文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防系统维护保养标准(20130304)分析解析

消防系统维护保养标准(20130304)分析解析

消防系统维护保养标准(20130304)分析解析
消防系统维护保养标准(20130304)分析解析

消防系统维护保养标准

一、目的:保障消防设施的正常运行

1、确定消防设施检测的数量、周期、方法。

2、和相关单位的接口界面划分。

二、主要消防系统情况:

名称数量名称数量火灾报警控制器室内消火栓

消防广播系统室外消火栓

消防电话系统水泵接合器

烟感探测器水流指示器

温感探测器高位水箱(蓄水立方)

喷淋喷头消防蓄水池(立方)

防火卷帘应急照明

消防水泵疏散指示

消防风机消防电梯

灭火器声光报警器、手报按钮

注:请注明数量,没有的可不填写,

三、服务承诺:

1、保养合同期内乙方派专业维修人员,每月对甲方消防系统的设备设施进行维护保养;以保证系统正常运行。同时乙方执行消防设备正常使用标准实施维保。

2、乙方对甲方消防设备设施进行维修维保(含维修),必须对系统做好全面维护保养记录,并出具消防系统维修保养报告书,经甲方检查确认后交甲方备案。

3、甲方消防系统发生故障应立即通知乙方,乙方接到通知后6小时到达现场,特殊情况2小时内到达,并提供全天候应急处理服务(含国家法定节假日),及时排除系统故障并恢复其正常运行。如未能在规定的时间内恢复运行,甲方则有权扣除当月维保费用。

4、乙方在对甲方消防系统进行大修、中修之前,应提前10天书面通知甲方,其维修项

目申请应包括更换的配件名称、规格型号、技术参数、价格、购置单位等技术资料,并经甲方同意后,乙方方可进行维修更换。

消防设备设施大中修依据国家有关规定执行保修。乙方负责大中修后的验收工作,并经行业主管部门验收合格后由甲方备案。

5、乙方必须保证,在维保区域内出现火情及其它可触发报警设备的条件下,系统能及时报警并适时联动,系统未报警或正常操作后消防系统设备不能启动(联动),造成的一切损失由乙方承担责任。

四、维保内容

1、消防联动控制系统

手动、联动启动,帘板运行无异常噪音,电机运转无异常声响,联动试验功能正常;速放装置和手动起升装置正常,拉力符合要求。电器部分:卷帘门电源控制箱、上下限位及电气闭锁功能正常。

2、消防栓系统

1)室外消火栓:控制阀门灵活无锈蚀。每月检查保养一次,冬季应做好防冻措施检查是否有结冻现象。

2)室内消火栓:检查是否有滴水、漏水现象;阀门组件、水枪、水带、连接件等配件齐全是否完好;每月检查保养数量不少于50%。

3)管网阀门:减压阀、控制阀等各种阀门,检查是否有滴水、漏水及锈蚀现象;减压阀每季度检查调整一次,其余阀门每月检查保养数量不少于30%,每季度覆盖一遍。

4)水泵接合器:检查是否有滴水、漏水现象;附件齐全,安全阀完好;每月检查保养一次,冬季应检查是否有结冻现象。

5)消防水箱:外观无变形锈蚀,自动补水装置功能正常,与水箱连接的单向阀、阀门的动作灵活,标识齐全,水箱的水位限制装置、超水位泻水装置的功能正常;不能有滴水、漏水现象。每月检查保养一遍。

6)消防水泵:水泵外观检查无锈蚀变形;点动启动水泵电机和水泵正常,无异常噪音;启动后水泵运转正常,电机和水泵的连接无差动现象,无异常噪音,出水正常;电器控制部分:启动时无异常火花,电流在正常范围内,运转是电流在规定范围内,主备泵转换正常。电源:主备电送入正常,主备电转换正常,转换时差正常;泵房内无异常积水,连接管道阀门无渗漏锈蚀,动作灵活,开关标识齐全;每月检查保养运转一遍。泄压联动、消火栓按钮

启动、远程启动供水正常。

3、防烟、排烟系统:

1)排烟口/阀:外观检查无变形、损伤、阀叶无锈蚀变形;手动电磁启动灵敏到位,回答信号准确无误;每月检查保养数量不少于50%。

2)正压送风口/阀:外观检查无变形、损伤、阀叶无锈蚀变形;手动电磁启动灵敏到位,回答信号准确无误;每月检查保养数量不少于50%。

3)风机:外观检查无变形、锈蚀,叶轮无变形锈蚀,室外的防鸟网无变形、破损,铭牌标识清楚无误;室内室外连接管道密封完好,金属风道无锈蚀变形,风道完好;风机控制箱:启动电流正常,启动时无异常火花,运行电流无异常;压线部位无过流异常现象;每月检查保养。

4、消防通讯、应急广播系统

1)应急照明:电源切电后能自动转换应急状态。每月手动试验。

2)火灾事故照明、疏散指示灯具:完好无变形损伤,紧急试验时能够正常工作,亮度满足要求。

3)消防广播系统:保证线路畅通,语音播出清晰,功能转换正常;每月检查。

4)消防电话系统:通话语音清晰,插孔完好;每月检查不少于50%。

5自动喷水系统

1)喷头:外观检查无变形和受外力的痕迹,玻璃泡上无油污、油漆、涂料等污染,溅水盘无锈蚀。检查数量每月不少于20%,每半年覆盖一遍。

2)湿式报警阀:外观检查:无跑、冒、滴、漏等现象,无锈蚀现象;功能试验:报警阀关闭时,延迟器无出水;打开放水试验阀后5-90S内,水力警铃应能连续报警,声音响亮,延迟器自动排水,压力开关动作报警,联动启动喷淋泵;湿式报警阀关闭时,水力警铃、压力开关停止报警和动作,阀前后压力正常,延迟器排水时间不超过5分钟;每月检查试验联动一次。

3)水流指示器和末端试水装置:外观检查:水流指示器不得有碰伤、污损,标识清楚;末端试水装置无渗漏、锈蚀;末端试水装置的压力表读数不小于0.2Mpa,在正常范围内;打开末端试水装置后水流指示器应准确输出报警信号;每月检查数量为50%。

