文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于消防皮龙接扣绑扎的检查要求

关于消防皮龙接扣绑扎的检查要求

关于消防皮龙接扣绑扎的检查要求
关于消防皮龙接扣绑扎的检查要求

一、关于消防皮龙接扣绑扎的检查要求

近期在PSC,FSC和公司检查中,发现有些船舶的消防皮龙接扣存在一些问题或缺陷:皮龙接扣绑扎不当,应该使用铜丝绑扎的使用了喉箍;喉箍严重锈蚀;绑扎铜丝严重腐蚀等等。

为保证船舶消防皮龙的使用安全和在各种检查中避免出现皮龙漏水,接扣脱开,维护保养不到位等严重缺陷,公司要求各轮:1.立即对消防皮龙接扣和连接绑扎情况进行一次专项检查;2.各轮针对本轮皮龙接扣的配置情况,采用合适的绑扎方法;3.检查使用的喉箍和铜丝的固定情况,发现有严重锈蚀、腐蚀的立即更新;4.申购和采用不锈钢喉箍;5.检查确认绑扎情况良好,连接和绑扎牢固可靠,不漏水,在正常使用压力情况下不会脱开。

目前我司船舶配备的皮龙接扣有两种,一种是接扣连接部位较短,有两个或三个卡槽,这种接扣可用喉箍或铜丝固定;另一种是接扣连接部位较长,没有卡槽,但设计有浅螺纹以增加摩擦力,这种接扣适用于铜丝固定。正确的绑扎方法参见照片如下。

安监部2010年12月7日

建筑消防设施定期检查记录表

建筑消防设施定期检查记录表 检测项目检测内容运行 状态 实测记录 故障及处理 故障描述 当场处 理情况 报修情况 消防供电配电消防配电试验主、备电切换功能自备发电机试验启动发电机组 储油设施核对储油量 火灾报警系统火灾报警探测器试验报警功能 手动报警按钮试验报警功能 警报装置试验警报功能 报警控制器 试验报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、 火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 消防联动控制器试验联动控制和显示功能 消防供水设施消防水池核对储水量 消防水箱核对储水量 消防水泵试验启泵和主、备泵切换功能管网阀门试验管道阀们启闭功能 消火栓(消防 炮)灭火系统 室内消火栓试验屋顶消火栓出水和静压

室外消火栓试验室外消火栓出水和静压消防炮试验消防炮出水 启泵按钮试验远距离启泵功能 自动喷水灭火系统报警阀组试验放水阀放水及压力开关动作信号末端试水装置试验末端放水及压力开关动作信号水流指示器核对反馈信号 泡沫灭火系统 泡沫液储罐核对泡沫液有效期和储存量 泡沫栓试验泡沫栓出水或处泡沫 气体灭火系统 瓶组与储罐核对灭火剂储存量 气体灭火控制设备模拟自动启动,试验切断空调等相关联动 机械加压送风 系统风机试验联动启动风机送风口核对送风口风速 机械排烟系统 风机试验联动启动风机 排烟阀、电动排烟窗试验联动启动排烟阀、电动排烟窗;核对排烟口风速应急照明试验切断正常供电,测量照度 疏散指示标志试验切断正常供电,测量照度 应急广扩音器试验联动启动和强制切换功能

播系统 扬声器测试音量、音质消防专用电话试验通话质量 防火分隔防火门试验启闭功能 防火卷帘试验手动、机械应急和自动控制功能电动防火阀试验联动关闭功能 消防电梯试验按钮迫降和联动控制功能 灭火器核对选型、压力和有效期 其他设施 测试人(签名):年月日测试单位(盖章):年月日消防安全责任人或消防安全管理人(签名):年月日 注1:运行情况正常的打“√”,存在问题或故障的打“×”; 注2:对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》; 注3:本表为样表,单位可根据建筑消防设施实际情况制表。

