文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 液化气储罐一道液相阀门根部法兰泄漏事故应急作业指导书

液化气储罐一道液相阀门根部法兰泄漏事故应急作业指导书

液化气储罐一道液相阀门根部法兰泄漏事故应急作业指导书
液化气储罐一道液相阀门根部法兰泄漏事故应急作业指导书

液化气储罐一道液相阀门根部法兰泄漏事故

应急作业指导书

一、事故名称

储罐一道液相阀门根部法兰泄露

二、可能出现的危害

可引起火灾、人员受伤、爆炸等

三、处理关键控制点

快速堵漏、现场泄漏控制等

四、工具材料准备及安全防护设施配置:

快速堵漏工具、防护服、防冻手套、防护鞋、呼吸设备、灭火器、防爆对讲机两部等

五、处理程序

六、安全注意事项

1.抢修人员着防静电服,抢修工具必须防爆,堵漏时注意冻伤或

缺氧窒息事故的发生;

2.确认无法实施堵漏时,立即报警并扩大控制范围,启动抢险作

业指导书。

七、记录与总结

1.认真记录作业情况;

2.如出现问题应及时详细地分析总结。

氯气泄漏事故演练应急预案

氯气泄漏事故演练应急预案 演练依据:《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《危险化学品安全管理条例》、《实业投资有限公司危险化学品事故应急救援预案》。 演练目的:为了落实本公司《氯气泄漏事故应急救援预案》,检验本公司应急救援机构在发生氯气泄漏及其他各类事故时的快速反应能力,为了进一步完善《预案》,以便一旦发生事故,可以在最短时间内把事故控制在最小范围内,使员工的生命安全和企业的财产损失降至最低,极大限度地降低有害物质对环境的影响。 二、演练时间 演练时间初步定于XX年6月19日上午9:00至10:00 三、演练要求 1、一旦事故发生,一线指挥人员必须在接警后5分钟内到达现场,并设置警戒线,疏散人群。 2、确定施救方案后,人员、物质必须在10分钟内到达现场指定位置。 3、现场清消工作必须在施救结束后同时展开,整个演练过程应在40分钟内结束。 四、组织领导及人员安排 总指挥: 现场指挥:

抢险堵漏: 消防灭火: 抢救疏散: 现场警戒: 物资供应: 记录摄像: 现场洗消: 观摩人员:相关部门领导及公司内其他员工 五、所需器材 1、空液氯钢瓶1个 2、橡胶软管 3、蒸汽接头一个 4、手提式干粉灭火器2个 5、消防水枪2只,水带2条 6、正压式空气呼吸器2套 7、防毒面具十滤毒罐2个 8、防化服2套 9、救援应急车1辆 10、担架1副 11、防酸胶鞋、手套各两双 12、安全帽30个

13、医药急救箱1个 14、应急抢修器材箱1个 六、事故假设 模拟气候条件:天气晴朗,气温34℃,湿度70﹪,风向为东南风3级。模拟泄漏量:1吨氯气,扩散影响范围:整个生产区。 XX年6月19日上午9:00液氯气化岗位操作工接班后巡视检查了本岗位设备运行状况,便准备更换夜班用空的3号计量秤上的空氯气钢瓶。在拆卸氯气导气管接头,吊换液氯钢瓶,安装氯气导气管接头,打开液氯钢瓶瓶阀时,突然一股刺鼻的气体从瓶阀连接部位冲出,来不及多想,立即憋足一口气返身冲进操作室事故柜内取防毒面具戴上,首先关闭相关联3号氯气钢瓶的阀门。同时向班长报告有大量氯气泄漏,操作工由于在液氯库房内停留时间较长,已有中毒迹象。氯气泄漏仍在继续…… 七、演练事故现场模拟 1、液氯气化库房内3号计量秤旁的空地上摆放一只空氯气钢瓶。 2、将连接蒸汽的橡胶软管一端放在空氯气钢瓶附近。用以制造氯气泄漏的场景。 八、演练过程 9:00公司应急救援领导小组组长XX发布演练开始指令,宣布演练开始,演练纪录员开始计时。 1、事故预警行动

家具厂各工序作业指导书汇总

888888888888888家具有限公司 作业指导书汇编 (OLO/JS—01) 版本: A 编制:生产计划部 审核: 批准: 受控状态: 分发编号: 8888年8月8日发布 8888年8月8日实施

1 开料作业指导书 一、推台锯操作规范 1、上班首先检查机器是否有异常,是否运转正常,锯片是否锋利。 2、认真查看料单及《生产流程表》的 3、下班时切断电源和气阀,做好机器的除尘,作业区卫生和余料、辅料的 归类回收。 ○1批量生产 a、检查板材是否全部到位,如缺材料问清情况,确定少材料上报组长, 由组长写原材料缺货申购单。 b、先拿一块废板试机看大小锯片是否一致,调试后所开起来的板材必需 与切面平整,无小锯片、无崩边。 c、批量开料第一块板件必需测量,尺寸及对角线一定要达到质量标准。 d、每开四到五块板件副手必需把板件反过来检查,看是否有崩边、小锯 片、检查时必需每块都仔细检查,是否有裂纹、污点。开好的板件放回托盘上必须整齐垂直,每纵向一托,板与板之间必需留有80—100mm的间隙,每托盘摆放板高度不能超过1、7m。 e、开好的板件必需将流程表夹在该板件的最上一块板件下面。表头向 外,使别人一眼就能看清楚该板件的数量及加工情况,而且要认真填写流程表的加工时间及数量。 f、批量家具里的台面需切角的必须一次性锯好,批量柜体吊柜背板必须 打好缺口再流向下工序。 g、开好的板件用压车拉向下工序必需与下工序交接并签字认可。而且按

