文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光缆测试方案

光缆测试方案

光缆测试方案
光缆测试方案

光缆测试方案

1. 作业准备 1.1 内业技术准备

在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训。

1.2 外业技术准备

确认中继段光缆接续完成并全部符合接续测试指标。 2. 技术要求

2.1 光缆中继段光纤线路的测试值应小于光缆中继段光纤线路衰减计算值。其计算值为

)(0dB m n L c l αααα++=

式中 α

——光纤衰减标称值(dB/km)

α——光缆中继段每根光纤接头平均损耗(dB )

单模光纤α≤ 0.08dB(1310mm 、1550mm)

多模光纤α≤ 0.2dB

c α——光纤活动连接器平均损耗(dB )

单模光纤α

c ≤ 0.7dB 多模光纤α

c

≤ 1.0dB

L ——光中继段长度(km ) n ——光缆中继段内每根光纤接头数 m ——光缆中继段内每根光纤活动连接器数

2.2 在一个光缆中继段内,每一根光纤接续损耗平均值应符合下列指标: 单模光纤α≤0.08dB(1310mm 、1550mm) 多模光纤α≤0.2dB

2.3 对传输STM-4、STM-16的1310nm、1550 nm波长光纤和传输STM-1的1550nm 波长光纤,应进行最大离散反射系数和S点最小回波损耗的测试,测试值应满足下列要求:

2.3.1 光缆中继段S、R点间的最大离散反射系数:

STM-1 1550nm,不大于-25dB

STM-4 1310nm,不大于-25dB

STM-4 1550nm,不大于-27dB

STM-16 1310nm、 1550nm,不大于-27dB

2.3.2 光缆中继段在S点的最小回波损耗(包括连接器):

STM-1 1550nm,不小于20dB

STM-4 1310nm,不小于20dB

STM-4 1550nm,不小于24dB

STM-16 1310nm、 1550nm,不小于24dB

2.4对用于高速率密集波分复用(DWDM)系统的光纤需要进行偏振模色散(PMD)的测量:

偏振膜色散(PMD)的值应小于0.2ps/km。

2.5 同一中继段光缆必须采用同一厂家光缆,且光缆的电气指数必须一致

2.6 电性能测试

1.电性能测试应包括下列内容:

1) 直埋光缆线路对地绝缘电阻;

2) 防护接地装置地线电阻。

2.为保证光缆金属外护层免遭腐蚀,埋设接续后的单盘直埋光缆,其金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标应不低于10MΩ·km。目前暂允许10%的单盘光缆不低于2M Ω·km。直埋光缆线路对地绝缘的测试方法应符合原邮电部《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》的要求。

3.防护接地装置地线的接地电阻应小于2欧姆。

3. 指标测试

1.光缆具体测试比例与要求如下:

1)用OTDR测试光纤通断,测试比例100%;

2)用光源、光功率计测试光纤双波长双向全程衰减,测试比例为所有纤芯的25%,尽量安排测试不同纤芯带或不同纤芯束的纤芯;

3)用OTDR测试光纤双波长单向后向散射曲线,测试比例为所有纤芯的25%,尽量安排测试不同纤芯带或不同纤芯束的纤芯;

4)测试光纤PMD值(中继光缆才需测试),测试比例为所有纤芯的25%,尽量安排测试不同纤芯带或不同纤芯束的纤芯;

5)测试1550nm波长的光缆接头插损,在所有接头中抽测一个,测试比例为所有纤芯的10%,尽量安排测试不同纤芯带或不同纤芯束的纤芯。

注:测试项目2、3、4和5中所选择的纤芯必须不相同。

2.接入光缆指标的测试比例与要求如下:

1)用OTDR测试光纤通断,测试比例100%;

2)用光源、光功率计测试光纤1550nm波长双向全程衰减,测试比例为所有纤芯的25%,尽量安排测试不同纤芯带或不同纤芯束的纤芯;

3)用OTDR测试光纤双波长单向后向散射曲线,测试比例为所有纤芯的25%,尽量安排测试不同纤芯带或不同纤芯束的纤芯;

4)测试割接接头1550nm波长插损值,在所有接头中抽测一个(尽量挑选与主干相接的接头),测试比例为所有纤芯的10%,尽量安排测试不同纤芯带或不同纤芯束的纤芯。

注:测试项目2、3和4中所选择的纤芯必须不相同。

4. 施工程序与工艺流程

4.1 施工程序

施工准备→测试端连接→读数记录→测试端移除。

4.2 工艺流程

图4.2 光缆中继段测试工艺流程图

5. 施工要求

5.1 施工准备

5.1.1检查光时域反射仪(OTDR)、光源、光功率计、PMD测试仪状态正常并在检定有效期内;

5.1.2 检查仪表所需使用的电源是否正常。

5.2 仪表测试

5.2.1 用OTDR测试光中继段光纤接头平均衰减:

图5.2.1光中继段光纤接头平均衰减测试示意图测试步骤:

(1)测试前,清洗测试跳纤插头和法兰;

(2) 用测试跳纤连接OTDR 和ODF 架的法兰头;

(3) 利用背向散射法测出每个接头点两个方向接头衰减值(a X 、b X )进行平均得出光纤接头平均衰减值:

式中 a X --x 点从A →B 方向测得的接头衰减值;

b X --x 点从B →A 方向测得的接头衰减值;

n --OTDR 在光中继段上实际测得的接头点数。测试过程中发现损耗值过大时,分两步进行处理:第一步是用OTDR 测试光纤是否有故障点,如果有则需处理好故障点再重新进行光缆中继段测试,第二步是用OTDR 测试确定没有故障点,则需再次清洗测试跳纤插头和法兰,以保证测试的准确性。

5.2.2 光中继段线路衰减值α测试 方法1:用OTDR 测光中继段线路衰减值α 测试步骤:

(1) 测试前,清洗测试跳纤插头和法兰;

(2) 用测试跳纤连接OTDR 和ODF 架的法兰头(测试连接方式见图5.2.1); (3) 存储测试记录。

方法2:用介入损耗法(光源、光功率计)测光中继段线路衰减值α

测图5.2.2 介入损耗法光缆中继段测试示意图

测试步骤:

(1) 测试前,清洗测试跳纤插头和法兰; (2) 用光纤连接器连接光源和ODF 架的法兰头;

(3) 在另一端用光纤连接器连接光功率计仪和ODF 架的法兰头;

n b a n

x x x /)2/)((1

∑=+=α

(4) 光源发送光,光功率计接收光,并测出损耗值α(测试表格中的P ); 按照下式计算出光中继段平均损耗值α:

式中 α——第i 盘光纤的实际衰减系数(dB/km )

L i ——第i 盘光纤敷设后实际长度(km )

c α——活动连接器平均衰减值dB/个

m ——测试时活动连接器数 n ——实际接头数

注:测试中继段线路衰减值时:

测试过程中发现损耗值过大时,分两步进行处理:第一步是用OTDR 测试光纤是否有故障点,如果有则需处理好故障点再重新进行光缆中继段测试,第二步是用OTDR 测试确定没有故障点,则需再次清洗测试跳纤的插头和法兰,以保证测试的准确性。

5.2.3 用OTDR 测试最大离散反射系数和S 点最小回波损耗

按照图5.2.1方式连接,用OTDR 测出S 、R 点间最大离散系数和S 点的最小回波损耗值,并记录测试数据。

5.2.4 用PMD 测试仪测试偏振膜色散(PDM )

将PMD 测试仪接上被测光纤线路,启动测量扫描键,读取测得的PMD 值,并记录测试数据。

图5.2.4偏振模色散测试示意图

)

(/1dB n m L a n

i c i i ??

?

???--=∑=ααα

6. 劳动组织

作业人员配备表

7. 材料要求

测试跳纤、光纤连接器、电气性能等符合测试要求。

8. 设备机具配置

设备机具配置表

9. 质量控制与检验

9.1 质量控制

9.1.1 仪表状态正常并在检定的有效期内;

9.1.2 光中继测试前先用OTDR测试,保证无故障点的情况下测出光中继段线路衰减值;

9.1.3 保证测试跳纤插头和法兰的清洁;

9.1.4 作业人员应正确使用仪表,测试记录要真实,字迹清楚。每个项目都必须写明测试人、记录人和测试日期、仪表型号等。

9.2 质量检验

9.2.1光缆中继段内的光纤接续损耗平均值应符合技术要求3.1条相关指标。

检验数量:全检。

检验方法:用OTDR检测。

9.2.2 光缆中继段光纤线路衰减值应符合技术要求3.2条相关指标。

检验数量:全检。

检验方法:用OTDR或光源、光功率计检测。

9.2.3光缆中继段最大离散反射系数和S点最小回波损耗应符合技术要求3.3条相关指标。

检验数量:全检。

检验方法:用OTDR检测。

9.2.4 偏振模色散(PMD)应符合技术要求3.4条相关指标。

检验数量:全检。

检验方法:用PMD测试仪检测。

10. 安全及环保要求

10.1 安全要求

10.1.1 作业人员进入现场,必须穿安全防护服,并根据相关要求配置其他防护用品(安全帽、防护灯、通讯工具等)。

10.1.2 电压平稳,符合仪表使用要求,并确认仪表在关机状态时,才能插接电源,以免损坏仪表。

10.1.3 OTDR等系激光仪表,严禁肉眼直视发射端孔,以免灼伤眼睛。

10.2 环保要求

将施工中的废弃物集中回收,统一处理,做到人走料清场地净。

光缆测试方案

光缆测试方案 1.作业准备 1.1内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训。 1.2外业技术准备 确认中继段光缆接续完成并全部符合接续测试指标。 2.技术要求 2.1光缆中继段光纤线路的测试值应小于光缆中继段光纤线路衰减计算值。其计 算值为 αl=α0L+αn+αc m(dB) 式中α ——光纤衰减标称值(dB/km) α——光缆中继段每根光纤接头平均损耗(dB) 单模光纤α≤0.08dB(1310mm、1550mm) 多模光纤α≤0.2dB αc——光纤活动连接器平均损耗(dB) 单模光纤α多模光纤αc c ≤0.7dB ≤ 1.0dB L——光中继段长度(km) n——光缆中继段内每根光纤接头数 m——光缆中继段内每根光纤活动连接器数 2.2在一个光缆中继段内,每一根光纤接续损耗平均值应符合下列指标:单模光纤α≤0.08dB(1310mm、1550mm) 多模光纤α≤0.2dB

2.3对传输STM-4、STM-16的1310nm、1550nm波长光纤和传输STM-1的1550nm 波长光纤,应进行最大离散反射系数和S点最小回波损耗的测试,测试值应满足下列要求: 2.3.1光缆中继段S、R点间的最大离散反射系数: STM-11550nm,不大于-25dB STM-41310nm,不大于-25dB STM-41550nm,不大于-27dB STM-161310nm、1550nm,不大于-27dB 2.3.2光缆中继段在S点的最小回波损耗(包括连接器): STM-11550nm,不小于20dB STM-41310nm,不小于20dB STM-41550nm,不小于24dB STM-161310nm、1550nm,不小于24dB 2.4对用于高速率密集波分复用(DWDM)系统的光纤需要进行偏振模色散(PMD)的测量: 偏振膜色散(PMD)的值应小于0.2ps/km。 2.5同一中继段光缆必须采用同一厂家光缆,且光缆的电气指数必须一致 2.6电性能测试 1.电性能测试应包括下列内容: 1)直埋光缆线路对地绝缘电阻; 2)防护接地装置地线电阻。 2.为保证光缆金属外护层免遭腐蚀,埋设接续后的单盘直埋光缆,其金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标应不低于10MΩ·km。目前暂允许10%的单盘光缆不低于 2MΩ·km。直埋光缆线路对地绝缘的测试方法应符合原邮电部《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》的要求。 3.防护接地装置地线的接地电阻应小于2欧姆。 3.指标测试 1.光缆具体测试比例与要求如下:

智能化系统方案之光纤收发器参数

光纤收发器使用说明 一. 概述以太网光纤收发器以太网光纤收发器在网络中可以完成以太网数据从铜线到光纤或从光纤到铜线传输介质的转换。在网络中,电信号在铜线的极限传输距离(一次中继)仅为100 米,而光信号在光纤中可传输达百公里,因而光纤收发器使以太网无限延伸。在光纤到楼这一运用领域中,他可作为楼道交换机光纤uplink, 也可作为宽带小区中汇接交换机的每个端口的光电转换器(机架式)。光纤收发器广泛应用于城域网、大型企业网、校园网、宽带小区等网络的组建。以太网光纤收发器功能特点 采用优质光电一体化模块,提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输的可靠性,MTBF>10 5小时,符合电信运营标准。 支持外置、内置、2U 机架、3U 机架,方便用户选择。全双工/ 半双工自适应,直连线/ 交叉线自适应。 支持10/100/100Base-Fx 光纤传输标准,可与其他网络产品相通。支持IEEE802.1Q 及ISL 可选骨干连接。 支持SPANNING TREE 构造容错网络。 支持热插拔。

