文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JLS-ATV快速调试资料(cf)

JLS-ATV快速调试资料(cf)

JLS-ATV快速调试资料(cf)
JLS-ATV快速调试资料(cf)

A T V71L I F T电梯专用变频器参数表

ATV 71 LIFT

顺序号主菜单1级子菜

2级子菜

3级子菜单4级子菜单参数名称参数解释出厂设定现设定备注

1 5语言选择选择操作语言English Chinese 用图形显示终端时设置

2

3 2访问等级访问等级访问等级标准权限专家权限可访问所有菜单

4

5 1变频器菜单 1.1电梯

6 电梯宏

7 I/O分配

输入

8 正转分配正转输入信号分配LI1 LI1 不用改变出厂设置

9 反转反转输入信号分配LI2 LI2 不用改变出厂设置

10 检查检修输入信号分配LI5 未分配电梯主板有此功能,不需要使用此功能

11 提升速度管理电梯速度管理输入信号分配LI4 未分配电梯主板有此功能,不需要使用此功能

12 输出

13 制动分配制动输出信号分配R2 R2 不用改变出厂设置

14 输出接触器分配输出接触器输出信号分配DO1未设置电梯主板有此功能,不需要使用此功能

15 继电器R1分配R1输出继电器功能分配未分配变频器故障接常开触点:变频器正常继电器吸合,故

障则断开

16 继电器R2分配R2输出继电器功能分配

制动命令制动命令

17 DO1分配DO1输出功能分配未分配变频器运行如果需要变频器运行信号输出,且有

10VDC继电器时设置

18 AO1分配AO1输出功能分配DO1 DO1

顺序号主菜单1级子菜

2级子菜

3级子菜单4级子菜单参数名称参数定义出厂设定现设定备注

19 1变频器菜单 1.1电梯

20 J9 电梯宏

21 编码器数据

编码器类型增量编码器类型选择AAbb AAbb 如果编码器是RS422类型的,且插入

VW3A3411卡,才需设置

22 脉冲数量编码器每转一圈的脉冲数1024 根据实际情况设置如果编码器是RS422类型的,且插入

VW3A3411卡,才需设置

23 编码器协议所用编码器的类型

未定义根据实际情况设置如果编码器是Sincos类型的,且插入

VW3A3409卡,才需设置

24 编码器供电电压所用编码器的额定电压

未定义根据实际情况设置如果编码器是Sincos类型的,且插入

VW3A3409卡,才需设置

25 Sincos线数所用编码器的每转的线数

未定义根据实际情况设置如果编码器是Sincos类型的,且插入

VW3A3409卡,才需设置

26

时钟频率所用编码器的时钟频率500KHz 根据实际情况设置如果编码器是海德汉1313的,且插入

VW3A3409卡,才需设置

27 编码器滤波器激活激活编码器反馈滤波器nO YES 设置此参数有助于减少某些电梯运行中

的抖动

28 编码器滤波常数编码器反馈滤波器时间常数取决于不同编码器根据实际情况调整设置此参数有助于减少某些电梯运行中

的抖动

29

30 电机数据

电机控制类型

电机控制类型SVC U 根据实际情况设置异步电机闭环选;同步电机闭环选

31 电机额定功率铭牌上给出的异步电机额定

功率

取决于变频器额定值根据实际情况设置只有使用异步电机时需设置

32

电机额定电压铭牌上给出的异步电机额定

电压

取决于变频器额定值根据实际情况设置只有使用异步电机时需设置

33 电机额定电流铭牌上给出的异步电机额定

电流

取决于变频器额定值根据实际情况设置只有使用异步电机时需设置

顺序号主菜单1级子菜

2级子菜

3级子菜单4级子菜单参数名称参数定义出厂设定现设定备注

34 1变频器菜单 1.1电梯

35 电梯宏

36 电机数据电机额定频率铭牌上给出的异步电机额定

频率

50Hz 根据实际情况设置只有使用异步电机时需设置

37

电机额定速度铭牌上给出的异步电机额定

速度

取决于变频器额定值根据实际情况设置只有使用异步电机时需设置

38 同步电机极对数铭牌上给出的同步电机极对

取决于变频器额定值根据实际情况设置只有使用同步电机时需设置

39 同步电机额定电流铭牌上给出的同步电机额定

电流

取决于变频器额定值根据实际情况设置只有使用同步电机时需设置

40 同步电机额定速度铭牌上给出的同步电机额定

速度

取决于变频器额定值根据实际情况设置只有使用同步电机时需设置41 电机转矩铭牌上给出的同步电机转矩取决于变频器额定值根据实际情况设置只有使用同步电机时需设置

42

电流限幅1 用于限制电机电流取决于变频器额定值180%的电机额定

电流

确认电机是否能承受此电流;做电梯

125%超载测试时需适当增大

43 电梯数据

44 额定轿厢速度电梯轿厢额定速度 1.00m/s 根据实际情况设置

45 电梯容量电梯轿厢内最大允许载荷400Kg 根据实际情况设置

46 斜坡增量加减速斜坡的精度0.1s 0.01s 提高加减速斜坡设置的精度

47

加速时间从零加速至电机额定频率所

用时间0.3S3S 或0.01S3S(多断速给定) 或0.01S(模拟量给定)

48

减速时间从电机额定频率减速至零所

用时间0.3S12S 或0.01S12S(多断速给定) 或0.01S(模拟量给定)

49 斜坡类型加减速斜坡的类型线性斜坡自定义

或线性自定义(多断速给定) 或线性(模拟量给定)

50 加速始端圆滑系数加速斜坡开始平滑时间50% 50%(多断速)根据实际情况微调(针对多段速)

顺序号主菜单1级子菜

2级子菜

3级子菜单4级子菜单参数名称参数定义出厂设定现设定备注

51 1变频器菜单 1.1电梯

52 电梯宏

53 电梯数据加速末端圆滑系数加速斜坡结束平滑时间50% 50%(多断速)根据实际情况微调(针对多段速)

54 减速始端圆滑系数减速斜坡开始平滑时间40% 40%(多断速)根据实际情况微调(针对多段速)

55 减速末端圆滑系数减速斜坡结束平滑时间60% 60%(多断速)根据实际情况微调(针对多段速)

56

斜坡2切换阀值0.0Hz 电梯爬行速度(多

断速)

设置两段减速斜坡,有助于改善电梯停车

时的舒适感(针对多段速)

