文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 影响消防电梯可靠使用的因素及改进措施

影响消防电梯可靠使用的因素及改进措施

影响消防电梯可靠使用的因素及改进措施
影响消防电梯可靠使用的因素及改进措施

【tips】本文由李雪梅老师精心收编整理,同学们定要好好复习!

影响消防电梯可靠使用的因素及改进措施

影响消防电梯可靠使用的因素及改进措施

我国高层建筑防火规范规定:高度超过32米的公共建筑、工业建筑及12层以上的居住建筑都应设置消防电梯。那么在火灾情况下,现在的消防电梯很难发挥应有的作用,其安全性、可靠性也不是很高。困扰消防电梯可靠使用的因素很多,主要有以下几方面:

一、影响消防电梯可靠使用的因素:

(一)消防电梯易受火灾破坏。1、消防电梯机房一般都设于建筑顶部,按规范要求,从机房安全角度考虑,都要求作独立的防火分区处理。但实际上,由于电缆、风管穿墙产生缝隙,防火门不能保持常闭等情况的存在,火灾情况下,电梯的心脏设备极易受到高温作用,导致瘫痪。2、消防电梯的井道未按规范要求独立设置,但有的消防电梯与客梯合用井道,相互之间无有效防火分隔。由于客梯无消防前室要求,易受火灾破坏,从而会殃及邻居,导致消防电梯不能正常使用。 3、供应消防电梯电源的电缆,一般都是由大楼的强电井道排至顶部,再用桥架排入电梯机房。尽管使用防火电缆,有一定的耐火能力,但在大楼火灾的情况下很难永久保持正常供电

(二)消防电梯易受烟气侵害。1、消防电梯前室无有效的防火分隔,主要是前室的墙有孔洞、防火门不能保持关闭状态。

2、消防电梯前室机械加压送风系统未能有效发挥作用。一

典型电梯事故安全分析与预防(新版)

典型电梯事故安全分析与预防 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0839

典型电梯事故安全分析与预防(新版) 随着社会逐渐发展,中国日益强盛,很多企业规模亦越来越庞大,电梯便成为了人们生活必不可少的运输工具,不论是商场、住宅、地铁以及机场之类的都拥有电梯,并且电梯又主要有扶手梯、人行道以及直梯三大类。但是电梯的发展自然亦会有很多安全隐患存在,自然亦有很多事故发生。本次学院安排了一门选修《典型电梯安全事故分析与预防》,通过苏老师的讲解,我总结了以下几点典型事故案例的分析与预防。 先讲讲电梯事故的原理,生产过程中发生事故的原理遵循骨牌原理即:人的因素→个人的缺陷→机械的或物质的缺陷引起的风险→发生事故→造成伤害事故按照从左到右顺序发生,一个影响一个,如果中间某一因素不发生,则最终不会发生。笔者认为,电梯事故的发生原理与生产过程中的事故有所不同,如果电梯本身有故障

(即:机械的或物质的缺陷引起的风险),比如超速冲顶或蹲底等,即使个人无任何缺陷,事故也会发生。如果电梯维修人员违章作业(即个缺陷)等,即使电梯本身无任何隐患也会发生事故。所以电梯事故应为:→发生事故→造成伤害使用或维保人员的缺陷和电梯的安全隐患,两者是电梯发生事故的前提条件。条件具备其一,则电梯事故也可能发生,也可能不发生;但是两个条件都具备,则电梯事故一定发生。如果了解或掌握了这一原理,使其中的条件皆不具备,就能有效地预防电梯事故的发生。 主要的电梯典型事故有: 冲顶。冲顶事故的危害是十分可怕的,尤其是发生在高层建筑的电梯上。欧洲的EN81-1988已把上行超速保护装置列入安全元件。这仍是我国目前一个最薄弱的环节。 蹲底。 开门走梯。 踏空坠落。 其他事故。这类事故主要是个别装置失效或不可靠所造成的。

电梯大修施工组织方案及安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L2442 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电梯大修施工组织方案及安全技术措施正式样本

电梯大修施工组织方案及安全技术 措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为使电梯改造项目工程如期保质保量完成,并在 施工活动中有统一的行动依据,保证施工活动有条不 紊地进行,提高整个施工工地的电梯改造质量、安全 生产、文明施工的水平,达到预定的各项质量、安全 目标,特制定本电梯大修施工组织方案。 本方案的编制依据: ◆《电梯工程施工质量验收规范》GB50310— 2002; ◆《电梯制造与安装安全规范》GB7588— 2003;

◆《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899─1997; ◆《电梯技术条件》GB/T10058—1997; ◆《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99; ◆《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; ◆《电梯安装维修作业安全规范》DB11/419-2007; ◆《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》DB11/420-2007; ◆《电梯安装维修作业安全规范》DB 11 419-2007 ◆《电梯设备安全使用维护规程》首钢物业公司; ◆《电梯设备技术操作规程》首钢物业公司;