规定摆放。 h、需再加工板件必须参照图纸加工,(如安娜系列抽屉必须以一整块板件为一组,做好相对应记号。安娜系列床靠背再加工时一定要看清钻孔做的记号,以记号为标准,靠一边而且要统一孔位向上加工,而且要使加工后每块板件大小一致)。 ○2、小批量生产 a、小批量家具开料把打槽与非打槽分两个托盘摆放,而且在板件上用铅笔标明封边及打槽大小情况,最后放背板,背板上专放门框条,如不按此要求摆放,下工序有权拒签工作表,流向下工序打槽的流向打槽处,封边的流向封边处并做交接说明。 b、小批量橱柜开料把打槽与非打槽分开摆放,封边的板件上不写(代表封四边)不封边的写明(不)代表不封边,其余封几边标明,封叶子边的在板件上用铅笔划——线代表封叶子边,小批量背板该打缺口的打好缺口再流向下工序。 c、门板开料要求尺寸准确一定在<0、3mm以内,保证一面不划伤,没污点,不崩边,无小锯片,副手必需每一小块板件检查,主手尤其要注意板材纹路,把打拉手和铝封边的分开摆放再流向下工序。另注:条纹板件开料必需按图纸把每一线条对准。如729号的板材,在线条对准开好的料上需打拉手方向划个箭头。 d、压制板开料:所开的压制板一定要注意压好板件是否偏斜,如偏斜到不能开料必须在流程表上注明所开数量,并标明已做委办,开胶板件开好送往压板处补胶并说明情况。(如补完后板件送到何处)床弯板及椅子的压制板开料尤为注意,必需根据它的弧度开料。

危险化学品泄漏事故应急演练

危险化学品泄露事故 专项应急演练方案 编制单位:生产部 山西晋煤集团晋圣固隆煤业有限公司 2015年4月 危险化学品泄露事故 专项应急演练方案 为预防乙炔等危险化学品泄漏引起重大事故,训练考核员工在应急状态下,正确使用各种防护器材和专用设施,实施事故抢险的应急响应能力以及员工的紧急疏散反映能力,防止灾害进一步扩大,保护我矿财产和职工及周边群众的人身安全,维护社会稳定,结合我矿实际情况,计划定于2015年4月22日组织举行一次危险化学品泄漏事故专项应急救援演练,通过演练活动,查找问题,完善预案,提高处置突发事件能力和应急管理水平。 一、演练时间:2014年4月22日,预计下午15:00点开始,15:40点结束。 二、演练地点:副斜井材料加工车间 三、演练方式:桌面演练 四、响应级别:三级(固隆煤业响应) 五、演练原则 1、受困人员和应急救援人员安全优先; 2、防止事故扩大优先; 3、保护环境优先。 六、演练目的: 1、检验对发生乙炔等危险化学品泄漏事件的防范与处置能力,发现并解决在危险化学品管理工作中存在的问题。

2、提高各部门和应急演练队伍之间的协调能力,提高抢险能力。 3、检验和评估危险化学品泄漏事故应急救援预案的实用性、可靠性和可操作性。 4、检验和验证员工对危险化学品泄漏事故应急预案的掌握程度,是否熟练应急行动程序,以及应急救援队伍的协同作战水平和实战能力。 5、提高全体员工避免事故、防止事故、抵抗事故的防范能力。 6、检验救灾物资储备情况是否能满足要求。 7、总结经验,不断改进和完善综合及各项应急救援预案。 七、组织领导: 成立危险化学品抢险处置应急救援指挥部 总指挥:矿长 现场总指挥:矿总工程师项目部总工 副总指挥:生产副矿长安全副矿长机电副矿长 通风副矿长项目部经理层 成员:生产部、调度室、地测部、安全部、机电部、通风部、保卫科、综合部、项目部各部室等部门主要负责 人。 应急救援指挥部下设办公室和五个专业组,具体如下: 办公室设在矿调度室,办公室主任由调度室主任担任。 指挥部及办公室职责: 1、负责全面指挥,对演练全过程统一协调指挥,保证演练现场的有序进行。 2、全面负责应急救援工作,完善应急救援方案,发布应急救援命令。 3、根据事故情况,对抢险救援方案进行决策指导,对应急救援工作中发生的争议问题进行决断和紧急处置。 4、根据应急救援需要合理配置人、财、物等资源,组织应急救援

阀门装配作业指导书doc

装配工艺指导书 一、装配对人员要求 1、装配人员必须是经过专业培训,具有一定的机械基础知识和实际操作能力,并且能满足现行产品对装配工作所提出的各项要求。 2、装配过程所使用的工装夹具、辅助材料应能满足现行产品的各项要求。 二、装配前的准备。 1、装配工接到装配任务后,首先要检查产品图样及有关技术资料是否齐全。 2、装配人员应根据装配图和零件明细表核查装配零部件是否配套齐全。检查密封副的密封平面、“O”形密封圈、橡胶密封件、阀杆密封部位有无缺陷或划伤。 3、装配人员应熟读装配图,了解部件之间的装配关系以及装配要求,并根据产品装配需要配置必要的装配工具和辅助材料。 三、装配 1、研磨密封面使粗糙度和平面度达图样要求。 2、清除棱边和毛刺,清洗所有零部件和装配工具,应无任何杂质、油污存在。清洗后的零件应放在清洁的工作台上。 3、装配密封件时,应谨慎操作,不允许损伤或弄脏密封面,同时还应防止异物进入。 4、安装配合件时,严禁使用铁锤,只能用木柄或紫铜棒敲击。 5、所有紧固件应对称均匀上紧。 6、装配过程中,应严格按照图纸和文件规定进行,不漏装或多装零件。 7、传动机构的运动件加注润滑剂进行润滑。 四、装配后的处理 1、产品装配完毕后,由检验人员逐一进行验收,附录A进行标识。 2、检验方法 按照产品总装图和零件明细表,对即将装配的零件,进行核对检查,检查的内容包括以下几个方面: a、零件的数量; b、零件的尺寸和形状; c、外购件的规格型号; d、全部零件的清洁度; e、密封副配合面的表面粗糙度。

