文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防腐除锈施工方案

防腐除锈施工方案

防腐除锈施工方案
防腐除锈施工方案

防腐除锈施工方案

目录

1、编制依据…………………………………………………..………...

2、工程概况……………………………………………………………..

3、施工部署………………………………….………….………………

4、施工平面布置………………………………………………..………

5、施工准备………………………………………………………….…

6、储罐防腐保温施工工艺流程……………………………………….

7、防腐保温施工方案………………………………………………….

7.1施工部署………………………………….…………………………

7.2施工准备………………………………….…………………………

7.3脚手架搭设方案………………………………………………..…

7.4防腐施工工艺……………………………………………..………

7.5施工技术管理措施………………………………………..……….

8、质量保证措施…………………………………………………..….

9、安全保证措施………………………………………………..…….

10、文明施工与环境保护………………………………….….…..…..

附一应急措施…………………………………………………..附二生产机具安全操作规程技术交底…………………….….附三安全生产保证体系…………………………………………

防腐保温施工方案

1、编制依据

1.1中国化工建设储罐内壁部分除锈防腐要求

1.2 HG/T 20679-1990 《化工设备、管道外防腐设计规定》

1.3 HGJ 229-1991 《工业设备管道防腐蚀工程施工及验收规范》

1.4 SH 3022-1999 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》

1.5 SH3043-2003 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》

1.6 GB 8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

1.7 HG/T 20587-96 《化工建筑涂装设计规定》

1.8 GB/T 1720-89 《漆膜附着力测定方法》

1.9 JB/T 4711-2003 《压力容器涂敷与运输包装.》

2、工程概况:

本工程在巨化电化厂氯化车间化治工段。单体罐体高9.5m,直径11.66m,罐顶弓高2.56m共2台

主要工程量如下:

2.1罐体的内壁灌顶和上部高2米喷砂除锈防腐

2.1.1防腐面积为约450m2

2.1.2罐体的内壁防腐设计要求

2.1.2.1罐体内表面防腐采用润滑油(业主免费提供)

2.1.2.2防腐总厚度≥40μm。

2.3质量标准

2.3.1防腐厚度验收至少要满足85%以上的检测点应达到规定膜厚,其余15%的检测点应达到规定膜厚的85%。

2.4施工工期

根据现场实际情况和业主要求,罐体防腐工程的工期为15个工作日,和其他因数,执行合同上的工期。(以开工第一天算起)

2.5安全文明生产及工程质量目标

2.5.1安全文明生产施工目标

2.5.1.1保证安全生产,不发生重大伤亡安全事故。

2.5.1.2严格按照天津市安全生产文明施工管理办法及环保护的有关规定执行,做好施工场地管理、施工安全管理、工地卫生管理及环境保护等工作,创市安全文明施工样板工地。

2.5.1.3施工现场的年工伤率低于0.5‰。

2.2.5工程质量目标

严格按照国家现行施工技术标准和规范执行,严格遵守业主提供的通用技术条件和专用技术条件的要求,科学管理,精心施工,严格检查,提供业主满意的精品工程,确保工程质量达到优良。

3、施工总体部署

3.1施工部署

3.1.1设备的准备

我们根据业主对工期的要求、工作内容、工作量投入的施工设备和机具主要有:

1)脚手架钢管 1600米

2)扣件450个

3)竹架板 400块

4)无气喷涂机 1套

5)喷砂设备 2 套

6)轴流风机2台

7)轻卡汽车1辆

3.1.2人员的准备

参与此项工程的人员有项目长1名,项目安全质量技术1名,

施工技术人员28名

4、施工平面布置

4.1施工平面布置的原则

本工程施工平面布置考虑下叙设施的合理设置:临时生产设施,临时生活设施,施工用材料堆放场地,临时施工道路,施工用水电管路,具体的布置原则为:

4.1.1适应各区域、各工艺的生产需要,利于施工作业。

4.1.2交通运输畅顺,尽量减少材料的二次运输。

4.1.3尽量避免或减少对周围环境及市政交通的干扰与影响。

4.1.4符合安全生产的要求,利于防火、防洪,利于创造一个文明施工的环境条件。

4.1.5遵循节约原则,降低生产成本。

5、施工准备

5.1组织准备

5.1.1组织成立项目经理部,按项目法施工的要求配备各个工作岗位的管理人员并根据本项目的特点建立施工制度,落实岗位责任。

5.1.2根据各项分工程的工艺特点,施工顺序和工期要求组建相应的专业施工班组。

5.2技术准备

5.2.1熟悉设计图纸和业主要求,学习有关规范和规程,参加设计交底和图纸会审。

5.2.2编制实施性施工组织设计。

5.2.3作好技术培训和技术交底。

5.2.4准备好有关技术资料和记录表格。

5.3物资准备

5.3.1根据材料供应计划,组织建筑保温材料和半成品的采购与加工,并如期运到施工现场。

5.3.1根据机械设备使用计划,组织施工机械设备进厂作业。

5.3.3根据施工用款计划筹备资金供施工中使用。

5.4施工场地准备

5.4.1根据施工范围及施工总平面布置图,清理场地,平整场地,修建临时办公和生活设施。

5.4.2架设动力和照明线路,接通施工用水管路。

6、储罐防腐施工工艺流程

除锈设备安装调试

脚手架的搭建

不防腐罐壁防护

清理罐底

喷砂除锈作业

材料进入

罐内机件、管线防护

过程检验

除锈完工验收

脚手架拆除

验收验收

清洁合格后涂油

验收

7.除锈防腐施工方案

7.1施工部署

7.1.1建立完善的施工管理体系,抽调施工经验丰富的员工组成一线作业层,设

立脚手架搭设、喷砂除锈、涂漆3个班组,科学管理,精心组织,确保优质高效完成该项目施工任务。

施工队长

责人

质检员

安全员

技术员

清洁防护班

喷沙三班

喷沙二班

架子班

防腐二班

防腐一班

喷沙一班

7.1.2施工进度计算安排

本防腐工程计划在2008年---月---日开工,2008年----月----日完工。

(具体安排根据现场交付情况进行适当调整)

7.2、施工准备

7.2.1技术准备

熟悉施工图纸和业主要求,结合工程具体情况提出技术交底和施工方案等资料,准备齐全与本工程有关的施工标准验收规范及各种记录表格,对工程重要部位、重点环节制定针对性措施,组织编制各分项的具体施工工艺,设置工艺管理卡。

7.2.2原材料准备

用于本工程的原材料必须保证出厂合格证、性能检测报告齐全,外包装检查合格,产品在在有效使用期内。

7.2.3施工人员准备

所有施工人员施工前必须接受安全培训、技术交底,架子工持证上岗。

7.2.4施工用机械设备准备

空压设备、砂轮磨光机、检测仪器等拟投入本工程的机械、设备、工具仪器进行维修保养、调试、检验其运行情况,确保能在施工过程中正常使用。

7.2.5不需防腐部位防护方案

对不需防腐罐内壁采用塑料薄膜粘帖,边缘处用胶带密封,为防止除锈喷砂时毁坏薄膜,脚手架顶部搭在除锈防腐和不需防腐结合处,在脚手架上平台与罐壁结合处

用橡胶板或铁皮遮挡,避免喷砂直射防护膜,如果防护失败就采取整个罐体内壁除锈清洁方法。

対罐内璧不需防腐的设施和管道采用布条或软膜象绷带一样缠绕绷紧。

7.3脚手架搭设方案

7.3.1.杆件与扣件的选材

7.3.1.1杆件的规格与要求

7.3.1.2杆件采用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管;

7.3.1.3选材要求:管件无凹凸状,无疵点裂纹和变形,无锈蚀。

7.3.2扣件的规格与要求

7.3.2.1扣件规格:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。

7.3.2.2扣件要求:扣件应采用可锻铸铁,应符合国家有关规范规定。不得有裂缝、变形、缩松等缺陷,铆合处活动应良好。

7.3.3附件:竹板、安全网

7.3.4脚手架的高度、步距、和纵距

7.3.4.1外脚手架高度:22m以下。

7.3.4.2步距:步距均按1800mm施工。

7.3.4.3里立杆与罐距离:为保证操作者有活动空间,里立杆距罐500mm。

7.3.4.4里、外立杆横距:根据竹板宽度确定为:中心杆距1048mm。

7.3.4.5纵距:按照常规施工纵距为1800mm

7.3.5.脚手架的稳固保护措施

7.3.5.1斜杆的设置:斜杆杆件采用6000mm规格钢管,从地面直至顶部,全立面覆盖。外观立面目测要求:图形大小一致,杆件挺直,交合高度一致。

7.3.5.1.1斜杆距离:按立杆纵向距,30m以下脚手架每隔9000mm设置不同方向一付。

7.3.5.1.2斜杆角度:斜杆设置的角度,应与地面成45°——60°夹角。纵向总距较长的脚手架立面,应取60°夹角为宜。

7.3.5.1.3斜杆接长:斜杆接长不采用对接扣件连接,应采用搭接连接。搭接距离不小于1000mm,并用两只旋转扣件牢固连接,扣件距接头位置不小于100mm。接长方向的杆件在被接长的杆件下方叠起。

7.3.5.2连罐杆件:采用硬拉接,用钢管扣件拉接。拉接点按二步三跨设一拉接点。

7.3.6.基础施工要求:

