福建福清核电有限公司维修二处低压一班一、班组简介

福建福清核电有限公司维修二处低压一班,成立于2015年。班组主要负责福建福清核电有限公司3、4号机组电气厂房、连接厂房、核辅助厂房、燃料厂房、核岛厂房等区域低压电气设备的维护工作,所辖系统均为核安全相关系统,辐射风险大、安全系数要求高,核无小事,责任重于泰山。

低压一班始终践行“做高度责任心的核电工作者”,贯彻“主动安全,严守屏障;应修才修,一次修好;高严细实,精准聚新;技艺精湛,行为规范”的32字方针理念,坚持以“安全质量”为管理核心,做核安全的最后一道安全屏障,在圆满完成3、4号机组调试维修任务的同时,实现安全生产的零事件。

班组成员共7名,平均年龄27岁,是一个年轻且富有战斗力的集体。

二、党建融入生产,发挥先锋带头作用

在班组两名党员的带领下,低压一班坚持“十九大精神每日学”,切实学懂弄通坐实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,发扬时不我待的奋斗精神,做有担当的福清核电维修人。班长孔凡华同志更是以厂为家,夜以继日的扑在生产一线。4号机组装料期间,凌晨出现环吊无法上电故障,孔凡华立即在办公室铺开图纸研究对策,并用短短1个小时时间带领团队解决故障,装料得以继续顺利进行。整个装料过程,孔凡华同志一直坚守厂区,因为他在现场,就是最及时有力的保障。在他的带领下,设备缺陷在哪里,低压一班的人员就会出现在哪里,第一时间将设备缺陷消除。

三、一机一人,做设备主人

低压一班以降低设备缺陷,提升设备可靠性为目标,先后实现3、4号机组电气设备“零报警”、零缺陷,同时维修人员的价值得到提升,切切实实把主人做好。

SAP系统过往经常出现电磁阀故障导致气源不可用,产生机组I0。一机一人负责人宣宏斌从调试期间开始追溯设备缺陷历史,分析电磁阀故障是堵塞引起,因此为电磁阀制定了频度3个月/次的定期检查清理“体检计划”,至此,电磁

阀的问题未在出现。

3号机组RRB系统伴热缆多发绝缘低甚至是接地故障,导致硼回路有结晶风险。一机一人负责人赵川充分吸收经验反馈,从4号机组安装开始,就紧密跟踪伴热缆的安装,提前识别6根伴热缆绝缘低问题,在安装期间解决,避免装料后给核安全带来威胁。同时,优化3号机组伴热缆年检窗口,将本应在2018年日常触发的工单,提前至3号机组大修期间进行,发现并处理3根伴热缆绝缘低问题,避免了机组在功率运行模式下产生I0,为机组安全提前打好“预防针”。

核岛环吊承担着反应堆压力容器顶盖、上部堆内构件吊装等大修关键路径工作,同时也是反应堆冷却剂泵检修的起重设备。环吊性能的好坏直接影响了换料大修的安全和进度。3、4号机组调试,环吊频繁期间多次出现上电不成功的故障,提高环吊可靠性对大修工期至关重要,低压一班牵头成立环吊可靠性提升专项组,通过将福清核电1—4号机组环吊设备的历史故障进行收集归类,并对高故障率问题进行深入的分析,并制定了环吊CPU回装检查、司机人员上电操作培训、编制环吊操作规程、关键备件补充采购等15条行动项。通过对各行动项的一一落实,环吊设备的可靠性得到了稳步提高,确保了大修主线顺利进行。四、疑难险重,冲锋在前

福清核电3号机组棒电源系统3RAM001AP发电机组跳闸,如果另外一台棒电源发电机也出现跳闸,3号机组将直接从满功率跳机跳堆,进入事故工况。在千钧一发之际,技术骨干方银平立即组织讨论分析,确认3号机组棒电源系统两台电动发电机组并列运行过程中存在无功交换的问题是导致3RAM001AP跳闸的根本原因,连夜恢复3RAM001AP可用,机组成功恢复至安全状态,避免3号机组非计划停机停堆。同时,低压一班继续通过反复论证,先后对3RAM001AP电压调节旋钮精度提高、3RAM001AP发电机励磁保护增加延时等技术改进措施,有效遏制了两台电动发电机组并列运行时无功交换触发机组跳闸的隐患。

福清核电3、4号机组水压试验泵柴油发电机组先后出现“停机失败警告”报警,导致事故工况下,核电机组380V应急电源不可用,反应堆冷却剂系统的完整性无法满足。班组人员当即对故障原因进行深入分析,并搭建PLC模拟控制平台,进行故障重现与原因探讨,最终定位到PLC与控制器之间的通讯参数不合理导致程序陷入死循环,引发看门狗复位导致系统重启这一根本原因。低压一班

迎难而上,顶住压力,成功恢复核安全专设安全系统可用。

核电装卸料系统(PMC)为核反应堆进行装卸燃料,是核电机组最为“核心”的设备之一。低压一班所负责的人桥吊车、辅助吊车、燃料转运装置、新燃料升降机、水下照明等设备在机组装卸燃料期间扮演极其重要的角色。由于均为国外进口设备,技术保密性强、厂家服务费用高。班组人员通过几年的钻研与磨合,先后解决并掌握了伺服驱动器程序刷新、载荷放大器载荷波动、水下限位开关损坏、PLC无法上电、断绳故障、通讯故障、零点漂移等故障处理技术。为公司节省了技术支持费用,提高了设备维护的核心技术能力,保证了装卸料设备的运行可靠性。

五、严守安全,持续改进

福清核电301大修执行应急电源向ASG供电试验期间,4号机组4LBA、4LBB 同时触发接地故障报警,意味着4号机组A、B列110V直流电源系统存在共模故障风险,威胁机组安全可靠运行。班组人员先后调研同行电厂,理清4LBA、4LBB、LLS、ASG供电关系,找到3/4号机组的设计调整与操作规程不匹配等隐患,制造了直流母线未经任何保护措施直接连接的陷阱。经组织多部门讨论,优化操作规程,既保证了试验顺利开展,又成功保障了直流系统运行稳定性。

3号机组调试、运行期间,LCA系统等直流系统多次闪发接地报警,对核电厂DCS系统可靠运行产生较大威胁。低压一班成立核岛直流QC小组,在明确闪发接地报警的原因为直流系统共负极后,对福清核电核岛直流系统绝缘监测仪下游共负负荷值阻显示波动问题进行了深入研究及改进验证,且已针对问题原因对绝缘监测仪采集模块先后进行了两次改进验证,目前第二次改进后的模块已在现场进行验证,验证结果表明改进后的模块能够完全解决核岛直流系统绝缘监测仪下游共负负荷值阻显示波动问题,QC小组活动的成果明显。

六、防范人因失误

据统计分析核电站报告的事故中75%都是人因失误所致,低压一班每周的第一个工作日,组织进行防人因失误工具视频的观摩学习,观摩后组织人员轮流进行相关防人因失误工具进行演练,其余人员在演练的过程中观察问题并在演练后对演练中出现的问题进行点评,增强班组人员防人因失误工具的运用。在维修规程、工作文件包中强制加入防人因失误工具使用步骤,并通过观察指导等措施,

不断检查、提升现场维修人员行为规范,有效降低了人因失误隐患。

七、立足工作室,安全再提升