f、按照总装图和零件图明细表,对产品零件的配置完整性进行检查。 g、对螺纹连接件的紧固程度进行检查。 h、运动件之间的润滑情况进行检查。 i、操纵机构的功能性检查。 附录A 产品装配后未检验,无任何标记。 产品装配后检验合格,在阀盖一侧用黑笔点点。 产品装配后,经检验需返工的部位,在阀盖一侧用黑笔写“X”。

阀门试压泵操作规程示范文本

阀门试压泵操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

阀门试压泵操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、阀门试压泵在使用前检查减速箱内30号机械油是 否充足,不足应加足. 2、阀门试压泵齿轮箱中齿轮油每工作方式500小时必 须清洗更换一次. 3、阀门试压泵水箱应保持清洁,使用前应加满干净的试 压介质,并应随时补充.试压用介质为清水乳化液或运动粘度 不大于45mm2/ s 的油品,其使用温度为5—60℃. 4、冬季使用,环境温度在0℃以下时水箱内应加入防冻 液.每次试压结束后应打开放水阀,放尽余水. 5、该泵使用前应检查压力表,控制阀,放水阀,安全阀,溢 流阀是否完好,合适.安全阀的开启压力为阀门试压泵额定排 出压力的1.05—1.15倍,溢流阀的溢流压力为0.6Mpa.

6、工作时先开放水阀,打开控制阀,再启动电机,待该泵运转平稳,正常后再关闭放水阀,开始试压使用过程中减速箱中油温不得而知超80℃,各处不得而知有渗漏现象,如有应及时停机检修. 7、为保证试压准确性,对容积较小的油管试压时宜在被试器件和泵间家缓冲器,这样即可防止压力升速过快,又可减少压力表指针的摆幅. 8、长期停阀门试压泵时,应把试压介质排净,并加灌一次防锈油.外露易锈表面应做防锈处理. 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

泄漏事故应急救援演练方案样本

CO2泄漏事故应急救援演练方案 ( 桌面演练) 时间: 7 月? 日 地点: ? 会议室 参与部门: 一车间、安保科、厂办、生产管理科 本方案依据工厂《CO2泄漏事故应急预案》( QGZZYGY G..10 (AQ) 0425- /21) 进行编制 1 演练目的 1.1快速、高效、有序地应对CO2泄漏事故, 最大限度地控制和减少人员伤亡和财产损失。1.2检验应急响应各单位的组织协调能力及车间工段职工的应急逃生能力。 1.3检验工厂《CO2泄漏事故应急预案》是否充分、适宜。 2 安全风险分析 2.1 二氧化碳( CO2) 膨胀线概况 工厂CO2膨胀线分为三层, 一层主要以液态CO2贮存设备、CO2气体回收设备( 冷端) 和烟丝加热回潮设备( 热端) 为主, 其中膨胀线中控室位于一层热端和冷端之间; 二层为松散器间, 主要以浸渍器( 底门) 和蒸发器为主; 三层为浸渍器间, 主要以浸渍器进料口上端和阀门操作站为主; 其中浸渍器纵向贯穿二、三层, 落料底门位于二层位置; 可能发生二氧化碳泄漏事故的场所: 二氧化碳低温液体贮罐、工艺罐、浸渍器。

2.2 二氧化碳( CO2) 性质 理化性质: 二氧化碳(CO2)为无色、无臭的不可燃气体。压力加大后, 水溶性增高。吸入人体达一定浓度时可发生严重缺氧窒息。液态二氧化碳蒸发时会吸收大量的热, 且伴随大量二氧化碳烟雾, 人员易冻伤和发生窒息。 中毒症状: 吸入空气中CO2占3%时, 血压升高, 脉搏增快, 听力减退, 对体力劳动耐受力降低; 吸入空气中CO2达5%, 呼吸中枢受刺激, 轻微用力后感到头痛和呼吸困难; 吸入空气中CO2占7%~10%时, 数分钟即可使人意识丧失; 更高浓度时则可导致窒息死亡。 2.3 人员疏散风险 2.3.1在事发现场的作业人员突遇CO2泄漏时, 朝疏散出口逃生时可能会引起碰撞、踩踏等风险; 2.3.2 CO2泄漏时产生大量烟雾( 二氧化碳气体) , 不易找到安全出口, 吸入大量二氧化碳气体时可发生缺氧窒息; 严重是可致死亡。 2.3.3非本车间人员进入生产车间现场作业, 突遇CO2泄漏时不清楚疏散路线, 在紧急疏散时心理可能会造成恐慌, 发生意外事件等风险; 2.4 CO2泄漏风险 2.4.1 液态CO2属于低温液体, 发生泄漏时可能导致人员冻伤和窒息。 2.4.2 CO2泄漏会产生大量烟雾, 阻挡逃生人员视线和救援人员视