消防电梯设置要求规范

精品文档 . 消防电梯设置要求规范 消防电梯的设置范围《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》对消防电梯的设置范围作了明确规定,要求以下五种情况应设置消防电梯: 1.高层一类民用公共建筑; 2.十层及十层以上的塔式住宅; 3.十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅; 4.建筑高度超过32米的其他二类公共建筑; 5.建筑高度超过32米设有电梯的高层厂房和库房。 消防电梯的功能: 1.消防电梯设有前室。独立的消防电梯前室面积为:居住建筑的前室面积大于4.5平方米;公共建筑和高层厂(库)房建筑的前室面积大于6平方米。当消防电梯前室与防烟楼梯间合用前室时,其面积为:居住建筑合用前室面积大于6平方米,公共建筑和高层厂(库)房建筑合用前室面积大于10平方米。 2.消防电梯前室安装有乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。 3.消防电梯轿厢内设有专用消防电话。 4.在首层电梯门口的适当位置设有供消防队员专用的操作按钮。操作按钮一般用玻璃片保护,并在适当位置设有红色的“消防专用”等字样。 5.当正常电源断电时,非消防电梯内的照明无电,而消防电梯内仍有照明。 6.消防电梯前室设有室内消火栓。 当发生火灾时,受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制进入消防状态的情况下,应达到: 1.电梯如果正处于上行中,则立即在最近层停靠,不开门,然后返回首层站,并自动打开电梯门。 2.如果电梯处于下行中,立即关门返回首层站,并自动打开电梯门。 3.如果电梯已在首层,则立即打开电梯门进入消防员专用状态。 4.各楼层的叫梯按钮失去作用,召唤切除。 5.恢复轿厢内指令按钮功能,以便消防队员操作。 6.关门按钮无自保持功能。

电梯应急预案全套

电梯应急预案 (一)发生火灾、地震的处理 1、发生火灾应立即中止电梯运行,及时与消防部门取得联系;对于有消防功能的电梯,应立即按动消防按钮,使电梯进入消防运行状态,供消防人员使用;对于无此功能的电梯,应立即将电梯直驶到基站并切断电源或将电梯停于火灾尚未蔓延的楼层;提示乘客保持镇静并疏导乘客离开轿厢,关闭厅门切断总电源。 2、发生地震时应就近停梯,提示乘客离开轿厢。如人员被困在轿厢内,告知其保持镇静,等待救援。地震过后应对电梯进行检查和试运行,正常后方可恢复使用。 (二)电梯困人应急措施 1. 电梯困人事故发生时,由主管领导调集人员实施救援。 2. 如有乘客被困在电梯内,通过对讲机和监视器与被困人员保持联系,询问对方姓名并安慰乘客不要焦急,立即组织求援。 3. 立即通知电梯维保公司紧急维修站派人解救被困者,对电梯进行抢修。 4. 如被困者是小孩、老人、孕妇,或人多供氧不足时,必要时请求消防人员协助。 5. 排除故障后恢复运行,做好记录。 (三)其他应急措施 如果需要采取医疗措施,可拨打电话“120”,联系医疗救助。 发生火灾、建筑物受损,可以拨打电话“119”,联系消防部门救助。发生特别重大事故、特大事故、重大事故和严重事故后,事故发生单位或者业主必须立即报告主管部门和当地质量技术监督行政部门。当地质

量技术监督行政部门在接到事故报告后应当立即逐级上报,直至国家质量监督检验检疫总局。发生特别重大事故或者特大事故后,事故发生单位或者业主还应当直接报告国家质量监督检验检疫总局。

救援说明 电梯出现故障或停电引起困人现象,应按如下方法对困在轿厢内的人员实施救援。 一、实施救援的人员要求 1、本公司正式授权的定点安装维保单位及其单位持证上岗的维保人员。 2、用户正式委托有相应维保资质维保单位及其单位持证上岗的维保人员。 二、救援办法 1、实施救援人员或用户相关人员,首先应尽快同轿厢内被困人员取得联系,并告之, 很快就可救援解困,不要紧张;不要试图自行出来等。 2、切断电梯主电源(若停电,也要将主电源开关置“off ”位置)。 3、通过层站数码显示或者打开厅门三角锁(注意开锁安全事项),无机房电梯可通过井 道窥视孔,确定轿厢所停位置。 4、电梯轿厢停在平层区(门区)+250,可直接用厅门三角锁打开厅门和轿门,协助被 困人员安全离开轿厢。 5、电梯轿厢停在非平层区(门区),采用如下方法救援: (1)轿门应保持关闭,如轿门已被打开,则要求被困人员将轿门手动关上,并再三告之被困人员“保持镇静,不要乱动,轿厢将会移动”。 (2)两人用力把持住曳引机上的盘车手轮,防止机械松闸时电梯意外地或过快地移动,然后另一人采用机械方法松开抱闸。 (3)按正确方向(可能上可能下),就近方便的,缓慢的将电梯轿厢移动到平层区(门区)。 (4)松开抱闸的时间一定要断续地,松松停停,保证电梯的移动速度很低(不大于0.1m/s)。 (5)移动到平层区(门区),可用三角锁打开厅门和轿门,协助被困人员安全离开轿厢。 (6)在无机房电梯中,若是同步无齿轮曳引机,则是采用电控救援的,电动松闸后,是利用轿厢于移动状况,使之平层。其他方法同上,使乘客解困。 注意:当按上述方法和步骤操作时,发现未能移动轿厢或其他异常情况,应立即停止救援,保持和被困人员的通话联系并立即通知我公司维保部。

