文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇自动化习题答案

楼宇自动化习题答案

楼宇自动化习题答案
楼宇自动化习题答案

1.试比较高层建筑、智能建筑和绿色建筑的异同点?

答:高层建筑,超过一定高度和层数的多层建筑。中国自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑。

智能建筑,指通过将建筑物的结构、设备、服务和管理根据用户的需求进行最优化组合,从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智能建筑是集现代科学技术之大成的产物。其技术基础主要由现代建筑技术、现代电脑技术现代通讯技术和现代控制技术所组成。

绿色建筑,绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能,节地,节水,节材) ,保护环境和减少污染,为人们提供健康,适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。

2. 试简略描述智能大楼的基本类型

答:智能大楼的基本概念是指将建筑物结构、系统、服务和管理四项基本要求以及它们之间的内在关系进行最优化组合设计,从而向人们提供一个高效、舒适、便利的建筑环境。其主要系统构成:(1)大楼自动化管理系统(BA)(2)办公自动化管理系统(OA)(3)通信自动化系统(CA)(4)安全监控自动化系统(SA)(5)火灾自动化处理系统(FA)(6)综合布线系统(PDS)。对智能建筑可有如下类型和层次结构:1.智能大楼2.智能广场3.智能化住宅4.智能化小区5.智能化城市6.智能国家。

3.智能大楼的优越性如何体现?其经济效益体现在哪些方面?

(一)提供安全、舒适、能提高工作效率的办公环境

(二)节省能耗

(三)提供现代化的通信和信息服务

(四)建立先进与科学的综合管理机制

(五)能满足多种用户对不同环境功能的要求

经济效益

4.什么是楼宇自动化?楼宇自动化监控范围?

答:楼宇自动化控制采用的是计算机集散控制,它的分散控制器通常采用直接数字控制器( DDC),利用上位计算机进行画面的监控和管理。主要手段是动画、曲线、文本、数据库、脚本、和各种专用控件等。楼宇自动化包括:空调与通风监控系统、给排水监控系统、照明监控系统、电力供应监控系统、电梯运行监控系统、综合保安系统、消防监控系统和结构化综合布线系统。

5.什么是楼宇自动化?楼宇自动化监控范围?

6.BAS有哪些功能要求?

答:1、设备控制自动化,2、设备管理自动化,3、防灾自动化,4、能源管理自动化7.简述BAS的设计流程?

1、供电系统;

2、照明系统;

3、空调系统;

4、防灾系统;

5、综合布线系统

8. BAS软硬件系统设计的依据有哪些?

楼宇自动化(BAS)的软件功能:

楼宇自动化系统是一个综合的系统集成,在主系统的操作条件下,必定要具有分系统操作功能;

硬件:高可靠性,高容错性,可维护性好

9.火灾探测器有哪些类型?各适用于哪些场合?

(1)离子感烟探测器。(2)光电感烟探测器。(3)感温探测器(包括定温式和差温式)。(4)气体式探测器。(5)红外线式探测器。(6)紫外线式探测器。

10.简述离子感烟性火灾探测器的工作原理,画出结构原理简图

离子感烟式火灾探测器是采用空气离子化火灾探测方法构成和工作的,通常只适用于点型探测器。离子型感烟探测器的检测机理是:当火灾发生时,烟雾粒子进入电离室后:被导离部分(区域)的正离子和负离子被吸附到烟雾粒子上,使正、负离子相互中和的几率增加'从而将烟雾粒子浓度大小以离子电流变化量大小表示出来,实现对火灾参数的检测。

11.简述典型火灾过程,从烟浓度和温度对时间的关系说明。

答:首先产生燃烧气体和烟雾,在氧气供应充足的条件下才能达到完全燃烧,产生火焰并发出一些可见光与不可见光;同时释放大量的热,使得环境温度升高。普通可燃物质由初起阴燃阶段开始,到火焰燃烧、火势渐大,最终酿成火灾的起火过程。

12.火灾探测方法是什么?火灾数据处理方法分哪几类?

答:火灾信息探测以物质燃烧过程中产生的各种火灾现象为依据,以实现早期发现火灾为前提。分析普通可燃物的火灾特点,以物质燃烧过程中发生的能量转换和物质转换为基础,可形成不同的火灾探测方法。

识别处理主要有:⑴阈值比较;⑵类比判断;⑶分布智能(或初级智能);⑷高智能的火灾监测数据处理。

13.供配电系统中,如何划分负荷等级?在智能楼宇中,属于一级负荷的设备有哪些?

国际上普遍的做法是将负荷等级按应急电源自动切换的允许中断供电时间划分为0s、小于0.15s、0.5s、15s和大于15s五个级别,而我国则是沿用前苏联的做法,按用电单位或用电设备突然中断供电所导致后果的危险性和严重程度分为一、二、三级。

一级设备:

(1)消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动防火门窗、卷帘、阀门等消防用电设备;

(2)保安设备

(3)主要业务用的计算机及外设、管理用的计算机及外设

(4)通信设备

(5)重要场所的应急照明

14.BAS中,供配电系统须监控哪些参数?

答:中央监控其实就是在每个出线回路上增加三相监控模块,可以监视电流、电压、功率因数等参数,有必要的通过中央处理器设定安全值,当发生危险时中控会报警或通过模块切断该回路短路器

15.简述楼宇照明的设计步骤。

答:一般设计内容步骤为:

①确定照明方式、照明种类、照度设计标准;

②确定光源及灯具类型,并进行布置;

③进行照度计算、并确定光源的安装功率;

④确定照明的配电系统;

⑤线路计算(包括:负荷,电压损失计算,机械强度检验,功率因数补偿计算等);

⑥确定导线型号、规格及敷线方式,并选择配电控制设备及安装位置;

⑦绘制照明平面布置图,汇总安装容量,列出主要设备及材料清单。

16.BAS中,简述照明系统的重要性,基本功能和装置由哪几部分组成?

重要性:照明系统是建筑物的重要组成部分,照明设计的优劣除了影响建筑物的功能外,还影响建筑艺术的效果

基本功能:创造一个良好的人工视觉环境

装置组成:灯具,照明开关、照明电路、照明配电盘

17.空调的任务和基本要求是什么?

答:对某个特定的空间要使其内部空气环境处在所要求的的状态,对空气的温度、湿度、空气流动速度及洁净度进行人工调节,以满足人体舒适和工艺生产过程的要求。

18.空调系统中,测控哪些参数?

答:大气压力P、水蒸气分压力、含湿量d、相对湿度Ф、湿球温度、露点温度

19.简述综合布线系统的结构,有哪些系统组成?

工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备室子系统、建筑群子系统、出入口子系统

20.简述综合布线系统的概念,有哪些特点?

