钢筋绑扎搭接的机理是钢筋的锚固,认为两段钢筋各自都锚固在砼里了就视同连续的一根样。然而,因为搭接段钢筋相互接触,接触面缺少足够的砼包裹,缺失一部分握裹力。科研人员考虑到这点,经过研究和实践,在规范应用时,引入了一个大于一的修正系数乘以锚固长度予以补偿,作为绑扎搭接的长度。所以,绑扎搭接长 =锚固长度×修正系数。纵向的受拉钢筋最小搭接长度

钢筋类型混凝土强度等级

C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40

光园钢筋 HPB(I)级 45d 35d 30d 25d

带肋钢筋 HRB(II)级 55 45 35 30

HRB400(III)级、RRB400(III)级 --- 55d 40d 35d

注1:本表适用于纵向受拉钢筋的綁扎接头面积百分率不大于25%的情况;

当綁扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;

当綁扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;

当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;

注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;

对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;

在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;

对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;

当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;

注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按

相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;

在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。

注4:纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任

何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。;

d2 搭接长度应用举例:

【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,綁扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.2×1.1×1.25×1.15=75.9d=2126mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,綁扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=45d×1.35×0.7=42.525d=765.45mm。

钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。

【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求

设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ22带肋钢筋,綁扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.2×0.8×1.05=40.32d=887.04mm。

钢筋每个接头可按增加900mm长度备料。第9.3.1条当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,

受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:普通钢筋la=αfyd/ft (9.3.1-1) 预应力钢筋la=αfpyd/ft (9.3.1-2) 式中la--受拉钢筋的锚固长度;fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3-2采用;ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;d--钢筋的公称直径;α--钢筋的外形系数,按表9.3.1取用。钢筋的外形系数表9.3.1 钢筋类型光面钢筋带肋钢筋刻痕钢丝螺旋肋钢丝三股钢绞线七股钢绞线α 0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17 注:光面钢筋指HPB235级钢筋,其末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正: 1当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1; 2HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;3当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;4当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8;

5除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。

6当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。

经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm.第9.4.3条同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。

钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图9.4.3)。位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。

纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积

百分率按下列公式计算:ll=ζla (9.4.3) 式中ll--纵向受拉钢筋的搭接长度;

la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定;

ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按表9.4.3取用。在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。纵向受拉钢筋搭接长度修正系数表9.4.3 纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100 ζ 1.2 1.4 1.6 第9.4.4条构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第9.4.3条纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm.如在地震区,接头长度还要增加。

16g101平法图集_钢筋的连接方式搭接长度与相关规定[第二节]

16G101平法图集-钢筋的连接方式、搭接长度及相关规定(第 二节) 16G101平法图集-钢筋的连接方式、搭接长度及规定(第二节)原创作者:头条号/西北工程人一、钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:1、按直径大小分钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。2、按力学性能分Ⅰ级钢筋(235/420级);Ⅱ级钢筋(335/455级);Ⅲ级钢筋(400/540)和Ⅳ级钢筋(500/630)3、按生产工艺分热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。4、按在结构中的作用分受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等。配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种:1.受力筋—承受拉、压应力的钢筋。2.箍筋—承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。 3.架立筋—用以固定梁内钢箍的位置,构成梁内的钢筋骨架。 4.分布筋—用于屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。 5.其它—因构件构造要求或施工安装需要而配置的构造筋。如腰筋、预埋锚固筋、预应力筋,环等。二、钢筋的连接方式钢筋的三种连接方式

