文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 降水井封井方案

降水井封井方案

降水井封井方案
降水井封井方案

目录

第一章工程概况

第二章地下室抗浮估算

第三章封井方案

第四章特殊部位说明

第一章工程概况

本工程地下室建筑面积约46000m2,基础平均埋深约为6m,基坑支护采用二级放坡,坡顶单排止水桩(桩底标高-12.5m~-14m),将基坑内部封闭;基坑内部采用79口降水井持续降水,保证基坑正常施工,降水井长度13m,其中滤管长度8m,滤管底标高-13m,采用外径360mm的混凝土管,壁厚50mm,内径260mm,设计地下水位设防高度-1.8m,基础板厚500mm~1800mm不等。综合考虑地下室抗浮以及粘土透水性差的因素,计划在地下室施工时在降水井处预留套管,并于地下室顶板(外墙)浇注完成后用微膨胀混凝土浇注封堵。

第二章地下室抗浮估算

抗浮估算以住院急诊楼为例:

地下室面积:16200m2

基础埋深:按照平均-8m计算

计算地下水位:按照平均-1.5m计算

底板混凝土方量:27000m3

底板钢筋量:2500T

墙顶板混凝土方量:7500m3

墙顶板钢筋量:1500T

抗拔桩数量:867根(方桩)

桩抗拔承载力:取值300KN/根

地下水浮力:16200×(-1.5--8.0)×10=1053000KN

底板自重:27000×2.4×10+2500×10=673000KN

墙顶板自重:7500×2.4×10+1500×10=195000 KN

抗拔桩承载力:300×867=260100 KN

1053000KN<673000+195000+260100=1128100KN 满足要求!

说明:以上计算按照最不利考虑,按照地质勘测报告,基础主要在淤泥质粉质粘土层上,下部粉沙层为弱承压水,受侧向径流补给,淤泥质粉质粘土层透水性较差。故计算的地下水浮力值为最不利值。

第三章封井方案

1、封井步骤

垫层浇注→套管安装→底板防水施工→底板混凝土浇注→地下室墙顶板浇注→管井封堵

2、封井大样

管井套管采用Φ220×4焊接钢管,外部焊接双层止水环,第一道止水环在管根部起5cm处,第二道止水环在管中部,止水环宽度10cm。垫层施工完成后将管井破至垫层平,将钢管放入管井(深入5cm,下部止水环放在垫层上,用油膏塞缝并用砂浆固定,底板防水覆盖下层止水环,并在钢管上翻高15cm。地下室顶板混凝土浇注完成后开始封堵管井:首先将管井用级配砂石回填至垫层底,用垫层同标号混凝土浇注至垫层底,然后安放内部止水环,内部止水环宽度5cm,厚度2.5cm,满焊在钢管侧壁,深度在板顶下10cm处,焊接完成后用高出底板混凝土标号一个等级的微膨胀混凝土将钢管内部浇至内止水环高度,然后用4厚钢板将内止水环中间的孔洞满焊封死,顶部15cm 预留部分用水不漏封堵密实。

具体施工详图如附件一

3、注意事项

①管井破除后不得高于垫层,以保证下止水环安放平整;

②钢管安放好后,用油膏将接缝等处填塞密实;

③止水环必须连续焊接,保证不漏焊;

④钢筋绑扎时制作临时固定支架固定钢管,上下层板筋在钢管处按

照结构设计说明加强处理;

⑤管井内填充砂石级配必须密实,用垫层封死;

⑥中部高标号微膨胀混凝土必须振捣密实,保证质量,浇注高度刚

好平内止水环,不得超高或过低;

⑦内止水环封口钢板比内止水环大5cm,并于之满焊。

⑧顶部水不漏封堵部分必须要填塞密实,不留空隙。

第四章特殊部位说明

因多种因素,管井可能布置在承台、基础梁、墙下、集水坑、后浇带加强层止水钢板下等处,为避免影响结构承载,计划在底板混凝土浇注前即将个别管井用砂石回填后封闭。

附件一:降水井施工大样

地下室降水井封井施工方案完成版

地下室降水井封井施工方案 花家桥商住综合楼位于大桥南路与花家桥路的交汇处,紧邻长江,地下水位比较高,地下室底板距自然地面的高度大约10米左右,水压差比较大。从地下室土方开挖的过程中发现地下水位确实比较高而且水量比较充足,为了更好的指导封井施工特编制了此方案。 本工程在底板施工结束后,已经封焊部分降水井,还有未封的降水井共计24口,主要分布在地下室东区,见附图。从目前的抽水量观察发现,有9口井的出水量比较大(1-9号井),有10口井出水量相对比较小(10-19号井),还有5口井水位保持在底板位置(20-24号井),一直处于未焊堵也未降水状。 考虑到地下水位压力很大,在封管采用如下方案: 1、在封堵降水井之前将所有的水泵停掉,派专人核实每一口井水位上涨的准确速度(即可用的焊接时间),并做好对应记录,计划好焊机台数和操作工人数。 2、一般焊接一口井一个人需要13分钟,可以根据现场水位上涨的速度的实际情况,从水量大的井先开始直接钢盖板封堵,到最后留4-6口井,同时封堵。 3、一口井可以两个人同时焊,最快6-7分钟,如果最后预留的4-6口井水位上涨速度小于7分钟或更短,则考虑采用钢板带短丝堵头或阀门封堵相结合的方法,同时增加泵体抽水。 盖板焊接封堵是指在止水钢套管上直接焊接钢盖板,然后再在钢

