文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 支撑结构施工方案0705

支撑结构施工方案0705

支撑结构施工方案0705
支撑结构施工方案0705

基坑支撑结构工程施工方案

编制单位:中建八局宁波香格里拉项目部

编制日期:2005年7月13日

目录

一、设计概况 (1)

二、施工部署 (1)

2.1 施工流程 (1)

2.2 施工区段划分和施工顺序 (1)

三、施工准备 (1)

3.1 现场平面布置 (1)

3.2 材料准备 (2)

3.3 人员准备 (2)

3.4 机械准备 (2)

四、施工方法 (2)

4.1第一道围檩和支撑施工方法 (2)

4.2 第二、三道围檩和混凝土支撑施工方法 (6)

4.3 第三道钢支撑和钢围檩施工方法 (6)

五、质量保证措施 (6)

六、安全、文明施工措施 (7)

七、环保措施及监测 (7)

7.1 环境保护措施 (7)

7.2 配合监测单位及时做好监测点的布设 (8)

八、工期保证措施 (8)

基坑支撑结构工程施工方案

一、设计概况

本工程支撑结构工程共分三道,第一道支撑为混凝土支撑,南侧支撑中心标高为-3.70m,北侧为-2.90m;第二道支撑为混凝土支撑,南侧支撑中心标高为-8.65m; 北侧为-8.00m;第三道采用钢筋混凝土结合钢结构,南侧支撑中心标高为-12.55m; 北侧为-11.90m,基坑角部为混凝土支撑,基坑中部为钢支撑。基坑周围设置三道围檩,第一、二道为钢筋混凝土圈梁,第三道为H型钢。

混凝土支撑采用钢筋混凝土现浇结构,强度等级C35,截面尺寸及配筋详见围施-10、12、14,钢支撑采用H型钢,截面尺寸及连接方式详见围施-15。

二、施工部署

2.1 施工流程

支撑结构施工紧密结合土方作业开展,挖出工作面后马上进行垫层施工,同时进行钢筋加工,垫层达到强度后即进行钢筋安装和模板支设,验收通过后浇注混凝土。

2.2 施工区段划分和施工顺序

为确保基坑受力对称均匀,结合土方开挖施工顺序,将整个施工区域分成5段,从南到北依次为A-1、B-1、A-2、B-2、A-3,详见附图1,施工顺序为A-1、A-3→A-2→B-1、B-2 。

三、施工准备

3.1 现场平面布置

拟在现场设置两块钢筋加工区域,分别位于场地东南侧和东北侧,每块加工区域各设置一座钢筋原材料堆场、钢筋加工棚、木工车间、周转材料堆场和钢筋半成品堆场。加工区域应与基坑保持一定距离,保证土方车辆双向行驶,详见附图2。

3.2 材料准备

2005年7月中旬桩基施工结束前组织钢筋、钢结构和木工翻样等专业技术人员对支撑图纸进行熟悉,提出所有材料规格和数量配置表,编制材料需用计划和进场时间表,了解宁波市场行情,确定材料供应单位并进行供货商资质预审。

3.3 人员准备

于近期安排支撑结构施工技术人员到场进行图纸交底,先期组织30个劳动力进行现场临时设施的搭建以及测量放线等工作。落实后续人员进场计划并作好后勤准备工作。预计高峰期间需钢筋工50人,电焊工20人,木工30人,普工20人,合计约120人。

3.4 机械准备

支撑结构施工中须用的施工机械设备主要有钢筋切断机、钢筋弯曲机、电焊机、插入式振动器、压刨机、平刨机、电锯等,进场后进行必要的检修和报验,确保正常使用。

在支撑施工大面积展开后,施工机械使用十分频繁,须配备专职设备管理人员和安全管理员定期进行围护和用电安全检查,特种作业人员必须全部持证上岗。

四、施工方法

4.1第一道围檩和支撑施工方法

1)测量放线及垫层施工

土方开挖到设计标高有一定的施工工作面,就开始根据支撑平面图放线,施工支撑的垫层。安排专职测量员对施工区段支撑进行定位放线,对开挖出来的区域及时放出支撑侧边线和中心标高并应经常复核。同层支撑中心标高高差不大于30mm,支撑构件两端的标高差不大于20mm,支撑与立柱的轴线偏差不大于50mm,支撑水平轴线偏差不大于30mm;

由于靠近江东北路基坑外侧自然地坪标高与围檩垫层标高有3m左右的高差,在土方开挖时须先将原始地坪挖至-1.5m,平整场地后向基坑内以1:1放坡至

圈梁顶部200mm后继续垂直开挖至垫层底。第一道混凝土围檩施工完后,在围檩上延围檩内侧砌砖墙,每隔5米设240*240构造柱,砖墙顶部再浇注一道200mm 高素混凝土压顶,其完成面与路面标高一致。见附图-3

由于地质较软,因而垫层施工时必须严格把关,垫层采用素混凝土垫层,厚度100mm,混凝土强度C15,上铺设聚乙烯塑料薄膜,端头搭接不得少于150mm,以保证在下次挖土时顺利脱模。底模施工时应控制好垫层的标高,特别是不同截面支撑梁处,同时要保证整条梁垫层的平整度。底模施工时应注意其标高控制,使每个支撑杆件中心线保持在同一水平线上。

立柱桩处的土质比较软,少数严重的地方要进行换土,避免垫层发生严重凹陷。

2)钢筋工程

钢筋必须使用经过批准的供货单位提供,到场后经过验收并取样试验后方可使用,钢筋原材料力学性能及钢筋焊接接头检测依有关规范执行。

钢筋加工严格按图纸下料,箍筋末端弯钩不小于5d。

第一道支撑施工阶段塔吊无法投入使用,钢筋运输主要依靠汽车和人力,从半成品加工堆场运送至基坑边,再用汽车吊转运至施工地点。

绑扎顺序:先绑扎围檩和主撑梁的钢筋,而后绑扎次撑梁的钢筋。

钢筋接头采用单面搭接焊,搭接长度不小于10d。锚固长度按图纸和规范要求(无特别规定处HRB235不小于25d,HRB335不小于35d,HRB400不小于40d),接头位置遵循以下原则:圈梁主筋、外侧主筋不可在支座处搭接、内侧主筋不可在跨中搭接。钢筋砼支撑主筋全部伸入圈梁。

围檩钢筋绑扎时,应先将围护桩内主筋凿出,并使之与围檩有效连接,如钢筋长度不够时,要用焊接方法接长补足。

钢筋绑扎时遇到钢立柱时,碰到角钢时将钢筋弯曲通过,碰到钢板时将钢板割孔通过,未经技术人员同意不得将钢筋割断。

钢筋安装完毕并经工长和质检员复检完毕后提交“钢筋隐蔽验收记录”,监理到现场进行验收合格后方可进入下一道工序。

3)模板工程

支撑梁的模板主要采用18厚胶合板模板,50×100mm木方、M12对拉螺丝,φ48钢管和扣件固定。同时本工程支撑虽然为临时支撑,但必须严格按正式工程施工,变形模板严禁使用。

支设模板前应由测量员对模板控制线及标高进行复核。

由于现场土体较松软,且支撑跨度较大,模板支设完后必须进行加固。对拉螺栓采用M12,设粗牙双螺帽,同时采取整件加固方法,防止模板整体滑移,确保模板体系的整体刚度,保证结构面的整体形体。

模板支撑及受力体系采用用扣件钢管脚手架做支撑架,模板及支架设详见下图:

模板安装加固完毕并经工长和质检员复检后提交“钢筋隐蔽验收记录”,监理到现场进行验收合格后方可申请浇注混凝土。

模板拆除要保证在不损坏梁的棱角的前提下进行,一般混凝土浇筑24小时后即可拆侧模。

4)砼工程

隐蔽验收合格后,方可浇筑砼,浇注前提前2小时预约混凝土并提交“混凝土浇注申请”。

a.机械选择。由于支撑面积较大,且中间不便于车辆行驶,采用1台40m 半径的汽车泵浇注周围支撑混凝土;局部汽车泵无法施工的部位的支

撑混凝土采用1台柴油固定泵浇注。由于支撑跨度大,施工协调有相

当难度,在混凝土泵送过程中应安排专人统一指挥和调度,保证浇注

顺利进行;

b.混凝土浇筑中应用插入式振捣器进行振捣保证混凝土密实,浇筑过程中应经常观察模板、钢筋、螺栓等有无移动,振捣时避免损坏钢筋、

模板及其加固体系,

c.混凝土尽量连续浇筑,避免因混凝土供应不及时而留置多余的施工缝。

d.因工期紧,为了在支撑浇筑砼后尽早插入挖土,而挖土时要求支撑砼强度达到C25以上,因此应加早强剂使砼早期强度快速增长;

e.混凝土试块留置依照国家规范执行,同一配比混凝土每100m3取样一次,在实际浇筑时每段要求多做2组同条件养护试块,以便可以确定

下层土方开挖的时间。

f.混凝土浇筑完毕后12小时内对混凝土加以覆盖并浇水养护,养护时间不少于7d,由于天气炎热,养护工作需安排专人经常浇水保持表面湿

润。

5)施工缝

根据施工实际要求,围檩、支撑均需设置施工缝。

施工缝设置在受剪力较小处,并注意以下事项:

a.留足插筋:应符合施工图纸及说明要求;

b.与轴线垂直;

c.垂直支撑,断在围檩处,水平支撑,断在梁跨的1/3处;

d.砼新旧接触面,必须凿除表面浮动的砼,并冲洗干净,满足规范要求;

e.从施工缝处开始继续浇筑时,要注意避免直接靠近缝边下料,机械振捣前,宜向施工缝处逐渐推进,并距800~1000m处停止振捣。

4.2 第二、三道围檩和混凝土支撑施工方法

1)在第一道圈梁、支撑完成并达到设计强度后方可进行土方开挖。当土方开挖至设计标高时,可开槽施工围檩,方法同第一道支撑。

2)围檩与围护桩的联结

3)在围檩位置,每间隔1根、凿出桩体上的主筋,与围檩外侧主筋双面满焊连接。

4)每隔1根桩加吊筋3根,φ25,长度250,双面满焊。

4)每隔1根桩设3φ25钢筋牛腿。

5)模板工程同第一道围檩,采用勾头螺栓,使模板加固

4.3 第三道钢支撑和钢围檩施工方法

1) H型钢与混凝土支撑的连接采用预埋件焊接连接,在施工混凝土支撑时注意做好预埋;

2)焊接人员须持证上岗,焊接用的焊条应符合设计及规范要求;

3)焊接前应检查型钢构件的位置和标高,预埋件须将表面的浮浆清除干净,并清除焊接部位的油污及锈迹;

4)焊接时应分层施焊,第一层焊缝应有足够的熔深,主焊缝与定位焊缝,特别是在定位焊缝的始端与终端,应熔合良好,每层焊完后及时清理焊

渣;

5)焊缝表面应均匀饱满,焊缝高度不小于8mm,宽度和厚度应符合规范要求;

五、质量保证措施

1)工人进场后及时进行技术交底和三级教育,制定合理的竞争和约束机制,积极调动工人的生产积极性,提高管理人员的技术和管理水平;

2)各施工段当班工长对钢筋、模板的进场验收、加工、安装装等全过程负责跟踪检查,对每一道工序必须严格把关,发现问题及时纠正整改,对不经

当班工长现场验收即进入下道工序施工的班组,工长有权进行处罚,对屡

教不改的班组或个人坚决清退;

3)钢筋的隐蔽验收、模板中心标高复核、混凝土浇注过程中主管工长必须严格把关,发现问题及时协调处理;

4)H型钢焊接必须经主管工长验收合格后方可进入下一道工序。

5)严格执行“班组自检→工长复检→报监理验收”的验收流程

六、安全、文明施工措施

1)落实全员职工安全教育制度,加强安全技术操作规程学习;

2)现场生产指挥者和有关管理人员必须做好安全技术交底和经常性安全检查;

3)正确使用个人防护用品;

4)电器设备和线路必须绝缘良好,电线的布设和检修应由值班电工负责;

5)现场建立文明施工责任区制度,经常性地对现场进行检查,同时严格执行门前三包制度;

6)现场材料堆放整齐,场内道路积水落石出及时排出;

7)认真对施工机具进行维修保养;

8)严格执行工完场清制度;

9)作好防坠落、防坍塌措施;

10)委派专职安全管理员现场管理,制定定期安全检查制度,按照《建筑施工安全检查标准JGJ59-99》进行量化评分,对每次评分靠后的班组进行

适当的经济处罚。

七、环保措施及监测

7.1 环境保护措施

1)注意协调好施工时间,避免夜间开展噪音较大的工序,尽量减少对周边居民生活的影响;

2)对混凝土输送泵、电锯等强噪音设备,以隔音棚遮挡,实现降噪;

3)加强对工人的环保意识的教育,提高现场综合管理水平;

4)施工阶段,定时对道路进行淋水降尘,控制粉尘污染施工垃圾应及时清运,并适量洒水,减少粉尘对空气的污染。

7.2 配合监测单位及时做好监测点的布设

主要包括:环梁水平垂直位移监测点、振弦式钢筋支撑轴力监测点、混凝土支撑轴力应变监测点等,施工过程中对监测单位提出的警示及时采取措施。

八、工期保证措施

按总工期进度制定支撑结构工程施工进度计划,紧密结合土方开挖,采取必要措施保证生产资源和劳动力的配备,对已展开的工作面及时跟踪作业,不拖后腿,开展立功竞赛建立工期奖罚制度,必要时安排抢工。进度计划见附图4 。

9

10

11

框剪结构施工组织设计完整版

二、主要施工方法 1.测量 1.1 施工测量的准备工作: (1).了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2).对图纸进行校核。 (3).确定放线精度。 (4).测量设备、仪器确保在有效期内。 1.2 建筑定位放线: (1).建筑物平面控制网的测设:建筑物平面控制网的定位依据建筑为原有建筑物,其中新建教学楼南墙外皮距物理楼北墙外皮16.95m,新建教学楼西墙及物理楼西墙平齐。 1).平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为±12",边长相对误差为 1/15000。 2).距离丈量方法:距离丈量采用I级钢尺,进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为:

(考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计) 式中:L---丈量时钢尺读数 t0---鉴定时标准温度 L0---实际距离 a---钢尺线膨胀系数 L实---钢尺实际长度 t---测量时实际温度 L明--钢尺名义长度 h---两端高差 3).角度测设:采用合格的经纬仪根据已知的起始方向,测设角度。用正倒镜法测出角后,量取距离。 (2).建筑物高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设6个临时水准点,组成建筑物的高程控制网,控制网的测量由专人负责,技术负责人复测。 (3).测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平面控制网。 1.3 基础开挖和基础施工放线: (1).基础开挖放线 1).根据轴线控制点,按图纸尺寸撒出基槽开挖上下口控制线,基槽上口控制线允许偏差为+50mm、-20mm,基