浅析电梯安全影响因素及有效控制

浅析电梯安全影响因素 及有效控制 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

浅析电梯安全影响因素及有效控制电梯多运行于人口密集的区域,一旦发生事故影响恶劣,因此找出影响电梯安全的因素并对其进行有效控制成为了人们关注的热点。本文将从不同的角度来分析影响电梯安全的因素并提出如何控制这些因素的建议。 电梯的安全既受到客观环境(机器本身、运行环境)的影响,又受到主观环境(相关人员)的影响。因此我们可以从主观和客观两个方面分析影响电梯安全的因素。其中主观方面的因素主要是规范性因素和人为性因素,客观方面主要是技术性因素。 影响电梯安全的因素 1.1规范性因素 由于电梯的生产、安装和维修都是商业性的行为,很可能会出现某一利益相关方为了获取不正当的商业利益做出危害电梯安全的行为,比如生产环节中的以旧翻新行为,安装环节中的私自改装行为和维修环节中不按时维修的行为。因此必须制定相关的法律法规并依托这些法律法规构建起完善的监督管理体制,才能为根除危害电梯安全的因素奠定法律和制度基础。2004 年9月辽宁九路物业管理服务有限公司管理的居民楼

发生电梯事故,经调查确认事故原因在于2002 年该公司委托张某等人在没有履行备案手续的情况下私自改造电梯导致了安全隐患。这个案例从反面印证了有效的规章制度的重要性。 1.2技术性因素 制造电梯的技术影响电梯的安全。电梯构成复杂,根据功能的不同,可以把电梯划分成几个子系统,每个子系统都由不同的装置组成,承担不同的职能,见表1: 表1 电梯子系统及其构成和功能 子系统 主要构件和装置 主要职能

电梯施工安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD654 电梯施工安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电梯施工安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、电梯施工安全技术措施要依据建筑结构形式,层门设置方向等具体情况而定。 2、为防止人员经层门洞附落或井道内抛掷杂物伤及井道内电梯施工员,层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置坚固的围封,围封高度不小于1.2m,在围封上或其两侧墙壁上设置警示性标志或告诫性文字的标志牌。 3、为防止从机房通向井道的预留孔洞附落杂物伤及井道内施工作业人员,预留孔洞进行安装时才能打开并有人监护井道下方是否有人作业,平时保持盖板不随便移位。 4、如需在井道内搭设脚手架、脚手板进行作业,脚手架的搭设应符合相关安全技术规范规定,并经验收合格后方准使用。井道内脚手架和脚手板应尽量用非可燃材料构成,否则要配备防火器材等设施。 5、井道内电焊等焊接作业,要坚持1人操作、1人监护的原则,监护人员备有灭火器材,包括带水的桶或灭火器,并负责招呼作业下方人员离去。 6、井道内作业易发生高空物体坠落打击伤人事故,因

