三相三线有功电能表错误接线检查作业指导书

一、任务要求:

1、遵守安全工作规程,正确使用仪表;

2、画出向量图,描述故障错误;

3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式;

4、求出更正系数 二、适用范围:

电压互感器采用两台单相互感器按V/v 0方式连接,电流互感器采用分开四线制连接方式。所接负载为一块三相三线有功电能表和一块三相三线(60°)无功电能表、电压回路阻抗对称的感性负载(容性负载的分析方法可类推)功率因数COS Φ>0.5(Φ<60°)。 三、配备工具:

一块数字式相位伏安表(仅提供一组电压测试线和一个电流钳)。 四、相关知识:

(一)三相三线有功电能表正确接线的相量图

(二)正确功率表达式:

)30cos(1u u uv I U P ?+?= )30cos(2w w wv I U P ?-?=

???cos 3)30cos()30cos(

210UI I U I U P P P w w wv u u uv =-?++?=+= )090:900:( ≤≤-≤≤??容性时感性时

(三)电压互感器一次断线、二次断线、二次极性反接情况的电路分析。 1、电压互感器V 型接线一、二次断线时二次侧线电压数值表:

下表列出了当一次断和二次断电压时,二次侧各相与相间电压的数值。

(四)电流互感器短路、断路、反极性的分析。

电流互感器短路、断路的情况,我们可以通过比对测量判断出是短路还是断路,并确定是哪一相然后恢复。判断方法是用钳形表分别测量电能表表尾电流和电流互感器二次端钮出线的电流(此处相序我们认为一定是正确的),若两者均为0,则说明该相电流互感器断路;若电流互感器二次端钮出线的电流正常,而电能表表尾电流几乎为0,则说明该相电流互感器短路。由于电流互感器采用的是V/v 0分开四线制连接方式,所以不应有V 相I v 电流出现。根据电工知识有

0u v w I I I ?

?

?

++=,即u w v I I I ?

?

?

+=-。极性正确时有u w v I I I ==,若有一相极性接反则

有u w v I I +。如下图:

(五)电流相别的判断可根据所画两元件中电流I1、I2进行分析,依据负载的性质和功率因素(感性、cosφ>0.5)按照电流就近于相应相电压的原则(若有电流反极性,则靠近相电压的反向延长线)确定电流的相别。

五、测试步骤和方法:

(对初学者而言,建议测量表中所有的量,以便分析并熟悉各种向量角度关系;对熟练者而言,则可根据边测量边判断有选择的所需的量以便提高效率)

其中:

I1为第一元件电流回路的电流进线(或出线)有效值;

I2为第二元件电流回路的电流进线(或出线)有效值;

I合为第一元件电流回路的电流进线和第二元件电流回路的电流进线合并测量的

(或它们的出线)有效值;

电能表电压端钮从左到右依次记为1、2、3号端钮,则:

U 12表示第1号端钮与第2号端钮间的电压有效值(即第一元件电压回路的电压有效值);

U 32表示第3号端钮与第2号端钮间的电压有效值(即第二元件电压回路的电压有效值);

U 31表示第3号端钮与第1号端钮间的电压有效值; U 10表示第1号端钮对地电压的有效值; U 20表示第2号端钮对地电压的有效值; U 30表示第3号端钮对地电压的有效值;

121U I ∧??

表示第一元件电压向量U 12超前第一元件电流向量I 1的角度; 122U I ∧??表示第一元件电压向量U 12超前第二元件电流向量I 2的角度; 321U I ∧?

?表示第二元件电压向量U 32超前第一元件电流向量I 1的角度; 322U I ∧?

?表示第二元件电压向量U 32超前第二元件电流向量I 2的角度; 311U I ∧??表示电压向量U 31超前第一元件电流向量I 1的角度; 312U I ∧??表示电压向量U 31超前第二元件电流向量I 2的角度;

在通过分析U 10、U 20、U 30判断出v 相电压后,再重新从左到右依次定义剩余的电压端钮为x 、y ,测量下列数据:

1xv U I ∧?

?

表示电压向量U xv 超前第一元件电流向量I 1的角度;

1yv U I ∧?

?

表示电压向量U yv 超前第一元件电流向量I 1的角度;

2xv U I ∧?

?

表示电压向量U xv 超前第二元件电流向量I 2的角度;

2yv U I ∧?

?

表示电压向量U yv 超前第二元件电流向量I 2的角度; (二)、分析、判断: 第一步:分析电流

1、若I 1=I 2= I 合≠0,则说明电流互感器极性正确或两个互感器极性均反、无短路、断路现象,接下来进行第二步分析;

2、若I 1=I 2≠0、I 合为I 1或I 2的3倍,则说明电流互感器有一相极性接反,接下来进行第二步分析;

3、若I 1、I 2中有为0值的则说明该相断路;

4、若I1、I2中有为很小值(几乎为0但≠0)的则说明该相短路;

第二步:分析电压(这里只考虑电压故障中仅有一相断线,且仅有v相接地的可能)

1)、分析U10、U20、U30确定v相

1、若U10、U20、U30中有且仅有一相为0V则可确定该为0V相对应的端钮为v 相且v相未断线并接地良好,接下来进行第二步的2)条分析;

2、若U10、U20、U30全不为0V且其中三个值与线电压相近似,一个值与其它两个值相差较大则可确定电压最小的所对应的端钮为v相,且v相断线可能性大,接下来进行第二步的2)条分析;

3、若U10、U20、U30全不为0且三个电压值与相电压相近似则可确定其中有一相电压值最小的相所对应的端钮为v相且v相未接地,接下来进行第二步的2)条分析;

2)、分析U12、U32、U31判断有无断相和反极性

1、若U1

2、U32、U31均为线电压100V,则电压互感器无断线、无极性反(或两个极性均反);

2、若U12、U32、U31有一个为线电压100V,另两个之和为100V,则必有一相断线,其中电压为100V的电压向量所缺的端钮号为断线相(例如测得其中U31=100V,则U31中缺少的2号端钮即为断线相)或两个电压之和为100V的电压向量所共有的端钮号为断线相(例如:U12=33.3V,U32=66.7V,U12+U32=100V,U12、U32共有2号端钮,则2号端钮为断线相);

3、若U12、U32、U31有一个为173V,另两个为100V,则无断线,但有一相TV 反极性;

4、若U12、U32、U31有一个为173V,另两个之和为173V,则有一相TV反极性,且有一相断线,,其中电压为173V的电压向量所缺的端钮号为断线相(假设U31=173V,则U31中缺少的2号端钮既为断线相)或两个电压之和为173V的电压向量所共有的端钮号为断线相(例如:U12=115.3V,U32=57.7V,U12+U32=173V,U12、U32共有2号端钮,则2号端钮为断线相);

第三步:通过相位夹角确定相序

根据第一步和第二步的分析情况,结合相位夹角确定相序和相别

1)、当电流无短路、断路时

1、电压无断路、反极性,只是相序错误

①、根据测试结果确定电压相序,比较1xv U I ∧?

?

、1yv U I ∧?

?(或2xv U I ∧?

?、2yv U I ∧?

?

),若1xv U I ∧?

?

超前1yv U I ∧?

?60°则x 为w 相y 为u 相,若1yv U I ∧?

?超前1xv U I ∧?

?

60°则y 为w 相x 为u 相,如图作出向量图并根据第二步确定的v 相标注上u 、v 、w 相对应的端钮标号,然后作出U 12、U 32向量。

②、根据所测数据画出I 1、I 2的向量;根据记录的φ1=121U I ∧??

在向量图上以U 12为基准,顺时针旋转φ1角由此得到第一元件通入的电流I 1;同理根据φ2=122U I ∧??

得到第二元件所通入的电流I 2。(也可以以U 32为基准根据321U I ∧?

?

、322U I ∧?

?

