(整理)卷帘门机变频器说明书.

目录 1变频器型号及尺寸说明 (1) 1.1 变频器型号说明及标准规格 (1) 1.1.1 变频器型号说明 (1) 1.1.2 变频器标准规格 (1) 1.2 变频器尺寸及部件说明 (1) 2变频器的接线 (2) 2.1 基本运行配线连接 (2) 2.2 主回路端子的连接 (3) 2.3 控制板端子的连接 (4) 2.3.1 输入控制端子 (4) 2.3.2 输出端子 (5) 3变频器的面板操作及参数说明 (6) 3.1 操作面板说明 (6) 3.2 参数说明 (7) 3.3 调试说明 (11) 3.3.1 行程开关模式 (12) 3.3.2 编码器模式 (12) 4故障代码及说明 (12)

1 变频器型号及尺寸说明 1.1 变频器型号说明及标准规格 1.1.1 变频器型号说明 图1—1 变频器的型号1.1.2 变频器标准规格 1.2 变频器尺寸及部件说明 变频器尺寸及部件如图1—2所示:

2 变频器的接线 2.1 基本运行配线连接 LB20GL变频器基本配线图如图2-1所示:

图2-1 LB20GL变频器基本配线图 注意:输入端子默认为常开输入,接线时如有常闭输入开关,请通过参数F020,把相应的端子设成常闭;上升按钮和下降按钮只能为常开输入;急停默认为常闭输入。 2.2 主回路端子的连接 表2-1 变频器主电路端子名称及功能描述

2.3 控制板端子的连接 2.3.1 输入控制端子 表2-2 输入控制端子端子功能说明

端子接线注意事项 请使用多芯屏蔽电缆或绞合线连接控制端子。使用屏蔽电缆时,电缆屏蔽层的近端(靠变频器的一端)应连接到变频器的接地端子PE。布线时控制电缆应充分远离主电路和强电线路(包括电源线、电机线、继电器、接触器连接线等)20cm以上,并避免并行放置,建议采用垂直布线,以防止由于干扰造成变频器误动作。 2.3.2 输出端子 表2-3 CN5 端子功能说明

各种变频器操作方法

变频器操作简明手册 (第二版) 沈阳第一机床厂 沈阳机床集团

变频器简明手册第二版 目录 目录 (1) 一、富士变频器 (2) 1、富士变频器的操作: (2) 2、富士变频器设定: (2) 二、安川变频器 (4) 1、安川变频器的操作: (4) 2、安川变频器的设定 (11) 三、日立变频器 (12) 1、日立变频器的操作 (12) 2、日立变频器的设定 (12) 四、艾默生变频器 (14) 1、艾默生变频器的操作 (14) 2、艾默生变频器的设定: (14) 五、Vacon变频器 (16) 1、Vacon变频器的操作 (16) 2、Vacon变频器的设定 (16) 六、汇川变频器 (18) 1、汇川变频器的设定: (18) 沈阳第一机床厂 1

第二版 变频器简明手册 沈阳第一机床厂 2 一、富士变频器 1、富士变频器的操作: 2、富士变频器设定: 首先,按PRG 键显示菜单——按FUNC 键显示菜单明细——按∧ ,∨键可移动游标选择项目——按FUNC 键显示相应的内容——输入数据,用SHIFT 》键任意选择要改变数据的位——按FUNC 键将它存入存贮器——按RESET 和PRG 键可返回到原来的状态。 自学习时参数的设置步骤与上述相同,将参数F02设为0即可,然后按FWD 或RWD 键——机床主轴自动运转至停止后按STOP 键——再将参数F02设为1即完成变频器的运行。 其中各项参数设置如下: F00=0 F01=1(频率设定)

变频器简明手册第二版F02=1(自学习=0) F03=155(最高频率)(90:6140V) F04=33或50(基本频率) F05=380(额定电压) F06=380(最高电压) F05=380(额定电压) F10=1(热继电器1) F11=11.6或15.6(OL设定值) F13=2 F15=160(上限频率) F16=0(下限频率) F23=0.5(起动频率) E20=9(零速信号) P01=4(极数) P02=5.5或7.5(容量) P03=11.6或15.6(额定电流) P04=2(自学习时设2) E01=9(外部故障信号连接时设) E02=8(外部故障信号连接时设) 沈阳第一机床厂 3