7.3.6.1脚手架基础:回填土要分层夯实,立杆上必须垫通长木枋或木跳板。

7.3.7.2脚手架施工的同时,做好排水措施,防止积水引起脚手架下沉。

7.3.7.搭设工艺

7.3.7.1脚手架基础施工完毕后,就进行脚手架的整体搭设施工。搭设的标准是:外观必须整体平整,横平竖直、几何图形一致。内侧连接牢固,平坦通顺。

7.3.7.2所有起步立杆,应采用4000mm和3600mm按纵向交错设立。避开水平方向的立杆接长,增加脚手架的整体稳固,顶部不足部分,用4000mm钢管补齐。

7.3.7.3起步立杆先竖里立杆、后竖外立杆程序设立。里立杆保持与罐体500mm净空距离。平行里立杆向外伸展1000 mm净距取外立杆位置。以后,按脚手架设计规格,等距离设里外立杆。

7.3.7.4第一步施工应沿建筑物四周延伸,最后重合于第一立面。立杆竖起后,应有临时的拉结或斜撑保护,切勿单独操作,引起脚手架倒塌伤人。

7.3.7.5 第一步完成后,应同时完成搁栅铺设。搁栅在里、外大横杆中间等距离安放二根,与小横杆牢固连接。同时铺设竹板。竹板搭接应足,并分别用18#铅丝单根双圈绑于大横杆上。

7.3.7.6脚手架完成二高后,进行连罐杆件连接。连接时应仔细校正立杆的垂直以后方可固定。从第一步向上2步,左右三跨,设置拉接点。

7.3.7.7 在进行连罐杆连接以后,同时进行外立杆与斜杆的固定,拆除临时拉结与斜撑杆件。以后,斜杆、连罐杆与脚手架施工同步递升。

7.3.7.8为了保证脚手架每一立杆均匀受力,立杆与小横杆应作对称设置。

7.3.7.9二步高度完成后,根据高处作业规定,应外立杆内侧设防护栏杆和挡脚杆措施。防护栏杆可选择6000mm规格长杆,距步面1000mm高度,用直角扣件紧固,不允许用铅丝绑扎。

7.3.7.10接杆工作包括斜杆接长和立杆接长,都必须二人配合操作,不允许单独操作,否则易引起事故。

7.3.7.11所有扣件的紧固力矩应保持在力矩扳手实测的39.2—19牛*米范围内。同时要求要求扣件的开口处(即螺栓的拧合处)朝外。里立杆、里大横杆的对接扣件闭合口

朝罐内侧方向;外立杆、外大横杆扣件闭合口朝脚手架外侧方向。避免在操作中钩挂作业人员衣裤,酿成事故。

7.3.7.12钢管脚手架的施工程序为:里立杆-外立杆-小横杆-大横杆-搁栅-防护栏杆-

斜拉杆-连罐杆-竹板。

7.3.7.13脚手架在施工过程中,如遇人孔必须留有施工出入口,需要除去部分落地立杆,原则上可挑空1-2付里外立杆。但需在开口两侧设置人字形斜杆,交合于悬空上部。斜杆应里外各设一付。斜杆的起步应从开口处第二立杆底部设立。

7.3.7.14脚手架施工过程中及时校正立杆的垂直度和步层大横杆的水平度。保持始终如一的步距、纵距和横距。

7.3.8.验收与保养

7.3.8.1验收:脚手架施工完毕后,由施工负责人召集技术、安监、搭设班组三方人员,携带扭矩扳手,进行外观和实测检验。

7.3.8.2脚手架的保养:

7.3.8.2.1观察脚手架整体或局部的垂直偏差,尤其观察脚手架四角、开分断处二侧端口,是否偏斜,下沉。如发现有异样者,应立即组织人员进行加固。

7.3.8.2.2经常检查垫铺的竹板,及时修复断筋断条,填补空洞。并应同时检查各竹板的绑扎点。

7.3.8.2.3连罐杆件的紧固及移位加固。对影响施工的部位,应在技术部门制定措施后,方可进行移位变更工作,操作人员不得擅自进行连罐杆件的移位。

7.3.8.2.4仔细检查安全网根部绑扎是否松动,网绳是否破断,发现松动者及时恢复,发现破断者及时更换。

7.3.8.2.5清除积聚在脚手架危险部位的材料等杂物。

7.3.8.2.6监督使用人员所堆放材料,使其不得超过施工荷载。

7.3.9.拆除工艺:

7.3.9.1拆除程序:按搭设的反程序进行,即安全网-竹板-防护栏杆-搁栅-斜杆-连罐杆-大横杆-小横杆-立杆。认真做到一步一清。

7.3.9.2拆除时安监部门必须派安全员现场监护指导。

7.3.9.3拆除现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域严禁非操作人员进入或在脚手架下继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。

7.3.9.4仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠。

7.3.9.5如遇强风或雨等特殊气候,不得进行脚手架拆除工作。

7.3.9.6拆除人员进入岗位后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送到地面,严禁高处抛掷。

7.3.9.7拆除时,应从上到下,一步地拆,不得上下两步同时拆除(踏步式)。

7.3.9.8所有连罐杆件、斜拉杆、隔排措施、登高措施、必须随脚手架步层拆除同步进行下降,不准先行拆除。

7.3.9.9所有垫铺竹板拆除,应自外向里竖立、搬运,防止自里向外翻起后,竹板面垃圾物件直接从高处附落伤人。

7.3.9.10当是完工后,应仔细检查岗位周围情况,不允许留有隐患。如发现留有隐患的部位,应及时进行修复工继续完成至一个程序,一个部位的结束,方可撤离岗位。

7.3.9.11脚手架拆至地面,应及时清除脚手架的地下物件,如接地桩等,防止留有后患引起事故。

7.3.9.12输送到地面的所有杆件、扣件等物件,按类堆放整理。

7.4防腐施工工艺

依据设计要求,本工程表面处理主要采用喷砂除锈且级别应达到Sa2.0级,在施工现场作业时局部焊缝无法实施喷砂作业,可采用机械除锈(手工电动除锈)方式,除锈级别应达到St2.5级。

7.4.1喷砂除锈:

7.4.1.1喷砂主要技术指标:

a 砂子的选择:精制干燥河砂

b 空气湿度:不大于80%

c 空气压力:5—6Kg/cm2

d 喷射角度:30—750

e 喷射距离:100—200MM

7.4.1.2磨料的选用

喷砂除锈,应选用矿渣砂硬质磨料,其粒度组成及标准筛号:全面通过3.2筛孔,不通过0.63筛孔、0.8筛孔筛余量不小于40%,使用前应筛选和检验所用河砂,要求

质地坚硬且有棱角,其中Si02含量大于60%,含水量小于5%,不得含盐、油污和泥土等杂质。

砂子的使用:必须使砂子保证干燥,合理的利用甲方提供的喷砂场地及时晾砂,晒砂,并且经过滤后使用。

油罐金属板表面采用干式喷砂方法进行处理,被喷基体表面应达到完全除去金属表面上的油污,氧化皮,锈蚀等杂物。并用干燥的压缩空气将其表面的粉尘及残留物吹扫干净,使金属表面呈现金属本色,并有一定的粗糙度。

7.4.1.3喷嘴

施工时要求喷嘴入口处最小空气压力为0.55MPa,喷嘴最小直径为8mm,喷射角度为30~75°,喷距80~200mm。

7.4.1.4空气压缩机

应选择每分钟供气量不得低于6m3,气压为0.5~0.6MPa的空压机,空压机应配备齐全的附属装置(启动开关、缓冲罐、过滤器、油水分离器、水分吸附器等)。产生的压缩空气应干燥洁净,不得含有水分和油污,并经以下方法检查合格后方可使用;将白布或白漆靶板置于压缩空气气流中1min,表面用肉眼观察无油、水等污迹。

7.4.1.5压缩空气应经冷却器、油水分离器及储气包后方可进入砂罐和喷枪(嘴),压力不得低于0.55MPa。

7.4.1.6操作时先关闭砂罐下面的阀门,再关闭进入贮砂罐和喷枪(嘴)的进气阀,然后打开砂罐侧部的(确认罐内压力为零后,才能打开罐上的装砂盖)放空阀,使砂罐顶部中心顶门下降到合适位置进行装砂。

7.4.1.7 装砂后,先关闭放空阀,然后打开进气阀,使磨料罐顶部中心顶门上升至密封位置并经喷砂人员示意后,方可逐渐开启罐下出砂阀门,以正常喷出砂粒为宜。7.4.1.8按上述规定喷砂至合格标准,中途需暂停时,应先关闭贮砂罐的出砂阀;再关闭进气阀,需再喷时,则先打开进气阀,再打开出砂阀,才能进行喷砂。

7.4.1.9 当喷嘴孔径磨损增大25%或软管(输砂管)的厚度磨损65~70%时,应立即更换。

7.4.1.10 构件喷砂后应立即清扫干净,用吸尘器、干燥洁净的压缩空气,硬鬃刷清除粉尘,并立即进行质量检验。

7.4.1.11喷砂作业完毕,在移交至下道工序前应由监理签字认可,方能移交。

7.4.1.12下道工序作业人员在接收喷砂处理的工艺构件时应复检确认上道工艺是否检验合格,否则不许擅自接收。

7.4.1.13喷砂工艺流程示意图如下图

7.4.2储罐防腐涂油施工

7.4.2.1 概述

油涂装在罐内表面形成一层牢固的薄膜,使其将周围的空气、水份、油料、日光等隔离,保护钢体免受各种侵害,对防止罐体金属锈蚀,延长使用年限具有重要作用,为达此目的,必须选用优质油及采用正确的施工方法。