来确定I 1、I 2,并用其他角度来验证);

③根据所画两元件中电流I 1、I 2进行分析,依据负载的性质和功率因素(感性、cos φ>0.5)按照电流就近于相应相电压的原则(若有电流反极性,则靠近相电压的反向延长线)确定电流的相别。

2、电压断线(根据第一步1)、2)分析确定出v 相和断线相):

①根据测出的相对地电压U 10、U 20、U 30判断出v 相,另外根据所测线电压U 12、U 32、U 31值来判断断线相,全电压(或称满电压即100V )下标中不含有者为断线相;

②作出两个向量图,以定好的v 相对应端钮为基准,分别按正序(顺时针)和反序(逆时针)标出端钮编号,按方法一找出全压相与电流I 1、I 2的夹角,以全压相为基准分别在正序图和反序图中画出I 1、I 2,依据电流就近相应相电压原则,比较两个向量图,观察I 1、I 2在哪个向量图上的位置分布更加合理(以不出现v 相电流为合理),从而确定实际电流的相别。

③由于有一相断线,则从电压数据中不能确定TV 是否还存在反极性,在不允许不恢复的情况下应分TV 无极性反和有极性反两种情况分别分析,所以答案将有两种。

④若允许恢复,应在判断出断线相后恢复断线相并重新测量数据,然后按无断线方式分析判断。但在写功率表达式和求更正系数时仍应按断线时求取。 ⑤由于有一相断线,根据电工学原理可知非全压相所测的数据其实质是全压相在两块表的电压回路上的分压值,它们与全压相是方向相同、大小不等的向量。应

注意它们与正确接线时的向量的本质区别。 ⑥判断断相后,分析第一元件、第二元件电压。

电压互感器断线分一次断线和二次断线两种情况,可以通过测量电压互感器二次出线端钮间的电压U uv 和U vw 来判断。当U uv =U vw =100V 时则说明一次没有断线而是二次断线;当U uv 、U vw 中有一相不为100V 时则说明一次相应相断线。 当三相三线高压有功表和无功表机械表接于同一电路时,某一相电压断相,该电压并不为0,而是由有功表和无功表内部电感线圈的分压来决定。 Ⅰ)、一次断线:

当一次断U 相时,第一元件电压为U 12=1/2U 32(在这里我们认为理论上各个电感线圈的阻抗是相等的,两个单相电压互感器励磁阻抗相等),第二元件电压还为U 32;当一次断V 相时,第一元件电压U 12=1/2U 13,第二元件电压为U 32=1/2U 31;当一次断W 相时,第一元件的电压还是U 12,第二元件的电压U 32=1/3U 12。 Ⅱ)、二次断线时:

当第一个表尾断相时,第一元件电压为U 12=1/2U 32(在这里我们认为理论上各个电感线圈的阻抗是相等的),第二元件电压还为U 32;当第二个表尾断相时,第一元件电压U 12=2/3U 13,第二元件电压为U 32=1/3U 31;当第三个表尾断相时,第一元件的电压还是U 12,第二元件的电压U 32=1/3U 12(具体分析见下面的有功表和无功表接于同一电路时的断相分析)。 3、电压极性反(无断线)

①根据第一步、第二步的分析判断确定v 相和反极性,然后以已确定的v 相对应端钮为基准分别作出两个向量图,假定U xv 为U uv 和U xv 为U wv 两种情况,且该相极性正确,按1中的方法作出向量图,依据电流就近相应相电压的原则判别电流布局是否合理来确定x 是u 相还是w 相,以确定好相别并在正确的图中标注端钮编号;

②由于仅有两台电压互感器,但以某一相为基准确定为正极性时,另一相则为反极性;同理,以另一相为基准定为正极性时,则相对应的则为反极性。故根据所选参考基准不同,可以分别作出两种不同组合方式,但其更正系数是相同的。两种形式均正确。

③由于有极性反接,分析第一元件电压U 12、第二元件电压U 32时,应根据向量图

实际作出的向量来写功率表达式。 2)、当电流有短路、断路时,

我们应该通过比对测量判断出是短路还是断路,并确定是哪一相然后恢复。判断方法是用钳形表分别测量电能表表尾电流和电流互感器二次端钮出线的电流,若两者均为0,则说明该相电流互感器断路;若电流互感器二次端钮出线的电流正常,而电能表表尾电流几乎为0,则说明该相电流互感器短路。恢复后再按上述无短路、断路方法测量判断。由于电流互感器采用的是V/v 0分开四线制

连接方式,所以不应有V 相I v 电流出现。根据电工知识有0=++w v u I I I ,即v

w u I I I -=+。极性正确时有I u =I w =I v ,若有一相极性接反则有I u +I w =3I v 。如出现相电流极性反,测量相应元件进出电流线的对地电压来判断哪种极性反。 ①TA 极性反与表尾反的区别:即TA 极性反是指从TA 二次出线端K 1、K 2与联合接线盒之间的电流线接反;表尾反是指从TA 二次出线K 1、K 2未接反,只是从联合接线盒到有功电能表的电流进出线接反;

②相电流进线对地电压>相电流出线对地电压,则为TA 极性反; ③相电流进线对地电压<相电流出线对地电压,则为电流表尾反。 第四步:正确描述故障结果 ①电压相序:

②电压互感器一次(二次)断相: ③电压互感器极性反: ④电流相序: ⑤电流短路: ⑥电流断相:

⑦电流互感器反极性: ⑧电流表尾反:

第五步:写出各元件功率表达式及总的功率表达式:

11121cos '?I U P = 22322c o s '?I U P

= 22321112210cos cos '''??I U I U P P P +=+=

第六步:求出更正系数

/0/K P P =

下面列举几个实例加以说明:

实例一:(仅相序错误)

分析:

第一步:分析电流

由于I1=I2≠0、I合为I1或I2的3倍,则说明电流互感器有一相极性接反。

第二步:分析电压

1)、由于U10、U20、U30中有且仅有U10相为0则可确定“1”号端钮为v相且v 相未断线并接地良好。剩下的端钮“2”、“3”号分别记为“x”、“y”。

2)、U12、U32、U31均近似为线电压100V,则电压互感器无断线、无极性反(或两个极性均反)。

第三步:通过相位夹角确定相序

①、比较U xv I1、U yv I1,U yv I1滞后U xv I1 60°则y即“3”为u相,x即“2”为w 相,如图作出向量图并标注上u、v、w相对应的端钮标号,然后作出U12、U32向量。

②、根据所测数据画出I 1、I 2的向量;根据记录的φ1=U 12I 1 =290°在向量图上以U 12为基准,顺时针旋转φ

1

角由此得到第一元件通入的电流I 1;同理根据φ

2=U 12I 2=350°得到第二元件所通入的电流I 2。

③根据所画两元件中电流I 1、I 2进行分析,依据负载的性质和功率因素(感性、cos φ>0.5)由于电流I 1就近于U u 相电压、电流I 2反向延长线就近于U w 相电压,电流分布合理,故可判断确定电流的相别I 1=I u 、I 2=-I w 。(也可以以U 32为基准根据U 32I 1、U 32I 2来确定I 1、I 2,并用其他角度来验证)。 第四步:正确描述故障结果

①电压相序:v 、w 、u ②电流相序:I u 、I w

③电流互感器反极性:TA 2极性反

第五步:写出功率表达式,求出更正系数。

)90cos('1u u vw I U P ?-?= )30cos('2w w uw I U P ?+?=

K=?tg )6/3()2/1(1

+

?

?sin )2/1(cos )2/3('''210UI UI P P P +=+=

第一步:分析电流

由于I1=I2≠0、I合为I1或I2的3倍,则说明电流互感器有一相极性接反。

第二步:分析电压

1)、由于U10、U20、U30中有且仅有U30相为0则可确定“3”号端钮为v相且v 相未断线并接地良好。剩下的端钮“1”、“2”号分别记为“x”、“y”。

2)、U12、U32、U31仅有一个U31近似为线电压100V,另两个之和近似为100V,则必有一相断线,其中电压为100V的U31所缺的“2”端钮为断线相。

3)、作出两个向量图,以定好的v相对应端钮为基准,分别按正序(顺时针)和反序(逆时针)标出端钮编号,按方法一找出全压相与电流I1、I2的夹角,以全压相U31为基准分别在正序图和反序图中画出I1、I2,依据电流就近相应相电压原则,比较两个向量图,观察I1、I2在反序向量图上的位置分布更加合理(以不出现v相电流为合理),从而确定实际电流的相别。

正序图反序图

4)、分析第一元件、第二元件电压。当三相三线高压有功表和无功表机械表接于同一电路时,某一相电压断相,该电压并不为0,而是由有功表和无功表内部电感线圈的分压来决定。当第二个表尾断相时,第一元件电压U 12=2/3U 13,第二元件电压为U 32=1/3U 31。 第四步:正确描述故障结果

①电压相序: w 、u 、v ②电压互感器二次断相:u

③电流相序:I u 、I w

④电流互感器反极性:TA 1极性反 第五步:写出功率表达式,求出更正系数。

)90cos(3

/2'1u u wv I U P ?-?= )150cos(3/1'2w w vw I U P ?+?=

K=?

