文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电课程设计

工厂供电课程设计

工厂供电课程设计
工厂供电课程设计

1 概述

(一)设计题目

XX机械厂降压变电所的电气设计。

(二)设计要求

要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和形式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。

(三)设计依据:

1.工厂总平面图如附图1-1所示

2.工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4800h,日最大持续时间为8h。该厂除电镀铸造锅炉房为二类负荷外,其余为三类负荷。本厂的负荷统计资料如表1-1所示

表1-1 工厂计算负荷统计资料

3.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供电协议规定,本厂可由附近一条10kv的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-35,导线为等边三角形排列,线距为1.2m,干线首端距离本厂约2.5km。干线首端所装设的高压断路器容量为300MVA.此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用低压联络线有领近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为12km,电缆电路总长度为0.5km.

4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为40℃,年平均气温为20℃,年最低气温为-40℃,年最热月平均最高气温为40℃,年最热月平均气温为30℃,年最热月地下0.8m 处平均温度为20℃。当地主导风向为西北和东南风,年雷暴日为30。

5.地质水文资料本厂所在地区海拔1000m,地层一砂粘土为主,地下水位为2m。

6.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在本厂变电错高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按住变压器容量记为18元∕KVA,动力电费为0.64元∕kW·h,照明电费企业为0.71元∕kW·h,生活区为0.45元∕kW·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.90。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元∕KV·A。

2 负荷计算及无功功率补偿

计算负荷时指通过负荷的统计计算求出的,用来按发热条件选择供电系统中元件的负荷值。

计算负荷确定是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如果计算负荷确定得过大,将使电器和导线电缆选得过大,造成投资和有色金属的浪费。如果计算负荷确定得过小,有将使电器和导线电缆处于过负荷下运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘过早老化甚至燃烧引起火灾,同样会造成更大损失。

确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法,这里采取需要系数法。 主要公式:

单一负荷组 P 30 = K d P e

Q 30 = P 30tan φ

30S =

3030I =

2.1 各车间计算负荷的确定(见表2-1)

表2-1 各车间的计算负荷

2.2 工厂总计算负荷及低压侧的cos φ

总计算负荷的基本公式:P 30 = K ∑p ∑P 30i

Q 30 = K ∑q ∑Q 30i

2.2.1 K ∑p 和K ∑q (同时系数)的选择: 对车间干线: 取 K ∑p =0.85~0.95

K ∑q =0.90~0.97 对低压母线,分两种情况

1.由用电设备组计算负荷直接相加来计算时,取

K ∑p =0.80~0.90 K ∑q =0.85~0.95 2.由车间干线计算负荷直接相加来计算时,取

K ∑p =0.90~0.95 K ∑q =0.93~0.95

2.2.2 计算低压侧的cos φ

P 30 = K ∑p ∑P 30i =0.95×(262.25+237.3+143.2+169.9)=772.0175 kw Q 30 = K ∑q ∑Q 30i =0.97× (249.6+210.66+141.78+6.75)=590.5263 kvar

3030

S 971.97K V A

=

=?

3030

P cos =

0.79

S ?=

2.2.3 无功功率补偿

Q C = P 30 (tanφ-tan φ′)=772.0175×(0.776-0.426)=270.2 kvar 取 Q C ′ = 280 kvar Q 30′= Q 30 -Q C ′=591-280=311 kvar

2.2.4 补偿后的cos φ‘(一次侧)

30S '832.3KV A

=

=?

T 30T 30P 0.015S '12.48K W

Q 0.06S '49.938K var ?≈=?≈=

()

301S '863.5KV A

=

=?

()

()()

'

1'

130'

130P cos =

0.908

S ?

=

由计算过程可知:补偿过后高压侧的功率因数大于0.9,符合要求。

并将以上计算结果统计于表2-2所示(以及其他部分计算负荷)

表2-2 无功补偿后工厂的计算负荷

3 变电所位置和形式的选择

由于本厂有二级重要负荷,考虑到对供电可靠性的要求,采用两路进线,一路经10kV 公共市电架空进线(中间有电缆接入变电所);一路引自邻厂低压联络线。

变电所的形式由用电负荷的状况和周围环境情况确定,根据《变电所位置和形式的选择规定》及GB50053-1994的规定,结合本厂的实际情况,这里变电所采用单独设立方式。其设立位置参见附图一《厂区供电线缆规划图》。

3.1 变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择

3.1.1 变电所主变压器台数的选择

变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:有大量一级或二级负荷;季节性负荷变化较大;集中负荷较大。结合本厂的情况,考虑到二级重要负荷的较少,故选择单台主变压器。 3.1.2 变电所主变压器容量选择。每台变压器的容量N T S ?应同时满足以下两个条件: 1)任一台变压器单独运行时,宜满足:30(0.6~0.7)N T S S ?=?

