编号:汇能电厂1#机组/电气 陕西神木汇能化工有限公司 发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组 调试报告 江苏华能建设集团有限公司 编制时间:2014年6月 科技档案审批单 报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组调试报告编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期: 2014年5月 保管年限:长期密级:一般 调试负责人:王琨调试地点:汇能化工有限公司 调试人员:胡小兰董博 调试单位:江苏华能建设集团有限公司 编写:胡小兰 审核:王琨 目录

1.概述 (3) 2.分系统调试 (3) 3.开机前及升速时的测试 (10) 4.短路状态时的测试 (11) 5.空载状态时的测试 (13) 6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17) 7.调试中发现问题及改进意见 (18) 8.调试结论 (18) 1、概述: 陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。在业主、安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于2014年3月15日完成发电系统倒送电,经5月1日至8日发电系统空负荷测试,于2014年5月9日 1 时 52 分并网发电,于 6月10 日完成满负荷连续72小时试运,又接着完成了24小时试运,后即转入商业运行。 在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项分析、判断,得出明确结论。凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特性)均一一对比分析。各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切换等)均达到了合格,良好的要求。

电气专业调试报告.

编号:汇能电厂1#机组/电气 陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组 调试报告 江苏华能建设集团有限公司 编制时间:2014年6月

科技档案审批单 报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组调试报告 编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期:2014年5月 保管年限:长期密级:一般 调试负责人:王琨调试地点:汇能化工有限公司调试人员:胡小兰董博 调试单位:江苏华能建设集团有限公司 编写:胡小兰 审核:王琨

目录 1.概述 (3) 2.分系统调试 (3) 3.开机前及升速时的测试 (10) 4.短路状态时的测试 (11) 5.空载状态时的测试 (13) 6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17) 7.调试中发现问题及改进意见 (18) 8.调试结论 (18)

1、概述: 陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。 通过满负荷的连续考验,几次开停、并网,各一、二次设备及其保护、信号、仪表等均良好,无异、未出现放电、过热、误动、拒动、错发信号等。达到了机组投入商业运行要求。 2、分系统调试 2.1发电机控制、保护、信号回路传动试验 2.1.1控制及信号回路传动试验: (1)发电机出口开关动作分、合闸,指示灯指示正确,后备保护装置显示正常,综合控制系统能发出与之对应的信号。 (2)在同期屏动作合闸时,各同期开关位置正确,并且合闸回路闭锁可靠。(3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。 2.1.2保护及信号回路传动试验 (1)差动保护(整定值:纵差 4In )纵差保护:模拟差动保护动作,装置参数显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。 (2)后备保护(整定值:过流 4.7A 过负荷:3.78A 过压 137V)过电流保护、过电压保护、过负荷保护:模拟各保护动作,装置参数显示正确,保护动作可靠,并且过流及过压保护动作跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与

柴油发电机组调试方案(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 发电机纯电阻负载试验方案工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目 发电机组安装及配套环保工程委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司 编写日期:2011年9月25日 发电机纯电阻负载试验方案 一:工程概况

2000KW发电机组壹台,型号3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率 1820KW 、备用功率 2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。二:试验依据 1、本工程低压配电设计图纸; 2、GB/—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机 组第6部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负 载试验,负载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW.

4.试验过程中按GB/的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号:3516B 发动机型号:3516 备用功率:2000KW 主用功率:1820KW 耗油量(以全负载计)公升/小时 五:检测人员: 六:安全措施: 1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括: ⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得

柴油发电机组专业技术规范要求

柴油发电机组技术规范要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

备用柴油发电机组技术规范要求 一、设备功能(模块)描述: 工艺技术规范: 一) 项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 1) 本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2) 全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3) 设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。 4) 可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1) 发电机组要求 发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产 机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机(推荐品牌:康明斯、帕琼斯、沃尔沃) 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上

