文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对建筑电气设计存在问题的探讨

对建筑电气设计存在问题的探讨

对建筑电气设计存在问题的探讨
对建筑电气设计存在问题的探讨

文章编号:1004—5716(2006)增刊—

0414—02

中图分类号:TU976+11 文献标识码:B

高层综合建筑电气设计

潘伟雄

(广东省高要市纵横建筑设计有限公司,广东高要526100)

摘 要:合理的电气设计会提高建筑的应用价值。针对高层综合建筑高度高、功能多、人员密集、用电量大、设备种类

多、消防负荷重、雷击危险性大等特点,结合某高层综合建筑的工程实例,探讨了高层综合建筑的电气设计。关键词:高层综合建筑;电气设计;配电系统

随着我国城市建设的不断发展,越来越多的高层综合建筑成了城市建设的标志。高层综合建筑用电设备种类多、用电量大且负荷密度高、供电可靠性要求高、电气系统复杂、电气线路多、电气用房多,因此对电气设计的要求越来越高。现就结合项目设计过程中的一些心得,探讨高层综合建筑的电气设计。1 工程概况

广州市某高层综合楼为框架剪力墙结构,局部为框支结构,属一类高层建筑。该综合楼地下1层为汽车库和自行车库,面积约8000m 2。地上近50000m 2,1~3层为商场,4~25层为住宅楼,分A 、B 两塔楼,两塔楼每层均有6户。从电力系统取得两路高压10kV 独立电源至地下层变配电房。2 高、低压变配电系统2.1 用电负荷统计

根据《民用建筑电气设计规范》的规定,本建筑用电负荷属二级负荷,根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,建筑的消防控制室、消防电梯、防烟排烟设施,火灾自动报若、自动灭火系统、应急照明、疏散指示和防火卷帘、阀门等消防用电负荷属一级负荷。本建筑设有10kV 高压进线及柴油发电机,可满足一、二级负荷的供电要求。

住宅用电负荷按每户6kW 设计,共264户,总用电量为264×6=1584kW ;1~3层空调用电力负荷统计为725kW ;全部公共设施负荷为753kW ;自备柴油发电机带电力负荷(火灾时带电力负荷)为423.3kW ,柴油发电机带电力负荷(未发生火灾时带电力负荷)为523.3kW 。2.2 配电系统

本工程高压配电电压为10kV 高压配电系统采用单母线放射系统,以保证供电的可靠性。低压供配电系统为:

(1)住宅低压供配电系统:住宅部分供电在A 、B 两塔楼各设一个干线竖井,竖井内设密集型绝缘插接母线。插接母线向各电表箱供电。各层电表箱集中设在同层竖井内,以便于抄表及检修。各户内配电箱一个断路器、漏电保护开关,为用户照明、空调及用电设备供电,每户按6kW 计。

(2)商场空调供配电系统:设空调专用变压器,这样有利于运行和管理,可根据季节情况来决定该变压器的投运与否。空调专用变压器所带负荷包括冷水机组、冷冻水泵、冷却塔和空调柜机。

(3)公用设施供配电系统:设公用设施供电变压器,该变压器所带负荷包括排烟机、加压风机、进风机、排水泵、防火卷帘、运客

电梯、货物电梯、自动扶梯、消防水泵、地下室照明等用电设备。

在地下室、商场及天面根据用电设备分布情况,在适当的位置设置动力配电箱为这些用电设备配电。公用设施供电变压器由高压配电室供电,它又为各动力配电箱和照明供电。

(4)自备柴油发电机系统:设置一台自备柴油发电机,作为发生火警时的应急备用电源。供消防设备用电负荷,当未发生火灾而正常工作电源停电时,发电机用于带商场的部分照明、电梯及生活水泵负荷。自备发电机采用应急自起动方式。发电机室设置于地下层,直接为低压配电室内的发电机母线供电,发电机母线为各用电设备供电。

(5)低压供电系统运行方式:本工程低压系统设有A 塔楼和B 塔楼住宅各自变压器低压母线、空调用变压器低压母线、公用设施用变压器低压母线和自备柴油发电机低压母线。上述低压母线平时均分列运行,A 塔楼低压母线与B 塔楼低压母线设联络柜,空调低压母线与公用设施低压母线设联络柜,使两条母线可进行联络。自备柴油发电机母线为作备用电源,当正常电源断电时,发电机自动投人。备用电源和正常电源在设备端自动切换,以满足重要负荷供电可靠性的要求。2.3 变电所变压器容量选择、配电间面积及柴油发电机房

专用变电所变压器容量的选择要考虑三种工况:一是常时运行工况;二是某栋楼火灾时工况;三是当任一台变压器故障时,另一台变压器应能满足所有可能同时运行的一二级负荷,此时同样要考虑某栋楼火灾时的情况。考虑到干式变压器有较强的过负荷能力,根据用电负荷统计的结果,A 塔楼住宅用变压器选用630kVA ,负荷率为78%;空调用变压器选用1000kVA ,负荷率为72%;公用设施用变压器选用1000kVA ,负荷率为75%;柴油发电机房设有700kW 发电机,可以满足在其它负荷均投入的情况下起动量大的消防泵的要求。柴油发电机组带有自起动控制器。对于住宅楼,建设方考虑投资的回报率,尽可能缩小设备间的尺寸,对于标准层电气间,仅考虑计量箱、桥架及一些竖向管线的布置,此时,走道照明、应急照明配电箱只能集中设置在某一层。此时,初步设计或方案设计时住宅楼地下层或首层电气间尺寸应加大,否则,在施工图设计时会很被动。

本工程公用变电所和专用变电所均设在地下层,地下层各个方向的桥架较多。而对于此类综合楼,地下层往往是作为汽车库使用的,建筑专业对于汽车库的净高要求是不得小于2.2m 。因此,桥架与桥架间交叉布置,尤其是桥架和风管交叉布置选择

2006年增刊 西部探矿工程

WEST -CHINA EXPLORA TION EN GIN EERIN G

2006

在拐弯处或角落,而不设在汽车通道的中间。2.4 漏电断路器的选择

每幢住宅塔楼的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。根据《全国民用建筑工程设计技术措施———电气》规定:当住宅部

分建筑面积小于1500m 2(单相配电)或4500m 2

(三相配电)时,漏电断路器的漏电动作电流为300mA 。当住宅部分建筑面积1500~2000m 2(单相配电)或4500~6000m 2(三相配电)时,漏电断路器的漏电动作电流为500mA 。当住宅部分建筑面积超过6000m 2时,应多路配电并分别设置漏电断路器或在总配电柜的出线回路上分别装几组漏电断路器。2.5 低压配电设计