2) 任一台变压器单独运行时,应满足:30(111)N T S S ?+≥,即满足全部一、二级负荷需求。 代入数据可得:N T S ?=(0.6~0.7)×971.97=(583.182~680.379)kV A ?。

又考虑到本厂的气象资料(年平均气温为20C ),所选变压器的实际容量:

(10.08)920N T N T S S K VA

?=-?=实也满足使用要求,同时又考虑到未来5~10年的负荷发

展,初步取N T S ?=1000kV A ? 。考虑到安全性和可靠性的问题,确定变压器为SC3系列箱型干式变压器。型号:S9-1000/10 ,其主要技术指标如下表所示:

3.2 变电所主接线方案的选择(左为单台主变,右为双台主变)

表3-1 两种主接线方案比较

4 短路电流的计算

本厂的供电系统简图如图(一)所示。采用两路电源供线,一路为距本厂 2.5km 的馈电变电站经LGJ-35架空线(系统按∞电源计),该干线首段所装高压断路器的断流容量为300MV ·A ;一路为邻厂低压联络线。下面计算本厂变电所高压10kV 母线上k-1点短路和低压380V 母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量。

图(一)

下面采用标么制法进行短路电流计算。 (一)

确定基准值:

取100d S M V A =?,110.5c U kV =,20.4c U kV =

所以:1 5.500d I kA =

=

=

2144.000d I kA =

=

=

(二) 计算短路电路中各主要元件的电抗标么值:(忽略架空线至变电所的电缆电抗) 1)电力系统的电抗标么值:

1100X 0.333300

d O C

S S *

=

=

=

2)架空线路的电抗标么值:查手册得0X 0.39/km

=Ω,因此:

()

202

2

100

X 0.39 2.50.8810.5d d

S x l

U *

==??

=

3)电力变压器的电抗标么值:由所选的变压器的技术参数得%5

K U =,因此:

3

%3510010X 5

100100

1000

k d

N

U S

S *

?=

=

?

=

可绘得短路等效电路图如图(二)所示。

图(二)

(二)

计算k-1点的短路电路总电抗标么值及三相短路电流和短路容量

总电抗标么值:()

12k-1X

X X 0.330.88 1.21

*

**

=+=+=∑

1) 三相短路电流周期分量有效值:()

()

311

k-1 5.5 4.55X

1.21

d K I I K A

-*

=

==∑

2)其他三相短路电流:

()

()

()

333"1 4.55K I

I I KA ∞

-===()

3 2.55 4.5511.6sh

i KA

=?=

()

3 1.51 4.55 6.86sh

I KA

=?=

()

()

31

k-110082.6X

1.21

d K S S M VA

-*

==

=∑

(三)计算K-2点的短路电路总电抗及三相短路电流和短路容量 1) 总电抗标幺值 2*

*

*

312*

0.330.885 6.21K X X X

X

-=++=++=∑()

2) 三相短路电流周期分量有效值 232

*

K d K I I X

--=

∑()()2

144KA=

=23.18KA6.21

3) 其他短路电流 "(3)

(3)32

23.18K KA

I

I

I

-=

=

=()

(3)"(3)

1.84 1.8423.184

2.65sh KA

i I

==?= (3)

"(3)

1.09 1.0923.1825.26sh KA

I I ==?=

4) 三相短路容量 2(3)2

*

10016.16.21

d

K K M VA S M VA S

X

--=

=

=∑()

1号车间 计算K-3点的短路电路总电抗及三相短路电流和短路容量

1)总电抗标幺值

3****

1234*

0.330.8857.0813.29

K X X X X X

-=+++=+++=∑()

2)三相短路电流周期分量有效值 333

*

K d K I I X

--=

∑()()2

144KA=

=10.84KA13.29

3)其他短路电流 "(3)

(3)33

10.84K KA I

I

I

-=

=

=()

(3)"(3)

1.84 1.8410.8418.55sh KA i I ==?= (3)"(3)

1.09 1.0910.8411.82sh

KA I I

==?=

4)三相短路容量 3(3)3*

1007.5213.29

d

K K M VA S M VA S X

--=

=

=∑()

同理可得:将所有计算短路电流统计与表4-1

表4-1 短路计算结果

5 变压器继电保护

继电保护要求具有选择性,速动性,可靠性及灵敏性。

由于本厂的高压线路不很长,容量不很大,因此继电保护装置比较简单。对线路的 相间短路保护,主要采用带时限的过电流保护和瞬时动作的电流速断保护;对线路的单相接地保护采用绝缘监视装置,装设在变电所高压母线上,动作于信号。

此次设计对变压器装设过电流保护、速断保护装置;在低压侧采用相关断路器实现三段保护。

5.1 变压器的继电保护

变电所内装有一台10/0.4kV 1000kV A ?的变压器。低压母线侧三相短路电流为I k (3)=23.2A ,高压侧继电保护用电流互感器的变比为100/5A ,继电器采用DL-25/10型,接成两相两继电器方式。下面整定该继电器的动作电流,动作时限和速断电流倍数以及对应的灵敏度的校验。

5.1.1 装设定时限过流保护

采用GL-25/10型继电器,两相两线电器式接线,去去分流的跳闸操作方式。 a)过电流保护动作电流的整定:

K rel =1.3 K re =0.8,1w K =,K i

=100/5=20

max 22115k IN T I I A

??==?

=

故其动作电流:.max

1.31.

1159.3

0.820

rel w op

k re i K K I

I

K K ?=

=

?=?动作电流整定为9A 。

b)过电流保护动作时限的整定:

t 1=t 2+△t 而出口定时限整定时间为1.5s ,所以低压侧保护在低压母线上发生短路时的最长动作时间t 2=1.5-0.7 =0.8s

c)过电流灵敏系数的校验

()

32

0.86620.1k m in k I I KA

?-=?=

20

i K =

1

w K = 9op I A =

6.2 1.5w

k m in

P i op T

K I S K I K ?=

=> 故满足规定的灵敏度要求。

5.1.2 装设电流速断保护

利用GL-25/10型继电器的电流速断装置来实现。

a)电流速断保护速断电流倍数整定

取Krel=1.3 I kmax =I (3)k-2=23.2KA ,故其速断电流为: .max 1.3123.2.0.0754

100.820

0.4

rel w K qb

re i T

K K I I

K K K ?=

=

?

=?