7.4.3.2涂装技术要求

涂装施工采用高压无气自动喷涂工艺或涂刷。无气喷涂涂料挥发性成份少,现场漆雾飞扬少,涂料利用率高,漆膜质量好,工作环境得以改善。

调节高压无气喷涂枪头时,应将上下两支枪头的喷涂范围分布均匀,以免造成漆膜不均。喷枪不能停顿,以防喷出涂料在一处积累太多造成流挂。遇表面粗糙、边缘、弯曲处,应特别注意。在焊缝、切痕、凸出部位等,可用手工喷涂加补一道。对喷涂不能到达的隐蔽部位可用手工喷涂补充。

喷射角度可控制在30°~80°之间,一般应避免正面喷射,以防漆雾反弹;喷幅可控制在30~40厘米左右,喷枪距工件控制30~40厘米左右,以减少漆幅搭接,保持一定的漆液冲击力,达到增强漆膜附着力的效果。

潮湿气候、雾天、上一遍喷涂的涂层表面未完全干透、或涂装环境中扬尘过多时,涂装作业应停止。所有清洁完毕后2小时内且保证在清洁表面次生锈发生前完成第一遍底漆。在温度、湿度偏高时,清洁后应尽量缩短完成第一遍底漆时间间隔。

涂油应按规定的厚度进行。高压无气喷涂是目前最先进的涂装方法,涂装速度快、均匀,又可获得厚膜。使用无气喷涂需要更高的技巧,喷枪与被涂物面应维持在一个水平距离上,操作时要防止喷枪作长距离或弧形的挥动。喷涂边、角、孔、洞及焊缝等部位,应在喷涂前用漆刷预涂一遍,以确保这些部位的膜厚。

漆膜厚度的控制,为了使涂料能发挥其最佳性能,足够的厚度极其重要。因此必须严格控制漆膜的厚度。用刷涂或滚涂每道漆膜较薄,其涂装道数至少要比高压无气喷涂的喷涂道数多一倍,才能达到所规定的厚度。

7.4.3.3涂装环境

钢材表面:涂装时,要注意钢材表面状况和大气环境。涂装施工须在钢材表面温度高于露点温度3℃以上,相对湿度在85%以下的条件中进行,

施工温度:在气温低于5℃的低温条件下,水性涂料的固化反应已经停止,因而不能施工。但可在设有升温装置的涂装车间内进行分段涂装,当在30 ℃以上的温度条件下施工时,溶剂挥发很快。在无气喷涂时,油漆内的溶剂在喷嘴与被涂物面之间大量挥发而发生干喷的现象,应将喷枪尽量按近物面,同时尽可垂直地进行喷涂。如采取这一措施后仍然出现干喷,可以加入产品说明书中指定的稀释剂进行稀释,直至不出现干喷现象为止。

钢板或材料温度大于45℃时且大气相对湿度小于30%,可以不经过烘干而采用自然挥发的方法。

在涂料施工过程中,要根据现场情况和不同的物件位置,从上至下,从左到右的原则依次进行施工,涂刷要均匀一致,不得有脱层、起皱、漏涂和误涂现象,为使涂层间结合良好,一般在第一道涂完,待24小时后再进行下道工序的施工,保证漆膜完好,颜色一致,涂层厚度达到设计要求。

在施工完每一道涂层时都要认真检查,发现有质量问题立刻进行处理,如发生碰伤或破损处要按工序进行补涂,以获防腐最佳效果。

涂刷油漆的程序应由上而下,自左至右,先内后外,先难后易,依次均匀。涂刷油漆时,可横刷或者竖刷,每次应压叠一半,要注意保持均匀,尤其注意不易刷到的地方可补刷。每层涂层应均匀,不得有缺漏、皱纹、流淌现象。

7.4.3.4补涂施工

认真做好施工记录,自检自查涂装质量,及时对有漏涂地方进行修补。

7.4.3.5质量检验

7.4.3.5.1

7.4.3.5.2涂装完成后,应表面光泽颜色均匀,不允许有露底、漏涂、涂层剥落、、起泡、划伤等缺陷,手工涂刷的不得显有刷痕。

7.4.3.5.3铁锈粒和沙尘粒涂漆前要清理干净,油的厚度要达到规定厚度。

7.4.6质量保证技术措施

7.4.6.1在施工过程中,严格按照ISO9001-2000质量管理程序执行,确保工程质量。

7.4.6.2施工前对全体施工人员进行技术培训,提高其技术水平和工作技能。

7.4.6.3建立质量保证体系,明确各自的责、权、职,且保持足够的交流、质量反馈。

7.4.6.4为了确保工程的质量,所有的作业程序须经技术人员策划制定。施工人员必须遵循工艺、操作规定执行,严格技术交底制度,并有详细的记录。

7.4.6.5在原材料配备时,严格检验制度,安排专职质检员,按国家标准对所有进料进行全过程的检验,未经检验而紧急投入使用的物料须加以标识和跟踪,以便一旦发现不符合要求时立即退回。

7.4.6.6每道工序的施工质量都须经自检、互检、专检,质检员在施工全过程中,按照国家标准、行业规范进行各道工序的检验。技术人员不定期地在施工全过程中进行抽检,若前道工序检验、测试未被确认时,不得进入下道工序施工。

7.4.6.7检验员在质检完成后须将检验结果记录成档案,并定期汇总成周报、月报,以作为改善问题及反馈的依据。

7.4.6.8在施工过程中,如出现技术问题,应尽快找出原因并及予以解决,质量问题消除在施工过程中,对不合格的工序及时指出、返工,并重新检验,做好记录,确保工程的质量,以防止再度发生。

7.4.7 HSE承诺

7.4.7.1施工前要办理工作许可证,严禁无证作业。

7.4.7.2在使用砂轮机时,必须佩戴防护眼镜。

7.4.7.3油漆施工要保持良好的通风。

7.4.7.4如果涂料接触到眼睛,应用大量温水冲洗,并迅速就医。

7.4.7.5如果涂料接触到皮肤,应用温水以及适当的清洗剂清洗。

7.4.7.6搭拆脚手架时应注意附近的电源,物品及人员,防止钢管碰撞发生事故。

7.4.7.7未经允许不准动用场内各种设施和物品。

7.4.7.8在架子下面作业人员一定要戴好安全帽,防止发生事故。

7.4.7.9施工人员在涂刷油漆现场,严禁吸烟和明火作业。检查通风情况以防事故发生。

7.4.7.10施工完毕后,应把施工用具材料等物件放到指定的地点存放。

7.4.7.11油漆应存放到专用仓库,在作业现场临时放置时,设有警示标示,7.4.7.12喷砂工应戴防护工具,以保持身体不受飞溅磨料的伤害。

7.4.7.13涂装专业施工人员长期接触有机溶剂等有害物质,有损于身体健康,必须注意技术安全。涂装施工时,现场应有醒目严禁烟火标牌子,各有粉末灭火器等消防工具,现场严禁吸烟及使用明火。

7.4.7.14施工现场应保持通风良好。浸有溶剂的废弃擦布和涂装材料,必须分别放入有封闭口盖的专用容器。

7.4.7.15施工人员接触有机溶剂,施工时应带布手套,粘在皮肤上的涂料等应及时擦掉并用水清洗;有机溶剂及有害物质溅入眼、口腔时,应立即用水冲洗。离开现场应更换工作服,将手洗干净。

7.4.8文明施工措施

7.4.8.1坚持文明施工,施工范围内的工作面坚持做到“工完料尽、场地清”。

7.4.8.2施工人员应认真、细致实施作业,尽量避免发生二次污染,确有发生的应及时清理,需要覆盖的应及时用彩条布(塑料布)进行覆盖。

7.4.8.3设备及材料堆放整齐,不得乱扔乱放,保障畅通。

7.4.8.4废料及时清理并分类存放于指定地点。

7.4.8.5材料包装物回收并存放于远离现场的场所,以避免火灾

7.6施工技术管理措施:

7.6.1技术交底制度;

1)技术交底的目的是使施工管理和作业人员了解掌握施工方案. 工艺要求. 工程内容.技术标准, 施工程序,质量标准,工期要求, 安全要求, 安全措施等, 做到施工有数,施工有据。

2)施工阶段由施工经理部专业技术人员对分项,分部,单位工程进行技术交底. 技术交底制度实施的总负责人是项目总工程师。

3)施工技术交底,以书面交底为主,包括结构图,表和文字说明。交底资料必须详细准确,直观,符合施工规范和工艺细则要求,并经第二人复核确认无误后, 方可交付使用,交底资料必须妥善保管。

7.6.2专业培训对新工人进行入场培训,对各有关工序的作业人员,定期进行技术, 质量培训, 并进行考核, 合格后方可上岗,特殊工种要专业培训,持证上岗。

7.6.3施工方案优化为了更好的作好中盛粮油的保温项目,我公司在施工过程中不断进行施工方案优化工作,以求得施工方案的先进科学和成熟。施工过程中, 工序细节的优化随时可能存在.通过不断优化施工方案,从而提高施工水平。

