2.1场地现状及周边环境

1)场地现状

目前,该场地正在进行竖向支护及桩基施工,施工完成后具备总承包单位进场条件。现场施工场地狭小,基坑距离红线宽处5-20m、且不连贯,80%基坑边至红线6m左右,超出红线用地需报价有赏使用,东侧规划道路不能使用;西南角红线外现有围墙内已安装1台400KVA箱式变压器,南面围墙自西向东100M 处入口左侧,已安装1条管径DN40供水水表。

2)周边交通环境

拟建工程位于位于镇海区骆驼街道汶骆路北侧,东河巷路西侧。招标文件中“场地规划图”中西南侧“拟建工地围墙”已完成,东南侧约520m围墙需新建,位于兰嵩路大门做为工地主要出入口。

2.2现场总平面布置及临时设施布置

5.2.1总平面布置原则

1)总要求

本施工总平面布置在方便施工的同时将紧紧围绕着争创文明标化的原则进行;充分利用现场平面空间,分阶段合理布置现场施工及临时设施,确保施工总平面规划、管理满足业主和绿色文明标化工地的要求。

2)场区设施和通道布置

场区按照办公、生活、施工通道和施工加工堆场四大区域安排部署,做到功能协调统一、生活施工分隔独立。

接受场地后,立即进行场地处理及临时设施搭设,沿场地红线西侧布置施工连通东南和西北场地出入口的8m宽施工道路,采用C30混凝土浇筑200mm厚内配双层双向钢筋Ⅲ级16@200,用于施工机械平面移位及运输使用,场地其余区域地坪采用100mm厚C30混凝土硬化。

基地红线外使用场地面积一览表

3)交通通道和东侧占道安排

由于东侧基坑边贴近红线,规划流云路暂时无法利用,无法布置环行临时道路及材料加工场地及堆场,前期主要考虑西侧交通物流规划布置,地下室施工阶段以西侧通道安排物流运输,地下室顶板形成后,利用顶板布置临时通道,解决工程垂直水平运输需求;待后期东侧道路形成后,再与业主协调临时利用流云路(主要是装饰阶段施工和塔吊拆卸占用通道)。

本工程为核心筒钢砼结构、结构形式多样、施工竖向层次多,同时造型复杂、装饰要求高,平面管理难度大,尤其是复杂交叉施工时的平面布置。为此,我方将采取动态管理、优化设计等措施予以解决

.2.2各阶段施工总平面布置

本项目施工总平面布置共分为2个施工阶段

1)土方开挖及地下室施工阶段施工总平面布置

进场后,首先开始塔吊桩、降排水系统和水平支撑系统的施工,土方采用地面、栈桥和坑内挖土运输相结合,提高出土速度,保证地下室施工顺利完成。

本工程采用封闭施工,场地围墙西北侧沿用现有围墙、进行局部修整完善,根据补充文件要求东南侧需新建520m围墙。

延续使用现有的2个大门(北大门在东北侧洲海路和兰嵩路口,南大门在西南侧起帆路和张扬北路路口),重新修整为8m宽的大门,其中东北侧为进出路口,西南侧为只出不进,前期土方车辆从兰嵩路口进入,从起帆路出,其他车辆可由兰嵩路口进出、从起帆路出,材料堆场、加工场沿施工道路旁设置。

土方开挖前,沿塔楼Ⅰ、Ⅲ区6轴线布置四台和裙楼10轴线二台,共6台ST50/15塔吊基础施工,为地下室和上部结构和吊装和垂直运输做好准备。

挖土前先立六轴线的四台塔吊,作为地下室施工垂直运输,底板浇筑时,布置四台STT553-18t塔吊基础,底板砼强度达标后,利用地面四台ST60/15协助安装四台STT553-18t塔吊,STT553设立到位后就拆除四台ST60/15,同时安装裙楼10轴线2台ST50/15塔吊,共同完成地下室钢、砼结构和裙楼钢结构的安装和垂直运输施工。

2)上部结构和装饰装修阶段施工总平面布置

本施工阶段施工电梯的布置情况:

(1)塔楼部分:共布置四台升降机(SC200/200双笼施工电梯),均设置5线东侧,Ⅰ、Ⅲ区塔楼各布置2台;Ⅰ、Ⅲ区塔楼各布置1台输送泵。

(2)裙楼部分:布置三台升降机,1台位于Ⅱ区7线西侧,另外两台分别位于Ⅰ、Ⅲ裙楼12线东侧。

(3)其中Ⅱ区升降机和塔楼各一台升降机,共三台下入地下室,解决地下施工材料垂直运输需求。

(4)由于地下室范围大,场地东侧无法设置临时道路,必须考虑借助地下室顶板作为临时通道和材料构件堆场及加工场地,以便有效解决水平垂直运输问题、提高塔吊和升降机综合利用率。

5层以上塔楼塔吊布置

1)裙楼钢结构安装完后,利用STT553-18t,拆除2台ST50/15塔吊,四台STT553-18t完成塔楼的钢结构安装、砼结构及机电设备安装(大件)后,四台STT553-18t自行落地拆除。

2)塔吊主要工作是大量的钢柱钢梁安装,考虑塔吊回转半径,需在西侧临近路旁的地下室顶板上设置钢构件转吊区域;在地下室顶板布置临时施工通道,连通裙楼东侧的施工升降机,解决东侧升降机的材料水平运输需求。设置部分加工和材料堆场以提高工效,根据实际计算和地下室顶板设计承载力确定对其进行回顶加固。塔吊安装施工详见:8.7.2-1、2

地下施工阶段施工总平面布置图详见5.2-1

地上施工阶段施工总平面布置图详见5.2-2

2.3 临建布置

1)办公临建布置

结合招标文件规划,考虑在场区东北角大门旁布置办公区,占地24m×50m,作为业主、监理及施工单位现场办公房,按照补充文件要求提供16间房作为招标单位办公用房。

2)生产临建布置

场内生产临建根据各施工阶段施工的不同需求,分成土方开挖地下室施工阶段、主体结构及装饰装修施工阶段共2个阶段布置。

3)生活临建布置

工人生活区考虑在场地西侧、与施工区域分隔、独立封闭搭建,根据劳动力需求计划,施工高峰期大约需要1000人,生活区占用20m×180m场地,布置2层板房,满足工人生活、住宿需求。生活区内另布岗亭、食堂、厕所、冲凉房、消防水阀等设施、按照文明标化管理。

1.2围墙、大门

1.3临时道路与场内地坪

沿工程西北侧基地红线布置一条6m宽的施工便道,连接两个大门,形成施工通道,道路构造用200mm厚C30砼。

办公区、生活区、加工区、材料堆场采用100~200mm厚C20砼硬地化处理。

各建筑占地详见附表七:临时用地表。

2.3施工现场临水设计

本工程业主给定的临水接驳点在工地东北角临近兰嵩路口,管径为DN100,现场临时用水从业主给定临水接驳点引入施工范围内。

临时用水分施工用水、消防用水和生活用水分路布置,主管沿周边布置。围护阶段每隔50m一个DN50支管作为用户点;结构施工阶段从主管设分路供加工场和楼层内用水;消防给水沿施工现场四周布置DN50消防给水环状管网,每隔50米布置一个临时消火栓,楼层内每层均设DN50临时消火栓;生活用水由总管直接供至生活区和办公区。