tg )6/3()6/1(1

+-

(说明:)

由于有一相断线,则从电压数据中不能确定TV 是否还存在反极性,在不允许不恢复的情况下应分TV 无极性反和有极性反两种情况分别分析,由于u 相断线,则TV 2(U wv )是否有极性反不能判断,以上分析是在假定U 31极性不反得出的结果;若假定U 31极性反,则U 31的向量应旋转180°,对应的电流也均应旋转180°,故可得出下列故障描述: ①电压相序: w 、u 、v ②电压互感器二次断相:u

③电压互感器二次极性反:TV 2极性反

④电流相序:I u 、I w

⑤电流互感器反极性:TA 2极性反

但其功率数学表达式和更正系数不会发生变化。

所以出现断相故障时通常都应恢复后重新测量数据后再来判断。

??sin )2/1(cos )6/3('''210UI UI P P P +=+=

第一步:分析电流

由于I1=I2≠0、I合为I1或I2的3倍,则说明电流互感器有一相极性接反。

第二步:分析电压

1)、由于U10、U20、U30中有且仅有U30相为0则可确定“3”号端钮为v相且v 相未断线并接地良好。剩下的端钮“1”、“2”号分别记为“x”、“y”。

2)由于U12、U32、U31有一个U12近似为173V,另两个近似为100V,则无断线,但有一相TV反极性。

第三步:以已确定的v相对应端钮为基准分别作出两个向量图,假定U xv为U uv 和U xv为U wv两种情况,且该相极性正确,按1中的方法作出向量图,依据电流就近相应相电压的原则判别电流布局是否合理来确定x是u相还是w相,以确定好相别并在正确的图中标注端钮编号;如下图所示正序图有v相电流存在不合理,反序图电流分布合理。

正序图反序图

由于有极性反接,分析第一元件电压U 12、第二元件电压U 32时,应根据向量图实际合成作出的向量来写功率表达式。图中U 12=U uw ′=U 32+U 13为第一元件的电压,大小是U 32的3倍。

第四步:正确描述故障结果

①电压相序: u 、w 、v

②电压互感器二次极性反:TV 2极性反

③电流相序: I w 、I u

④电流互感器反极性:TA 1极性反 第五步:写出功率表达式,求出更正系数。

)60cos(''1w w uw I U P ?-?=

)30cos('2w w w I U P ?+?=

K=?

tg )6/35()2/1(1

+

?

?sin )2/5(cos )2/3('''210UI UI P P P +=+=

附:有功表和无功表接于同一电路时的断相分析

一、一次断线: 1.一次U 相断:

其接线图如图1(a )所示,当一次U 相断线时。UV 间没有电压,二次侧uv 绕组没有感应电压产生。一次侧VW 间电压正常,故Uvw=100V 。它在两块电压表电压线圈产生分压,其等值电路如图1(b)。此时uv 与PJ1电压线圈并联获得电压,uv 与一次UV 耦合,可等效为一个阻抗Zuv ,由于一次断线U 相断线,耦合阻抗Zuv 远大于PJ1的阻抗Z1,它们并联时Zuv 可忽略不计。根据电工知识可知Uuv=Uvw=50V

2.一次V 相断

其接线图如图2所示,当一次V 相断线时。这种情况可以看成是在U 、W 相之间加一个单相高压电源,所以Uuw=100V 。若两个单相电压互感器励磁阻抗相等,则uv 、vw 两个绕组串联,二次平均分配100V 电压,即Uuv=Uvw=50V.

3.一次W 相断

其接线图如图3(a )所示,当一次W 相断线时。VW 间没有电压,二次侧vw

(a)

(b)

图 2

u

(a)

(b)

图 1

u

绕组没有感应电压产生。一次侧UV 间电压正常,故Uuv=100V 。它在两块电压表电压线圈产生分压,其等值电路如图3(b )。此时vw 与PJ2和PJ3的电压线圈并联获得电压, vw 与一次VW 耦合,可等效为一个阻抗Zvw ,由于一次断线W 相断线,耦合阻抗Zvw 远大于PJ2和PJ3的并联阻抗1/2Z ,它们并联时Zvw 可忽略不计。根据电工知识可知Uvw =1/3 Uuv =33.3V, Uuw =2/3 Uuv=66.7V

二、二次断线:

1.当1表尾断相时。当1表尾断时2、3表尾之间为一满电压,线圈2和线圈4并联再并上线圈1和线圈3的串联,故加在线圈2和线圈4上为一满电压(如下图4)。

线圈1与线圈3共同分加在线圈2及线圈4上的满电压。由物理学的串联分压知识可知理论上线圈1上的电压幅值为1/2的满电压(这里我们假设各个线圈的阻抗相等),线圈3上的电压幅值也为1/2的满电压。电压U 12为一矢量,其方

(a)

(b)

图 3

u

向为U 1指向U 2,而U 32的方向与U 12的方向一致,所以,U12=1/2U 32。U 13的方向为U 1指向U 3,这与电压U 23的方向一致,所以,U 12=1/2U 23。

2.当2表尾断相时。当2表尾断相时线圈2并上线圈4再与线圈1串联整个再与线圈3并联。这时U 13为满电压,线圈2并上线圈4再与线圈1共同分加在线圈3上的满电压。线圈2和线圈4并联后阻抗变为单个线圈的一半,根据串联分压知识可知,U 12的电压幅值为满电压的2/3,U 32的电压幅值为满电压1/3。U 12、U 32、U 31、U 13的电压方向如图5,U 12的方向与U 13的方向一致,所以U 12=2/3U 13、U 32的方向与U 31的方向一致,所以U 32=1/3U 31。

3.当3表尾断相时。当3表尾断相时线圈2和线圈4并联再串上线圈3整个

再与线圈1并联。这时U 12为满电压,线圈2与线圈4并联再与线圈3共同分加在线圈1上的满电压。线圈2与线圈4并联后阻抗变为单个线圈的一半,所以加在线圈2和线圈4上的电压为1/3的满电压,而加在线圈3上的电压为2/3的满电压。U 12、、U 21、U 32、U 13的方向如上图6,U 13的方向与U 12的方向一致,所以U13=2/3U 12,U 32的方向也与U 12的方向一致,所以U 32=1/3U 12。

三相四线错误接线检查作业指导书

一、任务要求

1、遵守安全工作规程,正确使用仪表;

2、画出向量图,描述故障错误;

3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式;

4、求出更正系数。 二、使用工具 1、低压验电笔; 2、相位表; 3、相序表。 三、适用范围

三相四线制感应式有功电能表与三相四线制感应式跨相900无功电能表无TV 、经TA 接入或经TV 、TA 接入的联合接线方式。

四、相关知识

1、三相四线有功电能表正确接线的相量图:

2、②正确功率表达式: u u u I U P ?cos 1= v v v I U P ?

c o s 2= w w w I U P ?c o s 3= ????cos 3

cos cos cos 3210UI I U I U I U P P P P w w w v v v u u u =++=++= )090900( ≤≤-≤≤??::容性时感性时

五、操作步骤

说明:①下列涉及1、2、3数字均表示电能表第几元件;N 表示有功电能表

的零线端,即在万特模拟台有功电能表的零线端。

②操作前均需办理第二种工作票,并做好安全措施。 1、未经TV ,经TA 接入的三相四线制有功和无功电能表接线方式:

(1)测量相电压,判断是否存在断相。

U 1N = U 2N = U 3N =

注:不近似或不等于220V 的为断线相。

(2)测量各相与参考点(U u )的电压,判断哪相是U 相。 U 1u = U 2u = U 3u = 注:①0V 为U 相;

②其他两相近似或等于380V ,则非0V 相为U 相。 (3)确定电压相序。

注:①利用相序表确定电压相序;

②利用任意正常两相相电压的夹角(按顺序相邻两相夹角为1200

或相隔两相夹角为2400均为正相序;反之类推)。

12120U U ∧

?

?

= 0

13240U U ∧

?

?

= 023120U U ∧

?

?

=均为正相序; 0

12240U U ∧

?

?

= 0

13120U U ∧

?

?

= 023240U U ∧

?

?

=均为逆相序; (4)测量相电流,判断是否存在短路、断相。 I 1= I 2= I 3=

注:①出现短路,仍有较小电流,出现断相电流为0A ;

②同时出现短路与断相,应从TA 二次接线端子处测量(此处相序永

远正确),如哪相电流为0A ,则就是哪相电流断路。

(5)以任意一正常的相电压为基准,测量与正常相电流的夹角,判断相电流的相序。

11U I ∧??

