一、基本情况

该厂房为地面式厂房,由主厂房和副厂房组成。主厂房由主机室、空压机房、油处理室、安装间、上部结构等组成;副厂房由高压开关柜室、中控室、工具室、卫生间等组成,布置在主厂房上游侧471.3m高程处,与主厂房之间设沉降缝。

主机室内布置2台混流式立轴金属蜗壳机组。1#水机型号为HLA55-LJ-130, 发电机型号为SF4000-16/2600,主阀型号为HD742X-10C,直径为DN2000,调速器型号为YWT-3000-16,2#水机型号为HLA55-LJ-95,发电机型号为SF2000-12/21 50,主阀型号为HD742X-10C,直径为DN1400,调速器型号为Y WT-1800-16;,起吊桥机型号为32/5t。

主变和110KV配电装置布置在锁金山110KV升压站内。

主机室由蜗壳层、水机层、发电机层(含防洪墙、尾水闸墩)、厂房上部结构(含吊车梁)等组成,在主机室右端上游侧设置楼梯间(462.926~471.300m高程)。空压机房、油处理室、安装间布置在主厂房的左端。空压机房、油处理室位于466.8m高程,安装间位于471.3m高程,在下游侧布置水机层至安装间层楼梯间。

二、主要工程量

本合同工程土建主要工程量表

三、施工程序

1、作好砂、石加工备料、砼拌合系统的准备工作,待基坑开挖结束后,能按时正常供应和投入运行。

2、事先做好块石、碎石、碎砂、水泥、掺合料、钢筋等原材料及砼配合比的检验工作,报监理审批,待基坑开挖结束验收后,能及时进行钢筋安装、砼浇筑及砌体砌筑。

3、作好砼浇筑施工前的准备,包括砼拌制、运输、入仓、振捣机械设备的到位、安装调试及钢筋、模板制作。

4搞好施工排水系统的设施。

5、建立施工测量控制网

6、按照监理下发的设计施工蓝图进行各结构物轮廓线尺寸、高程放样。

7、进行清基排水、安装脚手架、钢筋、模板、预埋件、止水设施;作好砼拌制、运输、入仓、振捣的准备工作8。自检清基、脚手架、钢筋、模板、预埋件、止水设施安装;砼拌制、运输、入仓、振捣的准备工作是否符合要求和到位。

9、申请监理单位对各工序质量进行验收,合格后开仓浇筑砼。

四、施工顺序

1、基础清洗排水

2、基础平面尺寸、高程放样

3、浇筑基础找平层C15砼

4、基础金属锚杆安装(含打孔)

5、浇筑蝶阀坑底板C20砼(449.3~450.3m高程含防洪墙)

6、浇筑主机室防洪墙C20砼(450.3~452.70)

7、浇筑1#机尾水底板一期C20砼(450.4~451.45含蝶阀坑的蝶阀墩、隔墙)

8、浇筑2#机尾水底板一期C20砼(450.7~451.75含蝶阀坑的蝶阀墩、隔墙)

9、浇筑主机室防洪墙、尾水闸墩C20砼(452.70~455.10)

10、浇筑1#机尾水扩散段一期C20砼(451.45~452.317含蝶阀坑的蝶阀墩、隔墙)

11、浇筑2#机尾水扩散段一期C20砼(451.75~452.926含蝶阀坑的蝶阀墩、隔墙)

12、浇筑主机室防洪墙、尾水闸墩C20砼(455.10~457.6

13、浇筑1#机尾水扩散段一期C20砼(452.317~453.884含蝶阀坑的蝶阀墩、隔墙、梁板)

14、浇筑2#机尾水扩散段一期C20砼(452.926~454.071含蝶阀坑的蝶阀墩、隔墙、梁板)

15、浇筑1#机尾水层一期C20砼(453.884~455.07含

蝶阀坑的蝶阀墩)

16、浇筑2#机尾水层一期C20砼(454.07~455.07含蝶阀坑的蝶阀墩)

17、开始安装尾水肘管、锥管

19、浇筑1#机蜗壳层一期C20砼(455.07~456.00)

20、浇筑2#机蜗壳层一期C20砼(455.07~456.00)

21、浇筑1#机尾水层二期C25砼(451.45~454.50)

22、浇筑2#机尾水层二期C25C20砼(451.75~454.50)

23、浇筑1#机水机层一期C20砼(456.00~457.60含蝶阀坑的梁板)

24、浇筑2#机水机层一期C20砼(456.00~457.60含蝶阀坑的梁板)

25、开始安装水轮机、基础环、座环、金属蜗壳

26、浇筑主机室防洪墙、尾水闸墩C20砼(457.60~461.20)

27、浇筑主机室防洪墙、尾水闸墩C20砼(461.20~463.60)

28、浇筑主机室防洪墙、尾水闸墩C20砼(463.60~466.00)

29、浇筑空压机室、油处理室地坪以下防洪墙、楼梯间

C20砼(457.6~466.8)

30、浇筑主机室防洪墙、尾水闸墩C20砼(466.00~468.40)

31、浇筑主机室防洪墙、尾水闸墩C20砼(468.40~471.30)

32、浇筑空压机室、油处理室地坪以下C20砼(453.70~466.80)

33、浇筑空压机室、油处理室地坪以上C20砼墙(466.80~469.20)

34、浇筑安装间层墙、梁板C20砼(469.20~471.30)

35、浇筑主厂房上部构架C30砼(471.30~476.10)

36、浇筑水轮机层三期C25砼(454.50~457.60)

37、浇筑发电机墩三期C25砼(457.60~460.60

38、浇筑主厂房上部构架C30砼(476.10~479.70)

39、浇筑主厂房上部构架C30砼(479.70~483.30)

40、浇筑主厂房吊车梁C30砼(共12条)

41、浇筑发电机层三期C25砼(460.00~462.695含梁板)

42、安装主厂房桥机

43、主厂房上部封外墙、粉刷装饰(471.30~483.30)

44、主厂房封顶(安装轻钢网架屋顶483.30~486.10)

45、浇筑主厂房上游侧副厂房地坪以下C15埋石砼459.00~471.30)

46、浇筑副厂房基础梁C30砼

47、浇筑副厂房构架及屋面梁、板C30砼(471.30~475.80)

48、副厂房封外墙、隔墙、粉刷装饰(471.30~475.8

49、浇筑尾水护坦C20砼(452.317~453.60)

50、拆除厂房纵向围堰

注:厂房安装间层施工结束后,同时进行停车场、进厂公路的修建,满足机组安装的时间要求。其它附属工程待厂

房封顶后相继完成。

五、施工技术指导

1、材料及主要机具:

(1)、水泥:采用长阳华新水泥厂生产的P.O.42.5普通硅酸盐水泥。

(2)、砂:人工中砂和粗砂。

(3)、石子:人工碎石,粒径5~20,20~40mm,含泥量不大于2%,且无杂物。

(4)、水:采用从河中抽取的不含有害物质的洁净水。

(5)、外加剂、掺合料:其品种及掺量,根据需要通过试验确定。

(6)、脚手架采用扣件式钢管脚手架

(7)、模板采用钢木组合模板

(8)、主要机具:汽车起重机、装载机、搅拌机、自动计量仪、砼输送泵、振捣器(插入式和平板式)铁锹(平头和尖头)、刮杠、木抹子、胶皮管、溜槽、串筒、砼试块模、坍落度筒等。

2、作业条件:

(1)、建筑物轴线尺寸、基底标高和地质情况均经过检查,并办完隐检手续。

(2)、安装的脚手架、钢筋、模板、预埋件、止水设施等经过检查,符合设计要求,办完预检,申请监理工程师验收。

(3)、在壁帮、墙面或模板上做好混凝土上平的标志,大面积浇

筑的基础每隔3m左右钉上水平桩。

(4)、校核混凝土配合比,检查自动计量仪,进行技术交底。准备好混凝土试模

(5)、在各项准备工作做好后,报送混凝土浇筑开仓报审表,申请监理工程师批准混凝土开仓浇筑。

3 、工艺流程:

(1)、工艺流程:基底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护

(2)、清理:在地基或基面上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于干燥基础面应用水润湿,表面不得留有积水。在支模的板内清除垃圾、泥土等杂物,并浇水润湿木模板,堵塞板缝和孔洞。

(3)、混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料:每盘投料顺序为石子→水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)。严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间不少于120s。

(4)、混凝土的浇筑

a.混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过2m。如自由倾落超过2m时,应采用串桶或溜槽。

b.混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm。

c.用插入式振捣器应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,不得超振或欠振,做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时应插入下层5cm,以清

除两层间的接缝。平板振捣器的移动间距,应能保证振动器的平重叠已振捣的边缘。

d.混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。

e.浇筑混凝土时,经常注意观察模板、支架、管道和预留孔、预埋件有无走动情况。当发现有变形、位移时,立即停止浇筑,并及时处理好,再继续浇筑。

f.混凝土振捣密实后,表面应用木抹子搓平。

g. 混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,在12h内用保湿布加以覆盖和浇水,混凝土表面采用流水降温保持混凝土有足够的润湿状态,养护期不少于28d。

h、由于现阶段为高温时期,混凝土的浇筑应避开高温时段,在早晚进行浇筑。

i.雨、冬期施工时,露天浇筑混凝土编制季节性施工方案,采取有效措施,确保混凝土的质量。

4、保证项目:

(1)、混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。

(2)、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、浇筑、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定。

(3)、评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107?7)的规定取样、制作、养护和试验。其强度必须符合

施工规范的规定。

5、基本项目:

(1)、混凝土应振捣密实,蜂窝面积一处不大于200cm2,累计不大于400cm2,无孔洞。

(2)、无缝隙无夹渣层。

6、注意事项

(1)、在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时,方可拆除侧面模板。

(2)、在已浇筑的混凝土强度达到2.5MPa以后,方可在其上来往行人和进行上部施工。

(3)、在施工中,应保护好预埋件、止水片、电气暗管以及预留洞口,不得碰撞。

(4)、基础内应根据设计要求预留孔洞或安置螺栓和预埋件,以避免后凿混凝土。

(5)、冬期施工混凝土表面应覆盖保温材料,防止混凝土受冻。

7、质量缺陷原因分析

(1)、混凝土不密实,有蜂窝麻面:主要由于振捣不好、漏振、配合比不准或模板缝隙漏浆等原因造成。

(2)、表面不平、标高不准、尺寸增大:由于水平标志的线或木橛不准,操作时未认真找平,或模板支撑不牢等原因造成。

(3)缝隙夹渣:施工缝处混凝土结合不好,有杂物。主要是未认真清理而造成。

(4)、不规则裂缝:上下层混凝土结合不好,养护不够,或拆模过早而造成。

8、工艺标准具备以下质量记录

(1)、水泥的出厂证明及复验证明。

(2)、模板的标高、轴线、尺寸的预检记录。

(3)、结构用混凝土应有试配申请单和试验室签发的配合比通知单。

(4)、混凝土试块28d标养抗压强度试验报告。

六、计划工期

1、 2013年7月31日前完成底板层C20砼浇筑(含防洪墙、尾水闸墩450.3~451.75高程)

2、 2013年8月20日前完成蜗壳层一期C20砼浇筑(含防洪墙、尾水闸墩451.75~454.5高程)

3、 2013年8月31日前完成水机层一期C20砼浇筑(含防洪墙、尾水闸墩454.5~457.6高程)

4、2013年8月25日前完成尾水段二期C25砼浇筑(451.75~454.5高程)

5、 2013年 9月 5日前完成发电机层一期C20砼浇筑(防洪墙、尾水闸墩457.6~462.695)

6、 2013年 9月8 日前完成空压机室层一期C20砼浇筑(含主机室、防洪墙、尾水闸墩462.695~466.8)

7、 2013年 9月25 日前完成安装间层一期C20砼浇筑(含

主机室、防洪墙、尾水闸墩466.8~471.3)

8、2013年10月10日前完成进厂公路和停车场的修筑(不含砼路面浇筑)

9、 2013年10月24日前完成厂房上部构架C30砼浇筑、墙体砌筑、粉刷装饰(主机室、安装间471.3~483.3)

10、2013年 12月14 日前完成主机室水轮机层三期C25砼浇筑(454.5~457.6)

11、2013年11 月2 日前完成吊车梁C30砼浇筑

12、2014年 1 月 1日前完成发电机层三期C25砼浇筑(457.6~462.695)

13、2013年 12月12 日前完成厂房桥机安装

14、2013年12 月31 日前完成厂房封顶

15、2014年 1月20 日前完成副厂房全部工程

16、2014年2月15日前完成尾水护坦C20砼浇筑

17、2014年5月20日前完成全部合同项目工程

七、工期保证措施

1、搞好水流控制和施工排水

厂房纵向围堰已经修筑数月,堰顶高程为457.0m,比设计单位设计的堰顶高程增加了0.85m,现已经过了两次大的洪水,均已漫堰顶,最大超过1.7m。根据现场施工环境,围堰不宜继续增高太多。围堰渗漏情况需根据向下开挖观测渗水量进行工程措施处理,少量渗水备足抽水设备,土建与机电安装密切配合,尽快把尾水闸门安上,

在不超过围堰顶安全超高1m(456.0)的情况下保证正常施工。

2、严格把好安全生产关

安全生产是保证工期的关键,一旦出现大的安全事故,就必须停工整顿,必然延误工期。

我部为了保证安全生产,除了各处设置安全警示牌、安全生产标语外,还重点订立了各种安全生产技术操作规程:如《施工现场》、《机电设备》、《高空作业》、《钢筋工》、《混凝土工》、《普通工》、《电工》、《电焊工》、《气焊工》、<季节施工》等安全技术操作规程。同时在各工种施工之前,对施工班组进行《扣件式钢管脚手架》、《模板安装》、《模板拆除》、《钢筋弯曲》、《钢筋绑扎》、《钢筋切断》、《混凝土浇捣》、《混凝土喷射机》等安全技术交底。让每个施工人员,严格按照操作规程施工,不发生安全事故。

3、严格控制施工质量

施工质量是保证工期的前提,施工质量一旦出现问题,势必就要返工,停工整顿。我们将教育施工班组的每个施工人员提高质量意识,从每道工序、每个单元工程做起,按照设计要求,按照监理指示抓好质量。先自检,后申请监理验收,做到一次性合格,力争创优。

4、搞好人力和设备资源的配备,精心组织施工

为了加快施工进度,我们将采用砼输送泵入仓进行浇筑,以减少搭栈桥,混凝土多次转运,节省时间。混凝土浇筑的快慢,脚手架、钢筋、模板的安装是关键工序。我们将组织技术熟练的钢筋、模板、架子工,并配置汽车吊配合人力运输和安装。同时在保证施工质量的