57 第2加速时间0.5S 3S(多断速)根据实际情况微调(针对多段速)

58 第2减速时间0.5S 2.5S(多断速)根据实际情况微调(针对多段速)

59

60 电梯优化

61 速度环F环稳定性速度瞬变返回稳定状态的性

20% 20% 根据实际情况微调

62 频率环稳增益调整速度瞬变的快慢的性能20% 20% 根据实际情况微调

63 速度环滤波器系数取决于电机控制类型65(异步)/100(同

步)

根据实际情况微调

64

编码器滤波激活

nO Yes

65 编码器滤波常数取决于编码器类型类

同左根据实际情况微调

66

67

68

69

顺序号主菜单1级子菜

2级子菜

3级子菜单4级子菜单参数名称参数定义出厂设定现设定备注

70 1变频器菜单 1.1电梯

71 电梯优化

72 速度环

73

74

75

76

77

78 起动调整

79 刹车启动刹车机构释放时间刹车机构释放时间延时 1.0S 1.0S 根据实际情况微调

80 刹车释放电流(提升)取决于不同变频器0A

81 制动力方向是无

82

83 倒流管理倒溜管理nO Yes 激活倒溜管理功能

84 倒溜补偿倒溜补偿增益20% 65% 根据实际情况微调,增大此值可以消除倒

溜;但不可产生振动

85 倒溜缓冲倒溜阻尼系数50% 50% 根据实际情况微调

86

顺序号主菜单1级子菜

2级子菜

3级子菜单4级子菜单参数名称参数定义出厂设定现设定备注

87 1变频器菜单 1.1电梯

88 电梯功能

89 频率阀值

90

电机频率阀值设置频率阀值

50Hz

电梯单层速度使用多断速控制,且电梯共有两种高速;

用于切换不同的加减速时需设置

91

频率阀值2 设置频率阀值2

50Hz

电梯双层速度使用多断速控制,且电梯共有三种高速;

用于切换不同的加减速时需设置

92 参数组切换

93 2个参数组切换2个参数组未分配到频率阀值使用多断速控制,且电梯共有两种高速;

用频率阀值切换不同的加减速94 3个参数组切换3个参数组未分配频率2到达使用多断速控制,且电梯共有三种高速;

用频率阀值2切换不同的加减速95 选择参数选择需要被切换的参数“第2加速时间”

“第2减速时间”

只能用图形操作面板才能设置

96 第1组第2加速时间设置3S 根据实际情况设置从爬行速度到单层速度时的加减速度设

97 第2减速时间设置 2.5S 根据实际情况设置

98 第2组第2加速时间设置3S 根据实际情况设置从单层速度到双层速度时的加减速度设

99 第2减速时间设置 2.5S 根据实际情况设置

100 第3组第2加速时间设置3S 根据实际情况设置从双层速度到额定速度时的加减速度设

101 第2减速时间设置 2.5S 根据实际情况设置

顺序号主菜单1级子菜

2级子菜

3级子菜单4级子菜单参数名称参数定义出厂设定现设定备注

102 1变频器菜单 1.1电梯

103 电梯功能

104 预设速度

105

2个预设速度未分配

LI3

多段速速度给定才需设置,根据主板要求

106 4个预设速度未分配LI4 多段速速度给定才需设置,根据主板要求107 8个预设速度未分配LI5 多段速速度给定才需设置,根据主板要求108 预设速度2检修速度10Hz 根据实际情况设置多段速速度给定才需设置,根据主板要求109 预设速度3单层速度15Hz 根据实际情况设置多段速速度给定才需设置,根据主板要求

110 预设速度420Hz 根据实际情况设置多段速速度给定才需设置,根据主板要求111 预设速度5爬行速度5Hz 根据实际情况设置多段速速度给定才需设置,根据主板要求112 预设速度6 3 根据实际情况设置多段速速度给定才需设置,根据主板要求113 预设速度7多层速度40Hz 根据实际情况设置多段速速度给定才需设置,根据主板要求114

115 1.3设置低速频率最小给定值时的电机频率0.0Hz 0.0Hz 不用改变出厂设置

116 高速频率最大给定值时的电机频率50Hz 电机额定频率

(电梯额定速度) 对应AI1最大模拟给定时的输出频率,用以设定电梯的最大速度

117 118

119 1.4电机控制最大输出频率60Hz 1.1 x 电机额定频

率大于电机额定频率的目的:在于规避偶发性的超速保护

120 121

顺序号主菜单1级子菜

2级子菜

3级子菜单4级子菜单参数名称参数定义出厂设定现设定备注

122 1变频器菜单 1.5输入/

输出设置

2线类型边沿触发0/1电平

123 LI1设置LI1延时0 200 因为很多主板都是使能和反向同时输出

的,使其错开

124 LI2设置LI2延时0 200 因为很多主板都是使能和反向同时输出

的,使其错开

125 1.8故障

管理

126 编码器故负载不跟随监测速度超过电机额定速度的10% YES YES 超速故障保护

障动作

127 编码器连接编码器机械轴断裂或断线YES YES 编码器连接故障保护

变频器参数保存方法1(存储于中文操作面板内)

1 3 打开

/另存为另存为文件1或文件2

文件3或文件4

用于存储参数的文件名按确定”ENT”键只有图形操作面板才能操作变频器参数保存方法2(存储于变频器内)

1 1变频器菜单 1.12出厂

设置设置源选择宏设置设置1 选择参数存储的地方,你也可以选择设置

2

2 参数组列表全部选择存储哪些参数

保存设置未设置保存设置1 保存参数。你也可以选择保存设置2

如何把参数恢复为出厂设置注意:请在恢复之前确认是否需要保存当前参数

顺序号主菜单1级子菜

2级子菜

3级子菜单4级子菜单参数名称参数定义出厂设定现设定备注

1 1变频器菜单

2 1.12出厂设置

3 参数组列表选择需要恢复为出厂设置的

参数

全部4 回到出厂设置确定

5

如何设置参数的密码保护(只能使用图形操作面板设置)注意:请妥善保管你设置的密码!