因此速断电流倍数整定为:0.0754

0.013

6qb

I

=

=

b) 电流速断保护灵敏系数的校验

()

3223.2k m in k I I KA

?-== 20i K = 1w K = 0.012qp I A =

m in 3.54 1.5~2w P k i qp

K S I K I ?=

=> 满足灵敏度要求。

5.2 低压侧的保护装置

整定项目:

(a)瞬时过流脱扣器动作电流整定:

满足(0)op rel pk I K I ≥

rel K :对万能断路器取1.35;对塑壳断路器取2~2.5。

(b)短延时过流脱扣器动作电流和动作时间整定:

满足: ()op s rel pk I K I ≥ rel K 取1.2。

另外还应满足前后保护装置的选择性要求,前一级保护动作时间比后一级至少长一个时间级差0.2s(0.4s,0.6s)。

(c)长延时过流脱扣器动作电流和动作时间整定:

满足:()30op l rel I K I ≥ rel K 取1.1。 (d)过流脱扣器与被保护线路配合要求:

满足:()op l ol al I K I ≤ ol K :绝缘导线和电缆允许短时过负荷倍数(对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,取(1.1~1.2)。 (e)热脱扣器动作电流整定:

满足:30op TR rel I K I ≥ rel K 取1.1,一般应通过实际运行进行检验。

(在此不详细计算整定低压断路器保护,应在实际操作中进行校验。)

6 变电所进出线及选择

6.1 10kv 高压进线和引入电缆的选择

为了保证供电的安全、可靠、优质、经济,选择导线和电缆时应满足下列条件: 发热条件;电压损耗条件;经济电流密度;机械强度。

根据设计经验:一般10KV 及以下的高压线路和低压动力线路,通常先按发热条件选择导线和电缆截面,再校验其电压损耗和机械强度。对于低压照明线路,因对电压水平要求较高,通常先按允许电压损耗进行选择,再校验其发热条件和机械强度。 6.1.1 高压线路导线的选择

(一) 10KV 高压进线的选择校验 采用LGJ-35钢心铝线架空敷设接往高压公共干线 1)按发热条件选择 由I al =I IN ·T =57.7A 及室外年平均温度20℃,查表8-37,初选LGJ-35,其20℃时的I al =179A >I 30,满足发热条件.

2)校验机械强度 查表8-34,最小允许截面A min =35=35mm 2,满足机械强度要求。 (二)架空进线后接了一段交联聚乙烯绝缘电力电缆YJL-22-10000-3×25做引入线(直埋)。

1) 按发热条件选择 由I al =I IN ·T =57.7A 及土壤温度25℃,查表8-44,初选缆芯截面为25 mm 2

的交联电缆,其I al =90A >I 30,满足发热条件。 2)校验短路热稳定

()

3222

min 455051.22577

A I m m m m m m

c

==?

=>

故改选70 2

mm ,即选YJL22-10000-3×70电缆满足短路热稳定条件。

6.1.2 低压线路导线的选择

由于没有设单独的车间变电所,进入各个车间的导线接线采用TN-C-S 系统;从变电所到各个车间及宿舍区用埋地电缆供电,电缆采用VV22型铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,根据不同的车间负荷采用不同的截面。其中导线和电缆的截面选择满足条件:

1) 相线截面的选择以满足发热条件即,30al I I ≥;

2) 中性线(N 线)截面选择,这里采用的为一般三相四线,满足00.5A A ?≥; 3) 保护线(PE 线)的截面选择

一、235A m m ?>时,0.5P E A A ?≥; 二、216A mm ?≤时,P E A A ?≥

三、221635mm A mm ?<≤时,216PE A m m ≥

6.2 380kv 低压出线的选择及校验

(1)馈电给1号厂房(铸造车间)的线路 采用VLV22-1000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆 直接埋地直接敷设。

1)按发热条件选择

由I 30=98.84A 及地下0.8土壤温度20℃,查表8-43,初选电缆芯截面185㎜2,其

I al =110A>I 30,满足发热条件。

2)校验电压损耗

由图11-3所示工厂平面图量的变电所至1号厂房距离约为140m ,而由表8-42查得

35mm 2的铝芯电缆的R 0=1.08Ω/Km (按缆芯工作温度75℃计),X 0=0.073Ω/Km ,又1号厂房的P 30=64.25KW ,Q 30=10.2Kvar ,因此计算得:

()()

64.25 1.080.1410.20.0730.14U=

25.840.38

V

??+???=

25.82U %=

6.8%5%

380

?=>

故满足不允许电压损耗的要求。 3)短路热稳定度校验

按式计算满足短路热稳定的最小截面

(

)

322

min 1302014876

A I m m m

c

==?

=

由于前面按发热条件所选35mm 2

的缆芯截面小于124mm 2

,满足短路热稳定要求,故

选缆芯截面为150mm 2的电缆,即选VLV22-1000-3×150+1×95的四芯聚氯乙烯绝缘铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择,此时满足电压损耗要求。

(2)馈电给2号厂房(锻压车间)的线路 采用VLV22-1000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地直接敷设。

1)按发热条件选择

由I 30=311.8A 及地下0.8土壤温度20℃,查表8-43,初选电缆芯截面2402

mm ,其

I al =319A >I 30满足发热条件。

2)校验电压损耗

由图11-2所示工厂平面图量的变电所至2号厂房距离约为100m ,而由表8-42查得

的铝芯2402

mm 电缆的R 0=0.16Ω/Km, X 0=0.07Ω/Km (按缆芯工作温度75℃计),又2号厂

房的P 30=129 KW ,Q 30=159.6 Kvar 因此按式得:

()()

1290.160.1159.60.070.1U =

8.370.38

8.37U %=

2.2%5%

380

V

??+???=?=<

故满足允许电压损耗的要求。

3)短路热稳定度校验

(

)

322

min 1302014876

A I m m m m

c

==?

