偏关县新区拥军街

道路施工图设计总说明1概述

1.1工程范围

偏关县地处黄河中上游黄土丘陵区,境内丘陵起伏,沟壑纵横,地势东高西低。本工程拥军街位于偏关县罗汉坪新区,规划为东西向城市次干路,沿线规划分布着商业、住宅等服务业设施,是偏关县罗汉坪区重点规划地段。

根据偏关县政府委托要求,本次设计拥军街西起G209,向东沿规划走向途经拥军街/迎宾路交叉口、拥军街/神河高速公路偏关连接线交叉口至拥军街/外环路交叉口,规划为城市次干路,设计范围内道路总长为887.11m,红线宽15m。

1.2设计依据

1)拥军街施工图设计任务委托单(偏关县建设局);

2)山西陆野测绘有限公司提供的1:500地形图及拥军街道路纵断面及横断面测量资料;

3)偏关县政府核定的拥军街道路红线;

4)偏关县政府拟定的道路标准断面;

1.3主要规范

1)《城市道路工程设计规范》 CJJ37-2012

2)《公路沥青路面设计规范》 JTG D50-2006

3)《公路路基设计规范》 JTG D30-2004

4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1-2008

5)《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004

6)《公路路面基层施工技术规范》 JTJ034-2000

7)《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004

8)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ 50-2001,J114-2001 9)《城市道路交通规划设计规范》 GB50220-95

10)《道路交通标志和标线》 GB5768-1999

11)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建设部 2004.03)

12)《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》

(城市建设部分)(建标[2000]202号) 13)其他有关规范及标准

1.4主要技术标准

拥军街规划为城市次干路,按城市次干路标准设计,计算行车速度:30km/h。

1.4.1平面设计线形指标

表1.4-1 平面设计线形指标

1.4.2纵断面设计线形指标

表1.4-2 纵断面设计线形指标

1.4.3荷载等级

路面计算荷载:BZZ-100型标准车。

路面结构设计年限:10年

1.4.4道路净空高度

机动车净高≥5.0m;行人净高≥2.5m。2设计内容

2.1平面设计

按照规划,本工程道路红线宽度为15m。设计中心线按照罗汉坪区规划中心线为主,道路总长887.11m。

2.2纵断面设计

道路纵断面设计在满足设计规范中计算行车速度要求的前提下,需综合考虑平面、纵断面线形组合以及根据相交道路标高、周围地坪标高要求,尽量做到填挖平衡,减少土方量,降低工程造价。本工程范围内拥军街道路最大纵坡4.68%,最小纵坡1.15%。

2.3道路横断面设计

拥军街道路实施宽度15m,断面布置为“双向两车道”,采用一幅路。

道路标准横断面布置如下:

2m(人行道)+1.5m(绿化分隔带)+4m(车行道) +4m(车行道)+1.5m(绿化分隔带)+2m(人行道)=15m(规划红线)。

车行道采用1.5%横坡,人行道采用2.0%直线坡。

路面排水主要靠道路纵坡和横坡及排水管网解决。

2.4路基设计

2.4.1 路基设计原则

◆路基应稳定均匀,一般路段与构造物连接段的工后沉降应满足要求。

◆路基应密实坚固,路床上部应达到干燥或中湿状态,路床顶面回弹模量不小于30Mpa。

◆路基填筑材料要因地制宜,同时也应符合规范规定的填料要求。 ◆路基设计应满足建设进度与技术经济合理的要求。 2.4.2 路基填土高度

路基的强度与稳定性,同路基的干湿类型有密切关系,并在很大程度上影响路面结构及厚度的确定。

本次道路沿线地势总体呈东高西低,整体起伏较大,最大纵坡为4.68%。 2.4.3路基填料要求

路基填料宜选用有一定级配的砾类土、砂类土等粗粒土,特别是路床部分;粘性土等细粒土次之,当含水量超过最佳含水量较多时,应掺入石灰等固化材料处理后使用;粉性土和耕植土、淤泥、杂填土等不能用于填筑路基。路基填料的强度要求应满足规范要求,详见下表。

表2.4-1 路堤填料最小强度要求

2.5.4路基压实度要求

路基压实度标准根据《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)的规定,按次干路标准进行压实,要求采用重型压实标准:

表2.4-2 土路基压实度标准(次干路)

2.5.5特殊路基处理 本工程施工时,工程范围内如遇浜塘,可提前抽干积水,清除淤泥后,用素土回填。

2.5 路面结构设计

2.5.1路面结构设计参数

路面计算荷载:BZZ-100型标准车。 路面结构设计年限:10年

1)沥青混合料设计参数和技术要求

沥青混合料设计参数和技术要求见下表2.5-1~表2.5-2

表2.5-1 沥青混合材料设计参数

2)水泥稳定碎石基层技术要求 水泥稳定碎石基层设计参数见下表:

表2.5-2 基层、底基层材料设计参数

2.5.2路面结构组合设计

●车行道路面结构

路面采用沥青砼路面,车行道路面结构为:

4cm AC-13C(采用SBS改性沥青,SBS含量为5%)

乳化沥青粘层油(PC-3,用量0.5L/m2)

6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)-掺抗车辙剂

其中:掺抗车辙剂是沥青混合料总重量(包括骨料、矿粉、沥青)的

0.2%-0.6%。(具体由实验定)

乳化沥青透层油(PC-2,用量1.5L/m2)

20cm 5%水泥稳定碎石

20cm 4%水泥稳定砂砾

15cm天然砂砾

结构总厚度:65cm。

土路基回弹模量不得小于30 Mpa,相应验收弯沉为:

土路基顶面允许弯沉为292.5(1/100mm)。

水稳基层顶面允许弯沉为28.1(1/100mm)。

沥青砼面层允许弯沉为19.9(1/100mm)。

●人行道路面结构

6cm 人行道砖

2cm 1:3水泥砂浆

10cm C15水泥混凝土

10cm 天然砂砾

结构总厚度28cm。

2.5.3 沥青混凝土面层技术要求

改性沥青采用SBS(I-C),AC-13C、AC-20C、AC-25C采用普通石油沥青采

用90号A级。具体质量技术指标如表2.5-3~表2.5-5。

(1)、沥青

表2.5-5 道路用乳化沥青技术要求

(2)、面层粗集料要求

粗集料应采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方体颗粒的石灰岩等碱性石料,上面层10~15档的粗集料应采用辉绿岩、玄武岩等坚硬石料;并且要采用反击式破碎机轧制的碎石,严格控制细长扁平颗粒含量。为使沥青混合料级配设计合理,形成S型光滑曲线,建议粗集料采用2档料进行组配。

沥青面层粗集料技术要求见表2.5-6。

表2.5-6 沥青面层粗集料技术要求

(3)、面层细集料要求

细集料应采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当的颗粒级配的石料,建议采用石灰岩的机制砂,不能采用山场的下脚料。建议细集料采用2档料进行组配,对砂当量要加以严格控制,小于0.075质量百分比宜不大于12.5%。

沥青面层细集料技术要求见表2.5-7。

表2.5-7 沥青面层细集料质量技术要求

填料采用石灰岩等碱性石料经磨细得到的矿粉,矿粉必须干燥、清洁。沥青面层填料技术要求见表2.5-8。

表2.5-8 沥青面层矿粉质量技术要求

沥青混凝土混合料矿料级配范围要求见下表。

表2.5-9 密级配沥青混凝土混合料矿料级配范围

(6)沥青混合料车辙试验动稳定度技术要求

表2.5-10 沥青混合料车辙试验动稳定度技术要求

(7)沥青混合料水稳定性检验技术要求

表2.5-11 沥青混合料水稳定性检验技术要求

(8)沥青混合料低温弯曲试验破坏应变(με)技术要求

表2.5-12 沥青混合料低温弯曲试验破坏应变(με)技术要求

表2.5-13 路面抗滑标准

2.5.4沥青表面处治面层材料规格和用量(方孔筛):

