文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防火门墙设计

防火门墙设计

防火门墙设计
防火门墙设计

内蒙古珠江投资有限公司Inner Mongolia pearl river investment co., LTD 青春塔煤矿QINGCHUNTA COLLIERY

内蒙古珠江投资有限公司青春塔煤矿

矿井防火门设计

编制:

技术部:

总工程师:

矿长:

编制部门:技术部

青春塔煤矿矿井防火门设计

《煤矿安全规程》第二百七十三条规定:开采容易自燃和自燃煤层时,在采(盘)区开采设计中,必须预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面通风系统形成后,必须按设计构筑防火门墙,并储备足够数量的封闭防火门的材料。根据以上规定结合我矿实际情况特编制本设计。

一、防火门施工要求:

(1)采煤工作面形成生产和通风系统后,根据现场情况确定防火门位置和规格,构筑好防火门墙(套)。

(2)防火门墙(套)必须采用砖、沙等不燃性材料构筑。

(3)墙体厚度不小于600mm。

(4)墙体四周应掏槽,以见实帮实底为准,砌碹锚喷巷道可不进行掏槽,但墙与砖接茬处必须用水泥灌实。

(5)墙体无重缝、干缝,灰浆饱满不漏风。

(6)防火门采用“内拆插口”结构,中间采用防火板封闭。

(7)防火门断面符合行人、通风和运输要求。

(8)防火板材加工要求

①防火门板材厚度不得低于30mm,宽度不小于300mm,错口宽度不小于20mm,外部包铁皮或喷涂防火涂料。

②防火板材要逐次编号,排列整齐,并定期检查发现变形腐朽或丢失要及时更换或补充。

(9)墙体凹槽采用槽钢加工,位于墙体里侧三分之一处,嵌入墙体中,宽度不大于50mm,横梁采用“W”型钢或钢轨、“π”型钢等不燃性材料加工,并留有方便防火板安装的插口。

二、防火门施工操作注意事项:

1、按照1:3的灰、砂比例配置垒砌墙体的水泥砂浆。

2、将砌墙用的砖块用水浸湿,尽量多吸收水分。

3、用砖、料石砌墙时,竖缝要错开,横缝要水平,排列必须整齐;砖块之间要用砂浆抹均;灰缝要均匀一致;墙心逐层用砂浆填实。

4、墙体封顶要与顶帮接实。如果最后剩余的空间不足一砖的厚度,应用瓦刀将整块的砖切成片砖,在施工至顶部。不得留有空隙。需要搭接脚手架时,脚手架要搭设牢固可靠,架上不许堆放过多的材料,取料要相互配合好。

5、墙体砌实后要勾缝或抹面,水泥砂浆比例为1:1,墙四周要抹裙边,其宽度不少于0.1米。要求抹平,打光压实。

6、若需要在墙垛中通过电缆线路、管路等,在砌筑时要预留孔口孔位。

7、为了增加槽钢的稳定性,在端头加工固定耳;横梁端头嵌入墙体不小于200mm,并用砂浆灌实。

8、防火板放置在距离墙体较近的位置并摆放整齐,定期安排人员进行检查。

9、防火门垒砌施工时要充分考虑下一步巷道提升运输支架等大型设备的运行空间。

10、每个工作面防火门的具体设置在措施中明确,达到既能满足生产要求,又能在出现事故后有效的封闭工作面进回风流。

三、其他

矿井所有防火门施工严格按照上述规定执行,保证防火门安全可靠,位置合理,以便在矿井发生火灾及煤炭自燃事故时所起到应有的作用。

四、附图

防火门结构示意图

A

A

钢质防火门深化设计方案

钢质防火门深化设计方案 1.工程概况 1.钢质防火门:门框、门扇面板及其加固件采用镀锌板。单扇门设闭门器,双扇门间带盖缝板,并设闭门器、顺位器。甲级钢质防火门的耐火极限不低于1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不低于0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不低于0.6h。 2.规格:1800*3000和1000*3000 2.编制依据 2.1《钢质防火门通用技术条件》(GB12955-1991) 2.2《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.4《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 2.5《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 2.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2001) 2.7本工程与装饰装修工程有关的设计变更洽商等相关资料 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1 认真、细致地熟悉安装位置及现场情况,做到心中有数。 3.2材料准备 3.2.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 3.2.2门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用不燃性材料填实。 3.2.3安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度,安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 3.2.4 对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负责看管。 3.2.5 防火门的运输:应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开

防火门方案改

编号:ZBCSHY- 珠海中邦城市花园二期(B区)工程防火门安装施工方案 编制人:刘燕 审核人: 批准人:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工安排 (3) 五、施工方法和工艺 (4) 六、质量标准 (6) 七、成品保护 (7) 八、安全、文明、环保措施 (8)