= 12U I ∧??

= 13U I ∧??

= (设U 1、I 1、I 2、I 3均为正常) (6)如出现相电流极性反,测量相应元件进出电流线的对地电压,判断哪种极性反(此项只能记录在草稿纸上)。

注:①TA 极性反与表尾反的区别:即TA 极性反是指从TA 二次出线端 K 1、K 2与联合接线盒之间的电流线接反;表尾反是指从TA 二次出线K 1、 K 2未接反,只是从联合接线盒到有功电能表的电流进出线接反;

②相电流进线对地电压>相电流出线对地电压,则为TA 极性反; ③相电流进线对地电压<相电流出线对地电压,则为电流表尾反。 (7)根据上述结果画出向量图。

电能计量装置错误接线判断与分析

电能计量装置错误接线判断与分析 【摘要】电能计量装置错误的接线将会直接影响计量用电的精确性,本文以三相二元件接线为例针对用电计量装置接线错误的判断进行分析。 【关键词】电能表;错误接线;判断;反接 电能计量装置作为供电企业计收电量的重要工具,它的准确与否直接关系到供用电双方的经济利益,随着社会用电量日益增多,电能计量装置的准确性越来越受到人们重视。因电能表本身精确度的超差,一般造成电能表的误差可以很少,但因电能表的接线错误会导致整套计量装置少计、不计或反记的误差,将给供用电双方带来极大的经济损失。因此,为了保证电能计量装置的准确性,电能表必须做到接线正确,确保电能表在正确的接线状态下计量电量。 电能表的测量电路是由其端钮盒中的铜接头引入的,电流线路输入相电流,电压线路输入线电压。下面以三相二元件接线为例介绍电能表原理接线图和向量图。 1 电能表正确接线 在三相三线制电路中,不论对称与否,都可以采用两个功率表的方法测量三相功率,称为二瓦计法。下图是一种三相二元件接线方式,使线电流从*端分别流入两个功率表的电流线圈,它们的电压线圈的非*端共同接到非电流线圈所在的第三条端线上,两个功率表读数的代数和为三相三线制中电路吸收的平均功率。 设两个功率表的读书分别用P1和P2表示,则有P1=Re[ab*a*],P2=Re[cb*c*], 所以P1+P2=Re[ab*a*+cb*c*]=Uab*Ia*cos()+Ucb*Ic*cos()=UIcos 2 电能表错误接线分析 电能表的错误接线(包括断线)造成输入量的错误,将会导致电能表数的不正确,从而使电能计量失准。电能表错误接线的种类很多,一般包括:电压、电流回路短路或断路;电压、电流互感器极性接反;电能表的电压、电流元件相位错误等等。下面就几种常见的情况进行分析说明。 2.1 电压回路断线 假设a相电压回路断线,则测量第一元件,有Uab=0, P=P1+P2=Re[ab*a*+cb*c*]

三相三线电能计量装置错误接线检查作业指导书.doc

三相三线有功电能表错误接线检查作业指导书 一、任务要求: 1、遵守安全工作规程,正确使用仪表; 2、画出向量图,描述故障错误; 3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式; 4、求出更正系数 二、适用范围: 电压互感器采用两台单相互感器按V/v 0方式连接,电流互感器采用分开四线制连接方式。所接负载为一块三相三线有功电能表和一块三相三线(60°)无功电能表、电压回路阻抗对称的感性负载(容性负载的分析方法可类推)功率因数COS Φ>0.5(Φ<60°)。 三、配备工具: 一块数字式相位伏安表(仅提供一组电压测试线和一个电流钳)。 四、相关知识: (一)三相三线有功电能表正确接线的相量图 (二)正确功率表达式: )30cos(1u u uv I U P ?+?= )30cos(2w w wv I U P ?-?= ???cos 3)30cos()30cos( 210UI I U I U P P P w w wv u u uv =-?++?=+= )090:900:(οοοο≤≤-≤≤??容性时感性时 (三)电压互感器一次断线、二次断线、二次极性反接情况的电路分析。 1、电压互感器V 型接线一、二次断线时二次侧线电压数值表:

下表列出了当一次断和二次断电压时,二次侧各相与相间电压的数值。 序号故障 断线 情况 故障断线接线图 (实线为有功电能表, 虚线为无功电能表) 电压互感器一、二次断线时二次侧电压(V) 二次侧不接 电能表(空载) 二次侧接一只 有功电能表 二次侧接一只有功 电能表和一只无功电 能表 Uuv Uwv Uwu Uuv Uwv Uwu Uuv Uwv Uwu 1 一次 侧U 相断 相 0 100 100 0 100 100 50 100 50 2 一 次侧V 相断 相 50 50 100 50 50 100 50 50 100 3 一 次侧 W相 断相 100 0 100 100 0 100 100 33 67 4 二次 侧u相 断相 0 100 0 0 100 100 50 100 50 5 二 次侧 v相断 相 0 0 100 50 50 100 67 33 100 6 二 次侧w 相断 相 100 0 0 100 0 100 100 33 67

电缆敷设及接线作业指导书(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电缆敷设及接线作业指导书(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电缆敷设及接线作业指导书(标准版) 1.工程概况 1.1工程概况 新疆图木舒克2×350MW热电联产工程的锅炉由上海电气集团股份有限公司供货,锅炉型式:超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型直流炉,锅炉最大连续蒸发量:1193t/h。汽轮机由上海电气集团股份有限公司供货,型号:CCJK350-24.2/1.5/0.4/566/566,机组型式:超临界、一次中间再热、表凝式间接空冷、双抽汽(采暖+工业抽汽)凝汽式汽轮机,额定出力350MW。发电机由上海电气集团股份有限公司供货,型号:QFSN-350-2,型式:机冷却方式为定子绕组水冷,转子绕组及铁芯氢冷,励磁方式为自并励静止励磁系统。

为了反映热力过程中的运行参数值供值班人员及时掌握整套机组的运行情况,并据此做出正确的判断和合理地进行操作,以保证设备安全可靠地运行。在各个汽、水、油、气、烟、风、粉管道上设计有许多测点,通过测量管路引到变送装置,将信号转换成电流信号送往DCS系统;再通过DCS监视和控制设备,与其他控制系统(DEH、ETS)、常规控制仪表、就地控制仪表、辅助控制系统有机结合构成了单元机组整体控制系统,从而实现了对单元机组炉、机、电的集中监视和控制。 本工程热控主要的安装工作有:盘底座制作和安装、控制室热控(盘、台、箱)安装、就地盘(台、箱、柜)安装、及敏感元件安装、测量和控制仪表设备安装、电缆桥架安装、电缆敷设与接线、执行机构安装、管路敷设等。 2.编制依据 2.1设计院图纸; 2.2锅炉厂家图纸和汽轮机厂家图纸; 2.3《电力建设施工及验收技术规范第5部分:热工自动化》

三相四线电度表错误接线分析

三相四线电度表错误接线的分析与判断 动力工程部电气车间 二O一一年九月

三相四线电度表接线方式的分析与判断 1、三相四线电度表标准接线方式 P=P1+P2+P3 =U A I A cos ψA + U B I B cos ψB + U C I C cos ψC =3 UI cos ψ 负载 120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a) (b) 2、三相四线电度表电压正相序A 、B 、C 而电流正相序是B 、C 、A 的接线方式 P=P1+P2+P3 =U A I B cos (120°+ψB )+ U B I C cos (120°+ψC )+ U C I A cos (120°+ψA ) =3 UI cos (120°+ψ) =-3 UI cos (60°-ψ)故当Ψ在0°~60°内,呈反转状态。 负载 120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a) (b)

P=P1+P2+P3 =U A I C cos (120°-ψC )+ U B I A cos (120°-ψA )+ U C I B cos (120°-ψB ) =3 UI cos (120°-ψ) =-3 UI cos (60°+ψ)故当Ψ在0°~30°内,呈反转状态。 负载 120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a) (b) 4、三相四线电度表电压正相序B 、C 、A 而电流正相序是A 、B 、C 的接线方式 P=P1+P2+P3 =U B I A cos (120°-ψA )+ U C I B cos (120°-ψB )+ U A I C cos (120°-ψC ) =3 UI cos (120°-ψ) =-3 UI cos (60°+ψ)故当Ψ在0°~30°内,呈反转状态。或正或反 负载 120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a) (b)