沥青表面处治面层材料规格和用量(方孔筛):

2.5.5水泥稳定基层技术要求

水泥稳定级配碎石(砂砾)施工按《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)要求进行,水泥稳定级配碎石中水泥含量暂定为5%(重量比),最大量不超过5.5%,基层压实度(重型击实标准)不小于98%,施工前,要求用重锤击实法求出最大干密度与最佳含水量的配合,7天浸水抗压强度要求达到3.5MPa ,水泥选用普通硅酸水泥,矿渣硅酸水泥或火山灰硅酸盐水泥,但应首选终凝时间较长(宜在6小时以上)水泥,同时采用标号较低(如32.5)的水泥。

碎石的抗压碎能力要求集料压碎值应不大于30%,碎石的颗粒组成符合级配范围要求,具体见下表

表2.5-15 水泥稳定碎石(砂砾)颗粒组成范围

F80/1-2004)第7.12条执行。

水泥稳定砂砾底基层中水泥含量暂定为4%(重量比),最大量不超过4.5%,

底基层压实度(重型击实标准)不小于98%,施工前,要求用重锤击实法求出最大干密度与最佳含水量的配合,7天浸水抗压强度要求达到2.5Mpa 。砂砾的颗粒组成范围同表2.5-15。 2.5.6砂砾垫层技术要求

砂砾应具有一定粗细粒料级配,透水性良好,质地坚硬,不含杂质,最大粒径应小于75mm 。颗粒组成应符合表2.5-16要求。

表2.5-16 砂砾颗粒组成要求

2.6 交叉口设计

本工程范围内沿线分别与G209、规划迎宾路、神河高速公路偏关连接线以及外环路相交。

交叉口施工时,如相交道路为规划道路,预留规划道路交叉口,施工范围详见“道路平面施工图设计”,在工程范围内相交道路及小区出入口全部按照车行道路面结构层施工。

2.7 路基边坡防护设计

本次设计中,低挖方路段采用1:1放坡,低填方路段采用1:1.5放坡,在高填方路段根据填方高度分级放坡,由于该地形的特殊性每6米为一级,边坡坡率从路面开始往下分别为1:1.5、1:1.75和1:2;边坡平台宽度为2米。由于该地块的特殊性。同时,应业主要求,不考虑东西向的山体排水问题,高填方路段坡脚处不设边沟,以免影响后期周边地块的发展。高填路基:为了减少高路堤工后沉降,提高路堤的稳定性,对填土高度大于10m 的路堤,分别采取600KN ·m

(填高≥10m)、1000KN·m(10m<填高<15m)、2000KN·m(填高≥20m)对路基范围内的原地面采用强夯进行处理。除了上述措施外,还应控制分层压实工艺,即控制松铺厚度为20cm,控制填土含水量(最佳含水量+2%~3%)来确保路基稳定性,减少工后沉降。

深挖路基:根据工程地质资料,对每段深挖路基采取单独设计,采用简化Bishop法进行了稳定性分析,并结合已建工程的成功经验确定边坡坡率、合理选用防护形式对边坡进行防护,施工时应根据实际情况,核对边坡地层资料,动态施工,如有出入应及时反馈设计方,及时采取措施解决,确保工程安全。

2.8附属设施

2.8.1单位及小区出入口

道路沿线单位及小区出入口,均按牛腿式进口坡道方式处理。

本工程施工时,施工单位可根据建设方意见及现场实际情况适当增减调整出入口位置。按相关规范及经验,本工程道路两侧小区预留出入口宽度为8m到10m,具体宽度根据实际情况确定。

2.8.2 无障碍设施

为了方便残疾人行走,本工程道路按规范要求进行了无障碍设计。沿线在人行道上铺设40cm宽的条形行进盲道砖,在盲道的起终点及拐弯处铺设圆点形的提示盲道砖。人行道在交叉口位置设置缘石坡道,缘石坡道采用三面坡缘石坡道,缘石坡道的坡度为1:12。缘石坡道布置详见“无障碍及盲道施工图设计”。

2.8.3 绿化种植要求

机动车到与人行道间隔的分隔带上设置1.5×1.5m树池,间隔6m,种植树冠较大,适合本地区气候的树种。(树池尺寸及间距可根据建设方意见调整) 2.8.4 交叉口交通信号设置

本工程平面交叉口均采用信号灯控制,平交口的四个方向安装机动红、绿、黄三色灯和行人过街信号灯。本工程实施时,如相交的规划道路尚未实施,可根据设计预埋信号灯线圈。

3道路施工

道路施工应严格按照城市道路有关规范及《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)的规定要求进行,主要施工技术要求简述如下:

3.1路基

(1).路基挖土应由边到中,以利于排水,分层循序进行。当开挖至接近路基设计顶面时,应根据土质情况注意预留碾压沉落高度,其数值可通过试验确定。挖土过程中应保持一定的纵、横坡度,以利于排水,不得挖成坑塘,严禁掏空挖土。路基若有超挖,应用与挖方相同的土壤填补,并压实至规定要求的密实度。若不能达到规定要求,应用合适的筑路材料填补压实。

(2).路基在开挖过程中,若遇软弱地层或障碍物,需采取特殊措施时,应会同设计部门与建设单位共同商议处理。

(3).路基填土前,原地面上杂草、树根、农作物残根、腐蚀土、垃圾等必须全部清除。一般路段清除厚度不小于30cm。

(4).原地面若为斜坡或老路基拓宽,先将边坡挖成阶梯形,然后分层填筑压实,每级台阶高度一般为20cm,台阶高宽比宜为1:1.5,台阶底面应稍向内倾斜。

(5).填土路基必须根据设计断面分层填筑压实,其分层填筑厚度必须与压实机具功能相适宜,一般每层松土填土厚度不应超过30cm(压实厚度约20cm),

若采用薄铺轻碾的方法,每层松土厚度可为15~20cm。路基填筑压实宽度不得小于设计宽度,以便最后削坡,严禁贴坡。

(6).填土地段的表层不得有积水,填筑应逐段分层进行,先填低洼地段,后填一般地段;先填路中,后填路边,保持有一定的路拱和纵坡。若填土分几个作业段施工,则先填地段应分层留阶,台阶宽度≥1m。

(7).填方段原地面标高以下的各种地下管线及其它构筑物应先期做完。管线周围及顶面以上的回填土应按路基沟槽压实度要求对称、均匀、薄铺轻夯分层回填夯实,浅埋管道必须加固处理。

(8).压路机碾压时,应遵循先轻后重,先稳后振,先慢后快,先边后中,先高后低以及轮迹要重叠等原则,且碾压轮应超过两施工段的接缝。碾压时应顺道路中心线方向进行,弯道及路口圆角处应边开边借。碾压速度应均匀,轮迹重叠宽度,二轮压路机为30cm,三轮压路机为后轮宽度的一半。

(9).土路基压实后应平整、密实,无弹簧、翻浆、松散现象。路基应分层测定压实度,符合要求后,方能进行上一层土方的填筑。

(10).当地质条件良好,边坡高度不大于20m时,土质路基的边坡坡率不得陡于下表:

填方路堤边坡坡率

3.2砂砾垫层

1)摊铺砂砾应采用平地机或其他适用机械。在人工整平或摊铺时,严禁用多齿耙。摊铺后的砂砾层应无明显粗细粒料分离现象。压实时可在砂砾层表面均匀洒水湿润,但不得泡软路基。

