01 压力变送器常见故障及分析

02 智能压力变送器常见故障及分析

03 差压式流量计常见故障及分析

04 转子流量计常见故障及分析

05 涡街流量计常见故障及分析

06 质量流量计常见故障及分析

07 超声波流量计常见故障及分析

08 电动浮球液位计常见故障及分析

09 电动浮筒液位计常见故障及分析

10 超声波液位计常见故障及分析

11 雷达液位计常见故障及分析

12 双法兰液位计常见故障及分析

13 电容式液位计常见故障及分析

14 热电偶常见故障及分析

15 温度变送器常见故障及分析

论自动化仪表常见故障分析

论自动化仪表常见故障分析 摘要:在冶金化工行业中,工况十分复杂,高尘、高湿、高温、高震动以及强 腐蚀性的工况对工业仪表的考验非常严格,即使做了许多防护措施,工业仪表依 然较正常工况下故障率高出很多,工业仪表属于高精密器件,对工业仪表的维修 需要非常专业的技术才能完成,此外还需要丰富的现场经验才能准确的找到问题 的根源,因此,对于技术人员的要求很高。笔者作为从事工业仪表维修多年的技 术骨干,在工业仪表的故障排查与维修方面小有建树,为了提高行业内工业仪表 的维修水平,本着交流共勉的精神,将这些年来在工业仪表维修方面的心得通过 几个例子分享如下。 关键词:生产过程;系统;仪表;故障;分析 自动化仪表作为工业系统的感觉器官是非常重要的,也是人机交互的重要参照,现阶段很多生产系统都采用了自动控制系统,这种自动控制系统在运行时, 技术员就需要通过各种仪表来观察系统的运行情况,从而了解系统的运行状态, 并在需要人工干预时及时的介入,因此在自动控制系统当中会接入种类繁多的各 类仪表,仪表故障也是经常出现的,故障的原因也会比较复杂,对仪表故障进行 诊断和排除是专业技术人员必须掌握的一项技术,这不仅需要丰富的工业仪表知识,还需要多年的生产现场经验才能做到,因此,为了维持生产的顺利进行,保 障生产安全,维修技术人员要高标准要求自己,努力提高技术水平,才能跟上技 术的进步,在技术更新换代时,才能顺利的完成本职工作。随着技术的进步,现 代化自动生产系统中的工艺参数和设备运行参数都会通过工业仪表直观的体现出来,保障工业仪表的出勤率是工业生产的有效保障,尤其是现场不停机故障快速 诊断和排除,要求技术人员具有过硬的素质才能做到,为了避免停机事故的发生,技术人员要具有优良的专业素质。 1自动化仪表系统故障的判断思路 工业仪表作为生产设备的显示元件,能够显示出设备的各项运行指标,比如 温度、湿度、电压、电流、湿度等,工作人员就是通过仪表的显示内容来判断设 备的运行情况,当仪表读数不正常时就要及时的找出原因,总的来说导致工业仪 表显示不正确的原因主要有两种,一是外界因素导致的,二是工业仪表自身出现 故障导致的。外界因素也分为很多种,首先,外部设备故障导致的温度、压力等 指标的变化都会引起仪表读数异常;其次,生产设备中的物料过少或过多,以及 物料出现问题时也会引起仪表的读数异常;再者仪表周围的外部环境变化也会导 致仪表读数异常,譬如:火灾、漏水、阳光照射等。而仪表自身故障的原因就更 加多样化了,比如仪表电路故障、机械故障等。外界因素和自身因素导致的仪表 读数异常往往错综复杂的交织在一起,很多时候并不是单一故障引起的,这就要 求维修人员具有丰富的临场经验,对生产环境和容易出现的问题以及故障现象的 原因具有丰富的实践经验,并要了解设备的运行情况和物料情况,以及仪表的种 类和原理,对其内部构造更要了如指掌才能快速准确的找出故障原因。并且要及 时的与现场生产人员沟通,了解出现故障前的情况,对于异常情况要格外重视, 这样才能有根有据的尽快排查出故障的源头,有针对性的提出维修方案,总之在 生产现场的情况是十分复杂的,作为专业的维修人员只有善于分析各种现场情况,才能做到快速、准确的找出故障原因,保障设备的正常运行,保证工业仪表的读 数准确,为安全生产打下坚实的基础。 2五大测量参数仪表控制系统故障分析步骤

横河压力变送器常见故障处理方法

2、典型故障的处理方法 2.1 对测量超限的处理方法通过研究分析,发现此类故障通常与以下因素有关:① 仪表操作使用不当以抚顺石油一厂酮苯装置 C-101液位控制系统(LICA-1201)为例,如图1所示,由于仪表始终在高液位(100%以上)运行,或仪表始终在低液位(5%以下)运行,都有可能使仪表指示为超限。因此,要求工艺操作人员应能根据工艺流程及工艺控制要求正确判断出是仪表故障还是工艺操作不当。所以,需要工艺人员和仪表维护人员密切配合,保证工艺介质在仪表所能测量范围内,避免使操作人员误认为仪表故障。 图1 C-101 液位控制系统工艺图②仪表量程选择不当在对该厂酮苯装置中EJA 智能双法兰变送器测量量程检查时,均发现变送器量程存在设计计算错误,如对LICA-1201等变送器在DCS工程师站上检查它们的量程时,发现双法兰量程无迁移,这是造成仪表测量不准及超限的重要原因,如图2所示。 图2 塔101 量程计算参数图原设计采用量程为0~19.71kPa,无量程迁移,因此测量结果在仪表量程之外,出现测量超限情况。实际上对此台仪表应按下面的方法进行量程计算:已知:仪表可测范围,介质比重,毛细管硅油比重。求仪表量程。求解方法:仪表的量程是指当液位由最低升到最高时,液面计上所受的压力,故量程为:当液面最低时,液面计正、负压室的受力为:液面计迁移量为: =-2.65=-2.65×1.07×9.81 =-27.82kPa P+>P-,故为负迁移。按上述计算修改量程后,仪表运行即正常。因此,只有按正确的计算方法及引用迁移量来进行计算才能保证仪表量程的准确。 2.2 安全柵不配套造成仪表无输出及测量不准由于智能变送器要求使用与之配套的安全柵,当用了未取得与智能变送器配套许可证的安全柵后,大部分都会出现这样那样的问题,其主要故障有:①安全柵电

