重合闸有几种方式?

(1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。

(2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系统实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。特别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。

(3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停

电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。

(4)在大机组出口一般不使用三相重合闸。

检同期和检无压是什么意思

检同期是指:在合开关之前,先检测开关两端(线路侧和母线侧)是否满足同期条件(即电压和相位都相同)时,再合开关。

检无压是指:在合开关前,先检测开关线路侧是否有电压,确定无电压后,再合开关。

检无压和检同期合闸,主要应用在具有两个电源点的联络线上,一般整定为一侧检无压,另一侧检同期。

当联络线两端跳闸后,线路肯定没有电压。这时,投无压侧可以先将开关合上,另一侧检同期后在合闸。

如果两侧都投检同期,由于线路侧无电压,母线侧有电压的话,两侧

开关都不满足同期条件,将无法操作。

在检定同期和检定无压重合闸装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器?

如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式。那么,在使用无电压检定的那一侧,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因此线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺陷。

为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者的触点并联工作,这样就可以将误跳闸的断路器重新投入。

为了保证两侧断路器的工作条件一样,在检定同期侧也装设无压检定继电器,通过切换后,根据具体情况使用。但应注意,一侧投入无压检定和同期检定继电器时,另一侧则只能投入同步检定继电器。否则,两侧同时实现无电压检定重合闸,将导致出现非同期合闸。在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点。

重合闸,一般系统侧投检无压,靠近电厂侧投检同期,为什么?

系统侧投检无压,发电厂侧投检同期是为了防止重合于永久因障上时,再一次对发电机组造成冲击,如果系统侧合闸了,说明固障已消失了,发电厂侧检同期合闸,这样发电机组就不会重合在故障上,减少了短路电流对发电机的冲击!

检同期检无压定稿版

检同期检无压精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

检同期是指:在合开关之前,先检测开关两端(线路侧和母线侧)是否满足同期条件(即电压和相位都相同)时,再合开关。 检无压是指:在和开关前,先检测开关线路侧是否有电压,确定无电压后,再合开关。 检无压和检同期合闸,主要应用在具有两个电源点的联络线上,一般整定为一侧检无压,另一侧检同期。 当联络线两端跳闸后,线路肯定没有电压。这时,投无压侧可以先将开关合上,另一侧检同期后在合闸。 如果两侧都投检同期,由于线路侧无电压,母线侧有电压的话,两侧开关都不满足同期条件,将无法操作。 检同期和检无压是重合闸的两种方式,同一条线路两侧必须各选一种方式。当线路跳闸后,投检无压的一侧断路器保护检测到线路无电压或等于小于整定值时先重合,投检同期的一侧断路器保护检测到线路电压的相位跟变电站一侧电压相位相同或等于小于允许误差时重合。 要搞清楚系统运行方式和重合闸投入方式才能对问题分析对路。 简单的说就是:当线路两侧的断路器同时跳开的时候,先由检无压侧的断路器重合,之后在在另一侧,也就是投检同期的一侧,当检测到两侧电源同期的时候重合。避免非同期重合(重合闸的单重方式不用检同期检无压检无压检同期是属于双侧电源线路三相跳闸后的重合闸检查条件。 对于不存在同期问题的线路上的重合闸在三相跳闸后可采用重合闸不检方式。),如果两侧电源非同期重合出现什么情况你应该知道。这种线路两侧都有检同期和检无压装置。 具体的而说就是:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式,那么,在使用无电压检定的那一侧,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因侧线路上有电压,因而就不能实现重合,这是

重合闸的介绍

1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 (2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。 二.基本要求 1,在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时; 2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。 2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。 3,为了能够满足第1、2项所提出的要求,应优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。当用手动操作控制开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。因此,重合闸就不会起动。 4,自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该在动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。 5,自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。但对10KV及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可采用手动复归的方式。采用手动复归的缺点是:当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。 6,自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便更好地与继电保护相配合加速故障的切除。 7,在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源的同步问题,并满足所提出的要求。 8,当断路器处于不正常状态(如操作机构中使用的气压、液压降低等)而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置锁闭。