分析电能计量装置故障及错误接线检查

分析电能计量装置故障及错误接线检查 摘要:近几年来,随着社会经济的迅速发展以及综合国力的不断增强,电力企 业的服务工作不断深化。而电能计量装置的使用,除了为电力企业的经济效益提 供保障外,还在很大程度上为用电客户提供了优质服务。在整个电能计量装置中,工作人员能否对其进行正确的接线,不仅关系着整个装置的运行,同时还关系着 整个电力系统的运行。 关键词:电能计量装置;故障;错误接线 一、电能计量装置故障及错误接线检查的重要性 第一,电能计量装置故障和错误接线问题,与用户利益息息相关。作为贸易 结算依据的电能计量装置若存在故障或者错误接线,势必造成计量失准,存在多 计量或少计量的情况,有违电能计量“公平、合理、准确”的宗旨,对用户权益造 成侵蚀,造成用户用电成本失真,影响用户效益效率。第二,电能计量装置故障 和错误接线问题,与电力企业经济技术指标和经济效益相互关联,若电能计量装 置存在故障和错误接线,将会影响供售电量的统计,难以准确记录电力用户的实 际用电情况,致使线损等相关指标统计失准失真,影响着交易的公平性,容易造 成服务事件,影响供电企业服务社会的形象。 二、电能计量装置要求 电能计量装置的根本目的在于准确的记录用电居民的准确用电量,避免偷电、漏电的现象发生。而在电能计量装置安装的过程中,必须符合以下几方面要求: 一是安装人员要仔细检查电能表及互感器,确保其误差在装置运行的范围内,以 此来保障电能表与互感器的顺利运行。二是在互感器以及电能表的运行中,工作 人员要对互感器的变比、性能以及组别进行仔细的观察,同时还要保障互感器及 电能表倍率的准确性。三是在电能计量装置的过程中,工作人员还要确保电能表 的铭牌数据与线路电压、电流、频率以及相序等保持一致。四是在装置安装的过 程中,其铭牌上都有规定的额定值,由此对电流、电压互感器的二次负载范围做 出了规定。与此同时,电压互感器二次导线降压不能超过额定电压的0.5%。 三、电能计量装置故障及处理 3.1常见故障 电能计量装置常见故障类型有电流互感器故障、电压互感器故障、二次回路 故障、电能表故障、互感器极性错误、电流电压相位不对应等。电流、电压互感 器故障主要有二次电流、电压不平衡;内部响声异常,出现滋滋响声等;油浸式 互感器渗油、油面过低、油色异常,电压互感器一次保险熔断等。二次回路故障 包括电压二次回路短路,电流互感器二次回路开路,二次回路接触不良,二次回 路接触电阻过大等。电能表故障分为显示故障、计量故障、外观故障,其中显示 故障分为黑屏、花屏、彩虹现象、残像和拖尾、断续显示、乱码、漏液、显示错 误等;计量故障分为误差超差、潜动、不启动、停走、组合误差超差、时段转换 错误等;外观故障包括螺钉生锈、面板/外壳变色、液晶模糊、按键接触不良等。 3.2故障处理 第一,选择高精度、稳定性好的多功能电能表,随着科技发展浪潮的不断推进,电子技术也得到了一定的发展,通过对多功能电子表进行分析,可知其运行 趋于稳定状态,而且误差基本处于可控范围内,无较大的浮动,多功能电子表具 有多种功能,比如电能计量、失压记录、追补电量等,且荷载力强、能耗低,在 电能计量装置中发挥着巨大的影响力;第二,减小互感器合成误差,在电流、电

三相四线错误接线检查方法3

三相四线错误接线检查作业指导书 一、任务要求 1、遵守安全工作规程,正确使用仪表; 2、画出向量图,描述故障错误; 3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式; 4、求出更正系数。 二、使用工具 1、低压验电笔; 2、相位表; 3、相序表。 三、适用范围 三相四线制感应式有功电能表与三相四线制感应式跨相900无功电能表无TV 、经TA 接入或经TV 、TA 接入的联合接线方式。 四、相关知识 ① 三相四线有功电能表正确接线的相量图: ②正确功率表达式: u u u I U P ?cos 1= v v v I U P ? c o s 2= w w w I U P ?c o s 3= ????cos 3 cos cos cos 3210UI I U I U I U P P P P w w w v v v u u u =++=++= )090900( ≤≤-≤≤??::容性时感性时 五、操作步骤 说明:①下列涉及1、2、3数字均表示电能表第几元件;N 表示有功电能表的零线端,

②操作前均需办理第二种工作票,并做好安全措施。 1、未经TV ,经TA 接入的三相四线制有功和无功电能表接线方式: (1)测量相电压,判断是否存在断相。 U 1N = U 2N = U 3N = 注:不近似或不等于220V 的为断线相。 (2)测量各相与参考点(U u )的电压,判断哪相是U 相。 U 1u = U 2u = U 3u = 注:①0V 为U 相; ②其他两相近似或等于380V ,则非0V 相为U 相。 (3)确定电压相序。 注:①利用相序表确定电压相序; ②利用任意正常两相相电压的夹角(按顺序相邻两相夹角为1200或相隔两相夹角为2400均为正相序;反之类推)。 12120U U ∧?? = 0 13240U U ∧?? = 023120U U ∧?? =均为正相序; 0 12240U U ∧?? = 0 13120U U ∧?? = 023240U U ∧?? =均为逆相序; (4)测量相电流,判断是否存在短路、断相。 I 1= I 2= I 3= 注:①出现短路,仍有较小电流,出现断相电流为0A ; ②同时出现短路与断相,应从TA 二次接线端子处测量(此处相序永远正确), 如哪相电流为0A ,则就是哪相电流断路。 (5)以任意一正常的相电压为基准,测量与正常相电流的夹角,判断相电流的相序。 11U I ∧?? = 12U I ∧?? = 13U I ∧?? = (设U 1、I 1、I 2、I 3均为正常) (6)如出现相电流极性反,测量相应元件进出电流线的对地电压,判断哪种极性反(此项只能记录在草稿纸上)。 注:①TA 极性反与表尾反的区别:即TA 极性反是指从TA 二次出线端K 1、K 2与 联合接线盒之间的电流线接反;表尾反是指从TA 二次出线K 1、K 2未接反,只是从联合接线盒到有功电能表的电流进出线接反; ②相电流进线对地电压>相电流出线对地电压,则为TA 极性反; ③相电流进线对地电压<相电流出线对地电压,则为电流表尾反。

电气接线作业指导书

电气安装作业指导书 一、总体要求: 1、作业基本要求 组装前首先看明图纸及技术要求 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 检查元器件外观有无损坏 必须按图安装,连线正确,接触良好,并紧固 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 同一型号产品应保证组装一致性 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定(实际操作高度) 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急操作件 0.8-1.6 2、安全技术要求 组装产品应符合以下条件: 操作方便。 元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置应保留合适的电气间隙、爬电距离(见附表一) 保证一、二次线的安装距离。强弱电分开走线。10V以下的信号线要采用屏蔽线,防止信号被干扰。 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器、变频器需要接地,断路器不需要接地 保护接地连续性:1保护接地连续性利用有效接线来保证。2柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面,或者破坏绝缘层3门上的接地处要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线尽量短。 3、作业细节要求 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。 二、元件安装具体要求

三相四线电能表错误接线分析报告及判断

三相四线电能表错误接线 分析及判断

三相四线电度表接线方式的分析与判断 1、三相四线电度表标准接线方式 P=P1+P2+P3 =U A I A cos ψA + U B I B cos ψB + U C I C cos ψC =3 UI cos ψ 负载120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a)(b) 2、三相四线电度表电压正相序A 、B 、C 而电流正相序是B 、C 、A 的接线方式 P=P1+P2+P3 =U A I B cos (120°+ψB )+ U B I C cos (120°+ψC )+ U C I A cos (120°+ψA ) =3 UI cos (120°+ψ) =-3 UI cos (60°-ψ)故当Ψ在0°~60°,呈反转状态。 负载120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a)(b)

P=P1+P2+P3 =U A I C cos (120°-ψC )+ U B I A cos (120°-ψA )+ U C I B cos (120°-ψB ) =3 UI cos (120°-ψ) =-3 UI cos (60°+ψ)故当Ψ在0°~30°,呈反转状态。 负载120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a)(b) 4、三相四线电度表电压正相序B 、C 、A 而电流正相序是A 、B 、C 的接线方式 P=P1+P2+P3 =U B I A cos (120°-ψA )+ U C I B cos (120°-ψB )+ U A I C cos (120°-ψC ) =3 UI cos (120°-ψ) =-3 UI cos (60°+ψ)故当Ψ在0°~30°,呈反转状态。或正或反 负载120o 120o 120o U A U B U C I A I B I C ΨA ΨB ΨC (a)(b)