故障诊断常用工具与仪器的使用

课题:故障诊断常用工具与仪器的使用课型:授课时间: 课时分配:共课时,第课时 教学目标: 1.认识故障诊断的常用工具及仪器 2.掌握诊断工具及仪器的正确使用方法 教学重点:认识故障诊断的常用工具及仪器 教学难点:诊断工具及仪器的正确使用方法 教学过程: 一、复习旧课 1.可变进气增压系统的类型及原理 2.涡轮增压系统的类型及原理 二、引入课题 了解发动机电控系统故障诊断常用工具与仪器(跨接线、测 试灯、万用表、故障诊断仪、汽车专用示波器、发动机综合检测 仪、手动真空泵、燃油压力表、喷油器清洗检测仪等)的正确使 用方法,能够确保在检修过程中注意设备安全和人身安全。 三、概述 (一)故障诊断常用工具 1.跨接线 ·跨接线就是一段专用导线,不同形式的跨接线主要是其长短 和两端接头不同,如图5-1所示。 ·跨接线两端的接头一般是不同形式的插头或鳄鱼夹,以适应 对不同位置的跨接。 备注

2.测试灯(测电笔) ·测试灯实际就是带导线的电笔,主要是用来检查电器元件电路的通、断。 ·测试灯分为不带电源测试灯(12V测试灯)和自带电源测试灯两种类型。 (1)不带电源测试灯(12V测试灯) (2)自带电源测试灯 3.万用表 ·万用表是检测电子电路时最常用的仪表之一,它以携带及使用方便、可测参数多等显著特点而深受汽车修理人员的青睐。·万用表可用来测量交流与直流电压、电流和导体电阻等。·汽车修理中常用万用表来测量电阻和电压,以判断电路的通断和电气设备的技术情况。 ·万用表可分为模拟式(指针式)万用表和数字式万用表两种类型,如图5-4所示。 (1)常见汽车万用表的主要功能 ①测量点火线圈的闭合角。 ②测量节气门位置传感器、氧传感器、空气流量计、进气温度传感器、冷却液温度传感器和ECU端子的动态电压信号。 ③测量各种电磁阀、继电器线圈、喷油器、点火线圈、冷

化工仪表常规故障处理

化工仪表常规故障 分析处理

随着计算机、自动化、微电子、通信网络等技术的持续高速发展,作为工业自动化技术工具的自动化仪表与装置也将会跨入到以数字化、智能化、网络化为特征的时代。化工生产装置的自动化程度被逐渐提高,化工生产的安全和稳定将会直接受到仪表自控装置的稳定、可靠运行的影响。由于化工仪表的检测、控制、工艺等装置结合的越来越紧密,故障的现象也会越来越复杂,因此必须要相关人员有丰富的实践经验、掌握正确判断分析故障的方法,以及具备及时处理故障的能力。

化工仪表常见故障分析思路 由于石油化工生产操作管道化、流程化、全封闭等特点,尤其是现代化的化工企业自动化水平很高,工艺操作与检测仪表密切相关,工艺人员通过检测仪表显示的各类工艺参数,诸如反映温度、物料流量、容器的压力和液位、原料的成分等来判断工艺的生产是否正常, 产品的质量是否合格,根据仪表的指示加量或减产,甚至停车。

仪表指示出现异常情况(指示偏高、偏低、不变化、不稳定等),本身包含两种因素:一 是工艺因素,仪表正确的反映岀工艺的异常情况;二是仪表因素,由于仪表(检测环境)某 一环节岀现故障导致工艺参数指示与实际不符。这两种因素总是混淆在一起,很难马上判断出 故障到底岀现在哪里。仪表维护人员要提高仪 表故障判断能力,除了对仪表原理、结构、性 能特点熟悉外,还需熟悉测量系统中的每一个 环节,同时,对工艺流程及工艺介质的特性、 化工设备的特性应有所了解,这能帮助仪表维 护人员拓展思路,有助于分析和判断故障现象。

温度测量 ?温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式 两大类。 ?接触式测温仪表:比较简单、可靠,测量精度较高; 但测温有延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不 能应用于很高的温度测量。(如热电偶、热电阻等)?非接触式测温仪表:是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广, 不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。(如红外线测温仪)

智能电磁流量计常见故障分析及解决

智能电磁流量计常见故障分析及解决智能电磁流量计是一种速度式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现故障(运行期故障)。 (1)调试期故障调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下一般不会再出现。常见的调试期故障一般由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。 1)安装方面通常是智能电磁流量计传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管。 2)环境方面通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值可高达尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采