及要求施工现场钢筋的4种焊接方式绑扎搭接、机械搭接和焊接三种各自的特点常用焊接方法包括电阻点焊、闪光对焊、电渣压力焊、气压焊、电弧焊,使用者应注意:1.电阻点焊:用于钢筋焊接骨架和钢筋接网。焊接骨架较小钢筋直径不大于10mm时,大小钢筋直径之比不宜大于3倍;较小直径为12~16mm时,大小钢筋直径之比不宜大于2倍。焊接网较小钢筋直径不得小于较大直径的60%。2.闪光对焊:钢筋直径较小,钢筋牌号较低,在《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012表4.3.2规定的范围内,可采用“连续闪光焊”;当钢筋直径超过该规程4.3.2规定,端面较平整时,宜采用“预热闪光焊”;当钢筋直径超过规程4.3.2规定且端面不平整时,应采用“闪光-预热闪光焊”连续闪光对焊所能焊接的钢筋直径上限应根据焊接容量,钢筋牌号等具体情况而定,并应符合该规定表4.3.2的要求。闪光对焊时钢筋径差不得超过4mm。3.电渣压力焊:仅应用于柱、墙等构件中竖向或斜向(倾斜度不大于10°)钢筋。不同直径钢筋焊接时径差不得超过7mm。4.气压焊:可用于钢筋在垂直位置,水平位置或倾斜位置的对接焊接。不同直径钢筋焊接时径差不得超过7mm。5.电弧焊:包括帮条焊、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊。帮条焊、熔槽帮条焊使用时应注意钢筋间隙的要求。窄间隙焊用于直径大于等于16mm钢筋的现场水平连接。熔槽帮条焊用于直径大于等于20mm钢筋的现场安

建筑钢筋搭接规范要求

建筑钢筋搭接规范要求 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。 电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间的空气介质中出现强烈持久的放电现象叫电弧),使焊条和电弧燃烧范围内的焊件金属熔化,熔化的金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋的接长、钢筋骨架的焊接、钢筋与钢板的焊接、装配式结构接头的焊接及其他各种钢结构的焊接等。 钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。 这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40 光园钢筋HPB(I)级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II)级55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级--- 55d 40d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整; 在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》11.1.7规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取 1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。 La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。

二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于0.4LabE、0.5LabE,

钢筋绑扎搭接连接规范

钢筋绑扎搭接连接规范 钢筋绑扎搭接连接的机理 (1)搭接传力的微观机理(2)搭接钢筋的劈裂及分离趋势 钢筋搭接传力的机理 (1)搭接传力模型(2)搭接传力的极限状态 钢筋搭接传力的机理 (1)接头横向裂缝和纵向裂缝(2)搭接破坏和龟裂鼓出

搭接区域的裂缝状态 9.4.1钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头或焊接 接头的类型和质量应符合国家现行有关标准的规定。 受力钢筋的接头宜设在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。 9.4.2轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用 绑扎搭接接头。 当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接 接头。 9.4.3同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。 钢筋绑扎搭接接头连接区段的 长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接 头中点位于该连接区段长度内的搭 接接头均属于同一连接区段。同一连 接区段内纵向钢筋搭接接头面积百 分率为该区段内有搭接接头的纵向 钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面 面积的比值(图9.4.3)。 位于同一连接区段内的受 图9.4.3 同一连接区段内的纵向受拉钢筋绑扎搭接接头 注:图中所示同一连接区段内的搭接接头钢筋为2根,当 4根钢筋直径相同时,钢筋搭接接头面积百分率为50% 拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构 件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁 类、板类及墙类构件,不宜大于50%;对柱类构件,可根据实际情况放宽。 纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭 接接头面积百分率按下列公式计算: l l=ζl a(9.4.3) 式中l l——纵向受拉钢筋的搭接长度; l a——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定; ζ——纵向受拉钢筋的搭接长度修正系数,按表9.4.3取用。 表9.4.3 纵向受拉钢筋的搭接长度修正系数 纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25 50 100 ζ 1.2 1.4 1.6 相关资讯:根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)公式(9.3.1-1)、 (9.3.1-2)和(9.4.3)算得纵向的受拉钢筋最小搭接长度如表9.4.3-1

钢筋锚固及搭接长度规范要求!

钢筋锚固及搭接长度规范要求! 钢筋锚固及搭接长度规范要求! 根据《钢筋混凝土设计规范》11.1.7规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0.

钢筋搭接位置有哪些要求

钢筋搭接位置有哪些要求? xhf0293发布于2012-11-27 浏览694人次 主要是指绑扎搭接,关于搭接位置,各种构件各有各的要求,不可一概而论。有些重要构件,当受力纵筋直径超过规定值,16或22或25或28时,就不允许绑扎搭接而只许机械连接,甚至不允许出现连接点。 作为钢筋工,最最重要的一点,是要知晓钢筋在各构件中各部位的物理作用,钢筋在混凝土中主要起受拉作用,其次起受剪作用,受剪其实是受拉的一种变形,再次起受扭作用。 钢筋的接头,是这根钢筋的薄弱点,往坏处想,便是危险点或者是事故点,所以要格外加小心,要注意,要把这个不良点放在不吃劲的地方。 钢筋的接点,一不能放在受拉最大处,二不能放在受剪处,三不能放在受扭最大处。 正弯矩梁的净跨度中段下部三分之一是受拉最大部位,越靠近跨中受拉力越大;净跨度距支座的三分之一区段内是受剪最大部位而且越靠近支座受剪力越大;净跨度下部三分之一至四分之一之间靠近支座这两小段受拉力最小受剪力也最小,所以这里被确定为连接区,跨中上部受拉力最小,也被确定为连接区。负弯矩梁即反梁的受力道理与此相反,遇到反梁,您就倒过来思索,在脑子里过电影,便一目了然,如101-3《筏型基础》里面的基础梁则是。 在连接区,如果只有两根纵筋,我想可以把搭接头设在同一区段内,把锚固长度乘以1.6系数,即按100%接头面积百分率来取,如果超过4根筋,最好是隔一搭一或隔三搭一,搭接修正系数取1.4或1.2。 至于柱子钢筋的搭接部位,首先区分是什么柱,对于框架柱,要执行101-1图集,只要是“非连接区”,便可搭接。非连接区便是箍筋的加密区,在底层,不一定是一层有可能是地下室,柱净高度下部三分之一,在底层柱净高度上部的六分之一及以上各层柱净高度靠近上下两头的六分之一不小于500mm范围,都是箍筋加密区也是非连接区。

钢筋搭接长度规范

钢筋搭接长度规范 钢筋连接有四种常用得连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接与螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率与节约钢材。钢筋焊接分为压焊与熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊与气压焊;熔焊包括电弧焊与电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头得焊接应采用埋弧压力焊等。电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间得空气介质中出现强烈持久得放电现象叫电弧),使焊条与电弧燃烧范围内得焊件金属熔化,熔化得金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋得接长、钢筋骨架得焊接、钢筋与钢板得焊接、装配式结构接头得焊接及其她各种钢结构得焊接等。钢筋得搭接长度一般就是指钢筋绑扎连接得搭接长度,也有就是不严格得指钢筋焊接得焊缝长度。这里摘录一些绑扎连接得规定供您参考。纵向得受拉钢筋最小搭接长度 注1:本表适用于纵向受拉钢筋得绑扎接头面积百分率不大于25%得情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1、2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1、35取用;当最小搭接长度两根直径不同得钢筋搭接长度,以较细钢筋得直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1、1取用;

对环氧树脂涂层得带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1、25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板与爬升模板等方式施工),其 最小搭接应按相应数值乘以系数1、1取用;对末端采用机械锚固措施得带肋钢筋, 其最小搭接可按相应数值乘以系数0、7取用;当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径得三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0、8取用; 注3:对有抗震设防要求得结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1、15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数 1、05取用,对四级抗震等级得结构构件不作调整;在任何情况下受拉钢筋得最小搭接长度不应小于300mm。 注4:纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0、7取用。在任何情况下,受压钢筋得最小搭接长度不应小于200mm。; d2 搭接长度应用举例: 【例d2、1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400 (III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。 解: 最小搭接长度=40d×1、2×1、1×1、25×1、15=75、9d=2126mm。钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。 【例d2、2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定 其搭接长度。 解:

施工规范钢筋搭接长度接头区规定

工作行为规范系列 施工规范钢筋搭接长度接 头区规定 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-45927施工规范钢筋搭接长度接头区规定Provisions for the construction code of steel bar overlap length joint area 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 施工规范中钢筋搭接长度及接头区的规定 1、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度 普通混凝土中直径大于22mm的钢筋不宜采用绑扎接头。 受拉钢筋的搭接长度要求 项次/钢筋类型/混凝土强度等级 C20C25≥C30 1Ⅰ35d30d25d 2Ⅱ45d40d35d 注:1、当螺纹钢筋直径d≤25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中值减少5d采用;在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm;受压钢筋的搭接长度不应小于200mm;当混凝土强度等级低于C20时,对Ⅰ、Ⅱ级钢筋最小

搭接长度应按表中C20的相应数值增加10d;两根直径不同的钢筋搭接长度,以细钢筋的直径为准。 2、各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎中心至搭接长度L的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。搭接接头区箍筋的间距不应大于5d,且不应大于100mm,受压区间距不应大于10d,且不应大于200mm。 3、受力钢筋采用焊接接头的位置区段的规定; 当受力钢筋采用焊接接头时,接头宜设置在受力较小的部位,且在同一根钢筋全长上宜少设接头;承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檩条等简支受弯构件,当在受拉区内配置的受力钢筋少于3根时,可在跨中两端各1/4跨度范围内设置一个焊接接头。设置在同一构件的焊接接头应相互错开。在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径d的35倍且不小于500mm的区段内,同一根钢筋不得有两个接头;在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:

钢筋搭接位置

钢筋搭接位置有哪些要求? 主要是指绑扎搭接,关于搭接位置,各种构件各有各的要求,不可一概而论。 至于柱子钢筋的搭接部位,首先区分是什么柱,对于框架柱,要执行101-1

图集,只要是“非连接区”,便可搭接。非连接区便是箍筋的加密区,在底层,不一定是一层有可能是地下室,柱净高度下部三分之一,在底层柱净高度上部的六分之一及以上各层柱净高度靠近上下两头的六分之一不小于500mm范围,都是箍筋加密区也是非连接区。 箍筋加密区等于非连接区是柱子偏心受拉力的集中处,钢筋连接点是薄弱处,所以这两处不可共存,文字理论之要领其实也很简单。 至于构造柱和普通柱,搭接位置就在嵌固部位之上,不适用于101图集。 剪力墙钢筋的搭接与众不同,竖向钢筋的搭接分两种类型,一二级抗震和钢筋直径大于28时的搭接头需要错开,中间隔500mm;三四级抗震和钢筋直径小于28时的搭接头可在同一区段内,搭接长度均为锚固长度的1.2倍。

钢筋绑扎规范要求文件

操作工艺 (1)将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。 (2)按钢筋位置线布放基础钢筋。 (3)绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。 (4)大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下征钢筋网上。见图10.6.2-1和图10.6.2–2。 钢筋撑脚的形式和尺寸如图10.6.2-1图10.6.2-2所示。图10.6.2-1所示类型撑脚每隔1m放置1个。其直径选用:当析厚h≤300mm时为8~10mm;当板厚h=300~500mm时为12~14mm。当板厚h>500mm时选用图10.6.2-2所示撑脚,钢筋直径为16~18mm。沿短向通长布置,间距以能保证钢筋位置为准。 (5)钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 (6)独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。 (7)现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。 (8)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于700mm。 (9)钢筋的连接: 1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍; 2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%; 3)当钢筋的直才能d>16mm时,不宜采用绑扎接头; 4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大值)且不小于50mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定: ①在受拉区不宜大于50%; ②直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。(10)基础钢筋的若干规定: 1)当条形基础的宽度B≥1600mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置; 2)当单独基础的边长B≥3000mm(除基础支承在桩上外时,受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置。 (11)基础浇筑完毕后,把基础上预留墙柱插筋扶正理顺,保证插筋位置准确。 (12)承台钢筋绑扎前,一定要保证桩基伸出钢筋到承台的铺固长度。 10.7质量标准 10.7.1主控项目 基础钢筋绑扎时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察、钢尺检查。

钢筋绑扎要求

钢筋绑扎要求 5.4.6 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l l (l l为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图5.4.6)。 图5.4.6 钢筋绑扎搭接接头连接区段及接头面积百分率 注:图中所示搭接接头同一连接区段内的搭接钢筋为两根,当各钢筋直径相同时,接头面积百分率为50%。 同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1.对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%; 2.对柱类构件,不宜大于50%; 3.当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应 大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。 纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规范附录B 的规定。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 检验方法:观察,钢尺检查。 附录B 纵向受力钢筋的最小搭接长度 B.0.1 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表B.0.1的规定。 表B.0.1纵向受拉钢筋的最小搭接长度