大门出入口均设洗车台,沿围墙、基坑顶、底均布置排水明沟,并设置三级沉淀池,现场所有污水汇入沉淀池处理后排入洲海路市政污水管网。

5.3.1供水水源

本工程施工用水水源采用市政水源。业主在工地南侧临近兰嵩路口提供了一个DN100市政给水接驳点,供现场生产、生活及消防用水。

1)现场临时消防系统

施工现场的室外临时消防管网按环状布置敷设。楼内消防给水引入管依据在施工程的实际情况,设置预留洞引入位置,避免破坏结构,由于施工现场是临时消防系统,故设计消防管道与生产给水系统管道共用。各楼层的室内消火栓每两层设一个,跟偶数楼层的生产给水阀门设置一起

2)生产给水系统

由于是现场临时给水系统,故设计消防与生产给水系统管道共用,平时管道供、生产用,火灾时停产,全部管道供消防;且整个系统的主管道按消防的水量、水压设计。现场的消防用水、生产施工用水均从消防环管上分接。在生产区施工用水分支管道处装设阀门,现场需要使用消火栓时,为了保证消防管网的压力,关闭生产区施工用水分支管道处的阀门。

此项目建筑面积大,且功能不一,高度不一,包括塔楼、裙楼等建筑,其中高层建筑较高,最高楼层高度为84m。因此必须根据各号建筑设计不同的供水方式。对于低层建筑,可采用市政直接给水方式。而对于高层建筑,则需要采用水泵加压供水方式。

设置一个蓄水池,由地面供水环管网供水。在各塔楼单独设立临时消防供水立管(也作生产用水管道)于消防水井,消防用水来自于地面或地下室蓄水池,通过加压泵送至每裙楼3层以上各楼层,塔楼每层设生产供水点一个,地下室施工用水可采用软管就近接驳外围预留供水阀门。

生产给水管根据需要由现场消防环线主管上预留甩口,分别供给卫生间、各楼面生产用水。地面、砼泵机、钢筋加工场、冲洗槽、卫生间等部位设置供水点,出入口大门处设高压水枪,消火栓供水点设置满足消防要求。地面其他部位适当预留部分供水点。

5.3.2 现场临时用水用量计算及主管道的选择

1)工程用水量

q1 =K1×∑Q1 N1 K2/(8×3600)

K1—未预计的施工用水系数,取1.1;

Q1 —每班计划平均完成的混凝土工程量,按每班浇筑700m3混凝土;

N1 —施工用水定额,混凝土采用预拌混凝土,取200L;

K2 —现场施工用水不均衡系数,取1.4;

施工中主要考虑浇筑砼的用水,包括模板冲洗和砼养护用水等,由于采用商品砼,取浇筑砼的全部用水定额N1

=200(l/m3),每台班浇筑砼量约为700m3 ,故取:Q1 =200m3 ,取K1 =1.10,K2 =1.4

则工程用水量q1=1.10×200×700×1.4/(8×3600)=7.49L/s

2)施工机械用水

q2=K2×∑Q2N2K3/(8×3600)

K2—未预计的施工用水系数,取1.1;

Q2 —同一种用水机械台数,取主要用水机械,试压泵2台;

N2 —施工机械用水定额,试压泵取4×300L;

K3 —施工机械用水不均衡系数,取1.5;

则机械用水量q2=1.10×2×300×4×1.5/(8×3600)=0.14L/s

3)现场生活用水

q 3=P1N3 K4 /(t×8×3600)

p1—施工现场高峰昼夜人数,取1000人;

N3 —施工现场生活用水定额,耗水量取40L/人;

N4 —现场施工用水不均衡系数,取1.3;

t—每天工作班数,取每天两班;

则现场生活用水量q3=1000×10×1.5/(2×8×3600)=0.26L/s

4)消防用水

消防用水量q4根据《建筑施工手册》的消防用水量表,25万平方米以内的工地火灾同时发生次数为1,要求用水量为10~15L/s,本项目建筑面积约29万平米,则可取q4=15L/s。

5)施工现场总用水

由于q1+ q2+q 3<q 4,故取总用水量Q= q 4=15 L/s

6)供水管径计算

计算公式为

1000..4υπq

d =

式中 ;d — 供水管径(m ); υ— 管径≤100mm 经济流速; 按2米/秒计

q — 用水总量;

代入上式计算得:d = 0.097m

选取管径为DN100,供水水源接驳满足要求。 7)临水现场布置

本工程采用市政水源,在靠近水源的位置,设置总阀门及水表,并砌水表井加以保护。施工水源在现场东北角靠近围墙处,先采用DN100沿施工区围墙敷设作为供水环管。从供水主管接驳处DN50接口,供应到各施工点。管线与电缆敷设距离必须满足规范要求的安全间距。现场设置蓄水池及加压泵房。

供水方式:裙楼区及主体2层以下利用市政水压直接供水,高层采用水泵加压供水。

水池容积:按存储50min 初期火灾消防水量水池有效容积40m3,裙楼首层设置5*6*1.5钢板焊制水箱,。加压水泵采用液位控制,变频水泵采用压力控制;保证水箱蓄水量。

主体施工,在一层设置水泵配套变频设备,各塔楼布置二根供水管。一根随板面上升供主体结构施工用,同时作为楼层安装及装修阶段施工,隔层(或每层)布置消火栓及用水点。及施工用水。各层供水主管随进度加设临时消火栓箱,含配套水龙带、水枪等。

施工期间的污水和雨水用临时管道接入周边市政排水系统;

在施工其间,在现场周边开挖排水沟,生产废水及雨水排入排水沟,并经沉淀池后,采用管道引至市政雨水系统。卫生间排水经化粪池处理后排到市政污水系统。具体见:

地下室施工阶段施工临时用水总平面布置图5.3-1 地下室施工阶段施工临时用水总平面布置图5.3-2 2.4施工现场临电设计

2.4.1 现场概况

总占地面积51073平方米,建筑最高84m ,为商业办公综合楼,主要包括地

上2座17层办公塔楼以及4层裙房商业,地下二层整体地下室,本工程从地下室施工到主塔楼竣工验收跨越时间长,涉及的各专业、工种繁多,施工现场临时用电负荷量大,各阶段用电设备不尽相同。

本工程施工用电由市政10KV供电线路引入,业主已在工地西南角围墙处设有(1600KV A)箱式变压器一台,供现场综合临时用电。

2.4.2 主要施工阶段各专业拟投入施工用电主要设备

根据工程的先后施工顺序,拟将本工程划分为2个施工阶段,其中用电的高峰阶段为上部结构和装饰阶段,主要施工阶段设备用电如下。

1)土建工程施工用电设备计划表

2)机电安装工程施工用电设备计划表

2.4.3临时用电负荷计算

根据工程特点,最大耗电量是垂直运输机械和塔吊安装用电,裙,综合以上考虑用电最大负荷计算如下:

P=1.05×(K1∑P1/cosφ+ k2∑P2+ k3∑P3)

P—供电设备总需要容量(kVA);

P1—电动机额定功率(kW);

k1—电动机台数,10台以上时,k1=0.2;

P2—电焊机额定容量(kVA);3台以上,k2=0.3;

P3—办公、生活、照明容量(kW);k3=0.4

cosφ—电动机的平均功率因数,为0.75;

现场生活、办公及施工照明,考虑容量为40kW.

