作者:张霞

作者单位:江西赣州供电公司,江西赣州,341000

刊名:

科技与生活

英文刊名:TECHNOLOGY AND LIFE

年,卷(期):2010,""(15)

被引用次数:0次

参考文献(2条)

1.孟庆波,何金良.降低接地装置接地电阻的新方法[J].高电压技术,1996.

2.曾永林.接地技术[M].北京:水利电力出版社,2004.

相似文献(10条)

1.期刊论文李立勇.LI Li-yong110kV变电站接地系统设计及施工的研究-工程建设与设计2010,""(5)

安全问题一直是电站施工过程的重要问题,导致这些安全隐患的主要原因是由于变电站系统存在着各种不足,又因变电站接地类型复杂多变,更加大了施工的危险性.设计人员在设计变电站接地系统时,需将安全、科学、可行等方面考虑在内,确保施工能够安全顺利的展开.

2.期刊论文李彬.郑连清110kV变电站接地电阻的降低与核算-四川电力技术2010,33(2)

接地网是维护变电站安全可靠运行的根本保证和重要措施.阐述常用接地网的降阻处理方法,对某110 kV变电站接地电阻高的原因进行简要分析,对其接地网重新设计,并提出选用沥青路面结构.通过对接触电势和跨步电势的核算,表明接地网满足要求,有效地解决了变电站接地系统的安全性问题.

3.期刊论文邱松110kV变电站接地系统设计及施工问题的探讨-中国科技信息2009,""(20)

在进行电站施工过程中常常会出现很多人员伤亡事故,这些都是由于变电站接地系统出现问题而导致.加上变电站接地种类较多,施工存在一定的危险性,这就需要设计人员在进行变电站接地系统设计时从安全性、科学性、可行性等方面综合考虑后进行设计,以保证在饥饿地工作顺利进行的同时确保施工人员的人身安全.

4.期刊论文唐岳柏关于变电站接地网存在的问题分析及解决措施-科技资讯2010,""(5)

接地装置在变电站的输变电过程中属于一种比较特殊的设备项目.而接地系统的长期稳定的性能稳定,可满足有效维护变电站设备安全稳定运行、确保操作人员身体健康安全等设备的设计要求.本文针对变电站接地网中存在的问题进行系统分析,并提出几点解决接地网的存在同题的措施,可供同行工作者技术参考.

5.期刊论文郇磊浅谈110kV变电站安装的要点-科技信息2010,""(15)

通过对近年来110kV变电站施工中的管理技术和工艺技术总结,发现变压器的施工和变电站接地系统是全站施工安装的关键部分.随着负荷的增加及建设标准的不断提高,变压器容量逐渐加大,电力系统中对接地装置的要求更加严格,变电器的接地系统直接关系到变电站的正常运行,更涉及到人身和设备的安全.这就要求我们必需将变压嚣的施工和接地网的安装作为变电站施工的重要环节,加强这两方面的施工质量管理.

6.期刊论文朱润红110KV变电站消弧线圈成套装置的应用选择-化学工程与装备2008,""(7)

本文介绍了系统对地电容电流超标的危害,给出了电容电流的计算方法,对接地变、消弧线圈在接地系统运行中的作用进行了说明,重点阐述了的消弧线圈装置的工作原理和较为先进性能装置的特点,以及有关技术参数的计算选择

7.学位论文王勇广东高要110kV变电站接地电阻计算的研究2007

变电站的接地系统是维护电力系统安全可靠运行、保障运行人员和电气设备安全的根本保证和重要措施。随着现代大电网向超高压、大容量和远距离方向的发展,对于电力系统安全、稳定及经济运行的要求越来越高,安全有效的接地系统显得越来越重要。

在我国,接地网运行中出现的安全问题越来越多,但接地电阻的计算分析却仍然使用传统的方法,从而造成接地网设计与实际安全运行的矛盾非常突出,因此迫切需要提出新的更为有效的接地电阻计算分析方法。此外,由于电力系统规模的不断扩大,短路电流也随之增加,加上各种微机监控设备的普遍应用,大大增加了接地系统设计的难度。在高土壤电阻率区,这一问题更加突出,因此就要采用各种措施降低接地电阻。

本文首先对国内外接地网分析方法的历史和现状进行了综述,分析了我国变电站接地网在运行和设计中存在的一些问题,指出了进行变电站接地电阻研究的实用价值。接下来分析说明了本文计算的理论基础,包括规程给出的计算公式和接地电阻计算软件的基础理论,并对比了软件的数值计算结果与常用的经验公式得出的结果,指出经验公式的局限性,建议在复杂的土壤情况下应采用数值计算软件指导实际的工程设计。最后研究了降低高阻地区变电站接地电阻的方法,并应用本文设计的接地电阻计算软件对广东高要110KV变电站的实际接地网进行分析计算,验证了软件的有效性和实用性。8.期刊论文杨健伟.黄汉仕.Yang Jianwei.Huang Hanshi典型110kV GIS变电站接地系统设计分析-湖南水利水电2010,""(1)

文章采用理论计算及实际施工情况相结合的方法.针对实际中一类典型110 kVGIS变电站接地系统设计及施工的具体问题进行分析.