正常工作电源和备用电源均由设于地下层的变配电所供给。380/220V 系统采用TN -S 制约中性点固定接地系统,采用树干式与放射式相结合的配电方式。对消防设备等一类负荷配电的电力线路均采用双回路供电,在线路末端自动切换。二类负荷的配电线路采用ZRVV 阻燃型塑料电缆;一类负荷的配电线路采用N HVV 耐火型塑料电缆。在线路铺设方面,高压电缆穿钢管明敷;自低压配电室至各力配电箱的干线路沿桥架敷设,其中消防设备等一类设备配电的线路采用钢线槽敷设;共设立2个强电电缆竖井。电缆竖井为各用电设备配电。自各动力配电箱和控制箱配出的支线路根据各处的情况分别采用桥架或穿钢管敷设。3 照明设计3.1 光源

地下室、住宅客厅以荧光为主,设备用房、楼梯、走道和住宅(除客厅外)以白炽灯为主;商场照明仅设置总电源箱,具体灯具布置由二次装修设计。3.2 事故照明

地下室、商场、楼梯间的照明系统有两个电源(备用电源由发电机供给),另外在电梯前室、楼梯间、配电室、发电机房、水泵房及消防中心等重要场所设应急照明。电梯前室、楼梯间及走道等人员密集通道设诱导灯。3.3 导线选择及线路敷设

住宅、商场及地下室照明线路,采用ZR -BVV 阻燃型塑料铜心导线。所有由照明配电箱配出的线路均采用金属线槽明敷。4 防雷措施

一般大气中雷云距离地面高度大约100~300m 时,地面感应异性电荷易于在建筑物的突出部位集中,大多数高层建筑已接近雷云之中,受雷击的可能性大,而且雷击也可能发生在建筑物侧面楼层。采用一般建筑物的避雷措施难于起到保护作用,针对高层建筑受雷击的特点,本工程采取了系统的防雷措施。4.1 防直击雷

本大楼按一类防雷设计。天面避雷装置采用传统的避雷装置即在天面四周敷设避雷带,中间敷设不大于5m ×5m 的网络。同时要将天面所有突出的金属部件均应与附近的避雷带可靠连接。接地装置距离被保护建筑物及其联系的金属物(如管道、电缆等)之间的距离大于3m 。4.2 防侧击雷

根据民用建筑电气规范要求,本大楼必须采用防侧击雷措施。建筑层间设置避雷带、均压环,并与屋顶避雷网相连,通过引

下线与接地装置连接。从距地30m 高度起,每向上三层,再利用

结构圈梁外侧两条主筋或在圈梁内敷设一条25mm ×4mm 的扁钢与引下线焊成一环形水平避雷带,以防止侧向雷击,并将金属栏杆及金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接。4.3 关于均压和等电位体的连接

为了保证高层建筑物内部不产生反击和危险的接触电压和跨步电压,应当使建筑物的地面、墙板和金属管、线路都处于同一个电位。因此,本大楼在各层的适当位置预埋与房屋结构内防雷导体相连的总等电位M EB 连接板,以便于和接地主干线相连接。这有利于微电子设备防止雷电波的电磁脉冲干扰。防雷施工中,在建筑物伸缩缝、沉降缝和抗震缝等处做了防雷跨越导线,使整个高层建筑的金属部分形成一个等电位笼。4.4 接地

变配电所内高低压系统接地,消防控制室的接地和建筑物的防雷接地采用共用接地装置。采用结构桩主筋、承台底板,地梁主筋经可靠焊接做自然接地装置,接地电阻不大于1Ω,正常情况下不带电的一切电气设备的金属外壳均应接地,要充分利用建筑物的结构钢筋和水管等金属管道进行等电位连接。5 防火和报警系统

由于高层建筑面积大、人员复杂,引起火灾的可能性很大,加之竖向孔洞多、现代化的塑料贴面材料、全部窗户密封、设备庞杂、人员和物质等都很集中,发生火灾时火势容易蔓延,疏散人员和扑灭火灾也很困难,所以现代化的高层建筑除了在建筑设计方面采取很多措施(如合理布局、采用耐火材料、划分若干防火区等)外,还应设置完善的自动消防系统和防火报警系统。自动消防和防火报警系统一般由检测、报警、确认判断和初期灭火设备、疏散诱导系统、排烟灭火系统组成。

根据《高层民用建筑设计防火规范》及《火灾自动报警规范》的要求,在首层设置消防控制中心一处,消防控制中心设消防自动报警系统一套。为了便于安全疏散和火灾扑救,本大楼在有众多人员密集的大厅及疏散出口处、疏散走道和出口处、建筑物内封闭楼梯间、防烟楼梯间、前室以及消防控制室、消防水泵房等处设置了事故照明灯。在大楼的太平门顶部、疏散走道、转角处以及公共出口处距地不足lm 的墙面上设置了疏散指示标志。过道上的疏散指示标志间距不大于20m 。火灾事故照明及疏散指示标志都有玻璃或其他非燃烧材料制成的玻璃罩。

高层综合建筑的多功能化和技术方面的复杂性,给做好电气设计工作带来了一定的难度。同时,随着科学技术的进步和人民生活水平的提高,必然对电气设计有许多新的要求。因此,电气设计工作者只有不断总结经验、深入研究,才能不断提高电气设计的技术水平。

参考文献:

[1] 陈一才.高层建筑电气设计手册[M ].中国建筑工业出版社,1990,

7.

[2] 丁明往,汤继东.高层建筑电气工程[M ].水利电力出版社,1984,4.[3] 王晓刚.高层商住楼电气设计[J ].建筑设备,2004,(5).[4] 陈小靖.高层建筑电气设计的探讨[J ].冶金丛刊,2001,(3).

