1(0.5分)对于七氟丙烷、三氯甲烷等灭火系统,灭火剂瓶组上的容器阀公称直径一般为25mm、()mm、40mm、50mm、65mm。

A. 28

B. 30

C. 32

D. 35

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

P131,对于惰性气体和高压二氧化碳灭火系统,灭火剂瓶组上的容器阀公称直径一般为12mm、15mm、20mm;对于七氟丙烷、三氟甲烷等灭火系统,灭火剂瓶组上的容器阀公称直径一般为25mm、32mm、40mm、50mm、65mm。

2(0.5分)消防联动控制系统的核心设备是()。

A. 火灾报警控制器

B. 消防电气控制装置

C. 消防联动控制器

D. 气体灭火控制器

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

消防联动控制系统的核心设备是消防联动控制器

3(0.5分)火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区城的场所应采用的自动喷水灭火系统是()

A. 干式系统

B. 雨淋系统

C. 水幕系统

D. 湿式系统

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

初级P239,雨淋系统适用于火灾水平迅速蔓延的场所。如舞台、火工品厂以及高度超过闭式喷头保护能力的空间,严重危险级Ⅱ级,包括易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂、油漆、沥青制品厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台葡萄架下部及易燃材料制作的景观展厅等。

4(0.5分)地下车库等存在较多易燃液体的场所,宜采用()

A. 湿式系统

B. 自动喷水-泡沫联用系统

C. 干式系统

D. 预作用系统

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

地下车库等存在较多易燃液体的场所,宜采用自动喷水-泡沫联用系统

5(0.5分)按照《建筑设计防火规范》要求,下列建筑成场所可以不在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光散指示标志的是:()

A. 总建筑面积超过8000㎡的展览建筑

B. 总建筑面积超过5000㎡的地上商店

C. 总建筑面积低于300㎡的地下商店

D. 座位数超过1500个的电影院

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

P21,《建筑设计防火规范》要求下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:1.总建筑面积超过8000㎡的展览建筑。2.总建筑面积超过的5000㎡的地上商店。3.总建筑面积超过的500㎡地下、半地下商店。4.歌舞娱乐放映游艺场所。5.座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。

6(0.5分)图形显示装置(CRT)监视主界面分四部分:工程配置信息,图形显示部分,信息指示部分,操作部分。其中()以树状结构显示配置的消防工程分区。

A. 工程配置信息

B. 图形显示部分

C. 信息指示部分

D. 操作部分

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

P39, 主界面分四部分:工程配置信息,图形显示部分,信息指示部分,操作部分。工程配置信息:以树状结构显示配置的消防工程分区

7(0.5分)竖向承重构件采用砌块砌筑的墙体,水平承重构件为钢筋混凝土楼板及屋顶板的建筑,属于()结构。

A. 砌体结构

B. 钢筋混凝土板墙结构

C. 框架结构

D. 特种结构

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

P56,竖向承重构件采用砌块砌筑的墙体,水平承重构件为钢筋混凝土楼板及屋顶板的建筑,属于砌体结构。

8(0.5分)在民用建筑中燃油、燃气锅炉房,油浸变压器室,存放、使用化学易燃、易爆物品的商店、作坊、储藏间内及其附近区域应相应地设置()等标志。

A. 禁止烟火

B. 禁止用水扑救

C. 火灾时疏散途径的标志

D. 火灾报警和手动控制装置标志

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

P18,12.在下列区域应相应地设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮”、“当心火灾—易燃物”、“当心火灾—氧化物”和“当心爆炸—爆炸性物质”等标志:(1)具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等的入口处或防火区内。(2)具有甲、乙、丙类火灾危险的仓库的入口处或防火区内。(3)具有甲、乙、丙类液体储罐、堆场等的防火区内。(4)可燃、助燃气体储罐或罐区与建筑物、堆场的防火区内。(5)民用建筑中燃油、燃气锅炉房,油浸变压器室,存放、使用化学易燃、易爆物品的商店、作坊、储藏间内及其附近。(6)甲、乙、丙类液体及其它化学危险物品的运输工具上。

9(0.5分)

PL系列固定式泡沫/水两用消防炮发泡倍数(20℃)是()

A. ≥4

B. ≥6

C. ≥8

D. ≥10

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

P82,表3—14

10(0.5分)除机关、团体、事业单位的其他单位应当至少()进行一次防火检查。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

P1,定期防火检查是指社会单位按照检查制度有计划、有组织地对本单位进行的防火安全检查。按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求,机关、团体、事业单位至少每季度进行一次防火检查,其他单位至少每月进行一次防火检查。

11(0.5分)根据控制的对象不同,控制火势可分为直接控制和间接控制两种方法,下列四种方法哪种属于直接控制火势:()

A. 对燃烧的和邻近的气体贮罐进行冷却,防止可燃液体沸溢

B. 在火场下风向,对建筑物实施必要的拆除

C. 利用水枪射流、水幕等拦截火势,防止火势扩大蔓延

D. 对流淌在火场的可燃液体实施泡沫覆盖,防止复燃

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

初级P115,对不同的火灾,有不同的控制方法。一般地说,有直接控制火势,如利用水枪

射流、水幕等拦截火势,防止灾情扩大;也有间接控制火势,如对燃烧的和邻近的液体或气体储罐进行冷却,防止罐体变形破坏或爆炸,防止油品沸溢,阻止可燃液体流散,制止气体外喷扩散,防止飞火,防止复燃,排除或防止爆炸物发生爆炸等均是间接控制。

12(0.5分)()是衡量可燃固体物质燃烧难易程度的主要参数

A. 燃点

B. 自燃点

C. 闪点

D. 氧指数

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

氧指数是衡量可燃固体物质燃烧难易程度的主要参数

13(0.5分)消防控制室对消防电话的控制和显示功能的描述中,不正确的是()

A. 消防控制室应能与各消防电话分机通话,并具有插入通话功能

B. 消防控制室应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话

C. 消防控制室不需要有消防电话通话录音功能

D. 消防控制室应能显示消防电话的故障状态

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

P30,(八)消防控制室对消防电话的控制和显示功能应满足的要求:1.消防控制室应能与各消防电话分机通话,并具有插人通话功能。2.消防控制室应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话。3.消防控制室应有消防电话通话录音功能。4.消防控制室应能显示消防电话的故障状态。

14(0.5分)

本题哪项不符合室内消火栓的布置要求:()

A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用

B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施

C. 消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可以作为报警信号

D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用;所以A选项正确。消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;所以B选项错误。消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等;故C选项正确。设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓;故D 选项正确。

15(0.5分)本题哪项不符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中关于单位的防火检查内容要求:()

A. 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况

B. 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况

C. 消防车通道、消防水源情况

D. 消防档案的制作管理情况

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

P1,定期防火检查的主要对象是本单位的重点部位和重要消防设施。按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求,单位的防火检查应检查以下内容:1.火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。3.消防车通道、消防水源情况。4.灭火器材配置及有效情况。5.用火、用电有无违章情况。6.重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况。7.消防安全重点部位的管理情况。

8.易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况。9.消防控制室值班情况和设施运行、记录情况。10.防火巡查情况。11.消防安全标志的设置情况和完好、有效情况。12.其他需要检查的内容。

16(0.5分)E类火灾是()

A. 固体火灾

B. 气体火灾

C. 金属火灾

D. 物体带电燃烧的火灾

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。

17(0.5分)城市隧道内消火栓的间距不应大于()m。

A. 50

B. 40

C. 30

D. 25

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

?建筑设计防火规范GB50016-2014,12.2 消防给水和灭火设施?,8?隧道内消火栓的间距不应大于50m,消火栓的栓口距地面高度宜为1.1m。

18(0.5分)《消防法》规定:对消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的违法行为,在罚款的同时,并处()。

A. 警告

B. 没收违法所得

C. 责令停止执业或者吊销相应资质、资格

D. 治安拘留

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

初级P129,《消防法》第69条规定,对消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的违法行为,在罚款的同时,并处没收违法所得。

19(0.5分)一类高层民用建筑的耐火等级应为()

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

一类高层民用建筑的耐火等级应为一级

20(0.5分)()的具体要求是仪表端庄、言行规范、举止得体、待人热情。

A. 爱岗敬业

B. 精益求精

C. 文明礼貌

D. 团结协作

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

初级P141,文明礼貌的具体要求是仪表端庄、言行规范、举止得体、待人热情。

21(0.5分)下面()不能灭C类火灾。

A. 干粉灭火器

B. 洁净气体灭火器

C. 二氧化碳灭火器

D. 水基型灭火器

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

22(0.5分)对于限制人身自由的行政处罚,只能由()设定。

A. 行政法规

B. 行政规章

C. 法律

D. 地方性法规

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

初级P128,《行政处罚法》对行政处罚的设定权限作了具体规定。其中对于限制人身自由的行政处罚,只能由法律设定。

23(0.5分)二氧化碳储存装置的环境温度为()

A. 0-120℃

B. 0-90℃

C. 0-49℃

D. 0-15℃

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

二氧化碳储存装置的环境温度为0-49℃

24(0.5分)

室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度,且必须迅速扑救初期火灾的场所应采用()

A. 湿式系统

B. 自动喷水-泡沫联用系统

C. 预作用系统

D. 雨淋系统

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)规定,具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:①火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。②室内净空高度超过表3-6-1的规定,且必须迅速扑救初期火灾。

③严重危险级Ⅱ级。

25(0.5分)本题哪项不符合室内消火栓的布置要求:()

