文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1500V直流柜进线柜

1500V直流柜进线柜

1500V直流柜进线柜
1500V直流柜进线柜

1500V直流柜进线柜

1 一次部分

本工程1500V直流开关柜分为进线柜、馈线柜、负极柜和端子柜四种类型,技术性能及要求分述如下。

1.1 进线柜

进线柜配置1500V正极母线、直流快速断路器、分流器、微机综合测控保护装置及其它辅助设备,实现整流机组向1500V直流正极母线馈电的控制。断路器柜采用前后开门及双面维护的方式,可以极大地方便运行维护人员的工作,并且在后门上装有钥匙锁,确保运行维护人员的安全。当断路器柜需做维护或检查时,将手车推出试验或隔离位置,绝缘活门自动将带电静触头隔离起来,确保了维护、检查人员的人身安全。

进线柜装设手车式直流快速断路器,手车采用丝杆摇进式推进/退出方式,能十分方便地推进和退出,具有“运行”、“试验”、“移开”三个明显位置,且有位置状态返讯。手车入柜后有两个定位:试验位置和运行位置,均能独立、可靠锁定,并能与开关安全联锁:手车在试验位时,开关主回路动、静触头不接通,有符合规定的绝缘隔板将动、静触头及快速开关室、母线室隔开。当手车处于移开位置且航空插头完全分离,此位置主回路开关动、静触头不接通,断路器不能进行合、分操作。

断路器手车在“运行”、“试验”位置间移动时,采用丝杆摇进式推进/退出方式,能保证手车平稳地在二位置间移动,对母线系统无冲击。

MB手车视图

断路器手车包含直流快速断路器,线路测试相关器件、断路器分合闸回路,在电气性能保证的条件下,强化了操作维护的便利性。MB断路器手车主要特点如下:

手车采用柜体导轨承载式结构,断路器手车与柜体底板即地面无接触有效较少直流开关柜对于变电所地面平整度的要求;

⑥手车轻便,在“运行”与“试验”位置间移动时,采用丝杆摇进式操作机构,手车推进

/退出平稳,保证手车主触头与主母排可靠连接。在手车底部配有能灵活移动的

高强度耐磨橡胶滚轮,通过灵活可靠的操作机构,加上先进设备的高精度制造,

手车进出灵活、方便,能十分方便地推进/退出。同规格的断路器手车具有完全

的互换性;

⑥断路器手车包含线路测试等一次元件,断路器便于检修维护(断路器手车拉出)。柜内主要设备及技术参数不低于下表所列要求:

●主要元件性能介绍:

直流快速断路器:

投标人本次投标的直流快速断路器选用国际知名的瑞士SECHERON公司UR40E-82S系列产品,该产品是瑞士SECHERON公司高性能核心产品,直流快速断路器本体具有电磁吹弧、电动合闸、直接过流瞬时脱扣和空气自然冷却等功能。

UR40系列直流快速断路器图

直流快速断路器分断短路电流的动作情况的描述:断路器本体设大电流过流脱扣装置,当断路器短路电流到达大电流脱扣装置的整定值时开始进行分断。经过断路器的固有动作时间和触头分离时间,此时的电流为实际分断电流。断路器固有动作时间与短路电流变化率有关,电流变

化率越大,断路器的固有动作时间越短。接下来的燃弧时间为从实际分断开始到电流降至零点,过电压值小于2倍的额定电压,从开始进行分断到电流下降至零的时间即为全分断时间。

直流快速断路器的保持方式为电保持:

电保持方式:开关合闸后分合闸线圈仅需很小的保持电流,即可使断路器保持在合闸位置,分闸时切断分合闸线圈回路即可。合闸功率≤1300W,保持功率≤2.3W。

UR40系列直流快速断路器优点:

●结构简单、可靠,使用寿命长,具有过流(短路等)时反应速度极快、限流特性优异

和电气寿命长等特点,尤其适用于城市轨道交通牵引供电系统;

●具有高可靠性和免维护性,在使用过程中,能为用户显著降低维护成本。

●采用自洁净主触头设计,有效减少短路故障时断路器机械响应时间,同时减少了触头

的维护周期

UR40系列直流断路器已在世界各地得到广泛使用,其优异性能为广大用户所认可,国际市场份额遥遥领先。

UR40系列直流快速断路器具有良好的限流特性,开关限流系数曲线如下图所示:

