文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下车库地面施工方案 金刚砂

地下车库地面施工方案 金刚砂

地下车库地面施工方案 金刚砂
地下车库地面施工方案 金刚砂

目录

目录 (1)

1、工程概况 (2)

2、编制依据 (2)

3、地下车库地面设计做法 (2)

4、施工准备 (2)

5、施工工艺 (4)

6、施工部署 (4)

7、找坡层施工方法 (7)

8、细石混凝土面层施工方法 (8)

9、注意事项 (11)

10、质量通病防治 (12)

11、职工健康安全措施 (13)

12、文明施工及环保措施 (13)

1、工程概况

本工程为XX项目的地下车库地面,建筑面积23800㎡。

2、编制依据

本工程工程招标文件。

XX研究院提供的建筑施工图、结构施工图纸。

●《建筑工程施工质量验收统一标准》---------(GB50300-2001)

●《建筑地面工程施工质量验收规范》---------(GB50209-2002)

●《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》-----(GB50210-2001)

●《地下防水工程质量验收规范》-------------(GB50208-2002)

3、地下车库地面设计做法

考虑到地下车库面积较大,总面积23600m2,如果一次性浇筑需要马蹬等措施量非常大,而且原设计要求是先浇150mm细石混凝土并找坡,再浇50mm细石混凝土,然后再做金刚砂耐磨地面。具体做法如下:

(1) 1-2厚金刚砂耐磨骨料,混凝土初凝时均匀撒布。

(2) 50厚C20细石混凝土随捣随抹光(内配φ4@150钢筋网片,设置分仓缝间距4.2m);

(3) 150厚C20细石混凝土,向集水坑找1%的坡;

(4) 刷素水泥浆结合层一道;

(5)钢筋混凝土现浇底板;

4、施工准备

4.1.技术准备

4.1.1.编制地下车库地面专项施工方案,报分公司审核批准后,报监理、甲方审批后再实施。

4.1.2由技术部门组织相关人员会审图纸,集中统一解决图纸不明确的地方

及某些细部的做法。

4.1.3编制好材料需用计划和进场计划及材料做好检验、试验计划。

4.1.4地坪工程施工前,由技术部门组织相关人员进行三级交底,明确相关分项工程质量、工期、文明施工要求。

4.2现场准备

4.2.1工程施工前,安排好抹光机、铁抹子、(或塑料抹子)、切割机、汽油、电源、照明、水源等材料、料具堆场和加工场地。

4.2.2地下室内墙面已弹好+100cm水平线。

4.2.3埋在地面的线管已做完隐检手续。地面已清理干净。

4.2.4金刚砂材料:ASZD—968(金刚砂型)混凝土表面耐磨材料

ASZD—968混凝土表面耐磨材料为北京京燕佳建筑装饰工程有限公司开发监制,以金钢砂、高强耐磨水泥及耐磨助剂配制而成,具有高强、耐磨、无锈蚀、环保等特性,其技术指标如下:

强度要求

表1

龄期(d)抗折强度(Mpa)抗压强度(Mpa)

7 ≥5 ≥50

28 ≥9 ≥80

耐磨性能

表2

龄期(d)磨耗(g)磨损量(kg/m2)

7 ≤6 ≤0.5

28 ≤5 ≤0.4

抗冲击性能(28d)表3

钢球重量(g)

堕落高度(1m)堕落高度(2m)

凹坑直径

(mm)

凹坑深度

(mm)

凹坑直径

(mm)

凹坑深度

(mm)

2250 ≤12.00 ≤0.30 ≤14.00 ≤0.50

4.2.5选派施工经验丰富、人员稳定、工人素质较好的作业班组进入本分部工程施工。施工前,区段项目组向班组作好入场安全教育、施工技术交底、安全技术交底及项目部管理制度等各项教育、交底制度;

4.3管理人员准备

各区段由生产经理负责地下车库地面施工,总负责唐华斌,分管工长赵新智。各区项目组安排技术好的泥工班组参加地下车库地面施工。区段质检员每天跟班检查,项目部不定期组织质量检查。

5、施工工艺

基层清理→测量放线、找坡1% →确定排水方向和排水沟位置→做找坡灰饼→排水沟支模→洒水湿润→刷素水泥浆结合层→浇C20细石砼找坡→养护→分仓缝放线(4.2×4.2m)、机械切割缝→缝内嵌油膏→铺钢筋网片→ 50厚C20细石砼面层随捣随抹→铺撒耐磨材料→抹光机压实→铺撒耐磨材料→抹光机压实、收光→养护→分仓缝放线(4.2×4.2m)、机械切割缝→缝内嵌油膏→养护→验收

6、施工部署

6.1浇筑分区

底板混凝土浇筑采用混凝土输送泵,按照地下室防火分区进行分块浇筑,共分为7个部分,各个分区独立进行浇筑。各防火分区序号见下图。

浇筑分区(分区Ⅰ-Ⅶ)

6.2泵管布置

地下室施工阶段混凝土输送泵管沿各防火分区旁的采光井或地下车库出入口边向下并进行固定,在车库内水平布置引到作业面。

6.3混凝土的泵送要点

6.3.1在混凝土泵送前,先用适量的水湿润泵车的料斗、泵室及管道等与混凝土接触部分,经检查管路无异常后,再用1:1水泥砂浆进行润滑压送。

6.3.2开始泵送时,泵机宜处于低速运转状态,转速为500-550r/min。要注意观察泵的压力和各部分工作情况,输送压力一般不大于输送泵主油缸最大工作压力的1/3,能顺利压送后,方可提高到正常运转速度。

6.3.3泵送混凝土工作应连续进行,当混凝土供应不足或运转不正常时,可放慢压送速度,以保持连续泵送。慢速泵送时间,不超过从搅拌到浇筑完毕的允许延续时间。

6.3.4当遇到混凝土压送困难,泵的压力升高,管路产生振动时,不要强行压送,应先对管路进行检查,并放慢压送速度或使泵反转,防止堵塞。当输送管堵塞时,可用木槌敲击管路,找出堵塞管段,将混凝土卸压后,拆除被堵管段,取出堵塞物,并检查其余管路有无堵塞,若无堵塞再行接管。重新压送时,先将空气排尽后,才能将拆卸过的管段接头夹箍拧紧。

6.3.5泵送过程中,应注意料斗内混凝土保持不能低于料斗上口200mm。如遇吸入空气,应立即使泵反向运转,将混凝土吸入料斗排除空气后,再进行压送。

6.3.6在泵送混凝土过程中,看泵送中断时间超过30min或遇压送困难时,混凝土泵应做间隔推动,每4-5min进行4个行程的反转,以防止混凝土离析或堵塞。

6.4泵管管理

搅拌机、运输车、料斗、串筒、振捣器等机具设备按方案需要准备充足,并考虑发生故障时的修理时间,应有备用的搅拌机、输送泵和振捣器。所用的机具场地应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。

浇筑前,必须查实一次浇筑完毕或浇筑至其施工缝的工程材料,以免停工待

料。

6.5坍落度检查

混凝土浇筑过程中,每次浇筑应每2小时进行一次坍落度试验,并做好记录。

7、找坡层施工方法

7.1基层处理:先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的垃圾铲掉,(如有油渍污染地面,需用碱水将其刷掉,最后用清水将基层冲洗干净)。

7.2测量放线、放坡度线:测量标高、在内墙、柱面上弹出+100cm水平标高线,测量出地面面层的水平线,弹在四周墙、柱面上。根据平面布置图确定排水沟位置,确定停车区域和放坡的位置。

7.3贴灰饼:根据已弹出的放坡线,横竖拉线,用与细石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5~2.m,灰饼上标高就是找坡层面层标高。