创建优质结构工程施工方案_2

目录 第一章、工程概况 (3) 第二章、工程创优策划与措施 (4) 一、质量目标与创优目标 (4) 二、创优策划 (4) 三、各分项工程的创优策划 (7) (一)施工测量 (8) (二)钢筋工程 (9) (三)模板工程 (22) (四)混凝土工程 (31) (五)砌体工程 (35) (六)屋面工程 (40) (七)装饰工程 (40) (八)安装工程 (41) (九)成品保护 (43) 四、创优配合措施 (44) 五、各工序质量保证及过程控制 (47) 第三章、施工全过程质量控制 (53) 一、原材料、半成品供应阶段的质量检验制度: (53) 二、施工阶段的质量控制 (54) 第四章、创优计划的宣传与学习 (56) 一、宣传教育阶段 (56) 二、学习讨论阶段 (57) 三、措施落实阶段 (57) 四、创优实施阶段 (57) 第五章、“新技术、新材料、新工艺”应用 (57) 第六章、机械管理及配置 (57) 第七章、安全文明施工管理措施 (59)

前言 为贯彻我公司“以人为本保护环境真诚服务塑造精品守约诚信进取创新”的质量、环境、职业健康安全管理方针,以安全、优质、高效、文明的施工状态完成和记黄埔照母山住宅G18a总承包工程的施工任务,使我公司的工程质量管理水平再上一个新台阶。拟将和记黄埔照母山住宅G18a 工程中的12#楼、13#楼作为重庆市优质样板工程的目标来实施,为了确保12#、13#楼工程达到优质等级标准(重庆市巴渝杯优质结构工程),特制订优质结构工程施工创优规划措施。

第一章、工程概况 一、参与单位 工程名称:北部新区大竹林组团G标准分区G18-1/02号a区地块总 承包工程 建设单位:和记黄埔地产(重庆两江新区)有限公司 监理单位:重庆环境保护工程监理有限公司 设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 勘察单位:重庆川东南地质工程勘察设计院 施工单位:四川省第十五建筑有限公司 二、工程介绍 G18a总承包工程由地下车库、4栋18+1高层住宅、8组联排别墅和室外工程等相关工程组成。建筑总面积81166.44m2。 11#、12#楼为框架剪力墙结构,剪力墙抗震等级为四级,建筑结构安全等级为二级,结构耐火等级二级(地下室一级)。建筑抗震设防类别为丙类。地基基础甲级,建筑桩基设计等级为甲级。本建筑结构设计合理使用年限为50年。 外墙填充墙:125mm厚C30砼墙,内配¢6.5@200双层双向钢筋网;内墙墙体:采用M5混合砂浆砌筑强度等级不低于MU3.5的烧结页岩空心砖,厕所防水采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料,地下工程和屋面采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材,外墙保温才用膨胀聚苯板EPS板保温,屋面保温采用挤塑聚苯板XPS保温板。

钢结构厂房施工方案 (4)

钢结构厂房施工方案 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工程序 四、主要施工方法 钢结构预制、组对 钢结构焊接 高强螺栓施工 钢结构吊装 彩钢板施工 五、施工技术措施 六、安全保证措施 七、质量保证措施 八、施工用劳动计划 九、主要施工机械设备表

一、编制依据 招标文件初步设计简介 GB50205-2002钢结构工程施工及验收规范 GB50221-2002钢结构工程质量检验评定标准 国颁部颁现行的有关规程规范标准 中化二建集团ISO9001、ISO14001体系程序文件 二、工程概况 因图纸设计未到位,根据中国天辰化学工程公司所做的初步设计及我公司同类工程的施工经验,本次投标中钢结构形式厂房编制本方案.如我公司中标尚要根据工程具体情况编制详细的单位工程施工方案(本方案未包括基础工程) 三、施工程序 (内业)熟悉图纸,进行图纸会审,编制施工方案,做好施工准备。对施工班组进行交底,落实施工机具及劳动力。 (外业)平整场地,完成钢结构预制场地等建造,铺设钢组对平台及临时水、电线路,机械设备进场,主要材料进场,原材料矫正,构件预制,构件验收,构件组对,基础验收,构件安装,找平找正,螺栓连接(或焊接),基础灌浆。 四、主要施工方法 钢结构预制、组对 4.1.1钢材变形超过允许偏差时,须在划线、下料前进行矫正。矫正首先采用机械方法,可采用千斤顶等工具辅助矫形。用机械方法不易矫正时,可采用火焰矫正法。局部凹凸变形,可用火焰加热,用手锤进行矫形。矫正后的钢材表面不应有明显凹面或损伤,矫正后的允许偏差应符合

GB50205-2001的相关规定。 4.1.2钢结构组对 4.1.2.1结构组对前零部件应检查合格。 4.1.2.2板材、型材的拼接,应在组装前进行,构件的组装应在部件组装、焊接、矫正后进行。 4.1.2.3焊接连接组装的允许偏差应符合GB50205-2001的有关规定。 钢结构焊接 4.2.1焊接方法采用手工电弧焊,焊工经考试合格,持证上岗,焊接应按焊接工艺进行焊接,不得自由施焊及在焊道外的母材上引焊,多层焊的层间接头应错开。 4.2.2焊条使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和温度进行烘焙,焊条烘干后放在100~150℃的保温箱中随用随取,取出4小时内要使用完毕,否则应重新烘焙。 4.2.3在组装好的构件上施焊,应严格按照焊接工艺规定的参数以及焊接顺序进行,以控制焊后构件变形。控制焊接变形,也可以采用反变形措施,。采用多层施焊时,应将前一道焊缝表面清理干净后再进行施焊。 4.2.4安装组对平台,在平台上设置卡具,强制焊缝不变形。 4.2.5选择合适的组焊顺序,尽可能先将小件组焊再总装配和焊接。框架可先组焊短轴方向成片状结构,排架可分构件焊接柱与屋盖系统。 4.2.6柱与柱、梁与梁的对接,应在道木或型钢上放平垫稳,垫块

框剪结构模板工程方案

模板工程施工方案 编制单位:鄄城县平安建筑有限公司 编制日期:2013 年10 月3 日一、工程概况 一、工程概况: 本工程为旭帝鑫城15#住宅楼工程,地下一层,地上层数十九

层。 1. 自然条件: 地震基本烈度:八度,场地土类型及类别:中软场地土,三类场地。 2. 建筑概况: 2.1 住宅楼楼概况: 框剪结构,十九层,地下一层,地上十九层。 、3#楼概况: )3#楼: a) 基础最大埋深为米,主楼筏板板底标高为,采用第二层粉土做为基础持力层。采用CFG 桩基及筏板基础,筏板混凝土强度 等级为C30 二、方案的确定及构配件的选用本工程主体结构分部工程施工质量要求达到“合格”标准,而混凝土结构外观质量取决于模板的质量,模板设计为体现系列化,通用性,整体刚度大,易操作、施工方便快捷的特点,能保证混凝土具有较高的外观质量。经综合比较,考虑到模板的刚度要求和工程质量要求,模板的合理化,工具化,另外考虑本工程的特点,确定本工程模板为同利牌15 厚覆膜木模板。其中顶板模板的结构是,横肋为50X 100的木方,间距300,竖肋为100X 100的木方,间距1200,支承系统为碗扣式脚手架;剪力墙模板的结构是,横肋为50X 100 的木方,间距250,竖肋为两根架管并排间距500, 穿墙螺栓用3 字扣件加固在竖肋上, 左右间距500,支撑系统采用架管加固;柱模板的结构是,竖肋为50X 100的木方,间距300,柱箍采用两根架管间距600,柱中采用3 字扣件把螺栓加固在柱箍上;梁模板的结构是梁底为 50X100的木方,间距300,采用架管做排木,间距为600,两侧模为50X 100 的木方,间距300,并架架管斜撑间距为600,支承系统为碗扣式脚手架和架管脚手架。 三、设计与计算 根据工程实际情况选用厚度和界面最大的构件计算,其余构件按此配