7.6.4施工技术信息化管理为适应信息化时代的要求,我公司将施工计划进行计算机,网络化,资源化管理,施工芳案优化。设计变更、施工检测等方面全部实施计算机管理,采用管理软件对施工全部过程进行控制,实行“一次调整,全盘优化″的目标。

7.6.5配备先进的试验检测设备配备先进的检测设备,按业主要求对进厂材料、各种成品、半成品构件进行检测,为确保工程质量所采取的检测和试验手段与措施。

7.7施工技术文件、资料管理。

7.7.1工程现场技术文件和资料,由项目经理部技术部门负责收集、整理、分类管理并建立管理工作制度,明确管理的责任。

7.7.2施工过程中,随时记录和整理各项资料,按工序分项工程的要求及时作好事前的申报工作,工程完工时,竣工文件也应基本做完。

8.质量保证措施:

8.1在施工现场建立质量保证体系,并按单位质量手册的规定对工程项目各项质量活动作业进行控制。

8.1.1以公司质量方针为指导:质量第一,以向顾客提供优质工程为己任。

8.1.2树立并确定质量目标:单位工程合格率100%,优良率满足顾客要求。

8.2建立完善的质量控制体系:

8.2.1各施工班组在完成每天的施工任务后,由班组长进行自检,并记录在册,提交质量员。质量员在现场进行监督检查,对现场发现的质量问题及时的解决,对于班组提交的质量记录,逐个检查核实,同时做质量记录。

8.2.2项目经理及质量工程师组成质量检查小组,不定期进行质量检查,定期进行质量座谈会,总结当前出现的质量问题,提出下一工序下一环节的质量控制要点。

8.3质量保证体系与措施我公司拥有建筑安装专业承包三级资质的企业,并通过了IS O9002质量体系认证,已建立了完善而严格的企业质量保证体系,为本工程的质量管理奠定了良好的基础,我们将严格按照ISO9002质量管理要求进行施工质量管理。

8.3.1质量保证体系根据公司质量保证体系的要求,结合本项目工程的情况,本工程实行项目法施工管理,以确保本工程质量达到优良。本项目工程质量保证体系如下:公司质量保证体系

公司管理层

项目部

质量体系要素

质量管理职责

各种管理制度

图纸会审

隐蔽验收

分项工程评定

班组自检安全生产文明施工

最终检验和试验

资料归档竣工验收报告、评定

优良工程施工准备

验收

施工过程

公司质量控制

开工报告

施工组织设计

技术交底、培训检验和试验

8.3.2质量保证措施

8.3.2.1以优良工程为目标, 实施全面质量管理的方针,我公司将严格执行ISO9002 质量保证体系标准,针对工程项目特点制定“项目质量保证计划”,质量职责,合同评审,文件和资料控制,物资采购管理,施工过程控制,检验和试验,产品标识和可追溯性, 工程成品保护,质量审核, 培训,统计技术等与质量有关的各个方面,规范工程质量管理工作,在项目经理部项目经理要切实加强对惯标工作的领导,形成一个全面的项目质量控制网络,使工程质量处于有效的监督控制状态保证质量管理成为以事前控制和事中控制为主。

除锈及防腐涂装施工方案

除锈及防腐涂装施工方案 1.1.1、工艺要求 根据施工图纸的设计要求,综合考虑本次防腐涂装采取在尽量保留原有涂装的情况下,对结构表面清洗干净后,重新涂刷环氧(云铁)漆中漆和丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆,涂装面漆统一采用红色。 涂装注意事项: 1、表面处理 涂装前需要对待涂装结构进行必要的处理后方能涂装,清除结构表面杂物,表面油污应采用专用清洁剂进行低压喷洗或软刷刷洗,并用淡水枪洗掉所有残余物;或采用碱液处理,并用淡水冲洗至中性。小面积油污可采用溶剂擦洗。除去表面残渣及灰尘,使用真空吸尘器或无油、无水的压缩空气,清理表面灰尘。 2、表面处理后涂装的时间限定 一般情况下,涂料或锌、铝涂层最好在表表面处理完成后4h内施工于准备涂装的表面上;当所处的环境的相对湿度不大于60%时,可以适当延时,但最长不应超过12h;不管停留多长时间,只要表面出现反绣现象,应重新涂锈。 3、涂装环境要求 施工环境温度5℃~38℃,空气相对适度不大于85%,并且钢材表面温度大于3℃;在有雨、雾、大风和较大灰尘的

条件下,禁止户外施工。 4、涂料配制和使用时间 涂料应充分搅拌均匀后方可施工,推荐采用电动或气动搅拌装置。对于双组分或多组分涂料应将各组分分别搅拌均匀,再按比例配制并搅拌均匀。混合好的涂料按照产品说明书的规定熟化。涂料的使用时间产品说明书规定的适用期执行。 5、涂覆方法 大面积喷涂应采用高压无气喷涂施工;细长、小面积以及复杂形状构件可采用空气喷涂或刷涂施工;不易喷涂到的部位应采用刷涂去进行预涂装或第一到底漆后补涂。 6、涂覆间隔 按照设计要求和材料工艺进行中涂和面涂施工。每道涂层的间隔时间应符合材料供应商的有关技术要求,超过最大重涂间隔时间时,进行拉毛处理后涂装。 7、现场未道面漆涂装前 采用淡水、清洁剂等对待涂装表面进行必要的清洁处理,除掉表面灰尘和油污等污染物;应试验涂层相容性和附着力,整个最大重涂过程要随时注意涂装有无异常。 1.1.2、质量要求 1、外观 涂料涂层表面应平整、均匀一致,无漏涂、气泡、裂纹、

钢结构喷砂防腐施工方案样本

一、工程概况 1.鄂尔多斯多晶硅业有限公司年产8000吨高纯度、低能耗多晶硅材料技术改造项目全厂管道内外壁喷砂除锈刷漆,钢构造框架、所有平台栏杆、钢屋架除锈刷漆。 2.油漆材料重要用油漆品类: (1)环氧富锌底漆、无机富锌底漆,用于管道表面,防止管道、设备表面锈蚀。(2)各色脂肪族聚氨酯漆,合用于作管道面漆。 (3)环氧云铁中间漆:合用于钢构造中间漆。 (4)丙烯酸聚氨酯漆:合用于钢构造面漆。 (5)耐高温有机硅漆:用于高温管道管道表面防锈。 二、编制根据 1、GB 50046-《工业建筑防腐蚀设计规范》 2、HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 3、GBJ126-1989《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 4、SH/T 3043-《石油化工设备管道钢构造表面色和标志规定》 5、GB50212-《建筑防腐蚀工程施工规范》 三、作业前条件和准备 3.1.1 施工图纸会检完毕,会审中存在问题已有明确答复。 3.1.2 施工方案设计完毕(或设计变更核定单内容已经拟定)。 3.1.3 作业指引书编制完毕,经专业经理、总工审批。 3.1.4 施工中所需各种保温材料、加工件应随施工进度提前到达现场,材料分类码放作好标记,且保温材料技术性能指标现场抽检合格,具备随时使用条件。 3.1.5作业前已对参加该项作业有关人员进行施工技术交底,交底与被交底人员进行了双签字。 四.作业程序、办法和内容

1. 喷砂除锈办法: 表面预解决是整个防腐过程中重要环节,保证涂层质量先决条件,关系到防腐蚀材料能否发挥最大覆盖屏闭作用,关系涂料涂层整体使用年限。 1.1本工程筹划投入2台8m3空压机,施工要符合环保规定,控制粉尘蔓延,操作时应采用妥善防护办法,工作人员必要全身防护,防止粉尘污染。 1.2 压缩空气应干燥干净,不得具有水份和油污并经检查合格后方可使用。检查办法如下:将白布置于压缩空气气流中1分钟,其表面用肉眼观测应无油、水等污迹。 1.3 空气过滤器填料应定期更换,空气缓冲缸内积液应及时排放。 1.4 钢砂应具备一定硬度和冲击韧性,必要净化,使用前应经筛选,不得具有油污,其含水量不应不不大于1%,特别是对于需涂底漆和面漆钢材表面,必要选用恰当磨料,以提高清理效率,减少成本,并应有一定表面糙度,使涂层获得足够粘附力。 1.5依照被清理表面锈蚀限度及被清理部件清理规定,0.6~0.7MPa之间调节压缩空气压力。按被清理工件构造选取喷射角。普通控制在30°—60°。至少不不大于30°,对于牢固铁锈和氧化皮,可采用接近垂直喷射角度来清理,

管道除锈及防腐施工方案

河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建编制人: 审核人: 审批人:日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部月年201231 / 10 目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程目标 (3) 四、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (4) 3、劳动力组织 (4) 五、防腐施工 (4) 1、工艺流程 (4) 2、管道除锈 (4) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (5) 六、质量检测 (7)

1、防腐涂料质量检测方法 (7) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (7) 七、施工中的安全与防护 (8) 八、文明环保施工措施 (9) 九、雨季施工措施 (10) 2 / 10 一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防 腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A 及附录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备