A. 为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志

B. 消火栓的出水方向必须向下或与设置消火栓的墙面成90°

C. 消防电梯前室应设室内消火栓

D. 冷库进入闷顶的入口处,应设有消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

P24,(四)室内消火栓的布置要求:1.为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志。2.室内消火栓栓口离地面高度应为1.1m。为减少局部水头损失,并便于操作,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。3.消防电梯前室是消防人员进人室内扑救火灾的进攻桥头堡。为便于消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯前室应设室内消火栓。4.冷库的室内消火栓为防止冻结损坏,一般应设在常温的穿堂或楼梯间内。冷库进人闷顶的入口处,应设有消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾。5.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用。每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。6.消火栓栓口处的出水压力超过0.5MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔扳。7.高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮应设有保护设施,防止误操作。8.设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。

26(0.5分)生产和储存火灾危险性为丙类的液体,其闪点()

A. >28℃

B. <60℃

C. ≥60℃

D. ≤28℃

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

闪点<28℃的液体为甲类液体,闪点≥28℃至<60℃的液体为乙类液体,闪点≥60℃的液体为

丙类液体。

27(0.5分)按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾属于A类火灾的是:()

A. 木材

B. 煤油

C. 氢气

D. 金属钠

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

A类火灾:固体物质火灾。

28(0.5分)本题哪项不符合疏散指示标志的检查内容要求:()

A. 按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况

B. 测试应急照明灯具的故障按钮,检查其蓄电池或备用电源的状态

C. 拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源

D. 测试疏散指示标志的照度

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

P20,(四)疏散指示标志的防火检查:1.按照国家规范和标准对疏散指示标志的设置要求,检查安全出口、疏散走道等应设疏散指示标志的部位及场所是否设置,疏散指示标志的完好情况。2.测试疏散指示标志的自检按钮,检查其照度。3.拔下疏散指示标志的插头,或做主备电切换试验,检查其是否在5s内自动切换成应急电源。

29(0.5分)若将1L常温的水(20℃)喷洒到火源处,使水温升到100℃,则要吸收热量()kJ.

A. 300

B. 336

C. 460

D. 560

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

若将1L常温的水(20℃)喷洒到火源处,使水温升到100℃,则要吸收热量336kJ

30(0.5分)单向阀按阀体内活动的密封部件型式可分为滑块型、()和阀瓣型。

A. 锥型

B. 柱型

C. 球型

D. 碟型

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

P133,单向阀按阀体内活动的密封部件型式可分为滑块型、球型和阀瓣型。

31(0.5分)

本题哪项不是火灾报警和手动控制装置标志:()

A.

B.

C.

D.

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

A:消防手动启动器;B:发声警报器;C:灭火设备;D:火警电话

32(0.5分)

PS系列固定式消防水炮喷雾角是:()

A. ≥30°

B. ≥45°

C. ≥60°

D. ≥90°

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

P82,表3-13

33(0.5分)CO2灭火系统中专用储存容器间的设置耐火等级不应低于()

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

CO2灭火系统中专用储存容器间的设置耐火等级不应低于二级。

34(0.5分)消防控制室、消防值班室等处应设()电话。

A. 内线

B. 外线

C. 移动

D. 插孔

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

消防控制室、消防值班室等处应设外线电话。

35(0.5分)下列哪项不属于消防增压稳压设备的组成部分()

A. 隔膜式气压罐

B. 稳压泵

C. 水位信号装置

D. 控制装置

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

消防增压稳压设备一般由隔膜式气压罐、稳压泵(两台,一用一备)、管道附件及控制装置等组成

36(0.5分)大于6L的水基型灭火器在20℃时的最小有效喷射时间是()

A. 15s

B. 30

C. 40s

D. 60s

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

大于6L的水基型灭火器在20℃时的最小有效喷射时间是40s。

37(0.5分)全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于()min

A. 0.15

B. 0.25

C. 0.5

D. 1

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于1min

38(0.5分)

内贮压式七氟丙烷灭火系统瓶组在20℃时贮存压力不包含下列哪种规格()MPa

A. 2.5

B. 4.2

C. 5.6

D. 5.8

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

D

39(0.5分)虹吸管的内径一般与容器阀的通径相同,为减少阻力损失,虹吸管的下端应有约()斜口,且棱边倒圆角,为避免沉积的污物进入管道,通常使管端距容器底部约3-8mm

A. 10°

B. 15°

C. 30°

D. 45°

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

P125,安全泄放装置一般设置在容器阀上,也有直接设置在容器上的,但也仅限于焊接容器。虹吸管的内径一般与容器阀的通径相同,为减少阻力损失,虹吸管的下端应有约30°斜口,且棱边倒圆角,为避免沉积的污物进入管道,通常使管端距容器底部约3~8mm。

40(0.5分)()是履行岗位职责的最高表现形式,也是消防行业从业人员遵守职业纪律的基本要求

A. 遵纪守法

B. 忠于职守

C. 爱岗敬业

D. 英勇顽强

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

初级P141,忠于职守就是要以高度的职业道德精神,在本职岗位上尽职尽责,甚至做好为消防事业献出生命的准备,忠于职守是履行岗位职责的最高表现形式,也是消防行业从业人员遵守职业纪律的基本要求。

41(0.5分)

本题哪项不符合消防安全标志的设置要求:()

A. 紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志,在其反面应设置“拉开”标志

B. 紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止阻塞”标志

C. 需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志

D. 手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近必须设置“消防手动启动器”标志

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。

42(0.5分)依法应当经有关机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的,在责令停止施工、停止使用或者停产停业的同时,可以并处()

A. 五百元以下罚款

B. 五千元以上五万元以下罚款

C. 责令停止执业或者吊销相应资质、资格

D. 三万元以上三十万元以下罚款

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

初级P129,4.责令停止施工、停止使用或停产停业:责令停止施工、停止使用或停产停业是一种行为能力罚,是公安消防部门依法限制或剥夺违法行为人从事生产或经营等特定行为能力的行政处罚形式。《消防法》第58条、59条对适用此类行政处罚的违法行为作了具体规定。对于责令停止施工、停止使用或停产停业,对经济和社会生活影响较大的,由公安消防部门报请当地人民政府批准,并由政府组织公安机关等部门实施。例如,《消防法》第五十八条规定,有下列行为之一的,责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处3万元以上30万元以下罚款:(1)依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的;(2)消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格,不停止施工的;(3)依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投人使用的;(4)建设工程投入使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格,不停止使用的;(5)公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营业的。建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案,

或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的,责令限期改正,处5干元以下罚款。

43(0.5分)

灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其()进行分类。

A. 耐火极限

B. 燃烧特性

C. 材料特性

D. 危险特性

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。

44(0.5分)在图形显示装置(CRT)中,查询历史记录可通过“()”菜单实现。

A. 维保记录

B. 设备信息

C. 备份数据库

D. 日志查询

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

P42,(四)历史记录查询1.操作目的:历史记录查询功能可以查看系统存储的各类操作信息和消防报警信息,可以获得每条信息发生的时间、报警设备六位编码、报警设备类型及内容提要。历史记录查询通过“日志查询”菜单实现。

45(0.5分)本题哪项不符合消防控制室值班人员处置报警信号程序要求:()

A. 接到火灾报警信息后,应在第一时间确认

B. 确认属于误报时,查找误报原因并填写纪录

C. 确认火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打内部电话向单位领导报告

D. 立即启动单位内部灭火和应急疏散预案同时报告单位消防安全责任人,有组织地迅速开展初期火灾的扑救

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

P7,(三)值班人员处置报警信号程序:1.接到火灾报警信息后,应在第一时间确定。2.确认属于误报时,查找误报原因并填写记录。3.确认火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。4.立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人或值班领导,有组织地迅速开展初期火灾的扑救。

46(0.5分)具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的(),查看电梯的动作情况和反馈信号

A. 感烟探测器

B. 感温探测器

C. 感光探测器

D. 火灾探测器

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

P146, (二)消防电梯的运行功能测试1.触发首层的迫降按钮,查看消防电梯的运行情况。

2.在轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降。

3.用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。

4.具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号。

47(0.5分)在火灾自动报警系统中用于为疏散人员和救援人员在现场提供火灾报警信息设备是()

A. 火灾探测器

B. 手动报警按钮

C. 声光警报器

D. 火灾显示盘

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

初级P128,火灾报警控制器是火灾自动报警系统的重要组成部分。在火灾自动报警系统中,用于探测火灾的设备是火灾探测器,用于人工触发报警信号的设各是手动报警按钮,用于发出声光报警信号疏散火灾现场人员的设备是声光报警器,用于为疏散人员和救援人员在现场提供火灾报警信息的设各是火灾显示盘,用于通知消防控制室现场需要消火栓灭火的设各是消火栓按钮。

48(0.5分)火灾探测器()周围内,不应有遮挡物。

A. 0.3m

B. 0.5m

C. 1m

D. 2m

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

火灾探测器0.5m周围内,不应有遮挡物。

49(0.5分)

2kg二氧化碳灭火器在20℃时的最小有效喷射距离是()

A. 2m

B. 3m

C. 3.5m

D. 4m

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

P63,表3—5

50(0.5分)

本题哪项不符合消防安全标志牌的制作材料要求:()