概念:综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统,采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。

特点:具有实用性、灵活性、模块化、扩展性、经济性、通用性。

21.简述综合布线系统的产品构成。

答:综合布线系统产品由各个不同系列的器件所构成,包括传输介质、交叉/直接连接设备、介质连接设备、适配器、传输电子设备、布线工具及测试组件。这些器件可组合成系统结构各自相关的子系统,分别起到各自功能的具体用途。

22.简述综合布线系统的设计步骤。

( 1 )评估和了解智能建筑物或建筑物群内办公室用户的通信需求。

( 2 )评估和了解智能建筑物或建筑物群物业管理用户对弱电系统设备布线的要求。

( 3 )了解弱电系统布线的水平与垂直通道、各设备机房位置等建筑环境。

( 4 )根据以上几点情况来决定采用适合本建筑物或建筑物群的布线系统设计方案和布线介质及相关配套的支撑硬件。

( 5 )完成智能建筑中各个楼层面的平面布置图和系统图。

( 6 )根据所设计的布线系统列出材料清单。

23.简述综合布线系统与电话系统联结的3种情况,并画出连接草图。

1)传统两芯线电话机与综合布线系统之间的连接

通常是在各部电话机的输出线端头上装配一个RJ11插头,然后把它插在信息出线盒面板的8 芯插孔上就可使用。

特殊情况下,有时可在8 芯插孔外插上连接器插头,就可将一个8 芯插座转换成两个4 芯插座,供两部装配有RJ11 插头的传统电话机使用。

采用连接器还可将一个8 芯插座转换成一个6 芯端座和一个2 芯插座,供装配有6 芯插头的计算机终端机以及装配有2 芯插头的电话机使用。

这时,系统除在信息插座上装配连接器外,还需在楼层配线架IDF 和主配线架MDF 上进行交叉连接,构成终端设备对内或对外传输信号的连接线路。

24.简述卤钨灯的工作原理。

答:当灯丝发热时,钨原子被蒸发后向玻璃管壁方向移动,当接近玻璃管壁时,钨蒸气被冷却到大约800℃并和卤素原子结合在一起,形成卤化钨(碘化钨或溴化钨)。卤化钨向玻璃管中央继续移动,又重新回到被氧化的灯丝上,由于卤化钨是一种很不稳定的化合物,其遇热后又会重新分解成卤素蒸气和钨,这样钨又在灯丝上沉积下来,弥补被蒸发掉的部分。

楼宇自动化控制系统简介

楼宇自动化控制系 统简介

楼宇自动化控制系统简介 一、概述 智能建筑(Inteiligent Buildings)是建筑技术与计算机信息技术相结合的产物,是信息社会与经济国际化的需要。智能建筑主要有楼宇自动化控制系统( BAS)、通信自动化系统(CAS)和办公自动化系统(OAS)三大系统组成。本章主要是对楼宇自动化控制系统( BAS)作有关的论述。智能建筑往往是从楼宇自动化控制系统开始。智能建筑内部有大量的电气设备,如:环境舒适所需要的空调设备、照明设备及绘排水系统的设备等,这些设备多而散:多,即数量多被控制、监视、测量的对象多,多达上百到上万点;散,即这些设备分散在各层和角落。如果采用分散管理,就地控制,监视和测量难以想象。为了合理利用设备,节省能源,节省人力,确保设备的安全运行,自然地提出了如何加强设备的管理问题。 在90年代的今天,随着计算机技术和信息技术突飞猛进的发展。对大楼内的各种设备的状态监视和测量不再是随线式,而是采用扫描测量。系统控制的方式由过去的中央集中监控,转而由高处理能力的现场控制器所取代的集—散型控制系统,中央机以提供报表和应变处理为主,现场控制器以相关参数自动控制相关设备,来达到控制目的。对建筑设备用计算机管理系统来代替操

作人员,或作其补充措施,是一种自然发展。自动控制技术经过简单的机械控制器控制、常规仪表控制,进入一个崭新的阶段——计算机控制。 二、楼宇自动化控制系统的构成 近年来国内高层建筑不断兴建,它的特点是高度高、层数多、体量大。面积可达几万平方米到几十万平方米。这些建筑都是一个个庞然大物,高高的耸立在地面上,这是它的外观,而随之带来的内部的建筑设备也是大量的。为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建筑设备状态的监视等,自然地就提出了楼宇自动化控制系统。 楼宇自动化控制系统能够自动控制建筑物内的机电设备。经过软件,系统地管理相互关联的设备,发挥设备整体的优势和潜力,提高设备利用率,优化设备的运行状态和时间(但并不影响设备的工效),从而可延长设备的服役寿命,降低能源消耗,减低维护人员的劳动强度和工时数量。最终,降低了设备的运行成本。 (1)管理的目的

西南大学17秋[1082]《楼宇自动化》作业答案

1、智能停车场系统按其所在环境不同可分为内部智能停车场管理系统和 ()管理系统两大类。 1.实时监控 2.公用智能停车场 3.入口管理 4.出口管理 2、感温式探测器是响应异常温度、温升速率和()等参数的探测器。 1.火灾区域 2.湿度 3.火灾大小 4.温差 3、数据通信通过共享通信网络资源和()实现信息资源的共享和远程数据的处理。 1.人文资源 2.科技资源 3.公共资源 4.计算机资源 4、一般局域网采用()和环型令牌网Token Ring为主。 1.总线以太网Ethernet, 2.城域网MAN(Metropolitan Area Network) 3.广域网WAN(Wide Area Network) 4.共享介质局域网(Shared LAN)

5、楼宇自动化系统的主要目的是为了实现和完成大厦内所有机电设备的 ()。 1.监控管理 2.分散式管理 3.安全认证 4.集中管理 6、计算技术、通信技术、()和行为科学称做办公自动化系统(OAS)的四大支柱。 1.网络技术 2.系统科学 3.电子数据处理 4.信息管理 7、一般新建筑物通常采用()信息插座,现有建筑物则采用 ()的信息插座。 1. B. 表面安装,嵌入式 2.全息型,接触式 3.嵌入式,表面安装 4.光纤型,接触式 8、DCS一般通过()来实现管理界面。 1.通用软件 2.行业软件 3.工业组态软件 4.专业组态软件

9、楼宇自动化系统主要对智能建筑中所有()和 ()实现高度自动化和智能化的集中管理。 1.数据通信,能源设施 2.门禁系统,消防设施 3.计算机网络,机电设施 4.机电设施,能源设施 10、雷电波入侵智能建筑的形式有两种,一种是直击雷,另一种是 ()。 1.感应雷 2.强电干扰 3.弱电干扰 4.电磁干扰 11、系统设计是根据系统分析阶段确定的系统功能,确定系统的物理结构,即由逻辑模型得出()。 1.物理模型 2.数学模型 3.参数模拟 4.几何模型 12、建筑群间线缆与室内线缆的差别只是在()方面。 1.内外层保护 2.外层保护 3.安全 4.内层保护