DNV510变频器简易使用指导手册

第二章:变频器常用功能使用指导第三章:变频器常见故障及处理措施

第二章:变频器常用功能使用指导 Ⅱ-1:变频器矢量控制电机参数自学习步骤 1.恢复变频器参数到出厂值设置:设置PP.01参数为001,按ENTER确认。 2.按照电机铭牌输入电机参数P1.01—P1.05,如图所示:电机7.5KW 设置P1.01=7.5KW,P1.02=380V,P1.03=15A,P1.04=50HZ,P1.05=2900r/min 选择电机自学习方式:P1.37=01异步电机静止自学习,适用于异步电机和负载不易脱开情况下,P1.37=02异步电机完全自学习,此时电机必须和负载脱开,电机空轴运行,在此,大多数情况我们选择P1.37=01. 3.选择P1.37=1,按ENTER确认键,再按RUN运行键,变频器自动进行电机自学习状态,此 时可听见电机吱吱的声音,当变频器自学习完成后,进入待机状态,此时用户方可对变频器进行操作,修改其他参数。 Ⅱ-2:变频器外部电位器调速,外部按钮启停控制 电气控制接线图

Ⅱ-3:变频器多段速调速(变频器上电面板电位器可调,外部端子DI4给定一段速度30HZ,DI5给定50HZ)电气控制接线图 器运行,变频器频率由PC.51指定键盘面板旋钮调节频率(0-50HZ可调),当一段速开关KM1闭合,变频器以30HZ固定运行,当二段速开关KM2闭合,变频器以50HZ固定频率运转. Ⅱ-4:变频器PID恒压供水(外接远程压力表0-10V作为反馈,压力表量程1MPa,恒定压力0.2MPa) 电气控制接线图

等于P8.51 休眠频率时,经过P8.52 延迟时间后,变频器进入休眠状态,并自动停机。 若变频器处于休眠状态,且当前运行命令有效,则当设定频率大于等于P8.49 唤醒频率 时,经过时间P8.50 延迟时间后,变频器开始启动。 一般情况下,请设置唤醒频率大于等于休眠频率。设定唤醒频率和休眠频率均为 0.00Hz,则休眠和唤醒功能无效。 在启用休眠功能时,若频率源使用PID,则休眠状态PID 是否运算,受功能码PA.28 的 影响,此时必须选择PID 停机时运算(PA.28=1)。 PID 的给定反馈的相对值100.0%,对应给定反馈量程PA.04,反馈量程对应相应压力表数值。比例增益K p1 : 决定整个PID 调节器的调节强度,K p1 越大调节强度越大。该参数100.0 表示当PID 反馈量和给定量的偏差为100.0%时,PID 调节器对输出频率指令的调节幅度为最大频率。 积分时间Ti 1 : 决定PID 调节器积分调节的强度。积分时间越短调节强度越大。积分时间是指当PID 反 馈量和给定量的偏差为100.0%时,积分调节器经过该时间连续调整,调整量达到最大频率。

ACVF门机变频器调试说明书(中文版)

安全注意事项 在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。 本说明书有关安全注意事项的等级分为“注意”和“危险”两级。 注意危险:错误使用会有危险,可能会造成轻伤、中度伤害或财物损失。 :错误使用会有危险,可能会致人重伤、残废甚至死亡以及重大财物损失。 1.确认及安装 注意 受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。 安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危险。 请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。 2.布线 注意 请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频器进行耐电压试验。 请勿将电源接到输出U、V 、 W 端子上。

接线前,请确认输入电源是否处于OFF 状态。 只允许连接交流单相220V 的输入电源,本设备必须接地(NEC 和其它应用标准)。 非专业电气工程人员,请勿进行接线作业。 3.操作和运行 注意 因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。 请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。 危险 请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于OFF 位置。 变频器通电时,即使在停机状态也不要触摸变频器的端子,以免触电。 4.维护和检查 危险 检查要在切断电源 5 分钟后进行,否则有触电的危险。 检查和维护要由专业人员进行 变频器的端子在通电情况下切勿触摸,端子上有高电压,非常危险。 进行检查、维护作业时请使用绝缘工具,并避免手上佩带手表、戒指等金 属物。 5.其它 危险 绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。

襄阳大力高压变频器手册

DLHVF高压变频调速装置 一、产品介绍部分 型号说明 注:设计序号:系列化改型设计编号,第一代主要适用于风机水泵类负载 电压等级:06-6kV 10-10kV 辅助符号:M—配置手动旁路隔离开关柜A—配置自动旁路接触器柜 例如:DLHVF1-1100/06-M 表示DLHVF高压变频调速装置容量为1100KV A,电压6KV,适用于风机水泵类负载电机,配置有手动旁路隔离柜 产品特点 ●高-高直接高压供电:DLHVF高压变频调速装置高压直接输入,高压直接输出,无需输出 升压变压器,设备占用面积小,适用于普通交流感应电机; ●高效率:DLHVF高压变频调速装置效率高达96%以上; ●高功率因数:DLHVF高压变频调速装置功率因数可达到0.95以上; ●无谐波输入:DLHVF高压变频调速装置输入使用了移相多重化整流技术,电压电流谐波 小,输入无需增加谐波治理装置,不对电网产生污染;