用单层或多层屏蔽予以保护。 3)流体方面被测液体中含有均匀分布的微小气泡通常不影响电磁流量计的正常工作,但随着气泡的增大,仪表输出信号会出现波动,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动。 低频方波励磁的电磁流量计测量固体含量过多浆液时,也将产生浆液噪声,使输出信号产生波动。 测量混合介质时,如果在混合未均匀前就进入流量传感进行测量,也将使输出信号产生波动。 电极材料与被测介质选配不当,也将由于化学作用或极化现象而影响正常测量。应根据仪表选用https://www.wendangku.net/doc/8d3672907.html,或有关手册正确选配电极材料。 (2)运行期故障运行期故障是智能电磁流量计经调试并正常运行一段时期后出现的故障,常见的运行期故障一般由流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。 1)传感器内壁附着层由于电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路,仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作。所以,应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层。 2)雷电打击雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使

试验用仪器仪表使用操作规程实用版

YF-ED-J6513 可按资料类型定义编号 试验用仪器仪表使用操作 规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

试验用仪器仪表使用操作规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 目的 为加强班组试验用仪器、仪表维护检修的 安全、规范、科学,提高仪器、仪表设备的检 修、维护水平,保障仪器、仪表设备安全经济 运行,制定《试验用仪器仪表使用操作规 程》。 2 适用范围 本规程适用于XXX水力发电厂。 3 仪表的概念 本规程所称的仪器、仪表设备是指在XXX

电厂继电保护、直流和通信专业生产、经营过程中所使用的各类检测仪器、仪表、自动控制监视仪表、分析仪器仪表、各检测报警器及其辅助单元等。 4 职责 4.1 当班人员负责本班的仪器仪表安全。 4.2 当班人员负责控制相应的技术参数,没受权的技术参数不得随意更改。 4.3 做好巡回检查,发现异常现象应及时处理,处理不了应及时上报。 4.4 做好仪表的维护、保养及计划检修工作,确保仪器仪表完好运行。 5 一般安全规定 5.1 仪表工作人员应熟知所管辖仪表的有关电气和有毒害物质的安全知识。

电气故障诊断步骤及方法

1.复杂设备电气故障诊断分那些步骤进行,各环节应注意什 么? 答:设备电气故障的一般诊断顺序为:症状分析----设备检查----故障部分的确定----线路检查-----更换或修理-----修后性能检查。 1、症状分析,症状分析是对所有可能存在的有关故障原始状态的信息进行收集和判断的过程,在故障迹象受到干扰以前,对所有信息都应进行仔细分析。 2、设备检查,根据症状分析中得到的初步结论和疑问,对设备进行更详细的检查,特别是那些被认为最有可能存在故障的区域。要注意这个阶段应尽量避免对设备做不必要的拆卸上,同时应防止引起更多的故障。 3、故障部位的确定,维修人员必须掌握全面掌握系统的控制原理和结构。如缺少系统的诊断资料,就需要维修人员正确地将整个设备或控制系统划分若干功能块,然后检查这些功能块的输入和输出是否正常。 4、线路检查和更换、修理,这两步是密切相关的,线路检查可以采用与故障部位确定相似的方法进行,首先找出有故障的组件或可更换的元件,然后进行有效的修理。 5、修理后性能检查,修理完成后,维修人员应进一步的检查,以证实故障确实已排除,设备能够运行良好。 2.复杂设备电气故障的诊断方法中常用的诊断方法有那 些? 答:1、控制装置自诊断法。大型的CNC、PLC以及计算机装置都配有故障诊断系统,由开关、传感器把油位、油压、温度、电流等状态信

息设置成数百个报警提示,用以诊断故障的部位和地点。2、常规检查法。依靠人的感觉器官并借助一些简单的仪器来寻找故障的原因。 3、机、电、液综合分析法。因为复杂设备往往是机、电、液一体化的产品,所以对其故障的分析也要从机、电、液不同的角度对同一故障进行分析,可避免片面性,少走弯路。 4、备件替换法。将其有同样功能的两块板互相交换,观察故障现象是否转移还是依旧,来判断被怀疑板有无故障。 5、电路板参数测试对比法。系统发生故障后,采用常规电工检测仪器、仪表,按系统电路图及设备电路图,甚至在没有电路图的情况下,对可疑部分的电压、电流、脉冲信号、电阻值等进行实际测量,并与正常值和正常波形进行比较。 6、更新建立法,当控制系统由于电网干扰或其他偶然原因发生异常或死机时,可先关机然后重新启动,必要时,需要清除有关内存区的数据,待重新启动后对控制参数重新设置,可排除故障。 7、升温试验法。因设备运行时间较长或环境温度较高出现的软故障,可用电热吹风或红外线灯直接对准可疑电路板或组件进行加温。通过人为升温加速温度性能差的元器件性能恶化,使故障现象明显化,从而有利于检测出有问题的组件或元器件。 8、拉偏电源法,有些软故障与外界电网电压波动有关。人为调高或调低电源电压,模似恶劣的条件会让故障容易暴露。 9、分段淘汰法,有时系统故障链很长。可以从故障链的中部开始分段查。查到故障在哪一半中,可以继续用分段淘汰法查,加快故障的排查速度。10、隔离法,将某部分控制电路断开或切断某些部件的电源,从而达到缩小故障范围的目的。但是许多复杂设备的电气控制系统反馈