前提下,敬请监理单位在工序验收程序上给予灵活安排,即钢筋、模板安装、清基处理合格一段验收一段。

八、施工设备

厂房回填主要施工设备计划表

厂房独立基础施工方案正文

1、工程概况 贵州康蓝蓝宝石新材料有限公司大兴科技工业园区一期厂房和生活区建设项目A-8、9、10号厂房为3层钢筋混凝土框架结构厂房,3栋厂房基础和主体结构形式相同,其基础工程基本概况为:A-E五轴共16条轴线,中部设置了一道伸缩缝,两边对称布置,X方向轴线间距为7000 mm、7350 mm、7500 mm ,Y方向轴线间距为10000 mm。基础为C30钢筋混凝土独立基础,埋深-3.00m,除伸缩缝的独立基础为2000×2800×2000外,其余基础尺寸均为2000×2000×2000mm,钢筋牌号为HRB400。基础地梁尺寸为250×600mm,楼梯地梁尺寸不统一,砼强度等级为C30,钢筋牌号为HRB400。 根据建设方要求,为减少土石方开挖及外运工程量,各栋厂房±0.000m标高根据场地实际地貌高程确定,各栋±0.000m标高的绝对高程值不同。 2、编制依据 2.1工程施工图、地勘报告、施工合同及相关文件。 2.2国家、贵州省颁布的有关环保、水保、文保、土地、质量、文明施工、合同等方面的法律法规。 2.3施工技术(安全技术)规范及技术标准: (1)《工程测量规范》(GB50026-2007 ) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》( GB50202-2002) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011版)(GB 50204-2002) (4)《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95-2011) (5)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003) (6)混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010) 2.5公司在类似工程施工中的成熟施工技术及施工管理经验; 2.6公司《质量管理手册》、《程序文件》及有关管理制度; 2.7其它与本工程相关的施工及验收规范。

河床式水电站厂房梯形钢屋架施工方案

土建施工及金属结构安装工程 CB-YZ-CS-92 主厂房钢屋架安装 施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ ********* 工程局有限公司 江西********水电站土建施工及金属结构安装工程项目经理部 0一二年一月

1概述 (1) 2编制依据 (1) 3施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2场地准备 (3) 3.3机械材料准备 (3) 4主要工序及施工方法 (3) 4.1钢屋架的制作 (3) 4.2钢屋架的焊接 (6) 4.3钢屋架防腐涂装 (6) 4.4钢屋架吊装 (8) 5主要施工机具 (10) 6主要技术措施材料 (11) 7施工进度计划及劳动力组织 (11) 7.1施工进度计划 (11) 7.2劳动力计划 (11) 8质量保证措施 (12) 9施工进度保证措施 (13) 9.1充分准备 (13) 9.2制作加工 (13)

主厂房钢屋架安装施工方案 1概述 主厂房采用轻型屋面梯形钢屋架,屋架跨度22.5m,檐高1.6m,脊高2.7m, 材料为Q235B钢材,2.2吨/榀,总计44t/20榀。屋面面积2176.65m2,双坡屋面,屋面材料为彩钢夹芯板,面板厚0.6mm,板厚75mm,有檩体系,檩距为1.5m。屋架柱顶高程141.7m,钢屋架GWJ24-5A' -5B'仿图集05G515的GWJ24-5A、-5B,具体尺寸见《主厂房钢屋架平面布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-03/06)。所 有金属构件均需除锈,用红丹打底一道,刷栗色调和漆两道。钢屋架结构构件安全等级为二级,设计使用年限为50年,结构重要性系数1.0。本工程主要工程量详见图表1 图表1 主要工程量表 2编制依据 依据业主和监理要求,根据设计图纸组织安排主厂房钢屋架的制作和安装工作,以此进行方案的编制。 2.1依据设计图纸 (1)《主厂房钢屋架平面布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-03/06 ); (2)《主厂房钢屋架上弦水平支撑平面布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-04/06 ))(3)《主厂房钢屋架下弦水平支撑平面布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-05/06 ); (4)《主厂房钢屋架檩条、拉条布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-06/06 );

2、土方开挖与回填工程专项施工方案

第一章基础工程概况及特点分析 1.1 工程名称与地址 1.1.1 工程名称:恒生汇金广场 1.1.2 工程地址:通州区兴东镇解放路西侧,二环路南侧 1.1.3 参建主体 1. 建设单位:南通恒生投资有限公司 2. 设计单位:南通四建集团建筑设计有限公司 3. 勘察单位:南通四建集团建筑设计有限公司 4. 监理单位:南京新华泰建设工程项目管理有限公司江苏省苏通建工项目管理有限 公司 5. 施工单位:南通长城建筑安装工程有限公司 1.2 设计特点 1.2.1 建筑规模 本工程建筑总面积86541m 2,多层混合1+5+1 结构,底层车库顶层阁楼。由南通恒生投资有限公司筹建,南通长城安装工程有限公司承建。工期为154天,要求2010年7月6日开工。该工程由南通四建院设计。 1.2.2 基础结构特点 1.2.2.1 基础类型 A. 基础采用载体桩基础,柱下钢筋混凝土承台; B. 3#楼基础采用墙下条形基础,天然地基; C. 根据地质勘察报告,人防工程基础采用筏板基础。 1.2.2.2 材料选用 A. 1#楼:基础、地下室及电梯基坑底板、侧板、地梁:C40抗渗砼(垫层:C15 砼);

B. 2#楼:基础、地梁:C35砼(垫层:C10砼);电梯基坑底板、侧板、基坑处地梁:C35抗渗砼(垫层:C15砼); C. 3#楼:0.000以下部分:C30砼; D. 人防:垫层(厚100mm C15素混凝土;底板混凝土C30,顶板、墙板、柱 等混凝土均为C35,抗渗等级为P6;混凝土中均掺微膨胀剂,微膨胀剂用量待业主定好品牌后再由设计人员定;外墙墙板中另加12mm聚丙烯合成纤维,用量为 0.8Kg/M 。 1.2.2.3 基础垫层(底板)面标高 A. 1#楼底板顶面标高为:-1.55 B. 2#楼垫层顶面标高为:-1.950 C. 3#楼垫层顶面标高为:-1.100 D. 人防底板顶面标高为:-4.400,局部为:-4.900 第二章基坑土方施工方案 2.1 开挖前准备 2.1.1 现场勘察:摸清工程实地情况,对现场地形、地貌、地质、水文、运输道路、临近建筑、地下埋设物、管线、水电供应等情况,了解地质勘察报告显示的相关情况。 2.1.2 报请相关部门做好定位放线的核验工作,完善各项手续。 2.1.3 进行土方平衡计算,落实余土去向。 2.1.4 办理相关申报手续,落实文明施工措施。 2.1.5 掌握天气情况,准备足够的基坑排水设备及护坡材料,尽可能避免雨天开挖基础。 2.2 土方开挖施工方法 2.2.1 根据土方量和工期要求,并考虑合理利用系数,同时考虑到工程施工特点,本工程每个部分先由一台0.8m3挖土机进行开挖,然后采用人工清理、修整,使之达到施工要求和

电厂主厂房施工组织设计

1. 工程概况和工程范围 1.1 工程概况 1.1.1 总体简介 1.1.2 工程建筑特点 主厂房布置 (1)主厂房依次布置为汽机房、除氧间、煤仓间和锅炉,集控楼布置在两炉之间,与除氧间脱离;炉后布置有电除尘器、烟囱及脱硫设施;运煤皮带从主厂房煤仓间固定端上至煤仓间皮带头部。 (2)主厂房主要尺寸如下: 主厂房主要尺寸汇总