=

前面按发热条件所选的VLV22-1000-3×240+1×120缆芯截面满足短路热稳定要求。

(3)馈电给3号厂房(金工车间)的线路 采用VLV22-1000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地直接敷设。

1)按发热条件选择

由I 30=160.2A 及地下0.8土壤温度20℃,查表8-43,初选电缆芯截面952

mm ,其I al =189A >I 30,满足发热条件。

2)校验电压损耗

由图11-3所示工厂平面图量的变电所至3号厂房距离约为50m ,而由表8-42查得的铝芯电缆的R 0=0.4Ω/Km, X 0=0.07Ω/Km (按缆芯工作温度75计),又3号厂房的P 30=69 KW, Q 30=79.8 Kvar ,因此按式得:

()()

690.40.0579.80.070.05U =

4.370.38

4.37U %=

1.15%5%

380

V

??+???=?=<

故满足允许电压损耗的要求。 3)短路热稳定度校验

(

)

322

min 1668019076

A I m m m

c

==?

=

由于前面按发热条件所选的缆芯截面95小于190,不满足短路热稳定要求,故改选缆芯截面为240 2

mm 的电缆,即选VLV22-1000-3×240+1×120的四芯聚氯乙烯绝缘铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择。

(4)馈电给4号厂房(工具车间)的线路 采用VLV22-1000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆

直接埋地直接敷设。

1)按发热条件选择

由I30=151A及地下0.8土壤温度20℃,查表8-43,初选电缆芯截面70mm2,其I30=157A>I30,满足发热条件。

2)校验电压损耗

由图11-3所示工厂平面图量的变电所至4号厂房距离约为120m,而由表8-42查得mm2的铝芯电缆的R0=0.4Ω/Km(按缆芯工作温度75计),X0=0.062Ω/Km ,又4号厂房的P30=65.4KW,Q30=79.8Kvar ,,因此计算得:

()()

65.40.40.1279.80.0620.12

U=9.82

0.38

9.82

U%= 2.6%5%

380V

??+??

?=

?=<

故满足允许电压损耗的要求。

3)短路热稳定度校验

(3)22

min12600143.57

76

mm mm

C

A I

==?=

由于前面按发热条件所选的缆芯截面小于70mm2,不满足短路热稳定要求,故改选缆芯截面为1852

mm的电缆,即选VLV22-1000-3×185+1×95的四芯聚氯乙烯绝缘铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择。

(5)馈电给5号厂房(电镀车间)的线路采用VLV22-1000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地直接敷设。

1)按发热条件选择

由I30=170A及地下0.8m土壤温度25℃,查表8-43,初选电缆芯截面150mm2,其I30=189A>I30,满足发热条件。

2)校验电压损耗

由图11-3所示工厂平面图量的变电所至5号厂房距离约为20m,而由表8-42查得95 mm2的铝芯电缆的R0=0.4Ω/Km(按缆芯工作温度75计),X0=0.062Ω/Km ,又5号厂房的P30=95.4KW,Q30=67.5Kvar ,因此计算得:

95.4(0.40.02)67.5(0.0620.02)

2.23

0.38

K W K W

U V

K V

??Ω+??Ω

?==

2.23

%100%0.5%%5%

380

al

V

U U

V

?=?=

故满足允许电压损耗的要求。 3)短路热稳定度校验

(3)

2

2

min 17200195.99476

m m

m m

C

A I ∞

==?

=

由于前面按发热条件所选的缆芯截面小于,不满足短路热稳定要求,故改选缆芯截面为2402

mm 的电缆,即选VLV22-1000-3×240+1×120的四芯聚氯乙烯绝缘铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择。

(6)馈电给6号厂房(热处理车间)的线路 采用VLV22-1000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地直接敷设。

1)按发热条件选择

由I 30=72.93A 及地下0.8m 土壤温度20℃,查表8-43,初选电缆芯截面120 mm 2,

其I al =90A>I 30,满足发热条件。

2)校验电压损耗

由图11-3所示工厂平面图量的变电所至6号厂房距离约为50m ,而由表8-42查得

25mm 2的铝芯电缆的R 0=0.54Ω/Km (按缆芯工作温度75计),X 0=0.062Ω/Km ,又6号厂房的P 30=76.5KW ,Q 30=63.36Kvar ,因此计算得:

76.5(0.540.05)63.36var (0.0620.05) 5.950.38K W K U V

K V

??Ω+??Ω

?=

=

5.95%100% 1.5%%5%

380al V U U V

?=

?=

故满足允许电压损耗的要求。 3)短路热稳定度校验

(3)

2

2

min 20410232.5775

m m

m m

A I ∞

==?

=

由于前面按发热条件所选的缆芯截面小于232.57mm 2,不满足短路热稳定要求,故改

选缆 芯截面为2402

mm 的电缆,即选VLV22-1000-3×240+1×120的四芯聚氯乙烯绝缘铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择。

(7)馈电给7号厂房(装配车间)的线路 采用VLV22-1000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地直接敷设。

1)按发热条件选择

由I 30=73A 及地下0.8m 土壤温度20℃,查表8-43,初选电缆芯截面252

mm ,其

I 30=90A>I 30,满足发热条件。

2)校验电压损耗

由图11-3所示工厂平面图量的变电所至7号厂房距离约为60m ,而由表8-42查得252

mm 的铝芯电缆的R 0=1.51Ω/Km (按缆芯工作温度75℃计),X 0=0.075Ω/Km ,又7号厂房的P 30=40.5KW ,Q 30=79.8Kvar ,因此计算得:

2

40.5(1.510.06)79.8var (0.0750.06)% 2.635

(0.38)

KW K U KV ??Ω+??Ω

?=

=<

故满足允许电压损耗的要求。 3)短路热稳定度校验

(3)

2

2

min 1600018276

m m

m m

A I ∞

==?

