第一节工程概况

龙潭经济适用房二期社区中心、中学、小学和幼儿园工程位于南京栖霞区龙潭街道,其中社区中心地上九层,地下一层,建筑面积14836.34㎡(地上建筑面积12067.26㎡,地下建筑面积2769.08㎡);中学地上五层,地下一层,建筑面积25623.76㎡(地上建筑面积20679.18㎡,地下建筑面积4944.58㎡);小学地上五层,地下一层,建筑面积23959㎡(地上建筑面积19951.6㎡,地下建筑面积4004.4㎡);幼儿园工程地上三层,地下一层,建筑面积5162.99㎡(地上建筑面积3964.83㎡,地下建筑面积1198.16㎡)。本工程设计使用年限为50年。

建设单位:南京高科置业有限公司

设计单位:南京兴华建筑设计研究院有限公司

监理单位:南京港湾工程建设监理事务所有限公司

施工单位:南京建工集团有限公司

施工范围:土建、水电、通风空调等安装工程

本次报验的是公建部分的塔吊施工方案。

第二节设计依据

1.施工图纸

2.《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)

3.《地基基础设计规范》 (GB50007-2011)

4.《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012)

5.《建筑安全检查标准》 (JGJ59-2011)

6.《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)

7.《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-2008)

8. QTZ63的塔吊说明书等编制。

第三节组织机构

1、施工组织机构框图

施 质 安 材 测 保

工 检 全 料 量 管

员 员 员 员 员 员

吕刚 张华 陈俊国 崔来宝 高行森 李冬庆

第四节 塔机布置

根据工程实际情况,龙潭经济适用房二期社区中心、中学、小学和幼儿园工程经优化共布置七台塔吊,全面覆盖施工面,见后附塔吊布置平面图,具体安排如下:

1、每台塔吊(含吊车)保证主楼结构、装饰顺利施工结束。

2、为了保证各塔吊最大满负荷工作,减少塔吊相互碰撞确保安全,现将各塔吊臂长布置如下:

3、安装高度:一次安装高度为40m 。

各塔吊的定位坐标为:

工程名称

社区中心 中学 小学 幼儿园 塔机编号

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 臂长(m ) 58 52 52 46 58

58m 52m 项目经理:夏爱祥技术负责人:陈小容

施 工 班 组

机械手及施工作业人员

项目经理:刘行龙

项目副经理:夏爱祥

1#:

A(X=162268.487,Y=156829.453);B(X=162271.573,Y=156834.598);

C(X=162266.428,Y=156837.685);D(X=162263.342,Y=156832.540)。

2#:

A(X=162302.272,Y=156914.272);B(X=162304.768,Y=156919.966);

C(X=162299.073,Y=156921.857);D(X=162297.183,Y=156916.162)。

3#:

A(X=162207.612,Y=156903.846);B(X=162210.699,Y=156908.991);

C(X=162205.554,Y=156912.078);D(X=162202.467,Y=156906.933)。

4#:

A(X=162146.372,Y=156896.638);B(X=162149.497,Y=156901.760);

C(X=162144.375,Y=156904.885);D(X=162141.250,Y=156899.763)。

5#:

A(X=162032.84,Y=156888.593);B(X=162035.856,Y=156893.78);

C(X=162030.669,Y=156896.796);D(X=162027.653,Y=156891.609)。

6#:

A(X=162050.977,Y=156962.712);B(X=162054.055,Y=156889.389);

C(X=162048.905,Y=156970.94);D(X=162045.827,Y=156965.789)。

7#:

A(X=162137.004,Y=157080.219);B(X=162136.825,Y=157086.216);

C(X=162130.828,Y=157086.037);D(X=162131.007,Y=157080.040)。

4、塔吊基础埋置深度:根据工程情况,除1#、3#塔吊基础布置在地下室内,塔吊基础顶标高与地下室承台底标高一致;其余塔吊均布置在车库基坑外侧,塔吊基础顶标高与地下室底板顶标高一致,这些塔吊所处的地下室底板底的承载力均不能满足塔吊基础地耐力要求,均需补桩。1#塔吊与建筑间设附墙,其余均不设。建议在这些塔吊基础下均补设四根工程桩,桩径均为700,桩长为30~35m。深度见后附计算书。

第五节塔吊施工顺序

塔吊基础补桩施工→塔吊基础→塔吊安装→塔吊垂直度矫正→验收合格后投入使

用→埋件设置→爬升、验收→附墙支撑→重复→拆除

第六节塔吊安装

1、塔机安装

(1)将3节标节用16套高强螺栓连成一体,然后吊装在固定基础上,并用8套高强螺栓固定,安装时注意有踏步的一面要垂直于建筑物。

(2)在地面上将液压系统装好在外套架上,将外套吊起套在连接好的标准节外面,并使套架上的卡爪搁在标准节的最下一个踏步上。

(3)在地面上先将下支座、回转支承、上转台、回转机构及司机室等装为一体,然后整体吊起,用8套高强螺栓安装在塔身上,再用4个销轴将外套架与下支座连接。注意:回转支承与下支座、上转台的连接螺栓一定要拧紧。

(4)在地面将塔顶与平衡臂拉杆的第一节用销轴连好后,吊起用4个销轴与上转台相连。安装塔顶时要注意塔顶的前后方向。

(5)在地面上拼装平衡臂,并将卷扬机械、配电箱等安装在平衡臂上,接好各部分电线,然后将平衡臂吊起与上转台闭销轴固定,再将平衡臂吊起一定角度装好平衡臂拉杆,放平后吊车摘钩。

(6)吊起平衡重一块,放在平衡臂最根部的一块配置位置处。

(7)起重臂与起重臂拉杆的安装.

①起重臂的配置,次序不得混乱。

②按照组合吊臂长度,用相应销轴把它们装配在一起,臂架第一节和第二节连好后,装上变幅小车并固定在吊臂根部,把吊臂搁置在1米高左右的支架上,使小车离地,装上小车牵引机构,所有销轴都装上葫芦销或开口销且开口销必须充分张开。