(3) 汽机房:两台汽轮发电机组纵向布置,机头朝向固定端,两机之间0.00m 处设有检修场地。汽机房设有运转层(12.60m )、中间层(6.30m )和0.00m 层。 (4) 除氧间:分为四层,0.00m 层、6.30m 层、12.60m 层、22.20m 层。 (5) 煤仓间:0.00m 层每台炉布置四台钢球磨煤机,四台排粉机;12.60m 层布置四台埋刮板给煤机,22.20m 层布置十六台给粉机及两个粉仓、四个煤斗;32.00m 为运煤皮带机层,设两条皮带;46.30m 层布置四台粗粉分离器及四台细粉分离器。 (6) 锅炉房:锅炉房为半露天布置,运转层以下及炉前平台全封闭。锅炉运转层为混凝土平台,其标高与汽机房和除氧、煤仓两框架一致,炉前设低封。 (7) 集控楼:布置在两炉之间,分为四层:0.00m 层、6.30m 层、12.60m 层、19.60m 层。 通风和采光 汽机房、锅炉房运转层及以下采用热水采暖。主厂房煤仓间采用蒸汽采暖。 汽机房通风采用自然进风、自然排风方式;锅炉房运转层以下采用自然进风,机械排风的通风方式;主厂房煤仓间采用自然通风方式。 汽机房底层、夹层通过A 排外墙百叶窗及人工照明采光;汽机房运转层通过A 排带形窗、B 排高侧窗及部分屋顶采光罩采光。 防水与排水 汽机房零米设0.5%分区找坡,坡向工业水管沟,锅炉房零米设0.5%分区找坡,坡向水力冲灰沟。除氧间考虑除氧层防水与排水。输煤皮带层采用水冲洗。 屋面防水材料采用氯化聚乙烯卷材及聚氨脂涂膜,有冲洗要求的楼地面均设3mm 厚聚氨酯涂膜防水层。与室内楼地面衔接的室外楼地面、走道、台阶作不小于0.5%的排水坡度,有冲洗水的楼地面留洞时,洞口均做不小于150mm 高套 主厂房剖面图

新建厂房地基回填施工方案

卡斯马汽车系统重庆有限公司新建厂房地基土石方回填 施 工 方 案 通州建总集团重庆项目经理部

二0 --- 年四月

工程概况 ................................................. 错误!未定义书签 编制依据 ................................................. 错误!未定义书签 施工部署 ................................................. 错误! 未定义书签 施工计划 ................................................. 错误!未定义书签 技术、质量保证措施. 雨季施工 安全文明施工保证措施 环保措施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主要施工方法 ......................................................... 5 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签

—、工程简况: 本工程位于重庆市北碚区蔡家同兴工业园内,拟建厂房占地面积 约115亩,原始地貌标高比市政道路低4~6m,地基回填土方约340000 m3,回填土来料由业主提供。在靠西北边5~20m高的护坡脚下做一 排水暗沟,使从护坡泄水孔流出的水通过排水暗沟排入市政管网。 二、编制说明 1.编制依据 1.1根据业主对新建厂房的施工要求。 1.2现行土石方回填有关规范、标准。 1.3施工现场所了解的有关情况和对周边环境调查所掌握的有关资料及信息。 1.4我公司的综合施工能力、机械装备实力、技术力量和多年施工的经验。 2.编制原则 2.1严格遵循业主规定的内容和要求。 2.2根据场地、气候等实际情况,结合我公司的人力、物力、财力、科学合理的组织施工。 2.3严格遵照IS09002国际质量认证体系和项目施工要求,进行施工管理和质量控制。建立健全质量保证体系,强化安全措施,使各项工作落到实处,为本工程施工的顺利、高效进行,创造良好的条件。 2. 4组成强有力的施工组织机构、组成专业队伍,对工程质量、进度、安全进行全面负责,直接对业主负责。 2. 5在机械及检测仪器配置方面立足高效的机械化作业及现代化的 检测手段,为保证质量、保证工期提供有力的物资保证。 2.6在工期安排上充分考虑各分项工程及单位工程的施工工期,立足于合理

水电站厂房设计

第十一章水电站地面厂房布置设计 第一节水电站厂房的任务、组成及类型 一、水电站厂房的任务 水电站厂房是水能转为电能的生产场所,也是运行人员进行生产和活动的场所。其任务是通过一系列工程措施,将水流平顺地引入水轮机,使水能转换成为可供用户使用的电能,并将各种必需的机电设备安置在恰当的位置,创造良好的安装、检修及运行条件,为运行人员提供良好的工作环境。 水电站厂房是水工建筑物、机械及电气设备的综合体,在厂房的设计、施工、安装和运行中需要各专业人员通力协作。 二、水电站厂房的组成 水电站厂房的组成可从不同角度划分。 (一)从设备布置和运行要求的空间划分 (1)主厂房。水能转化为机械能是由水轮机实现的,机械转化为电能是由发电机来完成的,二者之间由传递功率装置连接,组成水轮发电机组。水轮发电机组和各种辅助设备安装在主厂房内,是水电站厂房的主要组成部分。 (2)副厂房。安置各种运行控制和检修管理设备的房间及运行管理人员工作和生活用房。 (3)主变压器场。装设主变压器的地方。水电站发出的电能经主变压器升压后,再经输电线路送给用户。 (4)开关站(户外配电装置)。为了按需要分配功率及保证正常工作和检修,发电机和变压器之间以及变压器与输电线路之间有不同电压的配电装置。发电机侧的配电装置,通常设在厂房内,而其高压侧的配电装置一般布置在户外,称高压开关站。装设高压开关、高压母线和保护设施,高压输电线由此将电能输送给电力用户。 水电站主厂房、副厂房、主变压器场和高压开关站及厂区交通等,组成水电站厂区枢纽建筑物,一般称厂区枢纽。 (二)从设备组成的系统划分 水电站厂房内的机械及水工建筑物共分五大系统 (1)水流系统。水轮机及其进出水设备,包括压力管道、水轮机前的进水阀、蜗壳、水轮机、尾水管及尾水闸门等。 (2)电流系统。即电气一次回路系统,包括发电机及其引出线、母线、发电机电压配电设备、主变压器和高压开关站等。 (3)电气控制设备系统。即电气二次回路系统,包括机旁盘、厉磁设备系统、中央控制室、各种控制及操作设备如各种互感器、表计、继电器、控制电缆、自动及远动装置、通迅及调度设备等直流系统,如图11-1所示。

土方回填专项施工方案

美的时代城13#、14#、17#住宅楼及地下车库 土方回填专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁七局集团郑州工程有限公司美的时代城项目 2017年4月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 4、施工方法 (3) 5、成品保护 (6) 6、应注意的质量问题 (7) 7、机械使用安全技术规程 (8)

1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《美的时代城设计施工图》 2、工程概况 邯郸美的时代城13#、14#、17#楼工程,位于邯郸市中华大街与南环路东南,南临支漳河,东临邯大路,西临左西街,由邯郸市美的地产有限公司开发建设,河北拓朴建筑设计有限公司设计,河北新隆基项目管理有限公司监理,中铁七局集团郑州工程有限公司承包。该工程集住宅用房、车库等功能。总建筑面积约57944.08万平方米。主楼地下均为2层,13#楼地上25层,14#楼地上27层,17#楼地上26层;剪力墙结构,筏板基础。 3、施工部署 3.1施工总体安排 回填土土料采用粘土。采用自卸汽车由场外运往现场从13#楼南侧出入口进场,基础周边回填土采用分层、分段沿基础周边形成台阶式的斜坡逐步回填到顶,地下室顶板按现场实际情况采用分层分区逐步完成回填土施工。 回填土压实工具采用机械碾压。 3.2施工程序 基坑底清理(地下室外墙、顶板防水层验收)——检验土质——分层铺土——分层碾压密实——检验密实度——修整找平——验收。