消防设施检查、维修和保养制度

消防设施检查、维修和保养制度 (一)火灾自动报警系统 1、火灾自动报警系统控探器人工巡检每天检查一次; 2、探测器灵敏度检测每月抽检10%,一年全检一次; 3、探测器模拟火灾优先报警每月检查一次; 4、手动报警按纽模拟报警每月抽检10%,一年全检检查; 5、感烟探测器每三年清洗一次。 (二)自动喷水灭火系统 1、自动喷水灭火系统每月检查一次,检验水流指示器、报警阀、压力开关、管理阀门人、喷淋泵动作情况; 2、喷淋泵每月启动一次,稳压泵每月检查启动一次; 3、自动喷水灭火系统设备外观每半年检查保养一次; 4、对市政供水及消防水池,水箱情况每月检查一次。 (三)室内消防栓系统 1、每月对消防栓泵和消火栓管道阀门启动检查一次; 2、每月对消火栓泵远距离启动按钮和消火栓压检测一次; 3、室内消火栓是否有水,水带、水枪完好率每两小时检查一次; 4、每月对室外消火栓、水泵结合器检查、保养一次; 5、喷淋泵结合器与消火栓结合器有明显区分标志。 (四)防烟、排烟系统 1、每月对防烟排烟风机和阀门启动检查一次; 2、每半年对防烟排烟风压、风量检测一次; 3、每月对防烟排烟机房与事故照明检查一次。 (五)消防电梯

1、每月对消防电梯的电话、上人孔、排水装置检查一次; 2、每月对电梯机房事故照明、消防电源、电梯迫降检查一次。 (六)消防安全疏散系统 1、安全疏散指示标志、事故照明每两小时全检一次; 2、每两小时对防火门及闭门器、顺位器、密封情况检查一次; 3、每两小时对疏散通道、安全出口检查一次; 4、广播切换至事故状态每月联动一次。 (七)消防联动系统 1、喷淋泵、消火栓泵每月联动一次; 2、防烟排烟风机、切断楼层电源、消防电梯、普通电梯迫切断空调、新风电源每月联动一次。 (八)消防救生设备 1、对配置到屋顶的逃生救援器每周检查一次,每半年运行一次; 2、每两小时对配置的防烟面具检查一次。 (九)其他消防设施 对配置的移动式灭火器材要落实专人维护保养,每两小时清洁、检查一次。 (十)每次检查、测试后认真做好记录,存档备查。 (十一)单位工程部是消防设施检查、保养和维修的职能部门,应按规定进行检查、保养和维修。 (十二)对消防设施出现的故障应在当天内及时修复。对一时难以修复的重大故障,工程部应及时向单位领导和当地消防部门报告,同时采取切实有效的防范措施,以确保安全。

消防器材检查记录表

设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。

设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: 检查项目 生产日期:充装日期:有效日期:检查日期:年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 是否在指定位置 是否在有效期内 是否摆放有杂物 铅封是否完好 喷嘴是否畅通 附件是否完整 气、粉量是否充足 检查人员签名 检查日期 限期整改日期 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。

消防器材完整检查内容

消防器材检查内容 一、消防栓: 1、消防栓周围是否有被堵塞; 2、水枪、水带、密封圈、水阀是否齐全连接顺畅; 3、水枪、水带、密封圈、水阀的规格是否一致; 4、水阀开关是否顺畅; 5、水带盘绕是否正确; 6、水压是否足够; 7、水管是否裂逢、接口有无滑丝; 8、箱框、玻璃、标识、封条是否完好; 9、消防栓的使用说明是否完整、清晰; 10、检查记录表是否完整,是否按时检查并记录。 二、灭火器: 1、检查灭火器托架或外箱是否损坏; 2、检查机筒有无损伤或腐蚀; 3、检查提手把有无断裂; 4、检查气管、喷嘴是否变形、老化或者损伤; 5、检查压力是否合适,当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火 器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常; 6、检查内安全插销是否被拔掉; 7、检查周围是否被物品堵塞; 8、检查记录表是否完整,是否按时检查并记录。 9、安装高度:最高处不得超过1.5米,灭火器离地面最低15cm(有灭火器箱装置 除外)。 三、应急灯: 1、检查外观标识、试验开关、主电源指示灯、充电指示灯、故障指示灯是否完整; 2、照明灯开关是否在打开状态; 3、安装固定是否牢靠; 4、按下试验按钮,灯是否亮,断电,灯是否亮。 5、电源供应是否正常,电线接头不好?是否有裸线? 6、检查记录表是否完整,是否按时检查并记录。 四、安全出口灯/疏散标识: 1、外观是否损坏? 2、亮度是否足够? 3、电线接头不好? 4、是否有裸线? 5、充电是否正常,指示灯是否正常? 6、检查记录表是否完整,是否按时检查并记录。 五、消防警铃: 1、外观是否损坏; 2、是否在复位状态; 3、电源是否正常; 4、供电是否正常; 5、安装位是否松动; 6、功能测试 (2秒钟内)是否正常。 7、检查记录表是否完整,是否按时检查并记录。