=

由于前面按发热条件所选的缆芯截面小,不满足短路热稳定要求,故改选缆芯截面为1852

mm 的电缆,即选VLV22-1000-3×185+1×95的四芯聚氯乙烯绝缘铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择。

(8)馈电给8号厂房(机修车间)的线路 采用VLV22-1000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地直接敷设。

1)按发热条件选择

由I 30=152A 及地下0.8m 土壤温度20℃,查表8-43,初选电缆芯截面952

mm ,其I 30=189A>I 30,满足发热条件。

2)校验电压损耗

由图11-3所示工厂平面图量的变电所至8号厂房距离约为160m ,而由表8-42查得的铝芯电缆的R 0=0.4Ω/Km (按缆芯工作温度75℃计),X 0=0.07Ω/Km ,又8号厂房的P 30=61.8KW ,Q 30=79.8Kvar ,因此计算得:

2

61.8(0.40.16)79.8var (0.070.16)% 3.365

(0.38)

KW K U KV ??Ω+??Ω

?=

=<

故满足允许电压损耗的要求。 3)短路热稳定度校验

(3)

2

2

min 10900124.276

m

m m

A I ∞

==?

=

由于前面按发热条件所选的缆芯截面小,不满足短路热稳定要求,故改选缆芯截面为1502

mm 的电缆,即选VLV22-1000-3×150+1×95的四芯聚氯乙烯绝缘铝芯电缆,中

工厂供电毕业设计论文

学号04350403 毕业设计说明书石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 学生姓名王东亮 专业名称电气工程及其自动化 指导教师陈建辉 电子与信息工程系 2008年 6月9日

石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 Shijiazhuang hazardous waste disposal center power supply system design 2

摘要 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本工程为石家庄危险废弃物处置中心的供电系统设计,该处置中心大部分用电设备属于长期连续负载,全年工作小时数为8760小时,要求不间断供电,主要车间及附属设备均为二级负荷。采用10KV电压等级双回路线路提供电源,单母线分段,放射式接线的设计方案。设计内容包括负荷计算、方案选择、功率补偿计算、短路电流计算、设备选择、二次系统设计、继电器选择、防雷接地设计、照明设计等。由于缺乏经验,设计中有很多不足与疏漏,请老师给予批评指正。 关键词:供电系统;计算负荷;短路电流;设备选择;

ABSTRACT It is well known, the electrical energy is the modern industry production primary energy and the power. The electrical energy both comes easy by other form's energy conversion, and easy to transform for other form energy supplies the application; Electrical energy transportation's assignment both simple economy, and is advantageous for the control, the adjustment and the survey, is advantageous in realizes the production process automation. Therefore, the electrical energy applies in the modern industry production and the entire national economy life extremely widely. This project for Shijiazhuang hazardous waste disposal center the power supply system design, the disposal center’s equipment belonging to the majority of long-term continuous load, annual work hours to 8760 hours, uninterrupted power supply requirements, the main workshop and ancillary equipment are 2 load. Use 10 KV double-circuit voltage lines to provide power, sub-bus, radiation-wiring design. Design elements include load calculation, options, power compensation, short-circuit current calculation, equipment selection, the second system design, choice of the relay, mine grounding design, lighting design. Due to lack of experience, there are many inadequacies in the design and oversight, to criticize the teacher corrected. Key words:Power Supply System; calculated load; short circuit; equipment selection

工厂供电课程设计示例

工厂供电课程设计示例

工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示 2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,

日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例)

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为 2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为33°C,年最热月平均气温为26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为25°C,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20 。

工厂供电课程设计示例汇总

工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂房编号厂房名称 负荷 类别 设备容量 (KW) 需要系数 Kd 功率因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1铸造车间动力3000.30.7照明60.8 1.0 2锻压车间动力3500.30.65照明80.7 1.0 7金工车间动力4000.20.65照明100.8 1.0 6工具车间动力3600.30.6照明70.9 1.0 4电镀车间动力2500.50.8

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为33°C,年最热月平均气温为26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为25°C,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20 。 5、地质水文资料本厂所在地区平均海拔500 m,地层土质以砂粘土为主,地

工厂供电毕业设计开题报告

甘肃畜牧工程职业技术学院 毕业设计开题报告 题目:XXX机械厂低压供配电系统的设计 系部:电子信息工程系 专业:机电一体化 班级:机电一体化09.2 班学生姓名:任东红 学号:0904310783 指导老师:俞瀛 日期:2011 年09 月21 日 (本报告一式三份,一份交指导教师,一份存系上,一份存学生设计档案袋) 一、课题名称 XXX机械厂低压供配电系统的设计

二、工厂供电的概述 工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况?解决对各部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题。其基本内容有以下几方面:进线电压的选择,变配电所位置的电气设计,短路电流的计算及 继电保护,电气设备的选择,车间变电所位置和变压器数量、容量的选择,防雷接地装置设 计等。 四、工厂供配电系统的特点 1 )供电半径小而范围广。 2)负荷类型多而操作频繁。 3 )厂房环境复杂。 4)低压配电线路长等,既复杂又重要。