7.4洒水湿润:在抹面层之前一天,对基层表面进行洒水湿润。

7.5刷素水泥浆结合层:在铺设细石混凝土面层以前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4~0.5(水泥:水)的素水泥浆结合层(可随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓)。

7.6 浇筑找坡细石混凝土:

7.6.1细石混凝土搅拌:细石混凝土面层的强度等级为C20,设计要求为商品混凝土,坍落度不宜大于80mm。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块。

7.6.2地面细石混凝土浇筑:将细石混凝土浇筑在地面筏板上,紧接着用2m 长刮杠顺着灰饼刮平,如有凹处及时用混凝土填平;用平板振荡器进行振捣。

7.6.3抹面:当面层灰面吸水后,用铁抹子抹平。

7.6.4养护:面层抹压完24h后进行浇水养护,每天浇水2-3次。

7.6.5分仓缝放线:在混凝土浇筑终凝以后可以进行分仓缝放线,按4.2×4.2m间距弹线,柱与柱间设缝深150mm、宽10mm的分仓缝,用填缝剂填充。柱中线设缝深50mm、宽10mm的分仓缝,内填水泥砂浆。在柱四周距柱100mm留设缝深50mm、宽10mm的分仓缝,内填水泥砂浆。如下图所示:

7.6.6机械切割分仓缝:面层完工3天左右应及时进行切缝处理,以防止混凝土裂缝的产生。

8、细石混凝土面层施工方法

8.1基层处理:先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的垃圾铲掉,(如有油污污染地面,需用碱水将其刷掉,最后用清水将基层冲洗干净)。

8.2抹灰饼、放钢筋网片:按照墙、柱面上弹出+100cm水平标高线,测量出地面面层的水平线,弹在四周墙、柱面上。用与细石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5~2.m,灰饼上标高就是找坡层面层标高。

钢筋网片采用φ4@150的成品网片,按分隔缝分区域放置,放置时要用水泥砂浆垫块垫好,办理隐检手续。

8.3浇筑细石混凝土

8.3.1地面细石混凝土浇筑:将搅拌好的细石混凝土浇筑到地面基层上,紧

接着用2m长刮杠顺着灰饼刮平,如有凹处及时用混凝土填平;用平板振荡器进行振捣。

8.3.2抹面层:细石混凝土初凝后,撒一层干拌水泥砂(1:1=水泥:砂)拌合料揭面,撒匀再用2m长刮杠刮平, (操作时均要由内往外退着走)。当面层灰面吸水后,用铁抹子抹平,将干水泥砂拌合料与细石混凝土的浆混合,使面层达到结合紧密。

8.3.3骨料:混凝土浇注弹线支模:由于地面分两种颜色所以混凝土应分两次浇注,a:首先支模浇注(要求为水泥本色地面)的混凝土,(弹线支模浇注混凝的尺寸应准确≥原设计尺寸5cm),第二次浇注(要求为彩色地面)的混凝土应在第一次耐磨地面完成后的第五天进行。弹线切除大于原尺寸的毛边,确保施工缝顺直平整。用塑料薄膜或美纹纸防护成品地面边角,以避免两种颜色交叉污染。b:为确保地面工程质量每天浇注混凝土的面积不得大于1500平米。c:混凝土强度不得小于C20不得加早强剂。有良好的和易性,混凝土表面能起浆,为减少泌水,应严格控制混凝土水灰比(不高于0.5)和坍落度(不大于14cm)。振捣棒充分振捣,确保混凝土密实,用钢磙等压平。由于耐磨层的厚度只有1.5~2.5mm,所以耐磨地面的平整度取决于混凝土的平整度。缩水后的平整度为±5mm,混凝土初凝前,人踩上去留下3~4mm痕迹且表面无明水时,进行下步工序。

根据施工面积计算好用量,每平米5kg耐磨骨料,将规定用量2∕3耐磨材料,按先边角、阳光直晒和风口部位,再由前往后依次均匀铺撒于混凝土面层。铺撒耐磨材料时施工人员应穿软质平底鞋。

当耐磨材料吸收混凝土中水分返潮时,用抹光机压实。边角、阳光直晒和风口部位的混凝土面层水分蒸发快,易干燥、硬化,应先用塑料抹子搓平提浆,再用铁抹子压光。大面积施工则采用抹光机,由前往后、左右往复充分压实。当混凝土面层已干燥则必须立即用抹光机对其强行提浆(同时可少量洒些水),稍事后用抹光机往复压实。

将剩余1/3的耐磨材料铺撒均匀。如下图所示:

在混凝土表面按用量铺撒金属骨料耐磨材料,经过压实磨光后可形成如下图所示密实坚硬的混凝土耐磨层,起到高强、防尘、耐磨等作用。

。 . 。 . 。 . 耐磨层,防滑层(坡道)

。。、找平层

、。。基层

。 . 。。.

图1 耐磨混凝土示意图

施工方法:

序号部位施工方法颜色材料

1 车位耐磨,固化本色金刚骨料,固化剂

2 通道耐磨,固化绿色彩色金刚骨料,固化剂

3 坡道耐磨环氧防滑绿色金刚骨料,环氧树脂,砂

8.4 养护:面层抹压完24h后进行浇水养护,每天浇水2次。

8.5分仓缝放线:在混凝土浇筑终凝以后可以进行分仓缝放线,按4.2×4.2m 间距弹线,在柱中线留设缝深50mm、宽10mm的分仓缝,柱与柱间留设缝深50mm、宽10mm的分仓缝,并在柱四周距柱100mm留设缝深50mm、宽10mm的分仓缝,全部用填缝剂填充。

8.6机械切割分仓缝:面层完工3天左右应及时进行切缝处理,以防止混凝土裂缝的产生。

按设计要求在地面弹出分格线,调整切缝机切割深度,按分割线标志进行切割。对墙根,柱根等部位切割不到的部位以及顶头缝部位,改用云石机切割。

根据工程施工实际情况,分为若干施工小组,每施工小组4-6人,配备抹光机6台,可完成1500平方米/每24小时的施工量。

8.7分仓缝内嵌油膏,嵌油膏前必须用气泵对分仓缝进行清理,清理干净以后方可以嵌油膏。

8.8质量验收标准

8.8.1保证项目:

面层的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范的规定。

面层与基层的结合必须牢固,空鼓面积必须规范允许范围内。

8.8.2基本项目:

面层表面洁净,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

地沟坡度符合设计要求,沟内无积水、保证水能够流入集水坑内。

8.8.3允许偏差项目:表面平整度 5㎜,用2m靠尺和楔形塞尺检查。

9、注意事项

9.1在操作过程中,注意运灰双轮车不得碰坏门框及铺设在基层的各种管线。

9.2 面涂养护:面涂施工完成后所有进入地下车库的通道要全部封闭,并在通道口挂上明显“禁止入内”的标志牌,同时施工方安排专人值班看管,三天内禁止上人,7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触,若不慎沾涂,应立刻用干布擦干净。

9.3 面层养护时间符合要求可以上人操作时,防止硬器划伤地面。

9.4对含气量在3%以上的混凝土基层不能使用ASZD—968型砼表面耐磨材料。

9.5基层混凝土必须振捣密实,并用刮扛找平至地面水平标高。

9.6模板必须支设准确牢固,以免出现两道缝。拆模时应细致,以免损坏边角。分隔缝的切割应在耐磨地面施工完2~3天内进行,太早易对地面造成损坏,太晚则混凝土已产生裂缝。

9.7每道工序严格进行自检和复检,不合格不进行下道工序。

9.8对工人进行施工前的技术培训和安全教育,严格遵守施工现场的各项规定。与甲方、监理人员保持密切合作。

9.9严格控制电器开关,由专人负责看管。

10、质量通病防治

10.1空鼓、裂缝

10.1.1基层清理不彻底、不认真:在抹水泥砂浆之前必须将基层上的粘结物、灰尘、油污彻底处理干净,并认真进行清洗湿润,这是保证面层与基层结合牢固、防止空鼓裂缝的一道关键性工序,如果不仔细认真清除,使面层与基层之间形成一层隔离层,致使上下结合不牢,就会造成面层空鼓裂缝。

