【例3-5】 35kv 输电线路某段,经过非居民区山地,Ⅲ级典型气象区。导线为LGJX-185/30,地线为GJX-35,悬垂绝缘子串选用XP-70型绝缘子,每串4片,绝缘子

串长度λ=0.885m ,重量G J =0.23kN 。经线路设计计算及排杆定位,已知前后侧档距分别为12180,180l m l m ==,代表档为180m ,呼称高度H =10m,杆塔导线悬挂点与相邻前后杆塔悬挂点之间高差h 1=5m ,h 2=6m ,选择35A02-Z3(18m )钢筋混凝土电杆,顶径D 1=0.23m (如图3-7),试校验塔头尺寸是否符合要求。

解:(1)塔头结构尺寸的校验

1)弧垂的计算

非居民区,导线距地面的安全距离h =6m ,施工裕度取△h =0.5m

f max =H -λ-h x -?h =10.6-0.885-6-0.5

=3.215(m) 2)下导线水平线间距校验

《线路设计规范》规定水平线间距按下式计算

D m =0.4λ+

110

U

+0.65m f

=0.4×0.885+35

110

+

=1.84(m) 图3-7 例3-1图

实际导线水平线间距为D s =2×1.8=3.6(m)>D m =1.84(m) 合格。

3)上下导线等效水平线间距校验

D p =1.8-1.6=0.2(m) D Z =2.5(m )

X D =

=

=3.34(m)>D m =1.84(m),合格。

4)上下导线垂直线间距校验

查表3-13得最小垂直线间距为2.0m ,实际垂直线间距为2.5m ,大于最小垂直线间距,合格。

5)上下导线水平偏移校验

按覆冰厚度10mm ,查3-15得水平偏移为0.2m ,实际上下导线水平偏移为1.8-1.6=0.2m ,等于规范规定水平偏移为0.2m ,合格。

6)地线支架高度的校验 线路经过非居民区山地,《线路设计规范》规定,保护角α=250,导线与地线悬挂点距离为h ,由公式(3-10)得

210

1600200

3000()3()tan tan 25

D D h mm m α--=

=== 地线支架高度30.885 2.1()B D B h h m λλ=-+=-=

实际高度为2.3m >2.1m ,合格。

(2)求相应气象条件下的水平档距、垂直档距 水平档距12180180

180()22

p l l l m ++=

==

垂直档距:

正常运行情况 0

6(0,23.5)1231284.456(

)180()290()46.93610180

v p h h l l m l l r σ-+=+

+=+=? 操作过电压0

6(0,15)1231272.0556(

)180()300()36.66710180v p h h l l m l r l σ-+=+

+=+=? 雷过电压 0

6(0,10)

1231270.3256)180()304()34.5910180

(

1v p h h l l m l l r σ-+=+

+=+=? (3)上横担间隙圆校验。

Ⅲ级气象区三种气象条件的风速:正常运行情况 V=23.5m/s ,操作过电压V=15m/s ,雷电过电压 V=10m/s 。

1) 三种气象条件下绝缘子串风荷载

()1201J z j P n n W A μ=+

2121,4,0.03j n n A m ===,z μ=1.08

()()2

223.5141 1.080.030.056/1600z P kN m =?+???=

()()2

215141 1.080.030.023/1600C P kN m =?+???=

()()2

210141 1.080.030.010/1600

L P kN m =?+???=

2) 三种气象条件下导线风荷载

0s P P dL W αμ=

导线直径d=18.88mm ,A=210.93mm 2

1(10/15/),0.7523.5/)V m s V m s V m s αα=====校验、(校验

1.1s μ=(d >17mm 时)

180,h L m =

2

323.50.75 1.118.88101800.971600Z P N -=?????=(k )

2

3151.0 1.118.88101800.531600C P kN -=?????=()

2

3101.0 1.118.88101800.231600

L P N -=?????=(k )

3)三种气象条件下的导线重力荷载 1(0,03)332732.69.80665101034.0610(/.)210.93

qg N mm m A γ---?=

?=?=? 1(0,0)3134.0610210.93290 2.083()D v G n AL kN γ-==????= 1(30,0)134.0610210.93300 2.155()DZ v n G AL kN γ-==????= 1(30,0)134.0610210.93304 2.184()DC v G n AL kN γ-==????=

(4)三种气象条件下绝缘子串风偏角 /2arctan /2D J D J P P G G ???+= ?

+??

0.970.056/2arctan 24.422.0830.23/2?+??==

?+??

z

0.530.023/2arctan 13.422.1550.23/2?+??== ?

+??

c 0

0.230.010/2arctan 5.842.1840.23/2?+??==

?+??

L

(5)《线路设计规范》给出的最小空气间隙为 0.1,0.25,0.45.L R m R m R m ===Z C 根据0.885,m R λ?=和、值,按照图3-5的图样,用一定比例制作间隙圆校验图(图略)。

下横担间隙圆校验方法与上横担同,从略。

美标阀门的结构型式表介绍

1. 美标阀门和国标阀门的区别介绍 国标阀门公称直径的单位为mm,美标阀门公称直径的单位为in(英寸),还有就是对法兰的要求。 按照美国标准设计,制造,生产、检测的阀门, 美国标准很多成为世界标准,国标很多都剽窃美国标准, 阀门这块ASTM 材料标准;ASME 压力设计制造标准;API 阀门制造,设计,生产,检测标准,主要应用与石油化工行业;MSS 通用阀门的系列标准; ANSI 美国国标;ISO 国际标准。 大的项目都采用美标。采购时强调美标阀门,买国产阀门怕跟美标不匹配,所以采购时强调是美标阀门,管你国产还是美国产,无所谓,重要的是标准和质量。 美标安全阀门的主要参数 公称通径:NPS(in) 1/2" - 12" 压力级:CLASS 150 - 600 适用介质及温度:液体,气体≤300℃硝酸类,醋酸类气体≤200℃蒸气≤550℃ 安全阀是为了防止压力设备和容器或易引起压力升高或容器内部压力超过限度而发生爆裂的安全装置。安全阀是压力容器、锅炉、压力管道等压力系统使用广泛的一种安全装置,保证压力系统安全运行。当容器压力超过设计规定时,安全阀自动开启,排出气体降低器内的过高压,防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作压力时,即自动关闭避免因容器超压排出全部气体,从而造成浪费和生产中断。安全阀主要由阀座、阀瓣(阀芯)和加载机构三部分组成。阀座有的和阀体是一个整体,有的是和阀体组装在一起的,它与设备连通。阀瓣常连带有阀杆,它紧扣在阀座上。阀瓣上面是加载机构,载荷的大小可以调节。当设备内的压力在一定的工作压力范围之内时,内部介质作用于阀瓣上面的力小于加载机构加在阀上面的力,两者之差构成阀瓣与阀座之间的密封力,使阀瓣紧压着阀座,设备的介质无法排出。当设备内的压力超过规定的工作压力并达到安全阀的开启压力时,内部介质作用于闹瓣上面的力大于加载机构施加在它上面的力,于是阀瓣离开阀座,安全阀开启,设备内的介质即通过阀座排出、如果安全阀的排量大于设备的安全泄放量,设备内压力即逐渐下降,而且通过短时间的排气后,压力即降回至正常工作压力。此时内压作用于阀瓣上面的力又小于加载机构施加在它上面的力,阀瓣又紧压着阀座,介质停止排出,设备保持正常的工作压力继续运行。所以,安全阀是通过阀瓣上介质作用力与加载机构作用力的消长,自行关闭或开启以达到防止设备超压的目的。