限流系数特性曲线

断路器主触头接触紧密,触头的接触压力大于110N,接触压力根据开关触头状态可调整。在通以额定电流2小时,动静触头间的温升<90℃。开关动静触头在规定的压力下,接触电阻小,且发热试验后电阻不大于发热试验前电阻值的120%。

直流开关柜为手车式,一次回路及控制、辅助回路均为插接式。其中一次回路主触头为瑞士原装进口插接式鸭嘴型自适应触头,辅助回路采用高强度带锁定机构航空插头。

UR40系列直流快速断路器具有很高的电气寿命,如下图所示:

通过下图,可以看出UR40型直流快速断路器具有很高的电寿命,在90kA时开断次数为20次,在50kA时开断次数为40次,在18kA时开断次数为300次,在10kA时开断次数为1000次。

UR40系列直流快速断路器电气寿命曲线

?cc

I cc

I ds

di/dt:

?d

U

?

T

T

τ:

电流测量放大器

本次的电流测量放大器选用国际知名的瑞士SECHERON公司MIU10系列产品,其与分流器配合使用,用于电流信号的直接测量和保护输入,在整个测量范围内,测量精度优于0.5级,其输入和输出隔离,其绝缘水平可达10kV。

测量信号通过端子IN1和IN2输入,通过MIU10上的拨位选择开关(60,90,150mV)获得放大,放大后的信号经过转化为电压信号,最终经过滤后在OUT1和OUT2两端子间输出。可通过调整电流测量放大器MIU10的量程,最大程度满足用户的需求,同时保证了在整个测量范围内的精度。

电流测量放大器图

电流测量装置的变比、工作特性曲线

电压测量放大器

本次的电压测量放大器选用国际知名的瑞士SECHERON公司VM10系列产品,主要用于测量系统母线电压,在整个测量范围内,测量精度优于0.5级,其输入和输出之间完全隔离,其绝缘水平可达10kV。

电压测量放大器

避雷器

本次选用国际知名的西安神电公司YH10WL系列无间隙金属氧化物避雷器,防止过电压产生的冲击,特别适用于保护牵引供电系统和机车车辆电气设备。

高低压柜技术参数(精选.)

xxxx平地压风机房 开关柜技术协议 一、配电柜设备清单及要求 注:按图纸接线,并满足配电室位置安装要求,符合安全距离,柜内所选元器件尺寸满足国标安全距离要求,具体配置内容详见图纸。 二、通用技术要求 除本招标文件中提出的要求外,合同设备的设计、制造、试验、验收材料等方面应遵循国家最新版本规范和标准。各标准有差异时,以对设备要求最严格的为准。 1、标准的适用和执行: 投标人所提供的货物除应满足本技术要求以外,还应符合下列相关标准的规定。进口元器件允许适用原产国标准,但必须等同或优于中华人民共和国国家标准,如这些标准内容有冲突,按高的标准执行。 GB3906-91《3~35KV户内交流高压开关设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 GB311.1-83和GB311.2~311.6-83《高电压试验技术》 GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》 SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》

GB762-81 《电气设备额定电流》 IEC229-1A 《短路保护并列设备》 GB1208-87 《电流互感器》 IEC-185 《电流互感器》 GB50150-91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 国家现行包装运输标准。 凡本技术要求未特别提及的地方,也应符合中华人民共和国现行的有关国家标准。 三、高压开关柜 1、高压开关柜技术条款 名称:6KV高压开关柜 柜型号: KYN28-12 型式:金属铠装中置移开式成套开关柜 颜色:驼灰色 2、高压开关柜主要技术参数 a)额定电压 6.3KV b)工作频率 50HZ c)额定短路开断电流 31.5KA d)额定短路关合电流(峰值) 80KA e)额定短时耐受电流(4S,有效值) 31.5KA f)额定工频耐受电压(1min) 42KV g)额定雷电冲击耐受电压(峰值) 75KV h)防护等级外壳 IP4X 3、开关柜结构及性能要求

高压开关柜二次图识读讲解,电气人看图必备~

二次图内符号含义 学习二次图前应该首先知道二次图内各符号所代表的含义或装置。下面表格中列举了本图中一些常见符号: 进线柜一次接线示意图 进线开关柜交流电流回路 1、计量回路

