文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阿总曲中桥预应力混凝土现浇箱梁施工方案_secret

阿总曲中桥预应力混凝土现浇箱梁施工方案_secret

目录

一、工程概况: (1)

二、主要施工方案及工程量: (1)

1、主要施工方案: (1)

2、主要工程数量: (1)

3、主要施工计划安排 (2)

三、设备、人员配置及施工前期准备 (2)

1、组织机构框图 (2)

2、主要施工设备配置 (2)

3、劳动力及人员配置 (3)

4、施工前期准备 (3)

四、施工工艺、方法及施工控制重点 (3)

1、现浇箱梁施工工艺 (3)

2、支架预压: (5)

3、支座安装: (5)

4、模板安装 (6)

5、箱梁钢筋安装 (7)

6、预应力管道安装: (8)

7、锚垫板安装: (9)

8、预应力筋穿束: (9)

9、混凝土浇筑: (11)

10、砼养护: (12)

11、预应力筋张拉: (13)

12、支架拆除: (16)

13、施工中的控制重点 (17)

五、各项施工保证措施 (17)

1、质量保证措施 (17)

2、施工管理保证措施 (18)

3安全保证措施 (19)

4环境保护及现场文明施工保证措施 (20)

阿总曲中桥预应力混凝土现浇箱梁施工方案

一、工程概况:

本桥孔径跨径组合采用3×20米。

桥面宽度:标准断面为0.5m(防撞护栏)+8m(车行道)+0.5m(防撞护栏),,箱室断面均为单箱三室。

桥梁平面布置:本桥平面在K3520+044.107前位于R=133.05m的圆曲线内、之后位于缓和曲线段,墩台径向布置;纵面位于竖曲线段,变坡点桩号K3519+828(标高3714.889m,R=1700m)、K3519+982(标高3725.566m,R=1800m)、K3520+095(标高3730.565m,R=1400m)。

二、主要施工方案及工程量:

1、主要施工方案:

现浇箱梁施工支架采用碗扣式满堂脚手架支撑,满堂脚手架地基采用5%灰土处理50cm厚,灰土顶面作好排水坡(双面或单面排水)并用塑料膜封面防水。底模采用1.5cm光面竹胶板,侧模采用定型钢模,芯模采用竹胶板。钢筋由现场加工制作后,在底模上绑扎成型。混凝土采用现场搅拌,人工运至施工作业点浇筑,插入式振动棒捣固。混凝土强度达到设计强度的90%且混凝土龄期不小于7天,方可进行预应力张拉施工。

2、主要工程数量:

现浇箱梁主要工程数量表

3、主要施工计划安排

现浇箱梁施工:计划于2011年3月15日开始,2011年6月25日结束。

三、设备、人员配置及施工前期准备

1、组织机构框图 项目经理

杨传国总工程师 余 颖

副经理

惠文斌 韦建国质量安全科

韦建国物资装备科 惠文斌 办公室 徐东平

工地试验室

将祖龙

现浇箱梁施工队

工程技术科 田志文 财务科 张保旺项目书记 何东学

2、主要施工设备配置

根据设计要求,本工程选用的设备型号及具体数量如下表:

3、劳动力及人员配置

为确保承台基础施工的顺利进行,施工人员配置如下表:

4、施工前期准备

(1)施工准备:根据施工要求,施工前做好施工机械、机具以及各种原材料的进场和原材料试验准备,预应力机具进场的检定工作。

(2)施工前根据梁跨平面,用全站仪在原地面测量出支架地基处理范围外轮廓线位置。根据放出的外轮廓线,进行支架地基处理。

(3)组织材料进场,进场钢筋、预应力材料必须具备出厂合格证,并经现场取样送试验室复检合格,存放场地要平整、干燥、通风良好并防止雨淋,充分满足钢筋半成品的加工制作需要,现场布局合理。

(4)提前完成各种配合选定及上报。

(5)提前对墩柱、支座的平、立面位置进行测量复核。

四、施工工艺、方法及施工控制重点

1、现浇箱梁施工工艺

现浇箱梁采用满堂支架法现浇。主要施工步骤:地基处理→支架搭设→箱梁底模安装→支架预压→安装侧模→绑底板钢筋、腹板钢筋及预应力管道安装→浇筑底腹板混凝土→混凝土养生→上内模、内支架、及顶模→绑顶板钢筋→浇筑顶板混凝土→养生、穿钢束→张拉钢束→压浆、封锚→拆底模→拆支架→桥面系。