P=1.05×(K1∑P1/cosφ+ k2∑P2+ k3∑P3)

=1.05×(0.4×1180/0.75+0.3×240+0.4×40)

=402kVA

负荷计算容量需要1585.5kVA,业主提供(400KVA)台变压器,能基本满足施工要求。进场后我方如需增加容量,将和业主协商,以满足施工用电需要。

2.4.4电箱箱布置和线路走向

现场将建立配电房,内设置4台馈电总柜,14个馈电回路。沿工地围墙沿线敷设电缆布置4个一级总箱A01~A12,分两个阶段(地下结构、地上部分)现场施工用电。

施工阶段:2个一级总箱台塔吊,1个一级总箱供生活办公,1个一级总箱供场地加工和地下室施工用电。

一级配电箱由项目部根据区域划分总体规划,一级配电箱位置基本固定。一级配电箱位置和线路见各阶段现场平面布置图。

施工现场根据施工阶段和施工需要分级设置若干二、三级配电箱,以满足各区域施工需要。二、三级箱由各机组根据作业需求从一级箱引出至各施工用电点,所有配电箱柜必须选用安监认可的合格配电箱,并保持安全完好。

2.4.5线路敷设

1)本工程所有供、配电线路均采用YJV型铜芯塑料电力电缆供电。并根据《高层建筑电气设计规范手册》表3-36的YJV电缆埋地敷设载流量选择电缆截面,同时要求电缆的N线与PE线不能小于相线的50%)。小型移动用电机械和引上楼层的电缆采用铜芯橡皮绝缘护套电缆作电源线。

2)开关的选择:大于等于63A采用HR5型熔断式隔离开关,小于63A采用HG型熔断式隔离开关,漏电开关采用同时具有过载、短路保护功能漏电开关。

一级配电箱的供电电缆从变压器电总柜尽可能沿围墙和基坑边悬挂敷设,

穿越道路处加套管。电缆采用YJV3×150+2×70mm2电缆,一级箱至二级箱采用YJV3×120+2×70mm2和YJV3×70+2×35mm2。供电线路采用三相五线工作制,TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与保护接零连接。保护接零应由工作接地线、一级配电箱电源侧零线引出。变压器工作接地电阻值≤4Ω。

2.4.6 防雷装置设计

整个现场主要包括塔吊,建筑物外架和施工电梯的防雷和整个电气系统的接地。

1)电气系统的接地:业主提供的电源为380/220VA相线引入工地配电房后,应按照《规范》要求,对其零线进行重复接地,接地电阻应不小于4欧,并分别引出工作零线(在总漏电开关的负载侧)和保护零线(在总配电箱保护零线接线端子引出保护零线)。工作零线和保护零线不得混用。在各分箱处再作重复接地。接地线采用10mm2以上的软铜线,并保证接触良好。重复接地电阻不大于10欧姆。总箱、分配电箱、开关箱,各用电设备的金属外壳,均应和保护零线做良好的连接,导线不得小于0.5mm2的软铜线。

2)塔吊、施工电梯的防雷接地尽量利用自身基础接地或利用主体基础接地,若接地电阻不能满足要求,则采用∠50*50的镀锌角钢做垂直接地极,每根长2.5M,每间隔5M做一根,并用40*4镀锌扁钢做水平连接,再利用扁钢与塔吊、施工电梯底座连接。要求其接地电阻要求小于4欧。利用其顶端作为接闪器,利用自身金属结构作为防雷引下线。

3)外架防雷接地:从主接地网用?12的钢筋引出与指定的立向钢管焊接,此钢管引上后,在连接处做电气连接即用?12的钢筋与上下钢管焊接,要求采用双面焊,并对焊口进行防腐处理,焊接长度不小于6倍钢筋直径,并焊缝饱满,所有接地用钢管刷涂标志漆,并在管端预留10cm,以便利于焊接。具体见:

2.5大型机械布置

2.5.1塔吊

考虑到钢结构安装、材料机具垂直运输、拆除等因素,本工程分阶段、设二种型号QTZ630、臂长55米塔吊完成吊装和垂直运输施工。

2.5.2电梯

为满足二结构砌筑、专业施工及装修阶段垂直运输需要,计划投入四台

SCD/CD200型人货电梯。

竣工验收备案证明及交付使用

施工总平面布置设计方案

施工总平面布置设计方案 一、概况 钱江路四标段(含钱江路隧道)工程位于杭州市钱江新城内,钱江新城位于钱塘江北岸江滨地区,是杭州发展从“西湖时代”踏入“钱塘江时代”的重要转折,是新世纪杭州发展的重大战略举措,而钱江路四标段工程正处于钱江新城核心区市民中心边缘北侧,为新城核心区规划路网中“一横二纵”主干道中重要的“一横”,为保证今后钱江路直行车辆的顺畅,减少对广场的影响,建设钱江路四标段(含钱江路隧道)工程。 钱江路四标段(含钱江路隧道)工程施工内容为:钱江路桩号K3+425~K4+510,全长1085米,其中地下隧道全长528米,起始桩号3+982,终点桩号4+510。K3+425~K4+510全线地面道路、排水工程。市民中心地下人行通道(南线),市民中心地下车库进口匝道,江干渠箱函改造等项目。 二、施工总平面布置原则 根据钱江路四标段工程所处的地形特点,结合本工程的施工需要,以及本工程的进度安排,及工程量大等具体情况,并经项目部多次实地踏勘情况,结合从业主处了解的情况进行相应的布置,具体布置原则如下: 1、根据工程位于钱江新城内的特点,尽量考虑节约用地,分散布置临时设施及堆场。 2、结合工程拟建项目工期紧,全面实施的特点,临时设施尽量考虑不占用永久性建设用地,拟在业主协助下租用新城内目前空余土地进行建设。 3、各种生产、生活设施便于工人的生活开展,生产后勤有保障,并且

满足安全防火、劳动保护的要求。 4、尽量减少对周围现有环境的影响,采用封闭围护分隔施工区与外界单位。 5、遵循交通组织的原则,现场道路布置合理,设施齐全,控制扬尘,减少环境污染。 6、施工总平面布置详见“杭州市钱江路地下通道工程四标段施工总平面布置图”。 三、施工总平面布置 1、施工临时道路布置 a、概况 根据本工程所处的地理位置,钱江路地下通道位于现状钱江路,北侧沿线单位、居民住房较多,主要有:居安坊小区、四季青中学、怡静坊小区、观音塘小区、常青苑小区、杭州东南汽车修配车、唐祝新村、杭州小霸王童车有限公司等。沿钱江路北侧主要进出口道路有下车路、七甲路、唐祝新村、定江路。施工期间必须确保沿线单位及居民车辆的进出。 b、临时道路布置位置 Ⅰ 3+425~3+920段利用现状钱江路作为施工便道; Ⅱ 3+920~4+510地下通道段施工便道沿拟建隧道两侧布置,由于钱江路地下通道中心线基本同现状钱江路中心线相重合,而现状钱江路路幅宽度为4.5m人行道+14m机动车道+3.0m中央隔离带+14m机动车道+4.5m 人行道=40m。拟建钱江路地下通道结构外包尺寸为22m,设计采用明挖顺作法施工,两侧基坑采用钢筋砼咬合桩围护,开挖面单侧宽度为13.7m。