●无谐波输出:DLHVF高压变频调速装置输出标准正弦波电流,电压电流谐波小,输出无 需增加谐波补偿装置,不增加电机的运转噪音、不产生附加应力; ●高可靠性:DLHVF高压变频调速装置具有故障自动旁路和高压掉电重起功能,确保出现 故障电机不停机运行; ●高安全性:DLHVF高压变频调速装置设计上遵循高压国家强制规范,高压主回路与控制 回路之间光纤连接,安全可靠; ●完善的保护和故障报警设计:DLHVF高压变频调速装置设置有完备的系统保护功能和功 率单元保护功能,各种保护动作后,能实现故障自动记录、事故记忆,故障记录能自动记录各种保护的动作类型、动作时间,可以帮助技术人员分析故障原因,并进行故障定位; ●高灵活性:DLHVF高压变频调速装置通过PLC进行现场控制,可通过人机界面修改参数 设置灵活改变控制方式,具有多种标准通信协议可方便与中控系统进行通信; ●安装、调试、维护方便:功率单元按抽屉形式设计,功率单元与外接线采用接插件方式, 无需人工接线,具有良好的互换性,方便更换。 独有技术特点 1)波形数字化直接合成自适应技术: DLHVF高压变频波形产生部分是用单片FPGA经过一定算法得到离散化的频率和幅值均可控的三相波形数据,再和不同相位的三角载波相比较,产生波形数据信号控制同一相功率单元输出相同幅值和相位的基波电压,但串联各单元的载波之间互相错开一定电角度,实现多电平叠加波形,这样就大大提高了整体控制系统的可靠性。 2)低压整机调试功能: DLHVF高压变频可以利用低压控制电源对高压变频进行功能试验,用户可以在没有高压电源或电机工频运行时在线调试和维修高压变频装置,这样就大大缩短了高压变频设备的调试和维修时间。 3)先进的故障自动检测技术: DLHVF高压变频在每次起动之前会自动对整个系统及每个功率单元进行在线检测,功率单元检测可以具体到每只IGBT的性能检测,这样就可以保证起动前整个装置处于完好状态,使各项准备工作更加有序; 4)功率单元采用抽屉式结构,便于更换、维护。 DLHVF高压变频功率柜上的功率单元与主回路之间的连接都是通过动静触头联接的,装拆时只需要将两根光纤取下即可操作,不用花大力气来拆装主回路的螺栓,并且所有主回路联接都在柜后,相对保证了人身安全。 5)在线投切功率单元 DLHVF高压变频在正常运行的时候可以手动投入和旁路任意一个功率单元,这样因干扰误动作而旁路的功率单元可以再手动投入正常运行中去,而高压变频产生的故障现象大

高压变频器技术要求_知识交流

高压变频器技术要求_

XXX矿高压变频器技术要求 一、使用条件 1.环境温度范围: 0℃~40℃ 2.海拔高度:≤1000m 3.相对湿度范围:≤95% 4.运行地点无导电及易爆尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。 5.电网情况:额定电压10000V±10%,额定频率50HZ±5% 6.额定功率:2×630kW 7.控制电机功率:2×450kW 8.象限数:二象限 9.拖动方式:采取一拖一 二、供货范围 高压变频器供货范围 高压变频器的主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列标准的最新版本,但不仅限于下列标准。 GB 156-2003 标准电压 GB/T 1980-1996 标准频率

GB/T 2423.10-1995 电工电子产品基本环境试验规程振动(正弦)试 验导则 GB 2681-81 电工成套装置之中的导线颜色 GB 2682-81 电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色GB 3797-89 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备GB 3859.1-93 半导体电力变流器基本要求的规定 GB 3859.2-93 半导体电力变流器应用导则 GB 3859.3-93 半导体电力变流器变压器和电抗器 GB 4208-93 外壳防护等级的分类 GB 4588.1-1996 无金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 4588.2-1996 有金属化孔单、双面印制板技术条件 GB 7678-87 半导体自换相变流器 GB 9969.1-88 工业产品使用说明书总则 GB 10233-88 电气传动控制设备基本试验方法 GB 12668-90 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件 GB/T14436-93 工业产品保证文件总则 GB/T15139-94 电工设备结构总技术条件 GB/T13422-92 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波 IEEE std 519-1992 电力系统谐波控制推荐实施 IEC1800-3 EMC传导及辐射干扰标准 IEEE519 电气和电子工程师学会 89/336EC CE标志 GB 12326 电能质量电压允许波动和闪变 GB/T 14549 电能质量公用电网谐波 GB 1094.1~1094.5 电力变压器 GB 6450 干式变压器 GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB17211 干式电力变压器负载导则 GB311 .1 高压输变电设备的绝缘配合 DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 四、变频器主要技术要求 1、变频器自带防谐波干扰电网装置,变频器输入侧对电网的谐波污染,在电机的整个调速范围内,必须满足GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》及IEEE519-1992国际标准的规定。变频器应对本体控制系统无谐波影响,如使用多脉冲整流器,整流桥脉冲数必须≥12脉冲。 2、变频器要求采用直接高-高形式,不能采用高-低-高形式,不允许有输出升压变压器,10kV输入,10kV直接输出单元串联多电平电压源形式。 3、2台变频器,需要采用主从控制方式,具有负载出力平衡功能,要求负载不平衡度小于5%。 4、变频器要求采用无速度传感器的矢量控制,同步误差率≤5%,具有启动转矩大的特点,可以重载启动皮带;低速特性好,可以低速验带;过载能力强,要求变频器具有相对电机150%60s/10min的过载能力。