顺序号主菜单1级子菜

2级子菜

3级子菜单4级子菜单参数名称参数定义出厂设定现设定备注

1 7 显示设置7.3参数访

问可见菜单将需要保护的菜单

后的”勾”去掉

将需要保护的菜单后的”勾”去掉

2 4 密码密码1 “空白”“设置数字密码”

如何查看故障历史记录(只能使用图形操作面板查看)

顺序号主菜单1级子菜

2级子菜

3级子菜单4级子菜单参数名称参数定义出厂设定现设定备注

1 1变频器菜单诊断故障历史记录

2 当前故障列表

更多故障信息可用于查找编码器故障的具体细节

预置速度输入组合表

16个速度8个速度4个速度2个速度速度给定值

LI(PS16)LI(PS8)LI(PS4)LI(PS2)

0 0 0 0 给定值(1)

0 0 0 1 SP2

0 0 1 0 SP3

0 0 1 1 SP4

0 1 0 0 SP5

0 1 0 1 SP6

0 1 1 0 SP7

0 1 1 1 SP8

1 0 0 0 SP9

1 0 0 1 SP10

1 0 1 0 SP11

1 0 1 1 SP12

1 1 0 0 SP13

1 1 0 1 SP14

1 1 1 0 SP15

1 1 1 1 SP16 请参照此表与电梯主控制板的多段速给定接口进行变频器预置速度的设置

电机自学习

1 确认电机相关参数及电梯数据按实际情况准确设置,并确保编码器接线无误

2 首先短接使能(+24 和PWR)

3 使变频器输出接触器吸合(可用起子压住)注意:不要打开抱闸

4 进入变频器菜单1.1 电梯LFT—>电梯宏LCO-->电机数据nOt-->电机自学习TUN-->YES请求自整定.<按确定,直至显示完成>

5 电机自学习成功后便可进行检修试运行,如果检修运行过程中出现剧烈的抖动,无法正常走车:进入1.4电机控制(drC)-->改变输出相序(PHr)-->ABC改为ACB,重复1-4步骤,重新进行电机自学习

ATV71LIFT逻辑输入端子接线示例:

(1)VW3A3409编码器卡(针对海德汉1387,1313编码器)接口定义____不带分频输出功能:

ERN1387

ECN1313

10 0 Vs 9 + Vs 8 - CLK 7 + CLK 6 - DATA 5 + DATA 4 - SIN 3 + SIN

(2)VW3A3409编码器卡 与 分频RS422_差分输出卡接口定义(针对海德汉1387编码器):

10 0 Vs

9 + Vs 8 - CLK 7 + CLK 6 - DATA 5 + DATA 4 - SIN 3 + SIN 2 - COS 1 + COS

直接插入拧紧

1. RS422输出与设置方向不一致时,可将

A+/A-与B+/B-成组交换。 2. 接线时请关闭所有电源,接完线请确认无

误再上电调试。 3. 接入编码器的要求:工作电压DC5V ,差

动输出 正余弦编码器。信号要求:P-P ≥1V 中心电平2.5V 。

(3)VW3A3409编码器卡 与 分频Push _ Pull_推挽输出卡接口定义(针对海德汉1387编码器):

Vh+ 为DC8-24V

10 0 Vs 9 + Vs 8 - CLK 7 + CLK 6 - DATA 5 + DATA 4 - SIN 3 + SIN 2 - COS 1 + COS

直接插入拧紧

E1 E2

O1

O2

1. 推挽输口外接电源为:DC8-24V ,输出与方

向不一致时,请交换A 与B 。 2. 接线时请关闭所有电源,接完线请确认无误

再上电调试。 3. 接入编码器的要求:工作电压DC5V ,差

E1 E2 O1 O2

(4)VW3A3411编码器卡(针对海德汉1321,多摩川8192编码器)接口定义:

附图1(海德汉ERN1387/487编码器的线号):

电梯门机调试说明书

目录 1.注意事项 (2) 2.端子名称和线号 (2) 3.按键名称和基本操作 (2) 4.接线图 (3) 5.开关门曲线说明 (4) 6.基本调试1 (6) 7.基本调试2 (6) 8.功能参数表 (8) 9.监控和故障显示 (11)

1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号 端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作

3、2 按键基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容 注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

5、开关门过程说明 5、1 开门过程 1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,频率 d15启动,再以加减速时间d29, 目标值为d16进入开门起始低速运行。 2、经过时间d47后,开始以加减速时间d30,目标值为d17进入开门高速运行。 高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19。 3、当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以加减速时间d33,目 标值为 d20进入开门低速运行。 4、当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入开门 到位力矩保持。 注意: 1、开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,范围为0.1到 999(sec),当设置为0时,则长期保持。 2、高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19,此时d17与19之间的 加减速d32将不起作用。 3、若低速段开门力矩较小,可以适当加大P05的值。注意:过大的P05值可 能会引起过流保护。

永大电梯门机资料免费看

永大电梯门机资料免费看 技术资料Title 同步式Link less门机调试,维保资料页次1/13 版次V1.0 分类编号STM-0219 关连 同步式Link less门机调试、维保资料 一、适用门机型式:同步式IM马达门机2P-CO 800 ~ 2P-CO 1200、2S-2P 800 ~ 2S-2P 1200 二、文件用途:维保人员、试车人员门机调整用资料。 三、机电整合说明:(与异步式门机之差异点)。 1.沿用e'NT,UAY1机种的FB-DMC PCB,配线方式也与e'NT,UAY1机种相同。 2.配合同步式门机的门刀特殊构造,重新开发控制软件程序,新增第二段动能控制模式。 3.由于同步门机多了第二段动能的行程时间,与异步门机比较,关门时间多出约0.5秒, 采取当轿门已关妥,在第二动能结束前10mm位置让CLS提前ON,MCTT就不会延后太久才ON,解决了延后激活问题,确保高水平性能。运行中若人为扳开轿门,轿门被拉开约距离闭端中心3mm时,立即强力关门,而CLS距离闭端中心约10mm位置才会OFF。 4.停电时停于非平层,乘客自救扳开轿门,门刀处于没有扩张开状态,于复电后,只能下关门指令,为了避免门刀Hook卡死于Lock外侧,自动将CLS ON点位移至03位置,确保轿门能完全关闭,且此时之电动关门力加大为20Kg以下,确保Hook能突破入刀阻碍。 四、同步式门机的特色:(与异步式门机之差异点) 1.新开发的Link less Synchronous Dr M/C(同步式门机)机械结构,轿门侧的门刀紧紧带动层门 ,直到层门全闭为止,层门完全不依靠自闭力来闭合。因此即使刮大风、门槛积沙或门轨积尘等阻碍,门机也会企图将层门闭合,此类关不拢状况几乎不复存在,排除以往各种层门自闭力不足之故障。若风阻非常大或异物卡于门槛,阻力超过正常关门力,若连续检出3次关门ORS动作时,接着关门速度降为一半以20Kg左右较大扭力企图将层门闭合。 2.在软件设计上采取自动回推关门减速曲线,门机参数调整简单化,不会产生交互影响。 3.加速中Reopen时,采取关门速度先遽减为零,平顺状态下反转开门,门扇几乎没有抖动现象,改善了原来门扇急停抖动现象。 4.关门末端Reopen时,采取关门速度先遽减为零,轿门滑行量缩短,在关门末端Reopen也不会发生层门碰撞状况,改善了原本门扇偶尔撞击异声。 5.取消「关门末端忽略开门信号,回避门自闭碰撞」之对策,于关门末端Safety Shoe动作或揿压层站按钮时,也能立即反转开门。 6.避免作业遗漏之防呆措施,采取无门机型式Code,就不能做门机行程测定,强迫于行程测定前,先设定门机型式Code。 7.故障检知更严谨;Encoder异常或配线错误时,于行程测定时,也能检知故障。Encoder 断 线或松脱,导致ФA或ФB欠相,能立即检知故障。门机电源异常低下时,能检知故障。 作成谢永锋06.06.19 记号来历 年月日订正审查 审查追加MODE参数表06.11.20 谢永锋 认可洪浩06.06.19 保存年限:永久性版次 1.2 作成日期:99.02.05 STE-709-015 技术资料Title 同步式Link less门机调试,维保教育资料页次

