文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 纵向排水管施工方案

纵向排水管施工方案

纵向排水管施工方案
纵向排水管施工方案

火泥塘隧道纵向排水管施工方案

一、工程概况

火泥塘隧道衬砌背后纵、环向盲沟及洞内排水沟组成完整的排水系统。全隧防水板+土工布背后拱墙设环向φ50透水盲沟,并在两侧边墙角各设一根φ100纵向透水盲沟管,明洞及洞口斜切段衬砌背后设置φ100纵向盲沟,并回填50cm厚砂卵石反滤层,每隔3m采用φ50盲管引入衬砌侧沟。其中,纵向排水管的施工方案如下。

二、施工工艺

火泥塘隧道在两侧边墙角各设一根φ100纵向透水盲沟管,明洞及洞口斜切段衬砌背后设置φ100纵向盲沟,并回填50cm厚砂卵石反滤层,每隔3m采用φ50盲管引入衬砌侧沟。安设时,在初期支护表面上,按纵向排水软透管的设计高度处放样划线,其排水坡度与隧道纵坡一致。纵向集水管摆放要与混凝土基面贴实,并保证一定的排水坡度。连接完成后试水,流水畅通后浇注混凝土。

三、各项保证措施

㈠、质量保证措施

1、质量方针和目标

方针:以人为本,遵规守纪,信守合同,以优良的工程质量、周到服务赢得用户的信任。

目标:确保秦家沟隧道创部优质工程,争创国优,确保分项工程一次检验合格率100%,优良率90%以上。

2、质量保证措施

我方在本标段按项目法组织施工,全面推行ISO9000标准,运用科学的施工管理手段,积极推广“四新”科技成果,广泛开展“五小”发明创造,充分发挥机械效能,和专业化班组的优势,贯彻质量方针,确保质量目标实

现。

(1)牢固树立“百年大计,质量第一”的思想,按ISO9002标准建立质量保证体系(详见图1),加强质量教育,强化全员质量意识。

(2)实行质量责任制,建立健全各项制度,各部门、人员分工明确,责任到人。主管领导必须抓质量,各部门要积极配合,部门做到分工负责,协调配合,人员做到各司其职,各负其责。确保工程质量工作落到实处。

3、制定各种质量管理制度,做到质量标准,工作标准,管理标准相协调,使质量工作纳入标准化体系。

严格执行“一不”计价,“三不”交接,“五不”施工制度。即:不合格工程不计价,实行质量一票否决制;本工序未经检验不交接,检验不合格不交接,检验合格未签字不交接;开工报告未批复不施工,原材料未经检验合格不施工,桩橛尺寸不清楚不施工,未经技术交底不施工,隐蔽工程未经检验签证不施工。同时要坚持测量换手复测制、三检制、挂牌制、质量不定期检查制、工程例会制等行之有效的制度,使工程质量始终处于受控状态,使施工的每一环节达到可追溯性。

4、加强技术管理,确保工程质量。从设计文件审核,技术交底,

材料试验,施工测量,变更设计到竣工资料,都必须按照规范、图纸和有关标准执行,使质量工作有可靠的技术保障。

5、开展“QC”小组活动,积极推广“四新”科技成果。

6、加强物资包括原材料以及半成品的进货检验、钢材、水泥通过业主招标,向质量比较有保证的厂家订购,项经部中心室对附近各砂、石料厂进行取样检验,列出各合格料厂名录,工区从合格的料厂自行采购,实验室按要求频率进行抽检。

7、严格混凝土配合比控制。混凝土灌注采用带有自动电子配料装置的混凝土拌合站。

8、混凝土施工立模要平顺,支撑要牢固,捣固要密实,施工要平顺,灌注完后应及时养护。

(二)安全生产保证措施

安全目标:五无,二控制,三消灭。

具体内容为:

“五无”是无死亡事故;无重大交通责任事故;无重大机械操作事故;无火灾、无变压器爆炸事故;无违法犯罪活动。

“二控制”是年职工负伤率控制在5‰以下,年重伤率控制在0.6‰以下。

“三消灭”消灭违章指挥;消灭违章作业;消灭事故隐患。

安全生产不仅关系到职工的身心健康及企业的财产安全,同时也会影响工程的质量,一旦发生安全事故,必定影响工期,因此同质量和工期一样,安全施工是施工生产中不可忽视的一个问题。为了保证

全线全过程施工的安全,我方制定以下安全生产目标和具体的实施措施:

1、施工前针对施工特点对职工进行安全生产教育,使职工掌握安全生产知识,增强职工安全意识,特殊工种作业人员持证上岗

2、成立安全管理组织机构,建立安全保证体系(见图2),实行安全责任制,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,施工负责人要严格安全管理。

