浙江宇峰厨具有限公司4#、5#、7#车间

宁波万基建设有限公司

二O一一年八月

各位领导、行家:

由我公司承建的浙江宇峰厨具有限公司4#、5#、7#车间工程自开工以来,在公司的指导和项目经理的带领下,在质监站、建设单位、监理单位、设计单位的大力支持和配合下,我们严格执行国家施工规范标准、操作规程,层层落实、精心施工,经过全体施工人员的努力,主体工程已顺利完成,现已具备中间结构验收条件。今天邀请各位领导、行家莅临本工地进行中间结构验收,在此我代表顶点项目部向各位领导、行家简要汇报本工程施工情况及技术资料。

一、工程概况:

浙江宇峰厨具有限公司4#、5#、7#车间工程;属于框架结构;4#车间地上3层;建筑高度:18.65m;底层层高:7.50m 2-3层层高5.50m;5#车间地上3层;建筑高度:18.65m;底层层高:7.50m 2-3层层高5.50m; 7#车间地上3层;建筑高度:18.65m;底层层高:7.50m 2-3层层高5.50m;保证资料齐全;总工期:285天.

建设单位:浙江宇峰厨具有限公司

设计单位:浙江中和建筑设计有限公司

监理单位:余姚市宏基工程建设监理有限公司

施工单位:宁波万基建设有限公司

质量监督:余姚市建设工程质量安全监督站

开工日期:2010年12月27日

项目管理机构:

项目经理

项目技术

负责人项目

施工员

项目

安全员

项目

质量员

项目

资料员

项目

材料员

盛峰王红喜夏洪伟

鲁钏、章云峰、

张杰

毛信峰徐春艳谢奶云

二、工程结构特征:

1、基础工程:

1-3#厂房基础工程采用PTC-400(60)预应力薄壁管桩基础,C25钢筋砼承台基

础,4#厂房基础工程采用C25钢筋砼条形基础,所用商品混凝土由余姚市众联建材有限公司提供。砖基采用MU15混凝土普通砖,M10水泥砂浆砌筑;

2、主体工程:

1-4#厂房柱、梁、板均采用C25砼。所用商品混凝土余姚市众联建材有限公司提供。主体墙体为MU10粉煤灰烧结多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。

三、质量保证资料:

1、钢筋原材料

工程从基础到主体结束,共采用∮6.5、∮8、∮10、∮12、Ф10、Ф12、Ф14、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、12种规格钢材,原材料按前后进场顺序分别进行检测,测试结果全部合格,所有原材料质保书齐全,质保书20份,检测报告共13份。

2、本工程钢筋焊接有三种形式,闪光对焊、单面搭接焊、电渣压力焊。

试验结果均为合格,试验报告共109份,其中1#厂房1-7轴三层柱Ф16电渣压力焊及2#厂房二层柱Ф20电渣压力焊是经复检合格。

3、水泥

水泥共检测3批,由宁波科环新型建材股份有限公司提供,检测内容分别为水泥安定性和强度,测试结果全部合格。

4、砖

混凝土普通砖共检测1批,标号为MU15,每批代表数量为15万,由宏达建材厂提供,所测普通混凝土砖均合格,粉煤灰烧结多孔砖共检测10批,每批代表数量为5万,由恒亿建筑材料厂、恒祥建筑材料厂提供,所测粉煤灰烧结多孔砖均合格。

5、砂子

砂子产自宁波淡化海砂,到目前为止检测1批,合格证1份,试验报告1份。

四、工程技术资料:

1、地基验槽记录

基槽挖土至设计标高后对基底土质、开挖尺寸、地下水位、基底土壤扰动情况,会同

建设、设计、监理、施工单位有关人员进行验收并签证,各方代表签证齐全。

2、隐蔽工程验收记录

对基础、柱、梁墙体拉结筋等进行隐检验收,隐蔽工程验收经自检后,由各单位共同验收后作签证记录。

3、混凝土施工日记

每台班记录一次,对砼浇捣情况、天气、施工活动情况进行详细记录,现场按规范和要求制作试块,并有专人负责浇水养护,按规范留置施工缝。

4、沉降观测

1#厂房设观测点18个,到目前已测6次,其中:累计最大沉降量13mm,最小沉降量9mm,沉降量大小均在允许范围内。

2#厂房设观测点10个,到目前已测5次,其中:累计最大沉降量12mm,最小沉降量10mm,沉降量大小均在允许范围内。

3#厂房设观测点10个,到目前已测5次,其中:累计最大沉降量9mm,最小沉降量7mm,沉降量大小均在允许范围内。

4#厂房设观测点10个,到目前已测5次,其中:累计最大沉降量22mm,最小沉降量19mm,沉降量大小均在允许范围内。

5、砼试块强度评定

砼试块已压至屋面结构,已压出试块均符合设计要求,详见附表

6、砂浆试块强度评定

砂浆试块已压至二层墙体,已压出试块均符合设计要求,详见附件

五、给排水、电气安装工程

根据设计要求,各类预留孔位置留置正确。

各类配管均具有出厂合格证,敷设符合要求

进场验收资料基本齐全

六、钢筋混凝土实体检测评定

1#厂房:

混凝土强化检测:钻心法检测芯样混凝土抗压强度共3个,回弹法检测构件混凝土抗压强度共12个,其强度推定值均符合设计要求,楼板厚度合格,钢筋保护层不合格,经设计院复算不做处理。

2#厂房:

混凝土强化检测:钻心法检测芯样混凝土抗压强度共3个,回弹法检测构件混凝土抗压强度共6,其强度推定值均符合设计要求,钢筋保护层、楼板厚度均合格。

3#厂房:

混凝土强化检测:钻心法检测芯样混凝土抗压强度共3个,回弹法检测构件混凝土抗压强度共6个,其强度推定值均符合设计要求,钢筋保护层、楼板厚度均合格。

4厂房:

混凝土强化检测:钻心法检测芯样混凝土抗压强度共3个,回弹法检测构件混凝土抗压强度共6个,其强度推定值均符合设计要求,钢筋保护层、楼板厚度均合格。

七、分部、分项质量评定

主体工程质量评定

1#厂房

单位工程分部

工程

子分部分项检验批

企业

自评

监理

意见

厂房一地

无支护土方土方开挖1批合格合格

土方回填1批合格合格混凝土基础

模板、钢

筋、混凝土

共11批合格合格地下防水防水混凝

1批合格合格

砌体基础基础

1批合格合格主

体结构混凝土结构

模板模板安装、拆除(共36批)合格合格

钢筋

钢筋原材料、加工、连接、

安装(共72批)

合格合格混凝土

混凝土原材料、配合比、砼施工

(共54批)

暂评

合格

暂评

合格现浇结构

现浇结构外观、尺寸偏差

(共36批)

合格合格砌体结构

填充墙填充墙(3批)

暂评

合格

暂评

合格配筋砌体无

暂评

合格

暂评

合格

2#厂房

单位工程分部

工程

子分部分项检验批

企业

自评

监理

意见

厂房二地

无支护土方土方开挖1批合格合格

土方回填1批合格合格混凝土基础

模板、钢

筋、混凝土

11批合格合格

地下防水防水混凝

1批合格合格

砌体基础基础

1批合格合格主混凝土结构模板模板安装、拆除(共16批)合格合格

结构

钢筋

钢筋原材料、加工、连接、

安装(共32批)