ACVF门机变频器调试说明书(中文版)_New

ACVF门机变频器调试说明书(中文版)_New

ACVF门机变频器调试说明书(中文版)

1.确认及安装 注 意 安 全 注 意 事 项 在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。 本说明书有关安全注意事项的等级分为“注意”和“危险”两级。 注意 危险 :错误使用会有危险,可能会致人重伤、残废甚至死亡以及 重大财物损失 。 :错误使用会有危险,可能会造成轻

●受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 ●请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。 ●安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危 险。 ●请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。 2.布线 注意 ●请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频 器进行耐电压试验。 ●请勿将电源接到输出U、V、W端子上。 危险 ●接线前,请确认输入电源是否处于OFF状态。 ●只允许连接交流单相220V的输入电源,本设备必须接地(NEC和其它应 用标准)。 ●非专业电气工程人员,请勿进行接线作业。 3.操作和运行 注意 ●因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。

●请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。 危险 ●请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于OFF位置。 ●变频器通电时,即使在停机状态也不要触摸变频器的端子,以免触电。 4.维护和检查 危险 ●检查要在切断电源5分钟后进行,否则有触电的危险。 ●检查和维护要由专业人员进行 ●变频器的端子在通电情况下切勿触摸,端子上有高电压,非常危险。 ●进行检查、维护作业时请使用绝缘工具,并避免手上佩带手表、戒指等金 属物。 5.其它 危险 ●绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。 目录

A变频器操作说明书

1:启动2:停机3:激活给定参数设置4:正转 5:反转6:故障复位7:本地控制/远程(外部)控制1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L)3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转)6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择一个实际信号)或者按(改变实际信号组)5:按(确认并返回实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称)2:释放(返回实际信号选择模式)5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能)3:按(选择上条或下条故障/警告记录)4:按(清楚故障记录)5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录)2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按 (在组内选择一个参数)4:按(进入参数设置功能)5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按 (储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式)2:按(从列出项中选择一个任务或功能项)或者按(翻页,以便显示更多的操作向导/功能项)3:按(进入所选任务)4:按(接受并继续)5:按(接受并继续) 6:按(慢速传调整动参数)或者按(快速调整传动参数)7:按(确认新值并进行下一步操作)或者按(取消设置并返回上一步)8:按+ (取消并退出) 9:如何将数据从传动单元上传至控制盘 1:按(进入功能模式)2:按(进入包含上传,下载和调节亮度功能的页面)3:按(选择上传功能:UPLOAD)4:按(执行上传功能) 5:按(切换至外部控制,在显示屏第一行没有L显示)6:断开控制盘的连接,连接到要接受数据的目标传动单元 10:如何将数据从控制盘下载至传动单元 1:将存有上传数据的控制盘连接到传动设备2:按(切换至本地控制模式) 3:按(进入功能模式)4:按(进入包含上传,下载和调节亮度功能的页面)

高压变频器操作手册

[Shift]键组合汇总表 *进入子菜单光标由 、 控制,进入按cancel/enter,退出按Shift+cancel/enter 液晶显示包含5个动态显示和刷新的字段。分别是模式(MODE)、速度设定值(DEMD)、转速(RPM)、电机电压(VLTS)、总输出电流(ITOT).模式字段固定,剩下的4个字段可由操作者选择修改

高压变频器操作程序: 1. 在送高压电之前,先将变频器的控制电源送上,观察风机是否转动正常,变频器的键盘显示是否正常。 2. 高压电送上之后,观察变频器键盘显示是否正常。