3、在施工生产中制定详细安全生产操作规程,选配专职安全员,检查、督促职工严格遵照执行。

4、现场专职安全人员,应在各方配合下,搞好防火、防毒、防爆、防坍、防洪、防泥石流等各项工作,消灭各种灾害隐患,确保人身和财产安全。

5、施工中加强对机械、机具、设备的维修和保养,提高机械设备的完好率和利用率。

6、严禁酒后开车和无证驾驶,严格遵守交通规则。

7、现场的配电箱及用电设备应做好防护,临时用电线路要经常检查,一旦发现漏电等事故应及时拆除,高压电器应符合规定要求的护栏、标志牌等。

8、现场存放材料,应在适当位置建立仓库,配齐消防器材,需露天存放的材料如砂、石等,要注意其存放的位置,不能影响施工和交通。

9、实行安全工作检查制度,专职安全人员要对施工全过程进行

经常和定期检查,发现事故苗头,及时纠正,避免事故的发生,并对做得好与差的单位和个人实施奖罚。

10、加强监控量测,量测过程中如发现净空位移过大或收敛无明显趋势时,应加强支护,保证施工安全。

11、进洞施工人员必须戴安全帽,严禁穿拖鞋进入施工现场。

12、与当地公安机关取得联系,建立警务区,加强现场管理,禁止与施工无关人员家畜进入施工现场。

13、加强爆炸物品管理,严格领用程序,成立工区爆炸用品管理领导小组,制定了按需申请、工程师签证,领导审批,监督使用,剩余回收,严加看管的一系列管理程序。

14、隧道洞顶以及生产区、营区周围修筑截排水沟,做好各种自然灾害的防范工作。

(三)、环境保护及其他

1、在职工中开展环境保护法规的学习,根据国家及湖北省有关环保规定,结合施工现场环境、民风民俗对职工进行相应的教育。

2、环境保护应做到全面规划、合理布局、综合治理、化害为利,在工程施工中对废弃土方、拌合料堆放必须保证不得危害农田、水利和影响排灌系统及既有工程设施。

3、在工程施工中应采取一切合理措施保护现场及其附近环境,以避免因施工引起的污染、噪声和其他因素对公众财产等造成伤害或妨碍。

4、在工程现场挖掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物建

筑结构应及时向上级汇报,保护好现场,防止任何人员移动和损坏。

5、在工程施工过程中,应合理组织,科学施工,保持施工现场不出现障碍,存放好各种设备及多余材料,从现场清掉所有垃圾或者不再需要的临时设施。

6、工程完工后,及时清理现场的废弃土石方,并尽量做到利用废土造田。

7、施工工地及运输道路、临时便道,每日及时洒水,以减少灰尘的污染。

8、施工队伍的生活、施工废水、废杂物及机械排出的油污不排入农田或饮用水源、灌溉渠道。

9、加强职工的精神文明教育,尊重当地风俗习惯,决不损害居民的利益和财物。

10、施工期间保护好已成建筑物、路面,不损坏、不污染,完工前彻底清场,恢复原有道路、设施,达到一次顺利交付。

建筑排水管道安装施工方案

建筑给排水管道施工方案 目录 1.安装场合及特点 (1) 2.材料及设备要求 (1) 3.作业条件 (1) 4.施工工艺流程及操作方法 (2) 5.施工注意事项 (5) 6.成品保护 (6)

1.安装场合及特点 适用于民用及一般工业建筑室内生活给排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装。2.材料及设备要求 2.1给水管材为(PPR),排水管材硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.3其他材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.4管材和管件的连接方法采用承插式胶粘剂粘接。胶粘剂必须标有生产厂名称、生产日期和使用期限,并必须有出厂合格证和使用说明书。管材、管件和胶粘剂应有同一生产厂配套供应。 2.5管材和管件在运输、装卸和搬运适应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖,也不得烈日曝晒。应分规格装箱运输。管材和管件应储存在温度不超过40度的库房内,库房应有良好的通风条件。管件应分规格水平堆放在平整的地面上,如果用垫物支垫时,其宽度应不小于75mm,间距不大于1mm,外悬的端部不超过0.5m,叠置高度不得超过1.5m,且不允许不规则堆放与暴晒,管件不得叠置过高,凡能立放的管件均应逐层码放整齐,不得立放的管件,亦应顺向或使其承插相对地整齐排列。 3.作业条件 3.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 3.2暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 3.3室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。

给排水管道安装施工方案

党校家属楼项目 给 排 水 管 道 施 工 方 案 编制人: 审核人:

批准人: 有限公司 1、给排水管道安装工艺流程 施工人员熟悉及审查图纸→人员机具进场→设备及附件订货→配合预留→绘制施工用管道单线图→预制加工→干立管安装→支管安装→管道试验→管道防腐保温→系统调试通水→竣工验收 2、给排水管道安装工艺 干管安装:首先进行测量放线,确定干管位置,然后安装支架,预制干支管,组装调直安装,再校正调直,保证整根管子水平面和垂直面在同一直线上并最后固定牢。管道穿越结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,在墙体两侧采取柔性连接。 立管安装:首先确定支管甩口高度,从上至下统一打洞栽卡。两个以上的管卡均匀安装,成排管道或同一房间的立管卡和阀门等的安装高度保持一致。管卡栽好后,进行干支管预制和组装,检查和调直后进行安装。 支管安装:先按立管上预留的管口在墙面上画出水平支管安装位置的水平线,并在水平线上画出各分支线或给水配件的位置中心线,再根据中心线测出各支管的实际尺寸进行编号记录,然后下料和预制,检查调直后进行安装。 3、给排水系统管道安装的方法 (1)管道丝扣连接安装方法 1)采用丝扣连接方式;管子切断的管口应采用专用绞刀,将管道厚度1/2削成倾内倒角,倒角坡度为10度~15度。