③组合吊臂拉杆,用销轴连接后搁置在吊臂上弦杆上的拉杆护架上。

④检查吊臂上的电路是否完善,并穿绕小车牵引钢丝绳。先不穿绕起升钢丝绳。

⑤将吊臂总成平稳吊起,将吊臂与上转台用销轴连接(吊装中必须保持吊臂水平以利安装)。

⑥吊臂连接完毕后,继续提升吊臂使吊臂头部稍微抬起。

⑦穿绕起升绳,用起升机构辅助安装拉杆,先将短拉杆用销轴连接到塔顶相应的拉杆上,继续开动卷扬机构,使长拉杆也能连接到塔顶相应拉杆上。

注意:起升机构拉起起重臂拉杆时,起重臂拉杆不允许随起重臂重量。

(8)吊装平衡重

按塔机规定安装其余几块平衡重,然后将平衡重用连接板连接。

(9)穿绕起升钢丝绳

将起升引经塔顶排绳轮后,绕过塔顶上的起重量限制器滑轮,再绕过小车滑轮和吊钩滑轮。将绳端用楔套固定在臂端。

(10)将小车退至臂架最根部与碰块顶牢,转动小车的紧绳卷筒,把小车变幅绳尽力拉紧。

2、塔身标准节的接筒方法及顺序

(1)塔身标准节安装:安装标准节

(2)将起重臂旋转至引入塔身标准节的方向(起重臂位于外架上引入梁的正上方)。

(3)放松电缆长度略大于总爬长度。

(4)在地面先将4个引进滚轮固定在塔身标准下部横腹杆的4个角上,然后吊起并安放在外套架的引入梁框架上,然后再吊起一个标准节,调整小车的位置,卸下支座与塔身连接的8套螺栓,开动液压顶升系统,使塔机上部重量心在没机顶升梁上(实际操作时,观爬升架导轮与塔身主弦杆间的间隙,当16个导轮均脱开时,即理想位置),此时继续开动顶升液压系统使油缸活塞杆伸出约1.28米,再稍缩油卸全部缩回,将顶升梁的端销轴重新插入塔身的上一个踏步上,全部伸出油缸,此时塔机上方正好能有装入一个标准节的空间,用力把引入梁框架上的标准节引至塔身正上方,对准标准节连接牢固,螺栓顶紧力矩为2.5kn·m,卸下引进轮,缩回油缸,将下支座与塔身连接牢靠。注意;缩缸时卡板不能顶在踏步上。即完成一切标准节的加节工作,连续加节时重复上述步骤即可。

(5)塔机加节完毕,应空载旋转臂架至不同角度,检查塔身各连接处高强度螺栓的拧紧问题(哪一根塔身主弦杆位于平衡臂正下方时,就把此弦从下到上的所有螺栓拧紧)。

3、调整各种安全装置

(1)力矩限制器调整

为了保证塔机在工作时起重力矩不大于额定起重力矩,本塔机设有力矩限制器,当起重力矩达到额定值的80%时,变幅小车只能以低速向前运行;当起重力矩达到额

定值的90%时,调整相应的开关动作,操作台上的指示灯亮并给出蜂鸣报警外,还停止起升卷扬的起升方向和变幅小车向外方向的动作。

(2)起重量限制器调整

起重量限制分低载高速、重载中速限制,每一档都规定了该档的最大起重量,当卷扬机构工作在高速档位起重量超过高速档的最大起重量时,调整相应开关,使该档的上升回路断电,这时塔机会自动换到中速档;当卷扬机构工作在中低速档起重量达到最大起重量的90%时,调整相应的开关,操作台上指示灯亮并给出蜂鸣报警;当卷扬机构工作在中低速档起重量超过塔机的最大起重量并小于最大起重量的110%时,调整相应开关动作,除指示灯亮并给出蜂鸣报警外,还切断起升卷扬机构的上升回路,吊钩只能下降。

(3)幅度限位器调整

①吊钩空载,当小车运行至最大幅度(或最小幅度)时限位开关动作,小车停止向极限方向运行,只能反向。

②当幅度小于5米或大于最大幅度少5米时,小车速度由高速档自动转换成低速档运行。

③重复(1)、(2)动作三次,效果一样即可。

(4)起升高度限位器调整

①起升高度相同,滑轮倍率不同;起升高度发生变化时,高度限位器均应重新调整。

②空钩以中、低档速上升,使吊钩达到预定的极限高度(臂架根铰点高度减去约2米)时,上限位开关动作,吊钩不能再上升。

③空钩以高速档运行到预定高度(臂架根铰点高度处约10米)时,上限强迫换档开关动作,吊钩自动转换为中速运行。

④吊钩试运行三次,效果一样即可。

⑤限位开关动作后,操作手柄必须回零,否则控制回路无电。

(5)回转限位器调整

以电缆不扭劲时为中间位置,调整限位开关中的凸轮,使臂架只能正、反转 1.5圈。

第七节塔吊施工安全要求

1、明确分工,配备施工负责人、技术负责人、安全负责人等;各分项负责人要懂管理,有一定的指挥才能;要编制安全技术管理网络。

2、安装前组织安装人员学习操作规程、本机安装工艺。安装人员必须持证上岗、要熟悉塔机的安装方式、安装过程、安装高度和注意事项。技术负责人对安装人员要进行书面安全技术交底,使每一个职工明白自己的职责和注意事项;交底人、被交底人和监交人签字,各持一份交底书,并备案。

3、统一指挥,统一联络信号,分工明确,责任到人。

4、及时收听天气预报,四级以上大风及雨雪天气应停止安装作业,并做好安全防范措施。

5、进入施工现场必须戴好安全帽,2m以上高空作业必须配带合格的安全带;一律穿防滑胶鞋。

6、严禁无防护的高空立体交叉作业,严禁酒后带病作业。高温季节要做好防降温工作;严寒季节做好防寒、防滑工作;夜间要有足够的照明。

7、高空作业必须将工具放在工具包内里,不得随意乱放或抛掷。

8、起重臂下严禁站人。

9、紧固螺栓应用力均匀,符合规定的扭矩值,构件对孔正确,严禁猛敲猛打,野蛮施工。

10、顶升作业要专人指挥,电源液压系统要专人操作。

11、安装作业区要划分警戒区,左右各20m,挂警示牌,严禁闲人进入;现场安全监督员负责安装区域的安全监护工作。

第八节塔吊基础施工

1、施工准备

主要材料计划用量表

序号名称单位数量备注

1 竹胶板模板M250 18mm

2 Ф48钢管T 1 模板支撑及脚手架用材

3 钢管扣件个300

4 商品砼M3 350

5 地脚螺栓套

6 已采购

6 钢筋T 12 已制作

劳动力投入计划表

按工程施工阶段投入劳动力情况

工种

公建部分

瓦工 5

木工 4

钢筋工 5

普工 3

塔吊工7

指挥工14

2、土方开挖

2.1、基础采用挖掘机进行土方开挖,挖至基底设计标高以上300mm处后,放线人工挖出基坑至设计底标高。

2.2、开挖过程中,配备专职测量员,机械大开挖接近基坑底标高时,由测量员随时抄平,以控制开挖标高,严禁超挖。

2.3、排水措施:基坑开挖后,应在基坑四周开挖沟及集水坑,采用?100潜水泵进行基坑排水。

2.4、注意事项:

2.4.1、挖土过程中应有测量工及时将标高引测到槽帮上,并随时校核基底标高,避免超挖。

2.4.2、基坑挖完后,严禁在基坑边大量堆放土方或载重车辆穿行,并设专人看护边坡,发现问题及时上报和处理。

2.5、土方开挖完成后,报请监理进行桩基础验收。

3、钢筋工程

3.1、钢筋在钢筋加工场内加工成型,并应挂牌、分类堆放。钢筋绑扎应考虑合理的顺序:先绑扎下层平台钢筋,再绑扎上层平台钢筋。严格按照图纸设计要求专人翻样并交主管部门审核无误后断料成型。

3.2、钢筋的种类和直径按设计要求采用。不得随意更改。

3.3、钢筋的加工形状和尺寸必须符合设计及翻样要求,钢筋的表面应洁净无损伤,带有颗粒或片状老锈的严禁使用。

3.4、钢筋应平直无局部曲折。

3.5、钢筋由加工场内用平板车运至基坑边缘。

3.6、基础钢筋施工:钢筋施工时先按钢筋排列间距垫上保护层垫块再绑扎底层钢筋,二层钢筋网片下垫钢筋马蹬。

4、模板工程

4.1、塔吊基础采用木模板,Φ48×3.5脚手钢管作围檩及支撑。模板的加固:模板的加固采用对拉螺栓和钢管包箍进行加固。对拉螺栓的安装:根据计算,对拉螺栓采用φ14的钢筋,间距为600mm,对拉螺栓采用双螺帽,加强螺栓的加固强度;钢管抱箍是在钢管背肋安装后用Φ48钢管做抱箍间距为600mm与对拉螺栓在同一水平位置,抱箍用双扣件连接。