2)垫层铺筑后应禁止车辆通行,保护垫层不受破坏。

3.3基层

水泥稳定级配碎石施工按《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)要求进行,水泥稳定级配碎石中水泥含量暂定为5%(重量比),最大量不超过5.5%,基层压实度(重型击实标准)不小于98%,施工前,要求用重锤击实法求出最大干密度与最佳含水量的配合,7天浸水抗压强度要求达到3.5MPa,水泥选用普通硅酸水泥,矿渣硅酸水泥或火山灰硅酸盐水泥,但应首选终凝时间较长(宜在6小时以上)水泥,同时采用标号较低(如32.5)的水泥。

施工时注意事项:

(1).水泥稳定碎石混合料质量必须符合有关质量的规定要求,宜采用厂拌送到工地,混合料送到工地后,应急时摊铺,急时碾压,掌握随送随铺,当天碾压的原则。

(2).为保证基层的稳定性,应尽可能做到一次平整,并保证基层的平整度符合路拱的要求,并应达到要求的压实度和弯沉要求。

(3).基层每层压实厚度为15~20cm;不得超过25cm;大于25cm时应分层施工,其上下层应联结良好。

(4).基层碾压完毕后应立即覆盖或湿润养生,养生期应符合规范要求。干热天应每天洒水湿润,但不得用水管直冲基层表面;湿冷天可待基层表面干燥泛白时补充洒水。

(5).基层不宜直接开放交通。需临时开放交通的路段,应满足设计结构强度为前提,并作合适的沥青封层保护表面。

(6).压实后的基层应平整、坚实、结成整体,无松散现象;表面无明显粗细粒料分离现象。

(7).指定龄期内(一般为铺筑面层前)弯沉值应达到设计指定要求。弯沉值指标不合格者,不得铺筑面层。

(8).水泥稳定碎石基层上必须浇洒透层沥青,透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥,但尚未硬化的情况下喷洒。初估用量为1.5L/m2,施工用量应试洒后确定。

3.4透层

水泥稳定级配碎石半刚性基层的透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥,但尚未硬化的情况下喷洒。透层油的用量通过试洒后确定,不宜超出下表要求的范围。

表3.4-1 沥青路面透层材料的规格和用量表

3.5沥青混凝土面层

沥青混凝土的施工要求按《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)进行。

沥青混合料目标配合比应根据实体工程实际采用的原材料筛分结果确定,形成光滑S形曲线。沥青混合料生产单位必须根据目标配合比进行生产配合比设计和验证。沥青混合料目标配合比待确定料源、完成相关室内试验后另行提供。

3.5.1 沥青混合料生产要求

①、沥青混合料的矿料级配应符合目标配合比及生产配合比的要求,混合料沥青用量应控制在生产油石比-0.1~+0.2%的范围内。

②、沥青混合料必须在沥青拌和厂采用拌和机械拌制。拌和厂的设置应符合国家有关环境保护、消防、安全等规定;各种矿料应分散堆放,不得混杂;集料(尤其是细集料)、矿粉不得受潮,应设置防雨顶棚储存。

③、沥青混合料应采用间隙式拌和机拌和,拌和机应有防止矿粉飞扬散失的密封性能及除尘设备,并有检测拌和温度的装置和自动打印装置。

④、沥青混合料拌和时间以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青胶结料为判断标准。纤维必须在混合料中充分分散,拌和均匀,拌和时间宜延长5s以上。

⑤、沥青混合料从出厂到摊铺时间不得超过2h。

⑥、在整个混合料拌和生产期间,都应对混合材料进行抽样检验,以证明其集料级配、填料与沥青含量符合规程提出的要求。

3.5.2沥青混合料施工要求

①、对明显花白、粗细粒料分离、结块成团、枯焦干散、油重明显过多过少,以及出厂温度超过范围或送到工地时温度低于规定的混合料,不得使用。

②、宜使用履带式摊铺机。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿,以免影响路面平整度和压实厚度,拌和机应与摊铺机能力匹配,不允许出现摊铺机等候运料车的情况。摊铺速度宜控制在1~3m/min。

③、应根据《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004),严格控制施工温度。

表3.5-1 采用SBS改性沥青时混合料施工温度

表3.5-2 采用90号沥青时混合料施工温度

初压应在紧跟摊铺机后碾压,并保持较短的初压区长度,碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机,从外侧向中心碾压。初压后应检查平整度、路拱,有严重缺陷时进行整修乃至返工。

复压应紧跟在初压后开始,且不得随意停顿。压路机碾压的总长度应尽量缩短,通常不超过60~80m。采用不同型号的压路机组合碾压时宜安排每一台压路机作全幅碾压。密级配沥青混凝土宜优先采用重型的轮胎压路机进行搓揉碾压,压路机总重量不宜小于25t,每一个轮胎的压力不小于15kN。相邻碾压带应重叠1/3~1/2的碾压轮宽度,碾压至要求的压实度为止。

终压应紧接在复压后进行,如经复压后已无明显轮迹时可免去终压。终压可采用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压不宜少于2遍,至无明显轮迹为止。

⑤、沥青面层的压实度应严格控制,密级配沥青混凝土要求大于97%。路面厚度测试应严格控制负偏差。

⑥、晚间铺筑沥青混凝土必须有充分的照明设施。雨天不得铺筑沥青混凝土。夏季施工应按照有关规定采取必要措施,并注意养护。

⑦、铣刨产生的旧沥青混合料应按相关规定进行回收利用。

3.6质量标准

道路施工均须严格按有关施工技术规范要求执行,质量标准须符合设计及有关规定及质量检验评定标准。

由于本工程暂无地质报告,本次设计参考周边地形相关工程地质报告,仅供参考,待本工程地质勘察完成并经设计复核后方可施工,若在施工时遇大范围的暗浜、流沙、湿陷性黄土等不良地质情况时,应及时通知建设单位、监理单位、设计单位等相关各方协商解决。

未详尽处参阅国家规范。

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

施工图设计说明

本次桥梁维修工程包括:1、桥面铺装改造工程;2、伸缩缝更换工程;3、排水系统修复工程;4、支座更换工程;5、梁体加固工程;6、分隔栏杆及护栏修复工程;7、梁体裂缝、锈胀处理工程;8、声屏障安装工程;9、桥墩表面涂装工程。 3.设计原则和技术标准 3.1改造设计原则 1、满足桥梁原设计指标。 2、加强结构的耐久性。 3、减小对交通的影响,选择快速维修方案。 4、弄清病害原因,针对原因,提出相应的解决方案。 3.2主要设计规 1、《城市桥梁养护技术规》(CJJ 99-2003) 2、《城市桥梁设计规》(CJJ 11-2011) 3、《城市桥梁抗震设计规》(CJJ 166-2011) 4、《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ -2010) 5、《城市桥梁工程施工与质量验收规》(CJJ 2-2008) 6、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规》(JTG D62-2004) 7、《公路桥涵地基与基础设计规》(JTG D63-2007) 8、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2006) 9、《公路桥梁加固设计规》(JTG/T J22-2008) 10、《公路桥梁加固施工技术规》(JTG/T J23-2008) 11、《公路水泥混凝土路面设计规》(JTG D40-2011) 3.3技术标准: 1、原桥设计荷载: 汽车-20,挂车-100,结构按四车道加载;桥上不考虑人群荷载集度。 2、地震烈度:7度。 4.桥梁病害现状 4.1桥面铺装现状 现状桥面露骨现象严重,且存在大量横向、纵向裂缝以及网裂现象。 4.1.1 非机动车道露骨 4.1.2 机动车道严重开裂 4.1.3机动车道纵向开裂露骨 4.1.4伸缩缝处桥面横向裂缝