除锈及防腐施工方案

重庆富源化工股份有限公司 设备、管道、平台等除锈、防腐 施工方案 一、工程概况 本工程为富源公司2018年度所有需要除锈防腐的平台、设备及管道等。钢结构锈蚀程度为轻锈,除锈等级2.5级。 二、编制依据 除锈及防腐施工方案编制依据如下: 1.重庆富源化工股份有限公司工程图纸; 2.施工现场实地踏勘; 3.国家有关钢结构工程法规、规范与文件; 4.建筑施工安全检查标准JGJ59—99; 5.本公司ISO9002国际质量体系、《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》及拥有的技术力量; 6.本施工组织设计遵守的有关规范、标准: (1)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88; (2)《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—99; (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91; 三、施工进度安排 本工程计划在2018年内按富源公司的要求完工。(具体安排根据现场交付情况进行适当调整) 四、施工准备 (一)技术准备 积极组织技术人员认真查看现场,检验现场钢构锈蚀程度和重点部

位,做好安全交底和技术交底的准备工作,把工程的设计内容、施工计划和施工技术要求等,详尽的向施工人员讲解清楚,落实施工计划,制定技术责任制的必要措施。 (二)物资的准备 根据工程施工方法和施工进度的安排,组织设备和材料,委托重庆市河柳保温防腐有限公司完成施工。用于本工程的原材料必须保证出厂合格证、性能检测报告齐全,外包装检查合格,产品在在有效使用期内。 (三)施工人员准备 所有施工人员施工前必须接受安全培训、技术交底,架子工持证上岗。 (四)施工用机械设备准备 空压设备、砂轮磨光机、检测仪器等拟投入本工程的机械、设备、工具仪器进行维修保养、调试、检验其运行情况,确保能在施工过程中正常使用。 (五)施工布署 1.施工准备阶段:包括施工现场准备、技术准备、材料准备、劳动力和工机具准备,均在工程开工之前完成。 2.施工顺序:基面清理——底漆涂装——中间漆涂装——面漆涂装。 3.施工平面布置图(具体平面布置见施工总平面布置图)。 五、基面清理方案 根据设计要求、除锈级别及实际施工经验,本工程除锈可采用手工机械除锈,机具采用砂轮机、钢丝刷、砂布进行除锈,表面形成的粗糙

喷砂防腐施工方案.

内蒙古港原化工有限公司 6*33000KVA电石炉技改年产1亿Nm3LNG项目 除锈防腐施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 河北省安装工程有限公司 2016年3月14日

目录 1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 4.施工方法及施工程序 5.涂层的检查 6.施工技术措施 7.质量管理措施 8.安全、防火、环保措施 9.喷砂场地的安全围挡措施

1 工程概况 本工程为内蒙古港原化工有限公司6*33000KVA电石炉技改年产1亿Nm3LNG项目的防腐蚀施工项目,主要包括LNG装置内的设备、管道、钢结构除锈防腐。 2 编制依据 1)、招标文件 2)、GB8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 3)、HGJ229-91 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 4)、SH3022-1999 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 5)、SY/T0420-97 《埋地钢制管道石油沥青防腐层技术标准》 6)、SHJ505-87 《炼油、化工施工安全规程》 3 施工准备 3.1 组织工程技术人员熟悉施工图纸及有关规范、标准,进行图纸会审。 3.2 依据施工图编制施工技术方案,提供材料、机具计划,并组织施工人员进行技术、 安全交底。 3.3 各种防腐材料应符合设计及规范要求,并有出厂合格证、产品检验报告、说明书等。 3.4 防腐材料应置于专用库房,应符合防雨、防潮等条件、并应配备有足够的消防器材。 3.5 在防腐蚀施工前,应对设备、管道进行全面检查验收,并办理工序交接手续。 3.6 科学安排、组织施工人员进点到位。 4 施工方法及施工程序 4.1 表面处理:钢结构及地上管道采用喷河砂除锈,表面处理质量等级达到Sa2.5。4.2 钢结构涂漆及管外防腐:均采用人工刷涂。 4.3施工程序

球罐喷砂除锈防腐施工方案

球罐喷砂除锈防腐施工方 案 Final revision on November 26, 2020

球罐防腐施工方案 编制:代荣赞 电话: 微信: **********************有限公司 2015年09 月16日 说明:本设计以36人的施工团队为设计依据,依据个人在工业防腐届8年的工作经验,带领的36个兄弟的共同总结,设计出此方案,可能会有很多没有考虑到的地方,另外还有(玻璃钢防腐、喷铝喷锌

1、工程概况 、工程简介 球罐防腐。 、主要工作量及防腐技术要求 2、编制说明及依据 、编制说明 本施工组织设计是依据球罐施工图及防腐技术说明,并结合我公司近年来在球罐防腐施工经验的基础上编制而成。力求做到方案内容全面,技术合理先进,措施得力。工期、质量、安全、文明施工等目标明确。 、编制依据 本施工组织设计依据下列技术文件编制: ——球罐施工图及防腐技术说明 ——GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 ——SH3022《石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范》 ——SH3043《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》 ——GB/T13288《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定》 ——GB/T3181-95《涂膜颜色标准》 、施工部署 、施工部署 按照项目法组织施工,选派精良的施工设备及优秀技术人员、管理人员和有经验、技术熟练的作业人员,组建项目部。 在施工中按照ISO9002质量管理模式的要求,建立球罐安装现场质量保证体系,对施工进行全过程全方位的质量控制。运用现代化的管理方法,创建优良精品工程。

、施工组织机构 成立工程项目部,实行项目经理负责制,采用动态管理目标体制、节点考核的管理方法组织施工,实施重点工序、特殊工序停点检查制,争创优良工程。 项目部下属设立脚手架搭设组、喷砂除锈组、起重组、涂漆组等共四个施工班组。 3、施工准备 、技术准备 熟悉施工图纸和设计文件,结合工程具体情况提出技术交底和施工方案等资料,准备齐全与本工程有关的施工标准验收规范及各种记录表格,对工程重要部位、重点环节制定针对性措施,组织编制各分项的具体施工工艺,设置工艺管理卡。 、原材料准备 用于本工程的原材料必须保证出厂合格证、性能检测报告齐全,外包装检查合格,产品在在有效使用期内。 、施工人员准备 所有施工人员施工前必须接受安全培训、技术交底,架子工持证上岗。 施工队长 1 名 技术员 1 名 安全员 1 名 质检员 1 名 起重工 1 名 电工 1 名 喷砂施工人员 4名 防腐施工人员 4名 脚手架工 4 名 辅助工 6 名 驾驶员 1 名 、施工用机械设备准备 空压设备、吊车、砂轮磨光机、检测仪器等拟投入本工程的机械、设备、工具、仪器进行维修保养、调试,检验其运行情况,确保能在施工过程中正常使用。检测仪器在有效使用期内,并具有检定合格证。 4、防腐施工技术方案 、防腐作业流程

喷砂防腐施工方案设计

港原化工 6*33000KVA电石炉技改年产1亿Nm3LNG项目 除锈防腐施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 省安装工程 2016年3月14日

目录 1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 4.施工方法及施工程序 5.涂层的检查 6.施工技术措施 7.质量管理措施 8.安全、防火、环保措施 9.喷砂场地的安全围挡措施

1 工程概况 本工程为港原化工6*33000KVA电石炉技改年产1亿Nm3LNG项目的防腐蚀施工项目,主要包括LNG装置的设备、管道、钢结构除锈防腐。 2 编制依据 1)、招标文件 2)、GB8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 3)、HGJ229-91 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规》 4)、SH3022-1999 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规》 5)、SY/T0420-97 《埋地钢制管道石油沥青防腐层技术标准》 6)、SHJ505-87 《炼油、化工施工安全规程》 3 施工准备 3.1 组织工程技术人员熟悉施工图纸及有关规、标准,进行图纸会审。 3.2 依据施工图编制施工技术方案,提供材料、机具计划,并组织施工人员进行技术、 安全交底。 3.3 各种防腐材料应符合设计及规要求,并有出厂合格证、产品检验报告、说明书等。 3.4 防腐材料应置于专用库房,应符合防雨、防潮等条件、并应配备有足够的消防器材。 3.5 在防腐蚀施工前,应对设备、管道进行全面检查验收,并办理工序交接手续。 3.6 科学安排、组织施工人员进点到位。 4 施工方法及施工程序 4.1 表面处理:钢结构及地上管道采用喷河砂除锈,表面处理质量等级达到Sa2.5。4.2 钢结构涂漆及管外防腐:均采用人工刷涂。 4.3施工程序

钢结构喷砂除锈、防腐施工方案

山西道生鑫宇焦炉煤气甲烷化制LNG项目钢结构 喷砂除锈、防腐 施工方案 审定: 审核: 编制: 林州市昌弘建筑工程有限公司太原分公司 2014年10月30日

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、工程概况 四、施工步骤 五、施工准备 六、施工技术要求 七、质量要求 八、安全技术措施 九、文明施工、环境保护 十、施工机具计划表 十一、手段用料计划表 十二、劳动力计划表