现浇箱梁施工工艺见下图:

现浇箱梁施工工艺框图

2、支架预压:

为消除支架及模板的非弹性变形和基础的沉降,同时为验证支架的安全和预拱度值的准确性,底模板安装完毕后需进行支架预压。预压材料采用袋装粘土或河砂或碎石,预压荷载为箱梁自重及各种施工荷载之和,加载前每5m设置一个沉降观测断面,每断面设左、右两个观测点。完成观测点布设后,预压前对观测点全面进行一次观测,完成加载后的前两天,每天对支架沉降量观测不少于两次,以后每天观测一次。

预压稳定判断:预压周期为7d~14d,每天对观测点的观测结果进行计算,当连续两天的观测累计降沉小于1mm时,可判断为支架预压已达到稳定状态。

3、支座安装:

支座安装前将墩、台支座位置处的混凝土表面清理干净,用干硬性水泥砂浆抹平,使顶面四角高差不得大于2mm以保证全部面积上压力均匀。对支座进行全面检查,检查支座零部件是否有丢失和损坏,并对支座进行全面清洗,在安装前保持清洁。

支座安装时,将支座中心线位置标在垫石上,支座准确的安放在垫石上,要求支座中心线与垫石中心线相重合,预留孔内采用环氧砂浆灌缝。支座组装时,预埋钢垫板必须埋置密实,与支座间平整密贴。支座上、下各部件纵、横向必须对中,当安装温度与设计温度不同时,活动支座上下各部件错开的距离必须与计算值相等;安装纵向活动支座时,其上、下座板的导向挡块必须保持平行,交叉角不得大于5′。支座顺桥中心线必须与主梁中心线重合或平行,支座与上、下部构造的连接可用地脚螺栓锚固。用地脚螺栓连接时,支座下座板与地脚螺栓应按设计要求做好,再浇上混凝土。支座上板与墩台的连接则预留

地脚螺栓孔,孔的尺寸大于地脚螺栓直径,深度稍大于地脚螺栓的长度,孔中浇筑环氧树脂砂浆,于初凝前插进地脚螺栓并带好螺母,其外螺母顶面的高度不得大于螺母的厚度,待砂浆完全凝固后,再拧紧螺母。

4、模板安装

①支架搭设:预压完毕后,测量人员测出底模标高,根据观测的沉降情况计算出各点的预留沉降量,然后进行标高调整。通过调整天托高度调整底模,然后进行底模铺设。(标高调整结果将在支架预压完成后上报监理工程师)

②底模铺设:底模采用1.5cm厚光面竹胶板,铺设时沿桥梁纵向横向逐块铺设;板与板之间采用密封条进行挤缝,以保证不漏浆。

③外侧模安装:外侧模安装前,由测量人员测出桥面顶标高和轴线。并保证支撑牢固。严格按模板排序图进行吊装,然后根据标高、轴线调整模板。侧面用斜撑(间距0.6m)加固,防止侧模发生侧向位移。最后根据轴线、模板上口尺寸、标高对侧模板进行复核验收。底、侧模安装完成后,绑扎底板及腹板钢筋,然后安装好梁端或施工缝处的端模,最后支设内模模板。

④内模安装:内模侧壁、顶面模板采用胶合板。

箱梁底板及腹板钢筋绑扎完毕,经验收合格后,开始进行内箱侧模板安装。在第一次混凝土浇筑和养护一定时间后,开始安装箱梁内顶板模板,安装时随时测量模板顶标高,以控制顶板混凝土厚度;并保证支撑牢固。为保证内模的稳定性,每隔2m用拉筋将内模与梁体钢筋相连,内模板缝之间贴止浆条,对内模的接头和接缝有缺陷的必须用彩条布包裹,防止在浇筑混凝土过程中灰浆渗入内模造漏浆,内模在端头必须用三角撑加固。完成底腹板混凝土浇筑后,安装内模顶块时,在每个箱室的跨中预留1.0m×1.0m工作孔,便于拆除内模和检