(重合闸-检同期-检无压-备自投)之间的关系

重合闸是故障跳闸后由重合闸继电器启动合闸的,主要是用在线路发生闪烁故障后能快速恢复供电。 检同期是二个电源并列(合环)时,由同期装置检测A相的相角差和电位差,这二个差值在允许范围内就自动合闸,如发电机并网。 检无压是给线路送电前,待送线路压变二次的电压继电器(常闭接点)闭锁断路的合闸(回路),线路有电则无法合闸。 备自投是备用电源向在用设备(跳闸后)自动送电(合闸),一般是进线开关在电源停电时,电压继电器(低电压保护)动作,跳开进线断路器,其辅助触点(常闭)接通备用电源断路器的合闸电源。 这四个是独立的装置,相互之间并无直接关系。 重合闸:从字面上理解就是重新合闸。也就是在高压系统中(特别是110kV及以上的中性点直接接地系统),有些故障是瞬时性的,为了提高供电的连续性,在线路故障保护动作后,允许线路断路器重新合闸。重合闸可以分为单相重合闸和三相重合闸。 备自投:备用电源自动投入。与重合闸的最大区别就是,它投入的是 另一路电源,而重合闸投入的仍是原线路本身。 重合闸和备自投是电网中快速恢复供电的两种最重要最常见的自动装置。 检同期和检无压,是在重合闸(或备自投)中实现的一种方式和手段。也就是说,重合闸和备自投都分为检同期和无压两种方式。 检同期方式主要应用在有内部电源的情况下,就是在投入重合闸(或备自投)断路器前,需对断路器两端的电压进行同期判定。如果电压幅值差和相角差在允许范围内,则断路器允许合闸。否则,合不上。 无压方式应用得更多。即重合闸装置(备自投装置)发出合闸命令后,不需对两端电压进行比对。 (注意,这里的无压重合闸或无压备自投与发电机同期装置中的检无压稍微有不一样。同期装置中检无压,是必须无压才能合闸,有压则闭锁。而这里不同,无压重合闸和无压备自投在运行方式的规定时就不允许两侧电源的存在。所以,不需要再判定两端是否无压。) 重合闸有几种方式? (1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。 (2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系统实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。特别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。 (3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。 (4)在大机组出口一般不使用三相重合闸。检同期和检无压是什么意思 检同期是指:在合开关之前,先检测开关两端(线路侧和母线侧)是否满足同期条件(即电压和相位都相同)时,再合开关。 检无压是指:在合开关前,先检测开关线路侧是否有电压,确定无电压后,再合开关。 检无压和检同期合闸,主要应用在具有两个电源点的联络线上,一般整定为一侧检无压,另一侧检同期。 当联络线两端跳闸后,线路肯定没有电压。这时,投无压侧可以先将开关合上,另一侧检同

检同期-检无压

检同期是指:在合开关之前,先检测开关两端(线路侧和母线侧)是否满足同期条件(即电压和 相位都相同)时,再合开关。 检无压是指:在和开关前,先检测开关线路侧是否有电压,确定无电压后,再合开关。 检无压和检同期合闸,主要应用在具有两个电源点的联络线上,一般整定为一侧检无压,另一侧检同期。 当联络线两端跳闸后,线路肯定没有电压。这时,投无压侧可以先将开关合上,另一侧检同期 后在合闸。 如果两侧都投检同期,由于线路侧无电压,母线侧有电压的话,两侧开关都不满足同期条件, 将无法操作。 检同期和检无压是重合闸的两种方式,同一条线路两侧必须各选一种方式。当线路跳闸后,投检无压的一侧断路器保护检测到线路无电压或等于小于整定值时先重合,投检同期的一侧断路器保护检测到线路电压的相位跟变电站一侧电压相位相同或等于小于允许误差时重合。 要搞清楚系统运行方式和重合闸投入方式才能对问题分析 对路。 简单的说就是:当线路两侧的断路器同时跳开的时候,先由检无压侧的断路器重合,之后在在 另一侧,也就是投检同期的一侧,当检测到两侧电源同期的时候重合。避免非同期重 合(重合闸的单重方式不用检同期检无压检无压检同期是属于双侧电源线路三相跳闸后的重合闸检查条件。 对于不存在同期问题的线路上的重合闸在三相跳闸后可采用重合闸不检方式。),如果 两侧电源非同期重合岀现什么情况你应该知道。这种线路两侧都有检同期和检无压装置。 具体的而说就是:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式,那么,在使 用无电压检定的那一侧,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因侧线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺

单相重合闸和综合重合闸

单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。 在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式: (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。 (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。 (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。 (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。 44.选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? 答:单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。 综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式:(1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。 45.重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响? 答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响:(1)使电力系统又一次受到故障的冲击;(2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,断路器要连续两次切断电弧。 46.单相重合闸与三相重合闸各有哪些优缺点? 答:这两种重合闸方式的优缺点如下:(1)使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。(2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外。所有纵联保护、相间