门机控制器调试手册

编号:YETS-0019-C 调试手册 默纳克NICE900门机控制器调试手册 (适用于匹配核奥达门电机) 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co.,Ltd. 2014年10月

目录 1 前言 (2) 2 门机控制器调试 (3) 2.1电气说明 (3) 2.2操作与显示界面 (3) 2.3电机参数自调谐 (4) 2.4门宽自学习 (5) 2.5运行曲线调试 (5) 2.6参数表 (7) 2.7故障诊断及对策 (13) 存档:【资料室】电子存档:【产品管理】发送部门:【按Q/BLT 51.03文件分发部门与份数统计表】 设计 审核 产品管理 标记处数更改单编号签名日期批准

1 前言 本手册所阐述的内容仅提供给博林特电梯有限公司调试、维保人员经培训合格后使用。为了您个人及他人的安全,请勿执行您无资格执行和没有认证的工艺步骤。 本手册包括的所有图纸和信息属沈阳博林特电梯股份有限公司财产,不能任意直接或间接地传播、公开、并损坏沈阳博林特电梯股份有限公司的利益。本手册严禁以任何理由私自复印,若调试人员离开本公司,应及时将资料交还沈阳博林特电梯股份有限公司。 调试人员在调试前应仔细阅读本手册,调试过程严格按照本手册程序执行。在调试过程中应穿着电工绝缘鞋、工作服等防护衣物并应保证在每个现场至少有一套调试工具。 本手册适用于匹配核奥达YTYP504-502门电机的门机系统电气调试,适用于控制柜、曳引机、编码器在出厂时进行了配套调试工作的电梯系统。本手册需要配套《电气安装手册》使用。 电梯安全关系重大,因此要求每位调试人员工作认真仔细,决不放过任何疑点或进行危险操作!在调试过程中发现问题可以及时与电气设计室联系。

江南快速电梯调试手册

《江南快速电梯调试手册》 需知:在未调试之前的向导! 以下向导请谨慎而后行~~~~ 1, 首先确认:《门机的自学习与调整完毕/安全回路/GS/DS/1LS/2LS/XIEI,S3拨码为:4/5/6等》然后进入STARTUP——STARTUP CONFIG——LOAD DEFULT 进行参数复为。 2, 随机时可进行电梯自整定: 参数的输入: 菜单:STARTUP — STARTUP CONFIG —ENTER SETUP MODE—DRIVE DATA—— MAINS VOLTAGE=〈400V〉可受最高的电压 AMDISENT TEMP=〈40〉温度 SWITCHING FREQ=〈8HZ〉载波频率 SPD REF/FDK RES=〈0.03125〉 MOTOR DATA RATED VOLTAGE=〈380V〉 RATED CURRENT=〈电梯额定电流〉 RATED SPEED=〈电机额定转速〉RPM POLE PAIRS=<注意:〈此值是极对数〉????????????? 〈频率X与转速除与2〉 TORQUE CONSTANT=〈额定转钜除以额定电流可得〉 EM CONSTANT=〈0〉 STATOR RESIST=〈0〉 LSS INDUCTANCE=〈0〉 3, 进入电机的整定,进入AUTOTUNE选项. STARTUP_STARTUPCONFIG_ENTERSETUPMODE 选:

电梯门机控制器使用说明书

安全注意事项 在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。 本说明书有关安全注意事项的的等级分为“注意”和“危险”两级。 注意 危险 :错误使用会有危险,可能会造成 轻伤、中度伤害或财物损失。 :错误使用会有危险,可能会 致人重伤、残废甚至死亡以及 重大财物损失。 1.确认及安装 注意 ●受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 ●请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。 ●安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危险。 ●请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。 2.布线 注意 ●请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频 器进行耐电压试验。 ●请勿将电源接到输出U、V、W端子上。

危险 ●接线前,请确认输入电源是否处于OFF状态。 ●只允许连接交流单相220V的输入电源,本设备必须接地(NEC和其它应用标准)。, ●非专业电气工程人员,请勿进行接线作业。 3.操作和运行 注意 ●因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。 ·请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。危险 ●请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于OFF位置。 ●变频器通电时,即使在停机状态也不要触摸变频器的端子,以免触电。4.维护和检查 危险 ●检查要在切断电源5分钟后进行,否则有触电的危险。 ●检查和维护要由专业人员进行 ●变频器的端子在通电情况下切勿触摸,端子上有高电压,非常危险。 ●进行检查、维护作业时请使用绝缘工具,并避免手上佩带手表、戒指等金属物。 5.其它 危险 ●绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。