3.变频器的启动有两种方法: ①现场的操作柱操作,当仪表发出4-20ma速度信号后,按启动信号变频器就会根据 所给的速度指令和加速斜波驱动电机,按停止信号,变频器就会根据设定减速的斜波停止电机。 ②另外一种操作方法是在键盘上操作,上下箭头键是用来调节速度指令。 本地模式:所有操作由本地实现按面板上手动启动键,+ 速度用上下键调节。 SOP程序代码:18000104 远程按钮 远程模式:由现场操作实现,速度由仪表4-40mA 信号控制。 速度设定电位器SOP程序程序代码:18000103 仪表4-20mA 信号 SOP程序的选择必须在送高压之前进行,否则选择另外一个SOP时会造成高压开关脱扣 1.故障复位键:[Fault Reset] 清除变频器故障,无论在哪一种操作方式下通过此键都能对变频器的故障进行复位2.自动键:[Automatic] 速度设定值由4-20mA输入及速度曲线参数决定 3.手动停止按钮:[Manual Stop] 切换到停止模式,不管变频器处于什么状态(手动、远程或自动)都能使变频器关断。 4.手动启动键:[Manual Start] 切换到手动控制模式(手动模式包括本地和远程) 5控制柜上有一个红色紧停按钮,无论在哪一种操作方式下通过此按钮都能对变频器进行紧急停车。 一般故障处理 真空断路器脱扣信号有五个条件: 1. 当变频器的变压器温升过高时。 2. 高压变压器发生短路时。 3.高压柜门被打开时。 4.风机故障并且超过30秒时。 5.控制电源丢失时将启动联锁。 当上述五个中的任一个发生时脱扣真空短路器。

广日变频门机使用说明(1)

广日变频门机使用说明一、接线 二、原理及信号说明 1.接口信号说明

2.运行原理 关门机械 开门机械 3.状态说明 (1)动作 门机在正常定位移动或蠕动时的状态。动作状态的力矩限制由P6.01参数设置。 (2)保持 在非关门终端位置没有开关门信号时的零速锁定状态,或在关门终端位置发生关门堵转时的状态。保持状态下的力矩上限由P6.02设置。 (3)堵转 门机在开门过程中(包括蠕动过程)力矩指令超过开门堵转检出阀值(P6.03)且持续时间超过堵转检出时间(P6.05);或者门机在关门过程中(包 括蠕动过程)力矩指令超过关门堵转检出阀值(P6.04)且持续时间超过堵 转检出时间(P6.05),则堵转状态检出。 开门时在开门终端外检出堵转,则输出堵转信号;在开门终端检出堵转,则进入开门保持状态。关门时在关门终端外检出堵转,则输出堵 转信号;在关门终端检出堵转,则进入关门保持状态。 三、运行逻辑

1.关门初始校正 开门机械 关门机械 关门信号 关门信号 注:校正时间超过校正保护时间仍未到达终端位置导致校正故障输出。 2.开门初始校正 动作逻辑类同关门初始校正。 3.开门处理 注:(1) 如果开门起始位置在开门终端,以蠕动速度开门 (2) 蠕动延时后进入开门保持状态 (3) 如果开门终端中检出堵转,则自动转为开门保持状态

4.关门处理 注:(1) 如果关门起始位置在关门终端,以蠕动速度关门。 (2) 如果开门终端中检出堵转,则转为关门保持状态,维持蠕动速度关门,但力矩上限调整为保持力矩。 门过程中断 5.开(关)

四、参数说明 1.标准参数

ACVF门机变频器调试说明书(中文版)

注意 危险 1.确认及安装 注意 2.布线 注意

3.操作和运行4.维护和检查5.其它危险注意危险危险 危险

目录 1、安全注意事项-------------------------------------------------------------------------------1 2.目录------------------------------------------------------------------------------------------2 3.接线------------------------------------------------------------------------------------------4 3—1 变频器接线图---------------------------------------------------------------------4 3—2 控制器接线--------------------------------------------------------------------------5 4.操作-------------------------------------------------------------------------------------------6 4—1 各按键功能及指示-----------------------------------------------------------------6 4—2 基本操作-----------------------------------------------------------------------------7 4—3 系统参数-----------------------------------------------------------------------------7 5.其它参数------------------------------------------------------------------------------------10 5—1 相关技术参数-----------------------------------------------------------------------10 5—2 电气参数-----------------------------------------------------------------------------10 6.调试说明------------------------------------------------------------------------------------11 6-1两个关键词的解释---------------------------------------------------------------------11 6-2门机控制器调试的具体步骤---------------------------------------------------------11 7.故障处理-------------------------------------------------------------------------------------13 8、其它---------------------------------------------------------------------------------------------13 8—1 废物处理------------------------------------------------------------------------------13 8—2 咨询修理------------------------------------------------------------------------------13 9、附页---------------------------------------------------------------------------------------------14 附页1:门机安装注意事项-----------------------------------------------------------------14 附页2:双折门机直梁安装示意图--------------------------------------------------------15 附页3;轿顶安装示意图--------------------------------------------------------------------16

高压变频器安全操作规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压变频器安全操作规范(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