微机继电保护仪同期试验

微机继电保护仪同期试验 该测试模块用于准同期装置测试,也可用于线路检同期、检无压的同期重合闸保护。 ●能测试同期各项动作值、电压闭锁值、频率闭锁值、导前角及 导前时间、调压脉宽、调频脉宽 ●能进行自动准同期装置的自动调整试验 ●可以测试自动准同期装置,也可测试同期类各种继电器(如同 步继电器) ●可以测试线路检同期、检无压的同期重合闸保护 ●可以自动测试,也可手动测试 第一节界面说明 测试项目 同期动作值

用于测试同期电压差、频率差、角度差的动作值。其右侧的下拉菜单有“调电压”、“调角度”和“调频率”三个选项。选中其中一项后,再设置界面下端的“变电压(频率、角度)步长”。开始试验后,可按所设置的变化步长手动增减相应的量至同期接点动作,即测出相应的同期动作值。用该功能也可对线路检同期或检无压的重合闸保护进行测试。 上述三个参量中,当要测试某一个时,应该总是预先让其它两个参量满足同期条件,通过改变需测试的参量的值,最终使同期装置完全满足同期要求而动作。 下面以测试同期电压值为例来说明试验的方法: 先设定“调电压”,设待并侧电压V1为90V,不满足同期条件。设待并侧频率F1和相位Φ1满足同期条件(可设与系统侧频率很接 近的49.9Hz、相位任意,也可设为频率相等50Hz、相位相等0°),同时设置一定的“变电压步长”。点击“添加”按钮,将所设置的参数添加进测试数据区中。开始试验后,手动按步长增▲(或减▼)键,改变电压至同期装置动作。 试验期间,如果频率不相等,可以观察到“待并侧”和“差值”栏中的角度在不断地变化。如果按下按钮栏里的“同步指示器”按钮,从打开的同步窗口中更能观察到待并侧电压矢量在不断地旋转且长 度在变化。如果两侧频率相等,待并侧电压矢量不会旋转,仅长度变化。当同期三个条件:电压、频率和相角均满足要求(待并侧与系统测两电压矢量接近到允许范围时),同期装置将会发出口信号。测试 仪记录下动作时的压差、频差和角差。 手动改变待并侧电压和角度值的方法是按键盘的▲、▼键,手动

重合闸

重合闸 在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。 1.重合闸的利弊 显然,对于瞬时性故障,重合闸以后可能成功;而对于永久性故障,重合闸会失败。统计结果,重合闸的成功率在70%~90%。重合闸的设置对于电力系统来说有利有弊。 当重合于瞬时性故障时: (1)可以提高供电的可靠性,减少线路停电次数及停电时间。特别是对单侧电源线路; (2)可以提高电力系统并列运行的稳定性,提高输电线路传输容量; (3)可以纠正断路器本身机构不良或保护误动等原因引起的误跳闸; 当重合于永久性故障时: (1)使电力系统再一次受到冲击,影响系统稳定性; (2)使断路器在很短时间内,连续两次切断短路电流,工作条件恶劣; 由于线路故障绝大多数都是瞬时性故障,同时重合闸装置本身投资低,工作可靠,因此在电力系统中得到了广泛的应用。 2.重合闸的分类 理论上来讲,除了线路重合闸,还有母线重合闸和变压器重合闸,但权衡利弊,后两者用的很少。因此我们只讨论线路重合闸。 按重合闸动作次数可分为: 一次重合闸、二次(多次)重合闸; 重合闸如果多次重合于永久性故障,将使系统遭受多次冲击,后果严重。所以在高压电网中基本上均采用一次重合闸。只有110kV及以下单侧电源线路,当断路器断流容量允许时,才有可能采用二次重合闸。 按重合闸方式可分为:三相重合闸、单相重合闸。 通常,保护装置设有四种重合闸方式:三重、单重、重合闸停用。这四种方式可以由屏上的转换把手或定值单中的控制字来选择。下面我们简单了解三重、单重和综重的区别。 三相一次重合闸: 线路上发生任何故障,保护三跳三重。如果重合成功,线路继续运行,如果重合于永久性故障,保护再次三跳不重合。 单相一次重合闸:

49在与单相重合闸配合使用时

49.在与单相重合闸配合使用时,为什么相差高频保护要三跳停信。而高频闭锁保护则要求单跳停信? 答:在使用单相重合闸的线路上,当非全相运行时,相差高频保护启动元件均可能不返回,此时如果两侧单跳停信,由于停信时间不可能一致,停信慢的一侧将会在单相故障跳闸后由于非全相运行发出的仍是间断波而误跳三相。因此单相故障跳闸后不能将相差高频保护停信。而在三相跳闸后,相差高频保护失去操作电流而发连续波,会将对侧高频保护闭锁,所以必须实行三跳停信,使对侧相差高频保护加速跳闸切除故障。另外,当母线保护动作时,跳三相如果断路器失灵,三跳停信能使对侧高频保护动作,快速切除故障。高频闭锁保护必须实现单跳停信,因为线路单相故障一侧先单跳,单跳后保护返回,而高频闭锁保护启动元件不复归,收发信机启动发信,会将对侧高频保护闭锁。所以单相跳闸后必须停信,加速对侧高频闭锁保护跳闸。 50.试比较单相重合闸与三相重合闸的优缺点? 答:经比较这两种重合闸的优缺点如下: (1)使用单相重合闸时会出现非全相运行除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的配合产生了很大的影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。例如,一般环网三相重合闸线路的零序电流一段都能纵续动作,即在线路一侧出口单相接地而三相跳闸后,另一侧零序电流立即增大并使其一段动作。以前利用这一特点,即使线路纵联保护停用,配合三相快速重合闸,仍然保持着较高的成功率。但当使用单相重合闸时,这个特点不存在了,而且为了考虑非全相运行,往往需要抬高零序电流一段的起动值,零序 电流二段的灵敏度也相应降低,动作时间也可能增大。 (2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外,所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器。 (3)当线路发生单相接地,进行三相重合闸时,会比单相重合闸产生较大的操作过电压。这是由于三相跳闸、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压,而重合闸的断电时间较短,上述非故障相的电压变化不大,因而在重合时会产生较大的操作过电压。而当使用单相重合闸时,重合时的故障相电压一般只有17%左右(由于线路本身电容分压产生),因而没有操作过电压问题。然而,从较长时间在llOkV及220kY电网采用三相重合闸的运行情况来看,对一般中、短线路操作过电压方面的问题并不突出。 (4)采用三相重合闸时,在最不利的情况,有可能重合于三相短路故障,有的线路经稳定计算认为必须避免这种情况时, 54.采用单相重合闸的线路的零序电流保护的最末一段的时间为什么要躲过重合闸周期? 答:零序电流保护最末一段的时间之所以要躲过线路的重合闸周期,是因为: (1)零序电流保护最末一段通常都要求作相邻线路的远后备保护以及保证本线经较大的过渡电阻(220kV为1OOΩ)接地仍有足够的灵敏度,其定值一般整定得较小。线路重合过程中非全相运行时,在较大负荷电流的影响下,非全相零序电流有可能超过其整定值而引起保护动作。 (2)为了保证本线路重合过程中健全相发生接地故障能有保护可靠动作切除故障,零序电流保护最末一段在重合闸起动后不能被闭锁而退出运行。 综合上述两点,零序电流保护最末一段只有靠延长时间来躲过重合闸周期,在重合过程中既可不退出运行,又可避免误动。当其定值躲不过相邻线非全相运行时流过本线的3I。时,其整定时间还应躲过相邻线的重合闸周期。