5

14 2006年增刊

 潘伟雄:高层综合建筑电气设计

浅谈绿色建筑电气设计

浅谈绿色建筑电气设计 发表时间:2017-10-16T18:55:39.643Z 来源:《基层建设》2017年第17期作者:钟树佳 [导读] 随着社会经济的不断发展,越来越多的绿色建筑被推广。 广州市设计院 510000 摘要:随着社会经济的不断发展,越来越多的绿色建筑被推广。绿色建筑指的就是在建筑施工建设过程当中降低资源的消耗,并且秉承环保理念,实现建设施工和环境保护的协调发展。在绿色建筑设计当中,设计者需要以生态理念为中心,结合环境现状和建筑物的实际需求进行设计,力求做到节能环保。在绿色建筑设计当中,电气设计十分关键。本文主要分析了绿色建筑电气设计的原则 关键词:绿色建筑;电气;设计;原则;要点 1绿色建筑电气设计的原则 在绿色建筑电气设计的过程当中,为了能够满足预期的效果,必须要坚持一定的原则,具体表现在以下几个方面。 (1)要坚持节约性选择。建筑行业是一个能耗较高的行业,但是当前我国的建筑资源相对较为短缺,因此,在绿色建筑电气设计的时候,一定要坚持节约原则,既要节约能源,又要节省土地,尤其对于绿色建筑来讲,这一点更为重要。因此,在设计之前,设计人员一定要进行相应的调查研究,制定设计方案,最大限度地利用节能技术原理实现电气设计,并在绿色建筑电气设计当中充分地考虑到地区的特点,合理应用太阳能风能等可再生能源,达到绿色节约的目的。 (2)要坚持经济性原则。绿色建筑在建设使用以及维护的过程当中将会涉及一定的技术性问题,可以说,绿色建筑能够给人们带来较高的生活舒适度,但是也在设计施工建设的时候也会有较高的投入,因此,在绿色电气设计的时候一定要坚持经济性原则,力求用最小的资源消耗实现最大的经济效益。 2绿色建筑电气设计要点分析 在当前绿色建筑电气设计的过程当中要坚持的原则,下面本文就因此为基础,对电气设计的要点进行分析: (1)绿色建筑照明系统的设计要点。在绿色建筑电气设计的过程当中,对于照明系统的设计,需要从细节方面着手,力求照明系统的设计能够达到节能的效果,并且要在功率方面严格遵循绿色建筑的节能设计标准。在设计的时候,为了有效地提升灯具的利用系数,可以尽量地选择浅颜色,和实际生活应用相连接,设置定时开关,降低照明电耗,同时,在选择灯具的时候一定要综合灯具的造价和性能,充分考虑之后最终确定,既需要注重节能的效果,也需要强调经济性原则。 因为在建筑物当中照明的用量很大,使用的面积也较广,因此,在绿色建筑电气设计过程中,一定要做好相应的工作,力求做到节能环保。建筑物当中选择高效的光源。在照明系统设计的过程中,还需要根据实际情况灵活地选择照明的方案。通常情况下照明会分为一般照明、混合照明以及局部照明,设计人员需要根据绿色建筑的需求合理选择照明方式。设计时,可以将一般照明和局部照明相结合,达到较好的照明效果,而对于大型的空间来讲,则需要进行分区照明,这样能够有效地降低能耗,提升照明质量。而对于照度要求较高的场合来讲,则需要将一般照明和局部照明相结合,并要加强照明效果,保证照度。对于照明的电源线路来讲,就需要采用三相四线制供电,同时设计三相对称照明负载,最大限度地减少电压的损失,并且减少中性线电流。 (2)绿色建筑供电系统设计要点。绿色建筑电气设计的过程当中,一定要确保供配电系统的可靠性,如对于同一电压的变配电技术,应该少于或者是等于二级,这样能够有效地降低因为电级数目过多而造成电能无端损耗现象的出现。同时,在绿色建筑电气设计过程中,一定要将变配电所设计在靠近负荷的中心位置,同时需要合理地设计供配电网络,减少电路铺设过程当中电能的消耗,合理设置供配电网络还能够降低线路电压的损失,确保供电的稳定性。通过这种方式进行设计,能够有效地满足绿色建筑物的供电系统应用,也能够达到降低能耗的目的。 需要注意的是,在供电系统设计的过程当中,还需要正确的选择变压器的容量以及级数。通常情况下,变压器的负载率需要控制在0.7~0.85范围之间,这个范围之内的负载率能够确保变压器更好地适应用电负荷的波动,同时也能够有效地延长变压器的使用寿命,因此,设计人员需要注意这一点。同时,在选择变压器的时候还需要考虑到节能的效果,尽量选择节能型变压器,这样能够更好地降低空载损耗,同时能够降低空载时电流过大产生的噪音。除要选择合适的变压器之外,还需要选择恰当的配电干线使用的电缆。设计人员在选择电缆的时候一定要综合考虑各方面因素,既需要考虑到电压的损失情况以及热稳定性等技术性的指标,同时还需要考虑到经济成本,力求选择经济性、实用性以及节能性俱佳的电缆。对于高层建筑来讲,在进行电气设计的时候,还需要考虑到配电室的位置,即应该设置在靠近电器竖井的位置,这样就能够更好地减少电缆的有效长度,也进而降低了热损耗。 (3)绿色建筑当中的电磁干扰抑制设计。绿色建筑设计的重要标志就是健康和安全,而生活当中大量的非线性设备使用将会带来电磁干扰,这样会增加系统的电耗,严重的时候将会发生系统性的火灾,因此,在绿色建筑电气设计的过程当中一定要注意好电磁干扰的抑制设计问题。 大地磁场、高压电力设备、高频振荡器、电网电压波动等都会带来电磁干扰,一般情况下,将电磁干扰分为导电性电磁干扰和辐射性电磁干扰两种。导电性电磁干扰主要是通过电缆或者是线材从一个电路传动到另一个电路当中,要避免这种情况,需要在电路设计的过程中结合实际情况科学设计电路,并且选择合理的设备,科学接地,这样能够抑制电磁干扰。后者则是通过空气当中的电磁场进行传播。这就要求设计人员在设计的时候一定要合理的布设线路、接地线,并且要采用现代科学技术减少辐射性电磁的干扰。 从目前情况来看,接地技术是绿色建筑电气技术当中解决电磁兼容问题较为常用的技术手段。这一技术措施主要是为整个系统提供公共零电位基准,同时,给高频干扰电压提供低阻抗通路,这样就会使得系统获得良好的电磁屏蔽效果。例如防雷接地、屏蔽接地等,都是较为常见的。随着技术的发展和新材料的产生及应用,在未来绿色建筑设计的时候,可以尝试使用新型的屏蔽材料,例如使用具有屏蔽功能的混凝土或者是涂料,并结合技术措施来达到防止电磁干扰的目的。 除上述论述的几点设计要点之外,在绿色建筑电气设计的过程当中,还可以充分地利用可再生无污染能源,实现绿色节能的效果。 3结束语 综上所述,绿色建筑电气设计施工能够给人带来更多的舒适感,能够更好地满足人们的生活需求,在绿色建筑设计的过程当中,电气设计是其中一个重要的环节,本文就以此为中心,结合自身工作经验,从3个主要方面分析了绿色建筑电气设计的要点,希望通过本文的论

建筑电气施工中常见问题(精)