合格合格混凝土

混凝土原材料、配合比、砼施工

(共24批)

暂评

合格

暂评

合格现浇结构

现浇结构外观、尺寸偏差

(共16批)

合格合格砌体结构

填充墙填充墙(4批)

暂评

合格

暂评

合格配筋砌体无

暂评

合格

暂评

合格

3#厂房

单位工程分部

工程

子分部分项检验批

企业

自评

监理

意见

厂房三地

无支护土方土方开挖1批合格合格

土方回填1批合格合格混凝土基础

模板、钢

筋、混凝土

共11批合格合格

地下防水防水混凝

1批合格合格

砌体基础基础

1批合格合格主

混凝土结构

模板模板安装、拆除(共16批)合格合格

钢筋

钢筋原材料、加工、连接、

安装(共32批)

合格合格

混凝土

混凝土原材料、配合比、砼施工

(共24批)暂评

合格

暂评

合格

现浇结构

现浇结构外观、尺寸偏差

(共16批)

合格合格

砌体结构填充墙填充墙(2批)

暂评

合格

暂评

合格配筋砌体无

暂评

合格

暂评

合格

4#房

单位工程分部

工程

子分部分项检验批

企业

自评

监理

意见

厂房四地

无支护土方土方开挖1批合格合格

土方回填1批合格合格混凝土基础

模板、钢

筋、混凝土

共11批合格合格

地下防水防水混凝

1批合格合格

砌体基础基础

1批合格合格主

混凝土结构

模板模板安装、拆除(共12批)合格合格

钢筋

钢筋原材料、加工、连接、

安装(共24批)

合格合格

混凝土

混凝土原材料、配合比、砼施工

(共18批)

暂评

合格

暂评

合格

现浇结构

现浇结构外观、尺寸偏差

(共12批)

合格合格

砌体结构填充墙3批

暂评

合格

暂评

合格配筋砌体无

暂评

合格

暂评

合格

注:砂浆三层试块、2#厂房部分混凝土强度评定未出,对该些部位检验批暂评合格,其余均为合格。

经公司质安科、监理单位和业主根据资料核查及现场跟踪记录,对该主体工程暂评为合格工程。

本工程前阶段施工情况已向各位作了简要的汇报,希望各位领导、行家在验收过程中提出宝贵的意见,在此表示感谢!

宁波万基建设有限公司

2010.12.5

附件一:

1#厂房

部位设计强度浇捣日期实际抗压强度(Mpa)基础垫层C15 2010.4.24 17.3、18.5、19.2

管桩灌芯C30 2010.4.27 36.9、35.7

基础1-13轴C25 2010.5.5 32.5、33、33.6

基础13-22轴C25 2010.5.11 37.5、37、28.8 基础柱C25 2010.5.13 32.4

天桥基础C25 2010.6.18 32.7

1-7轴一层柱C25 2010.5.28 33.8

8-15轴一层柱C25 2010.6.7 37.8

1-7轴二层结构C25 2010.6.13 34.8、34、31

16-22轴一层柱C25 2010.6.23 33

8-15轴二层结构C25 2010.7.6 33、32.7、34.6、32.4 16-22轴二层结构C25 2010.7.15 35.2、28.3、32.2

1-7轴二层柱C25 2010.7.4 37.8

8-15轴二层柱C25 2010.7.14 34.8

16-22轴二层柱C25 2010.7.29 32.6

1-7轴三层结构C25 2010.7.21 32、32、33.1

8-15轴三层结构C25 2010.8.1 35.6、31.4、33.1、33.4 16-22轴三层结构C25 2010.8.17 33.5、31.3、31.5

1-7轴三层柱C25 2010.8.11 30.9

8-15轴三层柱C25 2010.8.17 35.2

16-22轴三层柱C25 2010.9.10 32.3

1-7轴屋面结构C25 2010.9.7 29.5、32.4、31.1、32.4 8-15轴屋面结构C25 2010.9.21 30.6、33.1、32.3、32.4 16-22轴屋面结构C25 2010.10.8 39.8、36.6、34.5、36.2 机房柱、梁板C25 2010.10.24 33.4

2#厂房

部位设计强度浇捣日期实际抗压强度(Mpa)基础垫层C15 2010.4.24

管桩灌芯C30 2010.4.27

基础C25 2010.5.21

一层柱C25 2010.7.6

二层结构C25 2010.7.24

二层柱C25 2010.8.3

三层结构C25 2010.8.23

三层柱C25 2010.9.1

四层结构C25 2010.9.21

四层柱C25 2010.10.5

屋面结构C25 2010.10.24

机房柱、梁板C25 2010.11.22

3#厂房

部位设计强度浇捣日期实际抗压强度(Mpa)基础垫层C15 2010.4.24

管桩灌芯C30 2010.4.27

基础C25 2010.5.18

1-5轴一层柱C25 2010.6.23

6-10轴一层柱C25 2010.6.30

1-5轴二层结构C25 2010.7.11

6-10轴二层结构C25 2010.7.19

1-5轴二层柱C25 2010.7.19

6-10轴二层柱C25 2010.7.29

1-5轴屋面结构C25 2010.8.7

6-10轴屋面结构C25 2010.8.23

机房柱、梁板C25

4#厂房

部位设计强度浇捣日期实际抗压强度(Mpa)基础垫层C15 2010.4.13

基础C25 2010.5.10

一层柱C25 2010.6.7

二层结构C25 2010.7.11

二层柱C25 2010.7.19

三层结构C25 2010.8.7

三层柱C25 2010.8.21

屋面结构C25 2010.9.10

机房柱、梁板C25

附件二:

部位设计强度砌筑日期实际抗压强度(Mpa)1#厂房砖基M10

2#厂房砖基M10

3#厂房砖基M10

4#厂房砖基M10

1#厂房一层墙体M7.5

2#厂房一层墙体M7.5

3#厂房一层墙体M7.5

4#厂房一层墙体M7.5

1#厂房二层墙体M7.5

2#厂房二层墙体M7.5

3#厂房二层墙体M7.5

4#厂房二层墙体M7.5

1#厂房三层墙体M7.5

2#厂房三层墙体M7.5

4#厂房三层墙体M7.5

2#厂房四层墙体M7.5

人防结构中间验收汇报资料

杭政储出【2007】82号地块商业金融业用房地下室人防工程 结构验收汇报材料 浙江省一建建设集团有限公司 二O一五年七月二十日

尊敬的各位领导、各位专家: 下午好! 杭政储出【2007】82号地块商业金融业用房工程位于杭州市西湖区,东临 崇仁路、西临弘德路、北临紫霞街、南临文一西路。该工程于2013年12月1日 正式开工以来,在市、区各级主管部门及建设、监理等有关单位的支持、配合下,通过我公司项目部全体员工的积极努力、精心施工,目前施工进展顺利,主体已 全部结顶。今特邀请各位领导、专家莅临现场,对本工程地下室人防结构进行中 间验收。在此,谨代表本项目部向与会的各位领导表示衷心的感谢!下面简单介 绍一下本工程的有关情况。 一、工程概况 1、工程名称:杭政储出【2007】82号地块商业金融业用房 2、工程地点:杭州市西湖区,东临崇仁路、西临弘德路、北临紫霞街、南临文一西路。 3、质监单位:杭州市人防工程质量监督站 4、设计单位:浙江绿城建筑设计有限公司杭州市地下工程设计研究院有限公司 5、建设单位:杭州蒋村新区建设有限公司 6、勘测单位:浙江省地矿勘察院勘察 7、监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司 8、总包单位:浙江省一建建设集团有限公司 本项目占地面积74303平方米,地上总建筑面积148571.01平方米,地下 总建筑面积103233.1平方米,总建筑面积251804.11平方米。本项目设置地下 室1~2层,北地块建有2 幢L形高层办公楼(1#、2#)及5幢组合式多层独栋 办公建筑(3#~7#);南地块建有2幢L形高层办公和商业楼(8#、9#)及2幢组 合式多层独栋商业建筑(10#、11#)。1#、2#、8#和9#楼采用框架—剪力墙结构,3#~7#、10#~11#楼采用框架结构;抗震等级为框架四级、剪力墙三级;9#楼抗震 等级为框架三级、剪力墙二级。 建筑结构安全等级二级,结构设计使用年限50年,耐火等级二级(地下车 库为一级),抗震设防烈度为六度,剪力墙抗震等级三级,框架抗震等级四级, 屋面防水二级,地下室防水等级二级,地基基础设计等级乙级,桩基安全等级二

结构中间验收汇报

各位领导、专家,你们好!在你们的协助及支持下,我公司施工的浙江海翔公共设 施楼工程已顺利结顶,欢迎你们对我工地进行指导,并恳请各位对该工程存在不足之 处提出宝贵的意见,使我项目部在今后的工程施工中能扬长避短,使工程的质量能迈 上更高的台阶,下面我把该工程的基本情况简单地向各位作汇报。 一、工程概况: 1、太和小区一期私家别墅#楼工程位于椒江经济开发区。建筑面积为225㎡,砖 混结构两层,沿口高度为6.9M,总造价为16.99万元。 2、基础分部:由C10砼垫层—C20钢筋砼条形基础—M7.5水泥砂浆标准砖砌体—A~B轴现浇梁板组成; 主体分部:梁柱板为现浇的C20钢筋砼,砖墙采用M5.0混合砂浆多孔砖砌筑; 3、本工程由椒江经济开发区建设投资有限公司开发建设、椒江区质量监督站监督、杭州市建筑设计院设计、台州建设监理公司监理、浙江国强建筑安装工程有限公司承建。工程于2002年12月3日开工至2003年12月26日主体结顶,施工天数为64天。 二、施工过程: 1、对原材料的控制 进场的成品、半成品及原材料,如钢筋、水泥、砖等,由工地专职质量员控制,并向 监理公司进行原材料报验。 凡本项目采用的原材料均有质量保证书,并按照国家及行业的有关标准进行复 检,必须有出厂合格证,并进行现场抽检试验,钢筋焊接按照有关规范标准进行抽检试 拉。 以上原材料、成品、半成品及焊接均符合设计要求和有关施工规范规定,且已报 送监理认可。

2、对工序质量的控制 各工序完成后,由各班组进行认真自检后,作好自检记录,由专职质检员验收合格 后报监理单位,分项工程由项目技术负责人检查验收合格后报监理单位,分部(子分部 由项目经理和公司质安科技术人员在技术负责人基础上进行核定,并报送监理单位, 由总监理工程师组织设计、勘察等单位对该分部进行验收。认真贯彻国家验收 隐蔽工程在专职质量员检查合格后,经施工单位、监理单位及业主等有关 单位进行隐蔽工程验收签字。 施工前,施工员做好技术交底,严格按图施工,强化技术复核制度。对凡规定需进 行技术复核的工序和部位、定位的轴线尺寸和标高、基础的灰线、模板的轴线、截面尺寸及标每一层梁柱砖砌体的轴线尺寸都严格履行技术复核。 3、安全施工 对施工现场的特殊工种必须持证上岗,施工时要求各施工人员严格按照施工程 序操作,至主体结顶为止,未出现任何的质量或安全事故。 4、其次密切配合、协作施工。在施工期间,我们主动与建设单位、监理单位、设计单位、市质监中心等部门联系,做到经常性的汇报、协商,得到他们的大力支持和帮助。为此,我们表示再次感谢! 三、施工技术资料: 1、钢筋、水泥、砖及砼预制构件进场时,有质量保证书,且按规范已进行复检。钢筋出厂合格证与试验报告共18份;水泥出厂合格证及试验报告共2份;砖出厂合格证 及试验报告共5份;砼预制构件出厂合格证及试压报告共8份。以上出厂合格证及试验报告均符合要求。 2、试块

主体结构验收报告

嘉宏中央悦城二期1—4#楼 主体结构分部工程 施工验收小结 施工单位:河北省建材建设有限公司日期:2018年7月11日

一、项目参与单位 建设单位:河北嘉宏房地产开发有限公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 勘察单位:南京市测绘勘察研究院有限公司 监理单位:共赢建设集团有限公司 承建单位:河北省建材建设有限公司 质监单位:元氏县住建局工程质量监督站 二、工程概况 本工程为嘉宏中央悦城二期1—4#楼,位于石家庄元氏县槐阳大街以西,盘龙路以北,剪力墙结构;地下一层,地上30层;基础形式为:筏板基础; 结构总高度分别为;1#楼、2#楼、3#楼、4#楼; 建筑面积分别为:1#楼㎡、2#楼㎡、3#楼㎡、4#楼㎡。 二、工程结构 1、结构为钢筋混凝土剪力墙结构,基础形式为筏板基础基础。 2、结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,建筑物耐火等级为一级。 3、主要结构材料: 1)、混凝土:筏板基础C30;-1层梁板为C35,1-30层梁板为C30;墙柱:-1层-7层为C40,8-11层为C35,12-30层为C30. 2)、钢筋为HRB400三级为主。

3)、非承重墙材料:加气块强度等级为A5,干密度等级为B07;专用预拌砌筑砂浆。 三、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违返质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 四、工程施工现场质量控制情况 1、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由河北敬业钢铁有限公司生产,厂家提供出厂合格证、测试报告等齐全;商品混凝土由河北民安预拌商品混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全;预拌商品砂浆由大华建材新型建材科技有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监理见证取样送检复试合格后,方可投入使用。确保了该工程原材料的合格性和真实性。 2、技术复核

中间结构验收评估报告

. 曙光北路(惊驾路-中兴北路)道路工程(工程二期)中间结构验收 监 理 评 估 报 告

总监理工程师: 广天建通工程管理有限公司 专业资料Word . 曙光北路(惊驾路—中兴北路)道路工程二期项目部 二零一三年十一月一日 首先,感谢各位领导、专家参加曙光北路(惊驾路—中兴北路)道路工程二期中间结构验收,下面就本工程监理工作情况向大家做一汇报: 一、工程概况 1、曙光北路(惊驾路—中兴北路)道路工程二期地理位置:曙光北路(惊驾路—中兴北路)。 2、工程围及建设规模:本工程从惊驾路到中兴北路。本标段从桩号K1+290-K2+280.93,全长约990米。分部分项工程包括道路、桥梁、雨污水管、给水、配套绿化、交通环卫设施。 3、质量等级要求:按国家验收规一次性验收合格。 4、安全等级要求:合格。