一、编制说明 为指导山西道生鑫宇焦炉煤气甲烷化制LNG项目管架钢结构喷砂除锈、防腐施工,明确工序,特编制此施工方案。 二、编制依据 1. LNG项目施工图纸; 2.《钢结构工程施工验收规范》 GBJ50205-95; 3.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923 4.《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221 5.北京众联盛化工工程有限公司设计的相关文件及变更。 6.除工程设计要求外,尚应严格遵守国家及地方其他现行有关规范、标准。 三、工程概况 本工程位于山西忻州市岢岚县岚漪镇胡家滩,为山西道生鑫宇LNG 项目钢结构工程。该工程要求: 1.钢材表面锈蚀应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923的质量要求。 2.所有构件表面应彻底清理,做到表面无锈迹、油污、焊渣、毛刺、粉尘和水渍,采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2 1/2。 3.钢结构防腐涂料应选用有可靠质量保证的产品,不同厂家、不同品种的涂料严禁混用。涂料涂刷应附合下表规定: 4.对吊装时损伤的涂装表面,应再进行清理,并按原设计要求的遍数进行修补。 5.刷防火涂料的钢构件防腐面漆可不涂刷,防火涂料钢梁、檩条、支撑可采用室内薄型防火涂料。涂层厚度根据不同构件的耐火极限确定。各

除锈施工方案

河南省第一强制隔离戒毒所生物质锅炉采购和室内外暖气管道安装项目 管 道 除 锈 施 工 方 案 编制人: 审批人: 郑州豫通建设工程有限公司 2016年4月1日

目录 一、工程简介 二、编制依据 三、工程目标 四、施工准备 1、材料准备 2、施工机具准备 3、劳动力组织 五、防腐施工 1、工艺流程 2、管道除锈 六、施工中的安全与防护 七、文明环保施工措施 八、雨季施工措施

一、工程简介 1、工程概况:本工程为河南省第一强制隔离戒毒所室内采暖工程 室内采暖工程包括5座建筑,分别是接见综合楼、戒毒人员宿舍(二)、微粉厂平房办公室、微粉厂办公室、附属用房。 2、设计参数:冬季采暖室外计算温度:-3.8℃,冬季室外平均风速 2.7m/s;室内设计温度:办公室、宿舍18℃,卫生间16℃. 3、采暖系统设计 (1)供热热源:本工程采暖热源采用85/60℃热水,由锅炉房集中提供。 (2)热负荷及热指标:接见综合楼采暖热负荷70.64KW,采暖热指标97W/m2;戒毒人员宿舍(二)采暖热负荷121.07KW,采暖热指标71W/m2;微粉厂平房办公室采暖热负荷33.70KW,采暖热指标144W/m2; 附属用房采暖热负荷23.72KW,采暖热指标132W/m2;微粉厂办公室采暖热负荷26.19KW,采暖热指标77W/m2; (3)采暖系统形式:接见综合楼、戒毒人员宿舍(二)采用垂直单管跨越式系统,微粉厂办公楼采用水平单管顺流式系统,微粉厂平房办公室采用垂直单管系统。 (4)散热器的选型:采用钢制GZ406型散热器,高度685mm,进出水口中心距600mm,宽度125mm,单片散热面积0.235m2/片。 (5)每组散热器均设手动跑风装置和温控阀,各组散热器支管及跨越管管径均为DN20;同一房间两组散热器上下接口同侧连接时,散热器之间的上下连接管应与散热器接口同径。 (6)各系统热力入口处设调节用静态水力平衡阀及检修用闸阀。 4、施工说明 (1)管道安装:室内管道采用焊接钢管,DN≤32mm时螺纹连接,DN>32mm的焊接连接,管道与阀门或其它设备、附件连接时,DN≤32mm时螺纹连接,DN>32mm 的法兰连接。与散热器连接的支管上应设活接头或长丝,便于拆卸,凡敷设在地沟或吊顶内的管道,在其安装阀门处应设检查孔。 (2)坡向:供回水水平干管的坡度i=0.003,坡向应使供水干管抬头走,散热器连接支管坡度i≥0.001,供水支管坡向散热器。回水支管坡向立管。

喷砂除锈施工方案

喷砂除锈施工方案 工程名称: 建设单位: 施工单位: 项目技术负责人: 编制人:

编制日期: 编制原则: 我公司在认真勘察了钢板仓防腐施工的现场情况,在结合施工规范及我公司以往的施工经验的基础上,经过充分的研究和论证,本着对工程负责的原则,以科学、严谨的态度编写了本施工方案。 我公司将在本施工方案作为施工的纲领性文件,用以指导工程的施工与管理,以确保各项管理目标的实现。同时,我们按ISO9001质量管理体系进行有效运转,体现“以质量管理为中心,视工程质量为生命;坚持以人为本,严格过程控制,持续质量改进,努力完善保修服务,为业主提供满意的产品”的公司质量方针。 编制依据: 《化工设备、管道防腐蚀施工及验收规范》HGJ229-91 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 公司的质量体系文件 第二部分:工程概况 1、工程名称:钢板仓内外壁喷砂除锈防腐 2、工程地点:

第三部分:施工部署 技术准备 组织技术人员熟悉图纸、掌握设计原理,按施工方案,规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划和各分部分项技术措施。 工程材料准备 自购材料,组织人员对所用材料厂家对其材料的产品质检报告,合格证进行复检。发现问题并及时和甲方及监理协商,对每一批材料的进场在甲方和监理的监督下对材料复检,做到不使用不合格的产品。 生产准备 施工用电 施工用电为铝芯或铜芯橡皮线,动力线和照明线分开,并按规程设置漏电保护装置。 机械设备准备 根据施工方案,对施工机械全部进行检修,使机械设备处于完好待命状态,制订机械设备进场计划,满足工程需求。 劳动力准备 根据本工程特点,我公司将安排技术能力强、业务素质高的专业施工队伍和施工班组,及时安排进场,由项目部统一指挥,协调施工,加快施工进度,提高工程质量,并保证工程能连续施工。

防腐除锈施工方案

. 防腐除锈施工方案 、 目录 1、编制依据…………………………………………………..………... 2、工程概况…………………………………………………………….. 3、施工部署………………………………….………….……………… 4、施工平面布置………………………………………………..……… 5、施工准备………………………………………………………….… 6、储罐防腐保温施工工艺流程………………………………………. 7、防腐保温施工方案…………………………………………………. 7.1施工部署………………………………….………………………… 7.2施工准备………………………………….………………………… 7.3脚手架搭设方案………………………………………………..…7.4防腐施工工艺……………………………………………..……… 7.5施工技术管理措施………………………………………..………. 8、质量保证措施…………………………………………………..…. 9、安全保证措施………………………………………………..……. 10、文明施工与环境保护………………………………….….…..…..

附一应急措施………………………………………………….. 附二生产机具安全操作规程技术交底…………………….…. 附三安全生产保证体系………………………………………… . . 防腐保温施工方案 1、编制依据 1.1中国化工建设储罐内壁部分除锈防腐要求 1.2 HG/T 20679-1990 《化工设备、管道外防腐设计规定》 1.3 HGJ 229-1991 《工业设备管道防腐蚀工程施工及验收规范》 1.4 SH 3022-1999 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 1.5 SH3043-2003 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》 1.6 GB 8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 1.7 HG/T 20587-96 《化工建筑涂装设计规定》 1.8 GB/T 1720-89 《漆膜附着力测定方法》 1.9 JB/T 4711-2003 《压力容器涂敷与运输包装.》 2、工程概况: 本工程在巨化电化厂氯化车间化治工段。单体罐体高9.5m,直径11.66m,罐顶弓高2.56m共2台 主要工程量如下: 2.1罐体的内壁灌顶和上部高2米喷砂除锈防腐 2450m2.1.1防腐面积为约 2.1.2罐体的内壁防腐设计要求 2.1.2.1罐体内表面防腐采用润滑油(业主免费提供) 2.1.2.2防腐总厚度≥40μm。 2.3质量标准 2.3.1防腐厚度验收至少要满足85%以上的检测点应达到规定膜厚,其余15%的检测点应达到规定膜厚的85%。 2.4施工工期 根据现场实际情况和业主要求,罐体防腐工程的工期为15个工作日,和其他因数,执行合同上的工期。(以开工第一天算起) 2.5安全文明生产及工程质量目标 . .

钢结构喷砂除锈防腐施工方案

钢结构喷砂除锈防腐施 工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

山西道生鑫宇焦炉煤气甲烷化制LNG项目钢结构喷砂除锈、防腐 施工方案 审定: 审核: 编制: 林州市昌弘建筑工程有限公司太原分公司 2014年10月30日 目录 一、编制说明 二、编制依据 三、工程概况 四、施工步骤 五、施工准备 六、施工技术要求 七、质量要求 八、安全技术措施

九、文明施工、环境保护 十、施工机具计划表 十一、手段用料计划表 十二、劳动力计划表 一、编制说明 为指导山西道生鑫宇焦炉煤气甲烷化制LNG项目管架钢结构喷砂除锈、防腐施工,明确工序,特编制此施工方案。 二、编制依据 1. LNG项目施工图纸; 2.《钢结构工程施工验收规范》 GBJ50205-95; 3.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923 4.《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221 5.北京众联盛化工工程有限公司设计的相关文件及变更。 6.除工程设计要求外,尚应严格遵守国家及地方其他现行有关规范、标准。 三、工程概况 本工程位于山西忻州市岢岚县岚漪镇胡家滩,为山西道生鑫宇LNG 项目钢结构工程。该工程要求: 1.钢材表面锈蚀应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923的质量要求。 2.所有构件表面应彻底清理,做到表面无锈迹、油污、焊渣、毛刺、粉尘和水渍,采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2 1/2。 3.钢结构防腐涂料应选用有可靠质量保证的产品,不同厂家、不同

