文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 刚体滑触线安装

刚体滑触线安装

刚体滑触线安装
刚体滑触线安装

刚体滑触线安装

(一)刚体滑触线系列配件:

带固定装置的绝缘子、滑触线固定用夹板、供电端子、检修隔离分段装置、辅助电缆固定夹、温度补偿装置、集电器,见下图。

侧滑式供电端子

上滑式供电端子滑触线固定夹板

温度补偿装置辅助电缆固定夹

侧滑式集电器上滑式集电器

(二)施工方法

1、工艺流程

2、滑触线的安装方式:一般采用上部滑触和侧面滑触2种,如下图所示。

上部滑触式 侧面滑触式

3、安装支架:原则上支架应与行车路轨垂直安装,所有支架应与天车路轨保持水平。安装间距为3m 一套,为了保证刚体滑线的整体直线,要求支架安装纵向误差不得超出lcm ,横向误差不超过2cm 。

4、安装绝缘子组件:将绝缘子组件固定在支架的预留间隙孔上,确保绝缘子整体直线。

5、安装刚体滑线:首先将绝缘子组件上的压板螺丝松开,把刚体滑线放在刚体坐子上,再拧紧压板螺丝,刚体滑线连处应放置于支架与支架的中间(见下图)

6、连接滑线: 将刚体滑线两端用连接专用夹板固定,拧紧螺丝,保证滑线接头处平整即可,注意滑线连接夹板长度为22cm ,连接后接头间隙为3-5(mm)。滑触线的连

接如下图所示

连接处应留有间隙,间隙尺寸见下表:

取低值。

7、安装温度补偿装置:为了防止刚体温度变化引起的膨胀,一般刚体滑线都设计温度补偿装置。安装时将温度补偿装置连接专用夹板(长度25cm)固定于刚体滑线两端的预留间隙孔上(见图),为了保证刚体滑线在温度变化的情况下伸缩,连接螺丝不能拧紧,并采用双螺母紧固,完成后把温度补偿装置连接电缆进行固定。

8、分段检修隔离装置:分段检修隔离装置采用环氧树脂绝缘板组成,安装位置根据设计要求确定。

9、集电器安装:集电器固定支架,根据现场安装情况进行现场制作,然后固定集电器,安装完毕后应将集电器压力限位片放下,以保证电刷与滑线平面压力良好。

10、辅助电缆固定夹安装:辅助电流固定夹一般应安装在滑线两侧,。

11、供电端子安装:供电端子安装在刚体滑线的连接处。

(三)低阻抗滑触线

炼钢工程中,起重机吨位较大,运行距离较长,为保证滑触线上的电压降不超过允许值,采用低阻抗滑触线。在刚体滑线的基础上,添加2根辅助电缆,组成低阻抗滑触线后,可使线路阻抗值成倍地降低(根据不同规格的刚体添加不同截面的电缆后,其

阻抗值可以降低到原来的1/2-1/3),下图为低阻抗滑触线的简要配置图。

天车滑触线基础知识与安装

多级管式滑线 一、产品概述 DHG、DHGJ安全滑接输电装置(安全滑触线)是目前发达国家日益重视的一种安全、可靠、新颖的移动输电装置,是替代钢质裸滑线和电缆卷筒等供电的理想产品。 DHG、DHGJ装置是在特殊配置的半封闭工程塑料导管或铝合金导管内,嵌有多极输电铜导轨或带绝缘槽板的铜导轨作为输电母线,导管内装有配合紧凑、移动灵活的集电器,能在地哦那个受电设备如起重机、电动葫芦、悬挂输送机等设备的拖动下同步移动,同时通过在集电器上配置的多极电刷在铜导轨上华东接触,将铜导轨上的电源或信号可靠地输送给移动手电设备。 产品适应于输送交流660V以下,直流1000V以下,可作动力或信息传输用。 产品特点: 安全:该产品外壳防护等级可达IP23级,防雨雪冰冻、放异物触及、产品经过多种试验环境、绝缘性能的严格考核,操作、维护人员触及输电导管的外部无任何危险。 可靠:该产品集电器在导管内行走,输电铜导轨嵌在导管中,所以集电器行走轨道与铜导轨相对位置恒定,集电器电刷与铜导轨始终在恒压状况下接触,保证了接触的可靠性。电刷由具有高导电性能、高耐磨性能的金属陶瓷材料制成。集电器移动灵活,定向性能好,能有效控制接触电弧和串弧现象。 经济:该产品结构简单,由于以铜代钢导电,与铜质裸线相比节点15%,且大大节省材料和安装费用。 方便:DHG与DHGJ装置集多极母线于一根导管中,安装简便,其固定支架、连接、悬吊装置均以标准件提供,装拆、调整、维修十分方便。 产品用途:DHG与DHGJ滑接输电装置适用于以下场合传输电能和控制信息: 电动葫芦、电动桥式起重机、龙门式起重机、装卸桥、堆垛机等仓储设备;移动式电动工具、照明器具、自动生产线、检测线等一切需移动受电的设施与场所。 产品型号和类别:a.输电导管:

起重设备规范书

招标编号:CHDT079/07-FJ-1122A 华电宁夏灵武发电有限公司二期(2×1000MW)机组工程 起重设备技术规范书 华电宁夏灵武发电有限公司 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 2009年11月

目录 1、总则 (1) 2、设备运行的环境条件 (1) 3、设备规范 (2) … 4、技术要求 (7) 5、供货范围 (9) 6、技术资料 (11) 7、质量保证及试验 (12) 8、技术服务………………………………………………………………………..……..14. 9、包装和运输 (15) 10、设备交货进度 (16) 11、监造、检验和性能验收试验 (16) …