4.2、模板间拼缝以PE胶条粘贴,以保证混凝土表面平整光滑。以Ф48脚手钢管做立杆及支撑系统。

4.3、为防止模板底口处漏浆,在模板底口采用砂浆进行找平后方可立模。

4.4、基础模板安装完成后应进行检查、矫正,并整体加固。

5、砼工程

5.1、采用商品砼。

5.2、砼振捣应密实。振捣砼时应由下至上按“快插慢拔”的方法振捣。振捣棒应避免碰撞钢筋,并应与模板保持一定的距离。在确认砼已完全沉实或表面不出现浮浆且不再有气泡冒出方可停止振捣。

5.3、混凝土浇好后,应及时对砼表面找平、压光。

5.4、砼振捣应密实,不得漏振、少振,要确保砼拆模后无蜂窝、麻面、孔洞、吊脚等质量问题,以达到内实外光。

5.5、质量控制要点:

5.5.1、轴线、标高准确。

5.5.2、混凝土密实,外观棱角分明。

5.5.3、砼应细致捣实,使新旧砼紧密结合。

5.5.4、砼浇筑24小时后,养护7个昼夜。

第九节施工现场危险点及检查控制措施

作业

项目

危险点防范类别预控措施

操作、安装、作业

操作不规范。

高处坠落

物体打击

其他伤害

高处作业人员必须正确配戴和使用安全防护用

品,安全带应挂在结实牢固的主材或物件上,并随

时检查是否栓牢,不得低挂高用。高处作业用的工

器具应拴有保险绳。

暴雨、台风和汛期

的前、后,未对建筑

施工现场的塔吊等设

施进行检查、维修、

加固。

机械伤害

触电其他

伤害

按规定在暴雨、台风、汛期前、后,对建筑施工

现场的塔吊等设施进行检查、维修、加固,确保安

全使用。

指挥、操作等人员

不符合安全要求。

机械伤害

其他伤害

指挥人员应有明显的标识,且地面与高处指挥人

员应明确指挥分工。特种设备操作人员应持有有效

证件方可操作,不应把机械交给无证人员操作。机

械操作人员应熟练掌握机械的性能和安全操作方

法。身体状态和情绪应适应所从事的作业,不适应

时已向班组长反映,并得到妥善安排。作业人员已

参加班前列队“三交、三查”活动,明确当日作业

的内容、程序、危险点及控制措施。

夜间施工照明不

够。

其他伤害作业现场的照明应充足。

塔吊作业时超重吊

装。

机械伤害

吊车司机、起重指挥及起重作业人员应持证上

岗,加强现场指挥协调,杜绝指挥失误、严格按吊

车技术参数作业。

第十节塔吊基础计算书:

10.1 1#四桩基础计算书

一、塔吊的基本参数信息

塔吊型号:QTZ63,塔吊起升高度H:60.000m,

塔身宽度B:2.5m,基础埋深D:5.500m,

自重F1:519.8kN,基础承台厚度Hc:1.350m,

最大起重荷载F2:60kN,基础承台宽度Bc:6.000m,

桩钢筋级别:RRB400,桩直径或者方桩边长:0.700m,

桩间距a:4.2m,承台箍筋间距S:300.000mm,

承台混凝土的保护层厚度:50mm,承台混凝土强度等级:C35;

额定起重力矩是:630kN·m,基础所受的水平力:30kN,

标准节长度:2.5m,

主弦杆材料:角钢/方钢, 宽度/直径c:120mm,

所处城市:江苏南京市,基本风压ω0:0.4kN/m2,

地面粗糙度类别为:B类田野乡村,风荷载高度变化系数μz:1.77 。

二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算

塔吊自重(包括压重)F1=519.80kN;

塔吊最大起重荷载F2=60.00kN;

作用于桩基承台顶面的竖向力F k=F1+F2=579.80kN;

1、塔吊风荷载计算

依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数:

地处江苏南京市,基本风压为ω0=0.40kN/m2;

查表得:荷载高度变化系数μz=1.77;

挡风系数计算:

φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×2.5+2×2.5+(4×2.52+2.52)0.5)×0.12]/(2.5×2.5)=0.3 47;

因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.305;

高度z处的风振系数取:βz=1.0;

所以风荷载设计值为:

ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×2.305×1.77×0.4=1.143kN/m2;

2、塔吊弯矩计算

风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:

Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=1.143×0.347×2.5×60×60×0.5=1785.756kN·m;

M kmax=Me+Mω+P×h c=630+1785.756+30×1.35=2456.26kN·m;

三、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

1. 桩顶竖向力的计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.1.1条,在实际情况中x、y轴是随机变化的,所以取最不利情况计算。

N ik=((F k+G k)/4)/n±M yk x i/∑x j2±M xk y i/∑y j2;

其中 n──单桩个数,n=4;

F k──作用于桩基承台顶面的竖向力标准值,F k=579.80kN;

G k──桩基承台的自重标准值:G k=25×Bc×Bc×Hc=25×6.00×6.00×

1.35=1215.00kN;

M xk,M yk──承台底面的弯矩标准值,取2456.26kN·m;

x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/20.5=2.97m;

N ik──单桩桩顶竖向力标准值;

经计算得到单桩桩顶竖向力标准值

最大压力:N kmax=(579.80+1215.00)/4+2456.26×2.97/(2×2.972)=862.23kN。

最小压力:N kmin=(579.80+1215.00)/4-2456.26×2.97/(2×2.972)=35.17kN。

不需要验算桩的抗拔!

2. 承台弯矩的计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.2条。

M x = ∑N i y i

M y = ∑N i x i

其中 M x,M y──计算截面处XY方向的弯矩设计值;

x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=0.85m;

N i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值,N i1=1.2×

(N kmax-G k/4)=670.18kN;

经过计算得到弯矩设计值:M x=M y=2×670.18×0.85=1139.31kN·m。

四、承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

αs= M/(α1f c bh02)

δ = 1-(1-2αs)1/2

γs = 1-δ/2

A s = M/(γs h0f y)

式中,αl──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法得1.00;

f c──混凝土抗压强度设计值查表得16.70N/mm2;

h o──承台的计算高度:H c-50.00=1300.00mm;

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=210.00N/mm2;

经过计算得:αs=1139.31×106/(1.00×16.70×6000.00×1300.002)=0.007;

ξ =1-(1-2×0.007)0.5=0.007;

γs =1-0.007/2=0.997;

A sx =A sy =1139.31×106/(0.997×1300.00×210.00)=4187.41mm2。

由于最小配筋率为0.15%,所以构造最小配筋面积为:

6000.00×1350.00×0.15%=12150.00mm2。

建议配筋值:HPB235钢筋, 18@120。承台底面单向根数48根。实际配筋值12216mm2。

五、承台截面抗剪切计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.9条,承台斜截面受剪承载力满足下面公式:

V≤βhsαf t b0h0

其中,b0──承台计算截面处的计算宽度,b0=6000mm;

λ──计算截面的剪跨比,λ=a/h0,此处,a=0.57m;当λ<0.25时,取λ=0.25;当λ>3时,取λ=3,得λ=0.438;

βhs──受剪切承载力截面高度影响系数,当h0<800mm时,取h0=800mm,h0>2000mm时,取h0=2000mm,其间按内插法取值,βhs=(800/1300)1/4=0.886;

α──承台剪切系数,α=1.75/(0.438+1)=1.217;

0.886×1.217×1.57×6000×1300=13195.344kN≥1.2×862.233=1034.679kN;

经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!

