1.概述
DT200系列智能数显仪表是
我公司推出的新一代增强型数显
仪表。仪表输入端可接收温度传
感器(热电偶,热电阻)、温度变
送器、压力变送器、流量变送器、
频率式流量计、差压式流量计、
转速传感器、液位变送器、远传
压力表、其它实验仪器(输出信
号为mV、V、mA)等多种信号
的输入。仪表对输入信号进行以
下的数字处理:数字滤波、传感
器非线性修正、传感器偏移修正、
开方运算、工程量变换。对于测
量结果,仪表有三个输出通道:
显示器、电流输出、RS485通信。
在控制方面,仪表最多可提供四
组继电器触点,能实现多种方式
的报警和控制。
2.功能特点
●有多种显示方式可供用户选择,显示内容有:过程量、报警或控制给定值、电
流输出百分比,过程量光柱显示,偏差值光柱显示。
●采用多菜单方式实现多级操作权限,在保证仪表数据安全性的同时,使参数设
置快速、方便。
●增加频率输入端口,能与频率式流量计或转速传感器配合测量流量或转速。
●增加开方运算功能,能与差压式流量计配合测量流量。
●灵活的可编程输入、输出通道为用户在选型和应用时带来方便,对于不同的
输入/输出信号,不用改动硬件,用户只需通过按键进行编程即可。
●硬件上采用高精度的A/D转换电路,低温漂的电子元件,软件上对信号的零
点、满量程、非线性进行修正,保证了仪表的精度。
●电流变送输出与输入回路之间由光电隔离。
●提供可编程的继电器触点报警/控制方式。
●具有RS485通讯接口,能适应在自动化程度较高的系统中的应用。
3.主要技术指标
3.1.符号定义
PV:过程量; FS:过程量满量程;OFS:输出满量程;
dig:最小数字显示单位。
3.2.输入信号部分
3.2.1.输入信号类型
电压信号:0~20mV、0~100mV、0~500mV 、0~5V、1~5V (可开方)。 电流信号:0~10mA、0~20mA、4~20mA(可开方)。
远传压力表:0~400Ω。
频率信号:波型:矩型、正弦波型、三角波型。
频率范围:0.5Hz~5kHz。最小幅值:3V。
3.2.2.输入阻抗
热电偶信号≥1MΩ;电压信号≥500kΩ;电流信号≤60Ω;
频率信号≥100kΩ。
3.2.3.基本精度
模拟信号:±0.5%FS±1dig
频率信号:读数的±0.25%±1dig
3.3.显示部分
上排数字显示窗:4位LED数码显示。
下排数字显示窗(需选):4位LED数码显示。
光柱显示(需选):DT200―A、DT200―B、DT200―D配置20段单色LED 光柱;DT200―C配置12段双色LED光柱。
3.4.变送电流输出(需选)
输出内容:PV变送输出,变送范围可编程。
输出类型:4~20mA(负载电阻≥750Ω);0~10mA(负载电阻≥1500Ω)。 输出精度:±0.5%OFS。
3.5.报警/控制输出
四组继电器触点(需选),每组有8种可编程输出方式。(DT200―D只有二组继电器触点)
触点容量AC220V/2A或DC24V/3A。
EV1:第一路报警/控制输出;EV2:第二路报警/控制输出;
EV3:第三路报警/控制输出;EV4:第四路报警/控制输出。
3.6.通讯(需选)
通讯接口:RS-485,通讯速率:9600 bit/s。
注:通讯协议另附。
3.7.断电数据保护时间:10年。
3.8.电源:220V AC,50Hz±5%。
3.9.正常工作环境:工作温度:0~50°C,相对湿度:0~85%。
3.10.重量:
DT200―A 、B、C 1kg。
DT200―D 3.5kg。
3.11.仪表型号
D T 2□□―□―C
4.外形尺寸与开孔尺寸
5. 接 线
6. 面板说明 6.1. 面板图 仅以DT200―A