电厂主厂房施工方案

主厂房土建施工方案 一、编制依据 1、武汉都市环保工程技术股份有限公司提供的主厂房相关图纸。 2、主要技术标准 GJ50026-93工程测量规范 GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范 JGJ104-97建筑工程冬期施工规程 GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准 JGJ59-99建筑施工安全检查标准 JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范 JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程 3、我公司同类工程施工经验及资料。 二、工程概况 1、工程概况 本工程为邯钢公司邯钢热电厂9#机组工程中主厂房工程,主厂房为砼框架结构,独立柱基础,主厂房高为27.5m。主厂房内分为四个功能区,分别为:锅炉区、低压配电室区、水泵房区、汽机间区。具体区域布置如图所示:本工程中相对标高±0.000相当于绝对标高+67.500米。 2、施工难点 本工程位于老厂区内,电厂位于原有钢研所拆除之后的区域内,现场场地十分狭小,因此需要合理安排调度和协调。此外因现场在老区内,空中管线、地下管线较多,施工过程中需注意对原有管线的保护也是该工程一大难点。 三.施工准备 1、施工现场准备

1)、施工总用电250KVA,施工用水主管为φ50,从建设单位提供施工供水总管和总配电箱接至施工现场。 2)、施工现场区域内修建临时施工道路,确保施工期间运输道路畅通及人员过往安全。 3)、临时设施施工用房,规划好钢筋加工场及施工物资堆料场地。(见现场大临布置图) 2、技术准备工作 1)、学习设计文件:在开工前,项目技术负责人组织施工技术人员和各工种负责人熟悉图纸,及时与项目部及设计单位联系解决图纸中存在的问题。2)、技术交底:工程开工前,由本工程技术负责人向项目技术员、质检员及各工种负责人进行交底。交底内容包括本工程的施工部署,质量、安全、工期目标,施工总进度计划的控制,总的施工顺序、流水段的划分和主要工程施工工艺等内容。 3)、测量定位:根据控制网进行建筑测量定位并引测到固定点,水准点测设在附近永久性建筑物、构筑物或特设的引桩上。 4)、编制施工预算,提列工程量、材料及构件用量单,作为下达施工任务和制订施工进度计划的依据。 3、施工进度计划 编制施工进度计划,并严格进行过程控制,确保工程按时投产。进度计划见附表 4、施工机具表

厂房基础基础施工方案

基础基础施工方案 一、工程概况 本工程位于虎石台开发区内内。西至多维彩钢古城街,东至台湾六合,南至蒲平路,北至规划路。厂区占地面积6.56万平方米(98.45亩)。基地整体较平坦。基地现状大部分为农田。设计内容为四个部分:冲压厂房;焊接厂房;军品车间;门卫办公室。 冲压厂房:分主体和附属用房两部分;主体为一层24m高低跨单层门式钢架厂房、柱距6m,高跨檐口高度为17m,低跨檐口高度为9.5m,内设一台额定起重量为10t,轻级工作制A3级吊车和一台额定起重量为32t,中级工作制A5级吊车。附属用房为二层现浇钢筋混凝土框架结构。 焊接厂房:分主体和附属用房两部分;主体为一层30m双跨单层门式钢架厂房、柱距6m,无吊车,檐口高度为9.5m。附属用房为二层现浇钢筋混凝土框架结构。 军品车间:分主体和两侧附属用房三部分;主体为一层24m三跨单层门式钢架厂房、柱距6m,每跨内设一台额定起重量为5t,轻级工作制A3级吊车,檐口高度为9.5m。左侧附属用房为一层现浇钢筋混凝土框架结构,局部二层。右侧为二层现浇钢筋混凝土框架结构。 二、基础的施工顺序为: 基础开挖—基坑修整—10cm素砼垫层—基础承台—基础梁柱—

回填土。并挖“先运后进”浇筑顺序。 三、土方开挖及边护: 根据本工程特点,本工程土方采用挖掘机进行机械大开挖,采用液压反铲挖土机,配备2台液压反铲挖土机、4台土方运输车。柱基挖土从厂房两端向中部施工,即从1、23轴线开始开挖,分别向中部轴线端推进。土方开挖前,先放好基础边线和土方开挖线,并将其引到基坑以外不会被破坏的地方,开挖时注意底局部预留200厚土层,待验槽后浇筑垫层时挖除以防止因基底长时间暴露而受扰动。开挖基坑时如发现土层与地质报告不符或发现不良地基,如暗沟、暗升、暗塘、墓穴及人防施等,应立即通知建设单位地质勘探部门、设计院等有关部门人员到现场研究解决。 土方开挖时,施工测量人员严格控制标高,严禁超挖。土方工程采用大开挖,自然放坡,放坡系数取1:0.33,雨水或地表水经排水汇集于集水井内,再用潜水泵排出坑外。本工程选用明沟与集水井排水,在开挖基杭四周设排水沟,在四角和中间设6个集水井,用水泵抽水。排水沟深始终保持比挖土面低0.5m,集水井应比排水沟低0.5—1.0m并随基坑的挖深而加深,保持水流畅通。 四、基础垫层施工 1、浇捣C10砼垫层时,需留置标养及同条件试块各一组,做试块时请监理公司人员旁边监督,送试验室养护。 2、在垫层浇筑前要对土方进行修整,应用竹签对基坑的标高进行标识。先用竹签订在基坑的中,然后用水准尺对其进行测定标高。

水电站厂房砖砌体工程专项施工方案_secret

砌体专项施工方案 工程名称:辽宁庆阳特种化工有限公司1208项目911工房施工单位:鞍山市明宇建筑工程有限公司 建设单位:辽宁庆阳特种化工有限公司 编制人:张连祥 编制日期:2016-6-1

施工方案审批表

一、编制依据 1.911工房相关施工图纸及技术核定单 1.2《砌体工程技术规程》(J29-2006) 1.3《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 1.4 911工房现场实际情况 1.5建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 二、工程概况 2.1建筑概况 本工程位于庆阳特种化工有限公司七分厂厂区,建筑面积:1688m2 `,建筑高度:5.4m,局部建筑物高度为8.2m、9.2m;层数:1层;耐火等级:2级,抗震设防裂度为7度,耐入年限为50年 2.2砌体工程概况 911工房均采用MU15实心烧结砖砌筑,实心砖尺寸为240*115*54mm,采用M5水泥砂浆砌筑,墙宽370mm 2.3主要工程量及施工进度计划 2.3.1 主要工程量 厂房砌砖工程包括主厂房的建筑内外墙。 2.4砌体工程施工重点摘要 2.4.1 基层必须清扫干净,不能有灰土,弹出墙体的控制线和中心线。 2.4.2 用水准仪对基层进行抄平,高差超过2cm的用砂浆找平,超过2cm用细石混凝土找平。根据砌块厚度及灰缝宽度设置皮数杆。标明皮数及坚向构造的变化部位。根据弹好的轴线进行排砖,在不够整块处以辅助块砌筑。 2.4.3 砌筑时宜用“四一”砌筑法,做到灰缝平直,砂浆饱满,接搓可靠,在构造柱与墙体连接处,按要求砌成马牙槎。 2.4.4 在砌筑过程中,配合好安装工预埋管线。 2.4.5 砌块砌筑前,应在基础平面和楼层平面按砌块设计排列图,放出第一皮砌块的轴线、边线洞口线和分块线。 2.4.6 砌筑前应清除砌块表面的污物及粘土,并对砌块作外观检查,砌筑砌块