查室内混凝土施工质量。完成顶板浇筑后,对工作孔四周混凝土进行凿毛处理,最后采用吊模方式进行工作孔混凝土浇筑。

内箱侧模调整时,注意混凝土标高及钢筋保护层的控制。

箱梁中的各种预埋件在模板安装时一并埋设,并采取可靠的稳固措施,确保其安装位置准确。

5、箱梁钢筋安装

①钢筋严格执行原材料检验及见证取样制度,并送至符合国家要求的检测机构进行检测,不合格品严禁使用于本工程。

②为确保钢筋加工质量,在加工场地进行统一加工制作,由人工运至施工点安装;钢筋连接优先采用搭接焊连接。

③钢筋绑扎按底板→腹板→中横梁→顶板的顺序进行绑扎。首先绑扎底板底层钢筋,然后绑扎腹板、横隔梁骨架,绑扎底板顶层钢筋及腹板、横隔梁水平钢筋,绑扎完成后支内侧模板,在第一次混凝土养护完毕后,安装顶板内模后,绑扎顶板钢筋。绑扎时交叉点用铁丝绑扎结实;箍筋末端长度按设计要求进行配制,其转角与钢筋的交接点均应绑牢;主筋接头位置应按规范要求交错布置,箍筋接头在梁中部应沿纵向线方向交叉布置。在进行钢筋绑扎程中,由于竹胶板表面易被划伤且易燃,在底板钢筋绑扎时,底部应先用方木垫高钢筋,以免钢筋划伤底模表面,在底模中进行必要的钢筋焊接时,在局部采取衬垫隔离等措施,以免焊烧坏板面。

④预埋件安装钢筋绑扎成型后,安装泄水孔、透气孔等模板。孔洞采用相应直径的聚乙烯塑料管作为模板成型,严格按设计位置安装、定位。

⑤当进行顶板的钢筋绑扎时,同时要将伸缩缝、栏杆等预埋钢筋和钢板按

设计安放准确并与箱梁钢筋骨架连接牢固。。

6、预应力管道安装:

根据设计要求,箱梁预应力孔道采用钢波纹管成型。波纹管进场后逐根进行外观检查,波纹管表面不得有油污、泥土或裂缝。

①外观检查合格后从每批中任取3根,先检查管的内径;同时作灌水试验,检查管壁有无渗漏现象。如有一个项目检查不合格,则应加倍复检。

②波纹管的接口、切口应成直口,且接口处对接要严,周边不要产生毛刺,用长为25cm左右直径大一级的波纹管为套管,并用塑料胶布将接口缠裹严密,防止接口松动拉脱或漏浆。

③铺设波纹管时,应严格按设计管道坐标位置固定,并设固定管道的钢筋支架。梁体钢筋骨架与定位网片绑扎好后,将波纹管穿入定位网片的设计位置并确保其定位准确,管节连接平顺,孔道锚固端的预埋板应垂直于孔道中心线。支架与梁体钢筋绑扎牢固,管道也应与每个支架绑扎结实,以防浇筑砼时波纹管上浮而引起严重的质量事故,定位支架间距为曲线段0.5m,直线段1.0m。完成波纹管安装后,在波纹管的最高点处设注浆排气管,排气管高于顶板面不小20cm,

④波纹管在运输过程中,应由多人抬运,严禁随意拖拉,避免磨损管壁;严禁在波纹管上堆放钢筋、模板等重物或踩轧,防止波纹管破裂或变形。

⑤波纹管安装定位过程中应尽量避免反复弯曲,以防管壁开裂。施工中,波纹管要远离电焊,还应防止电焊火花烧伤管壁。

⑥为了防止波纹管漏浆而引起孔道堵塞,在砼浇后应立即用通孔器或用高压水冲孔。通孔器是用一段圆钢作成两端小中间大的形状,其直径应比内径小

10mm,长度为60—80mm,两端栓有尼龙绳,以便来回拉动。如预应力筋在砼浇筑前穿入,则应将其来回拉动,以保证孔道畅通。

⑦施工中要注意保护波纹管,施工人员不得踩踏或用工具敲击波纹管,不得用振动棒碰撞、别撬,若发现有局部砸扁,要及时进行更换处理,用砂轮锯将该处割掉;换大一级的波纹管进行套接,并用塑料胶布缠包严密。

⑧波纹管铺设过程中如发现与钢筋位置重合,按钢筋让波纹管的原则,调整钢筋位置。

⑨混凝土浇注前,现场对波纹管的严密性进行检查,如有孔洞、裂缝,应及时更换。

7、锚垫板安装:

①锚垫板安装前,要检查其尺寸是否正确,注意灌浆管不得伸入喇叭管内,压浆管制作不符合要求时,应进行修理后方可使用。

②锚垫板要牢固地安装在模板上,定位孔的螺栓要拧紧,垫板与孔道严格对中,并与孔道端部垂直,不得错位。

③锚垫板的灌浆孔要采取封堵措施,用同直径的管丝封堵。在锚垫板与模板之间加一层橡胶或泡沫塑料板,喇叭口与波纹管相接处,要用塑料胶布缠裹紧密,防止漏浆堵孔。

④在砼浇筑过程中,要同时清除孔道内可能渗入的水泥浆,在梁端设专人适时地往复拉动钢铰线,防止漏入水泥浆形成块体而堵孔。

8、预应力筋穿束:

①原材料

a. 钢绞线

本工程预应力钢绞线采用标准型强度级别为1860Mpa、公称直径为15.2mm 高强度低松弛钢绞线,其技术性能应符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224—2003)的规定。

每批钢绞线由同一批号、同一强度的钢绞线组成,进场后应检查出厂合格证及外观质量,合格后按要求进行力学性能及弹性模量试验,检查及验收合格后方可用于本工程。

钢绞线进场后放置于砖砌平台上,平台高出地面200mm;平台要保持干燥,避免钢绞线潮湿锈蚀;同时采用帆布进行严密覆盖。钢绞线表面无裂纹、毛刺、机械损伤、氧化铁或油迹、沥青等有害物质。

b.锚具

锚具出厂时应附有检验证书及本批产品出厂检验合格证。锚具应使用煤油或柴油洗净表面油污、铁屑、泥砂等杂物。

②预应力筋制作

a.预应力钢绞线制作:预应力钢绞线的下料,按设计长度加预留张拉长度。钢绞线采用砂轮锯切割,切割后平放在地面上,并用铅丝及胶带纸包裹钢绞线端头防止其散头。

b.钢绞线编束

由于钢绞线的线盘重,盘卷小,弹力大,为了防止在下料过程中钢绞线紊乱,并弹出伤人,事先制作了一个简易的铁笼。下料时,将钢绞线盘卷装在铁笼内,从盘卷中央逐条抽出,较为安全。

钢绞线编束时,保证每根钢绞线平行,不缠绕,每隔1.0-1.5m用20#软钢丝绑扎一道,在两端2.0m范围内应保证绑扎间距不大于50cm。

c.钢绞线穿束:由于预应力钢束较长,曲线多,因此采用CS15穿束机在混凝土浇注前进行钢绞线的穿束,穿束前检查锚垫板和孔道的位置正确,检查灌浆孔和排气孔是否满足要求,孔道内应畅通,无水分和杂物,锚具、垫板接触板面上的焊渣、混凝土等要清理干净。钢绞线伸出锚垫板的长度必须与使用的千斤顶配套,防止工作长度不足。

9、混凝土浇筑:

①、原材料:箱梁砼等级C50,水泥采用普硅52.5#水泥。碎石为当地生产的山碎石;砂为当地自然砂,含泥量超标,要严格按照要求进行水洗,保证其含泥量在规定的范围内;试验室要严格控制其质量,保证进场材料的各项试验指标符合设计及规范要求,为保证混凝土在浇注过程中振捣密实,要求碎石的粒径控制在0.5~2cm范围内。水用山沟天然水。外加剂用高效减水剂。

②、配合比:经试验室试配,并报监理部中心试验室批准后确定。现场配料时,测出砂石的含水率,将理论配合比换算成施工配合比进行配料。

③、材料计量:砼所用材料按一盘100kg水泥为准计量(混凝土水泥用量不小于360kg/m3且不大于500kg/m3),根据配合比中材料用量换算成每盘材料用量。袋装水泥由于厂家出厂时已计量,配料时进行抽查水泥计量是否准确。发现一次超误差允许量时,取4倍抽查。若仍发现一袋超允许误差量则该批水泥全部计量配料,并将该信息反馈到生产厂家。砂石根据每次开盘时现场实际计算每盘用量,用磅秤计量后倒入料斗中,在料斗外侧做好明显标记,以后每盘混凝土配料时均以此为标准;若天气发生变化时,则重新计量、标记。水计量根据现场情况,由试验室人员进行控制。外加剂称出每盘用量后分袋包装,由现场旁站人员督促检查其使用情况。