常见仪表常见故障及处理办法

仪表常见故障检查及分析处理 一、磁翻板液位计: 1、故障现象:a、中控远传液位和现场液位对不上或者进液排液时液位无变化;b、现场液位计和中控远传均没有问题的情况下,中控和现场液位对不上; 2、故障分析:a、在确定远传液位准确的情况下,一般怀疑为液位计液相堵塞造成磁浮子卡住,b、现场液位变送器不是线性; 3、处理办法:a、关闭气相和液相一次阀,打开排液阀把内部液体和气体全部排干净,然后再慢慢打开液相一次阀和气相一次阀,如果液位还是对不上,就进行多次重复的冲洗,直到液位恢复正常为止;b、对液位计变送器进行线性校验。 二、3051压力变送器:压力变送器的常见故障及排除 1)3051压力变送器输出信号不稳 出现这种情况应考虑A.压力源本身是一个不稳定的压力B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强C.传感器接线不牢D.传感器本身振动很厉害E.传感器故障 2)加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原

因方法是将传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。 3)3051压力变送器接电无输出 a)接错线(仪表和传感器都要检查) b)导线本身的断路或短路 c)电源无输出或电源不匹配 d)仪表损坏或仪表不匹配 e)传感器损坏 总体来说对3051压力变送器在使用过程中出现的一些故障分析和处理主要由以下几种方法。 a)替换法:准备一块正常使用的3051压力变送器直接替换怀疑有故障的这样可以简单快捷的判定是3051压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。 b)断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 c)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性 三、雷达液位计:

监控系统的常见故障与排查

监控系统的常见故障与排查 在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些“软毛病”。这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程来说,是在所难免的。 1、电源不正确引发的设备故障,电源不正确大致有如下几种可能。 ·供电线路或供电电压不正确。 ·功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)。 ·供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。 ·特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生,因此,在系统调试以前,供电以前,一定要认真严格的进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2、三可变镜头的摄像机及云台不旋转/镜头不动作 ·这些设备的连结有很多条,常会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。 ·特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 3、设备或部件本身的质量问题。 ·从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 4、由于对设备调整不当产生的问题。 ·比如摄像机后截距的调整是非常细致和精确的工作,如不认真调整,就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作时发生散焦等问题。 ·摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。 5、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面: ·阻抗不匹配。 ·通信接口或通信方式不对应。 ·驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。 1、监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。故障的可能两种不同原因。 ·要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一只电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机无问题。接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。 ·如有,则进行处理,如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的。 2、监视器上出现木纹的干扰。 这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图象就无法观看了(甚至是破坏同步)。这种故障现象产生的原因较多也较复杂。大致有如下几种原因:

五种检验仪器故障的方法

https://www.wendangku.net/doc/8d3672907.html, 五种检验仪器故障的方法 在各大电力设备企业中,仪器仪表是最多的,每种仪表仪器都有可能产生故障。因此仪器仪表的故障诊断及维修都是每个电力企业不可避免的,同时也是最为复杂的。除去需要相关的专业理论知识外,还需要维修人员具有十分丰富的维修经验。能根据现象,采用一些特殊的方法快速查找故障处,并且能够给出更好的维修方案。以下是几项由前辈总结的经验之谈。 1.观察 有时仪器仪表的损坏可以在表面观察到一定的现象,从而可以根据现象判断出故障的原因。用眼睛可以观察到变色、起泡以及可能会出现局部烧焦的现象可以判断出损坏的部件,同时可以观察是否有虚焊或脱焊的部位导致的仪器不能正常工作。用鼻子可以分辨有无烧焦的特殊气味来判断仪器是否烧坏。 2.敲击 以前修电视常有过经验,电视屏一时显示一时不显示了,就用手敲敲说不定就好了。这种仪器时好时坏的现象,一般是由于仪器中的部件接触不良造成的。可采用橡皮制的小锤轻轻敲打部件,观察是否会出现故障来判断是否虚焊或者接触不良导致的故障。在故障出现后,关闭电源,把各个部件都接牢固,观察是否有故障。 3.替换 将可能有故障的部件,用良好的备用品进行替换,替换后看是否还存在故障,如故障消除,则故障点就存在于这一元器件上。 4.温度

https://www.wendangku.net/doc/8d3672907.html, 大家都注意过仪器在夏季环境温度较高的情况下,或者长时间的工作状态下,温度升高,仪器由于参数达不到要求而导致仪器工作长时间故障,但断电检查正常,刚开机检查也正常的状况。在这种情况下可以采取改变温度来判断是否由于温度产生的问题。 在故障出现时,可采用纯酒精擦拭可能的故障部位,观察故障是否消除。然后人为升高环境温度,观察故障是否出现。 5.对比法 若有两台相同的仪器,有一台能正常运行。让有故障的仪器仪表和正常的仪器仪表同时运行,监测点的信号然后进行比较,若有不同则可断定故障点。这种方法要求具有必备的设备,例如万用表和示波器等。同时对维修的工作人员也有相当高的知识储备要求。 以上的故障检测主要依靠工作人员的经验,然而经验需要靠经历的日积月累,而且偶尔会出现偏差。因此最好的办法是使用相应专业的电力测试仪器仪表进行检验。这样能更准确快速的找到故障的位置进行故障的排除。