土方回填施工专项方案 P18

一.工程概况 本项目位于常德市屈原公园改造项目第二标段,属滨水休闲区,有紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头工程,此施工方案是桩基基础施工部分,基础地质与现场情况如下: 1.地质情况:淤泥:灰黑色,主要是粘性土组成,含有有机质,有异味,干强度及韧性中等,厚度0.8m- 2.3m;粉质粘土:黄褐色,主要粘性土组成,稍有光泽,无震荡反应,干强度及韧性中等,厚度: 3.5m-5.0m;圆砾:黄褐色,灰白色,主要成分石英质及砂岩质,粒径一般大于2mm,级配较好,含少量粘性土和细砂,饱和,中密。 2.淤泥深度:根据地质报告点ZK37、ZK43、ZK44堪布点接近本工程施工部位,其钻孔柱状图所得淤泥厚度分别如下:2.3m、0.6m、0.8m,取其平均厚度为1.23m。 3.现场实测标高:湖面黄海标高为31.6;湖底黄海标高为30.0;打桩操作平台需要高出湖面1m,黄海标高为32.6;因此素土回填厚度为3.33m,表层砖渣回填厚度为0.5m(表层用于桩机承载),回填总厚度为3.85m;经测量需要填土面积为3537.86㎡;填土临水边线全长287.39m,全部从护城湖驳岸边延伸至湖面。 根据以上地质与现场实际情况对紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头基础土方回填施工方案如下: 二.施工前的准备工作 施工组织机构及人员配置全部到位,并进行全面的技术交底。机械设备、测量仪器全部到场,并做好检修工作。 1.施工的目的 首先通过回填给紫坛休闲吧、桂舟清咖、亲水平台与游船码头的桩基础工程施工提供施工作业面,同时也给打松木桩与土袋围堰提供了工作平台。 2.施工前准备 1、测量准备工作 1.1测量仪器的校准 进场前,已将水准仪和全站仪交有资质的单位进行校核,并出具校准合格报告。 1.2导线水准点的测量依据 根据已批复的导线、水准点复测结果,对首件段进行施工测量。 3.施工设备和现场情况 3.1在施工现场左右两侧修建施工便道,用来满足施工所需的土方量及施工机械的进出。 3.2准备供电设备和抽水机械。 三、施工工艺流程

主厂房照明工程施工组织设计方案

主厂房照明工程施工方案 一、工程概况: 本工程为主厂房照明安装工程,主厂房照明包括:主厂房0.00m层、6.90m层、 13.7m层、CD列各工作间及1号2号楼梯间照明。蓄电池室、柴油发电机房、消防钢 瓶间等防爆场所为镀锌水煤气管明敷,其它照明线路均为镀锌水煤气管暗敷。导线采用塑料绝缘电线,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱的中性线必须与接地装置相连接,单相三孔插座的接地孔必须与专用接地线相连接。 照明箱防护等级要求不低于IP23。照明箱安装高度为箱底距地面1.3米,开关距地面 1.3米,一般插座安装高度距地面0.3米。 二、编制依据 1.汽机房照明埋管图。 2.《电力建设施工验收技术规》(建筑工程篇)。 3.《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303—2015)。 4.《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程DL/T5210.1-2012。 5.电力强条规定。 6.《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂 三、施工安排 1.技术准备 开工前,学习并掌握施工图纸和有关的施工规标准领会设计意图,并及时进行图纸会审工作,明确质量保证措施和质量标准,严格按照施工图、施工规、设计变更组织施工。 2.工程材料准备 对本工程采用的材料进行研究、调查,收集材料性能和特点,组织人员对当地的建材市场进行调研,对材料供应商进行调研和评估,对选用的材料报监理审批。

四、主要施工方法 4.1 钢管暗敷 4.1.1 根据设计图确定盒、箱实际位置,并将盒子固定牢固。 4.1.2 电线管路沿最近的线路敷设并应减少弯曲,管子离表面的净距不应小于15mm, 根据现场情况加工好各种盒与管弯。钢管煨弯采用冷煨法,当管子管径为20mm及以下时,用手扳煨管器,管径为25mm以上时,使用液压煨管器。管子断口处应平齐不歪斜,刮锉光滑、无毛刺。 4.1.3 管路连接采用套管连接,套管长度为连接管径的1.5~3倍,连接管口的对口处 应在套管中心。当管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯时,30m;有一个弯时,20m;有二个弯时,15m。 4.1.4 盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合。严禁管口露出盒、箱应小于5mm,有锁紧螺 母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。 4.1.5将堵好的盒子固定牢后敷管,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。 4.2 钢管明敷 4.2.1明配管弯曲半径一般不小于管外径的6倍,如有一个弯时应不小于管外径的4倍。 4.2.2根据设计首先测出盒箱与出线口的准确位置,然后按照安装标准的固定点间距要 求确定支、吊架的具体位置,固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或箱盒边缘的距离为150~500mm。钢管中间管卡的最大距离:Φ15~Φ20时为1.5m,Φ25~Φ32时为2m。 4.2.3 敷管时,先将管卡一端螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡,逐个拧牢。 4.2.4明装箱盒安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合,要求一管一孔。钢管进 入灯头盒、开关盒、接线盒及配电箱时,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。 4.3 管穿线

钢构厂房基础施工方案

一、工程概况 二、编制依据 0 三、主要施工方法 0 四、钢筋工程 (1) 五、砼工程 (2) 六、常见的质量通病及预防措施 (4) 6.1.钢筋加工 (4) 6.1.1箍筋不规方 (4) 6.1.2成型尺寸不准 (4) 6.2.砼外观 (4) 6.2.1麻面 (4) 6.2.2露筋 (5) 6.2.3蜂窝 (5) 6.2.4砼干缩裂缝 (6) 七、安全保证措施 (6) 八、文明施工保证措施 (7)

一、工程概况 乐金显示(中国)有限公司第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目—FAB厂房位于广州科学城开泰大道大坑村旁,乐金显示(中国)有限公司第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目工程现场为广州LG项目的三期工程,本工程由FAB、UT、WWT厂房及配套厂房共同组成。本工程占地面积约6.4万平方米,建筑面积约15.9万平方米。 二、编制依据 1、乐金显示(中国)有限公司第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目—FAB厂房土木工程施工合同 2、信息产业电子第十一设计研究院有限公司设计的施工图纸 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 5、《工程测量规范》GB 50026-2007 6、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 7、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 三、主要施工方法 一、模板工程 1.支模前将垫层表面清理干净,根据定位控制桩在垫层上弹出基础中心线、基础外边线及柱子尺寸线。 2.基础模板采用15mm胶合板,用50mm×90mm方木做背棱,间距200~250mm。

框架结构厂房回填土施工方案

框架结构厂房回填土施工方案 1、编制目的: 为加强全厂基础土方回填全过程控制,有效组织现场施工,保证基础土方回填工程施工质量,使管理人员及作业人员充分了解施工内容、作业流程、安全文明、环境保护施工等,结合本工程实际情况特制定本作业指导书。 2、适用范围: 本作业指导书适用于xx2×350MW热电联产工程全厂基础土方回填。如遇有特殊情况另行编制补充作业方案,作为该作业指导书的一部分。 3、编制依据: 3.1主厂房施工图纸及相关的图纸会审、设计变更记录 3.2《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202—2002) 3.3《土工试验规程》SD 128-1987 3.4《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 3.5《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—86) 3.6《电力建设施工质量验收及评定规程》2005-02-14发布 3.7《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司 3.8《电力建设安全工作规程》(第一部分火力发电厂)DL5009.1-2002 4、工程概况: 1.施工范围 全厂厂房基础土方回填工程包括汽机房基础、侧煤仓间基础、除氧间基础、锅炉房基础、一次风机、送风机基础、磨煤机基础、综合楼基础等。主厂房区域采取大开挖,回填从基础垫层底开始。 5、施工程序: 5.1根据设计要求,本工程采用土夹石(3:7的比例)进行回填,回填土(每层虚铺厚度 不少于250mm)及碎石(每层虚铺厚度200mm)交错夹铺进行回填,分层夯实,压实系数不小于0.96,压实后地基承载力特征值不小于150KPa,且在平面上控制高差,须保证两相邻回填土交界面高差小于500mm。

水电站厂房施工组织设计..