国家电网5C系列铁塔设计全参数

国家电网公司 110~500kV输电线路典型设计 500kV C方案 方 案 介 绍 国家电网公司输电线路典型设计工作组二〇〇五年十一月十六日

目录 第一章概述 (2) 第二章设计条件 (2) 2.1 气象条件 (2) 2.2 导地线型式 (2) 第三章杆塔规划 (3) 第四章绝缘配合 (5) 第五章塔头布置 (5) 第六章杆塔优化 (7) 第七章荷载及组合 .......................... 错误!未定义书签。第八章设计图 .............................. 错误!未定义书签。第九章方案特点 .. (18)

第一章概述 按照《国家电网公司110~500kV输电线路典型设计工作会议》西南电力设计院负责500kV典型设计模块C的设计工作。该模块为海拔1000m以内、设计风速30m/s、导线为4XLGJ-630/45的单回路铁塔,按平地和山区分别规划设计。平地直线塔设计了一套猫头塔和一套中相V串的酒杯塔,山区直线塔设计了一套中相V串的酒杯塔,耐张塔为干字型铁塔。平地铁塔按平腿设计,山区铁塔按全方位长短腿设计。全部铁塔共25个。 本次典型设计采用以下规程、规范: 《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002) 第二章设计条件 2.1气象条件 本模块气象条件及组合见下表: 2.2导地线型式 本次线路典型设计采用的导线按照国标《铝绞线及钢芯铝绞线》GB1179-83选取,根据2005年8月9日国家电网公司召开的《国家电网公司110~500kV输电线路典型设计工作会议》精神500kV典型

结构光编码的方法

哈尔滨师范大学 学年论文 题目结构光编码方法研究 学生席颖微 指导教师陈彦军教授 年级2009级 专业信息与计算科学 系别数学系 学院数学与计算机科学学院 哈尔滨师范大学 2011年11 月26

结构光编码方法研究摘 摘要:结构光编码作为;一种三维重建和主动测量手段,在越来越多的领域得到了 很好的应用。在不同的领域中都都发挥着重要的作用。编码方法是准确获取获取在结构光三维系统中三维场景信息的关键。本文介绍了几种应用广泛的结构光编码方法,并对其做了精确地研究,对。通过分类研究,对结构光编码方法的研究有了更深一步的总结。 关键词:结构光,编码方法,格雷码,时间编码法。 一、结构光法 结构光法是一种主动式三角测量技术,其基本原理是:由激光投射器可控制的光点式、光条式或光面式结构光到物体表面形成光点,光点再经成像系统,并由CCD或PSD接收,得到光点的像点。我们可以根据标定出得空间方向,位置参数,利用三角法测量原理计算出光点与其像点之间的位置关系。图一是结构光三角法原理示意图。 细光束沿投影光轴投射到物体面上,在另一个方向上,光点的像被CCD或PSD等光敏单元器件接收。若光点在成像面上的位移为xc,被测面x的位移为 式中, a 为激光束光轴和接收光轴的交点到接收透镜前主面的距离; b为接收透镜后主面到

成像面中心点的距离; H1 为激光束光轴与接收透镜光轴之间的夹角; H2 为探测器与接收透镜光轴之间的夹角。 它一般包含光点式结构光法、光条式结构光 法、光面式结构光法。 二、相位移法 相位法是三维轮廓测量中的热点之一, 其测量原理是光栅图样投射到被测物体表面[ 3] , 相位和振幅受到物面高度的调制使栅像发生变形, 通过解调可以得到包含高度信息的相位变化, 最后根据三角法原理完成相位2高度的转换。图 2是相位测量法的典型光路图 它包含莫尔轮廓法、移相法和变换法等。 三、时间编码 时间编码法使用较少种类的色彩或者较少级别的灰度值编码投射图案,为了使编码单元的数量变小,在测量中可以投射多幅宽度不同的垂直条纹,采用简单的系列数据容易区分彼此;连续投射在物体表面的编码图案具有粗定位模式,像素值编码更准确容易,以上两点使得编码方法有较高的测量精度。另外由于编码法能够较准确的区分不同的灰度级别或者色彩:而且每个点的位置能够精确的用编码表示,编码法在三维扫描中具有较高的扫描精度,较大的扫描密度。 目前时间多路编码策略主要分为以下三种:(1)二灰度级编码方法;(2)多灰度级编码方法;(3)组合编码方法。 3.1 二灰度级编码 二灰度级编码主要有普通二值码和格雷码。对投射图案上的垂直条纹二灰度级编码用黑白两种色彩来进行编码。1981年,Altschuler和Posdamer首次提出了这种方法。对于要投影的条纹图案,1来表示白色条纹,用0来表示黑色条纹,如果有m幅图案依次投影,用m 位0和1组成的二进制数来表示每条条纹,这样就可以对2m条条纹使用简单的二进制数字进行编码。二进制编码法的缺点在于需要投射许多幅图案,如果增加图案的灰度值来编码,编码图案会减少但增加解码难度,且灰度二值码任意两相邻码值之间可能有多位不同且各位权重不同,导致解码时,任意图像采样点在各幅编码图像中可能有多次处于条纹边缘,因此其码值可能多位被误判,且若误判存在于高位则引起的解码误差大。 3.2 格雷码 早在1880年法国工程师Jean-Maurice-Emlle Baudot就对灰度二值编码进行改良,发明出格雷码(Gray Code),1953年因为Frank Gray申请专利而得名,格雷码最初是用来处理最小化模拟信号与数字信号的转换错误,随着科技的发展,如今格雷码越来越多的应用在