景观设计土建施工图设计说明-精选.pdf

设计说明 一.工程概况 1.1工程名称: 1.2建设单位: 1.3项目位于: 二.设计依据 2.1国家及地方颁发的有关工程建设的各类规范、规定与标准 2.2甲方()与乙方()签定的委托合同 2.3甲方认可的景观规划设计方案及初步设计文件 2.4甲方提供的本工程建筑总平及其它相关设计资料 三.设计深度 3.1按照《建筑工程设计文件编制深度的规定》中施工图设计深度及园林绿化设计规范的 有关要求的设计深度 四.技术说明 4.1本工程总平面图与分区平面图设计标高采用绝对标高值,园建单体及立、剖设计采用 相对标高值;其±0.00相对绝对标高值,详见各图中附注;本工程设计绝对标高为 甲方提供的标高值 4.2本工程设计中除标高以米(m)为单位外,其余尺寸均以毫米(mm)为单位 4.3本工程设计中所指距地高度均指离开完成面的高度 4.4其它相关专业(结构、水、电等)的配合,应于室外环境工程施工前由甲方负责组织 相关专业施工图设计,经本设计单位会审通过后方可施工 4.5本工程所用的各类设备(给排水、机电等)应在本工程室外环境工程施工之前由甲方 负责组织相关的设备技术施工图,经本设计单位会审通过后,由厂家或安装单位派专 人赴现场配合室外环境工程施工 五.基础及构造措施 5.1所有建筑物及构筑物的基础垫层采用C15混凝土,如遇基础的设计底标高不能落在持 力层上,必须除去非持力层,用砂夹石回填并分层夯实(分层厚度≤300),压实系数≥0.95;如遇膨胀土地基时,除去膨胀土,用砂夹石换填并分层夯实(分层厚度≤300),换填至基底标高(压实系数≥0.95),换填后地基的承载力必须满足150Kpa 5.2连续的地面混凝土垫层应设置纵横向缩缝,纵向缩缝采用平头缝, 其间距6-12m,横 向缩缝采用假缝,其间距为3-6m,缝宽5-20mm, 深度宜为垫层厚度的1/3,面层与垫层对齐;连续的路面垫层沿纵向宜设置伸缝,其间距采用20-30m,缝宽20-30mm,缝内填沥青类材料,沿缝两侧的混凝土边缘应局部加强 5.3本次园林设计如涉及到有关建筑结构顶板(底板)及围护结构,本设计如无特殊指明, 则其有关构造做法及措施参照建筑施工图设计 5.4本工程所有砖基础部分用M10水泥砂浆、MU10页岩砖(240×115×53)砌筑;砌砖部 分用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5排水沟: 5.5.1砖砌排水沟用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5.2排水沟如遇填土,沟底C15混凝土垫层下应加铺50-70mm粒径卵石(或碎石) 一层夯入土中 5.5.3排水沟与勒脚交接处设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏,深50mm 5.5.4每30-40m设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏

施工图设计总说明 (1)

施工图设计总说明 一、概述 受古蔺县水务局委托,我单位于2014年9月初编制完成了本项目《国家水土保持重点建设工程两河项目区(叙永县)太平溪小流域实施方案》,并于9月9日在四川省水利厅通过了专家技术审查会,按照与会专家修改意见于9月下旬修改完成实施方案后进行报批申请。于10月初领取到四川省水利厅下发的《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水函[2014]1338号)。 该工程实施方案批复情况如下:星光河小流域规划治理水土流失面积23.5km2。共实施坡改梯60.00hm2(石坎48.50hm2,土坎11.50hm2);水土保持林276.0hm2;经济果木林364.0hm2;封禁治理1099.46hm2;保土耕作550.54hm2。小型水利水保工程:塘堰整治7座,蓄水池32口,沟渠12.68km,沉砂凼58个,作业道路7.63km。 星光河小流域水土流失综合治理项目总投资1076.38万元,其中工程措施投资697.48万元,植物措施288.97万元,封禁治理6.95万元,独立费用82.98万元。 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。 二、设计依据 1、设计执行的主要规范和标准 (1)《水土保持规划编制规程》(SL336-2006); (2)《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T 16453.1-2008); (3)《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》(GB/T 16453.4-2008); (4)《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774-2008); (5)《水土保持综合治理技术规范治理技术》(GB/T16453.6-2008); (6)《水土保持综合治理规范通则》(GB/T15772-2008); (7)《水土保持综合治理验收规范》(GBT15773-2008); (8)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007); (9)《水利水电工程制图标准水土保持制图》(SL73.6-2001); (10)《水土保持工程可行性研究报告编制规程》(SL448-2009); (11)《水土保持工程初步设计报告编制规程》(SL449-2009); (12)《水土保持术语》(GB/T20465-2006); (13)《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007); (14)《水土保持监测技术规程》(SL277-2004); (15)《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328); (16)《水土保持工程概(估)算编制规定及定额》(水利部水总[2003]67号)。 2、基础资料 (1)《国家水土保持重点建设工程四川省实施规划》(2013~2017年)》; (2)《四川省古蔺县水土保持总体规划》(2000年~2015年); (3)《国家水土保持重点建设工程古蔺县实施方案》(2013~2017年); (4)《国家水土保持重点建设工程管理办法》(水保[2013]442号) 三、设计工程概况 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。

完整版(施工图设计说明)

XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程 施工图设计说明 (道路部分) 1、工程概况 1.1工程规模、建设范围 XX市XX城XX路按照XX城城区路网规划总体要求,道路红线宽度控制为40米,道路区域为填海区,填海造城一期工程海堤填筑刚合拢,现在已形成16m宽的道路路胚,原路基范围内未进行地基处理,直接吹沙填筑,高度有4m~5m左右。为了加快XX城内部城区建设,根据建设单位要求,XX路近期先实施16m,远期按照40m道路红线宽度修建。本次设计XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程起点位于XX市XX路与XX路交叉口处(K0+30.234),道路沿海堤前进,终点位于XX桥(K4+578.114),本次修建长度全长4.547公里。 1.2工程自然条件情况 1.2.1地形地貌 本线路位于XX市将新建的XX城城区内,道路总体走向为由东向西方向。XX 市XX城将在围海填筑基础上形成城市,现已完成海堤填筑,整个地形比较平缓。 1.2.2水文条件 本工程沿线无大河流,路线受海洋潮汐影响较大。 1.2.3工程地质 本工程沿线地质主要是填海区,而且是在刚填筑的堤坝上,工程地质条件较好,主要是刚完成堤坝填筑,路基不够稳定,沉降影响较大。1.4 设计内容及文件组成 根据签定的设计合同,我院承担该项目的设计内容为:道路、排水、管线综合等。 2、设计依据 2.1设计依据 2.1.1道路设计合同 2.1.2建设单位提供XX市XX城海堤填筑施工图 2.1.3XX市XX城区域路网规划――总平面图 2.2采用规范 2.2.1《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 2.2.2《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97) 2.2.3《公路路基设计规范》(D30-2004) 2.2.4《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 2.2.5《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 2.2.6《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 3、道路工程设计 3.1设计原则 3.1.1服从现状区内现状用地规划,满足各条道路规划红线的要求,保证道路实现其交通、景观、艺术功能,维护区内规划布局的合理性、完整性、可持续性。 3.1.2遵从功能合理、结构安全、经济实用的原则。 3.1.3根据地形与地块功能分区,道路竖向设计与周边地块开发有机结合。 3.2主要设计标准