注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。B.0.2 当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按本附录表B.0.1中的数值乘以系数1.2取用;当接头面积百分率大于50%时,应按本附录表B.0.1中的数值乘以系数1.35取用。 B.0.3 当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭接长度应根据本附录B.0.1条至B.0.2条确定后,按下列规定进行修正: 1.当带肋钢筋的直径大于25mm时,其最小搭接长度应按相应数 值乘以系数1.1取用; 2.对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接长度应按相应数值乘 以系数1.25取用; 3.当在混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动时(如滑模施工),其 最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用; 4.对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接长度可按相 应数值乘以系数0.7取用; 5.当带肋钢筋的混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的3倍且 配有箍筋时,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0.8取 用; 6.对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋的最小搭接长度对 一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15采用;对三级 抗震等级应按相应数值乘以系数1.05采用。 在任何情况下,受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm。 B.0.4 纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接长度应根据本附录 B.0.1条至B.0.3条的规定确定相应数值后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。

钢筋绑扎规范要求

钢筋绑扎规范要求 1、操作工艺 (1)将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。(2)按钢筋位置线布放基础钢筋。 (3)绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。对于单向板,板钢筋可以用梅花扎,但梁边两道板钢筋必须满扎;对于双向板,则必须满扎。梁筋与箍筋交叉点应该满扎;剪力墙也应该满扎。钢筋工施工手册中有。 (8)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于70mm。 (9)钢筋的连接: 1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍; 2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%; 3)当钢筋的直径d>16mm时,不宜采用绑扎接头; 4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大值)且不小于50mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定: ①在受拉区不宜大于50%; ②直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。 (10)基础钢筋的若干规定: 1)当条形基础的宽度B≥2500mm时,横向受力钢筋的长度可减至

钢筋搭接长度规范

钢筋搭接长度规范 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高连接效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T 形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度: C15 C20~C25 C20 C35 ≥\~C40 光园钢筋HPB(I) 级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II) 级55d 45d 35d 30d RRB400(III)级HRB400(III) 级 55d 40d 35d 35d

注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2 取用; 当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35 取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm 时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1 取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25 取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1 取用;对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7 取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8 取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15 取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05 取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;

钢筋绑扎长度

D是代表钢筋的直径。。 一般来说钢筋搭接的计算前提条件很多,根据抗震等级,混凝土强度等级,钢筋直径都有关系,一般为: 混凝土强度等级 钢钢类型C15 C20--C25 C30--C35 ≥C40 光园钢筋HPB(I)级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II)级55d 45d 35d 30d HRB400(III)级-- 55d 45d 35d RRB400(III)级-- 55d 45d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整; 你要的情况请参照上表或自己查找(国标03G101-1) 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40 光园钢筋HPB(I)级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II)级55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级--- 55d 40d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;

11G101中钢筋绑扎搭接(锚固)长度计算(ζ读Ze ta)

11G101中钢筋绑扎搭接(锚固)长度计算(ζ读Ze ta) 在11G10系列图集,11G101—1、11G101—2、11G101—3中,分别在55、18、56页上, LI:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度非抗震Ll=ζl la LIE:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度抗震LlE LaE:抗震锚固长度laE La:受拉钢筋锚固长度la,不应小于200。 ζI:是表中纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,是表中纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。 取值是按纵向钢筋搭接接头面积百分率(%),当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25、50、100,ζl分别取1.2、1.4、1.6。 ζa:锚固长度修正系数ζa按右表取用,{“受拉钢筋锚固长度修正系数ζa”的取用,(根据锚固条件:带肋钢筋的公称直径大于25,ζa取1.10;环氧树脂涂层带肋 钢筋,ζa取1.25;施工过程中易受扰动的钢筋,ζa取1.10;锚固区保护层厚度 分别为3d、5d时,ζa分别取0.80、0.70。注:当锚固区保护层厚度在两者中间 时按内插值。d为锚固钢筋直径。)}当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于 0.6。 ζaE:为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。 Lab:受拉钢筋基本锚固长度lab、labE”中可以查到 LabE:受拉钢筋基本锚固长度lab、labE”中可以查到,表中的抗震等级,一、二级(labE)是通过(lab)×1.15得到、抗震等级,三级(labE)是通过(lab)×1.05得到、 抗震等级,四级(labE)是通过(lab)×1.00得到,即(lab)=(labE)。 常用计算公式: LIE=ζI LaE LaE=ζaE La La=ζa Lab 如不发生ζa则 La= Lab 即LaE=ζaE × Lab 查表中LabE是 =ζaE × Lab得到的数值 即LIE=ζI LabE 2014-10-2,义平