9.学位论文支元彦弧光接地过电压及限制措施的研究与实施2006

本论文针对国内6~66KV电网系统中性点接地方式的不同运行模式和运行情况,结合本厂6KV系统中通过消弧线圈补偿方式限制弧光接地过电压措施实际运行存在中的问题,主要进行了以下几方面的工作:

首先深入研究分析了6~66KV中性点非直接接地系统间歇性弧光接地过电压对电力系统电气设备造成的危害,从原理上指出了该措施仅能减少弧光接地过电压的概率,不能从根本上消除弧光接地过电压的原因。

其次在对我国新近使用限制弧光接地过电压技术调研和限制弧光接地过电压新技术——消弧过电压保护及选线装置研究的基础上,提出了在110KV变电站6KV系统中采用此项技术的设想,并对该装置进行了1:1模拟试验,结果证实了该装置对有效消除弧光接地过电压的可行性。

最后依托厂技术改造项目,利用消弧过电压保护及选线装置将原来110KV变电站6KV系统的中性点经消弧线圈接地系统改造为中性点不直接接地系统。

实际运行结果表明,该装置与消弧线圈相比,具有明显的优越性,不仅有效地抑制弧光接地过电压,同时借助于三相组合式过电压保护器还能把母线过电压限制在较低的水平,从而进一步保护了电气设备的绝缘性能;另外由于该装置采用非补偿方式,在发生单相接地故障时,流过故障点的电容电流是系统对地的最大电流,再加上最大增量算法的引入,还较大地提高了小电流接地选线装置的灵敏性、可靠性及选线准确性。

10.期刊论文李云阁.施围应用解析法分析中性点接地系统中的工频铁磁谐振-谐振判据和消谐措施-中国电机工

程学报2003,23(9)

该文应用解析法讨论了工频铁磁谐振发生的原因和消谐措施.谐振原因是由于非线性电感的工频励磁特性与谐振电路戴维南电源伏安特性有交点,即是由于回路电阻大于临界阻尼电阻.文中给出了临界阻尼电阻公式和消谐措施.对于已经发生谐振的变电站,建议在电压互感器的二次侧并联电阻,使回路的等效电阻小于临界阻尼电阻.应用该方法成功地分析和消除了一110kV变电站的铁磁谐振.

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/99203219.html,/Periodical_kjysh201015127.aspx