为例说明,其它结构型式仪表的面板内容与其相同,可对应参照。 ①上排数字显示窗 ②下排数字显示窗 ③指示灯 ④ 按键 6.2. 数字显示窗 上排数字显示窗:4位LED 数码显示,测量状态时显示PV 值,设定状态时显示符号。(注:单窗数显仪设定时,显示窗交替显示符号与设定数值。) 下排数字显示窗(需选):4位LED 数码显示,测量状态时显示EV1设定值或PV 变送输出值(百分比表示),设定状态时显示设定数值。 6.3. 光柱显示(需选):PV 值显示或偏差值(PV 相对于EV1设定值的偏差)显示。显示量程范围由OFS 决定。 DT200―A 、DT200―B 、DT200―D 配置20段单色LED 光柱。显示PV 值时,每一段表示5%OFS ,显示范围为0~100%OFS 。显示偏差值时,每一段表示0.25%OFS ,显示范围为-2.5% ~+2.5%OFS 。 DT200―C 配置12段双色LED 光柱。显示PV 值时,每一段表示5%OFS ,绿色光柱显示范围为-10%~50%OFS ,红色光柱显示范围为50%~110%OFS 。显示偏差值时,每一段表示0.25%OFS ,绿色光柱显示范围为-2.5% ~-0%OFS 。红色光柱显示范围为+0% ~+2.5%OFS 。 6.4. 指示灯 EV1指示灯:第一路报警/控制输出状态指示,点亮表示输出状态ON 。 EV2指示灯:第二路报警/控制输出状态指示,点亮表示输出状态ON 。 EV3指示灯:第三路报警/控制输出状态指示,点亮表示输出状态ON 。 EV4指示灯:第四路报警/控制输出状态指示,点亮表示输出状态ON 。
①
OUT指示灯:下排数字显示窗显示PV变送输出值时亮。
7.参数设置
DT200系列通用数显仪表有三组菜单对用户开放:C菜单、B菜单、E菜单。C菜单用于EV1~EV4设定值的设置。B菜单用于输入/输出通道编程、量程范围设置、报警/控制方式设置。E菜单用于输入/输出通道的信号校正。
仪表型号为DT2□0或DT2□2时,C菜单中无参数。仪表型号为DT2□1或DT2□3时,C菜单中只有E1、E2二项参数。仪表型号为DT2□4时,C菜单中有E1、E2、E3、E4四项参数。
B菜单中的P1c~P4c 决定C菜单中相应参数项的三种属性:允许设定;只显示;隐含。详细内容见(7.2. B菜单)中有关说明。
报警/控制动作方式及死区只能在B菜单中设置。详细内容见(7.2. B菜单)中有关说明。
位决定。例如输入信号类型为热电阻Pt100,则E1~E4的设定范围为-199.9~600.0,1位小数,单位为°C。
B菜单操作必须由专业人员进行。如参数设置不当,会使仪表无法正常工作。 用户在订货时可与厂方约定B菜单的进入密码。如无约定,则密码为8200。 通过设置参数In可选择仪表输入信号类型,编码表见(表7.2.2)。
仪表采用一阶低通数字滤波器来加强抗串共模干扰的能力,Lt是滤波器的时间常数。Lt越大,抗干扰能力越强,但仪表的响应速度越慢。因此现场干扰不大时,应设置Lt=0,以使相应速度最快。
参数C0用于对传感器偏移的修正,计算式为:PV=修正前PV值+C0
参数dIP、AL、AH用于非温度传感器输入时的过程量计算,算式如下:
PV=S X-S L
S H-S L
×(AH-AL)+AL (单位U)┄┄┄┄┄线性
PV=S X-S L
S H-S L
×(AH-AL)+AL (单位U)┄┄┄┄┄开方
其中:S X为输入信号,S L为输入信号零点,S H为输入信号满度。dIP决定AL、AH及PV显示值的小数点位置。单位U与AL和AH的工程量单位相同。
0~10mA。根据以上测量要求,设置In=15、dIP=2、AL=-10.00m、AH=10.00m。根据以上线性算式得到:
PV =
S X
10mA×20.00-10.00 (单位m)
此时S X为输入电流值,S X=0 mA时,PV=-10.00m;S X=5 mA时,PV=0.00m。?例2:测量对象:流量,测量范围:0~100.0m3/h,差压式流量变送器输出信号:4~20mA。根据以上测量要求,设置In=47、dIP=1、AL=0.0 m3/h、AH=100.0 m3/h。根据以上开方算式得到:
PV =S X-4mA
16mA
×100.0 (单位m3/h)
此时S X为输入电流值,S X=4 mA时,PV=0.0 m3/h;S X=12mA时,