因此选择供电方式时应力求简单可靠按有色金属的消耗量和供电可靠性的要求而定, 并因考虑线路运行的安全和方便,周围环境和线路安装的可靠性 五、课题研究的基本内容 1 ?统计负荷并进行负荷计算以及功率的补偿确定 2 ?变配电所的所址和型式的选择 3 ?变压器容量和台数的选择 4 ?短路电流的计算 5.变配电所主接线方案的确定 6 ?一次及二次设备的选择、高低压配电柜的选择 7 .防雷及接地设施的确定 8 ?绘制主接线及平面图 9 ?编写设计说明书

供用电系统课程设计报告

供用电系统课程设计报告

供用电系统课程设计 (报告书范例) 姓名: 班级: 学号: 时间:

工厂供电课程设计任务书 一、设计题目:XX机械厂降压变电所的电气设计。 二、设计要求: 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 三、设计依据: 1.工厂总平面图: 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为2500h,日最大负荷持续时间为5h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1所示。

表1 工厂负荷统计资料 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供电协议规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约7km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联

络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为50km,电缆线路总长度为20km。 4.气象资料:本场所在地区的年最高气温为35o C,年平均气温为23o C,年最低气温为-8o C,年最热月平均最高气温为33o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为250C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 5.地质水文资料:本厂所在地区平均海拔500m,地层以沙粘土为主;地下水位为1m。 6.电费制度:本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为15元/kVA,动力电费为0.2元/kW.h,照明(含家电)电费为0.5元/kW.h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元/kVA。 四、设计任务: 要求在规定时间内独立完成下列工作量: 1、设计说明书,需包括: 1)前言。2)目录。3)负荷计算和无功功率补偿。4)变电所位置和型式的选择。5)变电所主变压器台数和容量、类型的选择。6)变电所主结线方案的设计。7)短路电流的计算。8)变电所一次设备的选择与校验。9)变电所进出线的选择和校验。10)变电所继电保护的方案选择。11)附录——参考文献。

某工厂供电系统的设计毕业论文

某工厂供电系统的设计毕业论文 目录 摘要 ............................................................... I Abstract .............................................................. II 目录 ............................................................. III 第一章引言 .................................................... - 1 - 1.1 选题的背景及意义 ........................................... - 1 - 1.1.1 选题的背景 ........................................... - 1 - 1.1.2 选题的意义 ........................................... - 1 - 1.2 工厂供电设计的要求及原则 ................................... - 1 - 1.3 本设计的主要要求 ........................................... - 2 - 第二章冶金厂各变电所负荷计算和无功补偿计算 ........................ - 4 - 2.1 负荷计算的目的及其计算方法 ................................. - 4 - 2.1.1 负荷计算的目的 ....................................... - 4 - 2.1.2负荷计算的计算方法.................................... - 4 - 2.2 冶金厂各个车间及整个工厂计算负荷的确定 ..................... - 5 - 2.2.1 380V车间计算负荷的确定.............................. - 5 - 2.2.2 6KV车间负荷计算..................................... - 6 - 2.2.3 冶金厂总负荷列表 .................................... - 7 - 2.3 无功功率补偿方式及其计算 ................................... - 8 - 2.3.1 无功补偿的方式 ....................................... - 8 - 2.3.2 380V车间无功补偿的计算............................... - 9 - 2.3.3 6kV侧无功补偿的计算................................. - 10 - 2.3.4 变压器损耗的计算 .................................... - 10 - 2.3.5 全厂计算负荷 ....................................... - 10 - 第三章冶金厂主变压器的选择 ....................................... - 12 - 3.1变压器台数和容量的选择原则................................. - 12 - 3.2 变压器台数及容量的选择 .................................... - 13 - 第四章冶金厂变电所的主接线的设计 ................................. - 14 -

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

工厂供电课程设计示例(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂 房编号厂房 名称 负 荷 类 别 设备 容量 (KW) 需要 系数 Kd 功率 因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1 铸造 车间 动 力 300 0.3 0.7 照 6 0.8 1.0

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为

电修车间低压配电系统及车间变电所工厂供电设计大学毕设论文

《工厂供电工程》课程设计 说明书 设计题目:电修车间低压配电系统及车间变电所院系: 专业: 姓名: 学号: 班级: 指导教师:

摘要 本次设计的主要任务是为一个电修车间设计低压配电系统及车间变电所。经过对基础设计资料的分析后发现这些设备基本都是三级负荷,对供电系统的要求也就每那么高了,经过计算,其间我从图书馆和同学借来很多关于供电设计的书和设计手册,查到了很多相关系数和参数,最后我选择了一台800KV.A的主变压器,变压器从35/10kV总降压变电所引入作为电源,采用单母线进线的方式,进线后采用电缆铺设深埋1米,各个设备的低压接线方式采用放射式的接线方式。选好各个设备后通过短路电流、电压损失等进行校验和整定,最后确定设计完成,画好系统大图。 关键词:配电系统、电修车间、车间变电所、系统大图 Abstract This design primary mission is electricity repairs a vehicle designs the low pressure electrical power distribution system and the workshop transformer substation。After basic design information for the analysis revealed that the equipment is basic-load of the power supply system will require every so high that after calculation, during which I learned from the library and borrowed a lot of students on the design of electricity supply and design manual, found a lot of relevant factors and parameters, and finally I chose one Taiwan 800KV.A main transformers, transformers 35/10kV total relief from the introduction of a power sub-stations, bus bar into a single line, into line after a 1-meter cable laying buried, the low voltage wiring equipment used radiation-way connections. After selecting various equipment through short-circuit current, voltage and the status will be a loss to finalize the design completed, painting good system great maps. Keywords: power distribution system, electricity repair workshop, workshop substations, large map system