浅析220kV架空输电线路杆塔间隙设计要点

浅析220kV架空输电线路杆塔间隙设计要点 发表时间:2018-06-14T17:04:50.983Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:宋朋闫敏苏小向 [导读] 摘要:本文介绍一种较精确的计算方法,计算导线与直线塔塔头各部位的空气间隙距离,供设计新型直线杆塔及对已运行的输电线路杆塔在调整爬距后验算间隙裕度时使用.通过对绝缘架空地线并联间隙发生火花放电故障的处理和成因分析,暴露出线路切改工程中,原线路上新形成的耐张段分段绝缘地线缺少直接接地点的问题。 (国网山东省电力公司聊城供电公司 252000) 摘要:本文介绍一种较精确的计算方法,计算导线与直线塔塔头各部位的空气间隙距离,供设计新型直线杆塔及对已运行的输电线路杆塔在调整爬距后验算间隙裕度时使用.通过对绝缘架空地线并联间隙发生火花放电故障的处理和成因分析,暴露出线路切改工程中,原线路上新形成的耐张段分段绝缘地线缺少直接接地点的问题。应充分考虑切改工程进行的改动对原线路地线运行方式的改变,并对此提出应对方案。 关键词:输电线路;绝缘架空地线;并联间隙 前言 近年来220kV及500kV高压、超高压输电线路大面积污闪事故时有发生,各地供电企业都在重新划分污秽区域及污秽等级,对已建成运行的输电线路进行绝缘子串爬距调整。在污秽严重地区普遍增加绝缘子片数以加大爬距。而我国目前采用的500kV超高压输电线路第二代杆塔的塔头尺寸比较紧凑,220kV、110kV输电线路杆塔塔头尺寸大都是60年代确定的.因此线路运行及设计人员在调整爬距及设计新线路时都需要进行大盈的塔头验算。此外,设计尺寸经济合理的新杆塔也是线路设计人员的基本工作之一。 由于导线的几何形状是悬链线,邻近导线的塔头部位构件(通常称为曲臂)是空间直线,用常规的方法计算准确的空气间隙是很困难的.对于直线杆塔的塔头间隙,通用的计算方法是将空间间隙问题简化成平面间隙来考虑,即先计算导线悬垂绝缘子串的摇摆角,然后以绝缘配合要求的间隙距离为半径作平面间隙圆图,检查塔头各部位的间隙是否满足要求.在计算中对于塔身厚度,通常引入一个裕度B的方法来考虑其对间隙的影响。由于各种直线塔的塔身厚度、坡度不同杆塔的使用条件不同,在不同的工艺下取用但不能准确地反映塔身厚度的影响。若对于各种工况下的各种塔型的塔头均用手工作图法来确定间隙裕度(特别是对拉线杆塔的拉线间隙)则作图的工作里较大且很不方便。 1架空地线及其作用 架空地线是架设在被保护的导线上方,保护导线免于遭受雷击的装置,又称避雷线,简称地线。输电线路跨越广阔的地域,在雷雨季节容易遭受雷击而引起送电中断,安装架空地线可以减少雷害事故,提高线路运行的安全性。 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:①分流作用,将雷电流传到至相邻杆塔,减小流经遭受雷击杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;②耦合作用:通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子上承受的过电压;③屏蔽作用:对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。一般来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。架空地线是高压输电线路结构的重要组成部分。220kV及以上电压等级的超高压、特高压输电线路通常全线架设双避雷线,保护角一般不大于15°甚至采取负保护角。保护角是指架空地线与最外侧的导线所处的平面和架空地线垂直于地面的平面之间所构成的夹角。 2地线运行方式 目前班组所辖线路架设的双避雷线通常一根为OPGW,采用逐基接地的方式;另一根为普通地线,多采用分段绝缘、一点接地的方式(变电站出口一段范围内采用逐基接地的方式)。光纤复合架空地线(OPGW)兼具通信和避雷线的功能,多年来已在高压输电线路中得到了广泛应用。在《光纤复合架空地线绝缘对220kV交流输电线路电能损耗的影响分析》一文中对OPGW三种接地运行方式下电能损失进行了仿真比对:方式一:OPGW逐基接地;方式二:OPGW分段绝缘、单点接地;方式三:OPGW在光缆每盘中间位置换位,在耐张接续塔处接地,在直线塔上绝缘。结果表明方式二的运行方式电能损耗最小。根据输电通道的重要程度及通信系统的要求等,OPGW与普通地线设置还存在以下类型: (1)双回并行线路其中一回架设OPGW+普通地线,另一回架设两根普通地线;(2)双回线路均架设OPGW+普通地线,但部分区段为同塔并架线路,则架设的双地线均采用OPGW。架空地线与杆塔之间的绝缘是通过悬垂或耐张金具串联地线绝缘子实现的,同时在绝缘子上安装并联放电间隙来泄放雷电流。架空地线全线架设于带电导线上方,会产生很强的感应电压和电流。并联间隙须能承受正常运行时地线上的感应电压,并在有雷电流时击穿导电。某供电公司工作人员在《220kV双回输电线路架空地线接地方式分析研究》一文中对4种可能的架空地线运行方式进行了仿真计算,其中全线绝缘的运行方式中,地线上会出现11.6-11.7kV数量级的感应电压。所以任何一段地线都需要有至少1个直接接地点。 3并联间隙故障与处理 2017年6月,某供电公司班组巡视人员发现500kV XX二线0090号塔有很强烈的“滋-啪-啪”放电声音。经仔细查看发现地线绝缘子上的并联间隙有放电火花和声响,且有明显的烧伤痕迹。本塔另一侧架设的避雷线为OPGW,采用逐塔接地的运行方式。后经班组技术人员查看得知:0089号、0091号均为耐张塔,0090号为直线塔,本耐张段3基杆塔地线侧全部采用绝缘方式运行。XX二线负荷较大,与地线感应强烈,无直接接地点的地线通过0090号并联间隙对铁塔放电。经技术分析,决定对此缺陷采取在0090号塔设置直接接地点的方式进行处理。经登塔人员临近带电作业安装引流线连接地线和塔身,消除此故障。登塔查看发现放电间隙杆已烧蚀出现凹坑,考虑到尚不影响运行未做更换。 4故障成因分析 2017年5月,XX二线进行改造,作为线路切改工程的一部分,拆除了原0091号-0125号单回路段,新建同塔并架段。原线路0089号-0098号为一个耐张段,地线直接接地点设置在0093号。在切改工程中0093号塔被拆除,0089号、0090号旧塔及0091号新建耐张塔形成新的耐张段。而切改工程设计阶段未对旧线路的地线运行方式进行考虑,导致0089号-0091号耐张段地线无直接接地点,进而发生并联间隙放电烧蚀类似的情形还会发生在线路切改T接入中间变电站的工程。某线路0100号-0110号为一个耐张段,直接接地点设置在0106号。破口工程计划拆除0104号,新建0104A号和0104B号接入新建变电站。形成0100号-0104A号、0104B号-0110号两个新的耐张段。这样一来,0106号可以