电能计量装置错误接线检测与分析

电能计量装置错误接线检测与分析 电能计量装置在运行中经常会出现错误接线,错误接线会造成电量的差错、会出现不正确的计量或多或少,这样给用户或供电部门造成不必要的损失。电能计量装置正确接线是保证计量准确的必要条件。因此,电能计量装置接线检查也是一项很重要的任务。 标签:计量装置接线错误 电能表的计量准确性可以通过电能计量检定机构(国家授权由电力企业计量检定部门检定,一般是供电企业的计量中心)的校验得到保证,而现场接线的准确性,不仅取决于装表人员的工作责任心、业务水平及工作的熟练程度,而且由于电力客户法律、法规意识谈薄、有意窃电,致使计量装置错误接线,直接影响到计量的准确性。 对于现场接线的检查,一般采用电能表现场校验仪,采用六角图法检查分析判断,但其存在许多不足:①设备投资比较大、仪器较多、携带运输不方便;②接线较多、操作步骤复杂、使用不方便;③需提供操作电源,受现场环境影响较大;④当三相二元件有功电能表错误接线在48种以外时,仪器无法分析判断。为克服上述缺陷,我们在现场采用了手持式钳形相位表,对计量装置接线现场检查,依据现场检查结果进行分析判断,大大减少了投资和现场工作量,受到了现场检定人员的一致好评。使用该仪表可以在现场完成诸如感性、容性负荷的判别、电能表接线正确与否、电能表运行快慢判断、测量三相相序、判断变压器接线组别。可进行三相相电压、线电压、三相电流、相位差、相序及电阻的测量。 解决问题的实践过程描述 一、工作前,首先要完善好工作票制度和工作许可制度,认真填写好变电站第二种工作票,并履行好工作许可手续。完成后,可通过钳形相位表(以使用SMG2000相位表为例)?的相位测量档测量出三相负载的性质(阻性、感性、容性及相角)。 钳形相位表的使用方法: 1.将相位表的红笔和黑笔连线的另一端,按颜色分别插入相位表上标有“U1”的两侧插孔内。 2.将相位表电流卡钳连线的另一端,插入相位表上标有“I2”插孔内。此时应注意:使用相位表时I1和U2是一组,I2和U1是一组。 3.在使用相位表前应先对其进行“校准”。具体方法是:将相位表上的旋钮开关至“360°校”档。此时,相位表上的显示窗口应显示“360”,若显示值不是“360”时,可调节“W”校准螺丝,直至其显示值为“360”为止。

电能计量装置错误接线的原因及检查方法

电能计量装置错误接线的原因及检查方法 摘要:作为电能计量工作的重要组成部分,电能计量装置的正常运行与否显示 了电力企业的技术管理水平,直接关系到电网的安全运行和电能结算工作的顺利性,决定电能计量的公正、准确、可靠性,影响电力企业与电力用户间的关系、 电力企业的经济效益和未来发展前景。然而由于装配工作人员疏忽、技术水平低 以及用户法律意识淡薄、违法窃电等因素的存在,使电能计量装置时常出现错误 接线问题,影响公司和客户双方利益,因此有必要对电能计量装置错误接线的原 因及检查方法进行深入探究。 关键词:电能计量;电能计量装置;错误接线;检查方法 1电能计量装置及其接线检查设备的构造 电能计量装置由互感器、电能表、失压计时仪和二次回路等组成,用以计量 用户电能使用总体情况,为电力企业的电能管理和结算提供有效数据支撑。而电 能计量装置的错误接线会扰乱电能计量功能,需要通过电能计量装置错误接线的 检查与分析,对该处问题提早发现,及时处理并做好预防措施。对于电能计量设 备来说,其接线通常涵盖两大点:互感器的接线和电能表接线。 1.1互感器的接线 (1)电压互感器V/V接线。V/V接线模式通常适合于10kV中性点三相系统,优势体现在:控制了电压互感器的使用,无法有效监测电压与绝缘水平,如图1 所示。(2)电流互感器的接线。其接线方式主要分为两类:二相分相接法,适 合中性点不接地系统→三相三线系统;三相分相接法,适合于中性点直接接地系 统→三相四线系统。该接地模式有效控制了计量接线的复杂度,即使当接线出现 失误时,也能够实现对电量进行追捕计算。 1.2电能表接线模式 (1)单相表接线模式。参照负荷电流大小,来选择电能表接线模式,例如:负荷电流<50A,选择直接入式,相反大于50A,则应附加互感器辅助接线。(2)三相四线电能表接线。如果是非中性点绝缘系统,则应该选择yo/yo接线模式。 计量设备错误接线的查找方法:围绕电能表接线电压相序展开分析、判断,重点 查看电能表末端电压相序正常与否。引入钳形万用表测出电能表末端的电流、电压,从中分析评判电压对称度。 2电能计量装置错误接线的原因分析 2.1单相电路有功电能计量错误接线 单相电路有功电能计量中的错误接线问题是电能计量装置错误接线中的最常 见的,该错误情况的出现主要由以下几个方面的因素造成。第一是由于装置安装 人员在接线过程中操作失误,导致线路接反现象的情况,相线和零线混淆;第二,在电能计量装置接线时,该工作人员未能正确区分进出线;第三,电能计量装置 的电流线圈与电源间存在短路情况,接线错误使电能表无法正常计数;第四,由 于工作人员的疏忽,电压钩连片未连接,电能表故障。 2.2三相四线电路有功电能计量错误接线 三相四线电路有功电能计量错误接线存在三种表现形式,在检查工作中需要 加以注意区分。一、在三相四线有功电能计量装置线圈连接时,电压线圈会出现 断线,导致电能表接线错误;二、在该电能表正常运行时,需要将一台电流互感

接线端子检验作业指导书

接线端子检验作业指导书 1、目的 为本公司来料接线端子的检验提供指导,从而保证产品的质量。 2、范围 适用于本公司所有接线端子的进货检验。 3、抽样标准 采用GB2828抽样标准中的“正常检查一次抽样方案”进行抽检,规定检查水平为II,AQL值为2.5。 4、检测内容及方法 4.1标志 应有型号规格、电压以及相关证书等标志,并应清晰、正确。可参照样板。 4.2外观 颜色需与样板一致,色泽均匀,不应有气泡、划痕、损坏、生锈等不良现象。 4.3结构尺寸 用卡尺测量其高度、安装孔位等,结构尺寸应符合样板及安装要求,接线端子上用的螺丝必须电镀,其后能顺畅安装,不得打滑及掉螺丝现象。所有金属部件不允许有生锈氧化等不良现象。连接导线的铜柱需采用黄铜制作,可用磁铁检验,两者不相吸时则可判定为黄铜制作。 4.4接线能力检查 取一条(被检验端子规定范围内的)最小线径和一条最大线径的单芯电线分别试验,裸线8-10mm,接入端子里锁紧螺丝,用15N的力拔不出电源线,且左右或上下摆动电线5次电芯不会被端子螺丝底部螺纹切断,或拆除电线目视电线无切口状。 4.5阻燃测试(灼热丝试验) 阻燃等级为94UL-V0。固定带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料的外部件应能经受以下试验:650℃的灼热丝试验中无可见火焰、无持续或在灼热丝移去后任何火焰在30S内熄灭,燃烧物或融化物等落下不应使水平铺置在样品下200mm±5mm的绢纸着火或使松木板烧焦。每批抽检1-3Pcs。 4.6耐热测试(球压试验) 防触电用的绝缘材料外部件和固定带电部件的绝缘材料部件应有足够的耐热性。试验方法:在试验条件125℃的加热箱内进行耐热性能试验,被测试部件的表面应水平放置,用直径5mm钢球以20N压力迫被测试部件的表面,若此表面在受试时弯曲,则应在球压部位下加以支撑,1小时后将球从样品上取下,样品在冷水中浸10S使其冷却,测量压痕的直径不得超过2mm。每批抽检3-4Pcs。 4.7耐压测试 用耐压测试仪分别在任意两个不同相位的接线端子之间施加4500V、50HZ,持续3S的耐压测试,应无击穿或闪络现象。每批抽检3-5件。每批抽检3-5Pcs。 4.8爬电距离≥2.5mm,电气间隙≥1.7mm。

相位法对电能计量装置误接线分析..