板上浇筑抗渗加微膨剂高一个等级强度的混凝土。这工方法要求水位上涨的时间至少大于7分钟,而且可以要求两名熟练的焊工相互配合施工。 丝扣(或阀门)封堵是指在止水钢套管封口盖板上增焊?100的短丝,短丝中可穿抽水管,在焊接带丝扣的盖板时可不停地抽水,待钢盖板焊接好后,可将水管从丝扣中剪短,立刻将堵头封闭,然后浇筑抗渗加微膨剂高一个等级强度的混凝土,这样就可以解决水位快速上涨问题,但要求丝扣的密封性一定要好。 根据停止抽水后观察的结果,可先对降水井水位上涨不超过10分钟的(10分钟指焊接钢套管所需的最短时间),采用丝扣堵头封堵的方法,带丝扣堵头的钢板焊接好之后也应该不停的地抽水。水位上涨时间超过10分钟的降水井可采用钢盖板焊接,在焊接后其他降水井的水压将增大,水位上涨少于10分钟的同样采用丝扣堵头封井。然后可先对丝扣堵头出水量大的降水井进行丝扣封堵。在封井的过程中应遵循同样施工方法出水量大的先封堵,且顺着一个方向依次封堵。 考虑到地下水位压力很大,在封管到最后的时候,井内水位上涨的速度一旦超过封管焊接速度,势必发生既无法降水,又无法封焊的现象,所以封井的速度就显得尤为重要。

降水井施工组织设计方案(原版)

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3工程水文地质条件 (5) 4降水设计方案 (6) 4.1降水井井身大样 (7) 4.2降水井布置 (7) 4.3集水坑布置 (8) 4.4施工技术措施 (9) 4.5降水井施工 (10) 4.6抽水试验 (11) 4.7实验目的 (11) 4.8降水的运行 (12) 4.9降水井点的监测 (13) 4.10封井方案 (13) 4.11填坑方案 (16) 5施工部署 (17) 5.1施工管理体系 (17) 5.2质量保证体系 (17) 5.3劳动力组织计划 (17) 5.4机械设备计划 (17) 6施工安全及环保措施 (18)

5.4安全生产保证措施 (18) 7工程质量保证措施 (21) 7.1工程质量控制目标 (21) 7.2质量控制措施 (21) 7.3实施质量管理计划 (23) 7.4质量控制程序 (26) 8施工安全及环保措施 (28) 8.1降水安全、环保措施 (28) 8.2土方施工安全、环境保证措施 (28)

降水专项施工方案 1编制依据 (1)白银市人防疏散基地项目一标段/二标段白银市人防疏散基地项目设计施工图纸 (2)甘肃水文地质工程地质勘察院《岩土工程勘察报告》 (3)《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300-2013) (4)《工程测量规范》(GB 50026-2007) (5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013) (7)《现行建筑施工规范大全》 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014) (9)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 2工程概况及水文地质条件 白银市人防疏散基地项目主要由一标段、二标段组成,由甘肃再就业建筑工程(集团)有限公司统一编制实施现场降水措施。 一标段涵盖内容包括疏散指挥中心、物资库房A和物资库房B。建筑面积总面积为:7987.15㎡。其中疏散指挥中心建筑面积为5313.13平方米,建筑主体高度为15米,地上四层;物资库房A由四个单体组成,单位工程建筑面积为308.05平方米,建筑主体高度为7.2米,地上二层;物资库房B由四个单体组成,单位工程建筑面积为401.78平方米,建筑主体高度为7.5米,地上二层。基础结构采用机械成孔灌注桩,主体结构为框架结构,抗震烈度为7度,屋面防水等级二级,两道设防,设计合理使用年限为50

基坑降水施工方案57317

基坑降水井施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 工程名称:珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程 建设单位:珠海市政府投资建设工程管理中心 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程位于珠海市香洲区园山路;总建筑面积47497.94㎡,其中地下室建筑面积:17443.85㎡,三栋主楼,地上分别6层、5层和17层、建筑面积为30054.09㎡,建筑高度73.6m。首层高度为5m,四层以上标准层层高为3.8m。 结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构类别为乙类,建筑使用年发50年,抗震设防烈度7度。 本工程±0.000相当于黄海高程11.50米。 二、场地条件 1、场地原地貌为地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 根据设计要不,基坑底设计标高为-10.9~-12.8m(相当于高程0.6~-1.3M),基坑开挖深度约2.8m,桩承台基坑底设计标高土层多为粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,天然地基承台基坑底设计标高土层多为风化岩。 2、场区地震基本烈度为7度,基本地震加速度峰值为0.10g,建筑场地类别为II类,建筑结构安全等级为二级,基础设计安全等级为二级。 根据现场钻探揭露及室内土工试验结果,场地内分布的地层有:地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 三、场地地下水 本场地地下水据钻探揭露,地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。拟建场地地下水位变化较大,勘察期间测得场地地下水混合水位埋深为 1.20~41.40m,高程为6.56~9.82m,平均高程为8.67m,抗浮设计水位高程按9.0m考虑。拟建场地内地下水水质对钢结构均具弱腐蚀性,对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性 四、基坑支护情况

