文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 其 191 ES T 02 SS 3404变电构架结构工作手册

其 191 ES T 02 SS 3404变电构架结构工作手册

ES-T-02-SS-3404变电构架结构设计工作手册

2011-01-24发布2011-01-24实施

西北电力设计院发布

目次

前言

1设计范围 (1)

2规范引用性文件 (1)

3本分册设计内容及深度 (4)

4设计接口及技术要求 (6)

5资料交换 (7)

6设计注意事项 (8)

7各级校核要点 (11)

8图纸会签及会签要点 (13)

附录A(资料性附录)施工图设计任务书 (15)

前言

根据西北电力设计院技术标准体系的建设规划,按照《电网设计技术标准体系策划方案》的要求,统一在变电站(换流站)建设中,设计、施工等技术事项应采取的作业步骤和方法,指导变电土建设计人员从事具体设计工作,主要以归纳专业分册设计特点为基础分类编制工作手册,确保设计质量和安全,特制定本标准。

本手册的编制规则,符合西北电力设计院《技术标准编写管理办法》ES-B-02-ES-2004的规定。

本标准由电网工程设计分公司提出并解释。

本标准由电网工程设计分公司归口管理。

本标准起草人:应捷

本标准校核人:顾群

本标准审核人:张玉明

本标准批准人:胡明

变电构架结构设计工作手册

1设计范围

1.1本手册规定了220kV~1000kV变电构架设计、施工等技术事项应采取的作业步骤和方法。220kV 以下变电站构架设计可参照执行。

1.2内容包括构架基础平面布置及详图、透视图或组装图、构架柱梁展开图及详图、爬梯(护笼)、避雷针及地线柱详图等。

2规范引用性文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成本标准的条款,其最新版本适用于本标准

2.1设计规范

GB50153工程结构可靠性设计统一标准

JGJ79/J220建筑地基处理技术规范

JGJ94建筑桩基技术规范

DL/T5024电力工程地基处理技术规定

GB50007建筑地基基础设计规范

JGJ118冻土地区建筑地基基础设计规范

GBJ112膨胀土地区建筑技术规范

GB50025湿陷性黄土地区建筑规范

SY/T0317盐渍土地区建筑规范

GB50010混凝土结构设计规范

GB50011建筑抗震设计规范

GB50260电力设施抗震设计规范

GB50191构筑物抗震设计规范

GB50009建筑结构荷载规范

DL/T5218220~500kV变电所设计技术规程

NDGJ96变电所建筑结构设计技术规定

GB50017钢结构设计规范

DL/T678电站钢结构焊接通用技术条件

DL/T5154架空送电线路杆塔结构设计技术规定

JCJ01钢管混凝土结构设计与施工规程

GB50205钢结构工程施工质量验收规范

JGJ82钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范DL/T5130架空送电线路钢管杆设计技术规定

DL/T5030薄壁离心钢管混凝土结构设计规定

Q/GDW248输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程ES-A-08-QM-1020电网项目勘测设计成品校审管理规定

ES-A-08-QM-1021电网项目设计图纸会签管理规定

ES-A-08-QM-2036设计成品质量评定管理办法

2.2施工及验收规范

GB50202建筑地基基础施工质量验收规范

GB50204混凝土结构工程施工质量验收规范

GB50205钢结构工程施工质量验收规范

GB50300建筑工程施工质量验收统一标准规范

GB50212建筑防腐蚀工程施工及验收规范

Q/GDW119750kV变电所构支架制作安装及验收规范

GB/T2694输电线路铁塔制造技术条件

DL/T646输变电钢管结构制造技术条件

JGJ81/J218建筑钢结构焊接技术规程

DL/T678电站钢结构焊接通用技术条件

DL/T869火力发电厂焊接技术规程

DL/T868焊接工艺评定规程

JGJ18钢筋焊接及验收规范

GB/T699优质碳素结构钢

GB/T700碳素结构钢

GB/T1591低合金高强度结构钢

GB/T5117碳钢焊条

GB/T5118低合金钢焊条

GB10045碳钢药芯焊丝

GB/T14957熔化焊用钢丝

GB8110气体保护电弧焊用碳钢低合金钢焊丝

GB/T1495气体保护焊用焊丝

GB/T5293埋弧焊用碳素钢焊丝和焊剂

GB/T12470埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂

GB10854钢结构焊缝外形尺寸

GB11345钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB5777无缝钢管超声波探伤检验方法

GB8651金属板材超声波探伤方法

GB/T5780六角头螺栓C级

GB/T41六角头螺母C级

GB95平垫圈C级

GB/T3098.1紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱

GB/T3098.2紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹

GB8923涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T13912金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要点及试验方法GB/T9793金属和其它无机覆盖层热喷涂锌、铝及其合金

3本分册设计内容及深度

3.1计算工作

3.1.1220kV~1000kV构架的基础计算。

3.1.2220kV~1000kV构架的内力分析;杆件强度与变形计算;梁、柱分段处法兰及螺栓计算;梁、柱接头的连接计算;地震设防地区的抗震验算。

3.1.3现行结构计算程序:staad china2006工程设计软件、PKPM2008网络版、理正设计软件网络版、探索者设计软件等。

3.2图纸目录

序号图名图纸级别常用比例备注

1册首页二级无比例批准:项目经理2构架透视图二级1:100、1:200批准:项目经理3构架基础布置图二级1:100、1:200批准:项目经理4构架基础详图三级1:100、1:200批准:主工5构架柱组装及详图三级1:100、1:200批准:主工6构架梁详图三级1:100、1:20、1:50批准:主工7构架爬梯详图四级1:100、1:20、1:50批准:主工8地线柱及避雷针详图四级1:100、1:20、1:50批准:主工