10.1.2涂刷水泥浆结合层不符合要求:在已处理洁净的基层上刷一遍水泥浆,目的是要增强面层与基层的粘结力,因此这是一项重要的工序,涂刷水泥浆调度要适宜(一般0.4~0.5的水灰比),涂刷时要均匀不得漏刷,面积不要过大,砂浆铺多少刷多少。一般往往是先涂刷一大片,而铺砂浆速度较慢,已刷上去的水泥浆很快干燥,这样不但不起粘结作用,相反起到隔离作用。

10.2地面起砂

10.2.1养护时间不够,过早上人:水泥硬化初期,在水中或潮湿环境中养护,能使水泥颗粒充分水化,提高水泥砂浆面层强度。如果在养护时间短强度很低的情况下,过早上人使用,就会对刚刚硬化的表面层造成损伤和破坏,致使面层起砂、出现麻坑。因此,水泥地面完工后,养护工作的好坏对地面质量的影响很大,必须要重视,当面层抗压强度达5MPa时才能上人操作。

10.2.2使用过期、标号不够的水泥、水泥砂浆搅拌不均匀、操作过程中抹压遍数不够等,都是造成起砂现象。

10.3面层不光、有抹纹:必须认真按前面所述的操作工艺要求,用铁抹子抹压的遍数去操作,最后在水泥终凝前用力抹压不得漏压,直到将前遍的抹纹压平、压光为止。

10.4混凝土耐磨地面(车位、通道和坡道)的施工质量应符合《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JBJ73-91)的规定。

10.5面层与基层应结合牢固,不得有空鼓、脱层、裂纹、麻面和起砂等缺陷。

10.6地面平整度,(两米靠尺)不大于5mm

10.7由总包方会同监理共同进行验收。

11、职工健康安全措施

11.1施工工人进入现场作业戴好安全帽,系好帽带。

11.2施工工人不得穿拖鞋进入施工现场施工。

11.3配备专业的电工。

11.4进入施工现场严禁吸烟。

12、文明施工及环保措施

12.1严格贯彻执行总包方的环境管理体系要求及标准。

12.2现场材料应按照总包方的施工平面布置堆放,随时将施工垃圾清运出施工现场,且使用的生活设施应保持整洁和卫生。

金刚砂地面施工方案4

一、工程概况 本工程为盛泽镇蚬子荡南侧1#地块工程。位于苏州市吴江区盛泽镇。工程的结构形式:框剪结构。本工程由两栋小高层及一栋高层组成。地下1层,地上18层,总建筑面积19748.57㎡;基础为整板基础;抗震设防烈度六度,地震分组为第一组。 工程名称:盛泽镇蚬子荡南侧1#地块工程 工程地点:苏州市吴江区盛泽镇 建设单位:苏州丝绸置业有限公司 设计单位:苏州新东方建筑设计有限公司 监理单位:吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 勘察单位:河北中核岩土工程有限责任公司 施工单位:吴江兴盛建设工程有限公司 二、编制依据 1、盛泽镇蚬子荡南侧1#地块工程项目施工图纸 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010) 3、工程设计图纸以及相关设计变更、工程洽商记录 三、施工组织部署 3.1 施工人员组织 砼面施工人员根据现场工艺流程、工程量和工期要求配置,其人员配置计划详见表3.1。

表3.1 砼面施工人员配置计划一览表 3.2 施工机具 除使用随捣随抹混凝土地面的常规机具处,另准备以下机具。 (1)泌水处理工具:橡皮管或真空吸水设备。 (2)平整出浆工具:中间灌砂的Ф150钢管,长度大于地模宽度500mm以上,两端设可转动拉环。 (3)墁光机:底盘为四叶钢片,可通过调整钢片角度(用于较软面层时角度小,用于较硬面层时角度大)压光地面面层。 (4)平底胶鞋:混凝土初凝后使用;防水纸质鞋或防水纸袋:面层叶片压光使用。 四、施工工艺 4.1 工艺流程 清理基层→素水泥浆结合层一道→1:3水泥砂浆找坡层施工→铺设疏水板→钢筋网片施工→混凝土浇注→混凝土层整平收浆→第一

地下车库地面施工方案()

国色天香二期E标段工程地下室车库地面施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二〇一五年八月十一日

目录 一、工程概况 (2) 1、编制依据 (2) 2、概况 (2) 质量目标 (3) 3、施工部署 (3) 3.1标高复核 (3) 3.2主要施工机具 (3) 3.3混凝土的供应方式 (3) 二、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、作业条件 (4) 三、施工区域划分 (5) 四、具体控制措施 (5) 五、打磨时要注意的事项 (7) 六、质量要求 (8) 施工顺序 (9) 4、车库地面施工与其它分项工程工序交叉施工原则及措施 (9) 4.1车库地面施工与水电安装之间的交叉施工 (9) 5、主要施工方法与技术措施 (9) 5.1混凝土地面 (9) 5.1.1施工准备 (9) 5.1.2施工工艺流程 (10) 5.1.3施工要点 (11) 5.1.4质量要求 (13) 七、质量保证体系与保证措施 (14) 1、质量保证体系 (14) 2、质量保证措施 (14) 八、安全保证措施及文明施工 (15)

地下室车库地面施工方案 一、工程概况 1、编制依据 1.3.1《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 1.3.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 1.3.3《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010) 1.3.4《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 地面主要部位及做法见下表: 2、概况 建设单位:西安天都房地产有限公司 建设地点:西安市长安区西长安街路北 建筑工程等级:一级,

地下室金刚砂地坪技术交底大全

地下室金刚砂地坪施工质量技术交底

六、工期计划 本工程地下室地坪,1标段施工总面积约10770m2,2标段施工总面积约18583m2。 计划工期:1标段:2014年7月1日~2014年7月13日,历时13天; 2标段:2014年7月2日~2014年7月21日,历时20天 七、施工工艺 7.1 基层要求 1、砼采用商品砼(细石混凝土,强度等级C30),水泥用量≥300kg/m3,粉煤灰掺量≤10%. 2、严格控制混凝土原材料,水灰比宜为0.5±0.05。 7.2 施工机具 平板振动器不锈钢靠尺(2m) 混凝土切缝机抹光收面机 真空吸水泵抹刀

7.3 工艺流程 地下室自防水钢筋混凝土底板面清理干净—→ 建筑地坪放线找坡—→ 底板渗漏处理—→ 验基—→ 涂刷水泥浆结合层一道(掺水重4%的建筑胶)—→ 浇筑C30细石混凝土基层—→ 基层找平、提浆—→ 第一次铺撒金刚砂骨料、抹平—→ 第二次铺撒金刚砂骨料、收面—→ 养护、切缝。 7.4 主要工艺做法 步骤一:施工准备施工要求: 1、地下室自防水钢筋混凝土底板面清 理干净,露出混凝土面层,无积水、无 装修掉落砂浆。 2、检查底板有无渗漏水,对有渗漏水 的部位必须进行注浆处理,确保无渗 漏。 3、建筑地坪放线找坡: (1)在地下室墙柱上用墨线弹出水平 控制线(+1m或+0.5m水平控制线), 再弹出地坪完成面坡度线; (2)根据坡度控制线在底板面用建筑 地坪同标号砂浆做好灰饼,以控制找坡 标高,灰饼纵横间距2m。 4、安装排、截水沟盖板角钢,砌筑排、 截水沟侧壁,安装预埋件。角钢须设钢 筋支架与底板结构锚固牢固。 5、墙、柱底部安装1~1.5cm厚泡沫板, 使地坪砼浇筑后与墙、柱底隔开,以防 止地坪裂缝。 6、通知总包单位组织监理、建设单位 验基。 步骤二:基层混凝土浇筑施工要求: 1、结构板底基通过验收后,在整个待 浇筑区域板面抹水泥浆结合层一道(掺 水重4%的建筑胶)。 2、随后浇筑C30细石砼基层,采用平 板振动器将砼振捣密实,尤其注意墙柱 边角砼的振捣。 3、基层砼浇筑完成后,如砼表面泌水 较多,应采用真空吸水泵或其它措施去 除多余泌水。 步骤三:基层收平提浆施工要求: 基层砼初凝时(约3~4h),即可进行 耐磨地坪施工,先在抹光机上安装圆 盘,整体打磨砼并从周边逐渐向收抹,