5、工期要求:210日历天(开工日期为2013年4月18日) 6、合同价:约3860万元。 二、工程进度 1道路工程 1.1水泥稳定层:已完成K1+290-K1+900主车道水泥稳定碎石基层施工。 1.2已完成东、西两侧人行道砼加强层浇筑。 1.3已完成K1+290-K1+900侧平石安装。 2、排水工程 专业资料Word . 2.1已完成Y36-65、W33~W62雨污水主管、支管、雨水口及窨井施工。 2.2已完成K1+290-K1+900综合管线、电信、煤气、电力、自来水管道施工。 3、桥梁工程 完成2#桥桥梁钻孔灌注桩、盖梁施工。 三、主要评估依据 《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ 1-2008) 《给水排水构筑物工程施工及验收规》(GB 50414-2008) 《给水工程施工及验收规》(GB 50268-2008)

钢结构中间验收汇报(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 台州市路桥恒峰铜锁有限公司厂房工程 中 间 结 构 验 收 报 告 建设单位:台州市路桥恒峰铜锁有限公司 设计单位:宁波市宁州建筑设计有限公司 施工单位:浙江正见建设集团有限公司 二0一四年七月二十日 各位领导、专家: 我公司承接的台州市路桥恒峰铜锁有限公司厂房工程,在质监站、建设单位、设计单位的严格要求和紧密配合下,经过公司项目部全体施工人员的共同努力,2014年3月15日开始,于2014年5月15日完成主体结构。 首先,我谨代表我公司欢迎各位领导、专家从百忙之中抽出时间参加我公司承建的台州市路桥恒峰铜锁有限公司厂房工程中间验收,在此表示衷心感谢。 现将该工程的施工管理过程及工程质量情况简要汇报:

一、工程概况 由台州市路桥恒峰铜锁有限公司开发建设,宁波市宁州建筑设计有限公司设计,浙江正见建设集团有限公司承建,由台州市路桥区质监站、安监站进行质量安全监督。 该厂房为轻钢结构,本工程总建筑面积为2252m2,该工程建筑年限为50年。建筑耐火等级为二级,屋面防水为II级。 该工程横向轴线为1-6轴,总长为85.24m,标高为10.8m;纵向轴线为A-D轴,总长为26.74m。屋面Z型檩条规格为Z200*70*20*2.0与Z200*70*20*2.5,檩条间用Φ12拉条调整拉结;墙面采用砖墙。屋面采用0.5mm彩钢板+50mm岩棉条+0.5mm彩钢板。屋面排水坡度为1:12,檐口为镀锌钢天沟,山墙用彩钢泛水板防水。 二、评估依据 1、法律、法规和行政规章主要有: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》 2、工程建设强制性技术标准主要有: 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 3、工程设计文件 已通过有资质的审图机构审查并做出“通过审查记录”的施工图设

中间结构验收报告

近江小区望江片居住区R3组团多层住宅±0.000及4层以下中间结构验收 汇 报 资 料 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R 3 项目部 2 0 0 3 年8 月5 日

近江小区望江片居住区R3组团 多层住宅±0.000及4层以下 中间结构验收报告 各位专家、领导: 非常感谢大家百忙之中冒酷暑前来参加近江小区望江片居住区R3组团17#~24#楼±0.000及4层以下的中间结构验收。 近江小区望江片居住区R3组团位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边与R4组团相邻。本工程建设单位为杭州市上城区近江小区建设工程指挥部,设计单位为浙江华东建设发展设计有限公司,监理单位为杭州市经纬建筑工程监理有限公司;广厦建设集团第一建筑工程公司承建;质量监督单位为杭州市上城区质监站,安全监督单位为杭州市安监站。本工程17~24#多层住宅总建筑面积为27847M2,结构形式为砖混结构。本工程17~20#、23#楼采用夯扩桩,21#、22#、24#楼采用静压桩,由浙江大学土木工程测试中心进行基桩低应变及高应变检测,根据该测试中心5月10日、6月8日提供的检测报告,结果满足设计要求。 下面我将本工程施工、试验、技术资料作一汇报:

一、施工情况: 本工程自2003年3月8日开工以来,在建设单位和广厦一建公司的大力支持下,工程施工正按照总进度计划顺利进行,“非典”时期影响的工期,项目部通过合理的人力调配和进度安排已逐步赶上。施工中我们严格按照工程设计图纸和施工技术标准及《施工组织设计》进行工程施工,并认真执行广厦建设集团“三合一”贯标体系。

二、原材料试验情况: 1、钢筋 本工程钢筋进场均按要求对钢筋原材料进行验收,并及时按规范要求取样,试验合格后再使用,试验结果均为合格。质保单及复试报告份数如下:

中间结构验收汇报材料

各位领导、各位专家你们好: 首先,我代表富成建设保亿丽景山项目部向今天来我工地(余政挂出(2010)60号地块二标段)参加主体中间验收的各位领导、专家表示欢迎,你们能在百忙之中抽出时间对我工地进行验收,我们表示衷心地感谢。今天主体中间验收的为:32#、33#、34#房和高层集中地下室2标地下车库。下面我把本工程在施工过程中的情况向各位汇报一下。 一.工程概况 工程名称:余政挂出(2010)60号地块1-38#楼、排屋集中地下室、高层集中地下室二标;工程地址:杭州市余杭区仓前镇宋家山;建设单位:杭州保亿(置业)有限公司;设计单位:浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司;勘察单位:浙江省工程物探勘察院;监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司;质监单位:杭州市余杭区建设工程质量监督站;安监单位:杭州市余杭区建设工程安全监督站;施工单位:浙江富成建设集团有限公司。 本工程由地上10幢18层住宅和地下1个2层地下车库组成。框架剪力墙结构,建筑面积总计:119987.45m2。 ±0.000以下采用C35砼,地下室外 墙板、车库顶板、与覆土交接面P8抗渗。 ±0.000以上主体1层采用C35砼、2~8 层采用C30砼、9~屋面采用C25砼。基础 墙体采用MU15蒸压灰砂砖,M10水泥砂 浆砌筑,主体采用KP1MU10烧结多孔砖, M5.0混合砂浆砌筑。模板采用九夹板模 板支模。 本工程施工依据: 1.现行建筑施工规范 2.建筑安装工程质量检验评定标准 3.工程设计施工图纸、设计变更联系单 4.建设单位、监理单位等单位认可的施工组织设计、施工图纸会审纪要 本工程于2012年02月01日开工,32#、33#、34#房于2013年5月25日完成主体结构,砌体已砌筑完毕,2013年8月28日地下室完成后浇带封堵。目前,已具备中间结构验收条件。