一、编制依据 (1)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995) (2)《防火门验收规范》(GB12955-2008) (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)(4)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2010) (5)《建筑门窗术语》(GB5823) (6)《建筑材料不燃性试验方法》(GB5464) 二、工程概况 工程名称珠海中邦城市花园二期(B区)施工总承包工程 工程地点珠海市白蕉镇白蕉路3118号 建设单位珠海中邦房地产开发有限公司 设计单位珠海市中京国际建筑设计研究院 监理单位珠海华泰工程项目管理有限公司 施工单位中建四局第三建筑工程有限公司 总建筑面积约15.6万m2 结构形式框架—剪力墙结构 施工部位概况钢质防火门及木质入户门的制作与安装 要求质量标准符合国家验收标准 三、施工准备 1、技术准备 (1)认真、细致地熟悉安装位置及现场情况,做到心中有数。

(2)安装地坪基准线应明确、清晰,墙面已弹好+100cm线。 (3)明确开启方向(左外、右外、左内、右内)和安装形式(齐外、居中、齐内)。 (4)门洞必须水平、垂直,门洞墙体平整。门洞尺寸准确无误。 2、材料准备 (1)对于进入现场的材料,必须有出厂合格证,检验报告、说明书、防伪标志,环保标志,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,木质防火门还应注意防潮,避免碰撞。 (2)防火门的运输应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠,有垫板,不能直接接触门框和门扇的表面,以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。 (3)现场堆放门扇、门框不应直接接触地面,应垫有枕木,立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°,单排码放数量不能多于50个。 3、主要施工机具准备 电锯、手电钻、冲击电锤、手锯、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、刚水平尺、线坠。 四、施工安排 劳动力使用计划表 劳力资源 10人20人30人50人60人 项目 测量洞口

防火门监控系统设计依据

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 ? 4 消防联动控制设计 ? 4.6防火门及防火卷帘系统的联动控制设计 ? 4.6.1防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定: ?1应由常开防火门所在防火分区内的两支独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。 ?2疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。 ? 4.10.2消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能。 ? 4.10.3消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。 ? 6 系统设备的设置 防火门监控器应设置在消防控制室内,未设置消防控制室时,应设置在有人 值班的场所。 电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过 0.5m,底边距地面高度宜为0.9m~1.3m。 防火门监控器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。 《消防控制室通用技术要求》 GB25506-2010 ?5控制和显示要求 ? 5.3消防联动控制器 ? 5.3.9对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列要求: ?a)应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息; ?b)应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态; ?c)应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号。

甲乙丙防火门的设计

甲、乙、丙级防火门的设置部位 总结甲、乙、丙级防火门的在各种建筑的设置部位,有疏漏和错误之处敬请指正,直接联系本人也可! 设甲级防火门的部位 高规 4.1.2燃油?燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内?除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kVA,单台容量不应超过630kVA,并应符合下列规定: 4.1.2.1不应布置在人员密集场所的上一层?下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开?当必须开门时,应设甲级防火门? 4.1.3.2柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过 8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门? 5.1.10 建筑物内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定: 1 房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗; 2 与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。防火卷帘的设置应符合本规范第7.5. 3 条的规定; 3 中庭应按本规范第9 章的规定设置排烟设施。

5.2.7设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室?通风?空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开? 5.2.8地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门? 6.3.3.6消防电梯井?机房与相邻其他电梯井?机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲 级防火门? 7.5.1独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级?在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门? 档案馆设计规范 4.4.6中心控制室设计应符合下列要求: 1.宜设在首层主要入口附近; 2.室内应设空调或局部空调; 3.与其他用房的隔墙,其耐火极限不应低于2.0h,楼板不应低于1.5h,隔墙上的门应采用甲级防火门? 7.2.5空调设备应设在专门房间内,机房门应为甲级防火门? 6.0.7库区内设置楼梯时,应采用封闭楼梯间,门应采用不低于乙级的防火门? 6.0.8库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向开启,并应为甲级防火门? 图书馆建筑设计规范 4.4目录检索?出纳空间 4.4.7中心(总)出纳台应毗邻基本书库设置?出纳台与基本书库之间的通道不应设置踏步;当高差不可避免时,应采用坡度不大 于1∶8的坡道?出纳台通往库房的门,净宽不应小于1.40m,并不