消防电梯的设置要求

消防电梯的设置要求 1.因为高层防火的设计要求比一般民用建筑的防火要求要严格,其消防困难程度要大于低层建筑。 2.消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。 普通电梯均不具备消防功能,发生火灾时禁止人们搭乘电梯逃生。因为当其受高温影响,或停电停运,或者火燃烧,必将殃及搭乘电梯的人,甚至夺去他们的生命。消防电梯通常都具备有完善的消防功能:它应当是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的非常电源能自动投合,可以继续运行;它应当具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用;它应当在轿厢顶部预留一个紧急疏散出口,万一电梯的开门机构失灵时,也可由此处疏散逃生。对于高层民用建筑的主体部分,楼层面积不超过1500平方米时,应设置一台消防电梯;超过1500平方米,不足4500平方米时,应设置两台消防电梯;每层面积超过4500平方米时,应设置三台消防电梯。消防电梯的坚井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。消防电梯应当设有前室,前室应设有防火门,使其具有防火防烟功能。消防电梯的载重量不宜小于1000公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于1米×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。消防电梯内的装修材料,必须是非燃建材。消防电梯动力与控制电线应采取防水措施,消防电梯的门口应设有漫坡防水措施。消防电梯轿厢内应设有专用电话,在首层还应设有专用的操纵按钮。如果在这些方面功能都能达标,那么万一建筑内发生火灾,消防电梯就可以用于消防救生。如果不具备这些条件,普通电梯则不可用于消防救生,着火时搭乘电梯将有生命危险。 一、消防电梯的作用及设置范围 电梯主要应用于高层建筑中,是竖向联系的最主要交通工具,例如被撞毁的美国世贸中心的两幢大厦中就有208部电梯。电梯的主要类型有乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯、食梯和消防电梯,消防电梯一般与客梯等工作电梯兼用。 1.设置作用 工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火;抢救疏散受伤或老弱病残人员;避免消防人员与疏散逃生人员在疏散楼梯上形成“对撞”,既延误灭火战机,又影响人员疏散;防止消防人员通过楼梯登高时间长,消耗大,体力不够,不能保证迅速投入战斗。 2.设置范围 高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。 3.设置数量 消防电梯的数量主要根据楼层建筑面积来确定。我国规定,每个防火分区至少应设置1台消防电梯、每层建筑面积不大于1500平方米设1台,大于1500平方米而不大于4500平方米设2台,大于4500平方米设3台。 4.设置位置 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,便于任何一个分区发生火灾都能迅速展开扑救,其平面位置须与外界联系方便,在首层应有直通室外的出口,或由长30米以内的安全通道

对高层建筑中消防电梯设置数量的探讨

对高层建筑中消防电梯设置数量的探讨xxxx时间: 2002年1月14日16:54 [摘要]本文对《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)中有关消防电梯设置数量的规定提出不同的看法。 [关键词]高层建筑消防电梯建筑面积 高层建筑的竖向高度大,一旦发生火灾,消防队员若通过楼梯到达着火层,会因体力不足和运送器材困难而贻误战机,影响扑救火灾及抢救伤员。 因此,《高层民用建筑设计防火规范》中规定: 高层建筑的一类公共建筑、塔式住宅、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅、高度超过32米的其它二类公共建筑,应设消防电梯。消防电梯不仅本身有许多具体的特性及要求,而且它对建筑、电气、暖通以及给排水等专业也有许多相关的要求。它的综合造价远远高于普通电梯,因此一幢建筑物中消防电梯设置数量的多少,既要考虑保证消防的需要,也要考虑其本身的造价。本文拟就消防电梯的设置数量作一探讨。 消防电梯的设置数量,现行的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(以下简称新《高规》)和原《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ45—82)(以下简称老《高规》)中的规定有所不同。老《高规》中规定: “设消防电梯的建筑物,其高层主体部分最大楼层的建筑面积不超过1500平方米时,应设1台;超过1500平方米但不超过4500平方米时,应设2台;超过4500平方米时,应设3台。消防电梯宜分设在不同的防火分区内。”新《高规》中规定: “高层建筑消防电梯的设置数量,应符合下列规定:1当每层建筑面积不大于1500平方米时,应设一台;2当大于1500平方米但不大于4500平方米时,应设2台;3当大于4500平方米时,应设3台。……消防电梯宜分别设在

电梯危险因素的分析

电梯危险因素的分析 第23卷第7期中国特种设备安全?21? f江苏省特种 电梯是一种机械设备,可以按照ISO12100—1: 2003(机械安全基本概念与设计通则基本术语,方法》(ISO12100—1:2003SafetyofMachinery.Basic concepts,generalprinciplesfordesign.Basicterminol—ogyandmethodology),将电梯的危险分为机械危险(如挤压,剪切,缠绕,卷入,冲击,物体坠落打击,切割,以及磨损,零部件机械强度不够等),电气危险(如电击,静电,短路或过载引起的燃烧或设备损坏),材料和物质产生的危险(如接触或吸入有害, 有毒,腐蚀性和/或有刺激性的液体,气体,雾气,烟 雾和灰尘所导致的危险,火灾与爆炸危险),忽略人类工效学原则而产生的危险(如不利于健康的姿势,极度或重复用力所导致的危险,人的各种差错, 以及人员被困等),由于能源供应故障或其他功能 故障产生的危险,由于安全措施错误的设置而产生的危险,滑倒,绊倒和跌落危险等几类. 本文试根据ISO12100,针对一般情况,对电梯

