文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PSX600G技术说明书(V1.00)

PSX600G技术说明书(V1.00)

南自美卓

Q/GDNZ.JB221-2012

标准备案号:第号 12 年K

PSX 600G

远动通信服务器

技术说明书

南京国电南自美卓控制系统有限公司 NANJING SAC METSO CONTROL SYSTEM CO.,LTD

PSX600G

远动通信服务器

技术说明书

编写刘元

审核

批准

(此页仅供审查签署用,不印刷)

V :1.00

南京国电南自美卓控制系统有限公司

2012年05月

安全声明

警告:处理不当易导致装置损坏或人身伤害,非专业人士勿碰。

注意:请按照本装置背面电源指示正确接线。

危险:装置内部电源接口端子可以带有非安全电压,切勿徒手触摸。

版本声明

本说明书适用于PSX600G 远动通信服务器

产品说明书版本修改记录表

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 V1.00 建立初版 V1.00 2012-05-31序号说明书版本号修改摘要软件版本修改日期

* 技术支持 电话:025-********

传真:025-********

* 本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

* 2012年6月第1版第1次印刷

目录

1 装置简介 (1)

1.1 适用范围 (1)

1.2 性能特点 (1)

2 技术性能及指标 (1)

2.1 额定电气参数 (1)

2.2主要技术指标 (2)

2.3 环境条件 (3)

2.4 绝缘性能 (4)

2.5 安全性能 (4)

2.6 电磁兼容性能 (5)

2.7机械性能 (5)

3 系统连接 (5)

4 硬件构成 (6)

4.1 系统/装置的构成特点 (6)

4.2 结构、外观及安装尺寸 (6)

4.3 版面布置及端子说明 (7)

4.4 数据接口定义 (8)

6 订货须知及其他 (11)

1 装置简介

1.1 适用范围

适用于各电压等级电厂、变电站综合自动化系统中的远动通信、规约接入和站内通信交换,完全按照工业标准开发,适合条件比较复杂的工业控制环境。

1.2 性能特点

a)采用PowerPC高性能嵌入式CPU搭建硬件平台,嵌入式LINUX操作系统,装置稳定性高,

支持IPv6 TCP/IP通信;

b)可以根据需求灵活的选择单机、双机、双机双网等配置,有良好的可伸缩性;

c)和后台的一体化配置——工程配置简单高效易查错;

d)软硬件模块化结构可根据不同应用需求灵活定制,便于工程实施、维护和升级;

e)完善的站内通信与远动通信支持;

f)低功耗,装置稳定性高。

2 技术性能及指标

2.1 额定参数

2.1.1性能参数

CPU:Freescale MPC 8315 400MHz

内存:板载 DDR 256M (最大支持512M)

存储:板载128M NAND FLASH

支持一路SATA硬盘接口(标准接口)

2.1.2电源

110V~265V交直流电源输入。

- 1 -

2.1.3 功率消耗

正常工作时最大功耗15W。

2.1.3 以太网

2路千兆网口,4路百兆网口。均为自适应网口。

2.1.4 串口

COM0-COM9 共10路RS232/RS485模块端子;

串口的类型采用模块化的方式,可根据实际需求选择每个口的输出方式,所有串口均带光电隔离和TVS防雷保护。

另有1路标准DB9接口的调试串口。

2.1.5 开入开出

可选2路开入、4 路开出模块。

2.2主要技术指标

a)状态量变位传输时间:站内≤1 s;站间≤ 2 s;

b)遥测量变化传输时间:站内≤2 s;站间≤ 3 s;

c)遥控命令选择、执行或撤消传输时间:站内≤2 s;站间≤3 s;

d)遥调命令传输时间:站内≤2 s;站间≤ 3 s;

e)SOE分辨率:站内≤1ms;站间≤10 ms;

f)模拟量遥测综合误差:≤ 1.5%(包括变送器误差1.0%);

g)主备机切换时间:≤ 15s;

h)电网正常情况下SCADA主要节点CPU负载:≤30%(1 min平均值);

i)电网事故情况下SCADA主要节点CPU负载:≤ 50%(10 s平均值);

j)控制操作正确率: 100% ;

k)遥控动作成功率: 100% ;

- 2 -

l)事故时遥信年正确动作率:≥ 99.99% ;

m)系统可用率:≥ 99.9% ;

n)平均无故障工作时间(MTBF):≥ 50000h ;