1 总则 1.1本规范书适用于宁夏灵武电厂二期工程2×1000MW机组辅机冷却水泵房、综合泵房、小汽机间接冷却系统循环水泵房、污废水提升泵房等车间内电动桥式起重设备、电动单梁悬挂起重设备,以及空冷岛电动、手动葫芦,它包括起重设备本体及其驱动装置、控制装置,辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合招标技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3如投标方没有以书面形式对本技术规范书的各项条文提出异议,那么招标方可以认为投标方提供的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招、投标双方共同商定。 1.5本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.6本规范书作为合同的附件,与合同具有同等法律效力。 2 设备运行的环境条件 2.1厂址条件 厂址位置:宁夏灵武市 厂址海拔: (汽机房0米) 1115.5 m (1956年黄海高程) 地震设防裂度: 8度 地震动峰值加速度: 0.262g 2.2气象条件 年平均大气压力 889.8 hPa 室外环境温度:极端最高 41.4℃/极端最低–28.0℃ 平均气温: 8.8℃ 最热月平均气温: 23.6℃ 最冷月平均气温: -8.1℃ 年平均相对湿度: 57% 平均风速: 2.5 m/s

起重机安全滑触线安装

起重机安全滑触线安装 安全滑触线,起重机滑触线,天车滑触线,行车滑触线又称滑触线,滑线,安全滑线。安全滑触线用于给移动中的设备供电,由两部分组成,滑线导轨(固定部分,与电源相接,常导轨由单长4m/根或者6米/根连接而成),集电器(滑动部分,可在滑线轨道上或内滑动并与铜条接触取电,集电器用于与移动电机相连)。 起重机安全滑触线安装: 一、根据滑触线现场情况,滑触线采购好后,根据厂家提供的说明说,进行安装。先将角钢支架按照1.25米的距离焊接或者固定在行车轨道压板底下。 二、固定好角钢支架后,在角钢支架下面安装好提挂架和固定架。 三、之后再将滑触线固定在提挂架和固定架之下,并安装好动力输入,各滑触线连接点的铝接头,之后安装接头护套和端冒。 四、集电器安装,将集电器支架焊接在行车的标准位置,将集电器穿入集电器支架上,并调整好集电器与滑触线的平行距离。 作为可以给起重的大、小车供电的重要部分,起重机安全滑触线的安装只是知道安装方法是不够的,安装时还应符合相关安装要求,如: 一:位置。首先是起重机安全滑触线安装的位置选择。应尽量选择靠近传动机构的区域,并且和移动被供电设施在同一边来

作为起重机安全滑触线的安装位置。同时,还要确保该区域不会有剧烈震动、异物冲击等情形发生,并远离高温高热源点。 二:通道方便。为了安全起见,起重机安全滑触线的安装应尽量避免对人员和运输物料造成通行障碍。鉴于设备可能会发生故障,安装时还要考虑到维修人员在维修设备时是否方便。 三:检查。安装前要先检查起重机安全滑触线的组件是否符合要求,不合格的一律更换掉。安装好后也要注意检查以免存在潜在隐患或是有遗漏。 安装好之后还要进行调试:各项设备安装好后,要进行滑线调试准备。用专用设备保持好角钢支架的平行,各滑线不弯曲。之后,通电测试行车运行。 还有一点,选单梁、双梁起重机安全滑触线推荐你选择质量好、品牌好、信誉好的企业,如前卫滑触线。

某工程滑触线安装施工方案

一.编制说明 为保证生产线主厂房吊车滑触线安装安全、规范的安装,编制本方案。 依据《生产线主厂房吊车滑触线施工图》(图号)、国标图集《91D401-2 吊车裸滑触线安装》、工程验收规范《GB_50397-2007冶金电气设备工程安装验收规范》及《建筑电气工程施工质量验收规范》编制。 二.工程概况 生产线主厂房吊车滑触线安装工程是电气安装工程的一个分项工程,主要工程量见表1. 表1 主要工程量统计

三.施工工艺流程 图1 施工工艺流程图 3.1 材料进场 审核图纸设计的材料规格、数量,提报材料计划,根据现场施工进度要求,确定材料进场时间。所有材料进场需有质量证明文件,无质量证明文件的材料拒收。 3.2加工平台、支架模具制作

使用10mm厚钢板铺设加工平台,规格2m×5m。平台下地面夯实,铺设10#槽钢找平. 为保证高空作业安全,制作安全吊框等安全防护措施。 3.3支架制作、安装和绝缘子安装 支架的制作参照《91D401-2 吊车裸滑触线安装》中第15页、24页制作。支架制作完成后,人工除锈后,刷一度红丹、一度灰色防腐。 支架安装要求焊接在吊车梁的加强筋板上,间距三米,不得在建筑物伸缩缝和轨道梁结合处安装。焊接时要求满焊,焊肉高度5mm. 绝缘子在安装前应对每个绝缘子进行绝缘电阻测试,在安装完滑触线后还应再进行一次绝缘电阻测试。绝缘子、绝缘套管不得有机械损伤及缺陷,表面应清洁,性能良好,与支架间的缓冲垫片齐全;进场时应附件进行检查记录,有缺陷的绝缘子不得进场。 支架和绝缘子安装时,需三人配合作业。一人站在安全框内焊接,一人站在吊车轨道梁上用棕绳把物料从地面吊到梁上,一人在地面负责运输物料,并注意周围安全环境,注意提醒其他人员不得从作业人下方通过。 安装支架时用水平尺来保证支架安装的平直度。用专用吊钩吊着支架,用水平尺找好水平后,焊接在吊车梁的加强筋板上。