阀门检修作业指导书

************检修安装企业标准 YYCY\QHSE-ZDS 阀门检修作业指导书 编制: 审核: 批准: 2014年05月30发布 2014年06月01日实施 检修安装发布

目录 1.工程概况 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 施工准备及应具备的条件: (1) 4.主要施工机械及工器具 (2) 5.劳动力组织和施工计划 (2) 6.质量目标、环境、职业安全健康目标的设定 (2) 7.施工工序和施工方法 (2) 8.成品保护措施: (5) 9.质量检查标准及工艺要求 (5) 10.HSE管理 (5) 11.应交付的资料 (15)

1.工程概况 供排水事业部 独山子石化加工进口哈油及乙烯技改动力站工程一标段为2台DG410/9.81-Ⅱ1型锅炉,锅炉型式为高温高压、单炉膛、平衡通风、单汽包、自然循环、膜式水冷壁、固态排渣,管式空气预热器,锅炉采用岛式布置,紧身封闭全钢结构循环流化床锅炉。 1.1主要施工区域:供排水事业部各保运班。 1.2主要施工围:供排水事业部所有的阀门的检修。 1.3主要工作量:管道的阀门的检修及水压检验(自购阀门、甲供阀门、厂供阀门) 1.4主要施工特点: (1)低压阀 PN≤1.6Mpa 2. 编制依据 2.1 管道阀门专业施工组织设计 2.2《阀门检修施工及验收规》(管道篇)DL/T5047-95 2.3《阀门施工质量检验及评定标准》(管道篇)2000年版 2.3 厂家提供的技术资料及公司质量体系文件。 3. 施工准备及应具备的条件: 3.1相关的安全、技术措施文件已编制完毕并已审批。 3.2施工人员均已熟悉掌握图纸和阀门说明书,对施工人员进行安全交底、技术交底,施工人员已经了解施工围、施工工序和现场安全状况,并已在交底单上亲自签字。 3.3施工所需设备、材料已到货齐全并清点验收。 3.4厂家图纸及相关资料供应齐全,设备、材料到货齐全,设备组合安装前检查质量已符合要求。 3.5施工所用各种小型工器具已准备齐全,满足安装要求 3.6临时电源能满足施工用电,施工用水满足打压要求。 3.7施工区域道路畅通,各平台应平整,孔洞应加安全设施。 3.8防护用品配备齐全,做好安全设施布设,安装用安全设施按所提数量已经到位。 3.9准备好工器具和起重索具。 4.主要施工机械及工器具

管道压力试验作业指导书

管道压力试验作业指导书 1、介质 I、未受污染洁净液体,一般未温度不低于5`C的水,当用于奥氏体不锈钢管道或 阀们时,水LU离子含量应小于25X10-6;当用可燃液体时,其闪点不低于50`C, 当管道不在海里时且满足下列条件时,也可用在大气压下不易发挥的液体石油 也可作试压介质, II、试压的整个管段位于城市和居民区之外; III、当实验压力大于或等于使管道环向应力达到或超过规定的最底屈服极限的50%时,在试验管段92M之内的每座建筑物内不得有人; IV、在试压期间应定时巡查; V、沿整个试验管段应保持通讯联系。 2、试压设备 I、充满液体的大容量泵; II、试压介质过滤器; III、缓蚀剂、捡漏燃料或气体以及其他化学剂的注入泵; IV、测量管线充装量的流量计、温度计和压力表已经校验,并在周检期内;压力表的精度不得低于1.5级,且压力表不得少于两块; V、使被试管线阀门升压到超过规定的实验压力的合适的或适当的值的变速容积式泵; VI、泄压阀; VII、可移式储罐; VIII、压力传感和显示装置; IX、静载荷测试仪或相当的压力传感装置; X、1台连续记录的压力测量装置; XI、试压介质温度传感和显示装置; XII、记录环境温度的温度计; XIII、计算机辅助分析试验数据的压力和温度监测和记录系统; XIV、清管器、刮管器、清管球和类似的装置。

3、划定禁区,无关人员不得入内; 4、参加人员:有施工单位组织,建设单位、生产或使用单位和压力管道安全监察人员参 加; 5、试压前应具备的条件: I、试验内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符 合有关规定; II、焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热; III、管道上的膨胀节已设置了临时约束装置; IV、按试验计划的要求,管道已经加固,安装了高点排空、低点排净阀门; V、待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开,待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离; VI、试验方案已经批准,且进行了技术交底; VII、在输送剧毒流体的管道及工作压力大于或等于10MPA的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查。 ①管道组成件的质量证明书; ②管道组成件的检、试验报告; ③管子加工记录; ④焊接检验及加工记录; ⑤设计修改及材料代用文件。 VIII、环境温度不低于5`C;否则应采取防冻措施,严禁材料试验温度接近材料的脆性转变温度。 6、试验计划 I、预计设施整个寿命中会遇到的最高操作压力、最大充装容积以及最底试压时 间; II、试压管段内管子和管件的位置、壳体压力、发兰等级,所有阀门、设备、排气口以及其他承受试验压力的连接件的位置; III、预计的试压介质、大气和地面的温度以及试压介质的温度稳定周期; IV、试压介质的初始源与补充源以及防腐或其他处理要求,清理和充装管线的方法;埋地管线的试压管段在回填后升压; V、试验管段升压方法(介质注入点的位置,最小试验压力和最大试验压力),在管线充水前和最终排放前为保证水质的取样规定;

氨站泄漏事故应急预案演练总结

500KV线路单回线运行跳闸处理应急预案演练方案 福建华电可门发电有限公司文件版本: 1 文件页数: 6 文件类别: 文件编号: 氨站泄漏事故应急预案演练总结 文件编写和修改记录 日期版本页数姓名修改类型2012-10-26 1 6 林华编写 审核记录 安监部审核: 生产副总(总工)审批: 福建华电可门发电有限公司,邮编:350512。电话:,传真:

500KV线路单回线运行跳闸处理应急预案演练方案 一、险情设置: 1、氨站缓冲罐出口减压阀处漏氨。 二、演练方式: 1、现场演练:设置的险情按桌面演练及结合现场模拟操作。 2、班组内安排事故演练,不汇报相关领导。 三、考察目的 为使脱硫运行人员在发生氨站液氨泄漏事故时,能统一步调、协同作战,高效有序地做好氨站漏氨事故工作,控制事态发展;同时考察脱硫运行人员对正压式呼吸器使用情况及氨站氨气泄漏应急响应能力,建立紧急情况下的快速有效反应,防止和减少氨气泄漏事故造成的环境污染及人身的伤害,保证公司的生产安全。 四、任务分配 参演人员:发电部脱硫D值全体人员 五、演练时间安排 10月26日上午 1、9:40-10:00 桌面演练结合现场模拟操作:氨站缓冲罐出口减压阀处漏 氨。 2、10:00-10:20演练点评。 脱硫氨站泄漏演练过程 一、演练部门:发电部脱硫D值 二、演练项目:脱硫氨站泄漏事故应急预案演练 三、演练目的: 为了锻炼、提升班组人员对突发事故的判断、处置能力,组织一次氨站缓冲罐出口减压阀处漏氨应急预案桌面演练及结合现场模拟操作。 四、演练时间:2012年10月26日 五、演练区域:一期脱硫控制室及氨站

PCV阀检修作业指导书

Q/CDT 大唐桂冠合山发电有限公司企业标准 唐山聚力实业有限公司发布

目次 1 目的 (3) 2 范围。 (3) 3 职责。 (3) 4 人员资质及配备: (3) 5 检修内容: (3) 6 质量标准: (3) 7 引用文件: (4) 8 监视和测量装置汇总表。 (4) 9 设备和工器具汇总表 (4) 10 备品备件及材料汇总表 (5) 11 检修程序: (5) 12 检修报告: (9) 13 技术记录 (10) 14 备品备件及材料使用消耗记录 (10) 15 质量监督验收卡 (11)

PCV阀检修作业指导书 1目的 1.1规范检修行为,确保PCV阀检修质量符合规范要求。 1.2本检修企业指导书为所有参加本项目的工作人员所必须遵循的质量保证程序。 2范围。 适用于唐山聚力实业有限公司PCV阀检修工作。 3职责。 3.1工作负责人职责: 工作负责人负责办理检修工作票;负责设备(工器具)质量验证;负责备品备件和材料的质量验证;负责指定专人做好记录,确保记录真实、准确、工整;负责确认检修工作过程;负责项目自检并签证,对本项目的安全、质量负责;如果需要上一级验收(验证),负责提出验收(验证)申请。 3.2监护人职责: 监护人负责按《电业安全工作规程》的要求对参加检修工作的每位人员的安全进行监督,并对被检修设备安全、工作环境实施监督。 3.3其他工作人员职责:(包括配合工种起重工、电、火焊工)。 其他工作人员在工作负责人的领导下,负责按工作程序进行工作。 3.4质检员(作业负责人、技术员或班长、专工)职责: 质检员负责对所有“W”、“H”点进行验证、签字。 4人员资质及配备: 4.1专责检修工1人:必须是经过安全、技术培训合格。还应具有下列条件之一:三年以上的现场工作经验、技术员以上职称、经职业技能鉴定中级工以上。 4.2检修工4名:必须是经过安全、技术培训合格。还应具备一年以上的现场工作经验或经职业技能鉴定初级工以上。 4.3其他人员:必须是经过安全、技术培训合格。起重工、电、火焊工必须持有效作业资格证书。 5检修内容: 5.1安全阀解体。 5.2阀辩、阀座的研磨。 5.3安全阀组装。 6质量标准: 6.1管口用专用胶密封,测量弹簧压紧高度。 6.2复盖阀体或加封条。

阀门试压安全操作规程

编号:SM-ZD-61408 阀门试压安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

阀门试压安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、操作前,应穿戴好劳动防护用品。 2、试压工作应由阀门班人员负责,其他人员不得操作。 3、试压泵的安装应牢固、平稳。电动机轴应与水泵轴同心,螺栓要牢固,管路密封,接口严密,吸水管阀无堵塞,无漏水。 4、做好阀门外部的整体检查,观察法兰面不得有变形、裂纹情况。 5、阀门吊运时严禁从人头上通过或停留,应沿吊运安全通道移动。 6、安装阀门前应检查胶垫及螺栓是否完好,安装时要对角上螺栓,且匀力上紧,使阀门与试压罐的法兰紧贴密封。 7、清洗阀门内的杂物前。先把阀门开启,然后把阀门密封位置内的杂物清除,再把阀门关回到密封的位置。 8、进水前,先把卸水的阀门关密,再打开进水的阀门,

水灌满后在试压罐顶上打开手动排气阀,排出所有的空气,然后关密手动排气阀。 9、加压前,检查试压泵是否完好,电缆线有无损坏,漏电开关是否灵敏,然后再合闸送电。 10、操作过程中,严禁操作人员离开工作位置。 11、试压泵运行中,严禁从机上跨越。 12、对完成试压检验的阀门,贴上产品标识牌按定置图设置摆放。 13、试压泵要定期检修,每月检修一次,保养两次,并做好记录。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