3.3图纸内容深度

3.3.1册首页

1初步设计文件及审批意见确定的原则、根据《岩土工程勘察报告》和《水文气象报告》在本工程中采用的有关数据。

2构筑物±0.00米标高相当的绝对标高为XXXX米。

3标高与尺寸单位的说明。

4构筑物抗震类别、设防烈度、设计地震分组、设计基本地震加速度、场地土类别。

5与总图、电气专业图纸配合的界线。

6地基处理方案、要求和注意事项。

7构架柱采用的结构型式(钢管格构式柱、钢管人字柱、带端撑人字柱或单管柱)、材料杆;构架梁的断面及材料。

8有关钢结构加工、涂装的说明和要求。

9施工注意事项及其它特殊要求。

10列出应遵守的施工质量验收规范名称及编号,并确保均为有效版本。各工程可根据具体应用情况选择使用。

3.3.2构架透视图

1绘制指北针。

2根据构架的结构型式表明构架的全貌。标注构架透视图中梁、柱、地线柱、避雷针等的编号及标高、爬梯位置等,绘制构件一览表,包括数量、施工详图号。

3根据电气资料注明电气间隔的名称、母线档距、进出线方向以及避雷针的位置与高度。

3.3.3构架基础平面布置图

1构架基础中心线应上下左右对应统一闭合,与电气资料吻合,不自相矛盾。尺寸:由外至内依次为总尺寸、轴线尺寸和各部位分尺寸。绘制指北针。

2标注构架基础编号。

3绘制构架基础编号、埋深、数量、平面尺寸及所在图纸编号一览表。

4说明、地基处理要求等。

3.3.4构架基础详图

1注明构架基础的外型尺寸及配筋。

2构架基础标高、留孔、预埋件的中心标高。

3构造说明、详图索引、地基处理要求等。

3.3.5构架组装图

1表明构架柱的正视和侧视的根开、高度尺寸关系。

2表明构架柱与基础的连接大样。

3展开图中应注明节点和杆件的编号。

4展开图还应表明梁、柱的分段尺寸。

5绘制材料一览表和有关结构的材料要求、加工的具体要求等。

3.3.6构架柱详图

1绘制构架柱的正视、侧视,以及构架柱端部与主梁、母线梁中心线的关系尺寸。

2主材与斜材连接大样图,确定材料的长度、切角尺寸以及杆件与几何交点的尺寸。

3杆件编号应按照先主材→斜材→横隔材→节点板的顺序编排。

4注明连接螺栓的间距、孔距、螺栓的直径规格。

5绘制单线展开图并注明不同节间长度的尺寸。

6绘制材料一览表和有关钢结构的材料要求、加工的具体要求等。

3.3.7构架梁详图

1绘制构架梁的正视、顶视、底视和背视图,以及钢梁端部与连接构件(柱)中心线的关系尺寸,表明挂线点的结构型式与主材的连接方式及挂线孔的大小尺寸。

2主材与斜材连接大样图,确定材料的长度、切角尺寸以及杆件与几何交点的尺寸。

3杆件编号应按照先主材→斜材→横隔材→节点板的顺序编排。

4注明连接螺栓的间距、孔距、螺栓的直径规格。

5绘制单线展开图并注明不同节间长度的尺寸和挂线点的中心线尺寸。

6绘制材料一览表和有关钢结构的材料要求、加工的具体要求等。

4设计接口及技术要求

注意与配电装置区电缆沟及设备支架基础在埋深及平面定位上的关系,避免碰撞,遵循先深后浅的施工原则。

5资料交换

5.1接收的资料

序号名称深度要求提供专业提供形式备注

1电气平面布置及断面图平面定位尺寸、标高。电气

间隔的名称、排列及相间距

离,配电装置的纵向、横向

尺寸,导地线的挂线点。资

料应明确,清晰。

电气通知单+图纸

2作用在架构上的荷载,包

括各种工况的导线张力,

导线的重量,复冰重量以

及导线上的风压,检修

荷载

各种工况的导线张力,导

线的重量,复冰重量以及导

线上的风压,检修荷载、夹

角等列表提供。

电气通知单+图纸

3

施工图设计阶段站区地

质勘测报告书及图纸配电装置场地内的地质构

造及土的物理力学性质等

资料。场地内各勘测点的剖

面图

岩土图纸+说明书

4

施工图设计阶段所区的

水文气象资料根据勘测任务书提供所内

自然条件的各项数据

水文气象说明书

5总平面布置图及竖向所内各配电装置以及相邻

的建构筑物间的相对位置、

标高、指北针、构架柱定位

坐标等

总图

图纸

5.2提出的资料

序号名称深度要求提供专业提供形式备注

1构架基础平面布置及详图基础平面定位尺寸、

标高、结构形式应明

确,清晰。

电气、总图

通知单+图纸

2构架透视图构架平面定位尺寸、

标高明确,清晰。构

架地线柱、避雷针、

爬梯位置符合工艺专

业要求

电气、总图通知单+图纸

6设计注意事项

6.0.1设计依据准确、可靠,不能违背初步设计原则及其评审意见。

6.0.2正确引用“岩土工程勘察报告”和“水文气象报告”中的结论。地基处理方案、基础持力层的选用准确无误,并与施工图总说明及设计任务书内容一致,不矛盾。

6.0.3确保设计采用的规程规范均应为有效版本。

6.0.4构架主要设计原则与施工图总说明内容一致,不矛盾。

6.0.5设计分界明确,各专业责任落实,设计不漏项、不重复,认真履行专业之间的会签工作。

6.0.6构架计算中应根据电气布置气象资料和不同的工作状态(运行、安装、检修)下可能产生的最不利的受力情况,并考虑到远期发展可能产生的变化,分别按终端构架和中间构架进行计算,一般不考虑断线的条件。

1终端构架的设计条件

1)运行情况:取最大风速、覆冰、最低气温时对构架及基础的最不利荷载。

2)安装情况:应考虑构架组装、导线紧线及紧线时作用在梁上的人及工具重荷载(只考虑单相荷载)。

3)检修情况对10m以上的构架应考虑单项带电检修和三相同时停电检修时导线上人对构架及基础的影响。

2中间构架的设计条件

两侧均挂有导线的中间构架,应考虑在运行情况或导线上人检修情况时所产生的不平衡张力。同时还应该考虑在安装或转换导线时所产生的最不利荷载。此时应该一侧架线另一侧不架线的荷载情况对构架及基础进行强度校核。

6.0.7对单侧拉线的单杆构架,应验算在导线未架设时在最大风速作用下柱和基础的强度及稳定性。

6.0.8对出线构架一般应按终端构架计算。在线路侧一般不考虑单导线上人检修的荷载。只有当线路侧装有电气设备并有引下线时才考虑导线单相带电上人作业的荷载。当验算钢梁的垂直荷重组合时要按中间的构架考虑。悬挂阻波器的出线架横梁安装相除应考虑起吊设备(滑轮组)的重量外,还应考虑两倍的阻波器自重和作用在梁上的2kN的人及工具重(集中荷载)。

6.0.9在计算覆冰及检修和安装情况时取风速为10m/s。

6.0.10对有可能上人的钢结构杆件,应验算站人时所产生的局部弯曲应力,一般按800N的集中荷载作用于杆件的跨中,计算弯曲取1/6PL。

6.0.11对单管梁构架(母线构架梁除外),构架梁应设维护检修和操作通道,通道宽度不小于600m 设;栏杆高度不小于1100m;检修和操作通道的活荷载为1500Pa(走道板应取1500N集中荷载进行验算),在计算梁柱和基础时,活荷载应该乘以下列折减系数:当荷载面积为10~20m2时0.7;当荷载面积超过20m2时0.6。

6.0.12验算构架安装起吊应力时,结构自重应乘以动力系数1.5。

6.0.13计算中应注意事项:

1)构架的风荷计算,采用的基本风压值不得小于0.30kN/m2。

2)中间横梁的计算中,当衡量的一侧导线上人检修而另一侧导线为进行检修时,梁上两侧导线将产生较大的不平衡张力差以及较大的垂直荷载这对于行架梁上的主材及斜材都是不利的,需要进行验算。

3)当连续构架的两端各设一个端撑对边柱的刚度将大于中间柱刚度若干倍,由纵梁温度变形产生的应力将全部作用在两端的边柱上。故纵梁的温度应力使边柱的反力增加将对端撑的内力分析起控制作用,因此端撑设时应考虑这个因素。

4)打拉线构架(软拉线)由于拉线本生存在一定的弹性变形,使构架拉线接点或为弹性支座。故在设计中应考虑其拉线伸长对构架内力的影响。

5)作拉线用的钢绞线的强度安全系数不应小于2.5,其最小截面不应小于35mm2。

6)钢梁钢结构构件的长细比限制不宜超过有关规范的规定。

7)人字构架及拉线构架的的受压柱的长细比限制不宜超过有关规范的规定。

8)构架的变形计算应控制:

构架柱挠度在覆冰、大风状态的允许挠度应按《变电所建筑结构设计技术规定》NDGJ96-92执行。

在短期荷载作用下,环形杆柱裂缝宽度控制在0.3毫米以内。钢梁挠度不大于L/200。

9)对拉线的锚基础除应验算抗拨及抗倾复稳定安全度外,还应特别注意基础的位移与转动。

10)构架基础如处在稳定地下水位以下时,计算其基础强度与倾覆稳定时,应考虑地下水位以下的浮力和侵蚀性影响。

6.0.14当出线构架与母线构架为联合布置方式时,在计算构架的大风状态时,应按水平双方向分别计算,其荷载组合往往以偏大取用,实际上当取母线最大风荷载时,风是从母线风压方向吹来,是平行于出线导线的风向,故此时出现张力不应取最大风压值时的张力,而应取安装张力值。

6.0.15在带有坡度(特别是有纵横坡度)的屋外配电装置场地,在决定构架与设备支架基础的埋件标高时,容易忽略由于设计相间的场地高差因素而造成配电装置间隔内某些电气设备或裸导体对地距离不够。所以在设计中应注意在统一电气间隔内的设备支架基础的埋置标高应以中间(B相)基础为标,两边相(A,C相)取其间标高。

6.0.16在带有纵、横坡度的屋外配电装置场地,绘制基础平面布置图时,要注意对每一间隔每一个设备基础都要定出A和B轴两个方向的具体标高值,尤其对硬管母线配电装置的场地,更应注意其地面高差;坡度较大,尤其特别注意,以免引起电气设备对地距离的不够。

6.0.17在绘制钢梁结构图时,对分段螺栓连接的包角钢螺孔尺寸,和考虑能在现场安装的通用性,同时包角钢螺孔的线距尺寸应随被连接主材的角钢厚度来定,这在制图时往往容易忽略造成现场拼装困难。

6.0.18柱顶上较大的连接铁件对焊接变形应采用有效措施。

6.0.19人字柱构架的柱顶,人字柱构架平面视为固结,故对柱顶点的构造应予加强,当两柱相交后在柱顶钢圈中间夹焊一块契形钢板,在钢圈间外侧再焊中间隔板(每侧一块),该二钢板常用10~20毫米厚柱顶设一整快水平钢板,钢板下设加劲板,柱顶平板及加劲板常用8毫米厚钢板,柱顶平板上的安装螺孔中心线尽量靠近加劲板。

6.0.20连续构架的边柱与端撑相连时,应在两柱之间夹焊一块向下延伸的钢板。用一个撬钉(圆

螺旋棒)与端撑铰接,连接铁板除满足强度要求外,还应考虑钢板本身的稳定性,板的两侧应设加劲板。在端撑的顶端,用两块带加劲板的钢板与撬钉连接。撬钉的端头应做成锥形,便于高空作业时打入销孔中。应该注意的是,端撑顶板与管断的焊口受力不均匀,焊缝应加强。