建筑电气施工中常见问题 摘要:关于施工图设计违反“强制性条文”“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。 关键词:建筑电气施工常见问题 一、违反强制标准和规范方面 1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。 2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第 3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。 3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677 公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a.经计算N=0.042次/a<0.06 次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。 4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违处煛豆┡涞缦低成杓乒娣丁稧B50052-95第3.0.2条。处理: 1.设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双 电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。 2.在系统图上加闭锁符号或说明。 5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。 6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-

住宅建筑电气节能设计探讨(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 住宅建筑电气节能设计探讨(标 准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

住宅建筑电气节能设计探讨(标准版) 摘要:随着经济的增长和人们收入水平不断的提高,大部分人对房屋的要求也逐步在提高。而在住宅建筑中,人们所要的不仅仅只是居住,更多的是享受家的温暖和对生活的享受。现阶段,节能是个非常热门的词。用在电气设计上也同样有着它的功能和优越。 关键词:住宅建筑;电气设计;节能 针对住宅建筑电气设计,随着设计师们各自的独具匠心,也用着不同的形式在设计和施工中展现出来,而节能就是最主要的一种形式和做法。现就从电气设计的节能所注意的原则开始,对住宅建筑电气设计的途径和措施加以分析。 1.住宅建筑电气节能设计的原则 就目前的设计理论和实际来说,建筑电气设计节能应坚持以下两个原则。

1.1考虑实际经济效益 节能应根据国情考虑实际经济效益,不能因为注重节能而过高地消耗投资,增加运行费用。 1.2尽可能减少无谓的能量消耗 照明的照度、色温、显色指数满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足特殊工艺要求,如,娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。 2.住宅建筑电气节能设计的途径 2.1变压器的节能设计 (1)变压器的损耗主要分为两部分:a.与负载无关的空载损失。b与负载成平方比的负载损失。变压器有载时,除了固定铁损外,还存在由于电流通过一次、二次线圈的电阻损耗,即铜耗P在不同负载条件下,变压器的总损耗为与P之和。 (2)变压器的效率。变压器的效率为输出功率P2与输入功率P 之比,变压器的最高效率点是由变压器固有结构的特性、空载损耗

浅谈建筑电气设计

浅谈建筑电气设计 建筑电气设计要保证建筑物和设备的安全,供电可靠性,节约能源,在符合国家相关经济政策的前提下,电气设计技术的实施要有先进的技术,经济合理的要求。文章讨论了一些建筑电气设计的相关问题。 标签:建筑电气设计;电气设计;配电回路 1 概述 目前我国已经让电器走进千家万户,以现在的发展水平,电器的数量在绝大部分的家庭中占有重要比例,所以在建筑中电气合理的设计也是当下必不可少的因素,为了更好的满足现在居民的用电基础,研究人员在设计上让电的使用率增大,也费尽不少心思,根据居民居住的每个住房具体研究,保证每家供电的水平。居民合理的购买电器产品同时也保证了电能的质量问题,方便居民合理的使用电能不会再重复,为电气的安装和使用时间提供必要的数据。 2 需要注意的建筑电气设计相关问题 2.1 系统供配电分布 我国现在系统供电分布是以每个房子单个设计的三相电源,虽然在国家的规定当中没有明确的法律法规,但是基本上每家都有独立的电气仪表箱,在这当中电源的线路都是三回路的,仪表箱也不是封闭放置的。所以应该根据电气线路的要求合理的安排电器在使用的时候所处的位置,让每个居民安全的使用电器。 2.2 铺设导线 导线铺设在建筑的安装上也起到重要的作用,一般情况下,由于家用的暗线敷设是不可以换的,所以导线的选择截面和质量尤其重要,家庭配线一般选用聚氯乙烯绝缘铜线(BV或BVR型)当环境温度高于250C或线路较长时,允许载流量就要减少,加上家电还要留有裕度等因素,1kW以上的大功率电器独立回路、插座回路或插座照明混合回路宜选用4mm2的铜线,单独的照明回路宜选用2.5-4mm2的铜线,柜式空调、电炒锅等2.5kw以上功率的电器,如果线路长度在10m以上,要选用6mm2的铜线.家庭暗线敷设,最大宜选用到6mm2,需要再大的截面时,可以选用两根。再考虑导线截面的时候,还要看线路距离,如果线路距离短,可以按长期最大负荷电流加裕度按导线额定电流选择导线,要满足发热、电压损失和安全供电的要求,线路越长,需要的导线截面就越大,如果从电表箱到家里面的线路由供电部门或房产商已经安装到家中,如果截面小于你需要的截面一个等级以下,不能满足你现在负荷的要求,要向供电部门或房产商提出申请换线,才能保证正常用电。 2.3 插座和开关

建筑电气设计常见22个问题

建筑电气设计常见22个问题 电气, 建筑, 设计 本帖最后由东家蝴蝶于 2010-5-7 18:17 编辑 1,常见疑难问题之纯住宅消防 某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。 (2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、 二类高层住宅的公共场所”。 2,常见疑难问题之接地电阻 防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最 小值确定。该最小值在图纸中如何表达? 答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、 防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定, 在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地 电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数 值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于 1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机