主体结构工程施工综合方案综合楼

主体结构工程施工综合方案综合楼

第一章编制依据 一、工程合同 杏坛龙潭欧村工业区4号地块-厂房施工合同。 二、工程施工图纸 杏坛龙潭欧村工业区4号地块-厂房的综合楼建筑、结构施工图纸。 三、工程应用的主要规程、规范 序规范名称编号备 1 砌体工程施工质量验收GB 国家 2 混凝土结构工程施工质GB 国家 3 建设工程文件归档整理GB/T 国家 4 建设工程项目管理规范GB/T 国家 5 矿渣、火山灰、粉煤灰GB 1344-99 国家 6 工程测量规范GB 国家 7 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 行业 8 建筑机械使用安全技术JGJ 行业 9 普通混凝土配合比设计JGJ 行业 10 砌筑砂浆配合比设计规JGJ 行业 11 混凝土泵送施工技术规JGJ/T 行业 12 建筑工程扣件式钢管脚JGJ 行业 13 施工现场供用电安全技JGJ46-2005 行业 14 工程测量规范GB50026-93 国家 15 建筑施工高处作业安全JGJ80-91 行业 四、工程应用的主要图集 序图集名称编号类别 1 中南地区通用建筑标准设计建筑配件图集;地方 2 混凝土结构施工图03G10国家 五、工程应用的主要标准 序标准名称编号类别 1 建筑工程施工质量GB 国家

2 混凝土质量控制标GB50164-9国家 3 建筑施工安全检查JGJ 59-99 行业 五、工程应用的主要法规 序法规名称编号类别 1 建筑法国家 2 环境保护法国家 3 中华人民共和国安国家 六、其他文件执行体系 1)建设工程质量管理条例(国务院第279号令) 2)中华人民共和国工程建设标准强制性条文(2002年版)。 3)ISO9000质量管理、ISO14000环境管理及ISO18000健康管理标准文件4)业主提供的岩土工程勘察报告书 5)设计交底及有关图纸答疑 第二章工程总体概况 一、总体简介 工程名称杏坛龙潭欧村工业区4号地 块-厂房 工程地点 杏坛龙潭欧村工业区4号 地块 总建筑面积(m2)综合楼:1872.24m2主体结构框架 层数/建筑高度综合楼:层数:地上3层,建筑高度:10.5米 各责任主体名称 建设单位佛山华润顺安混凝土有限公司设计单位佛山市高艺建筑设计院有限公司 施工单位广西盛丰建设集团有限公司监理单位佛山市顺德区至晟工程建设监理有限公司

框架结构模板工程施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 4.1基础梁模板 4.1.1基础梁模板 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数 4.2.2柱模设计 4.3柱、梁节点模板设计 4.4顶板模板设计 4.5梁模板设计 4.6楼梯模设计 4.7门、窗、洞口模板设计 4.8顶板模板和梁板模板安装 4.9柱模板安装 4.10模板安装质量要求 4.11墙板、梁、顶板模板示意图

4.12模板拆除 5质量保证措施 5.1模板工程质量控制程序 5.2模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施 7成品保护 附1 材料投入计划表 附2 模板计算书 1工程概况 1、本工程为门源县高铁维稳中心业务用房建设项目工程,建筑面积约为1780 平方米。 建筑层数、高度:地上三层。 2、结构类型:钢筋混凝土框架结构。独基基础。 2编制依据 2.1 建设工程安全生产管理条例; 2.2 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;

2.3 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 建筑施工安全检查标准; 2.8 PKPM相关软件; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据工程情况布局该工程设为一个区域组织施工,将其分为一个施工段即。 4模板设计与安装 根据本工程工期紧、造型繁杂,弧形窗上混凝土墙多、小跨度坡屋面、梁多楼板板面小及楼层少等特点;需一次性全部投入模板量,模板只周转一次造成施工成本增加等缺陷; 梁高大于600mm的需增加一道Φ12的对拉螺栓间距为1200MM,防止胀模。弧形窗上的混凝土墙按纵向450mm,竖向500MM的距离加设Φ12的对拉螺栓。 4.1基础承台、连梁 4.1.1基础承台模板 4.1.1.1本工程基础为独立基础棱台结构,模板采用12MM厚木胶板, 竖肋用50100 φ?的钢管。 ?木方,围檩采用双排48 3.5 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数

框剪结构施工组织方案

目录 第一章编制说明 (4) 1.1指导思想 (4) 1.2本施工组织设计的编制依据 (4) 1.3编制原则 (5) 1.4编制目的 (5) 第二章工程概况6 2.1工程概况: (6) 第三章工程实施目标 (7) 3.1合同履行目标 (7) 3.2质量目标 (7) 3.3工期目标 (7) 3.4安全目标 (7) 3.5环境保护及文明施工目标 (7) 3.6服务承诺目标 (8) 第四章施工准备 (8) 4.1技术准备 (8) 4.2临建设施及临时水、电准备 (8) 4.3施工通讯准备 (9) 第五章项目经理班子配备情况 (9) 5.1项目组织机构设置 (9) 5.2工程项目专业配置 (9) 5.3项目经理的管理权限 (10) 5.4职能部门管理职责 (10) 5.5项目部主要管理人员表 (10) 5.6项目部组织机构图 (11) 第六章主要施工方案 (12) 6.1施工顺序及施工流向安排 (12) 6.2施工测量方法 (13) 6.3土方施工方法 (14) 6.4钢筋工程施工方法 (15) 6.5模板工程施工方法 (20) 6.6混凝土工程施工方法 (25)

6.7砌体工程施工方法 (29) 6.8外脚手架施工 (35) 6.9装饰工程施工方法 (43) 6.10油漆施工 (46) 6.11楼、地面工程施工方法 (46) 6.12门窗工程 (48) 6.13屋面、地下防水工程施工方法 (49) 6.14电气安装工程施工方法 (53) 6.15管道安装工程施工方法 (57) 6.16电气工程 (63) 6.17地下管线及其它地下地上设施的保护加固措施 (65) 第七章施工总体进度及劳动力计划 (65) 7.1施工总体进度 (65) 7.2劳动力计划 (65) 7.3劳动力需用计划 (65) 第八章施工进度计划及保证进度的组织措施 (66) 8.1控制性施工进度计划 (66) 8.3组织措施 (66) 8.4应用新技术、新工艺、新设备、新材料的保证措施 (67) 第九章保证工程质量的技术组织措施 (68) 9.1影响工程质量的因素: (68) 9.2工程质量管理保证体系 (68) 9.3质量目标 (69) 9.4关键工序的质量控制 (69) 9.5材料取样计划试验、检验与计量 (71) 9.6质量通病的控制措施 (74) 9.7本工程施工的各重点、难点及其处理措施 (82) 9.8工程质量通病专项治理 (82) 第十章保证安全文明施工的组织措施 (84) 10.1方针目标 (84) 10.2建立安全管理组织及安全保证体系 (84) 10.3安全管理措施 (85) 10.4已具备的安全设施及准备配置的安全设施 (87) 10.5安全保证设施 (87) 10.6临时用电管理 (88) 10.7大中型施工机械管理 (89) 10.8安全施工责任目标奖惩办法 (92) 第十一章农忙及冬雨季节施工技术措施 (93)