xx煤矿xxx面防火门墙设计及施工要求

*******实业有限责任公司 ****面防火门墙设计及施工要求 设计人: 批准人: 2012年12月10日

根据《煤矿安全规程》第二百四十条规定,为提高矿井安全可靠性,在开采容易自燃和自燃的煤层时,在采区开采设计中,必须预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面投产和通风系统后内,必须按设计选定的防火门位置构筑好防火门门墙,并储备足够数量的封闭防火门的材料,采煤工作面回采结束后,必须在45天内进行永久性封闭。 一、防火门门墙(套)位置选择应遵循的原则: 1.低瓦斯火区的防火墙位置应尽可能地接近火区,以缩小火区封闭范围;高瓦斯火区应根据具体情况而定,具有瓦斯爆炸危险时,可适当扩大火区封闭范围;构筑防火墙的位置应尽可能地设在坚实的岩石巷道内,当岩石巷道离火区较远时,可将防火墙设在煤巷或无裂缝的巷体上,但是要把防火墙周围巷道壁加固、喷涂加以严密的封闭;防火墙构筑在新鲜风流能够到达的地方,便于日后火区观测,以免形成“盲巷”,防火墙距新鲜风流的距离在5~10m;防火墙要设立在运输巷附近,便于运料施工,以免引起运输不便而延误时间,使火势扩大。 2.综采工作面防火门门墙(套)具体位置设置在两顺槽端口处内侧(距两顺槽口6米左右)。 二、*****工作面开采技术条件 1、矿井瓦斯:根据陕西省煤炭生产安全监督管理局陕煤局发〔2011〕258号文批复的2011年煤矿瓦斯鉴定结果,矿井瓦斯绝对涌出量0.18m3/min,瓦斯相对涌出量0.16m3/t,二氧化碳涌相对出量

0.21m3/t,为低瓦斯矿井。 2、煤尘爆炸性 根据陕西煤矿安全装备检测中心2012年10月15日鉴定结果,矿井开采的3号煤层有煤尘爆炸性。 3、煤层自燃倾向性 根据陕西煤矿安全装备检测中心2012年10月15日鉴定结果,矿井开采的3号煤层属Ⅰ类容易自燃煤层。 三、****工作面防火门门墙(套)位置选择: 1、***回采工作面回风顺槽防火门门墙设置在顺槽端口处内侧距顺槽口6米处。 2、***回采工作面运煤顺槽防火门门墙设置在顺槽端口处内侧距顺槽口6米处。 四、防火门门墙(套)的构筑应符合下列要求: 1.防火门门墙(套),必须采用砖混材料建筑; 2.墙体厚度600mm; 3.墙体四周要与巷壁接实,其掏插深度为300mm; 4.墙体无重缝、干缝,灰浆饱满,不漏风; 5.防火门门口宽2.4m,高2.0米,要确保满足行人、通风和运输要求; 6.两处的防火门均采用“内插拆口”结构,其结构如图1所示; 7.封闭防火门所用的板材其厚度不得小于30mm,每块板材宽度不小于

防火门监控系统设计说明

防火门监控系统设计说明 一、设计依据 1、《防火门监控器》(GB29364-2012) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 二、系统组成: 1、本系统防火门监控器,包括防火门监控器、DC24V电源箱、输入输出模块、常开型防火门、常闭型防火门。 2、每台防火门监控器可带256只GST-LD-8308输入/输出接口。通过CAN联网通讯线将信息传输至火灾报警控制器(联动型)。 3、每台GST-DY-200智能电源箱最大输出电流为6A,可设置在电气竖井或楼层配电间等处。 防火门监控系统图 三、防火门监控器的设置 1、防火门监控器应设置在消防控制室,未设置消防控制室时,应设置在有人值班的场所。

2、电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5m,底边距地面高度宜为0.9m~1.3m。 3、防火门监控器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。 四、系统功能: GST-FH-N8001防火门监控装置,通过输入/输出接口配接防火门电动闭门器(简称闭门器)、防火门电磁释放器(简称释放器)、防火门电磁门吸(简称门吸)、防火门门磁开关(简称门磁)等装置,实现防火门打开或关闭状态的监视与控制。 1、机械常开防火门的控制:需设置电磁释放器、机械闭门器及门磁开关。防火门监控系统配置1只输入输出接口。发生火灾后,防火门监控器通过输入输出接口使电磁释放器动作,释放链条,门扇在机械闭门器的作用下完成关闭,门磁开关吸合后,通过输入输出接口向防火门监控器反馈防火门关闭信号。 2、电动常开防火门:需设置电动闭门器。防火门监控系统配置1只输入输出接口。发生火灾后,防火门监控器通过输入输出接口使电动闭门器动作,门扇在电动闭门器的驱动下完成关闭,并通过输入输出接口向防火门监控器反馈关闭信号; 3、常闭防火门:防火门监控系统配置1只输入输出接口。常闭防火门处于常闭状态,门磁开关吸合。防火门被开启时,门磁开关通过输入输出接口向防火门监控器发出信号,提示防火门处于开启状态。常闭型防火门有人通过后,闭门器关闭,不需要联动。 4、双开防火门:防火门监控系统配置1只输入输出接口和1只防火门控制器。防火门控制器可延时6秒切断DC24V,保证两扇门按顺序关闭。系统工作原理与1、2、3条相同。 五、联动控制 1、应由常开防火门所在防火分区的两只独立火灾探测器或一只探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并由防火门监控器或消防联动控制器联动防火门关闭; 2、疏散通道上各个防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