二.以太网10/100M 自适应收发器以太网光纤收发器可以将10/100Base-Tx 双绞线电信号和100Basw-Fx 的光信号进行相互转化。他将网络的传输距离极限从铜线的100 米扩展到100 公里(单模光纤)。光纤收发器的典型应用是以太网长距离互联,由于具有自适应的功能,在与交接机相连时,交换机不需要任何设置。 状态指示灯说明 PWR(POW): 电源指示灯 FDX: 光纤连接指示及全双工与半双工状态指示灯 FX: 光纤连接动态指示灯 TX: 双绞线连接动态指示灯 10/100 :速率10/100Mbps 指示灯 Tx: 双绞线连接指示灯双电口百兆收发器LINK亮光纤连接正常,闪烁光纤链路在传输数据 SPD1-2 亮双绞线连接正常,闪烁双绞线链路在传输数据 FDX1-2 全双工 PWR 电源 技术标准支持IEEE802.3Ethernet 、IEEE802.3u100Base-Tx/10Base-Tx 和IEEE802.3u100Base-Fx 三.以太网千兆光纤收发器 内置高频交换核心芯片,数据速率达1000Mbps ,大大提高网络运行速度,满足用户宽带需要。 支持可选的光路故障检测功能、进行流量控制、容错检测、上报交换机网管。工作速率1000Mbps 。 自动适应10/100Mbps 。 产品兼容性 状态灯说明 1000M: 以太网速率为1000 兆时,指示灯亮;速率为10 兆或100 兆时灭。 Fx: 当光模块故障或光纤没有接上时指示灯亮,反之灭。 POW: 电源指示灯,有电源输入亮,反之灭。 TXD: 数据发送指示。 RXD: 数据接收指示。 FDX/HDX: 全双工和半双工指示,工作状态为全双工时会亮,否则会灭。 外置百兆双纤收发器 产品简介:10/100M 自适应快速以太网光纤收发器是完成10、100Base-TX 到 100Base-FX 之间的光电转换。该收发器同时支持IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、100Base-FX 标准,能够有效的支持全双工或半双工模式,是校园和骨干网或交换共享以太网布线环境中的理想设备。可用于连接服务器、工作站,HUB 、交换机;该收发器有单模和多模两种光纤传输模式,有多种传输距离(最远可达120KM)可供选择的光纤接口和RJ-45 接口。为了适应我国供电网络的现有状况,用户除了可以选择外置直流供电方式外,还可以根据自已电网状况选择内置开关电源供电方式或48V 供电方式。

分析介绍光纤基本参数和测量方法

分析介绍光纤基本参数和测量方法 本文来源于:工控商务网 光纤是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。 1.单模光纤模场直径的测量 从理论上讲单模光纤中只有基模(LP0l)传输,基模场强在光纤横截面的存在与光纤的结构有关,而模场直径就是衡量光纤模截面上一定场强范围的物理量。对于均匀单模光纤,基模场强在光纤横截面上近似为高斯分布,通常将纤芯中场强分布曲线最大值1/e处所对应的宽度定义为模场直径。简单说来它是描述光纤中光功率沿光纤半径的分布状态,或者说是描述光纤所传输的光能的集中程度的参量。因此测量单模光纤模场直径的核心就是要测出这种分布。 测量单模光纤模场直径的方法有:横向位移法和传输功率法。下面介绍传输功率法。测量系统的原理方框示意如图1所示。 取一段2米长的被测光纤,将端面处理后放入测量系统中,测量系统主要由光源和角度可以转动的光电检测器构成。光纤的输入端应与光源对准。另外为了保证只测主模(LP01)而没有高次模,在系统中加了一只滤模器,最简单的办法是将光纤打一个直径60mm的小圆圈。当光源所发的光通过被测光纤,在光纤末端得到远场辐射图,用检测器沿极坐标作测量,即可测得输出光功率与扫描角度间的关系,P—θ线如图2所示。然后,按模场直径的定义公式输入P和θ值,由计算机按计算程序算出模场直径。

2.光纤损耗的测量 光纤损耗是光纤的一个重要传输参数。由于光纤有衰减,光纤中光功率随距离是按指数的规律减小的。但是,对于单模光纤或近似稳态的模式分布的多模光纤衰减系数a是一个与位置无关的常数。若设P(Z1)为Z=Z1处的光功率,即输入光功率。若设P(Z2)为Z2处的光功率,即这段光纤的输出功率。因此,光纤的衰减系数a定义为 因此,只要知道了光纤长度Z2-Z1和Z2、Z1处的光功率P(Z1)、P(Z2),就可算出这段光纤的衰减系数a。测量光纤的损耗有很多种办法,下面只介绍其中的两种办法。 1)截断法 截断法是一种测量精度最好的办法,但是其缺点是要截断光纤。这种测量方法的测量方框如图3所示。 取一条被测的长光纤接入测量系统中,并在图中的“2”点位置用光功率计测出该点的光功率P(Z2)。然后,保持光源的输入状态不变,在被测量光纤靠近输入端处“1”点将光纤截断,测量“l”点处的光功率P(Z1)。这个测量过程等于测了1~2两点间这段光纤的输入光功率P(Z1)和输出光功率P(Z2),又知道“1”、“2”点间的距离Z2-2l,因此,将这些值代入 即可算出这段光纤的平均衰减系数。 在测量方框图中斩波器(又称截光器)是一种能周期断续光束的器件。例如是一个有径向开缝的转盘。它将直流光信号变为交变光信号,作为参考光信号送到锁相放大器中,与通过了被测光纤的光信号锁定,以克服直流漂移和暗电流等影响,以确保测量精度。