4.对吊装时损伤的涂装表面,应再进行清理,并按原设计要求的遍数进行修补。 5.刷防火涂料的钢构件防腐面漆可不涂刷,防火涂料钢梁、檩条、支撑可采用室内薄型防火涂料。涂层厚度根据不同构件的耐火极限确定。各承重构件的耐火极限详见建筑图纸中要求。涂料的质量应符合国家标准《钢结构防火涂料》GB9490和《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90的要求。所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆(涂料)之间应进行相容性试验,试验合格后方可使用。 四、施工步骤 设计交底、图纸会审——编写施工方案、技术准备——平整喷砂工作场地––––搭设工作棚––––吊运钢结构至喷砂场地––––钢结构喷砂除锈––––基层共检––––调配油漆––––无机环氧富锌底漆––––环氧云铁中间漆––––可覆涂聚氨脂面漆––––交付安装––––安装焊缝处除锈––––质量检验、交工验收 五、施工准备 施工技术准备 进行设计交底、图纸会审,然后编写施工方案和准备施工过程中所需要的各种表格。 现场施工人员应认真熟悉图纸、规范和施工方案,以便顺利施工。 计量器具精度应满足施工要求,并经校验合格。 现场准备 施工现场通电、通水,铺设道路并满足施工需要,根据施工组织设计中现场平面布置图的要求进行有关临设的布置。 按厂方安全防火的有关规定,设置好安全防火用具。 材料检验和保存

管道除锈及防腐施工方案

河南龙宇煤化工有限公司40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部 2012年3月

目录 一、工程简介......................................... 错误!未指定书签。 二、编制依据......................................... 错误!未指定书签。 三、工程目标......................................... 错误!未指定书签。 四、施工准备......................................... 错误!未指定书签。 1、材料准备.......................................... 错误!未指定书签。 2、施工机具准备...................................... 错误!未指定书签。 3、劳动力组织........................................ 错误!未指定书签。 五、防腐施工......................................... 错误!未指定书签。 1、工艺流程.......................................... 错误!未指定书签。 2、管道除锈.......................................... 错误!未指定书签。 3、施工方法、涂料涂装工艺............................ 错误!未指定书签。 六、质量检测......................................... 错误!未指定书签。 1、防腐涂料质量检测方法.............................. 错误!未指定书签。 2、防腐涂料施工质量检测方法.......................... 错误!未指定书签。 七、施工中的安全与防护............................... 错误!未指定书签。 八、文明环保施工措施................................. 错误!未指定书签。 九、雨季施工措施..................................... 错误!未指定书签。

钢结构防腐施工方案(除锈底漆)

一、工程概况 靖边榆能化项目150万吨/年催化裂解(DCC)工程由延长石油中煤榆能化有限公司承建,由中国石化工程建设公司总承包,广东国信监理公司进行监理的大型工程项目。 催化裂解(DCC)制乙烯装置的钢结构防腐工程,我公司主要负责主管廊、冷分离管廊、热分离管廊、列解压缩等街区管廊底漆。由于该工程工程量大、作业场地风沙大、昼夜温差大等特点,后期的维护工作比较难以施工。 为确保本防腐工程质量,按期完成施工任务,根据我公司多年来的施工经验,结合实际情况,特编制以下方案。 二、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 2、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-2000); 3、《石油化工钢结构工程施工质量验收规范》(SH/T3507-2011); 4、炼油、化工施工安全规程(HGJ233-87、SHJ505-2006); 5、石油化工工程施工及验收统一标准(SH3508-96); 6、《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》(SH/T3548-2011); 7、由SEI提供的150万吨/年催化裂解制乙烯装置(DCC)工程设计图纸。 三、钢结构防腐施工工艺 钢结构抛丸除锈达到Sa2.5级→检查合格→(4小时内)涂刷环氧富锌底漆第一道→检查补涂→涂刷环氧富锌底漆第二道→检查补涂→质检验收。 3.1、表面处理 钢结构在涂装之前进行表面处理。经处理后的金属表面清洁度和表面粗糙度必须达到规范要求。 3.1.1、表面处理质量应达到涂装前钢材表面预处理规范的Sa2.5级标准。被涂物表面无可见的油脂和污垢,没有附着沙尘、铁砂和金属氧化物,表面具有金属光泽。 3.1.2、空气相对湿度应低于70%,基体金属表面温度不低于-3℃。 3.1.3、在不利的气候下,应采取有效措施,如采暖、遮盖、场地固化等措施,以满足对工作环境的要求。 3.1.4、涂装前,应将被涂表面的沙尘、铁砂等物清理干净。经处理后的钢

除锈施工方案

表面除锈刷漆 施 工 方 案 一、工程项目内容

二、施工机具 角磨机5台、空压机1台、电焊机2台、铁铲若干、切割机1台、钢丝轮、钢丝刷、毛刷等 三、脚手架搭设 因为架子的搭设质量对施工人员的人身安全、工程进度、工程质量有直接关系,如果架子搭设不好,不仅架子工本身不安全,而且对其他施工员也极易造成伤害;架子搭设不及时,就会延误工期,架子搭设不合适,就会使施工操作不便,影响工效和质量,所以,一定要重视架子的搭设质量。 为了保证安全、方便施工,脚手架搭设应满足以下要求: 1、要有足够的坚固性和稳定性,不发生变形、倾斜或摇晃现象,确保施工人员的人身安全。 2、要有足够的面积,以满足工人操作、材料堆放以及车辆运输的需要。 3、应尽量靠近施工对象设置,要有安全防护措施,按规定搭设护身栏、挡脚板、安全网等,以保证施工操作人员的安全。 4、要与垂直运输设施(电梯、井字架、升降架)和楼层或作业面高度相互适应,以确保材料垂直运输转入水平运输的需要。 5、要考虑多层作业、交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 6、脚手架要力求构造简单、装拆方便,合理搭配,尽量节约架子用料。 脚手架的拆除: 脚手架及垂直运输架使用完毕后,应由专业架子工拆除,拆除应遵守以下事项: 1、脚手架拆除前,应由单位工程负责人对脚手架作全面检查,确认可以拆除后方可实施拆除。 2、拆除的杆件、部件等应用吊具送下或人工搬下,禁止从高空往下抛掷。 3、严禁上下同时进行作业,严禁采用推倒或拉倒的方法进行拆除。 4、拆除到地面的构配件应及时清理,维护保养并分类堆放,以便运输和保管。 四、管道、阀门、罐体及钢梯人工除锈标准 非常彻底手工和电动工具除锈,钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。钢材显露部分的表面应具有金属光泽。 五、刷漆施工方案 人工除锈→检查合格后→涂红丹防锈底漆第一遍→检查合格后涂红丹防锈底漆第二遍→检查合格后涂面漆第一遍→检查合格后涂面涂第二遍→检查及最终验收。 施工条件 施工温度京戏在10℃以上(15℃以上更佳)施工和固化才可以正常进行。工件表面温度也必须高于这一限度。油漆本身的温度应高于15℃,以保证正常的施工性能。在狭窄的空间内施工和干燥期间应大量通风。 手工除锈 先将管道表面的残留油物清理完毕,再用锤敲击或钢丝刷、废砂轮片除去严重的厚锈和焊渣,再用刮刀、砂布、粗破布除去氧化皮、铁腐锈及其它垢污,如有油污的地方采用清洗剂清洗干净。人工除锈等级应符合ST2.5级标准。被涂物表面无可见的油脂和污垢,没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层。 涂装工艺 涂装配套体系的设计和涂料品种的选择是保证涂层性能的基础,而涂装工艺是影响涂层性能、质量的重要因素,好的涂装工艺是获得成功防腐效果的关键。 1、涂料准备 (1)调配涂料前,应先核对一下涂料的种类、名称是否符合使用规定。 (2)涂料开盖后,充分搅拌均匀。 (3)配制涂料的容器必须干净。 (4)涂料可根据涂装方法、工作温度和湿度,用适量稀释剂调整至适用粘度,稀释剂的品种和用量按规定加入,不允许随意变动。 (5)底漆同面漆涂装间隔为4-6小时。

喷砂防腐施工方案

喷砂防腐施工方案

内蒙古港原化工有限公司 6*33000KVA电石炉技改年产1亿Nm3LNG项目 除锈防腐施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 河北省安装工程有限公司 2016年3月14日

目录 1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 4.施工方法及施工程序 5.涂层的检查 6.施工技术措施 7.质量管理措施 8.安全、防火、环保措施 9.喷砂场地的安全围挡措施

1 工程概况 本工程为内蒙古港原化工有限公司6*33000KVA电石炉技改年产1亿Nm3LNG项目的防腐蚀施工项目,主要包括LNG装置内的设备、管道、钢结构除锈防腐。 2 编制依据 1)、招标文件 2)、GB8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 3)、HGJ229-91 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 4)、SH3022-1999 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 5)、SY/T0420-97 《埋地钢制管道石油沥青防腐层技术标准》 6)、SHJ505-87 《炼油、化工施工安全规程》 3 施工准备 3.1 组织工程技术人员熟悉施工图纸及有关规范、标准,进行图纸会审。 3.2 依据施工图编制施工技术方案,提供材料、机具计划,并组织施工人员进行技术、 安全交底。 3.3 各种防腐材料应符合设计及规范要求,并有出厂合格证、产品检验报告、说明书等。 3.4 防腐材料应置于专用库房,应符合防雨、防潮等条件、并应配备有足够的消防器材。 3.5 在防腐蚀施工前,应对设备、管道进行全面检查验收,并办理工序交接手续。 3.6 科学安排、组织施工人员进点到位。 4 施工方法及施工程序 4.1 表面处理:钢结构及地上管道采用喷河砂除锈,表面处理质量等级达到Sa2.5。4.2 钢结构涂漆及管外防腐:均采用人工刷涂。 4.3施工程序