人防中间结构验收汇报

瓯江口新区总部基地(发展大楼)工程 人防地下室结构验收汇报 各位领导、专家您们好: 由我公司承建的瓯江口新区总部基地(发展大楼)工程人防地下室结构工程现已完成,在施工过程中,得到了有关领导和部门的关心支持,特别是人防办、瓯江口质监站、建设单位、监理单位、设计人员等各位专家对本工程的帮助和指导,借此机会,我代表公司和项目部向各位领导、专家及施工过程中给予帮助的有关技术人员表示感谢,我现将本工程的施工情况向各位专家、领导作简单汇报。 一、工程概况: 本工程为瓯江口新区总部基地(发展大楼)工程,位于温州半岛起步区C-09a 地块。结构形式为框架-剪力墙结构,由6幢楼组成,建筑层数为10-14层,地下室1层,地下面积45005.6m2,其中人防工程面积14521m2。本工程人防工程防化等级为丙级,抗力等级为甲类核6级,常6级。有6个二等人员掩蔽部和战时1个物资库、1个固定电站及平时汽车库等使用功能。本工程为附建式平战结合地下工程,战时转换为分为7个防护单元及1个固定电站,人防有效面积为12450平方米,人防掩蔽面积为10450平方米,掩蔽人数可达6850人。 本工程参与单位: 建设单位:温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 勘察单位:温州工程勘察院有限公司 设计单位:浙江省建筑设计研究院

人防设计:南京地下工程建筑设计院有限公司 监理单位:浙江求是工程咨询监理有限公司 总包单位:温州华杰建设工程有限公司 人防设备安装单位:泰昌集团有限公司 二、评估依据: 1、本工程的施工图纸、设计变更、图纸会审、技术核定; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》:GB50300-2013; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》:GB50204-2015; 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》:GB50209-2010; 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》:GB50203-2012; 6、《地下防水工程质量验收规范》:GB50208-2011; 7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》:GB50242-2002; 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》:GB50303-2002; 9、《人民防空工程施工及验收规范》:GB50134-2004; 10、《民用建筑设计通则》:GB50352-2005; 11、《人民防空工程防化设计规范》:RFJ013-2010; 12、《人民防空工程质量检验评定标准》:RFJ01-2002; 13、《人民防空工程设备设施标志和着色标准》:RFJ01-2014; 14、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》:RFJ01-2002; 15、有关施工资料:施工组织设计、测量放样记录、材质证明资料、试验 复试报告、隐蔽工程验收记录、质量验收记录等;

主体结构验收汇报材料

精心整理 梅溪湖国际广场二期公建工程 南北塔楼主体结构分部工程中间验收汇报 中建三局第一建设工程有限责任公司 梅溪湖国际广场二期公建工程项目部 尊敬的各位领导: 下午好! 层中间 东 本工程由公建和住宅两部分组成,其中公建项目包含一栋51层北塔楼(超甲级写字楼)、一栋52层南塔楼(定制办公楼及五星级酒店)、一座4层(局部5层)商业中心,以及3层整体地下室,住宅项目地下室包含2层地下室(局部三层),总建筑面积为502961m2。

2、建筑结构概况 3、钢结构概况 本工程南北塔楼地下共3层,南塔地上52层,北塔地上51层。主要为16根钢柱以及若干H型、箱型梁组成,南北塔地上一层、二层钢柱材质为Q460GJC,地上L03~07层

钢柱材质为Q390GJC,地上L08~23层钢柱材质为Q390B,钢梁材质全为Q345B。 适当位置甩出镀锌扁钢,以备外接人工水平接地之用。 2)电气系统 南、北塔、裙楼及地库部分电线导管、电缆导线和线槽敷设均执行《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-202)》,使用镀锌电线管Φ20,镀锌电线管Φ25预埋,预埋管的弯曲半径大于管外径6倍,且无凹扁现象,管连接采用扣压式连接,接口牢固。 3)套管预埋 普通套管:用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管,

断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防防锈漆一道。防水套管:将预制加工好的带防水翼环套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。 涉及套管预埋的有如下系统: 消防系统 a、消防喷淋系统预留预埋 b a b c d e a b c d 三、施工情况 梅溪湖国际广场二期公建工程南北塔及裙楼区域在2014年3月5日开始进行地下室结构施工,在2014年7月完成了全部地下室结构工程,目前南塔楼核心筒结构施工至42层,外框结构施工到35层,砌体施工至24层;北塔楼核心筒结构施工至36层,外框结构施工到30层砌体施工至23层;南塔裙楼结构封顶。项目部在开工前根据工程特点和质量目标编制了质量创优策划书,每周开展了在建项目质量检查工作,对检查中的不合格项制定了整改措施和方案。在施工中实施了“样板引路”制度,并严格执行了湖南省和长沙

人防中间结构验收汇报资料

********************** -A公区人防地下室工程中间结构验收报告 各位领导、专家,您们好: 首先,我谨代表************************部感谢大家莅临工地进行检查和指导工作。在此,我把人防地下室工程的一些施工情况向各位作一简要的汇报。 一、工程概况 ********************************** 本工程位于************,A公区±0.000相当于国家高程11.000m。A 公区地上建筑面积7024.54m2,地下建筑面积9208.17m2,地下一层,地上一层。地下室为车库层,局部为人防地下室,人防总建筑面积共1620.3m (其中人员掩蔽所1620.3m ),划分为1个防护单元,6级人员掩蔽所一战时作为一般人员掩蔽部,分4个抗爆单元,总掩蔽面积1230m,掩蔽人数1230人。 主体设计:人防地下室中每个防护单元的防护设施和内部设备皆自成系统。相邻防护单元之间设置钢筋混凝土防护密闭隔墙,墙上开设门洞处,在其两侧设置防护密闭门。相邻抗爆单元之间设置抗爆隔墙,墙上开设连通口处,在洞口一侧设置防爆挡墙。防空地下室室内外出入口处的临空墙皆为钢筋混凝土浇注,厚300mm。染毒区与清洁区之间设置了整体浇注的钢筋混凝土密闭隔墙,厚度250mm,密闭隔墙上开设门洞,皆设置密闭门。 口部设计: 1.每个防护单元设有两个战时出入口,即防毒通道和密闭通道。 2.防毒通道为战时主要出入口,可直通室外,设防护密闭门和密闭门

各一道,通道一侧设简易洗消间,在其防护密闭门外的通道内设置了洗消污水集水坑。在防毒通道内设置了通风换气设备,并在其防护密闭门外侧,装设了防爆式呼叫按钮,响铃设在人防地下室的值班室。 3.密闭通道设防护密闭门和密闭门各一道。 4.每个防护单元均有一套独立的滤毒室和进风机房,滤毒室与进风机房分室布置。滤毒室设在人防区,滤毒室的门设在密闭通道内,为密闭门;进风机房设在清洁区。 5.进风口、排风口皆设置有防爆波活门、扩散室等消波措施,扩散室采用钢筋混凝土整体浇注。 6.扩散室、防毒通道、简易洗消间、密间通道、滤毒室、人防进风井等处的排水地漏皆为防爆破漏。 7.本防空地下室按规范要求设置防护密闭门、密闭门、防爆波活门的位置见地下一层战时平面图。 地下室混凝土采用商品砼浇筑,地下室底板、剪力墙及顶梁板强度等级为C30,其中抗渗等级为P6,地下室柱强度等级为C30。 二、施工依据 1、******************-A公区人防工程施工图、图纸会审纪要、工程设计变更联系单、工程施工组织设计及施工方案等。 2、民用建筑设计通则(GB50352-2005) 3、住宅设计规范(GB50368-2005) 4、建筑设计防火规范(GB50016-2006)) 5、汽车库建筑设计规范(JGJ100-98) 6、汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97)