每 消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 检查 项目 月份

消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检 查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

消防设施检查方法、标准

消防设施检查方法/标准 一、水泵房 1、检查频率:每天9次,白天3次晚上6次; 2、检查内容:水泵及组件外观、水泵电源、水池水位、管道阀门、压力、点动; 3、检查方法/标准: a、水泵房保持干燥、整洁,水泵、控制柜和管道外观无损坏; b、控制箱电源指示灯和停止指示灯亮,转换开关指向自动位置; c、水池水位在水位器正常位置,老水池溢水口不冒水,新水池水位监视模块不报警, 高水位和低水位指示灯无闪烁; d、水泵主管蝶阀和泄水阀应该在“开”的位置,回水阀应该在“关”的位置; e、老喷淋泵和消防泵压力保持在0.5-0.7mpa之间,仓库喷淋泵压力保持在0.6-1mpa 之间; f、每周至少点动一次,如压力低于上述值,查明原因后补压。 二、稳压泵 1、检查频率:每天9次,白天3次晚上6次; 2、检查内容:水泵及组件外观、气压罐、水泵电源、水箱水位、管道阀门、压力; 3、检查方法/标准: a、稳压水泵、气压罐、控制柜和管道外观无损坏; b、控制箱电源指示灯亮,控制开关指向自动位置,选择开关指向1#泵或2#泵; c、水箱保持满水,溢水口不冒水; d、稳压泵水管蝶阀全部在“开”的位置; e、稳压泵压力指针应该在压力表的起泵指针和停泵指针之间,即不低于0.1mpa,不 高于0.25mpa,气压罐压力应与水泵压力表压力相当,如压力低于起泵下限不起泵或 停泵上限不起泵,应上报维修。 三、消防栓 1、检查频率:每月1次,间隔时间要均衡,要求在上半月内完成; 2、检查内容:外观、消防栓阀门、水枪、水带、起泵按钮、灭火器; 3、检查方法/标准: a、消防栓外观和内部卫生整洁、无锈蚀,配件齐全,消防栓前无堵塞物; b、消防栓接头牢固,阀门无渗漏,水枪、水带和接头完好无破损; c、起泵按钮外观完好,安装牢固,指示灯无异常亮灯;

消防设施检测内容及程序.

消防设施检测内容 消防设施检测内容有七大项 1、火灾自动报警系统; 2、消防供水系统; 3、室内消火栓系统; 4、自动喷水(雾)灭火系统; 5、防排烟及通风空调系统; 6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁; 7、气体灭火系统消防电气检测内容有六大项:1、变压器室;2、高(低)压配电装置;3、低压配电箱(盘);4、低压配电线路敷设;5、电气照明装置;6、开关、插座 新修订的《中华人民共和国消防法》已于2009年5月1日起实施。新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定:一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,

应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 消防检测法规条文:安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。