6.0.21构架的内力分析,对于节点介与刚性与铰之间的框架(如钢梁与环形杆柱用双螺栓连接的节点),则宜根据具体情况对柱的根部强度应留10%的适当裕度。

6.0.22构造要求

1)构架横梁的宽b可取1/15—1/20梁跨,横梁的高度h取(0.8—1.2)b。同时格构式钢梁,其梁高与跨度之比不宜小于1/25,钢筋混泥土梁不宜小于1/20。

2)构架人字柱面内的柱脚根开与柱高(地面至拉线点的高度)之比不宜小于1/7。

3)格构式钢梁,应尽量使杆件重心线在节点处交于一点,当主材角铁较小时也可以将斜材交于角钢背。目的尽量避免偏心连接。

4)钢梁等钢结构构件的最小规格,不应小于有关规范的规定。

5)钢结构焊接时其焊缝厚度不应大于被焊接材厚度的1.2倍。

6)钢梁的挂线板,挂线孔孔径、边距等,应与电气安装的金具相适应,挂线板的挤压、抗剪、抗拉等极限强度均应满足金具强度的要求。螺栓一般采用4.8或6.8级普通粗制螺栓。

7)环形杆构架及支架的柱插入基础杯口的深度应满足有关规范的规定。杯形基础的杯口,当杯壁厚度与杯口的高度之比大于0.5时,允许杯壁内不配置构造钢筋。杯壁厚及杯底净厚度,不应小于150毫米。

8)上拔基础地脚螺栓的直径及数量应按计算确定,但直径d不应小于20mm,当端部为半圆弯钩时,其锚固长度不得小于30d;当直径较大时,在端部做成锚板式,其锚固长度不得小于20d。对地脚螺栓未端的混凝土截面应进行强度验算。地脚螺栓应采用双螺栓,待安装好后,螺帽宜电焊。

9)钢筋混凝土圆杆采用混凝土的强度等级不得小于C40;构架基础混凝土的强度等级不得小于C20;基础杯口二次灌浆混凝土的强度等级不得小于C25。

7各级校核要点

设计要点同时也是校审要点,各级校审时必须逐条落实。

7.0.1施工卷册目录编号、名称与实际出版的编号名称一致。

7.0.2施工注意事项简洁明了、切中要害、方便操作、有针对性。

7.0.3各专业提供给本分册设计资料是否齐全、正确。计算书是否符合有关规范、规程及技术规定。

7.0.4平面布置图中构架是否与电气图纸一致,电气间隔名称是否与电气专业所提资料一致,构架基础定位是否正确。

7.0.5抗震措施是否齐全,构造是否符合抗震要求。

7.0.6地基处理是否符合设计任务书规定的设计原则和实际情况。

7.0.7计算用原始数据及资料是否正确可靠。

7.0.8计算条件及方法是否合理、选用公式,计算结果是否正确。

7.0.9计算项目是否齐全、整齐、清晰。

7.0.10设计各种基础时,是否充分考虑:

1)地下水的不利影响;

2)场地地面排水坡度的影响;

3)地下管沟的影响;

4)平整场地填方区(太深)的影响。

5)当电气布置为管型母线时应注意场地地面排水坡度的影响。

7.0.11是否贯彻执行上级审批意见和卷册设计任务书的内容要求。

7.0.12设计分工和设计内容及深度是否符合要求。

7.0.13结构实际构造与计算草图是否相符。

7.0.14平剖面图是否相互一致,总分尺寸是否闭合、正确。

7.0.15构架透视图的间隔排列,相间距离、挂线点高度,纵向、横向尺寸等是否与电气资料一致。

7.0.16对分期建设、扩建过渡所采取的措施是否合理。

7.0.17预埋件,预留孔位置是否正确,有无遗漏,与电气专业所提资料是否一致。

7.0.18钢结构的连接节点的连接方式和尺寸与连接构件是否符合一致。

7.0.19钢结构构件的相互位置及关系尺寸是否一致。

7.0.20绘制的构件大样图与安装节点详图是否相符。

7.0.21支座的连接构造是否合理,是否与计算假定一致。

7.0.22大跨度钢桁架梁予起拱的要求是否考虑。分段尺寸是否恰当,是否便于镀锌、运输和组装。

7.0.23钢结构螺栓联结板厚度(或焊缝高度)、螺栓孔的端距、间距、螺栓直径与孔径的配合是否符合构造要求。

7.0.24构架基础有否与地下沟管道相碰撞。

7.0.25材料表中材料规格,数量,形式是否正确,齐全。

7.0.26文字说明是否齐全、通顺、简练,有无错别字和不正确的简化字。

7.0.27所出图纸是否完整、深度是否满足施工要求、套用图纸是否正确,会签手续是否齐全。

7.0.28套用图纸是否正确,必须按套用工程的设计条件经详细复算才可使用。

8图纸会签及会签要点

8.1会签外专业图纸

序号名称提供专业会签内容备注

1构架电气平面布置图电气1校核平面尺寸、标高与所提资料是否一致

2检查与本专业相关的电气布置是否协调

8.2提供外专业会签的图纸

序号名称会签专业会签内容备注

1构架透视图电气①校核平面尺寸,名称、标高与工艺所提资料是否一致;

②检查与工艺专业相关的电气布置是否协调

2构架基础布置图电气、总图

1校核平面尺寸;

2校核基础与总图电缆沟及供水管道有无碰撞

3

构架柱、梁、地线柱、避雷针组

装及详图电气

校核构架柱、梁的标高、挂线点的标高、

定位、挂线环的大小、方位

附录A(资料性附录)施工图设计任务书

施工图(详细设计)设计任务书

附表1工程名称XXXXXXX工程

卷册名称220kV~1000kV构架及基础卷册检索号BXXXX-TXXXX

计划工作量(日)

估计出图张数新制套用合计计算说明页

设计起迄时间年月日至年月日

卷册负责人设计人

主要设计人评审人主任工程师/科长

一、设计依据及主要设计原则

简述初步设计文件及审批意见报告、根据《岩土工程勘察报告》和《水文气象报告》在本工程中采用的有关数据。本工程包括构筑物的内容、建筑场地土类别、构筑物抗震设防烈度、基础持力层选用、地基处理设计原则、构架基础的结构形式、设计特点、设计分界等。构架的结构形式、构架柱选材的设计原则、构架梁采用的截面要求等。

二、适用的法律、法规(特别是强制性条文)的要求

结合本工程的特点,根据强制性条文提出相应的要求。

1.《建筑地基基础设计规范》GB50007

2.《湿馅性黄土地区建筑规范》GB50025

3.《变电所建筑结构设计技术规定》NDGJ96

4.《混凝土结构设计规范》GB50010

5.《建筑抗震设计规范》GB50011

6.《钢结构设计规范》GB50017

7.《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154

8.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

三、设计内容及范围

构架透视图、构架基础的平面布置及详图、构架柱及构架梁详图、连接节点详图。结构计算等。

四、交换资料内容

4.1接收资料

1电气专业提供的构架电工平面布置图。

2架构上的荷载,包括各种工况的导线张力,导线的重量,复冰重量以及导线上的风压,检修荷载等。

4.2提出的资料

土建专业向总图、电气专业提供满足工艺要求的构架基础的平立剖面图和透视图。

五、选用质量信息及克服质量通病措施

六、卷册设计记事、小结及建议

变电运行岗位责任制

变电运行岗位责任制

变电站人员岗位职责 1 站长职责 1.1站长是变电站安全生产第一责任人,全面负责本站工作。 1.2组织本站政治、业务学习,根据本站设备、人员、生产管理和上级要求,编制本站年、季、月度工作计划,值班轮值表,并督促完成;落实全站人员岗位责任制;组织全站人员贯彻、落实各种规程及规章制度;对本站运行人员工作质量进行考核。 1.3负责全站安全管理,人员安全思想教育;做好本站设备、人员、运行管理分析工作;制定并组织实施控制异常和未遂的措施;组织本站安全活动;开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作;主持本站障碍、异常和运行分析,并提出防范措施,制定事故预案;参与本站事故调查分析。 1.4 监督检查现场规程、规章制度执行情况;参加较大范围的停电工作和较复杂操作的监督把关,组织处理技术问题,提出并制订“三措”。 1.5 遇有大型停电工作和复杂操作应提前一天组织运行人员研究制订保证安全的组织措施、技术措施和安全措施,合理安排站内技术力量,并现场把关确保工作顺利完成。 1.6查阅有关记录,掌握生产运行情况,做好安全经济运行及电能质量分析工作。 1.7做好新建、扩建工程投运前生产准备工作;组织或参与设备验收。 1.8定期巡视设备,掌握、分析设备运行状况;核实设备缺陷,督促修试计划的执行及设备缺陷处理,按时完成设备定级工作;签发并按时报出总结及各种报表。