工程施工组织设计施工现场总平面布置

施工现场总平面布置 第一节现场概况及部署 一、现场概况 施工现施主要出入口宽度为6m宽的混凝土硬化道路;场地周围围墙沿着用地红线砌筑以及甲方审核划定的位置砌筑;基坑开挖后上口边坡线距围墙距离较小处,设置安全警示,基坑周圈设置安全防护,并充分利用现场一切可以利用的场地作为三类设施布置场地。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 第二节现场平面分阶段布置及说明 一、机械设备配备布置 本阶段机械设备主要包括:混凝土输送泵等,混凝土输送泵布置1台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。

二、加工场地布置 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 三、主体结构施工阶段 1、平面布置: 根据金华市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 四、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至各所需位置。 五、场地道路及排水设施

施工现场总平面布置方案综述-如何进行施工总平面布置

第一节现场概况及部署 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,周边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域,施工各区域用围墙隔断,严格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。

二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地西北面(与**加工场紧邻)布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据遵义市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的西北侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置1台塔吊,混凝土输送泵布置2台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据遵义市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。在土方回填完毕后,将围墙一周边界之间的空地全部硬化形成一条环形道路,作为施工机械、物资运输道路用。在场地内布置一处钢筋、木工加工区作为钢筋、模板加工场地。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:塔吊、钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 在塔吊范围内合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 三、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立两台砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至

建筑施工总平面布置规划.docx

. 施工总平面布置 2.1 场地现状及周边环境 1)场地现状 目前,该场地正在进行竖向支护及桩基施工,施工完成后具备总承包单位进场条件。现场施工场地狭小,基坑距离红线宽处5-20m 、且不连贯, 80% 基坑 边至红线 6m 左右,超出红线用地需报价有赏使用,东侧规划道路不能使用;西南角红线外现有围墙已安装 1 台 400KVA 箱式变压器,南面围墙自西向东100M 处入口左侧,已安装 1 条管径 DN40 供水水表。 2)周边交通环境 拟建工程位于位于镇海区骆驼街道汶骆路北侧,东河巷路西侧。招标文件中“场地规划图”中西南侧“拟建工地围墙”已完成,东南侧约520m围墙需新 建,位于兰嵩路大门做为工地主要出入口。 2.2 现场总平面布置及临时设施布置 5.2.1 总平面布置原则 1)总要求 本施工总平面布置在方便施工的同时将紧紧围绕着争创文明标化的原则进行;充分利用现场平面空间,分阶段合理布置现场施工及临时设施,确保施工总平面规划、管理满足业主和绿色文明标化工地的要求。 2)场区设施和通道布置 场区按照办公、生活、施工通道和施工加工堆场四大区域安排部署,做到功能协调统一、生活施工分隔独立。 接受场地后,立即进行场地处理及临时设施搭设,沿场地红线西侧布置施工

连通东南和西北场地出入口的8m 宽施工道路,采用C30 混凝土浇筑 200mm 厚配双层双向钢筋Ⅲ级16@200 ,用于施工机械平面移位及运输使用,场地其 余区域地坪采用100mm厚C30混凝土硬化。 基地红线外使用场地面积一览表 序号名称概述备注 1红线以外占地27886.72m2 2交通通道4461.41m2 3生活区占地2694.36m2 4加工、堆场2100m2 3)交通通道和东侧占道安排 由于东侧基坑边贴近红线,规划流云路暂时无法利用,无法布置环行临时道路及材料加工场地及堆场,前期主要考虑西侧交通物流规划布置,地下室施工阶段以西侧通道安排物流运输,地下室顶板形成后,利用顶板布置临时通道,解决工程垂直水平运输需求;待后期东侧道路形成后,再与业主协调临时利用流云路(主要是装饰阶段施工和塔吊拆卸占用通道)。 本工程为核心筒钢砼结构、结构形式多样、施工竖向层次多,同时造型复杂、装饰要求高,平面管理难度大,尤其是复杂交叉施工时的平面布置。为此,我方 将采取动态管理、优化设计等措施予以解决 .2.2 各阶段施工总平面布置 本项目施工总平面布置共分为 2 个施工阶段 1)土方开挖及地下室施工阶段施工总平面布置 进场后,首先开始塔吊桩、降排水系统和水平支撑系统的施工,土方采用地面、栈桥和坑挖土运输相结合,提高出土速度,保证地下室施工顺利完成。 本工程采用封闭施工,场地围墙西北侧沿用现有围墙、进行局部修整完善,

施工总体平面布置

施工总体布置 施工总体布置是施工组织设计的重要内容,结合本工程实际,根据因地制宜、充分发挥当地的资源条件,有利于工程主要施工方案的实施,加快施工进度、保证施工安全、降低工程成本等原则综合考虑对外交通和场内施工便道之间的衔接,用水、用电安排,做到合理布置。 3.1 布置原则 现场布置遵照上海市及市水务局对建设工程文明工地的有关要求结合我公司文明施工企业形象进行布置。现场布置做到紧凑、有序、合理、美观。项目部生活和办公区选择在施工现场附近,与生产区分隔。 3.2 施工道路 3.2.1 进场道路 尽量利用原有道路,没有道路的通过水路或新修便道与施工区域连通。 3.2.2 施工临时便道 施工便道沿航道岸线布置,尽量采用已建道路或结合永久性防汛通道建设。 3.3 临设及用水、用电 3.3.1 临时建筑物 本工程五村段场地宽阔,水电、交通方便,根据工程特点及施工

现场具体情况,项目部拟建于此,作为项目部管理人员、监理人员及生产人员的办公和生活设施集中布置,其它施工段视施工期长短,拟采取租用民房与布设集装箱相结合的方式作为临时办公场所。新建和租用房屋生活设施的布设必须符合按《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》的要求。钢筋加工厂、临时堆场等根据现场条件,灵活布置。 临建搭设我公司将按照市文明施工各项标准及完全标准化要求执行,参加文明工地竞赛活动。施工现场的标准化管理是开展创建活动的关键。为此,我公司将按以下基本要求执行。 1、现场建筑搭设标准:项目部用围墙封闭,内部生产、生活区域明确分隔。 2、食堂搭设标准:食堂必须有密封操作间、冰箱等设备。 3、厕所搭设标准:采用化粪处理地面用地砖、墙面及隔断用瓷砖,墙面贴高度不得小于1.5m。 4、浴室搭设标准 地面用地砖、墙面用瓷砖,墙边有挂衣钩,浴室中有长凳。 5、每个办公生活区有走廊、宣传廊。 6、围墙材料应采用有一定刚度的材料,制成后的围墙应平顺、美观、安全、完整,统一规格,降低费用。 7、生活大临设施按施工高峰300人安排。场坪结构为:先进行场地清理,清除杂草树木,场地整平后,10cm碎石垫层,7cm素砼面层,四周砖砌围墙,内设排水沟,用素砼护底。

施工现场总平面布置方案设计.