住宅小区及地下车库施工组织设计方案

目录 目录 ............................................... I 1.施工组织设计编制综合讲明 .. (1) 2.工程概况 (4) 3.施工要求及工程治理目标 (5) 4.施工部署 (6) 5.施工进度打算与工期保证措施 (9) 6.施工总平面布置 (12) 7.资源需要量打算 (16) 8.施工预备 (21) 9.施工测量 (24) 10.基础及地下室施工方案 (33) 11.主体结构施工方案 (48) 12.安装工程方案 (62) 13.外脚手架工程 (74) 14.防水工程 (77) 15.装饰工程施工方案 (81) 16.季节施工措施 (88)

17.质量保证及成品、半成品爱护措施 (92) 18.质量通病的防治 (106) 19.新技术、新材料、新工艺的应用 (111) 20.安全治理 (114) 21.工地综合治理和文明施工标化治理 (123) 22.竣工验收及工程交付、服务及保修 (129) 附件1:施工进度网络图(含横道图) 附件2:施工总平面图

1.施工组织设计编制综合讲明 1.1、施工组织设计综合讲明 1、我公司按照双方签署合同的要求,包括有关本工程施工质量、施工进 度、安全文明施工的各项操纵和协调治理要求,并落实各项施工方案和技术措施,在建设单位、监理单位领导与监督下,与设计单位加强联系,共同建设好巴彦淖尔市“纳帕溪谷住宅小区C6、C7、D4、D6、G10、E5#及地下车库工程”。 2、我公司通过对建设方提供的施工图纸以及有关技术资料的认真学习和 分析,依照现场实际情况,在分析了多种可能阻碍施工的因素和本工程总承包的特点、难点以及我们自身力量等各项优势后,我公司有充分的信心和能力保证高质量、高速度地全面完成本工程合同规定的总承包范围内的全部任务和总承包治理职责,向建设单位提交一份中意的答卷。 3、从对本工程全面负责的原则动身,突出施工方案先进合理,施工组织 周到严密,施工治理严格细致,总包责任可靠落实,确保以一流的施工技术、一流的科学治理方法、一流的施工速度和一流的工程质量来实现本工程的施工达到优质、高速建成的目标。 4、认真做好施工前期预备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。发

金刚砂耐磨地坪施工方案、工艺..doc

砼固化剂金刚砂耐磨地面施工方案 一、工程总体概况 工程名称 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工总承包单位 合同质量目标 安全文明 工程地点 二、编制依据 《建筑施工手册》混凝土耐磨地面的施工方法 《健康安全环境管理大纲》 施工质量保证大纲 三、砼固化剂耐磨地坪施工机具 平板震动器,插入式振捣器,震动梁,砼输送泵,砼运输车,水平 仪,塔尺,水泥镘光机,不锈钢靠尺,木抹, 铁抹,水桶,喷壶,手 推车等另准备以下机具。 (1)泌水工具:橡皮管或真空吸水设备。 (2)平整出浆工具:中间灌砂的Ф 150 钢管,长度大于钢模宽度500mm 以上辊筒,两端设可转动拉环。

(3)平底胶鞋:混凝土初凝后使用;防水纸质鞋或防水纸袋;面层叶 片压光使用。 四、砼固化剂金刚砂耐磨地坪施工工艺 4.1 砼固化剂金刚砂地坪具体做法 A、地面: 1.FK 砼密封固化剂饰面 2.金刚砂耐磨层 3.250 厚 C25 砼垫层,内配双层双向? 8@200 钢筋网片 4、1.5 厚聚氨酯防水涂料防水层,面上撒黄沙,在墙柱交接处 翻起 250 高 5.30 厚 1:3 水泥砂浆找平 6、素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶 ) 7.150 厚 C15 细石砼 8.素土分层夯实,每层厚度200mm —300mm ,压实系数≥0.94 B、楼面: 1.FK 砼密封固化剂饰面 2.金刚砂耐磨层 3.250 厚 C30 砼垫层,内配双向? 4@200 冷拔钢筋网片 4.水泥浆结合层一遍 (内掺建筑胶 ) 5.钢筋混凝土楼板 4.2 工艺流程 混凝土基层浇筑---- 找平---- 金刚砂骨料第一次撒布及抹平

金刚砂地坪施工工艺要求

地坪行业的人通常都会认识环氧地坪和金刚砂地坪,因为环氧地坪最 早为人所知,环氧地坪性能好,颜色丰富可以组合搭配形成不同的风格的 地面;而金刚砂地坪有着与建筑物同寿命的说法,想要地面坚固耐用肯定 是会喜欢这款产品。那么今天地坪厂家--四川立科建筑装饰就来和大家谈谈 金刚砂地坪在施工过程中对施工工艺有什么严格要求的吗? 首先,不论是哪一种原材料的金刚砂地坪都得要在水泥或是混凝土未 干的时候撒料,这样才能形成化学反应,达到一个好的效果。而且想要后 期呈现的金刚砂地坪效果好,混凝土地面的好坏可是有着极大的影响因素,对混凝土地面要求基本上有这些: ①强度达到C25以上。 ②水灰比不咼于0.4,尽可能小。 ③现场搅拌之混凝土塌落度应不大于5cm,泵送混凝土塌落度应不 大于12cm 。 ④ 为达到更好效果,建议在混凝土中加钢筋网(钢筋直径应16)

其次,在混凝土动工浇注的时候可得注意这些注意事项: ⑤浇注需要分仓按序进行,避免混凝土凝结不平衡。 ⑥建议一次性浇注至设计标高。 ⑦需要将混凝土振实,尤其是边角处部位。 ⑧如表面出现泌水,需要去除泌水。 ⑨初平工作尽量平整,以利于最终完成面达到高低差小于 3mm/2M 。 金刚砂地坪施工工艺: ①素地处理:确保混凝土(找平)层表面密实平整、无沁水,初凝时指压测试留下3-5mm 印迹。 ②耐磨处理:撒播地面硬化料,待其吸收混凝土水分变湿即可使用 抹光机压实、收光。 ③表面处理:用特殊养护剂,采用细雾状射施工养护;切伸缩缝,用密封涂料填缝。