3测量前准备工作 工作前,首先要完善好工作票制度和工作许可制度,认真填写好变电站第二种工作票,并履行好工作许可手续。完成后,可通过钳形相位表的相位测量档测量出三相负载的性质(阻性、感性、容性及相角)。 4.钳形相位表的使用方法(以使用SMG2000相位表为例) (1)将相位表的红笔和黑笔连线的另一端,按颜色分别插入相位表上标有“U1”的两侧插孔内。 (2)将相位表电流卡钳连线的另一端,插入相位表上标有“I2”插孔内。此时应注意:使用相位表时I1和U2是一组,I2和U1是一组。 (3)在使用相位表前应先对其进行“校准”。具体方法是:将相位表上的旋钮开关至“360°校”档。此时,相位表上的显示窗口应显示“360”,若显示值不是“360”时,可调节“W”校准螺丝,直至其显示值为“360”为止。 (4)在上述准备工作完成后,方可进行下一步的测量工作。 5.检查测量步骤 (1)电能计量装置外观检查:通过对电能计量装置外表、封印等的检查,初步判断电力客户是否依法用电,有无违约窃电现象。 (2)相关数据测量: ①三相相电压及线电压--用仪表的电压档可判断出电能表有无某元件失压、欠压现象; ②三相电流测量--用仪表的电流档,用钳表可依次测量出I1、I2、I1+I2的电流值,从而判断出电能表某相元件有无缺电流、电流反接或电流差现象; ③电压相序测量--用仪表的相位测量档测量接入电能表电压U12与U32之间的相位差,若为300°,则为正相序;若为60°,则为逆相序; ④接入电能表电流与电压间相位差测量--用仪表的相位测量档可测出U12与I1、I2之间的相位角及U32与I1、I2之间的相位角。 6.测量结果分析判断 通过所测结果,绘制出向量图,依据负载性质及功率因数范围,在图中定出b相位置(因三相二元件有功电能表中,b相不加电流即b相无电流)及a、c相位置,并依据三相相序判断出表头实际所加电压U12及U32,然后根据U12与I1、I2或U32与I1、I2间的相位关系,确定出实际表头所加电流,并准确判别出相位。据此可判断电能表二元件所加电压、电流错误接线形式,并写出电能表错误接线功率表达式,从而推算出错误接线更正系数,计算出实际电量。 7.工程实例 某10kV高压供电户,变压器总容量为2500kV A,装有150/5计量电流互感器两台、两相不完全星形接线,10/0.1kV电压互感器两台、V-V接线,三相二元件有功电能表一只。某日,电能表校表人员至现场检查,发现计量装置封印有伪造现象,电能表倒走。拆封后利用钳形相位表检测,测量数据如下: (1)实际负荷功率因数角φ=35°,为感性。 (2)电流测量值分别为:I1=3.5AI2=3.5AI1+I2=6A 因为这三个量的值不相等,其中一个量的值是其余任意一个量的倍,则说明有一相电流互感器极性接反了。 (3)电压测量值分别为:U12=102VU23=101VU31=100VU1=0VU2=102VU3=101V 因为在采用V/V形接法的电压二次回路里,规定的B相电压是要接地的,因此,对地为0V的那一相电压应该是B相电压,可判断出U1为B相电压. (4)相序测量:U12与U32间相位角为60° 因此可判断相序为逆相序。 (5)电压与电流间相位角测量值分别为:用钳形相位表的“φ”档测量各相电压对应电流的相位角。本例中所测得的相位角度为U12对I1为245°;U32对I1为185°;U12对I2为305°;U32

三相四线错误接线检查方法

三相四线错误接线检查作业指导书 一、任务要求 1、遵守安全工作规程,正确使用仪表; 2、画出向量图,描述故障错误; 3、列出各元件功率表达式及总的功率表达式; 4、求出更正系数。 二、使用工具 1、低压验电笔; 2、相位表; 3、相序表。 三、适用范围 三相四线制感应式有功电能表与三相四线制感应式跨相900无功电能表无TV、经TA接入或经TV、TA接入的联合接线方式。 四、相关知识

① 三相四线有功电能表正确接线的相量图: ②正确功率表达式: 五、操作步骤 说明:①下列涉及1、2、3数字均表示电能表第几元件;N 表示有功电能表的 零线端,即在万特模拟台有功电能表的零线端。 ②操作前均需办理第二种工作票,并做好安全措施。 1、未经TV ,经TA 接入的三相四线制有功和无功电能表接线方式: (1)测量相电压,判断是否存在断相。 U 1N = U 2N = U 3N = 注:不近似或不等于220V 的为断线相。 (2)测量各相与参考点(U u )的电压,判断哪相是U 相。 U 1u = U 2u = U 3u = 注:①0V 为U 相; ②其他两相近似或等于380V ,则非0V 相为U 相。

(3)确定电压相序。 注:①利用相序表确定电压相序; ②利用任意正常两相相电压的夹角(按顺序相邻两相夹角为1200或相隔两相夹角为2400均为正相序;反之类推)。 12120U U ∧ ? ?= 0 13240U U ∧ ? ?= 023120U U ∧ ? ? =均为正相序; 12240U U ∧ ? ? = 0 13120U U ∧ ? ? = 023240U U ∧ ? ? =均为逆相序; (4)测量相电流,判断是否存在短路、断相。 I 1= I 2= I 3= 注:①出现短路,仍有较小电流,出现断相电流为0A ; ②同时出现短路与断相,应从TA 二次接线端子处测量(此处相序永远 正确),如哪相电流为0A ,则就是哪相电流断路。 (5)以任意一正常的相电压为基准,测量与正常相电流的夹角,判断相电流的相序。 11U I ∧ ??= 12U I ∧ ??= 13U I ∧ ?? = (设U 1、I 1、I 2、I 3均为正常) (6)如出现相电流极性反,测量相应元件进出电流线的对地电压,判断哪种

电能计量装置错误接线检查

目录 实例一错误现象为表尾电压正相序WUV;电流相序I u I w 方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V 相电压,分析判断错误接线 方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法,分析判断错误接线 方法三:利用在向量图上对电压电流进行分析,判断错误接线 实例二错误现象为表尾电压逆相序VUW;电流相序I u I w;U 相电流极性反 方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V 相电压,分析判断错误接线 方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法,分析判断错误接线 方法三:采用在相量图上对电压电流进行分析,判断错误接线 实例三错误现象为表尾电压正相序WUV;电流相序I w I u ;功率因数为容性 方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线 方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法确定V

相电压,分析判断错误接线 方法三:使用相位表,利用向量图分析判断错误接线 实例四错误现象为表尾电压逆相序UWV;电流相序I u I w ;电流W相极性反;功率因数为容性 方法一:使用相位表,采用对地测量电压的方法确定V相电压,分析判断错误接线 方法二:使用相位表,采用不对地测量电压的方法确定V 相电压,分析判断错误接线 方法三:使用相位表,利用向量图分析判断错误接线 实例五错误现象为表尾电压正相序VWU;电流相序I u I w ;TV二次侧U相极性反 方法一:使用相位伏安表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线 方法二:使用相位伏安表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线 方法三:使用相位伏安表测量数据,利用原理图分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线 实例六错误现象为表尾电压逆相序UWV;电流相序I w I u ;W相电流极性反;TV二次侧W相极性反 方法一:使用相位表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反时的错误接线 方法二:使用相位表测量数据,分析TV二次侧不断相极性反

二次电缆敷设接线作业指导书

二次电缆敷设接线作业 指导书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

二次电缆敷设、接线作业指导书 1目的 规范二次接线行为,确保二次电缆敷设,接线质量符合规范要求。 2适用范围 本指导书适用于变电站中二次电缆敷设、接线和配套。二次电缆敷设、接线验收亦可参照使用。 3引用文件 GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 4 人员资质、职责及权限 人员资质 工作人员需是专业从事二次接线人员并通过技能资格审查。 职责及权限: 4.2.1施工负责人:组织得当,工作分工明确,对安全\质量负责。 4.2.2指定专人做好记录,确保记录真实、准确、齐整。 4.2.3监护人:按安规要求对工作班成员的安全进行监护,并熟悉二次接线工作程序及二次回路。 5工艺和作业要求(包括质量标准) 安全措施及工作票: 5.1.1严格执行《电业工作安全规程》。 5.1.2严格履行工作票和施工作业管理制度,认真办理,仔细检查、验证工作票。 施工现场二次电缆敷设、接线流程图。 详见附录A。 施工前的准备工作: 5.3.1技术准备: 5.3.1.1认真校对图纸、会审记录、设计变更等有关设计修改的内容,及时反映在图纸上。5.3.1.2按正确图纸核对电缆清册,熟悉电缆走径。 5.3.1.3检查、核对所供电缆型号、芯数、截面、绝缘等级是否符合设计和施工要求,对