2)切断的管子,采用细锉将金属管端的毛边修理光滑,再放入套丝机内,先把管子夹紧,然后再启动套丝机,板牙不要一下压到底,要重复两三次完成,当达到丝扣的长度或板牙的呀数时,缓慢地搬起板牙,使丝扣呈圆锥形状。 3)管子丝扣加工完,管子螺纹的铁屑先清理干净,然后采用聚四乙烯生料带一层压一层地缠绕螺纹。 4)镀锌管子与管道、配件连接后,外露的螺纹部分及所有管钳印痕和表面损伤的部分,应涂防锈漆或密封胶处理。 5)给水管道安装后做到横平、竖直,并采用水平尺、直尺拉线和尺量检查,宏观上要做到横平竖直。 6)室内给水管道纵横、立管安装标准: 4、管道试验 (1)给水管道强度严密性试验 1)水压试验宜分段进行,压力表应安装在试验管段的最低处。 2)管网注水点应设在管段的最低处,由低向高将各个用水的管末端封堵,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处泄水阀门,打开各分路及主管阀门,水压试验时不连接配水器具。注水时打开系统排气阀,排净空气后将其关闭; 3)充满水后采用电动打压泵进行加压,升压时间不应小于10分钟,亦不应大于15分钟,管道的试验压力选用工作压力的1.5倍。当压力升到设计规定试验值时

建筑排水管安装施工工艺

建筑排水管安装施工工艺 一、建筑排水系统: 1、重力流排水管、通气管、空调凝结水排水管采用柔性机制排水铸铁管。 2、室内压力排水管(不含虹吸雨水)采用内防腐镀锌钢管,沟槽卡箍连接。 3、除虹吸雨水管采用专用HDPE热熔连接外,采用采用柔性机制排水铸铁管。 4、室外排水管采用内肋增强聚乙烯螺旋波纹管GB/T19472.2-2004 ,承插电热熔连接,热收缩带连接,环刚度SN为12.5KN/M2。 二、施工依据 ?专业设计施工图纸; ?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; ?《建筑设计防火规范》GB50016-2006; ?国标、院标的标准图集、手册。 ?《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; ?《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001; 1.排水系统的安装: (1)工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→灌水试验→满水排泄试验→通球试验 (2)操作要点: 1.一般构造要求 1.1.管道布置 ①排水立管布置在排水量大的器具附近的墙边、墙角或立柱处。

②管道不得布置在食堂,饭食业的主副食贮藏、烹调、配餐操作部上方。 ③管道不得穿越卧室,贮藏柜、且不宜布置和敷设在与卧室相邻的内墙面。 ④管道不得布置在遇水会燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上方。 ⑤管道应避免布置在热源附近,如不能避免,且管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。主管与家用灶具边净距不得小于0.4m。 ⑥管道不得穿越烟道,沉降缝和防火墙。管道应避免穿过伸缩缝,若必须穿过时,应采取相应措施。 ⑦最低横支管与立管连接处至排水管管底的垂直距离如小于表1中数值时,最低横支管应单独接出建筑物外。 最低横支管与立管连接外至排出管管底的垂直距离表1 注:如最低横支管不能单独接出时,则立管底部和排出管应放大一号管径 2.伸顶通气管 ①立管应设伸顶通气管至室外连通大气。 ②伸顶通气管高出屋面均不得小于0.3m,但必须大于最大积雪厚度,在上人屋面,通气管应高出屋面2.0m。 ③通气管穿越屋面处套管应设止水环和套管防腐措施及采取有效的防水封堵。 3.伸缩节 3.1.伸缩节的设置应符合下列要求:

PVC排水管安装施工方案-(1)

一、施工准备 1、设计图纸及其它文件齐全。 2、具有经批准的施工方案或施工组织设计,并已进行技术交底。 3、材料、施工力量、施工机具及施工现场的用水、用电、材料贮存场地等条件能满足施工需要,保证正常施工。 4、施工安装前应了解建筑物的结构,并根据设计图纸和施工方案制定与土建工程及其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉硬聚氯乙烯内螺旋管及其配套管材管件的性能,掌握其基本操作要求,严禁盲目施工。 5、在整个建筑结构施工过程中,应配合土建作好管道穿越墙壁、楼板等结构的预留孔、预埋套管、预埋件及凿洞等工序。孔洞尺寸按设计规定做到标高和位置正确。 6、应对管材、管件的外观和接头配合公差进行仔细检查,应清除管材、管件外的污垢和杂物。 二、作业条件 1、埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2、暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高,坐标的排列有无矛盾。预留洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5米应搭好架子。 3、室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装,室内地平线(50线)应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 三、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封堵洞口→闭水试验→通水试验

四、操作工艺 1、预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,地下室排水干管支架采用“└┘”型角钢支架,立管、支管采用厂家配套的支、吊架管卡安装,支、架必须固定在承重结构上。按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮到,除掉断口内外风刺,外棱铣出150角。粘贴前应对承插口插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部分的水份,灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉,用毛刷涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时插口的粘接时将插口稍作转动,以利粘接分布均匀,约30秒至1分中即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口的方向。 2、干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连时,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70-100mm。干管安装完成后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度,最后将预留口封严和堵洞。 3、立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂

排水管网工程施工组织设计

地铁2号线东洪路站排水管网铺设工程 施 工 组 织 设 计 二○一二年七月

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、工程重点、难点及施工前准备 (7) (一)工程重点 (7) (二)工程难点 (7) (三)施工前准备 (7) 四、主要施工方案 (8) (一)锯缝 (8) (二)破碎路面 (9) (三)沟槽开挖 (9) (四)沟槽基础 (10) (五)排管 (10) (六)接口 (10) (七)检查井的砌筑 (11) (八)沟槽回填 (11) (九)文明措施: (11) 五、施工进度计划及保证措施 (13) (一)施工进度计划 (13) (二)施工进度计划保证措施 (13) 六、质量保证体系 (14) (一)质量目标 (14)