温馨提醒 要知道金刚砂地坪施工后效果的好坏与混凝土的施工效果好坏是成正比的,所以在施工过程中一定要严格要求混凝土施工的标准,只有这样才 能使金刚砂地坪达到预期效果. 如果您想要了解很多关于地坪方面的信息,详情可以咨询四川立科建筑装饰. 四川立科建筑装饰工程有限公司是以生产、销售环氧地坪、耐磨硬化地坪、混凝土密封固化剂地坪材料及工程承接与施工的专业公司。公司拥有高素质敬业的生产、研发、施工、设计、企划为一体的专业技术队伍。经过引进国外先进理念和技术及我们近二十年工作实践和经验,形成了具有四川立科风格的经营理念和产品。其中包括有环氧树脂自流平地坪、环氧树脂石英砂自流平地坪、环氧防静电地坪、防腐地坪、金刚砂耐磨地坪、混凝土密封固化地坪、丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM塑胶跑道、PVC地板等,使我公司产品更适应国内市场的要求和需要。 我公司现拥有十几支施工队伍,均为从事无尘、无缝净化专业工业地坪多年的专业施工队伍和从事GMP认证服务的资深专家。我公司经过长期的设计施工实践和新技术、新工艺的不断采用,积累了丰富的经验和高水平的施工能力。承接了全国各地数百个地面改造工程。已有近500万平方米的工程业绩。多年以后公司通过“优质的质量、过硬的管理、至V位的服务、合理的价格”赢得了众多单位的一致好评,在行业中建立了良好的信誉,树立了良好的形象。 “科技以人为本,真诚面对客户”是我公司的宗旨,客户满意是我们的工作 目标,快捷的服务是我们的承诺。四川立科建筑装饰工程有限公司将追求更高的

(最新版)小区地下车库装修工程施工组织设计方案

小区地下车库装修工程施工组织设计方案 1

目录 第一章、工程概述 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 编制原则 (3) 第二章、工程概况 (4) 2.1 工程简介 (4) 2.2 资金来源及落实情况 (4) 2.3 招标方式 (4) 2.4 施工的工程范围 (4) 第三章、施工总体部署 (5) 3.1 施工目标 (5) 3.2 项目组织机构图 (5) 3.3 项目组织机构人员配置 (6) 3.4 劳动力计划 (6) 3.5 施工准备 (6) 3.6 施工场地管理 (7) 3.7 工程进度安排及保证措施 (7) 3.8 工程质量保证措施 (7) 3.9 工程技术组织保证措施 (8) 3.10 主要施工机具设备安排及保证措施 (8) 第四章、施工方案和技术保障措施 (9) 4.1 抹灰工程施工方案和技术保障措施 (9) 4.2 涂料工程施工方案和技术保障措施 (16) 4.3 停车位标识线施工方案和技术保障措施 (18) 4.4 塑料防撞线施工方案和技术保障措施 (20) 4.5 脚手架施工方案和技术保障措施 (21)

4.6 冬季施工方案和技术保障措施 (26) 4.7 解决现场情况特殊性方案 (30) 第五章、安全生产及文明施工技术措施 (31) 5.1 安全生产技术措施 (31) 5.2 文明施工技术措施 (35) 5.3 安全防护技术措施 (38) 5.4 减少噪声扰民技术措施 (38) 5.5 降低环境污染技术措施 (39) 第六章、应对特殊、紧急情况预案 (41) 6.1 施工中不可预见情况的识别 (41) 6.2 特殊、紧急情况预案 (41) 第七章、施工配合 (63) 7.1 与发包人的配合、协调 (63) 7.2 与监理人员配合、协调 (63) 7.3 与设计人员配合、协调 (64) 第八章、工程保修 (65) 8.1 本工程的缺陷责任期 (65) 8.2 保修范围及责任 (65) 8.3 工程保修措施 (65) 附件: 附件1:拟投入的主要施工机械设备表 (68) 附件2:劳动力计划表 (69) 附件3:计划开、竣工日期和施工进度表 (70) 附件4:施工总平面图 (71)

金刚砂地面施工工艺

我国现行这种地面的表面平整度标准5mm/2m?施工注意事项: 1)最好进行混凝土凝结时间试验,选择适宜的混凝土配合比及水泥外加剂。混凝土凝结过快使金刚砂面层无法施工,混凝土凝结过慢金刚砂施工时大量水泥浆向上挤冒而影响表面质量。?2)最好制定合理的混凝土施主工艺,确保连续浇筑及与面层施工速度的配合。 3)最好根据要求选择合理的面层材料,严把材料进场关,严禁用石英砂代替金刚砂使表面硬度变弱。 4)最好选择有施工经验人员进行专门的水平控制和面层施工以确保质量。?5)最好加强成品保护意识,特别是彩色金刚砂地坪的成品保护。 金刚砂地面施工实践小结 在一个烈日炎炎的八月我融入了太原铁建建安分公司这个大集体,转眼间已过去两个多月了,虽然时间不长,但让我见识和学到的东西却不少,在此就我在这两个多月的见习期间所了解到的新工艺、新方法简单谈谈。 我见习的项目部为第七项目部,本项目部工程为中铁快运太原分公司太榆物流中心改造工程。项目位于太榆路鸣李站,占地面积27000平方米,因既有库房不能满足大型行包运输使用要求,将对既有库房内部与周边的地面、站台、门窗以及水、暖、电、通风等设施进行全面改造。一号库长84米,宽48米,室内地面面积为4032㎡,由轻质隔墙分为四间;二号库长52米,宽36米,室内地面面积为1872㎡,由轻质隔墙分为两间。原室内地面为机红砖地面,上抹混凝土面层。抗压能力差,不能满足大型货车装卸货物运输需求,根据甲方要求更换为金刚砂抗压防滑地面。在这里我着重就现场施工和在网上查找的相关资料对金刚砂地面施工做简单介绍。 一、金刚砂地面简介 金刚砂地面为耐磨地面的一种,其组成成分为: 1、金刚砂,即骨料。为砂状,一种不生锈的非金属性骨料,平均粒

地下车库地面改造施工方案

目录 目录 (1) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、地下车库屋面改造设计做法 (2) 4、施工准备 (2) 5 、施工工艺 (3) 6、施工部署 (3) 7、铺保温板施工方法 (4) 8、防水施工 (4) 9、细石混凝土面层及广场砖施工方法 (6) 10、渗水墙改造治理 (8) 11 、穿墙管漏水改造 (9) 12、注意事项 (10) 13、职工健康安全措施 (10) 14、文明施工及环保措施 (10)

1.工程概况 本工程为新世纪社区项目的地下车库屋面改造工程,建筑面积4430.7 m2 2.编制依据 本工程工程招标文件。 《建筑工程施工质量验收统一标准》------------- ( GB50300-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》------------- ( GB50209-2002) 《地下防水工程质量验收规范》----------------- ( GB50208-2002) 《建筑拆除工程安全技术规范》 ---------------- ( JGJ147-2004) 3.地下车库屋面改造设计做法 考虑到地下车库屋面积较大,总面积4430.7m2,清理原有屋面上附着物较多需要按部分项施工拆除清理,原设计要求拆除清理不含屋面四个透明采光玻璃板及地下车库入口遮雨棚。另有一处墙面渗水改造及两处管道穿墙处漏水。具体做法如下: (1) 拆除车库采光板四个及屋面上运动器材,拆除地下车库入口遮雨棚。 (2) 清理屋面上花坛种植土; (3) 清理屋面上原有彩砖及混凝土垫层按设计要求清理到20 厚找平层; (4) 渗水墙改造; (5) 管道穿墙漏水处改造。 4.施工准备 4.1. 技术准备 4.1.1. 编制地下车库地面专项施工方案,报分公司审核批准后,报监理、甲方审批后再实施。 4.1.2 由技术部门组织相关人员现场测量勘察,集中统一解决现场清理拆除不明确的地

金刚砂固化地坪施工工艺

金刚砂固化地坪 适用范围 性能特点 使用年限

施工工艺 1.基面混凝土搅拌填充 施工要求:将等比例的沙子、石子、水泥、水搅拌均匀;凝土基面找平层要求厚度30mm-50mmM以上,强度为C25以上,最小胶凝材料含量为,现场塌落度75-100mm,砼表面应密实、平整、且无泌水。 施工禁忌:工过程中切忌有水泼落在表面。 2.基层收平提浆 施工要求:基层砼初凝时(约2~3h),即可进行耐磨地坪施工,先在抹光机上安装圆盘,整体打磨砼并从周边逐渐向内收抹,起到平整和提浆作用。 注:砼初凝时间应根据作业环境、气候等环境决定。一般脚踩下陷不超过5mm 开始提浆铺设金刚砂耐磨材料。 3.第一次铺撒金刚砂