顺河水电站厂区工程 施 工 组 织 设 计 重庆黄浦建设(集团)有限公司顺和水电站工程项目部

二○一一年二月四日 1.1 施工条件 1.1.1 工程概况 顺和水电站位于阿坝藏族羌族自治州九寨沟县境内,是汤珠河干流水电梯级开发方案规划的第二级电站。本电站首部位于汤珠河与勿角沟交汇处下游约100m,距上游马家电站厂房约110m,电站经左岸约8.24km的隧洞,于甘沟水文站下游约200m 处汤珠河左岸的Ⅰ级漫滩阶地上建厂房,电站额定水头206m,引用流量12.1m3/s,装机规模21MW。本电站开发任务以发电为主,兼顾下游河道减水段生态环境用水。工程区沿河有平武至九寨沟的S205 公路通过。汤珠河邻近九寨沟县县城(马家磨至县城直线距离约11km,河口至县城直线距离约11 km)。该城距阿坝州州府马尔康约500km;距盆中重镇绵阳市323km;距省府成都市426km;距甘肃省文县60km。 1.1.2 工程布置及建筑物 本电站为引水式电站,由首部枢纽、引水系统、厂区枢纽三部分组成。 1.1. 2.1 厂区枢纽 厂区主要建筑物有主机间、安装间、副厂房、升压站、尾水建筑物、进厂公 路、防洪堤等。 主机间共三层即发电机层、水轮机层、蜗壳层,主机间长21.20 m,宽 15.40m,高26.08m。内设2 台单机容量为10.5MW 的SF10.5-8/2600 发电机和两台HLA542-LJ-10125水轮机,机组间距9.00m,安装高程1367.12m。 安装间位于主机间上游侧,长15.40m,宽11.20m,为避免不均匀沉降,二者之

间设沉降缝,缝宽2cm。 副厂房位于在主机间沿河流流向的左侧,长32.52m、宽8.00 m、高11.44m, 为避免不均匀沉降,二者之间设沉降缝,缝宽2cm。 升压站位于主机间的左侧,由覆盖层明挖以及回填形成升压站平台。平面上基本呈“T”布置,长52 米、宽29.5 米,地面高程1373.58m,场内布置有两台容量分别为40MVA、16MVA油浸式变压器各一台,由通过厂区的公路可直接进入升压站。 厂房尾水采用正向出水布置,出口与原河床相接。 进厂公路由现有公路延伸扩建而成,总长约30m,坡度为2%。 1.1.3 自然条件 1.1.3.1 自然地理 本电站位于白水江下游右岸支流——汤珠河上,电站闸址位于九寨沟县两河口附近,闸址控制集水面积502km2,厂址位于九寨沟县甘沟水文站附近,控制集水面积567km2。 白水江系白龙江的一级支流,发源于岷山东麓的弓杠岭斗鸡台,分为黑河和白河两源,两源于黑河桥汇合后始称白水江:白水江自西北向东南流,流经九寨沟县白河乡、安乐乡、城关,在九寨沟县城下游约10公里处的双河乡汇入右岸支流——汤珠河,自柴门关出四川省境,流入甘肃省文县,于碧口汇入嘉陵江一级支流白龙江。白水江九寨沟县境内河道长约50km。该河段南部以黄土梁与平武县境内的火溪河为界;西南部以弓杠岭与岷江源头分水;西北以纳玛梁毗邻黄河的黑河流域;北接白龙江。 白水江流域地处青藏高原东南缘的岷山山脉东部,地理位置界于东经103° 30′至105°15′与北纬32°30′至33°40′之间,流域边缘雪峰环绕,流域内山势盘错,地势高亢,坡陡谷深;河道坡降大,水流湍急,河谷多

某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计

某发电厂主厂房及设备拆除工程施工组织设计 (4x125mw)_new 、工程综合说明 1、原设备单位:XXX发电厂; 2、工程名称:XXX发电厂“上大压小”工程一期4台125MW机组主厂房设备处置及建(构)筑物拆除工程 3、工程相关情况: XXX火力发电厂位于XXX市境内。为贯彻落实国家环保政策,一期4×125MW机组去年已关停,现准备进行拆除,同时建设2×600MW级超临界燃煤发电机组。本次施工任务主要范围是XXX发电厂一期4台125MW机组的主厂房区域的设备及建(构)筑物(含各类基础、地下设施等)拆除,110KV、220KV升压站内一、二次设备及建(构)筑物(包括110KV、220KV升压站、主控楼、#1主变压器、#2主变压器、#01、#02高备变等)因设备暂时不能停电,拆除开工时间以招标人通知为准。一级灰浆泵房及相应的辅助设备、电气检修喽、修配车间及附属厂房等不在本招标范围内。业主已部分完成现场拆除工程准备工作,施工现场的施工临时用水、用电及道路已不存在问题,目前的各项准备工作进展情况满足工程施工要求。 4、工程范围及内容: 本项目属于XXX发电厂“上大压小”工程一期4台125MW机组主厂房设备处置及建(构)筑物拆除工程,内容包括: 对已经不再使用的4台12.5万千瓦汽轮发电机组及其所有配套附属设备;4台400t/h中间再热燃煤锅炉及配套的电除尘、引风机和外围设备管道;110KV、220KV升压站内一、二次设备等进行拆除。布置如下图,虚线划定的为拆除部分。 三、施工总体组织 1、施工总体思想 确保本工程项目在规定的工期内,高速、高效、优质、优价完成,施工管理全面达标。这是公司针对本工程的总体指导思想,也是进行施工各项组织与管理的要旨。 由于本公司在XXX附近有工程项目,人力资源及机械设备等均有充分的保证,可以及时得到补给,这将是确保本工程顺利完成的根本保证。 2、施工总体组织 (1)该项目成立项目经理部,工程按项目法组织施工,项目经理部对工程的工期、质量、成本、安全、文明施工实行全面经营责任承包。 (2)根据本工程的特点及用工情况,决定组织专业施工班组进行设备拆除阶段和清场阶段的施工,主要施工工种有钳工、管工、电工、电焊工、气割工、起重工等。采取组织专业队、单独分段施工作业。 (3)人力组织 根据工程具体情况,在公司各部门、各分公司、各专业施工厂处抽调精干人员组成项目经理部及各专业施工队,根据施工总进度计划及工程量落实施工人数,并根据工程进度及时调整施工作业人员。 (4)机械设备组织

厂房基础冬季施工方案样本

5.冬期施工的技术措施 5.1 土方开挖 ( 1) 土方开挖在冬期机械施工时, 其施工方法应按防火冻结法进行。采用防火冻结法开挖土方的, 可在冻结以前, 用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松, 其翻耕深度应根据当地气温条件确定。一般不小于30cm。 ( 2) 在大面积土方开挖至设计标高以上300mm 高后, 将由人工进行基底清槽。人工清底过程中, 测量员要多点控制标高, 防止超挖。并立即用40-50mm厚草帘被覆盖, 以防冻土。 ( 3) 钎探后经过勘察院、业主、设计院、监理单位及施工单位验槽合格后, 细部清槽进行垫层模板及垫层混凝土施工, 清槽时不得扰动基土。垫层混凝土浇筑时, 边揭草帘被边浇筑, 垫层浇筑后, 振捣压实抹平, 并立即覆盖再生塑料布及草帘被。 5.2 钢筋工程 5.2.1 钢筋负温冷拉和冷弯 ( 1) 钢筋在负温下进行冷拉, 其温度不得低于-20℃。 ( 2) 钢筋负温冷拉方法可采用控制应力或控制冷拉率两种方法。本工程采用控制应力的方法。 冷拉控制应力及最大冷拉率