(二)质量保证措施 (14) 七、安全保证措施 (16) 八、文明施工及环保措施 (18) 九、雨季施工措施 (19) 十、地下管线及地上、地下设施保护措施 (20) 十一、投入本工程的机械设备及人员配备计划 (21) 十二、施工组织机构 (23) 十三、加强企业管理、降低施工成本 (24) 十四、施工总平面布置图 (26) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (27) 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (28) 附表三:劳动力计划表 (29) 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (30) 附表五:施工总平面图 (32) 附表六:施临时用地表工总平面图 (33)

一、编制依据 1、中国市政工程西南设计研究总院设计的《地铁2号线东洪路站排水管网铺设工程施工图》。 2、施工现场实际情况。 3、我公司综合施工能力 4、有关施工及验收技术规范: (1)中华人民共和国《工程建设标准强制性文件》(城市建设部分) (2)建设部《市政工程质量等级评审规定》及《补充规定》; (3)《关于市政工程施工资料整理的规定》(建设部[2002]221号文件)等 (4)《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)(5)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) (6)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) (7)排水工程通用图集 (8)其他有关项目的规范和规定 二、工程概况 (一)概述

(完整版)UPVC排水管施工方案

UPVC塑料排水管施工方案 (一)工艺流程: 施工准备---预制加工---干管安装---立管安装---支管安装---卡架固定---封口堵洞---闭水试验---通水试验---通球试验 (二)预制加工: 根据图纸要求并结合实际情况,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。度试插合格后,用棉布将承插口需粘接的部位的水分、灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用国垂直插入,插入粘接进将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30~60min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口方向。(三)干管安装: 1.根据图纸要求的坐标、标高,打好穿楼板及过墙孔洞,施工前按各受水口位置测量绘制草图,按草图进行加工预制。 2.管道穿结构墙体处应设置刚性防水套管,做法按铺设安装管道做法施工。 3.塑料排水导管安装坡度要求,伸出外墙尺寸及与室外结合井,连接做法均按铺设管道做法施工。 4.塑料排水导管吊装时,吊卡间距应符合下表要求: 5.排水导管必须按设计要求及位置安装伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距应小于4m 。 6.在连接2个及以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管上,应设置清扫口,当污水管在顶板下吊装时,可将清扫口设在一层地面上。污水管起点的清扫口

与管道相垂直的墙面,距离不得小于200mm。如污水管起点位置设置堵头代替清扫口时与墙面不得小于400mm。 7.在转角135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 8.在转角、排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接处应采用45°三通或45°四通和斜三通或斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。 9.通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段的顶部设置清扫口。 10.塑料排水管道安装时,可采用铅丝临时吊挂,进行预安装,调整甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求进行粘接,并及时校正甩口坐标位置、标高、坡度。待粘接固化后,安装固定支撑件但不宜卡固过紧,采用金属支架时,必须在与管外径接触处垫好橡胶垫片。 11.管道安装好后应及时堵管洞,按规范要求支模封堵,安装后的管道严禁攀登或借做他用。 (四)立管安装: 1.立管安装前,应按图纸坐标,确定卡架位置,预装立管卡架。 2.土建墙面粉刷后,按预留口位置核对图纸坐标,确定管道中心线后,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。 3.选用整体式防火圈时,应在按设计或施工规范的要求的楼层部位,根据管径的大小安装防火圈或阻火圈,先将防火圈或阻火圈套在管段处,然后进行接口联接。 4.UPVC排水管穿过楼顶板时,应预留防水刚性套管,并作好屋顶防水与套管间隙的防水密封。 (五)支管安装: 1.按图纸、坐标、标高修整预留孔洞,确定吊卡位置,检查调整预埋件坐标位置,清理现场,按安装标高需要支搭操作平台。安装吊装导管支架、吊架。将预制好的支管按编号运至场地,清除粘接部位污物,进行支管卡、吊件复检,摆正各预留口坐标位置,至满足图纸要求后,涂刷粘接剂进行支管安装,调整支管坡度,满足规范规定坡度值。锁固卡架、固定支架位置,并临时封闭各预留口后,封堵结构孔洞。

桥梁PVC排水管施工方案

桥梁排水管道施工方案 设计图纸及其她技术文件齐全,并经会审通过; 有批准得施工方案或施工组织设计,已进行技术义底; 材料、施工力量、机具等已准备就绪,能正常施工并符合质量要求; 施工现场有材料堆放库房,能满足施工需要; 1、立管与横管应按设计要求设置伸缩节,横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件,当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式,当设计对伸缩量无规定时,管端插入伸缩节处预留得间隙应为:夏季,5—10mm;冬季,15-20mm、 2、固定支承件得内壁应光滑,与管壁之间应留有微隙。 3.管道支承件得间距,立管管径为50mm得,不得大于1、2m;管径大于或等于75mm得,不得大于2m;横管直线管段支承件间距宜符合下表规范。横管直线管段支承件得间距 4、管材、管件等材料应有产品合格证,管材应标有规格、生产厂得厂名与执行得标准号,在管件上应有明显得商标与规格、包装上应标有批号、数量、生产日期与检验代号、 5.胶粘剂应标有生产厂名、生产日期与有效期,并应有出厂合格

证与说明书。 6。管材与管件应在同一批中抽样进行外观、规格尺寸与管材与管件配合公差检查;当达不到规定与质量标准并与生产单位有异议时,应按建筑排水用硬聚氯乙烯管材与管件产品标准与规定进行复检。 7、管材与管件均应存放于温度不大于40℃得库房内,距离热源不得小于1m,库房应有良好得通风。 8、管道应水平堆放在平整得地面上,不得不规则堆存,并不 得曝晒、当有垫物支垫时,支垫宽度不得小于75mm,其间距不得大于1m,外悬得端部不宜大于500mm。叠置高度不得超过1.5m。 9、胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒与其她杂质,并不得呈胶凝状态与分层现象;在未搅拌得情况下不得有析出物、不同型号得胶粘剂不得混合、 10.管材或管件在粘合前应将承口内侧与插口外侧擦拭干净, 无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。 11.管材应根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记、 12、胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。 插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。 13。胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量,不得漏涂。 14、承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划出得插入深度标记处,并再将管道承插

污水管网施工组织设计

目录 第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全管理体系与措施 第四章环境保护管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章资源配备计划 第七章成品及半成品保护措施 第八章文明施工管理体系与措施 第九章确保报价完成工程建设的技术和管理措施 第十章施工总进度表或施工网络图和施工总平面图 第十一章先进的工艺、设备和技术应用 第十二章雨季、冬季施工、减少噪音、降低环境污染的技术措施 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工方案与技术措施 (一)污水管道施工 施工程序:测量放线→开槽→基础→下管、连接→闭气、闭水→检查井→回填 1.沟槽土方 (1)采用挖掘机挖土,反铲挖掘机两台,斗容量0.6m3。 (2)沟槽断面形式采用梯形槽,沟槽边坡采用1:0.3,开挖前进行测量放样,沿管道中心线定出沟槽边缘线及开挖深度。按间距20m钉入小木桩,用线绳挂线撒石灰,放出纵向边线。 (3)在开挖范围的地下设施应事先向建设单位索要资料,做到心中有数,避免破坏,无资料时,应派专人跟挖掘机,发现情况及时汇报。 挖方时应注意附近构筑物、道路、管线等下沉和变形,必要时采取防护措施。施工中,应经常测量和校核其平面位置、标高和边坡坡度是否符合设计要求。 (4)沟槽基础垫层用砂砾石回填和素土基础。 2.施工排水 (1)本工程施工中如遇地下水,从槽壁、槽底渗出的地下水,经排水沟汇集到集水井,由水泵排出槽外。 (2)沟槽开挖到将近地下水位时,修建集水井和安装水泵,然后继续开挖沟槽到地下水位,使水流向集水井。挖深接近槽底时,将排水沟改设在槽底两侧。 (3)排水沟的断面尺寸,根据地下水量而定,一般为30×20㎝,排水沟底一般低于槽底30㎝,并以3~5%的坡度坡向集水井。 (4)集水井通常设在地下水来水方向的沟槽一侧。集水井与沟槽之间设进水口,防止地下水对槽底和积水井的冲刷,进水口两侧用支撑板加固。 (5)集水井采用? 14圆钢焊制成的井圈直径1.0~1.2m,施工方法是先挖井坑,然后下井圈,井底一般在槽底以下1.0m。集水井的间距根据土质与地下水量而定,通常采用80~100m。 (6)排水沟与进水口需要经常疏浚,集水井需要经常清除井底的积泥,保持必要的存水深度,以维持水泵的正常工作。 3.基础:管道采用砂垫层基础。对一般的土质地段,基地中只需厚度为1 4.5cm的砂砾基础。 4.下管、连接: (1).承插口管安装应将插口顺水流方向,承口逆水方向,由低点向高点依次安装。 (2).管道安装可采用人工安装,管道长短的调整,可用手据切割,但断面应垂直平整。 (3).接口作业时,应先将承口(或插口)的内(或外)工作面清理干净,套上橡胶圈.检验胶圈是否配套完好,并涂上润滑剂,将插口端的中心对准承口的

雨水管安装施工方案

雨水管安装施工方案 一、施工准备 1 材料及要求: 1.1采用河马牌PVC雨水管,检测报告符合设计要求。 2作业条件: 2.1 屋面找平层施工已完成,经检查验收合格。 2.2 建筑物雨水管处装饰工程已完成,具备做雨水管的条件。确保安装水 落口等的操作安全。 二、操作工艺 1、工艺流程: 安装准备:→ 2、雨水管制作安装:雨水管管材为PVC硬塑料管。 3、雨水管安装:安装雨水管随外沿抹灰架子由上往下进行,每个结头处安装一个伸宿节防止雨水管损坏后维修,先在水落口处吊线坠弹出雨水管沿墙的位置线,根据雨水管每节长度,预量出固定卡位置,间距一般为1200mm,设在下面一节管的上端,卧卡子用水泥砂浆固定,不得打入木塞固定和固定在木塞上。雨水管若遇建筑腰线时,与腰线连通粉刷时加钢丝网防止腰线裂缝空鼓。 4、质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 雨水管的质量必须符合设计要求,表面无空鼓气泡现象、颜色一致。 4.1.2 雨水管的安装必须牢固,固定方法、间距应符合规范要求,排水

通畅,不漏水。 4.2 基本项目: 4.2.1雨水管的连接口应紧密,承插方向、长度、排水口距散水的高度,正、侧面视为顺直。 5、成品保护 5.1雨水管存放应平整,横、竖分层码放。 5.2 雨水管安装前,对雨水斗应采取措施,不使雨水斗的排水浇墙,造成墙面污染。 6、应注意的质量问题 6.1 雨水管安装不直:安装卡箍时未认真找正。应弹线;侧向应控制距墙的距离,目测顺直。 6.2 雨水斗高于找平层:造成屋面积水,应加强管理;操作应认真,保证防水层按要求的坡度做。 6.3 雨水管固定不牢:主要是在基层下木塞用圆钉或木螺丝固定而造成;固定点严禁下木塞,雨水管卡箍采用塞水泥砂浆固定,其他采用射钉或螺栓。 三、安全要求 1、严格遵守现场安全生产管理制度,严禁盲目施工。 2、外脚手架必须确保安全。 3、施工时必须正确使用安全用品,特别是安全带,必须高挂低用。 4、施工期间严禁抛扔工具、垃圾,确保施工安全。 淮安市建新建筑工程有限公司202项目部 2005.07.10

排水管网施工方案用范文

排水管网施工方案 用

白家冲220kV变电站增容改造工程 给排水施工方案 宜昌三峡送变电工程有限责任公司 宜昌白家冲220kV变电站增容改造工程施工项目部 01月 26日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

给排水施工方案 一编制依据 1、《工程测量规范》GB50026— 2、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141- ) 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268- ) 4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203- ) 5、《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112- ) 6、《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-) 7、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/3)186- ); 8、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[ ]19号); 9、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管 理办法 国网(基建/3)176- 10、《110kV~1000kV变电站(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183-) 18、关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量 -322号) 12、湖北省电力勘测设计院设计的《室内外给排水施工图》

13、白家冲220kV变电站增容改造工程项目管理实施规划 14、白家冲220kV变电站增容改造工程安全管理及风险控制方案 15、白家冲220kV变电站增容改造工程输变电工程施工强制性条文实施计划》 16、白家冲220kV变电站增容改造工程通病防治措施 17、白家冲220kV变电站增容改造工程专项应急预案 二、工程概况 白家冲220kV变电站增容改造站址位于湖北省宜昌市伍家岗。变电站工程施工站区排水系统分雨水、事故排油及生活污水处理三套系统。站区内排水管均采用HDPE双壁波纹管,汇集后排出站外, 管道的安装坡比为0.01。站区给水系统(PP-R管)由给水管道接入门房、主控楼生活给水。站区生活污水(PVC-U管)经污水处理装置处理后向站外排放。在主变压器基础设有事故油池,当发生事故时,其绝缘油可经事故排油管排入事故油池,(事故油池利旧)。所有的检查井盖均采用复合井。 三施工部署 1、施工劳动力 根椐现场平面布局、现场清障情况及以后各工序同步进行,首先采用一台反铲挖土机进行管道及检查井的基槽开挖,瓦工进行混凝土基础及安装准备工作。人员设备根据工程量及工期要求进行配

PVC排水管安装施工方案(1)

、施工准备 1、设计图纸及其它文件齐全。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5 米应搭好架子。 3、室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装,室内地平线(50 线)应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 三、工艺流程 安装准备T预制加工T干管安装T立管安装T支管安装T卡件固定T封堵

洞口T闭水试验T通水试验 四、操作工艺 1、预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,地下室排水干管支架采 用“」”型角钢支架,立管、支管采用厂家配套的支、吊架管卡安装,支、架必须固定在承重结构上。按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮到,除掉断口内外风刺,外棱铣出150 角。粘贴前应对承插口插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4 深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部分的水份,灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉,用毛刷涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时插口的粘接时将插口稍作转动,以利粘接分布均匀,约30 秒至1分中即可粘接牢固。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70-100mm 。干管安装完成后应做闭水试验,出口用充气 橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm ,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度,最后将预留口封严和堵洞。 3 、立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更 不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台,将已预制好的立管

排水管网工程施工方案

茅箭区2016年农村环境综合整治项目EPC总承包——二堰街办吴家沟片区污水管网工程 施 工 方 案 美佳源环境工程 2016年11月22日

一、编制说明、原则和依据 (一)、编制说明 本施工方案是根据本工程设计图,并按国家颁布的现行施工质量验收规、施工规程和有关工艺标准进行编制的。 (二)、编制原则 坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司“科学管理创时代精品,优质服务让顾客满意”的质量方针,严格按照ISO9001国际质量体系标准要求进行施工管理;坚持以人为本,按OHSAS18001《职业健康安全管理体系——规》的要求,做好施工现场的安全生产、文明施工工作;以ISO1401《环境管理体系规》为准则,做好环境保护,走持续发展的道路。并切实贯彻执行国家施工及验收规、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 严格执行基建程序,利用先进的施工技术,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 严格遵守国家、地方政府和业主有关消防要求,做好消防工作。 (三)、编制的依据 1、采用的国家现行施工技术及质量验收规 《工程测量规GB50026-93》 《砼结构工程施工质量验收规GB50204-2002》 《砌体工程施工质量验收规GB50203-2002》 《给水排水构筑物施工及验收规GBJ41-90》 《给水排水管道工程施工及验收规GB50268-97》 《室外排水设计规(GB50014-2006)2011年版》

排水管网专项施工方案范本

排水管网专项施工 方案

北碚巫山移民工业基地黑水滩道路工程 排 水 专 项 施 工 方 案 编制单位:重庆花溪建设集团工程(有限)公司 编制日期:二0一0年五月十五日 第一章工程概况 1.1 概况 本项目工程位于重庆市北碚区水土镇和复兴镇域内,起于北碚区东、西两侧时邻龙王洞山和中梁山,北至静两路,线路全长4.42Km, 本合同段起于K-1+955.227,止于K1+680,全长4420m,工程地处滨河路,是该基地南北向的发展轴和城市景观轴,黑水滩路位于园区最东部,道路呈南北走向。

道路起点紧邻嘉陵江,位于江东路上,下穿绕城高速公路后从在建园区污水处理厂左侧经过,沿着黑水滩河由南向北经过朱家咀、兴仁村2-4社、12-15社,下穿横一路后继续向北,终点止于大兴路延伸段。路基采用整体式路基,宽度26米,双向四车道,两侧车行道各7.5m,人行道各5.5m,机动车道5.5m,路面采用改性沥青混凝土路面。主要工程为;路基工程、路面基层、沥青面层、人行道及路缘、挡护工程及其附属结构,排水工程。 1.2设计要求 1.2.1排水体制 根据重庆市规划的要求,结合城市发展需要,本工程实行雨污分流制,排水管线采用重力自流收集排放。 1.2.2管线坡度设计 本工程的排水设计主要是为了解决道路及周边地块的雨污排放,排水管道的坡度在满足规范及设计的情况下,尽量接近道路坡度,以减少工程量。 1.2.3雨污水管线水力计算 计算公式: Q=VA V=(1/N)R2/3I0.5(V为设计流速,A为流水断面面积) 设计充满度:雨水95%;污水45~60% 流水面粗糙系数:塑胶管N=0.010 钢筋砼管N=0.014 V按5m/S控制

PVC排水管安装施工方案

生活排水管道、雨水管道安装方案 一、施工准备 1、设计图纸及其它文件齐全。 三、工艺流程 安装准备预制加工干管安装立管安装支管安装卡件固定封堵洞口闭水试验通水试验 四、操作工艺 1、预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,地下室排水干管支架采用“└┘”型角钢支架,立管、支管采用厂家配套的支、吊架管卡安装,支、架必须固定在承重结构上。小区市政排水管网改造施工方案

霍林郭勒市2016年污水管网新建改建工程 招标编号RXHB-31 施工组织设计

第一章. 工程概况 1.市政排水管网工程改造工程概况 (1)工程名称:霍市2016年污水管网新建及改建工程 (2)工程地点:霍市就业局、建业小区、怡景花园、沿山路,百合家园。 (3)工程特点:工程施工地点较分散管线位置多为回填砂砾,污水管材多样多为HDPE管和混凝土管,本工程除有新建管道外还包括玻璃管化粪池和污水检查井。 2.主要工程量 HDPE双壁波纹管DN300 1391.2米 HDPE双壁波纹管DN400 495.6米

HDPE双壁波纹管DN500 180米 化粪池 6个 检查井 60个 隔油池 2个 第二章.施工组织机构 我项目部对该项施工很重视,特成立领导小组,以更好地指挥和调度本次施工,提前做好组织措施和技术措施,使之顺利进行。小组成员如下: 施工现场负责人:方承志技术负责人:伍华 安全负责人:杨余宝质量监督人:周建华 以上人员在整个施工过程中必须在场,统一调度,紧密配合,及时、高效的处理、解决施工过程中出现的各种问题,确保施工顺利进行。 第三章.施工方法及技术措施 结合本工程的特点及施工要求,本工程的施工顺序如下:

开 浇筑砼管 收 砌筑接口、管查 管道严密性试验 沟槽回填 .1施工前准备工作竣工验收 (1)作业人员和施工管理人员,必须熟悉图纸。基础开挖前,做好对施工员、挖掘机操作司机的技术交底工作,使所有人员均做到心中有数。安排工作经验丰富的挖掘机司机进行操作,每台挖掘机均配施工员现场指挥。. (2)测量工具检验合格,且在检验有效期期内。 (3)作好设备试运转:对进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查、试运转。 2.现场土方开挖 (1)施工测量:施工前由测量人员先校核图纸,根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置,以及施工地段的地形地物,确定施测方法,布设测量控制网,并报监理工程师批准。由测量人员根据设计图纸放出管线及井位。注意预留工作位宽度。将施工地段的原地标高复测一次,以确定该施工地段的开挖深度。在施工过程中,施

排水管网改造专项施工方案

排水管网改造专项 施工方案

目录 编制依据 (2) 工程概况及现场踏勘情况 (2) 管理人员机构设置 (3) 管沟开挖及支护方案确定 (7) 沟槽支护 (8) 沟槽回填 (10) 安全生产措施 (11) 文明施工措施 (12) 质量控制措施 (15)

一、编制依据 1、给水排水管道工程施工及验收规范《GB50268- 》 2、桥达步行街-排水管网改造工程施工图 3、施工现场实际踏勘情况 二、工程概况及现场踏勘情况 ,本工程位于槽沟地带,属斜坡地貌特征,呈阶梯状,处于斜坡地貌。整个场地呈南东低和北西高,现状地貌呈台阶状,最高为263.65 m,最低为229.16m,高差34.49m,地形坡角为5~25°,较陡,发育陡坎。该工程主要包括DN500、DN800、DN1350雨污合流排水管道,共17个跌水(检查)井。根据设计文件,雨污合流管道管道埋设于挡墙墙背,设计埋设深度为 1.2米-11.7米。 根据现场踏勘情况,本工程场区内污水横流,地表散水较多,由于地表水长期浸泡土质比较松软。同时由于地表散水较多,在沟槽开挖时容易出现坍塌滑坡等事故,存在着一定的安全隐患。在施工当中应当特别注意场内排水和沟槽开挖后的临时支护。根据原始地貌高程本工程由原地貌沟槽开挖深度最大为7米左右,且有部分管道必须是在墙背回填之后才能安装,因此施工进度应当在挡墙达到高程并进行回填后才能进行施工。 在施工场地内有一条原有的雨污合流条石管道,是由于附近居民的生活污水和雨水汇集而成,来水量较大,而且存在渗漏的情况,在施工之前需要事先进行原有雨污合流管道的疏导防漏的