光纤收发器测试方案

北京瑞斯康达科技发展有限公司RC系列光纤收发器设备 测试方案建议书 日期:2005年 4 月 26日 北京瑞斯康达科技发展有限公司

RC系列光纤收发器测试报告 此测试报告是关于10/100M自适应收发器的性能、功能测试以及对网管软件平台的功能。其中RC513/514-FE-XX具有N*32kbps带宽可控,支持远端网管功能单纤收发器。测试分四部分。 一、常规性能测试 二、收发器与交换机、路由器配合实现交换机、路由器链路备份功能 三、带宽限制与FTP测试 四、结合网管功能的测试 一、常规性能测试 1、测试内容及目的 本测试方案的主要目的是测试10/100M自适应以太网光纤收发器的稳定性、灵活性及恶劣环境下的传输能力。 ◆稳定性测试:在标准传输环境及恶劣传输环境下系统运行的稳定性。实现 方式是在系统测试时,100Base-T 的RJ-45接口使用60米~100米长的标准五类双绞线,100Base-FX的光接口在光路上模拟15dB~20dB的衰减,在此环境下测试系统运行效果。 ◆灵活性测试:测试系统对各种不同应用环境及不同网络设备联接的互联能 力。实现方式是测试时将网络设备的端口模拟成100Mbps全双工、自适应等各种模式,在此环境下测试系统的运行效果。 ◆传输能力:测试系统的有效传输能力。实现方式是在光纤收发器两端设备上模拟80% 的双向数据流量,在此负载下测试系统的丢包率。 2、测试环境

测试设备连接图: 3、测试过程 固定流程: ?PC机A:向B最大限度发出数量流量。使用Sinffer/Netxray中的Packets generate 工具,数据流间隔0ms,数据包大小1500Byte,连续发送。从仪表盘上统计每秒 钟综合数据流量。 ?PC机B:向A最大限度发出数量流量。使用Sinffer/Netxray中的Packets generate 工具,数据流间隔0ms,数据包大小1500Byte,连续发送。从仪表盘上统计每秒 钟综合数据流量。 ?PC机A:进入DOS环境,ping B的IP地址,64K字节,500次,统计丢包率。 ?PC机B:进入DOS环境,ping A的IP地址,64K字节,500次,统计丢包率。 ?填写测试记录表,如表1 1)、将PC机A的网卡配置为100Mbps,全双工;将PC机B的网卡配置为100Mbps,

光纤测试方案

光纤测试方案 一.布线系统测试概述 为确保综合布线系统性能,确认布线系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按综合布线系统测试说明进行有关的测试。 综合布线系统测试包括: ·>水平铜缆链路测试; ·>垂直干线铜缆链测试; >垂直干线光缆链测试; >·端对端信道联合测试 系统测试完毕后,即组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。 千兆比水平铜缆的测试说明: 千兆比水平铜缆系统采用专用测试仪器进行测试,测试指标包括: 1.极性、连续性、短路、断路测试及长度 2.信号全程衰减测试 3.信号近、远串音衰耗测试 4.结构回转衰耗SRL 5.特性阻抗 6.传输延时 本方案中,采用下列布线测试仪表进行测试: Microtest QmniScanner FLUKE 国际标准组织(ISO)及Lucent推荐下列布线测试仪表: 1、fluke (Fluke Corporation) 2、PenaScanner (Microtest Inc) 本方案中,我公司建意采用以下铜缆测试仪器:

Microtest Lucent KS23763L1 (连接性测试) 3、FLUKE (特性指标测试) STPl 六类100-150双绞线,250 MHz FTP;阻燃特性NFC32070 2.1标准 4、用网络测试仪,测试线路是否安装完好,将测线报告整理,归档。 二.系统测试所用工具 测试所用工具主要是: FLUCK DSP FLUCK 网络测试仪操作规程: 根据测量的种类是通道还是链路,选择相对的适配器; 测量前将仪器校准; 测量时,将主机和智能远端的旋钮打开; 输入测量时间、地点、测试姓名; 在AUTOTEST项开始测试,储存结果; 将测试结果转换成电子文档; 将主机和智能远端关机; 将仪器收好,检查是否有遗漏配件。 注意事项:插接时一定要将插头和插口对齐,将线路接通;注意轻拔轻 插,一定要将头弹起按下再拔出;注意仪器和线路远离电力线和强电场。 其他工具如下表: 仪器名称数量产地说明 接地摇表 1 进口 万用表 2 国产 水平尺 6 国产 FULKE 1 美国

光纤损耗测试方法及其注意事项(1)

光纤损耗测试方法及其注意事项1 引言 由于应用和用户对带宽需求的进一步增加和光纤链路对满足高带宽方面的巨大优势,光纤的使用越来越多。无论是布线施工人员,还是网络维护人员,都有必要掌握光纤链路测试的技能。 2004年2月颁布的TIA/ TSB-140测试标准,旨在说明正确的光纤测试步骤。该标准建议了两级测试,分别为: Tier 1(一级),使用光缆损耗测试设备(OLTS)来测试光缆的损耗和长度,并依靠OLTS或者可视故障定位仪(VFL)验证极性; Tier 2(二级),包括一级的测试参数,还包括对已安装的光缆链路的OTDR追踪。? 根据TSB-140标准,对于一条光纤链路来说,一级测试主要包括两个参数:长度和损耗。事实上,早在标准ANSI/TIA/EIA-526-14A 和ANSI/TIA/EIA-526-7中,已经分别对多模和单模光纤链路的损耗测试,定义了三种测试方法(长度的测量,取决于仪表是否支持,如果仪表支持,在测试损耗的同时,长度同时也会测量)。为了方便,我们分别称为:方法A、方法B和方法C。TSB-140就是在这基础上发展而来,与此兼容。 那么这三种方法各有什么特点,怎么操作,应该在什么场合下使用呢?这正是本文要阐述的问题。另外,光纤链路的测试,不同于双绞线链路的测试,又有什么地方需要注意或者有什么原则可以遵循呢?这也是本文想与读者分享的内容。 2 如何测试光纤链路损耗 光纤链路损耗的测试,包含两大步骤:一是设置参考值(此时不接被测链路),二是实际测试(此时接被测链路)。 下面我们具体介绍一下标准中定义的三种测试损耗的方法(以双向测试为例)。 2.1 测试方法A

光纤收发器常见问题分析

1、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮? a、如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式连接;另一头是交叉方式连接。 b、如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。 c、双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮)。 d、有的收发器有两个RJ45端口:(To HUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(To Node)表示连接交换机的连接线是交叉线。 e、有的发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE 开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。 2、光缆、光纤跳线是否已断? a、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。 b、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光纤跳线没有断。 3、半/全双工方式是否有误? 有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。 4、用光功率计仪表检测 光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间;如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db之间,那么可以判断这个收发器有问题 二、收发器常见故障判断方法 光收发器种类繁多,但故障判断方法基本是一样的,总结起来光收发器所会出现的故障如下: 1. Power灯不亮 电源故障 2. Link灯不亮 故障可能有如下情况: (a)检查光纤线路是否断路 (b)检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围 (c)检查光纤接口是否连接正确,本地的TX 与远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连接。 (d)检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。 3.电路Link灯不亮 故障可能有如下情况: (a)检查网线是否断路 (b)检查连接类型是否匹配:网卡与路由器等设备使用交叉线,交换机,集线器等设备使用直通线。 (a)检查设备传输速率是否匹配