材料力学性能静拉伸试验报告

静拉伸试验 一、实验目的 1、测45#钢的屈服强度s σ、抗拉强度m R 、断后伸长率δ和断面收缩率ψ。 2、测定铝合金的屈服强度s σ、抗拉强度m R 、断后伸长率δ和断面收缩率ψ。 3、观察并分析两种材料在拉伸过程中的各种现象。 二、使用设备 微机控制电子万能试验机、0.02mm 游标卡尺、试验分化器 三、试样 本试样采用经过机加工直径为10mm 左右的圆形截面比例试样,试样成分分别为铝合金和45#,各有数支。 四、实验原理 按照我国目前执行的国家 GB/T 228—2002标准—《金属材料 室温拉伸试验方法》的规定,在室温1035℃℃的范围内进行试验。将试样安装在试验机的夹头当中,然后开动试验机,使试样受到缓慢增加的拉力(一般应变速率应≤0.1m/s ),直到拉断为止,并且利用试验机的自动绘图装置绘出材料的拉伸图。 试验机自动绘图装置绘出的拉伸变形L ?主要是整个试样,而不仅仅是标距部分的伸长,还包括机器的弹性变形和试样在夹头中的滑动等因素,由于试样开始受力时,头部在头内的滑动较大,故绘出的拉伸图最初一段是曲线。 塑性材料与脆性材料的区别: (1)塑性材料: 脆性材料是指断后伸长率5%δ≥的材料,其从开始承受拉力直至试样被拉断,变形都比较大。塑性材料在发生断裂时,会发生明显的塑性变形,也会出现屈服和颈缩等现象; (2)脆性材料: 脆性材料是指断后伸长率5%δ<的材料,其从开始承受拉力直至试样被拉断,变形都很小。并且,大多数脆性材料在拉伸时的应力—应变曲线上都没有明显的直线段,几乎没有塑性变形,在断裂前不会出现明显的征兆,不会出现屈服和颈缩等现象,只有断裂时的应力值—强度极限。 脆性材料在承受拉力、变形记小时,就可以达到m F 而突然发生断裂,其抗拉强度也远远 小于45钢的抗拉强度。同样,由公式0m m R F S =即可得到其抗拉强度,而根据公式,10 l l l δ-=。 五、实验步骤 1、试样准备 用笔在试样间距0L (10cm )处标记一下。用游标尺测量出中间横截面的平均直径,并且测出试样在拉伸前的一个总长度L 。 2、试验机准备:

发电机组保护调试报告

调试用仪器仪表----------------------------------------- 5 说明-------------------------------------------------- 5 发变组保护A 1柜------------------------------------------ 6 1.一般性检查---------------------------------------------- 6 2.版本信息---------------------------------------------- 6 3.交流采样---------------------------------------------- 7 4.发电机差动保护10 5.发变组差动保护-------------------------------------------- 12 6.主变差动保护---------------------------------------------- 15 7.高厂变差动保护-------------------------------------------- 18 9.发电机阻抗保护-------------------------------------------- 24 10.发电机失磁保护------------------------------------------- 25 11.发电机失步保护----------------------------------------- 26 12.发电机过电压保护--------------------------------------- 26 13.发电机过激磁保护----------------------------------------- 26 14.发电机低频保护----------------------------------------- 26 15.发电机定子对称过负荷保护27 16.发电机定子不对称过负荷保护27 17.发电机逆功率保护--------------------------------------- 28 18.发电机程跳逆功率保护----------------------------------- 29 19.发电机匝间保护------------------------------------------- 29

检测报告

天祥集团 检测报告 序号:THJ0071063 日期:2008-03-03 申请人:东莞华益体育用品有限公司,中国广东,虎门,怀德镇,黄泥田工业园,F栋。抽样描述:2个系列样本结果: 物品名称:(A)游泳护目镜,以下简称泳镜。泳镜——PINK CLEAR(粉红清晰)(G600)(B)泳镜——BLUE PORPOISE(蓝色海豚)(G1700) 数量:每个系列7个 原产地:中国 出口目的国:美国 接到样品日期:2007-11-13,2007-12-10,2007-12-18 开始检测日期:2007-11-13,2007-12-10,2007-12-19 检测管理: 按照申请者的要求进行,细节参考附页。 结论:

授权单位:代表台湾天祥测试服务有限公司 本报告只能全部复制,不须经过实验室的书面批准。 测试管理 序号(所有材料序号相同,以下翻译忽略) 1.儿童太阳镜测试 根据每项申请者的要求,参考美国阳光地带公司标准:——2007年10月——儿童太阳镜测试标准——美国分售 年龄分极的测试目标是:适合所有的年龄段。ASTM测试为更严格水平的测试 测试结果

附注:P=PASS(通过) ;NR= NOT REQUESTED BY APPLICANT(申请人未做要求) #3:样品在2007-12-26号检测,报告编号:THJ0061429,结果已载入此报告#4:样品在2007-12-31号检测,报告编号:THJ0065606,结果已载入此报告2.表面游泳护目镜安全要求 参考英国标准:BS5883:1996-泳镜表面规格 样品数量:每个类型一对,2个类型