A. 疏散标志牌应用不燃材料制作

B. 疏散标志牌用其它材料制作的,应在其外面加设玻璃或其它不燃透明材料制成的保护罩

C. 其它用途的标志牌其制作材料的燃烧性能应符合使用场所的防火要求

D. 对室内所用的非疏散标志牌,其制作材料的氧指数不得高于32

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

P19,9.消防安全标志牌的制作材料:疏散标志牌应用不燃材料制作,否则应在其外面加设玻璃或其它不燃透明材料制成的保护罩;其它用途的标志牌其制作材料的燃烧性能应符合使用场所的防火要求;对室内所用的非疏散标志牌,其制作材料的氧指数不得低于32。

51(0.5分)成捆堆放的棉、麻、纸张及大量堆放的煤、杂草、湿木材等,受热后易发生()

A. 燃烧

B. 自燃

C. 阴燃

D. 闪燃

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

初级P17,某些固体可燃物在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时就会发生阴燃。这种燃烧看不见火苗,可持续数天,不易发现。易发生阴燃的物质,如成捆堆放的纸张、棉、麻以及大堆垛的煤、草、湿木材等。

52(0.5分)火灾报警控制器应能通过()控制喷淋泵的启动

A. 输入输出模块

B. 烟感探测器

C. 手动报警按钮

D. 消火栓按钮

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

P28,3.消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。

53(0.5分)火灾探测器的分类比较复杂,按实用的分类方法进行分类时不包括下面()

A. 结构造型分类法

B. 探测器火灾参数分类法

C. 实用环境分类法

D. 使用性能分类法

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

P70,火灾探测器的分类比较复杂,实用的分类方法有结构造型分类法、探测器火灾参数分类法和实用环境分类法。

54(0.5分)

本题哪项不符合建筑消防设施巡查要点的内容:()

A. 发电机外观和机房工作环境,消防电源运行状态

B. 灭火器数量和位置有无改变情况

C. 应急照明和疏散指示标志发光情况,位置和指示方向有无改变

D. 消防电梯是否停在首层

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

P12,表1-2建筑消防设施巡查记录表

55(0.5分)在下列区域不用设置“禁止带火种”、“当心火灾——易燃物”和“当心爆炸——爆炸性物质”等标志的区域是:()

A. 具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等的入口处或防火区内

B. 具有甲、乙、丙类火灾危险的仓库的入口处或防火区内

C. 具有甲、乙、丙类液体储罐、堆场等的防火区内

D. 宾馆、饭店、歌舞厅等公众聚集场所

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

P18,12.在下列区域应相应地设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮”、“当心火灾—易燃物”、“当心火灾—氧化物”和“当心爆炸—爆炸性物质”等标志:(1)具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等的入口处或防火区内。(2)具有甲、乙、丙类火灾危险的仓库的入口处或防火区内。(3)具有甲、乙、丙类液体储罐、堆场等的防火区内。(4)可燃、助燃气体储罐或罐区与建筑物、堆场的防火区内。(5)民用建筑中燃油、燃气锅炉房,油浸变压器室,存放、使用化学易燃、易爆物品的商店、作坊、储藏间内及其附近。(6)甲、乙、丙类液体及其它化学危险物品的运输工具上。

56(0.5分)局部应用型气体灭火系统,其喷嘴应用较多的是()和槽边型喷嘴,射流型喷嘴应用较少

A. 直立型

B. 下垂型

C. 架空型

D. 边墙型

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

P132,喷嘴按应用形式可分为全淹没灭火方式用喷嘴和局部应用灭火方式用喷嘴。全淹没灭火方式用喷嘴喷出的应是气体;局部应用灭火方式用喷嘴喷出的应是液体或固体,应用较多的是架空型和槽边型喷嘴,射流型喷嘴应用较少。

57(0.5分)本题哪项不符合建筑消防设施值班、巡查要求:()

A. 建筑消防设施的值班和防火巡查应有明确的实施部门、管理人员和工作职责,建立相应的制度,确保消防设施的正常运行

B. 同一建筑物有两个以上产权、使用单位的,应当负责各自范围的消防设施维护管理

C. 建筑消防设施投入使用后,应处于正常工作状态

D. 严禁擅自关停消防设施

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

P7,按照国家有关法律法规和有关技术标准,对建筑消防设施进行维护管理是建筑物产权、管理和使用单位的法定职责,值班和防火巡查是建筑消防设施维护管理的重要组成部分,也是保证建筑消防设施完好有效的重要措施。一般来说,应当做到以下几点:1.建筑消防设施的值班和防火巡查应有明确的实施部门、管理人员和工作职责,建立相应的制度,确保消防设施的正常运行。2.同一建筑物有两个以上产权、使用单位的,应当明确各自责任,确定责任人统一管理,并以合约方式约定承担的权利义务;委托物业等单位统一管理的,物业单位要按照合同约定履行消防安全职责。3.建筑消防设施投人使用后,应处于正常工作状态。建筑消防设施电源开关、管道阀门,均应指示正常运行位置,并标识开、关的状态;对需要保持常开状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施;对有信号反馈功能的阀门,其状态信号应反馈到消防控制室。4.严禁擅自关停消防设施。值班、巡查时发现故障的,应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,要有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准。

58(0.5分)

消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能的描述中,不正确的是()

A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态

B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态

C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号

D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

P28,(一)消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示功能应满足的要求:1.消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息。2.消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。3.消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。

59(0.5分)消防安全标志按照内容分类不正确的是:()

A. 火灾报警和手动控制装置的标志

B. 火灾指示的标志

C. 灭火设备的标志

D. 具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

P13消防安全标志按照主题内容与适用范围分为:火灾报警和手动控制装置的标志,火灾时疏散途径的标志,灭火设备的标志,具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志和方向辅助标志

60(0.5分)人们在从事职业活动的过程中,个人利益、集体利益、国家利益三者之间必然会发生矛盾和冲突,要正确处理好三者之间的矛盾,就必须要以()这把尺子来衡量。

A. 个人主义

C. 集体主义

D. 职业道德

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

初级P139,集体主义是职业道德的指导原则。第一,集体主义集中反映了广大劳动人民的根本利益。在社会主义市场经济体制下,实行以公有制为主体、多种所有制并存的混合所有制经济,在这种情况下,必须首先维护最广大人民群众的根本利益,巩固国家的经济基础,因此,必须坚持集体主义的职业道德原则;第二,集体主义是正确处理个人利益、集体利益、国家利益的基本原则。在社会主义制度下,国家利益、集体利益和个人利益在根本上是一致的,但是在社会主义市场经济的发展阶段,以国有经济为主,民营经济、个体经济、三资企业以及股份制、租赁制、承包制等多种经济成分并存,人们在从事职业活动的过程中,这三者之间可能会发生矛盾和冲突,要正确处理好三者之间的矛盾,就必须要以集体主义这把尺子来衡量:要牢记集体利益服从国家利益,个人利益服从集体和国家利益的原则。

61(0.5分)对于责令停止施工、停止使用或停产停业,对经济和社会生活影响较大的,由消防救援部门报请()批准,并由政府组织公安机关等部门实施。

A. 上级消防机构

B. 上级公安机关

C. 国务院

D. 当地人民政府

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

初级P129,责令停止施工、停止使用或停产停业是一种行为能力罚,是公安消防部门依法限制或剥夺违法行为人从事生产或经营等特定行为能力的行政处罚形式。

62(0.5分)《消防法》规定:任何单位发生火灾,必须立即组织力量扑救,邻近单位()

A. 可以给予支援

B. 应当给予支援

C. 必须给予支援

D. 不必给予支援

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

初级P115,火灾初起阶段,一般燃烧面积小,火势较弱,在场人员如果能采取正确的方法,就能将火扑灭。知果错过了初起灭火的时机或初起灭火失败,火势蔓延将造成惨重的损失。所以发生火灾的单位除应立即报警外,还必须立即组织力量扑救火灾,及时抢救人员生命和公私财产,这对防止火势扩大、减少、火灾损失具有重要的意义。因此,《消防法》规定:任何单位发生火灾,必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。

63(0.5分)当消防联动控制器发出启动命令时,启动灯点亮,当控制器检测到受控设备的()时,反馈灯点亮。

A. 反馈信号

B. 启动信号

C. 具体信息

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

P33,反馈灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接被控设备的反馈信号。反馈信号消失或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

64(0.5分)水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于()

A. 15m

B. 20m

C. 25m

D. 30m

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

P105,水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,镀锌钢管的公称直径应为20mm,其长度不宜大于20m。安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于70dB。

65(0.5分)在消防电话系统中,按下(),可以挂断正在呼入、通话的分机,或取消当前呼出显示的分机

A. 复位键

B. 消音键

C. 接通键

D. 挂断键

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

P46,【挂断】键:挂断正在呼入、通话的分机,或取消当前呼出显示的分机。

66(0.5分)在消防控制室图形显示装置(CRT)中,点击“消音”键,可消除图形显示装置的()

A. 火警或故障警报声

B. 火警或反馈声

C. 反馈或故障警报声

D. 监管或故障警报声

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

P40,消音:点击“消音”,可消除图形显示装置发出的火警或故障警报声。

67(0.5分)消防控制、通讯和警报线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应()cm

A. 大于5

B. 小于5

C. 大于3

D. 小于3

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

消防控制、通讯和警报线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm

68(0.5分)二氧化碳灭火系统中对固体深位火灾,除泄压口以外的开口,在喷放二氧化碳前应()