消防设备设施检查的管理规定

消防设备设施检查的管理规定 1.0.0目的 本规定明确了保安部对公司设备设施的检查时间、内容及标准要求,以确保及时发现并排除消防安全隐患,保障公司设备设施的正常使用和人身财产的安全。 2.0.0适用范围 本规定适用各商场。 3.0.0工作原则 3.1.0确保各消防设备设施处于正常的工作状态。 4.0.0相关文件 4.1.0《保安部个人绩效量化考核标准》 5.0.0检查内容 5.1.0灭火器、消防栓、警铃、喷淋、喷淋总阀、烟感、防火卷帘门、消防门、应急灯、消防水阀压力表 6.0.0检查时间 6.1.0每日;消防门、烟感、应急灯、消防水阀压力表; 6.2.0每周一;灭火器; 6.3.0每月5日;消火栓; 6.4.0每月27日;其他设施的的检查与测试。 7.0.0检查流程 7.1.0灭火器的检查内容及注意事项 7.1.1数量、摆放位置是否正确,卫生情况是否良好; 7.1.2气压是否符合标准;不低于2.7PA(指针不低于绿线) 7.1.3注意事项 1)灭火器必须摆放在指定位置,把手的方向一致,检查表格挂至灭火器的中部; 2)灭火器箱内外必须保持清洁,发现灰尘、污渍,应及时通知保洁员清洁; 3)每组灭火器配置一张《灭火器检查表》,表格填写要规范,不准填“√”、“×”,须注明检查日期、地理位置、数量、类型(如干粉)、型号(如4公斤为4KG)、编号。最后签名确认; 4)检查结束后,检查人将检查结果及时上报班长。部门负责人必须在两天内将不合格项目整改完毕。7.2.0消火栓的检查内容及注意事项 7.2.1阀门开启闭合是否正常、水流是否通畅、消防栓标识牌、水带、水枪、警铃、阀门、玻璃、破玻胶锤及 消防栓接口是否完好齐全、摆放位置是否正确及卫生情况是否良好; 7.2.2注意事项 1)消防栓标识要醒目,脱落或无标识,要及时上报班长,通知相关部门及时制作;

消防设施检测法规

消防设施检测内容有七大项: 1、火灾自动报警系统; 2、消防供水系统; 3、室内消火栓系统; 4、自动喷水(雾)灭火系统; 5、防排烟及通风空调系统; 6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁; 7、气体灭火系统 消防电气检测内容有六大项: 1、变压器室; 2、高(低)压配电装置; 3、低压配电箱(盘); 4、低压配电线路敷设; 5、电气照明装置; 6、开关、插座 新修订的《中华人民共和国消防法》已于2009年5月1日起实施。新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定: 一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。 二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。 三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。 四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 消防检测法规条文 一、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号) 第十二条依法设立的为安全生产提供技术服务的中介机构,依照法律、行政法规和执业准则,接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术服务。 第二十九条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。 第三十条生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 第六十二条承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。 第八十三条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,可以并处五万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:(六)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的; (八)特种设备以及危险物品的容器、运输工具未经取得专业资质的机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,投入使用的;

物业消防设备设施检查规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A74350 物业消防设备设施检查规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

物业消防设备设施检查规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的 通过为贯彻"预防为主,防消结合"消防工作方针,落实各项防范措施,确保大厦消防设施保持良好的状态。 2.0适用范围 适用于XX集团大厦消防设施设备的检查。 3.0职责 3.1专业消防公司负责对消防设施设备进行检查,保安部、工程部员工协助检查。 4.0工作程序

4.1月度检查、保养 4.1.1检查项目:日探CPF-5L主机、日探CPF-50L主机、消防联动柜、水泵、水泵接合器、1211气体灭火系统、湿式报警阀1、湿式报警阀2、湿式报警阀3、湿式报警阀4、湿式报警阀5、消防水泵控制柜、防排烟及加压送风系统、流水制、破玻、警铃、事故照明、消防广播、排烟阀、消防栓、消防对讲电话、压力表、烟感、温感。 4.1.2检查内容: a.日探CPF-5L主机、日探CPF-50L主机:各部件是否完好,能否正常投入使用,卫生是否良好。 b.烟感器:检查安装是否牢固,按5%比例喷烟测试报警。 c.温感器:检查安装是否牢固,按10%比例加温测试报警。

消防设施检测方法、标准详解

消防设施检测方法/标准 一、探测器 1、测试频率:烟感、温感探头每年1次,手报按钮每季度1次; 2、测试内容:探测器报警能力,探测器地址,探测器物理位置; 3、测试方法/标准: a、烟感探头采用加烟测试,温感探头采用加温测试,手报按钮采用现场报警进 行测试; b、各种探头测试时应该有红色报警指示灯亮,消控主机能接收来自该探测器的 火警信息; c、消控主机接收到的火警信息应和现场探测器的信息一致,包括地址码和物理 地址; d、如不能正常报警应进行维修,如报警信息不一致应对主机或探测器进行修改。 二、消防栓按钮 1、测试频率:至少每半年进行1次; 2、测试内容:消防栓按钮报警能力,消防栓按钮地址码和物理位置以及起泵能力; 3、测试方法/标准: a、消防栓按钮采用现场报警进行测试; b、测试时应该有红色报警指示灯亮,起泵后绿色反馈指示灯亮,消控主机能接 收来自该探测器的火警信息; c、消控主机接收到的消防栓报警信息应和现场消防栓按钮的信息一致,包括地 址码和物理地址; d、如不能正常报警应进行维修,如报警信息不一致应对主机或探测器属性进行 修改。 三、排烟阀、送风阀、防火阀 1、测试频率:至少每季度进行1次; 2、测试内容:各种风阀地址码和物理位置,远程启动,反馈信息,复位能力; 3、测试方法/标准: a、排烟、送风阀采用消控主机远程启动进行测试; b、测试时控制模块应该有红色启动指示灯亮,风阀打开后有红色反馈指示灯亮, 消控主机能接收来自该风阀的反馈信息,停止后能正常复位; c、消控主机远程启动的风阀和现场动作的风阀地址信息应该一致;