行车技术要求

行车技术要求 2.1 各行车电动葫芦上下运动和大车行走均要求带双速,双速电动葫芦起升速度8/0.8 m/min;大车行走低速时速度20m/min,大车高速行走时速度40m/min。 2.2 行车的有效行程要尽量大,各个行程末端要求带机械及电气限位装置,绝对不得出现碰撞;电气控制系统具备电机缺相、过热、失压保护功能。 2.3 每台行车配地面手操按钮和按钮式遥控2种,在控制系统设手操和遥控操作互锁转换开关,遥控时手操按钮不起作用,手操时遥控器不起作用。旋臂吊采用手操按钮 2.4 行车的手操按钮电缆与电动葫芦分离,手操按钮电缆配单独的导轨滑线,可在导轨滑线上任意位置使用;要求所有随动电缆为扁电缆和导轨滑线结构,不要钢丝和滑轮随动机构。行车主电源采用无接点滑触线方式供电。 2.5控制系统采用正泰电器。 3、买受方只负责提供行车用道轨。卖方负责安装的其它一切用料(如:压板、罗栓等)及人员按装调试、验收等。 4、出卖人负责办理安装前的相关手续等、及安装完毕后当地技术监督局验收等手续,例:出具安全检验合格证等相关手续。 5、售后服务要求 以上设备全部要求提供原厂商1年的整机免费现场保修服务承诺。 6、上述技术和售后服务要求为最基本要求,投标方只能提高不能降低上述设备配置和服务水平。

7、适用的标准: 7.1 除非另作特别规定,卖方所提供的所有合同设备的设计、制造、检验及安装应按本规范书中规定的下列标准执行。所用的标准都必须是其最新版本。若发现本规范书中所规定标准与卖方所执行标准有矛盾时,应按最高标准的条款执行或按双方协商的标准执行。如果卖方选用本规范书规定以外的标准时,需提交与被替换标准相当或优于本规范书规定标准的证明,供买方确认。本技术规范书是参照以下标准制定的,卖方提供的系统和设备应符合本规范书的要求,本规范书中未作规定的也应按照以下标准执行。 GB/T3811-83《起重机设计规范》 JB/T1306-94《电动单梁起重机》 JB/T3695-94《电动葫芦桥式起重机》 GB/T14405-94《通用桥式起重机》 GB/T5905-86《起重机试验规范和程序》 GB6067-85《起重机械安全规程》 GB50256-1996《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》 GB/T10183-1998《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》 GB5972-86《起重机械用钢丝绳检验和报废使用规范》 GB4315-86《起重机电控设备》 上述标准仅规定了通用要求。只要卖方认为有必要并提请买方认可,即可超越这些标准,采用更好、更经济的设计。 8、附图 8.1 车间标高示意图 8.2轨道梁图

滑触线改造方案

天车滑触线施工方案 一、滑触线结构特征: a.滑触线输电导轨采用LXZG稀土铝合金作导电体; b.导电体顶部开有V型沟槽,保证良好的移动导向性和足够的接触面积; c.在V型沟槽内冷压不锈钢带,以增加集电器电刷接触耐磨性能; d.导电体外壳护套采用PVC挤压成型,具有良好的绝缘性能; e.滑触线的其它附件由补偿器、连接器、吊挂夹、接头护罩、终端盖及导电膏组成。 二、滑触线技术工艺方案 1.滑触线设计、制造、验收执行标准 滑触线在设计、制造、安装、验收均执行以下标准 a.GB7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分,型式试验和部分型式试验成套设备 b.GB7251.2-2006 低压成套开关设备和控制设备第二部分,对母线干线系统的特殊要求 c.JB/T6391.1-92 起重机滑接输电装置型式和基本参数 d.JB/T6391.2-92 起重机滑接输电装置技术条件 2.重要技术性能 额定电流:1000A 额定电压:AC380V(50HZ)

绝缘电阻:>10MΩ绝缘介电强度:工频交流2500V/5S无击穿闪烁 外壳击穿电压:>20KV/min 耐化学腐蚀性:耐酸、耐碱、耐盐雾 额定电流时温升K:≤35℃ 接触压降:0.15-0.3V 接触压力:20N 水平方向不平行度:±5㎜ 垂直方向不平行度:±5㎜ 三、滑触线施工方案 1.施工人员确定 检修分厂派3名安装人员、电解分厂派2名安装人员进入现场施工(时间14:00-18:00),并确定1名专职管理人员,负责对施工过程中安装调试、试运行等环节做协调工作,并设立一名监护人员,负责现场安全管理。 2.施工内容及周期 ①拆除原滑触线,由于原滑触线经长期使用已腐蚀老化,固需拆除,并放至地面。 ②新滑触线固定,滑触线长度为6m,用拉绳吊运至安装位进行吊架固定、滑触线间连接、以及护罩等装配,滑线安装720m约需14天。1)安装滑触线接头、连接片、防护罩

行车技术规格书

呼图壁县西沟煤炭有限公司煤矿 矿井修理车间 起重设备技术规格书 工程编号:S12003 工程规模:4.0Mt/a 设计:年月日 校核:年月日 审核:年月日 审查:年月日 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 2015年4月2日

一、总则 1.本技术规范书用于呼图壁县西沟煤炭有限公司煤矿矿井修理车间起重设备。在本规范书中提出了该设备的功能、性能,结构、参数方面的技术要求。 2.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并没有对一切技术细节做出规定,没有充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规范和相关的国际、国内有关标准的优质产品,对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。 3.如果卖方没有对本规范书中的条文提出书面异议,则意味着卖方提供的产品完全符合本技术规范和有关的国标要求。否则,由此引起的异议由卖方负责。 4.本技术规范书所使用的标准如与卖方执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 5.在合同签订后,买方有权提出因标准、规范、规程、现场条件变化而产生的修订要求,具体事宜由买、卖双方协商确定。 6.卖方在投标书中应采用国际单位制。 7.卖方对所供的成套设备负全责(包含辅助部件),即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品卖方需征得买方的认可。 8.设备采用的专利技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,由此引起的专利纠纷和费用全部由卖方负责。 9.本工程要求投标单位具有三项以上同等规模设备的供货业绩。 10.卖方应根据要求及需要向买方及设计院提供有关图纸、技术资料及其详细说明。 二、概述 1.井田概况 呼图壁县西沟煤炭有限公司煤矿设计生产能力2.4Mt/a。矿井采用主、副斜井开拓方式。根据煤层开采条件,设计推荐采用综合机械化放顶煤采煤法。投产时布置1个回采工作面,3个综掘工作面。矿井通风系统为分区式,通风方法为机械抽出式。