浅谈建筑电气工程的节能设计

浅谈建筑电气工程的节能设计 摘要:随着我国科技的进步和经济的发展,城市化、现代化进程也在不断地加快,这势必会带来能源消费的增长,目前我国的能源问题十分严重,能源利用率低、能源短缺问题已经成为制约社会可持续发展的障碍。建筑电气节能作为建筑 节能不可或缺的部分,相关的节能设计要合理地运用到工程设计中,做到电气系 统不但安全性高,而且能够减少能耗和投资成本。本文将对建筑电气共工程节能 设计策略进行相关探讨分析,以供参考。 关键词:建设工程;电气工程;节能设计 为解决能源过度紧张以及使用的不合理问题,我国提出了将节能问题当作一 项关乎国内经济持续发展的长远战略方针来抓。为顺应国家节能的方针政策,在 进行建筑电气设计时应充分考虑电气节能设计,在确保能良好地完成电气功能需 求的情况下,应设法降低能源消耗水平,着力提升能源的利用率,对建筑电气设 备进行优化配置,利用科学、节能及高效的管理模式进行日常管理,并应避免因 盲目追求建筑电气功能需求而忽略能源消耗的高消耗设计模式。在建筑电气做到 节能设计后,还存在着所设计的节能方案能否按设计标准实施的问题。 一、供配电系统节能设计 供配电系统的节能设计要考虑方案的合理性、系统设备和供电线路的能耗。 (1)优化用电负荷计算与负荷分配,选择最佳变压器负载率,从而降低变压器 容量,减少变压器损耗。(2)采用集中或分散方式进行无功补偿,提高低压侧功率 因数,使其大于0.9,减少变压器损耗及配电线路损耗。(3)合理确定配电点位置,配电间或配电柜应靠近负荷中心,从而减少电压损失与电能损耗。(4)控制各类非 线性用电设备所产生的高次谐波,降低高次谐波值,减少变压器、电动机、线路 等的电能损耗。(5)采用峰谷调节能量控制。 二、电动机运行节能设计 在建筑电气中常用的电动设备如风机、水泵和电梯等都是由设备制造厂商统 一供应的,因此,其节能措施只能贯彻在运行过程中。除了上述采用就地电容器 补偿以减少线路的无功损耗外,还应减少电动机轻载和空载运行,因为在这种情 况下电动机的效率是很低的,消耗的电能并不与负载的下降成正比。采用变频调 速器,当负载下降时,通过变频的方式,自动调节转速,使其与负载的变化相适应。采用这种方式可提高电动机在轻载时的效率,达到节能的目的。但是,这种 设备的价格仍然偏高,因此在应用中受到一定的限制。 另一种节能方式是采用软起动器,软起动器设备是按起动时间逐步调节可控 硅的导通角,以控制电压的变化。由于电压可连续调节,因此起动平稳,起动完 毕即全压投入运行,此设备也可采用测速反馈,电压负反馈或电流正反馈,利用 反馈信息控制可控硅导通角,以达到速度随负载的变化而变化。它可用在电动机 容量较大的设备以及附近用电设备对电压的稳定要求较高的场合,因为它从起动 到运行,其电流变化不超过3倍,可保证电网电压的波动在所要求的范围内但它 是采用可控硅调压,正弦波未导通部分的电能全部消耗在可控硅上不会返回电网。因此,它要求散热通风措施完善,其价格比变频器便宜,在大容量的风机、水泵 用电动机的控制设备中可以应用。 三、供电线路和导线节能设计 根据建筑的规模、用电负荷性质及容量,使电气间位置合理的靠近用电负荷 中心,减少供电半径、减少电能的损耗。据统计,照明线路的损耗约占输入电能

浅谈建筑电气设计的节能 张焕鼎

浅谈建筑电气设计的节能张焕鼎 发表时间:2018-12-13T16:08:23.960Z 来源:《防护工程》2018年第26期作者:张焕鼎 [导读] 因此,这就需要建筑企业采取有效的节能措施,来积极的进行电气设计的改进和完善。 山西省工业设备安装集团有限公司山西太原 030032 摘要:建筑电气的节能设计是建筑行业发展的未来方向,如何做好建筑电气的节能设计对建筑企业的行业竞争力有着巨大的影响,因此,这就需要建筑企业采取有效的节能措施,来积极的进行电气设计的改进和完善。 关键词:建筑电气设计;节能措施;应用 1建筑电气节能设计的特点和要求 1.1建筑电气节能设计的特点 建筑电气的节能设计,在其设计的电气系统的安全性可靠的基础上,还需要其和能源的经济性与节约性相结合,因此,其也具有着鲜明的设计特点。在建筑电气节能设计中,首先需要根据其建筑的实际使用功能来确定负荷的使用等级,还要根据建筑实际的设备功率以及建筑面积来进行相应负荷的计算,进而准确的计算出相应的用电负荷,确定相应的变配电设备以及线缆,同时还需要对其变压器以及电缆的经济运行情况进行分析,避免电力资源的浪费情况出现,然后,就需要对供配电系统进行合理的设计,需要对其高低压的线路进行协调,控制其用电的半径,进而根据设备使用来进行分项分电,保证系统配电分配的合理性,在对建筑电气照明系统的设计中,在保证其照明效果理想的情况下,还要实现其智能熄灯和延时控制,避免电能的浪费,最后,对建筑电气节能设计中就要做好其防雷接地。 1.2建筑电气节能设计的要求 建筑电气节能设计重点突出了其节能环保性,因此,在实际的建筑电气节能设计中,其也具有着一定的设计要求。首先,对于建筑电气节能设计来说,就要建立在以人为本的基础上,在其具有电气系统使用性能的基础上,尽可能的实现电力能源的节约效果,减少其能源的消耗,但是,在节能环保的实现上,不能造成电气系统使用的局限,另外,对于建筑电气节能设计来说,势必会增加其初期的资金投入,而其在后期的使用中又会得到相应的利益回报,因此,需要对其节能设计进行全面的综合考虑分析,从而保证其节能措施的最优化,最后,对于节能设计要和环保进行有效的结合,利用合理有效的节能措施来提高资源的利用率,同时也对其污染进行控制。 2建筑电气设计原则 在建筑电气设计的过程中,要综合考虑电气系统实用性、经济性、环保性等因素,引入先进电气技术,不断提高用能设备与工艺能量的综合利用价值,进而促进电能效益的最大化。 2.1实用性原则 在建筑电气设计中,要遵循实用性原则,在保证建筑照明功能的基础上,明确人们的日常使用要求,依托于住户工作需求和生活需求,确定建筑照明系统的显色指数、照度以及色温,满足用户居住中的舒适度要求,提高建筑物运输通道的通畅性。 2.2经济性原则 在建筑电气设计中,要遵循经济性原则,针对大能耗设备或是投资项目,要慎重选择,尽量控制设备运行中的费用支出,以免造成不必要的资源浪。同时,设计人员要加强对旧技术或是旧设备的利用,通过适当的改造和优化,保证使用效能,在短时间内,借助节能措施来控制投资数额,进而达到最大收益的获取目标。 2.3先进性原则 在建筑电气设计中,要遵循先进性原则,无论是设计阶段还是施工阶段,都要引入节能技术,在此过程中,要制定有效的节能措施,将节能重点0落在不必要的能源损耗上面,找出能耗源,通过分析和研究,制定针对性节能方案,节约能源的消耗和浪费,达到节能的目标。一般而言,电能传输线路中的有功损耗和变压器功率损耗都是非必要能耗,设计人员可以重点进行优化,控制能源消耗量。 3建筑电气设计中的节能措施 3.1建筑物内系统的节能设计 在建筑电气工程中,建筑照明在整个工程中占有很大的比例,因此,能够实现一定的节能效果。在建筑照明设计中,科学设计照明色彩、照明和色彩渲染指标,可以提高照明的转换点,保证对相关灯具各开关的控制,方便灯具的管理,降低能耗;调光开关可用于床头灯,比如休息室、客房、程控开关或光电子开关、语音控制开关等。在公共和室外照明方面,节能自熄灯可用于公共场所,比如走道和楼梯;对于室外照明系统,应采用传感器来提高照明系统的效率,防止长期户外照明系统用电。 3.2优化暖通空调系统的设计 在暖通空调的节能方面,暖通接口的控制是最重要的,它能使暖通空调系统工程师与强、弱电气工程师相互协调,合理优化暖通接口,使电力更节能。具体包括冬季和夏季局部负荷时水泵的分离控制,室内二氧化碳浓度的控制,低温送风系统和蓄冰阶段的分离,机电设备启停的优化控制、参数设置和节能控制,温度规格、焓控制、变风量、变流量系统优化控制等。 3.3合理选择电气变压器类型 变压器是供配电系统的基本设备,变压器的损耗不容忽视。因此,应对具体损失的影响因素进行分析和改进,变压器损耗主要分为铁耗和铜耗,铁的消耗主要是由于铁芯材料与制造工艺有关,因此,应选用节能变压器来降低能耗。因此,在选择变压器时,最好选用采用优质冷轧取向硅钢片的S9、SL9、SC9等节能变压器。由于“取向”处理,硅钢片的磁畴方向接近同一方向,从而降低了铁芯的涡流损耗,45°全斜率接头结构使接头闭合,减少了漏磁损失。在选择变压器容量时,应充分考虑负荷运行时间,确定变压器的运行参数,最大限度地减少损耗,提高电气设备的使用效率,提高电气利用率。在选择变压器容量和数量时,应根据负荷情况考虑投资和年运行成本,合理分配负荷,选择适合电力负荷的变压器,使变压器能高效率、低消耗地工作。 3.4提升电气系统功率因数 采用功率因数较高的电机,降低设备的无功率要求,提高建筑电气设备的自然功率因数;采用电容无功补偿来补偿电感引起的无功