5.3.1.4认真校对电缆二次安装接线图与二次展开图的正确性保证二次接线正确。 5.3.1.5合理安排配置各施工小组负责人及工作人员,并进行质量标准和技术交底。

二次电缆的敷设及二次接线、配线: 5.5.1揭开电缆沟盖板,清理二次电缆敷设通道及设备区电缆管道,检查电缆沟电缆支架状况,检查电缆支架接地应良好。

三相四线电度表错误接线分析 (2)

三相四线电度表错误接线分析 1 前言 三相四线有功电度表在低压系统电能计量中应用较为普遍,其接线方式主要有直接接入和经过电流互感器间接接入两种方式,直接接入法主要用于负荷电流较小的用户,负荷较大的用户一般采用经电流互感器接入法。采用电流互感器间接接入时,在实际接线中经常会出现电流互感器接反、电流电压不同相、电压回路断线等造成电度表不能准确计量等现象,本文针对以上几种现象进行了分析,并给出了判断依据。 2 三相四线有功电度表经电流互感器间接接入正确接线 正确接线图及向量图如图1所示, 此时三相有功功率的计算式为: P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc 假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=UICOSΦ,是正确接线计量值的1/3,此时电度表明显走慢。B、C 相CT接反与A相接反结果相同。 3.1.2 2CT接反

3个CT中2个CT接反,假设为A、B相CT接反,其接线图及向量图如图3所示: 此时三相有功功率的计算式为: P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COS(180°-Φb)+ U c I c COS(180°-Φc) 假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=-3UICOSΦ,是正确接线计量值的-1倍,此时电度表反转。 3.2电压、电流回路不同相 3.2.1两元件电压、电流不同相 假设A相电压、电流同相,其它两相电压、电流不同相,其接线图、向量图如图5所示。

图6所示接法中有功功率的计算式为 P=U a I b COS(120°+Φb)+ U b I c COS(120°+Φc)+ U c I a COS(120°+Φa)

电气接线作业指导书

目录 1总体要求: 1.1作业基本要求: 2元件安装具体要求 2.1导线: 2.2端子: 2.3按钮铭牌及警示标志:3 2.4线号: 2.5端子排: 2.6扎带(固定夹): 2.7线槽: 2.8套管: 2.9空开: 3自检通电要求: 3.1空开: 3.2插排: 3.3开关电源: 3.4端子排: 3.5电路板: 4示范性工艺照片: 4.1盘柜内电缆头排列:盘柜内电缆头排列建议采用等宽排列布置。 4.2盘柜内电缆接线 4.3 1.3机柜的电缆接线 附录A (资料性附录) 表A.1 电缆接线中容易出现的主要质量问题 1总体要求: 1.1作业基本要求: 组装前首先看明图纸及技术要求 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 检查元器件外观有无损坏 同一型号产品应保证组装一致性 2元件安装具体要求 辅助元件安装要求:(线、端子、按钮铭牌及警示标志、端子排、线号、输入输出铭牌、线槽、螺钉、扎带、套管) 2.1导线:

按图面要求选择合适的线型(线径、屏蔽、品牌等); 颜色(依图面要求进行,如无要求则按常规要求进行); 导线进金属孔洞或与锐边金属相连时,应采用护套或套管; 导线中间不允许出现断线短接点; 2.2端子: 按线径和要求选择并用压线钳压实,固定可靠;一线一端子; 2.3按钮铭牌及警示标志: 固定可靠,保证横平竖直,可借助直尺进行确认,字体平正; 2.4线号: 线号按图纸要求穿线号;遵循从上到下、从左到右、表面干净、字迹清楚、字体朝上;一线一线号; 每束线束上套上与接线图一致的线号; 备用线未接入端子的不穿线号,接入端子部分的线号与端子号标注一致; 2.5端子排: 按图纸标注要求摆放端子,数量,型号与图纸标注一致。 每一安装单位的端子排的端子都要有标号,字迹必须端正清楚。 端子排必须写上端子排序号;图纸有要求的按图纸标记,图纸无要求的必须每隔5档用记号笔涂上记号,以便查对。 端子排接线点原则上接线螺钉只允许接一根导线,连接端子要用连接片,不接导线的螺钉也必须拧紧。 2.6扎带(固定夹): 要松紧合适,不留尾巴。有工艺要求的按工艺要求捆扎,无要求的间隔距离 100-200mm; 2.7线槽:

三相四线及三相三线错误接线向量图分析及更正

三相四线测量常识———————————————第一步:测三相电压测量U1n接线图如下: 测量U2n、U3n方法与上面图类似,移动红线到第二、第三元件电压端,零线不动。(注意选择交流500) 不带电压互感器时220V为正常,且三相电压数值相接近为正常。如果有某相为0,说明该相电压断线。 能够测出U1=_____V U2=_____V U3=_____V 第二步:测量各元件对参考点Ua的电压测量方法如下图: 测量方法与上类似,移动红线到第二、第三元件电压端,接参考点的连线不动。 目的:测出对参考点电压为0的该相确定为A相 能够测出U1a=_____V U2a=_____V U3a=_____V

第三步:测量三个元件的相电流测量I1的方法如下图: 测量其它相与上图类似,移动黑线到第二、第三元件电流进线端。 目的:判断各元件电流是否正常,正常是三相相电流相接近,如果有某相为0,说明该相电流开路或短路。 能测出I1=_____A I2=_____A I3=_____A 第四步:测量第一元件电压与各元件电流的相位角测量

第五步:测量第一元件与第二元件电压间的相位角 按照上图可以测出

电缆敷设、接线、校线作业指导书介绍

1 目的和适用范围 1.1 本作业指导书的目的是保证安全生产,保障作业人员的健康,保证工程质量。 1.2 本作业指导书适用于施工作业时进行电缆铺设、接线和校线安装工作。 2 引用标准 2.1国家标准(GB50168-2006) 2.2船舶电缆敷设工艺 2.3行业标准 3 术语和定义 3.1绝缘电阻:所谓绝缘电阻就是指加于试品上的直流电压与流过试品的泄漏电流之比。 4 工作内容 4.1施工条件 4.1.1 设计施工图纸和有关技术文件已齐全; 4.1.2 施工图纸已经过会审; 4.1.3 施工现场已具备电仪安装的施工条件。 4.2施工准备 4.2.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证 4.2.2 每条电缆外皮上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆外皮应完好无损。 4.2.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 4.2.4 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。 4.3电缆敷设 4.3.1 电缆敷设前进行绝缘测试。 4.3.1.1 1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,600v电缆以下用500v摇表,250v电缆以下电缆用250v摇表(主要为仪表电缆)。

4.3.1.2 3~10kV电缆敷设前用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。 4.3.1.3 电缆测试完毕,电缆应用橡皮包布密封后再用黑色包布包好或热缩密封套密封。 4.3.2 电缆的搬运及支架架设 4.3.2.1 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松弛支架焊接连接时应牢固,不应有显著变形。 4.3.2.2 电缆长距离搬运,应用运输车,运送时不能伤坏电缆轴内电缆。 4.3.2.3 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为直。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 4.3.3 沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。 4.3.4 线路应按最短途径集中敷设、横平竖直、整齐美观,不宜交叉。 4.3.5 线路的终端接线处以及经过设备,应留有适当的余度。 4.3.6 水平敷设 4.3.6.1 敷设方法可用人力或机械牵引 4.3.6.2 电缆沿桥架或托盘敷设时,应排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。 4.3.7 垂直敷设 4.3.7.1 垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。将电缆吊至顶层。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和甲板层应采取防滑措施。 4.3.7.2 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 4.3.7.3 电缆穿过甲板层时,应装套管,套管离地面高度不小于10cm,敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。 4.3.8 挂标志牌 4.3.8.1 标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 4.3.8.2 标志牌上应注明电缆编号。 4.3.8.3 电缆进出设备,两端应挂标志牌。 4.3.8.4 沿桥架敷设电缆在其两端应挂标志牌。