒后就会提示激活成功。也可以在 RSLogix5000 中Help 下查看。 如果需要激活的软件对应的电脑不能够正常上网,激活步骤如下: 1:打开 Rockwell Software 目录下的激活工具 Factory Talk Activation Manager 2:选择选择Manage Activation--Get New Activation---Select Activation Method --I have internet access from another computer at this site

2: 选择第二步 choose Phase 下面的 I need to start the activation process by creating a host id files,之后选择 Specify Data File 3: 选择生成的 XML文件存放路径

4: Get host ID,选中 Name 中的网卡及磁盘序列号,然后 Create Data File 5: 此时,你会发现已经在指定地方生成了XML文件,然后Go to Data File Location 就可以找到生成的XML文件。

RSLogix5000手册

AB_RSLogix5000初级使用手册 目录: 设定笔记本IP地址 (3) 查看PLC硬件组态信息 (3) 设定RSLinx (4) 打开RSLogix5000软件创建与RSLinx相符的程序 (7) 在RSLogix5000软件中创建程序章节、程序段落、程序自然段 (10) 上传和下载程序 (13) 创建行参 (16) RSLinx查看网络IP以及硬件 (18) PLC静态和动态IP地址分配 (21) Firmware刷新 (25) Rxlogx5000软件的在线修改功能 (28) Rxlogx5000软件的在线强制功能 (31) 范围指令LIM需要注意的是,当Low Limit < High Limit数值时,LIM命令在Low Limit和 High Limit之间的数值时输出。如果Low Limit > High Limit数值时,LIM命令在Low Limit和High Limit之间的数值时停止输出。 (35) 查找跳转、中断等子程序块的位置 (35) RSLogix5000软件的在线帮组功能 (36) Routine里程序的类型 (37) 一个Project里可以最多建立32个Task,但只能有一个Task属性为Continuous (连续扫描)其余的31个Task可以分配给Event(事件扫描)或者Periodic(中断扫描)。每一个Task 里可以建100个Program,每一个Program可以建立无穷个routine。 (38) 备份程序和解压程序 (41) 程序的比较 (43) Flash Memory Card 程序备份和下载操作 (46) 模拟量模块的组态、量程设定、模拟量输出的钳位设定。 (49) Device Net网络配置 (53) Device Net软件安装 (55) Device Net组网 (57) 在RSLogix5000程序里添加DeviceNet硬件 (69) DeviceNet的硬件寻址 (71)

RSLOGIX 5000教程

RSLOGIX 5000实例教程 软件介绍 RSLOGIX5000时美国AB公司开发的用于对其公司PLC产品编程的软件。它具有以下特点:1 统一的项目查看 2灵活的梯形图编辑器 3拖放式操作 4梯形图查看选项 5定制数据监视 6状态文件分类显示 7简易的通讯配置 8强大的数据库编辑器 9查找与替换 10直观的windows界面 11项目校验快捷地更正程序错误等。 创建工程 下面介绍如何使用RSLogix5000,首先要创建新的RSLogix5000工程文件。具体步骤如下:1 打开RSLogix5000,见图1-1 图1-1 打开后的窗口为RSLogix5000的工程,见图1-2: 首先你要给PLC的处理器定义,定义的内容有名字、类型、机架的背扳所在槽号、创建的文件路径等。这里处理器类型选1756 L1 controllogix 5550,名字定为PLC,description定为练习,背板定为13槽,槽号0槽,路径默认。

图 1-2 点击ok完成设置,显示RSLogix5000工程界面 1.首先提出tag(标签)的概念,标签:就是实际工程中的变量,有模拟量如水 位、压力、温度。数字量如开关启停、状态显示等。我们在程序中使用它进

行编程,在窗口中在线查看状态,也可以向上位机输出标签值。 2.标签类型 一 base 基本类型包括: 1 BOOL 布尔型 1 BIT 2 SINT 短整型 1 BYTE 3 INT 整型 2 BYTE 4DINT 双整型 4 BYTE 5REAL 实型 4 BYTE 二 STRUTURES 结构体类型 1 predefined 预定以型 图 1-3 User-defined 用户定义型:本例以自定义PUMPPARAMETERS为例在其中定义结构体成员分别为ACCTIME,RUNTIME,SEQUENCE,STATUS,FIRSTPUMP,并确定各自类型。

AB,LOGIX5000软硬件组态介绍

如何用AB LOGIX5000软件组态工程 一、LOGIX5000软件工程属性的建立步骤 (1)根据控制要求及I/O点数选择CUP的型号。 (2)选择RSLONGIX5000组态软件的版本。 (3)对CPU的冗余配置进行选择。 (4)对所要建立的工程进行命名。 (5)根据控制要求选择主机架的型号。 (6)根据硬件布置选择CPU所在机架的槽位。 二、LOGIX5000软件工程硬件组态步骤 (1)对主机架进行配置。 (2)对各通讯模块进行配置。 (3)对I/O模块进行配置,DI 、DO、AI 、AO等。 三、LOGIX5000软件工程程序组态步骤 (1)根据组态好的I/O模块进行硬点的定义。 (2)根据控制逻辑的需要对中间点进行定义(定义tag表)。 (3)根据设备的控制特点逻辑编写主程序。 (4)根据设备的控制逻辑编写子程序。 如何对RSLINGKS软件进行配置 1. 当RSLink软件安装好后,会在桌面的右下角,生成这样的快捷方式,双击后会弹出(图1-1)的窗口