施工要求:第一次铺撒2/3金刚砂材料均匀的铺撒在砼表面(不均匀处用刮板刮匀),待材料吸收砼中的水分、表面出现返潮颜色变灰暗后,开始第一次抹平。 4.揉压、抹平 施工要求:采用装圆盘的抹光机碾磨分散,使其与基层混凝土浆结合在一起,注意不要搓抹过度。墙边可采用铁抹子人工揉压收平。 5.第二次铺设金刚砂 施工要求:随即将余下的1/3料铺撒在混凝土表面,铺撒方向与第一次垂直,进行第二次抹平工作,最后用装刀片的抹光机完成抹光工作。 6.收面 施工要求:随混凝土凝固时间调整刀片倾斜角度(转速及角度视硬化情况调整),抹光机作业时纵横交错(3次以上)进行。边角部位采用人工钢抹子有序同向的压光,避免抹纹出现。 7.养护 施工要求:施工完成4小时内喷洒金刚砂地坪专用养护剂,养护7天。

施工条件 施工注意事项 1、单次浇筑面积不宜过大,应控制在800m2以下,支边模时用钢模(刷脱模剂)分仓。分仓不直时,应在下次施工前用切割机弹线割直,缝应与地坪成型后的分格缝位置一致。 2、墙柱边角地坪施工时应振捣密实,再用人工拍浆。 3、混凝土表面标高控制小于3mm/2m(要有平整度保证措施)。 4、避免露天作业,施工工期间及施工完成后4小时内禁止接触雨水,8小时可开放交通

地下车库施工方案

第一章编制说明和编制依据 第一节编制说明 第二节编制依据 第二章工程概况 第一节工程总体概况 2#地下车库为小区的配套工程,车库分别通过地下通道及10#-14#住宅楼连通,并预留通道及1#楼、二期车库连接。建筑面积10827m2。第二节设计概况 1.本地下车库设计呈L形,总长273.20m,西宽36.00 m东宽60.50m,埋深-6.0m,钢筋砼外墙厚350mm,底板厚350mm,顶板厚130~250 mm,柱断面为600×600、500×500、500×600、350×500。顶板梁断面分别为600×1000、550×900、400×800、350×700、 3.柱网尺寸为6.0×8.0m,建筑面积10827m2。纵向分为三个防火区,内设消防水池及泵房,设计停车位355个。 3.设计耐火等级一级;防水等级二级;防水砼采用补偿收缩砼,抗渗等级S6,抗冻等级为F50,砼强度等级为C30。为防止收缩裂缝,底板、外墙、顶板均设施工膨胀加强带(内掺外加剂),外墙及底板下设3厚贴必定柔性防水层。细石砼及120厚砖墙保护层。 第三节建设地点及环境特征 1.本工程纵向位于在建工程10#、11#及12#、13#、14#住宅楼之间,并位于10#、11#住宅楼距离较近,且基础埋深深于10#、11#住宅楼基础。由于车库基础后施工,施工过程中住宅楼基础须采取可靠保证措施,确保基础不受影响。

第四节现场施工条件 1.现场坐标、水准点、道路已具备施工条件; 2.材料、机械设备已能够满足施工的需要。 3.“三通一平”已基本具备。 4. 由于车库位于住宅楼之间,且属于同步施工 第三章施工组织方案 一、施工前期准备工作: 1.模板及周转材料准备(以变形缝为一施工单元): 1)18厚防水胶合板墙模板4600m2; 2) 18厚防水胶合板柱模板300m2; 3) 18厚防水胶合板顶板模板5256m2;; 4)18厚防水胶合板梁模板4473m2; 5)Ф48×3.5钢管46630m; 6)扣件38858个; 7)Ф16对拉螺栓5740个; 8)100×100杉木背方3280根(墙板用,长度3.2 m~3.7m);9)50×100杉木5840 m;(梁、板用) 2、劳动力准备: 1)木工120人;(两班作业) 2)钢筋工85人;(含直螺纹连接) 3)砼工40人(考虑两班作业) 4)焊工6人; 5)防水工90人(两班作业); 6)瓦工70人(两班作业砌保护墙); 7)普工60人。 3.施工机具准备

金刚砂施工工艺详解

金刚砂地坪施工工艺 一金刚砂地面简介金刚砂地面为耐磨地面的一种,其组成成分为: 1、金刚砂,即骨料。为砂状,一种不生锈的非金属性骨料,平均粒径为1.5mm,约占总量60%,硬度在莫氏6度以上; 2、经处理的高标号水泥,即胶结物。金刚砂地面的颜色除采用水泥本色外还有红、黄、绿、灰、蓝及复合色等多种色彩可供选择,本工程地面选用蓝灰色。 适用范围;金刚砂耐磨地面适用于耐磨耐冲击且有减 少灰尘要求的混凝土地面,例如:厂房、仓库、停车场、维修车间、车库、货仓式商场场地等需高度耐磨损的地面。整体性耐磨地坪摒弃了传统的混凝土基层与面层分开施工的做法,从而消除了因基层与面层结合不良而导致裂缝和空鼓的质量通病,简化了工序,缩短了施工周期,节约人工费用,在工厂、仓库等工程中得到越来越广泛的应用。其性能特点为:高耐磨性、减少灰尘、耐冲击性、施工方便。 二、施工工艺流程垫层处理→钢筋绑扎→基层混凝土浇筑、刮平(同时金刚砂拌合)→抹光面拍浆→第一次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光→第二次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光→表面修饰及养护

三、耐磨地面施工 1、根据划分好的施工段,绑扎双向钢筋网。 2、为保证钢筋在浇筑混凝土时不被踩踏,应铺设马道。 3、按地面设计标高安装宽度不大于6m模板(宜用槽钢),用水准仪检测模板标高,对偏差处用楔块调整高度,保证模板的顶标高误差小于3mm。 4、混凝土浇筑前洒水使地基处于湿润状态,楼面用水泥浆充分扫浆。 5、混凝土宜选用商品混凝土现场泵送,水泥选用低水化热的粉煤灰硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,尽可能减少水泥用量。 细骨料采用中砂,粗骨料选用粒径5~20mm连续级配石子,以减少混凝土收缩变形。 骨料中含泥量对抗裂的危害性很大。因此骨料必须现场取样实测,石子的含泥量控制在1%以内,砂的含泥量控制在2%以内。外加剂采用外加uea 微膨胀剂。

地下车库电气工程施工方案

开源·蓝湖小区第二地下车库 建 筑 电 气 施 工 方 案 企业名称:河南天桥建设工程公司 编制时间:2012年 11月15日

一、工程概况 工程概况: 该工程为开源?蓝湖小区第二地下车库,位于漯河市五一路与柳江路交叉口东北角。本工程为三类汽车库,建筑层数:地下一层汽车库。建筑物层高为4.000m;总建筑面积共计3479.17m2。结构形式为框架剪力墙 结构,总平面布置大致呈“━”形。 二、工程特点 1、该工程为汽车库,安装工程要求质量高,必须保证水、电、通各专业设施使用的安全性,可靠性,否则后期返修工作量大,社会信誉影响恶劣。 2 、本工程施工场地狭窄,施工环境噪声要控制,必须精心组织施工。 3、工程预埋施工配合面广、量大、时间长。 该工程为剪力墙结构,管线在墙体内预埋施工难度大,在楼地面、墙体内敷设及预留预埋工作必须配合土建主体施工。 三、主要工程内容 1 电气动力照明部分 (1)本工程从市网引入一路380/220V三相四线制低压电源及一路备用电源。本工程为二类高层,其消防控制设备、应急照明以及电梯,按二级负荷,双电源末端切换。其它按三级负荷考虑。 (2)线路敷设:所有电缆(线)均穿管敷设。照明支路采用阻燃硬塑电线管于板或吊顶内暗敷设。消防用电设备配电线路穿管保护,暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm,明敷时必须穿金属管,并刷防火漆。 (3)本工程低压配电采用TN-S接地保护系统。仅在进线处将零线