PV=70.7 m3/h;S X=20mA时,PV=100.0 m3/h。
参数Sr用于开方运算时对小信号的切除,其含义是:
当S X-S L
S H-S L
×100<Sr时,PV=AL
参数tU、P0H、P0L用于频率信号输入时的过程量计算,算式如下:
PV=
f
P0
×K S (单位U)┄┄┄┄┄频率
其中:f为输入信号频率,单位Hz。P0为频率计系数,由P0H和P0L组成,例如:P0H=2,P0L=5.400,则P0=25.400。K S为时间单位因子,根据tU取值:tU=0(秒):K S=1;tU=1(分):K S=60;tU=2(时):K S=3600;
tU=3(日)…K S=86400。dIP决定PV显示值的小数点位置。
?例3:测量对象:电机每分钟转速,转速传感器转速系数为:1脉冲/转。
根据以上测量要求,设置In=30、tU=1、dIP=0、P0H=0、P0L=1.000(P0的单位Up为:脉冲/转)。根据以上频率算式得到:
PV =f×60 (单位转/分)。
f =1Hz时,PV=60转/分;f =50Hz时,PV=3000转/分。
?例4:测量对象:每小时流量,频率式流量计流量系数为:1000脉冲/ m3。
根据以上测量要求,设置In=30、tU=2、dIP=1、P0H=100、P0L=0.000(P0的单位Up为:脉冲/ m3)。根据以上频率算式得到:
PV =
f
1000×3600 (单位m
3/h)。
f =1Hz时,PV=3.6 m3/h;f =100Hz时,PV=360.0 m3/h。
参数En、PnF、Pnc(n=1~4)用于1~4路报警/控制动作设置,其中En设置报警/控制设定值(与C菜单中的En是同一参数),PnF设置动作死区,Pnc的个位数设置动作方式,Pnc的十位数设置C菜单中相应参数项的三种属性。当E1设为9999时,下排数字显示窗不显示设定值E1。
表中:ON表示继电器吸合,OFF表示继电器释放。垂直箭头位置表示继电器动作点,垂直箭头方向表示PV变化方向。为便于理解,表中表明了动作方式的习惯称呼:L表示下限报警;H表示上限报警;DL表示偏差绝对值下限报警;DH表示偏差绝对值上限报警。
注:DT200―A、DT200―B、DT200―C除第一路报警/控制继电器有“常开”、“常闭”二组触点输出之外,其它继电器只有“常开”一组触点输出。
DT200―D只有二组报警/控制继电器,全部只有“常开”一组触点输出。 参数Ioc、UL、UH用于变送输出电流Io的计算,算式如下:
Io=PV-UL
UH-UL
×(I H-I L)+I L(单位mA)┄┄┄┄┄输出电流
其中I H和I L由Ioc的设置决定:Ioc个位数=0:I L=0 mA,I H=10mA;
Ioc个位数=1:I L=4 mA,I H=20mA。
?
根据以上输出要求,设置Ioc个位数=1、UL=0.0°C、UH=200.0°C。由以上输出电流算式得到:
Io=
PV
200.0×16.00+4.00 (单位mA)
当PV=0.0°C时,Io=4.00 mA ;当PV=100.0°C时,Io=12.00 mA ;当
PV=200.0°C时,Io=20.00 mA 。
Ioc的十位数用于对E菜单加锁,当Ioc的十位数为0时,禁止进入E菜单;
Ioc的十位数不为0时,允许进入E菜单。
注意:E菜单用于对仪表输入/输出通道的信号校正,应由检验人员操作。仪表出厂时对相关输入/输出信号都已进行过标准校正。用户一般不要进行E菜单操作,因为如操作不当,会使仪表无法正常工作。
在出现以下二种情况时用户需要进行E菜单操作:1. 仪表输入/输出不正常;
2. 输入/输出信号超差。E菜单操作必须由专业人员使用标准设备进行。
用户在订货时可与厂方约定E菜单的进入密码。如无约定,则密码为8849。 信号校正时,标准信号的接线方式应参照(5. 接线说明)。校正开始前应预热10分钟。
果超出范围,则有可能是接线错误或输入(或输出)通道故障。每种信号的采样值(或测量值)范围如下表:
每种输入信号校正完成后(按 键三次),都有相应的过程量显示用于检验仪表的输入精度,见(表7.3.1)。电流输出校正完成后(设定IoL、IoH),可通过手动调节输出电流检验仪表的输出精度。如检验结果超差,应重新校正。
7.4.隐含功能设置
1、带报警输出,但暂时不用,下排显示窗不需要设定值显示,则E1参数设定为
9999。
2、带报警输出,但暂时不用,EV1、EV2、EV
3、EV4指示灯不需要显示,则对
应的P1C、P2C、P3C、P4C设定为1。
3、带模拟电流变送输出,但下排显示窗不需要显示,则IOC参数设定为2。8.操作说明
8.1.上电时的显示
仪表上电时会显示2 □□.□
――□.□
,其中上排显示窗前三位显示仪表型号,小数点
后一位显示仪表是否有通信功能:0表示无、1表示有。下排显示窗后二位显示软件版本号。3秒后进入测量状态。
8.2.输入信号溢出时的显示
输入信号溢出时,上排显示窗显示-10%FS或+110%FS,下排显示窗显示oFF。上下显示窗同时闪烁。
仪表状态
显示内容
图中XXXX表示显示内容任意。
图中箭头上方是按键符号,箭头下方是操作内容。
End
XX.XX显示表示菜单设置结束,此时下排显示窗显示仪表生产日期(年,月)。如C菜单中无可设置(或显示)参数项,进入C菜单后直接跳到该项显示。
8.4.B菜单参数设置流程图(以设置参数AH=2000为例)
8.5.E菜单信号校正流程图
8.5.2.特殊显示符号说明
表示Ω;表示m;表示V。
按照(5. 接线说明)在电阻信号输入端子接上电阻箱,根据显示提示调节电阻箱阻值,显示“400r”时调到400Ω,显示“97.8r”时调到97.80Ω。
图中####表示采样值显示。[Pt100]表示Pt100分度温度显示,此时可调节电阻箱阻值检验仪表的输入精度,如误差过大可按◆键重新校正。
8.5.5.冷端补偿温度传感器信号校正(以校正时环境温度=15.0°C为例)
冷端补偿温度传感器置于仪表的后部,仪表出厂时已接好,用户不需另加。
传感器校正时输入端子 上不能接信号。
8.5.6.mV信号输入通道校正
按照(5. 接线说明)在mV信号输入端子接上电位差计,电位差计输出调到20mV。
验仪表的输入精度,如误差过大可按◆键重新校正。
8.5.7.电压信号输入通道校正
按照(5. 接线说明)在电压信号输入端子接上电压信号源,信号源输出调到5V。
图中[V线性]表示电压信号线性转换显示,显示值范围0~2000。此时可调节电压信号源输出检验仪表的输入精度,如误差过大可按◆键重新校正。
8.5.8.电流信号输入通道校正
按照(5. 接线说明)在电流信号输入端子接上电流信号源,信号源输出调到20mA。
图中[A线性]表示电流信号线性转换显示,显示值范围0~2000。此时可调节电流信号源输出检验仪表的输入精度,如误差过大可按◆键重新校正。
8.5.9.冷端传感器温度系数校正
温度系数设定时输入端子 上不要接信号,否则显示的环境温度会不正确。
对tcd进行调整。
8.5.10.电流输出通道零点、满度校正
按照(5. 接线说明)在电流输出端子接上电流表。校正时根据电流表读数设置校正值。以零点读数=1.99mA;满度读数=21.00mA为例。
图中[ Io ]表示手动电流输出值(mA),此时可根据手动输出值与实测值的偏差,检验仪表的输出精度,如误差过大可按A/M键重新校正IoL和IoH。
8.6.远传压力表输出信号零点、满度标定
仪表允许用户在现场对远传压力表输出信号零点、满度进行标定。标定时按照(5. 接线说明)在电阻信号输入端子接上远传压力表,设置B菜单参数
In=25。在测量状态下,将远传压力表设置在机械零点,按▼键3秒完成零点标定;将远传压力表设置在机械满度,按▲键3秒完成满度标定。
远传压力表输出信号标定也受B菜单参数Ioc的控制,当Ioc的十位数为0时,禁止标定;Ioc的十位数不为0时,允许标定。
9.仪表维修
仪表保修期为12个月(以发货日期为起算日),在该期限内,如由于制造质量问题而使仪表损坏,厂方负责保修。如由于用户使用不当造成仪表损坏或保修期已过,用户须承担适当的维修费用。