检同期 检无压

检同期就是指:在合开关之前,先检测开关两端(线路侧与母线侧)就是否满足同期条件(即电压与相位都相同)时,再合开关。?检无压就是指:在与开关前,先检测开关线路侧就是否有电压,确定无电压后,再合开关、 检无压与检同期合闸,主要应用在具有两个电源点得联络线上,一般整定为一侧检无压,另一侧检同期、?当联络线两端跳闸后,线路肯定没有电压。这时,投无压侧可以先将开关合上,另一侧检同期后在合闸。?如果两侧都投检同期,由于线路侧无电压,母线侧有电压得话,两侧开关都不满足同期条件,将无法操作。 检同期与检无压就是重合闸得两种方式,同一条线路两侧必须各选一种方式。当线路跳闸后,投检无压得一侧断路器保护检测到线路无电压或等于小于整定值时先重合,投检同期得一侧断路器保护检测到线路电压得相位跟变电站一侧电压相位相同或等于小于允许误差时重合、 要搞清楚系统运行方式与重合闸投入方式才能对问题分析对路。 简单得说就就是:当线路两侧得断路器同时跳开得时候,先由检无压侧得断路器重合,之后在在另一侧,也就就是投检同期得一侧,当检测到两侧电源同期得时候重合。避免非同期重合(重合闸得单重方式不用检同期检无压检无压检同期就是属于双侧电源线路三相跳闸后得重合闸检查条件。?对 于不存在同期问题得线路上得重合闸在三相跳闸后可采用重合闸不检方式。),如果两侧电源非同期重合出现什么情况您应该知道、这种线路两侧都有检同期与检无压装置。??具体得而说就就是:如 果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式,那么,在使用无电压检定得那一侧,当其断路器 在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对侧并未动作,因侧线路上有电压,因而就不能实现重合,这就是一个很大得缺陷。为了解决这个问题,通常都就是在检定无压得一侧也同时投入 同期检定继电器,两者得触点并联工作(偷跳) ---—--—----————--—---------——--—-—-—-----—---—--—----———--------—-—--——-—-—-——----——-——-——------——---—--————-—-——----—-—--—----—-—------投检同期得一侧不能再投检无压;检无压得一侧同时要投入检同期,防止开关偷跳; 两侧投退可以定期轮换,主要为了避免检无压得一侧长期首先工作,合于永久性故障时对重合闸本身寿命得影响、 500kV重合闸均由保护启动,若开关偷跳,不会重合。若就是一相或两相偷跳,三相不一致保护应该动作。 220kV重合闸由保护启动,同时开关位置不对应也启动重合闸、故偷跳应能重合、 正常线路重合闸一侧投检无压,一侧投检同期。如果线路故障,检无压侧开关先重合,如果就是瞬时性故障,开关重合成功。检同期侧捕到同期点后同期合闸。如果就是永久性故障,开关重合后再次跳开,同期侧不再重 合、无压侧先重合,如果成功,则线路故障已经消除,检同期侧重合,线路恢复正常运行、如果无压侧重合不成功,表明线路永久故障,检同期侧不再重合。

重合闸知识问答汇总

1.选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? 答:单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。 2.重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响? 答:当重合闸重合于永久性故障时,主要有以下两个方面的不利影响: (1)使电力系统又一次受到故障的冲击; (2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,断路器要连续两次切断电弧。 3.自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点? 答:自动重合闸子有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。 不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动方式。其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。 保护起动方式:是不对应启动方式的补充。同时,在单相生命闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个保护启动的重合闸启动元件。其缺点是,不能纠正断路器误动。 4.单相重合闸与三相重合闸各有哪些优缺点? 答:这两种重合闸方式的优缺点如下: (1)使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。 (2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外。所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器。 (3)当线路发生单相接地进行三相重合闸时,会比单相重合闸产生较大的操作过电压。这是由于三相跳闸、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压,而重合闸的断电时间较短,上述非故障相的电压变化不大,因而在

检同期 检无压

检同期是指:在合开关之前,先检测开关两端(线路侧和母线侧)是否满足同期条件(即电压和相位都相 同)时,再合开关。 检无压是指:在和开关前,先检测开关线路侧是否有电压,确定无电压后,再合开关。 检无压和检同期合闸,主要应用在具有两个电源点的联络线上,一般整定为一侧检无压,另一侧检同期。当联络线两端跳闸后,线路肯定没有电压。这时,投无压侧可以先将开关合上,另一侧检同期后在合闸。如果两侧都投检同期,由于线路侧无电压,母线侧有电压的话,两侧开关都不满足同期条件,将无法操 作。 检同期和检无压是重合闸的两种方式,同一条线路两侧必须各选一种方式。当线路跳闸后,投检无压的一侧断路器保护检测到线路无电压或等于小于 整定值时先重合,投检同期的一侧断路器保护检测到线路电压的相位跟变 电站一侧电压相位相同或等于小于允许误差时重合。 要搞清楚系统运行方式和重合闸投入方式才能对问题分析对路。 简单的说就是:当线路两侧的断路器同时跳开的时候,先由检无压侧的断路器重合,之后在在另一侧, 也就是投检同期的一侧,当检测到两侧电源同期的时候重合。避免非同期重合(重合闸的单重 方式不用检同期检无压检无压检同期是属于双侧电源线路三相跳闸后的重合闸检查条件。 对于不存在同期问题的线路上的重合闸在三相跳闸后可采用重合闸不检方式。),如果两侧电源 非同期重合出现什么情况你应该知道。这种线路两侧都有检同期和检无压装置。 具体的而说就是:如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式,那么,在使用无电压 检定的那一侧,当其断路器在正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时,由于对 侧并未动作,因侧线路上有电压,因而就不能实现重合,这是一个很大的缺陷。为了解决这个问题,通 常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器,两者的触点并联工作(偷跳)