结果:

发电机组调试方案

发电机组调试方案 一、工程概况: 工程参与单位: 1、建设单位:***房地产开发有限公司 2、设计单位:中国***设计工程有限公司 3、监理单位:***工程监理有限公司 4、施工单位:***房屋开发建设有限公司 该工程是广州***开发有限公司兴建的商住楼,位于广州市***,北靠***城市广场,西临***交通方便,地理位置优越。 ***大厦配备一台800KW柴油发电机,15秒内应急自起动与市电进行电气机械连锁,防止并列运行,消防时作消防应急电源,平时可作重要负荷备用电源。此方案即专门针对此发电机组试运行而制订。 二、设备试运转的目的与范围: (一)目的:安装的最后阶段就是设备试运转及其调整试验。通过设备单机、无负荷运转,检查机械和各系统联动的实际状况,并通过运转过程中必要的调整试验使机械和各系统联动达到正常运转,符合使用要求。 (二)范围: 1、柴油发电机组空载、带载整车试运转 三、设备试运转的依据和标准: 1、GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》; 2、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》; 3、ZJQ00-SG-006-2003《建筑电气工程施工工艺标准》 3、设计图纸及设计修改、变更资料; 4、设备技术文件。

四、调试工作机构图: 五、设备运转应具备的条件 (一)参与试运转的设备及其附属装置(包括:电气、仪表等),均应按设计图纸以及设备技术文件全部施工完毕,且经检查验收质量符合要求。工程相应施工记录及资料应齐全,设备的电气(仪表)控制等装置均应按系统检验完毕,应符合试运转要求。(二)试运转需要空载、带载运行均能满足试运转要求;(三)试运转需用的材料、检测仪器,施工机具、安全防护设施及用具,应备齐且能满足试运转要求。 (四)对大型、复杂且十分重要的设备,应制订单项运转方案或运转操作规程。设备试运转及调试方案,应经监理、建设单位审查审批同意后,试运转方可正式进行。 (五)参加试运转的人员,应熟悉设计,了解工艺流程及原理;熟悉设备技术文件,了解的构造及性能;掌握试运转程序及设备操作方法;

柴油发电机组正式合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 柴油发电机组正式合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

根据〈〈中华人民共和国合同法》和有关法律的规定,甲、乙双方本着“平 等、白愿、公平、诚信、协商一致”原则,就甲方购买重庆康明斯发动机有 限公司柴油发动机配康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机的主用功率823KW (24小时连续运行),备用功率906KW (1小时连续运行)柴油发电机组及运输、安装、调试等交朗匙工程事宜达成一致意见,签订本合同,共同遵守。 设备、规格、型号、价格、数量 以上价格不包含机组外连接电缆(电线)、白动切换柜和所有土建施工 主要配置及机组参数

三、机组要求 1. 柴油发电机组及柴油发动机、交流发电机、控制器等必须是全新产品; 2. 柴油发电机组冷却方式:风扇水箱冷却,启动方式:白动启动和手动启动; 3. 柴油发电机组必须配备控制箱(含1600A送电总空开)、200AH/12V蓄电池2组及连线、充电器、油箱、消声器及吊架、法兰盘、波纹伸缩管、锥度 弯接头、排烟管10M (机房内接入烟道)、减振垫、等随机附件以及1500L储油箱(带油位计、观察孔、呼吸阀)、进回油管、排风导风罩(接入风井)、F 级机组机油加满(5桶)、试机用柴油、工具箱以及完成本合同交朗匙工程的一切设备材料。 四、交(提)货安装时间、地点、运输、安装、调试及费用 1. 交(提)货时间:合同签订后收到甲方定金(以到帐为准)次日起其0 个工作日内交货; 2. 交货地点:也庆市九龙坡区石新路216号;联系人: ; 联系电话; 项目名称:“恒鑫名城三期” 800kw柴油发电机组 3. 运输方式及费用:汽车运输,装卸、搬运至甲方发电机房,费用由乙方承担; 4. 安装时间:货到甲方工地,甲方工地具备相应条件15个工作日内完成安装,全部安装材料由乙方承担费用。 五、乙方对产品质量负责的条件、期限和服务 1.柴油发电机组免费维修期为白安装完工试运行验收合格,办理移交手续之日起1 2个月或者运行1 0 0 0小时(先到为准)。并对柴油发电机组终身有偿维修; 2.免费维修期内,由于柴油发电机组本身原因出现故障,乙方接到甲方故障申报电话后2 4小时内(特殊情况除外)赶赴现场进行故障处理,若非柴油发电机组本身原因导致机组故障(如操作不当、油品质量不合格、进水、 未按时保养等)不在保修范围之列; 3.免费维修期外,乙方必须以优惠的价格为甲方提供维修服务。 六、柴油发电机组的调试验收、验收标准及内容 1.按照国家相关技术规范及本合同提供的技术要求验收; 2.验收内容:空载试机、带负荷试机;