重复接地并引出一根PE干线,整个系统那个中性线(N)与保护线(PE)应严格分开,不得混接,配电设备的正常非带电的金属外壳包括穿线钢管、三极插座接地桩头等均应与对应配电PE线作可靠连接。 所有进线均为直埋电缆,住户电表集中在地下室,入户前做重复接地,电力电缆从变配电室沿桥架至楼层配电间、各层设电力和照明配电箱,采用放射式供电。电力及照明线穿PC管沿墙、地面暗敷,电缆桥架敷设在电缆竖井或梁下敷设。 (4)总等电位联结:在首层梯间设总等电位联结端子箱,通过预埋连接板与建筑物基础钢筋连接,进出建筑物的各金属管道及建筑物金属构件、配电总PE母排连接到总等结端子箱。 3 电话及信息通信系统 (1)电话电缆接自小区弱电机房,埋地引来,与首层设分线箱。 (2)每户设一对电话线,主卧主卫及客厅各设一只电话插座。 (3)宽带网络接自小区弱电机房,埋地引来,与首层设配线架箱。 (4)每户引入1根4对五类非屏蔽对绞电缆。与书房及卧室各设一只信息插座。 4 有线电视系统 (1)有线电视电缆接自小区有线电视网,埋地引来,以分配分支方式设计。首层设前端箱,其它层设分支分配器盒。 (2)每户引入一根有线电视电缆,客厅与主卧,书房各设一电视插座。 5 楼宇对讲系统 (1)本系统施工拟采用数码式可视对讲系统。 6 防雷接地和保护接地系统 本工程按三类防雷考虑。屋面设避雷带,采用ф10镀锌圆钢沿屋面女儿墙顶明敷,并形成不大于20m×20m或24m×16m的避雷带网,以防

金刚砂地坪施工方案

拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司新建服装服饰项目 金 刚 砂 地 坪 施 工 方 案 编制单位: 编制时间: 2013年12月

目录 1、编制依据..................................... - 3 - 2、工程概况..................................... - 3 - 3、施工安排..................................... - 3 - 4、施工准备..................................... - 4 - 5、主要施工方法................................. - 6 - 6、质量控制措施................................. - 8 - 7、安全技术措施................................. - 9 -

1、编制依据 (1)、设计施工图; (2)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011版)) (3)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、有关安全生产、文明施工的标准要求和规定 2、工程概况 2.2、施工方案的确定 本工程一层、二层的仓库、车间、消防通道等部位设计采用金刚砂地坪做法,总面积约为55000m2。其中,结构地坪设计厚度300mm,施工时采用二次浇筑方法,即承台与结构地坪下部180mm厚混凝土一起浇筑,待主体排架施工结束后再施工上部120厚C30混凝土金刚砂地坪随捣随抹一次成型。 11.25m标高楼面原图纸设计板厚为150mm,Φ10@150双层双向配筋,金刚砂地坪随捣随抹。考虑到地坪一次浇筑成型的施工难度,尤其是后续排架施工给成品保护带来的困难,经设计单位同意,采取如下施工措施:将150厚板改为135厚,配筋不变,进行第一次浇筑。待主体排架施工结束后再施工面层50厚C30细石混凝土内配Φ4@200钢筋网片。为保证两次混凝土面结合质量,在浇筑面层混凝土时应对基层进行凿毛、清洗、刷界面剂处理,并按每米间距在楼面上植一根600mm长的Φ8钢筋,植入楼板深度50mm,上部弯折(平直段550mm)与面层钢筋网片绑扎固定。 施工中针对大面积地面施工的特点,我方采用大面积超平铺摊无缝一次成型的施工方法进行施工。因此选用精密激光整平机新设备,应用于大面积地面一次施工成型技术。施工时按照伸缩缝及后浇带的位置共划分为12个施工区域分段施工。

地下车库地坪施工方案2013

保利花园二期 地库地坪施工方案 编制: 编制日期: 审核: 审核日期: 汕头市第六建筑工程有限公司二0一三年六月五日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工方案 (1) 1、原地面打凿方案 (1) 1.1施工准备: (1) 1.2地面清理: (2) 1.3质量要求: (2) 2、(新)地面施工方案 (2) 2.1 施工准备: (2) 2.2 材料准备: (2) 2.3 机具设备及作业条件 (3) 2.4 地面施工工艺概述 (3) 2.5普通混凝土地面施工工艺 (5) 2.6 金刚砂地面施工工艺 (6) 五、质量要求 (7) 六、成品保护 (8) 七、环境和职业健康安全措施 (8) 1、相关环境因素和危险源 (8) 2、安全生产与文明施工 (8) 附图: 地下室地坪做法布置图 地下室地坪分区图

一、编制依据 1、保利花园二期工程施工图纸 2、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准、设计指定图集: 3、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 4、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 5、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 6、建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004) 二、工程概况及工程特点 保利花园二期工程,地下室地坪金刚砂地面面积约5624.94m2,非金刚砂地面面积约为16824.4㎡。非金刚砂地面采用100mm厚C30泵送商品混凝土内配Φ6@200,金刚砂地面采用100mm厚C30泵送商品混凝土内配Φ6@200,表面撒金刚砂后碾磨。在地面施工前将对原100mm厚混凝土地面进行打凿,然后对打凿后的结构基面上施工金刚砂及普通水泥混凝土地面。 三、施工部署 依照设计图纸,整个车库大体分1、2两个大区,其中1区包括A/B/C三个小区,2区包括D/E/F三个小区,各区分段施工(见附图),考虑到进料口为地库车道,位于地库东西两侧,其中西侧地库入口(1#主入口)为1区地库原地面打凿建筑垃圾和1#地面施工的主要材料运输通道;东侧地库入口(2#主入口)为2区地库原地面打凿建筑垃圾和2#地面施工的主要材料运输通道;地库原地面打凿所产生的建筑垃圾运至中海锦珹项目施工工地。 四、施工方案 1、原地面打凿方案 1.1施工准备: ⑴从地库入口至作业位置处每隔15m设置一盏照明灯具。 ⑵施工准备两台JG60-8L风炮机分别对1区和2区进行原地面的打凿,两台打凿机对打凿后地面打凿毛化。 ⑶租赁两台小型装载机和两台翻斗车用于建筑垃圾的铲运。 ⑷对其它易造成碰损的墙柱进行防护。 打凿顺序: 本工程1区、2区分别配备一台风炮机、一台装载机和一辆翻斗车;原地面打凿采

金刚砂耐磨地坪施工方案工艺

沈阳奥园广场(二期CD)项目金刚砂耐磨地坪施工方案 编制: 审核: 中铁建工集团有限公司 2014-5-25

金刚砂耐磨地坪施工方案一、耐磨地坪的材料 金刚砂为砂状,平均粒径1.5mm,约占总量60%;胶结物为经处理的高标号水泥,除采用水泥本色外,还有红、黄、绿、灰等多种色彩可供选择。本工程使用水泥本色。二、耐磨地坪施工机具 平板震动器,砂浆搅拌机,水泥镘光机,不锈钢靠尺,木抹, 铁抹,水桶,喷壶,手推车等另准备以下机具。 (1)泌水工具:橡皮管或真空吸水设备。 (2)平整出浆工具:中间灌砂的Ф150钢管,长度大于地模宽度500mm以上,两端设可转动拉环。 (3)平底胶鞋:混凝土初凝后使用;防水纸质鞋或防水纸袋;面层叶片压光使用。 三、金刚砂耐磨地坪施工工艺 3.1金刚砂地坪具体做法 楼1:(具体位置见建筑图)停车场 1、耐磨金刚砂面层 2、100mm厚C15混凝土垫层; 3、钢筋混凝土楼板; 楼6:(具体位置见建筑图)汽车坡道 1、耐磨金刚砂面层

