一、工程概况

xxxxx大桥桥为中心里程为K109+583,桥跨布置为

13x25m+(56+85+56)m+5x25m,主桥采用5跨变高度预应力砼连续箱梁,两侧引桥采用25m先简支后连续部分预应力砼组合箱梁。下部结构为大体积承台,柱式薄壁墩。基础为桩基础。

二、施工方案的总体设计

根据工地现场的实际情况、施工组织设计的总体工期安排,结合我单位技术装备水平和现有设备、人员情况,我单位在xxxxx大桥施工中拟采用如下施工方案:

主桥墩的水中钻孔灌注桩采用搭设水中固定平台施工方案,平台与岸边通过栈桥连接,最后类似于陆上钻孔作业。

主桥墩水下承台、墩柱(身)采用钢板桩围堰施工方案。

主桥的7、8号主墩各打设一个水中钢板桩围堰,钢板桩围堰尺寸定为:单个主墩为13m×28m。围堰的内侧距离河岸约18m,钢板桩选用德国拉森Ⅳ型,7#墩采用长度为18m的钢板桩,8#墩均采用长度为18m和24m的钢板桩。

因为根据此桥的水深、水文、地质等相关情况和我单位多年进行水中施工的经验,我们对各类施工方案进行综合比选后认为:采用钢板桩围堰施工方案与钢套箱围堰相比具有工艺简单、施工期间临时占用水面较小、安全、施工风险易于控制等诸多优势。

跨xxxx主桥采用悬浇挂篮施工,以保证河道的正常过水和通航。

大桥的引桥施工位于陆地上,施工工艺较为简单,在此不作详细介绍。

三、钻孔平台施工

水中钻孔灌注桩采用搭设水中固定平台施工方案,平台与岸边通过栈桥

连接,最后类似于陆上钻孔作业。

1、水中钻孔平台及栈桥施工:

(1)、栈桥基础采用Ф600mm钢管桩,入土深度控制在4-6m,视栈桥位置地质情况而定。上部采用贝雷梁、工字钢及方木组合,顶面铺设钢板。根据现场调查和施工要求,栈桥设置为1跨18m,桥面宽度8m。

(2)、水中钻孔平台采用Ф800mm钢管桩、入土深度同样控制在4-6m。钢管桩利用振动锤打桩,结束后,在每个管桩顶横放(方向顺主桥方向)双排I36工字钢或I40工字钢,上层放置贝雷梁。再利用角钢、U形卡等将贝雷梁与横梁工字钢、钢管桩连成一个整体。贝雷梁顶层铺设I25工字钢、最后在工字钢上铺设钢板、及焊接施工栏杆等,形成一个大的施工平台。此后便可利用吊车配合振动锤在平台上进行桩基的护筒埋设,进行钻孔作业。Ф1.5m 钻孔灌注桩采用Ф2.0m钢护筒,利用振动锤完成护筒的埋设、拔除工作。桩基钢筋笼可在岸上钢筋加工厂加工制作完成后,运至平台上,利用平台上的吊车,下放钢筋笼。待主桥所有钻孔桩完成后,即可拆除固定平台,保留栈桥,施工钢板桩围堰。

2、单根钢管桩单桩承载力计算

a、计算条件

b、选用的钢管桩为υ=600mm,壁厚δ=8mm的敞口钢管桩,钢管桩材质为A3钢。

c、考虑到望虞河为人工开挖的新河道,河床底部淤泥层较浅,钢管桩打入土层的深度按h=4 m来控制。

d、计算过程

e、根据人民交通出版社出版的高等学校教材《基础工程》中有关桩基计算的公式来进行验算。

f、钢管桩因考虑到桩底闭塞效应及挤土效应的特点,按单桩轴向承载力计算公式计算。

g、单桩轴向承载力P j的计算公式为P j=λs UΣτi L i+λP AσR(1-1)

公式中:当和h b/d s<5时λP=0.16×hb/d s×λs(1-2)

当和h b/d s>5时λP=0.8×λs(1-3) P j——钢管桩单桩轴向极限承载力

λP——桩底闭塞效应系数,对于闭口钢管桩λP =1,对于敞口钢管桩,λP值参考公式(1-2)、(1-3)进行取值

λs——侧阻挤土效应系数,对于闭口钢管桩λs =1,对于敞口钢管桩,λs值参考教材中的取值,钢管桩内直径υ=600mm,取λs=1

h b——桩底端进入持力层的深度(m)取h b=4 m

d s——钢管桩内直径(m)内直径υ=0.6m

A ——桩底投影面积(㎡) A=πr2=0.283㎡

U ——桩的周长(m) U =2πr=1.885 m

σR——桩底处土的极限承载力(kPa)本次计算取σR=100 kPa L i——桩在承台底面或最大冲刷线以下的第i层土层中的长度(m)本次计算年,取L i=3 m

τi——与L i相对应的各土层与桩侧的极限摩阻力(kPa)。本次计算中,通过参考地质资料及相关的数据,保守计算,取τi=25 kPa

计算:

因 h b/d s =4/0.6=6.67,所以取λP=0.8×λs=0.8×1=0.8

将上述各项参数代入公式可以计算得出:

P j=λs UΣτi L i+λP AσR

=1×1.885 m×3 m ×25 kPa+0.8×0.283㎡×100 kPa

=1×1.885×3×25×103 N+0.8×0.283×90×103 N

=161.7×103N

=161KN≈16吨

在搭设水中平台时,每个平台打设28根钢管桩,理论合计平台承载力为:

P=161KN×28=4508KN≈450吨。承载力满足施工要求。

四、钢板桩围堰的设计与施工:

水下承台、墩柱(身)采用钢板桩围堰施工方案。围堰尺寸定为:单个主墩为15m×28m,钢板桩选用德国拉森Ⅳ型,7#墩采用长度为18m的钢板桩,8#墩均采用长度为18m和24m的钢板桩。

1、桥梁桩基、承台的相关参数:

7#和8#墩共计设计有36根直径为1.5m、桩长为75 m的钻孔灌注桩。桩基标高参数为:7#主墩桩顶-9.263m、桩底-84.263m,8#主墩桩顶-9.303m、-84.303m。

7#和8#墩设计承台4个、每个承台基础为9根桩。左右幅承台尺寸为均为10.3m×10.3m×2.8m。承台底面高程依次为:7#墩承台顶标高-6.463m 、承台底标高-9.263m;8#墩承台顶标高-6.503m 、承台底标高-9.303m。

07年8月份实测水位标高为+2.165m,河床实测水深约为8.0m。08年3月份实测水位标高为+1.4m,河床实测水深约为7.5m,推测主墩位置处河床底标高约为-6.0m左右。

2、地质资料情况介绍

根据设计院提供的地质资料,结合主桥钻孔桩施工的钻进记录情况,桥位附近靠7#墩一侧,自上而下为亚粘土层(-0.2m—62.2m),粉细砂层

(-62.2m—69.6m)。靠8#墩附近的依次为淤泥、亚粘土(-3.1m—6.7m)、粉砂(-6.7m—17.4m)、亚粘土(-17.4m—19.8m)、亚砂土(-19.8m—28.5m)、亚粘土(-28.5m—61.4m)及粉细纱层(-61.4m—74.4m)等。

3、水文资料:

设计最高通航水位为+2.684m,最低通航水位为+0.714m,07年8月份实测水位为+2.1m。施工常水位按+2.1m,最高水位按+2.6m考虑。水的正常流速按1.0m/s考虑。

4、钢板桩围堰简介。

根据河床地质和水文情况及施工要求,初步确定围堰尺寸为13m×28m。7#墩采用长度为18m的钢板桩,8#墩均采用长度为18m和24m的钢板桩。钢板桩为宽0.4m的拉森IV型。钢板桩顶标高为+3.0m,底低标高为-15m。7#墩钢板桩入土部分为亚粘土层,8#墩钢板桩入土部分为粉细纱砂层。其内支撑7#墩和8#墩均设置4道(详见另附图),第1层围囹斜撑均采用2I40a H型钢,第2、3、4层围囹均采用2I50a工字钢,斜撑均采用钢管支撑,节点采用焊接(施工中严格执行钢结构施工规范)。

5、钢板桩的设计

因7#墩和8墩围堰尺寸相同,钢板桩顶标高一样,承台标高相差仅4cm,而内支撑材料形式一样,受力情况基本一致,由于8#墩地质为粉细纱,极易发生管涌,由于均采用封底,故可只分析验算其中受力复杂的8#墩围堰受力情况即可。

(1)、平面几何尺寸的确定

主墩承台的几何尺寸为10.3m×10.3m,左右幅承台间距为3.2m,考虑到施工需要,主要体现在围堰打设方便、承台模板安装的作业空间,以及施工期间围堰内的抽水、集水井设置等因素,最后确定围堰的打设平面几何尺寸为13m×28m。这样,围堰距离承台砼边的距离为1.5m,满足施工需要。

(2)、钢板桩长度、入土深度确定

根据xxxx现场的施工条件,结合水深、水流速度、桥位处地质情况、钢板桩的施工工艺等因素综合考虑、7#墩采用长度为18m的钢板桩,8#墩均采用长度为18m和24m的钢板桩。钢板桩顶标高为+3.0m,底低标高为-15m。

6、钢板桩围堰的计算及验算

为确保大桥主墩钢板桩围堰的安全,在围堰设计时,采用不同的方法队围堰的稳定性、安全性进行验算,确保施工过程安全。

第一种方法,建立近似的计算模型,采用计算机程序进行计算。

8#主墩钢板桩围堰受力计算,详细的计算过程附后。

第二种方法,采用传统的手工计算方式,通过参考相关的专业书籍、规范、及计算手册,通过计算,来确定围堰的稳定性、安全性,是否满足施工需求。

钢板桩围堰的稳定性验算

(1)、计算工况选定

通过分析施工过程的工艺流程,结合理论知识,可以确定8号主墩的最不利情况下的工作状况为,水下吸泥工序已经完成,还未进行封底砼的施工。此时,围堰内的土面比围堰外河床面要低4.8m,土压力达到最大,易失稳。

(2)、计算的理论依据及计算模型

取1延米长的钢板桩为计算单元体,按板桩墙计算。

通过参考相关计算手册、专业理论教材,确定按悬臂板桩的土压力计算模型来模拟计算,土压力理论采用朗金土压力。计算时,考虑到此时围堰的第1、2到围檩已经安装,对围堰的安全性有帮助,但在计算过程中,不参与计算,相对保险系数加大。

按悬臂板桩的土压力计算公式来计算钢板桩的最小入土深度及围堰的受力状况、稳定性等。

粘性土:

主动土压力:Ea=γzm2 -2cm

被动土压力:Ep=γz+2c

公式中:

γ土的自重(KN/m3 )

C 土的粘聚力(kPa)

υ土的内摩擦角

Z 计算点距离土面的距离(m)5

(3)、计算参数的确定

根据设计图纸提供的地质资料得知、主墩附近的详细地质参数取定如下:粘性土:自重γ=19kN/m、内摩擦角υ==30°、粘聚力C=11kPa

按照朗金土压力理论,查相关计算手册及通过公式计算可得:

主动土压力相关系数:m== 0.577,m2 = 0.333

被动土压力相关系数:== 1.732,= 3.000

xxxx的正常水流速度v=1 m/s,河水的深度按8m计算

8#墩承台底标高-9.303m,封底砼厚度取1.5 m计算,则封底砼的底标高为-10.8m。钢板桩长度为18m,顶标高为+3.0m,底低标高为-15m,主墩位置处河床底标高约为-6.0m左右,推算出围堰内外侧基坑高差为4.8m。

第2到围檩距离河床底的距离为5.0m,钢板桩封底砼底有效入土深度4.2m

(4)、计算受力模型及工况示意图

围堰外侧水及主动土压力

围堰内静水及被动土压力

(5)、计算过程

①、围堰外迎水面钢板桩水压力计算

P1= ρW h

P —每延米板桩壁河床处水的压强(kpa)。

ρW——水的密度。

P 1= ρW h=108= 80kpa。

h —水深(m)

迎水面钢板桩水压力合力E a1

E a1 = P1h

E a1 = 80 8 m=320KN

相对于第2道围檩的力臂L1 =5-(8)=2.333 m ②、围堰外侧封底砼标高至河床顶4.8m厚主动土压力合力E a2

根据朗金土压力计算公式:

h2 =4.8m厚土层地的主动土压力P a 2

P a 2=γh2 m2 = 19×4.8×0.333=30.37kpa。

主动土压力合力E a2

E a2 =γh2 2 m2= ×19×4.82×0.333=72.887 kN

E a2作用点距离土层底的距离为1/3土层厚

相对于第2道围檩的力臂L2=5+4.8-( 4.8)=8.2m ③、钢板桩封底砼底有效入土深度4.2m厚主动土压力合力E a3

h3 =4.8m厚土层地的主动土压力P a 3

拉应力与压应力得临界高度h0=,计算可得

h0===2 m,可求得 h3=4.2-2=2.2 m

P a 3=γh3 m2+ P a 2

=19(4.2-2)0.333+30.37=44.29 kpa

主动土压力合力E a3

h3P a 3= 2.244.29=48.719 kN

E

E a3作用点距离土层底的距离为1/3土层厚

h3 /= 2.2=0.733 m

相对于第2道围檩的力臂L3=5+4.8+2+(2.2-0.733)=13.627m

④、围堰内水面钢板桩静水压力计算

P1/= ρW h

P 1/= ρW h=10(8+4.8)= 128kpa。

围堰内钢板桩静水压力合力E a1

E b1 = P1/h1/

E b1= 128 12.8 m=819.2KN

E b1作用点距离水面以下2/3水,则有合力点相对于第2道围檩的力臂L2/

L 1/ =5+(4.8-1/312.8)=10.333 m

⑤、钢板桩有效入土深度4.2m厚被动土压力合力E b2

根据朗金被动土压力公式得:

h2/ =4.2m厚土层地的主动土压力P b2/

P b2/=γh+2c

=γh 2/2+2c =19 4.2.0+211 1.732

=277.504 kpa

被动土压力合力E b2 = P b2/ h2/

E b2 =0.5277.504 4.2=582.758 KN

E b2作用点距离土层底的距离为1/3土层厚, 则有合力点相对于第2道围檩的力臂L3/

L 2/=5+4.8+(4.2-1/3 4.2)=12.6 m

(6)、稳定性判断

①、在保持围堰内外侧水头差一致时,对第2道围檩支撑处取力矩来判断稳定性。

②、围堰外侧水及主动土压力的倾覆合力矩为

= MC1+ MC2 +MC2

= E b1L1+ E b2L2+ E a3L3

=320KN 2.333 m+72.887KN8.2 m+48.719KN13.627 m

=2008.127 KN

③、围堰外侧水及主动土压力的抗倾覆合力矩为

= MC1+ MC2

= E b1L1/+ E b2L2/

=819.2KN 10.333 m +582.758 KN12.6 m

=15807.55KN

安全系数K=15807.55÷2008.127= 7.81>2。

通过验算,钢板桩封底砼底有效入土深度4.2m,安全。

④、当内外水头差3m时:围堰内水面钢板桩静水压力计算

P1/= ρW h

P 1/= ρW h=10(5+4.8)= 98kpa。

围堰内钢板桩静水压力合力E a1

E b1 = P1/h1/

E b1= 98 9.8 m=480.2KN

E b1作用点距离水面以下2/3水,则有合力点相对于第2道围檩的力臂L2/

L 1/ =5+(4.8-1/39.8)=5.733 m

围堰外侧水及主动土压力的抗倾覆合力矩为

/ =MC

1+ MC2

= E b1L1/+ E b2L2/

=480.2KN 5.733 m +582.758 KN12.6 m

=10095.74KN

安全系数K=10095.74÷2008.127= 5.03>2。安全

7、钢板桩围堰施工:在此处键入公式。

钢板桩围堰施工流程:

测量放线→清理钢板桩→设置导桩框架→插打定位钢板桩→插打钢板桩→抽水→设置第1、2道内支撑→水下吸泥→水下砼封底→等砼封底强度→继

续抽水→设置第3、4道内支撑→堵漏→承台和墩身施工→拆除内支撑→拔除钢板桩。

完成设备进场,检查振动锤。振动锤是打拔钢板桩的关键设备,在打拔前一定要进行专门检查,确保线路畅通,功能正常。

(1)、钢板桩的整理

钢板桩船运到场后,用一块长1.5~2.0m类型规格均相同、锁口标准的钢板桩对所有同类型的钢板桩做锁口通过检查,检查用卷扬机拉动标准钢板桩平车,从桩头至桩尾进行。若发现钢板桩有弯曲、破损、锁口不合的均需要修整,桩身扭曲及弯曲用油压千斤顶顶压校正。

在施打钢板桩前,在顶层内导环上用红线划分桩位,为不使钢板桩在插打和搬运过程中弄错顺序,根据锁口套联情况,将钢板桩分为甲、乙两组,再用红线标出。钢板桩两侧锁口均在插打前涂满黄油以减少插打时的摩阻力,同时在不插套的锁口下端打入硬木楔,防止沉入时泥砂堵塞锁口,钢板桩插打时发生跑位现象。夹板在板桩插打过程中逐副拆除。

钢板桩的准备工作完成以后,从运输船上用25t汽吊转运上钻孔平台,按插桩顺序堆码。堆码层数最多不超过四层,每层用垫木搁置,垫木高差不得大于10mm,上、下层垫木中线应在同一垂直线上,允许偏差不得大于20mm。

(2)、导桩打设

导桩选用Ф60cm、壁厚8mm的钢管桩,长度拟为12m,钢管采用打桩船配D90振动锤沉设,原钻孔平台的钢管桩作为部分导向桩。

(3)、安装导梁

在导桩上焊接2[10水平支撑,各水平支撑的顶标高相同,标高值初定为+3.0m。

在水平撑上安装导梁,导梁选用边线顺直的钢板桩。安装及调整导梁的轴线及内边净距,将导梁与水平支撑临时焊接固定。

(4)、插打第一根边桩

施工时可选岸侧水浅、流速小的地方开始,第一根边桩的定位及双向垂直度是控制钢板桩围堰位置及后期钢板桩施工的关键,施工时须从严控制。

精确测设第一根边桩的方位,以此指挥打桩履带吊车的移位,定位后,打桩锤的锤心必须与第一根桩的中心重合。

起吊钢板桩呈垂直状态下完成插桩,考虑到水流的影响,第一根桩插设时需留置一定的预留量。插桩稳定后,精确复测桩的位置与双向垂直度,不符合要求时需重新插桩,直至合格为止。

第一根桩插桩稳定后,用挡块等顶塞调整后的空隙使钢桩稳固,间歇启动振动锤,对第一根桩实施小位移量沉设,并跟踪复核桩体的垂直度,直至桩体下沉入土超过3m后,方可连续沉设至设定的桩顶+3.0m的标高。

(5)、其它钢板桩的插打

顺着事先固定好的导梁依次插打其它钢板桩,钢板桩顺前一根钢板桩的锁口插入,插桩到位后加塞固定,启动振动锤分次沉设至设计标高。

钢板桩吊起后用人工扶持顺着前一块的锁口下插,当下插困难时,可采用强迫插桩法,即桩吊起插入锁口后快速放松桩绳,借桩自重急下插入。项目部采用带有液压夹桩装置的D90振拔锤,能与钢桩作钢性联接,可克服对桩的摩阻力,下沉较快且桩尖不致上卷,提高钢板桩的防水性能和完好率。

钢板桩沉设时,采用全站仪跟踪测量,随时检查钢板桩的偏位情况,当钢板桩发生偏斜时及时用倒链校正,以利及时纠偏,当偏斜过大不能用拉挤的方法调整时,应拔起重插。

钢板桩插打过程中,可能遇到另外的问题有共连、扭转及水平伸长等,在此将相应的预防措施及处理方法列举如下表:

(6)、钢板桩的合拢

钢板桩围堰在合拢时,两侧锁口很难保证在一条直线上。此时采取的措施为:在钢板桩合拢而剩下几组还未插打时,提前考虑合拢情况,可将围堰短边的钢板桩全部插入导梁内,然后再逐次打设钢桩,

由于水流影响或其它原因,采取上述措施仍无法合拢时,可以根据实际需要制作异形钢板桩进行合拢。

(7)、钢板桩围堰的内支撑设置

经验算,主墩承台的钢板桩围堰共需设置4道水平内支撑,内支撑的设计标高及使用材料见附件。

①、内支撑的设置时间

4道内支撑根据施工受力验算的需要,分4次进行设置:

a、顶层内支撑

钢板桩围堰合龙后,立即予以设置,以提高钢板桩围堰在抽水过程中的整体受力效应。

b、第2层内支撑

钢板桩围堰内抽水时,板桩须承受较大的内、外侧压力差,为确保施工安全,利用顶层内支撑的支撑,围堰内进行抽水至第2层内支撑标高,待第2层内支撑设置完毕后,围堰内继续抽水。

c、第3层内支撑

当抽水至第3层支撑标高后,同时,水下封底砼达到设计强度后,设置第3层支撑。待第3层内支撑设置完毕后,才可以继续抽水至围堰底标高。

d、第4层内支撑

当抽水至最后第4层支撑标高后,即承台顶部时,设置第4层道支撑。待第4层内支撑设置完毕后,方可进行下道工序的施工。

②、内支撑的设置方法

围堰内抽水(抽水时要随时进行堵漏)至该层内支撑的设计标高下50cm 处,维持围堰内的水面标高,焊接牛腿、安装围囹进行该层内支撑的设置。

a、先在钢板桩围堰内壁按测定的标高焊接内支撑圈梁的三角支撑,三角支撑采用10#槽钢制作,支撑顶面标高相同。

b、起吊并水平安放由双拼50#工字钢焊接而成的圈梁,并连接固定,圈梁与板桩之间的空隙可用铁块或硬木予以垫塞。

c、吊车配合人工安装水平支撑,将水平支撑与圈梁焊接固定,以形成平面桁架结构。

(8)、围堰内除土

钢围堰内基础开挖,拟采用水下吸泥。采用的方法是:钢板桩合拢后,安装了第1、2道内支撑后,然后采用吸砂泵进行水下开挖,并配潜水员水下操作,吸泥至承台底下1.5米处,进行水下封底C25砼,砼的强度须达到90%以上,方可进行下道工序施工。

(9)、围堰封底

由于基底土层较软,为了防止抽水后,钢板桩围堰向内滑移,同时为了防止抽水后,基底发生隆起,须进行水下砼封底。

按设计要求进行封底砼浇筑。浇筑封底砼前,检察内支撑的状况。采用钻孔桩施工用的导管,进行水下砼的灌注,潜水员配合砼面找平。混凝土采用汽车泵输送,人工按照事前制定好的浇注路线,吊车配合,移动导管,进行灌注。砼浇筑完毕必,潜水员找平标高。等待砼达到设计强度的90%以上后,再抽水进行第3、4道内支撑的施工。围堰内封底砼浇筑完毕,围堰内支撑设置完,抽干水后,即可进行桩头的破除、检测。桩检合格后,找平承台地面,

就可进行承台的施工。

(10)、围堰抽水堵漏

钢板桩围堰抽水,为确保围囹受力均匀,应将钢板桩与围囹之间缝隙用硬木楔等塞紧。用3-4台4-6寸水泵抽水,在抽水过程中,应及时用过筛炉渣、木屑、粘土(按比例1:1:1)拌合物进行堵漏,漏缝较深时,将炉渣拌合物装入袋内,到水下适当深度处倒炉渣堵漏。

(11)、质量控制及注意事项

1、在拼接钢板桩时,两端钢板桩要对正顶紧夹持于牢固的夹具内施焊,要求两钢板桩端头间缝隙不大于3mm,断面上的错位不大于2mm,使用新钢板桩时,要有其机械性能和化学成份的出厂证明文件,并详细丈量尺寸,检验是否符合要求。

2、对组拼的钢板桩两端要平齐,误差不大于3mm,钢板桩组上下一致,误差不大于30mm,全部的锁口均要涂防水混合材料,使锁口嵌缝严密。

3、为保证插桩顺利合拢,要求桩身垂直,并且围堰周边的钢板数要均分,为保证桩身垂直,于第一组钢板桩设固定于围堰支撑上的导向钢管桩,顺导向钢管桩下插,使第一组钢板桩桩身垂直,由于钢板桩桩组上下宽度不完全一致,锁口间隙也不完全一致,桩身仍有可能倾斜,在施工中加强测量工作,发现倾斜,及时调整,使每组钢板桩在顺围堰周边方向及其垂直方向的倾斜度均不大于5‰。

4、在使用拼接接长的钢板桩时,钢板桩的拼接接头不能在围堰的同一断面上,而且相邻桩的接头上下错开至少2m,所以,在组拼钢板桩时要预先配桩,在运输、存放时,按插桩顺利堆码,插桩时按规定的顺序吊插。

5、在进行钢板桩的插打时,当钢板桩的垂直度较好,一次将桩打到要求深度,当垂直度较差时,要分两次进行施打,即先将所有的桩打入约一半深度后,再第二次打到要求的深度。

6、打桩时必须在桩顶安装桩帽,以免桩顶破坏,切忌锤击过猛,以免桩

尖弯卷,造成拔桩困难。

7、同一围堰的钢板桩只能用同样的锁口,按设计尺寸计算出使用钢板桩的数量,以确保够用;

8、剔除锁口破裂、扭曲、变形的钢板桩;

9、剔除钢板桩表面因焊接钢板、钢筋留下的残渣瘤;

10、在接长焊接时,相邻焊缝高度差不得小于1m.

安全措施为确保施工中的安全,在进行钢板桩围堰施工时,必须将安全工作放在首位,预防为主。

1、对操作人员进行安全思想教育,提高安全意识,实行持证上岗制度,不经培训或无证者,不得进行上岗操作。

2、设专人负责日常检查和养护工作,在施工过程中设专人指挥,避免人多时乱指挥,出现安全事故。

3、拔桩时要先震动1~2分钟,再慢慢启动振动桩锤拔桩。在有松动后再边震边拔,防止蛮干。

4、对所有滑轮和钢丝绳每天进行检查,特别是要注意滑轮的轴和钢丝绳摩损情况,危及安全的要及时维修、更换。

5、水上作业操作人员必须穿救生衣,以防人员落水。

6、在钢板桩围堰外围靠主航道侧一定位置需设置防撞装置,以保证船舶撞击围堰,造成安全事故。

钢板桩支护方案施工方案

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (1) 第三节施工组织方案 (2) 第四节基坑监测措施 (10) 第五节质量保证措施工 (12) 第六节安全施工措施 (13) 第七节文明施工措施 (15) 第八节计算书 第九节附图

第一节工程概况 一、工程建设概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 本工程位于佛山市禅城区………………………….,建筑面积64622.43m2,地下室一层,建筑面积17343.98m2;11栋31层,建筑面积15538.26 m2;12栋31层,建筑面积14917.28m2; 15栋20层,建筑面积16822.91m2;地下室平时作地下室车库及设备用房。工程配套设施齐全,环境优美舒适, 本工程采用9m长拉森钢板桩入土深度9m,包括2个塔吊基础、4个电梯基础及4个电梯集水井,总工程规模约180延伸米。 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 塔吊基础、电梯井、集水井且无条件放坡,须进行钢板桩支护。 2、钢板桩施工要点 (1)钢板桩打设:考滤采用振动沉桩。 (2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段,钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。

(3)桩孔处理:为及时回填桩孔,每拔高1m 后暂停引拔,振动几分钟让土孔填实。钢板拔出桩孔后,剩余的空隙应及时用1:1水泥砂浆填实。 (4)基坑开挖 ① 基坑开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 ②基坑周围地面设置临时排水沟,应避免漏水、渗水进入坑内。 ③靠现状路面的基坑侧壁顶部1m 范围内不得通行车辆,且1m 外车辆荷载不得超过11Kpa 。 ④基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 ⑤发现异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 ⑥ 开挖至坑底标高后,坑底应及时满封闭并进行基础施工。 第三节 施工组织方案 一、项目管理架构: 二 、 施工机械及设备

钢板桩围堰施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 一、主要工程概况 (2) 二、气象、水文条件 (2) 第三章钢板桩围堰方案设计 (2) 一、钢板桩尺寸的确定 (3) 二、钢板桩数量的确定 (3) 三、围檩支撑设置 (3) 四、封底混凝土厚度 (4) 第四章钢板桩围堰施工方案 (4) 一、工艺流程 (4) 二、施工工艺 (4) 第五章施工组织安排 (6) 一、人员组织 (6) 二、设备组织 (6) 第六章进度计划安排 (6) 第七章施工安全保证措施 (7) 一、安全保证体系及组织机构设置 (7) 二、围堰施工过程中安全管理措施 (8) 三、常规安全管理措施 (8) 四、特殊安全管理措施 (8) 1、用电安全管理 (8) 2、设备安全管理 (9) 3、防火安全管理 (9) 五、安全管理其他措施 (9) 1、安全教育管理 (9) 2、特殊工种管理 (9) 3、安全检查制度 (9) 第八章计算书 (10) 一、钢板桩验算 (10) 二、I36b型工字钢围檩验算 (10) 三、Ф529钢管平撑验算 (11) 四、封底混凝土厚度计算 (11)

第一章编制依据 一、《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011) 二、《公路工程技术标准》(JTGB01-2014) 三、《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2015) 四、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 五、《简明深基坑工程设计施工手册》 六、《建筑桩基础规范》(JGJ94-2008) 七、《简明施工计算手册》 八、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 九、《站南路索河桥定位规划》 十、荥阳市站南路西延道路工程招标文件、设计图纸,工程地质勘察报告 十一、《兴华路索河桥定位规划》 十二、《荥阳市兴华路索河桥工程地质报告》 十三、兴华路北延道路工程招标文件、设计图纸,工程地质勘察报告 十四、施工现场的自然地理、地形、地貌、水文、气候及地质等 第二章工程概况 一、主要工程概况 站南路和兴华路是荥阳市区域路网中的重要组成部分,是疏通城市交通的重要通道。站南路西延工程东接站南西路,向西跨索河,与S232省道相接,是站南西路的一部分;兴华路向北工程南接兴华路,向北跨索河,与科学大道相交。该项目的建设对加快荥阳市城区的建设与发展有着重要意义。本项目建设内容包括:两座索河桥及引道工程。站南路西延全长1.134公里,兴华路向北全长1.22公里。 荥阳市站南路西延索河桥桥梁起点桩号为K0+221.4,终点桩号为K0+498.6,桥梁跨径组成为5*30m+2*30m+5*30m,桥长277.2m。桥梁上部结构采用预应力混凝土预制箱梁,先简支后连续,下部结构为桩柱式结构,钢筋混凝土盖梁;桥台为桩接盖梁式桥台。桩基直径1.5m,立柱直径1.4m。其中2#墩—6#墩位水中墩,需进行水上作业。 荥阳市兴华路向北索河桥桥梁起点桩号为K0+241.4终点桩号为K0+608.6,桥梁跨径组成为5*30m+2*30m+5*30m,桥长367.2m。桥梁上部结构采用5孔预应力混凝土预制箱梁+2孔现浇预应力混凝土箱梁+5孔预应力混凝土预制箱梁。下部结构为桩柱式结构,钢筋混凝土盖梁;桥台为桩接盖梁式桥台。桩基直径1.5m和2.0m两种,立柱直径1.4m和1.8m 两种。其中5#墩、6#墩为水中墩,需进行水上作业。 二、气象、水文条件 荥阳市春夏秋冬四季分明,属温带季风性干旱气候,,多年平均年降水量608.2米,降水量时空分部不均,夏季多雨,汛期集中在7-9三个月,占降水量的65%左右。 索河为贾鲁河的主要支流,淮河的三级支流,枯水期水流极缓,水面平稳无明显高差和暗流。 第三章钢板桩围堰方案设计 本工程水深约3m,根据地质、水文条件、河床高程以及承台设计高程情况,经过对水中承台施工的几种常用施工方法进行比选,因需要进行基坑开挖,采用套箱施工方法难以实现;沉井和钢板桩围堰方法的比较:沉井方案虽然可行,但不环保,制作下放周期太长,无法满足工期要求;支撑支护的拉森IV型钢板桩围堰方案(以下简称围堰)在施工

钢板桩围堰设计与施工

钢板桩围堰设计与施工 〔提要〕该文叙述了水中承台施工中采用钢板庄围堰进行维护挡水的设计情况与施工方法以及施工中易出现的问题和解决措施。 〔关键词〕钢板桩设计施工方法控制措施 1、工程概况 南京市高淳县丹湖撤渡建桥工程小花大桥Q1标位于江苏省高淳 县境内,该桥全长605.3米。跨径组合为(4-25)+(3-25+20)+ (42+75+42)+(20+4-25)+(5-25)m,其中主桥上部为(42+75+42)m三跨预应力混凝土变截面单箱单室连续箱梁,下部承台几何尺寸为 5.4米*5.4米,墩身几何尺寸为4.4米*2.0米。主墩9#、10#位于运粮河中,运粮河属于国家二级河道,不能断航。平时水深保持在3米左右,雨季时水深在6米以上,地质情况自上而下依次为素填土、亚 粘土、淤泥质亚粘土、粘土等。地质-4~0.4米为淤泥质亚粘土,正 好处于承台下部和桩基顶部。 2、水中墩施工情况回顾 2004年11月,我单位中标小花大桥Q1标,当时运粮河处于枯 水期,水位比较浅,水流速度较小。根据当时情况,采用围堰筑岛。 堰顶高出水面0.5米,筑岛面积为10米*10米。后来由于建设单位 配套施工服务设施迟迟不能解决,开工日期一再延期。到2005年3月,我项目部施工完10#墩第一根桩后,运粮河河水提前上涨,将围 堰及没来得及撤回的钻机淹没,施工被迫停止。根据现实情况,重新 选择施工方案。 根据以上情况及小花大桥总体工期安排,结合我项目部技术水平

以及我单位以前施工类似情况,拟采用以下施工方案: 2.1水中墩桩基采用钢管桩型钢支架固定平台施工。 2.2 水中承台和墩身采用钢板桩围堰施工。 3、水中墩施工方案选定 水中承台和墩柱的施工拟采用钢板桩围堰的施工方案。根据此桥 的水深、水文、地质等相关情况和我单位多年进行水中施工的经验, 我们对各类施工方案进行综合比选后认为:采用钢板桩围堰施工方案 与钢套箱围堰相比具有工期短、施工成本低、工艺简单、较少占用水 面、安全、施工风险易于控制等诸多优势。 4、钢板桩围堰设计 一、钢板桩围堰示意图 水中钻孔桩成桩后,选用12m拉森?a型钢板桩进行围堰施工,围堰尺寸定为:7.2m×7.2m。方形围堰钢板桩采用方形导向架,在围 堰的内侧打4根定位桩,焊接牛腿,再安装导向框。该工程由于在施 工水中钻孔桩时,固定平台4根管桩可兼作定位桩用,故水中钻孔桩 完成后,利用钻孔用固定平台(8.0m×8.0m)作钢板桩插打导向架装置。 二、钢板桩围堰尺寸为7.2m×7.2m。 设置两层相同内支撑,边梁用2I40工字钢,斜撑(45度)用2I40工字钢。第一道设在水面7.5米标高处,第二道设在承台顶面2.5米标高处。桩底标高-4.5米,桩顶标高7.5米。开挖清泥后,一般不 进行砼封底(视情况而定,施工承台时需打20~30cm砼垫层)。如果涌沙,采用水下混凝土封底,封底厚度为50厘米。围堰受力按静水 压力和土压力计算。 三、钢板桩围堰受力计算:

河道围堰及降水专项施工方案

红星路综合整治工程项目一标段复兴桥施工围堰及降水 专 项 施 工 方 案 国诚集团有限公司 红星路综合整治工程项目一标段项目部 2016年3月1日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工总部署 (3) 三、施工平面布置 (4) 四、施工方法 (5) 五、劳动力及机械需求计划 (9) 六、安全保证措施 (10) 七、环保措施 (10) 附图一:围堰施工图 (13)

河道围堰施工专项方案 一、工程概况 1、本工程位于成都市新南门大桥,根据“美观、适用、经济、环保”的设计宗旨,该景观桥梁采用一跨简支钢箱梁结构形式作为施工方案,该工程位于新南门复兴桥两侧。 2、我单位施工的整个施工断面上,根据西南设计研究总院提供的施工图纸,在K1+770--K2+880段为桥梁工程施工断面区域,新南门人行景观桥设置在既有新南门大桥两侧,与既有桥之间设2cm施工缝。采用一跨简支钢箱梁结构,钢箱梁全长52.92m,净跨径为51.72m。与桥台采用支座连接。桥台采用矩形桥台,基础采用承台接群桩基础。 为了保证府河上游河堤与新建人行景观桥顺接,需对新建人行景观桥府河上游进行破除重建,破除原河堤长约58m(双侧),恢复河堤长约43.5m(双侧)。根据周围市民走访,府河常年水位在1.50~2.00m,基本处于静态,流水波动面较小,其中10、11、12、1、2、3月为枯水期,7、8、9月为丰水期。同时本工程河段上游无其他通道可排除河道水,为了保证该工程的顺利施工,我单位根据现场的实际情况,对该桥梁工程的施工时间确定为2015年10月中旬至2016年3月底。 3、综上所诉,根据类似的工程经验、水文地质资料及水工程建筑物布置,本工程选择的围堰筑岛进行围堰施工。 4、施工前上报河道管理局,通过对上游水闸控制施工断水面高

钢板桩施工方案(20210204105244)

劳动东路(滨河东路- 金桂路,东四线- 黄兴大 道)110KV电力隧道(埋管)工程 拉森钢板桩施工方案 编制: 审核: 审批: 日期: 2016 年月日 湖南乔口建设有限公司 劳动东路(滨河东路 - 金桂路,东四线 - 黄兴大道)

110KV电力隧道(埋管)工程项目经理部 1编制目的 (1) 2编制依据 (1) 3工程概况 (1) 3.1设计概况 (1) 3.2工程地质状况 (2) 4钢板桩施工工艺 (3) 4.1新型拉森Ⅲ型钢板桩示意图及主要参数 (3) 4.2主要工机具 (3) 4.3主要工艺流程及操作工艺 (4) 5安全保护措施 (6)

1编制目的 (1)保证钢板桩围护施工过程的生产安全; (2)指导钢板桩围护的正确生产施工; (3)保证基底开挖的防水要求。 (4)因地制宜,科学组织施工,提高生产效率,在保障安全的前提下,加快施工进度,提高围护质量。 2编制依据 (1)劳动东路(滨河东路- 金桂路,东四线- 黄兴大道)110KV电力隧道(埋管)工程设计图纸; (2)《劳动东路(滨河东路-金桂路,东四线-黄兴大道)110KV电力隧道(埋管)工程地质与水文地质详勘报告》; (3)国家现行规范有关标准; (4)《地基处理技术及工程应用》(中国建材工业出版社); (5)现场实地踏勘结果。 3工程概况 3.1设计概况 本工程为劳动东路(滨河东路-金桂路,东四线-黄兴大道)110KV电力隧道(埋管)工程,电力隧道平面路径定位为第一段起点(劳动东路K3+110)~隧道终点(劳动东路K3+660),隧道全长约为550米,采用拉森钢板桩(Ⅳ型)围护结构,为放坡开挖支护加固区段。 经过现场地质情况核实和对比,为提高施工可操作性和措施经济性,在保障围护结构稳定的前提下,所有围护结构均采用9m钢板桩。 拉森钢板桩布置横断面如图3-1 所示。施工时根据交通疏导方案分节段进行分段施工。

水中钢板桩围堰施工方案

一、背景资料 Q1%=4659m /s,H1%=5.004m,V1%=2.20m/s.该河道为Ⅲ级通航河道,线路法线与水流夹角为9.8°。通航净高为12m,净宽为120m,桥址处最高通航水位4.744m.该桥墩位于河道之中,墩位处水深9m多,桩径为2.3m,每个墩12根桩,桩间距4.6m,桩长65.5m.承台尺寸12.90m×17.5m×(5m+3m加台)。 地质资料:由上至下依次为淤泥质粉砂(9.553m)、淤泥质黏土(7.7m)、粗砂(6.2m)、全风化岩带(32.7m)、强风化岩带(6.0m)、弱分化岩带(10.3m)。 二、施工方案 1、方案比选备选方案主要有两种:钢套箱方案;钢板桩围堰方案。经比较,钢套箱方案钢材投入多、回收率低,下沉时设备及人员投入多,工序复杂;钢板桩围堰方案能够迅速展开施工,速度快,周期短,且支护材料可回收利用,经济性较钢套箱方案好,只是必须加强止水措施,所以选用钢板桩围堰方案。 2、总体方案大桥主墩深水基础采用钢板桩围堰进行支护施工,钢板桩采用拉森IV型钢板桩,长18m,钢板桩围堰范围15.9m×20.5m,比承台周边尺寸大1.5m.钢板桩周圈咬合紧密,有止水措施。围堰内侧四周圈采用双层工钢分上、中、下三层以围檩形式支护,顶层采用2I40工字钢,底下两层采用2I50 工字钢,中间纵向支承采用外径300mm壁厚10mm圆钢管,按一定间距布置,四角采用工字钢2I30斜撑。为增强工钢围檩抗弯强度,在每根钢管两端用2I30 型工钢作为斜撑加强。承台底面位于河床以上,围堰基底先用片石回填50cm,然后回填砂找平,基底采用C30混凝土封底,封底厚度50cm.抽水采用4台大功率抽水机,分层抽水,分层支护,周圈50cm以内设汇水渠、积水坑。承台施工分三次浇筑,按大体积砼考虑,钢板桩围堰内支撑同样分三次拆除。钢板桩施工采用一艘25t浮吊实施插打及拔除。 三、设计计算土的物理参数 1、根据钢板桩允许抵抗弯矩,计算板桩悬臂部分的最大允许跨度。 2、计算板桩墙上水土压力强度等于零的点离挖土面距离y,在y处板桩墙前的被动土压力等于板桩墙后的主动土压力与水压力之和。即: 钢板桩围堰施工方法

桥梁钢板桩围堰专项施工方案(含cad图)_secret

XX大桥钢板桩围堰专项施工方案 因工期需要,本项目主墩承台采用钢板桩围堰,现7#、8#右幅钢板桩围堰已施工完成,左幅采用右幅方式,9#采用左右幅一起围堰,中间分隔。原设计采用钢套箱,其从制作到安装施工周期单个为1个月以上,并且封底较困难,而钢板桩施工周期单个为1周左右,其封底较简单,施工安全保障。围堰尺寸定为:单个主墩为10.5m×10.5m,钢板桩选用德国拉森Ⅳ型,采用 长度为12m的钢板桩。 1、桥梁桩基、承台的相关参数: 7#、8#、9#墩共计设计有24根直径为1.8m、桩长为58m的钻孔灌注桩。桩基标高参数为:7#主墩桩顶56.178m、桩底-1.822m,8#主墩桩顶55.905m、-2.095m,9#主墩桩顶56.295m、桩底-1.705m。 7#、8#、9#墩设计承台6个、每个承台基础为4根桩。左右幅承台尺寸为均为7.5m×7.5m×3m。 2、地质资料情况介绍 经勘察查明,桥位区未见威胁桥梁安全的不良地质现象,地势开阔、平坦,地层分布简单,工程地质条件较好(详见地质勘察报告)。 3、钢板桩围堰简介 根据河床地质和水文情况及施工要求,初步确定围堰尺寸为10.5m×10.5m。钢板桩为宽0.4m的拉森IV型。钢板桩入土部分为粉质粘土层,入土深度为承台设计标高底下5m。其内支撑7#墩-9#墩均设置2道(详见另附图),第1层围囹斜撑均采用2I40a型钢,第2层围囹斜撑均采用2Hw400×400H型钢支撑,节点采用焊接(施工中严格执行钢结构施工规范)。 4、钢板桩的设计

7#墩-9#墩围堰尺寸相同,且内支撑材料形式一样,受力情况基本一致,均采用砼封底,因8#墩水位较深,故可只分析验算其中受力复杂的8#墩围堰受力情况即可。 (1)、平面几何尺寸的确定 主墩承台的几何尺寸为7.5m×7.5m,左右幅承台间距为4.5m,考虑到施工需要,主要体现在围堰打设方便、承台模板安装的作业空间,以及施工期间围堰内的抽水、集水井设置等因素,最后确定围堰的打设平面几何尺寸为10m×10m。这样,围堰距离承台砼边的距离为1.25m,满足施工需要。 (2)、钢板桩长度、入土深度确定 根据望虞河现场的施工条件,结合水深、水流速度、桥位处地质情况、钢板桩的施工工艺等因素综合考虑、均采用长度为12m的钢板桩。 5、钢板桩围堰的计算及验算 为确保大桥主墩钢板桩围堰的安全,在围堰设计时,采用不同的方法队围堰的稳定性、安全性进行验算,确保施工过程安全。 第一种方法,建立近似的计算模型,采用计算机程序进行计算。 8#主墩钢板桩围堰受力计算,详细的计算过程附后。 第二种方法,采用传统的手工计算方式,通过参考相关的专业书籍、规范、及计算手册,通过计算,来确定围堰的稳定性、安全性,是否满足施工需求。钢板桩围堰的稳定性验算 (1)、计算工况选定 通过分析施工过程的工艺流程,结合理论知识,可以确定8号主墩的最不利情况下的工作状况为,水下吸泥工序已经完成,还未进行封底砼的施工。此时,围堰内的土面比围堰外河床面要低4.8m,土压力达到最大,易失稳。 (2)、计算的理论依据及计算模型 取1延米长的钢板桩为计算单元体,按板桩墙计算。 通过参考相关计算手册、专业理论教材,确定按悬臂板桩的土压力计算

桩基施工围堰筑岛施工方案

鄱阳县银宝湖乡鸣山大桥渡改桥工程 鸣山大桥0#台-19#水中墩 桩基围堰筑岛方案 南昌旭日公路桥梁工程有限公司日期:2014年3月8日

鸣山大桥0#台-19#水中墩桩基围堰筑岛 方案 1.工程概况 鄱阳县银宝湖乡鸣山大桥渡改桥工程地处银宝湖乡鸣山村,鸣山村位于鄱阳县西北部、鄱阳湖东北部,与雅鹊湖隔河相望,现有乡镇渡口(鸣山渡口)一个,俩岸上万群众基本该渡口的渡船通行,尤其在农忙季节渡运频繁,由于原先渡运条件差,安全意识不强,在该渡口屡次发生水上安全事故,4.27水难以来,当地群众对测渡建桥的呼声和愿望非常迫切。本桥共设24孔全长727米,上部结构采用24*30米预应力混凝土连续箱梁,下部采用柱式墩,0#桥台采用肋式桥台,24#桥台采用桩接盖梁,钻孔灌注桩基础。 2.0#台—19#墩及河道基本情况 鸣山大桥0#台—19#墩桩基共计42根,0#台桩径1.3,1#-19#墩桩径1.5m,桩长14m-32m,0#台-19#墩桩顶控制标高为12.42-14.379,由于主航道位于20-21跨目前不能阻挡通航故先施工0#台-19#墩。目前河道内正常水位标高为14m,水深1.5至2.5米(除主航道) 3.施工方法 为了在六月底雨季来临之前完成河道中0#台-19#墩桩基,项目部与河道管理部门多次协调与沟通并达成共识,同意我部在河道内填土施工,因此,项目部拟采用围堰筑岛施

工0#台-19#墩墩桩基。 3.1施工序顺:填土围堰—排水—填土筑岛、挤淤—护筒埋设—按陆地桩施工方法施工桩基—河道疏通 3.2施工方法 (1)填土围堰施工 为满足鸣山大桥0#台—19#墩桩基施工的工作面要求,由0#台至19#墩开始填筑一道围堰,填土围堰,汽车运输土方推土机推填,从河道西岸向东岸填筑。围堰面总宽16.0m确保材料运输安全便捷,堰顶高程按填出水面1.0m左右即13.42-15.379m控制,坡度按1:1.5放坡。 (2)填土筑捣 经测量放样定位测算,确定出拟建筑岛位置及平面尺寸。桩基平台填筑,每隔一跨填筑一个平台,此方法即方便施工同时也减少平台填筑工作量,(详见平面图、断面图),筑岛外侧边缘距桩中心3.6m即宽约9m,填出水面1.0m 高度约2-3.5m。填土从西岸往东岸填筑,填土时从路线中心开始往两边填,直至整个填土工作完成。填至标高13.42-15.379m m,再按排振动压路机碾压3-5遍,其上铺10CM厚的卵石确保雨天筑岛工作面满足钻机施工、吊车、混凝土灌车作业的要求。

拉森钢板桩施工方案.

一、工程概况 1.1工程概况 本工程为洪武路污水干管工程中的第一标段,隶属于江心洲污水收集系统,本工程位于洪武路主干道,北起鸡鹅巷,南止于程阁老巷,污水管管600mm~1800mm,主管长约2270米,其中d600球墨铸铁污水管19米,钢筋砼d600为238米,d800钢筋砼污水管长度262米,d1500钢筋砼污水管长度704米,d1800钢筋砼污水管长度766米,污水检查井一共11座,其中需要施工的工作井有4座,接受井2座,检查井3座,共9座。 1.2、编制采用的规范标准

1.3工程环境及地址条件 1.3.1外部环境因素 本施工区域地处城区中心区域,交通要道上,车流量大,施工场地狭窄,地下管线复杂,且地下水位较高,为地表以下1.6米-2.0米左右,路面上空存在路牌、交通灯横杆等设施均对本工程存在不利影响。 1.3.2工程地质条件 第一层:厚度约2.8米 杂填土:灰褐色,松散、稍密状态。填料为碎砖、碎石等,粗颗粒含量一般在15%-25%左右,部分在30%以上,密实度,均匀性较差,道路上表层有厚度为0.1-0.2沥青路,填龄五年以上。 第二层:厚度约:3.9米 粉土:灰黄色,很湿,稍密,夹粉砂,局部夹少量粉质土,切面基本无光泽反应,韧性低; 第三层:厚度约:1.8米 粉土夹粉质粘土:灰色,很湿,稍密,粉质粘土为流塑状态,局部夹粉砂、淤泥质粉砂土; 第四层:厚度约1米 粉砂:灰色,稍中密,夹粉土、细砂,局部夹薄层粉质粘土,含少量云母碎片; 第五层:厚度约:10.5米 粉质粘土,淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,局部软塑,切面稍有光泽反应,无摇震反应,干强度、韧性中等。 1.4拉森钢板桩主要的工程量

钢板桩围堰施工方法

钢板桩围堰施工法 钢板桩围堰适用于水深4m以上,河床覆盖层较厚的砂类土、碎土和半干性粘土,风化岩层等基础工程。钢板桩围堰有矩形、多边形、圆形等。钢板桩有直形、Z形、槽形、工字形等,可作成单层与双层围堰。在一般桥梁工程基坑施工中,浅基多用矩形及木导框,较深基坑多用圆形及型钢。因其防水性能好,多用单层围堰。如用双层围堰时,在双层围堰的夹层中间一般填粘土,特殊情况下,在夹层下部灌注水下砼提高防渗能力,在钢板桩围堰的施工中,多用槽形钢板桩。在施工钢板桩围堰时,围堰顶面比施工期间可能出现的最高水位高出0.5m以上。围堰侧工作面的大小,要满足基坑顶边缘之间要保留不小于1.0m的距离。当基础较深,坑壁土质不良,渗水量大,边坡(坑壁)容易坍塌,则围堰侧坡脚至基坑顶边缘的距离,适当增大,确保安全。同时,钢板桩的入土深度及是否使用支撑,要通过检算进行确定。 1.施工法: 1.1施工准备:将新旧钢板桩运到工地后,详细对其检查、丈量、分类、编号,同时对两侧锁口用一块同型号长2~3m的短桩作通过试验,以2~3人拉动通过为宜,或采用卷扬机拖拉,最大牵引力≤KN,有条件时,采用检查小车进行(如图1), 图1 检查小车示意图 锁口通不过或桩身有弯曲、扭曲、死弯等缺陷,采用冷弯,热敲(温度不超过

800~1000℃),焊补、铆补、割除、接长等法加以整修。同时接头强度与其它断面相等,接长焊接时,用坚固夹具夹平,以免变形,在焊接时,先对焊,再焊接加固板,对新桩或接长桩、在桩端制作吊桩。 在采用组桩插打时,每隔4~5m设有一道夹板,夹木在板桩起吊前夹好,插打时,逐付拆除,转使用。 组桩及单桩的锁口,涂以黄油混合物油膏(重量配合比为:黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1),以减少插打时的摩阻力,并加强防渗性能。 1.2导框安装与插打法 在进行安装导框时,先进行定位测量。水中导框距岸边或已成墩(或施工便桥)较远者,用前交会法定位。导框的安装,一般是先打定位桩或作临时施工平台。导框采用在工厂或现场分段制作,在平台上组装,固定在定位桩上。当不设定位桩时,直接悬挂在浮台上,待插打入少量钢板桩后,逐渐将导框固定到钢板桩上。 1.3钢板桩的吊运插打与合拢 钢板桩检查合格后,由两组平车运至码头,按插桩顺序堆码最多允堆放四层,每层用垫木隔开高差不得大于10mm,上下层垫木中线要在同一垂直线上,允误差不得大于20mm。 安插钢板桩使用高架索道对钢板桩进行水平和垂直运输,将钢板桩运至指定位置,然后运用两个吊钩的吊起和放下,使钢板桩成垂直状态,脱出小钩,移向安插位置,插入已就位的钢板桩锁口中。 起吊前,锁口嵌填黄油沥青混合料。箍紧钢板用的弧度卡箍,待插入锁口时逐个解除。 钢板桩逐块(组)插打到底或全围堰(矩形围堰可为一边),先插合拢后,再逐块

大桥施工方案围堰

大通路(南湖大道~运河西路)工程落霞苑桥桥梁工程围堰项目 施 工 方 案 编制:审核: 无锡市鸿源建设集团 二0一一年五月

落霞苑桥围堰施工方案 一、工程概况 大通路位于无锡市太湖新城,是一条东西的城市次干道,因道路拓宽改建,位于蠡河道上的中桥也拆除重建,新建桥梁中心桩号分为K0+958.7。新建桥梁通航标准为七级航道。 1号桥为3跨(13m+25.2m+13m)简支空心板梁桥,桥梁总长为58.1m。道路中线与桥梁中线相交90°。 根据道路板块布置,桥梁总宽32米,桥梁分三幅,横断面布置为2*3.5米人行道+2*11米机动车道+2米中分带。在桥墩处做连续缝,桥台处伸缩缝采用CJX-959-40型伸缩缝,桥面铺装层为8㎝C40现浇砼+12㎝沥青砼,人行道采用2CM灰色花岗岩铺贴。栏杆采用金属栏杆。 桥梁下部:桥墩采用桩柱式结构,由于利用老桥钻孔桩,故将1号桥拆除至系梁部分,待新做钻孔桩施工完成后整体浇筑桥墩系梁,系梁宽1.6M,厚度为1.5M,桥墩钻孔柱直径约为1.2M,桩长约与老桥柱长保持统一,为48M。桥墩立柱为直径1.0M的圆柱。桥墩盖梁宽度为1.7M,厚度为1M。 原1号桥需要先行拆除,经现场实量,老桥中跨为25m,两个边跨为11m。根据现场实际情况和施工要求,并结合桥梁施工方案,在拆除河道中1号桥系梁结构时,需要修筑围堰。 本工程设置圆木桩围堰,单侧围堰坝长约51米。围堰内进行抽水并清淤,对老桥河中盖梁、立柱、系梁、桩基破碎后挖除外运。

二、围堰施工方案 新桥设计宽度为40米宽,主航道水深约4米。坝体宽度设置为2.5米,围堰圆木桩桩长8~10米,间距1米3根,桩径24㎝,根据施工图河床断面示意,桩顶标高2.8m,采用宜疏浚199号打桩船打桩。西侧围堰(北面)坝体距河中心线7米,坝长51米;右侧(南面)坝体距新桥中心线7米,坝长51米。 1、先依据1号桥边线根据上述布置,放样出围堰位置。采 用打桩船先施打东面的外排木桩,预前在施工区域前后 两头设置警示标志。 2、待双排桩木施打好后,在桩木内侧挂好并绑扎牢竹栅片, 同时,为保证坝基的稳定,在竖桩位于水位之上用桩木 水平放置,做围檩连接每根桩木,两排木桩间用Φ16 钢丝绳对拉固定。 3、在两排打好并加固的桩木内填粘土,因现场均为垃圾土 (含有大量的建筑废物和石块)无法利用,因此围堰土 方由车运到现场,采用长臂挖机抓土放于坝身内。 4、待东面的拦河坝修筑好后,即开始施工西侧的坝体,施 工顺序同东侧的围堰。 5、围堰完成后,用水泵抽水,用机械清淤,先放在岸边, 晾干后再用挖机外运10km。断面布置见围堰断面图。 6、在围堰通航侧设置保护钢管桩,直径60CM,间隔15M

钢板桩围堰专项施工方案

钢板桩围堰专项施工方案 编制: 审核: 批准: 河南六建建筑集团

郑州市长兴路(新龙路-滨河路)二标项目部 2015年5月18日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、钢板桩围堰施工方案 (3) 四、主要设备投入 (10) 五、劳动力计划 (11) 六、施工周期安排(以一个墩施工周期为例) (12) 七、质量控制及注意事项 (12) 八、质量检验 (14) 九、安全施工措施 (15) 十、文明、环保施工 (18)

钢板桩围堰施工方案 一、工程概况 郑州市长兴路(新龙路~滨河路)二标段跨贾鲁河桥梁工程,上部结构为装配式后张预应力混凝土先简支后连续小箱梁,下部结构为轻型桥台,桩经1.5米的摩擦桩基础。 本桥梁工程位于郑州市长兴路与贾鲁河交叉处,地貌单元为黄河冲积平原。场地地貌单一,地表最大高差约3.5米.贾鲁河水面宽约20米,水深约1米,河底淤泥约0.5米,河床宽度约200米。本工程涉及钢板桩围堰施工的桥墩为Z4、Z5号桥墩。 二、编制依据 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 《公路工程施工安全技术规程》JTG076-95 三、钢板桩围堰施工方案

1.钢板桩围堰的施工特点及尺寸 根据水文、地质及工地现场的实际情况、施工组织设计的总体工期安排,结合我单位技术装备水平和现有设备、人员情况,我单位在各类施工方案进行综合比选后认为:采用钢板桩围堰施工方案与其它方案相比,具有工艺简单、施工期间临时占用水面较小、安全、施工风险小易于施工等特点。 主桥墩水下系梁、墩柱(身)采用钢板桩围堰施工方案。即:【桥的Z4、Z5号墩临近河道侧各打设一个水中钢板桩围堰】。钢板桩围堰尺寸定为:单排主墩为50m×5m,钢板桩选用OT22型,2座主墩均采用长度为7m的钢板桩。 2、钢板桩围堰施工流程: 开始→测量放线→插打定位钢板桩→插打钢板桩→围堰合拢→基坑吸浆→设置第一层内支撑→基坑吸浆→设置第二层内支撑→ 吸浆到设计标高→混凝土封底→等混凝土封底强度合格→抽水堵漏→破桩头→系梁和立柱施工→拆除内支撑→回填沙土→拔除钢板桩。 3、插打钢板桩前的准备工作 (1)所用的机械设备采用:90型振动锤一个、配电箱一个,

桥梁围堰施工方案

杨家桥1# 桥围堰施工方案 、工程概况 本桥为安顺二环路跨杨家桥水库桥,桥梁位于直线上,桥梁纵坡为%、横坡为%。桥梁结构采用(15 +20+15)m 变截面预应力砼连续实心板,起讫点桩号为K2+ 、终点桩号为K2+, 全长,左右幅分离,单幅桥面宽度,斜交15 度。 桥型构造:上部结构采用预应力连续板梁,0# 、3# 桥台为重力式桥台,基础为明挖U 型扩大基础,1# 、2# 桥墩为方型实心柱,基础为桩基承台,桩基为①机械钻孔灌注桩。 桥梁上部结构施工采用满堂支架现浇。 二、工程特点 1、杨家桥1#桥围堰还承担杨家桥2#桥的机械、材料运输通道以及路基土石方的运输。 2、因桥梁上部构造采用满堂支架现浇,为使支架地基不长期受水侵泡,提高支架的安全性能,以保证工程质量符合设计及规范要求,并结合现场实际情况,拟在桥梁的左右两侧均设计围堰,中间用 4 根DN600 的玻璃钢夹砂管连接,外用C25 混凝土包裹。 三、围堰施工 1、施工准备

围堰施工场地势狭窄、两侧坡度较陡,施工干扰大、施工工期紧,对施工组织提出较高要求,施工准备必须充分,在材料准备上,提前选好料源:如粘土料、堰体土石料等,以保证各种材料及时到位。 2、施工工艺 上游侧围堰:现场勘察T 材料准备T 测量放样T 河道清淤开挖T 筑土夯土(抛填石渣)T纤维袋投放、堆码T围堰成型。 下游侧围堰:现场勘察T 材料准备T 测量放样T 临水侧抛填石渣筑通道T筑土、夯土T排除基坑内水T纤维袋投放、堆码T筑土、夯土T编织袋投放、堆码(重复以上2 步)- 围堰成型。 3、围堰施工方法 ①堰体土石及防渗体粘土施工,填筑前先确定粘土料和石料,为保证各工序的衔接,根据堰体采用分段流水作业。在临水侧铺设一道土工膜以减小渗漏,土工膜的外围应填筑一定厚度的粘土保护土工膜免受主堰体土石填筑施工时的破坏。通常堰体填筑分层高度(与防渗体施工分层高度结合)不大于 30cm 。 ②在施工上游侧围堰的同时埋置玻璃钢夹砂管管道,待上游侧围堰施工至一定高度后,然后施工下游侧围堰。 A、上游侧围堰的施工方法:上游侧围堰在现有水位以上,围堰高度不

钢板桩支护方案施工方案.docx

. 武平县工业区河滨公园排污管支护工程 基坑钢板桩 支护专项施工方案 编制单位: 编制人: 审批: 编制日期:

. 目 第一工程概况???????????????????1第二板支及施工要点???????????1第三板施工方案??????????????2第四涵管安装施工方案??????????????10第五基坑措施?????????????????16第六量保措施工????????????????18第七安全施工措施?????????????????18第八文明施工措施?????????????????21

第一节工程概况 具体施工全长56 米。主要工程有给排水工程、岩土工程、绿化工程 等市政配套工程。 第二节钢板桩支护设计及施工要点 1、支护对像 (1)对于翻挖回填地基处理路段,基坑深度≥ 1.5m 且无条件放坡时,均须进行支护。 (2)沿现状道路纵、横向新建雨水管道路段,为减少对原有道路的破坏 而采取垂直开挖,且基坑深度大于 1.5m 时允许进行支护。 2、支护方法 结合本工程实际,设计中采用钢板桩作为上述基坑侧壁的支护结构, 以做到快速支护、快速撤除,适应道路扩建工期较为紧迫的特点。根据基 坑特点,分别采用如下不同的支护断面形式: (1)翻挖回填地基处理路段,遇现状管道等而无条件放坡且基坑深度≤2.5m 时采用悬臂式支护断面形式。(考虑到方便地基处理施工机械的操作,设置内支撑); (2)沿现状道路横向新建雨水管道路段,均采用采用双侧壁支护带内 支撑断面形式;

(1)钢板桩打设:优先采用静力压桩,打设困难时再考滤采用振动沉 桩。 (2)锁口内应填充油脂等润滑油。遇地下水丰富而难以排除路段, 钢板桩组拼时,在锁口内填充防水混合料,其配合比可为黄油:沥青:干 锯末:干粘土 =2:2:2 :1,咬合的锁口再用棉絮、油灰嵌缝严密。 (3)桩孔处理:为及时回填桩孔,每拔高 1m后暂停引拔,振动几分 钟让土孔填实。钢板拔出桩孔后,剩余的空隙应及时用1:1 水泥砂浆填实。 (4)基坑开挖 ①基坑开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的 原则。②基坑周围地面设置临时排水沟,应避免漏水、渗水进入坑内。 ③靠现状路面的基坑侧壁顶部 1m范围内不得通行车辆,且 1m外车辆荷载不得超过 11Kpa。其它基坑侧壁顶部 2m范围内不得堆载(如翻挖土), 且 2m外队在不得超过 10Kpa ④基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底 原状土。 ⑤发现异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施, 方能继续挖土。 ⑥ 开挖至坑底标高后,坑底应及时满封闭并进行基础施工。 第三节钢板桩施工组织方案

钢板桩围堰施工专项方案

524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程项目S3标 高架主线桥99#墩承台拉森钢板桩围堰专项施工方案 1.编制依据 1)524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程S3施工标段招投标文件、施工图设计; 2)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 3)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 4)《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015); 5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 6)《公路水运工程施工安全标准化指南》; 7)《桥梁工程施工技术指导意见》(中设设计集团有限公司); 8)《中华人民共和国安全生产法》; 9)《建设工程安全生产管理条例》; 10)《钢结构设计规范》(GBJ50017-2003); 11)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 12)《江苏省安全生产管理条例》; 13)公路水运工程安全生产监督管理办法; 14)《524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程危险性较大的分部分项工程专项方案编制管理办法(试行)》; 15)航政、路政、海事、水利等管理部门对涉水活动的相关规定; 16)524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程S3标段总体施工组织设计、总体安全方案; 17)本单位现有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、工法、科技成果,现场踏勘及同类桥梁施工经验。 2.编制说明、范围、目的 2.1编制说明 1)严格遵守国家现行的有关规范、规程制度和业主招标文件要求,做到科学组织,合理安排。 2)以先进的施工技术为基础,以大型机械设备配备为保证,以科学管理、合理组织、强化调度指挥为手段,确保工程质量、安全、环保、工期、效率、效益各项目标的实现。

钢板桩围堰工程施工设计方案

观澜河大桥钢板桩围堰施工方案 一、工程概况 本工程为翠幽路(观澜大道~五和大道)工程观澜河大桥工程,为满足日益增长的交通量需求和解决观澜街道东西向联系不畅的问题,需要新建桥梁连接观澜河两边道路,新建桥梁为双向四车道,两侧设置4.5米宽的人行道。翠幽路道路等级为城市次干道。 新建桥梁修筑的起点桩号为K0+430.460 ,修筑的终点桩号为 K0+593.340 ,桥梁全长162.88米。桥梁段道路中心线平面上处于直线上,立面上处于纵坡为+0.3%和-0.4%的直线上,道路中心线与观澜河河道中心线成90°角正交。观澜河桥为单幅桥设计,斜交角0 °,全桥宽24.0m,从左向右依次为4.5m (栏杆、人行道)、7.5m (机动车道)、7.5m (机动车道)、4.5m (栏杆、人行道)。 跨径布置为:5 x31.2=156m。新建桥梁修筑的起点桩号为 K0+430.460 ,修筑的终点桩号为K0+593.340 ,桥梁全长162.88米。 (1)桥梁上部结构 上部结构均采用31.2m预制预应力混凝土小箱梁结构,裸梁高度为1.6 m ,每块预制边梁和中梁顶面宽2.85m和2.4 m ,底面宽1.0 m。全幅桥梁横桥向宽度范围内共布置8片预制小箱梁,预制小箱梁之间设置厚度为0.18 m 的C50混凝土横向湿接

. 专业word可编辑

桥梁结构按A类预应力混凝土构件设计,结构体系为桥面连续的简支梁 (2)桥梁下部结构 桥墩均采用桩柱式桥墩接盖梁形式,采用3根直径1.5m的单排钻孔灌注桩基础。桥台为一字台,桩基为直径1.2m钻孔灌注桩。桩基为嵌岩桩,持力层为中风化花岗岩。 二、工程地质条件 根据钻探揭露、拟建道路沿线场地内各岩土层的原位测试数据及室内土工试验结果,对各岩土层工程地质特征评价如下: ①1杂填土、①2素填土:松散~稍密状,稍湿~湿,以回填的黏性土为 主,含砂,局部夹杂碎石、砖块、砼块等,孔隙比大,密实度及均匀性较差,工程力学性质差,未经处理不宜作为拟建道路路基持力层或下卧层。 ②1黏土:软塑~可塑状,稍湿~饱和,具高压缩性,较高含水量,局部为淤泥质土经上部荷载(上部土自重+附加荷载)压缩排水形成,属软弱土,该层工程力学性质仍较差,未经处理不应作为拟建道路路基持力层或下卧层。 ②2中砂:松散状,湿?饱和,该层工程力学性质差,属具有中等液化可能的饱和砂土层,未经处理不应作为拟建道路路基持力层或下卧层。 ②3粗砾砂:松散?稍密状,饱和,该层工程力学性质仍较差,局部属具有中等液化可能的饱和砂土层,未经处理不宜作为拟建道路路基持力层或下卧层。

桥梁围堰施工方案

宁海县16-1地块景观绿化 桥梁围堰施工方案 一、工程概况 本工程位于宁海城市中心区。现施工图设计范围东接桃园北路,南 临金水路,西至调蓄湖西岸,北至调蓄湖北岸。其中不包括东北侧宾馆保留用地与城市阳台部分。设计总面积为251924平方米,绿地面积为214881 平方米,园路铺装停车场面积为34696平方米,建筑占地面积为2347平方米(原设计,建筑图纸暂时不出)°此外,根据水利部门提供得资料,为营造较好得驳岸景观效果,调蓄湖得控制高程为14、200米。 二、施工方案 (一)、施工围堰方案得选定 1>围堰选型考虑因素 导流围堰属临时性档水建筑物,其作用就是为主体工程创造可连续施工得干槽条件,效益发挥后需拆除。围堰工程得这一性质决定其在运行工况满足稳定得前提下,需应尽量便于施工、提高施工速度、降低造价与维护费用、简化构造与施工工艺,拆除方便,减少对环境得影响。

2、砂土袋加土工布围堰选定分析 常规得围堰有土围堰、草土围堰或土石填筑围堰、混凝土围堰、松木桩或钢板桩格型围堰等。如采用混凝土围堰:一般要求修建在基岩上,并同基岩有良好得连接,本工程地质基础条件不满足混凝土围堰施工要求, 并且混凝土水下施工难度大,成本高,拆除困难。如采用松木桩或钢板桩格型围堰:在河底打设钢板桩,将破坏河底得自然基础。如单独采用草土或土石围堰:围堰整体稳定性差,断面尺寸较大,抗冲能力较差。 3、桥梁围堰施工得选定 综合以上因素,根据工程特点,施工前必须进行土石方回填围堰施工, 土方回填后,修整边坡,在迎水面得一側铺设采条布,再用编织麻袋装土, 在填筑围堰迎水面垒堰堤,防止湖水对堰堤冲涮。 它在功能上除满足围堰得挡水作用外,还具有整体稳定性好、对软地基产生得变形适应性强、对水体得污染小等诸多优点,符合桥梁工程施工得所用围堰得要求。 本工程得人工岛之间全由景观桥梁连接,共有11座桥梁,编号广7号桥为景观桥、旷9号桥为车行桥,其中10号桥为钢结构得行车桥(水深约5m), 11号桥为跨度79m跨虹桥(水深约5ni)。根据提供地 质资料显示,湖水常年控制水位高程14、2rn,湖底高程为12、2ni,水深 2m左右。桥位处地质情况良好,湖底淤泥较浅,深度约40cni左右。本 工程桥梁上部结构采用支架现浇梁板及现浇拱圏,下部结构采用墩台连接2级扩大基础。 以上桥梁施工须对施工区域进行围堰才能施工。其中10、11号桥需对桥梁基础施工面进行回填才能进行桩基础施工具体面宽需满足桩施工要求。 另2、3、4、5、6、7、8、门号桥均在桥得外侧进行回填土作围堰同时并作施工便道,再将几个岛中间得水抽干,一举二用。

拉森钢板桩施工方案

姑苏69 阁工程 雨 水 泵 站 基 坑 围 护 施 工 方 案 XXXXX有限公司XXXX年X月X日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备: 四、施工工期及质量目标 五、拉森桩及钢支撑主要施工方法: 六、安全及文明施工保证措施

雨水泵站基坑围护 一、编制依据: 行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); 国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 姑苏69阁雨水泵站施工图纸。 二、工程概况: 本项目雨水泵站为地下构筑物,顶板面标高±0.00m,底板面标高-3.15m,长度尺寸7.95m,宽度尺寸7.5m,底板厚0.7m,垫层厚0.1m,池壁厚0.4m。 由于泵站四周紧邻建筑物,在施工前采用拉森钢板桩进行维护,防止周边建筑沉降和位移,施工中要作好沉降和位移观测,当沉降和位移观测值超过报警值时,停止施工并会同甲方、项目管理单位一起进行技术解决。 本基坑围护采用9米长的SP-Ⅳ#拉森钢板桩进行,为防止外部地下水对施工的影响,本基坑围护采用小齿口的拉森钢板桩,在拉森钢板桩的上部做围懔支撑;靠雨水泵站东侧正好处于道路上,原道路上有一根排水总管要切断,本方案考虑在钢板桩东侧做一条管径D=600(UPVC)临时排水管,跟排水总管接通;因雨水泵站位于原二叶厂废旧排水井处,该处有几个连续的雨水排水井,故在拉森钢板桩施工前先对地下障碍物进行清除,基础土方开挖后对多余土方进行外运。 三、施工准备: (一)场地测量控制网建立 1、现场设置围护轴线控制点,并投射到墙上,便于施工阶段经常复核,

相关文档
相关文档 最新文档