电气专业调试报告

电气专业调试报告公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

材料力学性能拉伸试验报告

材料力学性能拉伸试验报告 材化08 李文迪 40860044

[试验目的] 1. 测定低碳钢在退火、正火和淬火三种不同热处理状态下的强度与塑性性能。 2. 测定低碳钢的应变硬化指数和应变硬化系数。 [试验材料] 通过室温拉伸试验完成上述性能测试工作,测试过程执行GB/T228-2002:金属材料室温拉伸试验方法: 1.1试验材料:退火低碳钢,正火低碳钢,淬火低碳钢的R4标准试样各一个。 1.2热处理状态及组织性能特点简述: 1.2.1退火低碳钢:将钢加热到Ac3或Ac1以上30-50℃,保温一段时间后,缓慢而均匀 的冷却称为退火。 特点:退火可以降低硬度,使材料便于切削加工,并使钢的晶粒细化,消除应力。1.2.2正火低碳钢:将钢加热到Ac3或Accm以上30-50℃,保温后在空气中冷却称为正 火。 特点:许多碳素钢和合金钢正火后,各项机械性能均较好,可以细化晶粒。 1.2.3淬火低碳钢:对于亚共析钢,即低碳钢和中碳钢加热到Ac3以上30-50℃,在此 温度下保持一段时间,使钢的组织全部变成奥氏体,然后快速冷却(水冷或油冷),使奥氏体来不及分解而形成马氏体组织,称为淬火。 特点:硬度大,适合对硬度有特殊要求的部件。 1.3试样规格尺寸:采用R4试样。 参数如下:

1.4公差要求 [试验原理] 1.原理简介:材料的机械性能指标是由拉伸破坏试验来确定的,由试验可知弹性阶段 卸荷后,试样变形立即消失,这种变形是弹性变形。当负荷增加到一定值时,测力度盘的指针停止转动或来回摆动,拉伸图上出现了锯齿平台,即荷载不增加的情况下,试样继续伸长,材料处在屈服阶段。此时可记录下屈服强度R 。当屈服到一定 eL 程度后,材料又重新具有了抵抗变形的能力,材料处在强化阶段。此阶段:强化后的材料就产生了残余应变,卸载后再重新加载,具有和原材料不同的性质,材料的强度提高了。但是断裂后的残余变形比原来降低了。这种常温下经塑性变形后,材料强度提高,塑性降低的现象称为冷作硬化。当荷载达到最大值Rm后,试样的某一部位截面开始急剧缩小致使载荷下降,至到断裂。 [试验设备与仪器] 1.1试验中需要测得: (1)连续测量加载过程中的载荷R和试样上某段的伸长量(Lu-Lo)数据。(有万能材料试验机给出应力-应变曲线) (2)两个个直接测量量:试样标距的长度 L o;直径 d。 1.2试样标距长度与直径精度:由于两者为直接测量量,工具为游标卡尺,最高精度为 0.02mm。 1.3检测工具:万能材料试验机 WDW-200D。载荷传感器,0.5级。引伸计,0.5级。 注1:应力值并非试验机直接给出,由载荷传感器直接测量施加的载荷值,进而转化成工程应力,0.5级,即精确至载荷传感器满量程的1/500。 注2:连续测试试样上某段的伸长量由引伸计完成,0.5级,即至引伸计满量程的1/50。