第一节现场概况及部署 说明:因本工程规划设计尚未通过,此案根据现有规划总平面图结合现场勘察编制,仅作参考用途,待正式施工图纸审查通过后加以完善。 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域。格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地东北角处面与(10F酒店紧邻)布置办公区供管理人员办公、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的东侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置4台塔吊,混凝土输送泵布置5台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工

施工总平面布置方案

目录 第一节施工总平面布置依据 第二节施工平面图布置原则及管理体系第三节材料存放及管理 第四节现场临时用地表 第五节场地围护及现场文明施工 第六节其他安全措施 第七节附(图)

施工总平面布置方案 第一节施工总平面布置依据 1、总平面图、基础平面图、各层平面图及立面图。 2、施工部署和主要施工方案。 3、总进度计划及资源需用量计划。 4、业主给定的施工用地围、水源、电源位置。 5、施工现场安全防火标准。 6、招标文件。 第二节施工平面图布置原则及管理体系 1、平面管理原则 根据施工总平面设计及各阶段施工特点进行布置,以充分保障阶段性施工为重点,保证施工进度计划的顺利实施为目的。在工程施工前,制定详细的大型设备使用、进退场计划,主材及周转材料的生产、加工、贮存、运输计划,各施工专业队伍进退场调整计划,并制订出上述计划的具体实施方案、具体措施。对施工总平面,项目经理部进行统一策划,做到布置合理、管理有序。 2、平面管理体系 由一名项目生产副经理负责总平面管理。现场实施总平面管理调度会制度,根据工程进度及施工需要,进行协调和调度,总平面管理的日常工作由工程部负责,施工现场划分责任区,明确分工,定期检查考核,做到管理有序。 3、基础施工平面布置 基础施工阶段,施工平面任务主要是解决施工过程中各种材料、机械的

停放、运输,特别安排好进出场道路的布置,此阶段为满足施工的需要,保证施工进度及施工质量,布置6台塔吊,施工区现场设置电工房、木工房、模板堆场、钢筋堆场、临时材料堆场、周转材料堆场等,施工现场外设置、生活区、标养室等。 详见附图基础施工阶段平面布置图。 4、主体结构施工平面布置 主体结构施工阶段,4层以由于基坑未回填,施工平面布置仍同基础阶段,待建建筑物周边基坑回填后应分时间段做好平面布置的调整。平面布置要体现结构脚手架的位置,沿建筑物外围增设材料场地。并将留下的车库进行施工,6层以后分别在各单元安施工电梯,插入砌体施工。 5、装修施工平面布置 装修施工阶段,施工平面任务主要是解决装修施工过程中装修材料、设备安装机械、设备的停放。此阶段考虑砌筑和抹灰等装修工程同时进行施工的工程量较大,在各楼分别设置1台电动升降机承担垂直运输,以保证施工材料垂直运输的需要。在现场中部、地下室屋顶设置2台500型砂浆搅拌机供应砌筑抹灰用砂浆。 6、施工道路及场外交通 本工程施工场地比较窄,场形成循环施工消防道路确有问题,与场外道路进行连通循环。为满足各阶段的施工需要,现场设2个大门,置于场地西侧和东侧,作为施工材料进场及车辆出入的通道。 7、现场临建、基础设施 本工程施工现场外设工地办公室、值班宿舍、小型材料库房、标养室、等场地设现场东侧规划地上。 1)、办公室、会议室、值班室采用二层装配式钢架板房;库房采用芯保温板,搭设一层组合式盒子房,厕所、标养室采用一层装配式钢架板房,具体布置见现场平面图。

施工现场平面布置的原则

施工现场总平面图及塔吊的布置原则 1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置; 2、多层建筑施工中(3-7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30-60米),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择; 6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运! 7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求; 8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入; 10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范 13、布置区域要留有塔吊附墙位置;在有室内电梯的高层和超高层项目中,尽量避免将塔吊布置在电梯井内,以免今后塔吊拆除进度和室内电梯的安装进度发生冲突。 施工现场平面布置的原则 按施工图纸规划出《施工平面布置图》搭建各种临时设施。按安全文明施工方案的要求进行修整和装饰。临时施工用水、用电、道路按施工要求标准完成。为使现场使用合理,施工平面布置应有条理,尽量减少占用施工用地,使平面布置紧凑合理,同时做到场容整齐清洁,道路畅通,符合防火安全及文明施工的要求。施工过程中避免多个工种在同一场地,同一区域进行施工而相互牵制、相互干扰。施工平面设专人负责管理,使各项材料、机具等按已审定的现场施工平面布置图的位置推放。 塔吊距离拟建建筑物的最小距离是3米,其他的问题,是要经过计算的,原则是让塔吊的臂旋转范围内,将所建筑的工程覆盖,有的时候,也可一少让出些,这个要看实际的尺寸来定 谁知道建筑施工进场规划布置图怎么画?急!!! 1、分析施工管理需要:工人住宿、食堂、劳务管理人员住宿、办公室等 2、钢筋工棚、木工工棚、材料堆码(仓库)等现场生产需要的位置及数量和大小 3、临时用水用电的布置:供水、供电端的确定。然后布置管线到各个需要的终端 4、考虑安全文明施工的布置,消防、排水、污水处理、标示标牌安放位置、大门位置 5、施工机械安放,塔吊、提升架、混凝土泵 6、施工道路的调整,保证施工车辆的通畅 7、基坑维护措施的施工 第 1 页共1 页

施工总平面布置图设计及规划

施工总平面布置图设计及规划 根据工程需要,结合施工现场的实际情况本着合理利用场地,布局紧凑,有利于工程施工,有利于施工现场的平面管理,有利于创建文明工地的原则进行施工现场临时设施,施工机械的平面布置。 1、施工总平面设计的原则 1.1尽量减少施工用地,使平面布置紧凑合理。 1.2合理组织运输,减少运输费用,保证运输方便畅通。 1.3施工区域的划分和场地的确定,应符合施工流程要求,尽量减少专业工种和工程之间的干扰。 1.4各种生产生活设施应便于工人的生产生活。 1.5满足安全放火、劳动保护的要求。 2、现场平面布置的依据 2.1各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 2.2施工现场的自然条件和技术经济条件。 2.3建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。 2.4各种建筑材料、构件、加工品、施工机械和运输工具需要量一览表,以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 3、施工总平面图的设计步骤 3.1交通运输 当大量物资由公路运进现场时,由于公路布置较灵活,一般先将仓库,加工厂等生产性临时设施布置在最经济合理的地方,再布置通向场外的公路线。 3.2仓库材料堆场的布置。 通常考虑设置在运输方便、位置适中、运距较短并且安全防火的地方。区别不同材料、设备和运输方式来设置。 仓库的布置要灵活。一般中心仓库布置在工地中央或靠近使用的地方,也可地以布置在靠近于外部交通连接处。砂石、水泥等应在场地附近设立仓库;板材、石材等直接使用的材料应该直接布置在施工对象附近,以免二次搬运。油漆、稀料等物品应设立专门的仓库,单独存放。

施工平面布置方案要点

施工平面布置方案要点 一.布置原则 1、施工平面布置应严格控制在建筑红线之内。 2、平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地。 3、尽量利用原有建筑物或构筑物。 4、合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少二次搬运。 5、各项施工设施布置都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。 6、在平面交通上,要尽量避免土建、安装以及其他各专业施工相互干扰。 7、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。 8、现场布置有利于各子项目施工作业。 9、考虑施工场地状况及场地主要出入口交通状况。 10、结合拟采用的施工方案及施工顺序。 11、满足半成品、原材料、周转材料堆放及钢筋加工需要。 12、满足不同阶段、各种专业作业队伍对宿舍、办公场所及材料储存、加工场地的需要。 13、各种施工机械既满足各工作面作业需要又便于安装、拆卸。 14、实施严格的安全及施工标准,争创省级安全文明工地。

