文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泵房应急处理方案

水泵房应急处理方案

水泵房应急处理方案
水泵房应急处理方案

水泵房故障应急处理方案

为使水泵房能安全正常运行,确保正常供水,特制定以下水泵房设备在出现故障时的操作措施:

一、当水泵突然停止工作,造成供水中断时,当班维修人员应立即赶到泵房,按照以下操作程序进行操作:

1、切断故障水泵的电源。

2、关闭故障水泵的止回阀门。

3、迅速启动备用水泵,如备用水泵的自动开关在手动位置,应立即将开关打至自动位置。

二、故障原因检查:

1、检查水泵电机是否发热(超出电机的额定温度60度以上)。

2、检查电机与泵体接受是否错位,盘根是否损坏。

3、检查电源及电机控制部分是否缺相(二相火),控制元件是否烧坏,机械部位是否卡死。

4、测量电机定子线圈的直流绝缘电阻,是否短路或接地;如测得电机已烧坏,应立即向管理处经理汇报,并做好记录。

给排水设备设施管理规定

一、操作程序

1.启动水泵(潜水泵)前的检查

1.1 检查水泵(潜水泵)进、出水闸阀是否已打开,否则应拧开闸阀。

1.2 排除水泵机组真空筒里面的空气(如果有的话)。

1.3 检查电压表、信号灯指示情况。

1.4 手盘水泵轴转动3圈,应灵活无阻滞。

2.启动水泵(潜水泵)

2.1 合上水泵(潜水泵)控制柜(箱)电源开关,将转换开关置于“手动”位置。

2.2 按下启动按钮,水泵(潜水泵)启动,注意观察启动电流。

2.3 如果一次不能启动成功,可以再试启动二次,每次应间隔3分钟。如果三次都未启动成功,则应停下来查找原因,排除故障后才能再启动。

2.4 启动成功后,让其运转5分钟。观察运转电流,听有无异常声响,闻有无异常气味,检查漏水是否严重(漏水成线)。

2.5 确认一切正常后,按下水泵(潜水泵)“停止”按钮,水泵(潜水泵)停止。

2.6 将转换开关置于“自动”位置,水泵(潜水泵)自动启动并运行。

3.停止水泵(潜水泵)

3.1 将转换开关置于“0”(停止)位置,水泵(潜水泵)停止运转。

3.2 拉下水泵(潜水泵)控制柜(箱)电源开关(如果需要)。

3.3 关水泵(潜水泵)进、出水闸阀(如果需要)。

3.4 检查有无不正常情况,如有则及时处理。

二、运行管理

1.巡视监控

1.1 水泵房管理员应每两个小时巡视一次小区内水泵房(包括机房、水池、水箱),每周巡视一次小区内主供水管上闸阀以及道路上沙井、雨水井。

1.2 巡视监控内容如下:

a)水泵房有无异常声响或大的振动;

b)电机、控制柜有无异常气味;

c)电机温升是否正常(应不烫手),变频器散热通道是否顺畅;

d)电压表、电流表指示是否正常,控制柜上信号灯显示是否正确,控制柜内各元器件是否工作正常;

e)机械水压表与PC上显示的压力是否大致相符,是否满足供水压力要求(正常值为4.5kgf/cm2);

f)水池、水箱水位是否正常;

g)闸阀、法兰连接处是否漏水,水泵是否漏水成线;

h)主供水管上闸阀的井盖、井裙是否完好,闸阀是否漏水,标识是否清晰;

i)止回阀、浮球阀、液位控制器是否动作可靠;

j)临时接驳用水情况;

k)雨水井、沉沙井、排水井是否有堵塞现象。

1.3 水泵房管理员在巡视监控过程中发现给排水设备设施有不正常情况时,应及时采取措施加以解决;处理不了的问题,应及时详细地汇报给机电维修部水泵房主管,请求协助解决。整改时,应严格遵守《给排水设备设施维修保养标准作业规程》。

2.给排水设备设施异常情况的处理

2.1 主供水管爆裂的处置:

a)立即关闭相关连的主供水管上的闸阀;

b)如果关闭了主供水管上相关连的闸阀后仍不能控制住大量泄水,则应关停相应的水泵;

c)立即通知客服中心及维修部主管。维修部主管联络供水公司进行抢修;客服中心负责通知相关的用水单位和用户关于停水的情况;

d)在维修部主管的组织下,尽快开挖出所爆部位水管;

e)供水公司修好所爆部位水管后应由水泵房管理员开水试压(用正常供水压力试压),看有无漏水或松动现象;

f)确认一切正常后,回填土方,恢复水管爆裂前的原貌。

2.2 水泵房发生火灾时按《火警、火灾应急处理标准作业规程》处置。

2.3 水泵房发生水浸时的处置:

a)视进水情况关掉机房内运行的设备设施并拉下电源开关;

b)堵住漏水源;

c)如果漏水较大,应立即通知机电维修部主管,同时尽力阻滞进水;

d)漏水源堵住后,应立即排水;

e)排干水后,应立即对湿水设备设施进行除湿处理。如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风、更换相关管线等;

f)确认湿水已消除、各绝缘电阻符合要求后,开机试运行;如无异常情况出现则可以投入正常运行。

3.水泵房管理

3.1 非值班人员不准进入水泵房,若需要进入,须经机电维修部主管同意并在值班人员的陪同下方可进入水泵房。

3.2 水泵房内严禁存放有毒、有害物品。

3.3 水泵房内应备齐消防器材并应放置在方便、显眼处。水泵房内严禁吸烟。

3.4 每班打扫一次水泵房的卫生,每周清洁一次水泵房内的设备设施,做到地面、墙壁、天花、门窗、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,油漆完好、整洁光亮;

3.5 水泵房内应当通风良好,光线足够,门窗开启灵活。

3.6 水泵房应当做到随时上锁,钥匙由当值水泵房管理员保管,水泵房管理员不得私自配钥匙。

4.交接班要求

4.1 接班人员应准时接班。

4.2 接班人员应认真听取交班人交代,并查看《给排水设备设施运行日记》,检查工具、物品是否齐全,确认无误后在《给排水设备设施运行日记》上签名。

4.3 有下列情况之一者不准交班:

a)上一班运行情况未交代清楚;

b)记录不规范、不完整、不清晰;

c)水泵房不干净;

d)接班人未到岗;

e)事故正在处理中或交班时发生故障,此时应由交班人负责继续处理,接班人协助进行。

5.水泵房管理员应将给排水设备设施的运行数据(环境温度、电压、电流、运行频率)及运行状况完整、规范地记录在《给排水设备设施运行日记》表内,于每月的3日前将上一个月的记录整理成册后交维修部存档,保存期为二年。三、维修保养

1.《给排水设备设施维修保养年度计划》的制定

1.1 每年的12月15日之前,由维修部主管组织水泵房管理员一起研究、制定《给排水设备设施维修保养年度计划》并上报公司审批。

1.2 制定《给排水设备设施维修保养年度计划》的原则:

a)给排水设备设施使用的频度;

b)给排水设备设施运行状况(故障隐患);

c)合理的时间(避开节假日、特殊活动日等)。

1.3 《给排水设备设施维修保养年度计划》应包括如下内容:

a)维修保养项目及内容;

b)备品、备件计划;

c)具体实施维修保养的时间;

d)预计费用。

2.水泵房管理员对给排水设备设施进行维修保养时,应按《给排水设备设施维修保养年度计划》进行。

3.小区内主供水管(DN100以上加压管)爆裂、主供水管上闸阀拆换、以及控制柜内变频器、PC中央处理器的维修保养由外委完成,其余维修保养由水泵房管理员负责。

4.水泵机组维修保养。水泵房管理员每年的4月、10月份应对小区内所有水

泵机组进行一次清洁、保养。

4.1 电动机维修保养:

a)用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ以上,否则应烘干处理或修复;

b)检查电动机轴承有无阻滞或异常声响,如有则应更换同型号规格轴承;

c)检查电动机风叶有无碰壳现象,如有则应修整处理;

d)清洁电动机外壳;

e)检查电动机是否脱漆严重,如脱漆严重则应彻底铲除脱落层油漆后重新油漆。

4.2 水泵维修保养:

a)检查水泵轴承是否灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油;如有异常磨擦声响,则应更换同型号规格轴承;

b)转动水泵轴,如果有卡住、碰撞现象,则应拆换同规格水泵叶轮;如果轴键槽损坏严重,则应更换同规格水泵轴;

c)检查压盘根处是否漏水成线,如是则应加压盘根;

d)清洁水泵外表;

e)如水泵脱漆或锈蚀严重,则应彻底铲除脱落层油漆,重新刷上油漆。

4.3 检查电动机与水泵弹性联轴器有无损坏,如损坏则应更换。

4.4 检查水泵机组螺栓是否紧固,如松弛则应拧紧。

5.控制柜维修保养。水泵房管理员每年的5月、11月应对小区内水泵房的控制柜进行一次清洁、保养。

5.1 用压缩空气、干净干抹布清洁柜内所有元器件,清洁控制柜外壳,务必使柜内无积尘、无污物;

5.2 检查、紧固所有接线头,对于烧蚀严重的接线头应更换;

5.3 检查柜内所有线头的号码管是否清晰,是否有脱落现象,如是则应整改;

5.4 交流接触器维修保养:

a)清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒;

b)清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头),烧蚀严重不能正常工作的触头应更换;

c)清洁铁芯上的油污及脏物;

d)检查复位调簧情况;

e)拧紧所有紧固件。

5.5 自耦减压启动器维修保养:

a)用500V摇表测量绝缘电阻,应不低于0.5MΩ,否则应进行干燥处理;

b)外壳应可靠接地,如有松脱或锈蚀则应在除锈处理后,拧紧接地线。

5.6 热继电器维修保养:

a)检查热继电器上的绝缘盖板是否完整无损,如损坏则应更换;

b)检查热继电器的导线接头处有无过热痕迹或烧伤,如有则整修处理,处理后达不到要求的应更换。

5.7 自动空气开关维修保养:

a)用500V摇表测量绝缘电阻,应不低于100MΩ,否则应烘干处理;

b)清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒,如果灭弧罩破裂则应更换;

c)自动空气开关在闭合或断开过程中,其可动部分与灭弧室的零头应无卡住现象;

d)检查触头表面是否有小的金属颗粒,如有则应将其清除,但不能修锉,只能轻轻擦拭。

5.8 中间继电器、信号继电器维修保养:

对中间继电器、信号继电器应做模拟试验,检查二者的动作是否可靠,输出信号是否正确,如有问题则应更换同型号的中间继电器、信号继电器。

5.9 信号灯、指示仪表维修保养:

a)检查各信号灯是否正常,如有不亮则应更换相同规格的小灯泡;

b)检查各指示仪表指示是否正确,如有偏差则应作适当调整,调整后偏差仍较大的则应更换同规格同型号的仪表。

5.10 远传压力表维修保养:

a)检查表内是否有积水,如有则应干燥处理;

b)检查信号线接头处是否腐蚀,如腐蚀较严重则应重新焊接;

c)偏差很大或信号线腐烂的远传压力表应拆换。

6.闸阀、止回阀、浮球阀、液位控制器维修保养

6.1 闸阀维修保养:

a)检查密封胶垫处是否漏水,如漏水则应更换密封胶垫;

b)检查压黄油麻绳处是否漏水,如漏水则应重新加压黄油麻油;

c)对闸阀阀杆加黄油润滑;

d)对锈蚀严重的闸阀(明装)应在彻底铲除底漆后重新油漆。

6.2 止回阀维修保养:

a)检查止回阀密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换;

b)检查止回阀弹簧弹力是否足够,如太软则应更换同规格弹簧;

c)检查止回阀油漆是否脱落,如脱落严重则应处理后重新油漆。

6.3 浮球阀维修保养:

a)检查浮球阀密封胶垫是否老化,如老化则应更换;

b)检查浮球阀连杆是否弯曲,如弯曲则应校直;

c)检查浮球阀连杆插销是否磨损严重,如磨损严重则应更换。

6.4 液位控制器维修保养:

a)检查密封圈、密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换;

b)清除压力室内污物,疏通控制水道;

c)检查控制杆两端螺母是否紧固,如松弛则应拧紧;

d)紧固所有螺母。

7.潜水泵或排污泵维修保养

7.1 用500V摇表检测潜水泵或排污泵绝缘电阻是否在0.25MΩ以上,否则应拆开潜水泵或排污泵,对线圈进行烘干处理。

7.2 检查密封圈是否已老化,如已老化则应更换。

7.3 检查轴承磨损情况,如转动时有明显的异常声响或有阻滞现象,则应更换同型号同规格的轴承。

7.4 清洁潜水泵、排污泵外壳,如锈蚀严重则应在表面处理后重新油漆一遍。

7.5 检查潜水泵、排污泵上所连接的软管是否牢固,如松弛则应紧固。拧紧潜水泵、排污泵上的所有螺母。

8.明装给排水管维修保养(每年10月进行一次)

8.1 检查支持托架是否牢固,否则应加强。

8.2 检查流向标示是否鲜明醒目,否则应整改。

8.3 检查保护漆是否完好,如脱漆较严重则应重新油漆一遍。

8.4 检查各连接处是否有漏水现象,如漏水则应处理(更换胶垫)。

9.每次给排水设备设施的维修保养时间计划不允许超过8小时,如必须超过8小时,则应由维修部主管填写《申请延时维修保养表》经管理处经理批准后方可延时。

10.对于计划中未列出的维修保养工作,应由维修部主管尽快补充至计划中;对于突发性的设备设施故障,先经维修部主管口头批准后,可以先组织解决而后写出《________事故报告》并上报公司。

11.水泵房管理员应将上述维修保养保养工作清晰、完整、规范地记录在《______维修保养记录表》内,并于每次维修保养后的三天之内整理成册后交机电维修部存档,保存期为长期。

12.停水管理。给排水设备设施因维修保养等原因需要停水时,应由维修部主管填写《停_____申请表》,经管理处经理批准后通知客服中心,由客服中心提前24小时通知有关用户。如因特殊情况突然停水,应在恢复供水12小时内向有关用户作出解释。

水泵房维保服务要求

一、月度服务

以下服务为每月进行一次:

1.检查及监察水泵及排污设施。

2.检查、监察和清洁所有的垂直的栅栏、地漏、排水道、下水道出入口。

3.检查水泵时,进行马达或轴承润滑。

4.检查水泵中的机械封口。

5.清除轴承上的油污。

6.检查和调整水泵的轴承位置平衡。

7.检查电力装配、水泵吸力和出水压力。

8.向管理处报告系统内的任何缺陷。

二、季度服务

以下服务为每季度进行一次:

1.保持阀门和水泵泊件良好状态并为阀门的主轴进行清洁和加油润滑。

2.为球型阀门的活动部件进行润滑。

3.就上述工作向管理处提交季度检查和保养书面报告。

三、年度服务

以下服务为每年进行一次:

1.全面性地检查所有水管设备包括所有的水管、控制器和线路。

2.全面性地检查和清洁在建筑物范围内的所有排水沟的出入口。

3.检查排水管及连结部件。

4.在公用地区检查和测试所有的排污设施的功能。

5.紧固所有电路设备接点。

6.对所有电力线路进行绝缘性测试。

7.检查所有金属附属物,包括金属管的腐蚀清除所有金属上的锈迹并重新油漆。

8.清除设备封套内外部的灰尘。

9.就上述工作向管理处提交年度书面报告。

四、大修服务

1.拆开水泵和电机主要部分进行检查,并维修磨损和损坏部分。

2.更换水泵叶和电机轴承。

3.更换水泵的器械封口及泊件。

4.更换水泵与电机之间的连接橡胶。

泵站主体模板施工方案

本word文档可编辑修改 海河改造宋庄子泵站工程模板施工方案 编制: 审核: 批准: 天津第四市政建筑工程有限公司

本word文档可编辑修改 目录 一编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、主要施工方法 (3) 五、注意事项 (8) 六、模板计算 (10)

一编制依据 《海河改造宋庄子泵站工程施工图纸》 《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范》JGJ130-2001 《海河改造宋庄子泵站工程施工组织设计》 《海河改造宋庄子泵站工程岩土工程勘察报告》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工模板技术安全规范》JGJ162-2008 二、工程概况 宋庄子泵站工程位于天津市津南区宋庄子规划吉兆路与规划台儿庄南路交 口东南角处,用地面积4385㎡。泵站庭院内有泵房主体(包括雨水泵站和地道泵站)和变配间。两泵站主体采用地下结构方式,主要构筑物有进水闸井、格栅、集水池、主泵房、压力出水池。高低压变配电室和值班室为地上建筑,坐落于雨水泵站主体上方。 拟建物采用现浇钢筋混凝土机构,水池、特殊井类构筑物基础采用整体式 筏行基础。

三、施工准备 1.技术准备 项目部组织技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图白勺内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在疑点作女子记录,通过会审,对图纸中存在白勺问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工白勺变更依据和施工操作依据。熟悉各部在截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。本工程底板施工时墙体已浇筑300mm,雨水泵站下部结构分为5.3m、4.6m、3.5m三个层高进行施工;上部结构分为 4.2m、3.6m、2m三个层高进行施工,地道泵站下部结构分为 2.8m,3.8m二个层高。地下结构砼为 C30S6F150。 2.材料准备 楼板、梁、柱、墙体模板材料选用15mm厚复合模板,龙骨背枋采用50mm ×100mm方木,支撑系统及包箍采用φ48钢管脚手架及活动钢管顶掌,脱模剂选 用油性脱模剂,螺栓选用Q235,M16螺栓。根据所需材料提前考察、选用相关 材料厂家。 四、主要施工方法 1.池壁,内墙模板模板 墙模采用 1.22*2.44m,15mm厚复合模板,50*100mm方木做竖楞,φ 48*3.5mm架子管做横楞,φ16mm@500mm对拉止水螺栓和满堂脚手架支撑。直段墙模板内竖楞50×100mm方木间距200mm,外横楞用2*φ48*3.5mm架子管横向间距间距500mm布置,最低一块板。外墙采用φ16对拉止水螺栓布置间距 500mm,内墙采用φ16mm穿墙螺栓布置间距500mm。见下图:

提水泵站施工方案知识讲解

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw 推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及

中水泵房施工方案样本

中水泵房施工方案 1、概况 1.1工程概况 本工程为新建科研楼工程, 位于北京市朝阳区延静里中街3号。 本工程建筑面积为45306㎡。地下三层, 地上二十二层, 局部裙房三层。地上为科研办公用房; 地下一层为职工餐厅及设备用房; 地下二、三层为汽车库。 中水泵房设在建筑物的西北角, 与人防出口相连。建筑面积: 211.75m2, 出入口通道建筑面积31.18 m2。剪力墙结构, 筏板基础, 基础埋深8.08m。 中水泵房专业性较强, 项目部负责中水管道预留和预埋, 中水管道由甲方直接分包的有专业资质的分包公司来施工。 2.施工部署 2、 1施工进度计划 施工时间为 .9.15~ .12.31。 2.2施工段划分: 按照伸缩缝位置划分为两段, 出入口通道: 2/1轴—1轴伸缩缝为Ⅰ段。1轴—7轴中水泵房为Ⅱ段。 2.3选派各专业工长, 负责各专业的技术工作和管理工作。保证工程的顺进行。 2.4大型机械如: 塔吊、地泵等与主楼施工协调好, 保证在施工中水泵房施工时不影响主楼施工的进度。

3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1熟悉和审查施工图纸, 组织图纸会审 收到图纸后由项目部技术负责人组织项目部和各专业人员认真熟悉图纸, 摸清设计意图, 了解设计要求, 对图纸疑问和各专业图纸相矛盾的地方进行记录汇总, 绘制管道的预留洞和预埋位置和标高的图纸, 作好图纸会审工作。办理施工图纸的有关变更洽商, 力争将图纸的问题在开工前全部解决, 保证施工过程中不因图纸问题而影响工程的进度和质量。 3.1.2.项目部测量、试验、检验、计量器具配制充分。 3.1.3作好技术方案、各专业的技术交底工作。 3.2施工准备 3.2.1在挖槽前, 要作好中水泵房位置现场的清理工作。 3.2.2准备足够的人力和物力, 以保证中水泵房按计划顺利完成。 3主要施工方法和技术措施 3.1边坡支护和土方开挖 边坡支护和土方开挖由甲方直接分包给有专业资质的分包公司来施工, 我项目部给予积极的帮助和协调, 创造条件, 以保证边坡支护和土方开挖工程按计划顺利完成。 具体边坡支护和土方开挖施工方案见由专业公司技术人员编制的边《边坡支护和土方开挖施工方案》 3.2中水泵房施工工艺流程

11采区水泵房设备安装施工组织设计

阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程 施工组织设计 第一章工程概述 阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程主要内容包括锅炉房设备采购安装、水泵房设备采购安装、地磅30吨电子计量衡器、地磅房轻钢屋工程。 第二章施工部署 二、施工部署: (一)施工部署原则 1、集中力量保重点,保工期,在人力、物资、机具给予充分保证,各专业工作应协助指导该项目施工班子,组织好施工工作,搞好各方面的协调配合。 2、组织配合施工,穿插作业,组织内部各工种平行流水作业,互相创造施工条件,确保整个安装工程顺利进行。 3、推行先进施工方法和施工机具,提高机械作业水平,提高作业效率。 (二)施工配合 1、安装各部门之间的配合。 (1)设备管道电气安装的配合。

设备到货后,应先办理开箱检查及交接手续,尽快安装就位,为管道配管与电气接线创造条件。 (2)油漆施工配合 焊接管、无缝管及各种管道支架均先除锈,刷防锈漆,不保温管道及各种管支架再刷两遍面漆,镀锌钢管一般可不做防腐处理,但镀锌层损坏部位应先刷底漆后刷银粉。电气与消防有关的穿线管刷防火漆两遍。 (3)隔热保温施工 按施工工作分段,分流,管道安装后及时试压合格,交保温施工。 2、安装与土建的配合 (1)予留予埋配合 认真审核施工图纸,积极配合土建施工进行予留予埋工作,并仔细进行复核,避免因予留予埋位置和尺寸不正确而增加以后施工的难度。施工过程中,由于设计变更或其他原因需开墙或楼板洞时,应会同监理与土建协商处理。 (2)设备基础及留孔的配合 设备基础应尽早浇注,未达到强度70%,不得安装设备,基础位置尺寸及留孔由土建检查,安装复查,土建向安装办理交接记录。 (3)成品保护的配合 安装施工不得随意在土建墙体上打洞安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞时,应与土建协商,确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面吊顶的保护,避免污染。

水泵房改造施工方案

一期水泵房改造工程 由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求,经设计院出更改图纸,实施一期水泵房改造。主要内容为消防泵高压出水管更换及试压。 水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水,届时对一期建筑的防火安全产生一定的影响。故编制本施工方案,力求在最短的时间内更好地完成本工程的改造,降低一期建筑消防隐患。 (一)施工方案 1、施工流程图: 1)施工范围的确定 进场后,首先切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取两处水龙带连接在消火栓栓口上,轻启阀门,将管网内水排至地下室的排水沟内。注意水流的速度,不要将水溢到车库地面。 待水排净后,从方案图1中所示的A、B两点解开卡箍,使用盲板堵住。 接通电源,微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵,调节联通管上的阀门,使水泵出口处的压力表保持在 1.4Mpa,仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段的橡胶接头,各管道及阀门间连接的垫片,阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水,将按方案图1施工,如橡胶接头或方案图1云线外的部位渗水,将扩大改造范围,按方案图2施工。 2)鹅卵石路面的破除 在剪力墙开孔后,量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位置的距离。然后在室外进行试探性挖掘,找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线,采用切割机进行切割,然后再进行路面的破除,尽量将损失减少到最小。 3)剪力墙埋设套管后的堵漏 剪力墙开孔采用液压开孔器开孔,开孔尺寸为DN200。开孔后,用錾子将孔扩大,并将内表面打毛,用水洗净。将DN200的套管放进去,然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分,确保牢固,不渗水。 3、一般说明 1)管材本改造工程室内部分管材使用镀锌钢管,卡箍连接;室外部分采用无缝钢管,焊接。 2)防腐室内管道刷两道防锈漆,再刷两道红面漆。室外管道防腐采用三油两布。支架防腐在支架焊接处刷两道防锈漆,再刷两道银粉漆。 二、施工技术要求 1、材料检验 在施工前,应核准该管始终点位置,管道、阀门规格、管件型号数量,准确无误后方可施工。 1)管道的检验

循环水泵房施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 3.1、人员配备及特殊工种的资格要求 (3) 3.2、对配合工种的要求 (3) 3.3、机械、工具配备 (4) 3.4、对设备、材料的要求 (4) 3.5、力能供应 (4) 3.6、施工场地布置 (5) 四、作业方法及工艺要求 (5) 4.1、工艺流程 (5) 测量放线→土方开挖→地基处理→基础工程→主体结构施工→主体验收 (5) 4.2、作业方法与步骤 (5) 1、钢筋的进场、堆放及检验 (6) 2、钢筋加工工艺及质量要求 (7) 4、钢筋的绑扎 (9) 4.3、工艺质量控制措施 (19) 五、作业质量标准 (20) 六、职业安全健康管理措施 (22) 七、环境管理措施 (23) 八、文明施工措施 (24) 九、重要危险源及其控制措施 (25)

攀钢1×300MW煤矸石综合利用自备电厂工程 循环水泵房施工方案 一、工程概况 本工程位于攀枝花市西区格里坪镇马上坪,距格里坪镇5km,距攀枝花市中心约32km,东距格里坪火车站约3.5km,西距华坪县约40km,在攀钢504电厂厂区内。结构平面尺寸为:32500x27000mm,混凝土:垫层:C15,基础、柱、基础梁:C25,梁、板:C30,底板、侧壁:C30W6。 本单位工程主要材料:钢筋采用HPB300和HRB335两种等级,钢筋保护层厚度:柱35mm,梁35mm,板25mm,独立基础40mm。±0.00m标高相当于绝对标高1074.00m。 二、编制依据 2.1、《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2005); 2.2《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010); 2.4《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 2.5《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程DL/T5210.1-2012; 2.6《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 2.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

泵房改造工程施工方案

施工组织设计 目录 1、工程概况................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1、工程简介...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2、现场自然条件.............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.3、工期及质量要求.......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4、编制依据...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.5、编制原则...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工总平面图......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1、布置原则...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2、现场布设...................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3、施工现场平面布置图.................................................................................. 错误!未定义书签。 3、项目班子主要管理人员......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1、施工组织机构.............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2、项目班子的管理目标.................................................................................. 错误!未定义书签。 4、施工进度及工期保证措施..................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1、工程施工进度计划...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2、具体施工计划.............................................................................................. 错误!未定义书签。 5、材料、设备、人员进场计划,资源安排 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1、劳动力用量计划及管理措施...................................................................... 错误!未定义书签。 5.2、主要材料设备用量和进场计划.................................................................. 错误!未定义书签。 5.3、主要施工机械设备保证措施及进场计划.................................................. 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 6、施工重点难点分析................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.1、施工内容...................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2、技术要求...................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 7、各分部分项工程主要施工方法............................................................................. 错误!未定义书签。 7.1、雨水泵拆除.................................................................................................. 错误!未定义书签。 7.2、雨水泵设备安装及调试运行...................................................................... 错误!未定义书签。 7.4、拍门安装...................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.4、电气拆除安装施工...................................................................................... 错误!未定义书签。 7.4、机械格栅拆除.............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.5、机械格栅安装.............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.6、屋面改造...................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.7、窗台防水密封.............................................................................................. 错误!未定义书签。

泵房专项施工方案

目录 一. 工程概况1 二. 编制依据 2 三. 施工准备3 四. 主要分部分项工程施工方法3 五. 施工设备配置5 六. 泵房钢筋混凝土工程施工6 1.混凝土底板施工6 2.混凝土质量控制7 3.混凝土养护7

七. 混凝土阀门井施工8 1.钢筋施工8 2.模板支设9 3.混凝土浇筑11 八.挖掘机进入现场开挖前的配置12 九. 安全措施12一.工程概况

水泵房阀门井为一层,建筑总长11.75米,总宽6米,建筑面积为70.5平方米底板面标高为-6米。水泵房地坑及吸水井均为钢筋砼结构。 二.编制依据

1.1相关建筑、结构施工图 1.2《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 1.3《建筑工程施工手册》 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.6《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008) 1.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.8《电力建设安全工作规程》 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.10《木结构设计规范》(GB50005-2003) 1.11《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 三.施工准备 3.1认真熟悉图纸,熟悉设计交底和图纸会审纪要,了解设计的具体意图,所使用的规范、规程等,熟悉操作规程和具体施工方法;认真做好书面施工技术交底。 3.2、施工所需钢材、砼等材料,提前报出需用量计划,根据工程进度计划依次进场,施工前各项材料进场检验完毕。 3.3、工程施工所需钢架管、胶合板、扣件等周转材料及时组织进入现场。 3.4、施工机械已就位,并调试完成,现场施工用水、用电

综合水泵房施工方案

综合水泵房施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

单位代码:FNPC-FTXMB-ZJED 编号:GC-009-005/2015施工方案 施工项目:综合水泵房结构施工方案 编制单位:东电四公司辽阳芳烃热电项目部

工程资料长期保存技术文件审批页

目录 一、编制依据 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况、施工范围及工程量......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备和施工条件........................................................................ 错误!未定义书签。 四、综合进度和配合要求........................................................................ 错误!未定义书签。 五、施工主要机具及材料........................................................................ 错误!未定义书签。 六、主要施工方法和步骤........................................................................ 错误!未定义书签。 七、施工质量标准和工艺要求、强制条文.............................................. 错误!未定义书签。 八、应注意的质量问题 ........................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护要求................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工中的主要危险点与安全技术措施.............................................. 错误!未定义书签。十一、环境保护及文明施工措施和要求 ................................................. 错误!未定义书签。十二、应形成的质量记录和验收级别 ..................................................... 错误!未定义书签。十三、附录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

泵房改造工程施工方案

泵房改造工程施工组织设计

目录 1、工程概况 (3) 1.1、工程简介 (3) 1.2、现场自然条件 (4) 1.3、工期及质量要求 (5) 1.4、编制依据 (5) 1.5、编制原则 (7) 2、施工总平面图 (7) 2.1、布置原则 (7) 2.2、现场布设 (7) 2.3、施工现场平面布置图 (8) 3、项目班子主要管理人员 (8) 3.1、施工组织机构 (8) 3.2、项目班子的管理目标 (8) 4、施工进度及工期保证措施 (10) 4.1、工程施工进度计划 (10) 4.2、具体施工计划 (11) 5、材料、设备、人员进场计划,资源安排 (13) 5.1、劳动力用量计划及管理措施 (13) 5.2、主要材料设备用量和进场计划 (15) 5.3、主要施工机械设备保证措施及进场计划 (15) 5.3.1主要机械、设备保证措施 (15) 5.3.2主要机械、设备进场计划 (16) 6、施工重点难点分析 (17) 6.1、施工内容 (17) 6.2、技术要求 (17) 6.2.1、雨水泵技术要求 (17) 6.2.2、电气施工技术要求 (18) 6.2.3、机械格栅技术要求 (20) 7、各分部分项工程主要施工方法 (26) 7.1、雨水泵拆除 (26) 7.2、雨水泵设备安装及调试运行 (27) 7.4、拍门安装 (39) 7.4、电气拆除安装施工 (40) 7.4、机械格栅拆除 (50) 7.5、机械格栅安装 (54) 7.6、屋面改造 (55) 7.7、窗台防水密封 (57) 7.8、除锈喷漆 (57) 7.9、墙面粉刷 (59) 8、质量保证措施 (59) 8.1、从组织机构上保证质量 (59) 8.2、从制度上保证质量 (60)

消防水泵房施工方案

消防水泵房施工方案 一、工程概况 福泉中学建设项目室外消防水池及泵房工程,工程拟建于福泉中学校内。新建建筑总建筑面积226.19平方米,分两层,负一层建筑面积202.73平方米,地上一层建筑面积23.46平方米。消防水泵房属厂房供水系统的主要设施,由两部分构成消防水池和消防水泵房,消防水池属钢筋砼箱式结构,占地面积226.19M2,箱体蓄水量600M3,底板厚600,墙壁厚450,双层网片筋布置砼标号C25抗渗S8。水池内壁抹20厚1:2防水砂浆,外壁用15厚1:2水泥砂浆抹面。消防水泵房是厂区供水系统的动力设施,由消防水泵站,泡沫灌室及变配电室构成,结构形式为单层砖混结构,建筑面积90M2,层高4。8M,基础为900宽,250厚的C15砼条形基础,消防水泵站室内有消防水泵设备基础4个。 本工程施工期在夏季施工前必须编制确实可行的夏季施工措施,加强夏施质量。 二、工程量统计 三、施工准备

1、技术准备 施工图自审、会审,技术交底已完成,测量控制网已完成,各种施工用的图表已到位,全部技术资料将严格按我公司贯标程序登记。 2、材料准备 施工机具设备已按施工计划进入施工现场,施工用材料已按施工图及施工方案做出材料计划,并将按计划有序进入现场。 3、现场布置 施工现场平面图已完,生活大临已完,搅拌站及配套系统已定,钢筋制作场及材料堆场已完。 四、主要施工方法 1、基槽土方开挖: 为了控制开挖质量,先用反铲挖掘机开挖边轴,中间部分人工开挖。 2、钢筋工程 钢筋加工在钢筋加工场制作,钢筋加工前必须进行调直、除锈,盘圆钢筋采用卷扬机冷拉,冷拉率应控制在4%,直径12以下一级钢筋采用手工制作,其它均用机械加工。 钢筋安装时,主筋保护层厚度25mm,保护层用50X50X25mm的水泥砂浆垫块垫起,箍筋制作时的保护层厚度也应满足设计用施工规范的规定。

水泵房工程施工组织设计方案

第一章工程概况 (1) 第二章技术经济指标 (2) 第三章施工准备工作 (3) 第四章主要材料管理及质量控制措施 (5) 第五章质量保证体系 (7) 第六章施工进度计划..... (11) 第七章劳动力计划及施工机械设备配置计划 (14) 第八章主体结构工程施工 (16) 第九章安全生产技术措施 (35) 第十章文明施工方案 (38)

第一章工程概况 周口宏亿木业有限公司水泵房工程项目位于甲醛区附近,建设单位为周口宏亿木业有限公司,设计单位为福建省林业勘察设计院,施工单位为中太建设集团股份有限公司。 一、建筑概况 本工程总建筑面积为147.02m2,作为生活、消防水池,建筑高度3.000 米。本工程为一层砖混结构体系,外墙采用M7.5水泥砂浆MU10承重砖烧结多孔砖砌筑,抗震设防烈度为六度,耐火等级为二级。 结构情况 1、主体结构采用砖砌体结构。 2、混凝土的强度等级,详见下表:

第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保30 天完成,争取提前完成。 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。 三、保证工程成本降低的实施 1、加强工程管理,严格执行限额邻料制度; 2、加强物资采购管理,把好物资进货验收点,降低物资采购成本; 3、以施工组织设计为基础,根据施工情况合理投入机械和周转材料; 4、加工木材要考虑综合利用,限制大材小用,减少边角料; 5、做好原材料的回收,如短旧材料、钢筋头、铁丝、圆钉等; 6、加强施工机械管理,及时维修、保养,提高机械利用率; 7、合理控制钢筋下料长度,避免钢筋以大代小,尽量减少损耗。

水泵房改造施工方案模板

水泵房改造施工方 案

一期水泵房改造工程 由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求, 经设计院出更改图纸, 实施一期水泵房改造。主要内容为消防泵高压出水管更换及试压。 水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水, 届时对一期建筑的防火安全产生一定的影响。故编制本施工方案, 力求在最短的时间内更好地完成本工程的改造, 降低一期建筑消防隐患。 (一) 施工方案 1、 施工流程图: 2、 本案的特别说明 1) 施工范围的确定 进场后, 首先切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取两处水龙带连接在消火栓栓口上, 轻启阀门, 将管网内水排至地下

室的排水沟内。注意水流的速度, 不要将水溢到车库地面。 待水排净后, 从方案图1中所示的A、B两点解开卡箍, 使用盲板堵住。 接通电源, 微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵, 调节联通管上的阀门, 使水泵出口处的压力表保持在 1.4Mpa, 仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段的橡胶接头, 各管道及阀门间连接的垫片, 阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水, 将按方案图1施工, 如橡胶接头或方案图1云线外的部位渗水, 将扩大改造范围, 按方案图2施工。 2)鹅卵石路面的破除 在剪力墙开孔后, 量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位置的距离。然后在室外进行试探性挖掘, 找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线, 采用切割机进行切割, 然后再进行路面的破除, 尽量将损失减少到最小。 3)剪力墙埋设套管后的堵漏 剪力墙开孔采用液压开孔器开孔, 开孔尺寸为DN200。开孔后, 用錾子将孔扩大, 并将内表面打毛, 用水洗净。将DN200的套管放进去, 然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分, 确保牢固, 不渗水。 3、一般说明 1) 管材本改造工程室内部分管材使用镀锌钢管, 卡箍连接; 室外部分采用无缝钢管, 焊接。 2) 防腐室内管道刷两道防锈漆, 再刷两道红面漆。室外管道防腐采用三油两布。支架防腐在支架焊接处刷两道防锈漆, 再刷两道银粉漆。 二、施工技术要求

综合水泵房安装施工设计方案

综合水泵房水泵、管道和阀门安装施工方案 一、编制依据 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 3、《阀门的检查与安装规范》ST/T 4102-95 4、《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242---2002 5、设计单位提供的技术要求等 二、工程概况 1、工程名称:神光电厂综合泵房水泵、管道和阀门安装 2、安徽省凤阳县门台镇山后街村 3、本工程主要针对凤阳神光电厂的综合水泵房进行水泵安装、管道安装和阀门安装,具体型号及数量如下表所示: 阀门型号数量表

设备一览表(泵类)

三、施工准备 1、施工技术准备 (1)泵安装前应具备下列技术资料: 1)泵的出厂合格证明书; 2)制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 3)泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 4)泵的装箱清单; (2)设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 1)基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 2)施工运输和消防道路畅通; 3)施工用的照明、水源及电源已备齐; 4) 安装用的起重运输设备具备使用条件; 5) 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 6) 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 1) 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层; 2) 放置垫铁处(至周边约50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2 毫米/米; 3) 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净; (4)设备到货后,设备员要及时会同建设单位及监理、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。

泵房改造施工方案

. 施工组织设计 精选文档. . 录目 1、工程概 况 ................................................................................ ................................................................................... . (3) 1.1、工程简 介 ................................................................................ (3) 1.2、现场自然条 件 ................................................................................ (4)

1.3、工期及质量要 求 ................................................................................ . (5) 1.4、编制依 据 ................................................................................ (5) 1.5、编制原 则 ................................................................................ (7) 2、施工总平面 图 ................................................................................ (8) 2.1、布置原 则 ................................................................................ (8) 2.2、现场布 设 ................................................................................ (8) 2.3、施工现场平面布置 图 ................................................................................ . (8) 3、项目班子主要管理人 员 ................................................................................ (8) 3.1、施工组织机 构 ................................................................................ (9) 3.2、项目班子的管理目 标 ................................................................................ . (9) 4、施工进度及工期保证措 施 ................................................................................ .. (11) 4.1、工程施工进度计 划 ................................................................................ (11) 4.2、具体施工计 划 ................................................................................ . (12) 5、材料、设备、人员进场计划,资源安 排 ................................................................................ . (14) 5.1、劳动力用量计划及管理措 施 ................................................................................

相关文档