高压架空线走廊的优化缩减

高压架空线走廊的优化缩减 发表时间:2019-05-31T09:37:42.023Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:肖鑫鑫[导读] 摘要:本文通过对复合横担钢管杆方案的研究,确定复合材料加工工艺采用纤维缠绕+拉挤成型,横担结构采用“斜拉杆+横担”形式。 (上海电力设计院有限公司上海 200025)摘要:本文通过对复合横担钢管杆方案的研究,确定复合材料加工工艺采用纤维缠绕+拉挤成型,横担结构采用“斜拉杆+横担”形式。通过实际工程设计的应用,复合横担钢管杆横担比普通铁塔横担长度降低33%,走廊宽度降低10m,在局部走廊狭窄地区可以予以积极的应用。 关键词:走廊缩减;复合横担 1 背景 随着城市建设的高速发展,土地成为越来越稀缺的资源,人们节约土地资源的观念以及美观、环保的理念不断增强。当前,由于民众对环境和自我保护意识的极大提高,使得输电线路在政策处理、拆迁安置、节约走廊等方面变得十分困难。在线路走廊规划阶段,规划部门一般会综合考虑架空走廊与邻近的居民区、林区距离问题,但由于各种因素,线路实施过程中局部可能碰到走廊狭窄,离居民区过近的问题,需局部压缩线路走廊范围,满足高压输电线路对居民区的距离要求,降低项目前期难度。 2 复合横担杆塔 本文研究的是局部压缩线路走廊,避开居民区等敏感区域,因此将最大限度地压缩线路走廊作为最大的目标,因此本文缩减架空走廊的方案确定为“采用复合横担的钢管杆”。本文主要研究复合横担的以下三个方面:(1)材料和加工方案;(2)横担结构方案;(3)塔头规划。 3 材料和加工方案 3.1 方案的提出 复合横担采用树脂基复合材料,成型方法较多,根据基体、增强材料的不同方法各异。主要有模压成型工艺、层压成型工艺、卷管成型工艺、缠绕成型工艺、手糊成型工艺、喷射成型工艺、RTM成型工艺、拉挤成型及这些工艺衍生出来的各种工艺。也有许多其他中空圆筒结构成型方法,如离心浇铸、真空注塑(VI)和RTM等。 3.2 方案的分析和选取 表3-1 复合材料加工方案比较

光栅式结构光传感器的编码方法

光栅式结构光传感器的编码方法 随着生产自动化水平的提高,人们对生产环节的监控水平的要求也越来越高,视觉检测系统能满足生产线上检测的实时性要求,并且具有一定的柔性,精度适中,因此得到了广泛地应用。一般来说,视觉检测系统包括结构光传感器、多线结构光传感器、双目视觉传感器。本文主要讨论多线结构光传感器,即光栅式结构光传感器。 1光栅式结构光传感器原理 光栅式结构光传感器是一种基于主动三角法的视觉传感器。由光投射器在空间投射出一系列光平面,每个光平面通过摄像机建立与象平面间的透视对应,几何结构。 图1光栅式结构光传感器结构 在第K个光平面上以O(K)L为原点建立直角坐标系O(K)Lx(K)Ly(K)L,其它为摄像机模型结构。则有点的象面坐标与其在光平面坐标的关系[1]如下: 可见,若要求得点的光平面坐标必须知道点属于哪个光平面。故光栅式结构光传感器存在着光条的识别问题,通过光条编码可以解决这个问题。 2结构光编码 2.1结构光编码问题概述 由于线结构光传感器获得的信息较少(只能获得一个光平面内的位置信息),人们相应地开发了光栅式结构光传感器和网格式结构光传感器。但点的匹配问题也相应地出现了。 为了解决点的对应问题,人们将投射的光进行编码。Altschulter[2]和Posdamer[3]采用了激光光闸的编码技术。128×128激光网格通过一个可编程的空间光调制器投射到物体表面,在象面上产生点阵模型。可编程的空间光调制器[4]通过编程可以使某些激光束通过,而某些激光束被阻挡。通过对应于不同激光束的一系列图像,可以解决点的对应问题。文献[5]提出了一种使用灰度码的时间序列编码方案。对于通常的三维静态物体,这两种方法能够很好地完成点的对应,但对于动态实时的问题这些方法显然不能使用。 对于动态实时的问题,我们希望有一种通过单一图像即可解决点的匹配的方案。Boyer 和Kav[6]使用一种彩色的光条,通过相邻光条的颜色进行编码。Vysteke和Oosterlinck[6]将一种方的模板投射到物体上,模板是通过二值化编码的。Minarv[6]等人提出了一种基于三级灰度等级的网格式结构光的编码方法。 从上面的讨论可以看出,网格式结构光可以利用二维信息进行编码,可利用的信息多,所以编码问题比较容易解决。但网格式结构光传感器不能进行特征点的精确测量。为了完成特征点的精确测量,我们采用光栅式结构光传感器。因此,需要研究光栅式结构光传感器的编码方案。 2.2宽度编码的可行性 对于光栅式结构光传感器,我们利用光条的宽度信息进行编码。要想利用光条的宽度进行编码。必须确保等宽的光条在象面上投影的宽度比等于1或接近1。根据透视变换原理,由分析可知,对于f=25mm的透镜,在工作距离为400mm时相邻两光条宽度投影变化不大,故根据光条投影的宽度进行编码是可行的。图2为将宽窄光条的宽度比作成2:1,投影在一个平板上,摄像机接收到的图像,在象面上求得宽光条宽约20~25个象素,窄光条宽约11~15个象素。可见宽窄光条可以很容易地区分开。 图2二进制编码的光条图象 3二进制编码方法 3.1n位二进制编码方法