度选用, 并应在使用温度条件下进行配套校验。 5.2.2 负温下钢筋直螺纹接头加工 ( 1) 当环境温度低于-20℃时, 不得进行直螺纹接头加工操作。 ( 2) 每天正式生产前对加工机械进行检查、调试, 并进行试加工。确保机械运转正常, 保证加工质量。 ( 3) 对加工机械进行临时覆盖, 遮挡雨雪。 5.3 混凝土工程 本工程混凝土工程是本次冬期施工质量控制的重点, 根据本工程的施工进度计划, 基础施工属于冬施范围。 本工程采用商品混凝土, 混凝土浇筑采用综合蓄热法施工。即:在混凝土拌合物中掺入防冻剂, 原材料预先加热, 混凝土浇筑入模的温度一般不低于5℃, 经过覆盖蓄热保温, 使混凝土在冷却到0℃之前获得正温养护过程( 预养) ; 由于防冻剂的作用, 混凝土的强度在负温中继续增长。根据规范要求, 冬期浇筑的混凝土, 其受冻临界强度当室外最低气温不低于-15℃时不得小于4.0N/mm2,当室外最低气温不低于-30℃时不得小于5.0N/mm2。 5.3.1 对商品混凝土原材料的要求

厂房及配套设施设备基础施工方案

武汉**** 机械第三生产基地 立 式 连 铸 设 备 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2008年3月5 日

1. 工程概况 立式连铸设备基础位于第三生产基地材料车间~/ ~(1)区域,结构平面长12m,宽8.8m。整个基 础由两个部分组成:设备区12m长,5m宽,底板底标高-2.3m,顶标高为+0.84m;水泵井长12m,宽4m,底板底标高-8.6m,顶标高为+0.00m 。其中设备区(-2.3m 区域)/ 除设有一结构承重柱,承台顶标高与设备基础底板顶标高相同,底板上部至-0.55m 为钢筋砼框架柱,伸出基础顶板部分为钢结构承重柱。整个设备基础砼标号为C25,抗渗等级S8,并掺入外加济, 掺量8%。水泵井、设备区均含有 专用设备基础如工频炉台等,并设有预留孔。 设备基础所在地域岩土概况:约地下4.7m 深度区域为2 层土-回填土,约地下4.7~5.7m 为层土-粉质粘土,地下5.7m 以下为粉砂层,本基础持力层为粉砂层。 2.工程特点 该设备基础水泵井部分占地面积仅48m2,实际施工开挖深度约8.8m,结构底板设有专用基础且内部钢筋锚入底板;-4m位置设有结构楼板。专用设备基础需与底板一次浇筑成型,整个结构需分三次浇筑成型,所处地势较深地下水较多、不能一次成型且其间吊模工程量及模板加固较困难,预留孔洞及定位较多要求精度较高。结构无外防水。 3.主要分项工程施工方法 3.1 土方开挖 1)由于设备基础所在区域回填土层厚度为 4.7m,下部为粉质砂层该土层稳定性较好,故本工程 3 采取分两层开挖方法进行;选用反铲挖土机(斗容 1.0m3)挖土,人工清槽,自卸汽车运输; 2)基坑开挖流程:测量放线→第一层开挖→修坡→修水沟排降水→二次放线→第二层开挖→ 修坡→修水沟→清理机槽。 3)基坑开挖,先进行测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块挖土。本工程基坑按 垫层外800 预留操作面,考虑厂房空间及周边墩基稳定性不受影响以1:0.5 放坡机械开挖。 4)机械开挖基坑,为避免破坏基底土,在基底标高以上预留300 由人工挖掘修整。 5)基坑开挖时,对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 6)第一层土方由水泵井处开挖,首先挖至设备区成型基槽标高,然后退挖至设备区后,在边线端部设置4m 宽斜坡道供机械车辆行走,第二层土方仍由水泵井上方开挖,沿控制边线及标高留置水泵井中间操作平台后,直接挖至水泵井基槽成型标高,基坑开挖示意图

某水电站大坝工程施工组织设计方案2-施工总平面布置

第5章施工总平面布置 5.1 布置条件 5.1.1工程区地形 (1)厂房地质情况 电源电站厂房位于其培市下游约9km的恩梅开江左岸斜坡上。斜坡坡顶高程约1100~1500m,相对高差约800~1200m,地形相对较平缓,地形坡度25?左右,厂房区大面积残坡积物覆盖,零星可见闪长花岗片麻岩出露,厂房区地质构造简单,地表调查未发现断层及褶皱。片麻理倾向110?~135?,倾角67?~76?。地表调查未见泉水,厂房区水文地质条件简单。 根据5个钻孔及槽探资料,厂房区覆盖层及全风化层厚约11.6~18.9m,强风化带厚约0.7~4m,弱风化带厚约3.9~14.3m,弱风化顶板高程随地形变化。厂房基础可置于弱风化岩体上。根据厂房开挖设计,将形成高12~50.5m的人工边坡,上部约11.6~18.9m为松散层边坡,下部岩质边坡发育三组裂隙,裂隙组合切割构成块体,开挖边坡总体稳定性较差。 (2)引水隧洞地质情况 引水线路位于其培河左岸。沿途地表植被茂密,勘探深度较低。从周围情况分析,引水线路基岩为前寒武系花岗片麻岩(Gn),地表局部覆盖残坡积粉质粘土夹风化块石及砂、崩积块石等。 引水隧洞及压力钢管上覆岩体厚度多大于100m,岩性为花岗片麻岩,岩质坚硬,推测洞室围岩以Ⅱ类为主,围岩稳定,隧洞进出口段、沿线沟槽地段、断层带受表层卸荷影响及构造影响,岩体裂隙发育,围稳定性差,洞室围岩为Ⅲ-Ⅳ类,存在围岩稳定问题。 5.1.2对外交通条件 电源电站建设所需的主要物资均来自中国,采用铁路、公路等自云南运输出境。具体运输线路为昆明→大理→保山→腾冲→板瓦→辛孔→坝址。 其中昆明~大理铁路包括昆明~广通线154km,广通~大理线206km,全长359km。 大理~保山公路交通有高速公路和国道G320。大(理市)~保(山市)高速公路途经澜沧江。大理~澜沧江出入口长128km,澜沧江出入口~保山长41km。大理~保山高速公路全长169km。 保山~腾冲公路交通现有线路途经辛街、蒲缥镇、怒江曼海大桥、蚂蟥箐、高黎贡山。包括已建成的保(山市)~龙(陵县)高速公路至辛街段(15km)、国道G320辛街~怒江曼海大桥段(51km)、G320怒江曼海大桥~蚂蟥箐段(16km)、省道S317蚂蟥箐~腾冲县段(76km)。保山~腾冲公路交通现有线路全长158km。国道G320和省道S317为二级公路,沥青路面宽约8m,路基宽约8.5m。 腾冲~缅甸板瓦公路是新建已通车的平原微丘二级公路,路况良好,途经固东镇、滇滩镇。腾冲~滇滩59km,滇滩~板瓦11km,路线全长约70km。沥青路面,腾冲~滇滩路基宽约10m,滇滩~板瓦路基宽约8m。道路最高点高程为中缅北四号界桩(板瓦丫口)约2300m,最低点高程为腾冲约1700m。 板瓦~辛孔公路为弹石路面,路基宽约5m。路线全长14 km。辛孔~拉邦桥(电源电站进水口)公路为弹石路面,路基宽约5m。路线全长45km。 为伊洛瓦底江的开发,发包人近期将对板瓦~其培公路进行改扩建,对电源电站工程施工物资设备运输产生一定影响。 5.1.3场内交通条件

相关文档
相关文档 最新文档