计量回路的作用主要是将小电流传至智能电度表中,用于电能的计算。检修或更换电度表时切记勿将电流互感器二次侧开路。 2、测量回路 测量回路主要是将小电流传至综保装置,用于电流的检测。后台显示的电流即取于此处。 3、线路保护回路 此图中故障录波的作用就是实时监控电流变化,在发生故障时为判断故障提供判断依据,提高故障处理速度。 4、母线保护回路

同样是监控电流变化,达到故障设定值作用于跳闸或告警。 5、零序保护回路 线路柜后面都可看到在电缆上装有零序电流互感器,作用就是监控零序电流,将信号传至小电流选线装置柜用于告警及故障查找,再传至综保装置用于告警或跳闸。 进线开关柜交流电压回路 1、电度计量 图中DFY也相当于一个接线端子,不过次接线端子上带有短接片,即可将电流互感器短路,也可将电压互感器开路。 进线开关柜开入开出原理图 1、综保装置外部开入开出接线图

此图中QA为柜内控母小空开,QF、S8、S9、S均为断路器内部触点,S8为试验位置触点,S9为工作位置触点,在试验位置时S8闭合,离开实验位置时S8断开,到达工作位置时S9闭合,离开后S9断开。S为断路器储能触点,储能成功闭合,未储能断开。QK为开关柜上远方/就地转换开关,JD为接地刀触点,接地刀合上就闭合,接地刀拉开为断开。6LP为开关柜上置检修状态压板。 2、综保装置内部开入开出接线图

图中KKJ为合后位置继电器,可以用于区分是正常分闸还是故障分闸。TWJ为跳位继电器,用于综保上跳位指示。HWJ为合位继电器,用于综保上合位指示。 进线开关柜控制原理图 上图为开关柜的控制原理图,看懂此图也就知道了我们的开关柜是怎么控制的,都经过哪些设备控制分合的。 QA为控制小母线空开,In为综保装置,KK为合分闸转换开关,HC为合闸线圈,TQ为分闸

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。

10kV开关柜二次回路的分析

10kV开关柜专题--10kV出线柜二次接线的分析 本章主要针对常用的GZS1开关柜、XGN开关柜,对开关柜二次接线 进行分析。 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装 的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式, 从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,

下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。 图8-1-1 2.1继电器室

继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置;

低压配电柜招标技术要求

1 技术要求及规格 概述 1.1.1 工程概况 1.1.2 环境条件 (1)地区环境温度:-10~+43?C。 (2)环境温度:-5~+40?C。 (3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20?C)。 (4)海拔高度:<2000 m。 (5)地震烈度:≤7度。 (6)振动:f?10HZ时,振幅为,10? f?150HZ时,加速度为。 (7)安装:户内安装,垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度,整组柜排列应保持相对平整。 (8)雷暴日:中雷区。 (9)污染等级:3级。 (10)在高湿期内可能有凝露现象,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。防凝露设备具有手动/自动投入功能,手动/自动投入装置每所设置一套。 1.1.3 采用标准 按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准: GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB/T5877-99 《低压固定封闭成套开关设备》 GB/ 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验》 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 《低电压并联电容器》 JB7113-1993 《低电压并联电容器装置》 IEC112-1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准,应明确提出并提供相应标准复印件,经招标人批准后方可采用。 变电所部分(A1) 1.2.1 系统参数 低压配电系统采用三相五线制配电系统,接地保护系统采用TN-S方式。系统参数见下表:

低压开关柜技术要求规范

低压开关柜技术规

目录 1规性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (5) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (8)

低压开关柜技术规 1规性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 16935.1 低压系统设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在部故障引起电弧情况下的试验导则 2技术参数和性能要求 2.1 开关柜技术参数 开关柜技术参数见技术规专用部分的技术参数特性表。 2.2 通用要求 2.2.1设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。 2.2.2主构架采用2mm厚覆铝锌钢板,部安装灵活方便,主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力,能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力,同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能,柜支架并可自由调节。 2.2.3低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢,其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板,采用双重折边工艺。 2.2.4柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分,柜底采用敷铝锌板封闭,电缆孔带变径胶圈,电缆由下部引入,电缆室应有足够的空间以便安装电缆。 2.2.5柜的母线和分支接线须用T2铜材,并应满足以下要求: 1)母线连接采用高强度专用螺栓连接,接触面应镀锡,应有足够和持久接触压力。 2)母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。3)母线固定应选用不饱合增强树脂(SMC)为材质制做的专用绝缘支撑件,以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。 4)母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。 5)母线穿过金属隔板之外,应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