的工作。 三、管理人员机构配置 (1)、项目部管理人员名单 本工程将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理担任本工程的项目经理,而且由具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部,以项目经理为核心,充分发挥企业的整体优势,以全面质量管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理手段,以高效率地实现工程项目综合目标为目的,以合同管理为依据,对工程项目进行全过程、全方位的计划、组织、管理、协调与控制。出众地实现质量方针、质量目标以及对业主的承诺。如期向业主交付一个精品工程。

压力排水管道安装施工组织方案

***工程压力排水管道安装施工方案 目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章压力排水管道施工方案 (2) 第一节压力排水管道安装准备期施工内容 (2) 第二节压力排水管道安装方案选择 (3) 第三节压力排水管道安装方案实施细节 (4) 第四节压力排水管道系统调试计划 (6) 第五节压力排水管道安装安全技术措施 (6) 第六节压力排水管道成品保护措施 (7)

第一章编制依据 1 《建筑给排水工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2 《工程建设标准强制性条文》 3 《建筑施工安全技术规范》ZBBZH/GJ12 4 业主及监理单位的要求 第二章工程概况 本工程地下室负一至四层,已拆模完毕,支撑架体除后浇带部分未拆除外,其余区域拆除完毕。施工现场部分区域仍堆有建筑垃圾,对管道施工时材料搬运存在影响。建筑二次结构砌体工程已开始施工。 本分项工程压力排水管道安装工作,除需与建筑装饰工程配合施工外,其他专业对本分项施工影响较小,基本可以独立分段施工。 其中,由于业主和设计对装饰做法部分没有明确,例如墙体装饰详细做法未明确,会影响管道安装时的支吊架安装及管道敷设的成品效果,或许会由此造成返工。 第三章压力排水管道施工方案 第一节压力排水管道安装准备期施工内容 一施工技术准备 施工前对施工人员进行图纸和施工技术交底。 二施工机具准备 准备好套丝机、电焊机、切割机等安装机具,准备好套丝板、管钳、链钳等施工工具。 三施工作业面准备

1 沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已预留管洞并安装了套管,其洞口尺寸和套管规格符合设计要求,坐标、标高正确。 2 明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。安装前沿管线安装位置的模板及杂物清理干净。 3 立管安装在地下室主体结构完成后进行,每层均以统一的“建筑50线”或“建筑壹米标高线”作为安装定位基线。(标高线已交接) 四施工材料准备 1 根据施工图纸及施工方案,提前采购安排好压力排水管道安装所需的热镀锌钢管、角钢、钢板等材料及相关配件,材料进场后报业主、监理共同验收,验收合格后才能使用;验收后三天内上报材料报验资料。 2 热镀锌钢管合理保存,防止管壁受损破坏镀锌层。暂时不进行安装的钢管,需封闭管口。 第二节压力排水管道安装方案选择 一工程设计情况 根据图纸设计,本工程采用雨、污分流的排水体制,对生活污水和雨水分系统进行组织排放。 对设在地下室不能采用重力流方式排放的污废水,设置集水坑和潜污泵提升排出。 地下室集水坑的压力排水管采用热镀锌钢管,丝接和法兰连接。压力排水系统的工作压力为0.3MPa。 二管道安装方式选择 本工程对压力排水管道将采用沿结构墙、板(梁)明装敷设的安装方式, 三管道支吊架选择 1 管道支吊架采用长650mm的50*50*5角钢和宽200*200mm的正方型δ=10mm花纹钢板,焊接组合而成的支吊架,将管道稳定可靠的固定在结构墙、板(梁)上。 2 固定时采用在结构墙、板(梁)上钻眼埋设4根12*100膨胀螺栓的方式将支、吊架生根牢固。 3 膨胀螺丝采用镀锌产品;角钢和钢板支、吊架除锈两道,刷红丹防锈漆两道,刷灰色面漆两道。 4 根据规范要求,本工程镀锌钢管排水管道的支吊架要固定在承重结构上,支吊架固定间距为: 1)横管不大于2米; 2)立管不大于3米,楼层高度小于或等于4米的,立管安装一个固定支吊架。 3)立管底部的弯管处设置支墩或者采取固定措施固定牢固、稳当。 四管道支吊架附图 管道支吊架制作安装图见附图一。

排水管更换施工方案

萝岗区公安分局夏港派岀 改造装修工程项目 南面外墙与地下排水管 更换施工方案 编制单位:广东诺厦建筑工程有限公司 编制人:_______ 日期:_________ 更换部位:南立面外墙排水管、室外地下排水管

精品资料

工艺流程: 南立面外墙排水管老化更换: (1)拆除破损的雨水管及固定的配件——-挂线锤、弹墨线 卡箍安装----- 管道安装------ *卡件固定 ------ *闭水试验 地下排水管更换: (2)开挖沟槽(500*600mm —制加工排水管一道 安装(DN110m) 预支加工: (1)根据现场要求并结合实际情况,按预留口为孩子测量 尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断 管。断口要平齐,用刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱 出15°角。 (2)粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般 为承插口的3/4深度。 (3)试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰 尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接 剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入 粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s 至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭 干净。多口粘接时应注意预留口方向 三、管道安装:

1)施工条件具备时,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。2)复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及橡胶圈。 3)安装完毕后,立即将立管固定,管道要直。安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位下降为合格 4)粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。粘接场所应通风良好,远离明火。

相关文档