防火门图片、防火门设计安装及使用注意事项

防火门图片、防火门设计安装及使用注意事项 家居生活中,家庭专修选门最为关键,家门会影响家人健康及家人幸福快乐!选好门为每个家庭锦上添花,给每个家庭带来微笑。 通过了解防火门在建筑中的重要性,探讨防火门在设计、安装和使用时应注意的事项,保证防火门在火灾发生时切实起到防护效果。 防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门,主要用于建筑防火分区的防火墙开口、楼梯间出入口、疏散走道、管道井口等处。防火门平常用于人员通行,在发生火灾时,可在一定时间内阻止火势蔓延和烟气扩散、保障人员安全疏散并在正压送风系统工作时起密封的作用。其设计是否合理、安装是否恰当、管理、使用是否到位直接关系着防火门的防火效果。 从近年来所发生的诸次火灾中可以看出,由于没有对防火门进行正确的设置和维护,人民的生命财产在灾祸中付出了惨重的代价。针对这些血的教训,本人结合在实际监督检查工作中的体会,简要阐述一下防火门在设计、安装和管理使用时应注意的事项,有不妥之处请批评指正。

一、设计合理,选型得当 设计人员在对建筑内的防火门进行设计时,应根据建筑性质、类型,严格按照消防技术规范要求,合理设置防火门,且不得随意降低防火门的等级。 1、在建筑内日常人流量较多、防火门使用频率较大的部位,应优先考虑设计常开式防火门。常开式防火门其功能主要靠电磁释放阀或磁力门吸、闭门器及自动控制系统来实现自闭功能,在火灾发生时能够自行迅速关闭,起到防止火灾蔓延和烟气扩散的作用,这样设计既有利于在火灾发生时人员疏散,又能避免防火门经常使用而出现的损坏。 2、在设计封闭楼梯间和未采用正压送风系统防烟楼梯间前室的防火门时,应考虑防火门距顶棚的距离尽量不小于500mm,这样一旦发生火灾事故,可以有效防止人员疏散时烟气进入楼梯间内,可保证楼梯间的防烟效果。 3、在设计有正压送风系统楼梯间及其前室的防火门时,应考虑到防火门的单扇开启面积与正压送风量相匹配。如果防火门开启面积过大,在火灾发生时,楼梯间内正压送风系统运行的情况下由于风压的作用,可能会造成防火门开启不够顺

防火门施工方案范文

防火门施工方案范 文

防火门施工组织设计

1、编制依据 1.1《防火卷帘门通用技术条件》(GB14102- ) 1.2《钢质防火门通用技术条件》(GB12955-1991) 1.3《钢化玻璃》(GB9963-98) 1.4《建筑用安全玻璃,防火玻璃》(GB15763.1- ) 1.5《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 1.6《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206- ) 1.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) 1.8《木质防火门通用技术条件》(GB14101-93) 1.9《建筑装饰装修工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-001- )中国建筑工程总公司版 1.10《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021- )中国建筑工程总公司版 1.11《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- ) 1.12《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411- ) 1.13《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325- ) 1.14《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》(DB 29-126- ) 1.15本工程与装饰装修工程有关的设计变更洽商等相关资料 2、工程概况 2.1本工程建筑面积m2,地下部分建筑面积m2,地上部分建筑面

积m2。分为7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11号楼;地下一号车库与地下二号车库。 2.2本工程结构形式为框架-剪力墙结构,抗震设防烈度为6度(0.15加速度),建筑耐火等级为一级。 2.3 钢质甲级防火隔音门:门框、门扇面板及其加固件采用电镀锌板。单扇门设闭门器,双扇门间带盖缝板,并设闭门器和顺序器。甲级钢质防火门的耐火极限不低于1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不低于0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不低于0.6h。 3施工准备 3.1技术准备 3.1.1 认真、细致地熟悉安装位置及现场情况,做到心中有数。 3.1.2 门的安装位置 3.2材料准备 3.2.1 对于进入现场的材料,必须有出厂合格证,检验报告、说明书、防伪标志,环保标志,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防

防火门设计中存在的问题

防火门自动控制方面所存在的问题 0、引言 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定:用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。该条文曾被列入2000年工程建设强制性规范条文(2002年版未列入);《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.7条:消防控制设备对常开的防火门的控制,应符合下列要求:6.3.7.1门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭;6.3.7.2防火门关闭信号应 送到消防控制室。 令人纳闷的是,笔者多年参与工程评审,发现大多数高层民用建筑工程中有常开的防火门,但很少设计图执行以上规范。参与笔者设计的火灾报警系统工程的施工单位都说以前没安装过防火门控制系统,也从没听说过防火门释放开关;报警设备厂业务员反映设计图纸很少设计防火门自控;已建工程中甚至高级酒店的常开防火门也很少设防火门释放开关;据防火门释放开关厂家反映:很多城市很少有人采购防火门释放开关。所以笔者感觉在中小城市,以上规范条文几乎形 同虚设了。 是规范要求不够严格吗?显然不是,看规范的用词就知道。是常开的防火门在高层建筑中少见吗?从笔者的下文可以得出结论其实是很普遍的。是造价太高吗?也不是,防火门释放开关的出厂价是350元/套(进口产品价格要上千),也