现场仪表常见故障及处理方法

现场仪表常见故障及处理方法 一、现场测量仪表,一般分为温度、压力、流量、液位四类。一温度仪表系统常见故障分析 (1)温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。(2)温度突然减小:此故障多为热电偶或热电阻短路、导线短路及温度失灵引起。要从接线口、导线拐弯处等容易出故障的薄弱点入手,一一排查。现场温度升高,而总控指示不变,多为测量元件处有沸点较低的液体(水)所致。 (3)温度出现大幅度波动或快速震荡:此时应主要检查工艺操作情况(参与调节的检查调节系统)。 二压力仪表系统常见故障及分析

(1)压力突然变小、变大或指示曲线无变化:此时应检查变送器引压系统,检查根部阀是否堵塞、引压管是否畅通、引压管内部是否有异常介质、排污丝堵及排污阀是否泄漏等。冬季介质冻也是常见现象。变送器本身故障可能性很小。(2)压力波动大:这种情况首先要与工艺人员结合,一般是由操作不当造成的。参与调节的参数要主要检查调节系统。 三流量仪表系统常见故障及分析 (1)流量指示值最小:一般由以下原因造成:检测元件损坏(零点太低。;显示有问题;线路短路或断路;正压室堵或漏;系统压力低;参与调节的参数还要检查调节器、调节阀及电磁阀。 (2)流量指示最大:主要原因是负压室引压系统堵或漏。变送器需要调校的可能不大。 (3)流量波动大:流量参数不参与调节的,一般为工艺原因;参与调节的,可检查调节器的PID参数;带隔离罐的参数,检查引压管内是否有气泡,正负压引压管内液体是否一样高。 四液位仪表系统常见故障及分析

windows操作系统常见故障及解决办法

Windows操作系统常见故障解决方法汇总 在使用电脑享受上网的乐趣的同时,我们也不得不面对电脑出现的各种各样怪异的问题,今天小编在网络上收集了一些Windows操作系统常见故障解决方法汇总(本文适用于Windows XP/Vista/Win7/Win8)。 一、在Windows下经常出现蓝屏故障 出现此类故障的表现方式多样,有时在Windows启动时出现,有时在Windows下运行一些软件时出现,出现此类故障一般是由于用户操作不当促使Windows系统损坏造成,此类现象具体表现在以安全模式引导时不能正常进入系统,出现蓝屏故障。有时碎片太多也会引发此类故障,有一次笔者在整理碎片后就解决了该故障,如若排除此项可能则有以下几种原因可能引发该故障。 1、内存原因。由于内存原因引发该故障的现象比较常见,出现此类故障一般是由于芯片质量不佳所造成,但有时我们通过修改CMOS设置中的延迟时间CAS(将其由3改为2)可以解决该问题,倘若不行则只有更换内存条。 2、主板原因。由于主板原因引发该故障的概率较内存稍低,一般由于主板原因出现此类故障后,计算机在蓝屏后一般不会死机,而且故障出现频繁,对此唯有更换主板一途。 3、CPU原因,由于CPU原因出现此类故障的现象比较少见,一般常见于cyrix的CPU上,对此我们可以降低CPU频率,看能否解决,如若不行,则只有更换一途。 二、计算机以正常模式在Windows启动时出现一般保护错误 出现此类故障的原因一般有以下几点: 1、内存条原因。倘若是内存原因,我们可以改变一下CAS延迟时间看能否解决问题,倘若内存条是工作在非66MHz 外频下,例如75MHz 、83MHz 、100MHz甚至以上的频率,我们可以通过降低外频或者内存频率来试一下,如若不行,只有将其更换了。 2、磁盘出现坏道。倘若是由于磁盘出现坏道引起,我们可以用安全模式引导系统,再用磁盘扫描程序修复一下硬盘错误,看能否解决问题。硬盘出现坏道后,如不及时予以修复,可能会导致坏道逐渐增多或硬盘彻底损坏,因此,我们应尽早予以修复。 3、Windows系统损坏。对此唯有重装系统方可解决。 4、在CMOS设置内开启了防病毒功能。此类故障一般在系统安装时出现,在系统安装好后开启此功能一般不会出现问题。 三、计算机经常出现随机性死机现象 死机故障比较常见,但因其涉及面广,是以维修比较麻烦,现在我将逐步予以详解。 1、病毒原因造成电脑频繁死机 由于此类原因造成该故障的现象比较常见,当计算机感染病毒后,主要表现在以下几个方面: ①系统启动时间延长; ②系统启动时自动启动一些不必要的程序;