的各种危险进行简单分析,以期起到有助于相关人员理解和掌握电梯安全技术规范和标准中提出的安全性能要求的作用. 1机械危险 1)挤压:当两移动件相向运动.或者移动件向 固定件移动,人体或人体某部位在其中可能遭受挤压.例如,轿顶,底坑空间尺寸不够,则当轿厢冲顶 或撞底时,可能造成位于轿顶或底坑检修人员被挤压;层门,轿门关闭后,门扇之间,门扇与立柱,门楣 之间的距离如果超过一定尺寸(~I16mm),则人的手指有可能挤入这一间隙;自动扶梯,自动人行道的 扶手带在扶手转向端的入口最低点与地板之间的215128) 距离如过小(<0.1m),则乘客的脚可能被挤压;自动扶梯的扶手带在扶手转向端的入口处如未设置手指和手的保护装置,则乘客的手指或手可能挤入. 2)剪切:当两移动件相向运动,或者移动件向固 定件移动,人体或人体某部位在其中可能遭受剪切. 例如,层门开启的情况下,如果轿厢运行,则进出轿 厢的人员将遭受运动着的轿厢和固定的层门地坎之间的相对运动而产生的剪切:动力驱动的自动滑动门外表面有较大的凹进或凸出部分,或这些凹进或

电梯施工安全技术措施(新版)

电梯施工安全技术措施(新版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

电梯施工安全技术措施(新版) 1、电梯施工安全技术措施要依据建筑结构形式,层门设置方向等具体情况而定。井道内脚手架和脚手板应尽量用非可燃材料构成,否则要配备防

火器材等设施。 5、井道内电焊等焊接作业,要坚持1人操作、1人监护的原则,监护人员备有灭火器材,包括带水的桶或灭火器,并负责招呼作业下方人员离去。 6、井道内作业易发生高空物体坠落打击伤人事故,因而作业人员要熟知立体交叉作业的各项安全规定,并在作业中认真执行。 日常检查安全防护设施的完整性,每日下班前对井道内防火情况进行全面检查,并切断其内施工用临时电源。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

消防电梯规范要求

1.设置作用 工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用.因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火;抢救疏散受伤或老弱病残人员:避免消防人员与疏散逃生人员在疏散楼梯上形成“对撞”,既延误灭火战机,又影响人员疏散:防止消防人员通过楼梯登高时间长,消耗大,体力不够,不能保证迅速投入战斗。我国规定,每个防火分区至少应设置1台消防电梯、每层建筑面积不大于1500㎡设1台,大于1500㎡而不大于4500㎡设2台,大于4500㎡设3台。 4.设置位置 消防电梯宜分别设在不同的防水分区内,便于任何一个分区发生火灾都能迅速展开扑救,其平面位置须与外界联系方便,在首层应有直通室外的出口,或由长30米以内的安全通道抵达室外,在设计时,最好把道防电梯和疏散楼梯结合布置,使避难逃生者向灭火救援者靠拢,形成一个可靠的安全区域,两梯间还要采取分隔措施,以免相互间妨碍形成不利,另外,防火分区内每个房间到达逍应电梯的安全距离不宜超过30m,以保证消防人员抢救时的安全。 二、消防电梯前室的防火设计要求 消防电梯必须设置前室,以利于防烟排烟和消防队员展开工作。前室的防火设计应考虑以下几方面: 1.前室位置 前室的位置宜靠外墙设置,这样可利用外墙上开设的窗户进行自然排烟,既满足消防需要,又能节约投资。其布置要求总体上与消防电梯的设置位置是一致的,以便于消防人员迅速到达消防电梯入口,投入抢救工作。 2.前室面积 前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5㎡,公共建筑和工业建筑不应小于6㎡。当消防电梯和防烟楼梯合用-一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6㎡,公共建筑不应小于10㎡,而且前室的短边长度不宜小于2.5m。 3.防烟排烟 前室内应设有机械排烟或自然排烟的设施,火灾时可将产生的大量烟雾在前室附近排掉,以保证消防队员顺利扑救火灾和抢救人员。 4.设置室内消火栓

消防电梯的防火安全设计(正式版)

文件编号:TP-AR-L2987 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防电梯的防火安全设 计(正式版)

消防电梯的防火安全设计(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。 1.消防电梯的作用及设置范围 电梯主要应用于高层建筑中,是竖向联系的最主要交通工具,例如被撞毁的美国世贸中心的两幢大厦中就有208部电梯。电梯的主要类型有乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯、食梯和消防电梯,消防电梯一般与客梯等工作电梯兼用。

1.1设置作用 工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火;抢救疏散受伤或老弱病残人员;避免消防人员与疏散逃生人员在疏散楼梯上形成“对撞”,既延误灭火战机,又影响人员疏散;防止消防人员通过楼梯登高时间长,消耗大,体力不够,不能保证迅速投入战斗。 1.2设置范围 高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式