危险化学品泄漏事故应急预案演练方案讲述讲解

危险化学品泄漏事故应急预案演练方案

1 应急演练目的 评估公司的应急准备状态,发现并及时修改应急预案的缺陷和不足;评估公司的应急能力,识别资源需求,明确相关部门和人员的应急职责,增强应急救援队伍之间的协调配合能力;检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能,评估应急培训效果、分析培训需求;同时,作为一种培训手段,通过调整演练难度,进一步提高应急响应人员的业务素质和能力。 2 方案策划的总体思想和原则 本方案按照《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等国家相关法律、法规、标准和公司应急预案的要求,遵守“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“救护优先、防止和控制事故扩大优先、保护环境优先”的原则,策划了公司内全面应急与所在市政府应急两级应急程序,在组织实施过程中,结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、讲究实效、保证本次演练活动取得预期的效果,达到演练目的。 3 演练策划组 组长: 成员: 职责:确定演练目的、原则、规模、参演的单位;确定演练的地点和时间,规定演练的时间进度和公众参与的程度;确定演练实施计划、情景设计与处置方案,审定演练准备工作计划和调整计划;检查和指导演练准备和实施,解决演练准备与实施过程中所发生的重

大问题;协调各类演练参与人员之间的关系;对参加演练的人员进行培训;组织演练总结与追踪。 4 应急演练参与人员 按照应急演练过程中扮演的角色和承担的任务,将应急演练参与人员分为演练人员、指挥人员、模拟人员、评估人员和观摩人员,这五类人员在演练过程中有着重要的作用,在演练过程中应佩带能表明其身份的识别符。 1)指挥小组 组长: 副组长: 成员: 职责:确保应急演练目标得到充分演示;保证演习进度,解答演习人员疑问和演练过程中出现的问题;保证演练过程的安全。 2)演练人员:公司预案中确定的应急指挥领导小组和各应急救援分队;市政府应急救援组织。 职责:救护伤员;疏散事发地及周边无关人员;消防救助;堵漏;环境监测等。 3)评价小组 组长: 成员: 职责:根据演练经过,指出演练中存在的问题,评判演练是否达到策划要求,对此次演练作出客观评价。指出应急预案存在的问题,给应

气动膜片式调节阀作业指导书

气动膜片式调节阀作业指导书 一、作业目的:帮助和指导班组有效处理气动膜片式调节阀仪表故障,对存在的危险进行分析,并采取相应的安全措施进行规避,以确保作业安全和质量。 二、适用范围:各装置所维护的气动膜片式调节阀 三、采用标准:仪表维护维修规程 四、工作原理: 当气室输入了0.02~0.10Mpa或0.08~0.24Mpa信号压力之后,薄膜产生推力,使推力盘向下移动,压缩弹簧,带动推杆、阀杆、阀芯向下移动,阀芯离开了阀座,从而使压缩空气流通。当信号压力维持一定时,阀门就维持在一定的开度上。 1.调节阀组成: 由执行机构和阀体二部份组成。其中,执行机构是调节阀的推动装置,它按信号压力的大小产生相应的推力,使推杆产生相应的位移,从而带动调节阀的阀芯动作。 2.气动执行机构特点: 气动薄膜执行机构的特点,结构简单,动作可靠,维修方便,价格低廉,是种应用最广的执行机构。气动薄膜执行机构是一种最常用的执行机构,它的传统机构如下图所示。 图1-8.1

2.动作原理 正作用:从上膜盖的气源接口向膜盖与膜片组成的膜室内通入空气,该气压作用于膜片与托盘,压缩弹簧,克服弹簧力向下移动,同时也带动推杆向下移动。之后,如果膜室内气压降低,则弹簧的回复力使膜片、托盘及推杆向上移动。 反作用:从下膜盖的气源接口向膜盖与膜片组成的膜室内通入空气,该气压作用于膜片与托盘,压缩弹簧,克服弹簧力向上移动,同时也带动推杆向上移动。之后,如果膜室内气压降低,则弹簧的回复力使膜片、托盘及推杆向下移动。 阀有正装和反装两种类型,当阀芯向下移动时,阀芯与阀座之间流通面积减小,称为正装;反之,称为反装。气开式调节阀随阀信号压力的增大流通面积也增大;气关式则相反,随信号压力的增大而流通截面积减小。 一、膜片式调节阀故障和异常的判断方法及措施(表1-8.1)

阀门试压安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 阀门试压安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6827-94 阀门试压安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、操作前,应穿戴好劳动防护用品。 2、试压工作应由阀门班人员负责,其他人员不得操作。 3、试压泵的安装应牢固、平稳。电动机轴应与水泵轴同心,螺栓要牢固,管路密封,接口严密,吸水管阀无堵塞,无漏水。 4、做好阀门外部的整体检查,观察法兰面不得有变形、裂纹情况。 5、阀门吊运时严禁从人头上通过或停留,应沿吊运安全通道移动。 6、安装阀门前应检查胶垫及螺栓是否完好,安装时要对角上螺栓,且匀力上紧,使阀门与试压罐的法兰紧贴密封。 7、清洗阀门内的杂物前。先把阀门开启,然后

把阀门密封位置内的杂物清除,再把阀门关回到密封的位置。 8、进水前,先把卸水的阀门关密,再打开进水的阀门,水灌满后在试压罐顶上打开手动排气阀,排出所有的空气,然后关密手动排气阀。 9、加压前,检查试压泵是否完好,电缆线有无损坏,漏电开关是否灵敏,然后再合闸送电。 10、操作过程中,严禁操作人员离开工作位置。 11、试压泵运行中,严禁从机上跨越。 12、对完成试压检验的阀门,贴上产品标识牌按定置图设置摆放。 13、试压泵要定期检修,每月检修一次,保养两次,并做好记录。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