中间验收汇报资料

各位领导、各位行家: 由江西中恒建设集团公司承建的110KV天元变电所综合楼工程,在我公司全体职工的共同努力下,以及业主、监理、设计单位及质监站等领导的大力支持和配合下,到目前为止,该工程已顺利完成主体结构工程的施工任务。今天,特邀各位领导、行家对本工程主体结构进行中间验收,在此,我代表江西中恒建设集团公司及项目部全体员工向您们表示衷心地感谢!现我就该工程施工情况及技术质量保证资料作如下简要汇报: 一、工程概况: 工程名称:110KV天元变电所综合楼 1、工程位置:慈溪市天元镇 2、工程规模:1460m2 3、建设单位:慈溪市供电局 4、监理单位:浙江电力建设监理有限公司宁波分公司 5、施工承包单位:江西中恒建设集团公司 6、设计单位:宁波市电力设计研究院 7、勘察单位:慈溪市建研基础有限公司 8、开工日期:2007年8月28日 9、质监单位:宁波电力质量监督站 二、建筑结构设计情况: 主体部分:①本工程主体为钢筋混凝土框架结构体系,结构层数为二层,砼强度:结构混凝土强度均为C25。

②本工程主体砌体工程内填充墙隔墙采用 3.8Mpa的石英砂加气混凝土砌块。外墙采用MU10烧结多孔砖,采用M7.5水泥砂浆砌筑;砼柱与砌体连接采用2φ6@500拉结筋连接,伸入墙内1000或至门窗洞口。 三、质量保证资料: 1、钢筋:本工程所采用的钢筋均有厂家出厂证明书,商家抄送,并按施工试验规定取样经慈溪市诚正建设工程检测有限公司做钢筋力学性能试验,结果所测性能指标均合格。(详见附件Ⅰ)。 2、钢筋焊接试验:本工程发生焊接的钢筋均由具有上岗证的专业焊工进行操作并按规定送慈溪市诚正建设工程检测有限公司进行检测,试验结果合格(详见附件)。 3、水泥:本工程主体阶段水泥均采用浙江明峰集团有限公司生产的P.0 —32.5R水泥,凡进场水泥均有厂家检测报告,并且都按规定取样送慈溪市诚正建设工程检测有限公司进行强度及安定性检测,所测结果均符合要求。 4、海沙:本工程砖砌体工程海砂采用宁波市镇海区庄市勤勇淡化砂厂 生产的淡化海砂.进场时有厂家产品合格证,进场后我方及时按规定取样送慈溪市诚正建设工程检测有限公司检测,所测结果为合格。 5、砖:本工程主体填充墙砌体外墙采用慈溪市横河镇空心砖厂生产 的MU10烧结多孔砖,进场后我方及时按规定取样慈溪市诚正建设工程检测有限公司检测,所测结果为合格;内墙采用余姚众力新型材料有限公司石英砂加气砼砌块.进场时有厂家产品合格证和检验报告,所测项目符合

中间验收报告范本

温州医学院附属第一医院迁建及北入口道路一期拆迁安置房工程 主体结构验收报告 各位领导、专家: 您们好! 由我公司承建的温州医学院附属第一医院迁建及北入口道路一期拆迁安置房工程,自2010年6月1日正式开工建设以来,在市质监站、业主、监理、设计、勘察等单位的关心照顾、大力支持和密切配合下,经全体参建人员的共同努力下,目前已完成了本工程主体结构的施工任务,具备了中间结构验收条件,在此我代表公司和项目部向各位专家、领导在百忙中抽出时间来参加验收表示衷心感谢,现将工程的施工情况汇报如下: 一、工程概况 温州医学院附属第一医院迁建及北入口道路一期拆迁安置房工程,位于温州市瓯海区南白象镇上蔡村,由温州医学院附属第一医院、温州市道路桥梁建设处筹建,温州市建设工程质量监督站监督,浙江东方工程管理有限公司监理,浙江嘉华建筑设计研究院有限公司设计,温州工程勘察院有限公司勘察,浙江宝业建设集团有限公司施工总承包。 1、本工程由16幢单体组成,其中14幢为住宅,1幢为幼儿园,1幢为净菜市场,总建筑面积139911m2。 2、建筑层数:第一期已通过中间验收的有8#、9#、10#、12#、13#楼共5幢。本次为第二期验收,第二期验收的有1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、11#、14#、幼儿园、净菜市场共11幢。1#、2#、3#、4#、6#、11#、14#为13层,5#楼为11层,幼儿园3层,净菜市场4层。 3、结构形式:工程结构为框剪,混凝土设计强度:1~14#楼五层以下(包括五层)为C30,五层以上为C25,幼儿园及净菜市场均为C25。窗台压顶及构造柱均为C20混凝土浇筑。外墙为MU10水泥多孔砖,M5的混合砂浆实砌,内墙为A3.5级加气混凝土砌块,M5混合砂

主体中间结构验收汇报材料

厨房斗股份经济合作社商业综合用房(2)工程项目1#2#楼主体分部工程 质量验收汇报材料

一、工程项目概况 1、工程名称:厨房斗股份经济合作社商业综合用房工程2#地块 2、建筑地址:本工程位于杭州市西湖区三墩镇内,紫萱路与池华街交叉处。 3、建筑规模:本工程建筑用地面积21768㎡,建筑总面积104933㎡,其中地下建筑面积28745㎡,地上建筑面积76188㎡,地下二层,地上1#楼20层、2#楼16层、3#-6#楼22层,地上包括1#—6#楼。本工程建筑结构1#、2#为框架-剪力墙结构,3#-6#楼为框架-核心筒结构,建筑高度1#楼79.85m、2#楼65.05m、3-6#楼78.2m、+0.000相当于绝对标高5.00m(1985国家高程基准);建筑等级3类,设计使用年限为50年,耐火等级一类一级,抗震防烈度为6度,人防工程防护等级6B级防空地下室,面积3738.8㎡。 4、专业特点:工程设计标高±0.000相当于绝对标高为5.00m(1985国家高程基准)室内外高差0.15—0.30米。本工程建筑等级为三类、设计使用年限为50年,建筑高度80米以下,耐火等级为一类一级,抗震设防烈度为6度,人防工程防护等级为6B级防空地下室,面积3738.8㎡;屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为二级;结构类型为钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系。 5、1#楼主要结构材料的技术指标: 1#楼结构混凝土强度等级:标高-0.050~18.050墙、柱为C40,梁、板为C35; 18.050~43.250均为C35;43.250以上均为C30; 2#楼结构混凝土强度等级:标高-0.050~9.250墙、柱为C40,梁、板为C35;9.250~41.650均为C35;41.650以上均为C30; 屋面防水混凝土抗渗等级为P6; 主要钢筋种类有:HPB235、HRB335、HRB400(E)等 墙体:A3.5B06型蒸压加气砼砌块,M7.5水泥砂浆 6、参建单位: 建设单位:杭州孚元泰置业有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 设计单位:浙江省建筑设计研究院 施工单位:杭州二建建设有限公司 监理单位:浙江致远工程管理有限公司