授权使用:西南科技大学(xnkjdx),授权号:d506b0f6-31d3-4a46-aa41-9e3200b36181

下载时间:2010年11月18日

110kV变电站接地网降阻解决方案及应用

110kV变电站接地网降阻解决方案及应用 发表时间:2019-11-29T15:47:19.137Z 来源:《中国电业》2019年16期作者:杨敏 [导读] 经济的发展,城市化进程的加快,人们对电能的要求也逐渐增加。 摘要:经济的发展,城市化进程的加快,人们对电能的要求也逐渐增加。用电量大幅提升,对电网的安全运行要求大幅提高,接地网系统安全问题日益显著。接地系统是变电站的重要组成部分,接地电阻是接地网的重要指标,以及判断变电站接地系统是否安全的重要依据。当电力系统发生接地短路故障时,约有0.5倍短路电流流入接地网中,使得接地网电位升高,这会严重威胁变电站运维人员的安全。所以有效的降低变电站接地网电阻,并对接地网进行优化设计,具有重要意义。本文就110kV变电站接地网降阻解决方案及应用展开探讨。 关键词:变电站;接地电阻;降阻 引言 变电站接地系统是保证变电站安全、可靠运行的重要系统,对变电站接地电阻值的要求也比较高。近年来,由于接地阻值不能满足要求而造成的系统事故逐年增多,为避免由于接地网反击电压对计算机监控系统、微机保护、自动控制装置的干扰,必须将变电站的工频接地电阻降低到0.5Ω以下。变电站接地是否合理是直接决定人身安全以及电气设备和过电压保护装置正常工作的一个重要条件。变电站接地装置为电气设备提供一个公共的参考地,在出现接地或相间短路系统故障时,将故障电流迅速释放掉,从而防止变电站地电位升高,保证人身和设备安全。因此,变电站接地网接地电阻是电力安全生产及鉴定接地系统是否符合规程要求的重要指标。 1、110kV变电站主接地网型式 目前,110kV变电站采用的接地网型式为水平敷设的接地干线为主,垂直接地极为辅联合构成的复合式人工接地装置。水平接地体的材料多为镀锌扁钢,针对全户内变电站,由于地网面积小,经地质勘测确认强碱性土壤地区或对钢制材料有严重腐蚀的中性土壤站址应采用铜排,其具有电阻率低、导电性好,抗腐蚀性强的特点;垂直接地极采用镀锌角钢,也可采用镀铜钢钎。 2、接地电阻的要求 为使变电站安全运行,接地网接地电阻需低于规定值,DJ8-79电力设备接地设计技术规程指出,对于中性点直接接地系统,当I>4kA 时,可采用R≤0.5Ω,同时根据《交流电气装置的接地》,一般情况下,接地电阻应符合R≤2000/I,此时可通过技术及经济的比较来增大接地电阻值,但需不高于5Ω,同时应对转移点位、跨步电压及接触电压等进行控制。这样即放宽了电阻值的要求,但由于现阶段没有充足的理论依据来对转移电位、跨步电压及接触电压等的控制提出具体措施,因此在设计中更青睐于采用R≤0.5Ω的要求。 3、有效降阻措施 3.1常用降阻方案 土壤电阻率过高是造成接地电阻不满足要求的主要原因,大量工程也是针对这点进行降阻改造,针对土壤电阻率的主要降阻措施有以下几种方法:(1)外引接地。外引接地是将变电站主接地网与变电站附近土壤低电阻率的辅接地网进行相连,这样可以降低接地系统的接地电阻。采用该方法时要注意变电站主接地网和辅助接地网之间存在电位差。(2)井式或深钻式接地极。当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极。采用钻机钻孔(也可利用勘探钻孔),把钢管接地极打入井孔内,并向钢管内和井内灌满泥浆。(3)增加接地网面积。接地网面积的平方根与接地电阻值成反比,因此适当的增加接地网的面积,能够有效的减少接地电阻,但应用此方法要充分考虑变电站地形以及征地面积。(4)换土法。在接地体周围1~4m范围内,换上比原来土壤电阻率小得多的土壤,可以是黏土、泥炭、黑土等,必要时也可以使用焦炭粉和碎木炭。换土后,接地电阻可以减小到原来的2/3~2/5。这种方法,其土壤电阻率受外界压力和温度的影响变化较大,在地下水位高、水分渗入多的地区使用效果较好,但在石质地层则难以取得较满意效果。(5)降阻剂法。降阻剂又分为化学降阻剂和物理降阻剂;化学降阻剂主要有离子棒、高分子吸水材料、电子导电材料、盐类等,但这些降阻剂与接地体结合起来均会因原电池效应而加剧接地体的腐蚀,化学降阻剂已经禁止使用。而物理降阻剂是指膨润土和碳类降阻剂,该类型的降阻剂对接地体没有腐蚀效应,可以采用。(6)敷设水下接地网。充分利用水工建筑物(水井、水池等)以及其他与水接触的混凝土体内的金属体作为自然接地极,可在水下钢筋混凝土结构内绑扎成许多钢筋网中,选择一些纵横交叉点加以焊接,并与接地网连接起来。当利用水工建筑物作为自然接地极仍不能满足要求,或利用水工建筑物作为自然接地极有困难时,应优先在就近的水中敷设外引接地极。该接地极应敷设在水流速不大处或静水中,并要回填一些大石块加以固定。利用自然接地体和采用深井接地都是从接地网立体深度上对接地电阻进行改造,均有着非常好的效果。增加接地网面积则是最为直接的降阻手段,但其涉及征地等额外成本,实施起来经济性较差,如本站想降到0.5Ω,需将接地网扩大为原来的4倍,因此该方法需针对实际情况进行综合分析来决定是否采用。 3.2案例应用 某110kV变电站接地深井降阻方式的应用。某110kV变电站,采用全户内布置,占地面积约为4570m2,本站的接地网采用水平敷设的接地干线为主,垂直接地极为辅联合构成的复合式人工接地装置,水平接地体埋深0.8m,采用规格为-30×4mm的紫铜排,垂直接地体采用规格为准16mm×2500mm的镀铜钢钎。主接地网接地电阻计算值约为2.27Ω。本站单相短路电流有效值约为4.76kA,考虑到避雷线分流50%左右,全站入地短路电流约为2.38kA。根据规程,变电站接地电阻应小于2000/I,即0.84Ω。如不能满足,可适当放宽至5000/I,即2.1Ω。校核接触电压所要求的最大接地电阻R=1.42Ω,跨步电压所要求的最大接地电阻R=6.84Ω。本站需降阻至1.42Ω以满足接触电势的要求。工程地网部分施工完成后,经测试,主接地网电阻为1.21Ω,可以满足要求。本站采用接地深井降阻方式,降阻部分投资约17万元,达到降阻要求,在规划区域无法采用扩大地网面积等其他方式降阻的前提下,该方案经济合理。 结语 变电站发生系统故障时,短路等故障电流将通过接地网排入大地,接地电阻值偏大的话,将产生很大的电位差,甚至局部电位会超过安全值,对人身及设备造成严重危害,因此变电站的设计中对接地网的电阻值有着严格的要求。降低变电站中接地电网电阻值至要求值以下,是保证变电站工作人员及设备安全性的重要方法。变电站接地网电阻受到变电站占地面积、土壤电阻率、施工工艺等条件的影响,应依据工程实际情况对接地网进行设计,选择合理高效的降阻措施具有非常重要的意义。 参考文献 [1]马绍明,肖隆君,罗洪文,等.高土壤电阻率条件下永陵变电站接地网的改进措施及建议[J].农村电气化,2017(2):14-15. [2]马力.季节性冻土地区变电站接地系统安全分析及降阻措施研究[D].西南交通大学,2018.