110kV线路重合闸(检同期、检无压、检线路有压母线无压)运用

110kV线路重合闸(检同期、检无压、检线路有压母线无压) 运用 摘要:在110kV线路中,检同期和检无压为常见的重合闸方式。而能否合理进 行重合闸的运用,将直接影响线路运行的可靠性和安全性。基于这种认识,本文 对110kV线路重合闸原理及方式分析,然后结合事故实例提出了检线路有压母线 无压的重合闸调整方案,从而为类似问题的研究提供指导。关键词:110kV线路;重合闸;检同期;检无压;运用 引言在架空线路运行的过程中,时常会发生瞬时故障,还要及时恢复线路运 行才能避免停电事故的发生。而重合闸的运用,则能满足线路运行的可靠性需求。但由于不同线路实际情况不同,还要合理进行重合闸方式的选用。因此,还应加 强对110kV线路重合闸运用问题的分析,从而更好的进行线路的运行管理。 1110kV线路重合闸原理及方式分析从原理上来看,线路重合闸就是在线路故障消 除后,断路器能够在短时间内重合。在现实生活中,雷击、鸟害都可能引发线路 故障,随后则会发生继电保护动作,从而将线路故障切除[1]。而在电弧熄灭一段 时间后,断路器绝缘性能够得到恢复,重合闸装置可控制断路器重合。就目前来看,线路重合闸方式主要有三种,即检同期、检无压和非同期。其中,检同期是 在同期电压和母线电压均达到一定幅值,并且电压相角在一定范围内,重合闸则 能动作成功。检无压则可以划分为两种,一种为检线路无压重合成功,一种为检 母线无压且线路有压后重合成功。所谓的非同期,则是在一定整定时间后进行直 接重合,无需进行电压等条件的判断[2]。在输电线路中,如果采用非同期的方式,将导致线路中产生较大冲击电流,继而导致电力系统发生震荡[3]。所以通常的情 况下,110kV线路将采用检同期和检无压相组合的方式,以免发电机受到严重冲击。其中,检无压多为检查线路无压。2 110kV线路重合闸的运用分析2.1田洞头 重合闸事故分析桂源电网110kV桂田Ⅰ线、桂田Ⅱ线为该变电站并列运行的两条 电源线,采取双母线并列运行(母联开关运行状态)的接线方式,如下图1所示。自2015年试运行开始,频繁发生田洞头变电站171、172开关重合闸失败的事故。图1 110kV田洞头变网络运行图2.1.1事故前重合闸方式在110kV桂田I、Ⅱ线重 合闸中,针对电源侧114和115开关,采用检无压的重合闸方式,而171和172 开关采用的是检同期重合闸方式。在电源的一侧,采用的使无压检定和同期检定 继电器,另一侧为同期检定继电器,以免出现非同期合闸的问题。2.1.2事故经过 与原因分析2016年4月8日,110kV桂田I、Ⅱ线因雷击出现保护动作,114、115、171、172开关跳闸后,114、115开关重合成功,171、172开关重合闸未动作,以至于田洞头变电站失压,造成1个110kV变电站失压的3级事件。经上级 调度同意后,通过手动合闸171、172开关,供电正常。雷雨过后,送电检修所 巡视线路,并未发现异常。自 2016年线路投入运行后,仅4月线路就发生了 多次瞬时跳闸动作,但只有114和115开关成功重合,171、172开关重合闸均未 启动。2016年5-7月,类似事故发生了5次,多次造成3级事件。通过分析可以 发现,在线路发生瞬时故障后,保护装置发出了正确的动作信号,并且动作跳闸。114、115开关重合闸检定方式未检无压,线路无压重合闸启动,线路瞬时故障, 重合成功。171、172开关重合闸检定方式为检同期,114、115开关重合成功后,线路有压,因为主电源线路跳闸后,35kV系统机组解列,所以母线无压,171、172开关不满足同期条件,重合闸未启动,所以未进行重合命令的发送。2.2重合