阀门尺寸

阀门尺寸一、D343H蜗轮传动硬密封蝶阀 产品介绍: 产品名称 :D343H蜗轮传动硬密封蝶阀 型号:D343H 口径:50~2000mm 压力: 1.0MPa~2.5MPa 材质:铸钢、不锈钢 一、D343H蜗轮传动硬密封蝶阀产品概述 我厂引进能够国外先进技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。 二、D343H蜗轮传动硬密封蝶阀特点 1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。 2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长. 4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。 5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安

装。 6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。 三、D343H蜗轮传动硬密封蝶阀主要技术参数 四、D343H蜗轮传动硬密封蝶阀主要零部件材料 五、D343H蜗轮传动硬密封蝶阀采用标准 六、D343H-10/16/25/蜗轮传动硬密封蝶阀主要外形连接尺寸

(单位:mm)

典型零件尺寸标注(附图详细说明)

机械设计中尺寸标注类知识,毕业前一定读懂它 1.轴套类零件 这类零件一般有轴、衬套等零件,在视图表达时,只要画出一个基本视图再加上适当的断面图和尺寸标注,就可以把它的主要形状特征以及局部结构表达出来了。为了便于加工时看图,轴线一般按水平放置进行投影,最好选择轴线为侧垂线的位置。 在标注轴套类零件的尺寸时,常以它的轴线作为径向尺寸基准。由此注出图中所示的Ф14 、Ф11(见A-A断面)等。这样就把设计上的要求和加工时的工艺基准(轴类零件在车床上加工时,两端用顶针顶住轴的中心孔)统一起来了。而长度方向的基准常选用重要的端面、接触面(轴肩)或加工面等。 如图中所示的表面粗糙度为Ra6.3的右轴肩,被选为长度方向的主要尺寸基准,由此注出13、28、1.5和26.5等尺寸;再以右轴端为长度方向的辅助基,从而标注出轴的总长96。 2.盘盖类零件 这类零件的基本形状是扁平的盘状,一般有端盖、阀盖、齿轮等零件,它们的主要结构大体上有回转体,通常还带有各种形状的凸缘、均布的圆孔和肋等局部结构。在视图选择时,一般选择过对称面或回转轴线的剖视图作主视图,同时还需增加适当的其它视图(如左视图、右视图或俯视图)把零件的外形和均布结构表达出来。如图中所示就增加了一个左视图,以表达带圆角的方形凸缘

和四个均布的通孔。 在标注盘盖类零件的尺寸时,通常选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准,长度方向的主要尺寸基准常选用重要的端面。 3.叉架类零件 这类零件一般有拨叉、连杆、支座等零件。由于它们的加工位置多变,在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。对其它视图的选择,常常需要两个或两个以上的基本视图,并且还要用适当的局部视图、断面图等表达方法来表达零件的局部结构。踏脚座零件图中所示视图选择表达方案精练、清晰对于表达轴承和肋的宽度来说,右视图是没有必要的,而对于T字形肋,采用剖面比较合适。

常用电子元件封装尺寸规格汇总

常用电子元件封装、尺寸、规格汇总 贴片电阻规格 贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸: 贴片元件的封装 一、零件规格: (a)、零件规格即零件的外形尺寸,SMT发展至今,业界为方便作业,已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。标准零件之尺寸规格有英制与公制两种表示方法,如下表英制表示法1206 0805 0603 0402 公制表示法3216 2125 1608 1005含义L:1.2inch(3.2mm)W:0.6inch(1.6mm) L:0.8inch(2.0mm)W:0.5inch(1.25mm) L:0.6inch(1.6mm)W:0.3inch(0.8mm) L:0.4inch(1.0mm)W:0.2inch(0.5mm) 注: a、L(Length):长度;W(Width):宽度;inch:英寸 b、1inch=25.4mm(b)、在(1)中未提及零件的厚度,在这一点上因零件不同而有所差异,在生产时应以实际量测为准。(c)、以上所讲的主要是针对电子产品中用量最大的电阻(排阻)和电容(排容),其它如电感、二极管、晶体管等等因用量较小,且形状也多种多样,在此不作讨论。(d)、SMT发展至今,随着电子产品集成度的不断提高,标准零件逐步向微型化发展,如今最小的标准零件已经到了0201。二、常用元件封装1)电阻:最为常见的有0805、0603两类,不同的是,它可以以排阻的身份出现,四位、八位都有,具体封装样式可参照