A. 自动开启

B. 自动关闭

C. 手动关闭

D. 手动开启

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

二氧化碳灭火系统中对固体深位火灾,除泄压口以外的开口,在喷放二氧化碳前应自动关闭69(0.5分)火灾报警控制器开机后,控制器上操作信息的显示中,以下说明哪一项不正确()

A. 系统上电进行初始化提示信息,声光检查信息

B. 外接设备注册信息

C. 注册结果信息显示

D. 开机完成后进入调试状态

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

P33,3.操作信息显示:系统上电进行初始化提示信息、声光检查信息、外接设备注册信息、注册结果信息显示。开机完成后进入正常监视状态。

70(0.5分)在火灾报警系统中,直接控制盘接收到反馈信号后,()灯亮

A. 启动

B. 工作

C. 反馈

D. 系统

【正确答案】:C

【考点还原】:

【答案解析】:

在火灾报警系统中,直接控制盘接收到反馈信号后,反馈灯亮

71(0.5分)

本题哪项不符合建筑消防设施巡查要点的内容:()

A. 火灾探测器、可燃气体探测器是否报警

B. 防烟和排烟设施的排烟阀、送风阀的启、闭状态,机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和风机房工作环境,自然排烟窗的启、闭状态

C. 应急照明和疏散指示标志发光情况,位置和指示方向有无改变

D. 消防电话或者电话插孔外观有无改变

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

P10,表1-2建筑消防设施巡查记录表

72(0.5分)水平卷卷帘电动启、闭的运行速度应为()

A. 1~7.5m/min

B. 2~7.5m/min

C. 3~7.5m/min

D. 4~7.5m/mi

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

P144,③垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2~7.5m/min;其自重下降速度不应大于9.5m/min。侧向卷帘电动启、闭的运行速度不应小于7.5m/min。水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2~7.5m/min。

73(0.5分)本题哪项符合疏散标志牌的设置要求:()

A. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.5m

B. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m

C. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.5m

D. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.0m

【正确答案】:B

【考点还原】:

【答案解析】:

(1)疏散标志的设置要求:①疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。②疏散通道出口处,“紧急出口”标志应设置在门框边缘或门的上部。标志牌的上边缘距天花板高不应小于0.5m。标志牌下边缘距地面的高度不应小于2.0m。③悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m。

74(0.5分)()是职业道德的重要规范,是从业人员上岗的首要条件和基本素质

A. 文明礼貌

B. 职业道德

C. 爱岗敬业

D. 忠于职守

【正确答案】:A

【考点还原】:

【答案解析】:

文明礼貌是职业道德的重要规范,是从业人员上岗的首要条件和基本素质

75(0.5分)在消防控制室应能控制自动喷水灭火系统的()动作,并显示其反馈信号

A. 水流指示器

B. 湿式报警阀

C. 压力开关

D. 喷淋泵

【正确答案】:D

【考点还原】:

【答案解析】:

2018年国家公务员考试行测真题及答案解析(省级)

2018年国考行测真题(省级以上) 注意事项 1.这项测验共有五个部分,总时限为120分钟。 2.请用黑色字迹的钢笔或签字笔将姓名与准考证号在指定位置上填写清楚。 3.当监考人员宣布考试正式开始时,你才可以答题。 4.当监考老师宣布考试结束时,你应立即停止作答。待监考人员允许离开后,方可离开考场。 5.在这项测验中,可能有一些试题较难,因此你不要在某一道题上思考太长时间,遇到不会答的题目,可先跳过去。否则,你可能没有时间完成后面的题目。 第一部分常识判断 (共20题参考时限15分钟) 根据题目要求,在四个选项中选出一个最恰当的答案。 1.我国宪法对非公有制经济的规定进行了几次修改,按时间先后排序正确的是() ①允许发展私营经济,采取“引导、监督、管理”的方针 ②在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分 ③鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理 ④非公有制经济仅限于个体经济,不包括私营经济,且个体经济处于补充地位 A.①②④③ B.①③②④ C.④①③② D.④①②③ 2.下列关于“三农”问题的说法错误的是() A.民政部门是农民专业合作社登记机关 B.征地补偿费的使用、分配方案,经村民会议讨论决定方可办理 C.深入推进农业供给侧结构性改革是当前和今后一个时期农业农村工作的主线 D.村民委员会作出的决定侵害村民合法权益的,受侵害的村民可以申请人民法院予以撤销 3.关于2015年中央军委改革工作会议召开以来进行的改革,下列说法错误的是() A.全面停止军队有偿服务活动 B.组建中央军委联勤保障部队 C.军委机关由多部门制改为总部制 D.成立陆军领导机构和战略支援部队 4.下列金融机构与其可以从事的金融业务对应正确的是() A.商业银行——股票承销业务 B.人寿保险公司——医疗责任保险业务 C.小额贷款公司——城乡居民储蓄存款业务 D.中国出口信用保险公司——海外投资保险业务

中级消防设施操作员试卷4

中级建(构)筑物消防员理论知识考试卷 地区:______姓名:_______ 准考证号:_________________单位名称: __________ 一、选择题(四选一,160题,每题0. 5分,共80分) l、根据国家标准GB/T 4968-2008《火灾分类》将火灾分为________类。 (A)三(B)四 (C)五(D)六 2、按可燃物的类型和燃烧特性不同,下列物质发生火灾属于c类火灾的是____。 (A)石脑油(B)硫化氢 (C)硝化棉(D)金属钙 3、聚氨酯材料引发的火灾属于____。 (A)A类火灾(B)B类火灾 (C)C类火灾(D)D类火灾 4、________是评定液体火灾危险性大小的重要参数。 (A)燃点(B)自燃点 (C)闪点(D)凝固点 5、凡与可燃物质相结合能导致燃烧的物质称为____。 (A)助燃物(B)导热体 (C)燃烧产物(D)热量 6、__________是物质从一种状态迅速转变成另一状态,并在瞬间放出大量能量,同时产生声响的现象。 (A) 爆炸(B)闪燃 (C)自燃(D)着火 7、利用中断燃烧链反应的原理,往着火物上直接喷射气体、干粉等灭火剂,履盖火焰,中断燃烧等。这样的灭火方法称之为________。, (A)冷却法(B)窒息法 (C)隔离法(D)抑制法 8、属于遇水放出易燃气体的物质是____。 (A)黄磷(B)金属钠 (C)三氯化钛(D)氯酸铵 9、按化学品的危险性分类,自燃固体指即使数量小也能在与空气接触后__________之内引燃的固体。 (A) 5min (B)10min (C) 15min (D) 20min 10、水蒸汽占燃烧区的体积达________%时,火焰就将熄灭。 (A) 15 (B) 25 (C) 30 (D) 35 11、由于非水溶性可燃液体在初起火灾时,较强的水雾射流或滴状射流可在液体表面形成“油包水”型乳液的性质,而具有的灭火作用是____。 (A)冷却作用(B)窒息作用

初级消防设施操作员理论基础知识点汇总

理论基础知识点汇总 火灾的分类: (1)按可燃物类型A固体火灾B液体或固态可融(石蜡,沥青)C气体火灾D金属火灾E带电火灾F烹饪器具内火灾 (2)按损失程度 ①特别重大火灾:30人以上死亡或100人以上重伤或一亿元以上直接财产损失。 ②重大火灾:10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤或五千万元以上一亿元以下直接财产损失。 ③较大火灾:3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤或1000万以上5000万以下直接财产损失。 ④一般火灾:3人以下死亡或10人以下重伤或者1000万以下直接财产损失。 消防工作的特点:社会性、行政性、经常性、技术性消防工作方针:预防为主,防消结合 消防工作的原则:政府统一领导,部门依法监管,单位全面负责,公民积极参与。 燃烧的条件:(必要条件)可燃物,助燃物,引火源(充分条件)一定的可燃物浓度一定的氧气含量一定的点火能量相互作用 闪点的含义:液体表面能产生闪燃的最低温度,闪点越低危险越大。根据闪点将可燃液体分为甲类(闪点<28°C的液体)乙类(闪点≥28°C,<60°C的液体)丙类(闪点≥60°C的液体) 爆炸的分类:按性质:物理爆炸、化学爆炸、核爆炸固体物质的燃烧特点:1、表面燃烧2、阴燃3、分解燃烧4、蒸发燃烧液体物质的燃烧特点:1、蒸发燃烧2、动力燃烧3、沸溢燃烧4、喷溅燃烧气体物质的燃烧特点:1、扩散燃烧2、预混燃烧烟气的危害性:毒害性、减光性、恐怖性火焰的组成:焰心、内焰、外焰 燃烧产物对火灾扑救的有利方面: 1、在一定条件下可以阻止燃烧进行 2、为火情侦查和寻找火源点提供参考依据 不利方面: 1、妨碍灭火和被困人员行动 2、有引起人员中毒和窒息的危险 3、高温会使人员烫伤 4、成为火势蔓延的因素 热传播的途径:热传导、热辐射、热对流热对流的方式:自然对流、强制对流、气体对流、液体对流 危险化学品的危险特性:爆炸物:爆炸性、敏感性、殉爆、毒害性 易燃气体:1、易燃易爆性2、扩散性3、物理爆炸性4、带电性5、腐蚀毒害性6、窒息性7、氧化性 易燃液体:1、易燃性2、蒸发性3、热膨胀性4、流动性5、静电性6、毒害性 易燃固体:1、燃点低,易点燃2、遇酸、氧化剂易燃易爆3、自燃性4、本身或燃烧产物有毒 自燃固体与自燃液体:1、遇空气自然性2、遇湿易燃易爆性3、积热分解自然性 遇水放出易燃气体的物质:1、遇水易燃易爆性2、遇氧化剂、酸着火爆炸性3、自燃危害性4、毒害性和腐蚀性 氧化性物质:1、强烈的氧化性2、可燃性3混合接触着火爆炸性 有机过氧化物:1、分解爆炸性2、易燃性3、伤害性 水的灭火作用:1、冷却作用2、窒息作用3、稀释作用4、分离作用5、乳化作用 消防射流的类型:1、密集射流2、分散射流(喷雾射流、开花射流) 消防水枪分:1、直流水枪2、喷雾水枪3、开花水枪4、多用水枪5、脉冲水枪 直流水枪口径分:13mm、16mm、19mm 喷雾水枪分:离心式、机械撞击式、簧片式 消防水炮的分类:按安装方式:1、固定式2、车载式3、移动式 按控制方式:1、手动2、电控3液控按电流的分类:1、脉动2、交流3、直流 建筑物的分类:使用性质:1、民用建筑2、工业建筑3、农业建筑