降水井封井施工方案

南京明发通达信息港二期(A1地块) (降水管井) 封 井 施 工 方 案 建基建设集团有限公司 二O一四年七月

一.工程概况 南京明发通达信息港二期基坑支护及降水工程位于浦滨路与江淼路交界处,基坑占地面积 10352 ㎡,地下2层/地上主楼23 F、裙楼5F,为现浇混凝土框剪结构,结构安全等级为二级,室内设计标高±0.000相对于绝对高程7.400m。车库及主楼基础底标高为﹣8.5m。本工程共设计布设素砼管井48 口,由于地下水下丰富,通过对地勘报告的研究,借鉴C2地块(一期)的降水经验,降水方案进行改进,改用钢管井降水,共布设19口(北侧坑中坑增补一口)超大流量钢管井进行降水。在钢管高于基础筏板50cm中间位置,外焊两道止水环,止水环宽150mm,厚度为6mm,浇筑在底筏板内。另因局部土层含粘土成分,形成水层隔离带,采用轻型井点降水处置,吸水直接封闭于底板下。 现场2#、4#、6#、10#、17#五口管井,因土方开挖施工过程中被损坏,不能进行降水,井内用砼进行填实,加钢板盖焊接,封于底板垫层下。根据现场降水情况,结合实测的数据分析,因16#管井(位于南侧核心筒内,考虑主体结构的施工难度),通过管井内静态水位的测量和观察,可不需进行排水,井内用砼填实,加钢板盖焊接,井盖上方连接好底板钢筋,同底板浇筑好,封闭在底板内。目前因后浇带未曾具备浇筑条件,现场已封闭降水井6口,现留置降水井13口。二.施工前准备 1.熟悉设计图纸和工程地质情况; 2.了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案,管井封井前经主

体结构设计单位对结构抗浮荷载进行复核; 3.封井前技术人员对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量,填料主要为微膨胀混凝土干拌和料,并有配合比单(附后)。 4.停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 5.组织技术交底工作 6.施工材料 (1)水泥 P.S.O.42.5矿渣硅酸盐水泥 (2)砂子中粗砂 (3)碎石 1-3规格料 (4)水玻璃等外加剂 (5)微膨胀剂 (6)钢盖板(厚8mm)及计量工具 7.因降水井长期运转,有的井内有少量的泥沙淤积,或杂物落入井内所以在封井前必须对每个井进行实际测量,确定井的深度,计算出每个井封井回填所需要的材料用量,把所需材料,(沙、水泥、石子等及其辅助材料)运至井口附近备足,并准备夯实工具,井口采用木棍捣实。 8.封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,由大到小,东侧先封,由外围到中间。依据降水平面布置图、降水记录、水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭,由基坑外围向中间进

[降水井封井施工方案]降水封井方案

[降水井封井施工方案]降水封井方案 浯水道铁路职工住宅工程北地块项目降水井封井施工方案 编制人:杨龙军审核人:杨英华审批人:高立状 中铁六局北京铁建公司直属第十六项目部 xx年4月17日 一、工程概况 (1)本工程位于地处天津市市区,地处华北地区,冬季最低气温在零下10℃以下,标注冻结深度为0.600m ;夏季最高气温在35℃以上。 (2)本工程地处天津市市区,施工现场地下水丰富,常年地下水水位较高,工程在长期浸水环境下。 (3)本工程为北京铁路局在天津投资建设的铁路职工住宅小区,共计约25.7万平方米。本标段包括1-17号楼、27号楼、北地下车库,合计总建筑面积约为17万平方米房建工程。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下防水等级为一级。底板、外墙P8+4 +3厚

SBS 防水卷材,基础底板承台梁砼标号为C40P8抗渗砼,地下室外墙为C40P8抗渗砼。车库基础,防水板,地下室外墙均为C40P8抗渗砼。室内设计标高±0.000相对于大沽高程4.76m 。车库及主楼基础底标高为﹣6.8m 。 (4)本工程基槽范围内共设置降水井116口(观测井9口,降水井107口)。目前基础底板混凝土施工具备浇筑条件,需留置降水井75 口,封闭降水井 41 口,基础底板内观测井需要封闭,(详见附表,附图)按照设计要求基础底板内留置的降水井需要等到主体结构三层完成、砌筑结构完毕后及车库顶板外墙回填土完毕后方可停止降水。需要封闭的降水井在浇筑混凝土底板时采用同底板混凝土同标号抗渗微膨胀混凝土进行封闭,并且电梯将内在开挖土方时预留降水井在浇筑混凝土底板时采用抗渗微膨胀混凝土浇筑封闭。 (附表) 降水井封井示意表 注:需在浇筑混凝土底板时封闭的用“×”标注,需要留置“√”标注 二、施工前准备

降水井施工方案

目录 1编制依据 (2) 2工程概况水文地质条件 (2) 3场地水文地质条件 (2) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (3) 4.2降水井布置 (4) 4.3施工技术措施 (4) 4.4降水井施工 (5) 4.5降水井监测 (7) 5施工部署 (6) 6.1施工管理体系 (6) 6.2质量保证体系 (6) 6.3劳动力组织计划 (6) 6.4机械设备计划 (7) 6.5施工工期 (7) 7施工安全及环保措施 (7) 7.1降水安全、环保措施 (7) 7.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图

降水设计计算书 基坑降水施工方案 1编制依据 ①、北京地矿工程有限责任公司《岩土工程勘察报告》。 ②、《现行建筑施工规范大全》 ③、有关场地平面图。 ④、我公司多年来在北京地区的施工经验。 ⑤、203#楼施工组织设计 2工程概况及水文地质条件 本场地位于东直门内大街北侧,俄罗斯大使馆以南,东直门北小街与北中街之间,拟建的建筑物为11层局部为6层的住宅楼,拟建建筑物设置二层地下室,地下室开挖深度约7米左右,土方开挖量约300000m3。 3场地水文地质条件 依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层共四层,其中:上层滞水含水层共两层,潜水含水层二层。对基础施工有影响的含水层为上层滞水含水层。