1.9 负责站内设备技术资料管理,并保证其正确完整、规范、符合实际;建立健全技术档案和设备台帐;按时填报各种报表;负责审查本值各种记录。 1.10负责配合所部组织编写、修订现场运行规程。 1.11编制本站培训计划,完成本站值班人员技术培训和考核工作。 1.12 检查、督促“三票”、“三措”、设备维护和文明生产等工作。 1.13 收集整理技术革新及合理化建议,负责组织QC成果的总结和发布。 2 主值班员职责 2.1主值班员是本值的负责人,负责当值的安全生产、设备管理和人员培训等各项工作;完成当值设备维护、资料的收集工作;参与新、扩、改建设备验收。 2.2担任与调度之间的操作联系;正确接受、执行调度指令和各种规程、规章制度;迅速地组织进行倒闸操作和事故处理,并监护倒闸操作的执行,及时纠正人员的违章行为。 2.3协助站长编写、修订变电站现场运行规程。 2.4遇有设备事故、障碍及异常运行情况,及时向当值调度员、站长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.5 正确填写或审核工作票、操作票及危险点预控票,布置安全措施,履行工作许可手续,并监护执行;负责设备检修后的验收工作。 2.6组织做好设备巡视、日常维护工作、定期试验轮换工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据;对严重、危急缺陷立即上报,并做好缺陷登记工作。 2.7及时掌握设备运行情况和运行人员对规程制度的执行情况,并提出改进意见。 2.8 组织完成本值的安全活动,执行各项安全技术措施;根据培训计划,

变电运行岗位年度工作小结

变电运行岗位年度工作小结 告别200X,迎来200Y。时光荏苒,不知不觉中在变电工区已有一年半的时间。对己而言,200X年是繁忙的一年,成长的一年,更是充实的一年。回首这这一年来年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅。在这一年中我始终坚持以理论知识武装自己的头脑,指导实践,科学地研究、思考和解决工作中遇到的问题,使自己能够与集体共同进步。在日常工作中能够服从上级领导及正值的安排,认真完成所分配的各项工作任务,能够与同事和睦相处。同时,我不断加强业务理论知识的学习和巩固,能理论联系实际,将自己所掌握的专业知识结合到实际工作当中,脚踏实地做好本职工作。在这段时间内,我结合现场学到了许多宝贵的知识,使自己得到了不断的充实与提高,但是也意识到自己的不足之处。回顾自己这一年来的得与失,现把工作情况汇报如下: 一、政治上坚定,思想上不断成熟 一个人的信念是人的世界观在奋斗目标方面的集中反映,共产主义信念是我一生中执著的追求目标和持久的精神力量。2005年8月,我由一名学生党员转变为一名社会党员。在实际工作中,我时刻以一名优秀共产党员的标准严格要求自己,牢记作为一名共产党员的神圣使命,主动学习党的理论知识,时刻维护党的利益,恪守党的宗旨,不怕苦,不怕累,把党的先进性融入到自己的工作和生活中来。正因有了坚定的政治立场,在实际工作中我始终保持锐意进取,勇于拼搏的精神和锲而不舍、顽强奋斗、拼搏到底的作风。从做好本职工作和日常工作入手,从我做起、从现在做起、从身边的小事做起并持之以恒。 另外,我积极学习党的理论知识,思想上不断地追求进步。能够在工作实践中正视现实、冷静分析、吸取教训、振作精神,自觉地、勇敢地经受锻炼与考验,思想上在不断的发展和成熟。同时,200X年10月我很荣幸地作为工区的党员代表参加公司两代会,在思想上接受了一次新的洗礼。 二、巩固规章制度,规范工作行为 作为一名变电运行人员,最重要的职责是保证人身安全、设备安全和电网安全。而要确保安全,首先就要认真学习《安全工作规程》,该规程的每一项内容都是用血的教训换来的。今

出纳岗位操作手册

出纳岗位操作手册 出纳的日常工作主要有: 一、收到现金 如:员工归还备用金借款时,应先在点钞机上点钞两次,辨别真伪。然后按照收款的金额,开具收据(收据为一式三联,然后留存“存根联”,将“客户联”给交款人,将“记账联”交由会计做账。在收到现金时,应于当天送存银行,并登记银行存款日记账。 二、付款 在付款时,应先审查报销单和付款单的审批是否完整,发票是否真实合法有效。否则拒绝付款。若缺少领导的审批,付款的情况又比较的紧急,必须有有关领导的“口头”允诺,方可付款,审批流程后补。 1、支付现金。支付现金时,应遵守“当面点清”的原则,支付现金后,由收款 人在凭证上签字确认,然后在凭证上盖上“现金付讫”,并立即入账登记现金日记账。若是金蝶上的报销单或借款单,则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 原则上对外单位的付款,一般使用银行转账,且收款单位必须和发票开票单位一致。若收款人要求付款的账户名称不一致,则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章;若要求支付给个人现金,则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章,个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。 2、银行转账。银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”,然后立即登记银行存款日 记账。若是金蝶上的报销单或借款单,则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。 银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作。使用支票时应注意,支票上不能有任何的涂改,用途填写,则按照实际情况填写。 A、若为同城转账,可使用转账支票,日期为大写,提示付款日期为10日, 在转账支票正面盖银行预留印鉴章,另外再填写一张进账单(一式三联),

变电构架梁建模(计算简图)节点处理问题

变电构架梁建模(计算简图)节点处理问题----与一位大学教师的通信及QQ聊天记录 2010年11月26日

第一封信:

================== 第二封信:

这梁,也像上面铁路中的图一样的,。其倒三角的“桁架梁”,上下弦杆是用角钢,腹杆全部是圆钢。但你看一下,单线展开图,若按桁架结构来计算的话,其节点是不能平衡的,也就是其空间不是静定结构的。像此类结构应该是按组合结构来计算的。 我的问题还是上面那两个问题。怎么样建模才符合实际情况,钢结构应该如何简化其结点(刚结点。铰结点),怎么样的情况下可以按刚结点。。。。? ================================================================= 第三封信:

第四封信:

========================================= 建工人 20:49:32 这种结构,我用ansys算过的呀 .必须要用结构分析软件计算 ;而不是结构力学所能解决的问题啊. 星望 20:50:04 是啊,但关键是建模时,如何处理节点的问题啊 建工人 20:50:59 上面两个,下面一根,这三根弦杆当作梁,建模时用Beam单元 建工人 20:51:44 腹杆用link单元,也就是两端铰接在梁上 星望 20:53:19 那如果铁路上的那个加上斜腹杆之后呢?难道就不能桁架来处理吗? 建工人 20:54:37 都是桁架啊 建工人 20:54:44 超静定桁架 建工人 20:55:34 所有的桁架,上下弦杆都是当作梁处理的 星望 20:56:01 但这样的话,节点上就存在弯矩了 建工人 20:56:04

变电站人员岗位职责

变电站人员岗位职责 1、变电站值班员岗位职责 1、严格遵守学.院及部门各项规章制度和有关规定; 2、值班人员必须执二证(操作证、技术等级证)方可上岗; 3、值班人员不准饮酒,不准擅自离岗或从事其它与岗位无关的工作; 4、严格执行各项安全操作规程,做好设备安全运行及保障人身安全; 5、加强设备巡视检查,认真填写各项记录。 2、变电站站长安全岗位职责 1、应熟悉和掌握《电力安全工作规程》《电业生产事故调查规程》《工人职员伤亡事故报告规程》和有关的技术规程,以及公司制定的规程和有关安全生产的制度,管辖设备的主要缺陷及运行方式。 2、认真传达上级有关安全生产的指令,规定和通报,贯彻执行安规和安全管理制度并监督全体成员严格执行。 3、掌握站内人员的思想动态,坚持进行安全思想教育,坚持每周一次的安全活动,表扬和鼓励安全上的好人好事,批评,制止处罚违章作业者。 4、定期检查和正确使用安全工器具,监督现场工作人员按规定穿戴劳保用品。

5、发生事故,障碍和异常时,要保持现场,及时报告并反映真实情况。 6、严格执行施工的安全组织和安全技术措施,贯彻落实施工方案,保证检修质量。 7、开好班前班后会,做到工作前讲任务,讲分工,讲施工方案,保证检修质量。 3、变电站运行人员岗位职责 1.严格执行各项规程、制度,做好设备的运行维护、巡视检查、缺陷及事故处理工作。 2.接受、执行调度命令,按规定认真填写、审核操作票,正确迅速地做好倒闸操作任务。 3.受理、审查工作票,并办理工作许可手续,正确执行各项安全技术措施,参加施工验收工作。 4.及时发现和汇报设备缺陷、异常运行情况。做好设备处缺工作。 5.配合检修、试验人员进行设备修、试工作,工作完毕后,操作前应认真检查设备状况及一、二次设备的位置与工作前相符。 6.认真填写各种运行记录,按时抄录各种数据,做到正确无误,按规定做好交接班工作。 7.负责与市调之间的操作联系,担任与下级站的调度工作。 8.遇有设备事故及异常情况,及时向有关调度、上级领导汇报并进行处理,同时做好相关记录。 9.服从上级领导安排,做好所辖二级站的设备清扫、修试工作。 10.参加站内组织的业务学习、考核、各种例会及安全活动,做好站内保卫、防火及卫生工作。