10KV进线柜基本介绍及原理讲解

10KV进线柜基本介绍及原理讲解 一、10KV进线柜基本介绍 1、柜内常用一次电器元件: 电流互感器CT 、电压互感器PT 、开关柜接地开关、避雷器(阻容吸收器)、隔离开关、高压断路器、高压接触器、高压熔断器、变压器、高压带电显示器、绝缘件、主母线和分支母线高压电抗器、负荷开关 2.柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备):电流表、电压表、一多表、Mach 表、熔断器、空气开关、转换开关、信号灯、按钮、微机综合保护装置等。 图1 进线柜一次原理图 二、10KV进线柜原理讲解 1、测量与保护回路 高压柜内有两组电流互感器和一组电压互感器用于电流与电压的测量和保护装置的动作配合。 10KV进线柜的主保护为差动保护,所用保护装置为T87差动继电器,后备保护有速断、过流保护,所用保护装置为S40型微机保护装置。

图2 测量与保护回路 2、储能回路 在二次回路储能空开闭合之后,通过储能检测回路给S40信号,未储能,则储能电机开始储能,在完成储能之后S41常开触点闭合,储能指示灯WD亮,同时储能电机回路S21、S22断开,若储能电机已完成储能则S42断开,S41闭合, 储能电机回路S21、S22断开。

图3 储能回路 3、二次回路 高压柜二次回路主要控制主回路断路器通断及与母联和另一端进线柜的配合。 (1)合闸过程: 二次回路空气开关QF1闭合,转换开关SA置于3-4就地位,按下SB1按钮,S40综保A7、A8闭合, S12常开触点闭合,同时HQ线圈得电,使S12常开触点自锁,防止断路器抖动跳开。X01/6-X01/21断路器常开触点闭合,合闸指示灯HD亮,工作位置指示节点闭合。转换开关置于1-2远方位。 (2)跳闸过程: 转换开关置于3-4就地位,按下SB2按钮,断路器跳闸回路DL常开触点闭合,TQ线圈得电,X01/11-X01/24DL常闭触点保持跳闸监视回路工作,跳闸指示灯LD亮。 (3)故障状态跳闸 在系统出现故障时,主保护T87中A13-A14常开触点闭合,差动保护起动, 执行断路器跳闸过程。经一定延时之后,同时对段自投允许常开触点S40综保

低压配电柜安装技术要求

配电箱施工要领书 一、概述 本工程中低压配电箱有照明配电箱、动力配电箱、分配电箱、调光配电箱、厨房配电箱等,配电箱又有落地式、壁挂式等;按其放置部位有室内型、室外型等;按设计要求,照明、动力配电箱最大尺寸为:700×350×2250(长×宽×高mm);各种配电箱共计近 1100 台。本要领书主要从配电箱的进场、临时堆放、安装、成品防护内容进行编写; 二、施工方法及技术措施 2.1 配电箱进场 配电箱运输到西边卸料平台后,用8T汽车吊卸货,然后用 2T液压手推车运输至2#、3#电梯。如图一所示; 2.2 临时堆放的防护 配电箱由电梯运输至各相应楼层后,整齐的堆放在一起,用彩条布覆盖,并用铁丝固定牢固,要防水防尘,四周用脚手架围护 1.5m高,挂设备标识牌,并有警示标语牌; 2.3 配电箱安装 2.3.1 配电箱安装时,拆除外包装,然后用液压手推车拉到安装位置,运输过程中,一人拉,三人从三面扶着配电箱,防止配电箱倾倒; 2 必须加防松垫圈; 2.3.3 壁挂式配电箱安装高度为顶端距地 1500mm;配电箱安装相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm; 2.3.4 落地式配电箱的安装:基础与地面用 M10 膨胀螺栓连接,箱体顶端用两角钢与墙体固定防震之用;配电箱顶部开孔尺寸与线槽尺寸相同;见详图二; 2.3.5 壁挂式配电箱在混凝土墙上的安装:配电箱用 M10 的膨胀螺栓固定,对于较重的配电箱在下面作角钢支架加强用;见详图三; 2.3.6 壁挂式配电箱与落地式配电箱安装在相近的位置时,以顶端齐平安装,即壁挂式配电箱的顶端高度应与落地式配电箱的顶端高度相一致,见详图四; 2.3.7 壁挂式配电箱在水泥空心砖上的安装,有两种方式,见详图五、图六; 2.3.8 配电箱在静电地板上的安装:在地板下用 5#槽钢做一矩形支架,支架高度为静电地板的高度;见详图七; 2.3.9 配电箱在ALC板上的安装,有两种方法,见详图八、图九; 2.4成品防护 三、注意事项 3.1 盘、箱等在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止柜架变形和漆面受损等安全措施,详细措施参照电气成品保护措施; 3.2 设备安装前建筑工程应具备下列条件:①屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;②结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;③预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固;④门窗安装完毕⑤进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束; 3.3 配电箱的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠; 3.4 拆除的包装箱材料必须收集整理后,堆放在指定地点;