④、拌制:使用JDY350型自动拌和站拌制砼。每盘砼搅拌时间不少于2分钟。混合料搅拌均匀、颜色一致后才可出料。

箱梁混凝土分两次浇筑,第一次浇筑顶板以下的底板和腹板,浇筑至翼缘板根部圆弧顶端,为使第一次浇筑的混凝土面在同一高度上,在侧模上通长设置限位木条,控制混凝土浇筑面高度,保证两混凝土的接茬面顺直。等第一次浇筑混凝土养护7天后,绑扎顶板钢筋,浇筑顶板混凝土。

a注顺序为:纵向由跨中始向墩台浇筑,;横向由外侧腹板向梁中线浇注。

b面浇筑次序为:底板→腹板。待底板砼浇筑完达到初凝状态时,然后进行腹板混凝土浇筑。

c凝土采用斜面分层法浇筑(分层厚度不大于30cm),两侧浇筑要交替进行,确保截面混凝土上升高度一致;砼振捣采用插入式振捣棒,振捣人员站在铺设平台上进行振捣。

d凝土振捣采用插入式振捣棒进行,应避免振捣棒碰撞模板、钢筋和其它预埋件,与侧模应保持5cm—10cm的距离;插点要均匀,可按行列式或交错式进行,移动间距不应超过其作用半径的1.5倍,作用半径可实地测得,一般为40—50cm;采用φ50振捣棒,钢筋间距较密及波纹管等部位,采用φ30 振捣棒进行振捣;每一处振捣完毕后应边振动边徐徐提出振捣棒。两层振捣时应将振捣棒插入下层砼5cm—10cm,使两层砼结合成一体。砼振捣时间控制在30—40s,一般以砼不再下沉,表面开始泛浆,不出现气泡为度。

10、砼养护:

砼浇筑完成后,及时进行覆盖养护工作。覆盖养护在砼浇筑完毕后12h内进行,砼表面应用塑料布覆盖严密,塑料布内应具有凝结水。洒水覆盖养护14

天,养护期间应对养护情况经常检查。

11、预应力筋张拉:

①张拉设备选用及校验

a.锚具:锚具、夹具,锚具、夹具、连接器进场后,首先做外观检查:按同一类产品、同一批原材料、同一种工艺一次投料生产每少于1000套(连接器以每批不超过500套为一个检验批)为一检验批,抽取10%,且不少于10套,检查其表面不得有裂纹、伤痕、锈蚀,尺寸不得超过允许偏差;同时需检查其硬度、静载锚固能力等出厂检验报告、产品合格证、装箱单和产品说明书。

b.锚具的制作均要达到图纸对钢的型号、加工误差、表面光洁度以及处理和硬度等的技术要求,并经过监理工程师批准方可使用。

c.锚具包括联结器均严格进行试验检验,保证在过量拉入或钢束滑移的情况下,使钢束张拉至不低于钢束规定的最小极限强度的95%。

d.千斤顶

张拉千斤顶应定期检查并建立卡片备查,建立油表压力与千斤顶张拉力标定曲线,张拉吨位宜为张拉力的1.5倍左右,且不得小于1.2倍,检验后的有效期为六个月,并不得超过200次张拉作业。经过更换配件的张拉千斤顶、压力表必须重新校验。

e.油泵、压力表

电动油泵、压力表选用国家定型标准产品,并经检验后方可使用。

f.张拉设备检验

本工程采用单向或双向对称同步张拉工艺,共配备4套张拉设备。作为计量设备,千斤顶、压力表使用前必须进行校验,并建立油表压力与千斤顶张拉

力标定曲线;使用过程中校验周期为六个月(并不得超过200次张拉作业)。经过标定的油压表与千斤顶,必须一一对应,配套使用。

②预应力筋张拉

a.张拉钢绞线时采用双控,以张拉控制应力为主,伸长量作为校核,实际伸长量与理论伸长量误差应控制在±6%以内。

b.箱梁混凝土强度达到其设计值的90%后方可进行张拉,张拉采用两端对称同步张拉工艺进行张拉;张拉完成后,立即采用图纸要求标号的水泥浆进行管道压浆。

c.预应力张拉程序

当混凝土强度达到设计值的90%,预应力钢束的张拉按对称原则从两边向中间张拉,钢束伸长量的实测值与设计给定值比较,误差不应超过±6%,否则应停止张拉并查明原因。

d.张拉操作工艺

先按每束根数与相应的锚具配套,带好夹片,将钢绞线从千斤顶中心穿过。张拉时当钢绞线的初始应力达到规定值停止供油,检查夹片情况完好后,划线做标记。

上述工作完成后,即向千斤顶油缸充油并对钢绞线进行张拉。张拉值的大小以油压表的读数为主,以钢绞线的伸长值加以校核,实际张拉伸长值与理论伸长值应控制在±6%的范围内。