6、火灾自动报警系统

1)火灾探测器:外观检查:无松动、变形、污染等;功能试验:模拟火灾信号,试验探测器能否报火警,地址是否正确无误;故障的试验。每月检查试验数量不少于20%,每半年

覆盖一遍。

2)主机各项功能的检查:火灾报警功能,二次报警功能,故障报警功能,自检功能,火灾优先功能,记忆功能,消音、复位功能,电源转换功能,备用电源自动充电功能,主备电放电试验(最大负荷条件下连续正常工作1h);每月试验一遍。

3)模块、端子箱:端子、模块、模块的电源、继电器和箱体,外观检查;模块底座和联动电源的检查;按照相关联动的设备进行手动和联动试验。

4)层显:显示正常、声光正常报警;外观箱体的检查、文字标识完成及试验,每月检查总数量的50%。

5)系统接线装置:线路的检查包括端子箱和各种转接线装置的检查,外观完整无破损污染,端子无松动或脱落;接线装置的检查每月不少于20%,每半年覆盖一遍。

6)图文系统:显示正常,点位对应正确无误;在测试报警、联动功能的时对应准确无误。

7、气体灭火系统

1)气体控制屏,外观检查:无破损污染,显示灯正常;自检功能完好;每月检查一遍。

2)储存装置,外观检查:无破损污染,标识完好准确,压力显示在规定的范围内;启动钢瓶:压力在规定范围内,外观无破损污染;室内温度适中;若出现压力不正常,需要充气的费用由甲方负担;喷头:外观无破损和污染,无松动现象;手动拨动压力开关信号反馈信号反馈应准确无误;以上检查内容每月进行一次。

3)系统功能试验,自动试验:接到两个独立的火灾信号可以启动电磁阀,电磁阀的行程应满足要求,报警、喷射阶段声光报警准确,喷射以后放气指示灯可以显示,有关的联动设备动作准确到位;手动试验:按动手动启动按钮,延时输出DC24V启动电磁阀,电磁阀的行程满足要求,报警、喷射阶段声光报警准确,喷射以后放气指示灯可以显示,有关的联动设备动作准确到位;紧急停止按钮:在延时的过程中,按下紧急启停按钮,能够停止输出DC24V,终止电磁阀的动作;以上功能试验每月试验。

五、系统维护应急方案

1.系统维护应急总流程

值班人员发现系统中断

是否外部原因(如电源

等)

系统是否正在自动恢复

报告OMC维护中心协调处理立即报相关部门及时处理,并将原因报本局通信值班室 及主

管生产的局长

协助技术负责人或维护专家处

理障碍并作记录

系统恢复成功

系统恢复否

继续观察系统运行情况,将结果反馈到局通信值班室及OMC

处理遗留故障,显示主机及外围设备的运行状态,校对系统

时间

做系统备份

分析原因,上报主管部门及相

关领导

将中断前系统运行的各种信息和处理故障的全过程报告给厂

结束

通知本部门技术负责人和本机型维护专家,并报告局值班室

本单位技术负责人或维护

专家是否到现场

准备好必要的手册、备件和工具,尽可能保存中断前的各种

信息

将设备重启

启动成功

向厂家联系,在厂家技术人员指

挥下排除障碍

系统恢复

观察系统的自动恢复结果

2.系统维护应急流程

用户发现故障或我公司巡检时发现故障。

维护人员到达现场判断故障的类型、级别、故障的严重性以及解决故障所需的时间和资源,对故障进行处理。

如果故障非常严重,提取备品备件设备更换处理。

问题得到解决,让用户满意。

3.系统维护应急现场服务级别

我公司承诺于下述故障分级及处理要求提供服务。

一级故障:主要指设备在运行中由于各种因素导致核心网络系统瘫痪或服务中断;

核心设备核心网络发生紧急故障,业务不能正常运转。

响应时间:即时;

工程师到达时间: 2小时内;

故障解决时间:6小时。

向售后服务中心申报故障后,如不能电话解决,工程师立即赶到现场,第一时间确定故障原因,尽量现场解决,如不能确定故障原因,则安排工程师携带替换设备在第一时间内赶赴用户现场,进行替换,并将故障设备带回检修,

二级故障:主要指设备在运行中出现具有潜在的导致网络或系统瘫痪、服务中断危险的故障;核心设备核心网络发生紧急故障,大部分业务仍能正常运转。

响应时间:即时;;

工程师到达时间:4小时内;

解决时间:8小时(无硬件故障情况下)。

向售后服务中心申报故障后,如不能电话解决,工程师赶到现场,第一时间确定故障原因,尽量现场解决,如不能确定故障原因,则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场,进行替换,并将故障设备带回检修,

三级故障:主要指系统出现功能性的故障,但不影响整个系统的正常运行和图像的显示和存储。

响应时间:即时;

工程师到达现场时间:8小时内;

解决时间:10小时(无硬件故障情况下)。

向售后服务中心申报故障后,如不能电话解决,工程师赶到现场,确定故障原因,尽量现场解决,如不能确定故障原因,则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场,进行替换,并将故障设备带回检修。