①、第一层上层滞水含水层 该含水层地下水位埋深为约2.5m左右,分布于第一层粉质粘土、粘质粉土杂填土中,地下水主要来此于地下降水入渗补给和地下管线渗漏补给,表现为地下水位及含水量随补给源的变化而变化,无统一地下水位,含水层渗透性较差,渗透系数小于1m/d。 ②、第二层上层滞水含水层 该含水层分布于渗透系数相对较高的②~③的粉土夹层中,含水层性质属层间水。主要特征是含水层水位随含水层层位变化而变化,因此无统一的含水层位和地下水位,含水岩性多为粉土或砂质粉土夹层,水量较小,渗透性较差。 ③、潜水含水层 本含水层位于基坑底面以下,地下水位埋深约:17m左右,含水介质为第⑤层砂卵石层,其渗透性较好,水量较大,对基础施工不影响。 4降水设计方案 依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用大口径井点降水方案。 4.1降水井井身结构 降水井深度:12~13m 降水井井径:Ф600mm 滤水管管径:Ф400mm (无砂管) 滤料:Ф2—4 mm(细砾石)

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

地下车库深井封堵施工方案

地下车库深井封堵施工方案 一、工程概况:胜宏景苑E区地下车库工程位于东营市东城胜利大街以 东、北二路以南,一层为全地下结构,建筑面积13579.63卅,车库地面假定标高为-5.40相当于绝对高程为-0.15,地下车库均采用承台基础,则开挖时深度约4.8m,在地下室施工阶段,为降低地下水位,降水要求是按设计要求把地下水位降至设计标高以下,防止底板上浮,深井在地下室底板施工完成后至地下室回填土完成前,需继续抽水,还需保留一部分深井,因而出现了深井封井的问题,深井封堵是在打混凝土垫层时,放入制作好 的套管,和垫层混凝土浇筑在一起,套管外面焊一5mm*100mm宽钢板 止水环,按正常情况应在套管内侧设钢板止水环,但这样水泵不易拿出, 因而需要在套管上口设一法兰,用3mm厚橡胶垫圈密封,上紧12只直径 为? 12的螺栓,封盖与套管连接紧密后水流渗流路径均被阻止在地下室底板以下,起到有效的阻水、气封堵作用。 二、方案编制依据 3.1.本工程地质勘探报告:《胜宏景苑E区项目岩土工程勘察报告》 3.2本工程业主有关要求 3.3.东营市胜宏景苑E区地下车库基础施工图纸 二、方案特点 2.1采用此法深井封井,可在地下室施工完成至回填土完成之前,继续 从地下室抽出地下水,封堵后底板的有效高度都能得到保证。 2.2封井时,能保证水泵从井内移出,又保证了基础底板混凝土的厚度 和连续性。 2.3当地下水位较高时,用带橡胶垫的盖板封死水路,这样在干燥的场 所浇筑底板混凝土,施工质量能得到保证。 特别是地下含有少量天然气的工程,在地下室底板浇筑时,地下天然 气可从顺水流方向流至井口,防止从其它部位混凝土中冒出,使底板混凝 土形成无数条贯通细小裂缝,采用事后补救、补漏的任何方法,也只能是采用治表

降水井钢板封井方案

前言 《地下室防水技术规范第10章中明确规定了“明挖法地下室防水施工时,地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下,降水作用应保持至回填完毕”;本条水位条件与汕头市建筑设计院结施-04中说明中“底板施工时,应采取有效降水措施保证地下水位低于板底设计标高0.5米或更大"相符。建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的第 4.4.3条第8款中,规定了“地下室抗浮(防水)设计水位及抗浮措施,施工期间的降水要求及终止降水的条件等”应在结构设计说明中明示。本工程在结构中封井条件未说明,参见《鼓楼旧城改造回迁楼岩土工程勘察报告》时勘察报告中未明确抗浮水位,仅描述钻孔的可见水位。地下室抗浮根据现场资料无法估算,为保证主体施工质量,无后顾之忧。在基础施工时降水井暂时不考虑封井。 第一章工程概况 本工程为鼓楼旧城改造回迁楼,有汕头市建筑设计院设计,位于太原市鼓楼东街与大水巷交叉口。总建筑面积60000平方,本工程地下工程抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,抗震等级为三级。该工程框支剪力墙结构,地下1层,地上26层,建筑高度为81m。钢筋混凝土筏板基础。垫层混凝土的强度等级C15,地下室混凝土的强度等级均为C30抗渗等级P6;剪力墙、柱混凝土强度等级为C50抗渗等级P6;钢材:钢筋采用I(HPB235)级、III(HRB400)。基坑内部采用31口降水井持续降水,保证基坑正常施工,降水井长度10.5~12.5m。基坑外部采用2口HG井。HG井长度12.5m其中降水井、HG井滤管长度8.5~10.5m,滤管底标高-11.55m,采用外径400mm的混凝土管,壁厚50mm,内径300mm,基础承台板厚800mm~1800mm 不等。 第二章地下室抗浮估算 抗浮估算以基础地下室封顶为例: 地下室面积:5056.62m2 基础埋深:按照最低点-9.37m计算 地下抗浮水位:即+0.000:0m计算 底板混凝土方量:4822m3 底板钢筋量:408.7T 墙顶板混凝土方量:2344m3

基坑降水井施工方案(最终)

广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段【江泰路站—南洲站盾构区间】土建工程 降水井施工方案 编制:时间: 审核:时间: 批准:时间: 中铁一局集团有限公司 广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段 【江泰路站—南洲站盾构区间】项目经理部 2005年11月