光纤测试方案

OTDR:光纤测试方案(短光纤测试)及OM4光纤介绍 首先来看一下当前数据中心的情况,10G已经不是什么新鲜事物了,而介质这块,铜缆双绞线也开始6A化,光纤也逐步升级,而数据中心里的大部分光纤链路都小于200米,这使得基于VCSEL的850nm光收发器可以被大量使用,配合OM3光纤,光纤方案的成本更为降低,也使OM3成为万兆速率数据中心的首选。 如表格1表格2所示,OM3光纤(MM50 um MBW=2000),在同样插入损耗的情况下,与OM2 和OM1光纤相比,OM3光纤的传输距离可以更远。而通道最大距离与模式带宽和通道最大插入损耗相关。例如,对于一个使用850nm OM3光纤的300米10GBase-SR链路而言,所能被允许的最大插入损耗是2.6分贝,而在1000BASE-SX网络中则为3.56分贝,可以预见随着速率不断提升,损耗这块的要求也越来越高了。而即使是在这2.6分贝的最大允许损耗中,也被分为光纤本身所固有的损耗,以及光纤连接和连接器损耗。 伴随数据中心TIA-942推行的结构化光布线系统的发展,在带来灵活易用的同时,也对光纤测试带来了新的内容,引入的结构化布线,增加了连接器件,对接头连接器的插入损耗有了更高的要求。 那么下面先来谈一下数据中心短光纤的测试面临的新的问题: 从目前光纤链路的测试来看,主要分成两个等级,第一等级为OLTS测试,第二等级为OTDR测试;从实际验收来看更多的采用的是OLTS测试,即光源和光表的测试方式,其原因除了测试设备相对价格低廉有关外,也和其使用简易程度有关,相对来说,使用第二级别的OTDR测试仪需要更专业的知识,需要读懂OTDR的曲线图,并且判定故障原因,这绝非简单培训就可以上手的工作。 另外,不论部署结构化光布线网络,还是模块化高密度MPO方案时,多模光纤都被大量运用,此时用光纤元件标准测试通过,而用应用标准测试则不一定过,两类标准门限值有所不同,测试时选标准不当,也会给后续网络运行埋下故障隐患。 不仅如此,在选用OTDR(Optical Time Domain Reflectometer,简称OTDR)测试仪时,死区的问题也是不能忽略的一大问题,OTDR的死区分为事件死区和衰减死区,事件死区代表OTDR所能检测到的光缆的最短长度。死区越短,可检测到的光缆长度就越短。如果事件死区比被测的光缆长度要短,那么就可以使用OTDR来测试这条链路。而衰减死区一般要大于事件死区,它的定义是可以测得的连续两个事件插入损耗数值的最小距离。 数据中心内网络的光缆链路通常都非常短,同时通道里还会有多个连接器和短的跳线。在进行光缆测试时,应该使用具有短事件死区和衰减死区的OTDR测试仪。

光纤熔接步骤及OTDR测试曲线分析方法

光纤熔接步骤及OTDR测试曲线分析方法 随着网络的飞速发展,传统的10M,100M速度已经越来越满足不了人们日常学习工作的需要了。用户迫切希望提高网络速度,1000M是目标,但对于双绞线来说虽然可以使用六类线满足1G的传输需要,但六类线制作起来非常麻烦,而且对两端连接设备要求也很高,各项衰减参数也不能降低要求。因此目前最有效的突破1G传输速度的介质仍然是光纤。本文将为读者介绍如何使用工具将断纤尾纤进行熔接,满足实际需求。 1,熔接工作何时进行 大家都应该知道光纤是非常长的,但任何线缆都会遇到长度不合适的问题,光纤也是如此,这时候就需要对光纤进行裁剪了。并且光纤在户外传输时都是一股的,而连接到局端就需要将里头的线芯分开连接,这时也需要对光纤进行熔接。因此可以说熔接工作用到的地方还是不少的,使用了光纤就必定会有熔接问题。 2,如何进行光纤的熔接 光纤熔接在以前是一个技术含量很高的工作,以前熔接一个纤芯的工作能拿到500元的报酬,而如今恐怕只有1/10了。下面我们将一步步的为大家介绍如何将分离的光纤熔接到一起。不过看完后理论的东西了解很多,真正掌握还需要大家亲自去动手。 第一步:准备工作 光纤熔接工作不仅需要专业的熔接工具还需要很多普通的工具辅助完成这项任务,如剪刀,竖刀等。(如下图)IT 辅助工具第二步:安装工作 一般我们都是通过光纤收容箱(如下图)来固定光纤的,将户外接来的用黑色保护外皮包裹的光纤从收容箱的后方接口放入光纤收容箱中。在光纤收容箱中将光纤环绕并固定好防止日常使用松动。

光纤收容箱 第三步:去皮工作 首先将黑色光纤外表去皮,(如下图)大概去掉1米长左右。 去黑皮接着使用美工刀将光纤内的保护层去掉。(如下图)要特别注意的是由于光纤线芯是用玻璃丝制作的,很容易被弄断,一旦弄断就不能正常传输数据了。

光纤收发器基本连接方式

光纤收发器基本连接方式 光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。 在传统的以太网中起连接作用的介质主要是双绞线。双绞线传输距离的极限大约为200米左右,如此短的传输距离制约了网络的发展,同时双绞线受电磁干扰的影响较大,这也无疑使数据通讯质量受到较大的影响。光纤收发器的运用,将以太网中的连接介质换为光纤。光纤的低损耗、高抗电磁干扰性,在使网络传输距离从200米扩展到2公里甚至几十公里,乃至于上百公里的同时,也使数据通讯质量有了较大提高。他使服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联更加简捷。 在实际的应用中,光纤收发器主要有下面三种基本连接方式: 一、环形骨干网 环形骨干网是利用SPANNING TREE特性构建城域范围内的骨干,这种结构可以变形为网状结构,适合于城域网上高密度的中心小区,形成容错的核心骨干网络。环形骨干网对IEEE.1Q 及ISL网络特性的支持,可以保证兼容于绝大多数主流的骨干网络,如跨交换机的VLAN、TRUNK等功能。环形骨干网可为金融、政府、教育等行业组建宽带虚拟专网。