楼宇自动化考试题目及答案

1.智能大厦的3A是指楼宇自动化、办公自动化、通信自动化 2.在BA系统中,照明设备一般包括时间表控制模式,情景切换控制模式,动态控制模式,远程强制控制模式,联动控制模式。 3.集散控制系统的体系特征是功能分层,他充分反映了DCS的分散控制、集中管理的特点。 4.冷吊顶系统的工作原理是利用热辐射原理对室内的空气温度进行调节。 5.所谓工程界面的确定是明确各子系统的功能及相应之间的接口界面,各供应商的职责,以确保系统集成。 6.最基本的防盗报警系统是由多个入侵探测器加上一个报警主机构成的。 7.BACnet协议最根本的目的是要提供楼宇自控系统实现互操作的方法。 8.智能建筑供电系统的主接线一般采用双电源进线。 9.综合布线系统传输介质包括:双绞线、同轴电缆、光纤。 10.在楼宇自控系统中所有的DDC工作站的工作电源都应由BA系统监控中央站的UPS 供电。 11.综合布线系统是由工作区子系统、水平子系统、电信间子系统、干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统六个子系统组成。 1.OPC技术意为过程控制中的对象嵌入技术,是一项工业技术规范与标准√ 2.加湿器的目的是为了给大楼房间提供一种降温手段 X 3.楼宇安全防范技术工程按风险等级或建筑规模大小划分工程规模 X 4.进行楼宇调配点设计时,应尽量将变电所设在几何中心 X 5.楼宇自动化包含了办公自动化、通信自动化、消防自动化 X 6.IBMS和BMS是一个系统的两个说法√ 7.冷吊顶系统的工作原理是利用-------- X 8.风门执行器主要是控制新风机组或空气处理机的各类风阀的开度大小√ 9.多线制系统中 X 10.火灾报警控制器按系统连线方式分多线制和总线制√ 1、现场控制器采用模块化结构,在电源模块中,为控制器提供的工作电压为多少。D A、9VDC B、18VDC C、24VAC D、24VDC

楼宇自动化试卷(A)配答案

学号学生姓名班级考试日期成绩 一、选择题(10×2分=20分) 1.楼宇自动化系统,或称建筑设备自动化系统的英文缩写。( C )(单选) A、SCC B、BAC C、BAS D、AGC 2.楼宇自动化系统主要是针对哪种空调系统进行监控。( A )(单选) A、集中式中央控制系统 B、窗式空调 C、局部空调 D、柜式空调 3、下面哪个不属于可视对讲系统? ( D ) (单选) A、主机(门口机) B、分机(室内机) C、不间断电源 D、大门 4、LAN通过以下哪项就可以实现与互联网和各种广域计算机网的连接( B ) (单选) A、调制解调器 B、网关/路由器 C、中继器 D、网桥 5、下面哪个属于综合布线系统优势( ABCD ) (多选) A、低廉的运行花费 B、便于重新安装 C、高效性 D、经济性 6、巡更系统的功能要求有以下哪几个方面( ABCD ) (多选) A 、巡更系统必须可靠连贯动作,停电后应能24h工作 B、备有扩展接口,应配置报警输入接口和输入信号接口 C、有与其他子系统之间可靠通信的联网能力,具备网络防破坏功能 D 、应具备先进的管理功能,主管可以根据实际情况随时更改巡更路线及巡更次数,在巡更 间隔时间可调用巡更系统的巡更资料,并进行统计、分析和打印等 7、智能化楼宇的供电接地系统宜采用TN-S系统,按规范宜采用一个总的共同接地装置(统一接地体)。统一接地系统可利用大楼的桩基钢筋,并用40mm×4mm镀锌扁钢将其连成一体作为自然接地体。根据规范,该系统与防雷接地系统共用,其接地电阻应小于等于(A)(单选) A、1 Ω B、2Ω C、0.5Ω D、10Ω 8、闭路电视监控系统是电视技术在安全防范领域的应用。一般来说,基本的闭路电视监控系统依功能结构可分为( ABCD )(多选) A、摄像 B、传输 C、控制 D、显示与记录 9、镜头成像质量的内在指标是镜头的光学传递函数与畸变,一般以空间分辨率表示即以每毫米能够分辨的黑白条纹数为计量单位,计算公式为( A ) A、镜头分辨率N=180/画幅格式的高度 B、镜头分辨率N=360/画幅格式的宽度 C、镜头分辨率N=180/画幅格式的宽度 D、镜头分辨率N=360/画幅格式的高度 10、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92,简称“规范”)有以下一些硬性规定:“走道、大厅、餐厅等公众场所,扬声器的配置数量,应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过( C )米。(单选) A、10 B、20 C、15 D、18 二、填空题(10×2分=20分) 1、智能建筑系统的组成按其基本功能可分为三大块,即“3A”系统。“3A”具体是指楼宇自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统。 2、温度控制器是楼宇自控中常用的控制器它主要用来检测现场的温度,一般是由感温元件、控制电路、信号输出等三部分组成。 3、照明与动力监控系统是对整个大厦的照明设备进行集中的管理控制,该系统包括大厦各层的照明配电箱、事故照明配电箱和动力配电箱。 4、给水排水监控系统是智能大厦中的一个重要系统,它的主要功能是通过计算机控制及时地调整系统中水泵的运行台数,以达到供水量和需水量、来水量和排水量之间的平衡,实现泵房的最佳运行,实现高效率、低能耗的最优化控制。BAS给排水监控对象主要是水池、水箱的水位和各类水泵的工作状态。 5、在安全防范系统中,按警戒范围分类探测器可分为点型探测器,线型探测器,面型探测器,空间型探测器。 6、电梯的控制方式可分为层间控制、简易自动控制、集选控制、有/无司机控制以及群控等。对于大厦电梯,通常选用群控方式。 7、智能停车场系统按其所在环境不同可分为内部智能停车场管理系统和公用智能停车场管理系统两大类。 8、雷电波入侵智能建筑的形式有两种,一种是直击雷,另一种是感应雷。感应雷入侵电子设备及计算机系统主要有以下三条途径雷电的地电位反击电压通过接地体入侵、由交流供电电源线路入侵、由通信信号线路入侵。 9、门禁控制系统一般由出入口目标识别子系统、出入口信息管理子系统和出入口控制执行机构三部分组成。 10、微波探测器是利用微波能量的辐射及探测技术构成的报警器,按工作原理的不同又可分为微波移动报警器和微波阻挡报警器两种。 三、名词解释(4×5分=20分) 1、智能建筑:智能建筑系统是指利用系统集成方法,将智能计算机技术、通信技术、信息技术与建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其与建筑的优化组合,(3分)所获得的投资合理,适合信息社会需要,并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的建筑物。(1分) 2、办公自动化:指办公人员利用先进的科学技术,不断使人的办公业务活动物化于人以外的各种设备中(2分),并由这些设备与办公室人员构成服务于某种目标的人——机信息处理系统,以达到提高工作质量、工作效率的目的(2分)。 3、门禁系统:所谓的出入口控制就是对出入口的管理(1分)。该系统控制各类人员的出入以及他们在相关区域的行动,通常被称作门禁系统2(分)。其控制的原理是:按照人的活动范围,预先制作出各种层次的卡或预定密码。在相关的大门出入口、金库门、档案室门和电梯门等处安装磁卡识别器或密码键盘,用户持有效卡或输入密码方能通过和进入(1分)。 4、视频切换器:在闭路电视监视系统中,摄像机数量与监视器数量的比例在2:1到5:1之间,为了用少量的监视器看多个摄像机,就需要用视频切换器按一定的时序把摄像机的视频信号分配给特定的监视器,这就是通常所说的视频矩阵(2分)。切换的方式可以按设定的时间间隔对一组摄像机信号逐个循环切换到某一台监视器的输入端上,也可以在接到某点报警信号后,长时间监视该区域的情况,即只显示一台摄像机信号。切换的控制一般要求和云台、镜头的控制同步,即切换到哪一路图像、就控制哪一路的设备(2分)。