就是比一个探头贵一点!跟电动防火卷帘比起来几乎是零头。那问题出在哪里?我 们将怎么办呢? 1、不执行规范的原因分析 首先,建筑专业的设计图通常不注明哪扇防火门是常开的哪扇是常闭的,电气设计人员对建筑功能又没过细分析,从而忽视常开防火门,这是主要原因。 其次,少数电气设计人员不熟悉规范。 再次,火灾自动报警设备厂家一般不生产防火门释放开关,其产品样本里的系统示例很少列自动关闭常开防火门这一项,更没详细的防火门自控作法,使设 计人员不熟悉设计方法。 另外,国内防火门释放开关厂家宣传力度不够,他们往往重点宣传防火门、闭门器等,使得电气设计人员并不了解该产品,也是一个重要的原因。 最后,有的设计人员可能有认识上的误区,以为常开的防火门需防火卷帘一样的复杂控制,以为电动的防火门需电机来控制,以为系统像自动门一样精密复杂价格昂贵,还有人以为需提供强电双电源等等,从而畏难有意回避。 2、防火门使用场所及用途分析 防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。 常闭的防火门通常不需要电气专业提供自控设计,但有些情况如:疏散通道上的常闭防火门,当建设方有防盗等管理上的要求时(新闻常报道某单位将疏散

防火门安装施工技术交底

防火门安装施工技术交底 交底内容: 一、施工准备 1.材料准备: 1.1防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 1.2防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。 1.3带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 1.4防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 2.主要机具:电锤、电焊机、扳手、盒尺、线坠、手锤、手电钻、打胶筒、螺丝刀、木楔、托线板。 3. 作业条件: 3.1 主体结构经有关质量部门验收合格,工种之间已办好交接手续。 3.2检查门窗洞口尺寸及标高,开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 二、操作工艺 1.钢质防火门 1.1工艺流程: 交底内容: 1.2施工工艺 1.2.1划线定位:按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框框口位置线。 1.2.2门洞口处理:安装前检查门洞的尺寸,偏差、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。 1.2.3门框内灌浆:对于钢质防火门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石砼。填充

前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。 1.2.4门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30㎜者,洞口两侧地面须设置凹槽。门框一般埋入±0.00m标高以下20㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5㎜,对角线允许误差<2㎜。 1.2.5门框固定: 钢质门采用1.5㎜厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或预埋或后置的铁件焊接的方式进行,每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。 1.2.6门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石砼嵌缝牢固,应保证与墙体连接成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。 1.2.7门扇安装:门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。安装后的防火门,要求门扇与门框搭接量不小于10.0mm,框扇配合部位内侧宽度尺寸偏差不大于2.0mm,高度偏差不大于2.0mm,对角线长度之差小于3.0mmm,门扇闭和后配合间隙小于3.0mmm,门扇与门框之间的两侧缝隙不大于4.0mm,上侧缝隙不大于3.0mm,双扇门中缝间隙不大于4.0mm。 1.2.7五金配件安装: 安装门锁、合金或不锈钢执手及其他装置等,可按照五金的《使用说明书》的要求进行安装,均应达到各自的使用功能。 1.2.8清理、涂漆:安装结束后,应随即将门框、门扇、和洞口周围的污垢等清擦干净。油漆后的门现场安装后及竣工前要自行检查是否有划伤,如遇修补,列出清单向总包提出。修补的地方,用保护薄膜做好防护措施,避免污染五金。 2.木质防火门 2.1施工工艺: 2.1.1组装门框: A.在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。 B.在竖框两侧固定6处固定点,打木塞用。

民用建筑设计中防火门的设置要求

建筑设计中防火门的设置要求: 一、甲级防火门的设置 1、《办公建筑设计规范》 5.0.1 机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于2h,楼板不应小于1.5h,并应采用甲级防火门。 2、《民用通则》 8.3.1.2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门; 8.3.2配变电所防火门的级别应符合下列要求: ①设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于 1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; ②可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门; 8.3.3 ①柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.50h的楼板、甲级防火门与其他部位隔开; ②柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。 3、《建筑设计防火规范》2014 ①与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗 ②剧场、电影院、礼堂宜确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔; ③一、二级耐火等级公共建筑中安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔。 ④管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。 ⑤高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔; ⑥疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。 ⑦防火隔间的门应采用甲级防火门。 ⑧防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门;

2017年钢质防火门技术参数汇总

防火门产品说明书 钢 质 防 火 门 2017.01.01 A版 江西省南昌洪都消防设备有限公司编制

目录一、产品概述: 1)、使用领域 2)、命名、代号及标记 3)、技术参数 4)、标准配置 二、门的结构及制作工艺 1)、产品结构 2)、工艺流程 三、产品质量 1)、外观要求 2)、尺寸要求 3)、功能要求 四、标志、包装、运输及贮存要求 1)、标志 2)、包装、运输和贮存 五、产品安装及调试 1)、作业条件 2)、安装工艺 3)、运行调试 4)、安装过程保护 六、产品维护、保养