六、桩竖向极限承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.2.1条:

桩的轴向压力设计值中最大值N k=862.233kN;

单桩竖向极限承载力标准值公式:

Q uk=u∑q sik l i+q pk A p

u──桩身的周长,u=2.199m;

A p──桩端面积,A p=0.385m2;

各土层厚度及阻力标准值如下表:

序号土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 抗拔系数土名称

1 12.00 10.00 0.00 0.70 淤泥质粉质粘土

2 12.80 12.00 0.00 0.70 淤泥质粉质粘土夹粉土

3 4.60 28.00 0.00 0.68 粉砂夹粉土

4 13.40 38.00 500.00 0.6

5 粉砂

由于桩的入土深度为40.00m,所以桩端是在第4层土层。

单桩竖向承载力验算: Q uk=2.199×805.2+500×0.385=1963.15kN;

单桩竖向承载力特征值:R=R a=Q uk/2=1963.15/2=981.575kN;

N k=862.233kN≤1.2R=1.2×981.575=1177.89kN;

桩基竖向承载力满足要求!

七、桩配筋计算

1、桩构造配筋计算

A s=πd2/4×0.65%=3.14×7002/4×0.65%=2501mm2;

2、桩抗压钢筋计算

经过计算得到桩顶竖向极限承载力验算满足要求,只需构造配筋!

3、桩受拉钢筋计算

桩不受拉力,不计算这部分配筋,只需构造配筋!

建议配筋值:RRB400钢筋,17 14。实际配筋值2616.3 mm2。

依据《建筑桩基设计规范》(JGJ94-2008),

箍筋采用螺旋式,直径不应小于6mm,间距宜为200~300mm;受水平荷载较大的桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时,桩顶以下5d 范围内箍筋应加密;间距不应大于100mm;当桩身位于液化土层范围内时箍筋应加密;当考虑箍筋受力作用时,箍筋配置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定;当钢筋笼长度超过4m时,应每隔2m设一道直径不小于12mm的焊接加劲箍筋。

10.2 2#四桩基础计算书

一、塔吊的基本参数信息

塔吊型号:QTZ63,塔吊起升高度H:40.000m,

塔身宽度B:2.5m,基础埋深D:5.500m,

自重F1:459.8kN,基础承台厚度Hc:1.350m,

最大起重荷载F2:60kN,基础承台宽度Bc:6.000m,

桩钢筋级别:RRB400,桩直径或者方桩边长:0.700m,

桩间距a:4.2m,承台箍筋间距S:300.000mm,

承台混凝土的保护层厚度:50mm,承台混凝土强度等级:C35;

额定起重力矩是:630kN·m,基础所受的水平力:30kN,

标准节长度:2.5m,

主弦杆材料:角钢/方钢, 宽度/直径c:120mm,

所处城市:江苏南京市,基本风压ω0:0.4kN/m2,

地面粗糙度类别为:B类田野乡村,风荷载高度变化系数μz:1.56 。

二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算

塔吊自重(包括压重)F1=459.80kN;

塔吊最大起重荷载F2=60.00kN;

作用于桩基承台顶面的竖向力F k=F1+F2=519.80kN;

1、塔吊风荷载计算

依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数:

地处江苏南京市,基本风压为ω0=0.40kN/m2;

查表得:荷载高度变化系数μz=1.56;

挡风系数计算:

φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×2.5+2×2.5+(4×2.52+2.52)0.5)×0.12]/(2.5×2.5)=0.3 47;

因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.305;

高度z处的风振系数取:βz=1.0;

所以风荷载设计值为:

ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×2.305×1.56×0.4=1.007kN/m2;

2、塔吊弯矩计算

风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:

Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=1.007×0.347×2.5×40×40×0.5=699.505kN·m;

M kmax=Me+Mω+P×h c=630+699.505+30×1.35=1370.01kN·m;

三、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

1. 桩顶竖向力的计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.1.1条,在实际情况中x、y轴是随机变化的,所以取最不利情况计算。

N ik=((F k+G k)/4)/n±M yk x i/∑x j2±M xk y i/∑y j2;

其中 n──单桩个数,n=4;

F k──作用于桩基承台顶面的竖向力标准值,F k=519.80kN;

G k──桩基承台的自重标准值:G k=25×Bc×Bc×Hc=25×6.00×6.00×

1.35=1215.00kN;

M xk,M yk──承台底面的弯矩标准值,取1370.01kN·m;

x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/20.5=2.97m;

N ik──单桩桩顶竖向力标准值;

经计算得到单桩桩顶竖向力标准值

最大压力:N kmax=(519.80+1215.00)/4+1370.01×2.97/(2×2.972)=664.35kN。

最小压力:N kmin=(519.80+1215.00)/4-1370.01×2.97/(2×2.972)=203.05kN。

不需要验算桩的抗拔!

2. 承台弯矩的计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.2条。

M x = ∑N i y i

M y = ∑N i x i

其中 M x,M y──计算截面处XY方向的弯矩设计值;

x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=0.85m;

N i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值,N i1=1.2×

(N kmax-G k/4)=432.72kN;

经过计算得到弯矩设计值:M x=M y=2×432.72×0.85=735.63kN·m。

四、承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

αs= M/(α1f c bh02)

δ = 1-(1-2αs)1/2

γs = 1-δ/2

A s = M/(γs h0f y)

式中,αl──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法得1.00;

f c──混凝土抗压强度设计值查表得16.70N/mm2;

h o──承台的计算高度:H c-50.00=1300.00mm;

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=210.00N/mm2;

经过计算得:αs=735.63×106/(1.00×16.70×6000.00×1300.002)=0.004;

ξ =1-(1-2×0.004)0.5=0.004;

γs =1-0.004/2=0.998;

A sx =A sy =735.63×106/(0.998×1300.00×210.00)=2700.50mm2。

由于最小配筋率为0.15%,所以构造最小配筋面积为:

6000.00×1350.00×0.15%=12150.00mm2。

建议配筋值:HPB235钢筋, 18@120。承台底面单向根数48根。实际配筋值12216mm2。

五、承台截面抗剪切计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.9条,承台斜截面受剪承载力满足下面公式:

V≤βhsαf t b0h0

其中,b0──承台计算截面处的计算宽度,b0=6000mm;

λ──计算截面的剪跨比,λ=a/h0,此处,a=0.57m;当λ<0.25时,取λ=0.25;当λ>3时,取λ=3,得λ=0.438;