新时达调试员电梯基础知识培训考试题

一.填空题: 1.如果开关门限位在触点动作之前是闭合的,则输入类型TX0、TX1应设置成,这时如果门已经关好,用万用表直流电压档测量轿箱板SM-02-D 的JP5.02对JP5.01应显示 V, JP5.03对JP5.01应显示 V。 2.门系统由轿厢门、层门、 ,门锁装置等。 3.如果某一定单给出的制动器电压为DC24V,电流6A,则要想到的是 1。 ,2。 ,,3。 4.紧急电动运行时,应使,、全装置失效。 5.停车时如出现拖闸现象,即电梯还在转,制动器已抱上时,应调整主板 时间 6.检修时,开关应优先于开关 7.电梯的平衡系数应在之间。 8.开锁区域是指轿厢停靠站时,在地坎上、下延伸的一段区域。在自动运行时,轿门通过带动厅门开、闭的。 9.轿顶检修即急停开关加保护圈的原因是防 . 10.设在井道上、下两端的极限保护开关,它应在动作以后,开关动作以前动做。 11.某台电梯共17层,2楼不停站且1至3楼的楼层间距为5米,这时从经济、适用的角度出发,你认为现场应安装块平层隔磁板,轿厢操纵箱共安 装块指令板。 12.有一客户定DP-01-A板,其楼层为8层,那么,其配置的扩展板是板和板 13.有一控制柜,制动回路的KMB抱闸接触器停车时,触点经常拉弧,有可能是 14.作业人员进入底坑时,首先做的第一件事是。 15.盘车手轮是在人力提升轿厢的力未超过N时,维修人员可以用盘车手轮和制动器两个工具,人为操纵,使轿厢就近停靠,曳引机上的盘车手轮电器开关应在。

16.无机房电梯开闸救援时,电梯上溜,但速度只是额定速度的十分之一,这是因为有,使永磁同步电机进入方式。 17.有一台1。5M/S的电梯,用三维速度仪测得空载上行时,看到低频区域(1HZ 和4HZ区域)存在明显的主振频率,已判断是轿厢系统的固有振动频率,那么通过给,可以使低频区域的振动幅值下降,(轿厢系统的固有振动频率公式为 F= ) 18.制动回路防粘连要求基本要点有两点:(1)串联于回路中的两组触点必须,且无控制关系。 (2)两组触点中的任何一组发生粘连后,最迟到改变时,必须防止轿厢再运行。 19.对于水平滑动的动力操纵的自动门,在运行了行程后,阻止其关门所需的力应不得超过 N 20.电梯上限位开关动作时,按下方按钮,电梯运行,电梯上极限开关动作时,按下行按钮,电梯运行。 21.自动扶梯倾斜角大于30度,但不大于35度时,速度应不超过M/S 自动人行道速度应不超过 M/S 22.梳齿板的作用是 . 23.当双速梯上行爬行过长,下行冲过平层,则上行应调 节 _,下行应调节。 24.当有改造项目的客户要求保留其原有厅外的七段码显示或其它格式的显示时,你会优先考虑 新时达的型主板最合适。如果客户执意要F5021板,那么保留其原有厅外的七段码 显示或BCD格式的显示时,要 25.当通讯正常时,TXA+对TXV-电压为,TXA-对TXV-电压为。 26.双速电动机调速的原理是。 27.控制柜中相序继电器的作用是。

快速调试手册

8619型多通道智能变送器 快速调试手册 产品外观 面板按键功能 板卡及接线端子 主板接口 主板接线图1 (DI1&DI2做开关输入) 主板接线图2 (DI1&DI2做频率输入) PH检测板接口 COND检测板接口 8220接线图 8221接线表 输出扩展板接口 输出扩展模块接线图 检测模式 检测模式下的画面共有: 6个功能模块信息画面;4个用户自定义画面;6个功能画面 1.功能模块信息画面切换,左上角显示”Mx:xxx”. M0~M6功能模块信息画面切换 2.用户自定义画面切换,显示屏左上角显示”Ux:xxx”. 3

种 画 面 间U1~U4用户定义画面切换的 切 换3. 用户自定义功能画面切换,显示屏左上角显示”Fx:xxx” F1~F6 参数设置模式 在任意画面下按F4键进入对应的子菜单 系统参数设置 1.系统时间日期设定: 在检测模式下按”F1”键进入参数设置菜单”Parameters” Date:设置系统日期 Time:设置系统时间 2.系统语言设定: 在检测模式下按”F1”键进入参数设置菜单”Parameters” Language:设置系统语言,一般选择”English”. 显示参数设置 定义显示亮度和对比度: Contrast:对比度设置0~100% Brightness:亮度设置0~100% 流量参数检测及标定 1.自定义流量显示画面(Ux:xxx): 8619多通道智能变送器允许用户自定义4个用户画面,每个画面最多可以显示4行检测数值。 ●定义用户画面中显示的数据行数(1行,2行,4行或趋势图) ●用户自定义画面的标题 ●每一行显示的数据、数据的单位和滤波。 设置完毕后,按F3键保存设置的结果,并返回到检测模式. ●定义完毕的用户画面如下: 用户画面的标题 数据对应的 板卡的编号 上图画面的设置信息如下:

星码电梯DSS、MMRACVF门机变频调试参数

星码电梯DSS、MMRACVF门机变频调试参数 注意 危险 1.确认及安装 注意 2.布线 注意

3.操作和运行4.维护和检查5.其它危险注意危险危险 危险

目录 1、安全注意事项-------------------------------------------------------------------------------1 2.目录------------------------------------------------------------------------------------------2 3.接线------------------------------------------------------------------------------------------4 3—1 变频器接线图---------------------------------------------------------------------4 3—2 控制器接线--------------------------------------------------------------------------5 4.操作-------------------------------------------------------------------------------------------6 4—1 各按键功能及指示-----------------------------------------------------------------6 4—2 基本操作-----------------------------------------------------------------------------7 4—3 系统参数-----------------------------------------------------------------------------7 5.其它参数------------------------------------------------------------------------------------10 5—1 相关技术参数-----------------------------------------------------------------------10 5—2 电气参数-----------------------------------------------------------------------------10 6.调试说明------------------------------------------------------------------------------------11 6-1两个关键词的解释---------------------------------------------------------------------11 6-2门机控制器调试的具体步骤---------------------------------------------------------11 7.故障处理-------------------------------------------------------------------------------------13 8、其它---------------------------------------------------------------------------------------------13 8—1 废物处理------------------------------------------------------------------------------13 8—2 咨询修理------------------------------------------------------------------------------13 9、附页---------------------------------------------------------------------------------------------14 附页1:门机安装注意事项-----------------------------------------------------------------14 附页2:双折门机直梁安装示意图--------------------------------------------------------15 附页3;轿顶安装示意图--------------------------------------------------------------------16