2019年国家公务员考试行测真题及答案解析(省级及以上)

2019年国家公务员考试行测真题(省级及以上) 注意事项 1.这项测验共有五个部分,总时限为120分钟。 2.请用黑色字迹的钢笔或签字笔将姓名与准考证号在指定位置上填写清楚。 3.当监考人员宣布考试正式开始时,你才可以答题。 4.当监考老师宣布考试结束时,你应立即停止作答。待监考人员允许离开后,方可离开考场。 5.在这项测验中,可能有一些试题较难,因此你不要在某一道题上思考太长时间,遇到不会答的题目,可先跳过去。否则,你可能没有时间完成后面的题目。 第一部分常识判断 (共20题参考时限15分钟) 根据题目要求,在四个选项中选出一个最恰当的答案。 1.我国宪法对非公有制经济的规定进行了几次修改,按时间先后排序正确的是() ①允许发展私营经济,采取“引导、监督、管理”的方针 ②在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分 ③鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理 ④非公有制经济仅限于个体经济,不包括私营经济,且个体经济处于补充地位 A.①②④③ B.①③②④ C.④①③② D.④①②③ 2.下列关于“三农”问题的说法错误的是() A.民政部门是农民专业合作社登记机关 B.征地补偿费的使用、分配方案,经村民会议讨论决定方可办理 C.深入推进农业供给侧结构性改革是当前和今后一个时期农业农村工作的主线 D.村民委员会作出的决定侵害村民合法权益的,受侵害的村民可以申请人民法院予以撤销 3.关于2015年中央军委改革工作会议召开以来进行的改革,下列说法错误的是() A.全面停止军队有偿服务活动 B.组建中央军委联勤保障部队 C.军委机关由多部门制改为总部制 D.成立陆军领导机构和战略支援部队 4.下列金融机构与其可以从事的金融业务对应正确的是() A.商业银行——股票承销业务 B.人寿保险公司——医疗责任保险业务

消防设施操作员(基础知识)第一章

消防设施操作员(基础知识)——模块一职业的含义:职业是指从业人员为获取主要生活来源从事的社会工作类别。 职业分类的含义:职业分类是指工作性质的同一性或相似性为基础原则,对社会职业进行的系统划分与归类。 消防设施操作员属于国家职业分类中第4大类社会生产服务和生活服务人员中的第七类租赁和商务服务人员中的第五小类安全保护服务人员中的一个职业,职业编码:4-07-05-04 消防设施操作员职业定义:从事建(构)筑物消防设施运行、操作和维修、保养、检测等工作的人员。 消防设施操作员主要工作:1、值守消防控制室2、操作、维修保养火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施3、检测火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施。 职业资格:我国实行职业资格目录清单管理,设置准入类职业资格和水平评价类职业资格。 消防设施操作员国家职业技能标准,于2019年6月颁布,自2020年1月1日起实施。 消防设施监控操作职业方向:五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师。 消防设施检测维修保养职业方向:四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。 职业道德基本规范:爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众。

奉献社会。(爱岗敬业是最基本的职业道德规范、诚实守信是做人的基本准则、办事公道是对人和事的一种态度、服务群众就是为人民群众服务、奉献社会就是积极自觉的地为社会做出贡献) 消防行业职业道德的作用:1、规范社会职业秩序和职业行为2、有利于提高职业素质,促进本行业的发展3、有利于促进社会良好道德风尚的形成。 职业守信是员工在生产经营活动中恪守的行为规范。 消防设施操作员职业守则内容:以人为本,生命至上;忠于职守,严守规程;钻研业务,精益求精;临危不乱,科学处置。 生命至上的要求:1、安全第一2、预防为主3、救人第一 临危不乱是消防设施操作员应该具备的最基本的心理素质。 消防设施操作员必须具备运用有关消防知识和技能,根据实践经验和客观环境做出正确职业判断的能力,掌握专业技术和科学处置的方法。(判断题) 科学处置的含义:以减少火灾危害为前提,科学合理地选择有针对性的火灾处置措施,妥善处理各种险情。(判断题) 科学处置的要求:1、增强工作的预见性2、提高快速反应能力3、科学应对突发事件(多选题)

初级消防设施操作员试题练习(46)

消防设施操作员试题练习(46) 本次试题练习题目选自初级消防设施操作员试题卷,共计5 个题目,都是判断题,初级消防设施操作员考试一共100 个单选题,40 个多选,60 个判断,都是0.5 分,共计满分100 分 1(0.5 分)一切单位和个人都有保护环境的义务,并有权对污染和破坏环境的单位和个人进行检举和控告。() A. 正确 B. 错误 【正确答案】: A 【答案解析】: 《环境保护法》总则中规定一切单位和个人都有保护环境的义务,并有权对污染和破坏环境的单位和个人进行检举和控告。 2(0.5 分)热对流不需要通过任何介质将热传播,不受气流、风速、风向的影响。() A. 正确 B. 错误 【正确答案】: B 【答案解析】: 热对流的含义:热对流是指热量通过流动介质,由空间中的一处传到另一 处的现象。热对流的方式:根据引起热对流的原因而论,分为自然对流和强制对流;按流动介质的不同,分为气体对流和液体对流两种方式。 3(0.5 分)E 级材料是指短时间内能阻挡小火焰轰击而无明显火焰传播的材 料。() A. 正确 B. 错误

【正确答案】: A 【答案解析】: A1级材料是指对包括充分发展火灾在内的所有火灾阶段都不会作出贡献, 如无机矿物材料等。A2 级材料是指在充分发展火灾条件下,它对火灾荷载和火势增长不会产生明显增加,如金属材料等。B 级材料是指在受到单一燃烧物的热 攻击下,产生横向火焰蔓延,其本身单独不会导致轰燃的材料。如用有机物填充的混凝土和水泥刨花板。 C 级材料是指在单体燃烧试验火源的热轰击下试样产生有限的横向火焰传播。D 级材料是指在较长时间内能阻挡小火焰轰击而无明显火焰传播的制品。 E 级材料是指短时间内能阻挡小火焰轰击而无明显火焰传 播的材料。 F 级材料是指未作燃烧性能试验的材料和不符合Al、A2、B、C、D、E 级的材料。如各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板等。 4(0.5 分)排烟防火阀的名称符号为PFHF。( ) A. 正确 B. 错误 【正确答案】: A 【答案解析】: 排烟防火阀的首字拼音就是PFHF。 5(0.5 分)不纯净的电石与水接触,能释放出乙炔气。在火场上,乙炔有助长火势扩大和火灾蔓延的可能。() A. 正确 B. 错误 【正确答案】: A 【答案解析】: 水的化学反应:5、水与碳金属反应:水与石灰氮(俗称电石)接触,能释 放出可燃气体氨。不纯净的电石与水接触,能释放出乙炔气。在火场上,碳氢化 合物(如乙炔、甲烷和氨等)有助长火势扩大和火灾蔓延的可能。

中级消防设施操作员模拟试卷(基础理论)及答案解析二

中级消防设施操作员模拟试卷(基础理论)及答案解析二 1【单选题】自动消防设施操作人员应取得()职业资格证书。江南博哥 消防设施管理员 消防设施操作员 消防设施监控员 消防设施维修员 正确答案:消防设施操作员 解答指引:根据《基础知识》第31页,结合题意,本题应选“消防设施操作员”,其他3项均可排除。 2【单选题】分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于()m。 9 11 13 14 正确答案:13 解答指引:根据《基础知识》第137页,结合题意,本题应选“13”。 3【单选题】()标志着室内火灾从成长发展阶段进入猛烈燃烧阶段,即火灾发展到了不可控制的程度。 轰燃 回燃 爆炸 着火 正确答案:轰燃 解答指引:根据《基础知识》第79页,结合题意,本题应选“轰燃”。 4【单选题】()是按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备。 火灾报警控制器 消防联动控制器 输入/输出模块 消防电气控制装置 正确答案:消防联动控制器 解答指引:根据《基础知识》第216页,题干所述为消防联动控制器的定义。结合题意,本题应选“消防联动控制器”,其他项均可排除。 5【单选题】硫黄燃烧的火焰是()色。 黄 蓝 红 橙 正确答案:蓝 解答指引:根据《基础知识》第66页,“大部分物质燃烧时火焰是橙红色的,但有些物质燃烧时火焰具有特殊的颜色,如硫黄燃烧的火焰是蓝色的,磷和钠燃烧的火焰是黄色的。”结合题意,本题应选“蓝”。 6【单选题】低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为()的泡沫灭火系统。