钣金件结构设计工艺手册.docx

钣金件结构设计工艺手册 前言 公司现有零件中,不仅在打样过程中经常会有一些加工工艺性的问题,也有很多归档转产的零件存在加工困难的情况,不仅影响生产进度和交货,也影响结构件的质量。如钣金零件的折弯,经常会发生折弯碰刀的情况;落料的外圆角、半圆凸台、异型孔的规格太多,以及一些不合理的形状设计,导致加工厂要多开很多不必要的落料模,大大增加模具的加工和管理成本;插箱的钣金导轨、拉伸凸台等设计,品种越来越多,需要统一、规范;喷漆和丝印,也经常出现喷涂选择不合理导致废品率较高、无法丝印等问题;有些钣金零件的点焊完全可以适当增加定位,不增加成本也不影响美观,实际上大部分设计是靠生产的工装定位,不仅麻烦、效率低,精度也不好;很多可以避免焊接的钣金零件,往往设计成角焊的结构形式,焊接和打磨都非常麻烦,不仅效率较低,而且外观质量也经常得不到保证,等等。长期以来,这些相同的问题不断地重复发生,无论对产品质量还是产品的生产和进度,都会产生不良的影响。 编写这本《结构设计工艺手册》目的,就是为了方便工程师在结构设计时查阅一些常用的、关键的数据,更好地保证工程师设计出的零件有较好的加工工艺性,统一结构要素,减少不必要的开模,加快加工进度,降低加工成本,提高产品质量。编写这本手册的同时,对《钣金模具手册》标准进行了彻底的改编,对一些典型的结构形状进行了优化和系列化,减少了品种,并在intralink库里对相关的模具建模,不仅方便设计人员进行结构设计,对模具的统一,也会起到较好的效果。 手册中一些典型的数据主要来源于参考资料,一些工艺上的极限尺寸,主要来源于加工厂家提供的数据,是我们应尽可能遵照的。有些正在生产的零件,一些尺寸超出了手册中给出的极限尺寸,但并不能就能说明这些设计是有良好的工艺性,原则上是在满足产品性能的条件下,尽可能达到最好的加工工艺性。

电气专业书籍目录(近800本)

电气专业书籍(近800本) 1 ±800kV直流输电技术研究——中国南方电网公司编著 2 10/0.4KV变配电实用技术 3 10KV电力电缆接头制作工艺87胡波于将主编武汉出版社1993.09 4 10kV及以下配电线路工程图集设计·加工·安装[司策编] 5 10kV配电工程设计手册 6 10kV配电系统继电保护常见的问题及其对策 7 10kV配电系统继电保护的分析探讨 8 110kV送电线路常用杆塔工程图集(设计·计算·施工图) 9 2008全国勘察设计注册电气工程师执业资格考试精讲精练专业基础390陈志新编中国电力出版社2008,2008全国勘察设计注册电气工程师执业资格考试考前冲刺习题集公共基础专业基础 10 2009年版全国造价工程师执业资格考试培训教材建设工程技术与计量安装工程部分 11 21世纪城市灯光环境规划设计 12 220KV及以上电网继电保护装置检验方法和检验报告 13 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆工程设计 14 35千伏及以下电缆接头和终端头的安装郑肇骥译 15 500kV敞开式断路器型式选择 16 500kV输电线路典型缺陷分析图册[张宏志编著] 17 6kV配电系统继电保护整定计算实例 18 95598电力客服中心呼叫中心运营管理手册 19 Access2007VBA宝典HelenFeddema编著 20 Access2007宝典迈克尔(MichaelR.)等著 21 ANSI/NEMAHP3PTFE绝缘电子线标准 22 ControlLogix系统电力行业自动化应用培训教程 23 ControlLogix系统电力行业自动化应用培训教程 24 DL/T1058-2007交流架空线路用复合相间间隔棒技术条件 25 Excel2007VBA与宏完全剖析(美)杰莱(Jelen.B.),(美)斯太德

电气运行工岗位职责(通用版)

( 岗位职责 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气运行工岗位职责(通用版) Regular daily safety management training, and establish a system to control and improve the company's sudden accidents.

电气运行工岗位职责(通用版) 1、负责6KV高配室的一切高低压开关的停送电操作,操作行为必须严格遵守《变电所操作规程》。 2、负责6KV高配室的一切高低压变配电设备的日常点检;交接班时要全面巡视点检设备,并认真填写运行记录和交接班记录。在特殊气候下要对设备进行特殊检查。对发现的问题及时汇报给专业人员和主管部门,并配合处理。 3、积极参与配合6KV高配室的一切高低压变配电设备的维护和检修工作。负责本岗位公用工具、安全用具的维护和保养。 4、值班过程中每小时巡回检查设备运行情况:电流、电压、声响、气味、外观等情况是否正常,并认真作好运行记录。 5、认真学习本岗位的专业技术知识,包括本岗位的各项规程、规章制度;掌握和熟悉供配电系统的原理及线路图,对每路电源包括双回路电源电路都要了解其两端点的分布位置及倒送电关系。做

到送电、停电、倒闸等操作都能自觉执行操作规程;实现送电可靠、停电安全。 6、除正常操作停送照明电源外的一切停送电操作,都必须执行《两票一制》的有关规定,都必须取得明确的、有效的停送电依据。执行厂调度人员、电气技术人员的指令对本岗位的电源开关进行停送电操作。根据实际情况作好停送电所需的各项安全防范措施。 7、有权拒绝执行违反本岗位安全、技术操作规程规定的停送电操作指令(火灾或人身触电事故情况除外),在发生火灾或人身触电事故情况下,可迅速切断有关电源再抢救和报告。 8、不准外来人员随便进入高配室。对因工作需要进入的相关人员必须严格按《重点要害部门登记制度》执行并进行登记。 9、紧急情况下应做到:会处理停跳电事故;会使用各种安全、技术用具。 10、负责设备和室内卫生的清扫。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

(完整版)钣金设计手册

1 引言薄板指板厚和其长宽相比小得多的钢板。它的横向抗弯能力差,不宜用于受横向弯曲载荷作用的场合。薄板就其材料而言是金属,但因其特殊的几何形状厚度很小,所以薄板构件的加工工艺有其特殊性。和薄板构件有关的加工工艺有三类: (1)下料:它包括剪切和冲裁。(2) 成形:它包括弯曲、折叠、卷边和深拉。(3) 连接:它包括焊接、粘接等。薄板构件的结构设计主要应考虑加工工艺的要求和特点。此外,要注意构件的批量大小。薄板构件之所以被广泛采用是因为薄板有下列优点: (1)易变形,这样可用简单的加工工艺制造多种形式的构件。 (2)薄板构件重量轻。 (3)加工量小,由于薄板表面质量高,厚度方向尺寸公差小,板面不需加工。 (4)易于裁剪、焊接,可制造大而复杂的构件。 (5)形状规范,便于自动加工。 2 结构设计准则 在设计产品零件时,必须考虑到容易制造的问题。尽量想一些方法既能使加工容易,又能使材料节约,还能使强度增加,又不出废品。为此设计人员应该注意以下制造方面事项。 钣金件的工艺性是指零件在冲切、弯曲、拉伸加工中的难易程度。良好的工艺应保证材料消耗少,工序数目少,模具结构简单,使用寿命高,产品质量稳定。在一般情况下,对钣金件工艺性影响最大的是材料的性能、零件的几何形状、尺寸和精度要求。 如何在薄板构件结构设计时充分考虑加工工艺的要求和特点,这里推荐几条设计准则。 2.1简单形状准则切割面几何形状越简单,切割下料越方便、简单、切割的路径越短,切割量也越小。如直线比曲线简单,圆比椭圆及其它高阶曲线简单,规则图形比不规则图形简单(见图1)。 (a) 不合理结构(b) 改进结构