滑触线滑触线安装成套配件附件

滑触线滑触线安装成套配件附件 单相组合安全滑触线滑触线设备成套配件附件,集电器商品特色:单相组合安全滑触线滑触线设备成套配件附件,HXPnR-HT型单 极单相铜滑触线导体,选用耐腐蚀的,导电功能优秀的无氧铜作导体,具有许用电流密度高、阻抗低一级长处。单极H型铜滑触线采用了铝合金滑触线的骨触面方式,使集电器与导轨滑面的触摸更牢靠,安稳性更高。单极H型铜滑触线由于导轨的外形尺寸与铝导轨一样,配件能够交换,体现了该商品的通用性。H型单极铜滑线在满意移动设备受电的一起,可用于固定设备的输电母线或作车间母线用。 华宝滑线提醒单相组合安全滑触线设备成套配件附件,HXPnR-HL,DHH单极单相滑触线铝导体,其导电主体为断面呈"H"型的铝型材, 故又称"H"型节能 滑线设备,节能是相对于以角钢为主体的滑触线,电能在输电过程中的损耗大大被集电器削减。铝材的电阻率远低于钢材,且比重小,将铝材轧制 成"H"型,是在确保必定的导电截面积的基础上以能进步整体刚 性和强度。可是铝材外表硬度低且不耐磨。为使铝基材能满意作为导电滑触线

的实用性,在"H"形中梁制成上拱型,又在此处按规则的技术程序嵌装耐磨性强的不锈钢型材。这"H"形的不锈钢型材是作为导电器中导电块 的磨擦传电面,其嵌装技术确保了不锈钢与铝型材的紧密结合,从导入铝型材的电流通过不锈钢体使与之坚持触摸的导电器中的导 块在磨擦 触摸中将电流传输出去,确保了起重机械在运转过程中电流的接连。单相单极(单级)H型安全滑触线(DHH单极安全滑触线)。 单相组合安全滑触线滑触线集电器设备成套配件附件:集电器,受电器,导电器,供电器,正交器,耦合衔接器,集电器固定器固定方管,接头 衔接器,衔接接头器,端部供电器,中心供电器,悬吊架,固定悬挂夹悬挂架,浮动悬挂夹悬挂架,衔接护套,接头护套,衔接护盒,衔接 夹,固定夹,端盖,端帽,固定支架,1号支架,2号支架,滑触线电源指示灯,安全滑触线电源指示灯,LED三相电源指示灯。 单相组合安全滑触线设备成套配件附件,HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR-Ω系列单相单极组合式滑触线由M型、C型、Ω型铜导管与相装备的

全套天车滑触线安装技术交底(通用)

行车滑触线安装技术交底 一前言: 转炉炼钢工程中最重要的起重设备是转炉车间行车(天车)。其中给行车供电的滑触线的安装质量是保证行车正常运行的关键施工工序。 二滑触线的安装: (一):产品特点: 根据目前在高温、高湿、高灰尘的恶劣环境下或需要高电压、大电流的供电方式,如炼钢、铸造等,采用普通的安全滑线已不能满足要求,使用轻轨滑触线进行供电,安装空间大且阻抗大,浪费严重。本工程采用型复合式刚体滑触线。运行可靠,不会发生电源断电故障.主要特点是: 适用于高温.高粉尘.高腐蚀气体等恶劣环境. 机械强度大,不宜弯曲变形.能耐受强大的短路冲击电流. 采用铜质导体,可大幅度降低电能损耗. 可通过添加辅助电缆的方式来减小电抗. 安装、维修更加方便,维修次数明显减少。

分低压型和高压型两种.广泛应用于炼焦\炼钢\铸造等高温场合. (二)钢体滑触线安装 安装流程图 1. 滑触线支架的制作与安装 滑触线通过绝缘子被固定在滑触线支架上,桥式起重机滑触线支架固定在起重机结构钢梁上,安装支架时,先装好两端两个支架,终端支架距滑触线末端应不大于800.(支架安装距离:直线部分为1.5m.)在两支架中间拉条细钢丝,依次按顺序装上中间支架,使水平和垂直都达到质量要求. 滑触线的支架制作图见附图:滑触线支架等非带电金属部件,均应涂防锈漆 2. 绝缘子的安装 绝缘子.绝缘套不应有机械损伤或缺陷,表面应清洁,绝缘性能良好. 320T 天车滑触线电源采用3电压供电,为此采用—145高压型绝缘子。

将支座和绝缘子安装在滑触线支架上固定直。 由于采用3电压供电,因此在安装支持件(由支座和绝缘子组成)前,需要对绝缘子和集电器进行绝缘耐压试验,进行检测.确保绝缘正常. 3. 滑触线的安装固定 根据设计图纸,滑触线采用三相四线制型复合式刚体低阻抗铜滑线,侧装侧滑式安装. 高压安装时,相间距不得小于450。 在支撑件上安装刚体滑触线.安装滑触线需要根据安装图纸,事先计算好尺寸,确定滑触线温度补偿装置、滑线供电位置、检修段隔离装置及辅助电缆接线板位置.为了使集电器碳刷磨损均匀不致出现沟槽现象,滑线按齿形方案进行安装,如图。 侧滑式安装示意图: 滑接线的连接,应符合下列要求: 连接后应有足够的机械强度,且无明显变形。 接头处的接触面应平正光滑,保证其高差合格,连接后高出部分应修整平正。 导线与滑接线连接时,滑接线接头处应镀锡或加焊有电镀层的接线板。 4. 补偿电缆的敷设:

迁车台技术规格书

迁车台技术规格书 一.概述: 该设备是北京地铁车辆维修项目的配套设备,用于将地铁车辆迁移到指定的维修位置,迁车台面宽敞平整,也可以作为设备的临时维修场所.迁台车结构型式新颖耐用,控制手段先进,各项性能参数及技术指标能够满足用户的使用工况。 二.设备的主要技术参数及指标: 1.最大承载重量: 40t 2.走行轨距: 20500mm 3.台面轨距: 1435mm 4.台车移动距离: 200m 5.移动地铁客车长度: 20m 6.移动地铁客车重量: 30t 7.移车台轨道: 4根 8.工作级别: A3 9.运行速度: 0.75~15m/min 10.台车组数量: 8组(16轮) 11.车轮直径: ¢710 mm 12.地面轨道型号: QU120 13.台面轨道型号: 70kg/m 14.外形尺寸: 22×6×2.4m(待定)

15.整车重量: 65000kg(待定) 16.最大工作轮压: 12KN 17.定位电动缸推力: 2×40KN 18.车位锁紧电动缸推力: 2×40KN 19.轨道对接间隙: ≤10mm 三设备的主要构成及工作原理: 3.1设备组成 设备主要由、迁车台位置锁定装置、车厢位置锁定装置、运行机构、迁车台架、操作室、安全滑触线装置、电气系统、液压润滑系统等部分构成. 3.1.1迁台车位置锁定装置:包括安装在迁车台的电动缸驱动和锁 定销、安装在基础上的锁紧定位套、锁紧位置检查装置等组成;当迁车台减速停车后、启动锁紧电动缸、将锁紧销插入定位套内、当锁紧到位后、限位开关发出确认信号。 3.1.2.车厢位置锁定装置:包括驱动电动缸,锁紧摩擦块等组成; 当车厢在迁车台上定位后,启动电动缸,使得摩擦块与车轮的轮缘紧密接触,将车厢在迁车台上固定不动,限位开关发出锁定确认信号。 3.1.3.运行机构:包括三合一减速器、平衡台车组、缓冲器等; 3.1. 4.迁车台架:包括主梁、端梁、轨道、梯子、平台、栏杆等; 3.1.5.大车行走定位装置:由限位开关及控制系统组成; 3.1.6操纵室:由铝合金或塑钢制造,用于安置控制系统操纵平台;

滑触线安装标准

滑触线安装标准 1、支架应作防腐处理,应连续焊接、安装审固、安装孔位置一 致。 2、支架间距单线种型300A以下三1.5m、400A以上三3m多线接触滑触线型1.0-1.5m,导管型1.0-1.5m、电缆滑车型灵活掌握,视具 体情况确定,但最短不行少于1m,最长不大于6m。 3、悬挂件位置要正确、安装审固、数量符合要求。 4、滑触线主体。防护外壳与导体间隙三2mm;与轨道中心高度允差v 士15mm与轨道中心纵向允差三士15mm 扭曲度v 15mm/10m 5、伸缩器数量要符合规定;间隙距离应满足安装现场最大温差所引起的理论伸缩量。 6、集电器的方钢支架焊接牢固,中心线与滑触线垂直允差 士3mm方钢支架与滑触线尺寸,应保证集电器活动臂与滑触线主体 平行允差士3mm集电器与滑触线平面滑动顺畅符合规定压力。 7、紧固件。紧固螺帽的扭短应符合制造厂的推荐值。 8、电源进线,进线源牢固不得承受压力。 9、如采用临时线待要注要在恢复正常电源时检查电线的相序有无接反,正确调整相序

起重机平台、爬梯安装要求 1、由于安装处于高空作业进入安装现场请戴好安全帽、系好安全带后方可进行作业。 2、爬梯的安装应注意爬梯的安装部位,四周应留有足够的空间以保证人员的安全操作。 3、爬梯应采用焊接的方式固定在钢梁上或采用打固定螺栓的方式固定在水泥柱上无论何种方式须保证紧固安全可靠。 4、爬梯及护圈的焊接应保证实焊,应道焊缝结束后。应清除焊渣、检查焊缝不应存在虑焊,应按焊接要求不小于6mm 焊高。 5、平台的安装必须注意安装位置应便于维修人员安全操作,所有焊接应完全符合焊接要求每道焊缝应进行焊渣清理检查确定合格后才能交付使用。对于立焊或仰焊的部位应特别注意,不应存在虑焊状况。 6、所有安装、焊接的外观必须保证符合焊符合焊接件标准去除安装后留有的毛刺、焊瘤等缺陷。

滑触线选型计算书

起重机滑触线计算书 一、起重机配置 现场为两台完全相同的140T桥式起重机,起重机电机配置如下: 1、主升电机:37KW1台电流:80A 2、副升电机:18.5KW1台电流:42A 3、小车电机:7.5KW2台电流:20*2=40A 4、大车电机:11KW4台电流:25*4=100A 二、计算准备 1、计算电流:考虑两台车同时用,单机构最大电流为大车电流,单台100A,同时用时为200A,变频启动时,电机启动瞬间电流最大为电机的2倍,即单机构最大峰值电流为400A。极限情况为大车和主升同时用。 计算电流=单机构最大峰值电流+单机构第二大电流=400+80*2=560A 2、交流阻抗:因技术要求最小为800A滑线,查800A滑线的交流阻抗为0.00012欧/米。 3、功率因数:异步绕线电机按0.65计算。 4、车间长度:车间长度为151米。 5、正常工作极限电流:正常工作时,可能出现的极限电流为各机构电流和: 正常工作极限电流=80*2+42*2+40*2+100*2=524A

三、电压降计算 800A滑线最大电压降=1.73*计算电流*车间长度*交流阻抗*功率因数=1.73*560*151*0.00012*0.65=11.4V 四、选型规范 1、滑线额定电流需大于正常工作极限电流。 2、最大电压降需小于5%,即19V。(因额定电压为380V,5%电压为380*5%=19V) 四、选型验证 1、选用800A单极滑触线,滑线额定电流为800A,大于正常工作极限电流524A,满足条件。 2、选用800A单极滑触线,滑线最大电压降为11.4V,小于19V,满足条件。 五、计算结果 选择800A单极滑线,完全能满足现场使用要求。