工厂供电课程设计报告

工厂供电课程设计报告 题目XX机械厂降压变电所的电气设计 姓名 学号 班级 指导老师 完成日期2014.5.24

一、设计任务书 (一)设计题目 xx机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图 图11—2××机械厂总平面图 2.工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4200h,日最大负荷持续时间为6 h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1—74所示。? 表1-74 工厂负荷统计资料

3.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10 kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ -150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约6 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护种电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.6s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为70 km,电缆线路总长度为15 km。 4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为35℃,年平均气温为26℃,年最低气温为-100C,年最热月平均最高气温为35℃,年最热月平均气温为27℃,年最热月地下o.8m处平均温度为24℃。当地主导风向为东南风,年雷暴日数为15。 5.地质水文资料本厂所在地区平均海拔600m。地层以粘土(土质)为主;地下水位为3m。 6.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A,动力电费为0.20元/kw·h,照明(含家电)电费为0.56元/kw·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~lOkV为800元/kV A 二、设计说明书 (一)负荷计算和无功功率补偿

工厂供电课程设计

本科课程设计题目: 院(系)信息科学与工程学院 专业电气工程及其自动化 届别 学号 姓名 指导老师 华侨大学教务处印制 2013年4月21号

目录 第1章概述....................................................................................................错误!未定义书签。第2章负荷计算与负荷等级确定...........................................................................错误!未定义书签。第3章变压器选择及主接线设计...........................................................................错误!未定义书签。第4章短路电流计算 . (10) 第5章电气设备选择 (17) 第6章课设体会及总结 (20) 参考文献 (21) 附录 (22)

第1章概述 通过这个供配电系统的设计,能对工厂供电的知识有一个系统的认识和更深入的了解,对书中的很多理论知识能更深入了解,能将书中的知识都系统化。本次课程设计是对南阳防爆厂降压变电所的电气设计,设计的主要内容包括: (1)负荷计算与负荷等级确定; (2)变压器选择与主接线设计; (3)短路电流计算; (4)电气设备选择; 后有此次课程设计的体会及总结和参考文献. 由于设计者知识掌握的深度和广度有限,很多知识都只能参考网上知识,所以本设计尚有不完善的地方,敬请老师批评指正! 设计任务如下: (一)设计题目 南阳防爆厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定一次回路方案,最后定出设计说明书。 (三)设计依据 1.工厂总平面图,如图(1)所示。 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4000h,日最大负荷持续时间为10h。该厂除铸造车间、锻压车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表(1)所示。 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条35kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ—120导线为等边三角形排列,线距为1m;干线首端(即电力系统的馈电变电电站)距离本厂约20km,该干线首端所装高压断路器300MV A,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达100km,电缆线路总长度达80km。 4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为37 ℃,年平均气温为24℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8处平均温度为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴是数为20。 5.工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.92。 主要参考资料 1 刘介才主编供配电技术北京:机械工业出版社 2 张华主编电类专业毕业设计指导北京:机械工业出版社 3 王荣藩编著工厂供电设计与指导天津:天津大学出版社

工厂供电课程设计题目二

课程设计说明书
NO.
某厂变配电站主结线设计
一.课程设计目的
《工厂供电基础课程设计》是学习理论课程之后的实践教学环节。目的是通过解决比 较简单的实际问题,巩固和加深在课程中所学的理论知识和实验技能。训练学生综合运 用学过的基础知识,在教师指导下完成查找资料,选择、论证方案,设计,分析结果, 撰写报告等工作。使学生初步掌握模拟设计的一般方法步骤,通过理论联系实际提高和 培养学生分析、解决实际问题的能力和创新能力,为后续课程的学习、毕业设计和毕业 后的工作打下一定的基础。
二.课程设计思路
1.负荷计算及无功功率补偿:采用需要系数法逐点计算 1~11 个车间、1#~5#10/0.4KV 车间变电所、厂 10KV 配电所的负荷计算,并在厂配电所 10KV 母线处安装静电电容器 进行无功功率补偿,满足电业部门对 10KV 进线处功率因数达到 0.9 以上的要求。 2.确定车间变电所的变压器型号规格:1 号变电所给铸造车间、电镀车间、锅炉房进 行供电,选择 2 台 S7-500/10 电力变压器;2 号变电所给锻压车间、金工车间、装配车 间进行供电,选择 1 台 S7-160/10 电力变压器;3 号变电所给工具车间、热处理车间、 机修车间、 仓库进行供电, 选择 1 台 S7-200/10 电力变压器; 4 号变电所选择 1 台 S7-50/10 电力变压器为厂区照明供电;5 号变电所选择 1 台 S7-200/10 电力变压器为工厂生活区 照明供电; 3.主结线的设计: 分析原始资料及负荷计算结果, 经过分析比较确定最优方案[6]。 10KV 配电所采用单母线结线; 1 号变电所采用单母线结线, 两台变压器明备用, 并引入一 10kv 备用电源;其它变电所均采用线路-变压器组单元接线。 4.短路电流设计:满足电气设备的选择和继电保护的需要,计算三相短路电流并列出 汇总表。 5..主要电气设备选择:包括断路器,隔离开关,互感器,导线截面和型号,绝缘子等 设备的选择和校验。

总降压变电所设计_工厂供电毕业设计论文

摘要 为使工厂供电工作很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,本设计在大量收集资料,并对原始资料进行分析后,做出35kV变电所及变电系统电气部分的选择和设计,使其达到以下基本要求: 1、安全在电能的供应、分配和使用中,不发生人身事故和设备事故。 2、可靠满足电能用户对供电可靠性的要求。 3、优质满足电能用户对电压和频率等质量的要求 4、经济供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,又合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,顾全大局,适应发展。 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50059-92 《35~110kV变电所设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,工厂供电设计遵循以下原则: 1、遵守规程、执行政策; 遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 2、安全可靠、先进合理; 做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进电气产品。 3、近期为主、考虑发展; 根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 4、全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。 I

关键词:节能配电安全合理发展 II

目录 摘要··································································································································································I ABSTRACT ················································································································错误!未定义书签。 1绪论 (1) 1.1设计题目 (1) 1.2设计依据 (1) 1.2.1工厂总平面布置图(略) (1) 1.2.2全厂各车间负荷情况汇总表。 (1) 1.2.3供用电协议。 (2) 1.2.4工厂的负荷性质 (3) 1.2.5工厂的自然条件 (3) 1.3设计任务及设计大纲 (3) 1.3.1高压供电系统设计 (3) 1.3.2总变电所设计 (3) 1.4设计成果 (4) 1.4.1设计说明书 (4) 1.4.2设计图纸 (4) 2供电电压等级选择 (5) 2.1电源电压等级选择 (5) 3全厂负荷计算 (5) 3.1变电所的负荷计算 (5) 3.1.1用电设备的负荷计算 (5) 3.1.2变压器损耗估算 (6) 3.1.3无功功率补偿计算 (7) 3.1.4变压器选择 (8) 4系统主接线方案的选择 (9) III

工厂供电课程设计作业

一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤

电气课程设计心得体会

电气课程设计心得体会 篇一:电气课程设计心得体会 心得体会 课程设计是培养学生综合运用所 学知识,发现,提出,分析和解决实际问题,锻炼实践能力的重要环节,是对学生实际工作能力的具体训练和考察 过程.对我们学工科的同学来说尤为 重要! 回顾起此次电气课程设计,至今我仍感慨颇多,的确,从选题到定稿,从理论到实践,在整整两星期的日子

里,可以说得是苦多于甜,但是可以学到很多很多的的东西,同时不仅可以巩固了以前所学过的知识,而且学到了很多在书本上所没有学到过的知识。通过这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正. 为社会服务,从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。在设计的过程中遇到问题,可以说得是困难重重,这毕竟第一次做的,难免会遇到过各种各样的问题,同时在设计的过程中发现了自己的不足之处,对以前

所学过的知识理解得不够深刻,掌握得不够牢固,比如说变压器不懂怎么去选,不懂怎么去选互感器,对电气主接线图的选择掌握得不好……通 过这次课程设计之后,一定把以前所学过的知识重新温故。 通过这次课程设计使我懂得了理 论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正为社会服务,从而提高自己的实际动手能力和独 立思考的能力。在设计的过程中遇到问题,可以说得是困难重重,这毕竟第一次做的,难免会遇到过各种各样

的问题,同时 在设计的过程中发现了自己的不 足之处,对以前所学过的知识理解得不够 深刻,掌握得不够牢固。 这次课程设计终于顺利完成了,在设计中遇到了很多专业知识问题,最后在老师的辛勤指导下,终于游逆而解。同时,在老师的身上我们学也到很多实用的知识,在次我们表示感谢!同时,对给过我帮助的所有同学和各位指导老师再次表示忠心的感谢! 篇二:供配电课程设计心得 供配电课程设计心得 供配电系统,就是对电能进行供应

工厂供电毕业设计--某机械厂供电一次系统的设计

毕业设计说明书 毕业生姓名: 专业:电气自动化技术 学号: 指导教师: 所属系(部):信息工程与自动化系 二〇一二年五月

毕业设计评阅书 题目:某机械厂供电一次系统的设计 信息系电气自动化技术专业姓名 设计时间:2012 年 3 月 5 日~2012年 5 月 4 日 评阅意见: 成绩: 指导教师:(签字) 职务: 2011 年月日

前言 设计过程中既要考虑到技术因素,又要考虑到工厂的实际情况,在严格按照供电设计规程及在国家方针政策的引导下,最终确定好一个经济、安全、稳定、可靠的方案。 本次设计从工厂供电的技术要求出发并结合工厂众所周知,电能是现代工业的主要能源和动力。电能既易于由其他形式的能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量以供使用。电能的输送和分配既经济又便于控制、调节和测量,有利于生产的自动化,因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。而工厂供电主要是指电能的供应和分配。 工厂供电设计的主要任务是从电力系统取得电源,经过合理的传输、变换,分配到工厂车间的每一个用电设备上。随着工业电气自动化技术的发展,工厂的用电量也迅速增长,对电能质量、供电可靠性以及技术经济指标等的要求也日益提高。供电设计是否完善,不仅影响到工厂的基本建设投资、运行费用和有色金属消耗量,而且也反映到工厂供电的可靠性和工厂安全生产上,它与企业的经济效益、设备和人生安全等密切相关的。工厂工业负荷是电力系统的主要用户,工厂供电系统也是电力系统的一个组成部分,保证企业安全供电和经济运行,不仅关系到企业的利益,也关系到电力系统的安全和经济运行以及能源的合理利用。 搞好工厂供电对于企业的发展、工业现代化的实现以及节能减排有重要意义,因此切实保证工厂的正常用电,必须使供电系统在电能的供应、分配和使用中能够安全、可靠、经济、稳定的运行。为此在供电的的实际情况,在各种技术规程及供电协议的要求下设计了一个机械厂供电一次系统,本设计从多个方面介绍了工厂供电一次系统的设计及主要设备的选择、校验等。

相关文档