施工图设计说明

1 经开大道交通工程优化设计 施工图设计说明 1、 项目建设背景 1.1 项目由来 本次交通优化设计范围为经开大道入口段及经开大道C 、D 、E 段交通安全设施设计。 本次交通优化道路是经开区高峰园、经开区龙腾园和G50高速的出入口,同时也是进入万州火车站的入口,随着经开大道的正式通车,预计未来出入经开区的车流量会大幅度增加。 但是现状道路由于年久失修,缺乏相应的交通安全设施,易导致交通安全事故的发生,现状描述如下: (1)经开大道B 段匝道出入口较多,驾驶员在此处易违规掉头,交通隐患大大增加; (2)同时在匝道入口处,现状波形防撞护栏已有多处损坏,丧失了防撞功能; (3)在经开大道B 段匝道出口处,指路标志缺乏、指路系统明确性、连续性不足,由于部分驾驶员对路况不熟悉,极易在经开大道B 段走错道路,驾驶员为了纠正行驶路线,易在匝道出口处违规调头; (4)交通标线磨损严重; (5)由于经开大道建设尚未全面完工,交通安全设施未能全面完善,存在安全隐患。 基于以上现状,易导致车辆行驶过程中出现因不能正确识别目的地道路而出现违规掉头、违规左转,进而影响行车安全,降低道路通行能力。 指路标志损坏、指路标志版面偏小 缺乏隔离设施 交通标线磨损 2015年4月,我院与经开区管委会及重庆万林投资发展有限公司共同勘查现场,决定对此处进行交通优化,以防止交通交通事故的发生。 1.2主要工作内容 (1)对现状道路标志、标线进行优化设计; (2)在道路中间增加隔离防撞栏杆; (3)在道路两侧设置防撞栏杆; (3)完善经开大道存在安全隐患路段的交安设施。 2、设计依据及采用的技术规范、标准

景观施工图设计总说明

景观施工图设计总说明 一、工程概况 1. 工程名称:XXXXX建设工程 2. 建设地点:XXXXXX 3. 建设单位:XXXXXXXX 4. 工程内容:包括市民广场、中轴景观步道的铺装、园路、涌泉、园林建筑小品、绿化种植 设计以及附属服务设施的配置等。 二、总则 1.设计依据: (1)建设单位提供的设计任务书(或委托书)。 (2)建设单位认可的景观设计方案。 (3)建设单位提供1:500地形图。 (4)建设单位提供的相关规划资料。 (5)建设单位提供的设计区域周边市政道路资料。 (6)国家现行规范,规定与标准。 (7)《总图制图标准》GB/T50103-2010; 《公园设计规范》CJJ48—92; 《城市绿地设计规范》GB 50420—2007; 《无障碍设计规范》GB50763—2012; 《城市用地竖向规划规范》CJJ83—99; 《建筑场地园林景观设计深度及图样》06SJ805; 《风景园林图例图示标准》CJJ67—95; 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ -2012; 2、本工程采用甲方提供的北京坐标系和黄海高程。本图中所指标高均为完成面标高(或尺寸)。 3、本工程图纸所注尺寸除总平面及标高以米(m)为单位外,其余均以毫米(mm)为单位。 4、本图须与道路、建筑、结构、绿化、给水排水、电气等有关专业图纸同时配合施工。预先做 好施工组织设计,在时间和空间上应有足够的计划安排。 5、所有材料须有国家或部、省、市认可的产品合格证,替代品必须得到有关部门批准方可使用。 6、施工应按设计图施工,如有改变,需征得设计单位及有关部门批准。 7、所有外装饰材料色彩、质感需先做小样,经甲方及设计单位认可方可大面积施工,凡铺贴在 水泥砂浆面上的石材其背面涂刷“石材处理剂”一道(市场成品)以防泛浆,污染石材面。 8、地下管线应在绿化施工前铺设,功率在100W以上的灯具离植物的距离应大于1m。 9、严禁施工现场拌制混凝土、砂浆,必须按规定使用预拌混凝土、砂浆。 10、未详尽处施工应按国家及本地区现行有关施工规范进行施工。 11、绿化种植按种植设计说明进行施工。 三、施工要求 1、基层做法: (1)所有的基础均应置于老土层以下。地下水位较高的路段以及其他过分潮湿的路段不宜直接铺筑灰土基层。否则应在其下设置隔水垫层,防止水分侵入土基层。 (2)土质路基压实度标准 土质路基压实采用重型击实标准控制。确有困难时,可采用轻型击实标准控制。土质路基的压实度不应低于下表的规定。 无车辆通行的广场、道路、人行道按下表“支路”标准执行。有小车、轻型车通行的按“次干道”标准执行。 大干密度为100%。 2、表列深度范围均由路槽底算起。 3、填方高度小于80cm及不填不挖路段,原地面以下0~30cm范围内的土的压实度不应低于表列挖 方要求。 2、砖、石及混凝土施工:除注明者外砖砌体用MU10砖、M5水泥砂浆,不得使用普通实心粘土砖。 可选用混凝土砌块,各类烧结空心、实心砌砖,各类蒸压空心、实心砌块。用于基础的及承重的砌块不得使用轻质混凝土砌块。替代黏土实心砖的承重砌块宜选用烧结空心砌块。 3、各类金属件: (1)材料:圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板采用Q235B钢,钢筋采用HPB235级钢,不锈钢应符合国家有关标准,钢和不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条。 (2)焊接及焊接材料应符合《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002的有关技术规定。电焊条选用E4303的手工电弧条型号。焊缝应满焊并保持焊缝均匀,不得有裂缝、过烧现 象,外露处应锉平、磨光。焊缝的高度为8mm,焊缝长度见各大样。安装后不应有歪斜、 扭曲、变形等缺陷。 (3)各金属构件表面应光滑、平直、无毛刺、无铁锈、无油污及附着在构件表面的杂物。 (4)钢板制作的装饰件应保持边角整齐、切割部分须锉平磨光,不得留有切割痕迹和毛刺。 (5)各种机加工件,要求尺寸精确,表面光洁。 (6)钢构件表面装饰及防腐处理:各种钢构件在面层油漆前应进行彻底的除锈处理。 (7)油漆:对室外各构件的油漆做法。除图纸中另有注明者外,均按地上建筑做法说明中的做法。 ①金属构件:钢刷除锈、磨去毛刺、湿布擦净、涂硝基底漆一遍。刮5p基腻子一遍。 填补麻点,凹痕,划痕,砂纸磨平。硝基基漆处用色漆数遍至颜色均匀,膜面平整, 水砂纸打磨,喷亚光硝基外用清漆(Qn11型)罩面颜色另定。 注意:所有油料需经脱色处理,颜色为淡色透明。 (8)预埋铁件应进行防锈处理。外露钢材宜采用热镀锌处理。 4、本项目所有木材均选用进口成品芳兰防腐木材,外刷两道栗色木纹漆。 5、防护: (1)防滑:凡是光滑的地面材料(如玻璃、卵石铺装)坡度必须小于0.5%。

施工图设计说明书(定稿)

施工图设计说明书 1、工程概述 1.1工程位置及建设意义 硅谷大街拓宽改造工程位于范家屯镇的东南部,为范家屯镇与长春市区联系的主要通道。该工程的建设将更近一步的推动沿线的基础设施建设,带动沿线开发区的经济建设和发展。 1.2设计主要内容及工程规模 本次设计研究范围为道路工程、桥梁工程、排水工程及所涉及的相关问题。 工程起点桩号K0+600,终点桩号K4+360,全长3760m。 主要工程项目如下: 道路:包含K0+600—K4+360段的道路工程、路内排水工程、土方工程。 道路标准横断为双幅路形式:中央分隔带8米,行车道16米×2,路肩0.5米×2。道路的右幅利用原有道路,本次设计只包括中中央分隔带和左幅路及左侧路肩。 排水管线:道路左侧新建雨水管线共3572.5米。 桥梁:新建2座中桥,K1+411中桥为4孔16米,K4+313.08中桥为3孔16米,桥右幅为原有桥梁,本次只设计包含左幅。 本次施工图设计内容包括:1、道路平面、横断面设计;2、道路纵断面设计;3、路基、路面设计;4、排水设计;5、桥梁工程设计;6、附属工程设计。 2、设计依据及技术标准 2.1设计依据 1、本设计委托单位:公主岭市范家屯镇人民政府。 2、道路工程中线规划坐标及横断 3、《城市道路设计规范》(GJJ37-2012) 4、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 6、《给排水标准图集》(2006年版) 7、《公路沥青路面设计规范》(CJTGD50-2006) 8、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007) 9、《道路工程制图标准》(GB50162-92) 10、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版) 11、《工程建设强制性标准条文》建设部 12、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 13、《范家屯镇城镇总体规划(2009―2020)》 14、《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011; 15、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011; 2.2施工及验收规范、标准 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2、《给水排水管道工程施一及脸收规范》(GB50268-2008) 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》(G850141-2008) 2.3主要技术标准 2.3.1、道路工程技术标准 (1)道路等级:城市主干路I级 (2)设计车速: 60Km/h (3)荷载标准: 双轮组单轴载BZZ-100 (4)结构设计年限: 15年 (5)路面结构:沥青混凝土路面 (6)最大纵坡:1.958% (7)最小纵坡:0.014% (8)最小坡长:220米 (9)最小凸曲线半径:6000米 (10最小凹曲线半径:7700米 (11)最小竖曲线长度:68.6米