二、链形骨干网 链形骨干网利用链形的联接可以节省大量的骨干光线数量,适合于在城市的边缘及所属郊县地区构造高带宽低价位的骨干网络,该模式同时可用于高速公路、输油、输电线路等环境。链形骨干网对IEEE802.1Q及ISL网络特性的支持,可以保证兼容于绝大多数的骨干网络,可为金融、政府、教育等行业组建宽带虚拟专网。链形骨干网是可以提供图像、语音、数据及实时监控综合传输的多媒体网络。 三、用户接入系统 用户接入系统利用10Mbps/100Mbps自适应及10Mbps/100Mbps自动转换功能,可以联接任意的用户端设备,无需准备多种光纤收发器,可为网络提供平滑的升级方案。同时利用半双工/全双工自适应及半双工/全双工自动转换功能,可以在用户端配置廉价的半双工HUB,几十倍的降低用户端的组网成本,提高网络运营商的竞争力。同时,设备内置的交换核心提高接入设备的传输效率,减少网络广播、控制流量、检测传输故障。

光纤验收测试方法简介

光纤验收测试方法简介 前言 在光纤工程项目中必须执行一系列的测试以便确保其完整性,一根光缆从出厂到工程安装完毕,需要进行机械测试、几何测试、光测以及传输测试。前3个测试一般都是在工厂进行,传输测试则是光缆布线系统工程验收的必要步骤。 国家标准《GB 50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明)》中明确要求对综合布线工程进行验收测试:“综合布线工程电气测试包括电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试。电缆系统电气性能测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线系统的类别要求制定。各项测试结果应有详细记录,作为竣工资料的一部分。” 布线系统测试可以从多个万面考虑,设备的连通性是最基本的要求;跳线系统是否有效可以很方便地测试出来;通信线路的指标数据测试相对比较困难,一般都借助专业工具进行。 但国标中对光纤链路测试方法的描述非常简单,未给出详细的测试方法,对于目前在工程中常用的光时域反射损耗测试(OTDR),国标中并未阐述。本文从光纤测试标准、测试参数、测试设备、测试方法等几个方面进行简单的介绍,希望能对工程验收提供帮助。 一、参照标准 在国际标准IEC 61746、TIA/EIA TSB-107等标准中对光纤测试如光功率,OTDR等做了明确的规定,布线系统测试可以参照这些标准进行: 《GB 50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明)》 《IEC 61350 功率计校准》 《IEC 61746 OTDR校准》 《G.650.1 单模光纤与光缆的线性、确定性属性的定义与测试方法》 《G.650.2 单模光纤与光缆的统计与非线性属性的定义与测试方法》 《IEC 60793》 《TIA/EIA TSB-107》 《TIA/EIA FOTP-169》 … 二、测试参数 光缆测试一般应执行以下几个重要参数: 端到端光纤链路损耗 每单位长度的衰减速率 熔接点、连接器与耦合器各个事件 光缆长度或者事件的距离 每单位长度光纤损耗的线性(衰减不连续性) 反射或者光回损(ORL) 色散(CD) 极化模式色散(PMD)

光纤测试方案

1.Power灯不亮 电源故障 2.LOS灯亮必有以下故障: (a)从机房到用户端的光缆已经断了; (b) SC尾纤与光纤收发器的插槽没有插好或者已经断开。 3.Link灯不亮可能有如下情况: (a)检查光纤线路是否断路 (b) 检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围 (c) 检查光纤接口是否连接正确,本地的TX 与远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连接。 (d)检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。 4.电路Link灯不亮故障可能有如下情况: (a)检查网线是否断路 (b) 检查连接类型是否匹配:网卡与路由器等设备使用交叉线,交换机,集线器等设备使用直通线。 (c) 检查设备传输速率是否匹配 5.网络丢包严重可能故障如下: (a)收发器的电端口与网络设备接口,或两端设备接口的双工模式不匹配。 (b)双绞线与RJ-45头有问题,进行检测 (c)光纤连接问题,跳线是否对准设备接口,尾纤与跳线及耦合器类型是否匹配等。 6. 光纤收发器连接后两端不能通信 (a)光纤接反了,TX和RX所接光纤对调 (b)RJ45接口与外接设备连接不正确(注意直通与绞接)光纤接口(陶瓷插芯)不匹配,此故障主要体现在100M带光电互控功能的收发器上,如APC插芯的尾纤接到PC插芯的收发器上将不能正常通信,但接非光电互控收发器没有影响。 7. 时通时断现象 (a)可能为光路衰减太大,此时可用光功率计测量接收端的光功率,如果在接收灵敏度范围附近,1-2dB范围之内可基本判断为光路故障 (b)可能为与收发器连接的交换机故障,此时把交换机换成PC,即两台收发器直接与PC连接,两端对PING,如未出现时通时断现象可基本判断为交换机故障

光纤损耗测试方法及其注意事项

1引言 由于应用和用户对带宽需求的进一步增加和光纤链路对满足高带宽方面的巨大优势,光纤的使用越来越多。无论是布线施工人员,还是网络维护人员,都有必要掌握光纤链路测试的技能。 2004年2月颁布的TIA/TSB-140测试标准,旨在说明正确的光纤测试步骤。该标准建议了两级测试,分别为: Tier1(一级),使用光缆损耗测试设备(OLTS)来测试光缆的损耗和长度,并依靠OLTS或者可视故障定位仪(VFL)验证极性; Tier2(二级),包括一级的测试参数,还包括对已安装的光缆链路的OTDR追踪。? 根据TSB-140标准,对于一条光纤链路来说,一级测试主要包括两个参数:长度和损耗。事实上,早在标准ANSI/TIA/EIA-526-14A和ANSI/TIA/EIA-526-7中,已经分别对多模和单模光纤链路的损耗测试,定义了三种测试方法(长度的测量,取决于仪表是否支持,如果仪表支持,在测试损耗的同时,长度同时也会测量)。为了方便,我们分别称为:方法A、方法B和方法C。TSB-140就是在这基础上发展而来,与此兼容。 那么这三种方法各有什么特点,怎么操作,应该在什么场合下使用呢?这正是本文要阐述的问题。另外,光纤链路的测试,不同于双绞线链路的测试,又有什么地方需要注意或者有什么原则可以遵循呢?这也是本文想与读者分享的内容。 2如何测试光纤链路损耗 光纤链路损耗的测试,包含两大步骤:一是设置参考值(此时不接被测链路),二是实际测试(此时接被测链路)。 下面我们具体介绍一下标准中定义的三种测试损耗的方法(以双向测试为例)。 2.1测试方法A 方法A设置参考值时,采用两条光纤跳线和一个连接器(考虑一个方向,如下图上半部分)。设置参考值后,将被测链路接进来(如下图下半部分),进行测试。