时间承诺

范围响应时间到达时间故障解决时间

一级故障即时即时6小时

二级故障即时即时8小时

三级故障即时即时10小时

六、附件:表格部分

序号内容标准检查方法

1 消防控制室

设备无异常

各类显示灯正常观察显示灯确认设备有无故障

2 自动报警系统

探测器正常工作无故障模拟、仪器检查

水流指示器、压力

开关等

正常工作放末端,开试铃阀

电源使系统正常运行

对备电进行1-2次充放电

试验,1-3次主电源和备用

电源自动切换试验

3 自动喷淋系统及消火栓系统

1、水源控制阀、

报警控制装置

状况完好

开闭位置正常

目测巡检

2、设置储水设备

的房间

寒冷季节测定室温测量

3、水泵房

温度、压力、位置响声处于

正常状态

观察仪表读数

临场判断

4、管网系统

无跑、冒、滴、漏现象,无

使用故障

观察系统压力是否恒定

目测管网外观

4

联动系统

1、消防广播功能正常播放、强制转换

2、消防通讯功能正常通话试验

3、排烟系统排烟风机手、自动启动正

常;防火阀、排烟阀动作灵

敏,无滞碍

手、自动启动风机试验排烟

阀、防火阀是否正常工作

4、防火分隔系统处于待用状态无障、碍物

序号内容标准检查方法

1 消防控制室设备无异常

各类显示灯正常

观察显示灯确认设备

有无故障

2 自动报警系统

探测器正常工作无故障模拟、仪器检查

水流指示器、压力

开关等

正常工作放末端,开试铃阀

电源使系统正常运行

对备电进行1-2次充放电

试验,1-3次主电源和备用

电源自动切换试验

3 自动喷淋系统及消火栓系统

控制阀门电磁等状况完好目测巡检

报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能2、设置储水设备

的房间

寒冷季节测定室温测量

3、水泵房

温度、压力、位置响声处于

正常状态

观察仪表读数

临场判断

4、管网系统

无跑、冒、滴、漏现象,无

使用故障

观察系统压力是否恒定

目测管网外观

5、室外阀门井启闭位置正常无渗漏目测

6、水泵接合器无渗漏目测

7、喷头完好无损清除异物

4 联动系统

1、消防广播功能正常播放、强制转换

2、消防通讯功能正常通话试验

3、排烟系统

排烟风机手、自动启动正

常;防火阀、排烟阀动作灵

敏,无滞碍

手、自动启动风机试验排烟

阀、防火阀是否正常工作

4、防火分隔系统处于待用状态无障碍物

5、启泵试验手、自动均能正常启动试验

序号内容标准检查方法

2、储水设备检查结构材料

3、气压稳压设备正常工作模拟试验

单位名称防火负责人

日期设备种类检查试验内容及结果检查人仪器自检情况故障及排除情况备注

单位名称控制器型检查

项目时间自检消音复位

故障

报警

巡检

电源

检查

人签

备注

电源

备用

电源

检查情况故障及排除情况防火负责人巡检员:甲方值班员:第页共页

6.消防工程维修单

报修部门月日时报修人

完成时间年月日

主修人签字验收人签字

名称规格数量单价合价备注耗

7.消防维修工程排故报告单单位名称:编号:表七故障名称

故障位置

怎样发现

发现时间

故障表现形式、现象

及特征

故障原因分析

采取对策以及解决

办法

遗留问题

经验教训

完成时间

材料费

用工

主修人参加人

报告人报告时间

系统名称:火灾自动报警系统共3页第1页 NO: 检查项目检查要求

检查

结果

备注

一火灾探测器1.外观质量无腐蚀及明显机械损伤,标志、文字

清晰

2.距端墙距离≯探测器间距的一半

3.安装倾斜角偏差≯30°

4.确认灯的安装位置面向便于观察的主入口方向

5.确认灯的功能报警,灯启动,巡检,灯闪动

6.报警功能有火情,火警信号输出;短路或脱座,

故障信号输出

二报警按钮1.外观质量组件完整,标志明显

2.牢固程度牢固,不松,不斜

3.确认按钮功能启动按钮,按钮处有发光指示

4.距防火分区最远距离≯30m

5.报警功能启动按钮,火警信号输出

三火灾报警控制器1.控制器外观质量铭牌及标志明显,清晰

2.控制器接地有工作接地线及RE线接地保护

3.控制器接地标志明显,持久

4.控制器电源应是消防专用电源、专用蓄电池供电;

直连消防电源,严禁插头

5.报警音响额定电压下,距器件中心1m处,声压

级应在85dB-115dB

6.控制器基本功能

⑴报警功能接到火灾信号,发出声光报警

⑵二次报警手动复位后,再接信号再报警

⑶故障报警100秒内,发出声、光故障信号

⑷自检功能可自检

⑸火灾优先功能与故障同时报警时,火警优先

⑹记忆功能显示或打印火警时间

⑺消音、复位功能火警状态时可手动消除信号并复位

系统名称:火灾自动报警系统共3页第2页 NO:

⑻电源转换功能主电源切断,备用电源自动投入运行

⑼电源指示功能主、备电源转换,指示灯正常

7.备用电源自动充电功能主电源恢复,备电自动切除,浮充、等待备用

四火灾事故广播、消防通讯、消防电梯、消

备1.火灾事故广播

⑴扬声器的设置距本楼层内任意处≯25m,额定功率≮3W

⑵音响试验播放范围内最远点声压级>背景噪声15dB

⑶强行切换功能

合用系统可在消控室将进行中的一般广播强

切换为火灾广播

⑷选层广播功能消控室内可选定楼层(区域)广播

2.消防通讯

⑴控制室与设备间的通话功能正常,语音清楚

⑵电话插孔通讯试验手动报警按钮处插孔通话,功能正常,语音清

⑶与“119”台通话消防控制室应设置向当地消防部门直接报警

的外线电话

3.讯响器(声光报警器)

⑴牢固程度牢固,平衡,不斜,不松动

⑵音响>背景噪声15dB

⑶报警功能及时报警

4.消防电梯

⑴联动功能确认火灾后,可手动、自动迫降至首层

⑵信号反馈功能对电梯控制和联动时,信号能反馈至控制室

5.消防联动控制设备

⑴接地保护具备,可靠

⑵主要部件性能应符合设计要求

五火灾1.火灾应急照明灯

⑴外观质量外表完整无损

⑵短路保护及试验无锁按

具备但不应设其它开关

系统名称:火灾自动报警系统共3页第3页 NO:

应急照明⑶应急转换功能正常电源切断,应急转换时间≯5S

⑷设置状态指示灯应设等待(红)、充电(绿)、故障(黄)

⑸应急工作时间及充、放电

功能

≮30min;放电终止电压≮额定电压85%,并有

防过充、放电保护

⑹应急照明照度≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照

明的照度,见规程P12表2

2. 安全疏散指示灯

⑴外观质量外表完整无损

⑵疏散指示方向和图形指向正确,图、文、尺寸规范

⑶应急转换功能应急转换时间≯5S,可连续转换10次

⑷疏散指示照度≮1.0Lx

检查

甲方值

班员

日期

备注:检查内容符合要求打“√”;不符合要求打“×”,并在备注栏中注明情况。

11.自动喷水灭火维护保养综合检测记录(1)