±800kV 直流线路杆塔塔头空气间隙

±800kV直流线路杆塔塔头空气间隙 直流叠加操作冲击放电试验研究 廖蔚明1,崔国华2,孙昭英1,李成榕2 (1.中国电力科学研究院高压所,北京市100085; 2. 华北电力大学高电压与电磁兼容北京市重点实验室,北京市102206) 摘要:国内外的文献资料表明空气间隙的放电特性在纯操作波和直流预电压情况下有很大的差别,这对高压输电线路塔头空气间隙的选择可能会有影响,因此在我国直流特高压杆塔空气间隙设计中需要对导线上直流预电压的影响进行研究。通过真型尺寸模拟塔头空气间隙放电试验,研究了特高压线路杆塔空气间隙在直流预电压叠加操作冲击下的放电特性,得到了叠加电压的试验数据。通过与纯操作冲击放电特性的比较,发现叠加电压情况下杆塔空气间隙的放电电压比纯操作冲击情况下约高2%~4%,因此从安全的角度考虑,在特高压杆塔空气间隙设计中,采用纯操作冲击电压试验数据是可行的。 关键词:±800 kV直流输电;杆塔;空气间隙;直流叠加操作冲击 1 引言 在传统的交流输电线路设计中,一般不需考虑工频电压对操作冲击的影响;而在特高压直流输电系统中,由于直流电压持续施加在导线上,且幅值较高,因此预先存在的直流电压对空气间隙操作冲击放电特性的影响就值得考虑[1]。关于直流预电压对空气间隙操作冲击放电特性的影响,日本的研究结果[2]表明:棒–板空气间隙正操作冲击叠加正直流预电压的击穿电压比纯操作冲击高7%;负直流预电压叠加正操作冲击的击穿电压比纯操作冲击低4%~7%;正直流预电压叠加负操作冲击的击穿电压比纯操作冲击低10%;负直流预电压叠加负操作冲击的击穿电压比纯操作冲击低3%~4%。瑞典的试验结果表明,棒–板间隙在正直流电压叠加正操作冲击时的放电电压比纯操作冲击时高,且随着直流预电压幅值的升高而升高,特别是当直流电压超过400kV时升高的幅值非常明显[3]。中国电力科学研究院在+500 kV直流预电压下的试验结果表明[4],导线–杆塔间隙在有直流预电压时的正操作冲击放电电压比仅施加正操作冲击时约高3%~5%。清华大学对棒–板间隙的研究表明[5-6],正直流预电晕能提高气体间隙正操作放电电压,而负直流预电晕却能降低气体间隙的正操作冲击放电电压,且电极的棒直径越小这种效应越明显。 以上资料表明,为使±800 kV直流线路获得更好的技术经济比较,应考虑直流电压对杆塔空气间隙操作冲击放电电压的影响。由于空气间隙的正极性放电电压低于负极性的放电电压[7-8],因此在研究合成放电电压特性时,仅考虑正极性直流电压叠加正极性操作冲击的情况。本文在已完成的±800 kV线路仿真塔头空气间隙正极性操作冲击放电特性试验的基础上,选取2~3个点进行比较试验,得出两者之间的相互关系及修正系数,为是否需要采用直流电压叠加操作冲击试验结果进行杆塔塔头的空气间隙设计提供依据。 2 试验电路 模拟实际运行线路上出现操作过电压的情况,需要在模拟导线上同时施加直流电压和操作冲击电压。为避免直流电压对冲击电压发生器或冲击电压对直流电压发生器互相造成损坏,需要设计特殊的保护电路分别保护这2个设备。根据文献[9-11]和本次试验的具体情况,试验中采用一个隔离球隙放置在冲击电压发生器之后,以阻止直流电压施加到冲击电压发生器上。同时,在直流电压发生器后加装了保护电阻,以阻止冲击电压直接作用到直流电压发生器上对其造成损坏。试验电路如图1所示。其中:①冲击电压发生器,7200 kV,480kJ;②直流电压发生器,±1500 kV,50mA;③隔直间隙,防止直流电压加到冲击电压发生器上,球隙的隔直电压大于800 kV;④电容C2和C3构成电容分压器,测量合成电压的幅值和波形;⑤电阻R1和R2以及直流电压发生器的滤波电容C1共同构成保护滤波电路,防止冲击电压对直流电压发生器造成损坏,滤波电路的时间常数希望尽量大些,本文试验中选

球阀结构尺寸及重量

球阀结构尺寸及重量 1:设计制造按GB12237-89 2:结构长度按GB12221-89 3:连接端: 法兰尺寸按JB/T79.1-94 4:防火标准按API607 5:阀门检查和试验按JB/T9092-99 6:结构:全通径浮动球二体式 7:主体材料:WCB CF8 CF8M 等 8:密封材料:PTFE 球阀尺寸及重量mm 规格 1.6MPa 2.5MPa DN L H D W kg L H D W kg 1513078151403130103151403 2015084191604150112191604 251609525180 5.51601233251806 32165150302508.61651503025010 4018015038300111801563830014 5020019051350152001725135020 6522019564350192201976435025 8025021576400272502227640030 1002802501025003832025310250040 1253202851246005840028612460065 1503603701528008140027515280085球阀、法兰球阀、铸钢球阀、不锈钢球阀

三通分类及对焊三通、四通尺寸 三通分为机械三通,沟槽异径三通,沟槽机械三通,普通三通;三通以制作方法划分可分为 顶制三通,压制三通,锻制三通,对焊三通,铸造三通等 一、三通分类 三通分为机械三通,沟槽异径三通,沟槽机械三通,普通三通;三通以制作方法划分可分为顶制三通,压制三通,锻制三通,对焊三通,铸造三通等.三通按形状分有两种,等径三通和异径三通.等径三通就是三个口一样大小. 异径三通就是一段主管加上一个小的分支管,显然,两个大的尺寸是主管,中间接出来的小尺寸就是支管. 在纯氧管线中,一般是有压力的.

机械制图--常见部件的尺寸标注原则及方法

规范的尺寸标注过程 平面图形的绘制方法及尺寸标注 平面图形的尺寸分析 平面图形中的尺寸按其作用可分为定形尺寸和定位尺寸两种,而定形尺寸或定位尺寸的标注必须找一个合适的基准,按基准功能的不同,又分为主要基准和辅助基准。 何为定形尺寸、何为定位尺寸? ◇确定构成平面图形的基本图元形状大小的尺寸称为定形尺寸。如直线段的长度、圆及圆弧的直径或半径、倾斜线的角度大小等。图4.3.1中的Φ10、Φ20、Φ7、Φ16、R9、R15、R22及60°等为定形尺寸。 ◇确定构成平面图形的基本图元之间相对位置的尺寸称为定位尺寸。如图4.3.1中的 25、8、6和43为定位尺寸。 对平面图形来说,一般用一条水平线和竖直线分别作为竖直方向和水平方向的主要基准。一般平面图形中常用的主要基准可以是对称图形的对称中心线、较大圆的中心线或较长的直线,有时特殊点(如圆心)也可以作为尺寸基准。如