11G101中钢筋的绑扎搭接长度的计算

1、新老规范的受拉钢筋之锚固长度,计算公式的右端项没有变化,还是原来的各个元素。1)老规范把大量不需要调整的锚固长度和需要进行各种调整的少量锚固长度都叫做“锚固长度”,有点不妥; 2)新规范把大量不需要调整的“锚固长度”和需要进行各种调整的少量“锚固长度”都叫做“基本锚固长度”,也是很闹心的。 3)l长度Length的字头字母, a锚固Anchorage的字头字母, b基本Basic的字头字母, lab——基本锚固长度。 E地震Earthquake的字头字母。 labE——基本抗震锚固长度 4)11G101-1第53页的表格,上表是供人们直接查阅用表,对99.99%的钢筋都可以直接查阅,他们的la就=lab他们的laE就labE;其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05。 其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的锚固长度数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05。左下表说明上表数据是怎么来的,是上表的编制说明,不是上表的使用说明,他是告知性说明,不是执行性说明; 右下表是上表的使用说明,说明上表数据遇到某些情况还需要调整,它是上表的使用性说明。它表是上表的使用说明,告诉我们,在什么情况下,需要乘以什么样系数,这些系数与老规范也完全一致,没有变更,譬如: 5)如果你碰到直径大于等于28mm,先查的相应抗震等级和混凝土强度等级的lab或labE,再乘以1.1; 6)如果你碰到环氧树脂涂膜钢筋,再扩大25%; 7)如果你碰到施工时钢筋有可能被扰动,再乘以1.1。 2、锚固大量存在于梁、柱和板,新规范规定,HRB335MPa钢筋不再用于梁柱,梁柱应采用HRB400MPa钢筋和HRB500MPa钢筋,而HRB400MPa钢筋的强度设计值比HRB335MPa钢筋高出20%,因此大于25mm直径的钢筋的使用的概率较之以前就减少了许多,一般工程就极少出现,因此,新图集将大于25mm的钢筋锚固长度移出表外。环氧树脂涂膜钢筋也是绝大多数钢筋人终身不遇的钢筋,所以也将其请出图集。这是为了简单。 3、一级抗震,一般不会采用C20混凝土作为梁板混凝土的强度等级,所以这位前辈的例题是问题例题。我们从11G101-153页可以看到用于梁板的400级和500级钢筋,在对应的C20全是“-”。 4、综上所述,新图集对99.99%的钢筋锚固和连接都可以直接查表。与03G101系列图集相比,缺少的仅仅是工作中基本碰不到的28mm及其以上钢筋和环氧树脂涂膜钢筋。并且将 一、二级,三ji,四级和非抗震放在一个表格,节省了篇幅,方便了查阅和使用。 5、有人登高一呼:11G101图集的锚固长度不能直接查表了,需要乘系数了,整个钢筋世界都被感知到“11G101锚固长度不能直接查表了,需要乘系数了”,这仅仅是新信息时代的啼笑皆非,不是规范和图集关于钢筋锚固长度的事实。 6、不少人对11G101-1图集当中的la,laE,lab,labE分别用在何种情况下,有什么区别,

钢筋搭接分为绑扎搭接

钢筋搭接分为绑扎搭接,焊接(闪光对焊,电渣压力焊) 和机械连接。 其中绑扎搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用铁丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。 在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。 当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm) 钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。 这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。 纵向受拉钢筋的最小搭接长度 钢筋类型 混凝土强度等级 C15 C20~C25 C30~ C35 ≥C40 光圆钢筋HPB235级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB335级55d 45d 35d 30d HRB400级、RRB400 级 —55d 40d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用; 当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;