建筑电气设计常见问题及措施 周立明

建筑电气设计常见问题及措施周立明 摘要:随着人们生活水平的不断提高,各种各样的家用电器的使用也逐渐增多,对电气设计工作提出了更高的要求。本文主要根据多年工作实践,对建筑电气设 计常见的问题进行分析,并提出措施。 关键词:建筑电气;电气设计;措施 一、建筑电气设计的原则 (一)使建筑物的适用性得到满足,就是为建筑物良好的环境的构建提供必 要的能源支持,使用电设备给建筑物提供可靠的负荷容量和必须的动力,要根据 建筑物的特殊需求,以此来满足建筑物内电气设施及用电系统,比如建筑电气设 施较多,电能的需求量相对应的也比较大,一些用于生产类的建筑物和电能需求 量一般的用于居住的建筑物,所需提供的建筑电气设计就截然不同,综合考虑建 筑电气设计满足建筑物的适用性; (二)按照我国经济运行的状况,从实际出发考虑国家经济效益,在较短时 间或几年内把通过节能节约下来的运行费用进行成本回收,而不是因为节能的号召,过高地消耗投资资金,或增加电气运行费用,造成经济资源的浪费; (三)节约无谓能量的消耗,建筑电气设计中节能的关键就是节约无谓的能 量消耗,关于建筑电气设计的这一原则,可以先找出与建筑物功能无关的那些能 量消耗,然后综合考虑采取具体的对应措施,比如,关于在变压器的功率损耗方 面无用的能量损耗,就是指传输电能线路上的有功损耗,对此可以采取减小传输 电能线路的电阻的阻值。 二、电气设计常见问题 (一)相关专业的设计协调问题 一个项目的设计是由多个专业联系而成的,各个专业在设计的过程中不依照 规定去协调配合的情况经常出现,很容易产生问题。比如当今的建筑在设计时, 接地装置、避雷器或者等电位的联结装置一般都会用建筑物结构的钢筋为载体, 这时应该在电气的施工图里对相对应的连接点与预埋件给出正确的标注,并且要 说明敷设的方式及其在施工的过程中采取的详细技术措施,还必须在土建的施工 图里附加相关的标注及详图。但事实上多数情况中,防雷接地图纸只是出现在电 气的图纸里,但土建施工图里就会找不到任何与之相关的标注与说明。这样来说,非常容易因为各个工种、工序间的配合不合适而出现错漏。又例如各个专业设计 的线缆敷设线路、管道经常会互相碰撞或者彼此交叉,甚至于在某个部分会出现 重合的问题,这已变成工程设计里的普遍病症。 (二)没有依照相关设计规范进行 在电气设计过程中有一定的标准,如原则性、约束性、规范性等等,在实际 工作中具有非常重要的指导意义。近几年在实际工作中,有非常多的电气设计人 员都不依照相应的设计规范来完成电气设计。 1.计算用电负荷 实际工作中常出现电气用电设备数量较少但是容量大的状况,因此在计算用 电负荷时,要严格按照电气设计的规范要求,采用二项式法进行计算。有些单位 在设计中并不按照相关要求进行电气设计,更多的是依靠自身设计习惯对电负荷 进行系数计算,使得很多计算结果与实际用电负荷量相比都要小很多,造成电气 设备在使用的过程中出现各种各样的问题。 2.电气设计的安全性

从建筑电气设计探讨建筑节能

从建筑电气设计探讨建筑节能 摘要:随着我国改革开放的不断深入、人民生活水平的不断提高,人们的生活品质也越来越高,但与此同时环境资源也在日益恶化。近年来我国的建筑规模迅速扩大,电力消耗也随之增长。文章从建筑电气设计的供配电方面和用电设备方面分别阐述了如何节能。 要害词:建筑节能;节能设计;供配电系统;功率因数 一、供配电方面 (一)供配电系统的节能设计 按照负荷容量,供电距离及分布,用电设备特点等因素合理设计供配电系统,做到系统尽量简单可靠,操作便利。变配电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半经减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数,以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器,实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。 (二)变压器的节能设计 减少变压器的有功损耗。变压器的有功损耗按下式计算: ΔP=P0+β2Pk 式中:ΔP;;变压器的有功损耗(KW);P0;;变压器的空载损耗(KW);Pk;;变压器的短路损耗(KW);β;;变压器的负载率。 1.P0作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如 S9,SL9,SC8等。它们采纳优质冷轧取向矽钢片,由于取向处理,使矽钢片的磁畴方向接近同意,减少铁芯涡流损耗,45度全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。 2.Pk是变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。β2Pk用微分求它极值时,是在β=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在β=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合初装费,变压器、凹凸压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75%~85%之间。 3.在选择变压器容量和台数时,应按照负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,拔取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。 (三)减少线路损耗 由于配电线路有电阻,有电流通过时就会产生功率损耗,其公式为: ΔP=3I2R10-3 式中:ΔP;;三相输电线路的功率损耗(KW);I;;线电流(A);R;;线路相电阻(Ω)。 其中R线路电阻在通过电流不变时,线路长度越长则电阻值越大。假如在一个工程中由于线路上下纵横交错,一般工程线路总的不下万米,大工程更是不计其数,造成电能损耗是相当可观的,所以减少线路能耗必需引起设计人员的足够重视。在具体工程中,线路上电流一般是不变的,那么要减少线损,只能尽量减少线路电阻。而线路的电阻R=PL/S,即与导线电阻率P、导线长度L成正比,与导线截面S成反比。要减少电阻值应从以下几个方面考虑: 1.尽量选用电阻率P较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之。 2.尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,别的在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径。 3.电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,综合考虑节能经济时还是合算的。

浅议建筑电气节能设计

浅议建筑电气节能设计 发表时间:2019-04-11T10:45:28.843Z 来源:《防护工程》2018年第36期作者:陈勇 [导读] 本文作者结合实际工作经验,对建筑电气节能设计进行了分析探讨,提出了自己的见解。 摘要:本文作者结合实际工作经验,对建筑电气节能设计进行了分析探讨,提出了自己的见解。 关键词:建筑电气;节能设计 1 建筑电气设计节能的原则 建筑电气节能应坚持三个原则。一是满足建筑物的功能,即满足照明的亮度、色温、显色指数;舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻。二是考虑实际经济效益。不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。三是节省无谓消耗的能量。首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗。因此,节能措施也应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。 2 合理设计供配电系统 2.1 根据负荷容量、供电距离及用电设备分布特点等因素,合理设计供配电系统和选择供电电压。供配电系统应尽量简单可靠。同一电压供电系统变配电级数不宜多于两级。 2.2 合理选择供电电压。根据负荷情况合理选择变压器容量、台数,其接线应能适应负荷变化时,按经济运行原则灵活投切变压器。同等情况下,电压越高,损耗越小。民用建筑用电设备电压等级大部分为220/380 V,但一些大型或特大型的民用建筑的空调主机为了达到节能目的,可以选择10(6)kV的制冷设备。 2.3 变电所应靠近负荷中心,低压配电间应靠近电气竖井,合理分布供电网络,使低压供电半径控制在100 m以内,供电线路的电压损失满足规范的允许值,减少线路电压损失,提高供电网络的供电质量及网络运行的经济效益。 2.4 配电设计时尽量使三相负荷达到平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不小于平均值的85%。可采用移相平衡法或容抗平衡法来改善系统的平衡,以减少因不平衡带来的最大相的多余损耗。 3 合理设计节能变压器 据有关资料统计,变压器总电能损耗占总发电量的2%~3%,因此,节能变压器的使用更为重要。变压器经历了由油浸式变压器转向干式变压器的发展过程,如今具有损耗低、重量轻、噪声低、效率高、抗冲击、节能显著的新型变压器也已产生。如s10型的干式变压器与s9型的干式变压器相比,空载损耗平均降低8%,负载损耗平均降低5%。变压器噪声水平下降7~10 dB,而且价格与s9型相当,可以作为当前通常项目设计的首选型号。减少变压器的有功损耗按下式计算: △P=Po+β2Pk 式中:△P-变压器的有功损耗(kW);Po-变压器的空载损耗(kW);Pk-变压器的短路损耗(kW);β-变压器的负载率。 3.1 Pk作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如S9,SL9,SC8等。它们采用优质冷轧取向矽钢片,由于“取向”处理,使矽钢片的磁畴方向接近一致,减少铁芯涡流损耗,45°全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。 3.2 Pk是变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。β2 Pk用微分求它极值时,是在13=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在B=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合初装费,变压器、高低压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75%-85%之间。 3.3 在选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。 4 合理选择供电线路和导线截面 根据建筑的规模、用电负荷性质及容量,使电气间位置合理的靠近用电负荷中心,减少供电半径、减少电能的损耗。据统计,照明线路的损耗约占输入电能的4%左右,影响照明线路损耗的主要是供电方式和导线截面积。在满足允许载流量、运行电压损失等各种技术指标的前提下,应按经济电流密度合理选择电缆及导线的截面,从降低电能损耗、减少投资等方面综合进行选择。按经济电流密度合理选择导线截面。一般按年综合运行费用最小原则确定经济电流密度。(1)尽量选用电阻率P较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之。(2)尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径。(3)增大导线截面积,对于较长的线路,在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,从而达到节能、经济的目的。 5 合理选择照明方式 照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能,通常的节能措施有以下几种: 5.1 充分利用自然光,这是照明节能的重要途径之一,在设计中电气设计人员应多与建筑专业配合,做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合,从而大大节约了人工照明电能。 5.2 照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。照度标准是不可随意降低的,也不宜随便提高,要有效地控制单位面积灯具安装功率,在满足照明质量的前提下,一般房间(场所)应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯,高大车间、厂房及体育馆场的室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。 5.3 广泛使用低能耗性能优的光源用电附件,如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等,公共建筑场所内的