《楼宇自动化》考试复习题

《楼宇自动化》模拟试题 一、单项选择题 1、()表现了电气工程的供电方式、电能输送、分配控制方式,从中可以看出工程的概况。 A.电气系统图B.电气平面图 C.电气原理图D.设备布置图 2、目前我国典型建筑供配电系统最常采用的主结线方式是()。 A.一备一用 C.双电源+自备发电机B.同时供电D.高供低备 3、对工程图进行分析时,一般从电源进线开始,按照()的方向。 A.从上到下B.从左到右 C.从右到左D.电能流动 4、在照明安装中,属于事故照明的是()。 A.局部照明B.疏散照明 C.混合照明D.一般照明 5、对于住宅建筑照明,起居室、卧室的照度通常设为()。 A.25-50Lx B.30-75Lx C.50-100Lx D.15-30Lx 6、五层照明平面图中的管线敷设在()地板中;五层动力平面图中的管线则敷设在()楼板中。 A.五层,五层B.六层,五层 C.六层,四层D.五层,四层 7、下列给排水系统控制方式中属于非恒压即非匹配式给水的是()。 A.重力给水系统C.水泵直接给水系统B.并联气压给水系统D.以上答案都不正确 8、消防联动控制装置的控制电源的电压一般为()。 A.380V B.220V C.12V D.24V 9、下列设备中不属于压缩式制冷系统主要组成部分的是()。 A.压缩机B.冷凝器C.吸收器D.蒸发器

10、全频道系统理论上可以容纳()个标准频道。 A.58 B.68 C.79 D.88 1.A 2.C 3.D 4.B 5.B 6.C 7.A 8.D 9.C 10.B 11、()是表示电气设备、装置与线路平面布置的图纸,是进行电气安装的主要依据。 A.电气系统图B.电气平面图 C.电气原理图D.设备布置图 12、供电系统的主结线方式主要有()种。 A.一B.二 C.三D.四 13、配电屏正确的操作顺序是()。 A.断电时,先断开断路器后断开隔离刀开关B.断电时,先断开隔离刀开关后断开断路器C.送电时,先合上负荷开关再合上断路器D.送电时,先合上断路器再合上隔离刀开关14、下列选项中不属于应急照明的是()。 A.备用照明B.疏散照明 C.障碍标志灯D.安全照明 15、办公型建筑照明的照度值通常设为()。 A.30-75Lx B.50-100Lx C.75-200Lx D.300-500Lx 16、四层照明平面图中的管线敷设在()地板中;四层动力平面图中的管线则敷设在()楼板中。 A.四层,四层B.五层,三层 C.五层,四层D.四层,三层 17、下列给排水系统控制方式中不属于恒压即匹配式给水的是()。 A.重力给水系统C.水泵直接给水系统B.并联气压给水系统D.以上答案都不正确 18、从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离应不大于()。 A.20m B.25m C.30m D.35m 19、下列设备中不属于溴化锂吸收式制冷系统主要组成部分的是()。

楼宇自动化控制

楼 宇 自 动 化 系 统(BAS ) 楼宇自动化控制主要包括一下几部分 ? 1 供配电监控系统 ? 2 照明监控系统 ? 3 暖通空调监控系统 ? 4 给排水监控系统 ? 5 电梯与停车场监控系统 ? 6 防雷与接地系统 1.1 楼宇自动化控制技术基础 高/低压配电设备报系统参数检测变压器工作状态应急供电设备功率因数自动补偿给水设备监控排水设备监控污水处理系统水位检测锅炉设备监控电梯运行监控停车场监控停车场收费系统设备联动控制紧急广播系统 自动监测系统自动排烟系统自动灭火系统 分区控制定时控制事故照明艺术照明自动照明空调机组监控冷热机组监控空气处理系统通排风监控环境检测防盗报警监控巡更对讲系统闭路电视门禁控制周界设防系统 收费管理财务管理信息管理报表管理统计分析

图 1.1 ?假设控制中心是大脑,布线系统是血液神经系统,则建立在自动化控制技术基础之上的各类传感器和控制器就是手脚关节。通过这些自动化单元,可以获得被测对象有关物理、化学性质信息,并根据这些信息对被测对象进行控制。如传感器、可编程序控制器(PLC)、变送器等。 ?1.1.1 传感器 ?1.楼宇自控中常用的传感器有下列几种: ?(1) 温度传感器

?温度传感器是用来测量水管或风管中介质的温度,以此来控制相应的水泵、风机、阀门和风门等执行元件的开度。 ?(2) 湿度传感器 ?湿度传感器用于测量风道中介质的湿度,以此来控制相应的加湿阀的开度。 ?(3) 压力或压差传感器 压力或压差传感器主要用来检测水管或是风管中的压力和压差,以此来控制相应的变频器以调整水泵或风机的转速,或是调节比例阀门的开度。 ?(4) 流量传感器 流量传感器主要是检测水系统中液体的流量,以此来控制相应水泵阀的数量。 ?传感器通常用来控制模拟量,其输出模拟量是0~10 V或是4~20 A。它们的结构是传感器和变送器的组合。 ?BAS中有时还会用到许多其他类型的特殊传感变送器,如用来检验空气中二氧化碳、一氧化碳浓度等的传感器,用来检测电网中电流或电压的电流电压传感器,用来检测环境明暗程度的照度传感器,还有一些是组合型的传感器,如空气品质传感器、功率因素变送器等。 1.1.2楼宇自控中常用的控制器,控制器是用来调节输出开关量:

大工20秋《楼宇自动化》大作业题目及要求546

网络教育学院 《楼宇自动化》课程设计 题目:洁净空调控制系统的设计 为了使洁净室内保持所需要的湿度温度、风速、压力和洁净度等参数,最常用的方法是向室内不断送入一定量经过处理的空气,以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染。为获得送入洁净室具有一定状态的空气,就需要一整套设备对空气进行处理,并不断送入室内,又不断从室内排出一部分来,这一整套设备就构成了洁净空调系统。 1洁净空调系统的基本构成:1洁净空调系统的组成:主要由组合式空调机组,制冷系统,蒸汽系统构成。2组合式空调机组:由若干功能根据需要组合成的空气处理机组。通常采用的功能段,新风过滤,空气混合,初效过滤,表冷器,加热器,送风机,中效过滤,加湿器,回风机等基本组合单元。3制冷系统:主要由冷水机组,冷却塔,补水系统,冷却水循环泵,冷冻水循环泵。4蒸汽系统:引风机,供浆泵,锅炉,除尘泵。