施工图设计总说明3.10

————————————————————————————————————————————————— - 1 - ————————————————————————————————————————————————————— 防城港市江山半岛环岛东路扩建工程 施工图设计总说明 1 概 述 1.1 项目背景 防城港市地处中国大陆海岸线的最西南端,是一座美丽的海湾城市、边关城市、港口城市,是中国内陆腹地进入东盟最便捷的主门户、大通道、桥头堡和我国对外开放的前沿、窗口。防城港于1993年设立地级市,现辖港口区、防城区、上思县、东兴市, 总面积6181平方公里,陆地边境线230多公里,人口近90万,是一个全海景的生态滨海城市,防城港市地处广西北部湾经济区的核心区域,已经纳入国家发展战略,在中国-东盟自由贸易区和泛北部湾区域合作中具有得天独厚的比较优势。 图-1.1 防城港在北部湾经济区的位置 江山半岛旅游度假区作为防城港市三大景区之一,位于防城港市沿海旅游带的中心,具有极大 的发展潜力。根据《防城港市城市总体规划》(2011-2030)》(报批版),防城港市定位为滨海文化旅游风貌区。而早在 1982 年,江山半岛就被确定为自治区级旅游度假区,成为防城港市旅游开发的重点。 随着江山半岛旅游资源的开发,江山半岛旅游度假区面临着前所未有的发展机遇。 但江山半岛旅游产业发展现状较为无序,未能形成较为完善的产业链,产业结构处于初级阶段,其中基础设施建设较为滞后是影响产业发展的重要因素之一,因此,本项目作为为江山半岛旅游产业的重要配套基础设施,它的建设将对岛内旅游资源的开发,升级升级旅游产业结构,促进旅游产业的繁荣起到极大的推进作用。 图-1.2 江山半岛在防城港市中的区位 在本项目的投标中,我公司顺利中标,承担了防城港江山半岛环岛东路扩建工程的设计任务。 江山半岛定位为 滨海文化旅游风貌区

施 工 图 设 计 总 说 明

施工图设计总说明 Ⅰ设计说明 一. 工程概况 项目名称:日溪乡党洋村畲族文化公园 二. 设计依据 1. 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。 2. 业主提供的基地现场有关现状基础资料。 3. 业主认可的方案设计有关文件(其中包括业主反馈信息、方案设计与扩初设计评审会意见)。 三. 设计范围 园林景观设计 四. 设计深度 1. 参照“建设工程设计文件编制深度的规定”中建筑施工图设计深度的要求。 2. 本设计单位内部技术管理条例中有关规范要求。 五. 一般说明 1. 本工程设计除注明者外,标高采用绝对标高(业主提供),坐标采用何种坐标系,均与标高一致为业主所提供的数据;图纸中所标的尺寸均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 2. 除图纸中注明者外本设计所指距地高度均指距离完成面高度。 3. 本工程铺装地面的排水坡度应设在1%左右,若出于景观需要,可将排水坡度设定在2%~3%在的范围;景观道路的路面横坡坡度设定在1%~2%,最小纵坡度设定在0.5%以上,以确保路面排水畅通。 4. 所有地面工程、墙体工程及综合工程中的驳岸与景石布景工程,应在主体工程、地下管线完工后,方可进行施工。 5. 特殊工艺如雕塑、喷泉、艺术假山、钢及膜结构等等,其详细施工图纸与施工安装应由专业队伍负责,但须同时向设计单位提供相关的施工图纸,并由专业队伍派人员赴现场施工或配合土建施工。 6. 各种施工安装必须严格遵守国家颁布的有关部门标准及各项施工验收规范的规定,并与结构、水电、绿化等专业施工图纸密合切地配合。 (二). 图例 本工程设计图纸中总平面图、分区图、铺装平面图、植物配置图、景观灯具及城市家具布置图均示有图例说明。 六. 土建说明 (一). 材料要求 1. 结构材料 1) 混凝土材料:除图纸中注明者外,本工程的混凝土强度等级应采用C20,垫层(在钢筋结构下)为C15;钢筋混凝土若用在景观道路与铺地上,预制的为C20,现浇的为C25;若用在构筑物、园建小品及水池等等上,预制的为C15,现浇的为C20~25;钢筋采用HPB235,应符合国家标准有关规定。 2) 砖砌体材料:除图纸中注明者外,本工程所用的砌体均为MU10非粘土砖,规格为240×115×53mm,M5砌筑砂浆;如果墙体厚度为1/4标准砖,则采用1:2.5水泥砂浆砌筑;用于基础及承重砌块不得使用轻集料混凝土砌块。 3) 金属件材料:除图纸中注明者外,本工程所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235--AF钢;不锈钢材应符合国家标准中的有关规定;焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定,焊缝应满焊并保持焊缝均匀,无裂缝、过烧现象,外露处应挫平、磨光;焊条用E43系列,焊缝高度6mm,钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条;各金属构件表面应光滑平直、无毛

建筑施工图设计总说明1

建筑施工图设计总说明 一、施工图设计编制依据 1、依据性文件 1)主管机关认可的建筑方案设计图 2、主要相关设计规范 1 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 2 《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2005 3 《建筑设计资料集》(第二版) 4 《房屋建筑制图统一标准》GB50001-2010 5 《房屋建筑学》教材 二、项目概况 1、项目名称:淮安某高校学生宿舍楼 2、建设地点:淮安 3、建筑层数:5层 4、建筑高度:18.00米。 5、建筑面积:建筑面积2400平方米 6、设计使用年限:50年 7、防火设计耐火等级:二级。 8、屋面防水等级:11级 9、抗震设防烈度:8 度 10、结构形式:砖混结构 三、设计标高、坐标及图纸标注 1、本项目平面定位及±0.000标高相对于绝对标高值详位置图。 2、图中尺寸单位,除标高及总平面以米为单位外,其他均以毫米为单位。 3、平面图中凡未注明门窗洞口尺寸者,可视图示按剧中或一侧墙面200 。 4、专业代号:总图-总;建筑-建;结构-结;给水排水-水;采暖-暖; 通风-风;电气-电; 5、墙体预留洞、槽表示方法: 洞:(专业代号)宽×高槽:专业代号)宽×高×深圆洞:(专业代号)直径⊙洞底距楼地面高度槽底距楼地面高度洞中心距楼地面高度 建筑施工图设计说明 四、其它: (1)内外高差为600mm。 (2)有组织外排水,屋面可以考虑上人。 一、设计依据 1、计委批准文号:昌发改复[2005]69号 2、规划许可证编号:2005 昌规建字0043号 3、设计合同书编号:2005—016号