常见测控仪器仪表系统介绍与运行

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/8d3672907.html, 常见测控仪器仪表系统介绍与运行 作者:李守军 来源:《电子技术与软件工程》2017年第22期 温度、压力、流量和液位是工业生产过程中四种常见的物理量,本文从工作实际出发,在总结工业设备维护及维修经验的基础上,介绍了工业设备中常见自动测量控制系统的原理与组成,分析了测控仪器仪表系统常见的故障现象、排除方法及引起故障的主要因素。在论述故障原因及解决办法的同时,更加强调了仪器仪表维护维修过程中的相关注意事项,为同行业技术人员提供了一定的交流和参考。 【关键词】测控仪器仪表系统维护 人类社会文明从农业社会步入工业社会,生产活动经历了从手工化到机械化、电力化、自控化的转变。目前,工业设备已经代替了人类大多数的体力劳动和部分脑力劳动,测控仪器仪表就如同人之五官与四肢,其工作的稳定可靠性直接影响到生产设备的性能与产品的质量。为此,时刻使测控仪器仪表处于一个信息精准、可控的模式,是做好一切生产活动的基础与前提。 1 测量控制系统的原理组成 各种自动测量与控制系统一般由以下四部分组成:测量元件(敏感元件)、转换元件(调理电路、变送器)、处理元件(控制器、控制仪表)、执行元件(继电器、控制阀)。其系统组成方块图如图1所示。 2 测控仪器仪表的基本性能与指标 2.1 测量范围、上下限及量程 测量范围就是指仪表按规定的精度进行的测量被测对象的范围值。测量范围的最大值称为测量上限,测量范围的最小值称为测量下限,量程就是上下限值的代数差。 2.2 线性度 又称非线性误差,是表征仪表输出-输入校准曲线与所选定的拟合直线之间的吻合程度的指标。 2.3 精度 精度又称为精确度或准确度,是指测量结果和实际值一致的程度。我们可以通俗理解为仪表显示值小数点后位数越多,就说明该仪表的测量精度等级越高。

现场仪表常见故障分析及处理

目录 1温度测量仪表常见故障分析及处理 (2) 热电阻部分 (2) 热电偶部分 (2) 2压力测量仪表常见故障分析及处理 (4) 现场压力表部分 (4) 压力变送器部分 (6) 3流量测量仪表常见故障分析及处理 (7) 电磁流量计部分 (8) 涡街流量计部分 (11) 质量流量计部分 (13) 4液位测量仪表常见故障分析及处理 (15) 磁翻板液位计部分 (15) 钢带液位计部分 (16) 差压式液位计 (16) 导波雷达液位计部分 (17) 磁致伸缩液位计部分 (17) 5分析仪表常见故障分析及处理 (18) 酸度计仪表部分 (18) PH计仪表部分 (19) 氧化锆仪表部分 (19) 密度计仪表部分 (21) 6过程称重仪表常见故障分析及处理 (21) 二执行仪表部分 (23) 1电动执行机构(阀门)部分 (23) 2气动开关阀部分 (29) 3气动调节阀部分 (30)

一测量仪表部分 现场仪表按照功能一般分为温度测量仪表、压力测量仪表、流量测量仪表、液位测量仪表及分析测量仪表五大类。下边按照如上顺序分别介绍。 一):温度测量仪表常见故障及处理 在工业生产中温度测量元件有热电阻和热电偶两种测量元件: 1 工业热电阻的常见故障原因及处理方法 工业热电阻的常见故障有热电阻断路和短路。一般断路更常见,这是因为热电阻丝较细所致。断路和短路是很容易判断的,可用老式指针万用表的“×1Ω”档,如测得的阻值小于R0,则可能有短路的地方;若万用表指示为无穷大,则可判定电阻体已断路;也可用数字万用表测量电阻值,如果数值接近为0,则判断为短路,如果电阻数值在兆欧级别则基本可以判断为电阻丝断路。体短路一般较易处理,只要不影响电阻丝长短和粗细,找到短路处进行处理后吹干,加强绝缘即可。电阻体断路修理必须要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此以更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊接后要校验合格后才能使用。热电阻测温系统在运行中常见故障及处理方法如下表: 工业热电偶将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个焊接点1和2之间存在温差时,两者之间便产生热电势,因而在回路中形成一定大小的电流,这种现象称为热电效应。工业热电偶就是利用这一原理工作的。 工业热电偶常见故障及处理方法:

电气仪表基本类型及常见故障的维修技术

电气仪表基本类型及常见故障的维修技术 摘要:随着科学技术的不断发展,自动化特征已经愈加明显,电气仪表作为实 现自动化的基础,提升其工作效率,加强故障维修工作十分重要。要发挥电气仪 表的作用,要从了解电气仪表的基本类型开始,只有对电气仪表进行充分的了解,才能够明确仪表出现故障的原因,能够在最短的时间内对故障进行排查并且解决。本文对电气仪表的基本类型进行了阐述,并且对常见故障的维修技术进行了讨论。 关键词:电气仪表;仪表类型;故障;维修技术 引言:在工业自动化生产过程中,电气仪表既是基础组成部分,也是自动化 过程中的重要组成部分。由于在其工作过程中经常会受到许多外力的影响,在发 生故障后,很难排查出引起故障的因素,所以,也就会延长技术人员排查故障的 时间,可能会影响到工业生产的进度。因此,只有利用合理的方式明确电气仪表 的基础类型和运行原理,才能够精准的排查出产生故障的因素,能够将排查故障 和维修故障的时间尽可能的缩小,进而实现工业生产的经济效益。 一、电气仪表的基本类型 电气仪表的类型有很多,但是现今应用范围最广的集中仪表主要有:流量仪表、压力仪表、液位仪表、温度仪表等,本文就其中的几种仪表进行了分析,压 力仪表的主要作用是对具体的环境指标做出测量,并且根据不同的压力仪表数据 来确定出不同种类压力仪表的工作原理,其测量对象主要包括粉状材料和高温材 料等等,压力仪表又可以被细分为液柱压力测量仪、活塞压力测量仪以及弹性压 力测量仪。 根据测量原理的不同,流量仪表可以分为体积、质量流量仪两种类型,前者 是对材料通过速度进行监测,对于流量的推导采用容积法进行;后者采用直接测 量方法,通过对材料通过质量的计量进行推导。温度仪表的元件一般采用热电阻、热电偶等对热敏感度相对稳定的材料,以便使对生产环境温度的测量结果更加准确。 液位仪表的作用是对材料液位进行监测,工作原理包括磁致伸缩、矩阵涡流、雷达、浮力等,采用不同工作原理的液位仪表,其具体的工作方式也往往存在一 定程度的差异。在线过程分析仪的作用是对生产过程进行分析和控制,是一种完 全实现了自动化和智能化的电气仪表,一般需要其它类型精密仪器的辅助,如液 相色谱仪、质谱仪等。 二、电气仪表常见故障的诊断与维修 1.故障诊断的基本方法 受电气仪表种类繁多的影响,故障诊断的方式方法也不尽相同,但也有一些 基本性的检查步骤。下面,我们就从仪表工作状态、非工作状态两个方面。对一 般性的检查步骤进行介绍和讨论。工作状态下的故障诊断:首先,对各部件电源 指示灯进行检查,并查看是否存在异响、异味或非正常高温问题。其次,对仪表 机械传动部位的运行情况进行检查,了解是否存在传动失灵、变形、磨损、卡死 等问题。最后,检查仪表电路,了解是否存在元器件功能损坏或短路问题。非工 作状态下的故障诊断:首先检查仪表外观,如表盘、外壳是否破损,同时查看开关、重要部件、指针等是否能够正常工作。其次,对各功能部件的连线是否牢靠 进行检查,若无问题,则检查元件焊点、保险丝、接触器、继电器是否正常。最后,对线路是否存在故障、各部件排列是否合理进行检查。 2.常见故障的排除