高压变频器安全操作规范(标准版) 一、安全准则 非高压变频器运行人员不得随意进入高压变频器现场; 输入电压应保证在额定范围之内; 现场严禁吸烟、严禁明火。 切换旁路柜刀闸开关时,确认上一级的主断路器在断开位置,不允许带电操作刀闸。 操作刀闸时应注意将定位销子拔到位,以免刀闸造成机械损坏。 柜门上的滤网根据现场情况定期进行清洗和更换,更换滤网可以带电操作,更换是要注意安全,稳拿稳放。 高压变频器上下电顺序应遵循:启动时先开控制电源,对单元预充电,再合闸高压电源;关机时切断高压电源后再关断控制电源; 在运行中,用户应当随时监视负载运行情况,出现异常情况时应及时停机,必要时使用紧急停机按钮停机;

高压变频器系统安装、调试后,其运行参数已设定完成,非专业人员请勿擅自修改; 只有在高压变频器不带电,并且不存在高压危险时,才能接触柜内部件;进行维护时,必须在高压变频器断开高压电源后15分钟才允许打开柜门,因为高压变频器内部在短时间内仍存在危险的残余电压。 高压变频器现场附近应无异常的电磁干扰,尽可能不使用可能带来电磁干扰的设备; 使用人员必须接受培训,熟悉本装置的结构,并掌握实际运行知识及注意事项; 只有通过培训的人员才允许运行和维修本变频器; 维护时必须遵守高压操作规程,如戴绝缘手套、穿绝缘鞋、戴安全眼镜等; 禁止工作人员和维护人员单独在现场操作维护; 必须安装安全防护栏(标有“高压危险”);使用中不得将其移走;

变频器使用手册

中压变频调速装置 使用手册TK2000-200系列 大港油田中成机械制造有限公司

本手册的解释权属中成公司。用户在使用TK2000-200的过程中有技术或工程上的问题,请与中成公司联系。 本手册一般随中压变频装置一起供货,未经本公司许可,用户不得以任何方式对外泄露本手册的内容。

目录 一、概述 1 二、主要技术性能指标 2 三、结构和工作原理 3 四、尺寸重量 6 五、安装 6 六、使用操作 7 七、故障分析与排除 10 八、出现故障时处理程序和方法 11 九、保养与维护 11 十、运输、贮存 11 十一、开箱及检查 12 十二、订货须知 12

一、概述 1、中压变频装置特点 我公司的HYVER-MV中压变频器是根据油田采油潜油泵而设计的专用的变频调速装置。该产品已通过了机电部天津电气传动研究所的型式试验,已通过了由市科委组织的新产品鉴定。该变频器与通用的中压变频器相比具有独特的三电平、中点电位自动箝位的优点,结构简单,可靠性高。输出纹波及电源侧谐波分量小,智能化程序高等特点。属真正的高——高方案。技术特点: 1)每个主管承受的关断电压仅为1/2直流环节电压; 2)变频器输出的电压减少了dv/dt对电机、电缆的绝缘冲击; 3)三电平的拓扑结构; 4)开关损耗小,易散热; 5)中点电位自动箝位; 6)输出阶梯正弦PWM波形,输出加装电抗器,对电机、电缆绝缘无损害; 7)具有参数设定功能; 8)具有LED显示。 2、适用范围 TK2000-200中压变频器主要用于油田潜油电泵的调速,同时也适用于输油泵、注水泵、城市用水工程、输水回压泵、城市水厂水泵、电力行业的风机、水泵、火力辅机、钢铁行业的送风机、引风机、排水泵、采矿业的风机、排水泵等。 3、产品品种规格 1)功率:45KW-200KW;

卷帘门机变频器说明书15页

目录 1变频器型号及尺寸说明 0 1.1 变频器型号说明及标准规格 (1) 1.1.1 变频器型号说明 (1) 1.1.2 变频器标准规格 (1) 1.2 变频器尺寸及部件说明 (1) 2变频器的接线 (1) 2.1 基本运行配线连接 (1) 2.2 主回路端子的连接 (2) 2.3 控制板端子的连接 (2) 2.3.1 输入控制端子 (2) 2.3.2 输出端子 (4) 3变频器的面板操作及参数说明 (4) 3.1 操作面板说明 (5) 3.2 参数说明 (6) 3.3 调试说明 (11) 3.3.1 行程开关模式 (11) 3.3.2 编码器模式 (11) 4故障代码及说明 (13) 1 变频器型号及尺寸说明

1.1 变频器型号说明及标准规格 1.1.1 变频器型号说明 图1—1 变频器的型号 1.1.2 变频器标准规格 1.2 变频器尺寸及部件说明 变频器尺寸及部件如图1—2所示: 图1-2 变频器尺寸及部件说明(单位mm) 2 变频器的接线 2.1 基本运行配线连接 LB20GL变频器基本配线图如图2-1所示: 图2-1 LB20GL变频器基本配线图 注意:输入端子默认为常开输入,接线时如有常闭输入开关,请通过参数F020,