创优质结构工程施工方案

合阳金水小区二期 创建结构优质工程 施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 总监理工程师: 年月日

合阳金水小区二期工程创建结构优质工程 施工方案 根据陕西省结构优质工程的有关要求,按照《建筑工程施工质量评价统一验收标准》和结构优质工程质量评价方法和标准,并结合我公司创优经验,将结构工程进行质量目标分解,根据质量目标进行重点监控,以分项保分部,以分部保结构,实行目标控制,推行全面质量管理,实现结构工程质量一次成优,为确保在施工中实现质量目标,特制定本方案。 一、工程概况 本工程由澄合矿务局投资建设;北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司、 西北综合勘察设计研究院公司设计;陕西知含项目管理有限责任公司负责监理;陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司第十一项目部负责承建。工程位于合阳县,金水小区二期北面,东面邻水车头村;南侧为金水小区一期;西面为秦晋大酒店。工程名称为金水小区二期:(其中包括:三栋18层住宅楼,2栋26层住宅楼,一栋23层住宅楼;一个地下车库),其中住宅楼为剪力墙结构,地下车库为框架结构。总建筑面积为14674.1829㎡。 二、工程开竣工日期 本工程从2013年2月28日起各幢号相继开工,计划2015年3月10日全部竣工,计划工期为720天。 三、组织管理网络

四、 创优目标 本工程拟创建省级结构优质工程。 五、 创优措施 为确保本工程质量总目标的实现,我单位从公司到项目部在施工组织措施和技术措施上狠下工夫,组织精干施工技术管理人员和施工队伍。加强监督管理和提高施工技术措施。 为了保证施工质量,在施工现场建立创优管理小组,设立以项目经理为核心的质量管理网络,以优质结构工程为目标,实行工程质量目标管理、明确质量管理工作岗位职责。 5.1组织保证措施 ①推行全面质量管理,建立质量保证和检验体系,组织操作人员到优秀项目部学习,抓优质结构工程这根主线,制定各项规章制度,实行质量一票否决制。 ②严格执行建设工程监理制。 我单位在施工中将严格执行和完成监理单位的各项具体要求:如及时填 公司 生产技术部 组长: 杨学祥 副组长: 李治中 王辉 成员: 冯文革 成员: 王一帆 成员: 杜巧红 成员: 弥明明 成员: 张秀军 成员: 沈建平 成员: 齐保全 成员: 张浩军 成员: 路龙 成员: 宋宝生

主厂房现浇混凝土结构施工方案

主厂房上部结构现浇钢筋混凝土施工方案 一、工程概况 结构形式为钢筋混凝土框架结构,主厂房主体现浇钢筋混凝土结构主要包括煤仓间框架及各层平台、汽机房排架及各层平台、屋面板等。汽机房跨距30m,柱高31.62m,内有5m层平台和10m运转层平台。煤仓间跨距13.5m,除氧煤仓间为四层现浇钢筋混凝土框架结构,各层平台分别为:10m、19m、28m、38m,屋面层高度为43m ,循环水泵房跨度9.6m,排架结构。主体结构形式主要有汽机房为混凝土排架结构;煤仓间为钢筋混凝土框架结构。 二、施工安排与施工顺序 1.吊车布置:在汽机间A排外布置一台QTZ40塔式起重机,用于汽机间结构施工的垂直运输。煤仓间位置东侧布置1台QTZ40塔式起重机,用于煤仓间结构施工的垂直运输。其它钢结构运输、吊装用轮胎式吊车。 2.框排架施工:根据各层排架柱系梁位置分层施工,每层施工缝设于梁底或梁顶处,为保证柱体混凝土浇筑质量,在柱支模时需预留间距为2m~3m的振捣孔及混凝土下料孔。 3.现浇梁板结构:按照施工规范要求,框架主梁底部留设施工缝,先施工框架柱,然后施工现浇梁板混凝土。 总施工顺序:除氧煤仓间现浇框架结构组织流水作业。除氧间及煤仓间施工层划分详见图纸。设计中梁的钢筋伸入柱子内的长度较大时,施工层可适当调整。每个施工层合理划分施工段,每一个施工段内模板、搭排架、钢筋绑扎、混凝土浇筑各工序间可组织小流水作业。 现浇框架及楼板施工顺序为:框架柱钢筋绑扎→柱铁件预埋及加固→柱模安装及加固→框架梁底模安装→柱混凝土浇筑→框架梁钢筋绑扎→梁铁件安装及加固→梁侧模安装及加固、支设板模→现浇板钢筋绑扎→浇筑各层平台梁板混凝土→养护、拆模。 三、模板及支撑体系 本工程为清水镜面混凝土,对模板得质量要求高。主体结构施工用模板采用15mm厚酚醛覆面胶合板,50×90木方,木模板内衬3mm厚的宝丽板,用φ48钢脚手架管作为加固系统。柱加固中间不设对拉螺栓,用[12槽钢及φ16对拉螺栓加固,螺栓仅在柱外侧设置。大梁加固采用PVC管,内穿对拉螺栓和钢管加固。胶合板用PVC胶与PVC板粘贴。(1)梁柱截面情况(单位: mm): 除氧煤仓间柱:800×1900、700×1800

建筑结构工程质量施工专项方案

建 筑 结 构 工 程 质 量 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 编制单位:南京天仁建设实业有限公司编制日期:2011年7 月18 日

建筑结构工程质量施工专项方案 本工程位于白下区高桥门,本工程总建筑面积m2(其中地上08幢为9022 m2, 12幢为9974 m2。),地上十一层,地下一层,全现浇框剪结构。 本工程建筑物最高点为32.6米。标准层层高为2.8米。为框架、剪力墙结构。基础为承台、整板。整板厚250;地下室外墙及临空墙厚250,顶板厚160; 地上为短肢剪力墙;砼强度等级:地下室底板、柱、墙为C30、S6,一~三层梁、板、梯为C30,以上为C25,二次结构C20。 本工程外墙为:190厚页岩烧结多孔砖,M5混合砂浆; 内墙为:190厚加气混凝土砌块,M5混合砂浆。 本工程水系统为生活给水系统和排水系统、雨水系统、空调冷凝水集中排放。生活给水管采用PP-R三共聚丙烯塑料给水管及配件,热熔连接,排水系统采用雨污水分流,卫生间污、废水合流排入室外化粪池,厨房排水独立排入室外检查井,雨水排入室外检查井,汇集后分别排入小区雨污总管。 本工程电气主要有供配电、照明、电视、电话、可视防盗对讲、消防报警系统等。电源由室外采用电缆穿管埋地引入,三相四线,引入电压380V/220V,使用电压220V。每户住宅设单相电度表,各单元公共照明及地下室非机动车库,地下室动力箱分别设电表单独计量。照明插座回路采用PVC管暗敷穿铜芯塑料线。有线电视、电信宽带部分仅预留空管。单元