安全滑触线技术规范书-1

印度IL&FS Cuddalore烟气脱硫工程 安全滑触线 技术规范书 中国大唐科技工程有限公司 2015年7月

批准:审核:校核:编写:

目录 1.总则 2.技术要求 3.规范及数量 4.供货范围 5.技术服务 6.需方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1 总则 1.0.l本技术规范书适用于印度IL&FS Cuddalore烟气脱硫工程安全滑触线。它提出了安全滑触线的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的材料(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2 技术要求 2.l应遵循的主要现行标准,均应为最新的国家或行业标准。 2.2 环境条件 2.2.1工程概况 The plant location details are as follows: Country : India State : Tamil Nadu Administrative district : Cuddalore Next big cities to site : Cuddalore (approx.25 kms from site) Road access : National Highway (NH – 45A) (approx.2 kms from site) Nearest Railway Station : Alapakam ( approx.9 kms from site) Nearest Airport : Pondicherry (approx.50 kms from site) Chennai((approx.200 kms from site) Nearest Harbour : Cuddalore port (minor port) The proposed power plant will be located at Cuddalore in Tamil Nadu. The proposed power plant site is located at about 25km South of Cuddalore and about 5 km north of Porto Novo. The Land proposed falls in

泵站设备安装施工方案

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (6) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (7) 6.3文明施工要求 (8) 6.4环境保护要求 (8)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1 序号项目名称及规格单位工程量备注 4 1 水泵安装潜水轴流泵台 套筒、拍门及井盖套 4 与水泵配套 2 闸门安装2000mm×2000mm 个 2 镶铜铸铁方闸 3 拦污栅安装宽2.8m,栅条间距50mm 个 2 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。

水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。 3.进度计划 本工程施工计划工期为:2010.7.20~2010.8.10,总工期为21天。4.设备安装及调试施工措施 4.1 闸门安装 闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(具体尺寸见附图)。 ⑴安装闸槽及丝杠托架 安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。 ⑵闸门、丝杠及传动装置安装 闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。 ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。 4.2 拦污栅加工与安装 拦污栅采用现场加工,规格为:宽2.8m,栅条间距50mm,长6.5m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将

龙门吊技术规格书

龙门吊技术规格书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电动葫芦门式起重机技术规格书 一、概述 三沟鑫都矿井露天堆场内设1台20/5t双梁葫芦吊钩门式起重机。 晋煤晋圣三沟鑫都煤业有限公司雨雪稀少、夏季多东南风,冬季多西北风,最大风力10级。据沁水县气象局历年观察资料统计,当地年气温-18.7- 37.4℃,平均10.2℃ ,极端最低气温-18.7℃,极端最高气温37.4℃。 二、质量标准 必须符合最新起重设备制造及安全规程《GB3811-2008起重机设计规范》和《GB6067-85起重机械安全规程》,达到JB/T1306-94《起重机验收标准及 GB5905-86起重机试验规范和程序》。 三、双梁葫芦吊钩门式起重机技术说明 1.概述 根据三沟鑫都的现场情况,考虑轨道土建基础成本和露天防雨日晒等,采用通用门式起重机(以下简称:起重机)应遵循GB/T3811《起重机设计规范》及GB/T14406《通用门式起重机》等国家标准和行业标准外还结合了国际的结构简便、免维护、低轮压、低能耗、安全性能高的起重机特点。适用于露天作业的起重机,其抓取物装置为吊钩。根据起重机主粱结构型式为葫芦双粱门式起重机。 技术规格: 1、额定起重量:20/5t 2、跨度:13m(中标后以乙方实测尺寸为准) 3、主起升高度:主起升9m,副起10m。 4、主梁悬臂长:4m(有效)。 5、起重设备工作制度:A4。 6、主起升机构: (1)起升速度: 4.7m/min (2)起升减速机:硬齿面减速机 7、副起升机构: (1)起升速度:6m/min (2)起升减速机:硬齿面减速机

多极管式滑触线安装方案

多极管式滑触线安装方案 多极管式滑触线安装方案产品介绍 ?(一)供电安全滑触线系列产品是本厂参考国外有关资料和先进产品,并针对国内起重设施裸露滑线易发生事故的情况下创新研制生产的。该系列产品有三个类型:即复合型、方管型和拼合型安全滑触线为本厂产品。(二)本所研制的供电安全滑触线系列产品齐全,用途广泛,可用于厂矿、库房、车站、港口码头等场所的起重机械如:电动葫芦、梁式和桥式起重机;电梯、自动化生产线和其它移动操作的导电设备。(三)用户可根据起重机械型号正确选择适当规格的供电安全滑触线,以达到既可满足起重机械的用电,又可节电、节能、降低能耗等技术经济指标。(四)正确选用供电安全滑触线是获得zui好技术经济效果的关键,据可靠性研究,采用本滑触线可以使系统的可靠提高两个数量级。用户在选用供电滑触线时应详细参阅本说明书,全面了解产品性能、特点等,从而获得zui好使用效果。 ?多极管式滑触线安装方案型号规格  ?序号型号规格导电截面积载流量备注1DHG-4-15/8015280A定尺4M绿色配用集电器JD-4-10JD-4乘以2-40JD-4-602DHG-4-25/120252120A3DHG-4-35-140352140A4DHG-4-50/170502170A注:以上规格可制成半径大于1M的各种弧形导管。序号型号规格导电截面积载流量备注1DHG-7-10/5010250A7根导电铜排2DHG-7-15/8015280A3DHG-7-25/120252120A4DHG-10-10/5010250A10根导电铜排5DHG-10-15/8015280A6DHG-16-10/5010250A16根导电铜排注:以上规格可制成半径大于1.5米、6极、8极、12极三种弧形导管。 ?DHGJ型铝塑复合型导管式安全滑触线 具有外型美观、机械强度高、绝缘性能好、使用寿命长、安全节能等优点,深受广大用户好评。适用各种露天

