文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DT200说明书

DT200说明书

DT200说明书
DT200说明书

1.概述

DT200系列智能数显仪表是

我公司推出的新一代增强型数显

仪表。仪表输入端可接收温度传

感器(热电偶,热电阻)、温度变

送器、压力变送器、流量变送器、

频率式流量计、差压式流量计、

转速传感器、液位变送器、远传

压力表、其它实验仪器(输出信

号为mV、V、mA)等多种信号

的输入。仪表对输入信号进行以

下的数字处理:数字滤波、传感

器非线性修正、传感器偏移修正、

开方运算、工程量变换。对于测

量结果,仪表有三个输出通道:

显示器、电流输出、RS485通信。

在控制方面,仪表最多可提供四

组继电器触点,能实现多种方式

的报警和控制。

2.功能特点

●有多种显示方式可供用户选择,显示内容有:过程量、报警或控制给定值、电

流输出百分比,过程量光柱显示,偏差值光柱显示。

●采用多菜单方式实现多级操作权限,在保证仪表数据安全性的同时,使参数设

置快速、方便。

●增加频率输入端口,能与频率式流量计或转速传感器配合测量流量或转速。

●增加开方运算功能,能与差压式流量计配合测量流量。

●灵活的可编程输入、输出通道为用户在选型和应用时带来方便,对于不同的

输入/输出信号,不用改动硬件,用户只需通过按键进行编程即可。

●硬件上采用高精度的A/D转换电路,低温漂的电子元件,软件上对信号的零

点、满量程、非线性进行修正,保证了仪表的精度。

●电流变送输出与输入回路之间由光电隔离。

●提供可编程的继电器触点报警/控制方式。

●具有RS485通讯接口,能适应在自动化程度较高的系统中的应用。

3.主要技术指标

3.1.符号定义

PV:过程量; FS:过程量满量程;OFS:输出满量程;

dig:最小数字显示单位。

3.2.输入信号部分

3.2.1.输入信号类型

电压信号:0~20mV、0~100mV、0~500mV 、0~5V、1~5V (可开方)。 电流信号:0~10mA、0~20mA、4~20mA(可开方)。

远传压力表:0~400Ω。

频率信号:波型:矩型、正弦波型、三角波型。

频率范围:0.5Hz~5kHz。最小幅值:3V。

3.2.2.输入阻抗

热电偶信号≥1MΩ;电压信号≥500kΩ;电流信号≤60Ω;

频率信号≥100kΩ。

3.2.3.基本精度

模拟信号:±0.5%FS±1dig

频率信号:读数的±0.25%±1dig

3.3.显示部分

上排数字显示窗:4位LED数码显示。

下排数字显示窗(需选):4位LED数码显示。

光柱显示(需选):DT200―A、DT200―B、DT200―D配置20段单色LED 光柱;DT200―C配置12段双色LED光柱。

3.4.变送电流输出(需选)

输出内容:PV变送输出,变送范围可编程。

输出类型:4~20mA(负载电阻≥750Ω);0~10mA(负载电阻≥1500Ω)。 输出精度:±0.5%OFS。

3.5.报警/控制输出

四组继电器触点(需选),每组有8种可编程输出方式。(DT200―D只有二组继电器触点)

触点容量AC220V/2A或DC24V/3A。

EV1:第一路报警/控制输出;EV2:第二路报警/控制输出;

EV3:第三路报警/控制输出;EV4:第四路报警/控制输出。

3.6.通讯(需选)

通讯接口:RS-485,通讯速率:9600 bit/s。

注:通讯协议另附。

3.7.断电数据保护时间:10年。

3.8.电源:220V AC,50Hz±5%。

3.9.正常工作环境:工作温度:0~50°C,相对湿度:0~85%。

3.10.重量:

DT200―A 、B、C 1kg。

DT200―D 3.5kg。

3.11.仪表型号

D T 2□□―□―C

4.外形尺寸与开孔尺寸

5. 接 线

6. 面板说明 6.1. 面板图 仅以DT200―A

为例说明,其它结构型式仪表的面板内容与其相同,可对应参照。 ①上排数字显示窗 ②下排数字显示窗 ③指示灯 ④ 按键 6.2. 数字显示窗 上排数字显示窗:4位LED 数码显示,测量状态时显示PV 值,设定状态时显示符号。(注:单窗数显仪设定时,显示窗交替显示符号与设定数值。) 下排数字显示窗(需选):4位LED 数码显示,测量状态时显示EV1设定值或PV 变送输出值(百分比表示),设定状态时显示设定数值。 6.3. 光柱显示(需选):PV 值显示或偏差值(PV 相对于EV1设定值的偏差)显示。显示量程范围由OFS 决定。 DT200―A 、DT200―B 、DT200―D 配置20段单色LED 光柱。显示PV 值时,每一段表示5%OFS ,显示范围为0~100%OFS 。显示偏差值时,每一段表示0.25%OFS ,显示范围为-2.5% ~+2.5%OFS 。 DT200―C 配置12段双色LED 光柱。显示PV 值时,每一段表示5%OFS ,绿色光柱显示范围为-10%~50%OFS ,红色光柱显示范围为50%~110%OFS 。显示偏差值时,每一段表示0.25%OFS ,绿色光柱显示范围为-2.5% ~-0%OFS 。红色光柱显示范围为+0% ~+2.5%OFS 。 6.4. 指示灯 EV1指示灯:第一路报警/控制输出状态指示,点亮表示输出状态ON 。 EV2指示灯:第二路报警/控制输出状态指示,点亮表示输出状态ON 。 EV3指示灯:第三路报警/控制输出状态指示,点亮表示输出状态ON 。 EV4指示灯:第四路报警/控制输出状态指示,点亮表示输出状态ON 。

OUT指示灯:下排数字显示窗显示PV变送输出值时亮。

7.参数设置

DT200系列通用数显仪表有三组菜单对用户开放:C菜单、B菜单、E菜单。C菜单用于EV1~EV4设定值的设置。B菜单用于输入/输出通道编程、量程范围设置、报警/控制方式设置。E菜单用于输入/输出通道的信号校正。

仪表型号为DT2□0或DT2□2时,C菜单中无参数。仪表型号为DT2□1或DT2□3时,C菜单中只有E1、E2二项参数。仪表型号为DT2□4时,C菜单中有E1、E2、E3、E4四项参数。

B菜单中的P1c~P4c 决定C菜单中相应参数项的三种属性:允许设定;只显示;隐含。详细内容见(7.2. B菜单)中有关说明。

报警/控制动作方式及死区只能在B菜单中设置。详细内容见(7.2. B菜单)中有关说明。

位决定。例如输入信号类型为热电阻Pt100,则E1~E4的设定范围为-199.9~600.0,1位小数,单位为°C。

B菜单操作必须由专业人员进行。如参数设置不当,会使仪表无法正常工作。 用户在订货时可与厂方约定B菜单的进入密码。如无约定,则密码为8200。 通过设置参数In可选择仪表输入信号类型,编码表见(表7.2.2)。

仪表采用一阶低通数字滤波器来加强抗串共模干扰的能力,Lt是滤波器的时间常数。Lt越大,抗干扰能力越强,但仪表的响应速度越慢。因此现场干扰不大时,应设置Lt=0,以使相应速度最快。

参数C0用于对传感器偏移的修正,计算式为:PV=修正前PV值+C0

参数dIP、AL、AH用于非温度传感器输入时的过程量计算,算式如下:

PV=S X-S L

S H-S L

×(AH-AL)+AL (单位U)┄┄┄┄┄线性

PV=S X-S L

S H-S L

×(AH-AL)+AL (单位U)┄┄┄┄┄开方

其中:S X为输入信号,S L为输入信号零点,S H为输入信号满度。dIP决定AL、AH及PV显示值的小数点位置。单位U与AL和AH的工程量单位相同。

0~10mA。根据以上测量要求,设置In=15、dIP=2、AL=-10.00m、AH=10.00m。根据以上线性算式得到:

PV =

S X

10mA×20.00-10.00 (单位m)

此时S X为输入电流值,S X=0 mA时,PV=-10.00m;S X=5 mA时,PV=0.00m。?例2:测量对象:流量,测量范围:0~100.0m3/h,差压式流量变送器输出信号:4~20mA。根据以上测量要求,设置In=47、dIP=1、AL=0.0 m3/h、AH=100.0 m3/h。根据以上开方算式得到:

PV =S X-4mA

16mA

×100.0 (单位m3/h)

此时S X为输入电流值,S X=4 mA时,PV=0.0 m3/h;S X=12mA时,

PV=70.7 m3/h;S X=20mA时,PV=100.0 m3/h。

参数Sr用于开方运算时对小信号的切除,其含义是:

当S X-S L

S H-S L

×100<Sr时,PV=AL

参数tU、P0H、P0L用于频率信号输入时的过程量计算,算式如下:

PV=

f

P0

×K S (单位U)┄┄┄┄┄频率

其中:f为输入信号频率,单位Hz。P0为频率计系数,由P0H和P0L组成,例如:P0H=2,P0L=5.400,则P0=25.400。K S为时间单位因子,根据tU取值:tU=0(秒):K S=1;tU=1(分):K S=60;tU=2(时):K S=3600;

tU=3(日)…K S=86400。dIP决定PV显示值的小数点位置。

?例3:测量对象:电机每分钟转速,转速传感器转速系数为:1脉冲/转。

根据以上测量要求,设置In=30、tU=1、dIP=0、P0H=0、P0L=1.000(P0的单位Up为:脉冲/转)。根据以上频率算式得到:

PV =f×60 (单位转/分)。

f =1Hz时,PV=60转/分;f =50Hz时,PV=3000转/分。

?例4:测量对象:每小时流量,频率式流量计流量系数为:1000脉冲/ m3。

根据以上测量要求,设置In=30、tU=2、dIP=1、P0H=100、P0L=0.000(P0的单位Up为:脉冲/ m3)。根据以上频率算式得到:

PV =

f

1000×3600 (单位m

3/h)。

f =1Hz时,PV=3.6 m3/h;f =100Hz时,PV=360.0 m3/h。

参数En、PnF、Pnc(n=1~4)用于1~4路报警/控制动作设置,其中En设置报警/控制设定值(与C菜单中的En是同一参数),PnF设置动作死区,Pnc的个位数设置动作方式,Pnc的十位数设置C菜单中相应参数项的三种属性。当E1设为9999时,下排数字显示窗不显示设定值E1。

表中:ON表示继电器吸合,OFF表示继电器释放。垂直箭头位置表示继电器动作点,垂直箭头方向表示PV变化方向。为便于理解,表中表明了动作方式的习惯称呼:L表示下限报警;H表示上限报警;DL表示偏差绝对值下限报警;DH表示偏差绝对值上限报警。

注:DT200―A、DT200―B、DT200―C除第一路报警/控制继电器有“常开”、“常闭”二组触点输出之外,其它继电器只有“常开”一组触点输出。

DT200―D只有二组报警/控制继电器,全部只有“常开”一组触点输出。 参数Ioc、UL、UH用于变送输出电流Io的计算,算式如下:

Io=PV-UL

UH-UL

×(I H-I L)+I L(单位mA)┄┄┄┄┄输出电流

其中I H和I L由Ioc的设置决定:Ioc个位数=0:I L=0 mA,I H=10mA;

Ioc个位数=1:I L=4 mA,I H=20mA。

?

根据以上输出要求,设置Ioc个位数=1、UL=0.0°C、UH=200.0°C。由以上输出电流算式得到:

Io=

PV

200.0×16.00+4.00 (单位mA)

当PV=0.0°C时,Io=4.00 mA ;当PV=100.0°C时,Io=12.00 mA ;当

PV=200.0°C时,Io=20.00 mA 。

Ioc的十位数用于对E菜单加锁,当Ioc的十位数为0时,禁止进入E菜单;

Ioc的十位数不为0时,允许进入E菜单。

注意:E菜单用于对仪表输入/输出通道的信号校正,应由检验人员操作。仪表出厂时对相关输入/输出信号都已进行过标准校正。用户一般不要进行E菜单操作,因为如操作不当,会使仪表无法正常工作。

在出现以下二种情况时用户需要进行E菜单操作:1. 仪表输入/输出不正常;

2. 输入/输出信号超差。E菜单操作必须由专业人员使用标准设备进行。

用户在订货时可与厂方约定E菜单的进入密码。如无约定,则密码为8849。 信号校正时,标准信号的接线方式应参照(5. 接线说明)。校正开始前应预热10分钟。

果超出范围,则有可能是接线错误或输入(或输出)通道故障。每种信号的采样值(或测量值)范围如下表:

每种输入信号校正完成后(按 键三次),都有相应的过程量显示用于检验仪表的输入精度,见(表7.3.1)。电流输出校正完成后(设定IoL、IoH),可通过手动调节输出电流检验仪表的输出精度。如检验结果超差,应重新校正。