接地采用TN-C-S接地形式

。 一、土方开挖 本工程土方开挖量较大,基坑面积(包括放坡)达1千多平方米。四周施工场地狭小,土质较差,土方开挖时,按每层1.5M深度分层开挖,开挖过程中临时土体边坡为1:2确保土方开挖过正中不塌方,不对工程桩产生挤压,工程桩的保护作为此分项工程的重点难点施工对象。由现场施工技术人员现场指挥。土方开挖后基坑边坡按边坡打设支护,具体按审批后的土方开挖施工方案进行施工。 二、模板制作、安装 1、本工程有较多的框架柱、短肢剪力墙,为了达到整体砼外观合格的施工要求。项目部安排专职施工技术人员根据施工图纸,翻出模板放样图。木工班组根据审核后的模板放样图进行模板的制作。并在木工车间做好试拼装工作。不得在作业面上制作模板,并标明编号,分类堆放整齐。 2、本工程地下室承台、地梁模板采用砖胎膜,其余全部采用木模,剪力墙、异框架柱、现浇板等采用16mm胶合板作模板,用50×100的木方和Φ48×3.5的脚手钢管做横楞连接,为了保证工期要求,木工和架子工在各自独立的流水施工段上进行架子的搭设和模板的安装。 3、模板板材必须有出厂合格证。梁底模配备3套,侧模2套。模板加工周边刨平创直,接缝严密,接缝高低差不大于2mm,平整度不大于3mm,厨房、卫生间及阳台现浇板有高低差处,用L30×3角钢与现浇板钢筋焊接保证高低差处砼边整齐。 4、框架柱截面大于600×600mm,梁的高度大于800mm及剪力墙结构采用

框架剪力墙结构模板施工方案

模板施工方案 一、编制依据: 1、设计图纸; 2、本工程施工组织设计; 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 4、《建筑施工高处作业安全技术标准》JGJ80-91; 5、《组合钢模板技术规范》GB50214-2001; 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 7、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001。 二、工程概况: 本工程为本工程为******项目,建设地点位于****,结构类型为框架剪力墙结构;建筑地下一层为戊类库房及设备用房; 一~二层裙房为商业;3~19层为单元式住宅。建筑高度为59.55米。地下防水为一级,屋面防水为Ⅱ级。建筑耐火等级为一级;建筑防火类别为一类,建筑工程等级为一级;地下室耐火等级为一级。设计抗震烈度为7度。结构体系为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 质量要求:本工程要求质量为合格标准。 要求工期:2012年4月1日开工,2013年11月30日竣工。总工期485天(日历日)。 三、模板施工的总体布置: 1、考虑到本工程的工期十分紧张,因此要求一次性保证三层(标准层)模板和脚手架工具的投入量以及最少150名技术熟练的模板工。

2、墙、柱、梁及板采用15mm~18mm厚覆膜竹胶合板,支撑系统选用φ48×3.5mm扣件式钢管脚手架。 四、材料要求: (一)、进场模板质量标准 1、模板要求 (1)技术性能必须符合相关质量标准(通过收存、检查进场竹胶板出厂合格证和检测报告来检验)。 (2)外观质量检查标准(通过观察检查)。 任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡。 a、公称幅面内不得有板边缺损。 b、每m2单板脱胶≤0.001 m2。 c、每m2污染面积≤0.005m2。 d、每400mm2最大凹陷深度≤1 mm,且≤1个。 (3)规格尺寸标准 厚度检测方法:用钢卷尺在距板边20 mm处,长短边分别测3点、1点,取8点平均值;各侧点与平均值差为偏差。 长、宽检测方法:用钢卷尺在距板边100mm处分别测量每张板长、宽

创优质结构工程实施方案

即墨中和居住宅楼工程 创建优质结构工程实施方案 工程名称:即墨中和居住宅楼工程2#楼 建设单位:青岛丞才房地产开发有限公司监理单位:青岛雍达建设监理有限公司 施工单位:通广建工集团有限公司 编制人:杨圣贤 时间:2010年8月28日

即墨中和居住宅楼工程2#楼创优质结构实施方案 一、工程概况 本工程为即墨中和居住宅楼工程1#楼,位于即墨市鹤山路805号,建筑面积2979.6㎡;开工日期:2010年8月28日,计划竣工日期:2012年7月28日。工程开工前,成立了由公司总经理挂帅的创优质结构工程领导小组,制定了详细的质量保证措施,建立健全了各级质量责任制,实行质量目标管理,落实质量目标措施,制定了严格的奖惩制度,确保创优方案的贯彻实施。 在施工过程中,针对工程特点,项目部将按照集团公司质量、环境、职业健康安全“三体系”的要求,编制施工质量控制计划,设置质量控制点,各级质检人员对质量控制点实行动态管理,层层加以分解,以加强对本工程的质量的有效控制。 针对混凝土强度不足、现浇板厚度偏差、负弯矩筋位置下移、填充墙砌筑质量差等质量通病,制定了质量通病防治方案,通过控制进场砼配合比、坍落度、进场验收等手段,保证砼强度的稳定,保证结构抽检全部合格;通过控制底模高度及采用板厚控制器,保证现浇板厚度;通过在上下层钢筋间架设 14@1000马凳及在浇筑砼过程中用专用马凳架设通道等措施,杜绝负弯矩筋下移现象,保证钢筋保护层厚度检测全部合格;通过对进场蒸压砼砌块龄期及砌筑质量的控制,保证填充墙砌体的质量。 由于本工程质量保证体系完整、管理方案切实可行,从而在质量控制方面取得了良好的效果,促进了整个工程质量水平的提高。二、实施方案 (一)建立健全质量控制机构,落实质量责任制 为保证优质结构工程的创建,公司组织强有力的项目领导班子,成立了由公司总经理挂帅的创优工程领导小组。领导小组按照ISO9001-2000、ISO14001-1996、OHSAS18001-2001三体系的要求,

单层工业厂房结构安装施工方案(精)

一、工程概况 某厂房工程,设计为单跨单层框架钢结构,厂房长41m,柱距6m,共有9个节间, 钢屋架。厂房的平、剖图如图所示。 本项目厂房做法:屋面采用0.5mm厚W750型彩色压型钢板及收边包角,单脊双坡排水。墙体采用灰砂砖砌筑围护、钢筋混凝土梁、柱。主要吊装工程量为 16.6m钢屋架,钢屋架重61.4KN ,共8个,标高5.5m。 二、结构安装前的准备工作 (1在厂房施工现场,构件吊装前要运到吊装地点就位,支垫位置要正确,装卸时吊点位置要符合设计要求。 (2堆放构件的场地应平整坚实。 (3构件就位时,应根据设计的受力情况搁置在垫木或支架上,并应保持稳定。 三、结构吊装方法 钢屋架在工厂制作好后,由汽车运到现场吊装。屋盖系统包括屋架、檩条和屋面板。各构件吊装过程为: 绑扌L >吊升对位 > 临时固定 > 校正 > 最后固定 四、起重机的选择和工作参数的计算 结构吊装采用汽车式起重机QY16型,吊装主要构件的工作参数为:屋架 采用两点绑扎吊装。 要求起重量Q=Q1+Q2=(61.4+3.0 KN=64.4 KN 要求起重高度见图H=h1+h2+h3+h4=(5.5+0.3+2.7+3.0 m=11.5m

因起重机能不受限制地开到吊装位置附近,所以不需验算起重半径R。 钢屋架就位后需要进行多次试吊并及时重新绑扎吊索,试吊时吊车起吊一定要缓慢上升,做到各吊点位置受力均匀并以钢屋架不变形为最佳状态,达到要求后即进行吊升旋转到设计位置,再由人工在地面拉动预先扣在大梁上的控制绳,转动到位后, 即可用板钳来定柱梁孔位,同时用高强螺栓固定。 并且第一榀钢屋架应增加四根临时固定揽风绳,第二榀后的大梁则用屋面檀条及连系梁加以临时固定,在固定的同时,用吊锤检查其垂直度,使其符合要求。 钢屋架的检验主要是垂直度,垂直度可用挂线球检验,检验符合要求后的屋架再 用高强度螺栓作最后固定。在吊装钢屋架前还须对柱进行复核,采用葫芦拉钢丝绳缆索进行检查,待大梁安装完后方可松开缆索。对钢屋架屋脊线也必须控制。使屋架与柱两端中心线等值偏差,这样各跨钢屋架均在同一中心线上。 五、起重机开行路线及构件的平面布置 起重机的起重半径为7.4 m,吊装屋架及屋盖结构中其他构件时,起重机均跨中开行。屋架因直接从工厂运到工地,卸载时直接按平面布置图放置,便于吊装。所以屋架的平面布置没有预制阶段平面布置,直接进入吊装阶段平面布置 屋架采用斜向排放。 第一步,确定起重机的开行路线和停机点。起重机跨中开行,在开行路线上定出 吊装每榀屋架的停机点。 第二步,确定屋架的排放位置。定出P-P线、Q-Q线,并定出H-H线,把屋架排放在P-P线与Q-Q线之间,中间在H-H线上。如图 六、屋面彩钢板安装

主体结构分部工程施工方案资料

主体结构分部工程施工方案 1、工程概况 1.1、越溪副中心徐舍小区动迁房Ⅰ标段项目工程由十四幢砖混结构的住宅楼组成,其中两单元房型楼有十幢,即2#、3#、4#、10#、11#、14#、15#、16#、17#、18#楼,三单元房型楼有四幢,即6#、7#、8#、9#楼。具体情况见下表: 栋号 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 层数 建筑高度(m) 2、3、4、10、11、14、15、16、17、18 计10栋两单元房型 车库层439;标准层1873;阁楼层249 ; 每栋计2561 439 车库层一层 标准层四层 阁楼层一层 车库层层高2.2 标准层四层2.8*4 阁楼层一层3.6 6、7、8、9、 计4栋三单元房型 车库层534.6;标准层2250.4;阁楼层315.2; 每栋计3100.3 534.6

1.2、本项目工程主体结构混凝土采用C25;钢筋为HPB235、HRB335、HRB400三种品种;主体砌体采用Mu10PK1型多孔砖,±0.000~5.000部位采用M7.5混合砂浆砌筑,5.000部位以上采用M5.0混合砂浆砌筑。 1.3、、本项目工程主体结构混凝土保护层:柱30mm,梁25 mm,板15 mm。 1.4、本项目主体结构工程的钢筋最小锚固长度为≥250mm,其中HPB235型钢筋锚固长度为27d,HRB335型钢筋锚固长度为33d,HRB400型钢筋锚固长度为40d,d为钢筋直径。 1.5、本项目工程主体结构具体情况详见建筑、结构施工图。 2、施工部署 2.1、根据本项目工程现场实际基础分部施工进度状况,决定对本项目主体结构工程采用分栋号、分班组的方法组织平行、流水施工。 2.2、本项目工程现场总平面布置情况: 2.2.1、施工现场内道路围绕建筑物周边布置,路宽按5m考虑,用400厚道渣铺筑而成,路边侧设明沟排水;施工过程中根据实际情况随时进行修筑。 2、本工程共设的搅拌站八座,分别布置在各拟建楼长度方向井架位置间,以向两边楼提供混凝土,各配以JZ350 混凝土搅拌机一台。 2.2.3、在每幢拟建楼混凝土搅拌站侧约中间位置布置一台井架,负责混凝土、砂浆、砖块等的垂直运输任务。 2.2.4、水泥、砂石、砖块等主要周转材料堆场布置在靠混凝土搅拌站及井架附近空地上,以便于材料的周转倒运。 2.2.5、本工程临时施工用电主要供应施工机械、搅拌场、照明等用电。各主电箱电源从甲供总电箱接入;各楼号根据作业面相应在楼层设置若干分配电箱,以便于施工。 施工用水主管选用φ50钢管,支管选用φ32钢管,由水源点引出沿道路边布设并接至各施工用水点。 3、主体结构工程主要施工流程 基础分部验收→车库层砌体、现浇柱梁板梯施工→一层砌体、现浇柱梁板梯施工(一层楼面放线→一层构柱钢筋绑扎、墙体砌筑→支一层构柱、圈梁、平板模→绑扎一层梁板梯基础钢筋→隐蔽验收,一层构柱、梁板梯钢筋砼浇筑→养护→拆模)→二层砌体、现浇柱梁板梯施工→三层砌体、现浇柱梁板梯施工→四层砌体、现浇柱梁板梯施工→阁楼层砌体、现浇柱梁板梯施工→屋面结构施工→主体结构验收。 4、主要分项施工方法 4.1、施工放线和抄平 4.1.1结构平面的施工放线:A)根据已有控制轴线精确引测到各层楼面上,特别是±0.000层的引测必须复核无误后做好标记,以后每完成一层楼面用垂球或经纬仪把±0.000层控制轴线传递到上一层楼面(具体可在楼面内的控制轴线位置设一100*100的传递孔,以便在室内传递轴线);B)控制轴线传递到楼面后要用经纬仪进行闭合复核,复核无误后再根据各层施工平面图放出相应的轴线及墙、柱、梁和门窗等洞口的平面位置线;C)所放各线均用墨线弹出。 4.1.2、结构高程施工测量:A)各层柱筋接驳安装完后把水准点结合每栋建筑物相应的高程用水平仪引测至竖向钢筋上,用红油漆标示,再按施工图在柱筋相应位置标出梁板的标高标记。B)砌砖施工时应在墙体转角处的地面上引测水平标高标志(或以柱筋上标高为准),以作为砌砖时立皮数杆的水平标高依据,待墙体砌到适当(一般为窗台位置)高度后在砖墙上引测0.5米水平线,并用墨线弹出;所引测水平标高线必须周边交圈,误差在限差范围内。

框剪结构模板工程施工组织设计方案

模板工程 框剪结构工程,模板是关键,为确保工程质量,争创安济杯。我们计划:地下室至二层结构柱、梁截面尺寸变化大,均采用清水竹胶合板支设,进入标准层后的柱模板、局部大面剪力墙、电梯井筒模、楼梯踏步模均采用全钢大模板支设体系,梁板结构采用满堂钢管架支撑,清水竹胶板支设。按照A座、B座、C座三个单体不同结构尺寸和流水段的划分配制模板套数:A座划分两个作业段,柱剪力墙定型全钢大模配制一套,电梯井筒模2套,楼梯踏步模一套,整层梁板结构竹胶合板模及支撑架体系按三层配制。B座、C座按各自结构要求:分别配制柱、剪力墙、电梯井筒模,楼梯踏步定型全钢大模各一套,整层梁板结构竹胶合板模及支撑架体系分别按三层配制,以便保证楼层模板使用的周转需要。 1.模板的设计原则及要求 (1)基本要求 模板必须尺寸准确,板面平整;具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力,以及施工荷载;构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。在满足塔吊起重量要求、施工便利和经济的条件下,应尽可能扩大模板面积、减少拼缝。 (2)模板要有计算、有措施、有方案 依据新浇筑混凝土的自重或侧压力及施工荷载的有关数据和标准计算,确定模板体系、措施和施工方案。