低压配电柜技术规范

低压配电柜技术规范 设备、材料的设计、制造、检查和试验必须符合国家相关标准的规范,要求供货方需提供符合本技术书及有关国标、行业标准的优质产品。 1、技术指标 1.1指标文件 GB1497 《低压电器基本标准》 GB7251 《低压成套开关设备和控制设备》 JB1284 《低压断路器》 JB4012 《低压开关隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》 JB2455 《低压接触器》 BJ4013.1 《控制电路电器和开关元件一般要求》 JB4011.1 《低压熔断器一般要求》 GB4720 《指标灯和按钮的颜色》 GB4942-2 《低压电气外壳防护等级》 GB9466 《低压成套开关设备基本测试方法》 GB/T 4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 14598.13-1998《静态继电保护装置的电气抗干扰试验》 GB 11463-89 《电子测量仪器可靠性试验》 GB/T 6587.4-86 《电子测量仪器振动试验》 GB/T 6587.5-86 《电子测量仪器冲击试验》 GB 6587.6-86 《电子测量仪器运输试验》 DL/T 478-2001 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 JB/T 3085-1999 《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》 1.2本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.3供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2 使用环境条件 2.1 周围空气温度: 最高温度: 50℃(24小时内平均值≤40℃) 最热月平均温度:35℃ 最低温度: -10℃ 最大日温差: 25K 2.2 海拔高度: ≤1000m 2.3 最大风速: 35m/s 2.4 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95%

低压配电柜技术规范

低压配电柜技术规范-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

唐山三友化工股份有限公司热电分公司南厂厂用电气系统优化项目 低压开关柜采购技术规范

1.总的要求 1.1本规范提出了唐山三友热电有限公司南厂厂用电气系统优化项目电气系统中厂用配电室低压交流配电柜本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.2本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本规范书的优质产品。 1.3本规范所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。投标方如对本技术规范有异议,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件差异表中。如果投标方没有以书面对本招标文件的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提出的产品完全符合本招标文件的要求。 1.5 供货范围及数量: GGD3型交流低压配电柜(含母线、电器元件、母线桥等)。 总计18台(详细配置附图) 2.设备标准规范及技术要求 2.1技术要求 IEC60439-1:1992 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.1—1997 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 JB/T 5877—2002 低压固定封闭式成套开关设备 2.2 型号、数量及位置 一次主接线图进行设计、核算配电柜。提供低压配电系统图,备用回路数量及容量按