当油压达到张拉吨位后关闭油缸油路,并保持2分钟,测量钢绞线伸长值加以校核。在保持2分钟以后,若油压稍有下降,补油到设计吨位的油压值,

千斤顶回油,夹片自动锁定则该束张拉结束,及时做好记录。全梁断丝、滑丝总数不得超过钢丝总数的0.5‰,且一束内断丝不得超过1丝,也不得在同一侧。

③管道灌浆与端头封堵

a.灌浆用水泥采用与C50混凝土同品种水泥,配合比经试验确定,不得掺入氯化物或其它对预应力筋有腐蚀作用的外加剂;水泥浆应满足下列技术要求:泌水率最大不得超过3%;自由膨胀率应小于10%;稠度宜控制在14~18S。施工中,水泥浆应保持有足够的流动度,当水灰比为0.35 —0.4时,流动度为120—170mm,即可满足灌浆要求。流动度应由流动度测定器进行测定。在水泥浆中掺入占水泥重量0. 05‰的UPA型膨胀剂,可使水泥浆获得2%—3%的膨胀率,可有效提高孔道灌浆饱满度,同时也可以满足强度要求。

b.本工程灌浆采用真空压浆法施工。施工时,在锚垫板的一端压浆孔连接真空泵,连续抽气至-0.06~-0.08 Mpa,另一端连接压浆泵,灌注水泥净浆。压浆泵的压力控制在0.6~0.7Mpa;根据施工期气温,压浆配合比应适时进行调整,在现场施工中,主要通过调整水温来控制水泥浆的凝结时间。

c.灌筑梁体封端混凝土之前,应先将承压板表面的粘浆和锚环外面上部的灰浆清除干净,对锚具进行防锈处理,同时检查确认无漏压的管道后,才允许灌筑封端混凝土。封端混凝土应采用无收缩混凝土进行封堵,其混凝土强度不得低于设计要求。灌筑封端混凝土时应做好封头上部的防水措施。

d.管道内压浆在钢绞线预加应力完毕后48h内进行,尽量减少应力损失。压浆前应清除管道内杂物及积水,压浆前注入压力水,压力水注入时间以出浆口水质变清为准。水泥砂浆拌制均匀后,采用孔格2.5×2.5mm滤网过滤,然后方可压入管道。

e.灌浆工作应缓慢进行,不得中断,直到真空泵端冒出浓浆并封闭排气孔后,宜再继续加压至0.5—0.6Mpa,稍后再封闭端口浆孔。灌浆顺序宜先灌筑下层孔道。

f.应恰当掌握灌浆的时间,一般在水泥浆泌水情况下基本完成。灌浆完成后即可进行端头封堵。

⒂模板拆除

混凝土拆模时,其强度除符合设计要求外,还应满足下列要求:

①侧模在混凝土强度达到2.5MPa时,且能保证其表面及棱角不因拆模而受损时,方可进行。

②内箱侧模板在混凝土强度达到2.5MP时,顶板模板支设前拆除;内顶板模板应在混凝土强度能保证构件不发生塌陷和裂缝时,方可拆除。

③在混凝土强度能安全地承受其结构自身重力和外加施工荷载时,在预应力张拉及灌浆完毕,且水泥浆形成强度后,方可拆除底模。

④拆模时不应使混凝土受到损伤,并减少模板破损;底模及支架的拆除过程及拆除后的检查结果,均应详细记录。

12、支架拆除:

①支架拆除严格按图纸要求施工程序进行,在张拉完全部的钢铰线后,拆除全部支架。

②支架拆除前对脚手架作一次全面检查,清除多余物件,并设立拆除区,禁止人员进入。

③支架拆除采用顶梁脱离底模的工艺,分段进行拆除。用千斤顶架垫牢固,松动天地托至一定距离,当拆除所需净空满足要求后,即可拆除底模板。

④拆除顺序自上而下逐层拆除,不允许上、下层同时拆除;顺桥向,应从跨中开始,分别向梁的两端对称进行拆除。

⑤拆除的构件用吊具吊下或人工递下,严禁抛掷,拆除的构件分类堆放,以便运输、保管。

13、施工中的控制重点

在进行现浇箱梁施工时,必须严格控制的重点有:

(1)主筋的焊接接头的长度和位置,双面焊长度不小于5d,单面焊长度不小于10d,禁止同一截面焊接接头超出规范标准;

(2)支架完成预压后底模标高控制,要保证预留好支架足够的沉降预留;

(3)模板的整体平整度要符合要求;

(4)外撑内拉等加固系统要满足施工要求;

(5)第一次浇筑混凝土水平施工缝的处理,必须将水平施工缝限位木条牢固限位,防止跑位造成施工缝不平整,影响梁整体外观质量。

五、各项施工保证措施

1、质量保证措施

⑴建立严格的质量管理制度、建立项目经理部、施工队、施工班组三级自检机构,加强工序质量内部检查。工程队严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”,发现问题及时处理纠正。

⑵派专人对钢筋保护层垫块进行检查,确保规格准确、数量充足,并有足够的强度,垫块的安装放疏密均匀,使其起到必要的作用。

⑶钢筋绑扎过程中,加强自检控制,经自检合格后报监理工程师验收,验

收合格后,方可进行下道工序。

⑸混凝土浇筑前,必须经过坍落度检查合格符合要求后,才能进行混凝土浇筑,若坍落度不满足要求,必须进行调整。

⑹混凝土浇筑前,仔细进行预应管道检查,是否存在损伤、破损,如有应及时进行更换处理。

⑺钢筋骨架半成品、半成品的制作安装严格按规范的要求进行,控制好钢筋的规格、型号、数量、焊缝的饱满度,钢筋骨架绑扎制作完成经验收合格后再进行混凝土浇筑。

⑻施工中随时经常检查模板加固系统,以保证施工安全。

⑼浇筑混凝土时,台阶状水平分层进行,每层厚度控制在0.3m~0.5m之间,保证混凝土浇筑时不产生漏捣夹层,同时在同一施工段,保证振捣棒的数量不小于3台,避免施工过程中某一台出现故障,影响施工。

(10)第一次混凝土浇筑前,仔细检查水平施工缝的限位木条是否错位或发生移动,保证施工缝处于同一水平面上。

(11)浇筑完毕后及时对混凝土覆盖土工布洒水养生。

2、施工管理保证措施

(1)加强质量教育,提高全员质量意识,严格按照国家及上级文件要求组织施工。开工前由项目经理向全体参加施工人员进行详细的技术交底,使施工人员熟悉本工程设计、质量标准和施工工艺要求。

(2)各班设专职技术人员,检查施工质量,严把每道工序质量关。

(3)施工中严格遵循本方案的施工工艺及施工程序。

(4)强化工序管理、严格工序控制。

3、雨季施工保证措施

(1)密切与气象部门联系,掌握天气变化情况,安排施工。防止天气突变,以便提前做好准备。

(2)水泥等原材料要求下垫上盖,隔潮隔湿,并保证通风良好。

(3)施工用配电箱均加双坡盖板、雨披,防止雨水流入配电箱。临电的变压器做好避雷措施。接水管做好防冻措施。

(4)进入雨季后,混凝土施工前,加对已绑扎的梁体钢筋进行覆盖保护,防止淋雨生锈。

3安全保证措施

(1)进入现场人员一律佩戴安全帽,不准穿拖鞋、高跟鞋,不得赤脚作业。高空作业时佩带并系好安全带,穿防滑鞋,施工时严禁嬉戏、打闹。

(2)进入施工现场人员一律佩带上岗证,特殊特种作业人员必须持证上岗。

(3)所有电力线路和用电设备由持证电工安装。由专职电工负责日常检查和维修保养,禁止其他人员私自乱接、乱拉电线。

(4)现场施工用电线路一律采用绝缘导线。移动式线路使用胶皮电缆。使用时提前认真检查确保电缆无裸露现象。地上线路架空设置,以绝缘固定。

(5)现场所有电动机械设备使用前按规定进行检查、试运转,作业完拉闸断电锁好电闸箱,防止发生意外事故。

(6)各种电气设备、管线作到绝缘可靠、连接牢固,移动电缆避免拖拉,设备安装可靠的接地设施,做到“一机、一闸、一漏保”。

(7)定期进行防火安全检查,及时发现安全隐患并采取有效措施进行处理。

相关文档