βhs──受剪切承载力截面高度影响系数,当h0<800mm时,取h0=800mm,

高层施工塔吊倾翻应急预案 安全生产规范化资料

高层施工塔吊倾翻应急预案 一、应急预案的方针与原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 商务广场A、B座工程(以下简称本工程)是由山东房地产开发有限公司投资开发的商办建筑群,位于济南市二环东路百花公园对面,处于济南市开发区的繁华商住区。地下3层,地上30层,地下3层为车库和设备用房,地上1-4层为城市商业、金融、证券、商务会所及休闲娱乐中心,5-28层为大空间商住两用房,29-30为设备和电梯房。本工程由山东大卫建筑设计有限公司设计。由两栋连体建筑通过裙房相连接,与B座、C座及其裙房等工程共同形成塔楼、板式楼、裙房为一体的现代化建筑群。 本工程由两栋连体30层塔楼组成,塔楼呈正四方形,总高度122.9米,结构高度104.5米,建筑面积约71025平方米,南北长78.4米,东西宽62.75米,塔楼为30.4米×31.5米的长方形,外窗为竖向条窗,顶部为弧形反檐处理。箱形基础,框架-剪力墙结构体系,塔楼标准层为9米×9米柱网预应力梁板结构,外窗为竖向条窗,顶部为弧形反檐处理。基础设抗震缝和沉降缝,在主楼与裙楼间设混凝土沉降后浇带。本工程抗震设防烈度六度,框架-剪力墙抗震等级三级。本工程地上部分为框架-

塔吊专项施工方案

晋城市力达源科技开发有限公司 职工住宅楼工程 塔 吊 专 项 方 案 河南广厦建设工程有限公司 2010年10月

塔吊专项施工方案 一、工程概况 本工程为晋城市力达源科技开发有限公司职工住宅楼,建筑面积为3964 .78m2,建筑高度为22.25m,砖混结构。 二、塔吊基础荷载计算及施工方案: 1、按照QTZ5012型塔吊列表计算塔机自重 2、动载、恒载综合取分项系数1.5,故为: G塔=33×1.5=49.5(吨) 3、砼基础自重:(分项系数1.01)(按照塔吊安装说明书)

(4.808×4.808×1.1)×2.5=63.57 T 4、风载引起的弯矩: 根据中国建筑工业出版社1997年出版的《建筑施工手册》风载750M/m2塔身受风面积按塔机面积扩30%计算 a 、50.4m高塔身风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M1=0.075×1.4×50.4×30%×(50.4/2)=40.01吨/m B、平衡臂、起重臂所受风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M2=0.075×40×1×30%×50.4=45.36吨/m C、工作状态时,塔吊最大起重弯矩M3=25吨/m 三、基础施工方案 1、根据岩土工程勘察报告,结合土质实际特征,塔吊基础采用C30砼承台,形状尺寸,长×宽×高为4.808×4.808×0.8。 2、承台及上部重量:N+G=63.57+49.5=113.07 TM=20.44 T/m 3、基础压应力为:N+G/A+M/W=113.07/4.808×408.8+20.44 1/2(4.808×4.808)=23.2T/m2。 4、验算承载力: 5.78T/m2 <(7.5+56×5/4.808×4.808)=23.2T/m2。 四、塔吊安装方案 (一)安装前准备工作 1、真正看懂并熟知安拆程序及出厂技术文件中有关安全注意事项,根据工地具体情况编制方案,报公司质安科审批后严格按程序作业。 2、及时检查机况,发现安全隐患,立即排除,在实拆现场应召开所有人员参加的安全交底会,明确分工和职责,落实到人,在安拆过程中,每道安拆工序完成时,须由专人检查认可后,再进行下道工序。同时确定警界线,并有专人看守。超

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊安全专项施工方案

西铜高速改扩建XTK-4标合同段 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 中铁十五局集团第五工程有限公司西铜高速改扩建XTK-4项目部 二O一O年二月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊安装安全技术要求 (2) 3.1塔吊基础施工 (2) 3.2塔吊组装 (2) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 西铜高速公路XTK-4合同段位于西安市北高陵县及泾阳县内,设计为双向八车道。起点桩号为K7+116.35,终点桩号为K12+360,共长5.244km,其中桥梁一座4.957km,(另有聂冯立交A、B两座匝道桥),其中渭河特大桥主桥(132#墩—142#墩)共11个墩,共设11台塔吊。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用C30砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 5、浇注塔机基础必须保证预埋螺栓的准确度。 6、砼座上表面应高出周围地面100mm。 7、砼浇注后必须进行养护,在砼承载力达到90%及以上时,方能进行整机安装。 3.2 塔吊组装 1、塔吊组装必须由专业组装塔吊的人员进行组装。

塔吊安全生产措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 塔吊安全生产措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7205-45 塔吊安全生产措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 本工程塔吊采用QT6020A机型,由于场地条件限制塔吊只能安在建筑物内,位置距东墙28米,距南墙16米,在施工中因为施工现场狭小,四周原有建筑物距离较近,尤其是南侧办公楼,为了保证安全无事故,认真贯彻预防为主的方针,消灭隐患和违章,避免甲方的建物安全正常,特制定以下措施。 1,塔吊施工作业前,由专业安全员对塔吊司机,信号指挥人员,挂钩工根据施工现场实际情况详细做出安全技术交底,交底内容要划出塔吊的作业区域,警戒区,并把现场的实际情况和安全注意事项作出细节安排。 2,严格执行十不吊的制度。 3,要遵守本工程的各项管理制度,为保证施工中周围建筑结构的安全吊运中严格限制大臂回转半径,

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联?紫金城C区 吊搭设及拆除施工方 案 编制人:____________________ 审核人:_____________________ 审批人:_____________________

目录 第一节、编制依据 ................................................ - 2 - 第二节、工程概况 ................................................ - 2 - 第三节、塔吊基本性能 ............................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工 ...................................... - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备 ................................ - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试 ........................................ - 3 - 第七节、塔吊的拆卸 .............................................. - 5 - 第八节、附墙装置的拆装 .......................................... - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用 ................................ - 6 - 第十节、安全措施 ................................................ - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正....................... - 7 - 第十二节、防碰撞措施 ............................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书 .................................. 8- 8 -

塔吊安全专项施工方案通用范本

内部编号:AN-QP-HT902 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 塔吊安全专项施工方案通用范本

塔吊安全专项施工方案通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程概况 西铜高速公路XTK-4合同段位于西安市北高陵县及泾阳县内,设计为双向八车道。起点桩号为K7+116.35,终点桩号为K12+360,共长5.244km,其中桥梁一座4.957km,(另有聂冯立交A、B两座匝道桥),其中渭河特大桥主桥(132#墩-142#墩)共11个墩,共设11台塔吊。 二、编制依据 (1) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规

塔吊安全生产措施(2020新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔吊安全生产措施(2020新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

塔吊安全生产措施(2020新版) 本工程塔吊采用QT6020A机型,由于场地条件限制塔吊只能安在建筑物内,位置距东墙28米,距南墙16米,在施工中因为施工现场狭小,四周原有建筑物距离较近,尤其是南侧办公楼,为了保证安全无事故,认真贯彻预防为主的方针,消灭隐患和违章,避免甲方的建物安全正常,特制定以下措施。 1,塔吊施工作业前,由专业安全员对塔吊司机,信号指挥人员,挂钩工根据施工现场实际情况详细做出安全技术交底,交底内容要划出塔吊的作业区域,警戒区,并把现场的实际情况和安全注意事项作出细节安排。 2,严格执行十不吊的制度。 3,要遵守本工程的各项管理制度,为保证施工中周围建筑结构的安全吊运中严格限制大臂回转半径,禁止负载做360度回转,塔

吊运转应在规定区域运行。 4,重物起吊时必须先收小车,再转大臂,避免吊装物经过甲方建筑物上空,以免在吊装过程中对甲方办公设施及其他人和结构的安全产生威胁,发生事故。 5,吊装期间,必须专人指挥调运,严禁非专业人员指挥调运。 6,四周建筑物设立明显标志,塔吊吊装物严禁在甲方建筑结构上空运行。 7,塔吊的限位和闭锁装置应齐全,可靠。 8,现场人员都应严格遵守以上制度,如有违反,将按公司的处罚制度给予重罚。 中国新兴保信建设总公司 工人体育场项目部 2007年8月9日星期四 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

塔吊专项施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: (2) 三、塔吊基础施工 (2) (一)、塔吊基础设计 (3) (二)、抗倾覆稳定性验算: (3) (三)、塔吊基础具体施工: (3) 四、塔式起重机的安装 (4) (一)安装注意事项: (4) (二)接地装置 (5) (三)塔机安装 (5) 五、塔吊的拆除: (13) 1、拆卸注意事项: (13) 2、拆塔的具体程序 (13) 3、塔机拆散后的注意事项 (16) 六、安装注意事项及安全纪律 (16) 七、塔机的使用和保养 (16) (一)总说明: (16) (二)塔机的使用 (17) (三)塔机的保养 (19)

塔吊施工安全专项方案 一、工程概况: 武九客专(湖北段)二标段起讫里程为DK121+739.75~ DK143 +776.43,全长22.992正线公里,其中桥梁11.847 km,占线路全长的51.5%;隧道4.473 km,占线路全长的19.5%;路基6.672 km,

占线路全长的29%;桥隧比为70.98%。主要工程量包括:路基土石方139万断面方;特大桥3座共10135.44延长米(其中富水特大桥7916.94延长米),一般梁式大桥5座共1616.47延长米,中桥1座共94.74延长米,小桥3座共707.4顶平米,涵洞23座共625.79横延米;预制、架设箱梁320孔,箱梁预制场1处;隧道2座共4473.26延长米(石马寨隧道3685.36m, 陈家隧道787.9m);正线铺轨136.03公里,站线铺轨8.6412公里,铺有碴道床38.94万方,铺新岔33组。 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: 三、塔吊基础施工

塔吊专项安全施工方案

塔吊专项安全施工方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

塔吊专项安全施工方案一、工程概况 豪杰锦绣江南花园2011年工程15#-19#住宅楼,总建筑面积为 27612.68m2,建筑高度18.30m,建筑物最高点22.70m,考虑施工过程垂直运输和水平运输的实际需要,提高运输效率,减轻劳动强度,现场投QTZ315(A)塔式起重机两部、QTZ40(A)四部,基础采用固定式的钢筋混凝土基础。 二、塔吊地基基础主要技术要求 1、主要技术要求 2、塔吊基础尺寸,基础剖面、附件及配筋图及其他要求(根据厂家提供)见附图; 3、确定塔吊基础下地基承载力 根据地勘公司提供的勘察报告,土质耐压力大于本塔吊土质耐压力的要求,塔吊基础按照吊车的使用说明及设计要求施工。具体基础配筋见塔吊基础、详图。

三、安装准备工作 1、安装前检查基础表面的平面度误差,砼强度应达到75%以上,地脚螺栓应留有120㎜的长度。 2、根据本施工现场具体情况,准备好一台25T汽车吊配合塔基安装,及塔机进场的放置、拼装及安装场地。 3、电路的架设:将380V的电源架设到塔机的基础侧,以便安装塔机使用。 4、安装时环境条件要求:在安装时风力应不大于四级。 5、对待安装的整机及各部件等进行检查,特别是液压系统、金属机构、机构等。 6、塔机安装队(具备安装资质认可证)进场前,必须有安装拆卸方案,安装拆卸主要人员职责分工明确,有操作证。

7、安装人员:指挥1人;起重机安装人员4-6人;电工1人;塔吊司机1人。安装操作人员必须持操作证工作;在安装过程中必须注意安全,戴好安全帽,高空作业人员配带安全带。 四、安全措施 1、使用汽车式起重机,严格执行有关安全使用规范。 2、参加工作的全体人员必须精神集中,进入现场必须戴安全帽,高空作业要系好安全带,班前不得饮酒。 3、吊装时物件要邦扎稳当,并设专人指挥,吊物不得碰撞电线,房屋,遇大风时应停止作业。塔吊爬升允许风速最大为4级。 4、现场所有人员不得站在悬挂物下。有心脏病、高血压等不适应高空作业的人员禁止参加作业。 5、实施作业时,由专人统一指挥,其它人员必须服从指令,指挥号令必须清晰、准确,严格禁止违章操作,违章指挥。 6、凡参加装机作业人员都必须参加安全交底、学习、办理有关手续。

塔吊安全文明施工方案

黑龙江建筑职业技术学院学生公寓—————塔吊 黑龙江建筑职业技术学院 班级 编辑人 组员:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、塔吊的选择 四、塔吊基础施工 五、塔吊安装、调试和电气系统调试 六、塔吊的拆除 七、安装拆除注意事项 八、塔吊安全操作规程 九、安全措施

一编制依据: (1)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) (2)《起重机械钢丝绳检验和报废规范》(GB5972-2006)(3)《起重吊运指挥信号》(GB 5082-1985) (4)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)(5)《建筑机械试验规程》(JGJ34-86) (6)《建筑施工技术》第三版中国建筑工业出版社(7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (8)《建设工施工安全技术操作规程》中国建筑工业出版(9)塔吊使用说明书 (10)黑龙江建筑职业技术学院学生公寓设计图纸 二、工程概况: 1.工程名称:黑龙江建筑职业技术学院学生公寓A栋 2.建筑概况:5974.9 m2,耐火等级:二级,层数6层,层高: 3.30m ,室内外高差:0.60m ,外围护墙:490厚墙内夹50厚pg保温板,建筑物总长×总宽×总高=

58.44*17.04*23.88 m3。 3.结构概况:①结构形式砖混结构②盖结构形式坡屋面 抗震烈度:6度,梁柱抗震等级:三级, 建筑结构安全等级:二级,设计使用年限50年。4参建单位: 建设单位:黑龙江建筑职业技术学院 设计单位:黑龙江建筑职业技术学院附属设计院 勘察单位:哈尔滨地质勘查有限公司 监理单位:龙发监理公司 施工单位:黑龙江建工集团 工期:6个月, 质量等级:合格。 三、塔吊的选择: 结合本工程建筑情况,建筑总长58.44米,建筑总高度为23.88米,最大起重量小于4吨,地基耐力大于200Kpa,选用一台塔吊。根据资料选用一台QTZ40型号塔吊QTZ40塔式起重机主要参数如下:

塔吊起重吊装专项施工方案计划(新)

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、吊装作业范围 四、人员组成 五、塔吊安全操作规程 六、安全防护措施 一)严禁超载,安装超载限制器 二)其它安全措施 三)科学管理,正确使用