绿色建筑电气设计的探讨 龚敏

绿色建筑电气设计的探讨龚敏 发表时间:2018-11-12T14:48:22.033Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第19期作者:龚敏 [导读] 建筑行业是中国目前支柱产业之一,其相关方面的功能也在不断的发生着变化。 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 518057 摘要:这些年来,随着能源的过度消耗,节能减排、能源节约变成各行各业普遍注重的问题。在建筑设计中,绿色建筑变成新时期建筑的走向形式。绿色建筑的设计要跟节能减排的目的相符,其中电气设计一样要跟绿色环保的基本要求相符。在实施绿色建筑电气设计时要结合国家政策、当前的国家规范、标准实施设计,并使用高效、节能设备和产品,使用准确的设计方法设计出合格、节能的绿色建筑。本文讨论了绿色建筑电气设计。 关键词:电气设计;绿色建筑;应用 引言 建筑行业是中国目前支柱产业之一,其相关方面的功能也在不断的发生着变化,对其了解也变得尤为深入。在人们传统观念里建筑仅仅是提供人们居住和办公的地方,而当前人们追求更多元化的功能。绿色建筑的理念逐渐进入我们思想,电气设计范围也是如此,下面就是有关方面的介绍,希望可以给大家带来更多的启示。 1、绿色建筑电气设计遵循的基本原则 1.1要考虑实际经济价值 节约能源固然好,可是也要根据实际状况考虑实际的经济价值,不能为了满足节能需求而投资太过庞大,我们可以节能方面增加一部分资金,让其运行一段时间后可以通过节能收回成本。 1.2技术合理的原则 在节能建筑电气设计的时候,要采用各类节能措施,避免产生不必要的能源损耗。设计中要深入分析,认真研讨电气体系中能耗工程,尽可能采用节能方法。例如在计算变压器容量时,合理选择变压器容量,使变压器负载率达到75%~85%,减小系统损耗。 2、绿色建筑电气设计的主要内容 随着当前建设行业迅速发展而渐渐兴盛起绿色建筑,生活条件的极大改变与社会发展的极大需求为它提供了一个非常好的发展环境,满足了人们很多的精神需求。绿色建筑电气设计重要研究的是它在发展过程中所潜藏的风险与缺陷、建设所需要的高端技术,还有它未来发展的目标和方向。首先,充分具体的研究这些问题,减少在绿色建设过程中所受到的阻碍,其次通过这些研究来完善它自身的优点,最后增强对它的研究能够迫使它在促进中国绿建建设中有更新的突破,同时也让它渐渐走向国际化,使更多的绿色建设受益,为新世界和谐社会建设贡献一份力量。 3、绿色建筑电气设计 3.1电动机的节能 在绿色建筑电气设计中,对于电机的设计,首先,电机是感性负载,它会产生滞后的无功电流,在网络中通过高低压线路,输送到电气设备端,加大输送过程和变压器的功率消耗。我们在设计当中,就要提高供配电网络的功率因数,能够在系统运行的时候对设备实施就地补偿,或者在供配电网络中加入电容器柜来实现集中无功补偿。我们知道,电机的运行特点是,负载大小的波动会关系到运行的效率,最高的电动机的效率,最高功率因数是在其稳定运行的状况下;在电机轻载运行时,会减低它的效率,因此会浪费相对多的电能;在空载运行时,电机的功率因数也许会降低到0.3以下。因此,节能的一个关键方面就是选取合理的电机容量。以最大可能的防止发生电机空载或者轻载的状况,以提升电机的效率。之后,因为电机的全压启动电流是额定电流的5到7倍,对电网消损和刺激非常强烈,假如应用变频调速,那么在低频启动电机的过程中启动电流就能够降低非常多,这也就使损耗减少了。 3.2供配电系统的节能设计 供配电体系的节能设计要思考方案的科学性、供电线路的能耗与系统设备。依据负荷容量、用电设备特征、供电距离和分布等原因,科学设计供电电压与供配电体系。供配电体系要尽量可靠简单,方便操作。在供配电体系中的某些用电设备都具备电感性,会形成阶层的无功电流,使线路功率的损耗加大。在设计中,用电设备要尽可能使用功率因数高的;能选用有补偿电容器的用电设备的电感性用电设备,既可以让功率因数提升,又可以使整个电路的无功电流减少。变压器的有功损耗计算公式:ΔΡ=Ρo+β2Ρk。由漏磁损耗和铁芯涡流损耗组成Ρo,其值和铁芯材料与制造工艺相关,最好选取节能型变压器。Ρk是和变压器绕组的电阻与绕组电流的大小以及负荷率平方相关。通常要选用阻值相对小的绕组。 3.3照明设计 3.3.1照明节能措施 选择符合相关能效标准的节能评价值的照明光源、镇流器;普通照明在达到照度条件下,选择单灯功率较大、光效较高的光源;旅馆、居住建筑及公共建筑的走廊、楼梯间、厕所、地下车库的行车道、停车位、无人长时间逗留,只进行检查、巡视和短时操作等工作场所建议选用感应式自动控制的发光二极管灯。 充分合理地利用自然光,让其和室内人工照明有机结合,然后大大节省人工照明电能。根据照明使用特证,采用分区控制灯光或增加照明开关点。公共场所照明、室外照明采用集中遥控节能管理方式或采用自动光控装置。公共区域采用定时开关、调光开关、光电自动控制器等节电开关和照明智能控制系统等管理措施。普通房间要优先使用高效发光的荧光灯和紧凑型荧光灯;对于高大车间、厂房和体育馆场等的室外照明,使用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。 3.3.2选择灯具 当前大多数使用的光源包含卤钨灯、荧光灯或小功率的高压钠灯等,白炽灯渐渐被取代。其中紧凑型荧光灯与高强度气体放电灯需要准确选择镇流器,根据功率与运用场合选择电子型或节能电感型镇流器。同时设置电容补偿,以提升功率因素。在以后设计中,需要推广应用发光均匀、波长相同、平均寿命长的节能型LED(发光二极管)光源。相对于白炽灯光源,LED光源光效高、能耗低、稳定性高,但

建筑电气设计中常见问题及处理方法

建筑电气设计中常见问题及处理方法 摘要:我国工程质量事故统计显示,由设计原因造成的事故占40.1%,工程施工原因引起的占29.3%,其他原因引起的占30.6%,可见建筑设计在工程质量事故中占有重要的位置。电气工程是建筑工程项目的重要组成部分,而电气设计又是电气工程的重要部分,直接关系到建筑工程的质量、工期、投资和建筑工程的使用安全。本文就建筑电气施工图设计中容易出现的错误和违反强制性条文的问题进行 分析、归纳和整理,并结合自己从事设计工作的体会,提出一些处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,提高设计水平。 关键词:建筑电气设计常见问题 【正文】: 1.电力负荷应进行分级(GB50050-2005第3.0.1条) (1)设计文件应阐述建筑物建筑面积、高度、用途并确定其性质、防火类别及其中的电力负等级;不应只笼统说明整个建筑物按某级负荷设计,而应对各电力负荷进行分级说明。 (2)负荷分级错误,常见的有:①对于高度24以下的,每层面积超过3000平方米的百货楼、展览楼和室外消防用

水量超过25L/S的公共建筑。“建筑设计防火规范”GB 50016―2006规定其消防用电设备按二级负荷供电,设计人员没有查找相关规范也没有与建筑、给排水专业沟通,自认为是低层建筑,就盲目定为三级负荷。②同一规范规定室外消防用水量超过25L/S的工厂、仓库其消防用电负荷应为二级,却错误定为三级负荷。③一、二级旅馆中厨房动力、冷库等属一级负荷,却按三级负荷设计。④对高层一、二类建筑以50m 高度的习惯来划定类别,而不注意其用途、性质,如对于高度为32m、8层的医院,或每层面积超过1000平方米、高度28m的综合楼属一类高层,其消防用电负荷应为一级却划定为二级等等。 2.应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施 (GB50052-2005第4.0.2条) (1)设计文件应有防误并列措施的有关说明及图纸设计内容。 (2)设计不应仅简单文字说明“应采取防误并列措施”,对一级负荷应特别注意表达柴油发电机的自启动条件,各主开关间的电气、机械联锁条件,以及主开关必须配置的附件,用钥 匙开关做机械联锁的应给出相互之间的联锁关系等。 (3)根据“条文”解释要求柴油发电机自启动信号应取自正常电源主开关的辅助接点,而不应仅取自高压侧进线

相关文档
相关文档 最新文档