储油罐防腐施工方案

1、工程概况 适用范围:本施工方案仅适用于*********储油罐防腐施工 2、编制依据 ●《*****防腐施工合同》及业主有关规定和要求 ●《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-1988 ●《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022—1999 ●《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 ●《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ●《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50244-1995 ●《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3、施工准备 3.1技术准备 技术人员对烟囱内筒现状进行实际勘察并编制完善、科学、合理的技术方案。 3.2施工人员准备 所有施工人员必须经身体检查合格,三级安全教育考试合格方可上岗作业,特种作业人员持证上岗。 3.3劳动力计划表 3.4施工条件准备 道路畅通,水、电源均已接通达到使用条件;施工周围场地无乱堆乱放现象,临建设施按照业主平面布置要求进行设计、搭建,并符合我公司施工工艺要求。

3.6材料准备: 材料品种规格、数量组织进场,堆放整齐,出厂证件齐全。 3.7安全工器具准备 各种安全工器具使用前必须检验,合格后方可使用,安全帽、工作服统一配备。喷砂等劳动保护用品筹备齐全。 4、主要施工方案 4.1施工工艺 ****储油罐防腐施工工艺如下: 施工前期准备→脚手架搭建→油罐内壁喷砂、清灰→涂刷底漆一道→检查验收→涂刷中间二道→检查验收→涂刷面漆一道→检查验收→脚手架拆除→清理施工现场。 4.2脚手架搭拆方案 储油罐人孔位置处采用脚手架管搭设临时步梯作为施工人员及零星材料运输通道,采用脚手架平台进行防腐施工。 4.2.1搭设要求 脚手架管件、卸扣等搭设之前检查合格。钢管杆件不得出现严重锈蚀,弯曲等质量缺陷。脚手架搭设步距不得大于2000mm,跨度不得大于1800mm,脚手架平台采用刚性连接方式连接成一个水平整体。 (1)严格按照规定的构造尺寸进行搭设,控制好立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差,并确保节点联接达到要求。 (2)脚手板满铺,铺平或铺稳,不得有探头板,端头采用8#铁线绑扎牢固。(3)搭设过程中要及时设置斜撑杆,避免在搭设过程中,发生偏斜和倾倒。(4)严禁违章作业;禁止利用脚手架吊运重物;严禁随意拆除脚手架承重构件。(5)加强安全监督,使用过程中定期检查,将安全隐患消除在萌芽状态。

钢结构喷砂除锈、防腐施工方案96850

方案

一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、工程内容及要求: 主仓库结构形式为连跨门式刚架结构,独立基础;钢吊车梁,围护结构为钢檩条压型钢板;边跨为钢筋混凝土框架结构,独立基础。 4、工程地点:嘉峪关市嘉北工业园区,酒钢厂区北库及北部空地。 5、质量标准:合格 6、施工总工期:具体施工时间以施工合同确定时间为准。 7、工程现场条件:施工场地及建设用地由招标方提供,相关手续由招标 方办理; 8、工程采用的技术规范:按照设计文件要求,本工程项目的材料、设备、 安装施工,均达到国家以及甘肃省现行的有关工程建设标准的要求; 参照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 9、工程特点: (1)该工程项目处于嘉峪关市嘉北工业园区,工程质量要求高,工期紧,高空安装作业多。该工程的制作过程进度、质量的控制是保证履约的关键。制作过程的关键在于现场大型H钢的生产线装备与生产工艺的合理性,先进性;其次是钢梁柱的分段组对,焊接与防止变形工艺技术的合理程度;安装的关键在于安装过程的测量,合理的安装程序和重要节点的焊接,以达到设计要求。 (2)该工程钢构件数量多,长度大,运输及吊装较困难。因此要委派专人认真组织好钢构件的运输组织工作,根据项目部提出的安装计划顺序按成组单元组件组织运输,较长较大的构件在运输时采取措施防止产生弯扭变形和表面涂层的损坏。 (3)为保证本工程在计划工期内竣工,所有构件和材料进场时,专职材料员必须仔细检查其型号、规格、数量是否与设计图纸要求相符,必需的技术质量保证文件是否齐全,发现问题及时处理。 二、施工步骤

设计交底、图纸会审——编写施工方案、技术准备——平整喷砂工作场地––––搭设工作棚––––吊运钢结构至喷砂场地––––炒砂––––钢结构喷砂除锈––––基层共检––––调配油漆––––聚氨酯底漆一道––––聚氨酯中间漆二道––––聚氨酯面漆一道––––交付安装––––安装焊缝处除锈、刷聚氨酯一底二中一面––––聚氨酯面漆第二道、第三道––––质量检验、交工验收 三、施工准备 施工技术准备 进行设计交底、图纸会审,然后编写施工方案和准备施工过程中所需要的各种表格。 现场施工人员应认真熟悉图纸、规范和施工方案,以便顺利施工。 计量器具精度应满足施工要求,并经校验合格,在有效期内。 现场准备 施工现场通电、通水,铺设道路并满足施工需要,根据施工组织设计中现场平面布置图的要求进行有关临设的布置。 按厂方安全防火的有关规定,设置好安全防火用具。 材料检验和保存 凡用于本工程的各种材料必须有质保书,并有检验合格证件,符合设计要求,材料变更必须要经过设计、监理和建设单位同意,并办理工程联络签或设计变更单。 钢材表面或断面上不得有裂纹、结疤、折叠、气泡、夹渣和分层,表面缺陷深度不应大于钢板厚度负公差值的一半。 防腐涂料和稀释剂应储存在干燥的室内,不得与酸、碱及水接触,并应防尘、防爆晒,严禁烟火。 四、施工技术要求 4.1 施工前必须对施工人员进行安全技术及施工技术交底,熟悉安全及施工程序。 4.2 喷砂除锈时,应采取妥善措施,防止粉尘扩散。

钢结构除锈防腐施工方案

原煤仓旋钢结构转楼梯及栈桥 加固、除锈防腐施工方案 一、编制依据: 《钢结构加固技术规范》、《涂装前钢材表面锈蚀等级及验收规范》(GB8923-11)相关的施工工艺标准及规范。 二、工程概况 钢结构钢梁、柱等钢结构工程加固、除锈、防腐。 三、施工准备 1检查并统计钢结构各部件的完好及损伤程度,做好材料配备。 2 配备好登高作业必要安全设施和施工所需设备,并符合要求。 3 作业人员应经过专业培训,培训合格。 4 现场安全防护措施完善,有防火和通风措施。 5 露天作业要选择适当的天气,大风、遇雨、严寒天气均不应作业。 四、工艺流程 1、首先是钢结构表面的清理(包括附着物等)→加固、更换损伤钢结构部件→检查验收加固钢部件→再次检查所有钢构件的完好程度确保无损伤→第一遍钢构表面除锈→第二遍钢构表面除锈→第一遍钢构表面打磨→第二遍钢构表面打磨→第一遍钢构表面防锈底漆涂刷→第二遍钢构表面防锈底漆涂刷→第一遍钢构表面防锈面漆涂刷→第二遍钢构防腐面漆涂刷→钢构防腐工程质量的检查与验收。

2、钢架防腐油漆时建筑结构表面的清理工艺: a、表面清理是为了更好为钢架进行底漆的涂刷,因此在进行底漆的涂刷前,应将需涂装部位的进行相应的清理操作,便于以后的钢架防腐施工,主要清理涂刷部位的灰尘,锈渍,油污等。 b、对于涂刷部位的清理将直接影响涂刷底层的质量好坏。因此采用了两次除锈和两次打磨的施工工艺,确保了防腐底漆的质量。 c、除锈要使钢材表面能够显示出金属的特有的色泽。 d、除锈是除了使钢材表面出现金属光泽外,还要对金属表面进行一定的打磨,使底漆可以和钢架表面更好地接触,达到更好的钢架防腐效果。 e、钢架除锈完成后,在构件上每隔1-2米钻一个¢12的圆孔,以便于排水,这样减少了雨水对钢结构构件的腐蚀。 五、除锈方法与工艺选择 根据要求、锈蚀的程度及实际施工经验采用电毛刷除锈法,这是目前采用最多,也是最先进的一种除锈方法(不适合喷砂除锈环境),它的工作原理是利用高速电机高速运转,带动毛刷在钢结构表面摩擦而将钢架表面的铁锈、油污等不易清理的杂物清理干净,该方法是目前最常用的一种除锈方法,这种施工除锈方法效果极佳,除锈完后须在12小时内刷底漆。 六、钢架防腐油漆施工时面漆涂刷的实用工艺 1、钢架防腐油漆涂装底漆与面漆一般中间的间隔时间比较长,因此一定要控制好油漆的质量(特别是温度低于5度时的施工) 。

相关文档