KONE3000电梯EcoDisc产品保养调试培训

172锁梯时的停梯楼层(OSS )选择锁梯时的停梯楼层(0…nn )0=最近楼层或锁梯开关所在楼层173锁梯时的门情况设置锁梯时门的开关情况0=门关,1=A 门开;2=B 门开;3=AB 门均开174优先外呼服务方式175轿厢风扇省电功能空闲梯楼经一段时间后风扇关闭(5)0=不使用; 1-59分钟 176轿厢照明省电功能空闲停梯经一段时间后照明关闭0=不使用; 1-59分钟 177轿厢照明电压监控(CLS )若LCECCB 上没有照明电压,电梯停止运行0=关; 1=开 178Konexion 照明电流监控激活该功能0=关; 1=开 179锁机模式的轿厢照明锁机OSS 模式时关闭照明0=关; 1=开 180主楼层时强制停梯181经过楼层时的信号响声提示乘客轿厢经过或停在某楼层0=关; 1=开 182到站钟类型183超载批示内烁COP 超载可选为闪烁指示0=不闪烁;1=闪烁 184内选优选方式PRC 185通电延时PUD 186地震动作EAQ 0=没有;1=有 187紧急电池EBD 0=没有;1=有 188FRE (防犯罪)门Fast recall door 0=没有;1=A 门;2=B 门;3=A+B 门189指定FRE 防犯罪返回楼层Fast recall floor 0=没有;nn=指定返回楼层190双并联控制191DOM CS 选项0=没有;1=有 192风扇控制类型0=OCV A ;1=OCV AF 193一套COP 不区分A ,B 门TTC CON/DON 0=不使用;1=使用 194轿厢到站钟(GOC )0=不使用;1=使用 199重置厂方设置参数 1=重置默认值,对菜单2的设置无效 菜单子菜单功能注代码含义 21设置马达型号22禁止驱动为调试起见,禁止和激活驱动0=允许启动;1=不允许启动23加加速度(Jerk)圆化加速,恒速和减速0=0·6/1=0 8/2=1·0/3=1·2m/s 324加速度调节加速度大小0=0·4/1=0 6/2=0·65m/s 225额定速度电梯的额定速度0=0·5/1=0 63/2=0·8/3=1·0/4 0=无; 1=PRL LA; 2=PRL LO; 3=PRL LA; 4=PRL HO; 5=HEL A; 6=HEL O 0=LAL DB ;1=LAL DN ; 2=提示闪烁LAL AB ;4=提前闪烁LAL AN 延时一段时间才投入正常服务,以免与大楼其他设备同时启动造成过流(0-99秒)KONE3000 EcoDisc 产品保养调试培训 注意:电梯将丢失所有的现场设置参数电梯经过主楼层时必须停梯,以便保安人员检查轿车内乘客LCECOB 输入XC16,1=PRC K 持续有效(开关),一个内选项; 2PRC B 一次有效(按钮),一个内选;3=PRC CS (持续有效,多个内选) FET/FEB 呼梯,0=不使用;1=服务所有呼梯;2=在主层不服务正常呼梯;3=在主层不服 FET/FEB 呼梯 重置厂主设置(缺省)参数 0=不停, 1=下行时停;2=上行时停;3 =上下均停 选择EooDisc 的型号,第一次运行前 必须检查此项05=MX05;06=MX06;10=MX10;05=MX05q2;06=MX06q210=MX10q2;11=MX06 1·6m/s;12=MX06q2 10/0513=MX10q2 13/05;14=MX10q2 16/15=MXq2 20/05

默纳克900门机快速调试说明_2015-7-3 _

NICE900门机现场快速调试说明 一.按图接线 动力线:U=红色,V=绿色,W=黄色 编码器线:+24V=红色,PGA=棕色,PGB=黄色(灰色),PGZ=蓝色, COM=黑色 二. 电机调谐 1.按PRG键→上下键调至F0→确认→上下键调至F002=0→确认(设定为操作面板控制) 2. 按PRG键→上下键调至F1→确认→上下键调至F100=1→确认(选择为同步电机) 3.按照电机铭牌设定电机参数,按PRG键→上下键调至F1→确认→上下键调至 F101= 43W (功率)→确认 F102= 65V (电压)→确认 F103= 0.8A (电流)→确认 F104= 24Hz (频率)→确认 F105= 180r/min (转速)→确认 4. 按PRG键→上下键调至F2→确认→上下键调至F214=1024→确认(编码器脉冲数) 5. 按PRG键→上下键调至F1→确认→上下键调至设定F116=3(空载)或=4(负载门闭合状态)→按“确认”键,键盘显示“TUNE”,按“OPEN”键,启动电机调谐,门先往开门方向运行再往关门方向运行,当“TUNE”消失,电机调谐结束;(电机调谐结束)

三. 门宽自学习 1.按PRG键→上下键调至F0→确认→上下键调至F002=2→确认(门机手动调试模式) 2.按PRG键→上下键调至F6→确认→上下键调至F600=1→确认(开始门宽自学习) 把门放到闭合位置,按“OPEN”键,启动门宽自学习,门先往开门方向运行再往关门方向运行,当门完全闭合后,门宽自学习结束。 四.试运行(可选其中一个模式) 1. 自动演示模 按PRG键→上下键调至F0→确认→上下键调至F002=3→确认(门机自动演示模式)按“OPEN”键,门开始循环运行 2.端子控制模式 按PRG键→上下键调至F0→确认→上下键调至F002=1→确认(门机端子控制模式)按“OPEN”键,门机运行受主控器系统控制; 五.开关门常规参数设定确认; F3开门运行参数F4关门运行参数F6距离控制参数 F300= 5 F400=4F604=10 F301= 1 F401=1F605=60 F302= 1 F402=1F606(JJ800)=90 F303= 20 F403=12F606(JJ900)=92 F304= 0.7 F404=2F607=10 F305= 3 F405=2F608=70 F306= 0.8 F406= 1.3F609(JJ800)=90 F307= 50 F407=2F609(JJ900)=92 F308= 80 F408=200 F309= 80 F409=2 F310= 0 F410=500 F311= 0 重要F414= 3 (必须改)F505=9999闭门力一直保持F312= 2.5 重要F419=80(必须改) F313= 8 重要F420=80(必须改)