发电机保护装置调试报告

1、工程概况 2、调试依据 3、设备参数 4、仪器设备 5、装置调试 6、调试结论

发电机保护装置调试报告 1、工程概况 2、调试依据 2.1《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(2006年版)。 2.2《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009。 2.3《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006。 2.4《继电保护和安全自动装置技术规程》GBT14825-2006。 2.5厂家技术说明书及图纸。 2.6设计院施工图。 3、设备参数 3.1产品型号:CSC-360E系列 3.2额定交流数据 3.2.1额定交流电流In:5A。 3.2.2额定交流电压:Un:100V,100/√3V 3.2.3额定频率fn:50HZ。 3.3额定直流数据 220V,允许变化范围80%~115%。 3.4生产厂家:北京四方继保有限公司 4、仪器设备 三相试验装置一台 单相试验仪一台 交流电流表一块 交流电压表一块 数字万用表一块 常规及专用工具一套 兆欧表500V、1000V、2500V 各一台 足够的试验测试线 5、装置调试 5.1通电前检查 5.1.1所有互感器的屏蔽层的接地线均已可靠接地,装置外壳已可靠接地。 5.1.2装置面板型号指示、端子号指示、装置铭牌、额定参数、出厂日期及编号等标注完整、正确。 5.1.3装置端子螺丝、固定螺丝紧固可靠,外观无明显变形及划痕。 5.1.4装置背部厂家配线正确无误。外部回路配线正确无误。 5.1.5发电机出口及发电机中性点电流互感器、电压互感器的型号、变比和等级一致。 5.1.6电压电流回路所接电缆线芯截面满足设计和规程要求。 5.1.7对照图纸检查发电机保护回路二次元件连接正确,回路满足设计要求。 5.1.8检查发电机主开关在断开位置。 5.1.9检查发电机出口电压互感器一次保险确已取下。 5.1.10检查MK开关在断开位置。 5.2绝缘检查

柴油发电机的技术规格书20120320

柴油发电机组技术规格书 1.柴油发电机组的安装及使用环境 1.1柴油发电机组是用于市电电源中断后为重要负荷提供电源的备用供电电源,应为应急式柴油发电机组。 1.2柴油发电机组的规格:额定输出功率40KW(在年最高温度及湿度条件下),额定输出电流大于70A。 1.3 柴油发电机组的安装及使用环境: 使用地点:慈溪市慈东滨海区。 安装位置:户内。 环境温度:在-19℃~+60℃范围内能正常工作。 环境湿度:在慈溪最高湿度的自然条件下能正常工作。 抗地震设防烈度为: 6度。 2.供货范围及要求:(包括且不限于以下设备及要求) 2.1整套设备主要包含柴油引擎、发电机、控制系统及其配套系统。整套设备应是国内知名品牌产品,有注册商标。整套设备应是全新的,性能稳定、可靠耐用,具有自动应急启动、自动控制、信号远传(含控制)和现场手动启动及停机等功能。柴油机可采用“东风康明斯柴油机”或性能更好的知名品牌产品,并配有涡轮增压、直流电动机启动、闭式水冷却系统、全自动电子调速和自动保护装置等,废气排放应不低于欧2标准。发电机为欧美产进口或国内独资、合资产品,具有快速反应的无刷励磁系统、绝缘等级为H 级、自动电压调节。配置的柴油发电机组应为技术水平先进的成熟产品,性能安全可靠,结构及零部件设计配置合理,易于调整和维修(在宁波应设有维修部)。柴油发电设备应采用先进的节能技术,以达到在运行中节能的目的。 2.2柴油发电机组后备输出功率不小于额定输出功率的110%,供出电源为交流3PH/0.4KV/50Hz/cos?=0.8(滞后)/中性点直接接地/空载电压畸变率不大于5%。 2.3机组采用一体式结构,安装在同一公用底盘上,不容许采用现场组装的机组,底座采用高强度钢材制造,设有可供起吊及牵引装置。发动机与发电机间必须由法兰作封闭式耦合。机组需加设防震减震装置。底盘适合于固定在业主提供的混凝土基础上。 2.4柴油发电机组应能满负荷连续运行24小时,1小时过负荷能力不小于10%。发电机应有1分钟1.5倍的过电流能力,且允许经过一段时间后重复这种运行方式。 2.5 柴油发电机组应具有现场手动启动及停机的功能,应具有在市电失压后接到启动信号(启动延时0-30s可调)时自起动投入工作,并在15秒内达到额定转速和额定空载电压,并可以带满负荷的功能,具有能最多连续自起动三次成功投入的性能。为了保证柴

机械性能试验

机械性能实验 一.实验目的 1. 测定低碳钢拉伸时的屈服极限σsl ,强度极限σb ,断后伸长率δ和断面收缩率χ; 2. 测定铸铁拉伸时的强度极限σb ; 3. 观察低碳钢拉伸过程中的各种现象(包括屈服、强化和颈缩等),并绘出拉伸曲 线; 4. 观察并比较低碳钢、铸铁压缩时的变形和破坏现象; 5. 观察并比较低碳钢、铸铁扭转时的变形和破坏现象; 6. 熟悉试验机和其他有关仪器的使用。 二.实验仪器和设备 1. CSS-44000电子万能材料试验机; 2. 扭转试验机 3. 游标卡尺及划线机 4. 拉伸试件、压缩试件、扭转试件。 三.实验原理和方法 1. 拉伸实验原理和方法 由拉伸试验来确定低碳钢材料的拉伸力学性能σsl 、σb 、δ、χ 和铸铁材料的拉伸力学σb 。由材料力学知 0A P sl sl = σ 0 A P b b =σ % 100%1000 1 00 1?-=?-= A A A L L L ψδ 首先,将被测材料按国标(GB6397-86)加工成标准试件,再根据(GB228-87)对其进行测定,用电子万能试验机进行加载。 试验时,利用CSS-44000电子万能试验机的计算机操作系统,输入有关参数,不但可以绘出被测材料的拉伸曲线图,同时可以计算出σsl 、σb 、δ、χ 。下图分别为低

碳钢和铸铁的拉伸图。 对于低碳钢,屈服阶段(B’-C)常呈锯齿形。上屈服点B’受变形速度和试件形式等影响较大,而下屈服点B则比较稳定。故工程上均以B点对应的载荷作为材料的屈服载荷P s,称为下屈服载荷P sl。过了屈服阶段,继续加载,曲线上升,直至载荷达到最大值,这时试件中的名义应力达到最大值。D点的工程应力即为材料的强度极限σb。过了D点,拉伸曲线开始下降,这时可观察到试件在某一截面附近产生的局部变形,既有颈缩现象,直至E点试件断裂。 对于铸铁,由于拉伸时的塑性变形很小,因此在变形(主要是弹性变形)很小时,就达到了最大载荷,而突然断裂,没有屈服阶段和颈缩现象。其强度极限σb即为试件断裂时的工程应力。 2.拉伸实验步骤 ⑴试件准备 * 低碳钢试件 (a). 在低碳钢试件长度L0=100mm的标距内,用刻线机每隔10mm刻一圆周线,即在长度标距内均匀地分为10格,以便观察试件变形沿轴向分布的情况和计算断后伸长率。铸铁试件不需要划圆周线。 (b). 用游标卡尺在标距两端和中间部位,分别沿互相垂直的两个方向各测量一次直径,并计算这三处的平均值,取其最小值作为试件直径d0。 * 铸铁试件 用游标卡尺在试件两端和中间部位,分别沿互相垂直的两个方向各测量一次直径,并计算这三处的平均值,取其最小值作为试件直径d0。 分别对低碳钢试件、铸铁试件进行试验。 ⑵试验机准备 根据CSS-44000电子万能试验机的试验步骤,打开EDC系统,打开计算机,根据计算机提示(或根据计算机操作详细说明)输入有关参数,系统进入试验状态。 ⑶安装试件 先将试件装夹在上夹头中,然后使用手动盒升降旋扭移动横梁至合适位置,把试件下端夹持在下夹头中。 ⑷进行实验 根据计算机提示(或根据计算机操作详细说明)进行试验,直至试件拉断,系统退出试验状态。对于低碳钢试件则进行下一步;对于铸铁试件则根据计算机提示打印拉伸曲线图和试验结果。 (5) 低碳钢试件断后标距测量和断口直径测量(铸铁没有这一步) (a). 测量断后标距 将被拉断试件的两段断口对齐并靠紧,如果断口到邻近标距点的距离大于1/3L0,则用游标卡尺直接测量断后的标距长度,此长度即为L1。若断口到邻近标距点的距离小于1/3L0,则需进行断口移中计算,计算所得长度即为断后标距L1。

1#机组整套启动调试报告

目录 1. 系统概述 2. 主要设备参数 3.编制依据与执行的标准 4. 1#发电机继电保护调试及二次回路传动记录 5. 厂用变备自投试验 6. 1#发电机微机励磁调节器试验 7. 1#发电机启动前试验 8. 发电机短路特性试验 9. 发电机空载特性试验及励磁系统的切换试验 10.励磁系统的切换试验 11. 高压定相及二次核相 12. 发电机假同期试验 13. 1#发电机并网及72小时试运行 14. 10KV联络Ⅰ馈线9901开关二次核相及假同期并列试验15.10KV联络Ⅰ馈线9901开关并列 16.调试使用的仪器 17. 结论 18. 调试中发现问题和建议

前言 本次电气整套启动调试工作范围包括1#发电机组及其附属设备的带电检查、发电机保护接线正确性检查和定值复核、微机励磁调节系统的试验、启动试验及72小时试运行等项目。 整套电气启动调试由启动委员会负责指挥,陕西盾能电力科技有限责任公司负责试验工作及技术问题处理,记录试验数据并进行分析;江苏华能电建负责临时的电缆及短路母排的准备和安装、设备的消缺工作;双钱(重庆)轮胎有限公司热电站有关电气人员进行配合并实施安全措施。 本次我们认真的按照启动调试大纲进行工作,在调试的过程得到双钱集团及华能电建的各位领导及师傅的关心和大力协助,在此我代表调试单位忠心的感谢大家。

1. 系统概述 双钱(重庆)轮胎有限公司热电站工程一期设计规模为无锡锅炉厂生产2×75 T/h循环硫化床锅炉,配青岛捷能汽轮机厂双抽汽式1x12MW汽轮机和山东济南发电设备厂1x15MW发电机组。锅炉以煤炭为燃料,由重庆渝经能源技术设计研究院设计。由江苏华能公司建设安装,陕西盾能电力科技有限公司负责调试。 双钱(重庆)轮胎有限公司热电站发电机出口电压为10.5KV,10KV母线由三段组成,采用单母线接线方式。其中10 KVⅠ、Ⅱ、Ⅲ段母线经10 KV联络Ⅰ馈线与系统并列。同期系统设手动同期和自动同期两种方式。自动准同期为珠海万力达生产的QSDS-20X自动准同期控制器。发电机保护采用微机型。励磁系统采用静止可控硅励磁方式,采用自动励磁调节装置。发电机继电保护采用珠海万力达生产的微机型保护装置。 2. 主要设备参数 2.1 发电机 发电机型号: QF-15-2 额定容量: 18.75MVA 额定功率: 15000KW 额定电压: 10.5KV 额定电流: 1031A 额定励磁电流: 259A 额定转数: 3000r/min 频率: 50HZ 功率因数: 0.8 接线方式: Y 绝缘等级: F/B 相数: 三相

(整理)1500KW柴油发电机技术协议.

柴油发电机组项目 技术协议 甲方: 乙方: 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司(以下简称甲方)委托福建明辉机电有限公司(以下简称乙方)提供柴油发电机组及指导安装调试项目。经双方协商,为明确双方的义务与责任,特制订以下技术协议,此协议作为合同的附件与合同具有同等法律效力。 一、供货及指导安装调试等范围 本项目包括柴油发电机组设备制造、运输、指导安装、调试工程。 1、设备名称:柴油发电机组 2、型号及数量(表一): (1)表一: 3、安装调试 设备安装尺寸、外形尺寸、颜色、重量及吊装情况,乙方制造、指导施工前,必须经甲方指定,或通过甲方确认,经甲方认可后方可制造、指导施工。 乙方负责设备在项目现场的指导安装、调试和试运行,直至获得技术监督部门的检验合格证书。 二、技术要求及使用性能参数要求 1、性能参数汇总(表二)

表二:柴油发电机组主要性能参数表

注记: 柴油发电机组的设计、制造及有关试验和检验方法应该符合国家有关规范和标准,还应该保证使用标准应是最新版本。 2、满足的标准及要求 设备制造及安装调试除满足招标文件技术要求,还应符合以下要求: 1)国家标准及行业标准和规定; 2)投标文件中相关承诺; 3)答疑文件,补充文件等相关条款。 3、乙方承诺, (1)系统在正常使用条件下正确使用,使用寿命不少于30年。 (2)噪音和排放标准保证天津市环保验收通过。 (3)质保期为2年或设备正常运行1000小时,质保期内易损件包含在内。 (4)控制系统带有联网扩展接口,在甲方需要的情况下可以增加相应的功能模块实现联网功能。三关键部件的选材(表三): 表三。1:柴油发电机组关键零部件一览表

材料力学性能测试实验报告

材料力学性能测试实验 报告 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

材料基本力学性能试验—拉伸和弯曲一、实验原理 拉伸实验原理 拉伸试验是夹持均匀横截面样品两端,用拉伸力将试样沿轴向拉伸,一般拉 至断裂为止,通过记录的力——位移曲线测定材料的基本拉伸力学性能。 对于均匀横截面样品的拉伸过程,如图 1 所示, 图 1 金属试样拉伸示意图 则样品中的应力为 其中A 为样品横截面的面积。应变定义为 其中△l 是试样拉伸变形的长度。 典型的金属拉伸实验曲线见图 2 所示。 图3 金属拉伸的四个阶段 典型的金属拉伸曲线分为四个阶段,分别如图 3(a)-(d)所示。直线部分的斜率E 就是杨氏模量、σs 点是屈服点。金属拉伸达到屈服点后,开始出现颈缩 现象,接着产生强化后最终断裂。 弯曲实验原理 可采用三点弯曲或四点弯曲方式对试样施加弯曲力,一般直至断裂,通过实 验结果测定材料弯曲力学性能。为方便分析,样品的横截面一般为圆形或矩形。 三点弯曲的示意图如图 4 所示。 图4 三点弯曲试验示意图 据材料力学,弹性范围内三点弯曲情况下C 点的总挠度和力F 之间的关系是 其中I 为试样截面的惯性矩,E 为杨氏模量。 弯曲弹性模量的测定 将一定形状和尺寸的试样放置于弯曲装置上,施加横向力对样品进行弯曲, 对于矩形截面的试样,具体符号及弯曲示意如图 5 所示。 对试样施加相当于σpb0.01。 (或σrb0.01)的10%以下的预弯应力F。并记录此力和跨中点处的挠度,然后对试样连续施加弯曲力,直至相应于σpb0.01(或σrb0.01)的50%。记录弯曲力的增量DF 和相应挠度的增量Df ,则弯曲弹性模量为 对于矩形横截面试样,横截面的惯性矩I 为 其中b、h 分别是试样横截面的宽度和高度。 也可用自动方法连续记录弯曲力——挠度曲线至超过相应的σpb0.01(或σrb0.01)的弯曲力。宜使曲线弹性直线段与力轴的夹角不小于40o,弹性直线段的高度应超过力轴量程的3/5。在曲线图上确定最佳弹性直线段,读取该直线段的弯曲力增量和相应的挠度增量,见图 6 所示。然后利用式(4)计算弯曲弹性模量。 二、试样要求

备用柴油发电机组技术规范要求

雅通机电设备,备用柴油发电机组技术规范要求 设备名称:备用柴油发电机组及安装工程 一、设备功能(模块)描述: 工艺技术规范: 一)项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 1)本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2)全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3)设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。 4)可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求:

1)发电机组要求 发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产 机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机(推荐品牌:康明斯、帕琼斯、沃尔沃)交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上 励磁方式:无刷自励式 接线方式:三相四线 电压调整方式:自动电压调节 输出电压:可调整

2)发电机组具备全自动启动功能,实现无人值守,当市电停电时自动启动机组供电,当市电恢复后,机组自行延时停机,手动控制与自动控制可切换。 3)发电机组要有自动故障监控系统及保护系统,例如发电机的过载、短路、缺相、超水温、失速等保护;另外柴油机的各项数据也要监测及保护,例如油温、缺油、油压、水温、超速等保护。 4)发电机组必须有完善的售后服务及技术支持,例如快速服务反应时间、零件供应等,提供操作手册、维修保养手册、零件书、电路图、安装图等。 5)油箱大小的确定:满足机组满负荷运行8小时以上 6)发动机均要求为6缸直列。并提供产品合格证。 7)交流发电机要求提供产品合格证。 8)类型:四冲程涡轮增压柴油发动机,使用中国零号柴油。 9)冷却方式:水冷式散热,自带风扇水箱闭式内循环冷却。 10)转速:l500转/分。 11)启动方式:DC24V电池启动。 12)调速方式:电子调速。 三)发电机组控制器基本功能要求

柴油发电机组调试方案

发电机纯电阻负载试验方案 工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目 发电机组安装及配套环保工程 委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司 编写日期:2011年9月25日

发电机纯电阻负载试验方案 一:工程概况 现建设单位根据工程需要已安装2000KW发电机组壹台,型号3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率1820KW 、备用功率2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。 二:试验依据 1、本工程低压配电设计图纸; 2、GB/T2820.6—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负载试验,负 载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW.

4.试验过程中按GB/T2820.6-2009的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号:3516B 发动机型号:3516 备用功率:2000KW 主用功率:1820KW 耗油量(以全负载计)579.7 公升/小时 五:检测人员: 六:安全措施: 1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括: ⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得进入吊装危险范围。 ⑵电缆:放缆(收缆)指挥,防止缆架失稳伤人;电缆接线检查及绝缘测试;安装、拆御电缆前验电工作,防止触电事故发生。 ⑶盐水缸:试验前安全检查及绝缘测试。 ⑷检查给水、排水措施是否满足试验要求。