除上述性能指标外,其支持硬件的配套装置主要性能指标应符合GB/T 13729-2002、DL/T 630-1997的规定。

2.3 环境条件

2.3.1 正常工作环境条件

a)工作环境温度:-20℃~+65℃;

b)贮存环境温度:-25℃~+85℃;

c)相对湿度:5~95%@25℃且表面无凝露;

d)大气压力:80kPa~110kPa;

2.3.2 贮存、运输的极限环境条件

系统中设备的贮存、运输允许的环境条件为-25℃~+70℃,相对湿度不大于85%,在不施加任何激励量的条件下,不出现不可逆变化。

2.3.3 周围环境

使用地点周围环境应符合下列要求:

a)电磁环境应符合2.6的规定;

b)场地应符合GB/T 9361-1988中B类安全要求;

c)使用地点不出现超过GB/T 11287-2000规定的严酷等级为1级的振动;不发生超过GB/T

17742-1999规定的烈度为Ⅶ 度的地震;

d)使用地点应无爆炸危险的物质,周围介质中不应含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介

质及导电介质,不应有严重的霉菌存在;

e)应有防御雨、雪、风、沙、尘埃的措施;

f)接地电阻应符合GB/T 2887-2000中4.4的要求。

- 3 -

2.3.4 特殊环境条件

当超出2.3.1~2.3.3规定的环境条件时,由供货合同约定。

2.4 绝缘性能

2.4.1 绝缘电阻

用开路电压为500V的测试仪器测定装置的绝缘电阻值不小于100M?,符合IEC60255-5:2000的规定。

2.4.2 介质强度

GB/T14598.3-1993(eqv IEC60255-5)规定的交流电压为2kV(强电回路)或500V(弱电回路)、频率为50Hz、历时1min的介质强度试验,无击穿和闪络现象。

2.4.3冲击电压

GB/T14598.3-1993(eqv IEC60255-5)规定的峰值为5kV(强电回路)或1kV(弱电回路)的标准雷电波的冲击电压试验。

2.5 安全性能

GB16836规定的外壳防护等级不低于IP20、安全类别为I类。

- 4 -

- 5 -

2.6 电磁兼容性能

表2.6 EMC 指标

试 验 项 目 要 求

1

静电放电抗扰度

GB/T 17626.2-2006电磁兼容 试验和测量技术规定的IV 级(接触放电:±8kV ,空气放电:±15kV )静电放电抗扰度试验。

2

电快速瞬变脉冲群抗扰度

GB/T 17626.4-2008电磁兼容 试验和测量技术规定的IV 级(试验电平:电源±4kV ,屏蔽通信线±2kV ;干扰信号重复频率:5kHz ;干扰信号持续时间:正负极性各60s )电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。 3

浪涌(冲击)抗扰度

GB/T 17626.5-2008电磁兼容 试验和测量技术规定的IV 级(试验电平:

共模±4kV ,差模±2kV ;试验脉冲次数:正负各5次;脉冲间隔时间:30s )浪涌(冲击)抗扰度。

4

射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.6-2008电磁兼容 试验和测量技术规定的III 级(试验电平:

10V ;扫频:150kHz ~80MHz ;调幅:80%AM ;调制频率:1kHz ;步长:前一频率点的1%;停留时间:0.5s )射频场感应的传导骚扰抗扰度。

2.7 机械性能

表2.7 机械性能指标

项目

要 求

1 振动 装置能承受GB/T 11287(idt IEC60255-21-1)规定的II 级振动响应和振动耐受试验。

2 冲击 装置能承受GB/T 14537(idt IEC60255-21-2)规定的II 级冲击响应和冲击耐受试验。

3 碰撞 装置能承受GB/T 14537(idt IEC60255-21-2)规定的I 级碰撞试验。

3 系统连接

PSX600G 可以作为站内通信集控,用于各类保护装置、测控装置及智能设备的接入和实时数据的采集和上送等,同时也可以用于厂站端的远动功能。

PSX600G 所支持的标准规约: 站内:

? IEC 60870-5-101 ? IEC 60870-5-102

?IEC 60870-5-103

?IEC 60870-5-104

?南自网络103

?MODBUS TCP

?MODBUS串口

?CDT

?部分直流屏,稳控装置的规约

远传:

?IEC 60870-5-101

?IEC 60870-5-103

?IEC 60870-5-104

?CDT

?DISA

?DNP3.0

?1801

4 硬件构成

4.1 系统/装置的构成特点

PSX600G远动通信服务器集成了六路以太网、十二路串口和一组4路开入、2路开出的开入开出单元。指示灯集中于前面板的左半部分,所有通信口的对外接口布置在装置的背板上,其中串口采用凤凰端子,以太网采用标准RJ45接头。