把相应的端子设成常闭;上升按钮和下降按钮只能为常开输入;急停默认为常闭输入。 2.2 主回路端子的连接 表2-1 变频器主电路端子名称及功能描述 2.3 控制板端子的连接 2.3.1 输入控制端子 表2-2 输入控制端子端子功能说明

端子接线注意事项 请使用多芯屏蔽电缆或绞合线连接控制端子。使用屏蔽电缆时,电缆屏蔽层的近端(靠变频器的一端)应连接到变频器的接地端子PE。布线时控制电缆应充分远离主电路和强电线路(包括电源线、电机线、继电器、接触器连接线等)20cm 以上,并避免并行放置,建议采用垂直布线,以防止由于干扰造成变频器误动作。 2.3.2 输出端子 表2-3 CN5 端子功能说明 3 变频器的面板操作及参数说明

变频器操作说明完整版

变频器操作说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

S120操作说明 1、面板(BOP)操作: 1)、传动对象的选择: 面板显示屏左上角显示的数字是被激活的传动对象,对应控制单元CU320及其控制下的功率模块。 同时按“FN”和“向上”键,可以该数字闪烁,通过上下键的选择,即可显示选择的传动对象。 其中,对于1#控制单元(+Z2DKG02柜): 01代表1#控制单元CU320; 02代表整流单元; 03代表1#步进冷床前回转臂拨料机控制系统; 04代表2#步进冷床前回转臂拨料机控制系统。 对于1#控制单元(+Z2DKG04柜): 01代表2#控制单元CU320; 02代表4#链式冷床控制系统; 03代表1#链式冷床控制系统; 04代表1#步进冷床控制系统; 05代表2#步进冷床控制系统。 选择操作对象,即可对相应对象进行操作,以及查看状态等。 注意:传动对象在显示参数值时不可更改,即显示“P”或“r”时方可更改。 2)、参数的更改: 在选择好传动对象后,可以进入想要查找的参数。改变参数值,须先按动“FN”键,相应的参数位闪烁后方可通过上下键更改,按“P”键确认。 如果不能找到想要查看的参数,须回到传动对象为控制单元(即传动对象显示01),将参数P0003=3,可显示完全参数列表。 参数改动后,显示屏中“S”出现,说明参数存储区“RAM”和“ROM”不一致,此时须常按“P”键三秒钟,将参数写入ROM。 3)、故障复位: 控制单元报故障,面板上方红色故障灯点亮,需按“FN”键进行复位。 2、常用参数: r21 输出频率 r27 输出电流 r31 电机输出转矩 r61 编码器实际值 r26 直流母线电压 r2090 由自动化发送的控制字1(位显示) 由自动化发送的控制字2(速度给定) 发送给自动化的状态字1(位显示) 发送给自动化的状态字2(位显示)

6kV800kW高压变频器操作说明书

WLdrive系列高压变频器 使用说明书 卧龙电气集团股份有限公司 2012年4月

目录 一、前言 (3) 二、安全操作 (4) 1、安全注意事项 (4) 2、安全操作 (4) 3、安全性规则与警告 (6) 三、验货和产品检查 (8) 1、检查项目 (8) 2、变频器的尺寸 (8) 3、变频器型号说明 (8) 4、产品铭牌 (9) 5、WLdrive-HV系列高压变频器的技术参数 (9) 四、变频器接线 (12) 五、WLdrive系列高压变频器原理 (14) 1、系统结构 (14) 2、多重化输入设计 (15) 4、接口与通讯 (17) 5、控制器 (17) 六、硬件组成及特点 (18) 1、WLdrive-HV高压IGBT变频器硬件配置 (18) 2、旁路柜 (18) 3、变压器柜 (20) 4、功率柜 (21) 5、控制器柜 (22) 七、按钮及面板功能 (23) 1、按钮 (23) 2、触摸屏介绍 (24) 3、画面结构 (25) 4、主控画面 (26) 八、触摸屏操作 (28) 1、数据查询操作步骤 (28) 2、参数设定步骤 (29) 3、系统管理操作步骤 (32) 九、参数设定 (34) 1、参数设定画面介绍 (34) 2、功能参数一览表 (39) 十、系统管理 (41) 1、密码设定 (41) 2、时间设定 (41) 3、PLC时间同步 (42) 4、系统信息 (42) 5、软件版本 (43)