图1-1 首先在窗体内选择[Communication],然后选择第二项[configure Drivers],对驱动器进行组态。选择[configure Drivers]后,会弹出(图 1-2)的窗口

图1-2 然后在这一项选择,再点击 见(图1-3) 图1-3 弹出(图1-4) 图1-4 点击[OK]出现窗口(图1-5)

图1-5 在里面分别输入,两个ENBT模块的IP地址,点击[确定]完成配置。 2. 接下来是配置这一项。 首先点击弹出(图1-6) 图1-6

图1-7 然后点击,分别取两个名字(命名不是固定的,可以根据个人习惯,在这里暂起为cpu1和cpu2),来对应主机架的的两个,点击 完成配置 然后点击弹出(图1-8)

Rslogix5000软件编程教程

Lab 1. 熟悉硬件 所有模块都放在桌面上 Be familiar with Hardware Objective Benefit -Identify Lab components -chassis design Robust, easy installation, without tools -Power up Demo -Insert ENBTs/CNBs -RIUP/Easy installation -Connect to Enternet -Communicate independency of CPU -Off load cpu/High performance -Configure RsLinx/RsWho Remote configuration and browsing -Insert I/O modules slot independency -Browse remote chassis I/O Flexibility in system upgrade -Insert CPU All RIUP, Easier installation (Without HYD02,SRM ) -Monitor I/O module status Easy to diagnose/ maintain 主要议题: ?认识各模块 ? RIUP ?通讯建立 请按步骤: 1) 请查看各模块的外形,通讯模块,I/O模块,运动控制模块,处理器模块 框架式设计可靠,安装容易,无需工具。端子可取下,接线方便,更换快速。 2) 上电 3) 插入ENBT/ENET, CNB 模块, 连接以太网线 体会带电热插拔。安装方便。 4) 打开RSLinx,点击或 5) 在工具条上点击

中文版LOGIX5000仿真快速讲解

RSLogix5000仿真快速讲解 RSLogix Emulator 5000是一个软件模拟5000 Logix控制器的软件。其目的是在没有硬件的情况下,模拟的真实功能PLC,. 并进行调试。更多的信息可以参考LGEM5K-GR015A-EN-P AB出版。 As a quick introduction we’ll go through a simple example of setting up a simulation. 作为一个快速的介绍,我们通过过一个简单的例子建立的仿真。三个主要步骤。 1.建立一个主机监控。 2.RSLinx.创建一个连接RSLinx。 3.构建一个项目相关的仿真硬件。 建立一个主机架 点击开始> > > > RSLogixEmulate RSLogix5000 Chassis Monitor。 当仿真打开,只有一个空的机架。一个RSLinx模块已经在0槽内。在slot 1 可以根据模拟项目的需要来加入另一个RSLinx 模块来进入通讯扩展。

在这里我们搭建项目相关的硬件配置。第一步将会增加CPU模块。这是一个叫做Emulation Controller模块。 点击槽>创建模块。 1.选择模拟器RSLogix模仿5000控制器。 2.槽号选择2 3.点击加入 4.在这一点上,你可能会出现一个讯息配置对话框。配置默认值并单击“下一步”。 5.接下来的两个对话框设置,是控制器的细节。点击“下一步”并完成对接受所有的默认 值。

接下来我们将加入一些输入/输出的模块。 1.点击槽>创建模块。 2.选择1789 -SIM 32点输入/输出模拟器。 3.槽号选择3,然后点击OK。

安装RSlogix5000 v19 要求说明

Option to Suppress Array Faults During Postscan of SFC Actions. Use this feature to configure your application so that selected faults, that is, 4/20 and 4/83, encountered when an SFC action is postscanned, are suppressed. When the fault is suppressed, the controller uses an internal fault handler to clear it. Clearing the fault causes the postscan process to skip the instruction containing the fault and continue with the next instruction. This enhancement is valid only when SFC instructions are configured for automatic reset. System Requirements: Base Platform Requirements: * Intel Pentium 4 1.6GHz (single core, dual-core, and hyperthreaded CPUs are supported) * A minimum of 1 GB of RAM * 64 MB of free hard disk space per controller instance (or more based on application requirements) * 800 X 600 video resolution * Any Windows-compatible pointing device Operating System: * Microsoft Windows 7 Professional

相关文档
相关文档 最新文档