光纤收发器的测试方法

光纤收发器故障诊断方法 1.Power灯不亮 电源故障 2.Link灯不亮 故障可能有如下情况: (a) 检查光纤线路是否断路 (b) 检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围 (c)检查光纤接口是否连接正确,本地的TX 与远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连接。 (d)检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。 3.电路Link灯不亮 故障可能有如下情况: (a)检查网线是否断路 (b)检查连接类型是否匹配:网卡与路由器等设备使用交叉线,交换机,集线器等设备使用直通线。 (c)检查设备传输速率是否匹配 4.网络丢包严重:可能故障如下: (1)收发器的电端口与网络设备接口,或两端设备接口的双工模式不匹配。 (2)双绞线与RJ-45头有问题,进行检测 (3)光纤连接问题,跳线是否对准设备接口,尾纤与跳线及耦合器类型是否匹配等。 (4)光纤线路损耗是否超出设备接受灵敏度。 5.光纤收发器连接后两端不能通信 (1).光纤接反了,TX和RX所接光纤对调 (2).RJ45接口与外接设备连接不正确(注意直通与绞接)光纤接口(陶瓷插芯)不匹配,此故障主要体现在100M带光电互控功能的收发器上,如APC插芯的尾纤接到PC插芯的收发器上将不能正常通信,但接非光电互控收发器没有影响。 6.时通时断现象: (1).可能为光路衰减太大,此时可用光功率计测量接收端的光功率,如果在接收灵敏度范围附近,1~2dB范围之内可基本判断为光路故障 (2).可能为与收发器连接的交换机故障,此时把交换机换成PC,即两台收发器直接与PC连接,两端对PING,如未出现时通时断现象可基本判断为交换机

光纤测试步骤简介

光纤测试步骤简介 ◆总述 以太网联盟(Ethernet Alliance)要求参加此次测试的成员至少携带一只满足10GBASE-LRM标准的模块及其评估板。在下表中列出了参加本次测试的成员和每个成员所提供模块的封装信息,而Cisco则在此次测试中承担了东道主的义务。 测试成员 Company: Excelight, Intel, Fiberxon, Finisar, Opnext, Picolight, Fujitsu; Name of participants from Cisco ◆测试步骤 ★步骤一 .... 光纤的选择方法 用于LRM规范的光纤链路是依据IEEE建议的理论计算方法计算而得, 这样可以通过CSRS和TWDP测试来确定不同光纤的最大传输距离. 我们在测试中需要考虑到这些参数能用于复制和确保真实链路在不同模块下的性能表现。 因此,我们将通过TWDP和EMBW的测试来定义“realistic links”(包括99%已经安装了的FDDI,OM1,OM2,OM3光纤),并通过这些测试来挑选光纤和验证每一个发射端和光纤的组合是否满足10GBASE-LRM的标准。 (1) 计算出来的TWDP值不超过10GBASE-LRM标准的最大值(使用IEEE Matlab运算法则来计算,见68.6.6.2章节,光纤加扰器设置为0,1,0,0) ● 由于光纤的特性会随着光纤的摆动而动态变化,我们对所有光纤定义了最大的TWDP值4.2dB(这是10GBASE-LRM规定的最大值)。 (2) 要求最小EMBW值(EMBW在测试时应考虑其入射条件,并且要排除光模块发射端和接收端的影响) ● 10GBASE-LRM标准(table 68-2)规范了FDDI/OM1/OM2/OM3光纤的最小传输距离(220米)和最小MBW(500MHz*km),对应的EMBW为2.3GHz。这些值代表了现实中符合IEEE规范的最差链路。 由于链路特性在正常操作时也会发生变化(10GBASE-LRM标准定义了信道动态变化的最高频率为10Hz),为了测试更加准确,因此我们在测试中增加了一个偏振控制器来模拟光纤的动态变化。在每一次测试TWDP和EMBW时,偏振控制器都会被调节到各种状态。 一个激光器光源将会送PRBS9-1信号给待测模块的接收端,模块的接收端在收到信号后再环回到发射端,这样待测模块的发射端就符合10GBASE-LRM标

施工方案-光缆施工组织方案

5.3.4熔纤 5.3.4.1端面的制备 光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割这几个环节。合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量直接影响到熔接质量. 光纤涂面层的剥除 纤涂面层的剥除,要掌握平、稳、快三字剥纤法。“平”,即持纤要平。左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以5cm为准,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。“稳”,即剥纤钳要握得稳。“快”即剥纤要快,剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤右手,随之用力,顺光纤轴向平推出去,整个过程要自然流畅,一气呵成。 裸纤的清洁 观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除,若有残留,应重新剥除。如有极少量不易剥除的涂覆层,可用绵球沾适量酒精,一边浸渍,一边逐步擦除。 将棉花撕成层面平整的扇形小块,沾少许酒精(以两指相捏无溢出为宜),折成“V” 形,夹住以剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,力争一次成功,一块棉花使用2~3次后要及时更换,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样即可提高棉花利用率,又防止了探纤的两次污染。 裸纤的切割 裸纤的切割是光纤端面制备中最为关键的部分,精密、优良的切刀是基础,而严格、科学的操作规范是保证。 切刀的选择 切刀有手动(如日本CT—07切刀)和电动(如爱立信FSU—925)两种。前者操作简单,性能可靠,随着操作者水平的提高,切割效率和质量可大幅度提高,且要求裸纤较短,但该切刀对环境温差要求较高。后者切割质量较高,适宜在野外寒冷条件下作业,但操作较复杂,工作速度恒定,要求裸纤较长。熟练的操作者在常温下进行快速光缆接续或抢险,采用手动切刀为宜;反之初学者或在野外较寒冷条件下作业时,采用电动切刀。 操作规范 操作人员应经过专门训练掌握动作要领和操作规范。首先要清洁切刀和调整切刀位置,切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然、平稳、勿重、勿急,避免断纤、斜角、毛刺及裂痕等不良端面的产生。另外学会“弹钢琴”,合理分配和使用自己的右手手指,使之与切口的具体部件相对应、协调,提高切割速度和质量。 谨防端面污染 热缩套管应在剥覆前穿入,严禁在端面制备后穿入。裸纤的清洁、切割和熔接的时间应紧密衔接,不可间隔过长,特别是以制备的端面,切勿放在空气中。移动时要轻拿轻放,防止与其他物件擦碰。在接续中应根据环境,对切刀“V”形槽、压板、刀刃进行清洁,谨防端面污染。 5.3.4.2光纤熔接 光纤熔接是接续工作的中心环节,因此高性能熔接机和熔接过程中科学操作是十分必要的。 熔接机的选择 应根据光缆工程要求,配备蓄电池容量和精密度合适的熔接设备。按照经验,日本FSM—30S 电弧熔接机性能优良、运行稳定、熔接质量高,且配有防尘防风罩、大容量电池,适宜于各