6、数据保护 (43) 7、参数初始化 (44) 8、高级设置 (44) 十一、故障管理 (45) 1、当前故障 (45) 2、故障首出 (45) 3、历史故障 (46) 4、故障记录 (46) 十二、参数的详细说明 (47) 十三、产品标准与性能 (57) 1、特点 (57) 2、符合的相关标准 (57) 3、应用范围 (58) 4、功能 (58) 十四、故障对策 (61) 1、故障报警的处理 (61) 2、故障保护的处理 (61) 3、功率单元过电压 (62) 4、功率单元欠电压 (62) 5、输出过电流 (62) 6、功率单元过热 (62) 7、功率柜风机故障 (63) 8、变压器过热报警与保护 (63) 9、故障后功率单元更换 (63) 十五、保养和维护 (64) 1、变频器的日常维护 (64) 2、保养和维护 (64) 4、绝缘试验 (65) 5、变频器贮存 (66) 6、报废注意事项 (66) 7、保修 (66) 附录A(接线端子功能说明) (67)

高压变频器操作步骤

污水高压变频器操作注意事项 一、高压变频器结构组成 荣信高压变频器柜主要由切换柜、控制柜和变频柜组成。1)切换柜主要部件:带电显示器、断路器、隔离刀开关(QS1、 QS2)、高压真空接触器(KM2、KM3)、转换开关ATW1 AWT2 2)控制柜主要部件:光纤信号处理板(PWM)、信号处理板 (CPU)、模拟(数字)量板、通讯板、电源板、中间继电器(Ki1-KO20)、接触器及各控制开关 3)变频柜主要部件:声光报警器、带电显示器、报警装置开 关、控制方式转换开关、触摸屏、温控仪及触摸屏、控制柜风机 二、高压变频启动操作步骤 1)送上变频器低压控制电源,检查设备无故障、报警信号。 2)送上切换柜柜内控制开关。 3)检查变频器、切换柜柜门均已关闭。 4)检查切换柜QS1、QS2刀闸已合,KM2为自动,指示灯在分闸状态,且KM3为手动,指示在分闸状态。 5)检查变频器控制旋钮为远程,远程频率给定方式为模拟。(操作人员密码-RXPE), 6)送10KV高压电源,15秒后,上位机监控屏显示变频就绪。

7)若设备长期处于停运状态,需要10-20分钟对设备进行除潮,方可启动变频器。 8)上位机就绪灯点亮,点击上位机启动按钮(”启动按钮”需按”3S-5S”),启动变频器。 9)设定频率15hz升速运行,待运行稳定后,每次增加10hz,增速。 10)观察设备,运行频率反馈值一致,现场检查输出电流三相平衡即可。 11)变频器停运时,首先将变频器转速降至0后,方可停运高压变频器,待高压变频器停运之后,再停运污水风机高压柜10KV电源。 三、高压变频器维护注意事项 一)设备运行状态维护 1)检查变频器室内温度应在30℃及以下。 必要时,增加空调的制冷量。变频器环境湿度要求小于95%(20℃),相对湿度的变化率每小时不超过5%;同时避免结露,相对湿度保持在40%?60%范围内较为适宜。 2)检查变频器变压器柜温控仪三相温度不高于70℃。 变压器保护值95℃超温报警,110℃超温故障。 3)检查变频器室内有无异味、异音。 4)观察设备运行参数是否正常。 5)重点检查输出电流是否过载。

ACVF门机变频器调试说明书(中文版)

在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及 损坏。 本说明书有关安全注意事项的等级分为“注意”和“危险”两级。 :错误使用会有危险,可能会造成 轻伤、中度伤害或财物损失。 :错误使用会有危险,可能会 致人重伤、残废甚至死亡以及 重大财物损失。 1 ?确认及安装 2 ?布线 玉注意 ①危险

3 .操作和运行 Z?注意 因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。 请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定 目录 1、安全注意事项---------------------------------------------------- 1 2.目录------------------------------------------------------------ 2

3.接线------------------------------------------------------------ 4 3—1 变频器接线图--------------------------------------------- 4 3—2 控制器接线------------------------------------------------ 5 4.操作------------------------------------------------------------ 6 4—1 各按键功能及指示-------------------------------------------- 6 4—2 基本操作--------------------------------------------------- 7 4—3 系统参数--------------------------------------------------- 7 5.其它参数-------------------------------------------------------- 10 5—1 相关技术参数------------------------------------------------ 10 5—2 电气参数--------------------------------------------------- 10 6.调试说明-------------------------------------------------------- 11 6-1 两个关键词的解释--------------------------------------------- 11 6-2 门机控制器调试的具体步骤------------------------------------- 11 7.故障处理-------------------------------------------------------- 13 8、其它------------------------------------------------------------ 13 8—1 废物处理---------------------------------------------------- 13 8—2 咨询修理---------------------------------------------------- 13 9、附页------------------------------------------------------------ 14 附页1:门机安装注意事项------------------------------------------ 14附页2:双折门机直梁安装示意图--------------------------------------15附页3;轿顶安装示意图-------------------------------------------- 16