系统名称:自动喷水灭火系统共2页第1页 NO: 检查项目检查要求

检查

结果

备注

一湿式报警阀组1.外观组装正确、完整、无渗漏,配件功能完好

2.排水设施排水管径≮试水管径2倍

3.水力警铃

(1)位置主通道或值班室内

(2)启动压力≮0.05Mpa

4.供水总控制阀

(1)开、关状态灵活可靠、标志明显

(2)锁定设施常开,锁定牢固

5.报警阀功能试验

(1)伺应状态延迟器无出水

(2)报警阀动作后相应功能

阀启动,5-90s内开始连续报警,压力开关在

消控中心报警,信号显示,泵自动启动

(3)报警阀复位后的相应功

警铃停,压力开关复位,延迟器自动排水,时

间≯5min

二1.水流指示器外观完整无缺损、标志明显、永久,方向指示正确

2.信号反馈

指示器动作后,消控中心按区报警,显示信号;

信号阀开闭信号,消控中心按区显示(保持常

开)

三1.末端试水装置设置位置每层或区最不利处

2.组件有试水阀或测压仪表或流量表

3.排水设施应符合要求

1.雨淋阀组的位置靠近保护对象,便于操作

2.雨淋阀组的功能

(1)接通或关断系统的供水阀后有总控制阀

12.自动喷水灭火维护保养综合检测记录(2)

系统名称:自动喷水灭火系统共2页第2页 NO:

四雨淋阀组(2)接收信号后是否开启接收信号后应开启

(3)手动应急操作阀符合设计要求

(4)雨淋阀启闭状态控制室应有显示

(5)水力警铃报警距警铃3m处,警铃声响≮70dB (6)压力表指示阀前后压力表指示正常

3.过滤器的设置阀前应设置

五1.压力、流量

压力表读数:≮0.049Mpa

流量范围:0.94-1.5L/s

2.联动功能试验

水流指示器动作后输出报警信号,水力警铃连

续报警,压力开关在消防联动控制盘显示报警

信号并启泵

检查员

甲方值班员日期

备注:检查内容符合要求打“√”;不符合要求打“×”,并在备注栏中注明情况。

13.气体自动灭火保养综合检测记录(1)

系统名称:气体灭火系统共2页第1页 NO:

结果

贮瓶间设备检查1.灭火剂贮存容器

(1)外观质量无变形、缺陷;手动操作装置有铅封

(2)规格同一系统规格要一致,高度差≯10mm

(3)贮存容器上的压力表符合图纸设计要求

(4)管道颜色外表面涂红色油漆

(5)设备编号标明设计规定的灭火剂名称和编号

(6)贮存容器的记录

永久,包括编号、充装量、充装压力、充装日

(7)充装压力≮相应温度下的贮存压力,≯该贮存压力5%

2.贮瓶间温度

卤代烷1211:0-50℃;1301:-20--+55℃;二氧

化碳:0-49℃

3.贮瓶间相对湿度≯85%RH

4.贮瓶间照明灯光照度≮150Lx

5.集流管

(1)外观质量焊接,内外镀锌;外表涂红漆

(2)泄压装置泄压口方向不得朝向操作面和人员通道

6.高压软管和单向阀

(1)外观质量无缺损、碰撞损伤;标志齐全

(2)安装方向与灭火剂流动方向一致

7.选择阀

(1)外观质量无碰撞变形及机械性损伤,有永久性标牌

(2)防护区标志

阀上应有明显的防护区名称或编号的永久性

标牌

8.气体驱动装置

(1)外观质量无碰撞变形及机械性损伤,手启有完整铅封

14.气体自动灭火保养综合检测记录(2)

系统名称:气体灭火系统共2页第2页 NO:

消防系统维护保养手册

消防系统维护保养手册 文档编制序号:[KKIDT?LLE0828?LLETD298?POI08] 防

系 统 维 护 保 养 手 册 保养事项 —、消防设备管理要求 1.所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 2.所有消防设备应每月测试一次’如发现故障应马上维修并记录。3?任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。 4.消防系统主机应每月测试一次’如有故障应马上维修并记录。 5.消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常。 6.填写完整消防保养记录。 7.每年应有一次消防演习。

第一章维护保养方案 依据有关消防法规及相关规范和《消防设施维护保养细则》,我 公司确定维管方案如下: 1、紧急故障处理制度 当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司技术人员,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。 2、系统月检制度 每月应由维管人员2名到现场作相应月检及测试工作,发现问题及 时解决,并填写《月检记录表》。 具体工作内容: 每季度第一个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②消火栓系统 A、检查管网上的阀门、减压阀、减压孔板是否正常。 B、启动消防水泵(包括用启泵按钮启动)及有关联动信号。 C、检查消防蓄水量是否满足要求。

消防系统维保操作规程完整

消防系统维保操作规程 1.1 消防报警系统 1、报警系统的组成: 系统由火灾探测器、模块、报警主机、消防报警按钮、警铃、消防广播、消防专用电话等组成。 2、报警系统的作用: 利用感烟、感温探测器、探测早期真实火灾,把信号传给报警控制器,通过报警控制器自动或手动启动声、光报警设备并启动消防灭火设备。自动监视检测报警系统的运行故障,显示报警及灭火系统的运行状况,并对故障信号向消防控制中心发出声、光报警。指明火灾位置,记录相关信息。 3、报警系统运行维护管理 1)火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训,并经过考试合格的专人负责系统的管理操作和维护。 2)应建立火灾自动报警系统的技术档案。 3)火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。4)消防控制中心必须有人24小时值班。 5)对报警信号及时检查确认,对故障信号应及时检查维修。6)火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求: 每日应检查火灾报警控制的功能,并应按附表的格式填写系统运行和控制器日检登记表。

7)每月应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附表的格式填写季度登记表。 (1)采用专用检测仪器分区试验探测器的动作及确认灯显示。(2)试验火灾警报装置的声光显示。 (3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。(4)对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试验。 (5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:a、防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备; b、室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; c、七氟丙烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制设备; d、消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯。 (6)检查所有转换开关。 (7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。 1.2 消火栓灭火系统 1、消火栓系统的组成 系统由消防水天面水箱、消防水泵、稳压栓箱(内配消火栓、水龙带、水枪、卷盘)、水泵接合器、管网及仪表组成。 2、消火栓系统的作用: 控制、扑灭水可以扑灭的火灾。 3、消火栓系统运行维护管理

消防设备维护保养技术规范标准

忻州广宇煤电有限公司一期2×135MW机组消防系统维保技术规范 批准: 审核: 编制:

2015年08月20日 第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 1.3 本工程服务年限一年。 1.4资质要求:消防维保一级资质。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机

3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。 检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入 以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用 消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯 片进行自动实时故障检测。

消防系统维护保养手册

消防系统维护保养手册

保养事项 一、消防设备管理要求 1.所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 2.所有消防设备应每月测试一次,如发现故障应马上维修并记录。 3.任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。 4.消防系统主机应每月测试一次,如有故障应马上维修并记录。 5.消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常。 6.填写完整消防保养记录。 7.每年应有一次消防演习。

第一章维护保养方案 依据有关消防法规及相关规范和《消防设施维护保养细则》, 我公司确定维管方案如下: 1、紧急故障处理制度 当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司技术人员,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。 2、系统月检制度 每月应由维管人员2名到现场作相应月检及测试工作,发现问题及时解决,并填写《月检记录表》。 具体工作内容: 每季度第一个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②消火栓系统

A、检查管网上的阀门、减压阀、减压孔板是否正常。 B、启动消防水泵(包括用启泵按钮启动)及有关联动信号。 C、检查消防蓄水量是否满足要求。 ③自动喷水灭火系统 ?检测系统储水设施水位压力及不做他用措施。 ?每月手动启停电动消防泵运转试验. C、检验水流指示器和压力开关的报警功能和信号显示是否 常。 ④气体灭火系统 A、检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。 B、灭火剂贮存容器进行承重检查,灭火剂净重不得小于设计量的5%。 ⑤应急照明及疏散指示系统 A、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志。 B、按安装数量的10%试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 每季度第二个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②防火分隔系统

消防系统维护保养合同范本【最新版】

消防系统维护保养合同范本 甲方: (以下简称“甲方”) 乙方: (以下简称“乙方”) 根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规,并结合本项目实际情况,经过充分协商,甲乙双方就消防系统维护保养事宜达成一致意见,订立本合同,以资共同遵守: 第一条项目概况 1、项目名称:消防系统维护保养项目 2、建设地点: 第二条项目内容及承包范围 1、项目内容:按照国家有关规范对消防系统执行定期维护保养内容并参照本合同约定的其它条款执行维修。 2、承包范围:

第三条维护保养合同期限 自本合同签订之日起,本合同开始执行,具体保养期限为: 年月日至年月日。 第四条承包方式、造价及造价调整 1、承包方式: 1).在维护保养期内,乙方按照国家有关规范对消防系统执行定期维护保养内容并参照本合同约定的其它条款执行维修,并认真填写相关记录。 2).设备维修时所发生的材料费由甲方支付,但甲方不支付维修时所发生的人工费用。 2、本项目造价为人民币元整。 第五条双方义务 甲方义务:

1、开工前向乙方进行现场情况交底。 2、向乙方提供设备图纸(包括技术说明)等资料,并组织技术交底。 3、处理现场有关维护保养质量等事宜。 4、监督维护保养进度计划。 5、负责现场相关部门的协调工作。 6、负责按照合同及时付款。 7、甲方应指定专人负责与乙方的工作配合。 乙方义务: 1、在维护保养期限内,乙方保证甲方消防系统设备的正常工作。 2、消防系统设备出现问题,乙方8小时内到达现场,并直

至问题解决后离场。 3、对于突发事件,乙方接到甲方通知后4个小时内到达现场,并根据现场情况采取相关措施协助甲方解决问题。 4、乙方应确保维护保养过程的安全,因乙方原因造成的损失将完全由乙方承担。 第六条安全施工 1、乙方应按有关规定作好安全教育、安全防护(包括为所属人员配备个人防护用品)等工作,保证施工安全和人身安全;发生事故,应积极采取有效措施防止损失扩大;发生重大伤亡事故,乙方应按规定立即书面报告甲方及有关部门。 2、乙方应制定安全防护措施;若乙方未做防护或防护不力而发生安全事故,由乙方承担有关责任和因此造成的一切经济损失。 第七条价款结算方式 合同签订后,三日内甲方在收到乙方同等金额的发票后向乙方支付合同总价计人民币元整;

消防系统维护保养手册

防系统维护保 养手册 保养事项 一、消防设备管理要求 1?所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 2?所有消防设备应每月测试一次,如发现故障应马上维修并记录。 3?任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。 4?消防系统主机应每月测试一次,如有故障应马上维修并记录。 5?消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常 6.填写完整消防保养记录。 7?每年应有一次消防演习。

第一章维护保养方案 依据有关消防法规及相关规范和《消防设施维护保养细则》, 我公司确定维管方案如下: 1、紧急故障处理制度 当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司技术人员,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。 2、系统月检制度 每月应由维管人员2名到现场作相应月检及测试工作,发现问 题及时解决,并填写《月检记录表》。 具体工作内容: 每季度第一个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②消火栓系统

A、检查管网上的阀门、减压阀、减压孔板是否正常。 B、启动消防水泵(包括用启泵按钮启动)及有关联动信号。 C、检查消防蓄水量是否满足要求。 ③自动喷水灭火系统 - 检测系统储水设施水位压力及不做他用措施。 每月手动启停电动消防泵运转试验. C、检验水流指示器和压力开关的报警功能和信号显示是否常。 ④气体灭火系统 A、检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。 B、灭火剂贮存容器进行承重检查,灭火剂净重不得小于设计量的5% ⑤应急照明及疏散指示系统 A、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志。 B、按安装数量的10%式验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 每季度第二个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②防火分隔系统

消防维保项目及质量标准

消防维保项目及质量标准 维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划: 日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年由专业的消防检测公司进行整体的消防检测,确保设备的正常运行。 4、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2消防联动系统 1.3自动喷水灭火系统; 1.4消火栓系统; 1.5气体灭火系统; 1.6防火卷帘门; 1.7应急疏散系统 1.8排烟系统 2、具体维保方案 2.1室内消防栓系统的维护保养 2.1.1维修保养工作内容 2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎;