第六节 单相自动重合闸

第六节单相自动重合闸 本节主要介绍单相自动重合闸的整定计算、动作时限选择和继电保护装置、选相元件与重合闸回路的配合。 一、整定计算 在这一部分要学习什么是单相自动重合闸以及故障相选择元件,并学会计算阻抗选相元件的整定值应。 1. 单相自动重合闸 单相重合闸:就是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只断开故障相的断路器,而未发生故障的其余两项仍可继续运行,然后进行单相重合。若故障为瞬时性的,则重合闸后,便可恢复三相供电;如果故障是永久性的,而系统又不允许长期非全相运行,则重合后,保护动作,使三相断路器跳闸,不再进行重合。目前一般采用重合不成功时跳开三相的方式。 2. 故障相选择元件 应保证选择性,即选相元件与继电保护相配合只跳开发生故障的一相,而接于另外两相上的选相元件不动作;在故障相末端发生单相接地短路时,接于该相上的选相元件应保证足够的灵敏性。 3. 常用的选相元件有如下几种: 电流选相元件、低电压选相元件、阻抗选相元件。 根据需要可采用全阻抗断电器、方向阻抗断电器或偏移特性的阻)抗继电器。 4. 对阻抗选相元件的整定值应考虑满足以下要求: 当本线路末端短路时,保证故障相选相元件具有足够的灵敏度.当本线路上发生单相接地时,保证非保障相选相元件可靠不动作。在单相接地经阻抗选相元件跳开单相后,由于非全相状态下的零序电流较大,使选相元件可能不返回,这可能造成重合成功后再次跳闸.当本线路上发生单相接地短路而两侧的保护相继动作时,在一侧断开以后,另一侧将出现一相短路接地加同名相断线的复故障型式.在非全相运行时,如果需要选相元件能作为距离元件独立工作,则非断线相的选相元件应可靠不动作,而在非全相运行时发生故障,则应可靠动作.若在非全相运行时发生故障的情况下或进行重合之后,选相元件尚需独立工作,则其整定值必须躲开全相运行中发生振荡时断电器的测量阻抗。 二、动作时限选择 不论是单侧电源还是双侧电源,均应考虑两侧选相元件与继电保护以不同时限切除故障的可能性潜供电流对灭弧所产生的影响。 非故障相A通过A-C相间的电容CAC供给的电流; 非故障相B通过B-C相间的电容CBC供给的电流; 继续运行的两相中,由于流过负荷电流 ILA和ILB而在C相中产生互感电动势EM,此电动势通过故障点和该相对地电容CO而产生的电流。 一般线路的电压越高,线路越长,则潜供电流越大。潜供电流的持续时间不仅与其大小有关,而且也与故障电流的大小、故障切除的时间、弧光的长度以及故障点的风速等因素有关。 三、继电保护装置、选相元件与重合闸回路的配合 1. 继电保护装置、选相元件与重合闸回路的配合关系 为了实现对误动作保护的闭锁,在单相重合闸与继电保护相连接的输入端都设有两个端子: N端子:一个端子接入在非全相运行中仍然能继续工作的保护; M端子:接入的非全相运行中可能误动作的保护端子。在重合闸起动以后,利用“否”回路即可将接于M端的保护闭锁。当断路器被重合而恢复全相运行时,这些保护也立即恢复工作。 保护装置和选相元件动作后,经“与”门进行单相跳闸,并同时起动重合闸回路。对于单相接地故障,就进行单相跳闸和单相重合。对于相间短路则在保护和选相元件相配合进行判断之后,

重合闸

这是重合闸闭锁的一个原因,在装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在下列9种情况下不允许或不能重合闸: (1)手动跳闸。 (2)断路器失灵保护动作跳闸。 (3)远方跳闸。 (4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸。 (5)重合闸停用时跳闸; (6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时。 (?)重合于永久性故障又跳闸。 (8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。 (9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。 重合闸的相关知识: 重合闸装置(ARE):当输供电线因瞬时故障而保护分闸后,能够自动地将该断路器重新合闸的一种装置. ARE应满足下列基本要求: 1)动作时间应尽量快,以缩短线路的停电时间,有利于电动机的自起动,一般取0.8~1.5s;2)线路正常时,ARE应投入,值班人员手动操作SA分闸时,ARE不应起动; 3)值班人员手动操作SA合闸在故障线路上,而由继电保护断开时,ARE不应起动;4)ARE应按规定次数重合,一般只重合一次,不允许将断路器错误地多次重合到永久故障上去; 5)ARE动作后应能自动复归,准备下次动作. 按照重合闸作用于断路器的方式,可分为三相重合闸、单相重合闸和综合重合闸。 按照与继电保护装置的配合方式:有前加速、后加速和不加速保护的重合闸。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 在35KV变电站图纸(是设计图,没有竣工图)上看到,35KV进线柜、35KV出线柜,10KV 出线柜标有“手跳闭锁重合闸”,而变压器高压侧开关柜、35KV分段柜、变压器底压侧开关柜、10KV分段柜、10KV电容柜都未设“手跳闭锁重合闸”,就是因为上述原因。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 手合闭锁主要是为了防止送电于故障线路,因为在手动合闸于故障线路时由于操作回路的辅助触点未返回,致使操作及合闸回路仍然带电,此时如重合闸回路未退出的话就可能重合闸动作将故障设备再次送电,加重了事故带电时间,扩大事故范围。 重合闸的前加速是指线路故障时先无选择跳开断路器,然后再重合的方式予以纠正可能出现的瞬时故障;如果重合于永久故障回路则保护动作后闭锁再次重合。 后加速是指线路故障时待保护出口后跳开断路器,然后有选择性重合。如果重合于永久故障回路则无延时跳开并不再重合。 不加速的多用于低压配电线路。前加速现在几乎不用了,高压输电线路均用后加速。