图4.3.1平面图形的水平方向和竖直方向的主要基准为Φ10(Φ20)的竖直和水平中心线。 平面图形的线段分析 平面图形是由线段(一般为直线与圆弧)组成。根据图形中所标注的尺寸和线段间的连接关系,图形中的线段可以分为已知线段、中间线段,连接线段三种。 何为已知线段、何为中间线段、何为连接线段? ◇具有完整的定形和定位尺寸的线段称为已知线段。根据图形中所注的尺寸就能将其画出。如图4.3.1中的Φ10、Φ20、Φ7、Φ16圆及下边和右边直线段。 ◇定形尺寸完整,而定位尺寸不全的线段称为中间线段。作图时,除需要图形中标注的尺寸外,还需根据它与其他线段的一个连接关系才能画出。如图 4.3.1中的R22圆弧及倾斜60°的直线段。 ◇只有定形尺寸,没有定位尺寸的线段称为连接线段。作图时,除需要图形中标注的定形尺寸外,还需根据它与其他线段的两个连接关系才能画出。如图4.3.1中的R15和R9圆弧。 总结根据分析,可以归纳出:当已知线段确定之后,两已知线段中间有多条线段连接时,中间线段可多可少可有可无,连接线段只能有一段。 平面图形的作图步骤 ◇分析平面图形结构及其尺寸,确定基准和线段类型; ◇画基准线,如图4.3.1; ◇画已知线段,如图4.3.1; ◇明确中间线段的连接关系,画出中间线段,如图4.3.1; ◇明确连接线段的连接关系,画出连接线段,如图4.3.1; ◇检查整理图形(手工绘图时,按先圆弧后直线的顺序加深图线;计算机绘图时,应编辑确定各种线段的有效长度)。 平面图形尺寸标注的一般过程 如图4.3.1 ◇分析平面图形结构,选定基准(尤其注意图形的对称性);

结构光技术

1结构光技术 干涉测量法 干涉测量法(Interferometry)是常用的高精度、高分辨率测量方法之一,它是利用光的干涉原理对物体进行测量的。当物体波前与参考波前满足干涉条件时,物体波前与 参考波前发生干涉产生干涉条纹,从干涉条纹形变情况可以测出被测物体的几何形状(5]0 传统的干涉测量法多采用条纹细化技术得到千涉条纹中心,然后检测条纹中心相对参考 基准的偏移量来计算物体的几何形状。由于计算条纹中心位置的误差较大,所以采用此 方法的测量误差较大。随着激光技术的发展,出现了双光束干涉、多光束干涉、外差干涉、全息千涉等方法。全息干涉测量对测量环境的要求较高,系统侧量稳定性易受到光 学散斑、震动、湿度、气压以及温度等因素影响,若采用共光路设计和同时相移技术, 可以有效地抑制震动对测量结果的影响。 2. 4结构光法 结构光方法((Structured Light)是一种主动式光学测t技术,其基本原理是由结构 光投射器向被测物体表面投射可控制的光点、光条或光面结构,并由图像传感器(如摄 像机)获得图像,通过系统几何关系,利用三角原理计算得到物体的三维坐标。结构光 测量方法具有计算简单、体积小、价格低、大盆程、便于安装和维护的特点,在实际三 维轮廓测量中被广泛使用,但是测量精度受物理光学的限制,存在遮挡问题,测量精度 与速度相互矛盾,难以同时得到提高。 光点式结构光测量方法需要通过逐点扫描物体进行测量,图像摄取和图像处理需要 的时间随着被测物体的增大而急剧增加,难以完成实时测量。用线结构光代替点光源, 只需要进行一维扫描就可以获得物体的深度图,图像获取和图像处理的时间大大减少 (io)。如图为线结构光的示意图,利用辅助的机械装置旋转光条投影部分,从而完成 对整个被测物体的扫描。 当采用光面结构光时,将二维的结构光图案投射到物体表面上,这样不需要进行扫 描就可以实现三维轮廓测量,测量速度很快,光面结构光中最常用的方法是投影光栅条 纹到物体表面[}m,i2}。如图所示为面结构光的示意图。 当投影的结构光图案比较复杂时,为了确定物体表面点与其图像像素点之间的对应 关系,需要对投射的图案进行编码,因而这类方法又称为编码结构光测量法。图案编码 分为空域编码和时域编码。空域编码方法只需要一次投射就可获得物体深度图,适合于

零件图尺寸标注

1

零件是组成机器(或工具、用具)的不可分拆的最小单元。设计机器时要落实到每个零件的设计;制造机器时以零件为基本制造单元,总是先制造出零件再装配成部件和整机。 零件图是表示零件结构、大小、及技术要求的图样。零件结构是指零件的各组成部分及其相互关系,而技术要求是指为保证零件功能在制造过程中应达到的质量要求。 零件图是表达设计信息的主要媒体,零件图体现设计人员的设计思想、设计意图,是制造和检验零件的依据。 因此,规范地、正确地、清晰地绘制零件图是对工程技术人员的最基本的要求。 2

第2节零件的尺寸标注 一、基准 1.基准的概念 尺寸的起点称为尺寸基准,是指零件在机器中或在加工、测量时,用以确定零件位置的一些面、线(底板的安装面、重要的端面、装配结合面、对称面、轴线等)。根据基准的作用不同,可以把零件的尺寸基准分成两类: (1)设计基准 (2)工艺基准 3

4 (1)设计基准 在设计零件时,保证功能、确定结构形状和相对位置时所选用的基准。 用来作为设计基准的,大多是工作时确定零件在机 器或机构中位置的面、线。

5 (2)工艺基准 在加工零件时,为保证加工精度和方便加工与测量而选用的基准。 用来作为工艺基准的,大多是加工时用作零件定位 的和对刀起点及测量起点的面、线。

2.基准的选择 选择基准就是确定在尺寸标注时,是从设计基准出发,还是从工艺基准出发。 从设计基准出发标注尺寸,优点:尺寸反映设计要求,能保证零件在机器上的工作性能。 从工艺基准出发标注尺寸,优点:尺寸的标注与零件的加工制造联系起来,尺寸反映了工艺要求,使零件便于制造、加工和测量。 最好将设计基准和工艺基准统一。这样,既能满足设计要求,又能满足工艺要求。 若两者不能统一时,应以保证设计要求为主。 6

教你如何标注尺寸

4 零件上常见结构的尺寸标注 4.1倒角、圆角 为了便于装配和操作安全,零件上常有倒角结构,其倒角的尺寸注法如图4-19所示。当倒角为45° 时,可与倒角的宽度C连注(图4-19,a、b、c);当倒角非45°时,倒角的宽度和角度一定要分开标注 (图4-19,d、e)。 图4-19 倒角的尺寸标注 若图中圆角或倒角的尺寸全部相同或某个尺寸占多数时,可在图样空白处作中的说明,如“全部圆角 R4”、“全部倒角1.5×45°”或“其余圆角R4”、“其余倒角1.5×45°”等,如图4-20(a)、