2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 2.1.1.3检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 2.1.1.4检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏; 2.1.1.5定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求; 2.1.1.6定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效; 2.1.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,定期清洗过滤器; 2.1.1.8定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑; 2.1.1.9检查止回阀启闭是否灵活、有效; 2.1.1.10定期对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 2.1.2维修保养工作标准 2.1.2.1消防栓箱内配置齐全,各项配件完好,消防栓口静压符合设计或规范要求; 2.1.2.2试验消防栓破玻按钮,消防栓水泵启动,各项联动设施动作,消防中心有报警信号和消防水泵状态显示; 2.1.2.3各阀门处于正常的开或关状态,且有明显标志,阀体完好、不漏水; 2.1.2.4消防栓系统水泵接合器外观完好,配置齐全,无变形、无渗漏、无缺损; 2.1.2.5消防栓喷射时,其充实水柱达到设计或规范要求; 2.1.2.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好,工作灵敏、可靠、有效; 2.1.2.7减压阀和过滤器外观完好,减压阀工作稳定、可靠,且减压比例准确,过滤器内无杂物,水流畅通; 2.1.2.8阀门开关灵活、有效,无锈蚀、渗漏; 2.1.2.9止回阀启闭灵活、有效,无水回流,外观完好; 2.1.2.10消防栓系统管网外观完好,无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。 2.1.3维修保养工作计划

消防设施维护保养手册修订稿

消防设施维护保养手册公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

消防设施维护保养手册

 ③自动喷水灭火系统 检测系统储水设施水位压力及不做他用措施。 每月手动启停电动消防泵运转试验. C、检验水流指示器和压力开关的报警功能和信号显示是否 常。消防系统维护保养手册文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

消 防 系 统 维 护 保 养 手 册 保养事项 一、消防设备管理要求 1.所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 ②防火分隔系统 A、检查防火门、防火卷帘门周围有无门正常开启的障碍物, 门能否处于正常启闭状态。

消防系统维护保养制度

消防系统维护保养制度 1、定期检查:对使用单位的消防系统进行定期检查,出现问题及时处理,保证使用单位的消防系统能够正常运行。 2、季度试验和检查:每季度对使用单位的消防系统进行下列功能的检测和试验,并填写季度登记表。 (1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;(2)试验自动喷水灭火系统管网上的火灾报警装置的声光显示是否正常; (3)试验自动喷水灭火系统管网上的水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示是否正常; (4)对备用电源进行1~2次充放电试验;1~3次主电源和备用电源自动切换试验; (5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能: ①防排烟设备(可半年检查一次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备; ②室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; ③二氧化碳等固定灭火系统的控制设备; ④火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。 (6)强制消防电梯停于首层试验; (7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验; (8)检查所有转换开关;

(9)强制切断非消防电源功能试验。 3、年度检查与试验:每年度对使用单位的消防系统进行下列功能的检测和试验,并填写年检登记表。 (1)按生产厂家说明书的要求。用专用加烟(或加温)试验器对安装的所有探测器分期分批的检查试验,至少全部检查试验一遍;(2)对前述季度试验和检查中(3)、(4)、(5)①、②、④、(6)、(7)、(8)、(9)各项所列的检查和试验项目进行动作试验; (3)对前述季度试验和检查中第(5)项进行模拟试验; (4)试验火灾事故广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态,都应能紧急切换到火灾事故广播上,音响清晰。 (5)检查所有接线端子是否松动、破损和脱落。 4、消火栓、自动喷水及气体灭火系统维护 (1)系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于准工作状态。 (2)负责系统维护的专职人员安排熟悉自动喷水灭火系统原理、性能和操作维护规程的人员。负责系统维护的专职人员定期必须巡检责任区内所有供水总控制阀、报警控制阀及其附属组件,进行外观检查,并观察压力表指针所指是否正确的压力,保证系统处于无故障状态。供水水源必须保证供给设计所需的水量和水压,每年对水源的供水能力进行一次测定。 (3)消防用的蓄水池、高位水箱、气压水罐每月应检查核对其消防

2019年消防维保合同(标准版本)

消防系统维护保养 协 议 书 服务单位: XX安装集团有限公司 签定日期: _____ 年 ____月____日

消防设备维护保养协议 委托方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方):XX安装集团有限公司 根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。 一、项目名称: 二、项目地点: 三、委托内容: 1 、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有3个系统: (1)火灾自动报警/消防联动控制系统 (2)消火栓系统 (3)自动喷淋灭火系统 2、消防系统的维护保养:共个月 四、协议起止日期: 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为___年__月日至 __年_ __月日。 五、双方义务和责任: 甲方: 1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。 2、甲方应安排专职值班员24小时值班,值班员能够正确操作设备,遇有故障情况及时通知乙方。 3、值班员对设备运行情况做好日常记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目积极组织协调。 4、甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。 5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方的工作。 乙方: 乙方承接消防系统的维护保养任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。

消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案 编制单位:四川信安工程检测有限公司 2014年1月20日

为保证维护保养区域内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,特制定本维 保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 □火灾自动报警系统; □自动喷水灭火系统; □消火栓系统; □防排烟系统; □气体灭火系统; 二、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 三、维修依据及标准 (1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每月检查电源切换和充电功能。 b、每月检查标识正确性。 五、季检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、自动喷淋系统: a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除; d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 3、消火栓系统: a、每季对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每季对消火栓进行检查,发现问题及时处理; d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 4、防排烟系统:

船舶消防救生安全设备维护保养手册

第一章灭火系统维护保养计划 1、消防总管、消防泵、消火栓、包括水带、水枪和国际通岸接头 (一)每周一次 (1)检查主消防泵,保持良好状态。 (2)检查应急消防泵:为冷启动配备的加热装置;专用燃油足够供泵在最大负荷下运行至少3小时,在机舱外储备足够燃料供泵再运行15小时;启动系统和/或止回阀的运行状况,截止阀和考克的工况。检查泵浦在所需要的压力下的运行状况(20分钟);应急消防泵处所:泵处所四周被隔热,如与机舱直接相通,设有气闸或远控水密门且工作正常。 水带箱的铰链正常,每个水带箱均配备扳手,水带存放位置合适、数量符合防火控制图的要求,水带密封圈正常。 消防水带箱附近有水枪,所有水枪处于工作状态,水枪数量足够,系两用水枪(喷雾/水柱)。 有足够的消防栓和水带接头,开关正常。 (二)每月一次 消防总管在有压力下用小锤检查,特别注意:污泥易积聚的地方、易腐蚀的地方及检查通向机舱的消防总管上的截止阀是否正常。 国际通岸接头应配有标准法兰盘,四套螺栓和螺母,一个密封圈。 (三)每季度一次 水灭火系统的各开关、阀件检查、加油活络,水带检查、重卷。 水灭火系统的喷水系统操作须知是否永久显示,检查给水泵在系统压力下降时的自动启动功能,管系是否有腐蚀或渗漏迹象,机舱外部的分配器应处于良好控制状态,随机检查喷嘴状况。 (四)每半年一次 除锈,补油漆、标志。 (五)每年一次 全面除锈,油漆,重做各类标志。 检查消防泵、应急消防泵马达的风叶、连接轴;紧固接线柱、检查接线盒。 马达控制箱:紧固接线柱、检查过载继电器、清洁继电器接触器。 检查应急消防泵的电磁阀动作时间,检查活络限位开关。 检查消防泵、应急消防泵的考必令。 全面检查水消防系统各部件的性能,并进行完整的效用试验和水压试验。 接受船检的[年度检验] 。 (六)每2..5年一次 必要时,拆检消防泵、应急消防泵。 接受船检的[期间检验] 。 (七)每5年一次 接受船检的[特别检验] 。 2、固定式探火和失火报警系统 (一)每周一次 对探火和失火报警系统的主控面板进行外观清洁、检查。 每月一次 检查固定式探火和失火报警系统电器控制部分。 清洁探火和失火报警系统的控制面板,检查整体报警系统情况。

消防设备维护保养工作标准(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 消防设备维护保养工作标 准(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5109-64 消防设备维护保养工作标准(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为保证酒店的安全避免发生安全事故,酒店各类消防设备必须定期检测、保养、维修、酒店保安部消防组应负责做好各项工作,具体应遵循以下工作标准。 (一)各类消防设备的检查保养周期。 1、火灾自动报警系统 ①火灾自动报警系统、探测器每天由消防员巡查一次。 ②消防组每天对烟感器检测1-2次,每三年清洗一次。 ③消防组每月必须抽查10%的手动报警按钮。 2、自动喷水灭火系统 ①消防组每季度检查一次自动喷水系统。 ②消防水泵和喷淋水泵由保安部每半年手动或自动启动检查一次。

3、消水栓系统 ①消防组每季度检查一次营业场所的消火栓。 ②消火栓每季度由消防组进行放水检查一次,各部位水带箱中的水带和水枪每季度检查一次。 4、灭火器 ①消防组每一年至一年半更换一次固定泡沫灭火装置的药剂。 ②每年更换一次各部位的轻便手提式和推车式泡沫灭火器。 ③保持灭火器材的外表清洁。 ④灭火器材附近不得堆放杂物。 ⑤消防组工作人员不得随意改变灭火器材的摆放位置。 5、防烟排烟系统 ①消防组每月运行一次酒店各营业场所的消防加压、送风、排烟风机,进行测试检查。 ②每季度对防烟排烟机和阀门启动检查一次。 6、消防安全疏散系统

消防维护保养手册

消防系统工程 维 护 保 养 手 册 辽宁华夏天通安防工程股份有限公司

前言: 为什么要做消防维保? 消防维保是消防系统发挥正常功能的前提保障,依照国家《火灾自动系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化,使整个始终处于良好的运行状态。 消防系统是每个单位正常生产、工作及生命安全的保证,根据公安部公通字[1996]21号《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的指示精神,消防设施必须定期维护、保养,发现故障及时清除,确保消防设施能够正常运行,发挥其有效的安全预警功能,保障国家财产免受损失和人民群众的安全。真诚希望通过共同的努力,使其有效地发挥作用。 应用火灾自动报警/消防联动系统是及早发现火情,防止火势蔓延、降低火灾危害的有效措施,但并不是安装了自动消防系统就可以高枕无忧了。在自动消防系统存在故障、值班人员责任心不强或无人值班的情况下,一个随手丢弃的烟头、一段老化或过负荷的用电线路,都极有可能酿成大祸。大量的火灾实例证明:发生火灾,特别是发生特大、恶性火灾的主要原因就是消防设施未能发挥作用或值班人员处置不当。所以,提高消防安全意识;作好自动消防系统、灭火系统的维修和保养;由培训合格的人员我们双方负责消防设备的日常管理和操作,具有十分重要的意义。 消防维保的作用 随着《消防法》的进一步贯彻和实施,特别是以往恶性火灾事故给人们带来的惨痛教训以及执法部门对有关责任人的严肃处理,更应使我们认识到确保消防设备正常运行的必要性。消防设施是一个完整的系统,任何系统运行随时间、气候、产品寿命等影响,最终都会产生故障或效能下降,直至报废。经常维护保养反而效益更高。 消防设施维护、保养内容如下:

消防设施维护保养报价清单.doc

消防设施维护保养报价清单 根据河南协鑫光伏科技有限公司消防设施维护保养的需要,维护保养,消防设施设备 详见本标书明细,具体说明和要求如下: 一、工程概况: 1、工作范围:江阴国际会展中心所有消防设施 2、维护保养项目: 1)火灾自动报警系统;2)应急照明、安全疏散;3)自动喷水灭火系统; 4)消火栓灭火系统;5)通风和防排烟系统;6)气体灭火系统;7)防火分隔系统; 8)灭火器 消防系统维护保养明细及报价表 序号设备名称数量单位单价合计 1 消防报警主机 1 台3000 3000 2 感烟、感温探测器890 个8 7120 3 手报、消火栓按钮442 个8 3536 4 声光报警器442 个8 3536 5 输入、输出模块530 个8 4240 6 应急灯、疏散灯、出口灯1100 个 3 3300 7 消防广播40 个10 400 8 消防电话15 个10 150 9 消防泵、喷淋泵 4 台500 2000 10 水泵控制柜 2 套500 1000 11 室内消火栓274 个20 5480 12 室外消火栓 4 个30 120 13 喷淋头1153 个 3 3459 14 湿式报警阀 2 套100 200 15 水流指示器 4 个50 200 16 各类阀门120 个10 1200 17 水泵接合器 4 个100 400 18 防火卷帘门10 套1000 1000 19 卷帘门控制箱10 个1000 1000 20 排烟风机、送风机33 台70 2310 21 防火阀158 个20 3160 22 风机控制柜33 套70 2310 23 灭火器维修KG 7 24 合计(不含税,含税加10%)49141