d、如不能正常启动风阀(控制模块有或无启动信号)应进行维修,如反馈信息 和现场不一致应对主机或风阀属性进行修改; e、防火阀采用现场关闭方式进行测试,测试时防火阀监视模块应该有红色报警 指示灯亮,消防报警主机能接收到该防火阀的火警信息,且地址码和物理地 址应和现场一致,如不能接收报警信息或反馈的设备信息和现场不一致应进 行维修。 四、电源强切 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:非消防用电,门禁控制用电,地址信息,远程断电,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程启动断电; b、启动强切控制模块时启动指示灯亮,断电后反馈指示灯亮,消控主机能接受 来自该强切控制模块动作的反馈信息; c、如不能正常断电应进行维修,如消控主机接收到的设备信息和现场不一致, 应对设备属性进行修改。 五、防火卷帘 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:远程迫降,卷帘迫降情况,设备地址信息,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程迫降; b、启动卷帘控制模块时,启动指示灯亮,迫降到底后反馈指示灯亮,消控主机 能接受来自该卷帘控制模块动作的反馈信息; c、卷帘能迫降到底部正常位置,无卡槽现象; d、如不能正常迫降、迫降停止位置异常或卡槽应进行维修,如消控主机接收到 的设备信息和现场不一致,应对设备属性进行修改。 六、常开式防火门 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:远程关门,闭门器或脱扣器关门情况,设备地址信息,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程关门; b、启动防火门控制模块时,启动指示灯亮,电动闭门器或脱扣器动作后反馈指

消防设施设备巡查检查、维护保养、检测操作规程

消防设备日常检查、维护保养、检测操作规 程 一.检查项目如下: 1.自动报警系统; 2.自动喷淋系统、 3.消火栓系统; 4.防火卷帘门联动系统; 5.防排烟联动系统; 6.屋顶稳压水泵系统; 7.室外水泵结合器系统; 8.其他与消防工程相联系的部分; 9.消防报警主机系统。 (一)检查细则 1.消防值班人员必须熟练掌握消防主机的操作方法。消防安全管理人 员每周一次对报警主机的运行状况进行现场操作及了解,掌握其工作状态,对所发生的故障或火警进行排除复位,直到恢复正常运行状态为止; 2.每月一次对自动报警系统进行一次全面联动测试,保证各设备运行 稳定; 3.每周一次现场检查消火栓系统,设备配件有无丢失及损坏,有无跑 冒滴漏情况,管道工作压力是否正常,控制阀的工作状态是否正常; 4.每月一次对消火栓系统作全面调试,检查各种技术参数是否正常, 同时对稳压泵、水泵及管网受压情况进行了解,并作放水试验; 5.每周一次对喷淋系统的喷淋头、管道、水流指示器、信号模块、报 警线、末端试水装置等进行检查,掌握其运行状况,发现问题及时处

理,保证压力正常; 6.每月一次对喷淋系统作全面联动测试,保证系统压力正常,并对稳 压泵、水泵进行检查。 7.每周一次检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器 等是否处于正常完好状态。 8.每季度进行线路维护检查,确保处于正常完好状态 二.维护保养标准 1.值班人员每日对消防监控设备清洁、除尘一次,保持室内卫生环境。 2.消防安全管理人员每周将对所管理的消防设备设施进行系统维护, 维护项目和日常检查项目一样。 3.定期对烟感、温感、喷淋等设备进行抽检,发现为题及时处理,并 做好记录。 4.每周对消火栓进行检查一次,并对其进行清洁工作。 5.明月对排烟送风系统进行测试一次,对电机进行润滑保养一次。 6.每月对水泵稳压系统、水泵结合系统进行测试,对电机进行维护保 养一次。 7.每周检查所有消防应急灯、安全出口指示灯一次,应安装合理保持 正常使用。 8.每月对消防联动系统进行测试一次,测试前应用消防广播对业主进 行通知,以免引起不必要的恐慌。 9.每周对消防广播进行检查测试一次,保证通话清晰无杂音。 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