广州轨道交通二、八号线延长线盾构1标段 降水井施工方案 一、编制依据 1、广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段【江泰路站~南洲站盾构区间】土建工程相关设计资料、合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程盾构始发井(兼做轨排井)及明洞段位于江泰路站南边渡线交叉处,其里程位置为YCK12+362.199~YCK12+462.399,包括围护结构其外包长度为100.2m,该部分采用明挖法施工。 盾构井外包长18.1米,宽27.7米,深21.23米,结构为双层双跨框架结构;轨排井及普通段外包总长为82.1米,宽23.2米,深20.973米,结构采用大跨度马蹄形断面。 该段基坑开挖深度约为22m,开挖总方量约5.8万立方米,基坑开挖范围内地层从上至下依次为:<1>人工填土层、<4-1>、<4-2>冲、洪积粘性土层、<3-2>砂层、<7>岩石强风化带、<8>岩石中风化带、<9>岩石微风化带。 2、工程地质及水文地质 2.1 工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料(广东有色工程勘察设计院),本场区结合原位测试及室内试验资料,按成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地质详勘报告。 表1 岩土分层及其特征表

降水井封堵方案

降水井封堵方案 一、技术准备工作 (1)熟悉设计图纸和工程地质情况; (2)了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案; (3)封井前对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量。 (4)停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 二、施工材料准备及工具准备 施工材料:P·O42.5普通硅酸盐水泥 砂子:中粗砂 碎石:10-30mm 工具:主要由完好的车轮2个、直径为38mm钢板4块、、橡胶垫4 块、螺栓、扳手、计量工具组成。 三、降水井封井施工 1、封井前的准备 ⑴、因降水井长期运转,有的井内会有杂物落到井中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深。 ⑵、封井前把各井段使用的水泥、砂子、碎石放置在井口附近备足并准备工具。 2、封井施工工艺 抽水→起泵→放置未充气的车轮盖板→对车轮进行充气→注浆→浇筑混凝土。(如图1所示) (2)、封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,依据降水井施工方案,水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭。

图1 3、细部施工方法 (1)抽水 在施工前,将井内水抽至地板以下。 (2)止水及注浆 ①在Ф400钢管内放置一个电瓶车未充气的车轮,车轮正反面各焊接一块 钢板和车轮连成整体(如图2所示); 图2 ②将车轮放置在车站底板一下位置即可,然后对车轮进行充气,直至车轮 全部膨胀开压力满足为止。(如图3所示)

图三 ③在两块钢板上各割开一直径为20mm的孔,并提前连接注浆管和车轮一 并放置井内。 ④当车轮经充气全部膨胀时,进行注浆,注浆材料采用1:1水泥浆注浆 1000~2000L后再注0.5:1的水泥浆,注浆过程中若出现压力超过0.4Mp 时即立刻停止注浆。 (3)降水井回灌及微膨胀混凝土施工 钢板止水环施工完毕后,采用石子、中砂(砂石配合比采用3:7)对深井进行回灌,回灌至井口以下1000mm位置即可,回灌完毕后采用微膨胀混凝土进行浇注,微膨胀混凝土浇筑至于钢管齐平。(微膨胀混凝土配合比1:2.02:3.03:0.5;掺合料粉煤灰80kg/m3,膨胀剂40kg/m3) (6)二次注浆 待混凝土龄期到3天后利用事先预留的注浆管对井底进行双液浆注浆,注浆压力控制在0.4M以内。 表1 双液浆配合比 (7)微膨胀混凝土施工 ①将井口周边表层钢筋剥离后采用同直径钢筋焊接浇筑砼。

降水井施工方案

河南大学金明校区专家公寓(22#院) 基坑降水工程 施 工 方 案 河南省有色工程勘察有限公司 2012年11月8日

目录 一、工程概况 二、施工方案 三、主要施工工艺 四、应急预案 1)发生停电应急措施 2)设备故障应急措施 3)自然灾害应急措施 五、保证正常安全运行的技术措施 1)冬雨季施工技术措施 2)减少噪音技术措施 3)降低环境污染措施 4)地下管线保护措施 5)施工安全风险分析及应急预案 六、与总包、业主以及周边环境协调配合 七、确保文明施工的保证措施 八、施工总平面布置

一、工程概况 河南大学金明校区专家公寓(22#院)地下降水工程位于家属院内,基坑周长约1700m,面积103700㎡。 二、施工方案 该基坑管井设计140眼,渗透井55眼,轻型井点46组。 (1)管井施工 1.管井定位:测量人员根据降水井的设计位置测设实际井位,并参阅基础施工图纸,适当调整井位。井位偏差小于50mm。 2.挖井口、安装护筒 根据测设的降水井的位置,采用人工开挖井口,井口直径为650mm,埋设钢护筒高0.8m,管井内径不小于300mm,管井深18m。 3.钻机成孔:采用钻机成孔,一径到底,井孔要求圆、直,垂直度偏差<1%。钻机就位必须准确,钻杆必须垂直,钻机底座必须牢固。在钻至设计深度以后停钻。钻井施工时本区域应以清水或稀浆钻进,严禁使用稠泥浆,下井管前,必须刮泥皮换稀浆。下井管前换浆标准:孔内泥浆漏斗粘度达16S,比重1.05左右,并测定孔深,满足孔深要求之后,再下井管。 4.下井管:井管采用无砂砾石混凝土滤水管,水位以下包缠一层60-80目的尼龙网,缓缓下放。当井管与井口相差200mm时,接上节井管。接头处用编织袋和尼龙网裹严,以免挤入泥砂淤塞井管。竖向用竹条和铁丝固定井管。为防止上下节错位,在下管时,吊放井管要