(b)所示。 图4-20 倒角、圆角特殊标注 上一页下一页 4.2 退刀槽 为了加工时易于退刀或装配时保证端面靠紧,所以零件上常有退刀槽等结构。图4-21所示为退 刀槽的尺寸标注,一般退刀槽可按“槽宽×直径”(图4-21,a)或“槽宽×槽深”(图4-21,b、c) 的形式标注。而退刀槽轴向定位尺寸一般如图4-22方式标注。

图4-21 退刀槽的尺寸标注 图4-22 退刀槽轴向定位尺寸标注 上一页下一页 4.3成组几何要素 在同一图形中,对于尺寸相同的孔、槽等成组要素,可仅在一个要素上注出其尺寸和数量,如图 4-23、图4-24所示。

图4-23 成组几何要素(一) 图4-24 成组几何要素(二) 均匀分布的孔或槽等成组要素的尺寸,如图4-24(a)所示的方法标注。当成组要素的定位和分布情 况在图形中已明确时,可不标注其角度,并省略“均布”两字,如图4-24(b)所示的方法标

注。 在同一图形中具有几种尺寸数值相近而又重复的要素(如孔等)时,可采用标记(如涂色等)的方法, 如图4-25所示,或采用标注字母的方法类区别,如图4-26所示的标注方法。 图4-25 涂色标注 图4-26 字母标注 上一页下一页

阀门标准对照表

阀门标准对照表 中国阀门标准 标准标准名称 GB12220-89通用阀门 标志 GB12221-89法兰连接金属阀门 结构长度 GB12222-89多回转阀门 驱动装置的连接 GB12223-89部分回转阀门 驱动装置的连接 GB12224-89钢制阀门 一般要求 GB12225-89通用阀门 铜合金铸件技术条件 GB12226-89通用阀门 灰铸铁件技术条件 GB12227-89通用阀门 球墨铸铁件技术条件 GB12228-89通用阀门 碳素钢锻件技术条件 GB12229-89通用阀门 碳素钢铸件技术条件 GB12230-89通用阀门 奥氏体钢铸件技术条件 GB12232-89通用阀门 法兰连接铁制闸阀 GB12233-89通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB12234-89通用阀门 法兰和对焊焊连接铜制闸阀 GB12235-89通用阀门 法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀 GB12236-89通用阀门 钢制旋启式止回阀 GB12237-89通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀GB12238-89通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀 GB12239-89通用阀门 隔膜阀 GB12240-89通用阀门 铁制旋塞阀 GB12241-89安全阀 一般要求 GB12242-89安全阀 性能试验方法

GB12243-89弹簧直接载荷式安全阀 GB12244-89减压阀 一般要求 GB12245-89减压阀 性能试验方法 GB12246-89先导式减压阀 GB12247-89蒸汽疏水阀 分类 GB12248-89蒸汽疏水阀 术语 GB12249-89蒸汽疏水阀 标志 GB12250-89蒸汽疏水阀 结构长度 GB12251-89蒸汽疏水阀 试验方法 GB/T13927-92通用阀门 压力试验 GB/T13932-92通用阀门 铁制旋启式止回阀 GB/T15185-94铁制和铜制球阀 GB/T15188.1-94阀门的结构长度 对焊连接阀门GB/T15188.2-94阀门的结构长度 对夹连接阀门GB/T15188.3-94阀门的结构长度 内螺纹连接阀门GB/T15188.3-94阀门的结构长度 外螺纹连接阀门JB93-91手柄 JB94-91扳手 JB106-78阀门 标志和识别涂漆 JB308-75阀门 型号编制方法 JB309-75闸阀 参数 JB311-75止回阀 参数 JB312-75旋塞阀 参数 JB/T450-92PN16.0~32.0Mpa锻造角式高压阀门,管件,紧固件,技术条件 JB451-64杠杆式安全阀 技术条件 JB610-79疏水阀 参数 JB1308-73Pg(2500kgf/cm2)阀门 型式与基本参数 JB1309-73pg(2500kgf/cm2)阀门管件和紧固件 技术要求

各种阀门型号大全

1. 闸阀 闸阀也叫闸板阀, 是一种广泛使用的阀门。它的闭合原理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致, 相互贴合, 可阻止介质流过, 并依靠顶模、弹簧或闸板的模形, 来增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。 它的优点是 : 流体阻力小, 启闭省劲, 可以在介质双向流动的情况下使用, 没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀, 结构长度短, 不仅适合做小阀门, 而且适合做大阀门。 闸阀按阀杆螺纹分两类 , 一是明杆式 , 二是暗杆式。按闸板构造分 , 也分两类 , 一是平行 , 二是模式。 2. 截止阀 截止阀, 也叫截门, 是使用最广泛的一种阀门, 它之所以广受欢迎, 是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小, 比较耐用, 开启高度不大, 制造容易, 维修方便, 不仅适用于中低压, 而且适用于高压。 它的闭合原理是, 依靠阀杠压力, 使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合, 阻止介质流通。 截止阀只许介质单向流动, 安装时有方向性。它的结构长度大于闸阀, 同时流体阻力大, 长期运行时, 密封可靠性不强。 截止阀分为三类: 直通式、直角式及直流式斜截止阀。

3. 蝶阀 蝶阀也叫蝴蝶阀, 顾名思义, 它的关键性部件好似蝴蝶迎风, 自由回旋。 蝶阀的阀瓣是圆盘, 围绕阀座内的一个轴旋转, 旋角的大小, 便是阀门的开闭度。 蝶阀具有轻巧的特点, 比其他阀门要节省材料, 结构简单, 开闭迅速, 切断和节流都能用, 流体阻力小, 操作省力。蝶阀, 可以做成很大口径。能够使用蝶阀的地方, 最好不要使闸阀, 因为蝶阀比闸阀经济, 而且调节性好。目前, 蝶阀在热水管路得到广泛的使用。 4. 球阀 球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便, 体积小, 可以做成很

相关文档
相关文档 最新文档