一.、编制依据: 1.1《现行建筑施工规范大全》 1.2《塔式起重机安全规程》GB 5144及《塔式起重机》GB/T 5031的相关规定 1.3《安全技术交底》 1.4《塔吊起重吊装操作手册》 1. 5 施工组织设计 二、工程概况 本工程为通济馨园1、2#住宅楼,建筑面积15602平方米,工程东西长37.20米,宽度为24.40米。通济馨园1#住宅楼一至三层北侧为商业房,其余均为住宅。通济馨园2#住宅楼为住宅。建筑高度53.80米。地下一层,地上十七层,储藏室层高3.00米,标准层层高2.80米。建设地点:和平路以南,世纪路以西。防火设计建筑分类和耐火等级:建筑为二类高层,耐火等级为二级。屋面防水等级:Ⅱ级、两道防水设防。抗震设防烈度:7度。主要结构类型:剪力墙结构。本工程计划自2015年1月7日开工,2016年06月29日竣工。本工程由淄博通济房地产开发有限责任公司投资建设,淄博新高规划建筑设计有限公司设计,山东明嘉勘察测绘有限公司地质勘查,山东同力建设项目管理有限公司监理,淄博恒昌建工有限公司组织施工。 根据工程特点,在通济馨园1#住宅楼南侧安装一台QTZ31.5塔吊,前臂42米。通济馨园2#住宅楼北侧安装一台QTZ40塔吊,前臂47米。 三、吊装作业范围 1、本工程的所需构件材料的吊装。 2、吊装作业的地点:通济馨园1、2#住宅楼工程范围内 四、人员组成 建筑起重司机(塔式起重机)2人,建筑起重司索信号工2人。 五、塔吊安全操作规程 1、塔式起重机的司机、拆装、司索、指挥人员。必须经过建设行政主管部门专业培训,考核合格,取得操作证后,方可上岗操作。严禁司机、拆装、司索、指挥人员酒后作业。 2、塔式起重司机 2.1 患有色盲,矫正视力低于1.0,听觉障碍、心脏病、贫血、美尼尔症、眩晕、突发性昏厥、断指等妨碍起重作业的其他疾病者。不得上岗操作。

塔吊安全专项施工方案

雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 塔 吊 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 年月日

安全施工方案报审表

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、塔吊安装安全技术要求 (3) 3.1塔吊基础施工 (3) 3.2塔吊组装 (3) 3.3塔吊顶升过程及操作 (4) 四、塔吊吊装安全技术要求 (6) 五、塔吊拆除安全技术要求 (8)

一、工程概况 1、工程名称:雪域片区棚户区改造(皓顺?壹号院二期工程)1#楼、2#楼 2、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 3、设计单位:悉地(北京)国际建设设计顾问有限公司 4、监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 5、勘察单位:中治地勘岩土工程有限责任公司 6、施工单位:顺泰建设集团有限公司 7、建设地点:河北省邢台市雪绒片区信都路以东,英华大街以南,静庵路以西,建设大街以北。 8、结构形式:剪力墙框架结构 9、建筑面积:1#楼27387.81㎡、2#楼26696.03㎡ 本工程为地下二层,地上二十八层,总建筑面积为21395㎡。本建筑物设计使用年限50年。结构形式为剪力墙框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (2)《起重机设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-1998) (3)塔吊安装使用说明 三、塔吊安装安全技术要求 3.1 塔吊基础施工 1、为发挥塔机最大服务范围,根据选定基础位置,基础设在每个墩的中间,严格按图纸施工。 2、保证地基承载力不小于0.3MPa。 3、塔机基础采用砼,与承台连在一起浇筑,塔吊基础技术要求高,预埋件的位置及标高必须经过仔细测量、校正以保证塔身垂直度,当砼基础表面微有差异时,可设置垫片进行微调。 4、基础表面要平整,其平整度误差不大于2mm,当砼基础表面微有差

塔吊租赁安全生产管理协议书

编号:_______________ 塔吊租赁安全生产管理协议书 甲方: __________________________ 乙方: __________________________ 签订日期: _____年 ____ 月_____ 日

有效期: 有效期: 有效期: 承租方(甲方): 岀租方(乙方): 签订时间: 年 月 日 根据《中华人民共和国合同法》、 《建设工程安全生产管理条例》 、《特种设备安全监察条例》、 《建筑起重机械安全监督管理规定》等有关法律、 法规,为明确出租方与承租方的权利、义务和 责任,经双方协商达成一致,签订本协议,双方共同遵守。 1.岀租方及拆装单位基本情况 (1) 岀租方全称: 营业执照编号: (2 )安拆单位全称: 营业执照编号: 起重设备安装专业承包企业资质等级: 资质证书编号: 安全生产许可证编号: 有效期: 3. 双方义务 (1) 认真贯彻落实国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策,严格执行《建筑起重机械安 全监督管理规定》等安全生产的法律法规、 规章和标准规范,建立健全安全生产责任制度和安全 教育培训制度,制定设备安全操作规程,保证本单位安全生产所需资金的投入和使用。 (2) 设备进场前,双方应共同确定设备的型号、规格和安装平面位置。对多塔作业的,共同确 定防碰撞措施。 (3) 机械设备进场后由乙方安装调试并办理塔吊备案手续。经有关法定检测单位检测合格,经 双方共同验收合格后方可投入使用。 设备安装、拆卸和顶升过程发生的生产安全事故, 由乙方和 安装单位承担全部责任。 (4) 特种设备安拆、维修和操作人员必须具备相应的作业资格,持证上岗。 (5) 严禁违章指挥,及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。 (6 )发生事故或险情,应当迅速采取有效措施,组织抢救伤者并按规定上报。 第2页共4页

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊基础安全专项施工方案

一、工程概况---------------------------------------- 1 -三、施工平面布置------------------------------------ 2 - 见附页-------------------------------------------- 2 - 四、编制依据------------------------------------------ 2- 五、塔吊基础计算书--------------------------------- 2 -

一、工程概况 工程名称:商务A栋 建设单位:广州南沙有限公司 监理单位:广州工程监理有限公司 设计单位:广东设计院 施工单位:湖南建设集团有限公司 本工程位于广州市南沙区。功能为:商住、停车场、人防的建筑。 本工程结构类型为钢筋混凝土框架结构,地上14层,建筑面积18165.61平方米,地下1层,建筑面积4535.29平方米,总建筑面积22700.90平方米。建筑物高度为70.00m,层高为5.0mm本工程结构设计使用年限为50年,耐火等级为一级,建筑结构的抗震设防为7度,人防等级为六级。根据工程特点,本工程材料运输采用TC6013A型塔式起重机一台,起重机搭设于⑧-⑨x(A)处。 二、基本参数 1、吊塔: 吊塔型号:TC6013A 起重工作幅度:最小2. 5m 最大60m 额定起重量:1300kg-6000kg 最大工作高度:固定式46m 附着式220m 塔身截面积: 1.8mx 1.8m 整机功就:39KW 2、塔基基础:采用4根? 800钻(冲)孔灌注桩,桩顶标高-1.50m, 桩端不设扩大头,桩端入中风化砾岩 1.50m ;桩混凝土等级C30, 桩长 18.30m;钢筋HRB335