降水井观察井施工方案

苏州检验检疫综合实验楼基坑支护工程 降水井、观测井(回灌井)施工方案 1 概况 1.1 工程概况 拟建工程位于苏州工业园区苏惠路北侧、星桂街西侧、相门塘南侧。降水井为30口,其中A区Ф800mm19口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区Ф800mm11口,长度为16M,其中滤管长12M;观测井(回灌井)为17口 ,A区周围Ф800mm10口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区周围Ф800mm7口,长度为16M,其中滤管长12M。 1.2施工工期: 本分项工程工期为20日历天,详见工程进度计划表。 1.3分项工程质量: 本分项工程质量标准:合格. 1.4分项工程安全: 安全目标:安全“无重大安全责任事故”。 2、施工机械设备 为了满足本分项工程的施工需要,本公司拟投入3台潜水钻机. 3、降水井、观测井(回灌井)施工工艺流程图:

4、主要分项工程施工技术与措施: 4.1 桩位测放 1、测量员测放桩位,所有桩位均用Φ12钢筋头打入地下20cm且顶部 涂以红油漆,以利检查核对。 2、桩位放样完毕后,测量员先将放样结果交项目技术负责验收。 3、项目技术负责验收合格后,再报请业主工地代表或监理验收;验收 合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成资料性文件,方可进行下道工序的施工;否则,重新放样。 4、桩位放样误差20mm。 4.2护筒埋设 1、沿桩位0.7m外钉四根Φ16钢筋头,使其两根连线交于桩位中心。 2、以钉入的桩位钢筋头为中心,挖一比护筒大10cm的圆坑,且底部要进入原状土≥20cm。 3、埋设护筒时,其中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并保持护筒垂直。 4、护筒内径要比桩径大10cm。 5、埋设护筒时,其四周应用粘土分层回填夯实,确保孔口不坍塌,否则,护筒松动,倾斜而失去护筒护壁的作用。 6、埋设好护筒后,逐个测量护筒上口标高,以正确控制桩深,如遇松散填土,护筒易下沉时,应用铁丝将护筒与钻机机座固定。 7、埋设好护筒后,由技术人员进行检测,并请业主或监理复核验收。

管井井点封堵方案

管井井点封堵方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

管井井点封堵方案 本工程降水方案采用大口径井点及轻型井点联合降水方案,管井20口。大口径井点封堵时间在地下室模板拆除后进行。 一、管井井点封堵施工准备: 基础筏板上用套管留出管井井口,套管加工应符合以下几条: 1.套管制做采用厚度4毫米钢板; 2.套管直径400毫米满足更换水泵要求; 3.套管中间加焊止水环,延长渗透路径。 焊接人员要有上岗证,要对现场施工人员进行技术交底和安全教育。 二、施工方法 封井构造如下图: (一)套管制作与安装 1.在混凝土垫层施工完毕后,将原混凝土管井管取下,用4毫米厚钢板制成 A400mm套管,高度随基础筏板厚度加300 mm,中间加焊翼宽80mm止水环 (参见02S404-P24)。 2.防水卷材上翻150毫米,与套管紧密粘结,外加管箍。

3.为防止套管位移,筏板钢筋绑扎后,套管与上下层钢筋网片焊牢。 4.为保证基础底板结构不受影响,底板上下层钢筋采取加固措施,具体做法参 考平法图集03G101-3 P53(如下图),补强钢筋与筏板主筋同直径、同型号。 (二)管井封堵 1.管井封堵由西向东逐个依次完成,每个管井封堵间隔时间为48小时。 2.管井封堵应观测其余降水井水位变化情况,如水位上升明显,应更换大排量 水泵强抽,观测水位上升时间,由此确定更改封井方案。 3.回填前,先拆除水泵,采用砂石回填至基底下500毫米处,如果管内有积水 采用水泵排净,然后采用同底板标号抗渗混凝土浇筑至套管上口以下200毫米处;用厚度4毫米钢板焊接封口,再浇筑至底板上平,底板以上套管割除。 三、施工注意事项 1.各种材料质量应合格。 2.套管固定牢固,底板混凝土浇注时要有专人负责。 3.遵守安全生产规定,作好安全防护,预防事故的发生。 4.按规范要求,作好施工质量记录,全面反映施工过程。

井点降水方案

目录 第一章工程概况及编制依据 (1) 1.1、工程概况 (1) 1.2、工程及基坑概况 (1) 1.3、地质条件 (2) 1.4、编写依据 (2) 第二章施工技术方案 (3) 第三章质量保证体系和保证措施 (18) 3.1、质量标准 (18) 3.2、注意事项 (19) 3.3、安全质量标准及保证措施 (20) 附图:深井/轻型井点平、剖面示意图

第一章工程概况及编制依据 1.1、工程概况 1、建筑物概况:拟建建筑物位于上海虹桥商务区,迁虹路以南,申长路以东,宁虹路以北,申虹路以西,本工程地上部分主要由6幢4F、10幢5F、2幢8F及5幢9F号楼组成,地下部分则主要由一层地下室与两层地下室组成。 2、基坑面积:根据本次基坑降水方案,拟建建筑物基坑面积约50895.9m2. 3、本工程场地占地面积较大,场地地面标高参差不齐,根据岩土详勘报告显示自然地面标高在+3.12m~+6.39m之间,本工程±0.000相当于绝对标高+5.35m, 基坑开挖深度:一层地下室普遍区域底板面标高-6.550,板厚400,承台高1200,垫层厚100,因此底板下开挖面标高-7.050,开挖深度6.1m,承台下开挖面标高-7.850,开挖深度6.9m;两层地下室普遍区域底板面标高-10.150,板厚700,承台高1400,垫层100,因此底板下开挖面标高-10.950,承台下开挖面标高-11.550。一层地下室区域主要位于整个地下室的四周,而两层地下室主要位于中间位置。根据开挖面的标高,一层地下室底板开挖面-7.050与两层地下室底板开挖面-10.950高差为3.9m,一层地下室底板开挖面-7.050与两层地下室承台开挖面-11.550高差为4.5m,根据主体设计提供的最新结构资料,集水井、电梯井等局部深坑落深1.0m~1.5m,消防电梯井、消防集水井等局部深坑落深1.7m~2.9m。