重合闸与检同期检无压

重合闸有几种方式? (1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。 (2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系统实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。特别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。 (3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停 电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。 在检定同期和检定无压重合闸装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器? 如果采用一侧投无电压检定,另一侧投同期检定这种接线方式。 重合闸,一般系统侧投检无压,靠近电厂侧投检同期,为什么? 系统侧投检无压,发电厂侧投检同期是为了防止重合于永久因障上时,再一次对发电机组造成冲击,如果系统侧合闸了,说明固障已消失了,发电厂侧检同期合闸,这样发电机组就不会重合在故障上,减少了短路电流对发电机的冲击!

综合重合闸

一、综合重合闸 1、应用原因及规程规定: 220kV及以上系统中,由于架空线路的线间距离大,发生相间故障的机会减少,绝大部分故障都是瞬时性单相接地故障。因此,在线路上装设可以分相操作的三个单相断路器,当发生单相接地故障时,只把发生故障的一相断开,然后进行重合(单相自动重合闸),而未发生故障的两相一直继续运行,将两个系统联系着。这样,不仅可以大大提高供电的可靠性和系统并列运行的稳定性,而且还可以减少相间故障的发生。而在线路上发生相间故障时,仍然跳开三相断路器,而后进行三相自动重合闸。 规程规定:220KV线路当满足对双侧电源三相ARD的规定时应装设三相ARD,否则装设综合自动重合闸;330~1000KV线路装设综合自动重合闸 2、综合重合闸定义:把单相自动重合闸和三相重合闸综合在一起的重合闸装置。 *3、综合重合闸利用切换开关的切换,可实现四种重合方式: (1)综合重合闸方式:线路上发生单相接地故障时,故障相跳开,实行单相自动重合,当重合到永久性单相故障时,若不允许长期非全相运行,则应断开三相,并不再进行自动重合;若允许长期非全相运行,保护第二次动作跳单相,实行非全相运行。当线路上发生相间短路故障时,三相QF跳开,实行三相ARD,当重合到永久性相间故障时,则断开三相并不再进行自动重合。 (2)三相重合闸方式:线路上发生任何形式的故障时,均实行三相自动重合闸。当重合到永久性故障时,断开三相并不再进行自动重合。 (3)单相重合闸方式:线路上发生单相故障时,实行单相自动重合,当重合到永久性单相故障时,保护动作跳开三相并不再进行重合。当线路发生相间故障时,保护动作跳开三相后不进行自动重合。 (4)停用方式(直跳方式):线路上发生任何形式的故障时,保护运作均跳开三相而不进行重合。 4、综合重合闸方式的特殊问题 (1)需要设置故障判别元件和故障选相元件。 (2)应考虑潜供电流对综合重合闸装置的影响。 (3)应考虑非全相运行对继电保护的影响。 (4)若单相重合不成功,根据运行需要,线路需转入长期(1~2h)非全相运行时考虑的问题。 5、综合重合闸方式的要求在单相故障时只跳故障相。即保护判断故障在保护区内还是区外;→故障判别元件判断出故障的性质,确定跳三相还是跳单相,→选相元件确定该跳开哪一相。 6、故障判别元件:(由零序电流继电器或零序电压继电器构成)。——判断故障是相间还是接地短路,当判断出故障是相间短路时,跳三相。K(1)保护经选相元件跳故障相; 7、对选相元件的基本要求: (1)应保证选择性,即K(1)时选相元件与保护配合只跳故障相,K(1.1)时,选相元件起动跳三相断路器。 (2)足够的灵敏性,在故障相线路末端发生单相接地短路时,灵敏度大于2。 8、选相元件分类: 1)相电流选相元件 在每相上装设一个过电流继电器,装在线路的电源端,动作电流按躲过最大负荷电流和单相接地时流过本线路的非故障相电流整定以保证动作的选择性,一般不单独采用,仅作为消除阻抗选相元件出口短路死区的辅助选取相元件。 2)相电压选相元件