变电站接地网优化设计

编号:SM-ZD-35401 变电站接地网优化设计Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站接地网优化设计 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 摘要:接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建220 kV 新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用GPC 接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。 关键词:变电站接地网设计 随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按3 m ,5 m ,7 m

,10 m 等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程220 kV 新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。 1 接地网优化设计的合理性 1.1 改善导体的泄漏电流密度分布 面积为190 m ×170 m 的新塘变电站接地网,在导体根数相同的情况下,分别按10 m 等间距布置和平均10 m 不等间距布置。沿平行导体①、②、③、④、⑤的泄漏电流密度分布曲线。从此可见,不等间距布置的接地网,边上导体①的泄漏电流密度较等间距布置的接地网平均低15%左右;对于导体②的泄漏电流密度,这两种布置的接地网几乎相等(仅相差0.3%);对于中部导体③、④、⑤,不等间距

最新防雷接地施工工艺讲解复习课程

防雷接地施工工艺讲解 工艺流程 技术要求 接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M,垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求) 1)扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。 5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。 6)所有焊点表面必须去掉焊接处残留的焊药 7)如使用人工接地体,角钢不小于40*40*4mm,长度不小于2.5米 8)接地干线在跨越伸缩缝、沉降缝等位置应设置补偿装置,并设测量接地电阻而预备的断接卡子 9)地干线末端露出地面应不超过0.5m。 10)安装支持卡时,应弹线或拉线安装以保证其观感 桩基接地极施工 水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。 接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。 (地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊) 钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d

阀基接地极施工 水平接地极由阀板基础上部钢筋网构成,以柱筋作为垂直接地极。 在施工阀板基础水平钢筋网时,直接将其水平钢筋焊接连通,焊接长度大于140mm 独基接地极施工

引下线施工 1、按图纸所标注位置定位引下线位置,引下线采用2根不小于Φ16的筋(如柱内主筋无Φ16 钢筋则焊接4根Φ14钢筋作为引下线,直径不得小于12mm )引下线与地梁钢筋、柱筋连接采用不小于Φ12的圆钢搭接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记(方便查找)。 (主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。) 2、随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40×4或Φ 12的镀锌圆钢。(弯曲处不应小于90度,并不得弯成死角,建议弯曲角度120°)引下线应躲开人较易接触到的地点,引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于10mm,明装引下线在地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆。 阀基中引下线必须与阀基底部钢筋连通。 引下线的间距按设计要求设置。 引下线 按图纸所标注位置定位引下线位置,引下线采用2根不小于Φ16的筋(如柱内主筋无Φ16 钢筋则焊接4根Φ14钢筋作为引下线,直径不得小于12mm )引下线与地梁钢筋、柱筋连接采用不小于Φ12的圆钢搭接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并逐层用油漆作标记。

接地网对变电站安全运行的影响正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 接地网对变电站安全运行 的影响正式版

接地网对变电站安全运行的影响正式 版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0引言 接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与

否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。 1接地网设计 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。 1.1变电站的接地网上连接着全站高低压电气设备的接地、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。如果接地电阻较大,在发生电力系统接地故障或其他大电流入地时,可能造成地电位异常升高;如果接地网的网格设计不合理,则可能造成接地系统电位分

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点

变电站主接地网施工工艺流程及操作要点 变电站防雷接地是为防止电气设备意外带电造成电网、设备、人身事故的基本措施。本文从施工实际角度简述主接地网施工工艺流程及操作要点,力求能促进工程施工技术水平的提高,保证防雷接地工程的施工质量。从而确保接地装置安全运行,将对保障变电站运行安全有着十分重要的意义。 1、施工工艺流程

2、施工工艺流程及操作要点 2.1前期准备工作 2.1.1施工技术资料的准备 开工前首先应组织有关人员熟悉施工图及有关设计文件,了解设计意图,并按照设计要求做好接地施工方案、作业指导书编制等技术准备工作,并进行技术交底工作。其次根据经会审后的设计施工图编制材料清册,并校对材料规格和数量。 2.1.2施工材料的准备及材料质量保证措施 施工材料到达现场后,应对材料的规格、数量及外观质量进行检查。同时将材料厂家的产品合格证、质保书及厂家资质证明等相关文件报监理项目部审核,业主确认后方可进场使用。严禁不合格材料进入施工程序。 2.1.3施工前应配置最基本的施工人员和配备足够完好的施工机具 表1 主要施工机具的配置表 表2 主接地网施工施工人员配置表

2.1.4施工现场准备 根据业主指定的区域,首先设置接地材料加工棚、生活临时设施等。其次根据施工图纸和现场实际情况在预施工区域设置安全围栏,并悬挂安全标示牌等安全防护措施。 2.2接地沟开挖 2.2.1根据主接地网设计图纸要求,对对接地体(网)的敷设位置、网格大小进行放线。 2.2.2按照设计或规范要求的接地敷设深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为 准,超挖50-100mm左右。宽度为一般为500-1000mm,沟壁需放坡处理,底部如有石块应清除。 开挖完成的接地沟 2.2.3接地沟宜按场地或分区域进行开挖,充分利用土建开挖,减少重复工作,同时应及时恢复各类 安全防护措施,确保安全文明施工。 进行接地沟深度深测量 2.3垂直接地体安装 2.3.1按照设计或规范长度进行进行采购垂直接地体。 2.3.2垂直接地极采用人力锤击方式的安装,为避免垂直接地体施工时顶部敲击部位的损伤,在垂直 接地体顶部进行保护(如加自制钢管金属保护帽)。碰到强风化石时采用机械成孔安装。 2.3.3按设计图纸的位置安装垂直接地体。 2.3.4垂直接地体的埋入深度、间距必须满足设计要求。 2.3.5接地体安装结束后,顶部敲击部位应进行防腐处理。

变电站接地设计及防雷技术正式样本

文件编号:TP-AR-L6587 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站接地设计及防雷 技术正式样本

变电站接地设计及防雷技术正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 引言 变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和 设备安全的重要问题。随着电力系统规模的不断扩 大,接地系统的设计越来越复杂。变电站接地包含工 作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即为电 力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接 地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路 杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人 身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地即为为雷 电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。变电站接

地网安全除了对接地阻抗有要求外,还对地网的结构、使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等提出了较高的要求。 1 变电站接地设计的必要性 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。 变电站的接地网上连接着全站的高低压电气设备的接地线、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。如果接地电阻较大,在发生电力

变电站接地网优化设计

编号:AQ-JS-05799 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变电站接地网优化设计 Optimization design of substation grounding grid

变电站接地网优化设计 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 摘要:接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建220kV新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用GPC接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。 关键词:变电站接地网设计 随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按3m ,5m ,7m

,10m 等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程220kV新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。 1接地网优化设计的合理性 1.1改善导体的泄漏电流密度分布 面积为190m ×170m 的新塘变电站接地网,在导体根数相同的情况下,分别按10m 等间距布置和平均10m 不等间距布置。沿平行导体①、②、③、④、⑤的泄漏电流密度分布曲线。从此可见,不等间距布置的接地网,边上导体①的泄漏电流密度较等间距布置的接地网平均低15%左右;对于导体②的泄漏电流密度,这两种布置的接地网几乎相等(仅相差0.3%);对于

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

变电站接地网的优化设计 邱璐

变电站接地网的优化设计邱璐 发表时间:2018-01-06T20:14:14.757Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:邱璐 [导读] 摘要:对于变电站接地网的设计,要根据区域的地质条件,采取不同的降阻措施,以最高性价比来设计其接地网,同时应采用新技术和新材料。 (南平闽延电力勘察设计有限公司福建南平 353000) 摘要:对于变电站接地网的设计,要根据区域的地质条件,采取不同的降阻措施,以最高性价比来设计其接地网,同时应采用新技术和新材料。因此,本文对变电站接地网的优化设计进行了分析。 关键词:变电站接地系统;优化措施;地电位升;局部电位升 一、变电站接地系统设计过程中主要存在的问题 1.1接地参数目标值存在的问题 根据规定,比较大的电气系统发生接地短路故障时,包括在110kV及以上变电站的接地系统,其用于接地的电阻值R必须低于2000/I。否则就会危害到人身和设备的安全。其中I为经接变电站地网向地中散流的入地故障的电流。 但是随着现在电网容量变得很大,经变电站的接地网或者接地装置向大地中散流的短路电流I也变得越来越大,当发生短路故障时,散入地的故障电流已经到了几千安大,依据规定,用于接地的电阻的值必须要满足零点几欧姆或者以下的数值,变电站的接地电阻值R可大致计算为0.5*/S,其中 为变电站附近的土壤电阻率,S为变电站接地网的面积。即使在土壤电阻率良好的地方也难以实现,并且现在我国城乡一体化的加快,变电站的建设密度也随之加快,可以用来建设变电站接地网的土地规划的正变得越来越小,变电站的用于接地的电阻的值很难满足规定的用于接地的电阻的数值。 1.2工频接地短路时造成的地电位升高的问题 当电力系统发生工频接地短路时产生的地电位升高,是大部分变电站目前面临的比较严重的情况,它不仅会造成变电站不能正常安全的工作,还会威胁在变电站附近的人员的安全。 1.3雷电流入地时造成的局部电位升高的问题分析 当变电站遭受雷击时,变电站中用于接地的系统可能会流入很大的雷电的冲击电流,让变电站的接地网战现出复杂的暂态的特性,会引起有危险的电压会迅速升高,严重的危害着变电站的安全可靠的工作。随着电力电子技术在现代的迅猛发展,电力电子产品开始大规模地应用集成电路技术,产品的内部接线距离变得越来越小,并且产品集成度变得越来越高,这样的设计使电子元器件越来越不耐压。因此,在遭遇雷击时,引起变电站局部电位升高,局部电位升高产生的电位差很容易就能击穿或击毁室内二次系统;另外,电磁感应过电压会随着局部电位升高而产生,并且雷电冲击波或浪涌电压会在电磁感应过电压的影响下产生,这种冲击波或电压会进入到二次系统沿着与二次系统连接的电缆,影响系统运行或者损坏系统,并且产生的电磁辐射会导致电子开关或继电器不能正常工作;降低了测量仪器的效率。 二、接地工程设计实践 某220kV变电站接地网设计过程中,变电站大部分为丘陵,地质条件较差,土壤电阻率非常高,平均电阻率600Ω.m,敷设常规接地网根本无法满足系统对接地电阻的要求。针对这一实际的区域地质实况,在其接地网的设计中,从接地电阻构成的因素,采取以下几项措施,降其地网的接地电阻值,以保证使系统的接地电阻达到规范要求值。 2.1采用新型接地材料 敷设常规的人工接地极,主要采用圆钢、扁钢;垂直敷设一般采用角钢或钢管。本工程水平接地极采用铜绞线,垂直接地极采用铜覆圆钢。 2.2敷设引外接地极 因受到征地范围的限制,无法向变电站周围引外接地极,外引接地网费用高,政策处理难度大,且由于所址场地地貌属于山地,地形起伏较大,水平方向土壤电阻率存在不均压性,且变电站周围亦无较低电阻率的土壤,因此外引方案不作考虑。地下较深处的土壤电阻率较低,故采用了深钻式接地极,将接地铜棒一直打入地下水层,与站内接地网联为一体。 三、变电站接地网优化设计 3.1扩大地网面积 这种方法可以有效减少地网接地电阻,但是,面积的增大也使得电流密度的不均匀性问题越来越严重,当降阻的效果逐渐趋于饱和,而地网面积增大到一定程度时,效果就会达到顶峰,过了这个点效果会越来越差,所以,在高土壤电阻率地区建变电站的方法并不可取。再者,增大地网面积会增加资金投入,且可占地面积有限,尤其是城区用地的紧张,只能确保最起码的安全距离,所以,这一方法往往无法得到正常使用。所以,此法只适合郊区变电站。 3.2增设接地体 这主要是增设水平接地体,并将垂直接地体深深埋于地下,以便有效降阻,现阶段在很多高土壤电阻率地区推广了接地设计。但是,虽说水平接地体能在一定程度上降低接地极附近的电流密度,他们互相之间的屏蔽作用而会让效果大打折扣,加装并深埋垂直接地体,从减小冲击接地电阻来看,通常有一定的效果,但在降低地网工频电阻方面效果甚微。 3.3降低接地电阻 设计接地网之前,要先测试、研判变电站地域的地质情况,从而确定出地层电阻率较低的位置,接下来再针对不同降低接地电阻的方法进行计算,从而确定出最佳方案。 (1)接地斜井 往往原土层的土壤电阻率会比较高,为了避开深层土壤差的区域,将上层较好的土壤充分利用起来,可以利用斜井降低接地电阻。而且由于是斜井,所以深井之间的互相屏蔽作用就有所减少,这对于降低接地电阻也非常有利。接地斜井的施工方法如下:第一,利用斜钻技术在变电站地网四个角上用钻机钻出斜井,井深50米,倾斜角约在30度;斜井的方向由地网中心向外辐射。每口井内的顶部与底部分别设置一套离子接地极,从而利用其对深层土壤的电阻率加以改善,将斜井的降阻作用充分发挥出来。在井内两个离子接地极利用联结电极

变电站接地网材料的选择

变电站接地网材料的选择 编辑:万佳防雷-小黄 电力系统的接地是对系统和网上电气设备安全可靠运行及操作维护人员安全都起着重大的作用。研究接地体的布置、连接,接地体的材质等是保证系统安全稳定运行的必要措施之一,所以说设计、施工高标准的接地系统的变电站防雷工作的重中之重。 一、变电站接地网作用概述 接地网作为变电站交直流设备接地极防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。由于接地网作为隐性工程容易被人忽视,往往只注意最后的接地电阻的测量结果。随着电力系统电压等级的升高及容量的增加,接地不良引起的事故扩大问题屡有发生。因此,接地问题越来越受到重视。变电站接地网因其在安全中的重要地位,一次性建设、维护苦难等特点在工程建设中受到重视。另外,在设计及施工时也不易控制,这也是工程建设中的难点之一。因此,为保证电力系统的安全运行,降低接地工程造价,应采用最经济、合理的接地网设计思路,本文拟重点就材料选用方面进行相关探讨。 二、变电站接地网常用材料比较 目前广泛使用的接地工程材料有各种金属材料、非金属接地体、降阻剂和离子接地系统等。 1、金属接地材料。金属接地材料(主要指铜材和钢材),由于其具备良好的导电性和经济性,很长时期以来一直是接地工程中最重要的材料之一。但是由于金属材料存在容易腐蚀的问题,对接地电阻的影响也比较大,是安全生产中的一个大的隐患,这个问题一直困扰着用户。同时,近年生产资料价格猛涨造成接地成本增加,使得金属接地材料的缺点逐渐突显,一些行业或地区已经在渐渐地减少金属接地材料的使用,转而使用其它新型的接地材料。 2、非金属接地体。非金属接地材料是目前行业里新生的一种金属接地体的替换产品,由于其特有的抗腐蚀性能和良好的导电性和较高的性价比被广大用户所接受。目前非金属接地产品主要是以石墨为主要材料。基本成分是导电能力优越的非金属材料材料符合加工成型的,加工方法有浇注成型和机械压模成型。一般来说浇注成型的产品结构松散、强度低、导电性能差,而且质量不稳定,一些小型厂家少量生产使用这样的办法:机械压模法,是使用设备在几到十几吨的压力下成型的,不仅尺寸精度较高、外观较好,更重要的是材料结构致密、电学性能好、抗大电流冲击能力强,质量也相当稳定,但是生产成本较高,批量生产多采用。选型时,尽量采用后者,特别是接地体有抗大电流或打冲击电流的要求(如电力工作地、防雷接地)时,不宜采用浇注成型的非金属接地体。非金属接地体的特点是稳定性优越,其气候、季节、寿命都是现有接地材料中最好的,是不受腐蚀的接地体,所以,不需要地网维护,也不需要定期改造,但是,非金属接地体施工需要的地网面积比传统接地面积小很多,但是在不同地质条件下也需要的保证足够接地面积才可以达到良好的效果。 3、降阻剂。降阻剂分为化学降阻剂和物理降阻剂,化学降阻剂自从发现有污染水源事故和腐蚀地网的缺陷以后基本上没有使用了,现在广泛接受的是物理降阻剂(也称为长效型降阻剂)。物理降阻剂是接地工程广泛接受的材料,属于材料学中的不定性复合材料,可以根据使用环境形成不同形状的包裹体,所以使用范围广,可以和接地环或接地体同时运用,包裹在接地环和接地体周围,达到降低接触电阻的作用。并且,降阻剂有可扩散成分,可以改善周边土壤的导电属性。 现在的较先进降阻剂都有一定的防腐能力,可以加长地网的使用寿命,其防腐原理一般来说有几种:牺牲阳极保护(电化学防护),致密覆盖金属隔绝空气,加入改善界面腐蚀电位的

110KV变电站接地工程整改方案

110KV变电站接地工程设计方案

目录 一、公司简介 (3) 二、设计依据 (4) 三、建设方接地现状 (5) 四、建设方接地现状分析 (6) 五、接地实施措施 (13) 六、工程实施计划 (16) 七、工程人员组织 (17) 八、工程质量控制 (18) 九、服务承诺 (19) 十、部分客户名单 (20) 十一、产品介绍 (21) 十二、工程造价 十三、附图

一、公司简介 某安全防护技术有限公司坐落于某光谷·东湖新技术开发区。公司致力于建筑智能化、防雷、消防、安防、计算机信息系统集成等工程设计、施工业务。 某安全防护技术有限公司取得了中国气象局颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》双项资质,是湖北省气象学会的会员;是湖北省安全技术防范行业协会会员,具有安全防范资质。公司有一支经验丰富、技术过硬的设计、施工队伍,具备承接全国各地通信、气象、铁路、金融、广播电视、电力、航天航空、军事、石化等大型防雷工程、安防工程、消防项目的勘测、设计、施工能力。 某安全防护技术有限公司崇尚科学的管理理念,致力于打造出一流的公司品牌。在安全防护领域,某公司是开拓者,也是技术前沿的先行者,我们拥有一批工作多年的资深专家,也有一批年富力强的新一代高科技人才。我们扎实的理论功底和丰富的实践经验,以不断学习不断充实完善自己和精益求精,开拓进取的敬业精神为发展的原动力。我们对每一个工程项目的质量进行严格管理。一流的检测队伍,全面的检测手段,加上先进的施工设施和工艺流程使我们每做一个工程都具有卓越的品质保证。 我公司始终坚持以质量为根本,按照ISO9001国际质量管理标准建立质量保证体系进行质量控制,全面贯彻 “科技为本质量第一诚信服务持续改进” 的质量方针,热忱欢迎广大客户、同仁到本公司合作和指导工作。 “诚信为本、与时俱进、合作共赢”是我们永恒的理念

大型变电站接地网优化设计

目录 摘要 (Ⅰ) 第1章:变电站接地网面临的现状··················( 1 ) 1.1 接地网的概述·······················( 1 ) 1.2 接电网的现状分析·····················( 1 )第2章:接地网优化设计的合理性··················( 4 ) 2.1 关于接地短路电流的计算及接地要求·············( 4 ) 2.2 对接地网优化设计的分析··················( 6 )第3章:城市变电站接地网设计···················( 8 ) 3.1 三维立体接地网基本原理··················( 8 ) 3.2 垂直超深钢镀铜接地棒垂直超深钢镀铜接地棒·········( 9 ) 3.3 城市变电站接地网设计特点·················( 11 )第4章:接地网优化设计的方法····················( 13 ) 4.1 接地网接地电阻计算及量大电阻的确定············( 13 ) 4.2 减小接地电阻的方法···················( 14 ) 4.3 工程设计中的几点建议···················( 16 )第5章:变电站接地网优化措施····················( 18 ) 5.1 改进接地网的技术措施·················( 18 ) 5.2 接地工程设计实践····················( 21 )第6章:与接地网相关问题······················( 23 )

接地网施工方法

接地网施工方法 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主要施工方法 1.施工准备 1.1材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、铁锤。1.2作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③做好沟槽开挖时的排水工作。 ④检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ⑤做好施工人员安排计划,配置劳动力。 ⑥与土建做好沟通,尽量减少交叉作业,合理安排作业面。 2.施工方法 2.1主接地网施工 ①水平接地网敷设之前,要求质检员认真检查开挖深度,并做好记录。 ②施工顺序:先放主干线,后放分支线,用于电缆沟的扁钢必须先调直20/00再焊接。 ③扁钢搭接长度不小于扁钢的2倍宽度,焊接高度同扁钢厚度,具体搭接方法及尺寸见图纸《防雷接地》中C810.201.E41.00-17-06号图纸。 ④接地网距离建筑物宜不少于1.5m。接地网干线应连成闭合体,其转弯处做成圆弧形,圆弧半径要不小于均压带间距的一半。

⑤当扁钢相互交叉搭接,要求将一方向的扁钢弯起不少于2倍扁钢宽度的长度,然后与另一方向的扁钢一起焊接,搭接方法及尺寸见《全地防雷接地》中C810.201.E41.00-17-06号图纸。 ⑥横穿电缆沟的接地网干线,要求敷设在电缆沟下,而不要穿越电沟内,以防止沟内积水后严重腐蚀扁钢。 ⑦扁钢焊接要求设专人焊接,持证上岗。 ⑧焊接前应将扁钢端头外表面的污物清除,使之具有金属光泽。 ⑨焊缝应平正而无间断焊缝不得有夹渣气泡未焊透处及咬边等情况。 ⑩扁钢弯制:在水平接地体与垂直接地极连接的部位、接地网边沿角等位置敷设的扁钢需要进行弯制。 2.2垂直接地极施工 1.垂直接地极安装作业:成孔后,将长度为 2.5m的φ50钢管垫上厚木块轻敲将其打入设计深度,避免直接打击钢管,否则容易造成钢管弯曲或焊接接头脱落,而影响接地网施工质量。顶端露出150mm与水平接地体焊接。 2 垂直接地极与水平接地体的连接方式:水平接地体与垂直接地极采用焊接连接,并使用-30扁钢做抱箍固定。接地体之间的连接应牢固,无虚焊.如下图所示。 2. 3阴极保护系统的施工 1.检验阳极表面是否有油污、油漆等杂物,有则一定清除干净;电缆绝缘皮是否完好,接头是否牢靠。 2.阳极坑的开挖:坑的大小、深度应能保证阳极能够水平放置且阳极与地网在同一水平面上,坑的位置应保证阳极与地网的距离在0.5—1.0m范围内。

变电站接地网接地故障原因与改造建议

变电站接地网接地故障原因与改造建议 编辑:万佳防雷 变电站的接地网是维护电力系统安全可靠运行、保障运行人员和电气设备安全的重要措施。构成接地网的均压导体常因施工时焊接不良或漏焊、埋设深度不足、土壤的腐蚀、接地短路电流的电动力作用等原因 ,使地网均压导体之间或接地引线与均压导体之间存在电气连接不良故障点。若遇电力系统发生接地短路故障 ,将造成地网本身局部电位差和地网电位异常升高 ,除给运行人员的安全带来威胁外 ,还可能因反击或电缆皮环流使得二次设备的绝缘遭到破坏 ,高压窜入控制室 ,使监测或控制设备发生误动或拒动而扩大事故 ,带来巨大的经济损失和不良的社会影响。 一、原因分析 1、根据有关的开挖资料与地质资料调查情况,接地网腐蚀原因大致有以下特点:周围土壤盐碱化严重 , 导致接地体腐蚀程度高;地下水位高、土壤潮湿和容易积水使得接地体腐蚀严重 ; 接地引下线普遍在入地处和距地表面深100~400 mm 的地段腐蚀很严重; 接地体中水平敷设的扁钢因积水 ,腐蚀速度快 ,比与地面垂直敷设的钢管腐蚀严重; 厂址临近化工厂 , 大气质量恶劣 ,加重了其地网腐蚀 程度影响接地体金属腐蚀的主要因素。 ( 1)土壤的孔隙度较大 , 有利于氧和水分的保持 , 这是腐蚀发生的促进因素。当土壤含水量大于85 %时 , 氧的扩散渗透受到了阻碍 , 腐蚀减弱; 当土壤含水量小于 10 %时 ,由于水分的缺乏 ,阳极极性和土壤电阻比加大 ,腐蚀速度又急速降低。 (2) 土壤温度昼夜温差大 ,很容易在金属上凝结水分微粒 , 且因温差电池的 形成 , 加快腐蚀, 这也是开挖地网中发现同埋一处的水平接地体比垂直方向的接地体容易腐蚀的原因。 (3) 通常土壤中含盐量约为 80~1 500 mg/ L ,地处沿海地区大部分土壤的p H 值在 8. 4~9. 5 之间 ,从而加快了土壤的腐蚀速度。 (4) 土壤中含有硫酸盐 , 在缺氧的情况下 , 硫酸盐还原细菌就会繁殖起 来 , 利用金属表面的氢把SO42 -还原 , 在铁的表面的腐蚀产物是黑色 FeS。在多数情况下土壤腐蚀性均用土壤电阻率来衡量。 而土壤电阻率直接受土壤孔隙度、湿度、温度、酸度、含盐量和有机质的影响 , 因此土壤电阻率是反映土壤理化性质的一个综合指标。一般情况对于地网土壤电阻率为 30Ω·m ,腐蚀性质是非常强的。 2、据有关资料表明,在我国由于地网发生断裂、断点而引起的电力系统的事故时有发生,每次事故都带来了巨大的经济损失。总的归结发生断裂、断点的原因有: (1)在接地网竣工之后, 没有认真执行验收手续,接地网的均压导体常因施工时焊接不良或漏焊。在投入运行后发生接地短路故障,而短路故障电流的电动力作用,使地网均压导体之间或接地引线与均压导体之间存在电气连接断裂、断点现象。 (2)焊接处防腐处理不当,加上土壤的腐蚀以及可能由于热稳定不足在部分接地网在相间短路时烧断。