消防设施检查报告范文

消防安全自查报告 自接到消防安全检查通知后,我校立即组织进行了一次大检查,校长亲自带领学校安全员、总务主任、水电工及有关人员对学校的专用教室、教室、财务室等进行了全面自查,对报警装置进行检测调试,对消防设施进行全面自查,现将自查情况汇报如下: 一、落实了安全责任制。 学校都制定了消防安全责任制和各岗位消防安全职责,明确了各部门的安全责任和安全责任人,签订了《消防安全责任状》,并严格按照责任制和责任状的要求去做。 二、学校消防安全通道畅通;每楼层按标准配置了消防器材,并在有效期内。 三、校制定了灭火应急疏散预案,并定期组织师生进行了消防练习。 四、按照国家有关规定配置了消防设施、消防器材。消防设施和消防器材定期进行了检修,无损坏和不可用现象。 五、消防疏散通道、安全出口畅通。 六、学校定期对师生进行消防宣传教育和培训,并组织了消防知识竞赛活动。 七、学校每月都有安全工作会议及安全检查并有记录。 通过自查自纠,让广大教职工进一步认清肩负的重大责任,增强忧患意识,自觉、主动地落实安全工作,全力维护好学校的安全与稳定。 ? 根据武大保字《关于开展春季消防安全专项整治工作的通知》文件精神,学院在全院范围内组织开展了春季消防安全专项整治工作。2月28日,由学院领导和学生工作办公室组成的春季消防安全专项整治工作领导小组,对学院进行了全面消防安全检查。? 一、检查重点? 1.这次主要是对违章使用100w以上大功率电器及私自乱拉电源线等全方面检查,对违章使用电炉、电热杯、电饭锅、水煮器和乱拉电源线的同学,给予警告并及时处理。? 2.对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用,做好日常保养维护和防火器材的添加和更换。? 3.对在寝室吸烟和熄灯后用蜡烛照明等违规情况的同学给予警告,消防安全委员会、后勤及保卫部门坚持24小时值班,(有情况随时呼叫)。? 4.值班人员每天检查学生晚上的就寝率,寝室文明卫生检查,做到发现安全隐患能及时消除,将此作为一项日常事务性 的工作抓紧。? 二、检查中发现的问题?

消防设施设备巡查检查维护保养检测操作规程

消防设备日常检查、维护保养、检测操作规程一.检查项目如下: 1.自动报警系统; 2.自动喷淋系统、 3.消火栓系统; 4.防火卷帘门联动系统; 5.防排烟联动系统; 6.屋顶稳压水泵系统; 7.室外水泵结合器系统; 8.其他与消防工程相联系的部分; 9.消防报警主机系统。 (一)检查细则 1.消防值班人员必须熟练掌握消防主机的操作方法。消防安全管理人员每周 一次对报警主机的运行状况进行现场操作及了解,掌握其工作状态,对所发生的故障或火警进行排除复位,直到恢复正常运行状态为止; 2.每月一次对自动报警系统进行一次全面联动测试,保证各设备运行稳定; 3.每周一次现场检查消火栓系统,设备配件有无丢失及损坏,有无跑冒滴漏 情况,管道工作压力是否正常,控制阀的工作状态是否正常; 4.每月一次对消火栓系统作全面调试,检查各种技术参数是否正常,同时对 稳压泵、水泵及管网受压情况进行了解,并作放水试验; 5.每周一次对喷淋系统的喷淋头、管道、水流指示器、信号模块、报警线、 末端试水装置等进行检查,掌握其运行状况,发现问题及时处理,保证压力正常; 6.每月一次对喷淋系统作全面联动测试,保证系统压力正常,并对稳压泵、