4.2 结构、外观及安装尺寸

本装置外形为19英寸2U标准机箱,采用整面板方式,面板上有工作指示灯(运行等绿灯,故障灯红灯)、复位操作按钮等。

机箱尺寸:W×D×H:483mm×215mm×88mm

- 6 -

4.3板面布置及端子说明

●运行指示灯

Power灯:装置上电后,该灯处于点亮状态,为绿色

Run灯:应用程序正常运行之后,该等闪烁,闪烁间隔时间为1.5s,为绿色

●以太网指示灯

LINK灯:当对应的以太网接口链路通上后,该等被点亮,为绿色

ACT灯:当对应的以太网口有数据传输时,该等闪烁,为绿色

●串口指示灯

RX :当对应的串口收到数据时,该灯闪烁,为绿色

TX :当对应的串口发送数据时,该灯闪烁,为绿色

●开入开出指示灯

DO :当对应的开出信号发出时,该灯闪烁,为绿色

DI :当对应的开入信号接入时,该灯闪烁,为绿色

●液晶屏/键盘(此项选配)

- 7 -

●调试串口

通过该串口,可以与Linux操作系统交互。该串口的波特率为115200,与电脑终端连接时,串口的收发线采用直连方式。

●以太网口

ETH1 ~ ETH6,标准RJ45接口,用于各电压等级电厂、变电站内部或站间的以太网通信方式,支持10M/100M自适应。其中ETH1和ETH2两个网口,支持千兆网络。

●串行接口

COM0~COM11,采用端子排针接入方式,用于各电压等级电厂、变电站内部或站间的串行通信方式,支持RS-232和485模式。

●开入接口

D1~D4,公共端COM,采用端子排针接入方式,用于接入开入信号。

●开出接口

DO1+~DO4-,采用端子排针接入方式,用于发出开出信号。

●GPS对时接口

IRIG-A+~IRIG-COM-,采用端子排针接入方式,用于接入GPS对时信号,可以接入B 码对时和脉冲对时两种方式。

4.4数据接口定义

4.4.1 串口接口

表4.4.1.2 串口0至串口9的凤凰接口具体定义

端子 RS232方式 RS485方式备注

1 TXD 空 TXD:RS232方式发

2 RXD 空 RXD:RS232方式收

3 空 A A:RS485方式正

4 空 B B:RS485方式负

5 GND GND GND:接地

- 8 -

图4.4.1.2 COM0 – COM9

端子的接线方式便捷,无需拧螺丝。当螺丝起子按住压力弹片的时候,便可以很轻易的将接线插入或拔出插孔;当压力弹片恢复时,进入插孔的接线就被牢牢的卡住。

4.4.2 开入开出单元

开入单元接口为5口凤凰端子,开出单元为8口凤凰端子;

共计4路开出4路开入,4路开入共用一个COM端,每路开出提供一对独立触点,继电器的工作线圈电压为24V。

开入/开出单元全部提供电隔离输入,开出输入方式为空节点输入。

4.4.3 GPS对时单元

GPS对时单元接口为5口凤凰端子;

表4.4.1.3 GPS对时单元的凤凰接口具体定义

端子名称接口定义

1 IRIG-A B码对时的485方式的+

2 IRIG-B B码对时的485方式的-

3 IRIG-TTL+ B码对时的TTL方式的+

4 IRIG-PULSE+ 脉冲对时的+

5 IRIG-COM- TTL/ PULSE共用的COM端

4.4.4 电源板接口

电源板目前有两种,一种是220V交直流通用,另外一种是用于110V直流。根据订购要求,装置出厂时会安装好其中一种电源板,电源的对外接口在背板上。如图4.4.3所示:

- 9 -

图4.4.3 电源板接口定义

- 10 -

6 订货须知及其他

订货应注明:

a)产品型号、名称、订货数量;

b)额定交、直流电压等电气参数;

c)通信接口方式及规约;

d)工作方式(单机/双机);

e)收货地址及时间;

f)组屏要求、屏的尺寸及色标;

g)用户要求配合事项;

h)特别声明事项。

- 11 -

中国 南京

南京国电南自美卓控制系统有限公司

NANJING SAC METSO CONTROL SYSTEM CO.,LTD.

地址: 南京市高新开发区星火路8号

邮编: 210032

电话: 025-********

传真: 025-********

网址: https://www.wendangku.net/doc/8118285574.html,