二、布置内容 ▲▲▲ 1、拟建的建筑物或构筑物,以及周围的重要设施。 2、施工用的机械设备固定位置。 3、施工运输道路。 4、水源、电源、变压器位置,临时给排水管线和供电、动力设施。 5、施工用生产性、生活性设施(加工棚、操作棚、仓库、材料堆场、行政管理用房、职工生活用房等) 6、机械站、车库位置 7、一切安全、消防设施位置。

三、布置步骤▲▲▲ 场外交通的引入(铁路运输、水路运输、公路运输)→仓库与材料堆场的布置→加工厂布置→布置内部运输道路→行政与生活临时设施布置→临时水电管网及其他动力设施的布置 1、场外交通的引入

设计全工地性施工总平面图时,首先应从研究大宗材料、成品、半成品、设备等进入工地的运输方式入手。当大宗材料由铁路运来时,首先要解决铁路的引入问题; 当大批材料是由水路运来时,应首先考虑原有码头的运用和是否增设专用码头问题;当大批材料是由公路运入工地时,由于汽车线路可以灵活布置,因此,一般先布置场内仓库和加工厂,然后再布置场外交通的引入。 2、仓库与材料堆场的布置 通常考虑设置在运输方便、位置适中、运距较短并且安全防火的地方。区别不同材料、设备和运输方式来设置。 (1)当采用铁路运输时,仓库通常沿铁路线布置,并且要留有足够的装卸前线。如果没有足够的装卸前线,必须在附近设置转运仓库。布置铁路沿线仓库时,应将仓库设置在靠近工地一侧,以免内部运输跨越铁路。同时仓库不宜设置在弯道处或坡道上。 (2)当采用水路运输时,一般应在码头附近设置转运仓库,以缩短船只在码头上的停留时间。

施工总平面布置管理

施工总平面布置及管理 5.1.1.1 施工现场的平面布置管理得当与否,直接影响工程质量及工程进度,同时亦反映出一个企业的技术水平和管理水平,是企业形象最直接的表现。所以,规划一个比较合理的施工布局,并且严格地进行统一管理,为节约人力、物力和文明施工创造一个有利的条件,也是确保施工进度所不可缺少的一个环节。 5.1.1.2 施工平面科学管理的关键是科学的规划及周密详细的具体计划,在工程进度网络计划的基础上形成材料、机械、劳动力的进退场,布设网络计划,以确保工程进度,充分、均衡的利用平面为目标,制定出切合实际情况的平面管理实施计划。施工时将该计划输入电脑,进行动态调控管理。 5.1.2 平面管理总原则 在工程实施前,制定详细的机具使用,进退计划,材料生产、加工、堆放、运输计划,以及各工种施工队伍退场调整计划。同时,制定以上计划的具体实施方案,严格依照执行标准、奖罚条例,实施施工平面的科学、文明管理。平面管理办法为了减少各种材料的运距,避免无效地组织现场的平面及立体交叉作业,最大限度利用空间,确保做到安全施工,文明施工。施工平面管理工作设有专人负责,划片包干管理,未经工地负责人同意,任何人不得任意改变。 (1) 设立现场领导小组。现场领导小组是现场施工生产的指挥中心,办公室内挂有施工总平面图、工程进度网络图,安全、质量、文明施工检查评比曲线图、天气情况统计表、水电情况统计表及质量控制图等。做到现场施工有条不紊,高质量、高速度、高效率运转。 (2)现场所有施工道路均经常保持清洁干净,同时加强对排水沟的管理,保持地水沟的畅通。不得乱堆乱放阻塞交通和排水通道。确实需要损坏这些设施时,要征得现场领导同意,然后集中组织力量,突击施工,并采取措施恢复使用功能,管理人员要经常检查督促,及时解决问题。 (3)砂石、木材、板材、石材及其它材料,应根据施工进度计划安排,分批分期进场,场地要统一规划,严格控制堆放地盘,切实贯彻落实科学管理,严禁随心所欲,造成浪费、或堵塞交通运输等事故发生。 (4)现场施工应做好防尘、防烟、防泥浆、防噪音等环保工作。 (5) 所有临时设施必须按照施工平面图规划要求搭设,按质量标准施工,不能够马虎凑合,降低标准,一定要保证运输道路畅通无阻。 (6)对整个现场的布置和保持地,管理人员要经常督促检查并落到实处。

(完整word版)施工现场总平面布置

4施工现场总平面布置 2.4.1施工总平面布置的原则 (1)整体规划 根据业主的整体规划部署,合理安排施工临建的位置。 施工总平面的布置应符合国家、市有关建筑工程施工现场安全文明的规定,同时应根据施工组织设计分阶段进行规划; 对涉及总平面的场地进行区域划分,使办公、生活、施工等区域独立、便于管理。详见附表五《施工总平面图》。 (2)用地规模及范围 临时设施的布局既要符合施工组织设计对人员、物资的要求,又要最大限度地缩短工地内运输距离,以减少二次搬运,降低工程成本,加快施工速度。因此我们在投标过程中考虑尽量紧缩综合楼工程的临时用地,使其布置合理、紧凑,并能充分满足施工期间人员居住及物资存储、加工及调配,附表六《临时用地表》。(3)道路布置 在施工期间,建筑物四周应保证道路畅通,道路做法应满足车辆运行要求,在施工现场平面交通上,尽量避免土建、安装交通运输的相互干扰。 (4)涉及职业健康内容 为保证施工人员有安全、良好的休息环境,工人生活区域应与施工区域分离,降低夜间施工产生的噪音对工人休息的不良影响;生活区及施工区都应该符合国家、地方对施工现场卫生、安全、防火、劳动保护的要求和规定。 (5)现场平面布置的时效性 应根据不同阶段进行调节,这种调节应符合阶段性施工对现场的要求,现场平面随着工程施工进度进行布置和安排,阶段平面布置要与阶段施工重点相适应。在现场平面布置时,各类建筑物、大型机械的位置尽可能避开室外管道等施工的位置,如不能避开,在室外工程施工时必须拆除临时设施,确保室外工程提前插入施工。 (6)现场机械布置

机械的选择及施工场地的布置应满足施工需要,紧凑布置,垂直运输机械的布置位置应充分考虑其覆盖或影响范围;钢筋、木工等加工机械的布置应满足施工高峰时期的需要。 (7)临电、临水 场地配备的一级、二级配电箱的数量及位置可以满足相应机械的功率要求,各类线路的敷设及配电箱(柜)应满足国家规范及济南地区安全监督部门的规定。配备的供水线路及终端设施应满足施工阶段现场及生活需要;消防设施的布置满足防火要求。 排水沟应通畅,以保证大雨时工地无积水;现场设排污、废弃物处理设施的布置,在混凝土地泵及砂浆搅拌机处设沉淀池,污水经处理后流入渗井进行排水。(8)门卫设置 现场主要出入口处设门卫室。重要材料堆放场地面进行硬化处理特殊材料要入库保存,并做好防腐、防锈等保护措施。 (9)有利于安全文明施工 重点加强环境保护和文明施工管理的力度,使现场始终处于整洁、卫生、有序合理的状态,使该施工现场在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色环保工地。 2.4.2临时道路、现场交通组织方案 (1)交通道路设计 a外围道路 经过现场踏勘,建设单位提供的临时外围道路,可以作为主要交通道路使用。 b场区内道路 场区内沿建筑物外围设置道路,路宽4.5米,做法为800mm厚山皮石,各区施工时便于混凝土布料车通行临时道路采用1000mm厚山皮石。 (2)现场交通组织方案 a现场管理 1)首先按批准的施工组织设计的施工总平面图布置要求布置临时施工道路;2)建立临时道路管理制度,车辆进场后必须遵守各规章制度。