2工作原理:1空气处理机组控制系统由温控器,过滤网,风门执行器,传感器,变压器,压差开关,电动调节阀(调节冷热水),两个电动调节阀(加湿),温度,湿度两个温度控制器组成。2温度控制可以设定温度通过对设定值与温度传感器所测量值进行比较,经过比例,积分计算,对电动调节阀进行控制。3湿度控制器可以设定温度,通过对设定只1与温度传感器的测定值进行比较,经过PID计算,对电动调节阀进行控制,从而改变加湿介质的流量,达到控制温度的目的。4当过滤网阻塞时,压差开关给出开关信号,风门执行器及电动调节阀,温控器都停止工作。5电动风阀与送风机连锁。 洁净空调系统基本由下列设备构成 1、加热或冷却、加湿或去湿以及净化设备; 2、将处理后的空气送入各洁净室并使之循环的空气输送设备及其管路; 3、向系统提供热量、冷量、热源、冷源及其管路系统。 洁净空调系统为了使洁净室内保持所需要的温度湿度、风速、压力和洁净度等参数,最常用的方法是向室内不断送入一定量经过处理的空气,以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染。 为了使洁净室内保持所需要的温度湿度、风速、压力和洁净度等参数,最常用的方法是向室内不断送入一定量经过处理的空气,以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染。为获得送入洁净室具有一定状态的空气,就需要一整套设备对空气进行处理,并不断送入室内,又不断从室内排出一部分来,这一整套设备就构成了洁净空调系统 洁净空调系统基本由下列设备构成 1、加热或冷却、加湿或去湿以及净化设备; 2、将处理后的空气送入各洁净室并使之循环的空气输送设备及其管路;

楼宇自动化作业

楼宇自动化作业 学生学号: 08510328 学生XX:姜延龙 专业班级:自动0803

XX化工学院 Jilin Institute of Chemical Technology

浅谈智能建筑 一、智能建筑的定义及组成 1、智能建筑的定义 修订版的国家标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)对智能建筑定义为“以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境”。 2、智能建筑的组成 智能建筑主要由三部分组成,即:楼宇自动化系统、通信网络系统和办公自动化系统。 ①楼宇自动化系统(BAS) 楼宇自动化系统实现建筑物(群)内的各种机电设备的自动控制,包括供暖、通风、空气调节、给排水、供配电、照明、电梯、消防、保安、车库管理等。通过信息网络组成分散控制、集中监视与管理的监控管理一体化系统,实时检测、显示设备运行参数;监视、控制设备运行状态;根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备,使其始终运行于最佳状态;自动实现对电力、供热、供水等能源的调节与管理;提供一个安全、舒适、高效而且节能的工作环境。 ②通信网络系统(S) 通信网络系统用来保证建筑物(群)内、外各种通信联系畅通无阻,并提供网络支持能力。实现对话音、数据、文本、图像、电视及控制信号的收集、传输、控制、处理与利用。通信网络包括:以数字程控交换机(PABX)为核心的、以话音为主,兼有数据与传真通信的网,连接各种告诉数据处理设备的计算机局域网(LAN)、计算机广域网(WAN)、传真网、公用数据网、卫星通信网、无线网和综合业务数字网(ISDN)等。借助这些通信网络可以实现建筑物(群)内外、国内外的信息互通、资料查询和资源共享。我们也把通信网络系统称为通信自动化系统(CAS)。 ③办公自动化系统(OAS) 办公自动化系统是服务于具体办公业务的人机交互信息系统。办公自动化系统由多功能机、高性能传真机、各类终端、PC、文字处理机、主计算机、声像存储装置等各种办公设备、信息传输与网络设备和相应配套的系统软件、工具软件、应用软件等组成。综合型智能大楼的办公自动化系统、一般包括两大部分:一是服务于建筑物本身的办公自动化系统,如物业管理、运营服务等公共管理、服务部分;二是用户业务领域的办公自动化系统,如金融、外贸、政府部门等专用的办公系统。总之,办公自动化系统是应用计算机技术、通信技术、多媒体技术和行为科学等先进技术,使人们的部分办公业务借助与各种办公设备,并由这些办公设备与办公人员构成服务于某种办公目标的人机信息系统。 二、智能建筑的功能

楼宇自动化重点答案解析

第一章 1、智能建筑的3A技术 答:楼宇自动化系统,通信自动化系统,办公自动化系统。 2、智能建筑使用的4C技术。 答:现代计算机技术,现代控制技术,现代通信技术,现代图形技术。 第二章 1、传感器、变送器的作用。 答:传感器的作用是在测量过程中将物理量、化学量转变成电信号。 变送器的作用是把传感器得到的电信号再转变成标准的电信号。 2、楼宇自动化常用的控制器有哪些,作用是什么? 答:楼宇中常用的控制器有: (1)温度控制器:主要用于测量室温度,以此控制风机盘管冷、热水阀的启停。 (2)湿度控制器:主要用于室湿度检测,以此来控制加湿阀的启停。 (3)防霜冻保护开关:主要用来检测新风机组或空气处理机中的盘管温度,当温度底于某一设定值时,系统自动关闭风机和新风阀门,同时打开热水电动二通阀来防止盘管的冻结。 (4)压差开关:主要用来检测新风机组或空气处理机中的滤网,当滤网发生堵塞里,装在滤网两端的压差开关会发出报警信号。 (5)水流开关:主要用来检测管道是否有水的流动,通常就用于制冷站、热站、给排水等带有泵的系统中。 (6)液位开关:主要用来检测液体的液位,如清水池和污水池的液位。。 5、DCS系统的组成及各部分的功能。 答:DCS(集散控制系统)由现场控制站,操作员站,工程师站,管理计算机,系统网络和DCS的软件组成。 功能:(1)现场控制站作为系统的控制级,主要完成各种现场楼宇机电设备运行过程信号的采集、处理及控制,作为控制和操作同时进行。 (2)操作员站主要功能是显示各个现场站及不同的楼宇设备子系统的过程实时数据,同时对各个现场站发出改变设定值、改变回路状态及控制指令。 (3)工程师站功能类似于操作员站,但具有更多编程、调式功能,通常以笔记本电脑形式出现。 (4)管理计算机除具有实时监控外,主要进行管理功能。 (5)系统网络主要功能是中央监控计算机与DDC之间的通信和多台中央监控计算机与管理计算机之间的通信。 (6)DCS的软件包括控制软件包和操作显示软件包,主要功能是数据采集处处理 6、DCS系统的三级结构与两级网络。 答:三级结构: (1)现场控制级:DCS的基础层,向下直接面向工业对象,完成生产过程的数据采集、闭环调节控制、顺序控制等功能;向上与操作监控级进行数据通信。 (2)操作监控级:DCS的中间层,是面向现场操作员和系统工程师的,操作监视为主要任务,兼有部分管理功能。 (3)管理级:整个系统的中枢,完成生产管理和经营管理功能。 两级网络:过程控制网络、高级应用网络 7、FCS系统的基本思想。 答:(1)建立基于统一底层网络的开放系统; (2)取消DCS的输入/输出单元和控制站 (3)把DCS控制站的功能块分配给现场仪表,从而构成虚拟控制站、智能节点; (4)不同生产厂家的性能类似的设备可进行互换而实现互用。 8、DCS与FCS的异同点。 答:DCS与FCS的异同点如表:

楼宇智能化往届试题及答案最新

一、单项选择(每题1 分,共30 分) 1.智能楼宇的3A指的是:(C) A. CAS; BAS; SAS B. OAS; SAS; CAS C. CAS; BAS; OAS D. SAS; OAS; BAS 2.楼宇自动化按其自动化程度可分为:(C ) A. 消防自动化;广播系统自动化;环境控制系统自动化 B. 电力供应系统监测自动化;照明系统控制自动化;能源管理自动化 C. 单机自动化;分系统自动化;综合自动化 D. 设备控制自动化;设备管理自动化;防灾自动化 3.集散控制系统的基本组成部分是(A ) A. 集中操作管理装置;分散过程控制装置;通信系统 B. 现场控制装置;控制微机;综合布线系统 C. 系统控制装置;系统工作软件;通信系统 D. 生产管理级;控制管理级;生产过程管理 4.下列智能楼宇用电设备中,属于一级负荷的是(B ) A. 消防电梯、消防水泵、空调 B.通信设备、保安设备、消防设备 C. 消防设备、照明设备、管理计算机及外设 D. 电梯、消防水泵、防排烟设施、 5.大中型楼宇供电一般要求(B) A. 单独供电 B. 两路独立电源供电 C. 多路独立电源供电 D. 三路独立电源供电 6.低压配电方式一般有(A ) A. 放射式;树干式;混合式 B. 放射式;总线式;树干式 C. 星型;树干式;总线式 D. 树干式;放射式;总线式 7.一般说,空气调节主要指(C ) A. 对室温进行调节 B. 对空气的其他状态参数进行调节 C. 对空气的温度、湿度进行调节 D. 对空气的湿度进行调节 8.供水系统可分为(C ) A. 重力给水;动力给水 B. 重力给水;水箱给水 C.重力给水;压力给水 D. 水箱给水;压力给水 9.智能楼宇对安保系统的要求(C ) A. 检测不安全因素;应对突发事件 B. 门禁管制;向有关部门报警

【智能楼宇自动化专业技术工作总结】智能楼宇自动化技术

【智能楼宇自动化专业技术工作总结】智能楼宇自动化技术智能楼宇自动化专业技术工作总结 回眸过去,在xxx公司智能楼宇自动化工程师工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好楼宇自动化工程师岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在智能楼宇管理师工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的智能楼宇管理师所有工作任务,履行好xxx公司自动化工程师工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。现将工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:智能楼宇管理师 一、思想上严于律己,不断提高自身修养智能楼宇管理师 一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指导自己在岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在自动化工程师工作岗位,但我时刻关注国际时事和中央的精神,不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在工作岗位上认真贯彻执行中央的路线、方针、政策,尽职尽责,在岗位上作出对国家力所能及的贡献。智能楼宇管理师 二、工作上加强学习,不断提高工作效率智能楼宇管理师

时代在发展,社会在进步,信息技术日新月异。自动化工程师工作岗位相关工作也需要与时俱进,需要不断学习新知识、新技术、新方法,以提高岗位的服务水平和服务效率。特别是学习自动化工程师工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此,才能提高工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习岗位工作有关业务知识,并总结吸取前辈在工作岗位的工作经验,不断弥补和改进自身在工作岗位工作中的缺点和不足,从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。智能楼宇管理师 智能楼宇管理师回顾过去在工作岗位工作的点点滴滴,无论在思想上,还是工作学习上我都取得了很大的进步,但也清醒地认识到自己在岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入,尤其是将思想理论运用到自动化工程师工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的岗位工作中,我一定会扬长避短,克服不足、认真学习工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取,把工作做的更好,为实现中国梦努力奋斗。宇 智能楼宇管理师展望未来,在以后的工作中希望能够再接再厉,要继续保持着良好的工作心态,不怕苦不怕累,多付出少抱怨,做好自动化工程师的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的工作水平和业务能力,在以后的工作中我将加强与同事多沟通,多探讨。要继续

楼宇自动化考试题目及答案

1. 智能大厦的3A是指楼宇自动化、办公自动化、通信自动化 2?在BA系统中,照明设备一般包括时间表控制模式,情景切换控制模式,动态控制模式,远程强制控制模式,联动控制模式。 3. 集散控制系统的体系特征是功能分层,他充分反映了DCS的分散控制、集中管理的特点 4. 冷吊顶系统的工作原理是利用热辐射原 理对室内的空气温度进行调节。 5. 所谓工程界面的确定是明确 各子系统的功能及相应之间的接口界面,各供应商的职责,以确保系统集成。 6. 最基本的防盗报警系统是由多个入侵探测器加上一个报警主机构成的。 7. BACnet协议最根本的目的是要提供楼宇自控系统实现互操作的方法。 8. 智能建筑供电系统的主接线一般采用双电源进线。 9. 综合布线系统传输介质包括:双绞线、同轴电缆、光纤。 10. 在楼宇自控系统中所有的DDC工作站的工作电源都应由BA系统监控中央站的UPS 供电。 11. 综合布线系统是由工作区子系统、水平子系统、电信间子系统、干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统六个 子系统组成。 1.OPC技术意为过程控制中的对象嵌入技术,是一项工业技术规范与标准V 2. 加湿器的目的是为了给大楼房间提供一种降温手段X 3. 楼宇安全防范技术工程按风险等级或建筑规模大小划分工程规模X 4. 进行楼宇调配点设计时,应尽量将变电所设在几何中心X 5. 楼宇自动化包含了办公自动化、通信自动化、消防自动化X 6.IBMS和BMS是一个系统的两个说法V 7. --------------------------------------------------- 冷吊顶系统的工作原理是利用X 8. 风门执行器主要是控制新风机组或空气处理机的各类风阀的开度大小V 9. 多线制系统中X 10. 火灾报警控制器按系统连线方式分多线制和总线制V 1、现场控制器采用模块化结构,在电源模块中,为控制器提供的工作电压为多少。D A、9VDC B、18VDC C、24VAC D、24VDC 2. 楼宇自动化系统主要是针对哪种空调系统进行监控。A A、集中式中央控制系统 B、窗式空调 C、局部空调 D、柜式空调 3. 按照国家标准,JB-QB-100型,属于那种报警控制器。 A A.集中型 B.通用型 C.区域型 D.混合型 4?探测器至空调送风口边的水平距离是多少。B A、小于1.5 B、大于1.5 C、小于1 D、大于0.5 5?在楼宇自动化系统中,一般需要进行检测和控制的参量包括那些。ABCD A.压力 B.流量 C.温度 D.湿度 6. 楼宇自动化系统可分为广义和狭义两种,其狭义的内容包括那些子系统。ABCD A.变配电子系统 B.照明子系统 C.空调与冷热源系统 D.给排水子系统 7. VAV系统末端装置主要有哪几种不同的类型。ABC