图1 图 2a 的结构只有在批量大时方有意义,否则冲裁时,切割麻烦, 生产时,宜用图 b 所示结构 (a) 不合理结构 (b) 改进结构 图2 2.2 节省原料准则(冲切件的构型准则) 节省原材料意味着 减少制造成本。 零碎的下角料常作废料处理, 的设计中, 要尽量减少下脚料。 冲切弃料最少以减少料的浪费。 构件下料时效果显著,减少下角料的途径有: (1) 减少相邻两构件之间的距离 ( 见图 3) 图3 (2) 巧妙排列 ( 见图 4) (a) 不合理结构 (b) 改进结构 图4 (3) 将大平面处的材料取出用于更小的构件 ( 见图 5) 因此,小批量 因此在薄板构件 特别在批量大的 (a) 不合理结构 (b) 改进结构

变电站运行岗位安全操作规程

变电站运行岗位安全操作规程 1适用范围本规程适用于变电站值班运行人员。 2操作规程 2.1高压运行电工必须经专业安全技术培训考试合格,发给高压电工进网作业许可证,持证上岗操作。实习员工必须在持证电工的监护和指导下才准进行操作。 2.2高压运行电工应掌握电气安全知识,了解岗位责任区域的电气设备性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。熟练掌握触电急救和事故紧急处理措施。 2.3高压运行电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度;检修工作票制度;倒闸操作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移、终结制度;交接班制度;安全用具及消防设备使用管理制度和出入登记制度等各项规章制度的规定。 2.4上岗必须穿戴合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品,所用绝缘用具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠。禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的安全工具。 2.5高压变配电室运行人员必须遵守高压配电装置的运行规程。 2.6不论高压设备带电与否,运行人员不得单人移开或越过遮拦进行工作。若有必要移开遮拦时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。

2.7雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 2.8巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 2.9与用电单位联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将工作内容和联系人姓名复诵核对无误,并做好记录。 2.10停电拉闸操作必须按照由开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。 2.11高压设备和复杂倒运行方式的倒闸操作,必须由二人执行,并由对设备更为熟悉的主值担任监护。 2.12雷电时禁止进行倒闸操作。 2.13电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及和进入遮拦,以防突然来电。 2.14施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电位置和注意事项,方可开始工作。 2.15工作结束后,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停、送电。 2.16在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 2.17停电时,必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开

(完整版)钣金件结构设计工艺手册

钣金件结构设计工艺手册 目录 1 第一章钣金零件设计工艺 1 1.1 钣金材料的选材 1 1.1.1 钣金材料的选材原则 1 1.1.2 几种常用的板材 1 1.1.3 材料对钣金加工工艺的影响 3 1.2 冲孔和落料: 5 1.2.1 冲孔和落料的常用方式 5 1.2.2 冲孔落料的工艺性设计9 1.3 钣金件的折弯13 1.3.1 模具折弯:13 1.3.2 折弯机折弯14 1.4 钣金件上的螺母、螺钉的结构形式26 1.4.1 铆接螺母26 1.4.2 凸焊螺母29 1.4.3 翻孔攻丝30 1.4.4 涨铆螺母、压铆螺母、拉铆、翻孔攻丝的比较31 1.5 钣金拉伸32 1.5.1 常见拉伸的形式和设计注意事项32 1.5.2 打凸的工艺尺寸33 1.5.3 局部沉凹与压线33 1.5.4 加强筋34 1.6 其它工艺35 1.6.1 抽孔铆接35 1.6.2 托克斯铆接36 1.7 沉头的尺寸统一36 1.7.1 螺钉沉头孔的尺寸36 1.7.2 孔沉头铆钉的沉头孔的尺寸的统一36 1.7.3 沉头螺钉连接的薄板的特别处理36 2 第二章金属切削件设计工艺37 2.1 常用金属切削加工性能37 2.2 零件的加工余量38 2.2.1 零件毛坯的选择和加工余量38 2.2.2 工序间的加工余量38 2.3 不同设备的切削特性、加工精度和粗糙度的选择39 2. 3.1 常用设备的加工方法与表面粗糙度的对应关系39 2.3.2 常用公差等级与表面粗糙度数值的对应关系39 2.4 螺纹设计加工40 2.4.1 普通螺纹的加工方法40 2.4.2 普通螺纹加工常用数据40 2.4.3 普通螺纹的标记41 2.4.4 普通螺纹公差带的选用及精度等级41

岗位操作手册

广州市白云区盛宴筷子厂 岗位操作手册(试用) 一.业务部 (一)业务员 1.利用工厂提供的资源平台和自己掌握的业务推广途径,积极拓展业务。 2.接到客户询盘后,必须耐心礼貌地给予答复。 3.对常规产品,可按现有报价和经验及时回复客户,非常规产品需向业务经理请示是否能做和产品报 价,正常情况下业务员不能直接向采购询问原材料和配件价格。 4.订单分类和操作流程: A.订单产品有现货。 a)在“出货明细表”上索取订单号并建立出货清单; b)填“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货; c)出货后及时在“出货明细表”上把该出货清单转红色。 B.订单产品没有现货,常规产品,无需订做。 a)与客户和车间确定好产品明细和货期。 b)在“订单出货表”上索取订单编号; c)在“订单汇总表”上建立订单,并做到“末完成订单汇总表”上; d)制作“销售订单”,经业务主管及财务签名后交给厂长; e)及时跟进该订单状况,对生产和采购进度以及期间产生的问题必须清晰明了; f)车间备好货后,在“出货明细表”上建立出货清单; g)制作“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货; h)出货后在“出货明细表”上把出货清单转红色,并把订单移到“已完成的订单” C.订单产品没有现货,非常规产品,需要订做。 a)订单确定前必须明确客户的具体要求和做法。 b)向业务经理请示是否能做和报价,在允许的情况下可以向采购人员询问该订单涉及的配件价

格和货期。 c)与客户和车间确定好产品明细和货期。 d)产品如需做设计,向设计人员说明要达到的设计效果,提供相关资料给设计人员。设计人员 做好后必须仔细核对,并把设计图交给客户再确认。 e)订单确定后在“订单出货表”上索取订单编号; f)在“订单汇总表”上建立订单,并做到“末完成订单汇总表”上; g)及时跟进该订单状况,对生产和采购进度以及期间产生的问题必须清晰明了; h)对金额大的订单必要情况下需寄设计效果图、样品和大货样品给客户确认。 i)车间备好货后,在“出货明细表”上建立出货清单; j)制作“送货单”让财务签名后给车间主管安排出货; k)出货后在“出货明细表”上把出货清单转红色,并把订单移到“已完成的订单” 5.原则上要求订单需收取订金后再安排生产,发货前付清货款,对不收取订金或者发货后收款的订单, 需交业务主管签名后再交财务。 6.业务员必须熟悉每一个订单的生产状况,发现问题应及时处理。 7.每天下班必须将办公室地面拖干净,桌面抹干净。 (二)业务主管 1.做好业务部门的管理工作。 2.按工厂的发展要求积极引导业务员拓展业务。 3.提供产品推广方案给业务员推广 4.对业务员需要的询价应积极迅速作出回复。 5.对订单出现的问题就及时协助解决。 6.必须熟悉每一个订单的状况,审核订单生产过程中可能出现的问题。 7.发现问题应及时向业务员提出,并与厂内其他部门积极沟通与协调,保证订单质量和货期。 二生产部 (一)厂长(车间主管): 1.接到业务员的咨询首先根据生产给出技术上的辅助,并按目前排产情况给出具体生产周期;

结构件工艺设计手册附录

附录《结构件工艺设计手册(软件版)》软件目录 1 钢铁材料的分类及技术条件 1.1 一般用钢 1.1.1 碳素结构钢的化学成分 1.1.2 碳素结构钢的力学性能 1.1.3 优质碳素结构钢的化学成分和力学性能 1.1.4 低合金结构钢的化学成分和力学性能 1.1.5 合金结构钢的化学成分和力学性能 2 钢材 2.1 钢板 2.1.1 常用钢板、钢带的标准摘要 2.1.2 热轧钢板和钢带 2.1.3 冷轧钢板和钢带 2.1.4 钢板每平方米面积理论重量 2.1.5 锅炉用钢板 2.1.6 压力容器用钢板 2.1.7 镀锌板、镀锡板、镀铅板 2.1.8 不锈钢冷、热轧钢板 2.1.9 耐热钢板 2.1.10 花纹钢板 2.2 型钢 2.2.1 弹簧扁钢尺寸 2.2.2 热轧圆钢、方钢、六角钢 2.2.3 优质结构钢冷拉钢材交货状态的力学性能 2.2.4 热轧等边角钢 2.2.5 热轧不等边角钢 2.2.6 热轧槽钢 2.2.7 热轧工字钢 2.2.8 协议供货的窄翼缘H型钢 2.2.9 H型钢与工字钢型号对照及性能参数比较 2.2.10 热轧部分T型钢 2.2.11 冷弯等边角钢 2.2.12 冷弯不等边角钢

