混凝土条基计算

辰宫花园结构计算书

基础计算书

地基承载力确定

本工程地基处理采用灰土垫层法,基坑开挖至-3.60 米,后用2:8灰土分层碾压回填至-2.60米,压实系数不应小于0.95,基础采用墙下钢筋混凝土条形基础 。

基础底标高-2.5m 垫层承载力特征值fa≧200kPa 室内外高差0.8m 设计时取200kPa 内墙计算深度d1=基础底标高= 2.5m 外墙计算深度d2=基础底标高-室内外高差/2= 2.1m

基础宽度及配筋计算

由《混凝土结构设计规范》中第3 .4.1 条及3.4.2条的规定,本工程基础环境类别为二b类。基础混凝土度等级采用C30ft= 1.43N/mm2γG=20kN/m3γm=18kN/m3

计算时取荷载效应基本组合下墙体轴力设计值 F (算配筋时用)

转化为荷载效应标准组合下墙体轴力标准值 Fk(算宽度时用)=F/1.25考虑基础交叉重叠的不利影响及安全放大1.2倍基础宽度计算B=1.2*Fk/(200-di*γG)基础边缘最大弯矩及剪力的计算: 基底净反力 P 净=F/B 基础悬臂长度 L=(B-墙厚)/2 基础最大弯矩 M max =0.5*P 净*L 2 基础最大剪力 V max =P 净*L

基础配筋计算: (受力钢筋选用HRB335 fy=300

N/mm 2)

As=Mmax/(0.9*fy*h 0)h=350

mm

As min =1000*h*0.15%=525mm 2

分布筋选 D8@200。抗剪承载力:350.35KN

≥Vmax

(满足要求)

111111112002502003902222160200160312 1.6 1.6 1.6 1.61.22 1.60 1.28 2.500.010.010.010.011.3 1.73 2.63333153.85147.0666.67150.000.670.670.670.670.240.240.240.240.240.240.240.240.530.73 1.38 1.18 1.38 1.38 1.38 1.3821.6139.1863.48104.430.630.630.630.6381.54107.3592.00177.000.920.920.920.92258.2

468.1

758.41247.7

7.6

7.6

7.6

7.6

d10-150

d10-150

d10-150

d10-150

d10-151

d10-152

d10-153

d10-154

外墙内墙内墙内墙内墙内墙内墙内墙d10-154

内墙

0.7ftbho=

6-67-77.6

4-40.928-85-52-2 1.380.63剖面号所包含轴线F(kN/m)Fk(kN/m)1-13-3L(m)M max (kN*m)V max (kN)As(mm 2)B(m)实取宽度(m)P净(kN)墙厚(m)实配钢筋备注

9-9 (双墙)

121.60.0130.670.24第 1 页,共 1 页