电梯安全运行的风险因素及防范措施探究

电梯安全运行的风险因素及防范措施探究 发表时间:2019-07-30T15:01:06.497Z 来源:《基层建设》2019年第14期作者:安婷婷 [导读] 摘要:电梯给人们的生产生活带来诸多便利,但运行中所受的影响因素较多,有关电梯伤人事故常有报道,给电梯安全敲响了警钟,因此,在吸取以往经验的基础上,职能部门应提高认识,做好电梯安全管理,及时采取有效的防范措施,消除风险因素,杜绝电梯安全事故的发生。 江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院江苏无锡 214174 摘要:电梯给人们的生产生活带来诸多便利,但运行中所受的影响因素较多,有关电梯伤人事故常有报道,给电梯安全敲响了警钟,因此,在吸取以往经验的基础上,职能部门应提高认识,做好电梯安全管理,及时采取有效的防范措施,消除风险因素,杜绝电梯安全事故的发生。 关键词:电梯安全运行;风险因素;防范措施 1导言 电梯是一个复杂的机电设备,其生产和维护周期很长。特别是垂直的升降梯,其导向、轿厢等设置都处在一个封闭的环境中,发生问题单靠人工很难做出合理的判断,某一环节出现问题,都可能引发其他设备的事故,有甚者会造成人员伤亡。鉴于此,文章针对电梯安全运行的风险因素及防范措施进行了分析,以供参考。 2电梯安全运行风险因素分析 随着经济建设的迅速发展,工程安全问题受到极大重视,电梯行业更是如此。面对复杂的社会环境、激烈的市场,如何发现风险、规避风险是当今电梯行业发展必须直面的一大问题。由于电梯由多个复杂系统构成,导致其隐藏的安全风险也是多种多样。通过对电梯结构特点和电梯事故分析,影响电梯安全运行的因素主要有机械、材料和电气这三大方面,三个因素各自独立又互相影响,一旦出现问题就会发生连环错误,并最终导致人员的被困、伤亡等情况。通常情况下来讲,由于机械原因发展的电梯故障都会引发重大的电梯事故,根据现有的监督规定:电梯层门只要处于打开的状态都不能正常运行。这是因为电梯层面受机械锁的控制,一旦发生机械故障就会影响电梯的运行。但在实际运行中门锁的开关频率很高,维护保养不当变会导致门锁开关点的不可靠,进而导致电梯在运行中发生剪切事故。此外,电梯溜车事故同样危险,引起的原因如下:第一,超载,在我国,现有的电梯都装有超载保护装置,承载量超过规定额值的10%时,就会发出报警信号并切断控制电路,但电梯如果长期处于保养不当的情况下,一旦发生超载情况,报警装置相关的器件就会受到影响而失效,进而出现溜车事故。第二,曳力不足,曳引系统是电梯运行的主要依靠,当曳引系统中的导向轮、曳引轮的选型等重要构建没有按照相关规定进行安装时,就会出现曳引钢丝绳过度的磨损情况,进而引发电梯的溜车。第三,制动系统失效,制动系统是保证电梯平稳运行、停止的重要组件,发生故障的主要原因有电气故障、机械故障和材料缺陷等几大方面,比如制动器抱闸回路触点回因维修不当出现接触不良的情况,进而出现不能完全打开的情况,并最终导致制动的失效。此外,电梯是一项复杂的电气设备,涉及到大量的电路系统,而电梯处于一个温热、潮湿的环境中,会加剧电气器件的损坏,进而导致火灾等事故的发生。 3造成电梯安全运行出现风险的主要因素 3.1环境因素 电梯构成复杂,包括很多构件,如减速器、制动器、拽引轮等。部分器件对环境要求较高,如将电梯安装在不良环境中,如环境中存在腐蚀性气体、湿度较大时,电梯器件会被腐蚀、生锈,轻则导致电梯无法正常运行,缩短电梯使用寿命,重则引发安全事故。 3.2维护保养不到位 根据《特种设备安全监察条例》要求,特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查,并作出记录。而对于电梯的使用则要求更为严格,“电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查”。但实际情况是,使用单位执行该项标准的情况堪忧。有些维保单位出于节省成本,加上没有专业的技术人员,常常没有按规定周期对电梯进行检查保养,不能及时检查出电梯故障,使得电梯带病运行,增大了电梯的安全隐患。 3.3技术因素 众所周知,技术因素给电梯安全带来的影响,涉及两个方面:电梯生产企业技术、电梯安装技术。其一,生产企业在设计、生产电梯时考虑不周全、参数设计不当、安全防护差、使用的生产材料较差等,不仅影响电梯作业的正常发挥,而且给其运行埋下安全隐患。其二,电梯安装人员思想认识不到位、安装操作不规范,未严格按照规范要求设置参数,导致安装作业出现质量瑕疵。 4电梯安全运行风险防范措施 4.1优化使用环境 为避免环境因素给电梯的安全运行构成威胁,电梯使用单位应做好环境优化。一方面,做好合理规划,根据使用需求,预留合理的电梯位置,明确所用电梯型号,以及电梯使用要求,禁止将电梯安装在湿度大、有腐蚀性气体的空间中。另一方面,安装前做好电梯井检查,确保电梯井清洁、干燥。另外,要求维护人员定期清理电梯门槽中的杂物,保证电梯门顺利闭合。 4.2加大安全整改,保障安全运行 根据《电梯监督检验和定期检验规则》要求,加强了电梯整机性能的试验及电气方面的测试,检测项目近50项,其中否决项目占到近一半。新规程对电梯检测提出更严格的要求,部分老旧电梯需经过以下整改才能达标通过。新式电梯增加了轿门防扒装置;轿厢内需加装应急照明和应急对讲装置;底坑应有非自动复位的红色急停开关及电源插座;货梯厅门加装自闭装置;使用单位要建立设备档案及电梯运行管理制度等。针对上述问题使用单位应投入较多人力物力和财力进行逐项整改,做到不缺项不漏项,保证每台电梯通过新规程的年检达标检测。 4.3加强维护管理 一方面,制定完善的维护工作制度。职能部门应做好管理制度研究,与时俱进,定期更新维护制度内容。要求维护人员做好维护制度学习。同时,完善及认真落实奖罚制度。为提高维护人员认识,在奖罚制度中应明确各人员职责以及奖罚标准,尤其应责任到人,谁出问题谁负责,避免相互扯皮的情况发生。另一方面,加强维护工作监督。另外,根据电梯维护工作内容,明确维护工作重点,做好维护工作监督。研究发现,电梯80%的故障都由门系统引发,进行门系统维护时应落实以下细节:保证门锁电气接点良好、有效,动接点、锁臂、