基坑降水井施工方案(最终)

平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库) 降 水 施 工 方 案 编制:. 审核:. 批准:. 2016年7月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程概述 (2) 2、工程地质及水文地质 (2) 三、基坑降水设计及井点布置 (4) 1、基坑降水目的 (4) 2、基坑降水设计 (4) 四、降水施工 (6) 1、降水构造及降水设施 (6) 2、降水施工 (6) 五、安全文明施工 (10)

降水施工方案 一、编制依据 1、平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库)工程相关设计资料、 合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的 丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在 安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程位于平潭综合实验区金井湾片区内,场地原属于盐场。本工程总建筑 面积11407.58㎡(计容面积:21770.96㎡),包括1#仓库10904㎡,及室外工程 等;建筑主体层数为1层,建筑主体高度为9.3m。 抗震设防烈度:7度。 本工程建筑类耐火等级为:二级;建筑防火分类:单层丙二类仓库。 主要结构类型为:钢结构类型。 设计等级:建筑设计等级为二级。 2、工程地质及水文地质 2.1工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料,本场区结合原位测试及室内试验资料,按 成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地 质详勘报告。 表1岩土分层及其特征表 地层 地层名称地层描述 编号 灰黄色、暗灰色、黄灰色,松散-稍密,湿-饱和。主要 吹填中砂①1 由石英砂,粒径大于0.25mm的颗粒含量为76.2%~90.8%,未完成自重固结。堆填时间约3-5年。场地内均有分布,厚度~。均匀性及密实度一般。0.602.40m 深灰色、灰黑色、流塑,饱和。成分以粉粘粒为主,含 少量腐植质。局部水平层理发育,夹薄层粉细砂,单层 淤泥质土②2 厚度小于2-3mm。刀切面平整,稍有光泽,摇振反应 慢, 干强度及韧性中等-低。该层在场地内均有分布,层位 稳 定,厚度10.30~15.20m,顶板标高-2.01~1.40m。均匀性一般。

基坑内降水井的封堵方案

基坑内降水井封堵方案 第一章工程概况 1.1建设概况 建设单位:天津翰佳投资有限公司 设计单位:北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 勘察单位:天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司精品文档,超值下载 总包单位:中铁十三局集团有限公司 1.2工程概况 翰佳星级商务酒店工程建设地点位于空港经济区,南临中环西路,西临西二道,东临西三道,建筑面积27432.25㎡,(其中:地上21679.32㎡地下5753.13 ㎡)地下一层,地上九层,高度为42.55m。本工程0.000标高相当于大沽高程4.0米。静止水位深约1.70~2.40m,相当于标高1.46~2.21m左右。 第二章降水井封堵 2.1施工工艺 降水井的封堵宜采用“先内后两边”的原则,封堵前,先加大 该井周边的降水力度,使待封井管内水位降至最低进行封堵,对最后 封堵的降水井,应慎重处理。 具体封井顺序及时间要根据现场观测及设计要求确定。 在土方开挖施工阶段,若现场水位标高满足土方施工要求,可将

局部区域降水井回填封死。 对于预留井的封堵,当开挖到基坑底部时,即开始施工底板混凝土垫层,在地下室垫层施工前加工防水钢套管。钢套管采用热轧无缝钢管制作,套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和,在钢套管的外边缘(垂直方向位置为垫层的中部)焊止水钢环,套管内侧采用型号相符的焊接止水内环,以防降压井施工时井管和钻孔之间的空隙内的水上升到基坑内。在施工基础混凝土垫层时,将防水钢套管预埋于混凝土垫层中,将降水泵穿过防水钢套管进行降水。

2.2降水方案设计 1、根据工程图纸和地质条件,结合工程实际情况进行降水方案设 计。 2、当工程基坑中间有电梯井、污水井等局部加深部位时,可在加 深部位中间或附近布置降水井,提高降水效率。 3、降水井宜位于防水底板较薄处,便于防水井封堵,降低工程造 价。

地下室内降水井封井方案

○○○○工程 地下室底板降水井点封闭防水封堵施工方案 一、工程概况及编制依据 二、施工准备 三、工艺流程

一、工程概况 工程名称:○○○○地下室底板降水井封堵工程 工程地点:○○○○ 本工程由○○○房地产开发有限公司投资建设,○○○设计集团有限公司设计,○○○公司监理有限公司监理,河北建设集团有限公司组织施工。 该区域地貌位于伊通河一级河成阶地上,基础地板承受承压水,降水井井深8米,井管为DN159(壁厚2.75mm)井距4米左右,本工程于2013年开始开工建设,当时规划为5号楼、6号楼分别位于二期工程地下室的北侧呈一字方向东西设计。 由于当地政府规划原因,主楼从基础施工到地上一层、栋号外地下室主体全部施工完成后停工至2016年,2016年复工后,对将原有已经形成的地下室拆除部分后(本次拆除建筑面积约为11000平方米),然后在拆除地下室底板及顶板的区域新建三栋单体建筑分别为5号楼、6号楼、14号楼(三栋单体建筑为满足规划要求,在原有两栋楼基础以外向南侧平移后改成三栋单体建筑,即位置全部二次重新选位,此次改造基础后,重新建设工程建设单位及设计单位当时充分考虑到了对原有地下室部分结构的利用及节约工程投资等综合因素的影响,本次新建工程的井点降水方案与传统方案完全不同,为此本施工方案实际为结拆除地下室底板后期恢复其防水使用功能的一项修复工程。本次需要封闭处理的位于地下室底板内的井点合计94处。 工程现状:450mm厚结构配筋筏板及地下室全部结构已经完成,筏