21~200 201~1000 大于1000 正确答案:小于20 解答指引:根据《基础知识》第244页表6-2-2,结合题意,本题应选“小于20”,其他项均可排除。 7【单选题】独立避雷针的接地电阻一般不应超过()Ω。 1 4 10 40 正确答案:10 解答指引:根据《基础知识》第209页,结合题意,本题应选“10”,其他项均可排除。 8【单选题】以下不属于造成过载原因的是()。 设计、安装时选型不正确,使电气设备的额定容量小于实际负载容量 设备或导线随意装接,增加负荷,造成超载运行 检修、维护不及时,使设备或导线长期处于带病运行状态 电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆 正确答案:电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆 解答指引:根据《基础知识》第186页,“电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆”是产生短路的原因。结合题意,本题应选“电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆”,其他项均可排除。 9【单选题】灭火器灭A类火的能力是按照标准的试验方法,由灭火器能够扑灭的()来确定其灭火级别。 最大木条堆垛火灾 最大油盘火 最小木条堆垛火灾 最小油盘火 正确答案:最大木条堆垛火灾 解答指引:根据《基础知识》第281页,结合题意,本题应选“最大木条堆垛火灾”,其他项均可排除。 10【单选题】在规定的条件下,可燃物质产生自燃的最低温度,称为()。 燃点 自燃点 闪点 爆炸极限 正确答案:自燃点 解答指引:根据《基础知识》第40页,题干所述为自燃点的定义。结合题意,本题应选“自燃点”。 11【单选题】在灭火器的使用温度范围内,其喷射滞后时间不大于()s,间歇喷射的滞后时间不大于()s。 3;2 5;3

消防设施操作员实操考试内容

消防设施操作员实操考试内容 第一考点:考试内容 查找火灾隐患:找出4个火灾隐患 1、压力表无值消火栓泵 2、控制箱状态在手动状态(应自动) 3、火灾报警控制室有屏蔽 4、安全出口有杂物 5、灭火器破损 6、水系统信号蝶阀关闭 7、防火门闭门器损坏 8、消火栓无水带 识别火源:(包括电火花、明火焰、高温物体等) 三、识别安全疏散安全出口及疏散走道1分 1、疏散指示标志 2、应急照明灯 四、应急照明灯的测试 1、按按钮,看断电情况下是否开启,1分 2、拔掉插销,看断电情况下是否开启,1分 五:防火门 1、识别防火门的材质和状态、 2、识别闭门器(门上方两侧)、顺序器(当中)、释放器(在门后面)1分

3、防火门的测试和检查 ①检查防火门的释放器是否灵敏; ②防火门关门时是否按顺序进行关闭; ③防火门关闭后是否密闭; ④分别触发两个相应的火灾探测器,查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。 六、防火卷帘的检查和测试 1、问:此卷帘属于几步降? 答:安装在在疏散走道,两边有开关,属两步降 2、问:下降的程序是什么? 答:在一个相关火灾报警探测器报警后下降至距地面1.8米处停止;另一个相关火灾报警探测器报警后,卷帘应继续向下降至地面。 3、问:一步降与两步降的区别是什么? 答:一步降安装在非疏散走道上,两步降安装在疏散走道上 4、两个探测器的类型识别 感烟探测器:感烟动作一步降,烟感灵敏孔小 感温探测器:感温动作二步降,温感需大面积感应孔大 感烟探测器(灵敏孔小) 感温探测器(灵敏孔大) 感烟探测器与感温探测器 防火卷帘测试要点: ①手动操作方法:是否能找到手动索链,是否会操作下降和卷起;(机械应急操作装置测试) ②电动操作方法:是否会操作上下和停止(现场手动控制测试)

中级消防设施操作员报名条件

中级消防设施操作员报名条件 2020 年消防设施操作员 中级报考条件 一、报考方向 本职业设立两个方向,学员根据自己的工作情况选择: 1、消防设施监控操作职业方向 2、消防设施检测维修保养职业方向 二、申报条件 (1)取得本职业或相关职业五级/ 初级工职业资格证书(技能等级证书)后, 累计从事本职业或相关职业工作4 年(含)以上。 (2)累计从事本职业或相关职业工作6 年(含)以上。 (3)取得技工学校本专业或相关专业②毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生);或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业③毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生)。 ①相关职业: 安全防范设计评估工程技术人员、消防工程技术人员、安全生产管理工程技术人员、安全评价工程技术人员、人民警察、保卫管理员、消防员、消防指挥员、消防装备管理员、消防安全管理员、消防监督检查员、森林消防员、森林火情瞭望观察员、应急救援员、物业管理员、保安员、智能楼宇管理员、安全防范系统安装维护员、机械设备安装工、电气设备安装工、管工、电工、安全员。 ②相关专业: 电气自动化设备安装与维修、楼宇自动控制设备安装与维护、电子技术应用、计算机网络应用、计算机信息管理、网络安防系统安装与维护、物联网应用技术、物业管理、保安、建筑设备安装、消防工程技术、给排水施工

与运行。 ③相关专业: 建筑设备安装、楼宇智能化设备安装与运行、给排水工程施工与运行、机电技术应用、电气运行与控制、计算机应用、计算机网络技术、网络安防系统安装与维护、电子技术应用、保安、物业管理。 2020 年报考消防设施操作员 中级政策解读 一、职业方向 1、划分消防设施监控操作和消防设施检测维修保养两个职业方向。 2、理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制,成绩皆达60 分(含)以上者为合格。 3、中级技能要求共有5 大部分,其中标★的为涉及安全生产或操作的关键技能,如考生在技能考核中违反操作规程或未达到该技能要求的,则技能考核成绩为不合格。 具体如下: ①设施监控(10 项操作要求,关键技能5 项) ②设施操作(18 项操作要求,关键技能8 项) ③设施保养(12 项操作要求,关键技能0 项) ④设施维修(14 项操作要求,关键技能0 项) ⑤设施检测(17 项操作要求,关键技能12 项) 消防设施监控操作职业方向: 考核1、2、3项职业内容,共40项操作要求,13项关键技能。 消防设施检测维修保养职业方向:考核2、3、4、5项职业内容,共61 项操作要求,20 项关键技能。 二、设施监控操作职业方向技能要求

2019国考行测题库及答案解析(1)

2019国考行测题库及答案解析(1) 阅读材料回答1-5题。 有人说到“经”,便有意无意地把它等同于“经典”,而提起“中国经典”,就转换成“儒家经典”。这种观念有些偏狭。中国经典绝不是儒家一家经典可以独占的,也应当包括其他经典,就像中国传统是“复数”的传统一样。 首先,中国经典应当包括佛教经典,也应当包括道教经典。要知道,“三教合一”实在是东方的中国与西方的欧洲在文化领域中最不同的地方之一,也是古代中国政治世界的一大特色,即使是古代中国的皇帝,不仅知道“王霸道杂之”,也知道要“儒家治世,佛教治心,道教治身”,绝不只用一种武器。因此,回顾中国文化传统时,仅仅关注儒家的思想和经典,恐怕是过于狭窄了。即使是儒家,也包含了相当复杂的内容,有偏重“道德自觉”的孟子和偏重“礼法治世”的荀子,有重视宇宙天地秩序的早期儒家和重视心性理气的新儒家。应当说,在中国古代,关注政治秩序和社会伦理的儒家,关注超越世界和精神救赎的佛教,关注生命永恒和幸福健康的道教,分别承担着传统中国的不同责任,共同构成中国复数的文化。其次,中国经典不必限于圣贤、宗教和学派的思想著作,它是否可以包括得更广泛些?比如历史著作《史记》《资治通鉴》,比如文字学著作《说文解字》,甚至唐诗、宋词、元曲里面的那些名著佳篇。 经典并非天然就是经典,它们都经历了从普通著述变成神圣经典的过程,这在学术史上叫“经典化”。没有哪部著作是事先照着经典的尺寸和样式量身定做的,只是因为它写得好,被引用得多,被人觉着充满真理,又被反复解释,有的还被“钦定”为必读书。于是,就在历史中渐渐成了被尊崇、被仰视的经典。因此,如今我们重新阅读经典,又需要把它放回产生它的时代里面,重新去理解。经典的价值和意义,也是层层积累的,对那些经典里传达的思想原则甚至知识,

高级消防设施操作员常见考题-附答案

高级消防设施操作员常见考题 1、以下不属于固定消防炮灭火系统组件的是()。 A、消防炮 B、灭火装置 C、控制装置 D、泡沫装置 答案:B 解释:固定消防炮灭火系统的组件:消防炮、控制装置、泡沫装置、干粉装置。 2、在固定消防炮灭火系统的干粉装置组件中,以下()不是干粉罐常见故障。 A、罐体有锈蚀、损坏 B、压力表显示瓶内压力低 C、管路及附件锈蚀、损坏 D、干粉结块、过期或变质 答案:B 解释:固定消防炮灭火系统的干粉装置中,干粉罐常见故障: 1、罐体、管路及附件锈蚀、损坏。维修方法:进行除锈、涂漆处理,维修或更换故障部件。 2、干粉结块、过期或变质。维修方法:更换干粉灭火剂。 3、在气体灭火系统的灭火系统组件中,出现无法自动开启启动装置的原因可能是()。 A、启动电压或电流过小 B、连接线路短路 C、止动挡销等安全装置未拆除 D、启动气瓶压力不足 答案:A 解释:在气体灭火系统的灭火系统组件中,无法自动开启启动装置。可能原因有: ①启动电压或电流过小。解决方案:检修或更换电源。 ②连接线路断路。解决方案:检修或更换线路。 ③启动装置电磁阀发生故障。解决方案:更换电磁阀。 4、柴油机的进气管弯头应采用()过渡。 A、直线型 B、曲线型 C、小圆弧 D、大圆弧 答案:D 解释:柴油发电机组进气系统的检查维护内容: 1、柴油机进气口应布置在空气流通的地方。 2、柴油机进气管内径应不小于200mm。 3、柴油机的进气管弯头应采用大圆弧过渡。