4、地质勘探报告编号:2005—046号 5、我国现行建筑设计规范 《民用建筑设计通则》(GB50352 -2005); 《建筑设计防火规范》(GB50016 -2006); 《居住建筑节能设计标准》(DBJ 11 -602 -2006 ); 《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36 -2005 ); 二、项目概况 1、建筑名称: 2、建设单位: 3、建设地点:淮安市某高校 4、建筑面积:3704m2(含阳台面积)该面积数值仅作为参考。 5、檐口高度:12.85米 6、结构形式:砖混结构。 7、使用功能:办公楼 8、耐火等级:二级 9、设计使用年限:50年 10、相对高程:±0.00米,相当于绝对高程,见总平面图 11、平面所注尺寸以毫米为单位,所注标高以米为单位。 总平面图中所注尺寸以米为单位。 三、墙体工程 1、墙体的基础部分见结施; 2、墙体±0.000以上采用240厚页岩实心砖,M10混合砂浆砌筑,±0.000以下采用MU15页岩砖实心砖,M10水泥砂浆砌筑。 3、墙体外保温层采用60厚粘贴聚笨板保温层。见图集:88J2—9∶5页外墙51M2⑩ 楼梯间墙体内保温层采用20厚胶粉聚苯颗粒保温。 墙身防潮层:在室内地坪下约60处做20厚1∶2水泥砂浆内加3%—5%防水剂的 墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土构造,或下为砌石构造时可不做),当室内地坪变化处防潮层应在高低关埋土一侧墙身做20厚1∶2水泥 砂浆防潮层,如埋土侧为室外,还应刷1.5厚聚酯防水涂料(或其它防潮材料); 4、女儿墙为240厚页岩实心砖,60厚砼压顶,做法:88J14—2—W8—2 5、墙体留洞及封堵 А.钢筋混凝土墙上的留洞过梁见结施和设备图; В.砌筑墙体预留洞过梁见结施说明; C .预留洞的封堵:砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C15豆石混凝土填实; 变形缝处双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设套管,套管与穿墙管之间嵌堵嵌缝油膏,防火墙上留洞的封堵为不燃烧材料堵塞密实。 6、几点特殊技术要求: A.加气混凝土(条板隔墙)涂塑耐玻纤网格布粘贴部位做法参照88J2—3B1~B10页) B.所有管道井、风道井,管道安装完毕后,在楼板处用后浇板作防火分隔。 四、屋面工程 1、本工程的屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为:〈88J1—1〉Ⅲ4 2、屋面做法及屋面节点索引、露台、雨篷等见各层平面图及有关详图;

施工图设计说明

施工图设计说明

经开大道交通工程优化设计 施工图设计说明 1、项目建设背景 1.1项目由来 本次交通优化设计范围为经开大道入口段及经开大道C、D、E段交通安全设 施设计。 本次交通优化道路是经开区高峰园、经开区龙腾园和G50高速的出入口,同 时也是进入万州火车站的入口,随着经开大道的正式通车,预计未来出入经开区的车流量会大幅度增加。可是现状道路由于年久失修,缺乏相应的交通安全设施,易导致交通安全事故的发生,现状描述如下: (1)经开大道B段匝道出入口较多,驾驶员在此处易违规掉头,交通隐患大大增加; (2)同时在匝道入口处,现状波形防撞护栏已有多处损坏,丧失了防撞功能;(3)在经开大道B段匝道出口处,指路标志缺乏、指路系统明确性、连续性不足,由于部分驾驶员对路况不熟悉,极易在经开大道B段走错道路,驾驶员为了纠正行驶路线,易在匝道出口处违规调头; (4)交通标线磨损严重; (5)由于经开大道建设尚未全面完工,交通安全设施未能全面完善,存在安全隐患。 基于以上现状,易导致车辆行驶过程中出现因不能正确识别目的地道路而出现违规掉头、违规左转,进而影响行车安全,降低道路通行能力。 指路标志损坏、指路标志版面偏小 缺乏隔离设施交通标线磨损 4月,我院与经开区管委会及重庆万林投资发展有限公司共同勘查现场,决定对此处进行交通优化,以防止交通交通事故的发生。 1.2主要工作内容 (1)对现状道路标志、标线进行优化设计; (2)在道路中间增加隔离防撞栏杆; (3)在道路两侧设置防撞栏杆; (3)完善经开大道存在安全隐患路段的交安设施。

2、设计依据及采用的技术规范、标准 2.1设计依据 1.业主设计任务委托和相关设计合同; 2.该区域地形图; 3.该区域所在规划; 4.现场调查资料。 2.2设计选用的规范 (1)《城市道路工程设计规范》(CJJ37- ) (2)《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169- ) (3)《道路交通标志和标线》(GB5768—) (4)《公路交通标志板》(JT/T279-) (5)《公路交通标志反光膜》(GB/T18833- ) (6)《路面标线涂料》(JT/T280-) (7)《路面标线用玻璃珠》(JT/T446-) (8)《道路交通信号灯安装规范》(GB14886- ) (9)《道路交通信号灯》(GB14887- ) (10)《道路交通信号控制机》(GA47- ) (11)《视觉信号表面色》GB/T 8416- (12)《公路工程技术标准》(JTG B01- ) (13)《公路交通安全设施设计技术细则》(JTG/T D81—) (14)《道路工程制图标准》(GB 50162-92) (15)《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(16)《城市道路绿化规划设计规范》(CJJ75-97) (17)《重庆市建设委员会关于重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》3、交通优化设计内容 3.1交通组织原则 交通组织以尽量满足区域交通和对干道交通干扰尽量减少的原则进行组织,主干道交通优先,支路交通停车让行。各路段交通流具体组织形式详见各相关路段交通组织设计图。 3.2交通渠化 1、车行道上同、异向车流采用交通标线; 2、与本工程范围道路相交道路均采用交通标线分离; 3、本工程范围内道路采用交通标线和交通标志控制。 3.3设计内容 针对现状情况,我院决定采取以下措施,进行工程整治: 在经开大道B段中间设置隔离防撞栏杆;同时在路侧设置指引标志;替换路侧波形护栏为防撞护栏;在临时匝道出口及高填方观测段处设置隔离防撞栏杆;完善经开大道全线交安设施。

施工图设计总说明书

总说明书 一、任务依据及测设经过 佛山市顺德区三洲路口整治工程为交叉口改造项目,工程位于佛山市顺德区大良镇东北侧,伦教镇东侧。主线道路为碧桂路,被交线道路为龙洲路。本工程近期按菱形立交实施,远期为枢纽式立交,其中以碧桂路跨线桥为主体工程。本工程近期实施方案设计范围,碧桂路南起K59+571.497,北止K61+051.497,长1.48km。 佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审会议于2008年3月14日在顺德区召开。根据评审会意见,我单位组织相关专业人员认真研究后,对相关章节进行了修改补充及完善。2007年12月至2008年3月期间,业主又先后召开了数次“佛山市顺德区快速干线网一、二期工程协调会”,并形成了《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计补充大纲》。本施工图修编设计按照《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审意见》及《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲》及补充大纲等有关文件来编制。 1.1 任务依据 1)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计招标文件。 2)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计合同。 3)三洲路口整治工程可行性研究报告(修编)(天津市市政工程设计研究院,2007年4月)。 4)三洲路口整治工程可行性研究报告评审意见(2007年4月)。 5)佛山市顺德区快速干线网首期工程方案施工图设计原则(佛山市顺德区快速干 线网首期工程勘察设计总体组,2007年12月)。 6)《佛山市顺德区三洲路口整治工程初步设计审查意见的函》佛交函【2007】475号。 7)《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲及补充大纲》(佛山市顺德区快速干线网首期工程勘察设计总体组,2008年3月) 8)《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计审查意见》。 9)有关会议纪要。1.2 采用规范