现代STV7电梯门机调试手册

上海现代电梯制造有限公司

目 录 1. 概述 (1) 2. 规格 (1) 3. 系统原理图 (2) 4. 外部接插件 (3) 4.1 控制和电源接插件 (3) 5. HHT操作 (4) 5.1 HHT 显示 和键 (4) 5.2 HHT 菜单流程图 (4) 5.3 模式选择 (5) 5.4 编程模式中的数据设置 (5) 5.5 控制菜单复位 (7) 5.6 校准 (8) 5.7 SPROM初始化 (9) 6. 菜单数据 (11) 6.1 监控菜单 (11) 6.2 项目菜单 (14) 7. 参数说明 (17) 7.1 控制菜单 (18) 7.2 界面菜单 (21) 附件 A. 测试引脚功能使用说明 (23) 附件 B. 模拟输出功能使用说明 (24) 附件 C. 跳线功能使用说明 (24)

基本命名规则 版本 特定序列号

1. 概述 HIDC-INT2/4I 是配备感应电动机的高级门机变频控制器.此产品采用DSP实现电机的矢量控制,应用编码器反馈的电机转子位置获得稳定的速度控制.您可以通过HHT-2000来监测和设置数据参数.由于门机故障将通过HHT-2000显示出来,所以您可以及时处理这些故障.必要的话,也可通过示波器来观测DAC输出. 2. 规格 HIDC-INT2I HIDC-INT4I 输入电源 单相AC 220 V ±15% / 60 Hz ±5% (输入电压线不能接到接地端 ) 适用电机 3Φ AC220V, 200 W, 6P, 1.2 A3Φ AC220V, 400 W, 4P, 1.9 A 适用编码器 2500 ppr,线驱动, 5Vdc 控制类型 有速度传感器矢量控制 控制信号输入 开门/关门信号(OP, CL, NUD), 到位信号(OPL, CLL), 复位信号( RST ),编码器信号(A,/A,B,/B) 继电器输出 3 种( OPL, CLL, 30B ), 1常闭触点 保护功能 欠压, 过压, 过流, 超载, 编码器故障 ※ 由于此变频器是现代电梯公司门机系统的高级变频器,不配用其他系统,如果您需要,请和开发负责人联系 .

电梯门机调试说明书样本

目录 1.注意事 项……………………………………............................................ (2) 2.端子名称和线 号 (2) 3.按键名称和基本操 作 (2) 4.接线 图………………………………………………………………… (3) 5.开关门曲线说 明 (4) 6.基本调试 1………………………………………………………………… (6) 7.基本调试 2………………………………………………………………… (6)

8.功能参数 表………………………………………………………………… …8 9.监控和故障显 示 (11) 1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地, 否则有触电危险。

5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、端子定义 注: 1、 --*为控制器内部接线,不在6芯控制电缆线内。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电 极信号。信号端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作 3、 1 按键名称

9100快速调试说明书

9100SXT&9500SXT专业编程指导红色字体为必须设定项 进入专业编程模式: 按住上键或下键不动直到当前时间闪动后松开,将当前时间设定为12:01PM,按一次循环键退出时间设置模式。然后同时按住上键和下键,直到编程图标显示,参数指示出现显示版本选项。 退出专业编程模式: 按循环键可以保存当前设置并进入到下一选项设置,当设置完最后一项参数时,将会回到正常供水的显示状态。如果编程过程中,5分钟内没有按任意键,显示屏将会跳回到正常供水显示状态,并对先前的改动不做任何保存。 重置: 部分重置:在正常供水状态下,同时按住循环键和下键25秒,直到显示12:00PM或12:00HR,除了剩余容量(流量即时或延时型)、上次再生距离现在的时间(时间再生型)以外的所有参数将会恢复到默认值。 全部重置:按住循环键,接通电源,这种方式将会使所有参数重置。 重新检查和设置控制器各选项。 1.显示版本(DF): 这是进到专业编程模式时显示的第一个参数。显示版本的选择决定的控制器 使用的单位制式及时间制式。显示这个选项时,屏幕左上角会有"DF"显示。 有三种参数可选。 显示版本设定 GAL Ltr Cu 容量单位 加仑 公升 立方米 时间显示 12小时制AM/PM(选择) 24小时制 24小时制 1

专业编程指导 2. 阀门类型(VT ): 程。注意设定之前先确定使用的阀门类型。显示此选项时,屏幕左上角显示 "VT",有5种参数可选。 按循环键将进入到阀门类型的显示。此选项用来设定阀门再生时的流向及过 参数 标准的顺流/逆流再生,一次反洗 (选择项) 标准的顺流/逆流再生,二次反洗 过滤 逆流再生先吸盐 其它 缩写 St1b St2b Fltr UFbF Othr 3. 控制类型(CT ): 按循环键,进入到控制类型的显示。此选项用来设定阀门由何种方式引发再生。关于如何选择,请参考本说明书"控制器功能"一节。显示此选项时,屏幕左上角显示"CT",有4种参数可选。 流量延时型: 流量即时型: 时间再生型: 星期再生型: Fd FI (选择项) tc dAY 4. 罐体数量(NT ): 按循环键,进入到罐体数量的显示。此选项用来设定系统由几个罐体组成。 显示此选项时,左上角显示"NT",有两种参数可选。 单罐系统: 双罐系统: 1 2(选择项) 2

vc++6.0调试方法(附有快捷键)