OTDR进行光纤测量可分为三步

OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。人工设置测量参数包括: (1)波长选择(λ): 因不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1550波长,则测试波长为1550nm。 (2)脉宽(Pulse Width): 脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR曲线波形中产生盲区更大;短脉冲注入光平低,但可减小盲区。脉宽周期通常以ns来表示。 (3)测量范围(Range): OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小。最佳测量范围为待测光纤长度1.5~2 倍距离之间。 (4)平均时间: 由于后向散射光信号极其微弱,一般采用统计平均的方法来提高信噪比,平均时间越长,信噪比越高。例如,3min的获得取将比1min 的获得取提高0.8dB的动态。但超过10min的获得取时间对信噪比的改善并不大。一般平均时间不超过3min。

(5)光纤参数: 光纤参数的设置包括折射率n和后向散射系数n和后向散射系数η的设置。折射率参数与距离测量有关,后向散射系数则影响反射与回波损耗的测量结果。这两个参数通常由光纤生产厂家给出。 参数设置好后,OTDR即可发送光脉冲并接收由光纤链路散射和反射回来的光,对光电探测器的输出取样,得到OTDR曲线,对曲线进行分析即可了解光纤质量。 2经验与技巧 (1)光纤质量的简单判别: 正常情况下,OTDR测试的光线曲线主体(单盘或几盘光缆)斜率基本一致,若某一段斜率较大,则表明此段衰减较大;若曲线主体为不规则形状,斜率起伏较大,弯曲或呈弧状,则表明光纤质量严重劣化,不符合通信要求。 (2)波长的选择和单双向测试: 1550波长测试距离更远,1550nm比1310nm光纤对弯曲更敏感,1550nm比1310nm单位长度衰减更小、1310nm比1550nm测的熔接或连接器损耗更高。在实际的光缆维护工作中一般对两种波长都进行测试、比较。对于正增益现象和超过距离线路均须进行双向测试分析计算,才能获得良好的测试结论。

光纤收发器接口类型

光纤收发器接口类型、连接、指示灯说明及故障症断 光纤收发器有多种不同的分类,而实际使用中大多注意的是按光纤接头不同而区分的类别:SC接头光纤收发器和FC/ST接头光纤收发器。 各种光纤接口类型介绍 光纤接头 FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 光纤模块:一般都支持热插拔, GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型 SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850 在使用光纤收发器连接不同的设备时,必须注意使用的端口不同。 1、光纤收发器到100BASE-TX设备(交换机,集线器)的连接: 确认双绞线的长度最长不超过100米;

连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(Uplink口),另一端到 100BASE-TX设(交换机,集线器)的 RJ- 45口(普通口)。 2、光纤收发器到100BASE-TX设备(网卡)的连接: 确认双绞线的长度最长不超过100米; 连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(100BASE-TX口),另一端到网卡的RJ-45口。 3、光纤收发器到100BASE-FX的连接: 确认光纤长度没有超出设备能提供的距离范围; 光纤的一端连光纤收发器的SC/FC/ST接头,另一端连接100BASE-FX设备的SC/ST接头。 指示灯问题: 一、SUN TELCOM: TXL:电口连接状态 RX:光口接收状态; SPD:电口工作速度; FXL:光口连接状态; FDX:电口双工状态; PWR:电源指示邓 二、NETLINK: PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常; FX 100:Lit for fiber 100Mbps operation 灯亮表示光纤传输速率为100Mbps; FX Link/Act:Lit when fiber connection is good ;Blinks when fiber data is present; 灯长亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输; FDX:Lin when full-duplex mode is enabled.Blinks when collision is present; 灯亮表示光纤以全双工方式传输数据; TX 100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps ,灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps;

关于OTDR光纤测试三种常用方法

关于OTDR光纤测试三种常用方法 光纤通信是以光波作载波以光纤为传输媒介的通信方式。光纤通信由于传输距离远、信息容量大且通信质量高等特点而成为当今信息传输的主要手段,是信息高速公路的基石。光纤测试技术是光纤应用领域中最广泛、最基本的一项专门技术。OTDR是光纤测试技术领域中的主要仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。OTDR具有测试时间短、测试速度快、测试精度高等优点。 1 支持OTDR技术的两个基本公式OTDR(OpTIcal TIme Domain Reflectometer,光时域反射仪)是利用光脉冲在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的高科技、高精密的光电一体化仪表。半导体光源(LED或LD)在驱动电路调制下输出光脉冲,经过定向光耦合器和活动连接器注入被测光缆线路成为入射光脉冲。 入射光脉冲在线路中传输时会在沿途产生瑞利散射光和菲涅尔反射光,大部分瑞利散射光将折射入包层后衰减,其中与光脉冲传播方向相反的背向瑞利散射光将会沿着光纤传输到线路的进光端口,经定向耦合分路射向光电探测器,转变成电信号,经过低噪声放大和数字平均化处理,最后将处理过的电信号与从光源背面发射提取的触发信号同步扫描在示波器上成为反射光脉冲。 返回的有用信息由OTDR的探测器来测量,它们就作为被测光纤内不同位置上的时间或曲线片断。根据发射信号到返回信号所用的时间,再确定光在石英物质中的速度,就可以计算出距离(光纤长度)L(单位:m),如式(1)所示。 式(1)中,n为平均折射率,△t为传输时延。利用入射光脉冲和反射光脉冲对应的功率电平以及被测光纤的长度就可以计算出衰减a(单位:dB/km),如式(2)所示: 2 保障OTDR精度的五个参数设置2.1 测试波长选择 由于OTDR是为光纤通信服务的,因此在进行光纤测试前先选择测试波长,单模光纤只选择1 310 nm或1 550 nm。由于1 550 nm波长对光纤弯曲损耗的影响比1 310 nm波长敏感得多,因此不管是光缆线路施工还是光缆线路维护或者进行实验、教学,使用OTDR对某

相关文档