2、50mm厚C15混凝土垫层,表面做礓蹉处理; 3、10mm厚刷水泥基渗透结晶防水涂料三道(只适用于一层至地下一层或二层坡道); 4、钢筋混凝土楼板 楼13:(具体位置见建筑图)4-6层停车场 1、耐磨金刚砂面层 2、50mm厚C15混凝土垫层; 3、钢筋混凝土楼板 3.2工艺流程 混凝土基层浇筑---- 找平---- 金刚砂骨料第一次撒布及抹平墁光---- 骨料第二次撒布及抹平墁光---- 表面

修饰及养护 3.3基本施工条件和操作流程 样本先行:队伍进场后,先选一处6*6米做示范工程,各项指标达到要求后方可大面积施工。 样本工程施工时总结经验,获取各施工要点,如混凝土凝固时间,撒金刚砂时间,配合比塌落度等,面层施工速度与混凝土结构层凝固速度相统一。 3.3.1混凝土基层浇筑和找平 1、混凝土标号为C15,现场坍落度控制在75-100㎜之间,砂子采用中砂,楼面可采用细石混凝土,添加剂尽量少用粉煤灰。 首先将地基清理干净,不得有松散颗粒和垃圾,并提前洒水使地基湿润。为减少泌,应控制水灰比。 2、根据基层表面平整情况,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好平整度。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成方形。 3、在灰饼的基础上,浇筑混凝土基层,混凝土尽可能一次浇筑至所需高度,局部未达到标高的利用混凝土料补齐,使用平板振捣器振捣,均匀密实,表面平整。

地下车库装修施工方案

目录 一、工程基本概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、工程建筑、结构概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程做法 (2) 四、施工准备 (4) 1、材料及工具准备 (4) 2、技术准备 (5) 五、施工工艺 (5) (一)混凝土地面工程 (5) 1、作业条件 (5) 2、施工方法 (5) 3、质量要求 (6) 4、成品保护 (7) (二)地砖地面工程 (7) 1、工艺流程 (7) 2、操作工艺 (7) 3、质量要求 (8) (三)砌筑工程 (8) 1、施工工艺流程 (8) 2、施工要点 (8) 3、构造柱及门洞口做法 (10) (四)抹灰工程 (16) 1、工艺流程 (16) 2、质量标准 (17) 3、成品保护 (18) (五)饰面工程 (18) 1、腻子及涂料施工 (18) 2、吸音板施工 (19) 六、安全保证措施 (20) (一)安全教育 (20) (二)脚手架作业安全措施 (20) (三)机械及用电安全措施 (20) (四)环保措施 (21)

一、工程基本概况 1、工程概况 工程名称:xxxxxx住宅小区项目 工程地址:xx省xx市xx县 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 勘察单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 设计单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 监理单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 总包单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2、工程建筑、结构概况 xxxxxxxxxxx项目位于xx省xx市xx县xxxx街xxxx路交口,工程包括地下车库。地下车库地下一层,结构形式为板柱-剪力墙结构结构,基础形式为平板筏板基础,地下高度 3.6m,出入口高度 2.8m。4#地下车库总建筑面积为约34167.99m2。 二、编制依据 1、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013; 4、《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T10-2011; 5、《混凝土质量控制标准》 GB50164-2011; 6、《砌体填充墙构造》(12G614-1); 7、《框架填充轻集料砌块》(14BJ2-2); 8、《蒸气加气混凝土砌块》(12YJ3-3); 9、《轻集料混凝土小型空心砌块》(GB15229-2011); 10、《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011); 11、施工图及设计变更文件

金刚砂地坪施工方案

某某某项目 金 刚 砂 地 坪 施 工 方 案 审核人: 编制人: 某某项目部

2020年1月1日 金刚砂地坪施工方案 一.工程概况 工程名称:略 地理位置:略 建设单位:略 设计单位:略 勘察单位:略 监理单位:略 施工单位:略 质量监督部门:略 二.地库地坪设计做法 彩色耐磨混凝土地面,最薄处30mm厚细石混凝土,1%坡向排水沟或集水坑。 三.工艺流程 基层清理——找标高、做灰饼——支模(分区)——洒水湿润——刷界面剂——细石混凝土浇筑——摊铺、找平——振捣、碾压——分次撒布金刚砂——分次机械打磨——养护——切割分格缝——做排水沟

基层清理 清灰机进行地坪清理,清除多余的混凝土、水泥砂浆等各种二次附着物,露出原混凝土地面。清灰机刨出爪痕,增加后浇地坪之间的附着力。 然后用高压水枪进行冲洗,将浮尘、泥浆等冲洗干净,露出原混凝土的本色。如若冲洗不干净,后期极易形成空鼓。 原地库底板有渗漏水的地方,需先进行堵漏处理,不渗漏后才可进行地坪施工。 找标高、做灰饼 根据图纸设计标高及坡度、坡向、厚度,弹标高线、做灰饼。确保坡向正确,厚度准确。 支模(分区) 当场地面积偏大,一次不能完成浇筑时,应根据现场实际情况,进行分区浇筑。分区之间,用木模或钢模进行分隔。 排水沟、集水井等不能一次浇筑成型的地方,先用模板拦起来,待大面混凝土浇筑结束后,进行二次施工。所用模板应裁切整齐,不弯曲翘曲,以使分界面光滑顺直。 洒水湿润 浇筑前,应提前一天进行泡水湿润。使混凝土基层充分吸水饱和,

不吸收新浇筑混凝土中的水分,保证新浇筑混凝土的强度。 刷界面剂 为增加新旧混凝土之间的粘结力,浇筑前基层满刷界面剂。界面剂涂刷应均匀,不得堆积、成块。界面剂应浇筑多少,涂刷多少。涂刷完成后应在1小时内完成浇筑。 细石混凝土浇筑 细石混凝土采用商品混凝土,浇筑方式可以采用地泵或者翻斗车拉运。 混凝土的进货方量、时间,和浇筑的人工、机械要配套,浇筑多少应能够在混凝土初凝前,完成各种找平、碾压、收光的工作。 摊铺找平 混凝土运至浇筑面后,应及时进行摊铺,根据灰饼进行找平,多的地方刮除,少的地方填补。找平所用水平尺应平直,不得弯曲,影响找平效果。 振捣碾压 摊铺之后,宜采用手提式平板振捣器振捣密实,或采用铁滚筒纵横交错来回滚压三遍,直至表面泛浆。待混凝土具备一定强度时,使用机械上去打磨收面。 撒第一遍金刚砂

地下车库地坪施工方案

目录 一、工程概况.......................................................................... - 1 - 二、施工依据及工艺做法................................................................ - 1 - 三、施工部署.......................................................................... - 2 - 四、车库地坪施工与其它分项工程工序交叉施工............................................ - 3 - 五、施工步骤.......................................................................... - 4 - 六、施工方法.......................................................................... - 4 - 七、质量标准与保证措施................................................................ - 8 - 八、安全保证措施及文明施工........................................................... - 10 - 地库地坪施工方案 一、工程概况: 1、本工程建筑面积320000㎡,由地下车库、商业用房和居民住宅等组成,其中地下车库建筑面积约为35000㎡。 2、地下车库共分为负一层和负二层,负一层层高3.95米,负一层层高3.95米。 二、施工依据及工艺做法: (一)施工依据: 《12YJ001》

相关文档
相关文档 最新文档