调试程序可以帮助了解程序是怎样运行的。 1、如何快速地规范代码缩进格式 选中所需要规范的代码,按shift+F8 2、如何在Release状态下进行调试 Project->Setting…->Project Settings对话框,选择Release状态。“C/C++”标签页中的Category选General,Optimizations选Disable(Debug),Debug info选Program Database。在“Link”标签页中选中Generate debug info复选框。 注:只是一个介乎Debug和Release的中间状态,所有的ASSERT、VERIFY都不起作用,函数调用方式已经是真正的调用,而不查表,但是这种状态下QuickWatch、调用队列跟踪功能仍然有效,和Debug版一样。 3、Release和Debug有什么不同。 Release版称为发行版,Debug版称为调试版。 Debug中可以单步执行、跟踪等功能,但生成的可执行文件比较大,代码运行速度较慢。Release版运行速度较快,可执行文件较小,但在其编译条件下无法执行调试功能。 Release的exe文件链接的是标准的MFC DLL(Use MFC in a shared or static dll),比如 MFC42.DLL。这些DLL在安装Windows的时候,已经配置,所以这些程序能够在没有安装Visual C++ 6.0的机器上运行。而Debug版本的exe链接了调试版本的MFC DLL文件,如MFC42D.DLL。在没有安装Visual C++6.0的机器上不能运行,因为缺MFC42D.DLL等,除非选择use static dll when link。 4、ASSERT和VERIFY有什么区别 ASSERT里面的内容在Release版本中不编译,VERIFY里面的内容仍然编译,但不再判断真假。所以后者更安全一点。 例如ASSERT(file.Open(strFileName)),一旦到了Release版本中,这一行就忽略了,file根本就不Open()了,而且没有任何出错的信息。如果用VERIFY()就不会有这个问题。 5、Workspace和Project之间是什么样的关系 每个Workspace可以包括几个project,但只有一个处于Active状态,各个project之间可以有依赖关系,在project的Setting…中可以设定,比如那个Active状态的project可以依赖于其他的提供其函数调用的静态库。 6、如何在非MFC程序中使用ClassWizard 在工程目录下新建一个空的.RC文件,然后加入到工程中就可以了。

四川快速调试手册

危险 在通电的状态下, 因内部存在高电压,所以控制柜门打开之前, 先把主电源切断。不然的话, 因高压触电, 会有致人身伤亡的危险。 危险 如不遵守本说明书上要求的操作方法的话, 会引起产品故障或使用者受伤。 1. 电源投入之前, 确认3相主电源R、S、T的电压和连接状态。 2. 按照说明书上要求的屏蔽处理及起动程序,机房上的运行操作稳 定、安全之前,千万不要在较厢里或较顶上进行工作。 电气冲击 本表是表示不遵守说明书上要求的程序的场合会发生电击危险的部分。

序言 INTL’2000电梯控制系统是我公司推出的智能化更高、功能更强、调试与维护更方便的高技术产品。它除了具有一般电梯控制系统的基本功能外,在系统参数设置、电梯功能选择、电梯调试与维护、现场适应能力等各方面有独到之处。 本系统的基本控制方式为串行通讯(CAN总线)与变频调速;可满足电梯楼层64层以下,电梯速度小于4米/秒,包括永磁同步电机在内的各种电梯电机的控制要求。 INTL’2000型电梯电脑控制器的主板、操纵盘板、呼梯板的核心芯片是国际著名工业用单片机制造商FUJITSU的内部具有32位处理器的高端产品,集成度、可靠性堪称世界一流;软件设计充分体现了功能齐备,参数设置界面层次分明,调试及故障诊断信息充分,抗干扰能力强及干扰强度评价独具匠心的技术特点。对电梯控制系统以外的电气元件设计了诊断与检测界面。使电梯故障判断有的放矢,真正使该电梯控制系统做到了高性能与可靠性的完美统一,高水平与实用性的完美统一,高科技与应用简便的完美统一。 警告 用户在使用本系统时应严格按照国家电梯标准的要求进行作业,并且详细阅读本系 所使用的《变频器》说明书。上述文件中涉及人身安全的部分均作为本系统对使用者的警告。 注意 说明书中的符号与框图可能有更改,用户应以随机原理图为准。

Easy-Con门机调试说明书.

目录 1. 一般调试说明 (2 1.1 输入输出口定义和说明:如表3-3和3-4所示.......................2 1.2 打开变频器 开关...................................................3 1.3 输入密码 (3) 1.4 初始化(可选项...................................................4 1.5 定位(可选项.....................................................5 1.6 判定电机旋转方向(可选项.........................................5 1.7 自学习...........................................................6 1.8 门机演示运行.....................................................7 1.9 门机正常状态设置.................................................9 1.10 力矩保护的设定.................................................11 1.11 门机与控制柜连接设置...........................................12 2. 高级调试步骤 (14 2.1 准备............................................................14 2.2 设置电机参数....................................................14 2.3 设置电机定位角..................................................14 2.4 设置电机旋转方向................................................15 2.5 设置门刀类型. (16) 2.6 自学习..........................................................16 2.7 门机演示运行....................................................16 2.8 门机正常状态设置................................................16 2.9 开关门曲线......................................................17 3. 参数列表. (18 3.1 监视参数组......................................................18 3.2 现场调整参数(Field AdjustEEPROM..............................19 3.3 调节器参数 Regulator ............................................20 3.4 马达参数Motor Parameter ........................................20 3.5 驱动器参数Drive Scaling Parameters .............................21 3.6 增强参数Enhanced Parameters ....................................21 3.7 VF 参数.........................................................23 4. 常见故障的处理方法 (23

江南快速电梯调试培训

江南快速电梯调试培训 电梯调试之OPEX Commissioning train(OPEX)2012年8月8日2012-8-8SUZHOU EXPRESS ELEVATOR 目录电动机参数自学习Motor auto-tuning 电梯安装检修运行Inspection running 电梯快车运行调试Normal running 电梯常见故障表Error code listSUZHOU EXPRESS ELEVATOR 系统简介system description in brief 系统结构介绍F5021SUZHOU EXPRESS ELEVATOR 电动机参数自学习Motor auto-tuning 确认安全回路都通、接地良好、无错接线。Safety circuit is connective and effective grounding. 吊起轿厢,将钢丝绳从曳引轮上取出,使曳引机处于空载状态Sling the car take off the ropes. 原理图正确连接编码器线Connect the encoder line exactly according to the schematic diagram.SUZHOU EXPRESS ELEVATOR 电动机参数自学习Motor auto-tuning合上电梯供电开关,再分步控制柜内各控制回路电开关。检查所有电源电压和相序(相序继电器)是否正确。Turn on the power switch then turn on the switches in controller.Check phase and voltage.确保KMC、KMY接触器吸合;确保电动机抱闸打开Insure KMCKMY energize and the break is open.变频器参数H1-06由9改为F Change Inverter parameter H1-06 from 9 to FSUZHOU EXPRESS ELEVATOR 电动机参数自学习Motor auto-tuning 输入 变频器如下参数:Input the parameter: T1-010 T1-02电机输出功率motor output power T1-03电机额定电压T1-04电机额定电流motor rate voltage motor rate current T1-05电机基频T1-06电机极数motor base frequency motor pole number T1-07电机额定转速T1-08编码器

相关文档