角钢滑触线安装

角钢滑触线的安装 1.定位测量 根据设计图纸,在预制吊车梁时,在滑触线支架的安装位置上,预留出螺栓孔或预埋铁件。支架一般固定在吊车梁的预留孔内,若为钢梁,在钢梁上测出每个支架的安装位置,然后将支架焊接在钢梁强筋上。支架的间距,直线段一般为1.5一Zm;在转弯处的弧形轨道上一般为1~1.5m;终端支架,距滑触线末端不应大于800mm,其目的是不使集电器脱离滑触线。支架距地面的高度不得低于3.sm,在汽车通道部分不得低于6m。 2.支架的制作与安装 (1)支架的加工 支架的结构形式很多,一般是根据设计要求或现场实际需要,选用国家标准图集D363中所列的标准形式或自行加工。加工时,将角钢放在铁平台上按图示尺寸下料、组对,并把支架上的所有固定螺栓孔加工成椭圆形,以便于调整。焊接时,应先点焊几点,然后用角尺测量支架横向角钢与纵向角钢之间的垂直度,以及测量横向角钢相互间的间距,校正后正式焊牢。制作好后,应在支架上涂以红丹漆,再涂以灰色防腐漆,以防止生锈。加工尺寸如图7一13所示。

(2)支架的安装 安装支架应在吊车轨道找平、找正后进行.以吊车轨道的水平面为基准,安装时,可从吊车梁的一端开始,逐个将支架固定在吊车梁的固定孔处。所有支架应安装在同一水平面上,并保证一定的垂直度。如图7-14所示是桥式吊车滑角虹发E形支架安装示意。 3.绝缘子的组装和固定 (1)绝缘子的组装 固定滑触线的绝缘子,一般采用WX一01型电车用绝缘子。绝缘子必须胶合螺栓(M12 X 70)后才允许装在支架上,如图7一15所示。

4、绝缘子内螺栓的胶合填料及胶合方法有下列几种: 1)用32.5强度等级以上的水泥与石英砂掺和,配比质量按1:1混合后,加入0.5%的石膏,然后加人适量的水调匀,湿度以捏起一把后能结成团为宜。把螺栓放人孔内,填料放人绝缘子孔中压实,然后静皿养护3天左右,待干固后使用。 2)用水泥石棉作填料,配比为3:1(即3份32.5强度等级水泥,1份石棉)。胶合时先将石棉撕碎,混合后边喷水边搅拌,直至混合均匀。这种填料在放人绝缘子孔中时,应边放填料边压实,直到填满为止。用抹布将绝缘子擦净,静置养护3天左右,待干固后使用。 3)环氧树脂复合填料。将环氧树脂、石英粉、聚酞胺树脂,按100:15:40的质量比混合而成,将填料注人绝缘子中,待干固后即可使用。 4)青铅填料。将青铅熔化后浇人绝缘子内孔中,冷却后,螺栓即能牢固地固定住。 5)绝缘子的固定:在将绝缘子固定到滑触线支架上前,应再次检查绝缘子有无裂纹、机械损伤等缺陷,螺栓应胶合牢固、垂直。绝缘子表面清洁,绝缘性能良好。安装时,绝缘子与支架和滑触线角钢固定件之间,应垫以类似红钢纸的垫片,以防止在拧紧螺母时产生的应力损坏绝缘子。

P1617CS_SBXY_J01电动葫芦技术规范书

P1617CS-SBXY—J01 萧山*****项目(湿电) 电动葫芦技术规书 买方:百能科技有限公司 卖方: 二〇二〇年五月

目录 附件一技术规书 (1) 附件二监造(检查)和性能验收试验 (6) 附件三供货与服务围 (7) 附件四清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存 (8) 附件五技术资料与交货进度 (9) 附件六技术服务和联络 (10) 附件七投标文件附表及附图 (11)

附件一技术规书 1.1 总则 1.1.1 本规书适用于“萧山****项目”电动葫芦的设计、制造、供货、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 本规书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文。卖方保证提供符合规书要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.1.3 卖方提出的产品完全符合本规书的要求和现行中国或国际通用标准,否则应列出偏差表供买方审查。 1.1.4 卖方提供的设备应是全新的和先进的,并已经过两年以上运行实践证明是完全成熟可靠的产品。 1.1.5 凡在卖方设计围之的外购件或外购设备,卖方至少要推荐2至3家产品供买方确认,而且买方有权单独采购(本体除外),但技术上均由卖方负责归口协调。 1.1.6 在签订合同之后,到卖方开始制造之日的这段时间,买方有权提出因规、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,卖方遵守这个要求,具体款项容由买卖双方共同商定。 1.1.7 本规书所使用的标准,如遇到与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本规书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,卖方及时书面通知买方进行解决。 1.1.8 在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文,如果卖方提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本,在这种情况下,解释以中文为准。 1.1.9 采用国际单位制。 1.1.10 本技术规书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.2 工程概况 1.2.1 概述 萧山*****项目,用于顶部检测设备的起吊。