医院信息系统常见故障与维护

常见故障及维护 1.私接HUB 故障现象:局部信息点用户不能接入网络,断断续续出现故障;无法正常使用各业务系统 故障编码:NET-PDS-00001 故障等级:二级 故障原因分析:客户端私接HUB环路导致或者IDF跳线导致 故障排除方法:拔掉HUB上或交换机上致环的网线,交换机可正常运转发数据,网络恢复正常 维护建议:(1)为防止下面客户端私接HUB等设备,若确有需要必须得到信息管理部门书面同意 (2)接入设备时(尤其需要接入到内网)需要信息管理部门在现场协助,接入设备后应及时做好记录工作 故障排除时间:15分钟 2.ARP欺骗 故障现象:客户端出现无法连接业务系统,但是到网关可以ping通;一般仅影响本网段 故障编码:NET-PDS-00002 故障等级:二级 故障原因分析:典型ARP网关欺骗,由于局域网的网络流通不是根据IP地址进行,而是按照MAC地址进行传输。所以,那个伪造出来的MAC地址在A上被改变成一个不存在的MAC地址,这样就会造成网络不通,导致A不能ping通C!这是一个简单的ARP欺骗 故障排除方法: 方法一: (1)用“arp-d”可以删除arp缓存表里的所有内容 (2)用“arp-s”可以手动在arp表中制定ip地址与MAC地址的对应关系

方法二: (1)通过查看本机ARP对应的MAC地址表,记录MAC地址信息 (2)在核心交换机上逐级查找此MAC对应的接入端口信息 (3)隔离设备,网络即可恢复正常 维护建议:(1)ARP病毒的传播途径较多,有效控制客户端电脑的USB等接入设备,从传播源头断绝病毒的侵入 (2)及时更新杀毒软件,防止病毒传播及扩散,保护网络的健康 故障排除时间:20分钟 3.VLAN修剪 故障现象:新增VLAN地址段,客户端端口已划入本VLAN,但无法Ping通网关 故障编码:NET-PDS-00003 故障等级:三级 故障原因分析:网络中VLAN修剪开启,无法透传新增VLAN信息 故障排除方法:在VLAN修剪端口允许新增VLAN信息,配置命令:Switch (config-if)#switchport trunk allowed vlan add * * 拓扑示意: 故障排除时间:10分钟 4.病毒 故障现象:局部用户不能接入网络,或者网络时断时续,导致业务无法正常进行 故障编码:NET-PDS-00004

设备故障诊断技术的常用诊断方法及方法选择

设备故障诊断技术的常用诊断方法及方法选择 -------------------------------------------------------------------------------- (本信息发布于2008年09月25日,共有2251人浏览) 常用诊断方法 国内外用于机械设备故障诊断方面的检测、分析和诊断方法主要有以下几个: (一)振动、噪声诊断法; (二)磨损残留的泄漏物诊断法; (三)温度、压力、流量、电流、电压、磁通、功率变化诊断法; (四)应变、裂纹、声发射诊断法; (五)光谱、频谱、色谱诊断法。 设备故障诊断方法的选择 采用设备故障诊断技术,实行状态维护,是在机械设备运转过程中,即在不停车、不拆卸的情况下,应用仪器测取其二次效应,如温度、振动、冲击脉冲、噪声、油样成分等参数值,来分析判断设备的状态,因此,必须根据不同机械设备的不同特点选择恰当的诊断方法。从国内、外大量应用实例来看,应用较广泛的是振动监测、噪声检测、温度测量、脉冲测试、厚度测量、油样分析等。 (一)设备故障诊断的方法 一般人们把设备故障诊断技术分成两个层次: 1.简易诊断 它是采用比较简单的仪器,测取设备的有关参数,直接或间接地判断设备的状态,对设备实行初级诊断。 简易诊断具有初期投资少,仪器操作简便、技术成熟、见效快等特点,因此,在国内、外企业中获得了广泛应用。 2.精密诊断。 它是应用比较复杂的仪器,测取设备的状态信号,从多方面进行分析,提取故障特征,对设备实行精确诊断。