消防系统维修保养规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A38759 消防系统维修保养规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

消防系统维修保养规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为规范消防系统维修保养工作,确保消防系统设备各项性能良好,特制定本规程。 1.0程序要点 1.1检查 1.1.1日检:每班次在高级技工的指导下由消防管理中心监控员对火灾报警系统进行下列检查:a)每班次均应进行系统设备的外观检查; b)火警功能。误报火警应勘察误报的火灾探测器探头现场有无蒸汽、烟雾、粉尘等影响探头正常工作的环境干扰存在,如有其它干扰存在,应设法排除。对于误报频繁又无其它干扰影响探头正常工作

消防系统维护保养运行操作规程

消防系统维护保养/运行操作规程 一、消防系统设备维修保养及工作流程 1、维护保养工作应严格符合公安消防安全管理规范条例。维护保养工作标准参照消防公司提供的消防系统设备维护保养合同和细则的内容。其中包括《自动喷淋灭火系统维修保养细则》,《防火卷帘、防排烟系统维修保养细则》,《火灾自动报警系统维修保养细则》,《气体灭火系统维修保养细则》,《消防栓系统维修保养细则》,《消防中心联动控制系统保养》。 2、工程设备管理人员每日巡查消防系统设备运行状况,发现问题及时通知消防公司维修人员进行维修,做好相关的记录,严禁消防系统带故障运行。 3、消防公司应严格按合同约定对消防系统设备进行维护保养,并按时提交相应的维保工作报告。 4、工程设备管理人员及经理/主管应督促消防公司按合约规定进行维护保养,跟进核实其维修保养质量和工作进度,并将有关情况记录于《设备维修记录表》、《风机保养记录表》、《防火卷帘保养记录表》、《气体灭火设备保养记录》上。 5、当消防自动报警系统产生报警信号时,值班人员应认真核查情况,确定非火灾情况后,恢复主机状态,消除报警信号并做好记录。 6、消防公司负责在完成维护保养工作后,提供相关的维护保养工作报告。 二、消防系统维修保养工作的检验 1、每次消防公司来进行维护保养工作时,由工程人员和经理/主管进行检查,并填写《设备维修记录表》。 2、重要保养和维修,由工程经理/主管及服务中心经理组织人员进行检验,以此考核消防公司的服务质量。 3、消防公司负责协助服务中心通过各项消防安全检查和考评。 4、消防公司对消防系统设备进行维修前,应事先通知服务中心,并呈递书面报告。工程经理/主管经认真核查后,逐级上报,经审批同意后,组织专人跟进消防公司的维修工作。 5、对有关项目维修检验后,工程值班人员将情况填写在《设备维修记录表》上,属主机系统设备应将更换维修部件的情况记录于《机电设备台帐》上。 三、消防设备运行与人员工作要求 1、设备运行人员每日对消防系统设备运行状况进行巡查,将运行状况记录于《安防系统日巡查表》、《消防自动报警系统日巡查表》上,发现问题及时联络消防公司处理,督促消防公司维修保养。 2、工程部经理/主管负责消防系统设备的综合管理,建立消防系统《台帐样表》。包括技术资料的收集和归档。同时对值班员工、消防公司的维修保养工作进行指导及检查。 3、工程部经理/主管每月组织有关人员检查消防维修保养工作,并负责审核消防公司提供的维修保养报告,发现问题应及时处理纠正。 四、消防设备的检查 1、消防监控主机系统:按主机复位键,检查主机系统是否有异常和故障的记录显示。 2、消防泵、喷淋泵:检查电源是否正常,主阀门是否处于常开状态,止回阀关闭是否正常,喷淋泵还要检查水压表是否正常,消防联动柜是否启动正常。 3、疏散出口指示灯:检查指示灯安装是否牢固,指示灯玻璃面板有无划伤破裂现象,电源指示灯是否亮,然后断开交流电,如果显示屏发光,说明该灯是好的。 4、感烟器、感温:检查与底座接触是否良好,外观是否洁净,烟感、温感器无遮挡,处于良好的巡检状态。 5、消防接合器:检查接合器门开关是否良好,接合头是否灵活,完好;标志是否清楚,接合器有无被其它物体阻挡埋压。 6、喷淋头:检查有无漏水情况,外观是否正常,观察监控主机喷淋系统是否正常。 7、双速风机:检查电源是否正常,启动低速状况,联动柜无报警时处于联动状态,消防中心可随时启动高速状态。

消防维保记录表

月巡检细则 序号内容标准检查方法 设备无异常观察显示灯确认设备 1 消防控制室 各类显示灯正常有无故障 自动报警系统 探测器正常工作无故障模拟、仪器检查 水流指示器、压力 正常工作放末端,开试铃阀 2 开关等 对备电进行1-2次充放电 电源使系统正常运行试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验 自动喷淋系统及消火栓系统 1、水源控制阀、状况完好 目测巡检 报警控制装置开闭位置正常 2、设置储水设备 寒冷季节测定室温测量 3 的房间 温度、压力、位置响声处于观察仪表读数 3、水泵房 正常状态临场判断 无跑、冒、滴、漏现象,无观察系统压力是否恒定 4、管网系统 使用故障目测管网外观 联动系统 4 1、消防广播功能正常播放、强制转换 2、消防通讯功能正常通话试验 排烟风机手、自动启动正

手、自动启动风机试验排烟3、排烟系统常;防火阀、排烟阀动作灵 阀、防火阀是否正常工作 敏,无滞碍 4、防火分隔系统处于待用状态无障、碍物 季巡检细则 序号内容标准检查方法 设备无异常观察显示灯确认设备 1 消防控制室 各类显示灯正常有无故障 自动报警系统 探测器正常工作无故障模拟、仪器检查 水流指示器、压力 正常工作放末端,开试铃阀 2 开关等 对备电进行1-2次充放电 电源使系统正常运行试验,1-3次主电源和备用 电源自动切换试验 自动喷淋系统及消火栓系统 控制阀门电磁等状况完好目测巡检 报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能 2、设置储水设备 寒冷季节测定室温测量 的房间 温度、压力、位置响声处于观察仪表读数 3 3、水泵房 正常状态临场判断 无跑、冒、滴、漏现象,无观察系统压力是否恒定 4、管网系统

相关文档
相关文档 最新文档