板上部为300mm的低标号配重砼在主体施工同步浇筑完成,三栋单体建筑当前进度为29~31层不等,砌筑工程内部完成约20层,根据建设单位要求计划在近期内停止降水工作,降水井封闭后即停止现场降水工作。 本次工程涉及的主要工作内容为剔凿砼、井外壁防水封堵、管内防水封堵、砼浇筑、垃圾外运及清理现场 编制依据 1、设计图纸、工程地质勘察报告 2、场地现场施工条件 3、○○○二期5#、6#、14#楼降水施工组织设计 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2012) 5、国家行业相关的现行施工规范、规程、标准 二、施工准备 为了保证封井工作一次到位,必须遵照封井工艺流程严把质量关,具体要求如下: 1、认真研读相关规程、规范,明确质量标准。 2、配备足够人员、施工所需机械并对机械性能进行检查确认。 3、因降水井长期运转,部分井内有少量泥沙淤积的,封井前对对每个井进行测量,确定井深,并根据实际井深确定回填材料用量。 工艺流程(本次钢管的封闭顺序为先外后内。) 三、工艺流程

钢筋砼管降水井工程专项施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 1.1参建单位 (3) 1.2 地理位置 (3) 1.3场地及周边环境................................................................ 错误!未定义书签。 1.4 工程地质条件 (3) 1.5水文地质概况 (5) 1.6建筑和结构概况................................................................ 错误!未定义书签。 1.7 降水井概况....................................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据.. (6) 第三章降水井施工方案 (10) 3.1施工流程 (10) 3.2 施工工艺 (11) 第四章施工机械配备及进度计划 (13) 第五章降水井质量要求 (14) 第六章降水过程的控制 (14) 第七章成品保护及环保措施 (15)

第八章降水对周围建筑物影响分析 (16) 第九章主要安全技术措施 (17) 第十章基坑降水应急预案 (18)

第一章工程概况 1.1参建单位 建设单位: 设计单位: 降水施工单位: 监理单位: 总承包单位: 1.2 地理位置 项目所在地:新津县兴平镇兴园11路,交通便利。 1.3 工程地质条件 经钻探揭露,场地内地层由人工填土(Q4ml)、粘土(Q4al)、粉土(Q4al)、砂土(Q4al)、冲洪积卵石层(Q4al+pl)及白垩系灌口组泥质粉砂岩(K2g)组成: (1)杂填土(Q4ml):杂色,松散,干~稍湿。以碎砖、砼块等建筑垃圾为主,偶见生活垃圾;岩土类别为Ⅲ类(部分地段表层为砼板),岩土类别为Ⅴ类。该层局部分布于场地表层,揭示层厚1.00~3.60m。 (2)素填土(Q4ml):灰色,松散,稍湿。以粘性土为主,粉土次之,含少许植物根系;岩土类别为Ⅱ类。场地内均有分布,揭示层厚1.00~3.30m。

基坑降水施工方案(降水井)

目录 1编制依据 (1) 2工程概况水文地质条件 (2) 3场地水文地质条件 (2) 4降水设计方案 (2) 4.1降水井井身结构 (2) 4.2降水井布置 (3) 4.3施工技术措施 (3) 4.4降水井施工 (3) 4.5降水井监测 (5) 5施工部署 (6) 6.1施工管理体系 (6) 6.2质量保证体系 (6) 6.3劳动力组织计划 (6) 6.4机械设备计划 (7) 6.5施工工期 (7) 7施工安全及环保措施 (7) 7.1降水安全、环保措施 (7) 7.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图降水设计计算书 基坑降水施工方案 1编制依据 ①、北京地矿工程有限责任公司《岩土工程勘察报告》。 ②、《现行建筑施工规范大全》 ③、有关场地平面图。 ④、我公司多年来在北京地区的施工经验。

⑤、203#楼施工组织设计 2工程概况及水文地质条件 本场地位于东直门内大街北侧,俄罗斯大使馆以南,东直门北小街与北中街之间,拟建的建筑物为11层局部为6层的住宅楼,拟建建筑物设置二层地下室,地下室开挖深度约7米左右,土方开挖量约300000m3。 3场地水文地质条件 依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层共四层,其中:上层滞水含水层共两层,潜水含水层二层。对基础施工有影响的含水层为上层滞水含水层。 ①、第一层上层滞水含水层 该含水层地下水位埋深为约2.5m左右,分布于第一层粉质粘土、粘质粉土杂填土中,地下水主要来此于地下降水入渗补给和地下管线渗漏补给,表现为地下水位及含水量随补给源的变化而变化,无统一地下水位,含水层渗透性较差,渗透系数小于1m/d。 ②、第二层上层滞水含水层 该含水层分布于渗透系数相对较高的②~③的粉土夹层中,含水层性质属层间水。主要特征是含水层水位随含水层层位变化而变化,因此无统一的含水层位和地下水位,含水岩性多为粉土或砂质粉土夹层,水量较小,渗透性较差。 ③、潜水含水层 本含水层位于基坑底面以下,地下水位埋深约:17m左右,含水介质为第⑤层砂卵石层,其渗透性较好,水量较大,对基础施工不影响。 4降水设计方案 依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用大口径井点降水方案。 4.1降水井井身结构 降水井深度:12~13m 降水井井径:Ф600mm 滤水管管径:Ф400mm (无砂管) 滤料:Ф2—4 mm(细砾石) 降水井间距:8~10m 井身结构见附图一。

相关文档