智能楼宇试题

职业技术学校《楼宇》 期末考试试卷 一、选择题(每题3分,共30分) 1、该下面哪一个不属于照明控制技术面临变革所呈现的趋势( ) A、电子化 B、网络化 C、集成化 D、智能化 2、对于楼宇供电部分各路高压电源进线采用( )V模拟 A、220 B 380 C、 3、7 D、12 3、下面哪一类不是属于照明控制开关( ) A、传统照明控制方式 B、智能照明控制方式 C、自动照明控制方式 D、被自投控制方式 4、下列哪一个选项是对讲系统从系统形式形式上区分的() A、开放式系统 B、对讲型系统 C、多线型系统 D、总线控制型系统 5、下列哪一个不属于监控系统的前端设备( ) A、电视 B、摄像机 C、镜头 D、云台 6、下面哪一个不属于荧光灯的特点( )o, A、光效高 B、寿命长 C、光色好 D、价格便宜 7、电光源曲主要特性指标有( ) A、色温 B、光通量 C、光源 D、配光 8、( )开关主要是通过压电传感器来接收信号,通过放大电路对信号进行放大并触发晶体管来接通电路,使照明灯工作 A、声控控开关 B、红外线感应开关 c、触摸延时开关 D、遥控开关 9、对于所有感应开关只限于纯电阻负载,不能接荧光灯负载,且负载功率不得大于( ) A、1OOW B、75W C、30W D、220W 10、下面哪一类是对讲门禁系统总线多线制目前的两种规格之一( ) A、二用户 B、四用户 C、六用户 D、十六用户 二、填空题(每空2分,共20分) l、智能建筑与一般建筑相比具有用电设备多、用电量大且负荷密度高、供电可靠要求高、电气系统复杂、、电气用房多、自动化程度高的特点。 2、电源控制部分由进线和操作电源两部分组成。 3、对讲系统按照其功能可以分和可视对讲型两种类型。

《楼宇自动化作业》word版

h 楼宇自动化作业 学生学号: 08510328 学生姓名:姜延龙 专业班级:自动0803 吉林化工学院 Jilin Institute of Chemical Technology

浅谈智能建筑 一、智能建筑的定义及组成 1、智能建筑的定义 修订版的国家标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)对智能建筑定义为“以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境”。 2、智能建筑的组成 智能建筑主要由三部分组成,即:楼宇自动化系统、通信网络系统和办公自动化系统。 ①楼宇自动化系统(BAS) 楼宇自动化系统实现建筑物(群)内的各种机电设备的自动控制,包括供暖、通风、空气调节、给排水、供配电、照明、电梯、消防、保安、车库管理等。通过信息网络组成分散控制、集中监视与管理的监控管理一体化系统,实时检测、显示设备运行参数;监视、控制设备运行状态;根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备,使其始终运行于最佳状态;自动实现对电力、供热、供水等能源的调节与管理;提供一个安全、舒适、高效而且节能的工作环境。 ②通信网络系统(CNS) 通信网络系统用来保证建筑物(群)内、外各种通信联系畅通无阻,并提供网络支持能力。实现对话音、数据、文本、图像、电视及控制信号的收集、传输、控制、处理与利用。通信网络包括:以数字程控交换机(PABX)为核心的、以话音为主,兼有数据与传真通信的电话网,连接各种告诉数据处理设备的计算机局域网(LAN)、计算机广域网(WAN)、传真网、公用数据网、卫星通信网、无线电话网和综合业务数字网(ISDN)等。借助这些通信网络可以实现建筑物(群)内外、国内外的信息互通、资料查询和资源共享。我们也把通信网络系统称为通信自动化系统(CAS)。 ③办公自动化系统(OAS) 办公自动化系统是服务于具体办公业务的人机交互信息系统。办公自动化系统由多功能电话机、高性能传真机、各类终端、PC、文字处理机、主计算机、声像存储装置等各种办公设备、信息传输与网络设备和相应配套的系统软件、工具软件、应用软件等组成。综合型智能大楼的办公自动化系统、一般包括两大部分:一是服务于建筑物本身的办公自动化系统,如物业管理、运营服务等公共管理、服务部分;二是用户业务领域的办公自动化系统,如金融、外贸、政府部门等专用的办公系统。总之,办公自动化系统是应用计算机技术、通信技术、多媒体技术和行为科学等先进技术,使人们的部分办公业务借助与各种办公设备,并由这些办公设备与办公人员构成服务于某种办公目标的人机信息系统。

楼宇自动化试卷---自动火灾报警系统习题

《消防联动系统施工》期中试卷 班级姓名学号 一、填空题(每空1分,合计20分) 1、消防系统由、、和组成。 2、湿式报警阀一般采用形式。 3、灭火的基本原理或方法是:、、和。 4.支持燃烧的条件是:、、。 5、消防栓按钮的常闭接点采用联,常开接点采用联。 6、气体灭火系统中全淹没系统的防护区应该是一个的空间。 7、高层建筑物的耐火等级分为级和级。 8、探测区指的是。 9、JTW-ZD-262/062: 。JB-JG-20: 。 10、控制器的容量指的是,区域报警控制器的容量等于。 二、选择题(每题2,合计30分) 1、每个防烟分区的建筑面积不宜超过()。 A、300m2 B、500m2 C、700m2 D、900m2 2、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高()时,每个隔断的部分至少安装一个探测器。 A、5% B、10% C、15% D、20% 3、在宽度小于3m的走道设置感烟探测器时,其安装间距不应超过()m。 A、10 B、15 C、20 D、25 4、火灾自动报警系统保护对象应根据其使用性质、火灾危险性,疏散和扑救难度等分为( )。 A.一级和二级 B.一级、二级和三级 C.特级、一级和二级 D.特级、一级、二级和三级