塔吊方案 【精】企业安全生产规范化台账制度方案预案专案交底计划措施

塔吊方案 第一节 工程概况 本工程采用一台QTZ80型塔吊,臂长暂按35米,如果该栋旁边高压线拆除,则臂长按实际周围地形加长。最大起重量8吨(2.5~11.16m),基础为Ф1.3米冲孔灌注桩。为保证使用安全,塔吊安装应待桩身砼强度达到8 0%以后方可进行安装作业。 第二节桩基承载力计算 本计算是根据中国建筑工业出版社出版,1998年8月印刷的《实用建筑结构工程师手册》计算。从塔吊使用说明书中,可得下列参数: 一、塔身传来荷载如下:

1、内力计算,以QTZ80型塔吊非工作工况为危险工况。(1)Nb=467+3 3 1.6 25=827KN N=1.2 827=992.4KN (2)Mb=M+WH =1915+95.1 1.6 =2067.16KN m M=1.2 2067.16=2480.59KN m 2、地基承载力(查地质勘探资料可知该地中风化岩端阻标准值q p=3500KN/m2) Q uk=3500 (π/4) (1.3)2 =4643.28KN r p=1.67 R=Q uk/rp=4643.28/1.67=2780.4KN N=992.4

查表4-129得 fy

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔吊安装安全专项施工方案(模板)

塔吊安装安全专项施工方案(模板) 目效果图编制: 审核: 审批: (三号黑体,居中、加粗)编制单位: 专业分包单位名称目录 一、工程概况 31、拟建项目建筑概况 32、拟安装塔吊楼栋的基本信息 33、拟安装塔吊楼栋周边道路及环境情况、塔吊基础位置等基本情况 34、其它特殊情况3 二、编制依据3 三、设计概况 41、本工程所选用塔吊、吊车简介 42、塔吊安装设计8 四、施工准备及进度计划 91、技术准备 92、人员准备 93、材料、构件计划104、器械、设备计划105、进度计划12 五、施工方法1 21、工艺流程1 22、施工方法1 23、塔机顶升加节26六、安全保证措施301、安装措施302、使用安全措施3 23、安全监督措施35七、应急预案3 61、应急组织机构及职责3 62、危险源识别分析3 63、应急演练3

74、安全事故应急流程3 85、安全事故应急事故及处置3 86、安全事故应急救援电话及定点医院44八附件4 51、塔吊厂家相关资质文件4 52、安装单位相关资质文件4 53、塔吊检测报告文件4 54、技术交底文件45XX 项目塔吊安装安全专项施工方案 一、工程概况 1、拟建项目建筑概况本工程位于,项目占地㎡,总建筑面积㎡,其中地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡。包括栋商业或住宅或联排别墅或独栋别墅或超高层写字楼综合体或商业裙楼或高端酒店或商业街或及配套设施等建筑。 2、拟安装塔吊楼栋的基本信息楼栋号楼栋用途建筑面积建筑尺寸层高建筑总高度1#楼住宅A 区商业 3、拟安装塔吊楼栋周边道路及环境情况、塔吊基础位置等基本情况1#楼西邻全文结束》》路,北邻已有32 层建筑,东邻全文结束》》路,南邻全文结束》》路,周边道路及环境情况良好,利于塔吊的安装。塔吊基础定位已根据基础施工图纸已完成,目前正在进行塔吊基础施工。 4、其它特殊情况、、、、、、、、、、、、、、 二、编制依据序号类别名称编号1国家标准塔式起重机安全规程GB5144-xx2起重机设计规范GB3811-xx3塔式起重机设计规范GBT13752-19924混凝土结构设计规范GB50010-xx5钢结构设计规范GB50017-20036建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-19937行业标准塔式起重机操作使用规程JGJ100-19998高空作业机械安全规则JG5099-19989建筑施工安全检查标准JGJ59-xx10施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-xx11施工现场机械设备检查技术规程JGJ160-xx12建筑机械使用安全技术规程JGJ33-xx13建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-xx14建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-199115建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ196-xx16地方标准、、、、、、、、、、、、17其它XXXX 项目施工组织设计/18XXXX 项目施工图纸/19危险性较大的分部分项工程安全管理办法建设部87 号文20XXXX 型塔式起重机参数资料及安装说明

塔吊司机安全生产操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.塔吊司机安全生产操作规 程正式版

塔吊司机安全生产操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、司机必须身体健康,两眼视力良好,无色盲,两耳无听力障碍。必须通过安全技术培训,取得特种作业人员操作证,方可独立操作。 2、司机必须熟知所操作塔吊的性能构造,按塔吊有关规定进行操作,严禁违章作业。应熟知机械的保养、检修知识,按规定对机械进行日常保养。 3、塔吊必须有灵敏的吊钩、绳筒、断绳保险装置,必须具备有效的超高限位、变幅限位、行走限位、力矩限制器、驾驶室升降限位器等,上升爬梯应有护圈。

4、作业前,应将轨钳提起,清除轨道上障碍物,拧好夹板螺丝;使用前应检查试吊。 5、作业时,应将驾驶室窗子打开,注意指挥信号;冬季驾驶室内取暖,应有防火、防触电措施。 6、多台塔吊作业时,应注意保持各机操作距离。 7、塔吊行走到接近轨道限位开关时,应提前减速停车;信号不明或可能引起事故时,应暂停操作。 8、起吊时起重臂下不得有人停留或行走,起重臂、物件必须与架空电线保持安全距离;起吊必须坚持“十不吊”的安全操作规定。

塔吊安装及拆除专项施工方案

龙安碧桂家园4#、5#、10#、11#楼塔吊安装及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于龙安桥附近,四栋楼总建筑面积为12319.0平方米,砖混结构±0.000m以上七层。 ①各项性能参数先进,起升高度高,工作幅度大,作业空间大,使用效率高。 ②起升机构采用电磁离合器换挡变速。同时,采用带涡流制服动器的电动机,使得起升机构获得理想的起升速度及载荷的慢就位。 ③各种安全装备齐全,具有自销、自保、报警等多种功能,使用安全,维修方便。 二、塔吊安装所需设备 1、塔机中心位置布置 本工程根据施工实际情况,需安装1台塔吊使用,施工塔吊设置在5#楼和4#楼中间装置。 2、塔机基础

塔吊承台基础采用钢筋混凝土:平面尺寸5000×5000mm,厚度1 280mm,采用C25混凝土,内配Φ20双层双向钢筋,塔机基础顶面标高为裙房负四层地面板底标高,在塔吊基础施工时预埋基座螺栓。 固定附着式起重机的基础是确保塔机安全检查的必有条件,在附着之前为独立式使用。所以对基础要求较高,必须严格按厂家提供的技术资料和要求对基础进行计算和施工。 3、安装所需机具、工具的配置 QY12汽车吊1台、枕木、足量的铁丝、钢丝绳吊索、绳扣卸扣等常用工具、活动扳手、锤子、钳子、加力杆、锯弓、扭力扳手、全站仪一台、水准仪一台、开口扳手、梅花扳手、凿子等工具。 4、安装工艺流程(安装步骤) 安装十字梁、底架吊装底节、爬升架吊装标准节 吊装液压油泵连接泵站与油缸之间的液压软管吊装回转总成 安装塔帽安装司机室组装、吊平衡臂组装、吊装起重臂顶升作业斜撑安装及压重自检及各安全装置调试试运转。 5、当塔机安装完毕,经调试运转正常后,应认真全面地检查一遍,并由本公司设备装备部、生产技术部、质安部组织验收,合格后方准投入使用。 三、塔吊安装 (一) 立塔 1 引言