2.2.13 冷弯等边槽钢 2.2.14 冷弯不等边槽钢 2.2.15 冷弯内卷边槽钢 2.2.16 结构用冷弯方形空心型钢 2.2.17 结构用冷弯矩形空心型钢 2.2.18 客运汽车用冷弯方形空心型钢 2.2.19 客运汽车用冷弯矩形空心型钢 2.2.20 起重机钢轨 2.2.21 重轨 2.2.22 轻轨接头夹板 2.2.23 重轨用鱼尾板 2.2.24 轻轨用垫板 2.2.25 重轨用垫板 2.2.26 热轧扁钢(1) 2.2.27 热轧扁钢(2) 2.2.28 H型钢、H型钢截面图(1) 2.2.29 H型钢、H型钢截面图(2) 2.2.30 冷弯外卷边槽钢 2.2.31 冷弯卷边Z形钢 2.2.32 轻轨(1) 2.2.33 轻轨(2) 2.3 钢管 2.3.1 低压流体输送焊接管 2.3.2 直缝电焊钢管力学性能 2.3.3 直缝电焊钢管(1) 2.3.4 直缝电焊钢管(2) 2.3.5 传动轴用电焊钢管 2.3.6 结构用和输送流体用无缝钢管的尺寸偏差 2.3.7 结构用无缝钢管中优质钢、低合金钢管的纵向力学性能 2.3.8 结构用无缝钢管中合金钢管的力学性能 2.3.9 输送流体用无缝钢管的纵向力学性能 2.3.10 无缝钢管尺寸、重量(1) 2.3.11 无缝钢管尺寸、重量(2) 2.3.12 无缝钢管尺寸、重量(3) 2.3.13 结构用和流体输送用不锈钢无缝钢管 2.3.14 结构用和流体输送用不锈钢无缝钢管内径和壁厚的允许偏差2.3.15 不锈钢无缝钢管尺寸系列 2.3.16 液压和气动缸简用精密内径无缝钢管(1) 2.3.17 液压和气动缸简用精密内径无缝钢管(2)

介绍一本设计工具书_化工设备设计手册_(1)

67 方方面面 Department 2004.3 介绍一本设计工具书—— 由朱有庭、曲文海、于浦义主编,化工出版社出版的“化工设备设计手册”将于2004年下半年出版。这本书是一本化载作者实用的工具书。该书的编写宗旨是为从事化工、石油、轻工、医药等行业的化工设备和化工机械专业设计人员进行工程设计而用。本手册具有下列特点。 (1) 压力容器等化工设备的设计准则和强度计算方法、公式均以我国现行的国家和行业标准规范(GB、JB、HG)及国际通用的标准规范(ASME、TEMA)为依据,并汇集了作者多年的工程设计经验,以满足压力容器等化工设备的工程设计、制造。 (2) 对泵、压缩机和通风机的类型、结构、技术性能和适用范围等作了简明扼要的介绍;对这些化工机械的选型和选用设计亦以我国现行的国家和行业标准规范(GB、JB)及通用的国际标准规范如API等为依据,并汇集了大量的选型计算用工程数据、图表等资料,能满足泵、压缩机和通风机的选型、询价、采购和现场安装、调试等的需要。 全书共分15章和一个附录(腐蚀与防腐蚀),各章的主要内容如下所述。 (1) 第1章“常用资料”的主要内容 ① 工程计量单位及不同计量单位制的单位换算。② 常用物料、材料的物理性质,包括密度、线膨胀系数、导热系数、弹性模量、泊桑系数、磨擦系数、不同黏度单位制的黏度单位换算表和公式及常用液体的黏度等。 ③ 平面几何图形的力学参数如面积、惯性矩、断面模数等计算公式。 ④ 立体几何图形的体积计算公式及诺谟图。⑤ 常用力学、材料力学公式。⑥ 常用流体力学准数。 (2) 第2章“化工设备用材料”的主要内容 ① 压力容器用钢材(钢板等)的品种、牌号、规格及物理、力学性能。 ② 化工设备常用结构材料(碳素钢、低合金钢、高合金钢、不锈钢、耐蚀合金、有色金属、铸钢和铸铁的物理、力学性能。 ③ 常用结构钢(角钢、槽钢等)的品种、规格、材料和力学性能。 (3) 第3章“焊接”的主要内容① 常用焊接方法简介。 ② 焊接材料(焊条、焊丝、焊剂)的品种、规格、力学性能、焊接特性和适用范围。 ③ 各种金属焊接用焊接材料的选用。④ 焊接结构设计(焊缝坡口型式、尺寸)。 ⑤ 各种金属材料的焊接如低碳钢、不锈钢、复合钢板、镍和镍合金、金属钛及异种金属材料的焊接方法、焊条(丝)选择等。 ⑥ 焊接缺陷和质量检验及评定。⑦ 焊接工艺评定。 (4) 第4章“紧固件”的主要内容① 专用紧固件 ? 管法兰用紧固件(螺、栓、螺母、垫片)规格系列、螺栓和螺母的材料匹配(HG标准)。 ? 设备法兰用紧固件(双头螺柱、螺母、垫片)规格系列(JB标准)。 ② 通用紧固件(GB标准)(5) 第5章“压力容器”的主要内容① 压力容器受力分析基础知识。 ② 内压容器(圆筒体、锥体、封头等)强度计算(GB 150)。③ 外压容器(圆筒体、锥体、封头)稳定计算(GB 150)。④ 压力容器开孔补强计算(GB 150)。⑤ 法兰计算(GB 150)。 ⑥ 设备法兰标准规格压力系列(JB 4700~4707)。⑦ 设备法兰用紧固件(双头螺柱、螺母、垫片)双头螺柱和螺母的材料匹配力学性能和许用应力。 ⑧ 压力容器用钢板的力学性能和许用应力。⑨ 低温压力容器设计准则。 (6) 第6章“球形容器(球罐)设计”的主要内容① 球罐设计用标准规范。 ② 球罐用材料(碳素钢、不锈钢等)。 ③ 球罐结构设计(球壳瓣结构类型、瓣片下料尺寸计算、球罐容积系列及其各构件参数、支柱及拉杆、球罐附件等)。 ④ 球罐强度计算及局部应力计算。⑤ 球罐的制造、检验与验收。(7) 第7章“大型储罐设计”的主要内容 ① 大型储罐结构设计,包括容积系列(最大至10万产方米),筒体、罐顶(拱顶、内外浮顶、网架顶结构)、罐底及防火、消防设施设计。 ② 大型储罐用材料。 ③ 大型储罐构件的强度和稳定计算。④ 大型储罐设计用标准规范。⑤ 大型储罐的制造、检验和验收。 《化工设备设计手册 》 新书推荐

(完整word版)变电构架设计手册摘录

我国钢材的质量也在稳步提高,同时其市场价格也趋于合理,因此,近年来,在220kv及以上等级的变电站构架结构中,采用钢结构的越来越多了,采用混凝土结构的越来越少了,采用非预应力的越来越多了,采用预应力的越来越少了。 一、变电站构架结构,按材料分:分为钢结构和混凝土结构。 按结构形式分:对柱有格构式、A字柱及打拉线等形式, 对梁有格构式和非格构式。 二、变电站构架的特点 变电构架的受力主要以受水平荷载为主,承受的主要水平荷载是导线及地线的张力,其次是风力。导线张力的大小与导线的档距、弧垂、导线自重、覆冰厚度、引下线重量和安装导线检修上人等有关,导线弧垂又随温度的变化而变化,因此,导线型号和档距虽然相同,在不同气象条件下导线张力也是不同的。同时各种不利因素也不一定同时出现,如最大覆冰或最大风速的时候一般也不会有人到导线上去检修。根据电气要求,不同的电压等级要求带电的导线对地面和其他构筑物保持一定的距离,因此构架特点是柱高而断面细小,属于大柔度结构。 三、钢结构防腐处理 1、对于变电站钢结构的防腐处理有其特殊性,因为其上的设备、导线往往带有高压电,维修困难,为了延长钢结构的围护周期,减少因停电维修带来的损失,往往采用较为可靠地防腐处理方式。例如:热浸(jin)镀锌、喷涂锌、镀铝、喷涂铝等,在腐蚀比较严重的地方,还在其表面增加封闭防腐涂料。 2、镀件厚度小于5mm时,锌附着量应不低于460g/m2,即厚度应不低于65um,(微米是长度单位,符号:μm,读作[miu]。1微米相当于1米的一百万分之一);镀件厚度等于或大于5mm时,锌附着量应不低于610g/m2,即厚度应不低于86um,附着的牢固程度应满足相应的规范要求。 3、钢柱脚埋入地下部分,应以C20级混凝土包裹(厚度不小于50mm)并应高出地面120-150mm。 四、构架梁预起拱 1、在设计大跨度的构架梁时,往往计算出的挠度比较大,为了达到标1-2的要求,需要加大梁的刚度,这样会增加结构的材料用量,在工程实践中,较为通长做法是对梁采用预起拱。起拱的目的是为了改善外观和符合使用条件,因此起拱的大小应视实际需要而定,不能硬性规定单一的起拱值。但在一般情况下,起拱度可以用恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度来标示。这是国内外习惯用的、亦是合理的。按照这个数值起拱,在全部荷载作用下构件的挠度将等于Vq/2,由可变荷载产生的挠度将围绕水平线在±Vq/2范围内变动。当然,用这个方法计算起拱度往往比较麻烦,有经验的设计人员可以参考相关技术资料用简化方法处理,一般可取梁跨度的L/300---L/500起拱,同时还要注意与构架上荷载大小相匹配,不要出现起拱太大的情况。对28m跨度的构架梁,一般预起拱60mm。 五、横梁内力计算 1、三角形断面格构式横梁 三角形断面有正三角形和倒三角形两种形式,考虑到安装使用和梁上行人的方便,跨度大断面尺寸大的梁按正三角形布置,反之宜采用倒三角形布置。 三角形断面横梁的主材可以采用角钢、钢管,斜材可以采用光面钢筋和角钢;倒三角形断面梁由于一般跨度及荷载较小,其下弦可采用光面钢筋,斜材一般用光面钢筋。 三角形断面梁系空间结构,为简化计算可按平面桁架计算杆件内力。 2、矩形断面横梁 六、一般而言,在变电构架设计中,对环形截面混凝土常采用C30、C40,对预应力环形截