5、消防工作贯彻()。 A、预防为主,以消防为辅 B、预防为主,防消结合。 C、谁主管,谁负责。 6、发生燃烧的必要条件是()。 A可燃物,助燃物 B、可燃物,着火源 C、可燃物,助燃物,着火源 7、根据物质燃烧的特性,B类火灾是指()。 A、固体物质火灾 B、金属火灾 C、液体物质火灾 D、液化石油气火灾 8、安全出口处的疏散门应向()开启。 A、外 B、内 9、液化石油气火灾属于()。 A、A类火灾 B、B类火灾 C、C类火灾 D、D类火灾 10、采取适当措施,使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭,这种方法称作( )。 A. 窒息灭火法 B.隔离灭火法 C.冷却灭火法 11、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰( )喷射。 A.上部 B.中部 C.根部 12、以下灭火剂中,( )破坏大气的臭氧层,要逐步淘汰。 A.二氧化碳 B.1211灭火剂 C.七氟丙烷灭火剂 13、电器设备在发生火灾时不应该用( )灭火。 A.卤代烷 B.水 C.干粉 14、消防水箱应贮存( )分钟的消防用水量。 A.5 B.10 C.15 15、液体的( )即为液体的闪点。 A.爆炸浓度上限 B. 爆炸浓度下限 C. 爆炸温度上限 D.爆炸温度下限 三、判断题(每题1,合计20分) 1、对控制器进行逐点关闭操作,接了元件部位,则该元件不起作用。() 2、温度变化较大的场所,宜选择差温探测器。() 3、控制中心报警系统一般适用于规范较大的二级和一级保护对象。() 4、当梁突出顶棚的高度小于200cm时,可不计梁对探测器保护面积的影

楼宇自动化系统(BAS)

目录 第一章系统说明 (2) 第二章系统概述 (3) 第三章系统特点 (4) 第四章设计依据 (7) 第五章楼宇自控系统结构 (13) 第六章楼宇自控系统DDC配置 (23) 第七章记录及摘要 (27) 1

第一章系统说明 根据桂林农行的设计要求作工程设计,参照所提供之技术说明,并以品质标准进行空调自控系统设计。选用江森公司的空调自控系统,控制范围包括以下部分: -空调系统 -新风系统 -冷冻站系统 系统摘要 一个高素质的空调自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之空调自控系统, 空调自控系统包括网络控制器(NCU)及台数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。 1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗NT或视窗95(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP, ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。 Metasys之LAN网络采用符合工业标准的ARCNET或Ethernet,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电 2

池.所有资料\数据及程序均不会消除.本系统的好处及特点将会在下一章节详细说明. 系统的优点 第二章系统概述 空调自控系统)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。 美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美的建管系统。她利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。Metasys再次赋予建管系统以新的生命。 从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式. 软件方面,METASYS也大大的开放了结合的条件,如其具有DDE功能的软件,可以跟其它软件交换资料.而其开放式平台设计跟Windows, UNIX, LonWorks及Bacnet等标准配合,使软件编写时有所依据. 3

楼宇自动化重点答案

楼宇自动化考点 考试时间:十八周周一下午2:30—4:30 题型:填空20、选择20、简答25、原理分析20、分析设计15 第一章 1、智能建筑的3A技术 答:楼宇自动化系统,通信自动化系统,办公自动化系统。 2、智能建筑使用的4C技术。 答:现代计算机技术,现代控制技术,现代通信技术,现代图形技术。 第二章 1、传感器、变送器的作用。 答:传感器的作用是在测量过程中将物理量、化学量转变成电信号。 变送器的作用是把传感器得到的电信号再转变成标准的电信号。 2、楼宇自动化常用的控制器有哪些,作用是什么? 答:楼宇中常用的控制器有: (1)温度控制器:主要用于测量室内温度,以此控制风机盘管冷、热水阀的启停。 (2)湿度控制器:主要用于室内湿度检测,以此来控制加湿阀的启停。 (3)防霜冻保护开关:主要用来检测新风机组或空气处理机中的盘管温度,当温度底于某一设定值时,系统自动关闭风机和新风阀门,同时打开热水电动二通阀来防止盘管的冻结。(4)压差开关:主要用来检测新风机组或空气处理机中的滤网,当滤网发生堵塞里,装在滤网两端的压差开关会发出报警信号。 (5)水流开关:主要用来检测管道内是否有水的流动,通常就用于制冷站、热站、给排水等带有泵的系统中。 (6)液位开关:主要用来检测液体的液位,如清水池和污水池的液位。。 3、计算机控制系统的典型结构及工作方式。 答:典型结构如图

工作方式:(1)在线方式和离线方式。在线方式:生产过程和计算机直接相连接,并受计算机控制。离线方式:不相连,且不受计算机控制。(2)实时:计算机对输入信息,以足够快的速度进行控制。 4、计算机控制系统的特点及分类。 答:特点:(1)灵活性:程序编制,方便修改控制规律,实现各类控制。 (2)分时性:一个主机可分时对多个回路进行控制。 (3)混合性:系统中模拟信号、数字信号混合。 (4)结合性:软硬件结合;元件与系统结合;强电与弱电结合;算法与程序实现的结合。 分类:(1)按控制方式分:开环控制和闭环控制; (2)按控制规律分:程序和顺序控制、比例积分微分控制、有限控制、复杂规律控制,智能控制等; (3)按系统的功能、工作特点分类:○1操作指导控制系统○2直接数字控制系统○3监督计算机控制系统○4分散式计算机控制系统○5现场总线系统○6计算机集成制造系统。 5、DCS系统的组成及各部分的功能。 答:DCS(集散控制系统)由现场控制站,操作员站,工程师站,管理计算机,系统网络和DCS 的软件组成。 功能:(1)现场控制站作为系统的控制级,主要完成各种现场楼宇机电设备运行过程信号的采集、处理及控制,作为控制和操作同时进行。 (2)操作员站主要功能是显示各个现场站及不同的楼宇设备子系统的过程实时数据,同时对各个现场站发出改变设定值、改变回路状态及控制指令。 (3)工程师站功能类似于操作员站,但具有更多编程、调式功能,通常以笔记本电脑形式出现。 (4)管理计算机除具有实时监控外,主要进行管理功能。 (5)系统网络主要功能是中央监控计算机与DDC之间的通信和多台中央监控计算机与管理计算机之间的通信。 (6)DCS的软件包括控制软件包和操作显示软件包,主要功能是数据采集处处理 6、DCS系统的三级结构与两级网络。 答:三级结构: (1)现场控制级:DCS的基础层,向下直接面向工业对象,完成生产过程的数据采集、闭环调节控制、顺序控制等功能;向上与操作监控级进行数据通信。 (2)操作监控级:DCS的中间层,是面向现场操作员和系统工程师的,操作监视为主要任务,兼有部分管理功能。 (3)管理级:整个系统的中枢,完成生产管理和经营管理功能。 两级网络:过程控制网络、高级应用网络 7、FCS系统的基本思想。 答:(1)建立基于统一底层网络的开放系统; (2)取消DCS的输入/输出单元和控制站 (3)把DCS控制站的功能块分配给现场仪表,从而构成虚拟控制站、智能节点; (4)不同生产厂家的性能类似的设备可进行互换而实现互用。 8、DCS与FCS的异同点。 答:DCS与FCS的异同点如表: