配电箱规范和技术要求

XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求 “XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。 1、配电箱技术性能及国家规范和标 1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997 1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002; 1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990; 1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1.14、其他现行相关标准和规范

2、运行条件: 2.1、额定绝缘电压: 660V 2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路) 2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20 户外: IP53以上 2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20 3、一般技术要求: 3.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。 3.3 配电箱箱(柜)采用通用锁,每把锁配两把钥匙。3.4 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。

配电箱及开关箱安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电箱及开关箱安全操作规程 (通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

配电箱及开关箱安全操作规程(通用版) 1.配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3.开关箱应由末级分配电箱配电。 4.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

6.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8.配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9.配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。 10.配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上,不提歪斜和松动。 11.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 12.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,

配电柜柜体的验收标准

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范Code for construction and acceptance of switchboard outfit complete cubicle and secondary circuit electric machines electric equipment installation engineering GB50171—92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年7月1日 关于发布国家标准《电气装置安装 工程旋转电机施工及验收规范》 等五项国家标准的通知 建标[1992]911号 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由能源部会同有关部门共同制订的《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等五项标准,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170—92、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—92、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172—92、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92为强制性国家标准,自1993年7月1日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》中第三篇旋转电机篇、第四篇盘、柜及二次回路结线篇、第五篇蓄电池篇、第十一篇电缆线路篇及第十五篇接地装置篇同时废止。 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1992年12月 修订说明 本规范是根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 修订过程中,规范组进行了广泛调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分五章和一个附录。这次修订主要增加了弱电回路抗干扰、静态保护和微机监控等方面的内容。 本规范执行过程中,如发现有欠妥之处,请将意见和有关资料直接函寄本规范的管理单位能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401),以便今后修订时参考。 能源部 1990年12月

配电箱图形符号

配电箱图形符号 高压开关柜AH 高压计量柜 AM 高压配电柜 AA 高 压电容柜AJ 低压电力配电箱AP 低压照明配电箱柜AL 应急电力配电箱柜APE 应急照明配电箱柜ALE 低压负荷开关箱柜 AF 低压电容补偿柜 ACC或ACP 直流配电箱柜 AD 操作信号箱柜 AS 控制屏台箱柜 AC 继电保护箱柜AR 计量箱柜 AW 励磁箱柜 AE 低压漏电断路器箱柜 ARC 双电源自动切换箱柜AT 多种电源配电箱柜 AM 刀开关箱柜 AK 电源插座箱 AX 建筑自动化控制器箱 ABC 火灾报警控制器箱 AFC 设备监控器箱 ABC 住户配线箱 ADD 信号放大器箱 ATF 分配器箱 AVP 接线端子箱 AXT 图形符号 图形符号 国标名称型号、规格、做法说 明 变电所 室外箱式变电所

杆上变电所 屏、台、箱、柜的一般符号配电室及进线用开关柜 多种电源配电箱(盘) 画于墙外为明装,除 注明外底边边距地1. 2米 画于墙内为暗装,除 注明外底边边距地1. 4米 电力配电箱(盘) 照明配电箱(盘) 画于墙外为明装,除注明外底边边距地2. 0米,明装电能表板底距地1.8米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1. 4米,明装电能表板底距地1.8米 电源切换箱(盘) 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1. 2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1. 4米电气图用图形符号 事故照明配电箱(盘) 画于墙外为明装,除注明外底边边距地1. 2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1. 4米 组合开关箱画于墙外为明装,除注明外底边边距地1. 2米 画于墙内为暗装,除注明外底边边距地1.4米 电铃操作盘除注明外,底边距地1.2米

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 1.0目的: 加强公司电网安全管理,规范用电安全操作,确保电网正常运行。 2.0适用范围: 适用公司各配电箱及开关箱 3.0职责: 3.1机修人员负责公司电网维护与保养 3.2各班组负责范围内配电箱的日常巡检工作 3.3机修组负责对不规范电网进行改造 4.0控制及要求: 4.1配电系统安装要求: 4.1.1 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 4.1.2 开关箱应由末级分配电箱配电。 4.1.3 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4.1.4 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 4.1.5 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 4.1.6配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。 4.1.7 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