滑触线安装规程

滑触线安装规程 一、安装位置选择 1.安装位置应靠近传动位置,靠近移动受点设施同侧。 2.安装位置应无剧烈震动,无异物跌路冲击,尽量远避高温热源点。 3.应保证人或运动物体通过无阻碍,应考虑维修的方便性。 二、悬吊支架安装方式确定悬吊支架安装方式:根据P23选用悬吊兼具一般为1.2m,悬吊支架由本公司标准生产,特殊规格可特殊订货。 三、安装前准备工作:组件检查: a.检查导管外观,不得扭曲变形,导轨街头应平直、光滑、搪锡良好、绝缘槽板应无断裂,导管槽口应大于10mm。过于狭窄,可用扁钢撬板适当撬大。 b.集电器应在刷框中伸缩自如,且有一定压力,电刷应无破损。集电器每根导管内,应移动流畅。 四、滑触线导管安装 1.根据安装示意图,将导管及热膨胀补偿段、断线段、弧形段、中间供电段等,按实际位置,顺序编号。 2.将浮动悬吊夹、固定悬吊夹、以规定兼具配置数量,套入导管中。 3.起吊安装第一根导管时,应用固定悬吊夹悬吊在支架上,以作为全线校直基准,安装完毕后,如该段不作为固定悬吊段可用浮动夹代替。 4.吊起的第一根导管,将固定悬吊夹安装在支架上,调整与钢轨在水平方向向上,垂直方向上的中心线平行度,要求不大于1.5/1000后,拧紧螺母,将之固定。 5.接着起吊安装第二根,除符合第四条要求外,保证与第一根在水平和垂直方向直线度1.5/1000。 6.导管连接:不同导轨采用不同连接方式,如P10所示,请用户注意不论哪种连接方式,必须在接头处装有绝缘隔离板,防止因导轨窜动,接触金属外壳。连接后,如有凸台或不平整,不光滑过渡之处,应撑开槽口,用石油、锉刀修平。 7.连接夹安装:导轨连接号,盖上连接夹,并拧紧螺钉,连接夹为工程塑料型。对于室外使用场所,为防止雨水由连接夹侵入,必须在外壳对接端部开始,用绝缘粘带,连续反复裹覆二层,裹覆应是往复式,不能缠绕,以保证槽口畅通无阻。 8.导管外壳接地,每段导管端头,都有带接线端子的接线,用螺钉将相邻接线端子连接。 9.端头或中间供电。本产品具有专门的供电段,供电段可根据需要,接在全线中部或端部,电缆进入接线盒时,必须保证橡胶套紧密卡紧电缆,以防止灰尘、雨水侵入。如有缝隙,必须用绝缘粘带带缠裹电缆,使之与护套有一定配合紧度。 10. 导管安装复检 a.全线安装完毕,端部套入端帽; b.进行全线直线度复检,对严重弯曲处,予以调整,校直。其中,导管全线与钢轨平行度为15mm,导管间直线度为15mm。

安全滑触线

安全滑触线又称安全滑线,滑触线,滑线。安全滑触线是借鉴国外先进经验结合国情研制的节能型滑触线,它具有安全可靠及优良的机械电气性能,便于安装维护。相间距为80mm,防护外壳为工程塑料和铝塑合金型两种材料,导体为铝合金(内镶不锈钢条)或纯铜。不受雨雪霜冻影响,适用于露天、水雾、酸雾、导电粉尘等较差环境。300A以下规格可根据用户需要制作各种半径的圆、弧线。 安全滑触线用于给移动中的设备供电,由两部分组成,滑线导轨(固定部分,与电源相接,常导轨由单长4m/根或者6米/根连接而成),集电器(滑动部分,可在滑线轨道上或内滑动并与铜条接触取电,集电器用于与移动电机相连)。 目前普遍采用安全滑触线(管式,封闭),单极组合滑触线,刚体滑触线,多级管式安全滑触线,无接缝安全滑触线,电缆安全滑触线,工字钢电缆滑车等,在防护等级、绝缘方面有很大改进,安全可靠。 安全滑触线质量可根据以下标准恒量: 1、碳刷使用寿命--属于易耗品,行驶距离影响设备维护周期。 2、滑触线外壳质量--适用温度,环境等。 3、集电器性能--主要从轮子使用寿命、转弯轮设计和集电器是否满足各种环境下使用。 4、滑触线膨胀问题--长度超过100米以后就要考虑膨胀问题。 5、电压降问题--根据各种铜条长度电压降有所不同。 一、产品构造:型滑触线由导轨、护套、集电器、吊挂器、连接器、固定夹、端盖等组成,根据用户要求也可配置膨胀段(热补偿装置)、检修段(隔离器)等。 二、导轨及护套:导轨由导电性能好、对环境适应能力强的铝合金型材制成(牌号6063,状态T5),导轨下部嵌入“V”形不锈钢槽,保证集电器电刷沿槽滑行时,耐磨、稳定及良好接触。导轨一般定尺为6米。护套由有韧性、耐磨、抗老化及阻燃性能的工程塑料组成,对导轨有良好的绝缘保护作用,保证人身安全。 三、集电器:集电器为支撑式结构,是向移动设备供电的主要部件。由特制碳刷、接线柱或端子、塑料护罩、支撑臂等组成。施加适当的接触压力,沿导轨平稳滑动,向设备供电。设备如需检修时,可将集电器碳刷拉离导轨断电,保证安全,方便作业。 四、连接器(兼供电器):连接器是专供导轨之间的端部连接,由压板及螺栓可靠连接,外壳由工程塑料作防护罩。兼做供电器用的防护套,端口可引入电源进线,与连接器压板及螺栓紧固在一起。 五、吊挂器、固定器及端盖:吊挂器是吊装、固定滑触线导轨的专用件。固定器是将导轨限位在支架处的装置,当导轨因温度变化伸缩时,引导其向固定器两侧延伸。端盖安装于导轨的两端起绝缘防护作用。吊挂器及端盖均由工程塑料制成。 六、膨胀段(热补偿装置):膨胀段又称伸缩器、热补偿装置等,由连接器压板、补偿供电的铝板或铜板、引线等组成,外壳为工程塑料。当因温度变化引起导轨伸缩时,由伸缩器调节其间隙,以避免导轨变形。一般在车间长度超过200米时,每增加100米配置一组。 七、检修段(隔离器):检修段由连接器压板及高强度绝缘材料加工制成,由工程塑料外壳做护套。根据用户需要选用,主要方便滑触线、移动设备等检修使用。 安全滑触线:用于灰尘,潮湿等环境,可配防尘密封条和手保护(滑触线离人距离很近的时候要配手保护,如:akapp)。集电器运行速度小于300米/分钟。 单极组合安全滑触线:安装方便,速度快,速度可达500米/分钟(进口滑触线可以达到)。 刚体安全滑触线:用于高电流设备,电流可达几千安。 管式滑触线:根据不同的极数进行组合,电流也可达千安。 扩展阅读:https://www.wendangku.net/doc/8b14766569.html,/productlist/?85_1.html

相关文档