文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 云南铝业股份有限公司(应急预案改)

云南铝业股份有限公司(应急预案改)

云南铝业股份有限公司用户应急预案

为保障用户用电安全,经和云南铝业股份有限公司用户共同协商确定,特制定此应急预案,作为用户在失电时的应急处置。

一、用户简况

用户户号:1712230026、1712230306

用户全称:云南铝业股份有限公司

用户地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道

用户生产简况:云南铝业股份有限公司主要从事电解铝冶炼、铝加工产品、炭素及炭素制品的生产和销售的大型综合国资企业。由于铝冶炼工艺要求必须将交流电整流为直流电通入电解槽,将氧化铝熔化后进行电化学反应生产金属铝液。每个电解铝生产系列均由几百台电解槽串联而成,用电负荷比较大,因此必须保证供电的可靠性,如果停电将造成重大财产损失及安全事故。

是否属于重要用户(是、否):是

等级:、一级

主供供电电源:

云铝220kV 1#变电站由果铝220kV I回251#开关主供,站内10kV 由云铝220kV 1#变电站动力变526#开关主供;云铝220kV 2#变电站由七铝220kV I回281#开关主供,站内10kV 由云铝220kV 2#变电站动力变101#开关主供;

备供供电电源:

云铝220kV 1#变电站由果铝220kV II回252#开关备用,站内

10kV 由云铝220kV 2#变电站动力变516#开关备用;云铝220kV 2#变电站由七铝220kV II回282#开关备用,站内10kV 由云铝220kV 1#变电站动力变主供102#开关备用。

装见变压器容量:

云铝220kV 1#变电站一台31500kVA动力变,5台60000kVA整流变压器(三用两备);云铝220kV 2#变电站一台31500kVA动力变,6台85000kVA整流变压器(五用一备)。

重要(保安)负荷容量:无

重要负荷供电范围:

云铝220kV 1#变电站电解铝负荷由果铝220kV I回251#开关主供,果铝220kV II回252#开关备用容量各为180000kW;云铝220kV 2#变电站电解铝负荷由七铝220kV I回281#开关主供,七铝220kV II回282#开关备用容量各为320000kW。

自备应急电源配置是否达到保安负荷的120%:

是或否:否

客户重要负荷(保安负荷)允许中断供电时间:

允许中断1800秒。

自备应急电源:

UPS不间断电源,云铝220kV 1#变电站主供4千瓦供果铝220kV 251#、252#开关开关控制部分负荷(容量0.5kW);云铝220kV 2#变电站主供4千瓦供七铝220kV 281#、282#开关开关控制部分负荷(容量1kW)。

在失去电源后,可持续供电××小时;最近一次全放电时间为:

发电机: 1××kW+1××kW供××开关××部分负荷(容量××kW),××(分钟)可实现启动。

发电机的启动方式:自启动、手动启动

发电机多长时间进行启动试验:××(月),是否备齐油料:××,所备油料可供发电时间:××。

运行维护启动是否正常:

是否制定了自备发电机的操作流程:

供电部门发电车摆放位置:

供电部门发电车摆放位置在客户指定位置:××处(特征描述)

供电部门发电车接入:在客户××低压配电屏的××处,通过××kV××开关供××部分负荷(容量××kW)

发电车接入是否需要专用的过渡接头:是或否

专用过渡接头的放置地点:

二、供用电双方信息沟通联系机制

供电方

调度主网:63068666,63068365,63133663

主管营销领导:陈靖(电话:189********)

供电方营业部主任:吴寄(电话:138********)

供电方营业部专责:刘豪(电话:137********)

供电方检查班副班长:王松(电话:138********)

供电方用电检查员一:方园(电话:138********)

供电方用电检查员二:马原(电话:138********)

供电方用电检查员三:杨婧宇(电话:138********)

用电方

分管领导:和跃贵(电话:7455648)

用电方电气方面主任:施燕飞(电话:7455886)

用电方配电室值班长:张云华、郭加富(电话:7455221、7455701)用电方配电室电气负责人:官自伟(电话:7455228)

用电方配电室值班人员: 云铝220kV 1#变电站杨伟、苏子强、成仁生、王会兴(电话:7455222);云铝220kV2#变电站黄挺、罗嘉芬、李迎春、李吉平(电话:7455702).

三、事故情况下的应急措施

(一)正常时的供电方式

主供供电电源:

云铝220kV 1#变电站由果铝220kV I回251#开关主供,站内10kV 由云铝220kV 1#变电站动力变526#开关主供;云铝220kV 2#变电站由七铝220kV I回281#开关主供,站内10kV 由云铝220kV 2#变电站动力变101#开关主供;

备供供电电源:

云铝220kV 1#变电站由果铝220kV II回252#开关备用,站内10kV 由云铝220kV 2#变电站动力变516#开关备用;云铝220kV 2#变电站由七铝220kV II回282#开关备用,站内10kV 由云铝220kV

1#变电站动力变主供102#开关备用。

是否装有备自投装置:否

备自投装置是否投入使用:否

备自投装置投入方式:无

备自投装置投切试验:无(月)做,投切是否正常:是或者否(二)事故情况应急措施

1.昆明供电局系统运行部(电力调度控制中心):

2.昆明供电局生产技术部:

3.客户管辖单位:

(1)变电管理一所:

接到电力调度控制中心电话后,立即组织相关人员到故障线路对应的变电站进行检查,如存在设备故障,则进行处理。

(2)客户服务中心:

发生应急响应事故(事件)后,客户服务中心应急机构应迅速开始运转,应急小组成员按照《关于明确昆明供电局营销安全事件(事故)信息报送分析及应急处置管理人员到位要求的通知》[昆电市场〔2012〕89号]立即赶赴事故现场,进行事故调查,并将事故(事件)发生的原因按要求(短信即时报送格式:事件发生单位、事件发生时间、事件简要情况、事件简要原因、处理及恢复情况、汇报人)上报。并按照上级部门的统一要求协助客户进行事故处理。

4.云南铝业股份有限公司:

(1)当主供供电电源220kV云铝 1#变电站果铝220kV I回251#开关失电时,向地调申请由220kV 果铝II回252#开关恢复供电,云铝220kV 1#变电站动力变故障后,联系云铝220kV 2#变电站通过516#开关供1#站10kV系统; 220kV云铝2#变电站220kV 七铝I回281#开关失电时,向地调申请由220kV七铝 II回282#开关恢复供电,220kV云铝2#变电站动力变故障后,联系220kV云铝1#变电站通过102#开关供2#站10kV系统。

2.备供供电电源2:无

3.备供供电电源3:无

4.当供电电源全部失电后,需明确在全站失电时,投入用户UPS不间断电源,其中220kV云铝1#变电站主供4千瓦供给220kV 果铝251#、252#开关控制部分负荷(容量0.5kW); 220kV云铝2#变电站主供4千瓦供220kV 七铝281#、282#开关开关控制部分负荷(容量1kW)。

用户柴油发电机: 1××kW+1××kW供××开关××部分负荷(容量××kW);

供电部门的应急发电车:接在客户××低压配电屏的××处,通过××kV××开关供××部分负荷(容量××kW);

供电部门的应急发电车通道进入情况:能进入???

四、其他需明确事项

如供用电双方信息发生变化,请及时告知双方进行更新。

附件:电气一次主接线图

七甸变

七铝Ⅰ回线 2X

七铝Ⅱ回线

2X

Ⅰ段Ⅱ段

空载电流=0.56%空耗:141.93kW 负耗:473.53kW

2#整流变空载电流=0.5%空耗:136.32kW 负耗:480.07kW

1#整流变空载电流=0.56%空耗:141.92kW 负耗:473.327kW

3#整流变空载电流=0.57%空耗:140.58kW 负耗:472.50kW

4#整流变空载电流=0.46%空耗:139.30kW 负耗:474.21kW

5#整流变空载电流=0.55%空耗:140.07kW 负耗:476.90kW

6#整流变

(备用)

动力变

母线

铝铝

线

至1#降压站

审定资收人审核

日期制图

日期

T/KGDY-

图号

客户中心220kV高供高计客户电气一次接线图

王栋王栋

2010.032010.03

云南铝业股份220kV#2变电站

相关文档