4.1.8配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。 4.1.9开关箱中必须装设漏电保护器;漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电电流不大于30mA,额定漏电动作时间就小于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 4.2管理人员要求: 4.2.1必须持证人员,并熟悉开关电器的正确操作方法。 4.2.2所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次;检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 4.2.3要求定期对各种操作工具、防护用品要按规定检验,以保持完好。 4.3电网维修安全管理: 4.3.1检修电网时,应一人监护一人操作,如需停电,先停低压电各分开 关,后停低压电总开关,再停高压电负荷开关,并分别挂停电指示牌,确 认停电无误方可检修。 4.3.2检修电网期间,监护人员不得随意离岗,若有事离开,需上报派其 他人员接替,方可离开。 4.3.3维修更换配件时时,严禁用不符合原规格的配件代替。 4.3.4.检修送电操作:拆除停电指示牌,检查检修工具;先合总负荷开关 ,再合各分路开关,然后监视电压电流情况,发现问题及时处理 4.4配电箱及开关箱的安全管理: 4.4.1所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。 4.4.2严禁各班组人员私自乱开、乱动配电箱电源开关 4.4.3车间配电箱严禁挂接其他临时用电设备,禁止私拉乱接电源线。 4.4.4配电箱上严禁防止金属工具及腐蚀性物质。

动力配电箱与UPS输入输出配电柜基础

前言: 很多人好奇的问到什么是动力配电箱?什么是UPS输入输出配电柜?其实配电柜就是你接负载的空开柜,像家里空开都有个小盒子,UPS输出的配电柜就是大一点的柜子,而用途都一样,大小要看你UPS的功率来决定。 一、什么是动力配电箱? 动力配电箱是配电箱的一种,一般指的是380v 电压的动力配电,配电箱分动力配电箱和照明配电箱,是配电系统的末级设备,配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。 正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路,故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警,借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号,常用于各发、配、变电所中。 按供电系统的要求分类: (1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电 站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出电路容量也较大。 (2)二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜 使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。 (3)末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心,是分散的小容量配电设备。 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。

配电箱及开关箱的安全要求(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电箱及开关箱的安全要求(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电箱及开关箱的安全要求(新版) 1、配电系统应设置配电柜和总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱应设在靠近电源的区域。分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 5、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为

0.8~1.6m。 6、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。 7、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 8、进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 9、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

高压开关柜柜体知识

高压开关柜基础知识 在实际使用中多将真空断路器装入金属柜,构成高压开关柜。开关柜中除了断路器之外,还要安装起隔离电路作用的隔离开关、起安全保障作用的接地开关、起测量或保护作用的电流互感器和电压互感器、起过电压保护作用的避雷器或RC吸收器,而且还要安装继电保护用的二次回路元件和线路,引接电缆或架空线都可以进入柜,使开关柜成为一个有相对独立组合功能的配电装置。在发电厂的开关站、输电线路的变电站、接受电能的用户终端变电所中,都大量采用各种开关柜。 大约在80~90年代,装有少油断路器的开关柜在全国几乎占居垄断地位,但随着真空断路器的兴起,少油开关拒逐步退居其次。自1993年提出"无油化改造"要求以来,更助长了这一趋势,有的省市甚至明令禁止在城市电网及重要用户的所、站建设中继续使用少油开关拒,而旧站则逐步用真空开关柜来取代少油开关柜。 目前我国真空开关柜方面的技术标准有: GB3906-2006 3.6KV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 DL404-97 户交流高压开关柜订货技术条件 开关拒的技术参数与断路器技术参数相仿,根据所装断路器的参数而定,唯一不同的是,开关拒额定电流根据主回路中各电器元件(例如隔离开关,或电流互感器)的最小额定电流取值。 2.高压真空开关拒的类型 高压真空开关柜,可有三种分类方式,每一类又有若干个基本类型,

它们各有自己的特点。详见表1。 表1:常见高压真空开关柜结构特点 半封闭型开关柜(如GG-1A(F)Z)(见图一)和箱式开关拒(如XGN和GGXZ) (见图二)都属于固定式,而间隔式(如JYN型)和铠装式开关拒(KYN型)都属于移开式的(JYN型、KYN型等其他相关开关柜的外型图请参阅我公司产品样本和上的具体说明)。在移开式开关柜中,近年来从国外引进一种称作中置柜的,其移开部件(俗称手车)更加小巧,高度降低,几乎是将真空断路器的底座添些部件就作为手车。

高低压开关柜配电箱安装工程施工方案

高低压开关柜配电箱 安装工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸 时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。 低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证 应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢 固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路 器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻 燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。

二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

配电箱及开关箱安全使用规程(通用版)

配电箱及开关箱安全使用规程 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0704

配电箱及开关箱安全使用规程(通用版) 1、配电系统应设置室内总配电屏和室外配电箱或设置室外总配点箱和分配电箱,实行分级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置载同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3、开关箱应由末级分配电箱配电。 4、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用点设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用点设备的水平距离不宜超过3m。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、咽气、蒸气、液体及其它有害介质中。不得装设载易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤

的场所。否则,须作特殊防护处理。 6、配点箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。 8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定失配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。 9、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固配电箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接。 10、配电箱、开关箱内的开关(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 11、配电箱、开关箱内的连接线应通过接线端子板连接,并应与保护零线连 12、线端子板分设。

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

配电箱验收标准最新版

配电箱验收 一、验收要点 1、配电箱、柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国 家专门机构评审、认定文件)。 2、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 3、配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提 供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 4、配电箱、柜喷涂颜色符合甲方招标要求。 5、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取;配电箱、柜门 把手、锁具齐全,耐用、美观。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必 须考虑到现行设计,施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的 压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预 留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊 接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨 接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须 预留接地螺栓。 10、配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同 号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响 安装。

11、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有 标识并且标识规范耐久。 12、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。 13、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 14、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打, 塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 15、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆 接在箱、柜门内左上侧或中上侧。 16、控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接功能标示牌。 17、配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。 18、配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。 19、配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固 定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。 20、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总 断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。 21、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上 压接导线最多不能超过两根。 22、配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元 件压接端子必须使用闭口端子。

低压开关柜及动力配电箱技术规范书

1 总则 1.1 本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求亦参照本规范执行。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)安全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多少微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC(China Compulsory Certification),并有3C 认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过桂网试运行,并通过产品鉴定。 2 标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 配电箱及开关箱应装在干燥、通风的场所,不得设在受外来固体物撞击、强烈震动的场所,必须防雨防尘; 配电箱及开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,配电箱及开关箱应装设端正、牢固,移动式的要装设在坚固的支架上,下底应和地面保持一定的垂直距离,一般为0.6~1.5米; 配电箱及开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有带电外露部分。移动式配电箱及开关箱,进出线必须采用橡胶绝缘电缆; 配电箱及开关箱内的电器必须完好,不准使用破损、不合格的电器,并且按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜松动; 配电箱及开关箱中导线的进线口和出线口,应设在箱体的下端,严禁设在箱体的上端、侧面、后面或箱门处; 所有配电箱及开关箱应由专业电工定期检查维修,检查维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业; 所有配电箱及开关箱在使用过程中,必须按照下述操作顺序: ①送电操作顺序为:总配电箱――分配电箱――开关箱;

②停电操作顺序为:开关箱――分配电箱――总配电箱(出现电气紧急情况除外); (四十八)照明、动力线路安全操作规程 严格“一机一闸一保险”制度; 线路走向必须有规划,架空线必须用原木或砼立柱做立杆,并配适当的瓷瓶。水下或地埋电缆在铺设前,须用摇表检查,有无漏电或胶皮破损,若有须立即处理; 工地配电箱须设置在较空旷的地址,其中按照功率配备适当的漏电自动保护装置,箱上加锁; 工地配电箱要做好防雨防水工作; 非专职电工严禁私自拆接线头; 工地使用不同电压的线应有明显标记; 照明用电电压不得超过110伏,隧道内照明不得超过36伏; 进行电路检查时,应停电作业; 高温灯具应防止失火; 工地自备电源和电网之间要有连锁保护;各种电动机械必须接地,接地电阻不得大于4Ω

配电箱验收标准

长江粮机低压配电箱、配电柜检验标准 1、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 2、配电箱、柜生产配置提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 3、配电箱、柜喷涂颜色:必喷电警示标志。 如需喷涂其他额外标志,以合同约定和图纸设计为准。 4、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取; 喷塑配电箱,板材为Q195材质。 不锈钢配电箱,板材为304材质。 【适用于长度或宽度均不大于420mm的配电箱(小型配电箱)】 碳钢配电箱箱壳钢板厚度应≥1.5mm,箱门钢板厚度应≥2mm。 不锈钢配电箱壳体厚度≥1.0mm,箱门钢板厚度应≥1.2mm。 如有特殊要求,以图纸设计或合同要求为准。 大型配电箱的板材厚度以合同要求为准。 5、配电箱、柜门把手、锁具齐全,耐用、美观;如有特殊要求,以合同要求为准。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必须考虑到现行设计, 施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良好,压面必须镀 层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓。 10、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。 11、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。

12、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 13、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 14、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。 15、控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接或挂接永久功能标示牌。 16、配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。 17、配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。 18、配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。 19、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。 20、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上压接导线最多不能超过两根。 21、配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元件压接端子必须使用闭口端子。 22、配电箱、柜电气件品牌应为正泰或德力西品牌,如有合同有要求以合同要求为准。 23、配电箱、柜内外接线端子排强弱电要分开设置。 24、暗装配电箱箱体后部外侧应加铁丝网片,以确保日后装饰修补抹灰面一开裂。 25、配电箱、柜内厂家配线的型号、规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 26、盘柜过门导线采用RV绝缘导线,外套缠绕管加强绝缘;在门上及盘体有两个固定点且固定牢固,过门线又适当余量,保证盘柜门正常打开。 27、盘内配线应颜色一致且标识正确、清晰、牢固,配线整齐无绞接现象。 28、箱内安装的漏电保护器必须具有漏电保护试验报告。

郭老湿带你认识配电箱的内部结构和解析

“配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。 配电箱的用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是 集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用 的比较多。配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作 用。 配电箱构成主要分为两部分 一是成套部件,即配电箱外壳及其相关配件。 二是电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件。

柜内有以下各部分组成 一、断路器 断路器:既开关,是配电柜的主要元器件,常用的有空气开关. 漏电开关.双电源自动转换开关 1.空气开关: A.空气开关的概念: 空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。

断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的。目前,利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提高断路器的分断能力有明显的作用,而被广泛采用。 B.空气开关的工作原理: 自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。 2.漏电保护开关:

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设 置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同 一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3. 开关箱应由末级分配电箱配电。 4. 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设 在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的 距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的 水平距离不宜超过3m。 5. 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所; 不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及 其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈

振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 6. 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7. 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8. 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9. 配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。

配电箱系统图知识Word版

一、什么是配电箱? 配电箱是所有用户用电的总的一个电路分配箱. 二、配电箱工作原理: 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 三、配电箱的用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。四、配电箱的分类:按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采

用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

配电箱及开关箱安全使用规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电箱及开关箱安全使用 规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3529-96 配电箱及开关箱安全使用规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、配电系统应设置室内总配电屏和室外配电箱或设置室外总配点箱和分配电箱,实行分级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置载同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3、开关箱应由末级分配电箱配电。 4、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用点设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用点设备的水平距离不宜超过3m。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、咽气、蒸气、液体及其它有害介质中。不得装设载易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。

否则,须作特殊防护处理。 6、配点箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。 8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定失配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。 9、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固配电箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接。 10、配电箱、开关箱内的开关(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 11、配电箱、开关箱内的连接线应通过接线端子板连接,并应与保护零线连