4、空滤器到柴油机增压器的连接管路密封应良好,不得有任何缝隙和泄漏现象。 5、进气管内应无杂物,如有杂物应及时清理。 6、进气口应加设百叶窗和金属防护网帘,进气口处如有杂物、异物,应及时清理。 5、线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于()m。 A、50 B、60 C、40 D、30 答案:B 解释:线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m。 6、雨淋自动喷水灭火系统联动控制功能的检查,应启动()只传动管上的闭式喷头。 A、1 B、3 C、5 C、7 答案:A 解释:P492,检查雨淋自动喷水灭火系统联动控制功能:1、对于传动管控制的雨淋报警阀组,查看并读取传动管压力表数值,核对传动管压力表设定值;启动1只传动管上的闭式喷头,对控制腔泄压,逐一查看雨淋报警阀、压力开关和消防水泵等动作情况。 7、下列属于“电气火灾监控设备安装质量检查”内容的有()。 A、监控设备电源连接 B、监控设备蓄电池安装 C、监控设备安装质量及现场环境检查 D、监控设备接地 E、监控设备引入线缆 答案:ABCDE 解释:电气火灾监控设备安装质量检查: 1、现场环境检查 2、监控设备安装质量检查 3、监控设备引入线缆 4、监控设备电源连接 5、监控设备蓄电池安装 6、监控设备接地

2020年消防设施操作员试题及答案(卷二)

2020年初级消防设施操作员试题及答案(卷二) 1.下列不属于水基型灭火器的是_______。 (A) C02灭火器(B)清水灭火器 (C)空气泡沫灭火器(D)水成膜泡沫灭火器 2.下列哪类火灾不适宜用泡沫灭火器扑救_______。 (A)植物油初期火灾(B)电脑(C)木材初期火灾(D)竹器初期火灾 3.手提式泡沫灭火器主要用于扑救______初期火灾,也可扑救固体初期火灾。 (A)气体(B)带电设备(C)液体(D)金属 4.手提式干粉灭火器不能扑救______初期火灾。 (A)气体(B)带电设备(C)液体(D)金属 5.推车式干粉灭火器的规格不包括_______。 (A) 50kg (B) 75kg (C) 100kg (D) 125kg 6.手提式二氧化碳灭火器的规格不包括_______ 。 (A) 2kg (B) 3kg (C) 4kg (D) 5kg C 7.推车式二氧化碳灭火器的规格不包括_______。 (A) 10kg (B) 20kg (C) 30kg (D) 40kg D 8.手提式机械泡沫灭火器在扑救流淌液体火灾时应将泡沫 ______喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上。 (A)由远而近(B)由近而远 (C)对准燃烧最猛烈处(D)先扑救小火,再扑救大火 B 9.干粉灭火器满五年或每次再充装前,及以后每隔_______应进

行水压试验,合格的方可使用。 (A)1年(B)2年(C)3年(D)4年 B 10.灭火器有效性的检查不包括______。 (A)外观检查(B)密封性检查(C)强度检查(D)数量检查 D 参考答案 1.【参考答案】A。 2.【参考答案】B。 3.【参考答案】C。 4.【参考答案】D。 5.【参考答案】B。 6.【参考答案】C。 7.【参考答案】D。 8.【参考答案】B。 9.【参考答案】B。 10.【参考答案】D。 11在地下停车场的防火巡查中,发现______,应当告知危害,协助当场改正。 (A)消防警示标志不醒目、被遮挡(B)疏散指示灯不能工作正常,外观有破损 (C)有修车、加油、充电现象(D)应急照明不能工作正常,外观有破损 12地下停车场的防火巡查中,发现______,应当上报有关领导,

中级消防设施操作员试卷

中级消防设施操作员试卷 一、单选题(每道0.5分共100道,计50分) 1.可熔性采光带(窗)采用在()能自行熔化且不产生熔滴的材料制作,设置在建筑空间上部,用于排除火场中烟和热的设施 A.120°~150° B. 80°~120° C. 100°~150° D. 90°~120° 2.建筑高度大于()的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于()的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 A.27m,54m B.50m,100m C. 54m,100m D. 100m,150m 3.前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积分别不小于( )。 A. 1.0㎡ B. 2.0㎡ C. 3.0㎡ D. 4.0㎡ 4.建筑高度大于()的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段设置,且每段高度不应超过()。 A. 50m, 50m B. 80m,80m C.100m,100m D.150m, 150m 5.自然排烟窗(口)开启的有效面积,当采用开窗角大于()的悬窗时,其面积应按窗的面积计算。 A. 50° B. 70° C. 90° D. 120° 6.排烟风机应满足280℃时连续工作()的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。 A. 10min B. 20min C. 30min D. 40min 7.机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于()。 A. 10 m/s B.15 m/s C.20 m/s D. 25 m/s 8.机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于()。 A. 10 m/s B.15 m/s C.20 m/s D. 25 m/s 9.机械补风口的风速不宜大于10m/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s;自然补风口的风速不宜大于( ).

消防设施操作员(中级)真题

消防设施操作员(中级)2019年6月真题 单选题共100题,每题0.5分,合计50分 1(0.5分)较强的水雾射流或滴状射流可在非水溶性液体表面形成“油包水”型乳液,这种灭火作用是()。 A. 冷却作用 B. 室息作用 C. 稀释作用 D. 乳化作用 【正确答案】:D 【考点还原】: 【答案解析】: 非水溶性可燃液体的初起火灾,在未形成热波之前,以较强的水雾射流或滴状射流灭火,可在液体表面形成“油包水”型乳液,乳液的稳定程度随可燃液体黏度的增加而增加,重质油品甚至可以形成含水油泡沫。水的乳化作用可使液体表面受到冷却,使可燃蒸气产生的速率降低,致使燃烧中止。 2(0.5分)室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于()个。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【正确答案】:B 【考点还原】: 【答案解析】: 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。 3(0.5分)以下对火灾报警描述不正确的是()。 A. 119报警是免费的 B. 发生火灾时任何人都有义务拨打119 C. 为了演练,平时可以拨打119 D. 不可以使用单位线分机拨打119 【正确答案】:C 【考点还原】: 【答案解析】: 任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。“报告火警”,主要是指发现火灾后,应当立即拨打火警“119”。因此平时不可以拨打119。报警时应使用单位外线拨打119。 4(0.5分)二氧化碳灭火系统可用于扑救下列()深位火灾。 A. 棉毛、织物、纸 B. 石蜡、沥青 C. 硝化纤维、火药 D. 氢化钾、氢化钠 【正确答案】:A

《消防设施操作员初级》真题12(2019年3月)

《消防设施操作员初级》真题12(2019年3月) 一、单选题共100题,每题0.5分,合计50分 1(0.5分)我国消防工作贯彻()的方针。 A. 以防为主,防消结合 B. 预防为主,防消结合、 C. 救人为主,物资为次 D. 以防为主,以消为辅 【正确答案】:B 【答案解析】: P8,一、消防工作的方针:消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针。 2(0.5分)造成132人死亡,54人重伤,200万元直接财产损失的火灾属于()。 A. 特别重大火灾 B. 重大火灾 C. 较大火灾 D. 一般火灾 【正确答案】:A 【答案解析】: P6,1.特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾。3(0.5分)B类火灾是指()或可熔化的固体物质火灾。 A. 固体 B. 金属 C. 气体 D. 液体 【正确答案】:D 【答案解析】: P5,2.B类火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。 4(0.5分)物体一端受热,通过物体的分子热运动,把()从温度较高一端传递到温度较低的一端的过程,叫做热传导。 A. 动能 B. 热量 C. 能量 D. 热传播 【正确答案】:B 【答案解析】: P23,热传导是指物体一端受热,通过物体的分子热运动,把热量从温度较高一端传递到温度较低的另一端的过程。 5(0.5分)关于热辐射的特点,下列说法不正确的是()。 A. 不受气流、风速、风向的影响 B. 不需要通过任何介质 C. 只能在空气中才能传播热 D. 通过真空也能进行热传播 【正确答案】:C 【答案解析】: P23,热辐射具有以下的特点:热辐射不需要通过任何介质,不受气流、风速、风向的影响,通过真空也能

中级消防设施操作员实操考点(整理)

建(构)筑物消防员职业技能中级鉴定内容 第一章消防安全检查 一、常见消防安全标志的识别: (1)识别火灾报警与手动控制装置标志 (2)识别灭火设备标志 (3)识别火灾爆炸危险标志 (4)疏散指示标志 (5)方向辅助标志