施工升降机施工电梯安全技术措施

施工升降机(施工电梯)安全技术措施 1?地基应浇制混凝土基础,其承载能力大于15T/ m2,找平后其表面不平度 不大于10m m,并有排水设施。 2.基础座5m以内,不得开挖井沟,30m范围内不得进行对基础座有较大振动的机械施工。 3.为保证电梯的整体稳定性,电梯导轨架的纵中心线至建筑物外墙面的距离应选用较小的安装尺寸。 4.电梯应安装接地保护和避雷接地装置,并应经常保持接地情况良好。 5.导轨架安装时,应用经纬仪对电梯在两个方向进行测量核准。其不垂直度不得超过其高度的万分之五。 6.导轨架顶端自出高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距和最低附壁点高度均不得超过原厂规定。 7.电梯的专用电闸箱应设在底架附近,便于操作的位置,馈电容量应满足电梯直接启动的要求。 8?电梯底笼周围2.5m范围内必须设置稳固的防护栏杆,各层过桥和运输通 道应平整牢固,出入口栏杆应安全可靠。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物,并应搭设必要的防护屏障。 9.电梯安装在建筑物内部井道中间时,必须在全行程范围墙壁四周搭设封闭屏障,装设在阴暗处或夜班作业的电梯,必须在全行程上装设足够的照明和明亮的层站编号标志灯具。 10.限速制动器必须由专人管理并按原厂规定进行调试、试验、检查、维修。 11.电梯的安装和拆卸必须在专业人员统一指挥下按照规定程序进行。 安装后须经企业技术负责人会同有关部门对基础座和附壁支座以及电梯架 设安装的质量、精度等进行全面检查。12.作业前检查和启动 作业前应重点检查:各部结构应无变形;连接螺栓无松动;节点无开焊,装配正

位,附壁牢固,站台平整;各部钢丝绳固定良好;运行范围内无障碍。 起动前,检查地线、电缆应完整无损,控制开关应在零位。电源接通后,检查电压是否正常、机件无漏电,试验各限位装置、梯笼门、围护门等处的电器联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效。经过启动,情况正常,即可进行空车升降试验,测定各传动机构和制动器的效能。

消防电梯的设置与功能参考文本

消防电梯的设置与功能参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防电梯的设置与功能参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 消防电梯的设置范围《建筑设计防火规范》和《高层 民用建筑设计防火规范》对消防电梯的设置范围作了明确 规定,要求以下五种情况应设置消防电梯: 1.高层一类民用公共建筑; 2.十层及十层以上的塔式住宅; 3.十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅; 4.建筑高度超过32米的其他二类公共建筑;

5.建筑高度超过32米设有电梯的高层厂房和库房。电梯机房应急措施与电梯消防安全应急预案汇编

电梯机房应急措施与电梯消防安全应急预案汇编 电梯机房应急措施 应急措施和救援预案是特种设备-电梯在管理、运行过程中不可缺少的一项,具体制度与要求在国务院第549号令即《特种设备监察条例》规定:特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案,由此可见其重要性,故特编制此。 一、紧急电话 1、急救电话 120 2、火警 119 3、报警服务 110 4、维保单位救援电话: 5、维保人员电话: 6、节假日值班电话: 二、时间:接到救援信息后30分钟之内; 三、因停电造成电梯停梯时的措施 运行中的电梯将会因供电线路的故障或限电等原因造成突然停梯,将乘客困在轿箱内,则应采取如下方法处理:

1、如无司机操作,维修人员到达现场后应与轿箱内被困人员取得联系,说明原因,使乘客保持镇静等待。有备用电源的应及时启用备用电源; 2、若恢复送电需要较长时间,则应进行盘车放人操作,解救被困乘客,盘车方法详见《故障状态救援操作规程》; 3、恢复送电后,及时与轿箱内乘客联系,重新选层恢复电梯正常运行 四因电梯故障停梯时的措施 电梯运行过程中,因电梯故障等原因而突然停梯,将乘客困在轿厢内时,维修人员应安慰乘客安静等待,等待救援,不要擅自行动,以免发生不必要的危险。为解救被困乘客,应由维修人员或在专业人员指导下进行盘车放人操作,具体操作内容《故障状态救援操作规程》。在解困之前,主管、维修人员应该做好下列工作: 1、告知乘客不要依靠轿门,不要在轿厢内吸烟、吵闹: 2、必须听从应急救援人员指挥。 五、发生火灾时的措施 建筑物或电梯间发火灾后应以立即终止电梯运行为原则,并采取如下措施: 1、及时与消防部门取得联系,告知火情实际情况,如:地区位置、楼层高低,灾情大小、有无困人等等情况; 2、及时通报单位领导及救援小组组长等相关人员; 3、发生火灾时,对有消防运行功能的电梯,应立即砸开消防功能玻璃,并按动“消防按钮”使电梯进入消防状态。此消防状态启用后一般人不允许再启动电梯,而只供消防人员及有资格人员使用;

电梯的安全知识及典型案例分析

电梯的安全知识及典型案例分析 一、电梯的基本知识 1、电梯的概念和基本参数 习惯上将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称。依据特种设备安全监察条例,广义的电梯,是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道,以及杂物电梯和液压电梯等。 狭义的电梯是指服务于规定楼层的固定式升降设备。它具有一个轿厢,运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构型式便于乘客出入或装卸货物。(GB/T7024-1997电梯、自动扶梯、自动人行道术语)自动扶梯是指带有循环运行梯级,用于向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备。(GB/T7024-1997电梯、自动扶梯、自动人行道术语) 自动人行道是指带有循环运行(板式或带式)走道,用于水平或倾斜角不大于12°输送乘客的固定电力驱动设备。(GB/T7024-1997电梯、自动扶梯、自动人行道术语) 杂物电梯是指服务于规定楼层的固定式升降设备,具有一个轿厢,就其尺寸和结构而言,轿厢不允许进人。轿厢运行在两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。 液压电梯是通过液压动力源(泵站)把油压入油缸,使柱塞向上,直接或间接地作用在轿厢上,使轿厢上升。轿厢的下降一般靠轿厢自重使油缸内的油返回油箱中,液压电梯有直顶式和侧顶式两种。 载人(货)电梯、杂物电梯、液压电梯都是垂直运行的交通工具,基本参数主要是额定速度、额定载重量、层站门,自动扶梯和自动人行道的基本参数为额定速度、倾斜角、梯级宽度、提升高度。 二、电梯的分类 习惯上不论其驱动方式如何,将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称。根据建筑的高度、用途及客流量(或物流量)的不同,而设置不同类型的电梯。目前电梯的基本分类方法大致如下: 1、按用途分类 有乘客电梯、载货电梯、医用电梯、杂物电梯、观光电梯、车辆电梯、建筑施工电梯、冷库电梯、防爆电梯、矿井电梯、电站电梯、消防员用电梯等。 2、按驱动方式分类 分为交流电梯(根据拖动方式又可分为交流单速、交流双速、交流调压调速、交流变压变频调速等)、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯、直线电机驱动的电梯等 3、按速度分类 电梯无严格的速度分类,一般分为低速梯、中速梯、高速梯、超高速梯。 4 、按操纵控制方式分类 分为手柄开关操纵电梯、按钮控制电梯、信号控制电梯、集选控制电梯、并联控制电梯、群控电梯。 三、电梯的基本技术特点和安全保护装置 曳引式电梯是垂直交通运输工具中使用最普遍的一种电梯,现将其基本结构介绍如下。

消防电梯设计要求

消防电梯的竖井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。消防电梯应

当设有前室,前室应设有防火门,使其具有防火防烟功能。消防电梯的载重量不宜小于800公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于1米×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。 1.设置作用 工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置消防电梯很有必要,其主要作用是:供消防人员携带灭火器材进入高层灭火;抢救疏散受伤或老弱病残人员;避免消防人员与疏散逃