主体结构中间验收自评报告

德威国际公馆高档住宅小区工程1#楼、2#楼一层至十二层 主体分部工程验收 施 工 自 评 报 告 福建天微建设工程有限公司 二0一六年七月一日

一、工程概况 1、工程名称:德威国际公馆高档住宅小区工程 2、工程地点:宁德周宁县际溪新村 3、结构层数:地下一层、地上26层 4、建筑面积:1#楼14257.01m2 2#楼18080.86m2 5、建设单位:福建德威房地产开发有限公司 6、设计单位:北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 7、勘察单位:福建省闽东工程勘察院 8、监理单位:福建诚源工程管理有限公司 9、施工单位:福建天微建设工程有限公司 本工程建筑1#占地面积563.06m2;建筑面积14257.01m2;建筑高度78.6m。一层地下室,地上26层。2#占地面积690.86m2;建筑面积18080.86m2;建筑高度78.6m。一层地下室,地上26层。现浇钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度6度,建筑抗震设防类别:,耐火分类为一类,一层至四层柱的混凝土强度等级为C45;五层至十层墙柱的混凝土强度等级为C35;二层梁板至十一层梁板及十一层、十二层墙柱的混凝土强度等级为C30;十二层梁板的混凝土强度等级为C25。 二、项目主要管理人员 项目经理:陈发兴项目技术负责人:林庆明 材料员:林卉安全员:林孝利 施工员:林杰质检员:吴自新 三、施工合同履行、设计文件执行标准情况: 1、本工程的施工严格根据施工合同约定的各项内容、设计图纸、变更文件、国家现行的施工验收规范、标准图集、工程建设标准强制性条文以及现

行地方标准和规程。 2、执行的标准: 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013; 2)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015; 3)《混凝土强度检验评定标准》GBJ50107—2010; 4)《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107—2010; 5)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2012; 6)《工程测量规范》GB50026-2007; 四、质量控制目标 本工程质量控制目标为合格。 五、见证取样和送检情况汇总表 本工程1#楼一层至十二层主体验收前共计见证取样57批次,见证送检 批次,见证送检率100%。 具体送检内容详下表: 材料名称 应检验总批次 见证送检批次 见证取样率 见证送检率 检验结果 钢筋原材 5 5 100% 100% 符 合 要 求 砼试块(标养、同条件、抗渗) 28 28 100% 100% 钢筋机械连接 接头 12 12 100% 100% 钢筋焊接接头 12 12 100% 100% 本工程2#楼一层至十二层主体验收前共计见证取样57批次,见证送检 批次,见证送检率100%。 具体送检内容详下表:

人防中间结构验收汇报材料(施工)

经开2015-5号地块住宅项目工程人防工程中间结构验收 汇 报 材 料 巨匠建设集团股份有限公司 2016年5月11日

人防验收汇报材料 一、工程概况 经开2015-5号地块住宅项目人防工程,位于嘉兴市经济开发区长虹路东侧、洪殷路南侧、吴越路西侧,地下车库建筑面积为18640.77㎡,人防建筑面积为5859.56㎡,平时功能为车库。战时功能为甲类附建式防空地下室(共划分为3个二等人员掩蔽体,1个移动电站,共12个抗暴单元),防护等级均为核6级,常6级,防化等级丙级。人防地下室共设有4个防护单元,10个人防口部。 建设单位:嘉兴万宏房地产开发有限公司 监理单位:浙江工程建设监理公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 施工单位:巨匠建设集团股份有限公司 人防设备施工单位:杭州人防设备有限公司 二、工程施工进度情况 人防结构工程于2015年6月10日开工至2016年2月20日完工。 三、质量管理情况 1、工程市场行为情况 经开2015-5号地块住宅项目的主体工程的发包与承包、合同的签定等均符合国家法律、法规的规定及国家有关部门制定的程序,中标通知书、规划许可证、施工许可证、开工报告齐全。 2、组织管理目标 本工程质量目标为:合格工程 3、组织管理体系 我项目部建立各级管理人员的质量责任制度,明确各自的质

量责任,合理建立各级质量组织机构。 4、质量管理措施 为实现合格工程,项目部在施工过程中认真听取建设单位及监理单位的意见及建议,对人防检查人员提出的整改意见及时的整改。对施工过程中的原材料进行复验工作,模板、钢筋均严格按照人防设计和规范要求施工,经监理单位验收合格后浇筑混凝土。现场技术负责人认真做好交底工作,对一些重点部位亲自现场指导。 5、工程施工中强制性条文执行情况 本工程施工中严格按照国家规范和强制性标准施工,各分项工程均满足人防设计及人防规范要求。原材料的抽样、复试;试块、试件、钢筋焊接的试拉试压;人防门、预留洞口、预埋件的预埋皆符合人防规范和强制性标准。 四、工程资料情况 人防分项工程质量验收记录共153份,垫层为C15砼,留置标准试块4组;地下室底板、顶板及墙板为C35P6砼,留置标准试块34组,同条件试块10组,抗渗试块10组,拆模试块5组;经评定全部合格;钢筋原材料63组,地下室柱采用电渣压力焊,焊接试件4组,均能满足人防设计要求及规范要求。 五、水电安装情况 1、地下室人防集水坑排水管采用镀锌钢管,丝扣连接,其坐标、标高 符合设计要求,排水管坡度及支座与规范要求一致; 2、地下室人防区电气配管、消防报警配管采用焊接管,管与管采用焊 接,焊接管连接处采用专用接地夹并用多芯铜线跨接与配管、 箱、盒连接成通路,配管弯曲处无明显皱折、裂缝,配管走向、标

道路桥梁工程中间结构验收监理汇报材料[详细]

xxxxxxxxxx项目 中间结构验收 监理汇报材料 xxxxxxxxxxx有限公司xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目监理部 20xx年6月8日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理工作依据 (3) 三、工程施工情况 (4) 四、施工概况及对承包单位评价意见 (5) 五、施工过程中的质量控制情况 (6) 六、质量保证资料情况 (7) 七、分部、分项工程验收情况 (8) 八、监理评价结论 (8)

一、工程概况 1、概况 xxxxxxxx全长382.89米,断面宽28米(4米人非混行道+1.5米绿化带+7.5米机动车道+2米中央分隔带+7.5米机动车道+1.5米绿化带+ 4米人非混行道);桥梁甩项工程全长约255米,路幅宽28米;工程内容包括:道路工程、桥梁甩项工程、排水工程、景观工程、路灯工程、综合管线工程. 工程造价:xxxxxx万元(已扣除电力排管部分造价) 合同工期:210日历天. 本工程于201xx年9月22日开工截止目前已完成道路路基水泥稳定结构层及排水管道工程. 2、参建单位: 质量安全监督单位:xxxxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxxxxxxxx 设计单位:xxxxxxxxxxxx 施工单位:xxxxxx设有限公司 监理单位:xxxxxxxx有限公司 二、监理工作依据 1、由建设单位提供认可的本工程施工设计图纸,本工程图纸会审纪要和设计变更联系单. 2、《工程建设标准强制性条文》城镇建设部分(2013年版) 3、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 4、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 5、《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统》(GB/T 19472-2004)