①模板设计中必须要有模板体系的计算,计算内容应包括以下几项: 1)混凝土侧压及荷载计算; 2)板面承载力及刚度验算; 3)次龙骨承载力及刚度验算; 4)主龙骨承载力及刚度的验算; 5)穿墙螺栓承载力的验算(对板模要有支撑体系的验算); 6)大模板自稳角的验算。 ②模板及其支架设计应考虑的荷载有: 1)模板及其支架自重; 2)新浇筑混凝土自重; 3)钢筋自重; 4)施工人员及施工设备荷载; 5)振捣混凝土时产生的荷载; 6)新浇混凝土对模板侧面的压力; 7)倾倒混凝土时产生的荷载。 (注:大型钢模板设计方案单独编写上报) (3)关键部位模板的技术要求 除整体的配模要求外,模板设计的重点应放在阴阳角接口、楼层间过渡节点、底部节点、门窗洞口、电梯井筒等一些特殊部位的模板设计上,以保证洞口方正,尺寸准确、层间过渡自然。模板设计中还应注意各种接缝的处理,做到不变形、不跑位、不胀模、不

优质结构工程创优计划

优质结构工程创优计划 一、工程概况 本工程位于威远县城老城东北部,紧临城市交通要道,北面临花城路,东临人民路。建筑面积:7#房面积为29236.48㎡.建筑高度:99m.建筑层数:地上33F,地下:1F。建筑层高:负一层为4。2m;本工程抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,建筑结构安全等级为二级,剪力墙抗震等级为三级,框架抗震等级为三级,抗震设防为丙类。本建筑结构设计合理使用年限为50年。 二、质量目标 确保“市优质结构工程” 分部分项工程优良率90%以上 三.主要材料的检验与控制 3.1根据我公司的质量保证程序文件,对进场的物资材料要进行全面的检验、试验和控制,对不合格品严格按不合格品的控制程序进行控制。 3.2建立好物资,材料的验证台账,对进场的各种物资、材料等手续要齐全,定期检查各种质量证明和复试报告,一定要真实有效,并切实做好台账。始终保持受控状态。 3.3检查的主要材料及项目: 3.3.1钢筋: a.钢筋进场必须有质保书,并按试验的有关规定抽取试样作力学性能试验,合格后方可使用。 b.在加工过程中,如发生脆断、焊接性能不良和力学性能显著不正常时要加试化学成分检验。 3.3.2焊剂: 电渣压力焊使用的焊剂必须有质量证明书。 四.工程的质量等级控制 要创造精品,在施工过程中就要高标准严要求,每个分部,分项工程都要精心施工,一定严格按《建筑工程质量验评标准》及有关施工验收规范施工和评定。 4.1单位工程质量等级评定预控标准:(结构部分) 4.1.1所含分部工程的质量必须全部合格,其中60%及其以上的分部为优良,为结构创优打好基础,本工程所含的基础和结构分部必须优良。

钢结构厂房拆装施工方案43306

钢结构厂房拆装施工方案 一、综合说明 本施工为银川市西夏区宁夏银带橡胶有限公司,总拆装面积1776平方米,屋顶总高度12米,框架为钢结构门式、钢柱、钢梁、檩条为栓接,屋面板为彩钢复合板,墙面板为彩钢、墙面玻璃丝绵复合板,内制天沟、行车、行车梁、钢梁、钢柱、屋面C型钢檩条,墙面C型钢檩条一,以及门窗的拆除与现场安装施工。 二、施工准备 1、组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审,对图纸不明确及施工图纸中有困难的地方,要与建设单位做好变更签证手续。 2、根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3、对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4、钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底、预防发生安全和质量事故。 5、钢结构工程所施工的材料应有质量证明书处还应根据现行国家标准的规定作出复试检验。符合标准方可使用。

6、钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放以便于构件进入现场后顺利安装。 7、现场吊装前,应在地脚螺栓上找好水平,同时将标序点设置好。 三、施工进度安排 按照所订合同工期、要求开工及竣工,安排好施工进度,组织好施工、具体进度计划建施工进度计划表。 四、劳动计划 钢结构外板工程施工劳动计划 钢结构主体工程施工劳动计划 级别工种,按工程施工阶段、投入劳动人数 拆除安装阶段备注 拆装结构外板工6人钢结构主体拆装工8人焊工4人矫正工4人起重工2人设备维修工1人辅助工3人技术员1人 五、主要施工机械设备

六、钢构安装施工方法 本工程钢构安装首先在地脚钢枪上找好水平点依次吊装钢柱、钢梁、行车梁,最后安装支撑及檩条系统。 七、施工顺序; 现场拆装划分四个施工单。一、拆除结构外板;二拆除结构主体;三、安装结构主体;四、安装结构外板。 八、安装施工工艺 钢柱、在找好水平点后依次吊装,在吊装完钢柱后,吊装钢梁。在吊装钢梁时随用经纬仪校正,校正完后同时把钢柱、钢梁所有连接镙栓固定。 檩条安装、檩条截直较小、质量较轻、采用一钢多吊的方法、檩条的校正主要是问题及自身直度、间距检查用样杆顺着檩条之间来回移动。如有误差放松螺栓进行校正,校正完固定。 九、结构外板安装 1、外板安装前订制相应的施工图纸并组织建设单位及技术员、安全员、作技术安全培训和交底。

建筑结构工程施工方案

建筑结构工程专项方案 目录 一、工程概况.................................................... 2 .......... 二、结构设计概况................................................ 2 .......... 三、编制依据.................................................... 3 .......... 四、模板工程.................................................... 4 .......... 五、钢筋工程.................................................... 8 .......... 六、混凝土工程 (15) 七、砌体工程 (19)

建筑结构工程专项施工方案 一、工程概况 本工程位于南京市溧水区机场路以北,秦淮大道以东地块,包含15#、17#—19# 楼以及人防地库,15#、17#?19#楼类型为剪力墙结构,地下车库类型为框架结构。 15#楼地下1层,地上27层,建筑面积为12625.03川,建筑高度为80.10米; 17#楼地下1层,地上18层,建筑面积为8636.14 ,建筑高度为54.40米; 18#楼地下1层,地上18层,建筑面积为8772.56 ,建筑高度为54.40米; 19#楼地下1层,地上18层,建筑面积为8728.92 tf,建筑高度为54.40米; 地下车库为部分人防地下室,地下一层,主要层高 3.25m 3.9m,总建筑面积为15170.3tf,其中人防建筑面积为13737tf。 建筑防水等级:屋面为I级,种植屋面为一级;地下室为二级;地下室种植顶板及配电房、电信间防水等级为一级。 工程土0.000m标高相当于绝对高程30.000m (地下车库为30.300m)。室内外高差为0.300米。 ( 1 )建设单位:南京溧水亚东置业有限公司 (2)施工单位:通州建总集团有限公司 (3)设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 (4)监理单位:南京国通建设工程咨询有限公司 (5)勘察单位:江苏省地质工程勘察院 ( 6)质量等级:1 幢市优 二、结构设计概况 本工程结构安全等级为二级,抗震防裂度为7度,抗震设防分类为标准设防类,设 计使用年限50年。 混凝土强度等级(构造柱及圈梁采用C25混凝土)

相关文档