危险化学品泄露事故应急救援演练方案脚本(含解说词)2176

危险化学品泄露事故应急救援演练方案 演练阶段演练前准备 演练时间演练动作解说词 14:30:00 ┃14:50:00 1、各参演单位在集结地点待命。 2、参加事故模拟人员、车辆(消防车、救护车)到位。 3、现场通信、音响保障。 4、现场布置(主席台、现场指挥部)布置到位。 5、摄像、录像人员到位。 6、解说员到位。 放《迎宾典》主席台全体观摩人员入场就位,停播《迎宾典》。 15:00:00 ┃15:07:00 【男女解说员】尊敬的各位领导、各位嘉宾大家好。 【男解说员】***县委、县政府高度重视应急救援工作,为弘扬“安全责任、重在落实”的活动主题,以提高应急救援的组织协调能力,检验抢险、救援技能为目的,决定在安全生产月活动期间开展危化、冶金等行业的应急救援演练。***积极响应这一号召,并受乐亭县安监局委托,****救援队模拟二甲醚泄漏事故,进行一次公司级应急救援预案演练。 【女解说员】****规划的第三个化学工业基地,总体项目规划贯彻了“科学发展观”和循环经济理念,以*“四点一带”经济发展格局战略构想为指导,依托*临港工业园区的资源优势,以煤化工和石油化工的有机结合为特色,体现了集约性、零排放、高科技、低成本、低能耗、循环式发展的产业园区特点。 【男解说员】公司总经理始终十分重视公司应急救援工作。2008年以来投入800余万元,以公司消防队为依托,组建了一支具备救援能力的危险化学品应急救援抢险队伍,队伍成立后,通过加强队伍建设、组织救援演练等多项措施,使得应急救援队的应急救援指挥能力、团结协作能力、

应对突发事故能力,在短时间内得到了大幅度的提升。 【女解说员】为了保证在事故发生后,能够在第一时间得到有效的处理和救援,公司各车间分别成立了兼职救援队,人员总数达到50人,统一配置了救援装备,建立了“专业分工、协调联动”的应急救援机制。义务救援抢险队大大增强了公司应急救援力量。义务救援抢险队伍的成立,必将为公司安全生产以及社会的和谐稳定发挥重要作用。 【男解说员】***应急救援队始终以公司总经理**同志提出的“加大投入力度,强化队伍建设,立足自救、协调联动,平时高素质,战时打得赢”的应急救援理念为指导,强化队伍的培训与管理,认真做好每项工作,出色完成每次出警救援任务。 【女解说员】参加本次演练的领导及嘉宾有:*安监局副局长*、*安监局危化科科长*、*质监局特种设备监察股科*。 【男解说员】本次演练总指挥是*公司总经理*,现场总指挥是*公司副总经理*。 【女解说员】应急救援指挥部在救援工作中发挥着举足轻重的作用,在预案中应急指挥部由:安全、环保、生产、技术、设备、保卫、化验室、总管理部、人力资源部等部门组成;由主管安全、救援和生产部门的工程技术人员组成专家组。下设抢险救援组、抢修组、后勤保障组、环境监测组和警戒疏散组,医疗专业组。 【男解说员】本次演练所模拟的事故是:二甲醚装车岗位在充装过程中,二甲醚总阀前法兰口严重泄漏,0.6MPa二甲醚大量外泄,造成2名操作人员昏迷、冻伤。 【女解说员】本次演练共分两个阶段: 第一阶段:事故发生,岗位自救、报警,启动公司级预案。 第二阶段:现场事故处置,救援结束,恢复现场。 【男解说员】为了便于领导和同志们观看,下面我把演练现场作一简介: 西侧为二甲醚装车岗位,东侧从西向东依次为二个1000M3二甲醚储罐,本次演练泄漏由烟雾弹代替。模拟风向南风。 【现场】 现场总指挥*:“总指挥同志,危险化学品事故应急演练准备完毕,请指示!”

阀门特性试验作业指导书

编写:霍红岩 编写日期:2008-08-05 审核: 批准:

前言 阀门特性试验是检测汽轮机主汽门和调门动作快速性的试验。为了规范调试及大修中阀门特性试验的操作,严格执行有关规程要求,保证校验人员在大量现场工作中可以安全、优质地完成任务,内蒙古电力科学研究院热工自动化研究所编写了阀门特性试验作业指导书。 由于编写者水平有限,有不正确的地方望大家指出。

目录 1.适用范围-----------------------------------------------4 2.引用文件-----------------------------------------------4 3.现场作业前准备-----------------------------------------4 4.试验条件及试验流程图-----------------------------------6 5.阀门特性试验步骤---------------------------------------7 6.注意事项-----------------------------------------------9 7.结束工作-----------------------------------------------9 关键词:作业指导书

阀门特性试验现场作业指导书 1.范围 1.1本作业指导书适用于调试及大修过程中阀门特性的试验工作。 2.引用文件 本作业指导书的编写依据下列规程。所有标准及技术文件都有可能被修订,使用本作业指导书时应考虑下列标准及技术文件有无最新版本。 2.1《国家电网公司电业安全工作规程》 2.2《汽轮机调节控制系统试验导则》DL/T 711—1999 2.3《火力发电厂汽轮发电机的热工检测控制技术导则》DL/T 591-1996 2.4《火力发电厂汽轮机控制系统验收测试规程》DL/T 656-2006 2.5《汽机电液调节系统性能验收导则》DL/T824-2002 3.现场作业前准备 3.1 准备工作安排