中间结构验收汇报资料

惠风路四期(滨江南路~百梁南路)道路、排水、桥梁工程 中 间 结 构 验 收 总 结 浙江金圣建设有限公司 二0一一年三月三日

各位领导、各位专家: 由我公司承建的惠风路四期(滨江南路~百梁南路)道路、排水、桥梁工程,在业主单位、设计单位、监理单位及质监单位的共同努力和指导下,已完成1#桥梁板吊装工程,为此,谨向以上各位表示衷心谢意。现就本工程对1#桥中间结构验收内容向各位领导、专家汇报如下: 一、工程概况: 本工程位于宁波市鄞州区,起自滨江南路,至面梁南路,全长185米,施工桩号K0+061~K0+245。根据招标文件和设计图纸,工程主要内容包括道路、排水、桥梁工程,其中桥梁1座。桥梁为三跨11m+11m+11m间支梁桥,桥梁采用钻孔灌注桩基础,桩径分别为80cm (17根)、60cm(37根)。 二、施工情况 本工程项目由我公司中标后,立即成立了工程现场项目部,为了保质保量完成工程,针对本工程的特点,建立了有效的施工组织管理和质量保证体系。并针对现场实际情况及时调整完善。 在施工过程中,技术人员严格按照图纸施工,按规范施工,在每道工序施工前,技术人员仔细核对施工图纸,对于不明确的部位及时与有关人员进行联系,确定施工做法。 三、施工质量及技术资料 1、本工程在桩基施工中,经检测有三类桩现象,经监理、设计、

业主同意采用检测高应变及补桩方案来加强桩梁结构的稳定性。(详见质量事故处理意见) 2、各种原材料合格证齐全,经监理现场取样进行测试,均符合设计规范及施工规范要求。 3、经现场取样检测桩基混凝土试块:138组,其强度均符合设计强度要求;接桩、立柱、承台、挡墙、盖梁等混凝土试块52组,其强度均符合设计强度要求。(详见汇总表) 4、各检验批资料,隐蔽工程验收记录基本齐全。 五、安全质量情况 为确保本工程安全生产、文明施工,公司领导对安全、文明情况相当重视,项目部对每个作业人员均进行了必要的安全教育,加强对工人班组的管理及安全生产的预防工作。公司统一使用市建委认定的各种安全帽、安全标志。由于在业主、监理单位的指导帮助下,通过施工单位的常抓不懈,所以施工过程中从未发生过任何安全事故。六、结束语 由我公司承建的惠风路四期(滨江南路~百梁南路)道路、排水、桥梁工程已完成1#桥梁板吊装工程,其质量标准符合设计及施工规范要求,满足使用要求,敬请各位领导和专家对本工程1#桥进行中间结构验收,存在不足之处请批评指证,并及时整改。 谢谢! 浙江金圣建设有限公司 惠风路四期项目部 二0一一年三月三日

主体结构验收所需资料

主体结构验收所需资料 一、结构实体资料 (一).图纸会审、设计变更、洽商记录 (二)工程定位测量、基槽验线、楼层平面放线记录、楼层标高超测记录、建筑物垂直度、标高测量记录、沉降观测记录(由建设单位移交)(三)原材料出场合格证及进场检(试)验报告 (四)施工试验报告及见证检测报告 1.水泥出厂合格证明、进场检验报告 2.防水材料厂合格证明、进场检验报告 3.土工击实实验报告及回填土实验报告 4.砖出厂合格证明、进场检验报告 5.钢材出厂合格证明、进场检验报告 6.钢材连接试验报告,焊条(剂)、连接出厂合格证 7.砼、砂浆配合比通知单,砂、石检验报告 8.砼试块试验报告、砼抗渗试验报告 9.砼同条件养护试块试验报告 10.砂浆试块试验报告 11.砼、砂浆强度评定表 (五)施工记录 1.隐检记录 2.预检记录 3.交接检查记录 4.地基验槽检查记录 5.地基处理记录 6.地基钎探记录(本工程无) 7.混凝土浇筑申请书 8.预拌混凝土运输单 9.混凝土拆模申请表

10.混凝土搅拌、测温记录 11.大体积混凝土养护测温记录(本工程无) 12.构件吊装记录(本工程无) 13.焊接材料烘焙记录 14.地下工程防水效果检查记录 15.基坑支护变形、桩基工程记录 (六)预制构件(本工程无)、预拌混凝土合格证(七)地基及基础、主体结构检验及抽样检测资料 1.地基验槽记录 2.基桩检测报告 3.后置埋件锚固抗拔检测报告 4.结构实体混凝土强度验收记录(表C7-1) 5.结构实体钢筋保护层厚度验收记录(表C7-2) 附钢筋保护层厚度试验记录(表C7-3) 若有不合格现象应有处理意见 (八)检验批、分项、分部质量验收记录 (九)分户验收的相关资料 (十)工程质量事故及事故调查处理资料 (十一)新材料、新工艺施工记录 (十二)停、复工通知单及整改完成报告 (十三)质量问题(事故)处理资料 (十四)主体结构分部工程质最验收报告 二、工程建设各方责任主体行为资料

主体工程中间结构验收会议纪要

杭州古荡综合商务大楼工程 主体结构中间验收会议纪要 工程名称:杭州古荡综合商务大楼 时间:2010年04 月20日 地点:工地现场会议室 参加单位:杭州古荡镇股份经济合作社 杭州中研工程监理有限公司 浙江工业大学建筑设计院 浙江省华厦工程勘察院 杭州中宙建工集团有限公司 杭州西湖区质量监督站 与会人员:详见会议签到表 内容: 今天业主、质量监督站、设计院、监理公司、施工单位、勘察单位共同对主体结构进行中间结构验收工作,先对主体结构实体等进行实物检查,确认主体结构工程符合设计要求及规范要求,并审查了工程资料,资料合格。 施工单位: 我公司于2008年3月中旬中标,2008年6月中旬进场,开始配合业主单位做前期“三通一平”工作和局部的临时设施搭建,工程自2008年9月28日开始打试桩,正式开工建造,2010年1月28日主体全部结顶,在建设单们的大力支持和配合、监理单位的协调与监督、杭州市西湖区建设工程质量安全监督站的帮助和指导、设计、勘察单位的通力协助下,工程施工顺利、有序。于今日进行主体工程中间

结构验收。 同时施工单位汇报了施工过程及质量情况,包括模板分项工程、钢筋分项工程、混凝土分项工程、砌体工程、测量施工放线以及施工现场原材料进场检测工作等现场施工工序有序控制。 主体工程质量保证资料经核查基本齐全,工程质量等级自评合格。 监理单位: 按照专业配置合理高效的要求,成立了工程项目监理部,实行总监理工程师负责制。在施工阶段感谢各单位对工程的大力配合,并给予了大力支持帮助,项目部实行三控制、二管、一协调工作,本着“公正、独立、自主”的原则,严格按照监理程序开展监理工作,及时协调施工过程中碰到的问题,以事前、事中控制为主,事后控制为辅,对工程质量、进度、投资和安全进行监控。监理部严格对每一道施工工序、每一个检验批、每一分项工程进行质量控制,坚持推行施工班组自检、专职质检员专检、监理人员核验的制度,上一道工序不合格,不得进行下一道工序的施工,强化过程控制。 按照质量评定依据,通过对各项技术数据的分析,项目监理部对相应工程的检验批、分项工程、分部(子分部)工程的逐级审核评定,杭州古荡综合商务大楼工程主体结构分部的施工质量符合施工质量验收规范和设计要求,工程资料基本齐全,因部分砼及砂浆试块养护时间未到,无法出具强度报告,故对本工程的主体结构分部工程质量,监理部评定意见:暂定合格,待收到相关测试报告后予以确认。 设计院: 主体结构工程经过现场验收符合设计要求,同意验收合格。

相关文档