变电站运行岗位安全操作规程

110kV变电站运行岗位安全操作规程 1适用范围本规程适用于变电站值班运行人员。 2操作规程 2.1高压运行电工必须经专业安全技术培训考试合格,发给高压电工进网作业许可证,持证上岗操作。实习员工必须在持证电工的监护和指导下才准进行操作。 2.2高压运行电工应掌握电气安全知识,了解岗位责任区域的电气设备性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。熟练掌握触电急救和事故紧急处理措施。 2.3高压运行电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度;检修工作票制度;倒闸操作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移、终结制度;交接班制度;安全用具及消防设备使用管理制度和出入登记制度等各项规章制度的规定。 2.4上岗必须穿戴合格的绝缘鞋,必要时应戴安全帽及其它防护用品,所用绝缘用具、仪表、安全装置和工具须检查完好、可靠。禁止使用破损、失效的用具,对不同电压等级、工作环境、工作对象,要选用参数相匹配的安全工具。 2.5高压变配电室运行人员必须遵守高压配电装置的运行规程。 2.6不论高压设备带电与否,运行人员不得单人移开或越过遮拦进行工作。若有必要移开遮拦时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。 2.7雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 2.8巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 2.9与用电单位联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将工作内容和联系人姓名复诵核对无误,并做好记录。 2.10停电拉闸操作必须按照由开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。 2.11高压设备和复杂倒运行方式的倒闸操作,必须由二人执行,并由对设备更为熟悉的主值担任监护。 2.12雷电时禁止进行倒闸操作。 2.13电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及和进入遮拦,以防突然来电。

金属切削件设计工艺手册

金属切削件设计工艺 1.1常用金属切削加工性能 对于金属切削加工零件材料来说,除了能够满足制品的功能,并能够通过后续加工,满足对其装饰性、耐蚀性、导电性等性能要求外,还希望它能够有良好的切削加工特性。 工件材料的切削加工性是指在一定切削条件下,工件材料被切削的难易程度。为了对各种材料的切削加工性进行比较,用相对加工性Kr来表示。它是以切削抗拉强度σb=0.735Gpa 的45钢,耐用度T=60min 时的切削速度υ060为基准,与切削其它材料时的υ60的比值,即Kr=υ60/υ060 。 当Kr>1 时,该材料比45钢容易切削,切削性能好;当Kr<1 时,该材料比45钢难切削,切削性能差。常驻机构用材料的切削加工性,根据相对加工性Kr的大小分为8 级,如表2-1所列: 表2-1 金属材料的切削加工性 1.2零件的加工余量 1.2.1零件毛坯的选择和加工余量 1.2.1.1 零件毛坯的选择 毛坯种类的选择决定于零件的材料、形状、生产性质以及生产中获得的可能性。毛坯可以采用下列几种:轧制材料(截面为圆形、六角形或正方形等的棒料、板料以及带料等)和成型毛坯(铸件、锻件以及冲压件等)。

1.2.1.2 毛坯的加工余量 机械加工中毛坯尺寸与完工零件尺寸之差,称为毛坯的加工余量。加工余量的大小取决于加工过程中各个工步应切除的金属层的总和,以及毛坯尺寸与规定的公称尺寸之间的偏差 数值。 1.2.2工序间的加工余量 1.2.2.1 选择工序间加工余量的原则 1)应采用最小的加工余量,以求缩短加工时间,降低零件的制造费用; 2)应保证各工序有充分的加工余量,能在最后的工序中保证图纸所要求的精度及表面粗糙 度; 3)应考虑到零件热处理时引起的变形; 4)应考虑加工零件时所采用的设备及加工方法,以及零件在加工过程中可能发生的变形; 5)应考虑到被加工零件的大小,零件愈大则所要求的加工余量也应愈大。 1.2.2.2 选择工序间工序公差的原则 1)公差不应超出经济的加工精度范围; 2)选择公差时应考虑到加工余量的大小,公差的界限决定加工余量的极限尺寸; 3)选择公差时应根据零件的最后精度; 4)选择公差时应考虑生产批量的大小,对单件小批量生产的零件允许选择大的数值。 1.3不同设备的切削特性、加工精度和粗糙度的选择 1.3.1常用设备的加工方法与表面粗糙度的对应关系 表2-2 常用设备的加工方法与表面粗糙度的对应关系

岗位工作说明书 范例

MT公司岗位工作说明书 销售组长工作说明书 一.基本资料 岗位名称:销售组长所属部门:销售部 岗位编码: XXXXXXX 定员标准:2人 直接上属:销售经理分析日期:2010年8月 二.岗位职责 (一)概述 销售组长负责所管理小组总体销售目标(分销、助销、促销、销量等)的实现,以及所覆盖范围客户建立良好的合作关系。销售组长同时负责销售代表的基本技能的培训,工作表现的跟踪和评估。负责所管进销售小组的销量,收款,分销,助销及促销总体目标的实现,以促进MT公司业绩蒸蒸日上. (二)工作职责 1.参与销售代表的招聘和筛选,负责协助销售经理的工作。 2.负责组织本组人员执行销售经理下达的销售计划、促销计划和促销活动。 3.负责组织销售人员每天对所管辖的业务等管理工作。 4.掌握本组的销售动态,加强跟踪与交流,及时找出问题并给予纠正指导,调动本组人员工作积极性及思想动态,对于重大问题应及时向销售经理汇报。 5.组织本组人员做好售前、售后工作,带领本组人员妥善处理顾客投诉和工作中所发生的各种矛盾。 7.管理和培训销售代表掌握基本工作技能,设定销售代表的工作目标,履行工作职责 ,保持销售小组的高效经济的运作。 8.带领本组人员做好与各部门的协调工作。 9. 实地销售报告的汇总,总结,负责对本组员工工作的考核。 三.其他职责 完成领导交办的其他临时工作 四.监督与岗位关系 1.所受监督:直接受销售经理的监督

所施监督:销售小组的销售成员 2.与其他岗位关系 1)内部关系:与公司内部的而其他部门有这不可分割的联系 2)外部关系:与销售有关的合作公司,客户,消费者等业务上的合作关系,政府部门,广告公司,媒体等 3)本岗位职务晋升图 可直接晋升的职位: 销售经理助理销售经理 可相互转化的职位: 营销售后 可升迁至此的职位: 销售人员 五.工作内容 1. 市场开发 (1)收集有关MT公司各方面信息,了解其在客户需求及竞争对手情况; (2)进行信息处理、分析,确定市场目标; (3)与潜在客户联系。 2. 维持市场份额 (1)跟踪客户需求,努力提高市场份额; (2)了解竞争对手情况; (3)了解客户产品信息; (4)了解行业动态、行业研发情况及现有市场的情况。 3. 完成订单 (1)接受订单,交付销售内勤; (2)跟踪客户信息制定投产计划; (3)监督生产,保证供货; (4)每周制定发货计划,交销售内勤; (5)把发货信息输入电脑,向客户催款。 4. 信息反馈 (1)内部信息反馈,将交货投产的有关情况;向经理报告 (2)外部信息反馈,处理客户产品不满的问题以及正常的信息沟通。 五.岗位权限 1.对本职工作范围内合理性安排建议权; 2.销售代表工作业绩评审异议权;

相关文档