0.4kVGCK低压配电柜 技术参数

0.4kV GCK低压配电柜技术参数 GCK低压抽出式配电柜适用于交流50Hz,660V及以下的三相五线制输配电系统。作为电力系统的发电厂、变电站、工旷企业和高层建筑中受电、馈电、照明及电动机控制之用。 该产品符合IEC439—1《低压成套开关设备和控制设备》;GB7251.1—1997《低压成套开关设备和控制设备第一部分,型式试验和部分型式试验成套设备》和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》标准。 GCK低压抽出式配电柜,采用先进的拼装结构和组合单元,抽出式组合单元叠装于封闭的金属柜体隔室内,其防护等级为IP30,具有安全、可靠、紧凑、方便、灵活等优点。 GCK低压配电柜,具有专用的计量柜,能够满足供电系统对低压计量的要求。 GCK低压配电柜,具有专用的静电电容器柜,作为补偿无功功率之用。 【正常使用条件】 1、周围空气温度不高干+40℃,不低于-5℃,且24小时内其平均温度不高于+35℃。 2、空气清洁,相对湿度在最高温度+40℃时,不超过50%;在较低温度时,允许有较 高的湿度,例如:+20℃时为90%;允许由于温度变化可能会产生的凝露。 3、海拔高度不超过2000m。 【外型安装尺寸】 柜体结构: GCKl低压抽出式配电柜为全拼装式组合结构,基本骨架采用专用型材拼装而成,柜体骨架、零件外形尺寸以及开孔尺寸均按基本模数E=20mm变化。 由于框架的所有结构均以螺钉紧固连接而成,避免了焊接变形和应力,提高了精度。 每一个柜体分隔成三部分,即顶部可供水平母线贯穿的主母线室,前面部分用隔板分隔成若干个功能单元小室,组合后高度为1760mm,后面部分为电缆室,室内装有支架,用于敷设进出电缆。 抽出式功能单元的小室后面设置了垂直母线,垂直母线利用分支母线和水平母线联接,每个抽出式功能单元,在接通位置与垂直母线联接。柜顶装有通风窗的金属封板;顶部需进出线时,则采用绝缘封板,底部为金属封板,在上面冲有敲落孔,以利电缆进出。 抽出式系统结构: 每个功能单元的电器元件均安装在一个抽屉上,可使整个单元脱离柜体,维修安全、方便。 抽屉装于600mm宽的柜体内,有“分离”、“试验”、“接通”三个位置。抽屉小室的电源进线侧装有活门,抽屉在“试验”、“接通”位置,活门自动开启,在“分离”位置,活门自动关闭。 小室门与回路主开关具有联锁装置,合上主开关则小室门不能打开,特殊情况下亦可解锁开门。 主回路电流在100A及以下,小室高度为220mm;45A及以下的回路,一般可并排安装二个抽屉。200A、400A的回路小室高度一般为440mm,600A回路的小室一般为660mm。

低压配电柜技术参数

一、型号:GGD型 使用环境: 1.周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。 2.户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000M。 3.周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对温度(例如+20℃时为90%应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响)。 4.设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。 5.设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方。以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 特点用途:GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50HZ,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强,结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开发设备的更新换代产品使用。 技术参数

二、型号:GCS 型 使用环境:装置适用于发电厂、石油、化工、治金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)Hz、额定工作电压为380V(400)、(600),额定电流为40000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低夺成套配电装置。 特点用途:提高转接件的热容量,较大幅度的降低由于转接件的温升给接插件、电缆头、间隔板带来的附加温升。功能单元之间、隔室之间的

低压配电柜选型

●目前在国内供配电系统中低压配电柜的型号有很多种, 它们的柜体结构﹑技术参数都有所不同。在下列因素的影响下, 设计好的图纸经常需要修改, 甚至是重新设计, 这样不但影响了供配电系统的施工计划, 还给配电柜厂家按时保质完成配电柜的生产带来了一定的困扰。影响已设计好的图纸变更的因素有如下几点: 1.配电柜厂家向用户推荐自己生产的也许并不适合用户的产品。 2. 设计院对某些新推出的柜型并不太了解只是根据用户要求进行设计。 3.用户对自己的需求并不十分了解, 选择柜型时不能根据自己所需进行选择。 为解决上述问题, 满足用户所需较准确选择配电柜具体型号, 下面针对国内供配电系统中常用的低压配电柜的特点进行分析。 目前在国内供配电系统中所常用的低压配电柜大致可分为两种,一种是国际电气有限公司所研制开发带有其品牌的低压配电柜( 以下简称为进口低压配电柜) , 此类产品只能由国际电气有限公司本身或授权国内知名配电柜生产厂家生产及销售, 其代表有法国施耐德电气有限公司的Prisma P、BLOKSET、OKKEN 低压配电柜、德国西门子股份公司的Sivcon 低压配电柜、德国金钟- 穆勒德Modan6000 低压配电柜、瑞士ABB 电器有限公司的MNS3 低压配电柜等; 另一种是国内配电柜生产厂家自主研制或仿制并通过3C 认证申请型号证书的低压配电柜( 以下简称为国产低压配电柜) , 此类产品中的代表有GGD