二、疏散指示标志和火灾应急照明的照度测试: 1、测试前的操作:关闭非测试光源的电源,打开测试光源的电源。 2、测试操作: (1)打开电源,打开光检测器盖子,并将光检测器水平放在测量位置。 (2)选择合适测量档位。如果显示屏左端只显示“O L”,表示照度过亮,需要按下量程键,调整测量倍数。照度计开始工作,并在显示屏上显示照度值。 (3)显示屏上显示数据不断地变动,当显示数据比较稳定时,按下HOLD 键,锁定数据。(4)读取并记录读数器中显示的观测值。 (5)重复测量三次,连续读数三次并记录。 (6)测量工作完成后,将光检测器盖子盖上,按下电源开关键,切断电源。 3、对测试结果的判定: (1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于 0.5lx; (2)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于 1.0lx; (3)楼梯间内的地面最低水平照度不应低于 5.0lx; (4)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

三、室内消火栓定期检查 1. 对室内消火栓箱的检查: ①室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水,接口、垫圈是否完整无缺。 ②消防水泵在火警后5m i n内能否正常供水。 ③报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。 ④检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。 2. 消火栓栓口静水压的测量: (1)将试水装置连接到消火栓栓口。 (2) 在试水装置出口处装上端盖或关闭阀门。 (3)缓慢打开消火栓阀门,压力表显示的值为 消火栓栓口的静水压。 (4)测量完成后,关闭消火栓阀门,旋松压力表, 使检测装置内的水压泄放掉,再取下端盖或打开阀门。 (栓口静水压力不应大于 0.8MPa,100 米以下建筑不 应低于 0.07MPa,100 米以上建筑不应低于0.15MPa)。 3.消火栓栓口出水压的测量: (1)将箱门打开,按下启泵按钮。 (2)将水带连接到消火栓栓口及试水检测装置的进口。 (3)缓慢打开消火栓阀门放水,此时不应压折水带,压力表显示的水压即为消火栓栓口的出水压力。(出水压力不应大于0.5MPa,充实水柱一般建筑不应小于7m;甲乙类厂房,超过4 层的厂房和库房,以及超过 6 层的多层民用建筑和建筑不超 100m 的高层民用建筑不应小于 10m,高层工业建筑、高架库房和建筑超 100m 的民用建筑不应小于 13m。)

2019年国家公务员考试面试真题.doc

2019年国家公务员考试面试真题(海事局2月25日) 1、你有没有遇到过一个时间非常紧急的事件,需要你去协调处理,请具体谈谈你是如何做的。 2、领导交由你负责搜集单位各项数据,整合汇总进行汇报,之前的准备工作开展的很顺利,临到讲解时,你突然发现其中的部分数据有问题,但数据修改需要1天的时间才能完成,对比你怎么办。 3、海事中心准备开展开放日活动,计划邀请辖区内学校,航运单位等部门一起参加。如果选择工作日举办活动担心前来参与的人会很少,但选择周末又担心接待人数过多,你认为此项工作的重点是什么,你会怎么开展工作。 4、受天气因素影响,你单位辖区内的航道进行了封禁,但是旅客们很是焦急,不明情况,现在要求直播连线予以解释,领导将任务交给了你,请现场模拟如何与群众沟通。 5、观点反驳题。 总观点:纸质图书的优点多于电子书,且前景更好。 理由一:纸质书籍好做笔记,备注方便。 理由二:可以避开使用电子屏幕,保护眼睛。 2019年国家公务员考试面试真题(海关2月25日) 1、为了促进地方外贸工作,[政达教育整理]领导派你到地方挂职锻炼,但在地方工作一段时间后,你发现他们只让你参与开会调研,并不安排重要的工作给你,这次,又让你和小王去做一项调研工作,小王戏称你是来镀金的,不重视你的建议,领导也很生气,认为你没起到什么作用,你怎么办? 2、你单位每年都会在年终对优抚对象的身份进行审核查验,保证优抚对象依然健在,防止冒领优抚金,但是很多优抚对象居住分散,年龄大腿脚不方便,而且年终时间紧任务重,参与审核的人手也短缺,对比你怎么办? 3、现在95后一般在职时间为七个月,远远低于80.90后,被称为离职闪电军,对比你怎么看? 4、你单位要组织一次全省执法资格考试,由于各单位距离较为分散,只有几个单位能采用机考,其他单位需要运送纸质试卷,但是天气预报报道考试前后会有大雪,高速公路可能要封路,参与组织考试的人手也不足,可能会导致试卷运送不到,你会怎么办? 2019年国家公务员考试面试真题(铁路公安2月25日) 1、在铁路沿线上有一个塔,经专业人员检修坚定此塔有倾斜倒塌的危险,你是该铁路线路民警,领导让你处理此事,你会怎么处理? 2、目前快递行业大学生从业比例较高,甚至都是本科学历,请问你如何看待这种现象。

2020年高级消防设施操作员试题及答案(卷四)

2020年高级消防设施操作员试题及答案(卷四)1[单选题]()是从业者在岗位工作中必须遵守的规章、制度、条例等职业行为规范。 A.职业良心 B.职业义务 C.职业纪律 D.职业作风 [答案]C [解析]职业纪律是从业者在岗位工作中必须遵守的规章、制度、条例等职业行为规范。例如,国家公务员必须廉洁奉公、甘当公仆,公安、司法人员必须秉公执法、铁面无私等。这些规定和纪律要求,都是从业者做好本职工作的必要条件。 2[单选题]当一个从业者职业行为的社会价值赢得社会公认时,就会由此产生荣誉感;反之,会产生耻辱感。以上描述指的是职业道德基本要素中的()。 A.职业态度 B.职业荣誉 C.职业纪律 D.职业良心 [答案]B [解析]职业荣誉是社会对从业者职业道德活动的价值所做出的褒奖和肯定评价,以及从业者在主观认识上对自己职业道德活动的一种

自尊、自爱的荣辱意向。当一个从业者职业行为的社会价值赢得社会公认时,就会由此产生荣誉感;反之,会产生耻辱感。 3[单选题]职业作风是从业者在职业活动中表现出来的相对稳定的工作态度和职业风范。下列有关从业者在职业岗位中的表现不属于职业作风的是()。 A.尽职尽责 B.诚实守信 C.奋力拼搏 D.诚实无欺 [答案]D [解析]职业作风是从业者在职业活动中表现出来的相对稳定的工作态度和职业风范。从业者在职业岗位中表现出来的尽职尽责、诚实守信、奋力拼搏、艰苦奋斗的作风等,都属于职业作风。诚实无欺属于职业良心。 4[单选题]()作为最基本的职业道德规范,是对人们工作态度的一种普遍要求,是中华民族传统美德和现代企业发展的要求。 A.爱岗敬业 B.诚实守信 C.办事公道 D.奉献社会 [答案]A [解析]爱岗敬业作为最基本的职业道德规范,是对人们工作态度

初级固定消防设施操作员理论试题一

初级固定灭火系统操作员理论试题(一) 一、单项选择题(第1~80题,从四个备选项中选择一个正确答案,每题1分) 1、火灾探测器的作用是检测被保护区域()。 A、有无火警信号 B、有无火灾危险 C、有无可燃物体 D、有无可疑人员 答案:A 2、火灾探测器周围()米内不应有遮挡物。 A、1.00 B、1.50 C、0.5 D、2.00 答案:A 3、火灾自动报警系统一般由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置和()等四部分组成。 A、电源 B、火灾报警控制器 C、显示器 D、灭火器 答案:A 4、JTY-GXF-XXYY表示()类型的火灾探测器。 A、无线传输方式、吸气型离子感烟火灾探测器 B、编码方式、吸气型离子感烟火灾探测器 C、非编码方式、管式吸入型光电感烟火灾探测器 D、编码、非编码混合方式、管式吸入型光电感烟火灾探测器 答案:C 5、目前要求火灾探测器的工作电压为()。 A、DC6V B、DC18V C、DC20V D、DC24V 答案:D 6、()是指兼有定温、差温两种功能的火灾探测器。 A、定温式火灾探测器 B、差温式火灾探测器 C、差定温式火灾探测器 D、温度式火灾探测器 答案:C 7、()电路用来监视探测器和传输线路的故障,检查自身电路和元部件是否完好,用以保证探测器正常工作。 A、转换 B、指示 C、抗干扰

D、保护 答案:D 8、一般要求火灾探测器工作环境适应性()。 A、越大 B、越低 C、越小 D、越差 答案:A 9、目前市场上应用最普遍、数量最多的探测器是哪一种?() A、感烟式火灾探测器 B、感温式火灾探测器 C、感光火灾探测器 D、可燃气体火灾探测器 答案:A 10、手动火灾报警按钮的紧急程度比探测器报警紧急,()确认火情。 A、需要 B、不需要 C、一般不需要 D、必须 答案:C 11、消防联动控制设备能以手动或自动两种方式完成相应的联动控制功能,能指示手动或自动操作方式的工作状态。在自动方式操作过程中,()优先。 A、自动操作 B、手动插入操作 C、逻辑控制 D、任何操作均不 答案:B 12、光报警信号在火灾报警控制器复位之前应()手动消除。 A、不能 B、能 C、自动 D、只能 答案:A 13、消防控制室值班人员必须持有()。 A、《中华人民共和国职业资格证书》消防巡逻员 B、《中华人民共和国职业资格证书》中控室监管员 C、《中华人民共和国职业资格证书》中控室维保员 D、《中华人民共和国职业资格证书》监督检查员 答案:B 14、正常工作状态下,报警联动控制设备应处于()控制状态。 A、手动 B、自动 C、自动或手动