承载比(CBR)试验步骤

1.称试筒本身质量,将试筒固定在底板上,将垫块放入筒内并在垫块上放一张滤纸,安上套环。

2.将1份试料,按(T0131-93)表16.0.1-1中Ⅱ-2规定的层数和每层击数,求试料的最大干密

度和最佳含水量。

3.将其余3份试料,按最佳含水量制备3个试件。将一份试料平铺于金属盘内,按事先计算得

的该份试料应加的水量(参照(T0131-93)中公式(16.0.4)均匀地喷洒在试料上。

有小铲将试料充分拌和到均匀状态,然后装入密闭容器或塑料口袋内浸润备用。

浸润时间:重粘土不得少于24h,轻粘土可缩短到12h,砂土可缩短到1h,天然砂砾可缩短到2h左右。制每个试件时,都要取样测定试料的含水量。

注:需要时,可制备三种干密度试件。如每种干密度试件制3个,则共制9个试件。每层击数分别为30、50和98次,使试件的干密度从低于95%到等于100%的最大干密度。

4.将试筒放在坚硬的地面上,取备好的试样粉3~5次倒入筒内(视最大粒径而定)。按五层法时,每层需试样约900g(细粒土)~1100g(细粒土);按三层法时,每层需试样1700g左右(其量应使击实后的试样高出1/3筒高1~2㎜)。正平表面,并稍加压紧,然后赶规定的击实数进行第一层的击实,击实时锤应自由落下,锤迹必须均匀分布于试样面上。第一层击实完后,将试样层面“拉毛”,然后再装入套筒,重复上述方法进行其余每层试样的击实。

大试筒击实后,试样不宜高出筒高10m m。

5.卸下套环,用刮刀沿试筒顶修平击实的试件表面不平整处用细料修补。取出垫块,称试筒和试件的质量。

膨胀量试验步骤:

1.在试件制成后,取下试件顶面的破残滤纸,放一张好的滤纸,并在上面安装附有调节杆的多

孔板,在多孔板上加4块载荷板。

2.将试筒与多孔板一起放入槽内(先不放水),并用拉杆将模具拉紧,安装百分表,并读取初读

数。

3.向水槽内放水,使水自由进到试件的顶部。在泡水期间,槽内水面应保持在试件顶面以上大

约25m m。通常试件要泡水4昼夜。

4.泡水终了时,读取试件上百分表的终读数。

5.从水槽中取出试件,倒出试件顶面的水,静置15m i n,让其排水,然后卸去附加荷载和多孔

板、底板和滤纸,并称量,以计算试件的湿度和密度的变化。

贯入试验:

1.将饱水试验终了的试件放到路面材料强度试验仪的升降台上,调整偏球座,使贯入杆与试件

顶面全面接触,在贯入杆周围放置4块荷载板。

2.先在贯入杆上施加45N荷载,然后将测力和测变形的百分表的指针都调至零点。

3.加荷使贯入杆以1~1.25m m/m i n的速度压入试件,记录测力计百分表某些整读数(入如20、

40、60)时的贯入量,并注意使贯入量为250×10-2m m时,能有5个以上的读数。因此,测

力计内的第一个读数应是贯入量30×10-2m m左右。

一般采用贯入量为 2.5m m时的单位压力与标准压力之比作为材料的承载比(C B R)。

即:

C B R=P/7000×100

式中:C B R—承载比,%;

P—单位压力,k P a。

同时计算贯入量为5m m时的承载比:

C B R=P/10500×100

如贯入量为5m m时的承载比大于 2.5m m时的承载比,则试验要重作。如结果仍然如此,则采用5m m时的承载比。

相关文档