施工图设计说明怎么写

建筑施工图设计说明 建筑施工图设计说明 (序号带外圈“O”者为本工程选用) 一、设计依据 1、设计合同以及开发商的设计要求文件 2、政府职能部门就本工程的批本: ①规划报建批复;设计红线图 ②建筑工程消防设计审核意见 3、得到开发商方认,获各主管部门批准的初步设计图纸 4、《民用建筑设计通则》(GB 50532-2005) 5、《住宅建筑设计规范》(GB 50096-199:2003年版) 6、建筑设计防火规范(GBJ 16-87:2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-952001年版) 8、《屋面工程技术规范》(GB50207-94) 9、《建筑防水工程技术规范》(JGJ48-88) 10、《商店建筑设计规范》(JGJ48-88) 11、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) 12、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》( JGJ50-2001) 13、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 14、《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》(GB50067-97) 15、《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-94) 16、《膨胀土地区建筑技主规范》(GBJ112-87) 17、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003) 18、国家及工程当地其他行政规范、规定、标准 二、工程概况 1、建筑经济技术指标:详总平面图。 2、建筑类别:1、2、 3、号楼为6层商住楼;奥园大厦为6层综合楼;商业街为2层商业楼;其余为6层住宅楼。 3、耐火等级:二级 4、屋面防水等级:二级 5、结构类型:1、2、3、4号楼和奥园大厦及商业街为钢筋混凝土结构;其他各栋单体住宅;砖混结构。 6、使用耐久年限:50年 7、抗震设防烈度:6度 三、墙体 1、砖混结构的墙体采用机制中砖(240*115*90mu10)砌筑,外墙及分户墙为240厚,户内隔墙为15厚,框架结构的填充墙采用小型混凝土砖渣空心砌块 (240*190*120mu10)砌筑,外墙及分户墙为190厚,户内隔墙为120厚;M7.5混合砂浆砌筑。 2、首层无地梁处的墙身防潮层设于室内标高-0.060处,抹20厚1:2防水水泥砂浆(掺3%防水剂)。 四、室内外工程做法详见本图所附“建筑构造材表”

建筑施工图设计说明(母本)

建筑施工图设计说明 一、设计依据: 1?“ (项目名称)”初步设计或方案设计文件( ______________ 设计事务所)(_年_月) 2?勘察设计院提供的工程地质一一岩土工程报告书。(_年_月_日) 3. ____________________________ 设计合同。 4?“ __________ ”提供的设计要求。 5?“管理部门”于____________ 年_____ 核准的用地红线定位图 6?武汉市城市规划管理局、武汉市土地管理局关于“(该项目的批文)” 7.武汉市人民政府人防办公室关于“项目名称”防空地下室扩初设计的审查联系单。 (_年_月_日) 8?武汉市抗震办公室关于“(项目名称)”初步设计抗震审核意见。(批文号)(_年 月—日) 9?武汉市公安局消防处“关于同意(项目名称)初步设计”的消防审核意见。 * 10. ______________________ 的修改意见联系函( _________ 年_月_日)。 11?国家现行法规规范: 《建筑地面设计规范》(GB50037-96),《建筑制图标准》(GB/T50104-2001 ), 《民用建筑设计通则》(JGJ37-87),《城市用地竖向规划规范》(JGJ83-99), 《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》(JGJ50-88) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 ),《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)《总图制图标准》(GB/T50103-2001 ),《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001 ), 《城市工程管线综合规戈U规范》(GB50289-98 ),《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 《住宅建筑技术经济评价标准》(GBJ47-88),《办公室建筑设计规范》(JGJ67-89), 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95 ),《档案馆建筑设计规范》(JGJ25-86)《铁路旅客车站建筑设计规范》(GB50226-95 ),《城市垃圾转运站设计规范》(CJJ47-91)《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88),《剧场建筑设计规范》(JGJ57-88)(试行) 《旅馆建筑设计规范》(JGJ62-90),《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87), 《图书馆建筑设计规范》(JGJ38-87)(试行),《文化馆建筑设计规范》(JGJ41-87) 《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)(试行),《人民防空工程设计防火规范》(GBJ98-97), 《托儿所、幼儿园建筑设及规范》(JGJ39-87),《中小学校建筑设计规范》(GBJ99-86)《铁路车站及枢纽设计规范》(GBJ91-85),《住宅建筑设计规范》(GB50096-1999 ) 《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93 ),《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 二、工程概况: 名称 ____________ 地点 _______________ 规模 ____________________ 用地面积 _____________ 建筑面积 _________

施工图设计说明书

. . word教育资料设计说明 一、工程概况 南顶路位于市丰台区,根据《城市总体规划(2004年~2020年)》,南顶路为丰台区中部介于石榴庄路和南四环路之间,沟通东西方向的一条交通干道。规划起点为马家堡路,终点为北树街,道路全长约4.71千米。本次设计丰台区南顶路(蒲黄榆路~北树街)为规划南顶路的一段,道路起点接蒲黄榆路,终点至北树街,道路全长1018.936米,规划为城市次干路,红线宽度为35米,设计速度为40千米/小时。 我单位受恒盛宏大道路投资的委托,在本项目道路工程可行性研究报告批复基础之上进行施工图(含初步设计)。本图册为丰台区南顶路(蒲黄榆路~北树街)道路工程设计分册。 二、项目沿线自然条件 1、地形地貌 丰台区地势西北高、东南低,呈阶梯状下降。西部为山区,东部为平原,平原占全区面积的四分之三。按形态可分为三个地貌区:低山与丘陵、台地、平原,本项目位于城市建成区,项目围地势平坦。 2、气候水文 丰台区地处华北大平原北部(北纬40°附近),西北背山,东南距渤海150公里。冬季受高纬度陆季风影响,寒冷干燥;夏季受海洋季风影响,高温多雨,是典型的暖温带半湿润季风型大陆性气候。年平均气温约12.8℃,年平均降雨量600毫米,无霜期200天左右。根据地勘报告,本项目拟建道路现状地下水静止水位标高32.16m~34.20m(埋深 4.20m~5.10m),地下水类型为上层滞水。 3、工程地质 根据地勘报告,表层为人工堆积土层,主要为黄褐色、稍密、湿的粉土填土及杂色、稍密、湿的房渣土;人工堆积土层以下为新近代沉积层,主要为褐黄色、密实、湿的粉土、褐黄色、很湿、可塑的粉质黏土及褐黄色、中密、湿的粉砂。拟建道路沿线无影响路基稳定性及道路正常使用的不良地质作用。拟建场地除人工填土外,无其它特殊性土。 4、地震 根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001及《建筑抗震设计规》GB50011-2010,项目所在地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g。设计地震分组为第一组。 三、道路现状 1、现状概述 丰台区南顶路(蒲黄榆路~北树街)为一条东西走向的道路,本项目在蒲黄榆路至现况南顶路段有长约200米的沥青路,其余路段无现况路。该现况沥青路为一幅路,路面宽4.5~6米,道路北侧土路肩宽约1.5米,道路南侧土路肩宽约3米。 另外,在红线围散落有部分小区部混凝土路面铺装和沥青路面铺装。 2、现况相交道路 与丰台区南顶路(蒲黄榆路~北树街)相交的现状道路共有4条,分述如下: (1)蒲黄榆路(榴乡路):城市快速路,红线宽65m,已按规划实施。现况路横断面为四幅路,中央分隔带宽2米,机动车道路面宽15.5米×2,两侧机非分隔带各宽5米,两侧非机动车各宽7米,两侧人行步道各宽4米。本次设计南顶路与蒲黄榆路的设计边界线为蒲黄榆路行车道的路边。 (2)现况南顶路:城市支路,红线宽25m,未按规划实施。现况路横断面为一幅路,路面宽约6米。本次设计南顶路与现况南顶路在该处设计为一处丁字路口。

相关文档