型交流低压配电柜、GCK 低压抽出式开关柜、GCS 低压抽出式开关柜、MNS低压抽出式开关柜、GCL 低压抽出式开关柜等。 进口低压配电柜的主要特点是无论是国际电气有限公司本身还是其授权厂家所生产的配电柜具体结构都能保持一致, 配电柜中所安装的主要电器元件都与国际电气有限公司的品牌保持一致, 在配电柜的明显位置上有进口品牌的标志。下面对上述进口配电柜的柜体结构﹑技术参数进行列表分析。 国产低压配电柜的主要特点是国内厂家所生产的同类型配电柜的具体型号不一致, 配电柜的具体结构也有所区别, 配电柜内所安装的主要电器元件可为进口知名品牌也可为国产品牌。下面对上述国产配电柜的柜体结构﹑技术参数进行列表分析。 ●在列表中所列出的技术参数是在配电柜选型中常用到的, 也是用户经常要求的。下面对列表中的技术参数进行说明。 1.主母线最大额定电流: 主母线最大能够承载的电流的额定值。 2.额定短时耐受电流: 由生产厂家给出的, 成套设备中某条电路 在国家标准GB7251.1- 2005 中8.2.3 规定的试验条件下能安全承载的短时耐受电流方均根值。 3. 峰值短时耐受电流: 成套设备中某条电路在国家标准GB7251.1- 2005 中8.2.3 规定的试验条件下, 生产厂家规定此电路能够圆满地承受的峰值电流。

低压配电柜技术参数

低压配电柜技术参数标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

二、型号:GCS型 使用环境:装置适用于发电厂、石油、化工、治金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)Hz、额定工作电压为380V(400)、(600),额定电流为40000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低夺成套配电装置。特点用途:提高转接件的热容量,较大幅度的降低由于转接件的温升给接插件、电缆头、间隔板带来的附加温升。功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠,不因某一单元的故障而影响其它单元工作、使故障局限在最小范围。母线平置式排列使装置的动、热稳定性好,能承受80/176KA短路电流的冲击。 MCC柜单柜的回路数量多至22回,充分考虑了大单机容量发电厂,石化系统等行业自动化电动门(机)群的需要。装置与外部电缆的连接在电缆隔室中完成,电缆可以上下进出。零序电流互感受器电缆隔室内,使安装维修方便。同一电源配电系统,可以通过限流电抗器匹配限制短路电流,稳定母线电压在一定的数值,还可以部分降低对元器件短路强度的要求。 抽屉单元有足够数量的二次接插件(1单元及以上为32对,1/2单元为20对),可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。 技术参数:主电路额定电压(V)交流380(400)、(660)

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求

 要求板材应采用厚度不小于2.0㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 除照明配电箱外,动力配电箱柜门安装电压、电流指示,控制箱柜门安装电源指示、运行指示、启动和停止按钮开关等,互感器选用国产名牌,指示灯和按钮开关选用上海二工产品。 3、报价配置清单样本 投标方投标报价参考配置清单样本,包括但不限于该配置清单。 投标方有必要提供保证设备在质量保证期内正常运转所必须的附件、备件、工具和消耗品等必须提供,在投标书中列出清单,提供名称规格、用途和制造厂,并单独报价。 4、付款方式:合同签订后付合同总价20%预付款,设备交付并开具全额增值税发票后付合同总价40%货款,设备正常运行1个月(或者到货满1年)后付合同总价30%货款,设备投入运行1年无质量问题,付10%质保金。 交货期:合同签订生效后30天内设备到现场。 交货地点:

低压配电柜的技术要求

低压配电柜 一、GCK型低压开关柜性能、结构特点介绍 1.投标产品性能指标及主要参数 1.1投标产品为经3C认证的低压抽出式开关柜GCK,断路器选用国优名牌江苏常熟CW1/CM1系列,具体参数(含其他元器件)按招标文件及图纸要求配置,详见元器件选择表。 1.2产品性能指标遵循的主要现行标准(按最新版本执行) GB7251-2006《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》 IEC-439-1《低压成套开关设备和成套设备》 DL/T579《开关设备用接线座订货技术条件》 DL/T842-2003《低压并联电容器装置使用技术条件》 DL5027《电力设备典型消防规范》 JB/T5877-2002《低压固定封闭式成套开关设备》 GB7947-1997《导线的颜色和数字标示》 GB/T14048.1-2000《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.3-2002《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 SDJ25-85《并联电容器成套设计技术规范》 GB50227-95 《并联电容器成套装置设计规范》 GB/T15576-1995 《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》 DL/T597-1996 《低压无功补偿控制器订货技术条件》 JB 7113-93 《低压并联电容器装置》 GB 3983.1-89 《低压并联电容器装置》 JB 7115-93 《低压无功就地补偿装置》 GB/T12747-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》 Q/XJ 20.50-1998 《继电器、继电保护及自动化装置技术要求》 GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》

相关文档