7.4.隐含功能设置

1、带报警输出,但暂时不用,下排显示窗不需要设定值显示,则E1参数设定为

9999。

2、带报警输出,但暂时不用,EV1、EV2、EV

3、EV4指示灯不需要显示,则对

应的P1C、P2C、P3C、P4C设定为1。

3、带模拟电流变送输出,但下排显示窗不需要显示,则IOC参数设定为2。8.操作说明

8.1.上电时的显示

仪表上电时会显示2 □□.□

――□.□

,其中上排显示窗前三位显示仪表型号,小数点

后一位显示仪表是否有通信功能:0表示无、1表示有。下排显示窗后二位显示软件版本号。3秒后进入测量状态。

8.2.输入信号溢出时的显示

输入信号溢出时,上排显示窗显示-10%FS或+110%FS,下排显示窗显示oFF。上下显示窗同时闪烁。

仪表状态

显示内容

图中XXXX表示显示内容任意。

图中箭头上方是按键符号,箭头下方是操作内容。

End

XX.XX显示表示菜单设置结束,此时下排显示窗显示仪表生产日期(年,月)。如C菜单中无可设置(或显示)参数项,进入C菜单后直接跳到该项显示。

8.4.B菜单参数设置流程图(以设置参数AH=2000为例)

8.5.E菜单信号校正流程图

8.5.2.特殊显示符号说明

表示Ω;表示m;表示V。

按照(5. 接线说明)在电阻信号输入端子接上电阻箱,根据显示提示调节电阻箱阻值,显示“400r”时调到400Ω,显示“97.8r”时调到97.80Ω。

图中####表示采样值显示。[Pt100]表示Pt100分度温度显示,此时可调节电阻箱阻值检验仪表的输入精度,如误差过大可按◆键重新校正。

8.5.5.冷端补偿温度传感器信号校正(以校正时环境温度=15.0°C为例)

冷端补偿温度传感器置于仪表的后部,仪表出厂时已接好,用户不需另加。

传感器校正时输入端子 上不能接信号。

8.5.6.mV信号输入通道校正

按照(5. 接线说明)在mV信号输入端子接上电位差计,电位差计输出调到20mV。

验仪表的输入精度,如误差过大可按◆键重新校正。

8.5.7.电压信号输入通道校正

按照(5. 接线说明)在电压信号输入端子接上电压信号源,信号源输出调到5V。

图中[V线性]表示电压信号线性转换显示,显示值范围0~2000。此时可调节电压信号源输出检验仪表的输入精度,如误差过大可按◆键重新校正。

8.5.8.电流信号输入通道校正

按照(5. 接线说明)在电流信号输入端子接上电流信号源,信号源输出调到20mA。

图中[A线性]表示电流信号线性转换显示,显示值范围0~2000。此时可调节电流信号源输出检验仪表的输入精度,如误差过大可按◆键重新校正。

8.5.9.冷端传感器温度系数校正

温度系数设定时输入端子 上不要接信号,否则显示的环境温度会不正确。

对tcd进行调整。

8.5.10.电流输出通道零点、满度校正

按照(5. 接线说明)在电流输出端子接上电流表。校正时根据电流表读数设置校正值。以零点读数=1.99mA;满度读数=21.00mA为例。

图中[ Io ]表示手动电流输出值(mA),此时可根据手动输出值与实测值的偏差,检验仪表的输出精度,如误差过大可按A/M键重新校正IoL和IoH。

8.6.远传压力表输出信号零点、满度标定

仪表允许用户在现场对远传压力表输出信号零点、满度进行标定。标定时按照(5. 接线说明)在电阻信号输入端子接上远传压力表,设置B菜单参数

In=25。在测量状态下,将远传压力表设置在机械零点,按▼键3秒完成零点标定;将远传压力表设置在机械满度,按▲键3秒完成满度标定。

远传压力表输出信号标定也受B菜单参数Ioc的控制,当Ioc的十位数为0时,禁止标定;Ioc的十位数不为0时,允许标定。

9.仪表维修

仪表保修期为12个月(以发货日期为起算日),在该期限内,如由于制造质量问题而使仪表损坏,厂方负责保修。如由于用户使用不当造成仪表损坏或保修期已过,用户须承担适当的维修费用。

相关文档