一、产品概述: 1)、使用领域: 防火门是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在疏散通道或设备间、电井、管井等有防火要求的位置,要求能隔热、隔烟、防火。防火门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起着重要作用 防火门是用难燃材料(木材或钢材)制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。根据消防规范防火门均为向逃生方向单向开启,通道位置防火门不能设门槛,具有自动关闭功能。双扇门应按顺序自动关闭。 钢质防火门可做静电喷涂、油漆、热转印等表面处理,选择不同颜色式样。根据用户要求可开设玻璃孔,并加装防火玻璃。 2)、命名、代号及标记 钢质防火门代号:GFM (标记图) 1――单扇防火门代号2――双扇防火门代号。 注:多扇防火门(含有两个以上门扇的防火门),代号为门扇数量用数字表示。 b――门扇上带防火玻璃的防火门,无玻璃时代号略。

l――带亮窗防火门,无亮窗时代号略。 s――门框双槽口。 d――门框单槽口。 k――有下框的防火门,无下框时代号略。 5――右开门,单开门门扇顺时针方向关闭。 6――左开门,单开门门扇逆时针方向关闭。 代号示例: GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇门防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为 2100mm。门扇上设具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。 GFM-1021-dl6 丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为 2100mm。门扇不设具有防火性能的玻璃,门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。 门扇的开、关方向 右开门为顺时针方向旋转,见图 1。 图 1 右开门顺时针方向关闭 左开门为逆时针方向旋转,见图 2。

建筑防火门设计与安装

建筑防火门设计与安装 殊要求的同时,同样兼具一般门的使用功能,即平时供人们通行,火灾发生时能及时关闭,将火、烟限制在一个有限的区域内,以有效阻止火灾的蔓延。 依照《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范有关规定,将建筑防火门划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限分别为1.2h、0.9h、0.6h,同时明确规定了需安装防火门的具体位置及相应耐火等级。建筑防火门一般安装在防火墙上必须开口部位、楼梯间出入口、机房门口、管道井壁的开口部位以及易发生火灾的场所。防火门应为向疏散方向开启的平开门,疏散楼梯通向屋顶的门应向屋顶方向开启。防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门应具有自行关闭的功能,双扇和多扇防火门还应具有按顺序关闭的功能。常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。常用建筑防火门依其材质可分为钢质和木质两种防火门。前者框扇均采用冷轧薄板经冷加工成型,门扇的内腔填充耐火隔热材料;后者一般按夹板门形式制作,其木结构需进行加压防火浸渍等难燃化处理,胶合板涂刷防火涂料。为确保门的整体防火效果,避免其经高温后失去开关功能,它所用的五金配件应具备耐火性能,镶嵌的玻璃应为防火玻璃,防火玻璃是在两层或两层以上的平板玻璃间凝聚一种透明的阻燃胶复合而成。 防火门作为消防产品之一,对其生产、销售及使用均有严格的规定,即

生产应当到公安消防机构办理有关审批手续,不经法定检验机构检验合格的产品,禁止生产、销售或使用。 在工程筹建及实际使用中发现,由于设计及施工安装中存在一些问题,导致防火门在火灾发生时起不到其应有的作用,并可能因此而 酿成事故,需注意和纠正。 1、某部位设置的防火门,设计时没有满足相应耐火等级标准。 2、门的开启方向错误。防火门必须向疏散方向开启,否则人群在慌乱中拥挤压紧门扇,门将无法开启。值得一提的是,疏散楼梯通向屋顶的门必须向屋顶方向开启,以便人员向屋顶转移待救。 3、疏散用的走道、楼梯间和前室的防火门不能自行关闭,多扇门不能按顺序关闭而造成火势通过门口或门缝蔓延。正确的作法应该增设闭门器、地弹簧或在预定条件下的自动关闭装置。对于多扇门通常还要安装顺序器,保证门扇自动关闭关严。有的综合楼还在门上安装了不能手动开启的门锁,使用单位出于对安全及考勤打卡工作的考虑,平常将楼梯的出入口锁闭,而只留电梯口供人员进出,一旦出现火情,人员将无法脱离。 4、安装中对成品防火门擅自改造。以木质防火门为例,有以下改造内容。像加工普通木门一样,对原成品防火门任意锯刨,安装五金部位锯凿后,也没有再涂刷防火涂料,从而使防火能力大大削弱。 5、将门加大或缩小, 在门扇的侧面贴加普通木材或将门扇锯窄锯短。 6、片面追求装饰效果,将门框取消而仅设置普通木材制作的门套,将