精密诊断的初期投资多,技术含量高,很多方面还正在研制中,因此,应该在普遍配置简易诊断仪器的基础上有选择地配置精密诊断仪器,采用递进方式,逐步予以采用。 在各种诊断方法中,利用机械设备运行中的不可避免的噪声和振动信号,识别与判断设备故障情况,应用得最为普遍,其原因是: (1)任何机器运行时都有振动,振动反映了机器状态,振动时刻发生着,由振动引发的设备故障率高达60%以上,振动本身的普遍性、破坏性决定了采用振动诊断法的广泛性。 (2)振动信号具有多维性。反映振动的量值是多维的,不同频率不同相位的位移、速度、加速度响应构成了一个多维函数和响应谱。其量值变化,频率从0.01Hz到10kHz或更高,加速度从0.01g(重力加速度)到几百个几千个g,数值的变化范围非常大,便于设备管理人员识别不同类型的故障。 (3)振动的传递性强。例如,用耳贴近钢轨,可以听到距离很远的火车行驶声。这种特点有利于采用间接测量的方法,获取携带了故障信息的振动冲击信号。轴承座上测量的振动参数,包括了轴承内外圈、保持架、滚珠和转轴的大量信息;传感器则可感受较大距离和范围的设备故障存在。 (4)振动诊断安全可以在机器设备工作状态下进行测试即在线测量。传感器可安装在结构深处或人不宜接触的部位。振动信息不受外界干扰,便于早期故障的发现。不同的故障有不同的振动模态,科学技术的发展,又为获取这些模态特征提供了便利。因此,振动噪声诊断技术已经十分丰富,并日臻成熟。 本文来自: 中国国际水泥工艺网(https://www.wendangku.net/doc/8d3672907.html,) 详细出处参考:https://www.wendangku.net/doc/8d3672907.html,/hcormanage/2008-4/6-79.html

仪表故障案例分析汇总

机修厂仪表车间自控及现场仪表 故障案例分析 2015年12月24日

编写: 校对: 审核: 2015年01月04日

机修厂仪表车间故障案例分析 故障发生装置:热电厂二期 设备编号(工位号):5#机抽气逆止阀A、B 故障发生时间:2014.09.18 设备点名称:5#机抽气逆止阀A、B 故障类别(是否频发性故障及该点的稳定性描述): 该故障属于频繁性发生的故障,此抽气逆止阀经常性卡涩,不能正常动作。 故障出现点所涉及到的工艺、工况介绍: 此抽气逆止阀是由220V电磁铁动作控制铁芯,铁芯带着液压水管路阀芯,控制液压水的通断,进而控制抽气逆止阀的开关。 故障出现的过程描述: 抽气逆止阀电磁阀经常性卡涩,远程操作不能正常开关,远程操作电磁阀得电时,电磁场的干扰造成汽轮机1#瓦振波动大,有几次造成汽轮机、发电机跳车。 故障原因分析和判断思路: 抽气逆止阀安装在汽轮机4.5米夹层,安装方向为竖直安装,这样当电磁线圈得电时,产生的磁场,干扰到1#瓦振信号,要解决此问题,必须要使得1#瓦振信号线远离电磁线圈磁场,或者解决磁场泄露,避免干扰源的产生。 故障的有效处理办法:

更改220V电磁线圈的供电线路,和电磁铁方向。原有的供电线路为两个电磁铁分别两路供电,经过计算,改为一路并联供电,线路负荷可以达到要求,更改了电磁铁方向,1#瓦振干扰现象得以解决。故障防范和改进措施: 及时检查信号线路的屏蔽线、接地线是否连接完好,平时巡检注意发现有可能产生强磁场、电场等干扰源的设备和装置,并及时做好记录、上报,会诊后及时处理改进。

机修厂仪表车间故障案例分析 故障发生装置:热电厂二期 设备编号(工位号):FT1048 故障发生时间:2014.10.03 设备点名称:二期供热A低压外供蒸汽流量 故障类别(是否频发性故障及该点的稳定性描述): 该故障并非频繁发生的故障,此测点在环境温度0℃以上时,一般测量稳定。 故障出现点所涉及到的工艺、工况介绍: 该流量测量点地点在A低压蒸汽外供管廊,测量介质为低压饱和蒸汽,压力1.275MPA,温度460℃,取压方式为孔板,配有冷凝罐、导压管取压,罗斯蒙特差压变送器远传。 故障出现的过程描述: 接工艺运行人员联系(A低压外供蒸汽流量显示为0),前去检修时发现罗斯蒙特差压变送器显示器面板全屏显示,用475手操器接通联线,不能HART通讯。测量远传电流,无电流。解开电源线,用万用表测量供电电压,24V电压正常,变送器送计量中心校验,工作正常。信号线校线,两根线之间和对地绝缘都良好。 故障原因分析和判断思路: 经过以上判断,发现变送器完好,供电线路绝缘良好,供电电压完好,那么原因就出在测量回路中存在的阻抗远大于设计值的现象,回路阻抗过大,将和变送器串联,进而造成大量电压降,使得变送器