各种阀门试压方法

各种阀门得试压方法 ?一般情况下,工业阀门在使用时不做强度试验,但修补过后阀体与阀盖或腐蚀损伤得阀体与阀盖应做强度试验。对于安全阀,其整定压与回座压力及其她试验应符合其说明书与有关规程得规定。阀门安装之彰应作强度与密封性试验。低压阀门抽查20%,如不合格应100%得检查;中、高压阀门应100%得检查、阀门试压常用得介质有水、油、空气、蒸汽、氮气等,各类工业阀门含气动阀门得试压方法如下: 1、球阀得试压方法?气动球阀得强度试验应在球体半开状态下进行。?①浮动式球阀密封性试验:将阀处于半开状态,一端引入试验介质,另一端封闭;将球体转动几次,阀门处于关闭状态时打开封闭端检查,同时检查填料与垫片处密封性能,不得有渗漏现象。然后从另一端引入试验介质,重复上述试验。 ②固定式球阀密封性试验:在试验前将球体空载转动几次,固定式球阀处于关闭状态,从一端引人试验介质至规定值;用压力表检查引入端密封性能,使用压力表精度0.5~1级,量程为试验压力得1。5倍。在规定时问内,没有降压现象为合格;再从另一端引入试验介质,重复上述试验。然后,将阀门处于半开状态,两端封闭,内腔充满介质,在试验压力下检查填料与垫片处,不得有渗漏。 ③三通球阀应在各个位置上进行密封性试验。 2、止回阀得试压方法 止回阀试验状态:升降式止回阀阀瓣轴线处于与水平垂直得位置;旋启式止回阀通道轴线与阀瓣轴线处于与水平线近似平行得位置。?强度试验时,从进口端引入试验介质至规定值,另一端封闭,瞧阀体与阀盖无渗漏为合格。 密封性试验从出口端引入试验介质,在进口端检查密封面处,填料与垫片处无渗漏为合格。 3、减压阀得试压方法?①减压阀得强度试验一般以单件试验后组装,亦可组装后试验。强度试验持续时间:DN〈50mm得lmin;DN65~150mm得大于2mi n;DN>150mm得大于3min。波纹管与组件焊接后,应用减压阀后最高压力得1.5倍、用空气进行强度试验、?②密封性试验时按实际工作介质进行。用空气或水试验时,以公称压力得1。1倍进行试验;用蒸汽试验时,以工作温度下允许得最高工作压力进行。进口压力与出口压力之差要求不小于0。2MPa。试验方法为:进口压力调定后,逐渐调节该阀得调节螺钉,使出口压力在最大与最小值范围内能灵敏地、连续地变化,不得有停滞、卡阻现象。对蒸汽减压阀,当进口压力调走后,关闭阀后截断阀,出口压力为最高与最低值,在2min内,其出口压力得升值应符合表4。176-22中规定,同时,阀后管道容积符合表4。18中规定为合格;对水、空气减压阀,当进口压力调定后,出口压力为零时,关闭减压阀进行密封性试验,在2min内无泄漏为合格。 4、蝶阀得试压方法 气动蝶阀得强度试验与截止阀一样。蝶阀得密封性能试验应从介质流人端引入试验介质,蝶板应开启,另一端封闭,注入压力至规定值;检查填料与其她密封处无渗漏后,关闭蝶板,打开另一端,检查蝶板密封处无渗漏为合格。作为调节流量用得蝶阀可不做密封性能试验。

阀门试压程序

阀门试压程序 编制: 审核: 审批: 浙江信汇MIQA分委会

目录 第一章适用范围及执行标准 (3) 1.适用范围 (3) 2.执行标准 (3) 第二章阀门试验技术措施 (3) 1.试验策划原则 (3) 2. 两种阀门试验台介绍及操作规程 (3) 3.阀门检验 (9) 4.阀门试验 (10) 5.阀门管理 (13) 第三章阀门试验进度及试验人员,机具配备 (14) 1.阀门试验人员 (14) 2.机具配备 (14) 第四章安全技术措施 (14) 1.防护措施 (14) 2.事故报告 (14)

第一章适用范围及执行标准 1.适用范围 本方案适用于浙江信汇采购的闸阀、截止阀、球阀、止回阀、蝶阀、导淋阀、仪表阀的强度试验及密封性试验。 蝶阀的试压在制造厂进行,提供试压记录。批量时需安排人员到厂监督。其它阀门日常少量采购由制造厂出具合格证和试压证明。 2.执行标准 2.1 JBT9092—1999阀门的检验与试验 2.2 SH3518—2000阀门检验与管理规程 第二章阀门试验技术措施 1.试验策划原则 1.1 阀门试压的水源由业主生产技术部门负责化验氯离子含量。 1.2 阀门试压所用压力表都要经过效验鉴定并上报压力表检验检定证书。 1.3 焊接阀、承插阀、丝扣阀及DN80以下法兰连接阀门用YES—L150型阀门试验台完成。 1.4 DN80—300法兰阀门用YES—Z300型阀门试验台完成。 1.5凡公称压力小于1MPa且公称通径大于或等于300mm的闸阀,压力试验可不单独进行(厂家提供检验报告),可在管道系统试验中进行,但必须先做开启试验。循环水系统上使用的DN450以上蝶阀,阀门压力要求不高,与系统管道压力试验一起进行试验。 1.6 工艺系统的阀门单向阀、控制阀进行100%试压。 1.7 安全阀的调试试验由机动部委托送到具有调试资质的单位进行,并填写安全阀调整实验记录。 1.8 使用在乙烯制冷、丙烯制冷、异丁烯及异戊二烯、催化剂、聚合进料、冲洗进料等系统上的阀门,试压后要进行严格的水迹处理。 2. 两种阀门试验台介绍及操作规程 2.1试压范围:详见如下压力对照表 2.1.1 DN15-80法兰式阀门、DN15-80焊接式、承揷焊和丝扣阀门

相关文档