施工组织设计中的总平面布置

施工组织设计中的总平面布置

1、线型问题 (1)建筑物的轮廓以外墙线为准,粗线,挑出阳台等用细线表示。细线调为0.09毫米比较好看,轮廓线调为0.5毫米比较合适。注意对绘制线条的线宽进行调整,总平图做到粗、中粗、细线条合理美观。 2、弱化问题 (1)地下室轮廓线在地下室阶段强调,其他阶段弱化。有时候在地下室边线加上基坑支护。 (2)周围已建建筑及道路可保留,但须弱化。 (3)遵循原则,重要构件强化,次要构件弱化。 3、字号统一 在绘制中,注意协调不同文字标注的字号统一,使整体完整协调。比如:楼栋号文字标注采用相同字号;临设、加工房、堆场采用相同字号;说明文字和图例采用相同字号;图名最大,按实际选用。 4、图例选用 图例以简洁形象为宗旨。在绘制的过程中注意前后的统一。 5、容易遗漏的东西 (1)地下室车库出入口(若完成),在主体阶段需保留。 (2)结合进度,在总体建筑的施工阶段可能出现个别楼栋滞后建筑,那么要注意在图上表现。 (3)加工场地及施工道路的转换需明确。 (4)塔吊安装拆除时间和总平图上对应。 (5)砌体插入时间与施工升降机、物料提升机的布置安排时间统一。 6、数字化绘制 对总平中的塔吊、施工电梯、施工大门、钢筋加工房等进行数字编号。

1、施工总平面布置原则 (1)平面布置科学合理,施工场地占用面积少; (2)合理组织运输,减少二次搬运; (3)施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求,减少相互干扰; (4)充分利用既有建(构)筑物和既有设施为项目施工服务,降低临时设施的建造费用; (5)符合节能、环保、安全和消防等要求; (6)临时设施应方便生产和生活,办公区,生活区和生产区宜分离设置; (7)遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 2、施工总平面布置图应包括内容 (1)项目施工用地范围内的地形状况; (2)全部拟建的建(构)筑物和其他基础设施的位置; (3)项目施工用地范围内的加工设施、运输设施、存贮设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施、临时施工道路和办公、生活用房等; (4)施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施; (5)相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。 3、分阶段布置 施工现场平面布置图一般按地下结构、地上结构、装修装饰和机电设备安装、总平施工四个阶段。 (1)地下室结构 涉及土方施工的需明确土方施工顺序,即和进度表达一致绘制施工顺序流程。如果总平绘制比较细致,可以对节点工期要求的区域进行标注显示。 土方回填区域也可以表现出来。尼玛,防水卷材、防水保护层也可以表现出来。。 通过地下室顶板的,需要加固的部位,绘制加固区域。

施工现场总平面图布置

1 施工场地布置的原则 根据本标段特点,按照安全、质量、环保、文明工地的相关标准要求对各种临时工程整体规划,合理布局,统一实施。充分利用现有条件,合理利用当地资源,注意保护生态景观,努力构建和谐的施工环境,积极主动为业主分忧。场地布置的主要原则为: (1)安全性原则:符合有关安全生产、劳动保护、防火、防洪等法律、法规和要求,必须制定切实、有效的安全措施,确保安全。 (2)环保性原则:根据现场施工环境,结合当地环保部门要求,有利于环境保护和水土保持,尽可能减少施工对环境产生的不利影响。临时房屋及其它设施布置要结合市容的美观、安全、经济、合理、实用;生活、生产设施尽量分离。临时排水设施要尽量利用永久排水设施,能修的就先修,做到永临结合。 各施工设施区均按有关要求配置足够可靠的环保设施及消防设施,避免施工对公众利益的损害,并考虑为他人提供方便。所有的施工设施布置要体现安全生产、文明施工。 (3)实用性原则:现场布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,不重复建设,确保各项设施的高效使用。严格遵照招标文件给定的场地位置、占地面积和占用时间,按照设计图纸提供的施工条件和施工要点,遵循葫芦岛市有关工程建设和建筑法规,认真到现场勘察,因地制宜,精心布置,做到合理可行。 (4)合理性原则:便于施工管理,便于劳力、机具设备和材料等调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。充分利用既有市政道路交通,减少施工临时便道工程。 所有的生活、生产临建设施、施工辅助设施及施工道路布置均按招标文件要求及业主提供的各种条件在指定的场地进行规划布置。 临建设施的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计,力求布置紧凑、合理、方便使用,规模精简,以降低工程造价,并尽量减少与其它标段工程施工的干扰和影响。 (5)经济性原则:充分利用工程所在区域现有道路加以拓宽改造,以节约土地造福地方,尽量减少临时工程的投入。 根据工程特点、规模及场地条件,施工场地采用集中布置的方式。 2 临时设施布置及说明 根据选定的施工工法及施工工序及业主给定的建筑红线。 工期为:2020年4月10—2020年5月10日 30日历天。 本标段施工平面布置图见“附图五施工总平面图”。 2.1施工临时设施

施工总平面图设计说明

现场管理 施工现场管理的目标是建立一个有序、文明、安全、环保的施工现场,管理要点包括: 1、根据施工组织总设计要求,按施工总平面图规划分阶段实施施工总平面布 置,并做好总平面图的管理。 2、对环境因素进行识别,掌握环境信息,采取应对措施,保证施工现场及周边环 境,材料、设备、成品保护得到有效控制。 3、建立和执行安全防范和治安管理制度,落实防范范围和责任,检查和救护系统 的适应性和有效性。 4、建立现场卫生防疫管理网络和责任系统,落实专人负责管理并检查职业健康服 务和救援的有效性。 5、制定施工活动中产生的废水、废气、废料的三废防治,或处理方案。 6、施工平面规划设计原则: a、平面布置科学、合理、施工场地占地面积少。 b、合理组织运输,减少二次搬运。 c、施工区域的划分和场地的临时占用应符合施工部署和施工流程的要求,减少 相互干扰。 d、充分利用现有建筑物和现有设施为项目施工服务,降低临时设施的建造费 用。 e、临时设施应方便生产和生活,办公区、生活区应与生产区分离设置。 f、符合节能、环保、安全、消防等要求。 7、施工平面图设计要点: a、设置大门,引入场外道路。施工现场宜设置两个以上大门,大门应考虑周边 路网情况,转弯半径和坡度限制,大门的高度和宽度,应满足车辆运输要求, 尽可能与加工场地、仓库的位置要求一致。 b、布置大型机械设备。布置塔吊时应考虑其覆盖范围,可吊物件的运输和堆放。 c、布置仓库堆场。尽可能接近使用场地,考虑交通线路,卸货时间长的仓库应 远离路边。 d、布置加工厂。有关联的加工厂地尽量集中,尽量减少二次搬运,减少运输量。 e、留置内部临时运输道路,保证材料运输、停放都不影响正常施工。 f、布置临时办公场所,尽量设置在工地入口处。 g、布置临时水电管网和动力设施,临时总变电站应设在高压线进入工地处,尽 量避免高压线穿过工地。但应有充分的蓄电能源装备。临时水池、水塔尽量 设在屋面,与消防用水可一并考虑。 h、要有系统的门禁和巡更报警装置。 i、施工平面图应与施工组织设计同时报批。

施工现场平面布置方案

施工现场平面布置 1 总平面布置目的及原则 1.1 总平面布置目的 1、本章主要阐述了施工现场平面布置、施工机械、施工临时水电布置等。 2、本项目在总平面布置时,对总平面进行了区域划分、平面布置,这样有利于对总平面实施有效管理,促进施工现场的文明施工水平。 1.2 施工现场总平面布置原则 施工总平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的高低,为保证现场施工顺利进行,确定具体的施工平面布置原则为: 1、总平面布置合理,场内做到硬化、亮化。 2、在总平面布置上,实行明确施工区域的划分。 3、在满足施工的条件下,尽量节约施工用地。 4、满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临时建设投资。 5、在保证场内交通畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场内运输,特别是减少场内二次搬运。 6、在施工现场总平面利用上,要尽量减少各工种间相互干扰。 2 施工现场围墙、大门、临时道路设置 2.1围墙及大门 1、围墙 我方进场后拟采用砖砌围墙对本工程的施工区域进行围挡,封闭管理,并对围墙进行美化工作,美化宣传内容报甲方批准后方可实施。 2、大门 我公司进场后现场北面设置二个大门入口,方便车辆进出,以供材料运输,现场大门按照公司制定的统一标准门图设计制作,采用双扇钢制密闭门,门高2.50m,宽大于6.0m,门柱尺寸为60×60cm正方形红砖砌筑,在入口处设置门卫室,人员和车辆均凭工作证或出入证进出;

另外出入口处设立洗车池,保证出入现场车辆不污染外部道路与内部道路,大门设有明显的交通警示标志,大门安装监控探头进行人员、车辆的出入监控。洗车池样式见下页图: 现场入口处布置“七牌一图”,即:(1)施工单位及工地名牌(附监督电话);(2)工程概况牌;(3)安全生产六大纪律;(4)防火须知牌;(5)十项安全技术措施牌;(6)工地管理人员名单牌;(7)安全生产无重大事故计数牌;(8)施工现场平面图。 2.2 现场道路 施工现场进行全硬化处理,沿现场围墙四周预留宽5米宽区域作为施工道路使用,其厚度和强度应满足施工和行车需要,以供现场材料运输,施工道路保证时时畅通,不可堆放任何材料。现场交通路线由项目副经理统一规划,土建施工员统一指挥调度,平时由警卫统一指挥调度。并配专人随时清扫。 硬化场地及路面应控制好标高,确保表面平顺,做到场内排水畅通,无积水现象,并在整个施工过程中加以维护。 具体布置计划详见附图“施工总平面布置图”。 3.3 办公、生活区设施 1、办公区 办公区布置按照业主提供的位置进行,办公区设有办公室、仓库、茶水室及厕所等,办公区内地面全硬化,便于施工生产的组织和施工现场安全文明施工的实施。现场厕所均设有自冲水,由专人保洁。为了给办公区创造一个整洁优美的办公环境,办公区内布置花坛和绿化带。 2、生活区 生活区不设置在场内。 3.4 主体结构施工阶段平面布置说明 1、地下室阶段 现场布置3台TC6013A和1台TC5713A塔吊作为主要材料吊运机械,在地下室施工阶段,钢筋及木工加工房布置在工程的南侧处,通过塔吊转运的方式转送

施工现场总平面图及塔吊的布置原则

施工现场总平面图及塔吊的布置原则 本人投标总结--施工现场总平面图及塔吊的布置原则,希望鼓励和补充! 1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置; 2、多层建筑施工中(3-7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30-60米),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择; 6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运! 7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求; 8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入; 10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范!! 欢迎大家补充和完善

施工总平面布置方案

施工总平面布置方案 一、编制依据; 1、设计总平面图 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3、《建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2004)》 4、《建筑工程安全管理条例》 5、《江苏集慧建设集团有限公司安全文明施工管理办法》 二、工程概况 本工程位于徐州市新城区奥体中心对面、汉源大道西侧,由徐州市第一中学投资兴建,徐州市建设工程代建公司代建,江苏盛华监理咨询有限公司监理,江苏集慧建设集团有限公司施工,建筑面积约74710㎡,由1#楼(行政楼、国际教育中心)、2#楼(教学楼)等工程组成。 三、临时设施布置 1、围墙布置; 本工程围墙采用砖砌形式,砖砌围墙绕施工现场一圈设置,围墙上布置企业现场宣传标语及施工公示牌,砖砌围墙做法:墙厚240mm两头和中间每隔5m设置一根370mm柱,每隔20m设置一道沉降缝缝宽30mm,围墙内外水泥砂浆抹灰粉刷。 2、施工大门布置; 根据本工程施工现场的实际情况分别在施工现场的东侧和南侧设置两道大门,其中东侧为主大门宽8m,南侧大门为次大门宽6m,均采用本公司设计的无楼式大门样式,主大门增加一道小门便于施工人员进出。

3、施工道路、场地硬化布置 根据本工程施工现场的实际情况,施工道路主要分为施工大门内外道路和场内施工环形道路两个部分、场地硬化主要分为钢筋料场、模板料场、沙石料场的硬化。由于本工程施工场地较大,为了控制施工成本,场内施工环形道路部分布置,根据施工现场布置图,原则上钢筋和沙石重车到达的道路需硬化,其余道路不硬化。需硬化的道路、场地材料采取商品混凝土,道路采用C25混凝土,场地采用C20混凝土。 施工大门内外道路做法:由于施工现场路基上条件不理想,故道路硬化厚度控制在250mm,场地硬化控制在200mm厚;大门前设置冲洗车辆冲洗台及沉淀池, 4、办公区临时设施布置; 本工程施工现场的办公区设置在施工现场外南侧,主要分为项目部办公区和工人生活区,各班组工具房、值班室、试块标养室和库房均设置在施工现场内,项目部办公区主要有二栋两层彩钢板式活动板房、男女厕所、食堂库房组成。工人生活区由四栋两层彩钢板式活动板房、男女厕所组成,工人生活区域内设置停车棚,方便车辆集中管理,搭设开放式吸烟室内设简易桌凳。方便工人集中吸烟和休息。 5、施工现场临时设施布置; (一)塔吊和加工料场地布置: 塔吊随建筑周边布置,既要保证地上建筑的施工需要,又要兼顾基础结构施工时,尽可能多的覆盖施工作业面。根据本工程现场情况,工程量、吊次计算和进度安排,选用6台QTZ63塔吊,布置在建筑外部,塔吊基础设在基坑底地下室挡墙外。塔吊施工范围内设置钢筋加工棚、木工棚、搅拌机棚、水泥库房、砂石堆场、筋堆钢场、水电材料堆场、周转材料堆场。具体见平面布置图

相关文档