防火门的设置要求

甲、乙、丙级防火门的设置部位 设甲级防火门的部位 高规 4.1.2燃油?燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内?除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kV A,单台容量不应超过630kV A,并应符合下列规定: 4.1.2.1不应布置在人员密集场所的上一层?下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开?当必须开门时,应设甲级防火门? 4.1.3.2柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门? 5.1.10 建筑物内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定: 1 房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗; 2 与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。防火卷帘的设置应符合本规范第7.5. 3 条的规定; 3 中庭应按本规范第9 章的规定设置排烟设施。 5.2.7设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室?通风?空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开? 5.2.8地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门? 6.3.3.6消防电梯井?机房与相邻其他电梯井?机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门? 7.5.1独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级?在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门? 档案馆设计规范 4.4.6中心控制室设计应符合下列要求: 1.宜设在首层主要入口附近; 2.室内应设空调或局部空调; 3.与其他用房的隔墙,其耐火极限不应低于2.0h,楼板不应低于1.5h,隔墙上的门应采用甲级防火门? 7.2.5空调设备应设在专门房间内,机房门应为甲级防火门? 6.0.7库区内设置楼梯时,应采用封闭楼梯间,门应采用不低于乙级的防火门? 6.0.8库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向开启,并应为甲级防火门? 图书馆建筑设计规范

防火门方案总结

鑫河湾·新街坊B区6#楼 防火门制作 施工方案 编制: 审核: 编制单位:天津市东天建筑工程有限公司编制日期:2014年9月

目录 第一部分施工方案编制说明及施工组织部署 (1) 一、总体概述 (1) 二、编制说明 (1) 三、技术准备 (1) 四、生产条件的准备及部署 (1) 五、生产过程的管理 (2) 第二部分生产方案 (2) 一、编制依据 (2) 二、生产方案 (2) 三、生产进度计划及保证措施 (3) 四、生产方案及表面处理要求、安装工艺 (9) 第三部分生产进度计划及保证措施、售后服务措施 (13) 一、生产进度计划及保证措施 (13) 二、材料组织 (14) 三、生产组织 (14) 四、综合协调 (14) 五、售后服务及维修服务 (14) 第四部分质量、环保管理及安全、文明施工 (15) 一、质量管理及保证措施 (15) 二、环境管理及保证措施 (17) 三、产品保护措施 (17) 四、安全管理及保证措施 (17) 五、文明施工及保护措施 (18) 六、夜间生产及施工安全保障措施 (18)

鑫河湾·新街坊B区6#楼 施工方案 第一部分施工方案编制说明及施工组织部署 一、总体概述 1、工程名称:鑫河湾·新街坊B区6#楼 2、工程地点:天津市津南区 3、工程周期:随工程总体进度进行,不影响整体工期。 4、工作内容:钢质防火门安装。 5、工程质量:合格。 6、制安方式:供货及安装。 二、编制说明 本施工方案是对鑫河湾·新街坊B区6#安全措施、生产组织、技术监督、劳动力组织、材料设备、进度计划、质量保证、环境保护、安全、文明生产措施等事项做出的详细而周全的设计和计划,使本工程在制作生产过程中的各环节始终处在管理受控状态。 本公司对鑫河湾·新街坊B区6#的生产组织、技术管理和安全生产管理中全面贯彻ISO9001质量管理体系。 三、技术准备 1、认真熟悉设计图纸、对新工艺、新材料等技术要求进行研究并组织工前培训。 2、与相关单位配合解决生产与施工之间的矛盾,如生产与设计有差异时,配合各方 作好协调工作。 3、熟悉工程施工图纸,积极配合工程总体进度,服从总包单位统一管理。 4、根据工程内容编制生产进度方案。 四、生产条件的准备及部署 1、项目管理工作落实到人,认真熟悉图纸,进一步了解该工程各项具体要求。 2、与总包单位、监理单位、设计单位和其它现场施工单位配合,制定材料设备的进 场计划并与总包、监理一起做好材料报验、检验工作。 3、做好生产计划,确保生产进度,使生产均衡合理、有序,明确施工报验程序、保 证生产质量达到验收标准。

矿井防火门设计

兖州市大统矿业有限公司 杨庄煤矿矿井防火门设计 编制: 副总工: 矿总工: 矿长: 编制时间:2011年3月22日

杨庄煤矿矿井防火门设计 《煤矿安全规程》第二百四十条规定:开采容易自燃和自燃的煤层时,在采区开采设计中,必须预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面投产和通风系统形成后,必须按设计选定的防火门位置构筑好防火门墙,并储备足够数量的封闭防火门的材料。根据以上规定结合我矿实际特编制本设计。 一、防火门施工要求: (1)采煤工作面形成生产和通风系统后,根据现场情况确定防火门位置和规格,构筑好防火门墙(套)。 (2)防火门墙(套)必须采用砖、沙等不燃性材料构筑。 (3)墙体厚度不小于600mm。 (4)墙体四周应掏槽,以见实帮实底为准,砌碹锚喷巷道可不进行掏槽,但墙与砖接茬处必须用水泥灌实。 (5)墙体无重缝、干缝,灰浆饱满不漏风。 (6)防火门采用“内拆插口”结构,中间采用防火板封闭。 (7)防火门断面符合行人、通风和运输要求。 (8)防火板材加工要求 ①防火门板材厚度不得低于30mm,宽度不小于300mm,错口宽度不小于20mm,外部包铁皮或喷涂防火涂料。 ②防火板材要逐次编号,排列整齐,并定期检查发现变形腐朽或丢失要及时更换或补充。 (9)墙体凹槽采用槽钢加工,位于墙体里侧三分之一处,嵌入墙体中,宽度不大于50mm,横梁采用“w”型钢或钢轨、“π”型钢等不燃性材料加工,并留有方便防火板安装的插口。 二、防火门施工操作注意事项 1、按照1∶3的灰、砂比例配制垒砌墙体的水泥砂浆。