水泵进行检查。 7.每周一次检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否 处于正常完好状态。 8.每季度进行线路维护检查,确保处于正常完好状态 二.维护保养标准 1.值班人员每日对消防监控设备清洁、除尘一次,保持室内卫生环境。 2.消防安全管理人员每周将对所管理的消防设备设施进行系统维护,维护项 目和日常检查项目一样。 3.定期对烟感、温感、喷淋等设备进行抽检,发现为题及时处理,并做好记 录。 4.每周对消火栓进行检查一次,并对其进行清洁工作。 5.明月对排烟送风系统进行测试一次,对电机进行润滑保养一次。 6.每月对水泵稳压系统、水泵结合系统进行测试,对电机进行维护保养一次。 7.每周检查所有消防应急灯、安全出口指示灯一次,应安装合理保持正常使 用。 8.每月对消防联动系统进行测试一次,测试前应用消防广播对业主进行通知, 以免引起不必要的恐慌。 9.每周对消防广播进行检查测试一次,保证通话清晰无杂音。

建筑消防设施检验规程

建筑消防设施检验规程 第一章总则 1.1 范围 本标准规定了建筑消防设施中:火灾自动报警控制系统,自动喷水灭火、水喷雾灭火和室内消火栓系统,气体灭火系统,泡沫灭火系统,防火卷帘、防火门系统,防排烟、通风和空调系统,火灾事故广播、警报装置和消防通讯系统,消防电梯,防供电,火灾应急照明及疏散指示等消防设施安装、施工质量的检验要求、检验类别、检验方法及检验规则。 本标准适用于工业和民用建筑中消防设施的检验,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等爆炸危险场所的消防设施检验。 建筑消防设施的检验,除应符合本标准规定外,尚应符合现行的有关国家标准和规范的要求。 1.2 引用标准 本标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB4717—1993 火灾报警控制器通用技术条件 GB16806—1997 消防联动控制设备通用技术条件 GB17429—1998 火灾显示盘通用技术条件 1.3 检验项目类别 本标准检验项目分类是根据被检验项目在整个消防系统中,对消防系统运行所起作用的重要程度确定的。 A 类项(关键项):系指直接关系到消防系统运行功能和可能对人身安全造成危害的项目。 B 类项(重要项):系指对消防系统的运行质量有重要影响,影响自动消防系统运行功能的项目。 C 类项(一般项):系指对消防系统工程质量有轻微影响,消防规范中又规定需要检验的项目。 同一检验条款中,如检验项目类别相同,只写出检验项目类别号。 1.4 检验规则 1.4.1 检验类别

本标准检验类别分验收前检验和定期检验。 1.4.2 检验项目和抽样比例 1.4. 2.1 验收前检验项目和抽样比例 验收前检验项目按检验要求进行100%检验。 1.4. 2.2 定期检验项目和抽样比例 定期检验项目和抽样比例应符合表1 规定,并应在系统中分区、分层随机抽样;除表1 规定外,其余检验项目均按检验要求进行100%检验。 表1 定期检验项目和抽样比例(略) 1.4.3 判定原则 1.4.3.1 本标准根据功能划分十个系统分别进行检验。 1.4.3.2 单系统判定时,当A 类项目的检验合格率为100%,B 类项目的检验合格率不小于95%, C 类项目的检验合格率不小于80%,则该系统判定为合格。 1.4.3.3 实际检验时,如B 类项目或C 类项目的检验合格率小于1.4.3.2 所规定的要求时,允许施工单位现场修复,并对检验不合格项目按表1 规定加倍抽检,如复检后检验合格率达到1.4.3.2 所规定的要求,则判定为合格;若复检后检验合格率仍达不到1.4.3.2 所规定的要求,则判定为不合格。

消防器材检查记录表

消防器材检查记录表 Last revised by LE LE in 2021

消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出

※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。

设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量 ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人: 消防器材(灭火器)检查记录表 设备编号:摆放位置:产品名称:灭火器数量: ※备注:检查项目正常打“√”,异常打“×”。 ※使用方法:1、先上下颠倒几次,使干粉松动。2、然后拔去保险销。3、对准火焰根部,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。 ※负责部门:责任人:

消防设施设备检测规范

1. 目的 规范各消防设备日常检查和测试工作,及时发现设备故障及隐患,确保各类消防设备性能良好,正常运行,依据消防相关技术标准及要求,制定本规范。 2. 适用范围及内容 2.1适用范围 本规范规定了消防设施设备检测的技术要求、方法、流程及检查频次,适用于各类消防设施的检查和测试。本规范未涉及的消防设备,其检查和测试可参照本规范的相关要求进行。 2.2 检测方法 2.2.1外观检查 2.2.2(控制柜、按钮)手动测试 2.2.3(消控中心)远程测试 2.2.4 联动测试 2.3 检测设备 序号系统类别设备 1 火灾自动报警系统感烟探测器、感温探测器、声光报警、楼层显示器、手动报警按钮、红外火焰探测、声光报警器 2 自动灭火系统喷淋头、末端试水装置、报警阀组、消防水泵、消防稳压装置、厨房自动灭火装置、气体灭火系统 3 消火栓系统室内消防栓、室外消防栓、消防栓报警按钮、灭火器 4 防烟排烟系统消防排烟风机、正压送风机、室内步行街气动窗或移动天窗 5 应急广播与照明消防广播、应急照明 6 安全疏散设施智能疏散指示标识、防火门、防火卷帘 7 其他消防电话、消防电源、水炮

2.4检测频率及范围 各项目管理区域内所有消防设施设备须每季度按照以下要求组织测试: 1)地下部分(停车场、设备间、库房):每季度检测的消防设施设备数不得少于总数的25%,以防火分区为单位的联动测试不能相连且不得少于总数的25%; 2)室内步行街(商户、公共区域、设备间、管井):每季度检测的消防设备不得少于总数的25%,步行街一至四层均应抽测且必须平均分布; 3)主力店:每季度联动测试须覆盖不少于防火分区总数的25%;其他方式测试的消防设备须确保每个主力店、每个防火分区抽测不少于总数的25%; 4)以上测试须确保全年覆盖所有消防设备。 2.5 检测时间要求 1)消防设施设备单点测试时间安排须遵循以“不影响正常运营“为原则; 2)已开业项目消防设施设备联动测试时间安排 序号系统类别设备 1 地下室商户测试时间宜在闭店后30分钟开始 2 地下室停车场测试时间宜在闭店结束后1小时开始 3 室内步行街区域 (含主力店) 测试时间宜在次日清晨7点-9点间进行 3)新开业项目步行街联动测试须在清晨7点-9点进行。 3. 职责与组织 3.1职责 1)地方商管公司工程部负责组织消防设备检测,物业部、营运部配合实施; 2)安全品质部负责监督检测计划、问题整改的实施,对测试及整改结果进行分析、评价。 3.2 组织与分工 地方商管公司须安排专人、专岗组成消防设备设施检测小组,检测小组由指令员、测试员、消控员、监护员四个岗位组成: 3.2.1 指令员:由工程部经理担任工程部弱电主管配合。负责消防检测流程中所有测试指令的发出,反馈信号的确认,紧急处理措施的制定以及与测试区域的相关主力店、商铺的协调工作。 3.2.2 测试员:由弱电技工或维保单位人员担任。负责模拟火灾现场情况,如模拟烟雾、

消防设施检测内容及流程

消防设施检测内容及流程 一、火灾自动报警系统 1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况; 2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能; 3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试; 4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能; 5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能; 6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能; 7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能; 8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能; 9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号; 二、消防供水系统 1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况; 2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等; 3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等; 4、检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等; 5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等; 三、室内消火栓系统 1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;

2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等; 3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状; 4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度; 5、检查手动启泵按钮的设置及其功能; 四、自动喷水(雾)灭火系统 1、检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等; 2、检查水流指示器和信号阀的安装及其功能; 3、检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能; 4、检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等; 5、对报警阀组进行功能试验; 6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验; 五、防排烟及通风空调系统 1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值; 2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能; 3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况; 4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验; 六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁 对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测。 1、查看卷帘门的宽度、嵌入轨道内深度等安装情况,现场操作按钮盒控制门的起降,测试升降速率并查看降落后的反馈信号。 2、测试卷帘控制器相关功能。 3、查看防火门的安装情况。 4、查看电动防火门的闭门器。 5、测试防火卷帘、电动防火门和挡烟垂壁的联动情况。 七、气体灭火系统

相关文档