2、将砌墙用的砖块用水浸湿,尽量多吸收水分。 3、用砖、料石砌墙时,竖缝要错开,横缝要水平,排列必须整齐;砖块之间要用砂浆抹均;灰缝要均匀一致;墙心逐层用砂浆填实。 4、墙体封顶要与顶帮接实。如果最后剩余的空间不足一砖的厚度,应用瓦刀将整块的砖切成片砖,再施工至顶部。不得留有空隙。需要搭脚手架时,脚手架要搭设牢固可靠,架上不许堆放过多的材料,取料要相互配合好。 5、墙体砌实后要勾缝或抹面,水泥砂浆比例为1:1,墙四周要抹裙边,其宽度不少于0.1米。要求抹平,打光压实。 6、若需要在墙垛中通过电缆线路,在砌墙时要预留孔口孔位或安设电缆孔。 7、为了增加槽钢的稳定性,在端头加工固定耳;横梁端头嵌入墙体不小于200mm,并用砂浆灌实。 8、防火板放置在距离墙体较近的位置并摆放整齐,定期安排人员检查。 9、防火门垒砌施工时要充分考虑下一步巷道提升运输支架等大型设备的空间。 10、每个工作面防火门的具体设置在措施中明确,并在“OA”上公示,到达既能满足生产要求,又能在出现事故后有效地封闭工作面进回风流。 三、其他 矿井所有防火门施工严格按照上述规定执行,保证防火门安全可靠,位置合理,以便在矿井发生火灾及煤炭自燃事故时所起到的应有的作用。 四、附图:

钢质防火门深化设计方案

钢质防火门深化设计方案 令狐采学 1.工程概况 1.钢质防火门:门框、门扇面板及其加固件采用镀锌板。单扇门设闭门器,双扇门间带盖缝板,并设闭门器、顺位器。甲级钢质防火门的耐火极限不低于1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不低于0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不低于0.6h。 2.规格:1800*3000和1000*3000 2.编制依据 2.1《钢质防火门通用技术条件》(GB12955-1991) 2.2《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.4《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 2.5《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 2.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2001) 2.7本工程与装饰装修工程有关的设计变更洽商等相关资

料 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1 认真、细致地熟悉安装位置及现场情况,做到心中有数。 3.2材料准备 3.2.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 3.2.2门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用不燃性材料填实。 3.2.3安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度,安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 3.2.4 对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负责看管。 3.2.5 防火门的运输:应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、

(新)防火门使用说明书

防火门 使用说明书

防火门使用说明书 一、产品概述: 防火门是用难燃材料(木材或钢质材料)制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 防火门主要用于建筑中的疏散通道或设备间、电井、管井、等有防火要求的位置。 根据消防规范防火门均为向逃生方向单向开启,通道位置防火门不能设门槛,具有自动关闭功能。双开门应按顺序自动关闭。 根据用户需要木质防火门可有不同材质的饰面装饰。钢质防火门可做静电喷涂,油漆,热转印等表面处理,选择不同颜色式样。 根据用户要求可开设玻璃孔,并加装防火玻璃。 二、防火门代号及标记: 木质防火门,代号:MFM。 钢质防火门,代号:GFM。 钢木质防火门,代号:GMFM。 其它材质防火门,代号:**FM。(**代表其他材质的具体表述大写拼音字母)1――单扇防火门代号。 2――双扇防火门代号。 注:多扇防火门(含有两个以上门扇的防火门),代号为门扇数量用数字表示。b――门扇上带防火玻璃的防火门,玻璃时代号略。 l――带亮窗防火门,无亮窗代号略。 s――门框双槽口。 d――门框单槽口。 k――有下框的防火门,无下框代号略。 5――右开门,单开门门扇顺时针方向关闭。 6――左开门,单开门门扇逆时针方向关闭。

标记: ×××—××××□□□□□□□□ 企业自定义代号 门扇数量代号 材质及名称代号 耐火性能代号洞口尺寸标志 平开门门扇关闭方向代号洞口标志宽度 下框代号(无下框代号略)洞口标志高度 亮窗代号(无亮窗代号略)镶玻璃代号(无玻璃代号略) 门框双槽口代号为s,单槽口代号为d 三、技术参数表: 名称耐火性能代号 隔热防火门(A类)耐火隔热性≥0.50h 耐火完整性≥0.50h A0.50(丙级) 耐火隔热性≥1.00h 耐火完整性≥1.00h A1.00(乙级) 耐火隔热性≥1.50h 耐火完整性≥1.50h A1.50(甲级) 最大开启力≤80N 开启角度≤90° 注:此数据以标准配置的防火门为基础,特殊五金配置的防火门另加说明。

相关文档
相关文档 最新文档